文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【专业知识】电气小知识:地区电网有人值班厂站的远动信息规定

【专业知识】电气小知识:地区电网有人值班厂站的远动信息规定

【专业知识】电气小知识:地区电网有人值班厂站的远动信息规定
【专业知识】电气小知识:地区电网有人值班厂站的远动信息规定

本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!

【专业知识】电气小知识:地区电网有人值班厂站的远动信息规定

大于大于大于

1、直接调度的220kV及以上电压等级输变电部分遥测、遥信信息内容,可参照部颁DL500391《电力系统调度自动化设计技术规程》。

2、发电厂、变电站应向直接调度的地调传送下列遥测量。

(1)发电厂总有功功率、总无功功率及总有功电能量。

(2)调相机组总无功功率。

(3)跨地区联络线有功功率、无功功率及分别计算的双向有功电能量。

(4)110kV输电线路的有功功率或电流。

(5)35kV输电线路的电流或有功功率。

(6)旁路断路器的测量内容与同级电压线路相同。

(7)三绕组变压器两侧有功功率和电流。

(8)双绕组变压器的单侧有功功率和电流。

(9)计量分界点的变压器加测无功功率和双向有功电能量。

(10)母联、分段、分支断路器电流。

(11)10~110kV系统电压监视点电压。

3、根据调度的需要和设备的可能,发电厂、变电站可向直接调度的地调传送下列遥测量的一部分。

远动系统信息传输基础2

②双极性非归零码:如图2-13(b)所示,双极性非归零码中负电平和正电平分别与二进制数字“0”、“1”相对应。这种信号在基带传输中应用较广,这是因为接收端的0、1判决电平门限值可以选在零电平上,容易实现和保持稳定。 ③单极性归零码、双极性归零码:如图2-13(c)和(d)所示,其特点是:脉冲之间有间隙,脉冲宽度小于一个码元宽度,每个码元脉冲总要恢复到零电平上去,故称为归零码。 ④交替极性码(AMI ):交替极性码也称双极方式码、平衡对称码等,这是单极性码的变形,即把单极性码中的所有正电平转变为交替的正、负电平,如图2-13(e)所示。交替极性码交替出现正、负电平,所以没有直流分量,低频分量也较小,适合于在截止直流信道中传输。 ⑤差分码:差分码利用前后两相邻码元电平的相对极性变化来传送信息,是一种相对码。例如利用相邻码元电平极性改变表示二进制数字“1”,不变表示“0”,如图2-13(f)所示。其特点是:即使接收端收到的码元极性与发送端完全相反,也能正确地进行判决。 ⑥裂相码(也称曼彻斯特码或双相码):裂 相码把一个码元分为两个子码元。用子码元的组合来表示码元的数字信号。例如当码元 数字信号为“1”时,对应的两个子码元为+E 和-E ;为“0”时对应的两个子码元为-E 和+E ,如图2-13(g)所示。裂相码的直流分量基本为零,并且每个码元中必有从+E 到-E 或从-E 到+E 的变化,有利于提供定时信号。但其子码元速率是码元速率的两倍。 ⑦多进制码(多电平码):上面介绍的是二进制码,有时还会用到多进制码。多进制码中一个脉冲波形代表多个而进制数字。图2-13(h)所示的是四电平码,其特点是一个脉冲波形代表两位二进制数字。多进制码常用于高速传输系统中。 2. 数字基带信号的频谱 以上所列举的数字基带信号,就其单个波形而言都是矩形波,可以用富里叶变换求得它的频谱。实际中基带信号也可以采用其它波形,如余弦脉冲波、三角脉冲波、升余弦波等,这些波形也可用富里叶变换求得它们的频谱。图2-14中列举了四种波形及其单边频谱图。 比较这几种波形及其频谱特性。若以频谱出现第一个零点的频率值来定义信号带宽的话,则矩形波的带宽最小。设单个矩形波的带宽为: B = 1/τ (Hz) (2.11) 0 1 1010 0 1 1 10 0+E (a)0-E +E (b) 0+E 0+E -E (c)(d) 0+E -E (e) 0+E -E 0 1 01 1 0 011 1 0(f) 0+E -E (g) 0+E +3E -E -3E (11) (01)(00)(11)(10) (h) 图2-13 典型基带信号 (a)单极性非归零码 (b)双极性非归零码(c)单极性归零码 (d)双极性归零码(e)交替极性码(f)差分码 (g)裂相码 (h)多进制码

63 铁总运[2015]49号《高速铁路电力管理规则》

TG/GD109-2015 高速铁路电力管理规则 第一章总则 第一条高速铁路电力工作是铁路运输的重要组成部分,为加强高速铁路电力管理,提高供电质量,满足铁路运输生产需要,制定本规则。 第二条本规则是根据高速铁路行车特点而制定的,是保证安全供电的基本规则。各有关单位和全体电力工作人员必须严格执行。 第三条本规则适用于高速铁路电力业务的管理。本规则未明确规定的内容,仍执行《铁路电力管理规则》。 第二章管理 第四条高速铁路电力工作实行统一领导、分级管理的原则。 中国铁路总公司(以下简称总公司):对全路高速铁路电力工作统一规划,依照国家的政策、法规,制定铁路相关的规章、制度;调查研究、检查督导、总结和推广先进经验,不断提高电力设备技术管理水平。负责组织各局确定局分界处的运行方式,指挥、协调事故(故障)处理。 铁路局:贯彻执行国家和总公司有关的规章和命令,结合

