文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › YTTW柔性防火电缆

YTTW柔性防火电缆

YTTW柔性防火电缆
YTTW柔性防火电缆

YTTW柔性防火电缆

YTTW柔性防火电缆与BTLY矿物绝缘电缆性能对比北京京博瑞电线电缆

一、产品结构:

1、BTLY新型铝套连续挤包矿物绝缘电缆结构:

①铜导体②金云母带绝缘③铝金属套④交联隔离套⑤Mg(OH)或Al(OH)耐火层⑥无卤低烟聚烯烃外护套

2、YTTW柔性防火电缆结构:

①铜导体②耐高温(1375℃)不会燃烧的无机(矿物)绝缘带绝缘③外铜套

二、云母带的分类:

1、无机(矿物)绝缘带俗称人工合成云母带,云母带又称耐火云母带,是一种耐火绝缘材料

2、按用途可分为:电机用云母带、电缆用云母带。

按结构分为:双面带、单面带、三合一带、双膜带、单膜带等。

按云母又可分为:合成云母带、金云母带、白云母带。

3、常温性能:合成云母带最好、白云母带次之、金云母带较差.

高温下绝缘性能:合成云母带最好、金云母带次之、白云母带较差.耐高温性能:合成云母带(氟金云母带),不含结晶水,熔点1375℃,安全裕度大,耐高温性能最好,金云母在800℃以上释放出结晶水,耐高温性能次之、白云母600℃释出结晶水,耐高温性能较差.

4、合成云母带

合成云母是以氟离子代替羟基,在常压条件下合成出的尺寸大、晶型完整的人工云母。合成云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要材料,再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。将玻璃布粘贴在云母纸一面的叫做“单面带”,两面都粘贴的叫“双面带”。在制造过程中,将几个结构层次粘合在一起后,再经过炉子烘干,然后收卷,再分切成不同规格的带子。

合成云母带除具有天然云母带的特性即:膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外,其主要特点是耐热等级高,可达到A级耐火水平(950一1000℃)合成云母带耐温大于1000℃,厚度范围在0.08~0.15mm,最大供应宽度920mm 。

5、金云母带

金云母系列云母带具有良好的电绝缘性和耐热性,以及强抗酸、抗碱、抗压和剥分性能、抗辐射的特性,且有很好柔软性、弯曲性及拉伸强度,适合于高速缠绕。耐火实验表明:包绕了金云母带的电线电缆,在温度840℃电压1000V的条件下可保证90min不发生击穿。

金云母玻纤耐火带被广泛应用于高层建筑、地下铁道、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。由于其价格低廉,是做耐火线缆的首选材料。

6、合成云母带相关资料

合成云母带在A级耐火电缆中的应用

①概述

A级耐用火电缆的应用领域正在逐步扩大,从当初的海上石油平台扩大到了航空、航天、航海、地铁、隧道、商厦、医院、歌舞厅、冶金、化工和发电厂等对耐火等级要求较高的场合。近几年来,随着A级耐火合成云母带制造技术的成熟,用其制造的A级耐火电缆的用量正在不断增大。众所周知,耐火云母带分为A级(950一1000℃)和B级(750一800℃)两类,市场广为流行的有金云母带与合成云母带两种。

② 关于合成云母带的毒性

合成云母带是以氟金云母原料制造的。金云母的结构式为:

Kmg3(AISi3O10)(OH)2,氟金云母的结构式为:Kmg3(AISi3O10)(OH)F2,从分子结构来看,二者之间的差别是前者含OH离子,后者含F离子,其含氟量为8.89%,正是由于合成云母中含有F离子,才使耐热等级大幅度提高.

而合成云母含氟的特点,也正是国外薄膜补强金云母带制造厂商为了竞争

的需要而大作文章的借口.其实,对于耐火电缆来说,含氟与否并不是关键

因素,问题是电缆燃烧时有多少氟释放出来,所释放出的氟是否达到致死量.某国外商只是说在薄膜补强金云母带中用的是一种“高聚物薄膜”,而这中高聚物是否含氟等成分却只字不提,令人费解,只是在产品说明书中建议接触此薄膜时要戴手套,过后要用清洗剂把手洗干净。这说明,薄膜补强金云母带是有毒性成分的。

三、YTTW柔性防火电缆的不足

1、YTTW电缆,首先它的护套采用了铜护套,用铜量大增故生产成本增加。

2、较大截面的电缆还是比较硬,柔软性不够,因此更大截面(大于630mm2)尚无法生产,不能满足系统大电流的要求。

3、根据英国地铁公司规定的实验要求,在试验过程中,YTTW电缆的样品通过燃烧和喷淋这两个阶段的实验,在冲击点弯曲180°时,无机矿物绝缘电缆YTTW的铜护套在弯曲点处沿焊缝开裂,开裂长度超过10cm,并可看到云母带已经被烧成黑色粉末状,随后对弯曲点继续做每隔30秒冲击一次、持续15分钟的冲击实验。YTTW铜护套在弯曲点处的裂纹更大,开裂处的云母已经严重脱落,测绝缘显示0MΩ。将冲击后的样品浸入水中后施加750V 电压。YTTW样品由于护套表面开裂且已经短路无法通过该项测试,

从试验中的样品观察和最终的试验结果表明,无机矿物绝缘电缆(即柔性防火电缆)在持续高温燃烧的条件下,起绝缘和耐火作用的云母会呈粉末状脱落,玻璃丝布会变硬变脆。由于其结构特点所致,护套和绝缘层之间有相当大的空隙,为脱落的云母粉末提供了空间,这样在外力的冲击作用下非常容易造成电气短路。而这种电缆的绝缘层又不具备BTT电缆那样的密实氧化镁绝缘层,所以它的防爆性能也欠佳,可燃气体、汽油、蒸汽等都会通过电缆护套与绝缘层的空隙传播到电缆连接的电器设备或者其他有防爆要求的区域,所以在一些重要的场所,如消防系统等,应谨慎选择。

