目录

PDH光端机检修规程 (3)

1.技术规范 (3)

2.例行维护周期 (3)

3.引用标准 (4)

4.维护检修(保养)内容 (5)

5.定期测试、质量验收内容 (5)

通信电源(机房)检修规程 (5)

1.技术规范 (5)

2.维护检修周期 (6)

3.引用标准 (6)

4.运行维护(保养)内容 (7)

5.大小修、定期检验、质量验收内容 (8)

光端机检修规程 (9)

1.技术规范 (10)

2.维护检修周期(工期) (10)

3.引用标准 (11)

4.维护检修(保养)内容 (11)

5.定期测试、质量验收内容 (12)

ZXJ10交换机检修规程 (13)

1.技术规范 (13)

2.维护检修周期(工期) (13)

3.引用标准 (14)

4.维护检修(保养)内容 (15)

5.定期测试、质量验收内容 (18)

ZXJ10程控数字交换机检修 (19)

PDH光端机检修规程

1.技术规范

装置的技术参数

1.1机械及环境参数机箱机构尺寸:256x301x432mm

1.2环境温度:正常工作温度:5~40°C短期工作温度:0~45°C 最佳工作温度:25°C

1.3额定电气参数:供电电源: DC-48V 允许波动范围:-72~-36V 1.4控制单元: OT10-240

1.5业务单元: POW电源板 SLC用户板 CPU处理板

1.6公务单元: OW公务板

1.7系统母板单元:背板

2.例行维护周期:

2.1 设备检查项目

2.1.1 设备声音检查维护周期:1天

2.1.2 机柜指示灯检查维护周期:1天

2.1.3 风扇检查和定期清理维护周期:1周

2.1.4 业务检查维护周期:1周

2.2 通道检查项目:

2.2.1 通道光缆检查维护周期:1月

2.2.2通道切换检维护周期:1年

3.引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

3.1电信《准同步传输设备说明书》

3.2电信《PCM设备说明书》

3.3《通信设备安装手册》

3.4 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

3.5《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

4.维护检修(保养)内容

4.1 清理盘柜灰尘;

4.2 设备面板数据指示是否正常;

4.3 设备的状态指示是否正常;

4.4 检查光发射电平;

4.5 检查光接收电平;

4.6 检查线路衰减

4.7 通道切换;

4.8 检查电源供电情况;

4.9 测试和维护;

5.定期测试、质量验收内容

5.1 清理盘柜灰尘;

5.2检查电源供电情况;

5.3通道切换;

5.4 2M端口测试;

5.5 检查光接收电平;

5.6 检查光发射电平;

5.7设备的状态指示是否正常;

5.8设备面板数据指示是否正常;

5.9 测试和维护;

5.10检查线路衰减;

5.11 检查对端设备音频小号。

通信电源(机房)检修规程

1.技术规范

装置的技术参数

1.1机械及环境参数

机箱机构近似尺寸:长:800mm 宽:450mm 高: 20 总高:220mm 重量:1000kg

1.2环境温度:正常工作温度:5~35°C 极限工作温度:-10~45°C最佳工作温度:25°C

1.3额定电气参数:

交流输入:电压标称值:380VAC(三相四线制)或者220VAC

充电限流:0.1C~0.25CA

电压波动范围:314~456VAC或170~270VAC

频率:45HZ~65HZ

直流输出:额定输出电压:-48V

稳定工作电压范围:43.2V~57.6V

稳压精度:≤0.5%

降压装置:0-6V降压(自动)

并机运行均分负载性能:≤±3%

2.维护检修周期(工期)

2.1 新设备投运后试运行检验检验工期: 2-4天。

2.2 定期检查:三相交流电是否平衡,整流模块工作是否正常

检查周期:每天

2.3新设备安装工程工期:5天。包括机架安装和旧机架除、电源线敷设、接线和接线

3.引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

3.1 GB/T290011—《直流电源柜试验方法》

3.2 GB/290011—《继电保护和安全自动装置技术规程》

3.3 DL/T 459—2000 《电力系统直流电源柜施工及验收规范》

4.运行维护(保养)内容,

4.1清理盘柜灰尘;

4.2校验运行中电压偏差值;

4.3运行参数监视;

4.4三相交流电压是否平衡或缺相,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常;

4.5交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等各表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好;

4.6交流电源中断,蓄电池组将不间断地供出直流荷,若无自动调压装置,应进行手动调压,确保母线电压的稳定;

4.7交流电源恢复送电中,应立即手动启动或自动启动充电装置,对蓄电池组进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电(正常运行);

5.大小修、定期检验、质量验收内容

5.1清理盘柜灰尘;

5.2监视三相交流输入电压值和是否缺相;

5.3监视直流母线的电压值是否正常;

5.4蓄电池进线,充电进线和浮充电的电流是否正常。校验运行中电压偏差值;

5.5运行参数监视;

5.6三相交流电压是否平衡或缺相,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常;

5.7交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等各表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好;

5.8交流电源中断,蓄电池组将不间断地供出直流荷,若无自动调压装置,应进行手动调压,确保母线电压的稳定;

5.9交流电源恢复送电中,应立即手动启动或自动启动充电装置,对蓄电池组进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电(正常运行);

光端机检修规程

1.技术规范

装置的技术参数

1.1机械及环境参数机箱机构尺寸:200(高)*60(宽)*30(深)cm

1.2环境温度:正常工作温度:5~40°C 短期工作温度:0~45°C

1.3额定电气参数:

供电电源: DC-48V 允许波动范围:-72~-36V

交叉单元: CS交叉板

时钟单元: SC时钟板

业务单元: STM-16 OL4、EL1、SFE8B

控制单元: NCP网元控制板

公务单元: OW公务板

系统母板单元: MB背板

其他扩展单元: OA光放大板

2.维护检修周期(工期)

