跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常见的一种短路保护开关。它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支上,可缩小停电范围。因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能。带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。

PRW-12kV型跌落式熔断器

PRWG1-10kV系列跌落式熔断器

PRWG2-35kV系列跌落式熔断器

HRW3-10kV系列跌落式熔断器

RW3-12耐污型户外交流高压跌落式熔断器

RW4系列跌落式熔断器

作短路保护。

熔断器是由绝缘子、接触导电系统及熔断丝管等部分组成。正常工作时,熔丝使熔丝管上的活动关节锁紧,故熔丝管能处于合闸位置。当短路电流使熔丝熔断时,在熔丝管内产生电弧,熔丝管内的消弧管在电弧的作用下,产生大量气体,当短路电流过零时

,产生强烈的去游离作用,使电弧熄灭,继而活动关节释放,熔丝管在上、下静触头的推力和自身重量的作用下,迅速跌落,形成明显的隔离间隙。

PRW4-12/100型喷射式熔断器

RW5-35kV系列跌落式熔断器

HRW5-35kV系列跌落式熔断器

RW6G-60型户外高压跌落式熔断器

RW6G-60型户外高压跌落式熔断器,适用于60kV、50Hz的输电线路和变压器的短路保护与过负荷保护,在一定条件下可以切合空载变压器、空载线路及小负荷电流。

RW7-10系列跌落式熔断器

RW8系列跌落式熔断器

RW8-10X/100-12.5型熔断器适用于交流10KV的配电线路和配电变压器的过载和短路保护,尤其适合油田使用。熔断器采用双断开与接触的内插式结构,有效地解决了接合操作过程中的弧光短路,将悬标与熔丝结合,更换方便,且将顶盖密封,提高了抗风、沙、雨、雪的能力,完全消除恶劣气候的影响下,熔断跌落断开的现象。

HRW10-10FkV系列跌落式熔断器

RW10-10F系列跌落式熔断器

RW10-10F、RM10-10F(M)型熔断器适用于交流10千伏的配电线路和配电变压器的过载和短路保护以分合额定荷电流之用,RW10-10F型为一型产品,其泄漏比距为2.2。RW10-10F(M)型为防盐雾型产品,泄漏比距3.3,适用于高污秽地区使用,技术参数与10F型相同。

RW10-10F系列跌落式熔断器结构特征:

熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成,工作触头设计为桥形结构,灭弧管下端装有能转动的弹簧支架,始终使熔丝处于紧张状态,以保证灭弧管在合闸位置时的自锁,线路或变压器过载或短路时熔丝熔断,弹簧支架在扭簧的作用下,迅速将熔丝从灭弧管中抽出。以减少燃弧时间和灭弧材质的消耗。

熔断管采用逐级排气结构,在开断小故障电流时,由于上端封闭,形成单端排气,使管内保持较大的压力,以利熄灭小故障电流,在开断大短路电流时,上端被冲开形成两端排气,以减少管内压力,防止在开断大短路电流时熔管为机械破坏,故本产品能可靠的开断上限断流容量至下限流容量至下限断流容量之间的任何电流。

熔断器装有灭弧室和弧触头,可分、合额定负荷电流,起到负荷开关的作用,分、合操作时使电弧在弧触头上产生、在灭弧室内熄灭,以保护工作触头不受电弧烧伤,灭弧室是采用新型工程塑料压制而成。

1.上接线卡板

2.上静触头

3.释压帽

4.上触头

5.消弧管

6.下触头

7.下触头 8.下接线卡板 9.瓷瓶 10.安装板

RW10-12FV系列户外高压跌落式熔断器-负荷开关装置组合

HRW10-35kV系列跌落式熔

PRW10,PRHW10系列户外高压跌落式熔断器

RW11-10kV系列跌落式熔断器

RW11-10F系列跌落式熔断器

HRW11-10kV系列跌落式熔断器

PRW11-2跌落式熔断器

RW12-12KV型出口跌落式熔断器

PRW12跌落式熔断器

PRW12跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安装在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩,用以分,合负荷电流。

跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流时熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使馆内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力二下翻,锁紧机械,释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静动触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。

PRW12跌落式熔断器高压熔断器适用于35kv及以下电压频率50Hz电力系统中,作输电线路、电力变压器过载和短路保护,分合额定负荷电流只用,机械寿命≥2000次。

No. 部件名称编号No. 部件名称

1 背板7 上触头

2 长螺杆8 附属钩

3 安装支架9 操作环

4 瓷件(或陶瓷绝缘子)10 熔丝管

5 接线座11 套环接头

6 上支座12 下支座

RW33-10/RHW33-10系列户外高压跌落式熔断器

熔断器型号汇总

简述变压器保护用熔断器的选择(高压侧)

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间 变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。

综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。 二、转移电流与负荷开关的开断能力熔断器应对变压器的短路故障进行保护,特别是最严重的低压侧短路故障保护,变压器阻抗电压按UK=4.5%(630KVA及以上为5%),变压器低压侧故障时,高压侧可能产生的最大故障电流IK可由下式求得: 有关转移电流在相关标准和文选中均有详细论述,我们公司生关的负荷开关中,熔断器撞击脱扣器触发负荷开关的分闸时间为T0=60ms,引入熔断器的时间—电流特性曲线,纵坐标中以T=0.9 T0作一水平线分别求出熔断器各规格曲线的电流值,即为熔断器熔断时首开相的电流值ISK,负荷开关二相开断的转移电流值IZ可由下式求得:IZ=0.87 ISK

高压熔断器说明书(1)

RW12-12系列 户外高压跌落式熔断器 产 品 使 用 说 明 书 河南亚丰电瓷电器有限公司

1主要用途及适用范围 熔断器是一种当电流超过规定值一定时间后,以它本身产生的热量使熔体熔化而开断电路的开关装置。跌落式熔断器是动作后载熔件自动跌落,形成端口的熔断器。RW、HRW、PRWG及HPRWG系列跌落式熔断器适用于交流50HZ系统电压10KV~35KV的电力系统中,用于输电线路和电力变压器的短路和过负荷保护。 2使用环境 2.1环境温度:-40℃~+40℃; 2.2相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; 2.3海拔高度不超过34m/s; 2.5安装地点应无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。 3产品型号和名称 □□□□□□□□ 额定电流:A 其它标志:F-带有负荷开断装置 B-带有避雷器 额定电压:KV 设计序号 保护对象:T-保护变压器用M-保护电动机用 C-保护电容器用P-保护电压互感器用 安装场所:N-户内W-户外 产品名称:R-瓷绝缘熔断器 HR-复合绝缘熔断器 结构特征:X-限流式 P-喷射式 例:HRW11-12/100 12KV系统用11型户外交流高压复合绝缘跌落式熔断器,额定电流为100A 4产品结构及原理 跌落式熔断器主要由绝缘支架和熔丝管两部分组成,绝缘支架两端安装静触头,熔丝管两端安装动触头,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管(或环氧玻璃布管)组成。带负荷开断装置跌落式熔断器增加弹性辅助触头及灭弧室罩,用以分、合负载电流。 跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧,形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,在管内形成很高压力,并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭,熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落,形成明显的开断位置。 带复合开端装置跌落式熔断器需要开断负荷时,绝缘杆拉开动触头,此时辅助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭弧罩中消逝能量,同时灭护罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。 5技术参数

