文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 肋梁楼盖结构抗震研究现状

肋梁楼盖结构抗震研究现状

肋梁楼盖结构抗震研究现状
肋梁楼盖结构抗震研究现状

第42卷第30期 山 西建筑

Vol .42No .302 0 1 6 年 1 0 月

SHANXI ARCHITECTURE

〇ct . 2016

? 51 ?

文章编号:1009-6825 (2016) 30-0051-02

肋梁楼盖结构抗震研究现状+

华俊杰1张道明2

(1.安徽理工大学土木建筑学院,安徽淮南232001; 2.齐齐哈尔大学土木与建筑工程学院,黑龙江齐齐哈尔161006)

摘要:介绍了肋梁楼盖的基本作用和类型,分别总结了肋梁楼盖的静动力计算方法及其在国内外的研究现状,并提出了一些预 应力肋梁楼盖在应用中有待解决的问题,为大跨度预应力肋梁楼盖的抗震性能研究奠定了基础。关键词:肋梁楼盖,结构抗震,拟板法,拟梁法

中图分类号:TU 311.3

文献标识码:A

楼盖是建筑物的基本组成部分,在结构中主要承担设施及楼 面面荷载,因此楼盖体系的稳定,关系整个建筑物的安全使用。 本文对肋梁楼盖的计算方法及研究现状做了介绍。

1楼盖的作用及类型[1]

楼盖是由梁和板组成,是建筑物中的水平承重体系。它与竖

向承重体系现浇连接成整体共同组成建筑物的基本框架,承担建 筑物所受的各种荷载,保证其正常使用。随着建筑技术的不断发 展,楼盖的形式也日益多样化,通常可以分为有梁楼盖和无梁楼 盖两大类。无梁楼盖指不设肋梁,楼板底面平整无坑洼,较为美 观,然而楼板较厚,自重大,造价相对高。主次梁楼盖、井字梁楼 盖、密肋楼盖均为有梁楼盖,除此之外还有空心楼盖、组合梁楼盖 等多种形式。可以根据不同使用条件择优选择。自从预应力被使 用以来,不仅广泛应用在桥梁中,也在房屋结构建筑中大放异彩。

2楼盖结构静力分析方法

楼盖体系是建筑结构的基本组成部分,楼盖结构性能的保证

是建筑物能正常工作的有力保障。因此关于楼盖的静力分析和 设计显得非常重要,现有的分析方法有:线弹性理论、塑性理论、 有限元法等。

1)

线弹性理论。线弹性理论假定材料是具有弹性的,可采用

结构力学的方法来计算其内力和变形;像常规尺寸和荷载的结 构,可以利用现成的表格。因为混凝土抗拉强度低,使得混凝土 在较低的荷载作用下就有可能开裂。结构开裂后,刚度降低,变 形变大,内力出现重分布,实际内力与按弹性方法设计的内力相 比误差较大,并且,随着荷载的不断增加,裂缝会不断加大,混凝 土与钢筋之间粘结产生破坏,受拉钢筋屈服,造成误差越来越大。 因而,弹性理论设计方法不适用于设计楼盖开裂后的情况。

2)

塑性理论。塑性内力重分布法和塑性极限分析法是塑性

理论的两种计算方法。塑性内力重分布法指的是在考虑塑性内 力重分布设计时,能较为真实的体现出混凝土结构开裂后的内力 情况,如果能把内力重分布的大小控制好,不仅可以较好地发挥 结构的承载力,而且还能控制好结构在正常使用情况下的变形和 裂缝发展。当然,塑性内力重分布的应用是以结构开裂和塑性变 形得到一定的发展为先决条件的,因此,对于那些在使用过程中 对抗裂等级要求较高的结构、防渗等级要求高的结构、对于直接 承受动力荷载和疲劳荷载的结构,不应考虑使用塑性内力重分布 法设计。结构塑性极限分析法是研究结构在塑性极限状态下的 特性,又称结构破损分析。当建筑结构受外载荷达到或超过某一 极限值时,会产生几何变形,形成可变体系,随着变形的不断增

长,最终失去承载能力,这种状态称为结构的塑性极限状态。

3)有限元法。有限元法是采用有限元分析软件,根据实体建 筑物选择适当有限元单元类型、边界条件及施加荷载类型,对楼 盖结构进行数值计算,通过利用有限元软件计算得到的结果具有 较高精确度,可以真实的反映建筑物实际受力情况。