具体情况制定有关细则、办法和标准;负责管内各供电段(维管段)的技术管理、岗位设置、职责分工;做好供用电的管理工作和专业培训;掌握电力设备状态;组织、安排年度检修、基建大修、更新改造项目和供用电计划;核定事故备品储备定额;组织电力试验、能力查定和设备鉴定工作;编制规划、提出增强能力和改善供电条件的措施;组织《电力设备履历薄》等报表的填报工作;领导本局管内电力调度工作。 铁路局供电调度:负责监视高速铁路电力设备的运行状态,改变运行方式的倒闸操作;负责电力设备故障应急处置;负责故障处理的调度指挥;负责掌控运行、维护、检修等作业,掌握上线人员数量、作业内容、处所等情况;负责与地方供电公司、相邻铁路局签订、履行调度协议。 供电检测所(电力试验所):承担高速铁路电力设备交接及预防性试验等工作。 第五条电力工程竣工后,应经过交接试验,试验合格后方能进行交接验收。发、变、配电等电力设备,应经过试运行后才能正式运行。 第六条变更变、配电所的主接线、继电保护和自动装置的方案,改变一级贯通、综合贯通供电方式,应提出设计文件或变更理由,经铁路局批准后实行,局分界处需报总公司备案。 第七条高速铁路供用电设备分界。 高速铁路电力专业本着负责输配电网络、综合配电、电力

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 (一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。 2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机 在符合下列全部条件下可将装在车辆上的发电机供电系统用的车辆的框架作为该系统的接地极。(1)发电机的机架接地连接到车辆的框架上;(2)发电机只向装在车辆上的设备和(或)通过装在车辆上或发电机上的插座内软线和插头连接设备供电;(3)设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 3.中性线的连接 当发电机为单独系统时,应将中性线连接到发电机机架上。 (四)电气设备 1.电气设备的下列外露导电部分应予接地 (1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;(3)电气设备传动装置;(4)互感器的二次绕组;(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框

网络教育《调度自动化及远动原理》答案

分数: 88.0 完成日期:2010年12月19日 18点02分 说明:每道小题括号里的答案是学生的答案,选项旁的标识是标准答案。 一、单项选择题。本大题共10个小题,每小题 3.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.发、输、变、配、用电设备构成的整体称为() ( A ) A.一次系统 B.二次系统 C.控制系统 D.调度自动化系统 2.需要使用远距离通信手段的系统是() ( C ) A.继电保护 B.发电机励磁调节器 C.调度自动化 D.发电机调速器 3.调度自动化系统放在厂站端的主要设备有() ( D ) A.数据集结器 B.调度主机 C.服务器 D.远程终端 4.能量管理系统简称为() ( D ) A.AGC

B.SOE C.BCH D.EMS 5.能量管理系统简称为() ( D ) A.AGC B.SOE C.BCH D.EMS 6.对状态信息进行数字滤波是为了进行() ( D ) A.状态信息组织 B.状态信息更新 C.状态估计 D.状态信息预处理 7.把大的电力系统并列分解为一些分系统分别进行处理的方法称为() ( B ) A.分层方法 B.分解方法 C.等值方法 D.网络方法 8.电力系统的状态估计是为了解决数据的() ( B ) A.相容性 B.不相容性

C.冗余性 D.非冗余性 9.电流变送器和电压变送器的输入分别为() ( A ) A.0-5A,0-100V B.0-10mA,0-100V C.0-5A,0-5V D.0-10mA,0-5V 10.事件顺序记录功能可简称为() ( C ) A.CDT B.POLLING C.SOE D.AGC 二、多项选择题。本大题共10个小题,每小题 4.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。 1.我国电力系统调度控制中心有() ( ABCD ) A.地调 B.国调

《铁路供电远动系统运行维护管理规则》(2014)195

TG/GD107-2014 铁路供电远动系统运行维护管理规则 第一章总则 第一条铁路供电远动系统是保证铁路运输安全畅通的主要技术装备,是保障供电设备安全可靠运行的基础设施,是铁路供电系统的重要组成部分。为规范供电远动系统的运行维护管理,特制定本规则。 第二条供电远动系统包括牵引供电远动系统和电力远动系统。 第三条供电远动系统调度主站应集中设置总公司、铁路局,并按照高铁、普速两套系统分别设置。 高铁调度主站监控高速铁路牵引供电、电力设备运行。 普速调度主站监控普速铁路牵引供电设备运行。 普速电力远动系统调度主站应设置在供电段。 第四条本规则适用于调度主站集中设置在铁路局的供电远动系统管理。调度主站设置在铁路局管内其他处所的远动系统由各铁路局自行制定管理规则。 铁路总公司供电远动系统调度主站管理规则另行制定。 第五条本规则明确规定了供电远动系统设备运行维护管理的要求,供电调度使用供电远动系统还应执行《铁路供电调度规则》。