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

熔断器选择原则

熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime

注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

高压熔断器

4.3高压熔断器(2版草稿,伍赛虎原创,欢迎继续批评指正) 高压熔断器是利用过载或短路电流将熔体熔断后,再依靠灭弧介质熄灭电弧以开断电路的电器。高压熔断器的主要功能是短路时对电路中的设备进行保护,有时也可做过负荷保护,通常由熔体、熔管、灭弧介质、触点、支柱绝缘子和底座组成。常用的熔体为铜、银的丝或片。常用的灭弧介质有空气、钢纸和 石英砂等。 熔断器按使用场合分为户内型和户外型两种 户外式高压熔断器以跌开式熔断器为主,主要型号有RW10-10,RW11F-10,RW11F-35等,广泛适用于3-35KV,额定电流1-200A的场合,可以做线路或变压器的过载和短路保护。一般采用杆上安装,其工作原理是当熔体通过过负荷或者短路电流时,熔丝迅速熔断,形成电弧,纤维质消弧管由于电弧燃烧而分解出大量气体,使管内压力巨增,形成强烈的纵向吹弧。熔丝熔断后,熔管的上触头因失去张力而下翻,使锁紧机构释放熔管,在熔管自重及触头弹力的作用下,熔管跌开,造成明显的断点。户外式高压熔 断器的外形见图 户内型高压熔断器以RN系列为主。其型号意义见图 高压熔断器XRN□-12(□□L*J),额定电压(kV)12,额定电流(A)6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、 63、71、75、80、100、125 1、分断能力高:额定开断电流为31.5kA-50kA 2、功率损耗小:有较低的温升,当熔断器工作于全封闭绝缘子装置中间,该特点更为显著。 3、电弧电压低:在分断过程中电弧电压较低。 4、特性曲线误差小:时间—电流特性曲线误差小于±10%。 5、规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会IEC标准R10、R20系列。 6、可配撞击器,与熔体并联的撞击器,能在电弧刚刚开始的千分之几秒时间内动作,并以足够的能量给出信号,使其它电器动作,或提供连锁。符合德国DIN标准的熔断器撞击器输出能量为3~5焦 耳。 7、有很大的限流作用,这样在选择被保护元件导体时,只需按限制电流数值而不按全部短路电流 数值设计,可节省导电材料及其它材料用量。 户内高压限流式熔断器可以作为变压器、电动机、电压互感器以及其它电力设备过载与短路保护用,也可与负荷开关、真空接触器配合使用,在此给出XRNT3-12以及XRNP1-12采用支柱绝缘子安装的典型 示意图, 表

保险丝的选择和使用

保险丝的选择和使用 熔断器是动力和照明线路的一种保护器件,当发生短路或过大电流故障时,能迅速切断电源,保护线路和电气设施的安全(但不能准确保护过负荷)。 一、熔断器的分类 熔断器分为高压和低压两大类。用于3kV-35kV的为高压熔断器;用于交流220V 、380V 和直流220V 、440v 的为低压熔断器。 高压熔断器又分为户内式和户外式两种,型号说明如下: 例如RN1-3 / 150 -200 即为户内式。额定电压3kV、额定电流150A 、断开容量为200MVA。 户内式有RN1、RN2、RN3 、RN5 、RN6 等,户外式有RW3 、RW4 、RW10 等,直流电机车用有RNZ 、RNZ1等。 低压熔断器常见有插入式、管式、螺旋式三大类。又可分为开启式、半封闭式和封闭式三种。 开启式不单独使用,常与闸刀开关组合使用;半封闭管式的一端或两端开启,熔体熔化粒子喷出有一定方向,使用请注意安全;封闭式常见有插入式、无填料管式、有填料管式和有填料螺旋式。低压熔断器字母含义如下:

R-熔断器; C-插入式; L -螺旋式; M-密闭管式; S-快速;T-有填料管式。如RC1、RC1A 为插人式; RM-无填料管式; RT0、RL1、RLS分别为有填料管式和有填料螺旋式。 二、熔断器的选择原则 1.按照线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。 2.按照线路电压选择熔断器的额定电压。 3.根据负载特性选择熔断器的额定电流。 4.选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。如线路发生短路,15 A 和25A 熔件会同时熔断,保护特性就失去了选择性。因此只有总闸和分支保持2-3 级差别,才不会出现这类现象。如一台变压器低压侧出口为RT0 1000 / 800 、电机为RT0 400 / 250 或RT0 400 / 350 ,上下级间额定电流之比分别为3.2 和2.3 故选择性好,即支路发生短路,支路保险熔断不影响总闸供电。 5.熔体不能选择太小。如选择过小,易出现一相保险丝熔断后,造成电机单相运转而烧坏;据统计60%烧坏的电机均系保险配置不合适造成的。

