文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV配电线路单相接地故障分析和检测.

10KV配电线路单相接地故障分析和检测.

10KV配电线路单相接地故障分析和检测.
10KV配电线路单相接地故障分析和检测.

10KV 配电线路单相接地故障分析和检测

包泗强

电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地。我国3~66 kV 电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。

在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV 配电线路在实际运行中经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障

更是频繁发生。黑龙江省龙沙供电局, 2005年的24次异常中,单相接地故障占了7 次,2006年的31 次异常中,单相接地故障占8 次。发生单相接地后,故障相对地电压

降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

1 单相接地故障的特征及检测装置

1.1 单相接地故障的特征

中央信号:警铃响, “某千伏某段母线接地”光字牌亮,中性点经消弧线圈接地系统还有“消弧线圈动作”光字牌亮;

绝缘监察电压表指示:故障相电压降低(不完全接地或为零(完全接地,另两相电压升高,大于相电压(不完全接地或等于线电压(完全接地,稳定性接地时电压表指针无摆动,若电压表不停地摆动,则为间歇性接地;

中性点经消弧线圈接地系统,装有中性点位移电压表时,可看到有一定指示(不完全接地或指示为相电压值(完全接地时消弧线圈的接地报警灯亮;

发生弧光接地时,产生过电压,非故障相电压很高,电压互感器高压保险可能熔断

甚至可能烧坏电压互感器。

1.2 真假接地的判断

电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。

用变压器对空载母线充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中

性点位移,三相电压不对称,发出接地信号。这种情况只在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可以判定,投入一条线路或投入一台所用变压器,即可消失。

系统中三相参数不对称,消弧线圈的补偿度调整不当,倒运行方式时,会发出接地

信号。此情况多发生在系统中倒运行方式操作时,经汇报调度,在相互联系时,了解到可先恢复原运行方式,消弧线圈停电,调整分接开关,然后重新投入,倒运行方式;

在合空载母线时,可能激发铁磁谐振过电压,发出接地信号。此情况也发生在倒闸操作时,可立即送

上一条线路,破坏谐振条件,消除谐振。

1.3 检测装置

对于绝缘监察装置,通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式为Ynynd。这种接线的优点是:第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设 A 相,网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地故障,并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是与母线共用的。

2 发生单相接地故障的原因

导线断线落地或搭在横担上;导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地

上;导线因风力过大,与建筑物距离过近;配电变压器高压引下线断线;配电变压器台上的10 kV避雷器或10 kV熔断器绝缘击穿;配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地;绝缘子击穿;线路上的分支熔断器绝缘击穿;同杆架设导线上层横担的拉线一端脱落,搭在下排导线上;线路落雷;树木短接;鸟害;飘浮物(如塑料布、树枝等;其它偶然或不明原因。

3 对单相接地故障的危害和影响分析

3.1 对变电设备的危害

10 kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10 kV母线上的电压互感器检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。在实际运行中,近几年来,已发生变电站电压互感器烧毁情况,造成设备损坏、大面积停电事故。

单相接地故障发生后,也可能产生谐振过电压。几倍于正常电压的谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重时使变电设备绝缘击穿,造成更大事故。

3.2 对配电设备的危害

单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正

常电压的过电压,将进一步使线路上的绝缘子击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁部分配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾事故。

3.3 对区域电网的危害

严重的单相接地故障,可能破坏区域电网的稳定,造成更大事故。

3.4 对人畜危害

对于导线落地这一类单相接地故障,如果配电线路未停运,对于行人和线路巡视人

员(特别是夜间,可能发生跨步电压引起的人身电击事故,也可能发生牲畜电击伤亡事故。

3.5 对供电可靠性的影响

发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性;另一方面发生单相接地的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障中,不能保障用户正常用电,特别是在庄稼生长期、大风、雨、雪等恶劣气候条件,和在山区、林区等复杂地区,以及夜间、不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。