4、根据电缆的耐压试验规定,150V/s的速度升压至2500V、持续15min,应不击穿。部分YTTW电缆升压至1300V时发生击穿。3h后再次施加电压,升压至2000V时就再次击穿。此试验表明YTTW电缆击穿后无法恢复其电气性能。BTT电缆以150V/s的速度升压至2500V,持续15min未发生击穿现象。为试验其耐压电性能,继续升压至3500V时电缆发生击穿。3h后再次施加电压,以150V/s的速度升压至2500V,持续15min仍未发生击穿现象。由此可见,传统矿物绝缘电缆在击穿后仍旧可以恢复其原有的性能。也就说明,电缆使用过程中如果意外产生过电压,电缆被击穿时,BTT电缆绝缘层被损坏,是由于击穿处的空气电离作用使氧化镁局部熔化所致,但融化后其成份不会改变,依然是致密的氧化镁,因此电缆仍可恢复原来的电气性能。而YTTW电缆一旦被击穿就再也无法恢复其电气性能,只能报废。

从实验结果可以看出:在相同的电流、环境温度条件下,置于自由空气中的BTT电缆的导体温度和护套温度都要比YTTW电缆的低6℃左右。而就电缆本身而言,绝缘层材料的种类及其耐热、散热性能在很大程度上影响了电缆的载流量。很显然,云母带的散热性能比氧化镁要差。根据GB/T 16895不允许人和易燃材料接触的裸矿物绝缘电缆,金属护套温度105℃,环境温度30℃,电缆的载流量为140A。而以上实验是在环境温度20℃时进行的。如果环境温度达到30℃电缆护套表面温度就会更高。

四、BTLY、BTTLY连续挤包铝护套矿物绝缘电缆

在传统BTT矿物绝缘电缆的基础上自主研发了新型BTLV、BTTLV、BTLY、BTTLY铝护套连续挤包矿物绝缘电缆

1、产品结构:1、导体为圆形铜绞线(相对BTT的实心铜杆较软),

2、绝缘层为纯金云母带(不再与挤包绝缘料复合组成,从而排除碳粒的产生,提高了耐电稳定性),

3、金属套为连续挤出的铝金属管(大大简化了BTT 的铜管拉拔工艺),

4、隔离套(交联绝缘)

5、耐火层(在其外覆以火焰下不熔不燃可膨胀阻火的无机物—Mg(OH)或AL(OH)),

6、外护套塑料(聚烯烃或聚氯乙烯),用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔不但简化了工艺提高了效率,而且使产品成本大幅下降(铝材仅为铜材综合成本的

1/10)。用铝管之所以能代替铜管,在高温火焰下不熔,得益于铝管外挤

覆的膨胀耐火层:在火焰侵袭下膨胀层发泡固化,形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接喷射。不但铝管的完整性得以保存,而且使云母带受热温度降低至600℃以下,云母带绝缘的稳定性无疑得到提高(云母带的绝缘电阻随温度的降低而上升)。

2、它的特征:

①耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿,650℃30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火性能上完全达到BTT的考核标准。

②该产品1.5~6平方规格可生产1~37芯,10~240平方规格可生产1~5芯,300~630平方可生产单芯, 长度可根据用户需要,整根无接头整盘交货。

③敷设时可不必另行穿管,具有BTT同等的防水、防冲击功能。

④具有良好的防鼠、防蚁、防辐射功能,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐久性。

⑤工作温度低、线损小、抗过载能力强,使用寿命长、安全性高,在有环保要求的项目中尤其适合应用。

⑥防爆(电缆中高度压实的绝缘材料及专门密封套安装的电缆终端可以阻止蒸汽、气体和火焰进入与电缆连接的电气设备,因而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。)

⑦耐腐蚀(BTT(L)系列矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭受化学品腐蚀或工业污染严重的地方,因为电缆最外层有塑料外护套的保护,它仍然安全。)

⑧机械性强度高(BTT(L)系列矿物绝缘电缆坚固耐用,在电缆直径变形三分之一的情况下仍可正常工作,即使经受剧烈的机械破坏,也不会损害其电性能。)

3、BTLY新型矿物绝缘电缆已在全国许多重点工程中采用,如上海世博会、中国第一高楼上海中心大厦、北京中国银行总部大楼、北京中国工商银行总行营业办公楼二期(业务营运中心)等工程的防火电缆系统中得到广泛使用,同时该产品通过:

1、通过国家防火建筑材料质量监督检验中心检测,检测依据:

①BS 6387:1994《在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求》包括BS 6387:1994附录D2标准的单纯耐火试验(C类):(950℃,180min),试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。

②BS 6387:1994附录D3标准带喷水的耐火试验(W类):供火650℃加水喷淋15 min,试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。

③BS 6387:1994附录D4带冲击的耐火试验(Z类):供火950℃加机械冲击受火15 min,试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。

2、通过公安部四川消防研究所实体火灾实验,对实体火灾实验中电缆产生烟气浓度、化学成分、照度、热辐射强度,电缆自熄时间,电缆燃烧程度等多种参数进行检测。

3、还得到了有关部门和机构的认证。

五、熔点、分解参数参考

1、普通云母带(纯云母带)430℃

2、白云母带450℃

3、金云母带820℃

4、合成云母带(氟云母带)1020℃

5、铝660.4℃

6、银960℃

7、金1063℃ 8、铜1083℃

9、铁1535℃

电缆的安全防火措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电缆的安全防火措施正式 版

电缆的安全防火措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2.在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。 3.对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用阻燃电缆。 4.严格按正确的设计图册施工,做到布线整齐,各类电缆按规定分层布置,电

缆的弯曲半径应符合要求,避免任意交叉并留出足够的人行通道。 5.控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 6.扩建工程敷设电缆时,应加强与运行单位密切配合,对贯穿在役机组产生的电缆孔洞和损伤的阻火墙,应及时恢复封堵。 7.靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有隔热措施,靠近带油设备的电缆沟盖板应密封。 8.应尽量减少电缆中间接头的数量。