2.1 设备检查项目

2.1.1 设备声音检查维护周期:1天

2.1.2 机柜指示灯检查维护周期:1天

2.1.3 风扇检查和定期清理维护周期:1周

2.1.4 业务检查维护周期:2周

2.2 通道检查项目:

2.2.1 通道光缆检查维护周期:1月

2.2.2通道切换检查维护周期:1年

3.引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条

文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

3.1 ZXSM-150(V2)《传输设备说明书》

3.2 ZXSM-10《PCM设备说明书》

3.3《中兴通信设备安装手册》

3.4《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

3.5《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

3.6 SD 230-87 《发电厂检修规程》

4.维护检修(保养)内容

4.1 清理盘柜灰尘;

4.2 设备面板数据指示是否正常;

4.3 设备的状态指示是否正常;

4.4 检查光发射电平;

4.5 检查光接收电平;

4.6 检查线路衰减

4.7 通道切换;

4.8 检查电源供电情况;

4.9 测试和维护系统软件;

5.定期测试、质量验收内容5.1 清理盘柜灰尘;

5.2检查电源供电情况;

5.3通道切换;

5.4 2M端口测试;

5.5 检查光接收电平;

5.6 检查光发射电平;

5.7设备的状态指示是否正常;

5.8设备面板数据指示是否正常;

5.9 测试和维护系统软件;

5.10检查线路衰减;

5.11 检查PCM终端设备音频小号。

ZXJ10交换机检修规程

1.技术规范

设备的技术参数

1.1机械及环境参数机箱机构尺寸:高:200㎝宽:81cm 深:60cm 1.2环境要求:正常工作温度:15~35°C 极限工作温度:30%~65%

1.3额定电气参数:直流电压:-57~-40V(-48V)功耗:单机柜≤900W

2.维护检修周期(工期)

2.1全部测试

参照中国电信99版测试内容

测试周期:新设备投运后一年必须进行一次全面测试。

检验工期: 1天。

2.2部分测试

参照ZXJ10《系统规划手册》等

测试周期:设备投运后每月必须进行一次比较全面测试

检验工期: 0.5天。

2.3新设备安装

参照ZXJ10《系统规划手册》等

工程工期:3天。包括柜体安装和旧柜拆除、电缆配线1天,配线和配线

正确性验证1天,测试电路1天。

3.引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

3.1 ZXJ10 《系统规划手册》

3.2 GF001-9001 中国国内电话网NO.7信号方式技术规范

3.3 本地网112集中测量系统总体技术要求

3.4 ZXJ10《软件配置手册》

3.5 ZXJ10《数据库配置手册》

3.6 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

3.7《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

3.8 SD 230-87 《发电厂检修规程》

4.维护检修(保养)内容

4.1清理盘柜灰尘;

4.2检查电源电压;

4.3各路由的出、入中继线;

4.4 129服务器进入系统显示后台告警状态

4.5检查或确认各模块的连接;

4.6检查各指示灯是否正常;

4.7模拟用户端口;

4.8数字用户端口;

4.9每一模块、风扇系统除尘。

5.定期测试、质量验收内容

5.1检查电源电压;

5.2各路由的出、入中继线;

5.3 129服务器进入系统显示后台告警状态;

5.4检查或确认各模块的连接;

5.5振铃、应答、通话、挂机状态;

5.6模拟用户端口;

5.7数字用户端口;

5.8每一模块、风扇系统除尘;

5.9双音多频端口;

5.10数字2M端口。

ZXJ10程控数字交换机检修

机械设备检修通用操作规程

设备检修通用操作规程 2010年2月1日

一、检修通用规程 1、检修人员必须正确穿戴劳动保护用品,不准穿长衣、敞衣进行检修作业。 2、检修前,必须对检修项目进行“危险度预测”,高空作业必须办理“高空作业许可证”。检修没有对检修项目进行“危险度预测”,高空作业没有办理“高空作业许可证”,禁止进行检修和高空作业。 3、检修前,必须办理停电工作票,6000伏以上电压,车间到总降变电所办理第一种工作票。380伏电压,车间到电运工段办理第二种工作票。 4、检修前,车间办理第一种工作票,由本工段段长安排停机岗位人员,到总将变电所办理第一种工作票,由总将变电所值班人员进行停电。车间办理第二种工作票由本工段段长安排停机岗位人员,到电运工段办理第二种工作票,由电运工段值班人员进行停电。 5、检查检修设备使用的行灯必须36伏以下电压,进入密闭容器内、或潮湿设备内必须使用12V安全电压。照明220伏电压电源线禁止落地,必须高空悬挂布设线路。 6、进入高温、高风速设备内部检修前,必须确认温度、风速下降到适宜程度后,方可进入内部检修.。进入高温设备内必须穿戴好防火劳动保护用品,防止烫伤。 7、检修前,必须切断设备电源,并挂上安全标志牌,岗位工必须把主传动机旁钥匙开关打到零位,并保管好钥匙,严禁把钥匙放在开关上,检修期间,严禁一切人员动设备开关、按钮,不准起动设备。 8、严禁用汽油清洗设备件,用柴油清洗设备件时,周围10米内不准有明火。 9、设备没有停稳,严禁作业人员在设备上或进入设备内检修。 10、检修时注意周围人员和自身安全,防止因挥动工具时工具脱落造成伤害。