3.6 对供电量的影响

发生单相接地故障后,由于要查找和消除故障,必然要停运故障线路,从而将造成

长时间、大面积停电,减少供电量。据不完全统计,每年由于配电线路发生的单相接地故障,将少供电十几万千瓦时,影响供电企业的供电量指标和经济效益。

4 对单相接地故障的预防和处理办法

4.1 预防办法

对于配电线路单相接地故障,可以采取以下几种方法进行预防,以减少单相接地故障发生。

对配电线路定期进行巡视,主要检查导线与树木、建筑物的距离,电杆顶端是否有鸟窝,导线在绝缘子中的绑扎或固定是否牢固,绝缘子固定螺栓是否松脱,横担、拉线螺栓是否松脱,拉线是否断裂或破股,导线弧垂是否过大或过小等。

对配电线路上的绝缘子、分支熔断器、避雷器等设备应定期进行绝缘测试,不

合格的应及时更换。

对配电变压器定期进行试验,对不合格的配电变压器进行维修或更换

在农村配电线路上加装分支熔断器,缩小故障范围,减少停电面积和停电时间,有

利于快速查找故障点。

在配电线路上使用高一电压等级的绝缘子,提高配电网绝缘强度。

4.2 发生单相接地故障后的处理办法

当配电线路发生单相接地后,变电所值班人员应马上作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,当拉开某条线路的断路器, 接地现象消失,便可判断它为故障线路。

5 新技术新设备的应用

5.1 小电流接地自动选线装置

在变电所加装小电流接地自动选线装置,此装置能够自动选择出发生单相接地故障线路,时间短,准确率高,改变传统人工选线方法,对非故障线路减少不必要的停电提高供电可靠性,防止故障扩大。目前,已有部分变电站加装了这套装置,取得了良好效果。在实际应用中,应注意此装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用, 否则不能发挥任何作用。

5.2 单相接地故障检测系统

在变电所的配出线出口处加装信号源,在配电线路始端、中部和各分支处,三相导线上加装单相接地故障指示器,指示故障区段。配电线路发生单相接地故障后,根据指示器的颜色变化,可快速确定故障范围,快速查到故障点。