NG-A柔性矿物绝缘电缆终端接线方法

防火电缆根据型号不同,终端头安装也不一样,胜华电气防火电缆型号包括BTTZ矿物绝缘电缆、YTTW柔性防火电缆、BTLY(NG-A)隔离型柔性防火电缆等。 下面就根据这些型号介绍下终端头的安装制作: 一、BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头 BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头,终端示意图 终端是安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部,包括一个封端和一个填料函或者一个组合的封 端/填料函装置。每根电缆都需要安装终端。 矿物绝缘电缆接头安装与敷设规范 矿物绝缘电缆接头制作视频教程 二、YTTW柔性防火电缆终端 YTTW柔性防火电缆终端结构图

YTTW柔性防火电缆终端安装安装《终端连接器安装示意图》安装即可。 三、BTLY ( NG-A )柔性防火电缆终端 柔性防火电缆终端安装制作:《终端连接器安装示意图》如下: 1、准备终端头制作工具,用刀具剥离外护套和斜口钳剥除耐火层。 欄畫安装需鑒進■笊矗曲鱼酝謀辛/僅头铝■劇理拄建亢T-珈幢用切簪轉(灌月]垮傭■軌出痕班.并且 2、终端铝管剥除长度为7-8厘米,将铝管割出痕迹,但不的损坏云母,以便铝管的剥除。 梅卑端子的播入課度?輔层云阳直携物6去掉所有図护念曲电戰用砂無击树S*哀国的囱

3 、根据端子的插入深度剥除云母绝缘,去掉所有保护层的电缆,用砂纸去除铝管表面的氯化物。 将奥篥穿进热给音岂并再电妙圉輯「蛉歸產搖隔与铝电耒辕圏床議好的議皑產聲 4、将电缆穿过热缩套管,并用电吹风机热缩,安装终端连接器与铝管。 5、将连接处拧紧,选择合适的铜鼻子(接线端子),将其套入剥好的云母带后的线芯 6、强电缆线芯传入热缩套管,用电吹风热缩,用铜铝过渡端子将连接器和地线相连接,防火电 缆终端头就安装完成了。 总之,防火电缆终端头安装简单方便,可以根据厂家提供的资料步骤安装,也可以电缆厂家派人 技术指导培训等,胜华电气30年电缆行业经验,拥有一支实力强大的技术团队和一站式解决方 案的服务体系,帮助更多企业使用上安全质量保证的防火电缆,提供电力通电保障。 F般擔槪晴固C置輩奸蛉粗楼爵餌电缆::佼用台适的劭牌予* 云毋将电埸经芯穿入热轴鲁瞽「笄馬电吹凤羯筆世浊時子粳连断和堆隹相逹能莫端按头虫饕后惰电4

矿物绝缘防火电缆(BTT)系列Word版

矿物绝缘防火电缆(BTTW /YTTW /BTTRZ)系列 柔性矿物绝缘防火电缆的设计参数,是严格遵循英国BS6387标准,以 及国际电工委员会IEC标准。这些技术参数,已经分别通过了国家消 防总局与国家防火建筑材料质量监督检验中心专项检测。由于防火电 缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾, 不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃, 因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电,是一 种真正意义上的防火电缆。 柔性矿物绝缘防火电缆BTTRZ(BTTW / YTTW)系列 燃烧不短路短路不燃烧 产品介绍 产品名称:柔性矿物绝缘防火电缆(BTTW)

型号规格:(1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯) 1、产品标准: 中国已颁布的各类相关规范、规程主要有: 《高层民用建筑设计防火规 范》【GB50045-95(2005年版)】 《北京市民用建筑电线电缆防火设计规程》【DGJ08-93-2002】 《建筑设计防火规 范》【GB 50016-2006】《中国消防手 册》【2007版】 《火灾自动报警系统设计规范》【GB 50116-98】《民用建筑电线电缆防火设计规范》【DGJ08-93-2002】《北京市消防局文 件》【京消发{2004}352】《电力工程电缆设计规 范》【GB 50127-94】 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》【GB 50067-97】

燃烧试验的测试标准 柔性矿物绝缘防火电缆的设计参数,是严格遵循英国BS6387标准,以及国际电工委员会IEC标准。这些技术参数,已经分别通过了国家消防总局与国家防火建筑材料质量监督检验中心专项检测。

【CN209729546U】一种矿物绝缘柔性防火电缆【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920623661.8 (22)申请日 2019.05.05 (73)专利权人 安徽龙庵电缆集团有限公司 地址 241000 安徽省芜湖市无为县高新大 道蒋家湾大桥 (72)发明人 王海岭 何夕松 王飞 程俊刚  汤广海 周美彪  (74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务 所(普通合伙) 11427 代理人 陈娟 (51)Int.Cl. H01B 7/04(2006.01) H01B 7/17(2006.01) H01B 7/18(2006.01) H01B 7/295(2006.01) H01B 9/02(2006.01) (54)实用新型名称一种矿物绝缘柔性防火电缆(57)摘要本实用新型公开了一种矿物绝缘柔性防火电缆,包括电缆芯,电缆芯的表面固定连接有防火层,防火层远离电缆芯的一侧固定连接有内绝缘层,内绝缘层远离防火层的一侧设置有无机防火填充物,无机防火填充物远离内绝缘层的一侧固定连接有耐高温层,耐高温层远离无机防火填充物的一侧固定连接有阻燃层,阻燃层远离耐高温层的一侧固定连接有外绝缘层,绝缘护套远离导体屏蔽网的一侧开设有散热槽,绝缘护套的内部且靠近导体屏蔽网的位置固定连接有钢丝,实用新型涉及电力电缆技术领域。该一种矿物绝缘柔性防火电缆,达到了保护功能多样的效果,防火、抗拉、散热、阻燃效果好,避免发生火灾,降低了经济损失,提高了电缆的工作效率及使用性 能。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209729546 U 2019.12.03 C N 209729546 U