高压熔断器的应用和原理

高压熔断器的应用和原理 是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。 用途主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。 工程原理其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。工程原理其结构一般包括熔丝管、接触导电部分、支持绝缘子和底座等部分,熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。熔件是利用熔点较低的金属材料制成的金属丝或金属片,串联在被保护电路中,当电路或电路中的设备过载或发生故障时,熔件发热而熔化,从而切断电路,达到保护电路或设备的目的。 型式的选择 在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一

类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位,正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MV A 型中RW10-35/0.5~1-2000MV A为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2按工作电压选择 (1)一般条件: U e≥Uwe 式中:

简述变压器保护用熔断器的选择高压侧定稿版

简述变压器保护用熔断器的选择高压侧 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

简述变压器保护用熔断器的选择 与负荷开关开断能力的配合 目前采用负荷开关-熔断器组合电器对10kV变压器保护的数量极大,根据我们公司生产负荷开关多年的情况来看,负荷开关、熔断器、转移电流三者与变压器保护要求如何匹配是用户经常提出的问题,希望作如下简述: 一、熔断器额定电流的选择原则 变压器的额定容量为SN,额定电压为UN,则变压器高压侧一次额定电流IN1的大小由下式提供: 设变压器分接开关按-5%分接抽头计算,同时户内变压器过负荷按120%,那么变压器高压侧可能出现的电流IN可由下式确定: IN=IN1×120%×105% 一般情况下,限流式熔断器的额定电流I选用变压器额定电流的1.5~3倍,其大小可由下式确定:I=(1.5~3)×IN1综合变压器容量-SN、额定电流-IN、实际电流-IN1、熔断器电流-I 大小如下: 二、变压器励磁电流下熔断器持续时间

变压器投入时会产生励磁电流,要求该励磁电流不对所配熔断器构成损伤,那么熔断器的持续时间应大于励磁电流的持续时间,励磁电流 IS 的大小一般为变压器额定电流的10~20倍,绝大多数情况下不超过12倍,因此其值大小可由下式确定: IS=12×IN1 其持续时间为0.1S。为确定励磁电流下熔断器的持续时间,须引入反映熔断器动作特性的时间-电流特性曲线,如下图是我们公司常用的熔断器厂家提供的曲线,以IS作为横坐标值,分别求取对应纵坐标值,此值为不同熔断器规格的持续时间值t。 综合变压器容量-SN、励磁电流-IS 、熔断器电流-I、持续时间-t表如下: 由上表可以看出,熔断器按前表原则选择,变压器励磁电流持续时间均小于熔断器在该电流下的熔断持续时间,故励磁电流不会对所配熔断器造成损伤。

常用电气设备熔断器选择

熔断器的额定电流选择 由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。 (1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。 (2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。 ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。 ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。 (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。 (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。 (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器, 额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型, 主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A , 为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等, 其作用除与RN 1 型相同外, 在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。 2.2 按工作电压选择 (1) 一般条件: U e≥Uwe 式中: U e——熔断器额定电压 Uwe——安装处电网额定电压 即熔断器的额定电压(kV ) 应不小于熔断器安装处电网额定电压(kV )。 (2) 对于限流型熔断器: 以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择, 这种情况下此类熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的2.5 倍相电压之内, 此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平。如果熔断器使用在工作电压低于其额定电压的电网中, 过电压倍数造成威胁可能增大3.5~4。 2.3 按工作电流及保护特性选择 (1) 一般条件: I e≥Ije≥Ig·zd 式中: I e——熔断器熔管的额定电流,A I je——熔断器熔体的额定电流,A I g·zd——回路最大持续工作电流,A 此条件为选择熔断器额定电流的总体要求, 其中熔体额定电流的选择最为重要, 它的选择与其熔断特性有关, 应能满足保护的可靠性、选择性和灵敏度要求。 (2) 具体情况: ①保护配电设备(即35kV 及以下电力变压器) : Ije= K Ie 式中