3楼盖结构动力分析方法

楼盖结构既要满足设计使用的刚度及承载力需求,还应符合

动力荷载下的舒适度要求。特别是大跨度楼盖,由于其跨度大, 刚度小,自振频率较低,甚至人行荷载下,都会引起过大的振动响 应。因此,关于楼盖动力响应的计算显得非常重要,它直接反映 楼盖使用的舒适程度。国内外学者对于楼盖结构动力分析方法 进行了研究,主要方法有拟梁法、拟板法和有限元分析法。

3.1 拟梁法

在各国规范中,通常采用拟梁法简化计算楼盖在动力荷载作 用下的振动响应[2]。拟梁法是一种离散化的方法,它将楼盖的两 个方向等效为均质的简支梁,由刚度差异的双向梁体现楼盖的各向 异性,以此来分析计算楼盖的动力响应。拟梁法可以较好的计算轻 型楼盖的动力响应,但在计算钢筋混凝土肋梁楼盖时往往精确度达

不到要求。由于拟梁法适用范围小,因此对它的研究也较少。

3.2拟板法

拟板法是一种连续化的方法,将楼盖连续化等效为宏观的同 性或正交各向异性的均质实心平板进行计算。

般建筑结构中

楼盖的肋梁间距相对较小,通常仍为板的受力特点。等效刚度的 确定决定着楼盖能否等效成实心平板。等效成各向同性板要求 楼盖的两个方向构造特征相同,且双向刚度相同或相差较小时, 要确定抗弯刚度的值;等效成正交各向异性板要求楼盖的两个

方向构造特征不同时,需确定两个方向抗弯刚度A ,'和综合抗 扭刚度H 的值。张道明等[3]在考虑肋梁楼盖中板和梁的耦合作 用时,提出了动力拟板法计算分析密肋楼盖的动力响应。基于梁 板耦合振动函数,通过二者分离建立正交肋梁振动控制方程,确 定楼盖的等效平板厚度和楼盖振动频率;通过算例研究了肋梁楼 盖的等效平板厚度和楼盖的动力特性;结果表明肋梁的间距、高 度和板的跨度对楼盖结构振动频率影响较大。

4肋梁楼盖抗震性能研究现状

楼盖结构是建筑物的基本组成部分,其结构的性能不但对保

证建筑物的承载力、刚度、耐久性以及提高抗震、抗风性能有着重 要作用,而且对建筑物的隔声、隔热和美观等建筑效果也有直接 影响。关于对结构动力性能的研究,一直是结构工程专业领域研

收稿日期=2016-08-17

★:住房和城乡建设部2013年科学技术项目(项目编号:2013-K 2-41);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(项目编号:12541884)

作者简介:华俊杰(1991-),男,在读硕士;张道明(1965-),男,博士后,副教授

整体式单向板肋梁楼盖设计例题

1.2.9 体式单向板肋梁楼盖设计例题 1.设计资料 某设计使用年限为50年工业厂房楼盖,采用整体式钢筋混凝土结构,楼盖梁格布置如图1.2.18所示。 图1.2.18 梁板结构平面布置 (1).楼面构造层做法:20 mm 厚水泥砂浆面层,20 mm 厚混合砂浆天棚抹灰。 (2).活荷载:标准值为26 kN/m 。 (3).恒载分项系数为1.2;活荷载分项系数为1.3(因工业厂房楼盖楼面活荷载标准大于24 kN/m )。 (4) .材料选用: 混凝土 采用C25(HPB300)。 钢筋 梁中受力纵筋采用HRB335级(2 y =300 N/mm f ); 其余采用HPB300级(2y =270 N/mm f )。 2.板的计算 板按考虑塑性内力重分布方法计算。板的 216000 mm 2.7332200 mm l l =≈≤,宜按双向板设计,按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋。本书按单向板设计。 板 的 厚 度 按 构 造 要 求 板 厚 111( ~)3040 h l =,取

12200 mm =80 mm( =55 mm )4040 l h h ≈≤,满足规范中规定工业建筑楼板最小厚度为70 mm 的 要 求 。 次 梁 截 面 高 度 2 11 (~)1218 h l =,取 26000 m m =45 0 m m (=400 m m ) 1515 l h h ≈≤,截面宽度200 mm b =,板尺寸及支撑情况如图1.2.19a 所示。 图1.2.19 板的尺寸和计算简图 (a)板的尺寸;(b )计算简图 (1).荷载 恒载标准值 20 mm 水泥砂浆面层 320.02 m 20 kN/m 0.4 kN/m ?= 80 mm 钢筋混凝土板 320.08 m 25 kN/m 2.0 kN/m ?= 20 mm 混合砂浆天棚抹灰 320.02 m 17 kN/m 0.34 kN/m ?= 2k 2.74 kN/m g = 线恒载设计值 1.2 2.74 kN/m 3.29 kN/m g =?= 线活载设计值 1.3 6.00 kN/m 7.8 kN/m q =?= 合计 11.09 kN/m 即每米板宽 11.09 kN/m g q += (2).内力计算 计算跨度 边跨 n 0.2 m 0.08 m 2.2 m 0.12 m 2.02 m 222 h l + =--+=