电力电缆的防火技术详细版

文件编号:GD/FS-9896 (解决方案范本系列) 电力电缆的防火技术详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力电缆的防火技术详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 创造良好运行环境避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效徘水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向排水坡度值不宜小于1%~2%,至少应大于0.5%,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。

应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将,电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。 另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。 加强电缆的预防性试验 电缆预防性试验不能只看试验数据合格不合格,还应该对数据进行比较和分析。既可以和相同电缆的试验数据进行比较,也可以和本电缆历史试验数据进行比较,探求试验数据的规律。如作直流耐压试验时,如果所测得泄漏电流值随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快,或同相同电缆比较数值增大较多,或者和本电缆以前所测数据比较呈明显的上

柔性矿物绝缘防火电缆

柔性矿物绝缘防火电缆 >柔性矿物绝缘防火电缆( BBTRZ的组成 柔性矿物绝缘防火电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、矿物化合物护套所构成。这种电缆虽然仍含有少量的有机材料,但电缆必须具备不燃、低烟、无毒和耐火特性。 二' BBTRZ霜次电摸电号 Modd of BBTRZ firoproof cable B B i K z >酗电压零aeiQW WCDV) 电 91 h BnTR7(WnZANM)6/IKV-3 UQm-m1 羸甌躊D61KV门帳2轴佃ris甌権IWirniT的斷火电虞 911- UBTKZlWDiZAN MJ bfl JC\-4 K 120mm3 未示:胡芯D.&LJO/LMra卅観IE的訪哝电 严I? 制科转性吒谆flfe ri*l chjiriscTmwnc ffl 詩休Cuppwr 匚Ofidii咖g WE[ T )省R&Onul呎 協导羽^ A luvniniiQii 盅uL 蠡Co'ppC'i 鼻13曲山*~~??.1■-一??.■■■■— —■■■?一一■='『塑护您AlufflnTiiiJirn 亠 L 吧咽无SLSOH-WD ——■- _Mn._WD 疋第FlAnic『钊B■砂—兀?瓦丽呂 丨「厂“》?疋岛W 火F JJC Li sNH 控斂申jjj Controt ----- ----- —一一—---- 0 乍li 1IBTR7- sclauon layci S.绝缘隔葛层 r&ol^lion l^yer -- 趴矿物质燮缭层 Mineral insuhtiun layer ------------------ Sv竽合导体 Stranded uciTidiictor (柔性I矿物质绝缘肪火电轨 (Fkxiblc) mincral insulaud flrupruofcabl? >产品特性 BBTRZ柔性矿物绝缘防火电缆与其他普通电缆的主要区别之一就在于生产时利用了大 功率电子加速器产生的高能电子束(B射线)对特殊配方的无机化合物进行了交联处理,从而使电缆能经受高达125C的工作温度。BBTRZ在保持柔性性能的同时又大大提高了防火性能,可在负载1000V工作条件下承受950 C、3小时的燃烧,同时具有康喷淋、抗机械冲击的功能。

浅析电线电缆的防火对策(一)

浅析电线电缆的防火对策(一) 摘要]:随着经济的快速发展,电气火灾呈现高发趋势。鉴于电线电缆的火灾危险性,如何采取有效的防火对策至关重要,本文就此提出了自己的看法。关键词]:电线电缆;防火对策 近几年随着我国经济的快速发展,由电气引起的火灾逐年增多,其中由于电线电缆原因所引发的火灾占相当大的比例。如1995年10月15日,山东省胶州市张应镇青岛世原鞋业有限公司(韩国独资)技术部制造准备车间因电缆线短路发生火灾,烧毁该车间全部建筑10386平方米及大批机器设备、原材料,直接财产损失2785.8万元。2001年12月28日凌晨2时23分,宣武区红莲南里甲16号红莲天陶农副产品市场服装厅因电缆线短路引燃可燃物发生火灾,服装厅值班室南侧的14个摊位及其内部物品烧毁,损失89375元。 随着火灾事故的频发,人们对电线电缆火灾危险性认识不断加深,有关部门对电线电缆防火阻燃等性能的要求也越来越高。由于电缆火灾具有蔓延快、扑救难、产生二次危害、恢复时间长等特点,会给国民经济及人民群众的生命财产带来巨大的损失,笔者认为有必要对电信电缆的防火对策进行探讨,有效减少电线电缆火灾事故,确保人民生命财产安全。 1.电线电缆的火灾危险性和着火因素 1.1电线电缆的火灾危险性电气火灾造成人员大量死亡的重要原因是火灾中燃烧产生的有毒气体和烟雾。烟雾不仅有热损伤、毒害和窒息等伤害作用,而且有减光性。根据研究,烟气产生20s后可使火场能见度减到零,通电电线电缆在通过电缆沟、电缆隧道等敷设的电缆火灾火焰蔓延速度可达2m/min,如果遇上“竖井”、“封闭沟道”、“电缆通廊”等管道,由于“烟囱”效应,火势蔓延将更加迅速。此外,由于电线电缆的塑料绝缘层在燃烧中伴有聚氯乙烯热分解,会释放大量HCl、Cl2、CO等有毒气体,对周围地区及火灾范围内的人或生物造成严重的危害。 1.2电线电缆的着火因素电线电缆从绝缘层的油浸电缆纸、交联聚乙烯、乙丙橡皮等材料到油麻、聚氯乙烯外护套材料等都是易燃性物质。当局部电缆着火燃烧达到高温时会发生熔融,超过邻近电缆着火温度时,就会导致电缆群体延燃。导致电线电缆着火的因素主要有以下几点:1. 2.1电缆载流设计不当。电缆载流量选择不当,部分电缆长期满负荷或经常超负荷运行,温升过高及电缆沟道、隧道积水所致使电缆绝缘老化,受潮、过热引起短路自燃。1.2.2电缆安装施工不当。在施工中,有的单位为降低费用,未采取防火措施,电缆敷设混杂、过于集中、堆压严重,散热不良,常常把起燃后会产生剧毒烟雾的中低压电缆与高压电缆一起敷设;有的施工人员在电缆敷设时没有严格按操作规程和工艺要求施工,常因刮、碰、压、扭而造成电缆外护层损伤,易进水受潮,运行时绝缘层就可能被击穿产生电弧,引起燃烧发生火灾。1.2.3电线电缆故障。(1)制作工艺粗糙,绝缘受潮,致使电缆头及终端盒在运行中产生故障而自燃爆炸(2)部分电缆技工工艺操作不严,不注意卫生,杂质、污物等清理不够均易造成界面接触不良(3)接头工艺不精、制作质量不高,防火措施较少,在故障情况下受高电压、大电流的冲击导致接头爆炸起火。(4)电缆接地不良。接地线焊接不牢,接触不良,阻值偏大,造成电缆接地故障电流比正常短路电流小,使电流保护器不能及时切断故障,而出现电弧、电火花。1.2.4其他原因:(1)浸油电气设备故障喷油起火,油流入电缆隧道内引起电缆着火。(2)电缆沟盖板不严,电焊渣火花落入沟道内使电缆着火。(3)鼠害导致电缆放炮,蔓延起火。(4)靠近高温油道的电缆上堆积的煤粉自燃着火。(5)对电缆防火缺乏足够的认识,规章制度执行不力,火灾隐患不能及时发现排除。 2、电线电缆的防火对策 电缆防火措施是减少电缆着火延燃的重要手段,关键在以防为主。主要从三大方面来实现:采用阻燃的电线电缆、材料防火和防火管理。 2.1采用阻燃的电线电缆 《电力工程电缆设计规范》中已把采用阻燃电缆、耐火电缆等作为电缆防火的重要措施,对