11、检修中如需进行设备盘车,必须确认设备旁无人,并同相关岗位联系好,确认无误后,在专人指挥、专人监护下进行。 12、检修现场要保持足够的照明,保持清洁无杂物,漏油必须及时清理干净,以免行人滑倒。 13、从高处往下清理物料时,必须设人监护,设防护带并挂好禁止通行安全标志。 14、上下交叉作业,作业双方必须协调好,互相采取安全防护措施,如不能采取防护措施,上面检修人员,必须避让下面检修人员,以防落物伤人。 15、检修完毕后,必须对检修设备进行全面检查,确认设备内部无人或无杂物方可封盖检修门,全部验收合格后方可交付使用。 16、检修中,中控操作员接到主任、副主任开机命令后,操作员必须通知本岗位人员对所开设备和相关设备进行安全检查,岗位检查确认现场安全后,方可通知操作员开机。(中控操作员与岗位联系双方要做好通话记录,包括通话时间、通话内容和双方姓名) 17、现场临时开启设备,必须经本工段段长批准,段长安排本岗人员到总降变电所或电运工段办理停电终结,总降变电所和电运工段值班人员方可送电。开启设备前,岗位必须对所开设备进行全面安全检查,确认安全后,方可开启设备。 18、检修结束,本工段段长安排本岗位人员,到总降变电所或电运工段办理停电终结,总降变电所和电运工段值班人员方可送电。开机前,岗位必须对所开设备进行全面安全检查,确认安全后,方可开机。 19、检修时,严禁设备运转进行检修,更不允许设备运转时进入设备内部进行检查和检修。 20、用三角抓抓卸设备件时,必须将钢钎插牢,对面禁止有人,防止钢钎反弹发生意外 21、管道检修,在管道上面或在管道内检修必须焊脚蹬板,系好安全带,有人监护。

通讯维修工操作规程

通讯维修工操作规程 通讯维修工操作规程 一、适用范围 第1条本操作规程适用于矿井通讯维修工种。二、上岗条件 第2条必须经过专业培训~考试合格~执政上岗。应掌握有关通讯设备的性能、结构~原理及测试、调整、检修方法和操作要求等。 第3条应熟悉并遵守有关通讯线路、交换机、电话机的有关规程和《煤矿安全规程》的有关规定~能独立工作。第4条掌握电气事故处理方法和紧急救护知识。第5条身体适应本工种工作~无影响本职工作的病症。三、安全规定第6条必须戴安全帽、穿好工作服。 第7条上班前严禁喝酒~班中不做与本职工作无关的事情~遵守有关规章制度。 第8条防爆电话,含本质安全型,的防爆性能、绝缘性能等安全指标必须符合《煤矿机电设备安全标准》性能要求。第9条严禁带电作业~当在不能断电的整流器或直流配电瓶内、电池组工作时~必须必须制定专门的安全措施。必须有防止触电~防止金属器件或长柄金属工具滑脱掉入机柜内~避免电池组自环的措施~避免断路或极性接反烧毁设备。

第10条通讯线路和交换机的各种安全保护装臵应工作正常、可靠~通讯线路入井处必须装设熔断器和防雷电装臵。第11条通讯线缆的吊挂应符合《煤矿安全规程》规定。第12条通讯线路外线作业必须遵守有关外线作业安全操作规定。 第13条井下通讯线路严禁利用大地作回路。第14条通讯机房必须设有合格的防灭火设施。四、操作准备 第15条维修组要配齐以下资料:通讯设备设备说明书、工作原理图、配线图、工作日志、故障记录、测试记录、工具材料登记表、岗位责任制以及其他单项记录。所有记录本必须编号~不准缺页和随便带出工作场所。 第16条周期性维修必须申报作业计划~主要内容是:目的要求、工作任务、起止时间、劳动组织安排、安全防护措施、材料计划、验收标准和注意事项等。较大的工程和技术比较复杂的工程~事先必须制定详细的作业计划~报请有关领导审批后才能开工。 第17条了解当日维修任务及影响范围~并通知有关用户。第18条工作前要认真清点、检查施工中所使用的材料、备件工具。安全用具必须完好、可靠。 第19条在井下检修隔爆电话机前要通知交换机~禁止对相关支路呼叫、通话~必要时应挂牌或闭锁。 第20条在进入人孔、电缆沟前首先应进行自然通风~然后

设备检修作业安全规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 设备检修作业安全规程(标准版)

设备检修作业安全规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1主题内容与适用范围 本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求和《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 HG23011-1999厂区动火作业安全规程 HG23012-1999厂区设备内作业安全规程 HG23013-1999厂区盲板抽堵作业安全规程 HG23014-1999厂区高处作业安全规程 HG23015-1999厂区吊装作业安全规程 HG23016-1999厂区断路作业安全规程

HG23017-1999厂区动土作业安全规程 3定义 本标准采用下列定义: 设备:化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所。 4检修前的准备 4.1设备检修作业开始前应办理《设备检修安全作业证》。《设备检修安全作业证》的格式见附录。 4.2根据设备检修项目要求,制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、 安全措施。 4.3检修项目负责人须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 4.4检修项目负责人对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 4.5设备检修如须高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,须按HG23011、HG23012、HG23013、HG23014、HG23015、HG23016、HG23017的规定办理相应的安全作业证。

机械设备检修安全注意事项

编号:SM-ZD-48313 机械设备检修安全注意事 项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

机械设备检修安全注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、检修工作时按规定穿戴好劳动保护用品。 2、检修设备时必须严格执行“断电挂牌”制度。 3、检修设备前必须进行放空处理。 4、在防爆区域进行检修时,注意防火防爆,安全使用防爆工具。 5、拆卸设备时,拆卸力量应均匀,避免用力过大而造成碰伤等现象。 6、交叉作业时勤于观察,以防物体坠落伤人。 7、拆卸设备时,应按顺序进行,对拆卸件的相对位置作出标记和记录,并妥善保管。 8、在拆装轴承等淬火机件时,应适用铜棒或木棒垫着锤击,不得用大锤直接敲打。 9、检修相互联系的机件时,必须先将相连的机件卡住,使其不能滑动后方可检修。 11、安装链条或齿轮传动机械时,严禁任意转动机械;