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策

探讨10kV配电线路单相接地故障及对策 发表时间:2018-06-13T10:12:08.550Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:张国发[导读] 摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。(广东电网有限责任公司湛江吴川供电局 524500)摘要:社会经济的发展以及科学技术的进步,促进了我国电力行业的快速发展。随着人们物质生活水平的不断提高,对供电的需求量不断增加,供电方式也有所改变,单相接地故障频繁发生,对于10kV的配电线路造成的不良 影响越来越高,严重地破坏了配电线路的正常工作运行,阻碍了用户对于电力的持续、健康、稳定应用。本文探讨了有关此类型故障的预防和处理措施,并试探性地提出几点解决方法,以便相关人士借鉴和参考。关键词:10kV配电线路;单相接地;故障;对策一、10kV配电线路单相接地故障类型①稳定接地,即为完全接地与不完全接地。其中,完全接地即为金属性接地,如果发生了完全接地的情况,出现故障的相电压为0,未发生故障的相电压转变为线电压。而对于不完全接地,主要指非金属性基地,即为采用高电阻接地或是电弧接地的方法。若未发生不完全接地故障,有故障的相电压会出现降低的情况,但不为0;而未出现故障的电压会发生升高的情况,比相电压高,但不会达到线电压。②间歇性接地,一旦发生间歇性接地,则接地点的电弧便会出现间歇性重燃与熄灭现象,导致电压运行状态出现瞬间变化,增强电磁能的振荡。二、10kV配电线路单相接地故障产生的原因 2.1外力破坏外力破坏主要包括以下几类:①小动物的破坏,主要是指老鼠,占据着较多的比重。②塑料袋、风筝等飘挂物与线路搭接引发故障。③鸟类对线路的破坏,为了尽量避免此类破坏,线路维护工作人员在实际工作中,应增强对鸟类等小动物的防护,可在线路上添加一些绝缘护套,以预防此类事故的发生。 2.2导线因素通常情况下,如果导线附近障碍物的清除工作不彻底或是选择的位置不空旷,较容易导致树木或建筑物与导线的距离较靠近,导线上排的横担拉线一头固定不紧,搭落在下层的导线上。此类故障易发现与查找,所以,巡查哦人员在进行日常巡视工作时,需多注意此项内容,积极采取有效的解决措施。 2.3线路绝缘击穿潮湿天气与脏污环境下,较容易导致线路上的倒闸、开关与绝缘子等被击穿。为了避免此类故障的发生,线路巡视人员在进行日常巡视工作时,需详细检查线路,并且还应通过分段摇绝缘等检测方法,及时发现击穿放电的位置。 2.4配电变压器高压引线导致的断线故障对于配电线路中所采用的配电变压器,一旦发生击穿高压绕组单相绝缘,便会引发故障,且配电变压器的10kV熔断器或避雷器也会被击穿。一般情况下,10kV配电网中较容易出现跌落式熔断器保险、配变引线等情况,在长期使用或不良环境的影响下,会加快其老化的速度,进而诱发烧断搭接横担的故障。对此,在日常检查工作中,维护人员应仔细查勘,及时更换已发生老化的跌落式熔断器保险与配变引线等。三、10kV配电线路单相接地故障的防治方法 3.1对由小动物导致的单相接地故障的防治对于由小动物导致的单相接地故障,主要原因在于:①裸露在户外的设备较容易被老鼠等爬上触碰短接,进而诱发接地故障。②室内配电房孔洞未完全塞住,老鼠等动物较容易爬入带电设备,进而诱发接地故障。对此,针对线路户外设备,应加装绝缘护套等防护装置,且还需要在老鼠等容易爬上的杆塔上加装防鼠罩等,以进行有效的防治。此外,对于室内设备,可通过土建封堵孔洞、在电房通风孔加装铁纱网等方法进行有效的防治,以有效控制因小动物引发的单相接地故障。 3.2对由外力破坏导致的单相接地故障的防治外力破坏主要包括意外的汽车碰撞、伐木等,对此,相关部门应真正落实保护电力设施的法律法规的宣传工作,使得附近的人员都能够树立保护线路的意识,且还要严厉惩罚破坏电力设施的行为。此外,在部分道路的弯道部位、交叉路口等交通特殊点,应设置明显的警示标志,以提醒行人车辆避免碰撞电力设施。在工程施工现场,也需要设置显著的警示标志,提醒工作人员保护电力线路。 3.3对由树木、鸟巢等导致的单相接地故障的防治在配电线路正常运行过程中,树木与鸟巢等因素也会对线路造成破坏,例如在临近树木较多的地区,台风天气吹倒、吹断树木,树木便会压在线路上,导致线路中断接地。此外,鸟巢如果过大,也会压在线路上,诱发线路接地。为了避免此类外力因素破坏配电线路,政府部门应在法律条文上明确规定对线路的保护,例如:禁止在输电线路周围种植过多的树木,巡视人员应定期清理鸟巢等。 3.4对由避雷器击穿导致的单相接地故障的防治为了尽可能避免避雷器被击穿情况的发生,首选需要选择性能更加优良的避雷器,在使用过程中,还应及时更换不合格的避雷器。同时,对于避雷器的安装,需严格按照相关规范进行,其上部的接相线应通过线夹紧紧固定,下部要求三相短路且接地。此外,在避雷器日常运行阶段,应做好定期定时的检查与巡视,主要查看避雷器表面的闪络痕迹、瓷套管的破损、引线与接地等的稳固性。 3.5对由绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治大多数情况下,由绝缘子被雷击穿所引发的单相接地故障往往不容易通过观察找出,所以,对于绝缘子击穿导致的单相接地故障的防治,需要在日常巡视工作中高度注意,特别是在线路检测时,必须及时清洁绝缘子表面的污秽,减少污闪发生几率。 3.6对由导线脱落导致的单相接地故障的防治导线脱落主要包括导线与设备间的脱落、导线与绝缘子间的脱落等,此类脱落现象出现的主要原因在于线路长期运行过程中,由于受到导线导线摆动、热胀冷缩、闪络等因素的影响,使得导线脱落,进而诱发接地故障。为了尽可能避免此类故障导致的单向接地故障,应采用线夹、线鼻或扎线固定导线,并拧紧固定绝缘子上的螺栓。此外,在日常维护保养工作中,还需重视线路的巡视与检查,一旦发现异常现象,必须及时采取相应的防治措施。 3.7积极运用新技术、新设备 3.7.1小电流接地自动选线装置通过加装小电流接地自动选线装置,可自动选择已发生单相接地故障的线路,时间较短,准确率十分高,改变了传统的人工选线方法,减少了非故障线路不必要的停电,提升了供电可靠性,避免故障进一步扩大。在实际应用过程中,应注意将此类装置与各配出线间隔上的零序电流互感器配合使用,以确保作用的充分发挥。 3.7.2单相接地故障检测系统将信号源加装在变电站的配出线出口部位,并且将单相接地故障指示器配电线路的始端、中部与各分支部位三相导线上,以指示故障区段。通过此种方式,当配电线路发生单相接地故障之后,便可根据指示器的颜色变化,快速确定故障范围,快速找出故障点。当前,此检测系统已运用于部分线路上,可快速查找故障点,节省了查找故障的时间,提升了供电可靠性,增加了供电量,获得了十分良好的效果。 3.7.3全功能故障指示器在电力系统与线路上安装GZJC型系列故障指示器,可指示线路接地或是短路,是一种检测装置,此设备能够准确指示故障点所在的区段与分支,缩短故障点查找时间,减少停电面积与售电量损失,提升供电可靠性。此外,其还能够指示瞬时性接地故障,及时发现故障隐患。结语综上所述,10kV配电线路单相接地故障在很大程度上影响着电力系统、配电网与变电设备的安全稳定运行,对此,必须仔细分析单相接地故障发生的原因,快速检测,落实相应的防治措施,以有效降低单相接地故障发生几率,提升配电网运行安全与质量。参考文献 [1]丘忠.10kV配电线路单相接地故障分析及解决措施研究[J].中国高新技术企业,2014. [2]李云川.10kV配电线路单相接地故障产生的主要原因与处理措施[J].企业技术开发,2013.

