徐州市地下综合管廊第三方检测实施方案

一、工程概况

徐州新淮海西路综合管廊工程,项目总投资 2.78亿元,全程建设里程约 3.7公里,是徐州市第一条地下综合管廊项目,也是徐州市政府重点工程。

二、建立第三方检测的目的、必要性

1、地下综合管廊建设项目设立第三方检测的目的

中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国财政部、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国水利部、中国人民银行、2015第25号令,《基础设施和公用事业特许经营管理办法》业经国务院同意,予以发布,自2015年6月1日起施行;财政部、交通运输部《关于在收费公路领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》(财建[2015]111号)。

《基础设施和公用事业特许经营管理办法》该办法第三条规定通过协议明确权利义务并重点提到“风险分担”;《关于在收费公路领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》该意见第三条再次提到完善建设管理养护长效机制,实现合作双方“风险分担”。

地下综合管廊项目是政府和社会资本之间长时间的合作伙伴关系,政府和社会资本双方不可能完全准确预测其间存在的风险,同时需要各方公平分担风险,我们熟知风险分为动态与静态,那么在项目建设期内两者皆有,有效控制风险成为项目建设期的核心环节,怎样有效控制建设期的风险?建设期的关键风险点是什么?这两个问题是投资方考虑的重点,结合建设项目的特点与实际情况,有效的控制风险不单单是项目实施管理中的制度优化,更重要的是要有专业的技术团队协助解决施工中每个阶段出现的问题,使问题的发生控制在萌芽状态,对建设期的质量风险处于良好的预控状态。

在项目实施的执行与监管阶段,个别、施工监理单位的技术能力不齐全,对项目质量管控未形成长效机制,对于具体技术问题出现,项目管理方经常采取临时性的"专家咨询会",会导致质量问题处理周期长,易出现管理盲区,对于项目本身质量管

控埋下了隐患。

基于上述可见,项目管理过程中,加强专业技术能力的建设是建设高质量项目的基础,鉴于此,工程项目第三方试验检测工作的性质恰恰符合了地下综合管廊项目的管理需求。第三方试验检测工作不仅仅是为项目建设期中质量基础数据提供参考,更为重要的在于对项目技术难点,关键控制点的咨询服务工作使项目施工方、技术人员做到与检测人员注重沟通交流施工中技术细节,对质量实施有效监管,以保障合同中对项目的质量要求,降低项目未来可能的损失,通过第三方检测工作人员与项目的实施人员的技术沟通努力缩小双方知识架构的跨度,达到技术知识的优化整合。第三方试验检测工作在工程项目管理中的作用于此凸显,一是为政府风险进行分担,解决了建设项目本身对工程质量管理的行业规定要求及必要流程管控,做好建设期项目的过程质量管理,确保项目顺利投入运营;二是为社会资本风险进行了分担,解决了不因为建设期对质量的忽略而导致运营期成本的增加,有效的保证了运营期降低维护成本,确保社会资本投入后项目运营期节省维护成本开支使此环节一次性投入,让收益最大化。

2、地下综合管廊建设项目设立第三方检测的必要性

⑴通过第三方检测单位对工程施工中材料及实体进行抽检,可以及早发现问题,消除质量隐患,避免质量事故发生。

⑵通过第三方检测单位对工程施工中质量保证体系的运行情况进行监督检查,可以强化报验程序,督促质保体系运行更加规范。

⑶通过提供系统的试验检测数据和专业化的质量咨询服务,可以为投资方进行科学决策提供客观依据。

⑷通过第三方检测单位对地下综合管廊等工程项目所用特殊材料的准入制管理,避免易发质量事故的发生。

⑸设置第三方检测单位,无论是硬件还是软件,都大大增强了投资方对工程质量的掌控能力,可以从专业化的角度更准确的对工程质量进行管理。

⑹第三方检测单位试验检测活动相对独立,不受外界干扰,能够保证试验数据的真实性和公正性。

三、检测工作实施方案

1、建立项目质量保证体系

作为业主的质量管理职能部门,第三方检测进场后,建立并完善自身的质量保证体系,根据业主有关文件的要求,细化分解各阶段的试验检测工作任务,制定切实有效的质量保证措施。

2、实行闭合的全过程材料质量控制

地下工程材料包括构成工程实体的各类原材料、半成品和成品,种类繁多、性能各异。工程材料的质量直接影响到结构的使用寿命,材料选择、组成是否合理,质量是否合格,运输、保管、使用是否恰当等,都直接影响工程实体的内在质量和外观,影响工程结构的强度、使用性能及使用寿命。第三方检测将加强对承包商进场材料的管理,及时进行抽样检测,出现不合格材料及时向业主汇报并督促、跟踪承包商、监理单位对不合格材料进行处理,做到材料质量控制的封闭处理。

3、动态控制工程的实体质量

工程实体质量检测是为了加强建设工程结构实体质量的监控,通过实体检测可以准确的判断工程内部质量,进而可以对工程实体质量作出客观、公正、科学的评价。第三方检测通过定期与不定期的现场检查,对结构实体的外观和内在质量进行检查和检测,实体检测内容包括:混凝土强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷等。通过持续的现场检查和检测,分析其工程实体质量的稳定性。

从工序准备入手,控制现场施工的质量稳定性,加强生产各环节的检查验收,从而提高实体结构质量的均匀性和一次检验合格率。对于现场发现的问题,提出相关的改进建议,并加强后期的跟踪检查和回访,做到质量控制的封闭处理。

4、持续加强商品混凝土公司的质量控制

商品混凝土是地下工程中最主要、用量最大的建筑材料,其质量是否合格,直接影响到轨道工程的结构质量。第三方检测组建商品混凝土质量检查组,对混凝土公司的原材料质量、配合比执行情况、混凝土生产、现场施工及承包商和监理单位的旁站情况等进行检查,对混凝土配合比试配进行见证并验证,在围护结构和附属结构施工阶段,原则上每月不少于二次对原材料质量进行抽检,在主体结构施工阶段,频率加

密至每周不少于一次,通过一系列的跟踪检查与指导,以全面提升混凝土质量。

5、对承包商、监理单位的试验检测工作进行监督和管理,提高全工程的试验检测水平

第三方检测单位将不定期对承包商、监理单位试验检测工作开展情况进行检查,对相关人员对进行培训指导,对施工检测单位的试验室质量运行体系情况、试验检测数据和检测结果检查,使全线的试验检测工作处于受控。

6、原材料及成品质量评估及稳定性分析

在原材料和成品混凝土质量管理过程中,对于各种关键指标,如:水泥强度、砂的细度模数、碎石颗粒级配、混凝土抗压强度的检测结果,第三方检测对其进行及时统计和分析,从而及时掌握原材料和成品质量的稳定性。

7、积极配合建设单位、政府监督部门开展专项检查和试验检测工作

在工程的实施过程中,将根据每一阶段的工程重点和质量通病防治的要求,积极配合业主进行工程各主体部位、关键工序的专项检查和飞行检查,及时出具有关专项检查报告。在政府监督部门例行的监督检查中,第三方检测一般先进行预检查,加大原材料、工程部位的检查力度,对存在问题及时进行通报,并督促承包商和监理单位进行有效整改,从而保证监督检查的顺利通过。

8、参与分部、(子)单位工程验收

第三方检测将协助业主进行分部、(子)单位工程验收,全面系统检查施工和监理单位的检测报告,指导承包商、监理单位完成竣式资料的编制,提交质量检测工作总结。

9、为科研、设计、咨询单位提供试验检测服务

根据业主安排,针对一些技术复杂、需要事先进行专题论证和科研的关键工序或工程部位,为科研单位、设计单位、咨询单位提供试验检测服务。

四、检测工作流程

1、材料进场检验、检测

①材料进场检验包括对材料的生产厂家、规格型号、外观质量、数量及质量保证资料的检验和检查。

②第三方检测单位根据抽检计划或建设单位随机抽检的通知,在监理单位的见证下,按15%频率进行抽检取样,填写材料试验委托单,试验监理工程师对样品的信息予以签字确认。

③样品委托中心试验室进行试验,并登记材料抽检台帐。

④及时反馈检测结果,若试验结果异常时,以《质量检测不合格通知单》形式通知承包商、监理单位及业主,不合格材料不得用于工程施工。

2、混凝土配合比确定程序

①承包商选择具备相应资质的商品混凝土供应单位,并就混凝土施工性能、技术要求向供应单位进行技术交底。

②混凝土供应单位根据混凝土技术要求,选择质量合格、性能稳定的原材料,由施工单位上报并办理相关原材料报验手续。

③混凝土供应单位根据设计规范和承包商提出的相关技术要求进行配合比设计,同一强度、抗渗等级商品混凝土至少有三组设计配合比,承包商、监理单位、第三方检测单位对配合比计算书进行审核验算。