密肋空心楼盖板方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章密肋楼盖概述 (2) 第四章施工工艺原理 (2) 第五章施工准备 (3) 5.1组织管理 (3) 5.2技术准备 (3) 5.3现场准备 (3) 第六章施工工艺流程 (4) 第七章模板与钢筋工程 (5) 7.1 模板工程 (5) 7.2 钢筋工程 (5) 第八章芯模安装工程 (6) 8.1 芯模 (6) 8.2 裸露式芯模的安装 (7) 8.3 混凝土工程 (8)

8.4 拆模 (9) 8.5 效益分析 (9) 第九章安全生产 (9)

第一章工程概况 广西金秀桐鑫现代城小区项目,位于广西省金秀县,地下室顶板和地上裙房采用我公司裸露式密肋楼盖专利技术,又称HHK—EPS-GRC复合实心芯模综合技术。地下室密肋楼盖建筑面积约7800㎡,层高4.50m,主要柱网8.1*6.3m,最大柱网10.4*6.3m,地上部分密肋楼盖建筑面积约8000㎡。本项目芯模规格为:900×900×220mm,900×900×270mm,及其非标等,详见芯模布置图。 地下室顶板芯模布置缩略图 地下室顶板芯模布置缩略图 二层芯模布置缩略图 第二章编制依据

第三章密肋楼盖概述 密肋楼盖是由裸露式芯模、现浇混凝土板、现浇混凝土纵横肋梁、现浇混凝土框架梁、扁梁等,彼此结成密肋楼盖的网状正交框架结构(或无梁楼盖)。在现浇钢筋混凝土楼板中预埋裸露式芯模,形成网格形密肋的空心楼板,从而提高了楼盖的整体性能、抗震性能和强度,减少楼盖厚度,减轻结构重,传力途径明确,双向受力传力性能基本相同,采用密肋楼盖结构体系最大的优点是:结构好、材料省、重量轻、造价低、施工速度快。 密肋楼盖主要应用在净空要求高的办公楼、学校、医院、体育馆、会议厅、商场、高标准厂房、地下停车场等公共建筑。 第四章施工工艺原理 工艺原理为:楼板大模板安装后,绑扎裸露式芯模之间的肋梁钢筋,摆放裸露式芯模,绑扎板面钢筋,经浇筑混凝土形成肋楼盖,待浇筑的混凝土达到一定凝结强度后形成密肋楼盖板,剖面示意图见下图。

钢筋混凝土结构课程设计-单向板肋梁楼盖设计(全套图纸)

四川大学锦城学院 单向肋梁楼盖课程设计 姓名:xxx 专业:xxxx 班级:xxx 学号:xxx

目录 一、设计资料.................................... 错误!未定义书签。 1.1 楼面做法.................................. 错误!未定义书签。 1.2 楼面活荷载:.............................. 错误!未定义书签。 1.3 材料:.................................... 错误!未定义书签。 二、楼面梁格布置及截面尺寸...................... 错误!未定义书签。 2.1 楼面梁格布置.............................. 错误!未定义书签。 2.2 截面尺寸.................................. 错误!未定义书签。 三、板的设计.................................... 错误!未定义书签。 3.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 3.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 3.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 3.4 弯矩设计值................................ 错误!未定义书签。 3.5 配筋计算.................................. 错误!未定义书签。 四、次梁设计.................................... 错误!未定义书签。 4.1 荷载设计.................................. 错误!未定义书签。 4.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 4.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 4.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 4.5 正截面承载能力计算........................ 错误!未定义书签。 4.6 斜截面强度计算............................ 错误!未定义书签。 五、主梁设计.................................... 错误!未定义书签。 5.1 荷载计算.................................. 错误!未定义书签。 5.2 总荷载设计值.............................. 错误!未定义书签。 5.3 计算简图.................................. 错误!未定义书签。 5.4 内力计算.................................. 错误!未定义书签。 5.5 主梁正截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.6 主梁斜截面承载能力计算.................... 错误!未定义书签。 5.7 主梁吊筋计算.............................. 错误!未定义书签。 5.8 抵抗弯矩图................................ 错误!未定义书签。