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

10kV系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 标签:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流接地系统。采用小电流接地系统有一大优点就是系统某处发生单相接地时,虽会造成该接地相对地电压降低,其他两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可继续运行1~2小时。10KV系统无论是在供电系统还是配电系统中都应用的比较广泛,故10KV系统是否可靠安全运行直接影响到整个电力系统能否正常运行。然而10kV系统在恶劣天气条件下发生单相接地故障的机率却很大。10kV系统若在发生单相接地故障后未得到妥善处理让电网长时间运行的话,将会致使非故障相中的设备绝缘遭受损坏,使其寿命缩短,进一步发展为事故的可能得到提高,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。因此,工作人员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 2 10kV系统发生单相接地故障的原因及危害 导致10kV系统发生单相接地故障的原因有很多,大致可以分为以下五类主要原因: (1)设备绝缘出现问题,发生击穿接地。例如:配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地、绝缘子击穿、线路上的分支熔断器绝缘击穿等。 (2)天气恶劣等自然灾害所致。例如:线路落雷、导线因风力过大,树木短接或建筑物距离过近等。 (3)输电线断线致使发生单相接地故障。例如:导线断线落地或搭在横担上、配电变压器高压引下线断线等。 (4)飞禽等外力致使发生单相接地故障。例如:鸟害、飘浮物(如塑料布、树枝等。 (5)人为操作失误致使发生单相接地故障等。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以

10KV线路单相接地故障处理方法初探

10KV线路单相接地故障处理方法初探 10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,判断可能引起的接地点,然后去现场进行确认。但不在掌握线路情况或线路分段较少的情况下,一般直接将运行人员分组对线路进行逐杆设备全面巡视,直至发现接地点。 经验判断法的缺点:①对供电站的要求较高。要求供电站线路日常巡视维护扎实到位,管理基础资料详实准确,并且人员对情况非常熟悉,否则经验判断就无从谈起。②在白天,由于接地现象表现不明显,带电

