一、工程概况

本工程为百步亭花园现代城三区307、309栋,均为地下1层,地上18层,其中307栋建筑面积为6134m2,建筑高度:56.4m,309栋建筑面积:6468m2,建筑高度:56.4m,商铺二建筑面积:1776m2,建筑高度8.05m,总建筑面积为14378㎡。整个工程结构形式为全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基础形式为桩基础,工程抗震设防为6度,建筑抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为四级,建筑物防火分类为一类,耐火等级为一级,建筑结构安全等级为二级。

二、编制依据

1、百步亭花园现代城三区307、309栋及商铺二工程施工图纸。

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。

3、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95。

4、本工程的施工组织设计。

三、施工部署

本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。

基础、一至六层采用汽车泵浇筑。七层及以上结构混凝土采用HBT-80C高压地泵浇筑。泵管随结构施工同步升高,与顶板用架子管顶牢并加固。

根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若

混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成三班,每班8小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。

主要机具准备:

四、施工方法

4.1准备工作

4.1.1钢筋的隐检工作已完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。

4.1.2模板的预验工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。

4.1.3由商品混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量。

4.1.4混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。

4.1.5浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。

4.1.6混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架固情况。

4.1.7提前签订商品混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资料等。

4.2主要措施

4.2.1商品混凝土供应商编制预防混凝土碱集料反应的技术措施,必须确保20年内不发生混凝土碱集料反应损害;浇筑每部位混凝土前预先报配合比及所选用各种材料的产地、碱活性等级、各项指标检测及混凝土碱含量的评估结果。混凝土主要用低活性集料配制,其混凝土含碱量不得超过5kg/m3。

4.2.2为增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂,掺量必须经过实验确定。

为保证混凝土的缓凝时间达到4~6小时,能够满足混凝土出机运至现场具有右泵送料条件,在混凝土中掺入适量缓凝剂。严禁在混凝土中加水。混凝土入泵坍落度控制在160~180mm。

4.2.3施工缝留置位置

柱施工缝留在梁下皮以上1cm。墙施工缝留在板(梁)下皮以上1cm。楼梯施工缝留在楼梯所在楼层休息平台、上跑(去上一层)楼梯踏步及临侧墙宽度范围之内,另一方向为休息平台宽度的1/3处。

4.2.4混凝土浇筑

4.2.4.1垫层混凝土采用现场搅拌,采用平板振捣器振捣,表面抹平压光。

4.2.4.2承台及基础梁混凝土浇筑筑采用汽车泵连续浇筑。在浇筑混凝土前,对砖模的杂物和钢筋上的油污等清理干净。

4.2.4.3柱剪力墙每次浇筑高度根据现场使用振捣棒(50棒或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm;30棒应为33.75cm,取30cm)下灰厚度采用尺杆配手把灯控制。

4.2.4.4梁、板混凝土浇筑采用泵送方式。

4.3施工顺序

4.3.1清理:在混凝土浇筑前先用一台12立方m空压机将模板内杂物吹扫干净。

4.3.2混凝土浇筑和振捣一般要求

4.3.2.1本工程分区流水施工,每流一水段内混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。

4.3.2.2浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由料斗、泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。

4.3.2.3浇筑坚向结构混凝土前,底部先填以30~50mm厚的配比去石子砂浆。

4.3.2.4浇筑混凝土时设专人看模,经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已

浇筑的混凝土初凝前修整完好。

4.3.2.5使用30、50插入式振捣棒要快插慢拨,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm,取50 ;30棒应为40.5cm取40)。振捣上一层地插入下一层混凝土5cm以消除两层间的接缝。平板振动的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及出现气泡、下沉为宜。

4.3.3混凝土浇筑

4.3.4承台及基础梁,混凝土采用商品混凝土,罐车运输,汽车泵浇灌输送混凝土的泵管采用φ100的无缝直管,为保证电梯底板整体性,混凝土一次连续浇筑完毕,不留垂直施工缝。

4.3.4.1承台及基础梁属于大体积混凝土,要求使用水化热较低的矿渣水泥,并掺入膨胀剂、缓凝剂、减水剂,以保证混凝土的各性能指标。

4.3.4.2混凝土若为矿渣水泥拌制,要求边振捣边排出泌水,并在初凝前1~2h用木抹子抹平,以消除早期有可能产生的收缩裂缝。4.3.5柱、墙混凝土浇筑

柱、墙混凝土浇筑前要先填以3~5cm与混凝土同配比减石子砂浆。柱、墙混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度根据现场使用振捣棒(50棒或30棒)而定,为其有效长度的1.25倍(50棒应为43.75cm,取40cm30棒应为33.75cm,取30cm),浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。墙洞口两侧封闭洞口留设透气孔。振捣棒不得触

动钢筋和预埋件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。墙体浇筑时振捣棒每隔6m放一台,不得来回搬动。柱、墙分两层浇筑时,在浇筑上一层混凝土前必须用无齿锯将施工缝边缘用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严格控制切割深度,不得触动钢筋。

4.3.6梁、板混凝土浇筑

梁板按框架格顺序浇筑,每框架格先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒混凝土方向与浇筑方向相反。

梁帮及梁底部位要用φ30或φ50插入式振捣密实,振捣时不得触动钢筋和预埋件。梁、柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。

浇筑板的混凝土虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用 1.5~4m 刮杠刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面平标高,严格控制平整度,尤其墙柱根部。

4.3.7楼梯混凝土浇筑

楼梯混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置后再与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

4.3.8混凝土浇筑完毕及浇筑过程中设专人清理落地灰及玷污成品上的混凝土颗粒(配水管接消防立管)。

4.3.9混凝土养护

4.3.10打完垫层、承台及基础梁后立即铺设塑料膜对混凝土进行

养护并且在其上面铺设两层阴燃草帘被,柱子拆模后立即用塑料薄膜将柱子包裹好进行养护。

4.3.10.1养护时间不少于7 d,其中有抗渗要求的(≥1.2mpa)的混凝土养护不少于14d。大体积混凝土养护不少于15d 。

4.3.11试块制作:

每次浇筑砼时,留置试块三组(一组标养、组拆模用、一组结构实体检验用)。

4. 4、质量要求

4.4.1商品混凝土要有出厂合格证,混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证有关试验报告。

4.4.2混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定及本方案的要求。

4.4.3混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合规定。

4.4.4混凝土振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

4.4.5在预留洞宽度大于1m的洞底,在洞底平模处开振捣口和观察口,避免出现缺灰或漏振现象。

4.4.6钢筋、模板工长跟班作业,发现问题及时解决,同时设专人看钢筋、模板。

4.4.7浇筑前由生产部门经常注意天气变公化,如有大雨缓时开盘并及时通知搅拌站。如正在施工中天气突然变化,原则是小雨不停,

大雨采取防护措施。其措施是:已浇筑完毕的混凝土面用塑料薄膜覆盖,正在浇筑的部位采用搭设防水棚。

4.4.8浇时要有专门的铺灰人员指挥浇筑,切忌“天女散花”,分配好清理人员和抹面人员。楼板必须用1.5~4m刮杆刮平。

4.4.9记好混凝土浇筑记录

4.4.10现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

4.5、质量通病及防治措施

4.6、季节性施工

雨季施工

按进度计划安排,本工程主体结构施工处于雨期,为做好雨期施工的混凝土浇筑工作做好如下规定:

4.6.1.1搅拌站严格控制混凝土的用水量,计算时将砂石中所含水量计算在内,严格控制坍落度,确保混凝土强度。

4.6.1.2下雨时不易露天浇筑混凝土,开盘前要与气象部门联系,掌握天气变化情况,避免突然下雨影响浇筑混凝土。

4.6.1.3已入模振捣成型后的混凝土要及时覆盖,防止突然遇雨,受雨水冲淋。

4.6.1.4合模后如不能及时浇筑混凝土时,要在模板的适当部位预留排水孔,防止突然下雨模内积水。

4.6.1.5采取表面覆盖彩条布,防止雨水直接冲刷模板致使胶脱模剂脱落、流失,影响拆模及混凝土表面质量。

4.6.1.6在浇筑混凝土时如突然遇雨,小雨不停,大雨搭设防雨棚或临设施工缝方可收口,雨、后继续施工,要对施工缝进行处理,后再浇筑。

4.6.1.7雨期施工期间要加强防风紧固措施。

4.7、所有施工机械采用相应防漏电措施。

4.8、安全措施

4.8.1进入施工现场要正确系载安全帽,高空作业正确系安全带。

4.8.2现场严禁吸烟。

4.8.3严禁上下抛掷大物品。

4.8.4泵车后台及泵臂下严禁站人,按要求操作,泵管支撑牢固。

4.8.5振捣和拉线人员必须穿胶鞋戴绝缘手套,以防触电。

4.8.6在混凝土泵出口的水平管道上安装止逆阀,防止泵送突然中断而产生混凝土反向冲击。

4.8.7泵送系统受压力时,不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整,蓄能器只能充入氮气。

4.8.8作业后,必须将料斗内和管道内混凝土全部输出,然后对泵机、料斗、管道进行清洗。

用压缩空气冲洗管道时,管道出口端前方10m内不得站人,并用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。

4.8.9 严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的拆叠收缩按顺序进行。

4.8.10将两侧活塞运转到清洗室,并涂上润滑油。

4.8.11作业后,各位位操纵开头、调整手柄、手轮、旋塞等复回零位。液压系统卸荷。

4.8.12混凝土振捣器使用安全要求

4.8.12.1作业前,检查电源线路无破损漏电,漏电保护装置灵活可靠,机具各部件连接紧固,旋转方向正确。

4.8.12.2振捣器不得放在初凝的混凝土、楼板、脚手架、道路和

干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时,必须切断电源。

4.8.12.3插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50cm,并不得多于两个弯;操作时振捣捧自然垂直地插入混凝土,不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头,也不得全部插入混凝土中。

4.8.12.4振捣器保持清洁,不得有混凝土粘结在电动机外壳上妨碍散热。发现温度过高时,停歇降温后方可使用。

4.8.12.5作业转移时,电动机的电源线保持有足够的长度和松度,严禁用电源线拖拉振捣器。

4.8.12.6电源线路要悬空移动,注意避免电源线与地面和钢筋相磨擦及车辆的辗压。经常检查电源线的完好情况,发现破损立即进行处理。

4.8.12.7用绳拉平板振捣器时,拉绳干燥绝缘,移动或转向不得用脚踢电动机。

4.8.12.8振捣器与平板保持紧固,电源线必须固定在平板上,电器开关装在把手上。

4.8.12.9人员必须穿戴绝缘胶鞋才绝缘手套。

4.8.12.10作业后必须切断电源,做好清洗、保养工作。振捣器要放在干燥处,并有防雨措施。

4.8.13凝土泵送设备使用安全要求

4.8.13.1泵送设备放置离基过缘保持一定距离。在布料杆动作范

围内无障碍物,无高压线,设置布料杆动作的地方必须具有足够的支承力。

4.8.13.2水平泵送的管道敷设线路接近直线,少弯曲,管道及管道支撑必须牢固可靠,且能承受输送过程所产生的水平推力;管道接头处密封可靠。

4.8.13.3严禁将垂直管道直接装接在泵的输出口上,在垂直管架设的前端装接长度不小于10m的水平管,水平管近泵处装逆止阀。敷设向下倾斜的管道时,下端装接一段水平管,其长度至少为倾斜高低差的5倍,否由采用弯管等办法,增大阻力。如倾斜度较大,必要时,在坡道上端装置排气活阀,以利排气。

4.8.13.4砂石粒径、水泥标号及配合比按原石规定满足泵机可泵性的要求。

4.8.13.5天气炎热时使用湿麻袋、湿草包等遮盖管道。

4.8.13.6泵车的停车制动和锁紧制动同时使用,水源供应正常和水箱储满清水,料斗内无杂物,各润滑点润滑正常。

4.8.13.7泵送设备的各部螺栓紧固,管道接头紧固密封,防护装置齐全可靠。各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均在正确位置。液压系统正常无泄漏。

4.8.13.8准备好清洗用品、接球器及有关装置。作业前,必须先用同配比的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。