10kVPt高压熔断器频繁熔断原因及处理方法

10kVPt高压熔断器频繁熔断原因及处理方法 【摘要】本文先介绍电压互感器的作用、概述电压互感器熔断器熔断的常见原因,然后就某变电站更换l0KV母线PT后出现高压熔断器频繁熔断这一现象进行原因分析,提出处理方法并消除故障,为今后可能出现的类似问题提供参考和借鉴。 【关键词】电压互感器;PT高压熔断器;频繁熔断;解决措施 0.引言 l0kV配电系统的电压互感器经常出现高压熔断器一相或两相熔断等异常故障,这不仅影响了电能表的准确计量,而且还容易造成保护装置和安全自动装置的误动作,严重危及配电网的安全可靠运行。 2009年2月某变电站更换两组l0kV互感器,将型号为JSJW—l0Q油浸式PT更换为型号为JDZX9—10Q干式PT后,该电压互感器多次出现高压熔断器熔断现象,本人结合自己多年变电运行经验,就该站l0kV电压互感器高压熔断器熔断这故障现象产生的原因、危害、故障分析及处理方法进行了分析和探讨。 1.电压互感器的作用 ①将一次回路的高电压转为二次回路的标准低电压,监视母线电压及电力设备运行状况。并提供测量仪表、继电保护及自动装置所需电压量,保证系统正常运行。 ②使二次回路可采用低电压控制电缆。且使屏内布线简单,安装、调试、维护方便,可实现远方控制和测量。 ③使二次与一次高压部分隔离,且二次可设接地点,确保二次设备和人身安全。 2.电压互感器损坏及高压熔断器熔断的危害 ①对变电设备的危害:一般情况下,l0kV系统中最常发生的异常运行现象是谐振过电压。虽然谐振过电压幅值不高,但可长期存在。尤其是低频谐波对电压互感器线圈设备影响的同时可能会危及变电其它设备的绝缘,严重的可使母线上的其它薄弱环节的绝缘击穿,造成严重的短路事故甚至大面积停电事故。 ②对运行方式的危害:出现电压互感器烧坏及高压保险熔断现象后,如不能马上修复,将导致10kV母线不能分段运行。 ③对人员的危害:一旦发生电压互感器损坏或高压保险熔断现象,将会给运

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

快速熔断器的选择及应用

快速熔断器的选择及应用 整流变电是氯碱行业中的重要环节,而快速熔断器在半导体电力整流变电保护中的配置至关重要,一旦设备定型后,快速熔断器的选用会直接影响直流供电的质量和用电的效率等整流变电参数。 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护,而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,是一种良好的保护器件。本文涉及的是封闭式有填料式快速熔断器,在运行中没有外部现象。 1 快速熔断器的配置 快速熔断器在半导体电力整流器保护中的配置一般分2类。 1.1 变流臂内部并联支路配置保护式 此类型主要用于大功率和超大功率整流器的保护。当变流臂中某一支路器件因某种原因损坏时(每一支路根据设备功率不同,一般并联几对快速熔断器和半导体整流元件串联而成,图1仅标出1对快速熔断器与半导体整流元件),导致与之串联的快速熔断器保护分断后,一般情况下仅1个器件出故障,并不影响整个整流器的正常运行。目前,唐山三友集团冀东化工有限公司的半导体电力整流器保护中的配置就属于变流臂内部并联支路配置保护式,运行效果很好,如图1所示。

