文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土期末复习

混凝土期末复习

混凝土期末复习
混凝土期末复习

一、填空题

1、预拌混凝土又称商品混凝土,是由水泥、水、粗细骨料及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用搅拌运输车,在规定的时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

2、试验室试体成型试验室的温度保持在20℃±2℃;相对湿度应不低于50%;试体带模养护的养护箱或养护室温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%。养护箱或养护室的温度与湿度至少每4h记录一次。

3、采用标准养护的试件,应在温度为20℃±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜后编号、拆模。拆模后应立即放人温度为20℃±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护。

4、普通硅酸盐水泥的强度等级分为:42.

5、42.5R、52.5、52.5R四个等级(R表示早强水泥)。

5、通用硅酸盐水泥按组分分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。

6、普通硅酸盐水泥的初凝时间不小于45min,终凝时间不小于600min。

7、水泥的必检项目凝结时间、安定性、强度。

8、水泥取样方法按GB12573---90进行,亦可从20个以上的不同部位取等量样品,总量至少12kg。

9、水泥的判定规则:化学指标、凝结时间、安定性和强度结果符合规定技术要求为合格品。否则,任何一项技术要求不符合为不合格品。

10、碎石是由天然岩石或卵石经机械破碎、筛分而得的,公称粒径大于5mm的岩石颗粒。碎石及卵石的必检项目为:筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总含量、压碎指标。

11、混凝土用的碎石和卵石的颗粒级配应采用连续粒级,连续粒级的颗粒级配的公称粒径有:5-10mm、5-16mm、

5-20mm、5-25mm、5-31.5mm、5-40mm。

12、石和砂以400m3或600吨为一检验批。

13、天然砂由自然作用而形成,公称直径小于5mm的岩石颗粒。天然砂必检项目:筛分析、含泥量、泥块含量。

14、砂的粗细程度按细度模数分为粗砂、中砂、细砂、特细砂四级。

15、中砂的细度模数为:2.3~3.0

16、混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或搅拌过程中加入的,用以改善新拌混凝土和硬化混凝土性能的材料。

17、常用外加剂的种类有:减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防水剂、膨胀剂、防冻剂等

18、掺外加剂混凝土的主要性能有:减水率、泌水率比、含气量、塌落度增加值和塌落度保留值,凝结时间差、抗压强度比、相对耐久性、抗渗性比、吸水率比和钢筋锈蚀等。

19、外加剂的取样每一检验批为50吨,每一批号取样量不少于0.2吨水泥所需用的外加剂量。

20、混凝土液体泵送剂的出厂检验项目有含固量、密度、水泥净浆流动度等。

21、外加剂的掺量应以胶凝材料总量的百分比表示。

22、拌制混凝土和砂浆用的粉煤灰分为:I级、II级、III级。粉煤灰的必检项目:细度、需水量比、烧失量。

23、矿渣粉的检验项目有:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量等技术要求。

24、混凝土的通用品是指强度不大于C50、塌落度不大于180mm、粗骨料的最大公称粒径为20mm、25mm、31.5mm或40mm,无其他特殊要求的预拌混凝土。

25、特制品是指任一项指标超出通用品范围或有特殊要求的预拌混凝土。

26、混凝土的和易性是一个综合性指标,它包括流动性、黏聚性、保水性等三个方面。

27、混凝土的强度等级采用符号“C”与立方体抗压强度标准值(N/平方毫米)来表示。常用的强度等级有C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等,抗渗等级分为:P6、P8、P10、P12四级。

28、混凝土强度等级小于C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数,其值为对100mm*100mm*100mm 试件的换算系数为0.95。

29、混凝土回弹值计算时,计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值应按加权平均值的方法计算。

30、原始记录应记录的主要内容:产品名称、型号、规格;编号或批号、代表数量、生产单位或产地;主要仪器及使用前后的状态:检验编号、检验依据、检验项目、环境温湿度;检验原始数据、数据处理结果、试验日期等。

二、选择题

1、下列属于特制品的混凝土强度等级是(B)

A C35

B C30S6

C C25

D C10

2、对所用计量仪器设备实行标志管理。分别贴上三色标志,合格证为(B)色

A 红色

B 绿色

C 黄色

D 蓝色

3、普通硅酸盐水泥的初凝时间是( B )

A 120分钟

B 45分钟

C 90分钟

D 1小时

4、标准养护室龄期为( D )

A 3天

B 14天

C 22砼天

D 28天

5、混凝土标准养护室的温度应控制在(B),湿度控制在( B )

A 20±5℃、95%以上

B 20±2℃、95%以上

C 20±1℃、90%以上

D 20±2℃、90%以上

6、普通硅酸盐水泥水泥的代号(A )

A P.O

B P.

C C P.F

D P.P

7、普通硅酸盐水泥分为( C )级

A 六级

B 五级

C 四级

D 三级

8、普通硅酸盐水泥的终凝时间不大于( C)

A 390min

B 360min

C 600min

D 45min

9、普通硅酸盐水泥的细度以比表面积表示,其比表面积不小于(C)

A 290㎡/kg

B 280㎡/kg

C 300㎡/kg

D 260㎡/kg

10、普通硅酸盐42.5级水泥的抗压强度3天不小于(B),7天不小于(B )

A 22、42.5

B 17、42.5

C 23、42.5

D 26、42.5

11、C30-C55混凝土要求天然砂的含泥量要求不应大于( B )

A 5.0%

B 3.0%

C 2.0%

D 4.0%

12、C35-C55混凝土要求碎石或卵石的含泥量要求不应大于( C )

A 2.0%

B 3.0%

C 1.0%

D 0.5%

13、强度等级小于C35的混凝土用卵石的压碎值指标不大于( A)

A 16%

B 12%

C 10%

D 8%

14、外加剂的取样检验批为( A )一个检验批

A 50吨

B 100吨

C 10吨

D 30吨

15、样品保留的有效期:胶凝材料样品为不少于( A),外加剂的存放期应不少于( A )。

A 90天、180天

B 90天、60天

C 90天、120天

D 90天、80天

16、混凝土标准试块的尺寸是( A )

A 150mm*150mm*150mm

B 100mm*100mm*100mm

C 200mm*200mm*200mm

D 120mm*120mm*120mm

17、下列属于通用品的塌落度是(A)

A 180mm

B 210mm

C 190mm

D 200mm

18、普通混凝土配合比设计时,无混凝土强度标准差时,一般强度等级C20-C35的混凝土强度标准差选用( B )进行调整。

A 4.0

B 5.0

C 6.0

D 3.0

19、同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样,取样量应多于试验所需量的( C )倍,且不宜小于( C )L

A 2倍、15L

B 1.5倍、15L

C 1.5倍、20L

D 2倍、20L

20、在试验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度:水泥、掺合料、水和外加剂为(D);骨料为( D )。

A ±0.5%、±2%

B ±0.5%、±2%

C ±1%、±2%

D ±0.5%、±1%

21、预拌混凝土的每盘原材料计量允许偏差:水泥、水、外加剂、掺合料是( C )

骨料是(C)

A ±2%、±2%

B ±3%、±2%B C±2%、±3% D ±1%、±2%

22、预拌混凝土累计计量允许偏差:水泥、水、外加剂、掺合料是(A)

骨料是(A)

A ±1%、±2%

B ±2%、±1%B C±0.5%、±1% D ±2%、±3%

23、新出厂的水泥或掺合料进场后使用时的温度不宜大于( C ).

A 55℃.

B 80℃.

C 60℃.

D 50℃.

24、搅拌楼电子称应按法定周期进行计量检定,开盘前应当进行零点校对;每台班进行计量抽查不少于( B ),其中混凝土运输车按车计量抽查一次。

A 二次

B 三次

C 一次

D 四次

25、预拌混凝土运输到施工现场严禁加水,混凝土应在(C )前浇注完毕。

A 终凝时间

B 2小时

C 初凝时间

D 6小时

26、实验室对所有仪器设备应实行标志管理,分别贴上三色标志:准用证的颜色是(C)

A 绿色

B 红色

C 黄色

D 蓝色

27、砂子中含有过多的卵石颗粒(大于9.5㎜),超过(A)的应退货。

A 10%

B 8%

C 5%

D 12%

28、水泥取样方法按GB12573-90进行。可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少(B)kg

A 15

B 12

C 20

D 25

29、砂进行含泥量检验时最少取样质量是( B )g

A 1000

B 4400

C 2000

D 200000

30、公称粒径为31.5mm的碎石或卵石含泥量检验时最少取样质量是(A)kg

A 40

B 24

C 25

D 30

三、判断题

1、试验室必须保持环境清洁卫生,可以放置与检测无关的物品。(×)

2、按规定做好各种资料记录、标识和台账,及时提供准确可靠的试验数据,掌握质量动态,保证必要的可追溯性。(√)

3、非检测人员未经同意可以随意进出试验室。(×)

4、水泥、掺合料等进场合格证、检验报告及随车单据缺一个可以卸货。(×)

5、原始记录应字迹清楚、可以用圆珠笔填写,并有实验人员与审核人签名。(×)

6、原始记录中的数据不允许随意更改、删减,如需更改时,应在错误处画两条平行线,并由当是人签名或加盖个人印章。(√)

7、在试验过程中,试验人员一般可以一人操作,记录人员采用复诵法,以防止数据在传递过程中发生差错。(×)

8、试验人员和审核人员必须是当地建设行政主管部门统一培训后可有签署。

(×)

9、各类试验报告必须编号连续,可以缺号,并及时归档,由资料员按年度或单位工程装订成册,妥善保管。(×)

10、水泥试件脱模做好标识后,立即水平或竖直在的养护箱中养护,水平放置时刮平面应朝上。(√)

11、生产混凝土配合比的调整,质检员砂率允许调整±2%,用水量允许调整±5kg。

(√)

12、C40及以上等级的混凝土可以使用洗车水生产。(×)