巡视接地故障存在人身安全隐患;在夜晚,接地现象表现为弧光放电,有放电声音,较为明显,但由于需要照明灯具及交通车辆进行配合,增大了另一种安全隐患。③对意外情况,故障经验法不适用。 2. 推拉法 由线路运行人员对线路分断点的形状或断路器进行开断操作,并同时用电话与变电站进行联系,根据操作前后线路接地是否消失来确定接地点的所在范围。 下面以某村变电站179某桥线为例来说明,图为179某桥线接线图。假设179某桥线接地,首先由供电站操作人员拉开96号杆分路丝具,再用电话询问某村变电站值班人员接地是否消失。若接地消失,可判定接地点在96号杆以后;否则,可判定96号杆前段肯定有接地点(不能排除96号杆后段没有接地点)。再拉开川道支线,扶托支线杆分路丝具,再询问接地是否消失。然后再依次拉开干线41号杆、19号杆分路丝具,直至判定接地点的某一支线或干线某一段为止。 推拉法也存在明显的不足:线路单相接地时,规程规定允许继续运行时间不超过2小时。受此限制,经常会出现接地原因尚未查清,查找工作仍在进行,但变电站就已经拉闸停电的情况。此时会使接地查找工作变得复杂,停电时间延长。 绝缘摇测判断法

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

最新中性点不接地系统-发生单相接地故障问答大全

多用在中压10~35kV ;(1kV以下低压,1~10kV中低压) 中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压U A、U B、U C 是对称的,三相的对地电容电流i c0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。 当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=U A+(-U C)=U AC,而B相相对地电压U′B=U B+(-U C)=U BC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。 C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以:IC=-(ICA+ ICB)。IC在相 位上超前U C 90o(流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压 90°;由于在不接地系统中,单相接地是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算,所以小电流接地),即不会产生额外负载,所以不会影响各相电压包括相对中性点的电压关系);而在量值上由于IC=I CA又因I CA=U’A/X C= UA/XC= I C0,因此I C=3I C0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。 由于线路对地电容C很难确定,因此I C0和I C也不能根据电容C来精确计算。一般采用下列经验公式来计算中性点不接地系统的单相接地电容电流:I C=Ue(Ik+35IL)/350 Ue(为线路额定电压KV) Ik(为同一电压的具有电的联系的架空线路总长度) IL(为同一电压的具有电的联系的电缆线路总长度) 在不完全接地(即经过一些接触电阻接地,中性点经消弧线圈接地)时,故障相对地的电压将大于0而小于相电压,而未接地相对地电压小于线电压,接地电容电流也比较小。 必须指出,当中性点不接地的系统中发生单相接地时,三相用电设备的正常工作并未受到影响,因为线路的线电压无论是相位还是量值均未发生变化,因此三相用电设备仍照常运行。但是这种线路允许在一相接地的情况下长期运行,因为如果另一相又发生接地故障时就会发展成为相间短路,两相接地短路,这是很危险的,会产生很大的短路电流,可能损坏线路设备。所以在中性点不接地的系统中,应该装置专门的接地保护或绝缘监察系统,在发生单相接地时,给予报警信号,以提醒值班人员注意及时处理。按我国规程规定:中性点不接地电力系统发生单相接地故障时,允许暂时运行2小时。运行维修人员应争取在两小时以内查出接地故障,予以排除。 绝缘监察装置由测量和发信两部分组