第二章一般规定 第六条总公司供电部、铁路局供电处是供电远动系统技术主管部门。 第七条总公司供电远动系统调度主站硬件设备及系统软件、应用软件由总公司信息中心负责维护。铁路局供电远动系统调度主站硬件设备及系统软件由信息技术部门负责维护,应用软件由供电部门负责维护,被控站设备由供电段(维管段)负责运行维护。 第八条供电远动检测室归属铁路局供电部门管理,应配备专业人员和必要的仪器、仪表、备品备件、试验设备(见附件1),建立模拟检测实验室,负责调度主站应用软件日常维护、状态监测,数据分析,定期对供电远动系统功能进行校验,及时发现、协调处理供电远动系统故障,保证系统正常使用。 第九条供电远动系统各部门维护人员应经过专业培训,持证上岗。 第三章职责分工 第十条铁路局供电处。 (一)负责全局供电远动系统的专业管理工作。 (二)负责协调相关部门进行供电远动系统的维护和故障处理。 (三)负责审批供电远动系统的投运、停用。

关于铁路电力线路远动技术分析 何远疆

关于铁路电力线路远动技术分析何远疆 摘要:近年来,铁路一直是我国的重要工具,铁路的运行使用极大的推动了我 国的经济发展。随着科技的发展与进步,我国的铁路交通事业也得到了巨大的发展。自上世纪末以来,铁路电力线路远动技术被引进应加以应用,极大的提高了 我国铁路供电的安全性与稳定性,降低了铁路电力监管与维护的人工,为我国铁 路运输的发展作出了很大的贡献。目前,我国在铁路电力方面基本都已经应用了 远动技术,大大提高了铁路电力系统的工作效率。本文就将针对天路电力线路远 动技术的组成、优点、干扰因素及克服措施展开进一步的分析与探讨。 关键词:铁路;电力线路;远动技术 引言 近年来,随着铁路事业的发展,各项技术都在不断地进行升级换代,更好的 满足了当代中国人民的出行需求,但是,不断发展的铁路技术与系统的稳定运行 需要有一个前提——铁路电力的稳定供应。当今社会,不断增长的交通出行需求 使得铁路交通的运输压力也在不断增加,向以前一样简单的提供电力供应,已经 无法满足当今铁路运输的电力需求。随着铁路数量的增加、铁路质量的提高,在 铁路电力供应方面,也要求能够提供更加稳定、安全、高效的电力。 一、铁路电力系统特点 1.1电力等级较低,变电结构较为简单 与我们日常使用的电力不同,铁路电力由于其供应的群体较为单一,是直接 供应给铁道设施的,因而,它在变配电设施方面多是设置为10 KV或者35 KV。同时,由于铁路电力供应的电网配置较为简单,应用范围也非常有限,所以对电力 和变压配置的要求并不是很高,所以铁路电力结构通常较为简单,标准也较为统 一和规范。 1.2接线方式简单 相较于我们日常的工作、生活配电需求而言,铁路系统的配电需求是极为简单,所以铁路供电的接线方式也是非常简单的。铁路配电设施多是每隔一段相同 的距离设置一个变配电设施,很少有复杂的网状电网结构。每个变配电设施之间 进行连接,从而构成一个并不复杂的铁路供电网络。 1.3 对电力稳定性要求较高 尽管铁路供电结构较为简单没标准也建委统一,但是,铁路供电对于电力供 应的稳定性和可靠性要求较高。因为铁路运输是一项较大的运输工程,在行驶过 程中,必须保持稳定不间断的电力供应。一旦电力供应出现问题,很可能会造成 及巨大的事故。所以,按照现行标准,要求铁路供电中断时间不能大于150ms, 否则很容易出现问题,进而引发事故。 二、铁路电力线路远动技术介绍 铁路电力线路远动技术的产生,是源于近年来铁路技术的不断发展与铁路运 输需求量的不断增加。在这样的情况下,以往单一的电力供应已经不足以满足当 代铁路运输的需求。所以,为了保障当代中国铁路运输快速增长的需求,保障铁 路供电的安全性、稳定性、高效性,铁路电力线路远动技术应运而生。一般而言,铁路电力线路远动系统由以下三个部分组成,它们分别是:控制主站,终端与通 信通道。而终端部分又由以下几个系统组成:第一,车站监控系统。车站监控系 统分为高、低压监控系统两种,二者分别对铁路电力中的电压、电流输出等数值 进行检测与监控,保障能够实时了解铁路个部分电力供应情况,如出现问题也能