13、普通硅酸盐水泥的代号是p.c (×)

14、水泥的凝结时间检验结果不符合规定的技术要求时可以判定为合格品。(×)

15、由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间,用“min”表示。

(√)

16、水泥试体的单个抗压强度结果精确至0.1Mpa,按规定计算平均值,计算精确至0.01Mpa。(×)

17、砂含水率检验时,每组取样的最少取样质量为1200g。(1000)(×)

18、粒径为25mm的卵石或碎石含泥量检验时,每组取样的最少取样质量为24kg。

(√)

19、用标准法测定粒径为31.5mm的碎石或卵石的表观密度试验时,每组取样的最少取样质量为2kg。(3)(×)

20、砂含泥量试验时烘箱的温度控制范围为:105±5℃。(√)

21、《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)6.2规定混凝土塌落度实测值与合同规定的塌落度值之差:规定塌落度为≧100,允许误差为±30. (√)

22、《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)7.6.5 混凝土的运输时间系指从混凝土混凝土由搅拌机卸入运输车开始至该运输车开始卸料为止。运送时间应满足合同规定,当合同未作规定时,采用搅拌运输车运送的混凝土,宜在2.0h (1.5)内卸料;当气温低于25℃时,运送时间可延长0.5h。(×)

23、《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)10.3.4 每个试样量应满足混凝土质量检验项目的1.5倍,且不宜少于0.2m 3。(0.02)(×)

24、《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)10.3.2 交货检验混凝土试样的采取及塌落度试验应在混凝土运到交货地点时开始算起20min内完成,试件的制作应在40min内完成。(√)

25、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)3.2.1 单粒级宜用于组合成满足要求的连续粒级;也可与连续粒级混合使用;以改善其级配或配成较大粒度的连续粒级。(√)

26、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)3.2.3规定:对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石中的含泥量不应大于 2.0%。( 1.0)(×)

27、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002)3.1.3塌落度试验规定:按要求取得的混凝土试样用小铲分四层均匀地装入筒内,使捣实后的的每层为筒高的三分之一左右。(×)

28、水泥试体成型试验室的温度保持在20℃±2℃;相对湿度不低于90%。(×)

29、混凝土的标准试件为:100mm*100mm*100mm。 (× )

30、混凝土拌合物在施工过程中,随着较重骨料颗粒的下沉,密度小的水分逐渐上升到表面的现象叫离析。(×)

4、水泥凝结时间:是指水泥加水拌合为标准稠度净浆到直至失去可塑性的时间。

5、水泥比表面积:每克水泥微粒外表面积的总和!

6、安定性:是指水泥净浆在硬化过程中其体积是否均匀变化的过程。

7、碎石:由天然岩石或卵石经机械破碎,筛分而得的,公称粒径大于5.00mm的岩石颗粒。

8、卵石:由自然条件作用而形成的,公称粒径大于5.00mm的岩石颗粒。

9、天然砂:由自然条件作用而形成的,公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒。

10、骨料的堆积密度:骨料在自然堆积状态下单位体积的质量。

17、减水率:减水率一般针对于混凝土用减水剂而言,用来表示减水剂的作用效果,在混凝土塌落度基本相同时,基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。

18、误差:试验数据与真值之间的差异称为误差。

19、室内允许差:同一试验室同一试验人员,采用同一方法做同一试验时,两次试验结果应符合允许的差值的规定。

20、粉煤灰活性指数:试验胶砂抗压强度与对比胶砂强度之比,以百分数表示。

21:大体积混凝土:混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的混凝土。

24、和易性:指混凝土拌合物的施工操作难易程度和抵抗离析作用程度的性质。

25:流动性:是指混凝土拌合物在自重或机械振捣作用下,能产生流动并均匀密实地填满模型的性能。

27、保水性:是指混凝土拌合物在施工过程中,具有一定的保水能力。

28、混凝土的强度:是混凝土在外部荷载作用下抵抗破坏的能力。混凝土的强度有立方体抗压强度、抗拉强度及抗折强度等。

29、混凝土的耐久性:是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。

30、混凝土的抗渗性:混凝土抵抗压力水渗透的性能,称为混凝土的抗渗性。

31、碱骨料反应:是指能与水泥中碱发生化学反应,引起混凝土膨胀、开裂、甚至破坏骨料,这种化学反应称为碱骨料反应。

32、水灰比:水与水泥的比值。

33、水胶比:水与胶凝材料的比值。

35、混凝土立方体抗压强度值:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。

36、混凝土的坍落度:用坍落度筒放在铁盘上,装入混凝土拌合物并捣实,然后垂直提起坍落度筒,混凝土试体向下坍落,测量筒顶至试体最高点之间的距离即为坍落度。

37、混凝土的初凝:常温下混凝土初凝时间6~8h.手轻按混凝土表面,不粘手,混凝土表面收水,有一层发亮的薄膜时为初凝。

38、混凝土的终凝:当混凝土表面的颜色变白,手按无印,即为终凝。

39、配合比:混凝土中水泥、水、粗细骨料及掺和料、外加剂之间的比例关系。

五、简答题:

2、施工中砼C20W8F200是什么意思?

答:C表示28天强度达到20MPa、抗渗等级达到8个循环、抗冻等级达到200个循环。

C20为混凝土强度等级,W—抗渗、F—抗冻

4、泵送混凝土为什么要优先采用连续级配的石子?

答:因为在石子最大粒径相同的情况下单粒级的空隙率比连续粒级的空隙率大,大空隙率要用砂浆填充。在同条件的每立方米混凝土中骨料的表面积:使用单粒级的石子比用连续粒级石子的大,相应需要的水泥量也要多。有因为使用连续粒级石子比用单粒级石子拌制出的混凝土的流动性好,利于泵送施工。所以要优先采用连续粒级的石子。

6、为什么每班都要测定砂石含水率?

答:砂石在预拌混凝土中约各有800~1100kg/m3用量,其每1%的含水量就会带来混凝土中用水量8~11kg的影响。特别是砂子,通常从河中采集,含水率变化较大,如不经常检测含水率,及时调整搅拌用水量,会造成各盘混凝土坍落度、可泵性、强度的很大波动。

7、泵送混凝土为什么要优选用中砂?

答:因为中砂的级配合理,0.3mm以下的颗粒含量能达到15%左右,此部分颗粒在混凝土的砂浆中于泵管内紧贴管壁,摩擦阻力很小,有利用泵送。粗砂摩擦阻力大,不利于泵送。细砂的表面积大,在同等强度下多使用水泥,开裂的几率高。

13、何为混凝土坍落度?

答:用坍落度筒放在铁盘上,装入混凝土拌合物并捣实,然后垂直提起坍落度筒,混凝土试体向下坍落,测量筒顶至试体最高点之间的距离即为坍落度。

14、混凝土常用的养护龄期有几个?

答:3d、7d、14d、28d、60d、90d。但国家标准评定混凝土强度合格与否是以标养28d的标准试块强度为准;但施工大体积混凝土时,可以在“施工组织设计”中注明要采用60d或90d强度作为评定依据。

16、什么是混凝土的离析性?

答:混凝土拌合物是由胶结料、粗细骨料和水、外加剂组成,由于组成材料自身的密度和颗粒大小不同,在重力和外力的作用下,各组分有相互分离的自动倾向,即称为混凝土的离析性。

17、什么是混凝土的泌水性?

答:混凝土拌合物具有粘聚性和离析性双重性、当离析性大于粘聚性时,混凝土中密度最小的水就会自动分离出来,漂浮在混凝土表面,产生泌水,当泌水量大到一定程度时,粗骨料、细骨料、胶结料、水依次从下而上分离出来,

形成离析混凝土。

18、抗渗混凝土常用的抗渗等级有几个?

答:常用的抗渗等级有4个:即S6,S8,S10,S12(老表示法)或P6,P8,P10,P12(新表示法),S是“渗”字拼音的第一个大写字母,P是英语单词“抗渗”的第一个大写字母。

19、混凝土的抗冻性是指什么?

答:混凝土的抗冻性是指混凝土抵抗反复冻融的能力。抗冻等级为F100,F150,F表示抗冻,角注数字表示混凝土在-15℃至室温这样反复冻融的循环次数。

20、抗冻性和防冻性有何区别?

答:混凝土的抗冻性是指混凝土达到设计强度后抵抗反复冻融的能力,而混凝土的防冻性是指混凝土拌合物在凝结硬化过程中防止遭受低温冻害的能力。

21、为什么要限制最大用水量?

答:因为当天气很干燥时,砂的含水量可能小于4%,这时每立方米混凝土的最大用水量可按干天生产用水量增加10kg使用,如果还达不到坍落度要求时,有可能是泵送剂减水率过小所致,这时应增加泵送剂掺量0.1%~0.2%。绝不能为了达到坍落度要求而一味地增加用水量

26、为什么在泵送混凝土前要先泵水,再泵水泥砂浆润管?

答:因为管壁干燥,容易把水分吸于管壁而使砂浆变干而堵管。如果用水润管后直接泵混凝土,也会因混凝土拌合物中的水泥浆会被管壁粘结使管前段的拌合物变成砂和石子而增大管内阻力导致堵塞。

27、混凝土在现场等待时间过长,会对其质量有何影响?

答:混凝土中掺入了缓凝剂,但是其缓凝时间是有限的,超过2h后水泥开始水化,坍落度也开始下降,混凝土强度会损失一部分。一些企业曾做过这方面试验,试验结果证明,现场等待时间超过2h,混凝土强度开始下降。为此混凝土在现场等待时间不宜超过2h。

28、混凝土浇筑后多少时间初、终凝?怎样判断?

答:常温下混凝土初凝时间6~8h.手轻按混凝土表面,不粘手,混凝土表面收水,有一层发亮的薄膜时为初凝;当混凝土表面的颜色变白,手按无印,即为终凝,终凝时间约为8~10h,夏季、冬季视气温不同,初终凝时间会缩短或延长。

29、是不是混凝土塌落度越大越好泵送?