10kV单相接地故障的分析

10kV单相接地故障的分析 贺红星贵州省榕江县电力局调度所(557200) 榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢 1 故障分析 目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成威胁。因此,对已发生接地的线路,应尽快发现并处理。这就要借助系统中设置的绝缘监察装置,来对故障作出准确的判断和处理。 对于绝缘监察装置,我们通常采用三相五柱式电压互感器加上电压继电器、信号继电器及监视仪表构成。它由五个铁芯柱组成,有一组原绕组和二组副绕组,均绕在三个中间柱上,其接线方式是:ynynd。这种接线的优点是第一副绕组不仅能测量线电压,而且还能测相电压;第二副绕组接成开口三角形,能反映零序电压。当网络在正常情况下,第一副绕组的三相电压是对称的,开口三角形开口端理论上无电压,当网络中发生单相金属性接地时(假设A相),网络中就出现了零序电压。网络中发生非金属性单相接地时,开口两端点间同样感应出电压,因此,当开口端达到电压继电器的动作电压时,电压继电器和信号继电器均动作,发出音响及灯光信号。值班人员根据信号和电压表指示,便可以知道发生了接地并判定接地相别,然后向调度值班员汇报。但必须指出,绝缘监察装置是一段母线共用的,它必竟不是人脑,不可能选择鉴别故障类型,由于实际情况要比书本上的理论复杂得多,恶劣天气、网络中高压熔丝熔断、电网中的高次谐波及电压互感器本身的误差等一系列问题,都可能使电压互感器二次侧开口三角形绕组感应出不平衡电压,使电压继电器、信号继电器动作,发出虚假接地信号。 2 故障现象类型 根据运行经验及现场处理人员反馈的情况分析,把62例接地故障现象分为以下几种类型:

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

10kv线路故障的查找及处理分析

10kv线路故障的查找及处理分析 前言 10kv的系统线路中架空线路占大多数,虽然成本很低,但是可靠性也不高,很容易受各种自然灾害的影响,发生各种故障,严重的影响了整个电力系统工作的开展,给人们的生活和生产造成了很大的影响。总体来说,故障包括短路故障和接地故障。短路故障包括线路瞬时间出现的短路故障和线路出现的永久性的短路故障,前者一般是由断路器的重合闸成功引起的,后者是断路重合闸的操作失败引起的。短路故障会引起线路金属性、线路的引跳线、雷电闪络等多种短路故障。而接地故障包括瞬时间和永久性的接地故障。 一、故障的原因分析和故障判断 1.故障的原因分析 对于线路的金属性故障而言,主要是受外力破坏和线路缺陷两个方面的影响,因为10kv系统线路大都是架空线路,容易受到外力的影响,如大风洪水等,会出现倒杆和断线的情况,同时弧垂很大,容易引起碰线而引发故障。线路的引跳线出现短路,是由于线路自身老化导致接触不良引起的,同时线路的过度老化和承载过重也会引起跌落式的隔离开 关和熔断器等设备的短路。有的系统的线路没有对避雷设备

安装绝缘防护设备,容易引发配电室的处理漏洞,使系统受到电击的损害,产生雷电过压,对设备和系统造型破坏和干扰。人类的破坏也是线路障碍的一个重要的引发点,人类对线路无端的破坏和随意拉扯,对线路造成严重的破坏。同时绝缘体的老化,导致雷电天气易引发碰线和连电,阻碍整个系统的工作的开展。 2.线路的故障分析 不管是什么样的故障,都要对故障产生的原因进行分析,并对可能引发故障的因素进行排查,这是对故障进行隔离和快速回复供电的必然要求。10kv的系统线路采用的大都是两段或者是三段的电流保护,对于故障可以通过分析熔断器的保护工作情况,来判断是那条线路出现了问题。通常来说,故障发生在靠近变电所的线路上的可能性较大,主要是因为速断工作的电流大。另外,过流保护采用的是逐级增加的方式工作的,可以通过逐级实验的方法来对故障进行定位。对于接地故障的分析需要进行分段试拉的方法,来判断出出现故障的线路段,如果障碍是瞬时性的,有可能出现在各个线路。同时受到恶劣天气的影响,出现故障一般是因为倒杆断线和树木建筑物压线等等。在冬季,故障多发生在粉尘严重的公路和街道的架线上,是由于尘垢堆积引发闪络击穿。 二、线路故障的查找方法 对于故障的处理基本都是利用电流的突变来对故障进