电气小知识

电气小知识 1 变压器中性点为什么要装设避雷器? 由于运行方式的需要(为了防止单相接地故障时短路电流过大),220KV以下系统中有部分变压器的中性点是断开运行的,在这种情况下,对于中性点绝缘不是按照线电压设计的,及分级绝缘的变压器中性点,应接避雷器。原因是当三项承受雷电波时,由于人射波和反射波的叠加当中性点出现最大电压可达到避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压作用在中性点上会是中性点绝缘损坏,所以必须装设避雷器。 2 什么是有载调压? 有载调压是指变压器带负荷运行时,在正常的负载电流下进行手动和电动变换一次分接头,以改变一次绕组扎数,进行分级调压,其调压范围可到额定电压的±15% 3 变压器瓦斯保护的投退规定是什么? 变压器在正常运行情况下,瓦斯保护应投“跳闸”侧。若遇下列情况之一,应汇报值长经值班调度批准可临时切“信号”侧运行,工作结束后应恢复“跳闸”侧; 运行中呼吸器堵塞; 运行中油位异常升高; 运行中进行加油、滤油工作经24小时试运期; 运行中允许检修或实验工作须将瓦斯保护退出跳闸者; 变压器大修后72小时试运期; 变压器小修时的换油、补油和滤油,经24小时试运期; 2变压器需较长时间退出瓦斯保护运行时,必须经总工程师批准; 3新装或变压器大修以及变压器在检修中进行了滤油、放油、加油、工作后投运,在瓦斯继电器投入前,瓦斯继电器与油枕连接管上的油门应打开,油枕油面与瓦斯继电器油面应正常,并对瓦斯继电器检查放气,无气后将瓦斯继电器投入。在变压器充电前将瓦斯保护投入“跳闸”侧,当变压器充电后应将瓦斯保护投入“信号”侧,经过72或24小时试运期后检查确无气体后再投入“跳闸”侧。 4变压器的重瓦斯保护投在“信号”侧时变压器的其它主保护必须投入运行。" 4 SF6气体的缺点? 1气体临界温度和临界压力都很高,对使用环境有严格的要求。2、在电弧的作用下产生许多低氟化合物,不能迅速复合的低氟化合物有毒性并且对设备有腐蚀和绝缘性能下降的不良后果。3、气体还有使生命窒息的威胁。 5 电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压? 电流互感器是一种仪用变压器。相当于升压变压器。从结构上看,它与变压器一样,有一、二次绕组,有专门的磁通路;从原理上讲它完全依据电磁转换原理,一、二次电势遵循与匝数成正比的数量关系。 一般地说电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。也即是说:二次绕组的匝数比一次要多几倍,甚至几千倍(视电流变比而定)。如果二次开路,一次侧仍然被强制通过系统电流,二次侧就会感应出几倍甚至几千倍于一次绕组两端的电压,这个电压可能高达几千伏以上,进而对工作人员和设备的绝缘造成伤害。

电气工程师基本知识

电气工程师考试基本知识 一、特性参量术语 1.额定电压——在规定的使用和性能的条件下能连续运行的最高电压,并以它确定高压开关设备的有关试验条件。 2.额定电流——在规定的正常使用和性能条件下,高压开关设备主回路能够连续承载的电流数值。 3.额定频率——在规定的正常使用和性能条件下能连续运行的电网频率数值,并以它和额定电压、额定电流确定高压开关设备的有关试验条件。 4.额定电流开断电流——在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。 5.额定短路关合电流——在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常开断的电大短路峰值电流。 6.额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。 7.额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。 8.额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。 9.温升——开关设备通过电流时各部位的温度与周围空气温度的差值。 10.功率因数(回路的)——开关设备开合试验回路的等效回路,在工频下的电阻与感抗之比,不包括负荷的阻抗。- 11.额定短时工频耐受电压——按规定的条件和时间进行试验时,设备耐受的工频电压标准值(有效值)。 12.额定操作(雷电)冲击耐受电压——在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作(雷电)冲击电压的标准值 二、术语 1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。 2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。 3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。 4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。 5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。 6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。 7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。 8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。 9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。 10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。 11.开合——开断和关合的总称。 12.短路开断——对短路故障电流的开断。 13.短路关合——对短路故障电流的关合。 14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。 15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。 16.行程 触头的——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。