答:应根据浇筑混凝土的高度和结构部位来确定混凝土塌落度,泵送高度越高、结构配筋越密,结构断面尺寸越小,塌落度需适当加大些。但是塌落度过大,混凝土易离析,反而泵送困难,这一点应向客户耐心解释,以防施工人员无限度地要求加大塌落度,造成质量问题。

30、冬季施工搅拌用水多少摄氏度为好?

答:直接与水泥接触的水不得超过60℃,如水超过60℃,可用热水先搅拌砂石,或适当加入冷水调整水温,搅拌站地下水一般为9~10℃。

31、什么是混凝土抗冻临界强度?

答:混凝土成型后具有某一初始强度后再受冻害,转入正温养护28d后,其后期强度可达设计强度95%以上,这一受冻前初始强度称为抗冻临界强度。掺防冻剂的混凝土,抗冻临界强度为4~5MPa(根据室外气温不同而不同),为安全和便于记忆起见,我们一般可取5MPa.

36、简述预拌混凝土的优越性?

答:商品混凝土与现场搅拌混凝土相比,商品混凝土是由专业的生产企业生产,企业配有先进的生产设备、工艺先进,应用电子技术自动控制物料的称量和进料,选择合适的配合比、测试砂的含水量并调整材料量、显示贮仓料位,生产系统联动互锁和故障报警等。混凝土集中搅拌有利于采用先进的工艺技术,实行专业化生产管理,设备利用率高、计量准确、有完善的质检系统,因而产品质量好、材料消耗少、工效高、成本较低,又能改善工人劳动条件,减少环境污染等。

37、怎么样才算混凝土试块标准养护?

答:标准养护混凝土试块,水泥试块的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家最新标准,条件为温度20℃±2℃、相对湿度95%以上、并养护28d

38、何为混凝土试件同条件养护?

答:同条件养护试件拆模后,放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取相同的养护方法养护。等效养护龄期按日平均气温逐日累积达到600℃时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

39、混凝土常用的养护龄期由几个?

答:3d、7d、14d、28d、60d、90d。但国家标准评定混凝土强度合格与否是以标养28d的标准试块强度为准;但施工大体积混凝土时,可以在“施工组织设计”中注明要采用60d或90d强度作为评定依据。

40、何为混凝土抗压强度?

答;混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2 或 MPa计)表示。混凝土的抗压强度是通过实验得出的,我国采用边长为150mm的立方体作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。<规范>规定以边长为150mm的立方体在(20±2)℃的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气或水中中养护28d,依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级. 按照GB50010-2002《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。

六、问答题:

1、为什么已签订了合同还要求用户在每次浇筑前填写生产任务委托单?

答:企业的一切管理均应以文字形式记载,用户需要混凝土24小时前,虽然已用电话通知预拌混凝土企业,但是口头通知往往有误,特别是混凝土型号经常会误传、误听、误记,造成工程事故,因此必须由用户亲自填写包括浇筑部位、型号、数量、技术要求、浇筑时间等信息的混凝土生产委托单。委托单位是具有法律效力的主要凭证,应妥善保管。

2、泵送混凝土为什么要控制粗骨料针片状含量?

答:其含量高时,针片状粗骨料抗折强度比较低,且粗骨料间粘结强度下降,因此致使混凝土强度下降。对于预拌混凝土来说,针片状含量高,会使粗骨料粒形不好,从而使混凝土流动性下降,同时针片状骨料很容易在管道处堵塞,造成堵泵,甚至爆管。因此,泵送混凝土要求其针片状含量≤10%,高强度混凝土要求则更高。

3、混凝土拌合物主要检测哪几项性能?

答:混凝土拌合物主要检测拌合物的和易性、坍落度、含气量,和易性由粘聚性、保水性、流动性、综合表示;(1)粘聚性--用眼观察,做坍落度时试体向周围坍落为粘聚性好,试体向一边垮塌或部分石子外漏,表面不粘砂浆为粘聚性差。

(2)保水性--混凝土拌合物装入塌落度筒捣实后,筒底稍有稀浆或没有为保水性好;若混凝土拌合物倒在铁盘上,表面有水或水泥稀浆析出说明保水性差(即为离析现象)。

(3)流动性--把拌合物堆成堆后马上向四周流淌为流动性好,反之为流动性差。

4、哪些原因会造成混凝土离析?

答:造成混凝土离析的原因很多,主要有以下几种:

(1)水胶比过大(搅拌机操作手工作失误,或罐车驾驶员接料前,车中积水未倒干净)。

(2)粗骨料粒径过大,级配不好,混凝土拌合物稍一静止,过重的大颗粒粗骨料立即下沉,造成混凝土离析。(3)外加剂掺量过大,造成药物离析,混凝土表面泛着一层黄色水层。

5、使用离析混凝土会造成什么后果?

答:1、严重离析的混凝土在泵送过程中会堵塞泵管,尤其是在泵管弯道处,无粘聚性的混凝土粗骨料聚在该处,胶结料随水流下,造成堵泵甚至爆管,不仅影响施工进度,爆管还会造成安全事故。

2、离析混凝土泵入结构会造成墙、柱结构分层,严重时柱、墙上部很大范围内无粗骨料,必须拆除返工。

3、离析混凝土会造成梁板结构表面开裂。

6、离析混凝土怎样处理?

答:(1)如果是由于水胶比过大(主要发生在罐车驾驶员交接班时)造成离析,可将运输车中多余水分倒掉,再适当掺入一些水泥或干水泥砂浆、外加剂充分搅拌,经检测合格后再出厂。

(2)如系骨料不合格,粒径过大、级配不好造成离析,必要时就需将此车混凝土倒入砂石分离机中,将过大石子分离掉,此时要着重从石子源头抓起,重新调整进厂骨料级配。

(3)如离析混凝土已筑入结构,分层的墙柱应拆除重新浇筑;开裂的楼板在未硬化钱在其表面撒小碎石,阻止混

凝土开裂,若已硬化则需按裂缝处理。

9、什么情况下会造成混凝土缓凝?

答:初春、初冬季节,环境温度比较低,泵送剂中缓凝组分过多,虽保塑较好,但很容易造成混凝土缓凝,尤其是在采用糖类缓凝剂时,混凝土成型后几十个小时不硬化,表面一层硬壳,硬物触及内部很软,楼板上人踩踏有很深脚印,并伴随裂纹产生。墙柱拆模后表面混凝土会被粘连下来。此时,应及时与外加剂生产厂联系,调整缓凝剂品种或掺量,即缓凝组分的品种、掺量要随季节变化来调整。

12、在什么情况下应重新进行配合比设计?

答:(1)、对混凝土性能指标有特殊要求时;

(2)、水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时;

(3)、该生产配合比的混凝土生产间断半年时。

13、生产混凝土配合比的调整以试配记录为基准,质检员有哪些调整权限?

答:(1)、砂率:允许调整±2%;

(2)、外加剂:允许调整胶凝材料总用量的±0.2%;

(3)、用水量:允许调整±5kg。

14、简述生产混凝土配合比的调整依据及调整原则?

答:调整依据

(1)、骨料含水率、颗粒级配或粒径发生明显变化时;

(2)、胶凝材料需水量比出现较大波动。

(3)、减水剂减水率发生变化。

(4)、混凝土塌落度损失发生明显变化。

(5)、由于其他原因导致产生混凝土的状态不能满足施工需求。

调整原则

(1)调整要有足够的理由和依据,防止随意调整。

(2)调整时水胶比不能发生变化,不得影响混凝土质量。

(3)要做好调整记录。

15、简述生产混凝土配合比的调整方法?

答:(1)、当塌落度小于要求,黏聚性和保水性合适;应保持水胶比不变,增加水泥浆用量,相应减少砂石用量(砂率不变)。

(2)、当塌落度大于要求,黏聚性和保水性合适;应保持水胶比不变,减少水泥浆用量,相应增加砂石用量(砂率不变)。

(3)、当塌落度合适,黏聚性和保水性不好;应保持砂石总量不变,增加砂率或保持水胶比不变,调整胶凝材料用量,相应增加砂石用量。

(4)、当砂浆含量过多;应减少砂率(保持砂石总量不变,提高石子用量,减少砂用量)。

17、混凝土塌落度损失和哪些因素有关?

答:(1)、混凝土初始塌落度越小,塌落度损失越大,

(2)、混凝土静态损失值大于动态损失值约20mm,

(3)、早强混凝土塌落度损失值大于普通混凝土,

(4)、加掺合料的混凝土塌落度损失值小于不加掺合料的混凝土。

(5)、加引气剂的混凝土塌落度损失值小于不加引气剂的混凝土,

(6)、环境气温越高塌落度损失越大。

(6)、人员技术档案;

(7)、(客户投诉和申诉)档案;

(8)、环境监控记录;

(9)、不合格品检验、评审及处置记录;

(10)、其他与工作质量有关的质量活动记录;

七、计算题:

1、已知试验测定p.o42.5水泥的28天的抗压强度是48、58、44.5、43、45、46;请计算出此水泥28天的抗压强度(计算精确至0.1MP)。

解:已知测得的抗压强度值为:48、58、44.5、43、45、46;其中58超出六个平均值的±10%应剔除,其抗压强度值=(48+44.5+43+45+46)/5=45.3MP

2、已知试样烘干后的质量是:m0=2500g,试样、水、瓶和玻璃片的总质量是m1=2850g,水、瓶和玻璃片总质量是m2=350g,水温对表观密度影响的修正系数α取0.008;用简易法计算碎石的表观密度。

解:表观密度=<(m0/m0+m2-m1)-修正系数>=

3、已知卵石烘干前的质量是500g,烘干后的质量是496g,请你计算出此卵石样品的含泥量(精确至0.1%)。

解:含泥量=(烘干前质量-烘干后质量)/烘干前质量*100%=(500-496)/500*100%=0.8%。

答:混凝土的工作性又叫和易性,是指混凝土拌合物易于施工操作(拌合,运输,浇灌,振捣)并能获取质量均匀,成型密实的性能。它包括流动性,粘聚性和保水性。

流动性:指混凝土拌合物在自重作用下(施工机械振捣),能产生流动,并均匀密实的填满模板的性能。

粘聚性:指混凝土拌合物在施工过程中其组成材料之间有一定粘聚力,不致产生分层和离析的性能。保水性:指混凝土拌合物在施工过程中,具有一定的保证力,不致产生严重泌水的性能。

测定流动性的方法是坍落度法。

4,混凝土的离析和泌水含义?