④在承包商、监理和第三方检测单位的见证下,对审核确认后的配合比进行试配试验,检验拌和物工作性能,制作混凝土强度试件,第三方检测单位进行独立平行验证。

⑤监理单位对配合比进行批准,混凝土拌和站拌合准备。

合格不合格

②混凝土供应单位严格按照批准后的配合比组织生产,对生产所用的砂石料的含水率和石料掺配比例进行检测;对混凝土出厂前的工作性能进行检测,并成型混凝土试件,对检测不合格的不得送到施工现场。

③砼生产过程中,承包商、监理单位旁站人员应对砼的原材料、配合比执行情况、生产过程和出厂检测进行全过程质量监督,记录检查结果。

④承包商、监理单位检查到场混凝土的坍落度和外观质量,对质量不合格的混凝土不得用于实体施工。在监理单位见证下,承包商按规定的频率和规范要求制作混凝土试件。

⑤试件进行标准养护,养护室的温度、湿度满足规范要求,并由专人负责管理,混凝土标准养护龄期为28天。

⑥第三方检测单位每周不少于1次对混凝土用原材料质量进行检查;混凝土质量检查组对混凝土生产进行检查。

图3 混凝土浇筑检测程序

说明:施工单位对试块须进行标准养护和同条件养护。

4、工程实体检测程序

①承包商或承包商委托有相应资质的检测机构按规范要求对已完成的结构或构件进行实体检测,检测过程中监理单位应认真实施旁站制度。

②第三方检测单位对已完成工程结构外观、强度、钢筋保护层厚度等进行检测,检测频率根据建设单位要求,并遵循相关规范。

③监理单位对实体质量存在疑问时,经建设单位确认后,由第三方检测单位实施检测。

5、第三方检测单位材料抽检程序

①第三方检测单位根据承包商《材料进场计划》编制第三方检测抽检计划。 ②第三方检测单位按照抽检计划或建设单位随机抽检(飞行检查)通知,组织人员进行抽检,样品在承包商自检合格的材料中抽取,并及时编号和送检,填写取样委

托单。

③承包商和监理单位做好检测配合工作,提供检查所需的相关质保书及配套检查用品,并对抽检的技术参数予以签字确认。

④第三方检测单位取样人员负责保证样品在送回中心试验室前不受机械损伤,性能不发生变化,不作任何形式的调换。

图4 第三方检测材料检测程序

6、不合格品处理程序

①施工检测单位检测的不合格材料原则上应清退出场,如能降级使用或达到其它

施工用途要求的材料,应按照降级后标准重新送至检测单位复检合格后报请建设单位批准,才准许使用,并用明显的标识以示区别,承包商登记不合格品台帐备查。

②不合格材料应及时处置,监理单位通过监理指令提出处理意见,上报建设单位,

抄送中心试验室单位。

③承包商按照要求进行处理,监理单位及时检查处理结果,上报建设单位,抄送中心试验室单位。

④第三方检测单位在后续的检查中对不合格的材料处理情况进行跟踪。

图5 不合格品处理程序

五、检测项目和频率要求

1、检测要求

第三方检测受建设单位委托,主要开展质量抽检工作。其检测主要包括:主要材料、设备、半成品以及基础、主体结构等重要项目实体质量的15%抽检,商品混凝土原材料的抽检和主要配合比的验证。

①商品混凝土质量控制

?砼配合比验证

第三方检测对结构工程主要砼(抗压、抗渗)配合比设计进行验证,包括墙、板、基础等。

?原材料检测

一般只进行常规检测,全套检测由建设单位确定。配合比设计过程中,原材料的检测和原材料常规检测相结合,不得重复检测。原则上主体结构施工时每家混凝土公司水泥、掺合料、砂、碎石一周抽检一次,围护结构施工以及附属结构施工阶段每两周抽检一次,外加剂每季度抽检一次。

2、主要检测项目和频率

①建筑材料

?水泥

检测项目:强度、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、细度等。

检测频率:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

?砂

检测项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量等。

检测频率:购货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批,用小型工具(如马车等)运输的,以200m3或300t为一验收批。不足上述数量者以一批论。

?碎石

检测项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状状含量、压碎值指标等。

检测频率:购货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3或600t为一验收批,用小型工具(如马车等)运输的,以200m3或300t为一验收批。不足上述数量者以一验收批论。

?粉煤灰

检测项目:细度、烧失量、含水量、三氧化硫含量、需水量比等。

检测频率:相同厂家、相同等级、相同种类、同一批号且连续供应的粉煤灰不超过200t为一批,粉煤灰质量按干灰(含水量小于1%)的质量计算,每批至少抽样一次。

?矿粉

检测项目:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫含量、烧失量、氯离子含量等。

检测频率:相同厂家、相同等级、同一批号且连续供应的粉煤灰不超过200t为一批,每批至少抽样一次。

?混凝土外加剂

减水剂检测项目:减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、28d 收缩率比、固体含量或含水量、密度、1h 坍落度保留值等;膨胀剂检测项目:细度、凝结时间、抗压强度、限制膨胀率等;

速凝剂检测项目: 凝结时间差、抗压强度比等。

检测频率:同生产厂家、同批号、同品种、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50t为一批,不足50t也按一批计;速凝剂每检验批代表数量不超过20t,不足20t也

按一批计。

?钢材

检测项目:拉伸、冷弯、屈强比等。

检测频率:钢材应按批进行检查和验收。每批应由同一厂家的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢材组成。每批钢材重量不超过60t。每批抽样不少于一次。

?钢筋网片

检测项目:拉伸、冷弯、抗剪等。

检测频率:每批应由同一厂家、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内生产的、受力主筋为同一直径组成,重量不应大于30t,每批抽样不少于一次。

?钢筋焊接接头

检测项目:拉伸、弯曲(闪光对焊、气压焊)等。

检测频率:在同条件下(指同一生产厂、同一批号、同一级别、同一直径、同一焊工、相同焊接工艺和焊机)完成并经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批,不足300个也按一批计。每批抽样不少于一次。

?钢筋机械连接接头

检测项目:拉伸等。

检测频率:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格机械连接接头,以500个为一个验收批进行检验和验收,不足500个也作为一个验收批。每批抽样不少于一次。

?高强螺栓

检测项目:预拉力、扭矩系数、抗滑移系数等。

检测频率:

高强度大六角头螺栓连接副:同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同批;同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的垫圈为同批;由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。对保证扭矩系数供货的螺栓连接副最大批量为3000套,连接副扭

矩系数的检验按批抽取8套。

扭剪型高强度螺栓紧固预拉力:同一材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批;同一材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同批;同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的垫脚石圈为同批;由同批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副。为保证连接副轴力,供货的最大批量为3000套,连接副的轴力检测每批取8套。

抗滑移系数:抗滑移系数试验用的试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批同一性能等级的高强螺栓连接副,在同一环境下存放。每2000t为一批,不足2000t的可视为一批,每批3组试件。

?预铺/湿铺防水卷材

检测项目:单位面积质量检查、拉伸性能、耐热性、不透水性、低温柔性、剥离强度等。

检测频率:同一类别、同一规格每10000m2为一批,不足10000m2也按一批计。

?聚氨酯防水涂料

检测项目:拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、固体含量、表干时间、实干时间、潮湿基面粘结强度等。

检测频率:同一类型、同一规格15吨为一批,不足15吨亦作为一批,多组分产品按组分配套组批。

?橡胶止水带

检测项目:硬度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、橡胶与金属粘合(钢边橡胶止水带)等。

检测频率:同月同标记的止水带产量为一批。

?PVC防水板、防水卷材

检测项目:低温弯折、断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度(防水板)、不透水性、热处理尺寸变化率等。