网络化电力远动通信现状

0引言 我国电力工业经过数十年的快速发展,已经从最初的“四遥”为核心的电力远动技术发展到当前的以计算机技术及网络技术为核心的电力系统高级自动化技术和已融入远动技术的场站自动化技术,在概念和内涵上远动技术都有了深刻的变化,在技术上传统的继电保护已与远动技术结合到一起,其所产生的厂站自动化系统不但具有传统远动监控的功能,而且实现了电力系统的继电保护功能,同时还有许多附属的设备可供利用,相关的技术正随着计算机技术及网络技术的不断发展而进步,且随着远动系统对网络实时数据交换要求的不断提高,对远动信息进行网络化的传输已经成为电网远动通信发展的必然趋势。本文总结了网络化电力远动通信的国内外发展现状,对网络化电力远动通信研究进行了综述分析。 1电力通信网与以太网的研究现状 电力通信网和以太网是电力远动系统网络化的基础和核心,调度自动化系统、电力通信网络及电力安全稳定控制系统被称为是保障电力系统安全稳定运行的3大核心支柱。 在电力远动通信网络其骨干节点间一般采用光纤进行连接,其最高传输速率可达623MB/s;骨干节点和分支点采用光纤的形式进行就近连接,与骨干节点的上行传输速率可达155MB/s,下行提供了10/100(MB/s)的接口,能够为电力远动网络化的传输提供满足条件的带宽。同时,由于以高速以太网为核心的厂站自动化系统正在逐步代替传统的中央信号系统,电力远动技术正面临着重大的变革。根据国际标准IEC所提供的基于雪崩模型的参数扰动模型可以发现,在正常运行时数据是最稳定的,且连续变化的幅度较小,当命令下发时数据的随机性流动是最大的。国内外学者曾有过这样一种观点:以太网具有载波和进行多路访问的本质,因此无法预测其对实时信息传输造成的延迟,进而满足不了实时系统对数据的要求。美国电力科学研究院曾对上述问题进行了研究,结果表明当以太网的交换速度达到10MB/s时能够完全满足数据实时性传输的要求,若采用100MB/s的快速交换式以太网进行数据传输,不但能够大大拓展带宽,同时也缩短了以太网的碰撞率,大幅度提高了传输效率。 上述对以太网的研究还只是局限于变电站的内部,如何对现有的SDH网络资源进行充分的利用,扩展以太网的应用范围至控制中心与变电站间的广域通信网络,使以太网完全覆盖到变电站、控制中心及控制中心与变电站之间的通信网络上,还需要进一步的研究与探讨。2电力远动通信协议的研究现状 作为远动信息网络化的关键技术,电力远动通信协议对整个远动信息网络化具有重要影响。当前国内许多电力企业仍然在使用POLLING和CDT系统,其中POLLING系统采用的是异步的通信方式,服从主从的远动规约,首先通过调度端来发出通信,然后等待变电站作出响应,当变电站发出响应后才将信息送至该站;而CDT是一种典型的点对点的通信方式,利用循环字节同步来将数据传输至远动设备。二者作为传统的串行工作方式,都无法完成远动信息网络化的传输。随着网络传输技术的快速发展,逐渐提出了一些网络化的信息传输方法和支持网络化传输的电力远动传输规约,如IEC60870-5-104和IEC60870-6等。 国际电工委员会在第57次会议委员会的第3次工作组上制订了专门用于变电站远动通信的协议,即IEC60870-5。该通信协议采用分层技术,整个协议分为物理层、应用层和链路层3个层面。 IEC60870-6协议主要在IECTC57WG07制定的能够与ISO和ITU-T兼容的通信协议,IEC60870-6曾先后推出了两个完全不兼容的通信协议,即TASE.1和TASE.2,其中TASE.2主要是映射到应用层的协议,要求通信双方必须同时建立双边表,其虽然主要是面向SCADA/EMS等电网调度控制中心之间使用,但也可用于电网控制中心和大型枢纽变电站之间,因此当前TASE.2已经占了主导地位。当由于TASE.2和调度中心之间的网络传输协议在性能上无法完全满足相关要求,同时其在无缝连接方面也存在一定的问题,因此还无法大规模推广应用。由于在当前的电力行业中无法大规模完成通信协议的统一及普及,因此普遍存在的各种通信协议具有互不兼容的问题,难以完成互操作。为了有效地解决上述问题,我们应建立统一的标准和模型,克服当前众多通信协议中存在的差异性,解决系统间的互联通,进而达到无缝通信的目的。上述的远动通信协议由于其固有的问题,都难以达到远动通信无缝协议的要求,主要表现为:(1)调度与厂站之间缺乏数据交换,只能对预先定义的数据进行传送,难以实现新增种类的数据交换;(2)没有对电力远动通信系统内部的各种实际对象进行建模,各个厂商都是按照自己的理解进行设计的,这是不同系统之间互操作性差的根本原因所在。 为了解决上述问题,许多国内外学者都开展了积极的研究,尝试着采用新技术和新方法来构建新的通信协议,如美国电力科学研究院已经提出了公共设施的通信体系UCA及变电站通信网络的协议IEC61850等,其中IEC61850已经成为变电站通信网络的国际标准,在国内相应的电力行业标准为DL/T860。 网络化电力远动通信研究现状分析 刘竹君 (安徽省宁国供电公司,安徽宣城242300) 摘要:对国内外电力通信网与以太网及电力远动通信协议研究现状进行了总结,分析了当前电力远动通信不足及IEC61850在电力远动通信中的应用情况,指出应加强IEC61850体系在电力远动通信中的研究力度。 关键词:远动通信;IEC61850;网络技术;以太网 综合研究◆Zonghe Yanjiu 164

电力系统远动复习资料

1、远动信息的传输模式? 循环传输模式、问答传输模式 2、远动系统配置的基本模式? 1点对点配置2多路点对点配置3多点星型配置4多点共线配置5多点环形配置 3、SCADA系统的基本功能? 1完成对各种模拟量、状态量和脉冲电度量的采集和处理,并将处理结果以图形、表格等形式进行显示2当遥测越限、断路器和刀闸变位时,完成越限记录和事故追忆功能,并将记录存档3进行各种计算及统计4对各种采集量及计算量进行在线修改和制表打印5完成模拟屏的显示控制及遥控、遥调操作 4、数字通信系统包括哪些功能模块? 信息源、信源编码、信道编码、调制、信道、解调、信道译码、信源译码、受信者 5、简述CDT规约的帧结构与控制字结构。 帧结构:控制字结构:P16 控制字有6个字节组成,他们是控制字节、帧类别、信息字数n、源地址、目的站址和校验码字节,其中第2到5字节用来说明这一帧信息属于什么类别的帧、包含多少个信息字、发送信息的源站址号和接受信息的目的站址号。 6、遥信的定时扫查模式和变位触发模式 系统对遥信采集有一分辨率指标,即对同一遥信量前后2次扫查时间间隔。根据分辨率可以设定遥信扫查的时间间隔,一般将遥信扫查置于时钟中断服务程序中,每一个等时间间隔,都要对全部的遥信量进行一次扫查,这样构成的扫查模式为定时扫查模式。 变位触发模式在实时扫查模式的基础上稍加修改则可实现。中断服务程序框图:从A口读遥信状态>>提出变位遥信>>取变位时刻>>向B口输出遥信状态 7、逐位比较式转换原理79 使用二分搜索法把待转换的直流模拟电压与一组成二进制关系的标准电压一位一位由高位至低位进行比较,决定每位是去码还是留码。从而实现模拟电压到二进制数码的转换 8、数字滤波都有哪些方法?93 一阶滞后滤波法、限幅滤波法、算术平均滤波法、递推平均滤波法、中位值滤波法、防脉冲干扰的递推平均滤波法。 9、在断路器控制回路中,KCF防跳继电器怎样实现电气闭锁? 合闸过程中,如遇永久性故障,因而保护出口继电器触点KCO闭合,断路器跳闸,启动防跳继电器电流线圈KCF使触点KFC1-2闭合,若SA手柄未恢复或其触点卡住,由于防跳继电器触点已经闭合,导致防跳继电器电压线圈带电,从而触点KFC3-4断开,避免合闸接触器KM再度被触发,即防止了跳跃。(发电厂电气P268) 10、简述遥控输出接口电路中C的作用 一方面减小了驱动电路和电源的功耗,另一方面提高了继电器触点动作的可靠性,缩短了触点吸合的时间。 11、简写远动命令报文(给出主站号0、子站号**、操作性质开关序号或对象) D7 09 D7 09 D7 09 (同步字) 71 帧类别03 00 子站号XX (控制字) 功能码操作性质开关序号操作性质开关性质XX (信息字) 功能码操作性质开关序号操作性质开关性质XX (信息字)