NGA柔性矿物绝缘电缆终端接线方法

防火电缆根据型号不同,终端头安装也不一样,胜华电气防火电缆型号包括BTTZ矿物绝缘电缆、YTTW柔性防火电缆、BTLY(NG-A)隔离型柔性防火电缆等。 下面就根据这些型号介绍下终端头的安装制作: 一、BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头 BTTZ矿物绝缘防火电缆终端头,终端示意图 终端就是安装在矿物绝缘电缆末端的一个完整端部,包括一个封端与一个填料函或者一个组合的封端/填料函装置。每根电缆都需要安装终端。 矿物绝缘电缆接头安装与敷设规范 矿物绝缘电缆接头制作视频教程 二、YTTW柔性防火电缆终端 YTTW柔性防火电缆终端结构图

YTTW柔性防火电缆终端安装安装《终端连接器安装示意图》安装即可。 三、BTLY(NG-A)柔性防火电缆终端 柔性防火电缆终端安装制作:《终端连接器安装示意图》如下: 1、准备终端头制作工具,用刀具剥离外护套与斜口钳剥除耐火层。 2、终端铝管剥除长度为7-8厘米,将铝管割出痕迹,但不的损坏云母,以便铝管的剥除。

3、根据端子的插入深度剥除云母绝缘,去掉所有保护层的电缆,用砂纸去除铝管表面的氯化物。 4、将电缆穿过热缩套管,并用电吹风机热缩,安装终端连接器与铝管。 5、将连接处拧紧,选择合适的铜鼻子(接线端子),将其套入剥好的云母带后的线芯。

6、强电缆线芯传入热缩套管,用电吹风热缩,用铜铝过渡端子将连接器与地线相连接,防火电缆终端头就安装完成了。 总之,防火电缆终端头安装简单方便,可以根据厂家提供的资料步骤安装,也可以电缆厂家派人技术指导培训等,胜华电气30年电缆行业经验,拥有一支实力强大的技术团队与一站式解决方案的服务体系,帮助更多企业使用上安全质量保证的防火电缆,提供电力通电保障。

四川BTTRZ防火电缆应用

bbtrz是什么电缆? 1.技术起源与应用 矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆。目前按结构特性可以分为刚性和柔性两种。 刚性矿物绝缘电缆是19世纪末瑞士工程师Arnold Francois Borel提出的设想,并于1896年获得专利权,1934-1936年法、英投入生产以后发展很快。我国也于上世纪六十年代研制,开始用于军事领域,80年代中期开始工业化生产,并逐步被建筑领域全面接受。 柔性矿物绝缘防火电缆的发明大约是在上个世纪七十年代 诞生于瑞士斯图特电缆公司。本公司从2000年开始研究柔性矿物绝缘防火电缆,于2003年推出国内最早、最新的柔性矿物绝缘防火电缆。 由于刚性矿物绝缘电缆在可靠性、生产及敷设方面的缺陷,在欧美发达国家中逐渐退市,柔性矿物绝缘防火电缆成为防火领域的主流电缆产品。 2.柔性矿物绝缘防火电缆BBTRZ的组成 柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和矿物化合物护套所构成。这种电缆具有不燃、无烟、无毒和耐火特性。

3.柔性矿物绝缘电缆的优点 柔性矿物绝缘电缆的结构采用柔性结构及材料都是采用矿 物化合物,弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷,它还具有一些其他电缆所不可能具有的优点,如:耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。 柔性矿物绝缘防火电缆BBTRZ是上海快鹿2003年研制成功,2005年取得专利。此类电缆目前在欧州发达国家比较盛行,在国内有数家企业在进行研制,但由于技术的特殊性,截止目前,取得专利并得到成功广泛应用的只有上海快鹿电线电缆有限公 司一家企业,属于国际领先、国内空白产品。 柔性矿物绝缘防火电缆(BBTRZ)产品的工艺结构与传统电缆完全相同,成功的解决了氧化镁铜杆矿物绝缘电缆(BTTZ)的生产工艺所决定的产品众多不足之处。BBTRZ的问世,成为防火电缆发展史上的一个里程碑。同时也加快了中国电缆的技术研发水平与国际接轨的进程。 柔性矿物绝缘防火电缆(BBTRZ)的截面积单芯为1.5mm2到500mm2 、多芯为1.5mm2-300mm2。在防火电缆领域,最大限度的降低了投资单位的投资成本,提高了建筑物的安全防火性能等级。