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

混凝土结构课程设计(单向板肋梁楼盖)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为27.0/kN m 。 2、楼面面层小瓷砖地面自重为20.55/kN m ,梁板底面混合砂浆抹灰15mm ,混合砂浆容重317/kN m γ=。 3、材料选用:C20混凝土,容重325/kN m γ=;主梁及次梁受力筋用HRB335级热轧钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级热轧钢筋。 二、截面估算 1、确定主梁的跨度为7.2m ,次梁的跨度为5.8m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m 。楼盖结构平面布置如图1所示。 2、按高跨比条件,对于两端连续的单向板,当11 2400604040 h l mm ≥ =?=时,满足刚度要求,一般不必作使用阶段的挠度和裂缝宽度验算。对于工业建筑的楼板,要 求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足258004003861515 l h mm mm mm => ==,取400h mm =。截面宽度11~23b h ?? = ??? ,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足37200 7006001212 l h mm mm =>≈=,700h mm =,截面宽度mm b 250=。 5、柱截面取400400b h mm mm ?=?。

图 1 楼盖结构平面布置图 三、板的设计(按塑性内力重分布计算) 四边支承板,215800 2.4232400l l ==<,按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定宜按双向板计算,若按单向板设计时,沿长边方向配置不少于短边方向25%的受力钢筋。 (一) 荷载计算 板的恒荷载标准值(取1m 宽板带计算): 小瓷砖地面 0.5510.55/kN m ?= 80mm 钢筋混凝土板 0.08251 2.0/kN m ??= 15mm 板底混合砂浆 0.0151710.255/kN m ??= 小计 恒荷载: 2.805/k g kN m = 活荷载:717/k q kN m =?=

单向板肋梁楼盖课程设计-算例

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20130211 学号:20130211** 姓名: 指导教师: 完成时间:2016.5.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (5) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计 (14) 5.参考文献 (21)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为 C302214.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 图2 建筑平面图布置

(4)楼面均布可变荷载标准值为6.5kN/m;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性 系数 01.0 γ=。 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 楼盖尺寸为(21.6×30)m,如果梁下不设钢筋砼柱,主梁跨度21.6米,截面尺寸太大,因此在设计中主梁下设置柱子,拟定尺寸(400×400)mm,主梁横向布置,次梁沿纵向布置,整体现浇肋形楼盖结构平面布置图如附图3所示。梁、板支承长度为:板120 mm,次梁240 mm,主梁360 mm。按板周边支撑条件,将板区分为中间区格板(4)、边区格板(B、C)和角区格板(D)。梁、板尺寸确定如下。 (1)确定主梁的跨度为7.2m,次梁的跨度为6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.4m,这样主梁的弯矩图较为平缓。 (2)估计梁、板尺寸: 1)按高跨比条件,要求板的厚度h≥L/30≥2400/30=80mm,对工业建筑的楼板,要求h≥80mm,所以取板厚取h=80mm。 2)次梁截面尺寸: 高度应满足h=L/18~L/12= (1/18~1/12)x6000=333~429.7mm,取h=400mm,截面宽b=(l/2~l/3)h,取b=200mm。 3)主梁截面尺寸 高度应满足h=L/14~L/8=(1/12~1/8)x7200=600~900mm,取h=700mm,截面宽度取为b=300mm。 图3 结构平面布置图

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:设计某三层轻工厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2 、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3 、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4 、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5 、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6 、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1 )、结构平面布置图(1 : 200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、车间类别为三类金工车间,车间内无侵蚀性介质,结构平面及柱网布置如图。经查规范 资料:板跨> 1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0KN/怦;板跨>2.0m时,楼面的活荷载 标准值为10.0KN/怦;次梁(肋梁)间距 > 1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0KN/怦;次 梁(肋梁)间距 > 2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0KN/ m2o数据:Lx=6000, Ly=6300。 2楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15

单向板肋梁楼盖设计例题

单向板肋梁楼盖设计例题 【例题1.1】设计图1.23所示的单向板肋梁楼盖,板和次梁按调幅法设计,主梁按弹性理论设计。楼面活荷载标准值为4.5kN/m2,混凝土强度等级为C20。 【解】一、板的设计 (一)板的计算跨度及荷载(图1.24) 拟定板厚80mm,次梁高h=(1/12--1/18)l=(1/12-1/18)×5500=460~305,取 h=450mm,次梁宽b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×450=225~150,取b=200mm。