电气安全技术知识教案

电气安全技术知识 选用教材:全国特种作业人员安全技术培训考核统编教材 电工作业初训(修订版) 目录 第四章防触电技术P.86 第一节直接接触电击防护 第二节间接接触电击防护 第三节双重绝缘、安全电压和漏电保护 复习:什么是触电?触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。 1、电击是指电流通过人体,破坏心脏、肺及神经系统的正常功能。 2、电伤是指电流的热效应、化学效用和机械效应对人体的伤害;主要是指电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。 3、电磁伤害是指在高频磁场的作用下,会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠多梦等神经系统的症状。 电击是指电流通过人体,引起针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。使人受到不同程度的伤害,严重时会造成死亡,触电事故绝大部分是电击造成。 电伤是由电流转换成其他形式的能量(热能、化学能、机械能等)作用于人体时,所造成的伤害,如电弧烧伤、烫伤)。 复习:为什么会发生触电事故?发生触电事故的原因有五个方面: (1)缺乏电气安全知识; (2)违反操作规程; (3)运行设备不合格; (4)维修不善;

(5)偶然因素。 复习:电流伤害人体的因素伤害程度一般与下面几个因素有关: (1) 通过人体电流的大小; (2) 电流通过人体时间的长短; (3) 电流通过人体的部位; (4) 通过人体电流的频率; (5) 触电者的身体状况。 复习:触电原因及预防措施 (1)线路架设不合规格; (2)电气操作制度不严格; (3)用电设备不合要求; (4)用电不规范。 直接触电: 人体直接接触或过分接近带电体而触电; 间接触电: 人体触及正常时不带电而发生故障时才带电的金属导体。 电力系统中性点接地方式是指中性点与大地之间的连接关系。 对中性点接地方式要求 1、供电可靠性 2、设备安全性 3、投资成本 4、运行灵活 110kV以上:中性点采取直接接地方式; 10-35kV:中性点采取不接地方式、经消弧线圈或经小电阻接地;220V/380V :中性点采取直接接地方式; §4-1 直接接触电击防护 一、绝缘、屏护和安全间距是最常用的安全措施。 (一)绝缘它是防止人体触及绝缘物把带电体封闭起来。

电气安全基本知识

一、 电气安全基础知识 1.电流对人体的伤害程度同哪些因素有关? 答:电流的伤害程度与以下因素有关: 1)通过人体电流的大小,电流越大伤害越严重; 2)通电时间,通电时间越长伤害越严重; 3)通过人体电流的种类,交流比直流危险性大; 4)通过人体电流的途经,流过心脏的电流分量越大越危险; 5)与人的生理和心理因素有关,身体越差、遭受突然打击,触电时越危险。 2.为什么工频交流电比直流电的危险性大? 答:由人体阻抗的等效电路可知,因为存在皮肤电容,人体的电阻高于交流阻抗,所以,对于同一人来说,工频交流电比直流电的危险性要大。 3、人体阻抗值与哪些因素有关? 答:人体阻抗值与以下因素有关: 1)与皮肤的状态有关,角质层损伤、皮肤表面潮湿、汗液和皮肤受到导电性物质污染等都将使人体阻抗下降; 2)与电路参数有关,电流越大、电压越高、接触面积越大、电流持续时间越长等都将使人体阻抗下降; 3)与周围环境有关,环境温度越高、环境中氧气分压越低等都将使人体阻抗下降; 4)与生理刺激有关,突然的疼痛、声音、光线的刺激,也将使人体阻抗下降。 二、 直接接触电击防护 1.电气设备绝缘破坏的主要原因是什么? 答:电气设备绝缘破坏的主要原因有: 1)绝缘材料所承受的电压或电场强度超过其允许的最大值; 2)绝缘材料接触到腐蚀性气体、蒸气、潮气、粉尘、污水或受到机械损伤时,都会降低绝缘性能,以至绝缘性能被破坏; 3)在正常工作条件下,绝缘材料由于受到温度、气候、时间、环境的长期影响而逐渐老化,进而失去绝缘性能。 2.什么情况下必须测试电气设备及线路的绝缘电阻? 答:在下面情况下必须测试电气设备及线路的绝缘电阻: 1)新建工程中的电气设备及线路在单机试车前及冲击送电前,在联动试车及正式送电前; 2)电气设备及线路在发生事故后、处理事故前及处理后; 3)维修中替代元件及设备的安装前; 4)运行的电气设备及线路定期或不定期的检查或抽查时; 5)电工产品的备品每隔一年的夏季或气候较潮湿的时候。 3. 什么叫介质损耗?为什么说tgδ(δ为介质损耗角)越大,电介质材料的绝缘性能越差?答:在交流电电压作用下,电介质由于发热而损耗的能量叫做介质损耗。由于介质损耗是漏导电