电线电缆防火措施

电线电缆防火措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电线电缆防火措施 1,选择满足电缆的热稳定性的要求。选择电缆,在正常的情况下,能满足长期额定负载的加热要求,在短路,可以满足短时间热稳定性,避免电缆过热着火了。 2,防止超负荷运行。电缆负荷操作,一般不超过额定负荷运行,如果超负荷运行,应严格控制超负荷运行时间的电缆,以避免过载发热电缆火灾。 3,遵守电缆敷设的有关规定。电缆敷设应尽量远离热源,避免和蒸汽管道平行或交叉排列,如果平行或交叉,应保持规定的距离,并采取保温措施,禁止所有电缆平行敷设在热管的上方或下方;在一些管道的隧道或沟,通常避免铺设电缆,这样当需要运行,应采取保温措施;架空电缆敷设,特别是塑料,橡胶电缆,由于热管的保温措施,防止,如的影响;电缆敷设,电缆,电缆和热管及其他管之间,电缆与道路,铁路建筑之间,之间的平行或交叉距离应满足法规,规定除电缆适用,应左波形津贴,在冬季运行收缩电缆停止产生太多的紧张和损坏电缆绝缘。该电缆转弯应保证最小曲率半径,在过度弯曲和损坏电缆绝缘;电缆隧道应避免在接头,电缆接头是电缆绝缘的地方最薄弱的环节,上篮容易发生电缆短路故障时,必须安装在隧道中间接头,与其他电缆的耐火板中的应用。的有关规定,以防止电缆敷设在电缆过热,绝缘损坏消防所有有效的行动。 4,定期巡视检查。对电力电缆应定期巡检,空气的温度和电缆温度应定期测量电缆沟,特别是大容量电力电缆和光缆接头盒的温度记录。通过及时检查发现和处理缺陷。 第 2 页共 4 页

5,密切封闭电缆孔,孔并设置防火门和隔断。为了防止电缆火灾,都必须通过墙,地板,轴,电缆沟进入控制室,电缆夹层,控制柜,仪表柜,如电缆孔的位置开关柜是关闭(关闭紧密,光滑,美观,电缆不伤害)。一个长的电缆隧道及其分支路口应设置防火隔墙,防火门。在正常情况下,电缆沟或孔的门应关闭,因此,电缆一次火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。 6,通过地下电缆外护套的外观黄麻。直埋电缆的外表有一层浸渍沥青等黄麻覆盖,埋在电缆具有保护作用,当埋地电缆进入电缆沟,隧道,竖井,其外观浸渍沥青等黄麻罩应被剥夺,为了降低火灾风险扩大。同时,在电缆沟盖板应盖好,并覆盖完整的,强大的,焊渣不容易陷入火灾,减少火灾发生的可能性的电缆。 7,保持清洁和适当的电缆隧道通风。电缆隧道或通道应保持清洁,严禁堆放垃圾和杂物,在水和成品油的隧道和槽应及时清除;在正常运行时,适当的通风电缆隧道和通道。 8,保持电缆隧道或信道有良好的照明。电缆层,电缆隧道内的照明或信道往往是在良好的状态,并且需要上下的隧道和槽的专用梯交叉。 第 3 页共 4 页

电缆防火的主要措施

电缆防火的主要措施 实现电缆难燃的基本途径包括以下几个方面: (1)使电缆构成材料中的可燃物质尽量减少; (2)创造隔绝氧气、减少传导、遮断热幅射的条件; (3)使电缆燃烧时形成厚的强固碳化层,以隔断可燃质与氧气的接触; (4)增加燃烧过程中的冷制作用。 根据以上几种基本途径,目前,电缆防火所采用的措施如下: (1)耐火电缆和阻燃电缆 耐火电缆就是在火燃烧条件下仍能在规定时间(约4h)内保持通电的电缆。以满足万一发生火灾时通道的照明、应急广播、防火报警装置、自动消防设施及其它应急设备的正常使用,使人员及时疏散。在火灾发生期间,它还具备发烟量小,烟气毒性低等特点。该型电缆价格较贵,一般应用在高层建筑、电力、石油、化工、船舶等对防火安全条件要求较高的场合,是应急电源、消防泵、电梯、通讯信号系统的必备电缆。该型电缆在上海电缆厂等厂家相继问世,并已批量生产,不过目前这些电缆厂生产耐火电缆电压等级仅在1kV及以下。 阻燃电缆主要特点就是不着火(或着火后延燃仅局限在一定范围内)所以这类电缆适用于有高阻燃要求、防燃、防爆的场合。现在研制出了阻燃氯磺化聚乙烯橡皮护套电缆(电压等级为6kV)、阻燃交联聚乙烯和船用阻燃电缆,以及无卤低烟型系列电缆,这些电缆已被许

多工程采用。 目前中国生产的耐火及阻燃电缆的规格材料,结构绝缘性能及试验方法,均符合国际和IEC3328标准。在生产实践中广泛采用阻燃电缆,电缆火灾事故明显减少,保证了电厂及电网安全运行,具有明显的经济效益和社会效益。 (2)防火涂料 近年来,中国研制出了多种防火涂料,经国家鉴定合格的产品在实践中使用及证明效果良好。其中丙烯酸涂料适用于不良环境;改性氨基涂料适用于潮湿环境。 另外,膨胀型过氯乙烯防火涂料,于1988年由公安部组织的新产品鉴定。该涂料的特点是遇火膨胀生成均匀致密的峰窝状隔热层,有良好的隔热、耐水、耐油性。该涂料刷喷均可,但施工过程中必须隔绝火源,每隔8h涂刷一次,达到每平方米400~500g即可,但这种刷涂型防火涂料,在电缆密度大,长度长、空间小等场合使用不方便,且耗时费力,劳动强度大,影响施工工期。 (3)防火包带 国内生产的电缆防火包带,按试验证明具有不低于日本同类产品的阻燃特性。以1mm厚防火包带,采取往复各一次的绕包方式缠绕在电缆上,水平布置达到了7层,经模型试验,显示出了有效的阻燃性能。这种材料用于局部防火要求高的地方效果特别好。能达到以较低费用而达到较好的防火效果。在实际工作中经常使用在电力电缆接头