检测频率:同品种、同规格每5000m2为一批,不足5000m2也按一批计。

?遇水膨胀止水条

检测项目:邵氏硬度、拉伸强度、体积膨胀倍率、断裂伸长率等。

检测频率:每月同标记为一批。

?水泥混凝土

混凝土工作性能抽检

同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。混凝土拌合物的取样应具有代表性,取样量应多于试验所需量的1.5倍,从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过15min;承包商每车检验1次,监理单位每10车检验1次。

标准养护试件留置

混凝土抗压强度标准养护试件应在混凝土的浇筑地点随机抽样制作,拌合物取样应具有代表性。

结构混凝土:同配合比每拌制100盘且不超过100 m3,取样不得少于1次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次;当连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次;每次取样应至少留置1组。

桩基础:每浇注50m3,随机制作混凝土抗压试件1组,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。

喷射混凝土:同一配合比,区间或小于其断面结构,单线隧道每20m拱和墙各取1组抗压强度试件,双线隧道每10m拱和墙各取1组抗压强度试件;车站取2组抗压试件。

同条件养护试件的取样与留置:

混凝土结构工程中各强度等级,均应留置同条件养护试件,同一强度等级的混凝土留置组数不应少于3组抗压强度试件;同条件试块应符合GB50204的要求。

同条件试块拆模后应放置在相应结构构件适当位置与结构构件进行相同条件养护。

混凝土结构同一混凝土强度等级,同一批次每500 m3混凝土应留置1组,不足500

m3按500 m3计。

抗渗系数试件的取样与留置:

混凝土抗渗等级试件的取样与数量,每500m3同配合比、同施工工艺的混凝土应至少制作抗渗系数试件1组,不足500m3时也应制作抗渗试件一组。

?砌筑砂浆

检测项目:抗压强度等。

检测频率:同类型、同强度等级每100m3砌体为一批,不足100m3为按一批计,每台搅拌机应至少检验1次,每组3块。

?回填土填料

检测项目:液塑限、CBR值、标准击实试验等。

检测频率:每种土为同一地点、同一类别、且数量在500m3或以下为一批次,同一地点、同一类别且数量在5000m3以内或每种土为一批次。

?回填土压实系数

机械碾压时,施工单位对每层填土进行检测,按施工长度50m或填筑面积为1000m2时取一组,人工夯实时,每层填土按施工长度25m或填筑面积为500m2时取1组;每组取样点不得少于6个,其中部和两边各取两个。

?水泥土搅拌桩无侧限抗压强度

水泥土搅拌桩在成桩28d后,钻取芯样作无侧限抗压强度检测,检验数量为施工总桩数的2%,且不少于5根。

?混凝土灌注桩质量检测

采用低应变动测法检测桩身完整性,检测数量不宜少于总桩数的20%,且不得少于5根;当根据低应变动测法判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时,应采用钻芯法补充检测,检测数量不宜少于总桩数的2%,且不得少于3根。

工程桩应进行承载力检验,检验桩数不少于总桩数的1%,且不得少于3根。

?结构混凝土强度检测

采用回弹法或超声回弹法对构件混凝土强度进行检测,每一结构或构件测区数不应少于10个。

钢筋保护层厚度检测

抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验,对选定的构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量3点。

六、试验资料及分析报告的形成

1、试验资料

⑴试验资料的报告格式,根据有关国家、地方有关试验检测项目用表选用。报告格式包括三大类:试验报告类、检测报告类、技术服务类。

⑵报告编制人将根据试验检测项目的类别,以及标准、规范的规定以及业主有关规定的要求,选择合适的试验检测报告格式。

⑶检测报告中至少应包括以下内容:试验检测概况,即试验检测项目、样品名称、规格型号、样品数量、样品状态、现场抽样人员、见证人员、送样时间、试验/检测时间、所测桩号或检测部位、所用仪器、试验检测依据、判定依据;试验检测结果,即主要指标统计合格率(需数理统计结果的批次试验)、质量等级等;试验检测结论,即是否复核某标准、是否有质量缺陷、何种缺陷;备注(如有则填写,否则不填)填写是否产生偏离、是否为非标准检测方法、以及需要在报告页以外另外注明的事项等。

⑷报告编制人根据试验检测原始记录,按规定要求填写规定栏目,并编写报告。

⑸试验检测报告按编号规则进行编号、编页码并打印,报告编制人编制后,连同原始记录送审核人员审核,最后由技术负责人或授权签字人审定签发。

⑹试验检测报告一般出具3份,试验检测报告经技术负责人或授权签字人签发后交综合管理室接样员处,盖章,并通知委托单位已备案的人员领取,试验检测报告1份交文件管理员存档,另2份发放给委托单位,并在《试验检测报告发放台账》上登记签收。

⑺全部工程竣工后,中心试验室向业主移交所有的材料、构配件、成品等试验检测报告等试验检测资料。

⑻中心试验室的资料管理体系同时按照业主有关工程资料管理的要求执行,所有的试验资料、技术档案均分类存放和整理归档。

2、分析报告

⑴中心试验室根据材料试验检测结果、工程实体现场检测结果等编写有关分析报告,一般每季度或半年出具一次分析报告。报告中主要对抽检合格率、不合格品处理情况、质量缺陷及处理等进行综合评价和分析。

⑵中心试验室通过现场调查、有关人员的咨询,在分析报告中重点对本期检查发现的问题和上期未整改的问题进行原因分析,并与承包人相关负责人、总监办共同商讨解决方案或整改措施,在分析报告中予以说明。

⑶中心试验室定期汇总有关试验检测数据,通过数理统计的方式计算检测数据样本的特征值,从而分析施工单位材料质量、施工质量稳定情况和存在问题,根据实际情况在分析报告中提出解决建议。

3、最终报告格式及内容

⑴中心试验室应按照工程合同段的划分分别提交各合同段的最终检测报告,并在各工程合同段的试验检测工作完成后的一月内提交。

⑵试验检测最终报告一般为一式3份,必要时可根据业主或有关单位的要求酌情增加。

⑶最终报告需对本合同段的试验检测工作进行全面的总结、分析、评价。主要内容为:

①简要说明本合同段工程概况和技术特点,试验检测工作的总体思路和要求。

②中心试验室试验检测工作概况的总体描述,主要为试验检测项目、检测频率、所测部位或桩号、所用仪器、遵照执行的规范标准等。

③中心试验室试验检测结果的总体描述,包括主要指标统计合格率、分部或分项工程的质量等级、是否有质量缺陷、缺陷类型等。

④本标段使用原材料质量的分析评估,主要通过数理统计的方式分析原材料的试验数据的离散性、指标发展趋势等,评价原材料的质量稳定性以及与质量标准的符合性。对原材料使用储存管理工作进行分析评估,主要分析原材料施工储存管理工作的经验和不足之处,对原材料质量的影响等。

⑤本工程实体质量的分析评估,主要通过数理统计的方式定性定量分析实体工程、结构构件检测数据的离散性、质量控制趋势,评价实体工程的质量稳定性、与控制标

准的符合程度或分布区间,现场控制的薄弱之处及影响因素等。

⑥中心试验室管理工作的体会(特点难点分析、解决的工程难题、试验室内部管理经验、现场管理工作的成功经验和不足),与承包人、监理单位协调等。

七、相关的业绩

我院已承担了多个地下工程的质量检测,有着丰富地下工程质量检测管理经验。具体项目汇总如下:

我院承担的地下工程质量检测项目汇总

地下综合管廊土方工程施工方案 (2)

**城区北环路地下综合管廊 土方工程施工方案 二零一五年九月廿二 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、土方开挖方案 五、质量技术组织措施 六、雨季施工措施 七、夜间施工安全措施 八、明挖深基坑存在的危险因素、预防措施及应急预案 九、环境保护措施及文明施工 一、工程概况 、北环路地下综合管廊位于**城区北环路,西起诚信大道,东至银山路,总长约,管廊以**矿冶职业技术学院为界,分为东西两段。西段长,目前道路正在实施征地拆迁。东段长约,目前道路正在施工,场地已整平。本次施工范围为北环路东段地下管廊的主体结