4.8.13.9布料杆支腿全部伸出并支固,未支固前不得启动布料杆。布料杆升离支架后方可回转。布料杆伸出时,按顺序进行,严禁用布料杆起吊或拖拉物件。

4.8.13.10当布料杆处于全伸状态时,严禁移动车身。布料杆不得使用超过规定直径的配管,装接的软管系防脱安全绳带。

4.8.13.11随时监视各种仪表和指示灯,发现不正常及时调整或处理。如出现输送管道堵塞时,进行逆向运转(反抽)使混凝土返回料斗,必要时拆管排除堵塞。

4.8.13.12泵送工作连续作业,必须暂停时每隔5~10min(冬季3~5,min)泵送一次。若停止较长时间后泵送,先逆向运转一至二个行程,然后顺向泵送。泵送时料斗保持一定量的混凝土,不得吸空。

武汉永盛建设工程有限公司

第八项目部

2011-5-2

高层住宅泵送混凝土施工方案

东山国际新城H1-2区一标段工程 高层泵送 混 凝 土 施 工 方 案 编制:__________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 中铁二局东山国际项目经理部 二o—年十月

一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、泵送砼的选择 (3) 四、机具设备与劳动力组织 (7) 五、施工准备 (8) 六、泵送混凝土的供应 (8) 七、泵送混凝土的运送 (9) 八、混凝土泵送设备及管道的选择与布置 (10) 九、混凝土的泵送与浇筑.......................... 1 4 十、泵送混凝土的浇筑。............................ 1 9十^一、泵送结束清理工作。......................... 2 0十二、泵送混凝土质量控制.......................... 2 0十三、混凝土的养护................................ 2 2十四、质量控制.................................... 2 3十五、安全措施..................................... 2 3 编制依据 1.1《东山国际新城H1-2区一标段工程施工组织设计》

1.2四川省天拓建筑设计有限责任公司提供的场区总平图及地下室设计施工图。1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 1.4《混凝土质量控制标准》(GB50164 1.5《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55) 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33平方米,共计10栋 楼,地下室一层。其中10#?11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#?13#楼为24层一类高层商住楼下带2 层商业,建筑高度: 78.60m;23#?28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、泵送砼的选择 高层建筑泵送混凝土施工技术,是从混凝土集中预拌的配制生产、 运输到泵送、布料的全过程而形成的成套技术,因此对混凝土原材料的选择、配合比的设计、掺合料的合理使用、混凝土的可泵性(流动性与稳定性)均有着特殊的要求,根据工程性质及特点、工程量的大小、泵送高度等要求而对机具配备、布管工艺、布料、浇筑人模直至养护等亦有着严格的技术要求,这项技术带来了缩短工期、节约材料、保证混凝土质量、减少施工用地、降低

梁柱墙不同混凝土强度节点施工方案-(1)

梁柱墙不同混凝土强度 节点施工方案-(1) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、编制依据: ................................................ 错误!未定义书签。 2、工程概况: ................................................ 错误!未定义书签。 3、施工方法 (3) 4、材料与设备 (6) 5、质量管理控制措施 (7) 6、安全措施 (7) 。

1、编制依据: 设计施工蓝图 施工组织设计 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、工程概况: 工程名称亳州市体育馆项目施工 建设单位建安投资控股集团有限公司 设计单位中国中建设计集团有限公司 施工单位青建集团股份公司 监理单位山东东方监理咨询有限公司 商品混凝土供应商安徽省中联新型材料有限公司 工程建设地点亳州市经济开发区仙翁路西侧、牡丹路北侧建筑规模总建筑面积48650㎡,地下一层,地上三层 建筑使用功能公共民用建筑 建筑高度+至屋面檐口高度为米。 框架结构 结构类型 筏板基础 地基基础

各部位混凝土设计强度等级 建筑结构特征 梁板混凝土为C30,框架柱混凝土为C40. 由于设计图中框架柱与梁板混凝土强度等级不相同。且框架柱混凝土强度高于梁板及挡土墙混凝土两个强度等级,节点混凝土处理上采用强柱弱梁的原则。为了确保梁板柱节点处混凝土强度等级满足设计要求,制订本方案。 在本工程施工时拟采用以下方法施工: 应先浇筑柱的高等级混凝土,然后再浇筑梁的低等级混凝土。也可同时浇筑,但应特别注意,不应使低等级混凝土扩散到高等级的混凝土的结构部位中去,以确保高强度混凝土结构质量。 3、施工方法 作业准备 (1)浇筑区域的钢丝网安装完毕,经检查符合要求。 (2)模板内已经清理干净,并用空压机进行吹风; (3)浇筑砼前,搭设好浇筑砼用的架子及马道,并经检查合格;振捣棒等工具经检验合格。

高层泵送混凝土施工方案

古交市火山片区整体回迁安置楼 高层泵送 混 凝 土 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 二○一三年七月 目录

一、编制依据 .......................................................................................... 2 二、工程概况 ............................................................................................ 3 三、泵送砼的选择 (3) 四、机具设备与劳动力组织.................................................................. 6 五、施工准备 ............................................................................................ 7 六、泵送混凝土的供应 (8) 七、泵送混凝土的运送 ............................................................................ 8 八、混凝土泵送设备及管道的选择与布置...................................... 10 九、混凝土的泵送与浇筑 .................................................................. 13十.泵送混凝土的浇筑。 (18) 十一.泵送结束清理工作。 (19) 十二、泵送混凝土质量控制 (20) 十三、混凝土的养护 ............................................................................ 20十四、质量控制 .................................................................................. 21十五、泵管脉冲动力的控制措施........................................................ 22十六、安全措施 .................................................................................... 22 一、编制依据 1.1《古交市火山片区整体回迁安置楼工程施工组织设计》。 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)