12、吊装设备时检查倒链锁扣是否正常,检查架子车是否正常,以防设备滑落伤人。 13、两米以上高空作业,必须开具登高作业票,必须全过程使用安全带,并在使用前对其认真检查。高空作业上下传递物品,应使用使用传递绳,禁止抛扔。使用梯子登高作业应至少两个,梯子要坚固可靠,并且注意防滑或歪斜。 14、检修完毕后,应清点工具,防止工具留在机器内。 15、设备试车前要先用手盘动,检查转动是否轻快,有无摩擦和异常现象,确认一切正常后,方可试车,交付使用。认真填写检修纪录,并将拆卸的设备配件撤回,能再使用的入库摆放整齐,不得留在现场,搞好环境卫生方可收工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

有线通讯维修工安全操作规程示范文本

有线通讯维修工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

有线通讯维修工安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条严格执行《安全通则》。 第二条雷雨天禁止修理保安器。 第三条站场作业时,要随时注意了望来往车辆。工 作中不得将工具、材料放在钢轨上或侵入限界。 第四条在铺设电缆需要横过铁路或靠近铁路挖坑、 沟时,注意地下设施,做好防护,防止坍塌。挖出的土石 不得侵入限界;坑、沟不得敝口过夜。 第五条杆上作业执行通信作业篇《杆上作业安全操 作规程》。 第六条布放电缆时,要有专人协调指挥,做好防 护。电缆盘上不得留有突出的钉子,转动电缆盘时,两脚 不得侵入电缆盘的底部。不得在易塌的沟边0.5米以内行

走,防止踩蹋摔伤。 第七条检修通讯设备: 1、禁止用汽油、酒精等易燃液体擦洗使用中的设备接点。 2、插拔电器板及更换元器件时,必须先关掉电源。 3、进行锡焊处理时,应防止锡渣飞溅伤人。 4、热插、拔交换机电路板时,必须连接热插入电缆并戴好防静电手镯。 第八条检修工作状态的通讯设备时,必须双人作业,使用绝缘良好的工具,必要时,先关闭电源或使用设备本身的仪表进行检测。 第九条使用常用机具时,执行《常用机具安全操作规程》。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电设备检修规程

变电设备检修规程 目录 第一章前言 (1) 第一章变压器检修规程 (1) 第二章变压器有载分接开关检修规程 (39) 第三章高压开关柜检修规程 (43) 第四章GIS检修规程.......................... .50 第五章电力电缆试验规程 (63) 第六章隔离刀闸检修规程 (66) 第七章互感器检修规程 (68) 第八章真空开关检修规程 (71) 第九章避雷器检修规程 (73) 第十章接地装置检查维护规程 (75) 第^一章箱变检修维护规程 (76) 第十二章SVG检修规程 (78) 第十三章直流及蓄电池检修规程 (85)

第一章前言 搞好设备检修,是保证设备安全,可靠运行,提高发、供电设备可用系数,充分发挥设备潜力的重要措施,是设备全过程管理的一个重要环节。检修工作者必须重视检修工作,提高质量意识,自始至终坚持“质量第一”的思想,切实贯彻“应修必修,修必修好”的原则,认真做好设备的检修工作。 检修机构的基本职责是: 凡是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而进行的活动称设备检修作业, 包括检测、修理和清理。检修分为:大修中修小修应急检修 检修前的安全要求 1、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中根据风险分析,制定安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2、检修前,检修负责人必须对参加检修作业人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: (1)有关检修作业的安全规章制度。 (2)检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 (3)检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 (4)相关事故案例和经验、教训。 3、检修前作业单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施的落实。 4、当检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相应安全规范的规定执行,并办理相关手续。 5、对于需要隔绝、清洗、置换的设备由设备使用单位负责,合格后方可交出。 6、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 7、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 8、对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查,并保证完好。 9、对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查,确保安全。

机械维修操作规程示范文本

机械维修操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

机械维修操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.检修机械设备时应选择适当种类和规格的工具, 严禁用套筒延长工具手柄长度或用重物敲击工具手柄,以 免损坏工具或设备。 二.检修较复杂的设备或零部件,拆卸前应做好标 记,以保证装配时能顺利复原。 三.用锤敲打机械部件时必须垫上木块、铜棒等软质 物品,轻轻敲打,并注意受力部位及尽量受力平衡。 四.因锈蚀等原因造成拆卸困难时,可浸入柴油待几 小时后再拆,或事先加入适量的机油或用温差法进行拆 卸。 五.在移动电焊机、切割机等电气工具时,要先切断 电源,不允许拖拉电源线来搬移电器。

六.使用台虎钳夹持工件的尺寸必须和台虎钳规格相称,不可用钢管接长摇柄,或用锤敲击摇柄施加过大的夹紧力。 七.钻孔操作时不可戴手套,调节好台钻的速度,工件及钻头必须夹紧,孔将钻穿时应减小用力;切屑应在停车时用毛刷清除,严禁用嘴吹或用手、棉纱清除切屑。 八.使用三角架应绑扎牢靠,不准倾斜;起吊重物时应先试吊,确认可靠后方可进行吊运,吊运重物尽可能不要离地面太高。 九.使用手锤、大锤、錾子等工具时,锤头和錾顶不准淬火,不准有裂纹和毛刺。如有飞边卷棘等应及时处理,使錾顶略带球面形,以保证锤击力容易通过錾子中心线。不使锤子滑落伤手。 十.使用大锤时,必须前后上下、左右,在大锤运动范围内严禁站人,不许用大锤打小锤,也不许用小锤打大