38条电气小知识点

38条电气小知识点 1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成? 开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。 2、我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用。 分为500KV、220KV、110KV、35KV、10KV、380V、220V等级别。 由于电压的高低与线损有关,电压越高、线损越低。这样,输送电的距离越远,需要输送的电压级别就越高。 3、为什么要卸电压(10KV级别)?用什么方法可以安全卸电压? 在进行停电的时候,为了防止电容还有余电,伤及人员,所以必须卸电压。 安全卸电压的方法:打开柜门或屏板时,不可直接用手接触母线。先用10KV的试电笔检查是否有电,然后找一颗导线,一头接地、一头接在试电笔前端,用试电笔前端接触母线放电,完成后方可维修,保证人身安全。切记这一点。 4、 10KV试验电的电压应该是多少?国内、国际标准有什么区别? 国内:柜体4.2万伏,断口4.8万伏; 国际:3.6万伏 5、如何理解开关柜型号中KYN各字母的含义? K—金属封闭铠装式 Y—移开式 N—户内 6、泄压通道的作用是什么? 若万一柜体发生爆炸,将会产生一股强劲的气浪。这时如果柜顶有泄压通道,则气浪可由顶部排出,而不影响其他部分的正常工作;若无泄压通道,气浪就会向最薄弱的地方冲开。 7、开关柜应装配那些主要一次元件? 断路器、触座、避雷器、零序互感器、电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、高压熔断器等。 8、环网开关柜的作用是什么?靠什么保护变压器? 作用是可带负荷分合闸,他靠高压熔断器来保护变压器。 9、空气绝缘距离的国家标准是多少? 相间相对地的空气距离,10KV要求125mm。 10、什么叫绝缘件爬距? 高压带电侧至地的、沿绝缘件外表爬行的导通距离叫绝缘件爬距。10KV要求235mm。 11、用什么方法检查真空开关是否真空?

电气工程基础知识汇总

电气工程基本知识汇总 一)直流系统 1.两线制直流系统 直流两线制配电系统应予接地。但以下情况可不接地:备有接地检测器并在有限场地内只向工业设备供电的系统;线间电压等于或低于50V,或高于300V、采用对地绝缘的系统;由接地的交流系统供电的整流设备供电的直流系统;最大电流在0.03A 及以下的直流防火信号线路。 2.三线制直流系统 三线制直流供电系统的中性线宜直接接地. (二)交流系统 1.低于50V 的交流线路 一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过150V;(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;(4)安装在建筑物外的架空线路。

2.50~1000V 的交流系统 符合以下条件时可作为例外,不予接地:(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。 3.l~10kV 的交流系统 根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的1~10kV 交流系统应接地。 (三)移动式和车载发电机 1.移动式发电机 在下列条件下不要求将移动式发电机的机架接地,该机架可作为发电机供电系统的接地,其条件是发电机只向装在发电机上的设备和(或)发电机上的插座内软线和插头连接的设备供电,且设备的外露导电部分和插座上的接地端子连接到发电机机架上。 2.车载发电机

走向网络化的远动系统_1

走向网络化的远动系统 洪宪平 (国家电力公司华东电力设计院,上海200063) 摘要: 随着数字通信及网络技术的迅速发展,常规的远动系统将发生很大的变化。文中从保证电网调度自动化功能和远动信息的实时性、可靠性、正确性和准确性的要求出发,分析了远动信息的采集方式和传输模式,讨论了通信通道的组织和路由设计,指出应积极推广TCP IP 技术,以实现远动信息的网络化传输。 关键词:远动;SCADA ;数据通信;TCP IP 中图分类号:TM 764 收稿日期:2001201231。 0 引言 远动系统是电网调度自动化系统的重要组成部分,通过远动系统可以使电网调度中心及时获取厂站的运行信息;同时调度中心通过远动系统把遥控、遥调命令传送到发电厂和变电站,实施电网的安全、优质、经济运行。 常规的远动系统是指独立完成远动信号的采集、处理、发送和接收的一套电气装置,包括遥测变送器、遥信转接柜、独立的远动终端装置(R TU )以及点对点的远动通道等。 进入21世纪后,随着厂站自动化水平的提高和国家电力数据网络(SPD net )的建设和发展,常规的 远动系统将被融合计算机、保护、控制、网络、通信等技术于一体的网络化的远动系统所代替,并终将打破现行的专业分工,引起远动系统设计的一场革命。 1 远动信息采集方式 随着变电站和发电厂升压站监控系统的建立和完善,常规独立R TU 的远动功能已经融入了站内自动化系统,电网的远动系统是涵盖了整个站内自动化系统的一个大系统。远动信息的采集将由集中采集向就地分布式采集的方向发展,并应用CAN bu s ,L on W o rk s ,P rofibu s 等现场总线和E thernet 局域网技术。 当采用厂站监控系统实现远动功能时,其系统的设计和选型必须保证电网调度自动化的功能要求和对远动数据的实时性、可靠性、正确性和准确性的要求。 111 与厂站监控系统合用数据采集装置方式 厂站远动与站内监控系统合用一套数据采集装置(见图1)。按照远动装置的功能和性能要求,配置满足厂站规模要求的大容量的数据采集装置。该数据采集装置可采用集中组屏的方式,也可以采用分布式布置的方式。调度中心所需的远动数据由数据采集装置直接发送。远动规约在满足相应主站通信协议的前提下,应积极采用国际标准的远动通信协议IEC 60870—5—101、变电站通信网络和系统协议IEC 61850。 图1 与厂站监控系统合用数据采集装置的方式 F ig 11 RTU m ode with big capac ity 该模式不仅兼顾了远动和厂站自动化的数据采集和控制功能,避免了设备的重复投资,而且保证了远动信息实时性和可靠性的要求。可在新建的变电站和参加电网A GC 的火电厂自动化系统中积极采用。 112 采用厂站监控系统前置通信单元方式 厂站监控系统的所有数据采集装置或间隔级的I O 单元通过串行接口或现场总线等控制链路与监控系统的前置通信单元通信,调度中心所需的远动数据由前置通信单元汇总后用远动通信协议直接向调度中心发送(见图2)。远动规约可采用相应调度中心主站的通信协议,推荐采用IEC 60870—5—101和IEC 61850协议。该模式适应于厂站改造工程。 1 2001年3月25日 M ar .25,2001