泵送混凝土施工方案

泵送混凝土施工方案 泵送混凝土施工方案 一、工程概况 本工程是由**市**集团有限公司投资兴建的***工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于**、**路东侧。由**市**监理有限公司负责监理,**市建筑设计院设计,***公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层梁板均采用泵送混凝土形式进行砼浇筑。为保证施工顺利进行,加强施工期间的安全与质量管理,特制定泵送施工方案以指导施工。 二、混凝土材料要求 本工程采用商品砼,混凝土由**市**混凝土制品有限公司提供。 1、原材料:水泥:42.5#普通硅酸盐水泥;混凝土用石子采用连续级配,最大粒径不得大于4cm;砂采用中砂;控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%,(原材料具体由商品砼提供单位根据实际情况确定,但必须保证砼的质量要求)。为增加泵送混凝土可泵性,利用部分粉煤灰代替水泥,用量约为水泥用量10%。混凝土配比由我公司提供强度及其他要求,提前1个月提交预拌混凝土搅拌站进行试配,施工时严格按配合比施工,现场按国家现行标准《预拌混凝土》及双方约定要求进行交货检验。 2、外加剂:采用建筑宝混凝土添加剂。该产品具有减水增强、缓凝降温、减少收缩等功能,能大幅度提高混凝土质量。并提高混凝土可泵性。 3、坍落度要求:混凝土坍落度一般应在13-15cm,不得大于16cm(具体数值由砼搅拌站提供技术资料确定)。现场每车专人测一次,严格控制混凝土质量。混凝土坍落度误差范围在±2cm,不合格混凝土不得使用,?测试结果有偏差应及时反馈混凝土搅拌站,及时修正。 4、混凝土运输供应:浇筑前由施工队计算混凝土用量,提交预拌混凝土搅拌站,并按所使用的混凝土泵输出量确定搅拌车数量,保证混凝土连续供应。 三、泵送混凝土施工工艺 1、施工段的划分 工程按照设计要求留设有三条后浇带,为方便施工,将每一平面楼层按后浇带

梁柱节点标不一致混凝土浇筑施工方案

梁柱节点标不一致混凝土浇筑施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司G108项目3A阵列厂房梁柱节 点不同标号砼浇筑专项施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101—1) 5、本项目设计图纸及相关规范和标准 6、施工组织设计 2、工程概况 1)、工程名称:G108项目3A阵列厂房 2)、建设单位:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 3)、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4)、施工单位:中天建设集团有限公司 5)、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 6)、勘察单位:建设综合勘察研究设计院有限公司

7)、3A阵列厂房位于南京市南京市栖霞区,距北面约200m为液晶面板CF厂房,,西侧为天佑路,厂房东西长,南北宽,为4-5 层工业厂房,建筑高度米,占地面积72393平方米,建筑面积304738平方米。 三、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C45、梁砼标号为C35(局部变更为C40) 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,柱顶施工缝留置在梁底,梁柱节点与梁板砼一起浇筑,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 四、处理措施 根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的结构梁中中,且距柱边不应小于500mm和二分之一的柱宽;采用钢丝网片进行分隔,钢丝网背面用¢14钢筋固定,固定钢筋的间距为双向@150mm。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至梁板顶部标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。 要求混凝土搅拌厂调整配合比设计,在满足强度等级及可泵性的条件下,对柱子混凝土,减少水泥用量、减少含砂率、增加石子含量、减少坍落度、减少用水量,并对粉煤灰和外加剂的用量也需作相应的调整。 节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土,事先作好技术交底和准备工作。 梁板的混凝土采用二次振捣法,即在混凝土初凝前再振捣一次,增强高低强度等级混凝土交接面的密实性,减少收缩。

高层泵送混凝土施工方案(完整已排版)

混凝土泵送施工方法 1、商品混凝土准备 1.1 商品混凝土生产厂家的选择 考察混凝土生产厂家的供应能力包括机械设备运转情况、运输能力、混凝土原材料质量、混凝土试验水平、试配后各项技术指标、单价等多项因素。 1.2 商品混凝土进场管理 1)质保资料管理:所有应提供的原材出厂合格证、检验报告、配合比等质保资料应随第一车混凝土送至现场,由现场材料员检查验收。 2)小票管理:混凝土小票是分析混凝土浇筑时间是否满足初凝要求的技术资料和凭证,必须记录商品混凝土的出站时刻、到站时刻、开始浇筑时刻、浇筑完毕时刻,计算混凝土罐车路上运输时间、现场等待时间、浇筑时间、每罐混凝土总耗用时间、发车间歇时间、前车混凝土最长裸露时间等。便于施工中混凝土控制、混凝土质量问题的分析。 3)派专人至搅拌站进行过程监督并做好记录。重点监控计量设备精度,砂石含泥量,外加剂掺量。 4)做好现场检验及试验:坍落度每车必检,允许偏差±20mm,不合格严 禁使用。在混凝土罐车出料口由监理工程师见证取样,制作混凝土试块。送现场标样室养护和同条件养护。 2、作业条件 1)隐蔽验收项目:钢筋工程隐蔽、模板工程的预检、安装工程预留预埋等项目已经监理单位及建设单位验收签认,混凝土浇筑令由项目管理人员会签并经监理工程师签认

完毕。 2)机械设备:混凝土浇筑中所用机械设备已调试就位,机具(包括振捣棒、电箱、照明灯等)已安排就位。 3)场地准备:考虑施工要求安排场地路线,道路上杂物已清理排除,以满足混凝土罐车和泵车停放要求和行走通畅。 4)人员准备:管理人员和施工操作人员(包括试验、水电工等)已安排就位,并向施工操作人员进行详细的技术安全交底。施工人员分两大班四六制作业。每班交接班工作提前半小时完成,人不到岗不准换班,并明确接班注意事项,以免交接班过程带来质量隐患。 5)试验准备:准备好试验器具、试块模具以及其他有关工具。 6)其他:模板内的垃圾、木屑等已清除干净,钢筋上的油污已清理干净,模板已浇水湿润;养护覆盖材料准备到位;现场管理人员的通信联络正常开通;发电机调试等应急措施已准备。 3、混凝土运输 混凝土运输前,混凝土公司要根据混凝土浇筑的小时需求量,制订专门的运输方案,并保持搅拌站、浇筑地点、运输中途密切的联系。运输车的数量视商品混凝土站远近及交通状况而定,每车间隔时间必须保证不超出平均泵完一车混凝土时间加调车时间。在运输过程中,要防止混凝土离析,水泥浆流失,坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现象或坍落度超差,不得用于结构施工。混凝土在运输过程中,要根据浇筑需要采取有效的保温或降