通讯维修工操作规程详细版

文件编号:GD/FS-6615 (操作规程范本系列) 通讯维修工操作规程详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

通讯维修工操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、一般规定 第l条通讯维修人员应认真执行本规程的有关规定和制度。 第2条掌握有关通讯设备的性能、结构、原理及测试、调整、检修方法和操作要求等。 第3条维修组要配齐以下资料:通讯设备说明书、工作原理图,配线图、工作日志、故障记录、测试记录、工具材料登记表、岗位责任制以及其它单项记录。所有记录本必须编号,不准缺页和随便带出工作场所。 第4条周期性维修必须申报作业计划,主要内

容是:目的要求、工作任务、起止时间、劳动组织安排、安全防护措施、材料计划、验收标准和注意事项等。 二、维修操作前的准备 第5条了解当日维修任务及影响范围,并通知有关用户。 第6条在井下检修隔爆电话机前要通知交换机,禁止对相关支路呼叫、通话,必要时应挂牌或闭锁。 三、维修操作 第7条隔爆电话机的修理 1.电话机检修完毕后,必须做到零部件齐全、无锈蚀,外壳应无损伤。所有防爆面及间隙必须符合煤炭部颁发的《煤矿机电设备完好标准》中对防爆面性能的有关要求。

光通信设备故障检修规程

国电都匀发电有限公司光通信设备检修规程 1 范围 2 引用文件 3 修前准 3.1准备工作安排 3.2 人员要求 3.3备品备件及材料 3.4工器具仪表 3.5危险点分析 3.6安全措施 4作业程序和作业标准 4.1开工 4.2检修电源的使用 4.3检修内容和工艺标准 4.4结束工作 5消缺记录 6分析总结 1 范围本规程适用于国电贵州风电分公司螺丝壳风电场通信传输设备的故障检修 2 引用文件 DL/T 544-94 《电力系统通信管理规程》 DL/T 547-94 《电力系统光纤通信运行管理规程》

DL/T 548-94 《电力系统通信站防雷运行管理规程》 国家电网公司《电力安全工作规程》变电站和发电厂电气部分 国家电网公司《电业生产事故调查规程》《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》设备说明书、工程验收文件、设备运行记录。 3 修前准备 3.1准备工作安排 (1)检修工作前通过网管或监测系统及故障现象对故障做进一步的确认及定位在网管或监测系统中查出相应告警详细描述并记录。(2)提出相关申请根据需要填写二种工作票通信调度批准和确认。(3)认真学习作业指导书熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项要求所有工作人员都明确作业内容作业标准及安全注意事。 (4)开工前准备好所需仪器仪表、工器具、备品备件、图纸、试验报告、技术资料仪器仪表、工器具、备品备件应试验合格满足本次检修的要求材料应齐全图纸及资料应符合现场实际情况。 (5)根据现场工作时间和工作内容落实是否符合《国家电网公司电力安全工作规程》相关部分工作票应填写正确并按《国家电网公司电力安全工作规程》相关部分执行 3.2 人员要求 (1)现场工作人员应身体健康、精神状态良好。 (2)工作人员必须具备必要的电气、安全知识熟知《电业安全工作规程》及相关通信规程掌握通信专业作业技能。 (3)熟悉光传输设备的基本原理及系统情况能熟练使用测试仪表参

机械设备安装及检修操作规程

机械设备安装及检修操作规程 一:岗位主要危险有害因素及其风险: 机械伤害、物体打击、触电。作业过程中容易受到环境因素和机械因素的影响,操作失误容易造成人员伤害或伤害事故。 二:作业过程需穿戴的劳动防护用品:安全帽、矿灯、自救器、防尘口罩、工作服。 三:作业前、作业中和作业后的相关安全要求和禁止事项:作业前认真检查工作面设备情况,所有设备配件全部运至指定地方。作业中要提前打好起吊锚杆,按规定拆卸,确保设备正常无损坏。作业后沿途浮矸杂物应清理干净,以保证线路畅通。四:作业现场的应急要求和注意事项等: 发生物体打击伤人事故后及通知调度室,做好应急救援工作。进行起吊作业时,作业的人员严禁站在起吊物体下面,防止砸伤。五:操作规程 1、参加检修各工种,应严格遵照各工种安全操作规程操作。较大维修项目,必须由项目负责人统一指挥,设安全负责人,监督检查,互相配合,工作前必须检查所用工具,起吊设备的可靠性,严禁超负荷带病运转。 2、设备在检修时,必须严格执行断电挂牌制度,(不准用电话联系) 。工作人员如因工作需要,进入机器内部时,必须设专人在外监护,必要时还应将断电装置加锁,然后由进入设备内部的工作人员带好钥匙,一切工作准备完成后,方可进入设备内进行工作。 3、设备检修完工后,应清理工作现场,不得将杂物或工具遗留在设备内,经检查确认无错后,方可通知有关部门送电试车。 4、检修钳工操作规程 (1)检修工作中,拆下的零部件应妥善放置,不得丢失,检修机械零部件的结合面时,应将吊起部件部份整稳,手不得伸入其间,检查设