答:离析:各种组份趋于不同的各自运动产生分离,混凝土不再是均匀的混合物,这就叫离析。

泌水:泌水也是一种离析,混凝土浇筑在凝结前,新鲜混凝土内悬浮的固体粒子在重力作用下下沉,当混凝土保水能力不足是时,所浇筑的混凝土表面会出现一层水。

5.混凝土的搅拌时间过长或过短有什么不好?

答:拌合时间过短:不能得到匀质的混凝土拌合物,并且会降低混凝土强度;拌合时间过长:会降低混凝土拌合物的和易性。

6.含水率定义?

含水率:砂,石中的水质量占干燥砂,石质量的百分率。

7.砂率:混凝土中砂的质量占砂石总质量的百分率。

8.为什么禁止向混凝土拌合物加水?

答:造成水灰比增大,粘聚性和保水性不良,严重泌水,离析,混凝土硬化过程中随着多余水分蒸发,

留下大量孔洞,会导致混凝土强度和耐久性降低。

9.混凝土和易性不满足要求时,如何调整?

答;(1)粘聚性和保水性好,水灰比不变,调整水和水泥用量,砂,石不变;

(2)流动性达到设计,粘聚性和保水性良好,水,水泥用量不变,调整砂率。

10,影响混凝土强度的主要因素是什么?

答:(1)水泥强度;(2)水灰比;(3)砂石的品种,质量和数量;(4)养护温度和湿度

11,什么是水灰比,水灰比与质量的关系?

答:水灰比:是指水与水泥质量之比。

混凝土强度主要取决于谁会比。水灰比大,强度低,水灰比小,强度高。这是因为水泥水化时所需的结合水,一般只占水泥质量的23%,但在拌制混凝土拌合物时,为了获得必要的流动性,实际加的水远远大于23%,可达水泥重量的40%~70%。即采用水灰比较大。混凝土硬化后,多余的水分蒸发或残存在混凝土中形成毛细孔或水泡,大大减少了混凝土抵抗荷载的实际有效断面,而且可能在孔隙周围产生应力集中,使混凝土强度下降。

12.抗渗混凝土的等级有哪几种?

答:有五种:P4,P6,P8,P10,P12相应表示混凝土能抵抗0.4,0.6,0.8,1.0,1.2Mpa水压力而不渗透。

13.砂浆的强度分为哪几种?

答:砂浆的强度等级代号是M,划分为M2.5,M5,M7.5,M10,M15,M20。

判断题(对的划√,不对的划×)

1、两种砂子的细度模数相同,它们的级配也一定相同。(×)

2、在结构尺度及施工条件允许下,尽可能选择较大粒径的粗骨料,这样可以节约水泥。(√)

3、影响混凝土拌合物流动性的主要因素归根结底是总用水量的多少,主要采用多加水的办法。(×)

4、混凝土制品采用蒸汽养护的目的,在于使其早期和后期强度都提高。(×)

5.混凝土拌合物中若掺入加气剂,则使混凝土密实度降低,使混凝土密实度降低,使混凝土抗渗性变差。﹙×﹚

6.流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度低。(×)

7.在其它原材料相同的情况下,混凝土中水泥用量越多混凝土密实度和强度越高。(√)

8.在常用水灰比范围内,水灰比越小,混凝土强度越高,质量越好。(√)

9.在混凝土中掺入适量减水剂,不减少用水量,则可改善混凝土拌合物和易性,显著提高混凝土强度,并可节约水泥的用量。(×)

10.普通混凝土的强度与水灰比成线性关系。(√)

11.级配良好的卵石骨料,其空隙率小,表面积大。(×)

12.混凝土的强度平均值和标准差,都是说明混凝土质量的离散程度的。(×)

13.减水剂只能提高混凝土的强度。(×)

14.新拌混凝土的流动性太低,可以通过增加用水量来调节。(×)

15.混凝土立方体抗压强度的标准试件尺寸为100mm。(×)

16.木钙是一种混凝土早强剂。(×)

17.新拌混凝土的流动性太高,可以通过增加的量来调节。(×)

18.混凝土强度等级用立方体抗压强度来划分。(×)

19.P8表示在一定试验条件下混凝土能抵抗的最大水压力为0.8Mpa.(×)

20.水灰比对混凝土的和易性,强度和耐久性均有影响。(×)

21.F60表示在一定试验条件下混凝土能承受的最大冻融次数为60次。(×)

22.砂子的级配决定其空隙率的大小,粗细程度决定其总表满级的大小。(×)

23.CaCl2是一种混凝土减水剂。(×)

24.当砂子的细度模数较小时,混凝土的合理砂率值较大。(×)

25.水灰比不影响混凝土的耐久性。(×)

26.预应力混凝土中可以使用氯盐类早强剂。(×)

27.采用连续粒级石子配制的混凝土易离析,但水泥用量较少。(×)

28.用高强度等级的水泥一定能配置出高强度的混凝土。(×)

29.粒化高炉矿渣是一种非活性混合材料。(×)

30.粉煤灰水泥适用于有早期要求的混凝土工程。(×)

31.流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度低。(×)

32.在其它材料相同的情况下,混凝土中水泥用量越大,混凝土越密实,强度越高。(×)

33.砂率不影响混凝土的强度.(×)

34.水灰比影响混凝土的抗冻性.(×)

35.配置混凝土的水泥强度等级并非越高越好。(×)

36.火山灰是一种非活性混合材料。(×)

37.工程中可以采用增加用水量的方法提高混凝土拌合物的流动性.(×)

38.混凝土水泥浆的用量是根据混凝土的强度而确定的。(×)

39.空隙构造不影响混凝土的耐久性。(×)

40.采用连续粒级石子配置的混凝土易离析。(×)

41.采用混凝土外加剂是提高混凝土性能的最有效新途径,但是采用外加剂不能降低混凝土的成本。(×)

42.混凝土的流动性越小,其强度就会越低。(×)

43.水灰比越大,混凝土的强度越高。(×)

44.保持砂率不变增加砂石用量,可以提高混凝土拌合物的流动性。(×)

填空

1.混凝土耐久性主要包括:抗渗性,抗冻性,抗腐蚀性,抗碳化性和碱集料反应等。

2.混凝土中水泥浆凝结硬化前起填充和润滑作用,凝结硬化后起胶结作用。

3.混凝土配合比设计的两个方法是以1m3混凝土中各项材料的质量表示和以各组成材料的质量比

来表示。

4.混凝土拌合物的和易性是一项综合的技术性质,它包括流动性,粘聚性,保水性三方面含义,其

中流动性通常采用坍落度和維勃稠度法两种方法来测定,粘聚性和保水性则凭经验确定。

5.确定混凝土材料的强度等级,其标准试件尺寸为边长150mm的立方体,其标准养护温度20

±2℃,湿度≥90%,养护28天测定其强度值。

6.在原材料性质一定的情况下,影响混凝土拌合物和易性的主要因素是水泥浆的数量,水泥浆的稠

度,砂率,单位用水量和原材料特性等。

混凝土搅拌机系统

摘要 随着我国经济的快速发展,国家的建筑建设工程在逐步壮大。在建筑建设 工程中,往往会伴随着对环境的破坏和污染,其中城市噪音污染更是影响着人 们的日常起居生活。随着人们环保意识的增强,为了减少城市噪音污染,国家 和建筑工程管理部门对施工时用的混凝土及混凝土搅拌机都有了相关管理与规 定。因此,混凝土在搅拌过程中,其能否自动控制,能否有各种防护措施,成 为了人们日益关注的焦点。 经过长时间的尝试与研究,的混凝土搅拌机控制方式有很多,其中常用的 有继电器直接控制控制方式、PLC 为主控单元控制方式两种。经过比较,采用PLC 为主控单元的控制方式,其搅拌机性能可靠、性价比高,能够保证混凝土 的质量,提高混凝土生产效率同时噪音小,可减少城市噪音,能够弥补继电器 控制系统的缺陷。因此,本文研究了基于PLC 的混凝土搅拌机系统。本系统采用三菱 FX2N系列 PLC 作为主控单元,采用HL-F (1)型方悬臂梁压力传感器 作为称重传感器,对原料舱内的原料进行称重,并与设定值比较,当满足设定 时,全部投入搅拌机进行搅拌。当系统发生故障时,会有报警系统报警,提醒 工作人员进行检查和修复。 本系统实现了混凝土搅拌过程的自动化控制,运行安全可靠。在 21 世纪的今天,可编程逻辑控制器 PLC 的使用已十分成熟,它使用方便,易于操作,研究基于PLC 混凝土搅拌机系统有着重大的现实意义。 关键字: PLC;混凝土搅拌机;自动控制;压力传感器