构及附属设施。 道路设计规划60米,实施宽度50米,两侧各留5米退缩带。标准段管廊设置在道路南侧非机动车道,中心线离内侧绿化带边线米。路线全长,管廊以**矿冶职业技术学院为界分为东西两段,西段长约,东段全长约。本次施工范围为东段地下综合管廊的主体结构及附属设施。起止桩号为K0+000~K3+932,长度为3932米,综合管廊为矩形三仓断面,分别为热力仓、天然气仓及电力仓。管廊总体尺寸为×米,天然气仓净宽高尺寸为×米,电力管道仓净宽高尺寸为×米,热力仓净宽高尺寸为×米,管廊顶面距路面约米。为钢筋混凝土结构,采用现浇法施工,混凝土采用C15防水垫层,C45主体结构,抗渗等级为P8。 、在建白环路东段断面图 图1北环路在建东段道路横断面 、地下综合管廊断面设计 采用3舱型式,包括电力舱、管道舱和燃气舱,管廊尺寸宽X高),覆设在南侧绿化及非机动车道下。 图2 北环路地下综合管廊断面设计图 、地质概况 **市在大地构造上位于祁连山东端,秦祁褶皱强烈,断层极为发育。地质构造主要为向西北方向收敛、向东南方向撒开的帚状旋转构造体系,曾经历多次构造运动,其中以加里东运动最为强烈,表现为强烈的沉降和局部的升起。第四纪沉积物的发育属于陆相沉积,包括河流冲积相,塬梁地区风成黄土,山前洪积相及断陷带内的冲洪积相等四种地质构造和地貌条件下的沉积物。境内地质构造自远古代前寒武系至新生代第四地层均有出露,以

城市地下综合管廊建设分析

城市地下综合管廊建设分析 针对于城市的地下综合管廊而言,主要是为通过电力以及通讯、给水、制冷和燃气等真空管道的两种以上的管线集中的进行设置到道路之下相同的一个空间,从而可以形成一个集约化一会科学化的城市基础设施,并且也是有效的去解决了城市在进行发展过程中各种各样管线进行维修和扩容所导致出现的“蜘蛛网”等方面的问题,十分有效的对城市的形象进行了一定的提高,并且对于创建和谐的城市生态环境也是具有着重要的一个作用。 1.城市地下综合管廊的具体分类以及结构分析 1.1具体分类研究 在城市的地下综合管廊工程施工当中,其设施环节非常多,也是相对比较复杂的,其主要的内容主要分为以下几个环节:首先,市政管道部分,这一环节当中包括较多的管道,主要包括给排水管道、天燃气管道、原料供应以及运输管道等多个环节,对于给、排水环节就有几种,有工业上的给、排水管道和生活饮用水源给、排水管道等。而原料的供应就包括燃气、,煤气等管道,是人们生活当中不可或缺的环节。在运输领域当中就包括地铁,是为人们出行带来便利的重要途径,能够降低地面交通的拥堵。其次,电缆疏通,在地下管廊当中能够有效的实现电缆的连接和管理,其中就包含用电电缆以及通信电缆等,通过在地下管廊当中铺设不同的电缆,能够有效的节约地面空间,还能避免地面上电缆受日晒或其他因素而产生的电路损坏等问题,防止供电或通信系统在运行当中出现的不同故障等。最后,附属设施环节,对于这一环节的内容主要就是地下综合管廊运营以及管理当中具有较为重要的作用和意义,从而保障综合管廊运作的安全性。 1.2具体结构分析 在城市地下综合管廊当中的结构主要包括以下几个方面:其一,管廊本体结构主要是运用钢筋混凝土来构建的,运用的技术是是现浇方式或预制方式来进行建设

综合管廊解决方案

正元城市综合管廊智能化建设 解决方案 正元地理信息有限责任公司 编制日期:二〇一六年四月

目录 一、概述 (1) (一)政策支持 (1) (二)发展现状 (2) 二、城市管廊智能化建设必要性分析 (4) (一)加强管廊运行监管的能力,切实保障管廊长期安全运行 (4) (二)转变管理模式、突破传统管理局限,提升管理工作水平 (4) (三)优化管廊运行方式,降低运行维护费用,提高经济效率 (5) (四)形成合作互惠机制,加强管线入廊管理,发挥管廊作用 (5) 三、正元城市管廊智能化建设目标及内容 (5) (一)建设目标 (5) (二)建设内容 (6) 1. 物联网智能监控系统 (6) 2. 管廊内通讯网络系统 (13) 3. 管廊三维模型及数据中心 (15) 4. 大数据应用支撑平台 (16) 5. 专项业务应用系统 (17) 6. 监控管理中心建设 (20) 四、科学管理模式提升管廊管理水平 (21) (一)运行维护 (21)

(二)后续建设 (21) 五、关于正元公司 (21)

一、概述 城市地下综合管廊将布设在地面、地下或架空的各类公用管线集中容纳于一体,并留有供检修人员行走的通道。将有效促进地下管线统一规划和设计,实现集中建设、集中管理,有效处理了地下管线布线间相互协调困难的问题,便于管理单位之间相互了解。 城市地下综合管廊将原本埋设在地下“不可见”的管线变成“直接可见的”,现状不清、家底不明将不再是制约地下管线发展的问题;而且“直接可见”的地下管线大大降低了管线巡检工作难度、提高了巡检质量,使管线漏损查找和处理都更方便,更容易发现管道安全隐患。城市地下综合管廊将管线“分散式”转变成“集约式”建设和管理,有效、合理地节约了城市地下空间,直接解决了地下管线埋设混乱问题。同时,为改变地下管线管理方式和提升管理水平创造很好的条件。 自动化、信息化管理设备和技术在地下综合管廊中更容易应用,管廊内现有空间为布设监控管理设备和设备检修管理提供了较大便利,通过布设视频和防入侵监控等设备,能有效提升综合管廊内地下管线安全水平和应急管理能力。因此,建设综合管廊在很大程度上对当前地下管线所面临的问题,提供了很好的解决途径。 (一)政策支持 自2013年以来,国务院先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,部署城市地下管线建设工作。李克强总理近两年三次就城市建设谈到“里子”

城市地下综合管廊工程总体设计

城市地下综合管廊工程总体设计 针对于城市的地下综合管廊而言,主要是为通过电力以及通讯、给水、制冷和燃气等真空管道的两种以上的管线集中的进行设置到道路之下相同的一个空间,从而可以形成一个集约化一会科学化的城市基础设施,并且也是有效的去解决了城市在进行发展过程中各种各样管线进行维修和扩容所导致出现的“蜘蛛网”等方面的问题,十分有效的对城市的形象进行了一定的提高,并且对于创建和谐的城市生态环境也是具有着重要的一个作用。 1.城市地下综合管廊的具体分类以及结构分析 1.1具体分类研究 在城市的地下综合管廊工程施工当中,其设施环节非常多,也是相对比较复杂的,其主要的内容主要分为以下几个环节:首先,市政管道部分,这一环节当中包括较多的管道,主要包括给排水管道、天燃气管道、原料供应以及运输管道等多个环节,对于给、排水环节就有几种,有工业上的给、排水管道和生活饮用水源给、排水管道等。而原料的供应就包括燃气、,煤气等管道,是人们生活当中不可或缺的环节。在运输领域当中就包括地铁,是为人们出行带来便利的重要途径,能够降低地面交通的拥堵。其次,电缆疏通,在地下管廊当中能够有效的实现电缆的连接和管理,其中就包含用电电缆以及通信电缆等,通过在地下管廊当中铺设不同的电缆,能够有效的节约地面空间,还能避免地面上电缆受日晒或其他因素而产生的电路损坏等问题,防止供电或通信系统在运行当中出现的不同故障等。最后,附属设施环节,对于这一环节的内容主要就是地下综合管廊运营以及管理当中具有较为重要的作用和意义,从而保障综合管廊运作的安全性。 1.2具体结构分析