1.2 分相配置总体保护式 此类型主要用于中、小功率整流器的保护。当某一变流臂中的器件因某种原因损坏时,导致该相快速熔断器保护分断后,整流器的保护将自动切断供电电源,停止向整流器供电,氯碱行业不常用该配置,如图2所示。 2 快速熔断器的选用 也称电压电流法。线路变流变压器的线电压应低于快速熔断器的额定电压。经电力半导体器件与快速熔断器串联短路实验验证,以半导体额定电流乘以系数,做为所选用的快速熔断器的额定电流。因快速熔断器的额定电流是有效值,而半导体器件的额定电流是平均值,针对上述第一类配置方案(图1),对第一代产品RS0、RS3系列(我国快速熔断器的发展史可分为4个阶段,第一代是全国联合设计的RS0、RS3系列,参数为480A、750V以下,分断能力为50kA,是一种体积较大、价格低廉、电寿命短的初级产品,目前尚有相当装机量)而言,该系数可按整流管为1.4、晶体管1.2、快速晶体管为1来选配,如ZP1000配1400A快速熔断器。针对上述第二类配置方案(图2),则可依据阀电流Iv以及变流装置的负载特性选择快速熔断器,再按整流器可能产生的最大故障电流,来选择有足够分断能力的快速熔断器,如50kA或 100kA,其中50kA为合格品,100kA为一级品。

纯电动汽车高压熔断器计算及选型

一、概述 现阶段动力电池能量密度越来越高,单体电芯容量越来越大,各高压部件一旦出现短路现象而无相应的保护措施,轻则部件损坏,重则引起火灾(尤其动力电池),后果将不堪设想,所以各高压部件回路的保护至关重要,本文将阐述纯电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法,并实例说明。电动汽车电气拓扑图如图一所示。 图一电动汽车电气拓扑图 二、熔断器选型 2.1 熔断器分类 1)按动作特性主要分为: 普通熔断器(gG/gL)、快速熔断器部分范围保护(aR)、快速熔断器全范围保护(gR)、Time-delay型及特殊熔断器; 2)按照外形形状主要分为: a、英标熔断器 英式熔断器壳体采用陶瓷材质,圆柱管体,具有体积小、浪湧耐受性能強、性价比高、弧电压小、功耗低等特点,一般小于100A的熔断器推荐采用英式系列熔断器。英标BS88熔断器样式如图二所示。 图二英标BS88熔断器

b、美标熔断器 美式熔断器系列的产品,两端触刀为一体式,熔体直接一次性焊接,可抗强冲击及振动,具备高阻燃、高绝缘性能,弧电压小,功耗低,此系列为电动汽车的优选,一般大于100A的熔断器推荐采用美标系列以增加可靠性。美标熔断器样式如图三所示。 图三美标熔断器 c、欧标熔断器 欧标方形熔断器壳体采用陶瓷材质,该产品具有运行温度低、功率损耗小、焦耳积分值小等特点,适用于要求结构紧凑、性能优越、大功率应用场合,尤其在手动维修开关(MSD)中大量使用。欧标方形熔断器样式如图四所示。 图四欧标方形熔断器 d、法标熔断器 法标熔断器具有循环性能强、体积小、构造独特等特点,模块化底座方便安装,结构紧凑,适用于占用空间小的PDU、BDU、小型交流驱动器以及其它小功率应用。法标圆形熔断器样式如图五所示。 图五法标圆形熔断器