Abstract With the rapid development of China's economy, the country's construction projects in the gradually expanding. In construction projects, often accompanied by damage to the environment and pollution, including urban noise pollution is affecting people's daily living life. As people's awareness of environmental protection, in order to reduce urban noise pollution, the state and construction management of the construction of concrete and concrete mixers have the relevant management and regulations. Therefore, the concrete in the mixing process, whether it can automatically control, whether a variety of protective measures, has become a growing focus of attention. After a long time to try and research, there are many concrete mixer control, which commonly used relay direct control control, PLC control unit for the two main control unit. After comparison, using PLC as the control unit of the control mode, the mixer performance and reliable, cost-effective, to ensure the quality of concrete, improve the efficiency of concrete production at the same time noise, can reduce urban noise, can compensatefor relay control system defects. Therefore, this paper studies the concrete mixer system based on PLC. This system uses the Mitsubishi FX2N series PLC as the main control unit, uses the HL-F (1) type square cantilever beam pressure sensor as the load cell, weighs the raw material in the raw material cabin, and compares with the hypothesis value, Timing, all put into the mixer for mixing. When the system fails, there will be alarm system alarm, to remind the staff to check and repair. The system realizes the automatic control of concrete mixing process, safe and reliable operation. In the 21st century, the use of programmable logic controller PLC is very mature, it is easy to use, easy to operate, research based on PLC concrete mixer system has great practical significance. Key words: PLC; concrete mixer; automatic control; pressure sensor

混凝土公司年终工作总结

混凝土公司年终工作总结 在建筑工程中,混凝土结构所占比重比较大,在安全、可靠性 以及耐久性等方面,混凝土结构的作用日益凸显。下面是收集的混凝土公司年终,欢迎阅读。 混凝土分公司于20xx年3月18日成立,一年来,在公司的正 确领导及兄弟单位的大力支持下,紧紧围绕公司制定的各项目标任务,全体员工以崭新的面貌以及积极的团队精神,努力在平凡的岗位上做好自己的工作,各项工作都有条不紊的进行,现将工作总结如下: (一)分公司整体运营良好,完成各项指标。 20xx年,混凝土分公司主要任务集中在阳安二线项目部混凝土加工运输、临白项目部混凝土加工运输及预制、宁西二线项目部弹性支撑块预制。截止20xx年12月30日,宁西二线预制厂工作已基本 完成,临白搅拌站。新开麟游搅拌站正在。 (二)建章立制,保障各项工作有章可循。 依据公司的有关文件规定,结合分公司的实际制定了《混凝土 分公司混凝土运输、泵送设备经营管理办法》、《混凝土分公司作业队管理办法实施细则》、《混凝土分公司拌合设备按、拆、维修专业

化队伍管理办法》等各项实施细则,并按照文件规定进行了严格执行,把落到实处,从而保障了工作有章可循,有据可依,有理可讲,增强和提高了员工按章办事的意识及自我提高的积极性。 (三)安全教育工作常抓不懈。 1、为加强施工工程中的安全质量管理,有效地预防和减少安全质量事故的发生,结合国家有关安全质量管理法律、法规和集团公司、公司安全质量管理的有关要求,制度了混凝土分公司安全质量管理办法。 2、分公司成立了以经理为组长,副经理、项目总工程师为副组长,分公司相关职能部门、安全工程师、站、队负责人、技术负责人及安全员为组员的安全领导小组。安检工程师负责日常的安全工作的落实,督促员工按有关规定进行生产,分公司相关职能部门提供安全施工的保障及协助工作,同时在站、队、班组都设兼职安全员。 3、明确安全生产教育、培训和安全生产检查制度。坚持强化安全生产教育、培训工作,去年组织临白、阳安二线员工搅拌站安全操作,进行全员安全教育闭卷考试,通过不间断的灌输安全生产知识、安全生产制度和法规等,在员工中树立“安全第一、预防为主”的指导思想,从而增强安全意识。同时,明确规定安全生产检查制度,每

钢筋混凝土施工及验收规范(附图)

钢筋混凝土施工及验收规范(附图) 建筑是有生命的,如果说建筑设计代表“他”的外形,结构设计代表“他”的骨架,那么工程人所掌控的质量安全,就一定是代表“他”的身体素质了。如何才能知道我们身体素质的好坏呢?那就需要体检了,体检在日常生活中对我们很重要,当然对我们的建筑物来说也是重中之重。而质量验收就是对建筑工程最有效的体检。建筑工程质量检测,是每个工程环节必须的,一个环节出现问题,就会导致质量检测的不合格。 模板分项工程 模板安装: 主控项目 1、模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。 检查数量:按国家现行相关标准的规定确定 检验方法:检查质量证明文件、观察、尺量 2、现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。 检查数量:按国家现行相关标准的规定确定 检验方法:按国家现行相关标准的规定确执行 3、后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查 检验方法:观察 4、支架竖杆和横向模板安装在土层上时,应符合下列规定:

a.土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求 b.应有防水、排水措施;对冻胀土,应有预防冻融措施 c.支架竖杆下应有底座或垫板 检查数量:全数检查 检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告 验收标准: 1、足够的强度、刚度和稳定性能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载,从而在浇筑的过程中不发生变形。 2、架要横平竖直,间距均匀,挑出长度一致。模板接缝要严密,接缝不大于3mm的模板用胶带纸粘贴。 3、墙柱边弹300mm模板检查线,顶板模板施工完后,在顶板周边弹30 0mm检查线,电梯井内弹十字检查线。 4、裁切后的模板裁切面必须涂刷两遍红油漆。电梯井筒模专门定制,阳角处加订2mm铝板,两边各宽100mm。 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法:

公司:不停航条件下机场道面混凝土施工工法

不停航条件下机场道面混凝土施工工法 1.前言 我国的各类机场跑道及停机坪场道道面绝大多数均采用水泥混凝土结构。中交一航局四公司通过浦东机场、虹桥机场、萧山机场、机场等各个场道工程的施工,针对各个施工环节和质量通病,总结、开发、试验和改进施工工艺,并且形成了一套标准化、规化的混凝土场道工程施工工法,使得混凝土浇筑过程得到了严格的控制,大大提高了混凝土场道工程的施工质量。而对于目前较多机场扩建及维修项目,场道混凝土施工往往在不停航条件下进行,即不停航施工。 不停航施工是指在机场不关闭或者部分时段关闭并按照航班计划接收和放行航空器的情况下,在飞行区实施工程施工。一般对于机场扩建及维修,位于现有机场围界的施工部分均为不停航施工,特别是靠近正在运行的跑道和滑行道的区域,一般要求要夜间施工。不停航施工特点如下: ⑴作业时间短,夜班一般在机场停航后进场,在翌日早上航班起降前要进行适航恢复,有效作业时间很短,施工组织分秒必争; ⑵地下管线复杂,牵涉单位众多,且每条管线都直接影响机场正常运行,管线探摸和保护工作难度大,施工安全要求极高; ⑶每天的作业容一般是从开挖到地基处理和基层以及道面混凝土全断面施工,施工任务艰巨,工序衔接分毫不差; ⑷施工中一般要和管线施工单位穿插进行,协调问题众多,协调难度大。 公司针对不停航施工条件下的道面混凝土施工,创造了“拼图法”施工,确保了不停航施工的安全、进度及质量,取得了良好效果。 采用本工法施工的工程,先后获得了“上海市政工程金奖”、“中交优质工程”、“市政工程金杯奖示工程”、“建国60周年百项精品工程”、“全

国用户满意工程”等多项大奖。 2.工法特点 2.1研制了自行式高频排式振捣仪振捣,可保证混凝土既振捣密实又不过振。 2.2研制了提浆厚度检测仪可精确控制提浆厚度,保证纹理施工质量。 2.3使用具有自主知识产权的道面纹理施工方法以及施工毛刷进行纹理施工,施工简捷,纹理美观。 2.4采用拼图法施工,可保证不停航施工安全、进度及质量满足要求。 3.适用围 该工法主要适用于机场场道混凝土道面工程,对于采用混凝土路面的交通工程、采用大面积的混凝土地坪的工业和民用建筑工程的施工也具有较高的适用性。 4.工艺原理 运用高频振捣仪对道面干硬性混凝土实施振捣保证混凝土的密实,并通过一系列的收面工艺使道面平整度、纹理深度等满足民航机场道面的使用要求。 5.工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程

三一混凝土搅拌站ERP系统功能简介

1.概述 随着时代的发展,商品混凝土企业对管理信息化需求增强,需要在企业内组建局域管理网络,实现生产、实验、质量、材料、调度、车辆、财务、人事、管理者等多个部门之间的资源共享、任务自动完成等功能,也就是在商品混凝土公司内实现协同化、信息化管理;本系统正是为满足这种需求而进行的开发。 各个企业的管理方法不相同,对内容的需求差异也会很大,各个企业使用的搅拌站产品也有差异。本系统特点:一、将混凝土成套设备集成化管理,为客户提供完整解决方案;二、实现了资源管理系统和GPS车辆监控和车辆调度系统的融合。整体界面风格如图1-1所示。 图1-1 三一混凝土成套设备资源管理系统界面 2.ERP系统功能介绍 ERP系统主要分为系统管理、订单管理、财务管理、实验中心、生产管理、物料管理、车辆管理、车辆监控、车辆调度和人力资源十大模块(如图1-1所示)。通过使用这十大模块,将混凝土生产企业的综合部、销售部、财务部、生产部、实验室、物料部、车队等各个部门形成一个有机整体,进而实现物料进出、混凝土生产和销售、原材料消耗的自动化管理。

图2‐1 混凝土成套设备管理系统 本系统以流程化的形式来管理物料进出、混凝土生产和销售以及原材料消耗,主要由混凝土生产流程、物料采购流程和车辆维护流程三大流程组成。(注:后续所有流程说明中括弧中的文字为该流程步骤的推荐操作人。) 2 .1混凝土生产流程 混凝土生产流程包括创建任务单、任务单审批(生产主管)、任务单关联配比(实验室技术员)、任务单传送至控制室(生产部调度员或控制室操作手)和任务单开始生产(控制室操作手)、混凝土销售统计(财务部会计)六个步骤,其流程如图4-3所示。 图2‐2 混凝土生产流程 2.2 物料采购流程 物料采购流程包括物料入库(物料部地磅员)、物料盘点(物料部盘点员)、采购申请(物 料部采购员)、采购审批(物料部主管)、采购合同(物料部采购员)和采购付款(财务部会 计)六个步骤,其流程如图4‐4所示。