(完整版)泵送混凝土施工方案

北流大冲山风电场二期工程泵送混凝土施工方案 广西电力工程建设有限公司 北流大冲山风电场二期工程施工项目部

审批: 年月日审核: 年月日编制: 年月日

泵送混凝土施工方案 1.适用范围 适用于北流大冲山风电场二期工程升压站的综合配电楼主体结构混凝土、室外设备基础及电缆隧道混凝土结构工程等,混凝土质量等级均为C15、C30、C20。施工采用汽车泵输送浇筑混凝土,一次性完成水平运输和垂直运输作业。 2.引用标准 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204) 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301) 3.施工准备 3.1 操作人员 级配人员必须持有合格的级配员证书,无证人员不得上岗。 3.2 材料 3.2.1 水泥选用普通硅酸盐水泥。水泥的各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求。混凝土中未加掺合料时最小水泥用量宜为300kg/m3。 3.2.2 掺和料、外加剂。技术标准按《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119)。 3.2.3 砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%。 3.2.4 碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3。 3.2.5 混凝土的水灰比不宜小于0.45,不得大于0.7。 3.2.6 塌落度值表 坍落度参数值 注:现场出罐塌落度配合比设计时应视气候条件、运输距离、钢筋密度等做适当调整。 3.3 作业条件 3.3.1 泵送作业。模板及其支撑设计除按正常计算外,还应考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力及布料器重量的支承以确保模板支撑系统有足够

上海某高层住宅楼混凝土工程施工方案

****花园二期B块5#、6#、7#楼 混凝土工程施工方案 一、工程概况: ****花园 B块工程,位于花木路南侧,由2幢(5#、6#楼)地下一层、地上30层高层住宅楼及1幢(7#楼)地下一层,地上33层住宅楼组成。地下室层高为4.55、4.65m(7#楼),标准层层高3.0m (其中7#楼标准层层高为2.95m)。 ±0.00米相当于绝对标高6.25米,地下室底板厚度1600MM(7#楼1700MM),侧壁厚度350MM,剪力墙厚度为250mm,顶板厚度为180mm,地下室均采用C35、P6商品混凝土浇捣。标准层剪力墙厚度为250,楼层厚度为120mm左右,采用C40、C30商品混凝土。 地下1层—地上5层结构,采用混凝土汽车泵浇筑;5-33层采用固定式混凝土泵浇筑。 本工程混凝土均采用商品混凝土。 本工程外墙采用爬升脚手架。 垂直运输:5#、6#楼设置QT80塔吊一台,7#楼设置QT80塔吊一台,各号房设置人货两用电梯一台。 本工程质量管理目标:5#、6#、7#楼均为优质结构。7#楼争创上海市“白玉兰杯”称号。 主体结构施工时间:2002年9月——2003年6月。 主体结构施工期间施工总平面布置见附图。 二、编制依据: (1)****花园二期B块5#、6#、7#楼设计图纸。 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (3)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2001) (4)沪建建(2001)第0907号文。 (5)****花园二期B块《质量计划》。 (6)****花园二期B块《施工组织设计》 三、施工准备:

(1)工程材料: B块5-7#楼砼均采用“上海****浙工建材有限公司”生产的商品混凝土,该拌站位于浦东新区三林镇。准用证编号:JC-01-128。 混凝土强度等级:垫层为C20,地下室底板、墙板、顶板均采用C35、P6(基础混凝土内掺加UEA-H外加剂),上部标准层结构均采用C40、C30商品混凝土。 5#楼混凝土数量约为7033 M3, 6#楼混凝土数量约为 7030 M3, 7#楼混凝土数量约为7640 M3。 商品混凝土坍落度控制在12±3cm。 (2)原材料质量要求: 1.水泥:±0.00以上结构,强度不低于4 2.5强度等级,采用普通硅酸盐水泥。地下室底板1600厚混凝土采用低水化热水泥。本工程使用的水泥必须具有准用证、质保书,按规定进行复试,合格产品方可使用。 2.砂、石:技术指标除应符合(JGJ52-79)和(JGJ53-79)的规定外,尚应符合下列规定:砂用中砂,含泥量不得大于3%。石子最大粒径不大于40mm,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面,且不得大于1%,吸水率不得大于1.5%。砂不得采用细砂,(细度模数大于2.3)。 3.掺合料:粉煤灰品质在II级以上,掺量经试验确定(粉煤灰掺量不得超过水泥用量的15%,矿粉掺量不得超过水泥用量的20%)。 4.外加剂:根据设计要求采用减水剂、膨胀剂等。冬期施工期间考虑掺加早强抗冻剂。 5.水:不含有害物质的洁净水。控制用水量不大于180KG/M3。 6. 选定配合比时,防水混凝土应通过试验确定,设计等级应提高0.2MPa,各项技术指标应符合规定: 6.1 水泥用量不得少于300kg/m3,掺有活性粉细料时,水泥用量不得小于280kg/m3。

钢筋混凝土拆除工程施工方案91417

下沉广场自动扶梯施工方案 1.1 工程概况 本工程下沉广场自动扶梯部位梁柱的混凝土拆除工程及混凝土构件重新按图施工等。 1.2 施工准备 1.2.1 现场准备 组织技术人员对现场相关工程的测量复核,以检查工程设计图纸是否与实际相吻合。拆除部位楼板面下部采用满堂脚手架支撑进行加固,保证在混凝土拆除过程中不影响相邻构件的质量、安全,脚手架立杆间距为600×600,水平间距为1.8m。 1.2.2 人员配置 根据本工程的特点、工期和施工现场的实际情况,合理安排劳动力进行施工。 1.2.3 施工机具配置 本工程混凝土(钢筋)拆除工程量较少,作业面集中,对设备的产能、机动性、精度等要求高。为确保工程质量、满足工期要求,根据本工程的工程量及施工工期,合理配置施工机具。 1.3 主要施工技术措施 1.3.1 工艺原理(混凝土拆除) 钢筋混凝土切割是利用镶有金刚石筒锯(直径100)对准混凝土构件需要拆除的部位不断重复切割,每段切割混凝土构件长度不超过500mm,利用金刚石超高的强度将钢筋混凝土切断,直至该部位切透为止。与此同时采用水冷却,即是切割设备降温需要又是防粉尘、降低噪音的得利措施。 1.3.2 工法特点 1、施工精度高,机械化程度高。 2、无振动,对原结构无损伤。