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

系统单相接地故障分析及处理

10kV系统单相接地故障分析及处理 摘要:随着社会经济的快速发展,其中10kV系统经常发生单相接地问题,影响电力系统正常运行。电力企业得到了很大进步,文章通过分析10kV系统发生单相接地故障原因及危害,总结出10kV系统单相接地故障时的处理方法及其注意事项。 关键词:单相接地故障;危害;处理;注意事项 1 概述 电力系统在进行分类时常分大电流接地系统和小电流 接地系统。员一定要熟知10kV系统发生接地故障的处理方法,一旦10kV 系统发生单相接地故障必须及时准确地找到故障线路予以切除,以确保电力系统稳定安全运行。 10kV系统的馈线上发生单相接地故障的危害除了使非故障两相电压升高以及可能产生的几倍于正常电压的谐振过电压引起绝缘受损危及到变电设备外,变电站10kV母线上的电压互感器也将检测到零序电流,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果未能够得到及时的处理,将烧毁电压互感器,造成设备损坏、破

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

摘要 10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。这不但影响广大市民的正常生产、生活用电,而且还给供电企业造成了经济损失。近年来,经过大规模的配电网基建改造,高低压配电线路网络结构有了明显的改观。但从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。文章就10kV架空配电线路常见故障及防范措施方面进行以下探讨。本文对10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:10kV架空配电线路;故障分析;防范措施

目录 摘要 ........................................................... - 1 -引言 (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (2) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15) 致谢 ............................................... 错误!未定义书签。参考文献 ........................................... 错误!未定义书签。

10KV配电线路故障原因分析及防范措施(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV配电线路故障原因分析及 防范措施(最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

10KV配电线路故障原因分析及防范措施 (最新版) 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。基于故障指示器的10kV系统单相接地故障选线及实验