在城市地下综合管廊当中的结构主要包括以下几个方面:其一,管廊本体结构主要是运用钢筋混凝土来构建的,运用的技术是是现浇方式或预制方式来进行建设的,最后形成完善的地下结构,从而保证城市当中不要的管线能够在这一空间当中通行。其二,不同管线的结构,在地下综合管廊当中,所承载的不同管线是管廊当中的核心环节和关键部分,在早期只有是以电力、电信、供排水等环节为主要内容。 而在现今不同的城市管线都可以通过地下综合管廊来运行,而对于排水管以及污水管等几个环节,这些都是重力流管线,在地下综合管廊工程当中会带来很大的成本影响,因此在当前的地下综合管廊当中没有幽水管和污水管环节,其三,监控管理环节,对于地下综合管廊当中,出现的湿度和煤气浓度较高、人员进出等状况,都会对地下综合管廊带来一定的安全问题,所以必须要在地下综合管廊当中设计监控系统,并与地面控制中心相连,及时将地下综合管廊的问题上报到相关办法,从而制定有效的方法和处理进行控制和管理,对于这一环节来说,是保障地下综合管廊系统安全稳定的重要环节。其四,通风环节,对于在地下开展管线施工工作,为了更好的保障施工工程的安全性和保障工作人员的生命健康,并且更好的提升管道的使用寿命,就必须要在施工过程中制定完善的机械通风环节,进而保障整体工程的通风,为工作人员施工带来有利条件。其五,排水环节,对于地下施工来说,整体工程很容易会出现下幽或是地下水渗水的现象和问题发生,这一现象的出现会导致施工现场出现较多的积水,而影响工程项目的正常施工,所以必须要在地下综合管廊当中涉及完善的排水系统,确保工程不会因积水问题而影响整体工程。其六,供电环节,在整体的工程施工当中,整体的采光是相对比较差的,为了更好的保障工程施工的顺利完成,提升整体施工效率,就必须要运用电力来帮助工程施工过程,

地下综合管廊基坑监测方案

海东市地下综合管廊施工监测方案 编制人: 审核: 审批: 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月

目录 1 概述 (1) 1.1工程概况 (1) 2 编制依据 (2) 2.1 规范及规程 (2) 2.2 其它资料 (2) 3基坑监测实施方案 (2) 3.1监测目的 (2) 3.2 监测设计及实施原则 (2) 3.3监测工作流程 (3) 3.4监测项目 (3) 3.4.1坡顶水平位移监测 (4) 3.4.2周边地表、建筑物沉降 (5) 3.4.3监测基准点 (6) 3.5监测频率及工作量 (6) 3.6.监测方法、精度及选用仪器 (6) 3.7监测报告 (7) 4 监测质量保证措施 (8) 4.1 质量方针 (8) 4.2 质量保证体系 (8) 4.3仪器的保证措施 (9) 4.4 测点保护与恢复 (9) 4.5 控制标准 (9) 4.6险情预报 (10) 4.7信息反馈与监测成果 (10) 5 监测工作计划 (11) 5.1施工及埋设工作计划 (11) 5.2监测及检测工作的组织机构 (11) 5.3工作制度 (12) 5.4安全生产、文明施工的技术组织措施 (12) 6 投入本监测项目使用的仪器设备表 (14) 附:基坑监测点点位示意图

1 概述 1.1工程概况 海东市平安区平安大道地下综合管廊西起三合大道(古瓦公路)与平安大道交叉口K0+000,东至东园路与平安大道交叉口K4+931,全长4.931公里(见管廊分布示意图)。管廊布置于平安大道机动车道正下方。管廊施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。管廊断面采用干支混合型的形式,满足管线安装敷设和运营维护要求,断面型式设计为双舱、三舱和四舱形式,入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信、燃气等,结构全宽分别为7.75m、10.4m、13.05m,结构高度为4.45m,结构断面详见图示。综合管廊顶部覆土厚度2.5米~3.0米,断面净高3.5米~6.1米,基坑一般深度约7-8m,下穿河道的局部段落基坑深度在10m以上。 1.平安大道为平安区城区主干道,路面全宽约16m;除两端交叉口外,沿线共有15个支路交叉口;沿线主要为平安区政府机关、部队、学校、企事业单位和商铺、餐馆的聚集地,交通较为繁忙,属于平安城区交通主心骨,施工期间道路保通难度较大。另外,平安大道三处与河道相交,平安大道(三合大道~三合东路)正在进行桥梁施工,平安大道现有交叉支路中新安路、杨家路、湟源路、民和路、享堂路、平张路等6条均处于围挡施工中,对施工交通疏解增加难度。 2.沿线管线地下管线密布,情况较为复杂,探明管线并加以保护难度大。基坑开挖需先剥离浅层土体暴露管线位置,影响基坑开挖施工进度。

综合管廊施工方案版

标项目I西安市地下综合管廊建设PPP 段户县西苑北段项目施工组织设计书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司青堡路A2合同段项目经理部 七月一七年0二 目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 工程概况二、 工程目标三、 项目管理策划四、 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 平整场地、2测量放样3、 综合管廊钢筋砼浇筑、4 变形缝及施工缝的处理5、总体质量要求6、 进度计划表7、人员、材料、机械计划表8 、 临时设施布置及施工用水、用电情况9、第三章保证措施 质量保证措施一、 安全保证措施二、 工期的保证体系及保证措施三、文明施工保证措施四、

检测监控措施五、 雨季施工保证措施六、 环保保证措施七、应急预案八、第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修 word 编辑版. 第一章施工组织综合说明 一编制说明 户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。.1《11.2相关技术规范《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) )(CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》工程概况二 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽

长沙市地下综合管廊PPP项目实施方案

长沙市地下综合管廊PPP项目 实施方案 (修订稿) 长沙市住房和城乡建设委员会 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所 二〇一五年八月

目录 一、前言 (1) (一)项目背景 (1) (二)编制依据 (2) (三)编制原则 (5) 二、项目概况 (7) (一)项目名称 (7) (二)工程概况 (7) (三)项目实施机构 (8) (四)项目采取PPP模式的必要性 (9) (五)项目采取PPP模式的可行性 (9) (六)项目意义 (10) 三、PPP运作方式 (11) (一)项目运作方式 (11) (二)项目公司组建方案 (12) (三)项目公司股权结构 (14) (四)项目公司融资安排 (14) (五)回报机制 (15) (六)服务内容约定 (15) (七)PPP相关工作组织 (15) (八)道路和管廊工程界面划分 (16) (九)合同体系安排 (16)

四、项目产出分析 (18) (一)主要边界条件 (18) (二)项目产出分析(以20年运营期进行测算) (21) 五、物有所值评价和财政承受能力论证 (22) (一)物有所值评价 (22) (二)财政承受能力论证 (23) 六、社会资本的选择 (23) (一)社会资本的资格条件 (23) (二)社会资本的选择方式 (26) 七、PPP项目合同主要条款 (28) (一)项目公司的主要权利和义务 (28) (二)市住建委的权利 (29) (三)市住建委的义务 (30) (四)政府方出资人的权利和义务 (30) (五)社会资本的权利和义务 (30) (六)项目公司的其他权利和义务 (31) (七)风险分配机制 (32) (八)履约保证 (33) (九)建设管理 (34) (十)运营和维护 (35) (十一)入廊费和运维费 (35) (十二)运营期届满的项目设施的移交 (39)

城市地下综合管廊规划设计及运行管理

城市地下综合管廊规划设计及运行管理

主要内容 1、地下综合管廊(综合管廊)的规划设计 2、地下综合管廊(综合管廊)的施工方法 3、地下综合管廊(综合管廊)的有关标准 4、地下综合管廊(综合管廊)的运行管理 5、新技术、新材料的应用 6、国内部分工程实例介绍

1、地下综合管廊(综合管廊)的规划设计

综合管廊的定义 所谓综合管廊,就是“地下城市管道综合走廊”,即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理。

国内建设综合管廊的有关规定 《城市工程管线综合规划规范》 (GB50289-98)2.3规定,当遇到下列情 况之一时,工程管线宜采用综合管廊集中敷 设: ?交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立 体交叉等工程地段。 ?不宜开挖路面的路段。 ?广场或主要道路的交叉处。 ?需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。 ?道路与铁路或河流的交叉处。 ?道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。