3、无粉尘,噪音低,对环保更有益。 4、速度快,效率高。 1.3.3工艺流程 施工准备—拆除部位放线(弹线)—切割设备就位(固定)—混凝土(钢筋)切割—切块吊装—清理现场—定位、放线—钢筋化学植筋—梁板模板安装—柱模安装、加固—混凝土浇筑 1.4 施工方法 1.4.1施工准备(混凝土拆除) 确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。 1.4.2拆除部位定位、放线 (1)依据施工图纸及现场实体的勘测,技术人员需对将要切除的混凝土实体进行设计排版,将实体分层、分块切除。 (2)排版过程中必须考虑吊装设备的起重能力。排版前计算切割块的重量,满足起重设备的荷载要求,进行合理的排版分块。 (3)将切割排版图分发给测放人员及施工人员。要求用墨线弹出准确的切割线并加以保护。 1.4.3切割设备就位 (1)根据切割线选择合理的位置,安装切割设备。 (2)固定采用在混凝土实体上钻孔,用膨胀螺栓紧锢设备底座的方法。1.4.4混凝土切割 对原钢筋混凝土结构,采用金刚石筒锯切割,将原混凝土全部拆除,采用分段分块作业。 1.4.5切块吊装 由于本工程施工位置位于地下一层下沉广场部位,切块吊装采用现场塔吊吊运至地面后,再进行破碎作业。

超高层泵送混凝土

超高层泵送混凝土 超高泵送混凝土技术一般是在建筑施工时将混凝土用泵送方式高度超过200m 的现代混凝土泵送技术。 超高泵送混凝土技术已成为超高层建筑施工技术不可缺少的一个方面,并且已成为一种发展趋势而受到各国工程界的重视。不断研究高标号混凝土的超高泵送技术,对于提高超高层建筑施工质量及施工效率具有相当的实用价值和经济意义。 超高层泵送技术难点 对于高度大于200m的高标号混凝土超高层泵送来说,混凝土强度高、黏度大,因此泵送压力较高,泵送施工尤其困难,给整个施工浇筑过程带来一系列有待探讨的技术难题。 性质较好的可泵性:这种高强度混凝土的超高压泵送因混凝土压力过高,容易产生泄漏导致混凝土离析、堵管等诸多问题,一直是混凝土施工的一大难题,要解决此难题,必须解决设备的高可靠性和超强的泵送能力,超高压混凝土的密封、超高压管道、超高压混凝土泵送施工工艺及管道内剩余混凝土的水洗等方面的技术问题。 从混凝土泵的选型、混凝土配合比及混凝土拌制、运输、泵送的整个过程中,任意一个环节出现偏差,都可能造成泵送失败。 设备要求:泵的输送能力,和其他辅助设备要符合施工要求。 混凝土要求:混凝土在泵送过程中具有良好的流动性、阻力小、不离析、不易泌水、不堵塞管道等泵送过程中混凝土质量不发生变化。 配合比设计的原则是既满足强度、耐久性要求,又要经济合理、具有良好的可泵性。由于超高层泵送混凝土是一项系统工程,从混凝土泵的选型、混凝土配合比以及混凝土拌制、运输、泵送的整个过程中,任意一个环节出现偏差,都可能造成泵送失败。 高强泵送混凝土的配制:首先确定水泥和外加剂品种→确定优质矿物掺合料→寻找最佳掺合料用量比例→确定掺和料的最佳替代掺量→通过调整外加剂性能、砂率、粉体含量等措施,进一步降低混凝土和易性尤其是黏度的经时变化率→确定试验室最佳配合比→根据现场实际泵送高度变化(混凝土性能、泵送损失)情况,采

泵送混凝土施工方案2

1、编制依据 1、重庆世纪城A区B组团施工组织设计 2、重庆世纪城A区B组团施工图纸 3、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 4、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T-95) 5、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 6、《混凝土外加剂》(GB8076-87) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-95) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)2、工程概况 2.1重庆世纪城A区B组团位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷。总建筑面积.16平方米。地下室一层战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。

主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层以下),±0.00以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。 基础形式:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩。 主体结构:剪力墙短肢结构 2.2施工各部位混凝土设计强度等级(见表2-1) 砼强度等级概况表表2-2

3、施工部署 3.1施工总部署 由于本工程工期紧张,只有充分协调好结构期间的施工才能保证工期,而混凝土泵送又是结构施工中保证混凝土质量、加快施工进度的关键工序。为 3.2施工流水段的划分

3.3施工方法 3.3.1基础垫层及基础底板采用混凝土汽车输送泵; 3.3.2墙体混凝土浇筑采用混凝土输送地泵及布料杆,汽车输送泵配合使用; 3.3.3楼板混凝土浇筑采用混凝土输送地泵及布料杆,塔吊运输配合。 4、施工准备 4.1技术准备 4.1.1组织施工管理人员学习图纸、工程规范、施工质量检验评定标准及图集,加强对方案可行性的研讨,掌握施工的工艺流程、施工方法和技术要求,明确施工部位及质量标准。 4.1.2组织施工管理人员对操作人员开交底会,进行上岗前培训,对方案进行技术安全交底,明确施工部位、施工工序流程、技术要求及质量标准,并对操作者进行书面交底。 4.1.3明确各分部、分项工程技术负责人员及其岗位职责,要认真执行质量“三检制”检验制度,做好安全检查工作,消除质量、安全事故。

高层住宅混凝土施工方案

XXXXXXX 二标段工程 (7#、8#、车库、人防及S2、S3楼) 砼施工方案 XXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXX年XXXX月XXXX日

目录 1、编制依据 (4) 1.1、设计图纸 (4) 1.2、现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准 (4) 2、工程概况 (4) 2.1、工程总体概况............................................ 错误!未定义书签。 2.2、砼强度等级及相关要求.................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署 (5) 3.1.商品混凝土 (5) 3.1.1.供应商的确定 (5) 3.1.2.商品砼原材料技术要求 (5) 3.1.3. 商品砼供货 (5) 3.1.4、保证混凝土质量措施 (6) 3.2.砼浇筑方式 (6) 3.3、砼泵的施工部署 (7) 3.4、浇筑前的准备 (7) 3.5.浇筑砼的器械准备 (7) 3.6.砼浇筑各项工作的人员安排 (8) 3.6.1、管理人员安排 (8) 3.6.2、施工人员的安排 (8) 3.7、技术交底 (9) 4.砼浇筑施工条件 (9) 4.1、前期工序通过隐检、预检验收 (9) 4.2.浇筑高程控制 (9) 4.3.砼开盘鉴定与浇灌申请 (10) 5. 混凝土试验 (10) 6、混凝土浇筑 (11) 6.1、砼浇筑施工工艺流程 (11) 6.2、进场砼质量的控制 (11)