边跨 中间跨 活荷载设计 厚砂浆抹面,厚现浇板天棚粉刷, 恒荷载设计值:, 区格板和的四个周边都是与梁连接的,考虑拱作用,将弯矩设计值降低以及中间区格板带中的边区格板 中被踩下,故都采用。

边跨中间跨

恒荷载 活荷载 (二)次梁正截面受弯承载力计算 因跨度相差小于10%,故次梁按端支座是固定的五跨等截面等跨连续梁计算(表1.9)。 承受正弯矩的跨中截面按的T形截面计算。 表1.9次梁正截面受弯承载力计算及配筋计算 (三)次梁斜截面受剪承载力及箍筋计算 由表l.4可查得值。 端支座剪力设计值: 第一内支座左侧截面剪力设计值:

第一内支座右侧截面及中间支座的两侧截面的剪力设计值: 核算截面尺寸: (符合要求) 设只配双肢箍筋,不配弯起钢筋 设箍筋间距s=200mm,则箍筋单肢所需截面面积: 拟采用。 三、主梁的设计(KL3.1) (一)主梁的计算跨度及荷载(图1.26) 图1.26计算简图

按弹性理论计算,故计算跨度取柱轴线间的距离,即边跨,中间跨。 活荷载 恒荷载 (二)主梁的内力计算 按端支座是固定的三跨等截面连续梁计算,故采用实用弯矩分配法计算。 (1)固端弯矩 恒 总 (2)支座A、B的最大负弯矩及相应的支座的负弯矩计算(注:计算是为了求支座最大 剪力),见图1.27所示。 以上求得的是B支座的支座中心处的弯矩值,由式(1.10)知B支座边缘截面弯矩设计值为

密肋楼盖施工方案

一、工程概况: 工程名称万达广场周边市政道路及其地下结构建设工程 工程地点汉溪大道北面至万博二路东面(含万博二路交叉口) 建设单位广州市番禺信息技术投资发展有限公司 监理单位广东省建设工程监理公司 设计单位广东省建筑设计研究院 施工单位广州市第三建筑工程有限公司 本工程主体结构为地下室三层、四层,建筑面积约为8万㎡,桩基础类型为旋挖桩基础和天然地基基础。C、E区结构安全等级为二级,结构安全等级为一级,结构设计基准期为50年,结构使用年限为50年;B区结构安全等级为一级,结构设计基准期为50年,结构使用年限为100年;建筑抗震设防类型为标准设防(丙)类;地基设计等级为甲级;人防工程的抗力等级为核(常)6,局部核(常)5;耐火等级为一级;抗震设防烈度为7度;地下室防水等级为一级。 (1)本工程的区段划分可按照万达地下空间总分区图进行划分,具体划分成3个区段:施工E区、施工B区和施工C区。 其中施工E区为E1、E2两部分,施工B区为万达地下空间分区B2的一部分,施工C区为万达地下空间分区C1和C2的靠万达广场一侧的部分。

本工程建筑面积约8万㎡,各区段E、B2、C地下结构顶板板面采用现浇钢筋混凝土双向密肋楼盖结构工艺,该项技术具有降低层高、简化模板、结构刚度大、空间大、在同样高度下能增加层数等诸多优点;密肋楼盖模盒为M50型号,混凝土强度为C35,钢筋HRB400,地下结构顶板密肋楼盖截面厚度除特别标注明均为300mm,密肋楼板施工时宜采用相应的肋膜支撑系统。 二、编制依据: 《建筑抗震设计规范》GB50009-2012 《钢筋混凝土升板结构技术规范》GBJ1300-90 《一次性现浇密肋楼盖专用定性模板》Q/WXHR(2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 万达广场周边市政道路及其地下结构建设工程施工图纸

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

单向板肋梁楼盖设计汇总

课程设计任务书 一、课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值q =__5.0__kN/m2 k (2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3); (3)混凝土强度等级采用C25或C30 ,钢筋采用HRB400和冷扎带肋550; (4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。 (5)厂房平面尺寸见任务分配表。 三、设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力。 (2)绘制楼盖结构施工图 1、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。(比例1:100~1:200); 2、楼板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200); 3、次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平