BY隔离型柔性矿物绝缘电缆

B T L Y隔离型(柔性)矿物绝缘电缆产品结构: 1、胜宇BTLY新型铝套连续挤包矿物绝缘电缆结构: ①铜导体②金云母带绝缘③铝金属套(铝金属套可选作PE接地线)④交联隔离套⑤Mg(OH) 或Al(OH)耐火层⑥无卤低烟聚烯烃外护套 二、胜宇BTLY、BTLYQ、BTLV、BTLVQ连续挤包铝护套矿物绝缘电缆 胜宇电缆科技有限公司在传统BTT矿物绝缘电缆的基础上自主研发了新型BTLY、BTLYQ、BTLV、BTLVQ铝护套连续挤包矿物绝缘电缆 1、产品结构: ①、导体为圆形铜绞线(相对BTT的实心铜杆较软)②、绝缘层为纯金云母带(不再与挤包绝缘料复合组成,从而排除碳粒的产生,提高了耐电稳定性)③、金属套为连续挤出的铝金属管(大大简化了BTT的铜管拉拔工艺),④、隔离套(交联绝缘)⑤、耐火层(在其外覆以火焰下不熔不燃可膨胀阻火的无机物—Mg(OH)或AL(OH)),⑥、外护套塑料(聚烯烃或聚氯乙烯), 2、它的特征: ①耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿,650℃30min后承受15min 的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火性能上完全达到BTT的考核标准。

②该产品1.5~6平方规格可生产1~37芯,10~240平方规格可生产1~5芯,300~630平方可生产单芯,长度可根据用户需要,整根无接头整盘交货。) ⑦耐腐蚀(BTT(L)系列矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭受化学品腐蚀或工业污染严重的地方,因为电缆最外层有塑料外护套的保护,它仍然安全。) ⑧机械性强度高(BTT(L)系列矿物绝缘电缆坚固耐用,在电缆直径变形三分之一的情况下仍可正常工作,即使经受剧烈的机械破坏,也不会损害其电性能。) 3、用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔不但简化了工艺提高了效率,而且使产品成本大幅下降(铝材仅为铜材综合成本的1/10)。用铝管之所以能代替铜管,在高温火焰下不熔,得益于铝管外挤覆的膨胀耐火层:在火焰侵袭下膨胀层发泡固化,形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接喷射。不但铝管的完整性得以保存,而且使云母带受热温度降低至600℃以下,云母带绝缘的稳定性无疑得到提高(云母带的绝缘电阻随温度的降低而上升)。

电缆防火的主要措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD727 电缆防火的主要措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电缆防火的主要措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 实现电缆难燃的基本途径包括以下几个方面: (1)使电缆构成材料中的可燃物质尽量减少; (2)创造隔绝氧气、减少传导、遮断热幅射的条件; (3)使电缆燃烧时形成厚的强固碳化层,以隔断可燃质与氧气的接触; (4)增加燃烧过程中的冷制作用。 根据以上几种基本途径,目前,电缆防火所采用的措施如下: (1)耐火电缆和阻燃电缆 耐火电缆就是在火燃烧条件下仍能在规定时间(约4 h)内保持通电的电缆。BTLY 隔离型(柔性)矿物绝缘电缆

BTLY隔离型(柔性)矿物绝缘电缆 产品结构: 1、胜宇BTLY新型铝套连续挤包矿物绝缘电缆结构: ①铜导体②金云母带绝缘③铝金属套(铝金属套可选作PE接地线)④交联隔离套⑤Mg(OH)或Al(OH)耐火层⑥无卤低烟聚烯烃外护套 二、胜宇BTLY、BTLYQ、BTLV、BTLVQ连续挤包铝护套矿物绝缘电缆 胜宇电缆科技有限公司在传统BTT矿物绝缘电缆的基础上自主研发了新型BTLY、BTLYQ、BTLV、BTLVQ铝护套连续挤包矿物绝缘电缆 1、产品结构: ①、导体为圆形铜绞线(相对BTT的实心铜杆较软)②、绝缘层为纯金云母带(不再与挤包绝缘料复合组成,从而排除碳粒的产生,提高了耐电稳定 性)③、金属套为连续挤出的铝金属管(大大简化了BTT的铜管拉拔工艺),④、隔离套(交联绝缘)⑤、耐火层(在其外覆以火焰下不熔不燃可膨胀阻火的无机物—Mg(OH)或AL(OH)),⑥、外护套塑料(聚烯烃或聚氯乙烯), 2、它的特征: ①耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿, 650℃30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火性能上完全达到BTT的考核标准。)⑦耐腐蚀(BTT(L)系列矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭受化学品腐蚀或工业污染严重的地方,因为电缆最外层有塑料外护套的保护,它仍然安全。 4、胜宇BTLY新型矿物绝缘电缆已在全国许多重点工程中采用,如中国第一高楼上海中心大厦、上海贝宁之星酒店、北京中国工商银行总行营业办公楼二期(业务营运中心)、北京博大经开建设有限公司A座B座裙房及地下室工程项目等工程的防火电缆系统中得到广泛使用,同时该产品通过: 1、通过国家防火建筑材料质量监督检验中心检测,检测依据: ZAN-BTLV、WDZAN-BTLY-系列矿物绝缘电缆通过BS6387耐火标准三项考核: ①BS 6387:1994《在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求》包括BS 6387:1994附录D2标准的单纯耐火试验(C类):(950℃,180min),试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。