国内建设综合管廊的有关规定 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)5.2规定,当遇到下列情况时,电力电缆应采用电缆隧道或公用性隧道敷设: ?同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道。 ?同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,或含 有35KV以上高压电缆,或穿越公路、铁路等地段,宜用隧道。 ?受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管道共同配置时,可在公用性 隧道中敷设电缆。

地下综合管廊土方工程施工方案

**城区北环路地下综合管廊土方工程施工方案 二零一五年九月廿二 目录 1.7km,目前道路正在实施征地拆迁。东段长约3.9km,目前道路正在施工,场地已整平。本次施工范围为北环路东段地下管廊的主体结构及附属设施。 道路设计规划60米,实施宽度50米,两侧各留5米退缩带。标准段管廊设置在道路南侧非机动车道,中心线离内侧绿化带边线1.7米。路线全长 5.6KM,管廊以**矿冶职业技术学院为界分为东西两段,西段长约1.7KM,东段

全长约3.9KM。本次施工范围为东段地下综合管廊的主体结构及附属设施。起止桩号为K0+000~K3+932,长度为3932米,综合管廊为矩形三仓断面,分别为热力仓、天然气仓及电力仓。管廊总体尺寸为11.8×3.4米,天然气仓净宽高尺寸为1.9×3.4米,电力管道仓净宽高尺寸为3.3×3.4米,热力仓净宽高尺寸为5.2×4.3米,管廊顶面距路面约2.3米。为钢筋混凝土结构,采用现浇法施工,混凝土采用C15防水垫层,C45主体结构,抗渗等级为P8。

2.6、相关规范 《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB500068-2001 《建筑建构荷载规范》(GB5009-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2012) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) ) 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

城市地下综合管廊的建设和发展

城市地下综合管廊的建设和发展 摘要:城市化进程的不断加快使得城市的人口开始越来越多,大量的人口在挤占城市资源的同时,也挤占了其发展空间,为使城市能够得到进一步的发展与完善,做好地下空间的开发工作已经成为了一个主要趋势。文章主要论述的是有关城市地下综合管廊的建设与发展的问题,希望通过文章的论述,能够使更多的城市认识到做好这一方面工作的重要性,从而保证自身的发展能够为人们带来更大的便利与价值。 关键词:地下综合管廊管线相容性 城市的发展使得其地下管道也开始不断增多,无论是给排水管道还是有线电视等线路都会安置在城市的地下部分,这部分管道数量之大,如果不做好规划,将会变得十分混乱,对于城市的发展十分不利。就目前的情况看,我国城市在这一方面已经取得了良好进展,但其中仍存在问题需要被觉得,部分城市在地下管廊的建设方面还存在着诸多问题,因此,必须提出想要的策略以使其能够得到更好的建设与规划。 一、地下综合管廊概述 想要做好地下综合管廊的建设工作,首先就必须要对其有所了解,这是保证其能够得到治理以及规划的前提,需要

各部门人员足够的重视。总的来说,想要被称之为地下综合管廊,必须要具有综合的性质,要起码存在三种或三种以上的地下管线,且上述管线要存在在地下的同一个人工空间,对于这部分管线来说,对其进行规划十分必要,它是保证城市能够向着集约化发展的一个重要基础,同时也是保证其能够与现代化要求相符合的一个重要条件。 地下管线需要经过敷设才能更好的为人们的生活提供 便利,敷设过程十分复杂,需要具备专业素质的人员应用相应的敷设技术才能完成。共同沟作为一种敷设技术,目前已经得到了地下工程施工领域足够的重视,同时也将其广泛的应用在了具体实践当中,并为地下综合管廊的建设与完善提供了重要价值。通过建设共同沟的方式,城市中的综合管线将能够被有效的结合在一起进行安置,同时在共同沟内,还会存在诸如照明已经通风等设施,这相对于以往来比属于一个进步,同时也是相关领域对其大量应用的一个主要原因。 二、共同沟的建设中存在问题 从上述文章不难看出,共同沟的建设对于城市地下综合管廊的现代化进程具有重要作用,但就目前的情况看,我国部分城市在共同沟的建设方面还存在着诸多的问题需要完善。其中建设标准不统一、相关法律不健全以及缺乏规划意识便是其中存在的几个主要问题。对上述问题的解决是将共同沟的应用效果提升到一个更高层次的主要保证,同时也是

某市地下综合管廊管理、建设及运营方案

1.管理方案 1.1项目概况 项目名称:吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作(PPP)项目 【哈达湾区域管廊建设项目一标段】 项目编号: GZZB-C16033-0201 项目地址:哈达湾区域管廊(南北干线) 采购内容:负责采购范围内管廊工程的投资、建设、运营、维护。 项目规模:7.825km,投资总估算:115549.5万元。 项目回报机制:本项目采取使用者付费和可行性缺口补助相结合的付费方式。 项目期限:本项目的项目合作期限为N+25年(2年:建设期;25年:运营期) 质量(或服务)标准:建设标准须符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。工程维护标准必须符合国家以及吉林省、吉林市的相关规定和行业规范。 具体说明如下: 本次招标项目工程建设其他费(勘察、设计、监理费、征拆费等)暂按:26530.17万元计入,作为投标的基础价格。最终合同结算额按实际合同价格及经各方确认的调整价款计入。 建安工程费暂估价为89019.33万元,作为投标的共同基础价格,最终结算金额以吉林市财政局评审中心审定价格为准。让利幅度投标单位自行考虑,结算时不予调整。 即:项目全部建设成本=建安费用+其他费用 = 89019.33万元×(1-投标单位让利幅度)+26530.17万元。 本项目实行“投资、建设和运营维护一体化+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的运作模式。 1.2组织机构设置 1.2.1组织机构设置依据 吉林市所有区域地下综合管廊项目实施机构为:吉林市城乡建设委员会。 根据《财政部政府和社会资本合作模式操作指南(试行)》(财金〔2014〕113号)第十条“县级(含)以上地方人民政府可建立专门协调机制,主要负责项目评审、组织协调和检查督导等工作,实现简化审批流程、提高工作效率的目的。政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构,负责项目准备、采购、监管和移交等工作。”

【住建方案】梅州市城市地下综合管廊建设实施方案

【住建方案】梅州市城市地下综合管廊建设实施方案 市城市地下综合管廊 建设实施方案 为切实加强我市城市地下综合管廊规划建设管理工作,保障城市安全运行,提高城市综合承载能力和防灾减灾能力,提升城市建设管理水平,制定本实施方案。 一、总体要求 (一)指导思想 按照《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国发办〔2015〕61号)和《广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省城市地下综合管廊建设实施方案〉的通知》(粤府办〔2016〕54号)的有关要求,结合我市城市扩容提质与新型城镇化建设需要,把加强城市地下管线建设管理作为履行政府职能、服务民生的重要内容,通过试点示范带动,逐步提高城市道路配建地下综合管廊的比例,完善城市功能,提升城市综合承载力。 (二)基本原则 坚持规划先行,适度超前,科学编制和实施专项规划,统筹推进地下综合管廊建设,满足基本公共服务要求。 坚持因地制宜,因城施策,分类确定入廊管线,切实提高建设和管理水平。 坚持试点带动,选择条件成熟的区域开展城市地下综合管廊试点,总结示范经验,分步推广实施。 坚持政府主导,加大政策支持,充分发挥市场作用,吸引社