基于故障指示器的10kV系统单相接地故障选线及实验 发表时间:2016-12-14T10:27:18.230Z 来源:《电力设备》2016年第20期作者:刘松黄正 [导读] 在日常生活中经常发生单相接地问题,虽然发生此问题时短时间内不会影响用户使用。 (国网电力科学研究院江苏南京 210061) 摘要:在电力系统中,单相接地故障是最为常见的故障。而10kv系统中通常使用的主要运行方式是小电流接地系统和小电阻接地系统。因此为了保证供电的平衡和安全,迅速准确地判断出单相接地故障并解决是非常重要的。本文主要就单相接地故障的特征、原因和危害,提出相应的处理办法。意在给变电站运行人员和检修人员提供建议,以便尽快处理解决单相接地的故障问题,确保电网的安全和可靠运行。 关键词:10kV系统;单相接地;故障危害;解决措施 前言 在日常生活中经常发生单相接地问题,虽然发生此问题时短时间内不会影响用户使用,但是只是维持一到两个小时,过后也会导致停电问题。并且在故障时期由于非故障相对地电压升高,电气设备将会发热且易老化,对电气设备也构成了威胁。因此解决接地故障问题是非常重要的。接下来笔者将从故障特性出发,分析原因和危害并提出可行的解决方法。 1 单相接地故障特性 为了能在故障发生时能及时处理并保证电路的顺利通行,了解单相接地故障的特性是非常重要的。通常情况下,当10kv配电系统发生单相接地故障时,变电站绝缘监察装置的警铃将会报警,母线接地也会出现光字牌灯亮,这是比较明显的特征。而我们使用的监察电压表也会给出相应特征,当发生故障时,接低电压的相电压会降低或者直接为零,那么两相电压便大于相电压或者直接为线电压。此时的电压表便会区别于正常时的稳定而来回摆动。同样对于电压互感器的侧高压线若出现一相断线,此时故障相压的指示不为零,但互感器开口三角处电压仍会达到一定的电压值,此时将启动继电器并发出接地信号。而当发生弧光接地时产生过电压,非故障相电压将会很高,电压表指针可能偏转至表头,最后可能烧坏电压互感器。如果电路中存在容性和感性参数的元件,或者是带有铁芯的铁磁电感元件等也可以作为故障发生时的依据,如发生故障时,易使这些元件的参数组合不匹配进而引起铁磁谐振,最后也发出了接地信号。故了解故障特征易于判断真假接地现象。也可以解决一些因为空载母线导致虚假接地现象问题,从而为工作人员减轻负担并保证工作的正常进行。 2 单相接地故障的原因和危害 2.1 单相接地故障的原因 出现单相接地故障的原因有很多,其中有包括鸟类在内的很多客观原因。例如当导线与建筑物距离过近时,遇到恶劣天气导线风力过大易于与建筑物接触而发生接地事件。类似还有很多,如导线断线落地或搭在横担上,甚至是树木通道不畅,导致树接触导线等都会引起接地故障。而自身方面导线在绝缘子中绑扎或固定不牢导致脱落到横担或地上也可引起故障。同时配电变压器高压单相和变压器台上的避雷器、熔断器等也可发生绝缘击穿或接地从而引起接地故障。更有甚者同杆架导线上层横担的拉带一端脱落搭在下排导线上也可引起接地。总之引起接地故障原因有很多,因此在电路设计时应保持四周范围不应有其他杂物干扰。 2.2 单相接地故障的危害 单相接地障碍具有很多危害。出现故障的地方会产生电弧,烧坏相应的设备特别是变电和配电设备,变电设备危害表现在电路发生单相接地故障时,母线上电压互感器检测到零序电流,产生零序电压导致电压互感器铁芯饱和,引起励磁电流增加。如果长时间运行将会烧毁电压互感器。同时出现故障的地方产生间歇性电弧,在一定条件下就会产生谐振过电压,危及变电设备的绝缘,严重时使变电设备绝缘击穿,造成重大事故。而对于配电设备故障发生后产生的谐振电压将使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成相间短路障碍,同时烧毁部分变压器。而严重的单相接地故障,可能破坏区域电网系统稳定,造成更大事故。而当故障发生后,为了查找故障点并消除,单相接地的配电线路将停运而未发生单相接地故障的配电线路也将进行停电。这将导致大面积停电,对供电的可靠性产生巨大影响。而每年由于故障原因将少供电十几万千瓦时,影响供电企业的供电量指标和经济效益。同时出现故障时,由于配电线路接地直接或间接对大地放电也会造成较大的电能损耗,而且不管出现故障的线路落于地面还是悬于空中都容易发生点击事故,对人畜的安全造成威胁。 3 单相接地故障的处理办法 3.1 故障查找 (1)发生单相接地故障报警后,值班人员应马上检查故障母线各相相电压,如果一相接近为零,其余两相电压上升至线电压,确认发生故障。(2)检查变电所内的电气设备是否有明显的故障,如异味、异音等。若无异常,再进行线路接地的查找。(3)将母线改为分段运行,将平时并列运行的变压器改为分列运行,方便判定单相接地区域。(4)断开补偿电容器回路及空载的线路。(5)根据小电流选线装置的报警指示,对相应的负荷线路进行拉闸。对多电源线路,可以转移负荷,通过改变供电方式的方法来寻找故障点。(6)用“一拉、一合”的方式查找故障线路,当断开某线路断路器后接地现象相应消失,便可判断此路为故障线路,接下来继续对故障线路的断路器、隔离开关及电缆等设备做进一步检查。(7)确认故障线路后,在查找故障点过程中采排除法及绝缘摇测等办法相结合。如果仍然找不到故障点,可以对故障线路试送电一次。送电后若正常,则可能是其它的不明的偶然原因造成;若仍然不正常,那么继续用排除法查找故障,一直到找到并且消除故障为止。(8)查找和处置单相接地故障时,应该做好安全措施,确保人身安全。当设备接地时,若在室内不得靠近故障点4m以内,若在室外不得靠近故障点8m以内。若要进入上述区域,工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套。 3.2 故障处理 工作人员最初对10kV单相接地故障进行处理的选线方法主要采用绝缘监督装置,就是通过三相五柱式的电压互感器来对单相接地障碍发出警报,然后通过逐条的线路接线监视来判断障碍线路的所在。这种防范虽然具有高度的正确性,接线简单、投资也比较小,同时维护和操作也都比较方便。但是速度很慢,延长修复时间会对非故障线路的连续供电造成影响,缺乏供电可靠性。而目前针对寻找故障所在有了很好的方法,由于小电流系统中出现单相接地状况时,出现故障线路上电流是没有出现故障线路的零序电流总和。排除误差影响后,根

相关文档
相关文档 最新文档