备内部,应用行灯或手电筒,不得用明火照明,检查容易倾倒的部件时,必须支撑牢固。 (2)使用扳手时,扳手与螺帽接触部份,不得粘有油脂,接触紧密,不可在扳手上加套筒用力,也不可用扳手当锤使用。 (3)钳工使用手锤、扁铲、锉刀、刮刀、虎钳等专用工具时,应严格遵守各工具的操作规程,以免发生事故。 5、起重工操作规程 (1)起重工作前,应认真检查工作场地,以及所用工具,设备的性能是否良好、可靠。 (2)多人操作时,应由一人负责指挥,起重工均应熟悉各种手势,信号旗语等。 (3)根据物体重量、体积、形状等,采用适当的吊运方法和选用适当工具设备,不许斜吊,不许吊固定或掩埋不明物件,不许超负荷吊装以及超负荷使用各类起重工具。 (4)起重物下面严禁有人停留或通过,起重物上严禁有人站立或人与物一起吊运。 (5)严禁将有电缆通过或有滑线电缆的钢梁,水泥梁作为起重支承点,不得随意在钢梁、设备及楼板上焊接吊环和打吊孔,必要时,要经过有关部门同意,经计算后,方可进行,吊环要焊接牢固可靠。(6)厂房内吊装孔、每层之间,必须有可靠的信号联系装置和自动装置,各吊装孔,必须有牢固盖板或栏杆,临时吊装孔眼,必须设置临时栏杆和盖板,并加醒目标志,以防行人跌落。 (7)严禁工作人员随吊装物和吊钩一起上下吊运,厂房内吊装孔下严禁行人。 (8)严禁在运行管道、带电运转设备、机械设备以及不坚固的建筑物或其它物体上,固定滑轮、葫芦、巻扬机等作为起重物的承力点。(9)各种起重工具都要符合规格,经常检查,定期检修,维护电动葫

通讯维修工操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 通讯维修工操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2102-31 通讯维修工操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定 第l条通讯维修人员应认真执行本规程的有关规定和制度。 第2条掌握有关通讯设备的性能、结构、原理及测试、调整、检修方法和操作要求等。 第3条维修组要配齐以下资料:通讯设备说明书、工作原理图,配线图、工作日志、故障记录、测试记录、工具材料登记表、岗位责任制以及其它单项记录。所有记录本必须编号,不准缺页和随便带出工作场所。 第4条周期性维修必须申报作业计划,主要内容是:目的要求、工作任务、起止时间、劳动组织安排、安全防护措施、材料计划、验收标准和注意事项等。

二、维修操作前的准备 第5条了解当日维修任务及影响范围,并通知有关用户。 第6条在井下检修隔爆电话机前要通知交换机,禁止对相关支路呼叫、通话,必要时应挂牌或闭锁。 三、维修操作 第7条隔爆电话机的修理 1.电话机检修完毕后,必须做到零部件齐全、无锈蚀,外壳应无损伤。所有防爆面及间隙必须符合煤炭部颁发的《煤矿机电设备完好标准》中对防爆面性能的有关要求。 2.绝缘要求:127伏及以下不低于0.5兆欧。 3.各部位螺钉、弹簧垫、垫圈都应齐全完整。 4.拧卸凹窝内的螺钉时,应使用专用的套筒扳手。 5.按线路图校对电活机接线。接线应正确,连接应良好,元件、导线应齐全无损。 6.将以上检查结果、安装日期、使用地点填入记

通信线路维护操作规程

通信线路维护操作规程 第一节日常维护项目及周期 第一条通信线路由各种方式敷设的通信光缆和线路组成。线路设施包括:管道、人井、杆路、水线房、标石、标志牌、警示牌、水线切换开关、防雷装置和巡检系统等。 第二条线路维护段日常维护项目及周期见表1---1 表1---1 线路维护段日常维护项目及周期

第二节日常维护要求 第三条维护中应针对季节和气候变化,在雷雨、台风季节到来之前,对易遭受暴风雨、洪水冲刷的地段进行认真的检查,关键部位和薄弱环节重点加固,各种防护设施应及时进行抢修。第四条加强护线宣传,采取有效措施,减少市政工程施工、农田水利建设等对光缆线路安全的影响,及时发现和处置危及光缆线路安全的苗头、隐患,严防损坏光缆事件的发生。 第五条凡在光缆通信线路附近发现有影响线路安全的施工时,应该按有关要求,与施工单位签订协议,制定安全防护措施并派人员随工监督,必要时驻守现场。 第六条铁路、公路、水利等建设工程影响光缆线路安全,需改变光缆路由时,应在保证传输系统质量的前提下,会同建设部门制定光缆改到施工方案,严格组织施工,改道光缆须穿越铁路或公路等设施时,应采取有效的保护措施,并增加标志牌。

第三节路由维护 第七条光缆通信线路路由维护是日常维护工作的重要内容,维护人员应准确掌握光缆通信线路的路由情况,熟悉光缆埋设深度,定期巡查检修线路。线路巡查的主要内容是: (一)检查光缆通信线路附近有无动土或施工等可能危及线路安全的情况。 (二)检查光缆通信线路路由有无严重空洼、光缆有无裸露及防护设施有无损坏等情况。 (三)检查标石、标志牌和警示牌有无丢失、损坏等情况。(四)及时处理和详细记录巡查中所发现的问题,遇有重大问题及时上报。 (五)积极开展护线宣传工作。 第八条光缆标石应位置准确、埋设正直、编号准确、标记清楚、齐全完好。遇有下列情况应增设标石,并绘入线路路由图。(一)新增光缆接头点。 (二)增加线路防护装置的地点(如防雷地线) (三)与后设的公路、铁路、地下管线等设施的交越点。 (四)寻找线路困难处。