会资本广泛参与。 (三)工作目标 2015年至2017年(示范期)全市开工建设管廊17.7公里,投资约10.95亿元,到2020年开工建设共约74.7公里(详见附件)。在中心城区和各县(市、区)城区范围内的主干道建成一批地下综合管廊并投入运营,反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善,管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升,城市地面景观明显好转。 二、加强规划统筹 (四)抓紧编制规划。综合管廊专项规划应符合城市总体规划,并与区域性基础设施专项规划、交通运输及相关市政管线专业规划相衔接。坚持合理用地、因地制宜、远近兼顾、统一规划、分期实施的原则,在摸清城市地下管线情况的基础上,结合城市经济发展状况和城市发展战略,合理确定综合管廊系统总体布局、管线种类、断面形式、平面位置、竖向控制等,协调综合管廊与其他沿线地面、地上、地下工程的关系,并提出规划层次的避让原则和预留控制原则,以达到改善城市现状、促进城市发展并有效控制建设成本的目标。综合管廊建设专项规划,应确定2016—2020年五年项目滚动实施计划和2017年底前开工的项目计划,实行项目库管理。市城乡规划局应于2016年12月底前完成梅州城区地下综合管廊专项规划编制,按规定程序报市政府批准实施,并报省住房和城乡建设厅备案。各县(市)人民政府根据各自实际情况尽快完成城市地下综合管廊专项规划并上报市城乡规划局备案。 (五)合理选择建设区域。城市新区、各类园区、成片开发

城市地下综合管廊施工测量方案

海东市地下综合管廊施工测量方案 编制人: 审核: 审批: 中国建筑第五工程局有限公司 海东地下管廊项目经理部 二零一六年八月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 3.1组织工作 (2) 3.2施工测量放样工艺流程图 (3) 四、施工测量的基本要求 (3) 4.1施测原则 (3) 4.2准备工作 (4) 4.3测量仪器的选用 (4) 4.4、测量人员培训 (5) 4.5、仪器设备检定和日常检校 (5) 五、控制网测设 (5) 5.1总平面控制 (5) 5.2施工平面控制网测设 (5) 5.2.1平面控制网布设原则 (5) 5.2.2 施工平面控制网的布设 (6) 5.3高程控制网的布设 (6) 5.3.1 高程控制网的布设原则 (6) 5.3.2 高程控制网的等级及技术要求 (7) 5.3.3 水准点的埋设及观测技术要求 (7) 六、施工测量放样 (8) 6.1、测量资料收集与放样方案制定 (8) 6.2、基础开挖测量放样 (9) 6.2.1、前期测量准备工作。 (9) 6.2.2、实施放样 (9) 6.3管廊施工放样要求 (11) 七、测量劳动组织 (12) 八、仪器要求 (13) 九、设备机具配置 (13) 十、质量控制及检验 (13) 十一、安全及环保要求 (14) 11.1、安全要求 (14) 11.2、环保要求 (14)

一、编制依据 1.1 海东市地下综合管廊《施工图设计文件》; 1.2 《建筑地基基础设计》(GB50007-2002); 1.3 《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.5 《国家三、四等水准测量规范》(GB12897-91); 1.5 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 二、工程概况 海东市平安区平安大道地下综合管廊西起三合大道(古瓦公路)与平安大道交叉口K0+000,东至东园路与平安大道交叉口K4+931,全长4.931公里(见管廊分布示意图)。管廊布置于平安大道机动车道正下方。管廊施工采取基坑明挖、结构现浇等工艺。管廊断面采用干支混合型的形式,满足管线安装敷设和运营维护要求,断面型式设计为双舱、三舱和四舱形式,入廊管线种类有高压电力、给水、中水、电力、通信、燃气等,结构全宽分别为7.75m、10.4m、13.05m,结构高度为4.45m,结构断面详见图示。综合管廊顶部覆土厚度2.5米~3.0米,断面净高3.5米~6.1米,基坑一般深度约7-8m,下穿河道的局部段落基坑深度在10m以上。 平安大道为平安区城区主干道,路面全宽约16m;除两端交叉口外,沿线共有15个支路交叉口;沿线主要为平安区政府机关、部队、学校、企事业单位和商铺、餐馆的聚集地,交通较为繁忙,

地下综合管廊建设附属设施工程施工技术方案

地下综合管廊建设附属设施工程施工技术方案 1.1 排水工程 1、机械式沟槽卡箍连接 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件;沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。 机械三通、机械四通安装,需要在管道上开孔,应注意管道定位开孔准确,开孔必须使用专用的开孔机,不允许使用气割开孔,开孔后必须做好开孔断面的防锈处理。 2、管件安装 沟槽式连接管件备有成品同径三通、异径三通、90°弯头、45°弯头、大小头等以适应管路系统连接的不同要求,成品管件必须与管箍配套使用。

管 箍 3、机制排水铸铁管A型柔性法兰连接 A型柔性排水铸铁管是由:承插口铸铁管、管道配件、法兰压盖及橡胶密封圈等四大部件组成。 安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。采用托吊管安装时,应按设计坐标、标高、坡向 做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按 编号运至安装部位进行安装。 柔性法兰连接:根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm,最大间隙不大于下表规定的印 记。将橡胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂 水,将管子找平找正,将铸铁管徐徐插入承口至印记处即可。 然后将法兰盘连接固定。 A型机制排水铸铁管柔性法兰连接示 意图 A型机制排水铸铁管柔性法兰连 接效果图

1-承口2-插口3-密封胶圈4-法兰压盖5-螺栓螺母 排水铸铁管与镀锌钢管的连接可以采用法兰盘(粘接)的形式。 排水铸铁管与镀锌钢管的连接示意图 1-其他管材 2-焊(粘)接 3-垫圈 4-法兰盘 5-带帽螺栓 6-排水铸铁管 4、阀门等管道部件安装 本工程采用钢制阀门。污水横管的直线管段,按设计要求的距离设置检查口或清扫口。埋在地下或地板下的排水管道的检查口设在检查井内。 铸铁排水管道清扫口的安装节点图 60 60 65 1 23 4 7 1-清扫口盖 2-清扫 口身 3-水泥砂浆 4-面层 5-楼板 6-细石 混凝土 7-防水层 安装要求:污水管起 点的清扫口与管道相 垂直的墙面距离不得 小于200mm; 5、压力表安装 压力表在选择表盘刻度范围值时,一般在选择表盘刻度 极限值为介质工作压力的1.5-2倍。压力表在安装前必须经

综合管沟(管廊)安全管理实施方案

综合管沟(管廊)安全管理实施方案 综合管廊均设置在地下,埋深约3-6米,平均尺寸3*3米,每隔约260米设置一个防火分区,每一分区内设置检查人孔,通风口、投料口、集水坑等构筑物,以便分区独立运行,分区用防火墙隔离。 公司目前接管(含介入)40多公里,核心区域约25公里,规划东区域及南部区域约xx公里,核心区域建设三个分控站,管廊内设备基本安装就绪,分控站预计xx年投入运行,自动监控设施能够运行,减少巡检人员在沟内巡检频率与次数。 综合管廊属地下工程,危险性较大,一旦发生事故,巡检人员逃生等困难, 公司根据外出考察、总结经验、综合论证,在管廊安全管理上,常抓不懈,把人员安全放在第一位,制定安全管理实施方案: 一、设立安全管理组织机构 成立管廊安全管理机构与领导小组。 组长:*** 副组长:*** 成员:********* 二、配备足够劳保防护用品 1、巡检员每人配备安全帽、防滑鞋、强光手电、手套、口罩、护目镜、安全带等; 2、电工专门作业的工作鞋;

3、有害气体检测仪; 三、班前安全会、定点、定人、定区域、定时间 班前安全会,对管廊危险部位等全面分析,认知,确定后,方可上班作业。 对每个巡检小组确定巡检路线与区域,保证定时、定点、定区域,规定时间段通话,确定人员安全; 四、制定巡检方案 管廊巡检我们要求,必须两人同时入沟作业,严谨独自行动,这样能够发现问题相互照应,采取相应措施,保证人员安全; 辨识管廊危险源,根据危险源制定相应措施。 五、制定一系列制度 1、巡回检查制度 2、巡检操作规程流程图 3、安全操作规程 4、入管廊作业管理规定 5、缺陷报告制度 6、工作票、操作票制度 7、管廊突发事故应急救援预案 8、综合管廊应急联动方案 9、安全培训与教育制度 六、施工管理 严格按照入管廊作业管理规定、工作票操作票制度等,任何出入管廊

综合管廊施工方案最新版

西安市地下综合管廊建设PPP项目I标段户县西苑北段项目 施 工 组 织 设 计 书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司 青堡路A2合同段项目经理部 二0一七年七月