混凝土裂缝处理方案

7#楼筏板裂缝处理方案 本工程在1#、2#负二层地下室结构2#楼于2012年7月5日及2012年6月30日混凝土浇筑混凝土成型后于7月7日及7月2日拆模,模板拆除后发现外剪力墙有裂缝,具体情况为;1#楼外墙外侧裂缝有9条,外墙内侧裂缝有5条,内外侧裂缝不在同一位置(相互错开约7cm以外);2#楼外墙外侧裂缝间隔1.5m 左右就有一条,外墙内侧裂缝有6条,其中有5条内外侧几乎在同一位置(在5cm以内);以上裂缝基本呈垂直状自从上而下为通缝,主要出现在1#、2#楼外墙(砼标号为C40P8)。经总承包单位、监理工程师及建设单位工程共同协商一致,要求我项目部针对该事项作出专项检测与处理;后我司请“甘肃省建筑科学研究院”对裂缝进行检测,依据《关于中奥国际广场2#楼地下室剪力墙裂缝检测报告》我项目部采用以下方式进行对裂缝进行封闭处理。对未贯通裂缝采用“北京RMO补缝胶浆”进行封闭处理,对已贯通裂缝采用高强度注浆的方式进行封闭处理,具体内容如下: 一、灌浆施工工艺流程: 裂缝表面处理―封缝―埋设灌浆嘴―准备灌浆泵―试压―配制灌浆材料―灌浆―检验及表面处理。 1、清理裂缝 (1)较宽裂缝,沿裂缝深度凿除裂缝表层混凝土,以露出新鲜混凝土为宜,对其它所有要处理的裂缝,沿缝凿成2~4mm,宽4~6mm的V型槽,并凿毛裂缝内混凝土表面。 (2)对外露钢筋进行除锈处理,对锈断的原钢筋进行焊接替换。 (3)剔除缝口表面的松散杂物,用气压为0.2MPa以上的压缩空气清除槽内浮尘。 (4)向较宽裂缝(宽度)1.5cm)内灌满小石子,要求密实。 (5)沿缝长范围内用丙酮进行洗刷,擦清表面。 2、埋设灌浆嘴

混凝土公司营销部工作总结

混凝土公司营销部工作 总结 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

混凝土公司营销部工作总结 紧张忙碌的2012年已成为辉煌,公司在董事长,总经理的领导下全体上下团结一心,共同协作,顽强拼搏。在为公司的发展和凝聚付出了极大的艰辛和汗水下,取得了优异的成绩。2012年工作的全面展开,预示着我们2013年的工作仍将充满着挑战。为此我对过去的工作做认真总结,开着于准备应对2013年,我将保持清醒认识,勇敢面对新形势和新问题。下面我对营销部工作作出总结和汇报,提出2013年工作设想和要求,不妥之处请各位领导和同事指正。 一.2012年的工作回顾 1. 营销部全面完成了公司下达的各项任务,在市场经济竞争十分激烈而残酷的情况下,稳步实现增长,全年回收资金共计三千一百七十八万八千四百五十二元六角六分,小写:.66元。资金回收于六月七月九月三次破回收记录。本年度签订合同有:渝海控股,华信建设(廉租房),华信建设(社会事业大厦),颜峰(个人),坤飞建设集团有限公司,新兴大厦,五星级酒店景观工程,法院办公大楼,恒生建筑,未来国际,农行办公楼,城建大厦,金银花深加工厂,四馆工程,粮食储备库,污水三级管网工程,安置小区,高级中学,五岳广场,会展中心,东立能源开发有限公司,柳树村岩脚组新峰锰业,阳光御园,税务大厦共计25个合同,市场开拓取得了较好的成绩。本年共浇筑了混泥土近12万立方米,较过去有了较大了增长。 2. 本年度强化了内部管理。

* 特别注重客户档案的管理:每个客户的合同及补充协议,对账清单,情况说明书等各种相关资料一条龙规范管理。 * 对账清单更规范:注明客户单位,单价,方量,泵送费,特殊添加剂,应收款未收款,供方签字认可需方签字认可等。 * 客户资金风险管理:针对钉子户和欠款大户,为了降低资金风险我们采取紧紧追款的同时,要求客户写还款计划,还款时间,还款金额等。为以后万一发生经济纠纷准备资料和相应的法律依据。 * 规范合同:合同明确各种标号单价的同时并明确泵送费,P6,P8,水下砼,细石,运费等。签订合同的同时要求客户提供营业执照,组织机构代码,法人身份证复印件等规范了合同的管理。 3. 注重与客户建立良好的合作关系,对客户以诚相待,经常出入工地与客户面对面交流,了解他们的资金状况,了解他们的情况和困难,正是因为这样,不仅让我们与客户相互理解,携手并进,并且让他们把我们当做了值得信赖的朋友,感到我们真诚的服务和诚恳的态度,为公司树立了良好的品牌形象,最终创造了"双赢"的效果。在年末的反馈信息显示,客户对我们的服务非常满意,这就是对我工作的最大的肯定。 4. 注重各部门的协调统一,我部门与各部门配合密切,遇到大小问题及时迅速做出反映,同时配合生产技术部门及时处理解决,让各种问题"大事化小,小事化无",甚至让一些问题消失在萌芽状态。我部门人员爱岗敬业,注重与其他部门的相互沟通,努力协调各部门工作,让公司各部门工作得到更好的开展。我部门的工作信条"公司荣为我荣,公司耻为我耻"促进着我们在工作中施展才华,为公司的发展添砖加瓦。

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 3 基本设计和规定 1.1.8 未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.2..1 根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为 三个安全等级 。设计 时应根据具体情况,按照表 3.2.1 的规定选用相应的安全等级。 表 3.2.1 建筑结构的安全等级 安全等级 破坏后果 建筑物类型 一级 很严重 重要的建筑物 二级 严重 一般的建筑物 三级 不严重 次要的建筑物 注:对有特殊要求的建筑,其安全等级应根据具体情况另行确定。 1.1.3 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值? ck 、?tk 应按表 4.1.3 采用。 表 4.1.3 混凝土强度标准值( N/mm 2 ) 强 混凝土强度等级 度 种 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 类 ? 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.4 50.2 ck ? 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.51 2.64 2.74 2.85 2.93 2.99 3.05 3.11 tk 、?应按表 4.1.4 1.1.4 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值? c 采用。 t 表 4.1.4 混凝土强度设计值( N/mm 2 ) 强 混凝土强度等级 度 种 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 类 ?c 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9 ? 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22 t 注: 1.计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于 300mm ,则表中混凝土 的强度设计值应乘以系数 0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不 受此限制; 2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。 1.2.2 钢筋的强度标准值应具有不小于 95%的保证率。热轧钢筋的强度标准值系 根据屈服强度确定,用? yk 表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标 准值系根据极限抗拉强度确定,用? ptk 表示。 普通钢筋的强度标准值应按表 4.2.2 -1 采用;预应力钢筋的强度标准值应按

机场道面混凝土施工工艺及方法

机场道面混凝土施工工艺及方法 本工程道面混凝土设计厚度为26cm~44cm,道肩混凝土设计厚度为12cm~16cm。混凝土设计强度为5.0MPa。 1

2混凝土施工方法 1铺筑试验段 水泥混凝土道面工程在正式开始浇筑前,必须铺筑试验段,长度不应小于200m,试验段位于跑道非起降区边部。道面厚度、开仓宽度、接缝设置、钢筋设置等均应与实际工程相同。通过试验段确定以下内容:①检验砂、石、水泥及用水量的计量控制情况,每盘混合料搅拌时间,混合料均匀性等。②检验路况是否良好,混合料有无离析现象,运到现场所需时间,失水控制情况。③确定混合料铺筑预留振实的沉落度,检验振捣器功率及振实混合料所需时间,检查混合料整平及做面工艺,确定拉毛、养护、拆模及切缝最佳时间等。④测定混凝土强度增长情况,检验抗折强度是否符合设计要求及施工配合比是否合理。 ⑤检验施工组织方式、机具和人员配备以及管理体系。⑥根据现场混合料生产量制定施工进度计划。在试验段施工过程中,作好各项记录,对试验段的施工工艺、技术指标认真检查是否达到设计要求。如某项指标未达到设计要求,分析原因进行必要的调整,直至各项指标均符合设计要求为止。 2立模 道面模板采用5mm钢板制作,道肩模板采用16㎝或12㎝槽钢制作。企口根据设计图纸尺寸经机械压制钢板而成。模板安装前先由测量人员测定模板接头处位置及砂浆饼高程,用与道面同标号水泥砂浆按高程要求制作砂浆饼,并在砂浆饼顶上确定模板点位,砂浆饼直径一般为10-20cm,表面平整,高程误差不超过2mm。按砂浆饼上测定的点位,准确定出模板的平面位置,调整模板的直线性,然后再调整模板的顶面高程,使模板的直线性最大误差不超过5mm (20m直线绳),高程误差不超过2mm。模板支撑必须牢固,防止混凝土施工时跑模变形,模板支撑采用0.8m间距用5×5角钢加工的支架支撑,三角架与模板必须用两支镙栓上紧,支架用直径为28mm钢钎顶紧,用木楔将模板调整后,模板与基础表面之间空隙用同标号砂浆填塞密实,检验模板以变形小,不跑模为标准。混凝土浇筑前模板涂刷脱模剂。 3混凝土拌合 混凝土拌合采用搅拌站集中拌合,搅拌站设两座,每座搅拌站由一台HZS-120型搅拌机(含自动计量装置及水泥储罐)组成,搅拌站总生产能力为120m3/h,满足三~四个作业面同时作业。采用装载机上料,混凝土拌合时间不小于90秒钟。混凝土拌合前,按施工配合比对搅拌站进行标定。为增加混凝土的和易性,施工中考虑采用RC型高效减水剂。