机械设备维护规程

机械设备维护规程 目录 1 高炉炉体维护规程 1.1高炉炉体维护 1.2炉体结构维护 1.3冷却设备维护 1.4风口设备维护 1.5铁口的维护 2 高炉炉顶设备维护规程 2.1无料钟炉顶的维护 2.2小高压的维护 3 高炉料车维护规程 3.1料车系统的维护规程 3.2料车卷扬机的维护规程 4 上料皮带机维护规程 4.1上料系统的维护规程 4.2皮带运输机的维护规程 5 高炉炉前设备维护规程 5.1液压泥炮维护规程 5.2开口机维护规程 6 热风系统维护规程 6.1热风炉的维护规程 6.2热风炉辅助设备维护规程 7 高炉液压站维护规程 7.1炉顶液压站维护规程 7.2炉前液压站维护规程 8 布袋除尘维护规程 9 风机维护规程 10 铸铁机维护规程 11 天车维护规程 12 铸铁机倾翻卷扬维护规程 13 中间仓的维护规程 14 富氧鼓风系统操作维护规程 15 喷煤设备维护规程 16 质检设备的操作和维护规程 16.1钻床的操作和维护规程 16.2砂轮机的操作和维护规程 16.3电热鼓风干燥箱的操作和维护规程 16.4箱式电阻炉(马弗炉)的操作和维护规程 16.5高温管式电阻炉(管式炉)的操作和维护规程 16.6电炉电热板的操作和维护规程 16.7全自动空气源的操作和维护规程

16.8分析天平的操作和维护规程16.9鄂式破碎机的操作和维护规程16.10制样粉碎机的操作和维护规程16.11转鼓机的操作和维护规程

高炉炉体维护规程 1.1高炉炉体维护: 1.1.1根据原燃料状况、冶炼情况,生铁品种等选择合理的操作制度,确保高炉顺行,达到高产、优质、低耗、安全长寿目的。 1.1.2加强炉体设备的维护;冷却设备的作用在于保护高炉工作炉衬,维护合理炉型,保护炉壳金属结构等,使高炉正常生产,因此必须加强对冷却设备的检查维护。 1.1.3当炉况失常时应及时采取措施,防止炉墙粘结或过分的烧损炉墙。 1.1.4加强设备维护,避免无计划修风。 1.1.5尽量减少炸瘤操作,炸瘤是放置用大剂量炸药。 二、炉体结构维护 1.结合高炉大、中修、钢结构进行除锈、刷漆,维护平均寿命为 三年。 三、冷却设备维护 1.检查炉皮发红、开裂、变形及渗水、冒汽、冒火情况并及时上 报。 2.定期检查各段阀门,活动各水门。 3.定期清理个水槽内杂物,清理炉皮锈。 四、风口设备维护 1.炉台上风口小套的储备量为三套数量,中套储备量不少于一 个。

有线通讯维修工安全操作规程

编号:CZ-GC-06770 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 有线通讯维修工安全操作规程Safety operation procedures for cable communication maintenance workers

有线通讯维修工安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 第一条严格执行《安全通则》。 第二条雷雨天禁止修理保安器。 第三条站场作业时,要随时注意了望来往车辆。工作中不得将工具、材料放在钢轨上或侵入限界。 第四条在铺设电缆需要横过铁路或靠近铁路挖坑、沟时,注意地下设施,做好防护,防止坍塌。挖出的土石不得侵入限界;坑、沟不得敝口过夜。 第五条杆上作业执行通信作业篇《杆上作业安全操作规程》。 第六条布放电缆时,要有专人协调指挥,做好防护。电缆盘上不得留有突出的钉子,转动电缆盘时,两脚不得侵入电缆盘的底部。不得在易塌的沟边0.5米以内行走,防止踩蹋摔伤。 第七条检修通讯设备: 1、禁止用汽油、酒精等易燃液体擦洗使用中的设备接点。

2、插拔电器板及更换元器件时,必须先关掉电源。 3、进行锡焊处理时,应防止锡渣飞溅伤人。 4、热插、拔交换机电路板时,必须连接热插入电缆并戴好防静电手镯。 第八条检修工作状态的通讯设备时,必须双人作业,使用绝缘良好的工具,必要时,先关闭电源或使用设备本身的仪表进行检测。 第九条使用常用机具时,执行《常用机具安全操作规程》。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

通信设备故障分类及检修办法

精心整理 通信设备故障分类及检修方法 JRC 中高频发信机在运行过程中,会出现各种不同的故障,影响系统的运行,有时甚至还会起到破坏性的后果。我们要及时准确地查明故障所在,并且排除它,就必须对通信设备的故障分类和检修有所了解。 1 指某一元器件发生的故障。 2检修过程的先后顺序 2.1先分析思考,后着手检修 引发故障的原因可能是多方面的,而故障的现象,发生的时间也可能是不确定的。发现一个故障,首先应分析其可能产生的

原因,并列出有关范围,寻找相关范围的技术资料作为理论引导。“现在就做”可能并不适合于设备的检修,即按部就班,循而有序是很重要的。 2.2先外后内 任何时候冒然打开机箱都是不对的。只有在排除外部设备、连线故障等原因之后再着手进行内部的检修,才能避免不必要的 3 电源短路、过流、过压和熔丝熔断等现象。经仔细观察机内外各元器件无误后,接电观察,看机内有无冒烟、打火、异常声响现象,如有赶紧关机,还可轻轻敲击机箱、构件,看有无接触不良,同时可用手触摸怀疑的元器件,看是否有过热现象并根据元器件过热程度以及温度做出相应的判断。

3.2测量法 这种方法比较简单直接,针对故障的现象,一般能判断出故障所在,借助一些测量工具,能进一步确定故障的原因,帮助分析和解决故障。 常见的测量检查方法有电压检查法、电阻检查法和电流检查法。电压检查法是通过测量元器件工作电压并与正常值进行比较 (4)防止大容量电容储存的电荷电击人身。连接测试线之前,务必先使滤波大容量电容释放掉储存的电荷。 (5)测试线要具有良好的绝缘。 (6)测试前对检测仪器和被检测电路原理要有充分了解。