目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 二、工程概况 三、工程目标 四、项目管理策划 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 2、平整场地 3、测量放样 4、综合管廊钢筋砼浇筑 5、变形缝及施工缝的处理 6、总体质量要求 7、进度计划表 8、人员、材料、机械计划表 9、临时设施布置及施工用水、用电情况第三章保证措施 一、质量保证措施 二、安全保证措施 三、工期的保证体系及保证措施 四、文明施工保证措施 五、检测监控措施 六、雨季施工保证措施 七、环保保证措施 八、应急预案 第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修

第一章施工组织综合说明 一编制说明 1.1《户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。 1.2相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二工程概况 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽量将节点布置在绿化带上,与周围景观绿化融合在一起,以起到美化作用。 三工程目标 3.1、工期目标 计划开工日期:2017年0月0日,计划完工日期:年月日,实用工期日历天。 3.2、质量目标 实现优良工程,确保一次合格率达100%,优良率达95%以上。 3.3、安全生产目标 杜绝人身伤亡事故和重大交通、机械事故发生,施工负伤率低于行业标准。

综合管廊PPP项目实施方案

**市核心区地下综合管廊PPP项目 实施方案 (待审稿) **市城乡规划和建设局 二〇一六年三月

目录

第一章前言 1.1项目背景 2014年6月,《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发〔2014〕27号)中明确提出将稳步推进城市地下综合管廊建设,在36个大中城市开展地下综合管廊试点工程,探索投融资、建设维护、定价收费、运营管理等模式,提高综合管廊建设管理水平。 2014年9月,财政部《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金〔2014〕76号)将PPP定义为政府部门和社会资本在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。PPP作为新兴的基础设施建设融资模式,由于其具有降低项目风险、提高公共设施服务的运营效率和公共服务供给能力等独特的运作方式和特点,在城市基础设施上已经得到了大量的成熟应用,不少城市地下管廊工程成为全国示范项目。 此外,为了推进PPP模式在我国城市综合管廊建设中的应用,国务院办公厅出台了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发〔2015〕61号),文件中明确提出创新投融资模式,推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,通过特许经营、投资补贴、贷款贴息等形式,鼓励社会资本组建项目公司参与城市地下综合管廊建设和运营管理,优化合同管理,确保项目合理稳定回报。 基于此,**市拟采用PPP模式建设**市核心区地下综合管廊,通过降低项目风险、提高公共设施服务的运营效率和公共服务供给能力,保障项目顺利实施,改善城市风貌。 1.2 编制依据 ?《中华人民共和国政府采购法(2014修正)》(主席令14号) ?《中华人民共和国招标投标法》(主席令21号) ?《中华人民共和国预算法(2014年修正)》 ?《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号) ?《中国人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号) ?《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发〔2013〕36号) ?《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发〔2014〕27号)?《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)

国内外城市地下综合管廊的发展历程及现状_于晨龙

49 地下管廊篇 一、国外综合管廊的发展历程和现状 在城市中建设地下管线综合管廊的概念,起源于19世纪的欧洲,首先出现在法国。自从1833年的巴黎诞生了世界上第一条地下管线综合管廊系统后,迄今已经有近182年的发展历程。经过百年探索、研究、改良和实践,其技术水平已完全成熟,并在国外的许多城市得到了极大发展,并已成为了国外发达城市市政建设管理的现代化象征和城市公共管理的一部分。 ——法国。法国由于1832年发生了霍乱,当时研究发现城市的公共卫生系统建设对于抑制流行病的发生与传播至关重要,于是第二年,巴黎市着手规划市区下水道系统网络,并在管道中收容自来水(包括饮用水及清洗用的两类自来水)、电信电缆、压缩空气管及交通信号电缆等五种管线,这是历史上最早规划建设的综合管廊型式。近代以来,巴黎市逐步推动综合管廊规划建设,在19世纪60年代末,为配合巴黎市副中心的开发,规划了完整的综合管廊系统,收容自来水、电力、电信、冷热水管及集尘配管等,并且为适应现代城市管线的种类多和敷设要求高等特点,而把综合管廊的断面修改成了矩形形式。迄今为止,巴黎市 国内外城市地下综合管廊的发展历程及现状 □ 中国城市科学研究会数字城市工程研究中心 于晨龙 张作慧 区及郊区的综合管廊总长已达2100公里,堪称世界城市里程之首。法国已制定了在所有有条件的大城市中建设综合管廊的长远规划,为综合管廊在全世界的推广树立了良好的榜样。 ——德国。1893年,原德国在前西德汉堡市的K a i s e r -Wilheim 街,两侧人行道下方兴建450米的综合管廊收容暖气管、自来水管、电力、电信缆线及煤气管,但不含下水道。在德国第一条综合管廊兴建完成后发生了使用上的困扰,自来水管破裂使综合管廊内积水,当时因设计不佳,热水管的绝缘材料,使用后无法全面更换。沿街建筑物的配管需要以及横越管路的设置仍发生常挖马路的情况,同时因沿街用户的增加,规划断面未预估日后的需求容量,而使原兴建的综合管廊断面空间不足,为了新增用户,不得不在原共同沟外之道路地面下再增设直埋管线,尽管有这些缺失,但在当时评价仍很高。1964年前东德的苏尔市(Suhl )及哈利市(Halle )开始兴建综合管廊的实验计划,至1970年共完成15公里以上的综合管廊并开始营运,同时也拟定在全国推广综合管廊的网络系统计划。前东德共收容的管线包括雨水管、污水管、饮用水管、热水管、工业用水干管、电力、电 缆、通讯电缆、路灯用电缆及瓦斯管等。 DOI:10.16116/https://www.wendangku.net/doc/d07590381.html,ki.jskj.2015.17.012

大城市地下综合管廊PPP项目实施方案

xx市地下综合管廊PPP项目 实施方案

目录 1. 试点城市基本概况 3 1.1. 城市概况3 1.2. 城市地下管网布置现状6 2. 开展城市地下综合管廊试点可行性分析7 2.1. 需求分析7 2.2. 现有基础条件和优势9 2.3. 问题及对策11 3. 城市地下综合管廊试点建设的目标和任务13 3.1. 目标13 3.2. 主要任务13 3.3. 实施计划14 4. 实施城市地下综合管廊试点项目的建设方案15 4.1. 项目总体框架15 4.2. 建设内容19 4.3. 建设方案22 4.4. 项目可行性论证报告23 5. 建设城市地下综合管廊试点的保障体系24 5.1. 管理及制度保障24 5.2. 政策保障24 5.3. 资金保障24 5.3.1 PPP项目实施的基本原则和模式24

5.3.2 PPP项目结构26 5.3.3 社会资本的选择27 5.3.4 项目公司(SPV)股权结构 28 5.3.5 项目主要协议28 5.3.6 政府方与项目公司的义务28 5.3.7 PPP项目的实施程序30 i. 项目具体实施进度表:32 5.3.8 风险及对策34 5.4. 运营维护保障35 6. 经济、社会、环境效益35 6.1. 经济效益分析35 6.2. 社会效益分析37 6.3. 生态环境影响分析39

1. 试点城市基本概况 1.1. 城市概况 地理位置 中国中部地区某城市。东经110°46′--112°10′,北纬40°51′--41°8′,市区位于北纬40.48东经111.41 。全市总面积17,224平方公里。地处环渤海经济圈、西部大开发、振兴东北老工业基地三大战略交汇处,是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁,是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市,也是东部地区连接西北、华北的桥头堡。同时也是中国北方重要的航空枢纽。除XX、XX外距离首都最近的省会城市。 地质水文气候条件 地质地貌 境内主要分为两大地貌单元,即:北部xx和东南部蛮汉山为山地地形。南部及西南部为土默川平原地形。xx的平原地质单元则分为xx山前倾斜平原(xx南麓,哈素海,小黑村,太平庄以北地区,长约90km,宽约10km)、大XX冲积湖平原(xx县大北窑子,男崞县营,二道凹,黄合少一线以北,哈素海退水渠以东到蛮汉山山前。东西长85公里,南北宽20~40km)与黄河冲积湖平原(哈素海退水渠以西,南至黄XX岸的高低河漫滩,宽0.2~3km)地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在xx金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在xx县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。xx为阴

相关文档