6.3、浇筑方法 (11) 6.3.1、墙、柱砼浇筑 (11) 6.3.2、梁、板砼浇筑 (12) 6.4.混凝土的振捣 (14) 6.5、砼表面处理 (14) 6.6、砼的养护 (15) 6.7、特殊情况应急预案 (15) 6.7.1、冬、雨季施工措施 (15) 6.7.2、砼浇筑连续性 (15) 7、质量标准 (16) 8、安全与环保措施 (16) 8.1、塔吊使用主要安全措施 (16) 8.2、砼泵送设备的主要安全措施 (17) 8.3、用电安全 (17) 8.3、环保措施 (18)

混凝土梁柱节点施工方案

目录 一、项目概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 四、梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法 (5) 五、梁柱节点处裂缝产生的原因分析 (6) 六、梁柱节点处裂缝预防措施 (7) 七、混凝土质量控制措施 (7) 梁柱节点不同等级混凝土 浇筑施工方案 高层框架结构梁柱节点是框架结构的关键部位,在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中,有关框架梁柱节点区混凝土的设计和浇注有以下的条文内容及条文说明:当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施(第13.5.7条);高层建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明)。 一、项目概况

建设单位: 工程名称: 设计单位: 建设地点: 工程性质:本工程为住宅楼。 工程规模:B-1总建筑面积:148999.34 m2(其中本标段72058.3m2)其中:地下建筑面积为29362.73m2(其中本标段13867.39m2),地上建筑面积为119636.61m2(其中本标段58190.91 m2,3#楼:20656.39m2, 5#楼:14028.6m2,6#楼:22672.5m2,40#楼:312.98m2,41#楼:520.44m2);建筑层数(地上2、27、33层、地下1层),建筑总高度:3#楼建筑檐口高度81.95/99.95米,5#楼建筑檐口高度99.95米,6#楼建筑檐口高度99.95米,40#楼建筑檐口高度8.70米,41#楼建筑檐口高度8.80米。 结构体系:3、5、6#楼均为剪力墙结构体系,40、41#楼均为框架体系。 本工程为高层住宅楼,地下室为设备用房、地下停车库(部分为平战结合战时人防工程);地上:3#楼为住宅,5#楼为住宅,6#楼为住宅,40#楼为物业、居民活动用房,41#楼为物业用房、开闭所;标准层高为3m。 3#、6#楼主楼砼强度等级如下表 5#楼主楼砼强度等级如下表

高层泵送混凝土施工方案

高层泵送混凝土施工方案 目录 一、编制依据 .......................................................................................... 2 二、工程概况 ............................................................................................ 2 三、泵送砼的选择 .................................................................................... 2 四、机具设备与劳动力组织 .................................................................... 6 五、施工准备 ............................................................................................ 7 六、泵送混凝土的供应 ............................................................................ 8 七、泵送混凝土的运送 ............................................................................ 8 八、混凝土泵送设备及管道的选择与布置........................................ 10 九、混凝土的泵送与浇筑 .................................................................... 14 十、泵送混凝土的浇筑。 .................................................................... 19十一、泵送结束清理工作。 ................................................................ 20十二、泵送混凝土质量控制 ................................................................ 21十三、混凝土的养护 ........................................................................... 22十四、质量控制 .................................................................................... 23十五、泵管脉冲动力的控制措施........................................................ 23十六、安全措施 .................................................................................... 24

混凝土泵送施工方案

混凝土泵送施工施工方案 一、材料要求 1 水泥:应符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175。《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344的规定,防水混凝土使用的水泥的强度等级不应低于32.5Mpa。 2 水:应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 3 砂:宜用中砂级配11区,应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定,通过0.315mm筛孔的砂,不应少于15%。砂率38%~45%,含泥量≤3%,含泥块≤1%;地下工 程碱活性试验合格。 4 石:宜用碎石或卵石,应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定,应连续级配,针片状颖粒含量不宜大于10%粗骨料最大粒径与输送管直径之比:泵送高度在50m以下时,对碎石不宜大于1:3,对卵石不宜大于1:2.5,泵送高度在50~100m 时宜在1:3~1:4,骨粒最大粒径≤1/4混凝土最小断面;≥3/4受力筋最小净距。泵送高度在`100m 以上时,宜在1:4~1:5,吸水率不应大于1.5%(地下工程碱活性试验合格,含泥量≤1%,含泥块≤0.5%)。 5 掺合料:泵送混凝土宜掺适量粉煤灰,并符合国家现行标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28和《预拌混凝土》的有关规定,粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%水泥用量。 6 外加剂:应符合国家现行标准《混凝土外加剂》JB8075、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119、《混凝土泵送剂》JC473、《预拌混凝土》GB/T14902的规定,掺用引气型外加剂的泵送混凝土的含气量不宜大于4%。要有外加剂效果试验。有外加剂掺入程序要求。有厂家资质证明。性能说明。指标达标试验,进场复试。 7 混凝土原材料应有出厂质量证明文件及现场复试报告单,并应根据工程要求进行混凝土中氯化物、碱含量及主体材料挥发性有机化合物含量控制。 二、主要机具 混凝土输送泵、布料杆、水平泵管、垂直泵管、45o弯管、90o弯管、管卡、3.5m橡皮软管。 三、配合比设计 1 泵送混凝土配合设计,应符合国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107和《预拌混凝土》的有关规定。 2 泵送混凝土配合比应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送距离、气温等具体施工条件试配。必要时,应通过试泵送确定泵送混凝土配合比。 3 泵送混凝土的水灰比宜为0.4~0.6,防水混凝土水灰比不得大于0.55。 4 泵磅混凝土的砂率宜为38%~45%(最好40%~42%)。