法标注); 4、主梁 模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平法标注); 5、建议采用A3图纸。在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 采用A4打印纸。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 四、课程设计进度 第一天:布置设计任务,阅读设计任务书、指导书及设计例题,复习有关课程内容。确定梁格布置、板计算; 第二天:次梁的计算; 第三天:主梁的计算; 第四至五天:绘制板、次梁和主梁的施工图。 五、课程设计任务分配表 (每六人一组,自由组合) 5 5 5 5 5 5 5 5 31.2×18.9 33.0×19.8 33.6×20.7 34.8×21.6 36.0×22.5 37.2×23.4 38.4×24.3 qk 题 号 L1*L 2

肋梁楼盖课程设计任务书讲义

《单向板肋梁楼盖课程设计》书任务一.设计题目: 设计一多层工业厂房中间层楼面:采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼面。 二、设计内容: 1.结构布置:确定柱网尺寸,主梁、次梁布置,构件截面尺寸,绘制楼盖平面结构布置图。 2.板的设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算板的内力,计算板的正截面承载力,绘制板的配筋图。 3.次梁设计:按考虑塑性内力重分布的方法计算次梁的内力,计算次梁的正截面、斜截面承载能力,绘制次梁的配筋图。 4.主梁设计:按弹性方法计算主梁的内力,绘制主梁的弯矩、剪力包络图,根据包络图计算主梁正截面、斜截面的承载力,并绘制主梁的抵抗弯矩图及配筋图。 三、设计资料: 1、建筑平面尺寸:(如图) 主梁下附墙垛尺寸为370×490mm,下设柔垫200mm厚,中间混凝土柱尺寸为500×350mm。 序号:;学号; ⑴、使用荷载:; ⑵、楼面面层:; ⑶、钢筋混凝土楼盖自重γ=25KN/m3 ⑷、吊顶及梁粉刷:15mm厚M5混合砂浆粉刷γ=17 KN/m3,包括白

石膏、喷白二度。 3、材料: ⑴、混凝土:。 ⑵、钢筋:主、次梁的主筋采用II级钢筋,其它部位采用I级钢筋。 4.有关支承情况 四、结构布置: 墙、柱、梁位置要求按建筑物使用要求来决定。本设计在使用上无特殊要求,故结构布置要按照实用经济的原则进行,并符合下列要求: 1、柱网可布置成长方形或正方形; 2、板的跨度:一般在1.7---2.7m,由于实际上不易得到完全相同的计算 跨度,故一般将边跨布置的小些,但跨差不宜超过10%; 3、次梁的跨度:一般在4.0---6.0m,较为合理是五跨,中间各跨可布置 成等跨,若边跨不能与中间各跨相等,可布置略小些,但跨差不宜超过10%; 4、主梁的跨度:一般在5.0---8.0m,同时宜为板跨的2-3倍,各跨度 值的设计与次梁相同。 五、设计完成后提交的文件和图纸 1.计算书部分 计算书包括:封面、目录、正文、参考文献等。设计中结构计算理论、方法、步骤、数据、表格要正确、完整。 2.图纸部分 (1)楼盖结构平面布置及板的配筋图(标注墙,柱的定位轴线编号,定位尺寸线及构件编号、楼板结构标高); (2)次梁配筋图(标注次梁的截面尺寸,梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等); (3)主梁配筋图(绘制主梁的弯矩包络图,主梁的截面尺寸及梁底标高,钢筋直径、级别、根数,钢筋编号等)。

单向板肋梁楼盖设计例题

图1-32 楼盖做法详图整体式单向板肋梁楼盖设计步骤: 1.设计资料 (1)楼面均布活荷载标准值:q k=10kN/m2。 (2)楼面做法:楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ =20kN/m3),板底及梁用15mm厚石灰砂浆抹底( γ =17kN/m3)。 (3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。 2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m,次梁的跨度为6.6m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m。楼盖结构的平面布置图如图1-33所示。 按高跨比条件要求板的厚度 57.5mm 2300/40 l/40 h= ≥ ≥,对工业建筑的楼板,要求mm h80 ≥,所以板厚取 80mm h=。 次梁截面高度应满足 mm l l h550 ~ 367 12 / ~ 18 /= =,取550mm h=,截面宽h b)3/1 ~ 2/1( = ,取 mm b250 =。

222 2/2.16/186.16/133.110/186.32.1655.2m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取荷载总设计值:活荷载设计值:恒荷载设计值:=+=?==?= (2)、计算简图 取1m 板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-34(a )所示,由图可知:次梁截面为b=mm 250,现浇板在墙上的支承长度为a=mm 120,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为: mm l l mm l mm a l mm h l l n n n 20502502300209521152120)22501202300(220952 80 )22501202300(2/010101=-====+--=+=+--=+=中跨所以边跨板的计算取确定: 边跨按以下二项较小值