电线电缆防火措施

电线电缆防火措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________

包线电缆防火措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1,选择满足电缆的热稳定性的要求。选择电缆,在正常的情况下,能满足长期额定负载的加热要求,在短路,可以满足短时间热稳定性,避免电缆过热着火了。 2,防止超负荷运行。电缆负荷操作,一般不超过额定负荷运行,如果超负荷运行,应严格控制超负荷运行时间的电缆,以避免过载发热电缆火灾。 3,遵守电缆敷设的有关规定。电缆敷设应尽量远离热源,避免和蒸汽管道平行或交叉排列,如果平行或交叉,应保持规定的距离,并采取保温措施,禁止所有电缆平行敷设在热管的上方或下方;在一些管道的隧道或沟,通常避免铺设电缆,这样当需要运行,应采取保温措施;架空电缆敷设,特别是塑料,橡胶电缆,由于热管的保温措施,防止,如的影响;电缆敷设,电缆,电缆和热管及其他管之间,电缆与道路,铁路建筑之间,之间的平行或交叉距离应满足法规,规

Q_HCDL003-2017矿物质绝缘预制分支防火电缆

Q/HCDL-003-2017 山东阳谷恒昌电缆集团有限公司企业标准 Q/HCDL-003-2017 额定电压0.6/1kV铜芯矿物绝缘 预制分支防火电缆 2017-12-1发布2018-1-1实施山东阳谷恒昌电缆集团有限公司发布

前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则编制。 本标准的附录是规范性附录。 本标准起草单位:山东阳谷恒昌电缆集团有限公司。 本标准负责起草部门:山东阳谷恒昌电缆集团有限公司技术部。本标准主要起草人:房继坤、李彪。

额定电压0.6/1kV铜芯矿物绝缘预制分支防火电缆 1、范围 本标准规定了额定电压0.6/1kV铜芯矿物绝缘预制分支防火电缆的产品结构、技术要求、电缆试验、验收规则、标志和包装 本标准适用于空气敷设的建筑用额定电压0.6/1kV 及以下有防火要求的供电干线使用的预制分支电缆和隧道、桥梁用于照明线路及其他类似用途的的预制分支电缆。 2 规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 2900.10 电工术语电缆 GB/T 1040 塑料拉伸性能的测定 GB/T 1410 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(IEC 60093:1980,IDT)GB/T 2406 塑料用氧指数法测定燃烧行为第部分:导则 GB/T 2951.11 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用实验方法厚度和外形尺寸测量机械性能实验 GB/T 3048.5 电线电缆电性能试验方法第5部分:绝缘电阻试验 GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T 3048.9 电线电缆电性能试验方法第9部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 9327.2 电缆导体压缩和机械连接接头的试验方法直流电阻试验方法 GB/T 18380.11 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第11 部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置 GB/T 17650.1 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法第1部分:卤酸气体总量的测定 GB/T 17650.1 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 GB/T 34926 额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 JB/T 10636 额定电压0.6/1kV(Um=1.2kV)铜芯塑料绝缘预制分支电缆 JB/T 8137电线电缆交货盘 Q/HCDL-001额定电压0.6/1kV及以下柔性矿物绝缘防火电缆 Q/HCDL-002额定电压0.6/1kV隔离型矿物绝缘轧纹铝护套防火电缆 3 术语和定义 GB/T 2900.10 中确定的术语和定义适用于本标准。 3.1

矿物绝缘防火电缆BTT系列

矿物绝缘防火电缆(BTTW /YTTW /BTTRZ)系列 柔性矿物绝缘防火电缆的设计参数,就是严格遵循英国BS6387标准, 以及国际电工委员会IEC标准。这些技术参数,已经分别通过了国家消 防总局与国家防火建筑材料质量监督检验中心专项检测。由于防火电 缆全都就是用无机物(金属铜与氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾, 不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点就是1083℃、氧化镁的熔点就是 2800℃,因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供 电,就是一种真正意义上的防火电缆。 柔性矿物绝缘防火电缆BTTRZ(BTTW / YTTW)系列 燃烧不短路短路不燃烧 产品介绍 产品名称:柔性矿物绝缘防火电缆(BTTW) 型号规格:(1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯)

1、产品标准: 中国已颁布的各类相关规范、规程主要有: 《高层民用建筑设计防火规范》【GB50045-95(2005年版)】 《北京市民用建筑电线电缆防火设计规程》【DGJ08-93-2002】 《建筑设计防火规范》【GB 50016-2006】 《中国消防手册》【2007版】 《火灾自动报警系统设计规范》【GB 50116-98】 《民用建筑电线电缆防火设计规范》【DGJ08-93-2002】 《北京市消防局文件》【京消发{2004}352】 《电力工程电缆设计规范》【GB 50127-94】 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》【GB 50067-97】 燃烧试验的测试标准 柔性矿物绝缘防火电缆的设计参数,就是严格遵循英国BS6387标准,以及国际电工委员会IEC标准。这些技术参数,已经分别通过了国家消防总局与国家防火建筑材料质量监督检验中心专项检测。

电缆防火的主要措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电缆防火的主要措施(新版)

电缆防火的主要措施(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。该型电缆价格较贵,一般应用在高层建筑、电力、石油、化工、船舶等对防火安全条件要求较高的场合,是应急电源、消防泵、电梯、通讯信号系

统的必备电缆。该型电缆在上海电缆厂等厂家相继问世,并已批量生产,不过目前这些电缆厂生产耐火电缆电压等级仅在1kV及以下。 阻燃电缆主要特点就是不着火(或着火后延燃仅局限在一定范围内)所以这类电缆适用于有高阻燃要求、防燃、防爆的场合。现在研制出了阻燃氯磺化聚乙烯橡皮护套电缆(电压等级为6kV)、阻燃交联聚乙烯和船用阻燃电缆,以及无卤低烟型系列电缆,这些电缆已被许多工程采用。该涂料刷喷均可,但施工过程中必须隔

相关文档
相关文档 最新文档