高压熔断器

高压熔断器 4.3高压熔断器(2版草稿,伍赛虎原创,欢迎继续批评指正) 高压熔断器是利用过载或短路电流将熔体熔断后,再依靠灭弧介质熄灭电弧以开断电路的电器。高压熔断器的主要功能是短路时对电路中的设备进行保护,有时也可做过负荷保护,通常由熔体、熔管、灭弧介质、触点、支柱绝缘子和底座组成。常用的熔体为铜、银的丝或片。常用的灭弧介质有空气、钢纸和石英砂等。 4.3.1熔断器的型号和分类 熔断器按使用场合分为户内型和户外型两种 户外式高压熔断器以跌开式熔断器为主,主要型号有RW10-10,RW11F-10,RW11F-35等,广泛适用于3-35KV,额定电流1-200A的场合,可以做线路或变压器的过载和短路保护。一般采用杆上安装,其工作原理是当熔体通过过负荷或者短路电流时,熔丝迅速熔断,形成电弧,纤维质消弧管由于电弧燃烧而分解出大量气体,使管内压力巨增,形成强烈的纵向吹弧。熔丝熔断后,熔管的上触头因失去张力而下翻,使锁紧机构释放熔管,在熔管自重及触头弹力的作用下,熔管跌开,造成明显的断点。户外式高压熔

断器的外形见图4.3.1. 户内型高压熔断器以RN系列为主。其型号意义见图4.3.2和4.3.3。 高压熔断器XRN?-12(??L*J),额定电压(kV)12,额定电流(A)6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、 63、71、75、80、100、125 4.3.2户内限流式熔断器的主要特点 1、分断能力高:额定开断电流为31.5kA-50kA 2、功率损耗小:有较低的温升,当熔断器工作于全封闭绝缘子装置中间,该特点更为显著。 3、电弧电压低:在分断过程中电弧电压较低。 4、特性曲线误差小:时间—电流特性曲线误差小于?10%。 5、规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会IEC标准R10、R20系列。 6、可配撞击器,与熔体并联的撞击器,能在电弧刚刚开始的千分之几秒时间内动作,并以足够的

一般熔断器类型的选择

熔断器类型的选择(一) (一)熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 请登陆:输配电设备网浏览更多信息 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4)电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用

HRW12-12-200型户外交流高压跌落式熔断器资料

HRW12-12/200A 高压跌落熔断器技术条件 XXXX有限公司

设计文件名称技术条件 XXXX 有限公司 产品型号、名称HRW12-12/200A高压跌落熔断器 共7页第1页1 主题内容及适用范围: 本技术条件规定了HRW12-12/200A高压跌落熔断器的适用条件、额定值、设计与结构、型式试验和出厂试验等方面的要求。 本技术条件适用于额定电压12kV,额定频率为50Hz的户外交流高压跌落式熔断器。 本技术条件符合IEC标准“IEC出版物282-2高压熔断器第二部分:喷射式及类似熔断器”的有关规定。 2 引用标准: GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T15166.3-2008《交流高压熔断器喷射式熔断器》 GB/T15166.4-1994《交流高压熔断器通用试验方法》 GB772-87《高压绝缘子瓷件技术条件》 GB3309-89《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第1部分:一般试验要求 DL/T640-1997《户外交流高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件》 3 正常使用条件: 3.1 大气条件:周围空气温度:-40℃~40℃ 相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。周围空气应不受腐蚀性气体、水蒸气等明显污染。风速不超过35m/s。 3.2 海拔高度:不大于1000m 3.3 使用场地:无经常的剧烈震动。 4 额定值: 4.1 额定电压:12kV 4.2 额定电流:200A

设计文件名称技术条件 产品型号、名称HRW12-12/200A高压跌落熔断器 共7 页第2页4.3 额定频率:50Hz 4.4 额定开断电流:12kA 4.5 机械寿命(CO):≧200 4.6 额定绝缘水平: 表1 额定电压(kV)额定冲击耐受电压(kV)额定1min工频耐受电压(kV) 对地、相间断口间 干试湿试 对地、相间断口间对地、相间断口间 12 75 85 42 49 30 36 5 设计结构与技术要求: 5.1主要结构 HRW12-12型户外交流高压熔断器由复合绝缘子、上、下静触头、熔管、熔体、固定支架组成,上静触头、下静触头、固定支架安装在复合绝缘子上,熔体装在熔管内,熔管由产气材料和绝缘套管组成,熔管与上静触头、下静触头连接并可摘下。 5.2 温升 熔断器除熔体外的零件、材料及介质的最高允许温度和允许温升按GB15166.3表2规定。 5.3接地 熔断器的金属安装支架有供接地用的端子,接触面应是防锈金属面,并有不小于M12的紧固件。 5.4接线端子 采用带有凹槽或眼形接线的端子,能夹紧GB/T15166.4表2规定的硬导线或软导线。