密肋楼盖施工方案

密肋楼盖施工方案

一、工程概况: 工程名称万达广场周边市政道路及其地下结构建设工程 工程地点汉溪大道北面至万博二路东面(含万博二路交叉口) 建设单位广州市番禺信息技术投资发展有限公司 监理单位广东省建设工程监理公司 设计单位广东省建筑设计研究院 施工单位广州市第三建筑工程有限公司 本工程主体结构为地下室三层、四层,建筑面积约为8万㎡,桩基础类型为旋挖桩基础和天然地基基础。C、E区结构安全等级为二级,结构安全等级为一级,结构设计基准期为50年,结构使用年限为50年;B区结构安全等级为一级,结构设计基准期为50年,结构使用年限为 1 ;建筑抗震设防类型为标准设防(丙)类;地基设计等级为甲级;人防工程的抗力等级为核(常)6,局部核(常)5;耐火等级为一级;抗震设防烈度为7度;地下室防水等级为一级。 (1)本工程的区段划分可按照万达地下空间总分区图进行划分,具体划分成3个区段:施工E区、施工B区和施工C区。 其中施工E区为E1、E2两部分,施工B区为万达地下空间分区B2的一部分,施工C区为万达地下空间分区C1和C2的靠万达广场一侧的部分。

本工程建筑面积约8万㎡,各区段E、B2、C地下结构顶板板面采用现浇钢筋混凝土双向密肋楼盖结构工艺,该项技术具有降低层高、简化模板、结构刚度大、空间大、在同样高度下能增加层数等诸多优点;密肋楼盖模盒为M50型号,混凝土强度为C35,钢筋HRB400,地下结构顶板密肋楼盖截面厚度除特别标注明均为300mm,密肋楼板施工时宜采用相应的肋膜支撑系统。二、编制依据: 《建筑抗震设计规范》GB50009- 《钢筋混凝土升板结构技术规范》GBJ1300-90 《一次性现浇密肋楼盖专用定性模板》Q/WXHR( ) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- )

单向板肋梁楼盖设计实例

淮阴工学院课程设计计算式 课程名称:砼结构基本原理课程设计 课程编号:5102410 学时学分:1周、1学分 姓名:许洪跃 班级:土木1121 学号:25 指导教师:何卫忠 归口单位:建筑工程学院

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为m2 2、楼面面层水磨石自重为m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土:C30 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400或者RRB400钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HRB335。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、 平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.6,次梁的跨度为m 7.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 m 0.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 0540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚h =80mm 3、次梁的截面高度应满足 h =( 121~18 1)L =(317~475)mm ,取h =400mm 。则b =(21~31)h = (133~200)mm ,取b =200mm 。 4、主梁的截面高度应该满足h =(81~141)L =(429~750)mm ,取h =600mm 。则b =(21~31 )h = (200~300)mm ,取b =250mm 。

钢筋混凝土单向板肋形楼盖课程设计

淮阴工学院课程设计计算书 课程名称:混凝土结构基本原理 课程编号:5102140 学时学分:1周、1学分 学生班级:土木1114 学生姓名:张曦溶 指导教师:孙文彬 学号:1111401442

现浇单向板肋梁楼盖课程设计任务书 1.设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层平面图如图所示,楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值2/6m kN q k =或(2/7m kN q k =、2/8m kN q k =、 2/9m kN q k =); (2)楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(3 /20m kN =γ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(3/17m kN =γ); (3)混凝土强度等级采用 C20、 C25或C30,钢筋采用HPB300、HRB335或HRB400; (4)板伸入墙内120mm ,次梁伸入墙内240mm ,主梁伸入墙内370mm ;柱的截面尺寸b×h=350 mm×350mm (或 400 mm×400 mm 或自定)。 2.设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力,并绘出弯矩包络图。 (2)绘制楼盖结构施工图 1.楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号).(比例1:100~1:200); 2.板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸)(比例1:100~1:200); 3.次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸)(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 4、梁材料图、模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的弯矩包络图、抵抗弯矩图、模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30); 5.在图中标明有关设计说明,如混凝上强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 3.课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包罗图和材料图的绘制方法;