通讯维修工操作规程

通讯维修工操作规程 一、适用范围 第1条本操作规程适用于矿井通讯维修工种。 二、上岗条件 第2条必须经过专业培训,考试合格,执政上岗。应掌握有关通讯设备的性能、结构,原理及测试、调整、检修方法和操作要求等。 。 第3条应熟悉并遵守有关通讯线路、交换机、电话机的有关规程和《煤矿安全规程》的有关规定,能独立工作。 第4条掌握电气事故处理方法和紧急救护知识。 第5条身体适应本工种工作,无影响本职工作的病症。 三、安全规定 第6条必须戴安全帽、穿好工作服。 ' 第7条上班前严禁喝酒,班中不做与本职工作无关的事情,遵守有关规章制度。 第8条防爆电话(含本质安全型)的防爆性能、绝缘性能等安全指标必须符合《煤矿机电设备安全标准》性能要求。 第9条严禁带电作业,当在不能断电的整流器或直流配电瓶内、电池组工作时,必须必须制定专门的安全措施。必须有防止触电,防止金属器件或长柄金属工具滑脱掉入机柜内,避免电池组自环的措施,避免断路或极性接反烧毁设备。 第10条通讯线路和交换机的各种安全保护装置应工作正常、可靠,通讯线路入井处必须装设熔断器和防雷电装置。 第11条通讯线缆的吊挂应符合《煤矿安全规程》规定。 & 第12条通讯线路外线作业必须遵守有关外线作业安全操作规定。

第13条井下通讯线路严禁利用大地作回路。 第14条通讯机房必须设有合格的防灭火设施。 四、操作准备 第15条维修组要配齐以下资料:通讯设备设备说明书、工作原理图、配线图、工作日志、故障记录、测试记录、工具材料登记表、岗位责任制以及其他单项记录。所有记录本必须编号,不准缺页和随便带出工作场所。 《 第16条周期性维修必须申报作业计划,主要内容是:目的要求、工作任务、起止时间、劳动组织安排、安全防护措施、材料计划、验收标准和注意事项等。较大的工程和技术比较复杂的工程,事先必须制定详细的作业计划,报请有关领导审批后才能开工。 第17条了解当日维修任务及影响范围,并通知有关用户。 第18条工作前要认真清点、检查施工中所使用的材料、备件工具。安全用具必须完好、可靠。 第19条在井下检修隔爆电话机前要通知交换机,禁止对相关支路呼叫、通话,必要时应挂牌或闭锁。 第20条在进入人孔、电缆沟前首先应进行自然通风,然后检查氧气的浓度,确认无危险后方可入内。 五、正常操作 第21条隔爆电话机的修理。 1、电话机检修完毕后,必须做到零部件齐全、无锈蚀,外壳无损伤。所有防爆面及间隙必须符合原煤炭部颁发的《煤矿机电设备完好标准》中对防爆面性能的有关规定。 2、绝缘要求:127V及以下不低于MΩ。 3、各部位螺钉、弹簧垫、垫圈等应齐全完整。 '

设备检修作业安全规范(AQ3026-2008)

化学品生产单位设备检修作业安全规范(AQ3026-2008) 1 范围 本标准规定了化学品生产单位设备检修前的安全要求、检修作业中的安全要求及检修结束后的安全要求。 本标准适用于化学品生产单位的设备大、中、小修与抢修作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2894 安全标志(GB 2894-1996, ISO 3864-1984,MOD) AQ 3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 才化学品生产单位受限空间作业安全规范 AQ 3027-2008 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 AQ 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范 AQ 3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范 AQ 3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范 AQ 3023-2008 化学品生产单位动土作业安全规范 3 术语和定义 本标准采用下列术语和定义。 3.1 设备检修 equipment repair 为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。 4 检修前的安全要求

4.1 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质,并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 4.2 在签订设备检修合同时,应同时签订安全管理协议。 4.3 根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 4.4 检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: 4.4.1 有关检修作业的安全规章制度。 4.4.2 检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 4.4.3 检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 4.4.4 相关事故案例和经验、教训。 4.5 检修现场应根据GB 2894的规定设立相应的安全标志。 4.6 检修项目负责人应组织检修作业人员到现场进行检修方案交底。 4.7 检修前施工单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施落实。 4.8 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相关作业安全规范的规定执行。 4.9 临时用电应办理用电手续,并按规定安装和架设。 4.10 设备使用单位负责设备的隔绝、清洗、置换,合格后交出。 4.11 检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查,确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。 4.12 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

机械设备安装及检修安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 机械设备安装及检修安全操作规程简易版

机械设备安装及检修安全操作规程 简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1.工作人员必须了解轨道衡的工作原理、 构造、性能及一般维护保养知识。 2.使用前轨道衡工作人员必须检查衡器台 面、四周有无杂物,衡面浮煤渡塞、顶卡现 象。 3.将大小游砣移到零点位置,打开视准器 开关,观察平衡针是否指在零线上,否则移动 平衡线,使其平衡,然后关上开关,以待计 量,并 且待车辆停稳,停准时方能开始进行计 量。

4.操作计量时,首先将大砣移到予计量位置,再打开视准器开关,移动小砣使其平衡,便可读取两砣所指数值的和即所计量的车皮重量, 关闭视准器开关,继续下一个车辆的计算工作。 5.计量完成后,关好视准器,防止计量杠杆摆动,并且将车辆全部拉出轨道衡。 6.严格按轨道衡车皮载重计量,做到计量准确,若不够规定重量及时发出信号,要求补填。 7.所有过磅车辆,必须按车号填写清磅单,及补煤数量,写好交接班记录和对外联系情况,并且向车站送一份过磅单。 8.上班时必须穿戴好工作服、工作帽;女

相关文档