试述铁路电力远动控制技术要求

试述铁路电力远动控制技术要求 主要就是介绍有关于这一方面的内容,清楚的向大家说明铁路电力远动系统的工作原理和基础的理论学习,希望大家能够通过以下的介绍,更加的了解这一知识的构架和运行的机制,掌握铁路电力远动系统的工作模式以及对于其的延伸了解。 1、铁路电力远动系统的简介 1.1 铁路运动系统的具体内涵 铁路电力远动系统,是实现电力调度对行车信号电源及其它重要负荷供电状态实时监控和控制的计算机网络系统。它是有着调度端设备(主控站)、执行端设备(被控站)及远动通道设备等组成,在被控站将采集到的末端电力设备的测量、状态和事故信息,经远动终端单元的软硬件设备处理后,由远动通道上传至主控站,在主控站通过调度管理软件实现日常管理、故障判断及对终端设备的控制。主控站采用计算机局域网结构,分布式控制系统,以计算机设备为核心系统配置了前置机、后台处理机、值班工作站、模拟屏等网络节点设备及相应的入机接口,设备还设置了其他许多功能。 1.2 铁路远动通道的主要涵义 远动通道是指调度端(叙主控站)与各执行端设备(被控站)的信息传输路径,信息的传输可通过多种方式实现,比如电力载波、无线电台、网络以及专线。 1.3 远动系统的功能

1.3.1 遥测功能遥测功能的字面涵义就是通过一定的技术对于远动技术中的变量进行一定的测量和分析,具体表现为可对接入的贯通、自闭低压侧三相电流和单相电流,以及两路单相电压进行监测,并依据测量值计算出电压、负序电压、有功功率、无功电率。对于测量出的数值,我们的遥测技术有着很高的准确性,保证我们对于数据的绝对把握和可靠,使得我们的工程和技术进行的更加准确和齐全,也使得我们的操作更加的容易进行。 1.3.2 遥信功能 遥信功能是指采集所有被控开关(高压断路器)的位置以及变压器温度报警信号、高压线路接地故障报警信号、低压开关故障跳闸报警信号等其他状态信号。这个过程主要是我们对于数据的变化和数字的变动的掌握,要求我们对于信号的了解有着绝对的把握,并且要保证信号的准确性和对于信号出现的时机的把握。 1.3.3 遥控功能遥控功能的主要体现就是要接受远方控制命令,并执行相应开关的分合操作。在一定的指示或命令下,对于命令的执行度,遥控的最大作用就是能够使得系统对于我们实施的命令绝对的执行,也是高效的保证了我们的实施力度和作用。 1.3.4 越限检测及报警 当任一路信号电源发生任一相电流或电压越限时,将生成相应的报警信息,包括越限时间以及两路信号电源各相电压和电流信号在越限时刻前后的反映和变化。越限检测的最大好处就是能够在信号电源超过限制的时候,让我们更快的知晓和了解,并且做出了一定的应对反应,让我们时刻处于有准备的阶段,然后让我们对于这类越限和变化做出一定的准备和应对。 1.3.5 故障检测机报警当任一路信号电源发生过流或特定遥信变位

电气安全的基本知识

编号:SM-ZD-70830 电气安全的基本知识Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气安全的基本知识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 随着电气装置的广泛应用,电气安全已日益得到人们的关注和重视。如果电气设备设计和安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员,如果缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给国家与人民带来重大损失。事实上,在电力、机械、化工、冶金、建筑等工矿事业中存在着大量电气不安全现象,电气事故已成为引起人身伤亡、 爆炸、火灾事故的重要原因。 电气安全主要包括人身安全与设备安全两个方面。人身安全是指在从事工作 和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设 备、建筑的安全。电气事故往往不是由单一原因引起的,为了搞好电气安全工作, 必须采取包括技术和组织管理等多方面的措施。随着科