混凝土裂缝产生的原因及处理方法

混凝土裂缝产生的原因及处理方法 一、普通混凝土裂缝产生的原因 01荷载引起的裂缝 混凝土在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、次应力裂缝两种。直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝, 次应力裂缝是指由外荷载引起的次生应力产生裂缝。 荷载裂缝特征依荷载不同而异呈现不同的特点。这类裂缝多出现在受拉区、受剪区或振动严重部位。但必须指出,如果受压区出现起皮或有沿受压方向的短裂缝,往往是结构达到承载力极限的标志,是结构破坏的前兆,其原因往往是截面尺寸偏小。 02温度变化引起的裂缝 混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时即产生温度裂缝。在某些大跨径桥梁中,温度应力可以达到甚至超出活载应力。温度裂缝区别其它裂缝最主要特征是将随温度变化而扩张或合拢。 03收缩引起的裂缝

在实际工程中,混凝土因收缩所引起的裂缝是最常见的。在混凝土收缩种类中,塑性收缩和缩水收缩(干缩)是发生混凝土体积变形的主要原因,另外还有自生收缩和炭化收缩。 塑性收缩。发生在施工过程中、混凝土浇筑后4~5小时左右,此时水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉,因此时混凝土尚未硬化,称为塑性收缩。塑性收缩所产生量级很大,可达1%左右。在骨料下沉过程中若受到钢筋阻挡,便形成沿钢筋方向的裂缝。在构件竖向变截面处如T梁、箱梁腹板与顶底板交接处,因硬化前沉实不均匀将发生表面的顺腹板方向裂缝。为减小混凝土塑性收缩,施工时应控制水灰比,避免过长时间的搅拌,下料不宜太快,振捣要密实,竖向变截面处宜分层浇筑。 缩水收缩(干缩)。混凝土结硬以后,随着表层水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小,称为缩水收缩(干缩)。因混凝土表层水分损失快,内部损失慢,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,表面收缩变形受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。混凝土硬化后收缩主要就是缩水收缩。如配筋率较大的构件(超过3%),钢筋对混凝土收缩的约束比较明显,混凝土表面容易出现龟裂裂纹。 自生收缩。自生收缩是混凝土在硬化过程中,水泥与水发生水化

混凝土公司营销部工作总结

混凝土公司营销部工作总结 紧张忙碌的2012年已成为辉煌,公司在董事长,总经理的领导下全体上下团结一心,共同协作,顽强拼搏。在为公司的发展和凝聚付出了极大的艰辛和汗水下,取得了优异的成绩。2012年工作的全面展开,预示着我们2013年的工作仍将充满着挑战。为此我对过去的工作做认真总结,开着于准备应对2013年,我将保持清醒认识,勇敢面对新形势和新问题。下面我对营销部工作作出总结和汇报,提出2013年工作设想和要求,不妥之处请各位领导和同事指正。 一.2012年的工作回顾 2. 本年度强化了内部管理。 * 特别注重客户档案的管理:每个客户的合同及补充协议,对账清单,情况说明书等各种相关资料一条龙规范管理。 * 对账清单更规范:注明客户单位,单价,方量,泵送费,特殊添加剂,应收款未收款,供方签字认可需方签字认可等。 * 客户资金风险管理:针对钉子户和欠款大户,为了降低资金风险我们采取紧紧追款的同时,要求客户写还款计划,还款时间,还款金额等。为以后万一发生经济纠纷准备资料和相应的法律依据。 * 规范合同:合同明确各种标号单价的同时并明确泵送费,P6,P8,水下砼,细石,运费等。签订合同的同时要求客户提供营业执照,组织机构代码,法人身份证复印件等规范了合同的管理。

3. 注重与客户建立良好的合作关系,对客户以诚相待,经常出入工地与客户面对面交流,了解他们的资金状况,了解他们的情况和困难,正是因为这样,不仅让我们与客户相互理解,携手并进,并且让他们把我们当做了值得信赖的朋友,感到我们真诚的服务和诚恳的态度,为公司树立了良好的品牌形象,最终创造了"双赢"的效果。在年末的反馈信息显示,客户对我们的服务非常满意,这就是对我工作的最大的肯定。 4. 注重各部门的协调统一,我部门与各部门配合密切,遇到大小问题及时迅速做出反映,同时配合生产技术部门及时处理解决,让各种问题"大事化小,小事化无",甚至让一些问题消失在萌芽状态。我部门人员爱岗敬业,注重与其他部门的相互沟通,努力协调各部门工作,让公司各部门工作得到更好的开展。我部门的工作信条"公司荣为我荣,公司耻为我耻"促进着我们在工作中施展才华,为公司的发展添砖加瓦。 二.需改进的地方 1. 目前市场竞争异常激烈,利润空间很小;市场上恶性垫资;竞争对手不择手段争夺订单导致恶性竞争;政府没有实施有利于商品混凝土发展的强制政策,市场环境恶劣;在这些情况下,我们更应该加强成本控制,争取提高效益。 2. 我们还没有跟上企业发展目标,全面掌握力度欠佳,工作缺少一定的创造性,信息渠道不够畅通,这就要求我们加强企业管理,跟上时代信息,与其他企业互通有无,最终完善企业制度,填补漏洞。 三.2013年工作目标

2018年混凝土公司年度工作总结

2018年混凝土公司年度工作总结S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y 撰写人:XXX 职务:XXX 时间:20XX年XX月XX日

2 2018年混凝土公司年度工作总结 XX年工作总结范文大全现将去年工作总结如下:一、全年各项工作完成情况(一)公司整体运营良好,超额完成各项指标。目前,我公司各项工作运营良好,安全运营生产 320 天,截止 3 XX 年 x 月 x 日,累计生产混凝土 x m ,完成全年计划的 x%,累计完成产值 x 万元余,完成集团公司目标考核的x%,到年末预计生 3 产混凝土 x 万 m ,预计总产值突破 x 万元,应超额完成集团公司目标考核的 x。 (二)建章立制,保障各项工作有章可循。 1、在原有的相关规章制度下,我公司又先后制定和完善了公司各项规章制度,并进行了严格执行,把制度落到实处,从而保障了工作有章可循,有据可依,有理可讲,增强和提高了员工按章办事的意识及自我提高的积极性。 2、实行岗位责任制: 组建了由 xx、xx 担任副经理,xx 担任调度科科长,xx 担任机械科科长,xx 担任实验室副主任的领导班子、对公司的生产运营进行有效管理及监控。 (三)引进先进设备,为公司的不断发展壮大做出有力保障。 1、目前公司共有 x 辆 10m 混凝土搅拌运输车,x 台 x 米泵车, 3 (其中 x 辆 x m 混凝土搅拌运输车和 x 台 x 米泵车、用于支援 xx x 工程的建设),为适应市场发展的需求,公司不惜花费巨资于 20 13 年 x 月至 x 月先后从 xx 引进了目前整个 xx 市场上臂最长的 x 3 台 x 米泵车。同时还另引进了x 台 x 米泵车、x 辆 10m 的混凝土搅拌运输车,共投入 xx 万 第2 页共4 页

新旧混凝土规范对比

新旧混凝土规范对比 新老规范变化(一):材料变化1、混凝土强度等级逐步提升4.1.2条:素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度级别400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不应低于C25。 承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。2、钢筋高强-高性能发展趋势普通钢筋:淘汰低强235MPa钢筋,以300MPa光圆钢筋替代;增加高强500MPa钢筋;限制并准备淘汰335MPa钢筋;最终形成300、400、500MPa的强度梯次,与国际接轨。新规范实施后的钢筋牌号及标志为:HPB300—ΦHRB335— B HRBF335—BFHRB400—C HRBF400—CFHRB500—D HRBF500—DFRRB400—C增加了以下几条:4.2.7条:构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。4.2.8条:当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、

裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。4.2.9条:当构件中采用预制的钢筋焊接网片或钢筋骨架配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。新老规范变化(二):基本构造变化1、箍筋长度:图中1 号箍筋的计算公式(按外皮计算):老规范:L=2(b+h)- 8bhc+2×1.9d+2max(10d,75)+8d新规范:L=2 (b+h) - 8bhc+2×1.9d+2max(10d,75)2、钢筋锚固:新规范中增加了基本锚固lab的计算方式:lab=a*fy/ft*d但其中ft(混凝土轴心抗拉强度设计值)取值改为“当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值”以适应混凝土强度的提高。设计锚固长度为基本锚固长度乘锚固长度修正系数ζa的数值,以反映锚固条件的影响:la=ζa*lab其中,la不应小于200mm,锚固长度修正系数ζa,对普通钢筋按规范第8.3.2条的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0.3、筋端弯钩和机械锚固:新规范对钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求做了更详细的规定,如下表:4、钢筋的连接:不宜采用绑扎搭接接头的规定改为:受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。钢筋机械连接区段的长度为35d,d改为连接钢筋的较小直径。纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不应小于300mm。新老规范变化(三):结构构件基本规定