一般熔断器选用

Ⅰ、一般熔断器选用: ①导线保护:线路中过载电流和短路电流会造成导线、电缆温度过高,导致导线、电缆的绝缘破坏,甚至断裂。熔断器作导线、电缆过载保护可布置在导线、电缆的进线端或出线端,熔断器额定电流约为线路电流的1.25倍;作短路保护时熔断器必须安装在导线、电缆的进线端,熔断器额定电流约为脱扣电流的1.45倍。 ②电动机保护:一套简单的电动机线路通常由熔断器、接触器、热继电器、电动机等组成。根据经验,在此线路中,选择熔断器额定电流约为电动机额定电流的1.2~1.5倍。 ③电容器开关设备保护:在电容器开关设备中,熔断器推存作短路保护,所选择的熔断器的额定电流不得小于电容器额定电流的1.6倍。 Ⅱ、半导体器件保护熔断器选用: 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护。而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,所以是一种良好的保护器件。快速熔断器选用一般原则如下: ①额定电压:快速熔断器的额定电压U N应稍大于快速熔断器熔断后两端出现的故障电路的外加交流电压。若半导体设备的负荷是有源逆变器、逆变型制动的电动机等逆变型负载时,应考虑半导体器件失控等引起设备直流侧短路的可能性,此时快速熔断器熔断时,熔片两端交流电压与直流电压叠加现象,快速熔断器的额定电压应按下式计算:U N≥Uac+Udo×1/√2式中:Uac:快速熔断器熔断后外加交流电压;Udo:半导体设备负载端逆变型直流电压。 ②额定电流:熔断器的额定电流I NF是以电路中实际流过熔断器的电流有效值I F为基础,并考虑环境温度、冷却条件、电流裕度等因素影响进行计算。I NF≥K×I F式中:K值一般可取1.5~2。对于自冷式熔断器K取较大值,尤其对熔断器两端连接导线特别短的电路,需取最大值;对水冷式熔断器K取较小值。快速熔断器选用额定电流过大势必增加熔断器的I2tF 值,对半导体器件的保护是有害的。 ③分断I2t:当半导体器件与快速熔断器串联工作时,半导体器件允许通过的I2tD值应大于快速熔断器的I2tF值,不然熔断器熔断时,器件也被烧损。二者关系应满足:I2tF≤0.9I2tD。 ④分断过电压:熔断器在减弧过程中,在线路中产生的过电压,过高的过电压会使半导体器件产生反向击穿,因此分断过电压必须小于或者等于半导体器件允许反向峰值电压。快速熔断器熔断时产生的过电压(峰值)一般为故障电压(方均根值)的2~2.5倍左右。 ⑤额定分断能力:快速熔断器的额定分断能力应大于半导体设备中快速熔断器分断时流过的故障电流峰值,一般应包括半导体设备中的变压器阀侧内部短路电流值及直流侧短路电流值,不然将会引起快速熔断器炸裂、串弧等事故。

熔断器的如何选择熔断器:

熔断器的如何选择熔断器: (1)熔断器的安秒特性熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小 熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。(2)熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高

分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器熔体的额定电流可按以下方法选择:1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:IRN ≥ (1.5~2.5)IN式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。3)保护多台长期工作的电机(供电干线)IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣININ max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。(3)熔断器的级间配合为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列及快速熔断器RSO、RS3系列等。