高层住宅混凝土施工方案

目录 1、编制依据 (3) 1.1、设计图纸 (3) 1.2、现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准 (3) 2、工程概况 (3) 2.1、工程总体概况............................................ 错误!未定义书签。 2.2、砼强度等级及相关要求.................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署 (4) 3.1.商品混凝土 (4) 3.1.1.供应商的确定 (4) 3.1.2.商品砼原材料技术要求 (4) 3.1.3. 商品砼供货 (4) 3.1.4、保证混凝土质量措施 (5) 3.2.砼浇筑方式 (5) 3.3、砼泵的施工部署 (5) 3.4、浇筑前的准备 (6) 3.5.浇筑砼的器械准备 (6) 3.6.砼浇筑各项工作的人员安排 (7) 3.6.1、管理人员安排 (7) 3.6.2、施工人员的安排 (7) 3.7、技术交底 (8) 4.砼浇筑施工条件 (8) 4.1、前期工序通过隐检、预检验收 (8) 4.2.浇筑高程控制 (8) 4.3.砼开盘鉴定与浇灌申请 (8) 5. 混凝土试验 (8) 6、混凝土浇筑 (9) 6.1、砼浇筑施工工艺流程 (9) 6.2、进场砼质量的控制 (9)

6.3、浇筑方法 (10) 6.3.1、墙、柱砼浇筑 (10) 6.3.2、梁、板砼浇筑 (11) 6.4.混凝土的振捣 (12) 6.5、砼表面处理 (13) 6.6、砼的养护 (13) 6.7、特殊情况应急预案 (13) 6.7.1、冬、雨季施工措施 (13) 6.7.2、砼浇筑连续性 (14) 7、质量标准 (14) 8、安全与环保措施 (14) 8.1、塔吊使用主要安全措施 (14) 8.2、砼泵送设备的主要安全措施 (15) 8.3、用电安全 (15) 8.3、环保措施 (16)

高层泵送混凝土施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、泵送砼的选择 (2) 四、机具设备与劳动力组织 (6) 五、施工准备 (7) 六、泵送混凝土的供应 (7) 七、泵送混凝土的运送 (8) 八、混凝土泵送设备及管道的选择与布置 (9) 九、混凝土的泵送与浇筑 (13) 十.泵送混凝土的浇筑。 (18) 十一.泵送结束清理工作。 (19) 十二、泵送混凝土质量控制 (20) 十三、混凝土的养护 (22) 十四、质量控制 (22) 十五、泵管脉冲动力的控制措施 (23) 十六、安全措施 (23)

一、编制依据 1.1《工程施工组织设计》。 1.2建筑设计单位提供的场区总平图施工图。 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)1.4 《混凝土质量控制标准》(GB50164) 1.5 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55) 工程参建单位 工程名称:上海城二期1#、2#、3#、4#、6#、7#楼工程 建设单位:肇庆市好客房地产开发有限公司 设计单位:广东省肇庆市端州建筑设计院有限公司 勘察单位:广东肇庆地质工程勘察院 监理单位:广东健城建设监理有限公司 总包单位:上海建工四建集团有限公司 监督单位:广东上肇庆市质量监督站

第二章施工总体方案 1、工程概况 本工程名为上海城二期工程,拟建位于肇庆市端州七路北东侧,邻近肇庆市桥西客运站,交通便利,南北长约102m,东西长约143 m,总用地面积约为28844㎡。 1.1、建筑概况 总建筑面积69042㎡,1#、2#、6#楼地下一层,地上1#、2#楼18层住宅、6#楼2层商业,1#楼建筑面积为13137.04㎡,2#楼建筑面积8704.88㎡,6#楼建筑面积8111.22㎡,3#、4#楼地下二层,地上18层住宅,3#楼建筑面积11350.16㎡,4#楼建筑面积13315.94㎡,7#楼地下一层,地上1层,7#楼建筑面积为272.52㎡,局部地下一层车库(地下总建筑面积14151.42㎡),设计使用年限为50年。

混凝土泵送方案模板

金漳茗漳小区二期6#、7#楼 商品混凝土泵送方案 编制: 审核: 审批: 安徽省安庆市天纵建设有限责任公司宜昌分公司 金漳茗都项目部 6月24日

混凝土泵送方案 1、编制依据 1.1金漳茗都小区二期6#、7#楼施工组织设计 1.2金漳茗都6#、7#楼湖北中江建筑设计院设计施工图纸 1.3混凝土结构工程施工质量验收规范( GB50204- ) 1.4混凝土结构工程施工技术规范( GB50666- ) 1.5建筑机械使用安全技术规程( JGJ33- ) 1.5混凝土泵送技术规程( JGJ/T10-95) 2、工程概况 工程名称: 金漳茗都小区二期6#、7#楼 建设面积: 总建筑面积49565.0m2, 6#楼28152.00m2, 4#楼21413.00m2。 结构类型及层数: 现浇框剪结构, 6#楼28+1层, 7#楼18+1层。1-2层裙楼为商铺, 3层及以上为住宅。 抗震及安全等级: 本工程设计建筑分类为一类, 框架、剪力墙抗震等级为三级, 抗震设防烈度为六度, 建筑防火分类为一级。 ±0.000标高: 6#楼相当于绝对高程105.40m, 7#楼相当于绝对高程105.70m, 主体结构设计使用耐久年限为50年。 地理位置: 位于南漳县城关凤凰大道与金漳大道交汇处。 3、主体结构主要构造做法及设计要求 1、框架柱: 矩形截面, 尺寸600×600、600×500、500×500、

500×400、400×400等规格, 剪力墙1000×300、900×300、800×300、600×300及各种异形剪力墙, 电梯井: 基础顶面至8.950m以下为混凝土墙筒体, 8.950m以上为局部剪力墙及暗柱。现浇板: 一、二层商铺板厚120mm, 住宅电梯前室、客厅、卧室板厚120, 卫生间、电管井等其它部位板厚100。 2、混凝土强度等级 3、施工安排 3.1本工程于5月18日正式开工, 进行基础承台、基础梁结构施工, 4#楼基础于8月尾完成基础工程, 年底春节放假前完成结构封顶。3#楼基础于10月中旬完成基础结构施工任务, 3月底完成主体结构封顶。 3.2基础、一层、二层商铺裙楼( 8.600m标高以下) 按设计施工缝划分施工段, 4#楼分5个施工段, 3#楼分2个施工段。三至二十层主体结构按单独单元划分施工段, 4#楼三个单元、3#楼一个单元, 每个单元各为一个施工段。 3.3结构施工用混凝土全部采用商品混凝土, 基础至六层采用汽车

相关文档
相关文档 最新文档