楼盖结构分类及布置

. . 2 钢筋混凝土楼盖结构设计 2.1楼盖结构分类及布置 楼盖(屋盖)是建筑结构重要的组成部分,在建筑结构中,混凝土楼盖的造价占到整个土建总造价的近30%,其自重占到总重量的一半左右。因此,选择合适的楼盖设计方案,采用正确的方法,合理地进行设计计算,对于整个建筑结构都具有十分重要的意义。楼盖结构是主要由梁、板组成的结构体系,若有梁有板称作梁板结构或肋梁楼盖,若有板无梁称为无梁楼盖或板柱结构。另外,如筏板基础、阳台、雨棚、楼梯等结构构件都属于梁板结构。 楼盖是建筑结构中的水平结构体系,它与竖向构件、抗侧力构件一起组成建筑结构的整体空间结构体系。它将楼面竖向荷载传递至竖直构件,并将水平荷载(风力、地震力)传到抗侧力构件。根据不同的分类方法,可将楼盖分为不同的类别。 2.1.1 楼盖分类 按施工方法可将楼盖分为现浇楼盖、装配式楼盖、装配整体式楼盖。 现浇楼盖整体性好、刚度大,具有较好的抗震性能,并且结构布置灵活,适应性强。但现场浇筑和养护比较费工,工期也相应加长。我国规要求在高层建筑中宜采用现浇楼盖。近年来由于商品混凝土、混凝土泵送和工具模板的广泛应用,现浇楼盖的应用逐渐普遍。 按照梁板的布置不同,可将现浇楼盖分为: 1. 肋梁楼盖 肋梁楼盖是由板及支撑板的梁组成。梁通常双向正交布置,将板划分为矩形区格,形成四边支撑的连续或单块板,如图2.1(a )(b )所示。受垂直荷载作用的四边支撑板,其两个方向均发生弯曲变形,同时将板上荷载传递给四边的支撑梁。弹性理论的分析结果表明,当板的长边l 01与短边l 02的比值较大时,板上荷载主要沿短边方向传递,沿长边方向传递的很少。 如图2.1所示一四边简支的矩形板,承受竖向均布荷载q 的作用。现沿板跨中的两个方向分别切出单位宽度的板带,得到两根简支梁。根据板跨中的变形协调条件有: 2 40222140111EI l q EI l q f A αα== (2.1) 式中1α、2α 384 521==αα。 I 1、I 2 — l 01、l 02矩; q 1、q 2q=q 1+q 2 响,取I 1=I 2;由式(2.1)和(q l l l q 4024014021+=, q 2=

混凝土单向板肋梁楼盖课程设计例题(公式版,可修改)

课程设计计算书 课程:混凝土结构设计原理(一)课程设计设计题目:现浇板肋梁楼盖设计 指导教师: 所在学院:土木工程学院 专业年级: 13建筑 班级: 学生姓名: 学号: 日期:

一、课程设计目的 本设计是混凝土结构设计原理(一)中课程中的一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识以及巩固所学的理论知识具有重要作用。 1.了解钢筋混凝土梁板结构设计的一般程序和内容,为今后从事实际工作奠定初步的基础。 2.复习和巩固课程中基本构件的正截面受弯和斜截面受剪承载力的计算,以及钢筋混凝土梁板结构等章节的理论知识。 3.掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: (1)掌握单向板和双向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图的确定; (2)掌握弹性理论和塑性理论的设计方法; (3)掌握内力包络图和材料抵抗弯矩图的绘制方法; (4)掌握现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; (6)学习使用相关设计规范。 二、设计资料 某多层混合结构建筑物的平面布置如附图1所示,层高4.5m,房屋安全等级为二级,采用钢筋混凝土现浇楼盖,柱网及外部围护墙体已设置。请进行主梁、次梁、板的布置并确定梁和板的截面尺寸,梁、板的受弯承载力及梁的受剪承载力计算,选择合适的配筋,并绘制结构施工图。楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: 1.按使用要求不同,楼盖做法分两种类型: 水磨石地面(或35mm厚水泥砂浆面层),钢筋混凝土现浇板,12mm厚纸筋灰板底粉刷; 2.柱网尺寸和楼面活荷载标准值,见附表; 3.材料:混凝土强度等级选用范围C 20~C 35 ,梁内受力主筋采用HRB335级、HRB400 级钢筋,其余均用HPB300级、HRB335级钢筋,钢筋直径最大不超过25mm;注:1)该建筑物的楼梯位于建筑物外部; 三、设计内容和要求 1、板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力, 并绘制出主梁的弯矩包络图以及材料图。

相关文档
相关文档 最新文档