机场水泥混凝土道面刻槽现场施工工法

机场水泥混凝土道面刻槽现场施工工法 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

机场水泥混凝土道面刻槽施工工法 姚赛 1.前言 截至2015年,我国运输机场数量已达207个,初步形成布局合理、功能完善、层次分明、安全高效的机场体系。随着人们出行需求的提高,建设高质量机场、保证飞机安全平稳运行成为机场建设者一项重要而艰巨的任务。水泥混凝土道面由以水泥与水拌和成的水泥浆为结合料,以碎(砾)石、砂为集料,再添加适当的外加剂,配合科学合理的施工工艺铺筑而成;由于其具有强度高、稳定性好、使用寿命长、维护费用少等优点而备受青睐,是目前国内外机场道面结构的主要形式。 机场跑道滑行道都有一定的抗滑要求,当道面有水时,由于轮胎和道面接触处水润滑的作用,道面摩阻力明显降低。在《民用机场飞行区技术标准》(MH5001-2013)、《民用机场水泥混凝土道面设计规范》(MH5004-2009)和《民用机场水泥混凝土面层施工技术规范》(MH5006-2015)等规范中,均对道面抗滑和排水要求做出了较为详细的要求。 水泥混凝土道面做面处理有拉毛、刻槽和拉槽毛等。项目部承建的新建黑龙江省建三江民用机场飞行区场道工程施工(二标段),道面设计要求表面纹理深度达到1.0mm,同时满足排水等要求,传统的拉毛处理无法达到设计要求,项目部在施工中积极探索、调查研究,并不断反复实践,完善道面刻槽施工工艺,最终形成本工法。 2.工法特点 2.1施工工艺简便,易于掌握。工艺施工工序少,操作相对简单,作业人员易于掌握,施工质量容易控制。 2.2施工开始需在道面强度形成后,具备施工条件后施工效率高速度快,不受交叉施工限制。

【CN110076906B】一种混凝土搅拌站搅拌系统【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201910390801.6 (22)申请日 2019.05.10 (65)同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 110076906 A (43)申请公布日 2019.08.02 (73)专利权人 常晓娟 地址 075000 河北省张家口市桥东区世纪 路16号 (72)发明人 常晓娟 王景艳 冯艳 李亚军  梁进腾 张天生 郭春雨 石晨璐  孔繁军 王喆  (74)专利代理机构 北京东方盛凡知识产权代理 事务所(普通合伙) 11562 代理人 宋平 (51)Int.Cl.B28C 5/14(2006.01)B28C 5/08(2006.01)审查员 赵晓红 (54)发明名称一种混凝土搅拌站搅拌系统(57)摘要本发明公开了一种混凝土搅拌站搅拌系统,包括壳体,壳体的上方设有进料口,壳体内转动安装有下搅拌轴,壳体内还设有位于下搅拌轴上方的两平行设置的上搅拌轴,从下搅拌轴的中部向端部下搅拌板的外端距离下搅拌轴的距离逐渐变小,上搅拌叶片包括固定安装在上搅拌轴上的多个上搅拌板,从上搅拌轴的中部向端部上搅拌板的外端距离上搅拌轴的距离逐渐变大,还包括调节机构,两上搅拌轴上的上搅拌叶片以及下搅拌轴上的下搅拌叶片均相互错开;下搅拌轴和两上搅拌轴同时进行搅拌,通过调节机构可以调节两上搅拌轴和下搅拌轴三者之间的距离,从而可以使得两上搅拌轴上的上搅拌叶片以及下搅拌轴上的下搅拌叶片处于多种相对位置状态,达 到多种搅拌效果。权利要求书2页 说明书5页 附图5页CN 110076906 B 2020.02.28 C N 110076906 B

这么完整的混凝土裂缝修补方案,必须一看

这么完整的混凝土裂缝修补方案,必须一看 第一节参考资料 《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》(GB50728-2011); 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 第二节裂缝产生原因 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。 微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。 根据裂缝的类型不同,修补所采用的材料与方法也不相同。按照裂缝的 现状可分为静止裂缝、活动裂缝和正在发展的裂缝。 第三节主要施工方法 一、施工分类 对于塑性裂缝和干缩裂缝只要确认其宽度超过0.1mm,裂缝深度尚未达到保护层深度,并且裂缝已经处于静止状态,为确保建筑物的安全性能和使用年限的耐久性,就必须进行修补恢复,其修复方法可采用表面封闭法。 对于塑性裂缝和干缩裂缝的活性裂缝,可待其基本稳定后再进行处理或裂缝处理后采取补强加固措施,使用压力注胶法限制其裂缝的开展。

对于温度裂缝的修复,因温度裂缝一般宽度较大,且以周期性活动裂缝居多,可采用粘度低、粘结性好、弹性模量较小且柔性较好的结构胶灌注,然后根据构件内力计算,对构件进行外部粘贴纤维法加固。 二、施工工艺 ①表面封闭法操作步骤如下: 1、使用钢丝刷或角磨机配金刚石角磨片打磨裂缝四周不小于20mm 的范围,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度为1~3mm。 2、用脱脂棉丝蘸丙酮或酒精擦洗打磨过的区域,以去除混凝土粉末和灰尘。 3、调配环氧石英砂浆,要求石英砂干燥且粒径大于0.1mm 的颗粒不超过总重的50%;环氧树脂和固化剂的比例按固化剂的使用要求;石英砂的掺加数量根据和易性调配。 4、在裂缝周边打磨区域表面涂刷一层环氧浆液,以利于后抹材料与混凝土的结合。 5、用专用抹压工具将调配好的环氧砂浆抹压于裂缝表面,待砂浆固化后即可进行装饰工作及后序施工。对于塑性裂缝和干缩裂缝,如果确认其宽度超过0.1mm 或更大,裂缝深度已经达到或超过保护层深度,并且裂缝已经处于静止状态,其修复方法可采用表面凿槽法,操作步骤如下: (1) 使用电锤或钢钎沿裂缝走向在混凝土表面凿槽,槽宽和槽深根据裂缝深度和有利于封缝来确定,一般槽深大于等于裂缝深度,槽宽不小于20mm 为宜。凿槽时注意应先沿裂缝打开,再向两侧加宽。 (2) 使用钢丝刷或角磨机配金刚石角磨片打磨裂缝两边不小于20mm 的范围,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度为1~3mm。 (3) 用吹风机吹净沟槽内外的浮灰尘,再用脱脂棉丝蘸丙酮或酒精擦洗沟槽的内表面和周遍打磨过的区域,以彻底去除沟槽内外的混凝土粉末和灰尘。

混凝土分公司年度工作总结报告 (1000字)

混凝土分公司年度工作总结报告 同志们: 紧张忙碌的20xx年已经成为了历史,随着我们搬迁新厂的工作基本完成,xx年的工作即将全面展开。新厂建设的不断完善,预示着我们今年的工作仍将充满挑战。为此,我们有必要对过去的工作认真总结,保持清醒认识,并着手准备应对xx年我们将面对的新形势和新问题。下面我代表公司领导班子从以下几个方面总结汇报xx年的工作并提出xx年工作设想和要求,请大会审议。 一、企业经营成果及经济运行概况 20xx年集团提出了:“以重点工程为载体,深入贯彻‘十x大’和市委x届五次会议精神,上下一心,步调一致,同心协力,求真务实,坚持高标准,再上新水平”的总体工作要求,为我公司下达了:在保证生产正常运行的前提下完成新厂建设的主要工作任务和实现全年营业收入7000万,产值利润率3.5%的经济指标。一年来,公司遵照集团的要求,在做好生产经营工作的同时,不断推动新厂建设进度,在工作中注重体现以人为本,协调发展,构筑精品,追求卓越的经营理念,依靠员工的共同努力,克服了资金紧张,原材料涨价,市场竞争日益激烈等诸多方面的不利因素,团结进取,迎难而上,全年共实现营业收入(税前)7739万元,与去年同比增长20 % 生产商品混凝土30.55万立方(不含建新厂用量),同比增长14.29%,实现产值9806.82万元,同比增长16.06%,设备完好率95%,为市政重点工程供应商品混凝土20万立方,涉及9项重点工程,为集团打造百亿集团的第一年做出了贡献。全年实现营业利润超过400万元。组成生产成本的主要费用指标的增长幅度均低于产量产值增长幅度,表明生产成本控制合理,也说明我们所采取的一些节能降耗的措施收到了成效,最主要的油耗指标全年只增加了4%,百公里油耗降低了6.43% 全年行驶里程70万公里,节省费用3万升柴油。20xx年共生产高标号商品混凝土、轻骨料混凝土及抗冻融混凝土共45133方,表明公司产品研发能力、产品的科技含量在逐步提升,效果已经明显显现。 20xx年受集团大环境资金紧张的影响,公司资金周转遇到前所未有的困难,目前公司应收帐款达1.06亿,大量的外欠款造成了原材料采购资金不足,新厂建设举步维艰,可以说资金问题是公司在20xx年中遇到的最大困难,而新厂建设又是公司xx年的主要工作任务,针对这种情况,领导班子明确了:内部挖潜,利用资源,保证质量,加快进度的工作思路,想方设法减少新厂建设中的费用开支,采取多种灵活的变通方法,少花钱,多办事,在基础工程建设中,充分利用集团内部资源,通过与有业务往来的单位沟通,协商,少花钱甚至不花钱用欠款抵消工程款的做法保证施工进度,同时消化外欠款负担,截止目前新厂共投入建设资金1200万,集团投入550万,消化外欠款400多万,预计再投入500万,新厂就可全部建设完毕。 20xx年在资金异常紧张的情况下,职工利益得到了保证,全年工资奖金共支出340万元,同比增长21.46% 为员工缴纳各种保险金近70万元 根据公司20xx年的生产销售业绩,公司已经挤身行业排名前矛。 二、经营服务氛围空前浓厚、生产能力得到充分体现 20xx年我们所遇到的困难还在于指标任务要突破30万立方大关,而我们并没有增加生产设备的规模配置,而且面临重点工程工期紧张,需求集中、质量要求严格的考验,在这种情况下生产部门的同志们依靠加强对现有设备、车辆的维护保养,使之增值增效。4月份公司15部罐车运输车次达4085次,四辆车质老化的太拖拉罐车运输车次达到799次,生产混凝土36536立方,是公司历史上单月产量运量的最高水平。随着天津市城市建设规划不断扩大,混凝土市场的竞争日趋激烈,20xx年达到了白热化程度,混凝土生产厂家已达到150家,混凝土价格一路走低,并且部分施工企业混凝土业务对外封闭,原材料价格上扬,使得产品利润空间被挤压殆尽。在这种困难的局面下,公司领导班子制定了:“多方采集市场信息,

相关文档
相关文档 最新文档