本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容:

?验收的原则及依据

?验收的内容及范围

?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收

建设维护部

2014年12月

目录

(征求意见稿) (1)

前言 (2)

目录 (3)

1 总则 (5)

2 验收原则及范围 (5)

2.1验收原则和依据 (5)

2.2验收内容和范围 (6)

3 系统组成 (7)

3.1室内覆盖系统组成 (7)

3.2多系统合路 (7)

4 工程验收前检查 (7)

4.1环境检查 (8)

4.2设备及器材检查 (8)

5 施工要求 (8)

5.1电缆走道(或槽道)安装 (8)

5.2线缆布放 (9)

5.3泄漏电缆布放 (12)

5.4光纤布放 (12)

5.5电源检查 (13)

5.6防雷接地 (15)

5.7有源器件安装 (16)

5.8无源器件安装 (17)

5.9天线安装 (18)

5.10GPS天馈线安装 (19)

5.11标签 (21)

6 工程初验 (21)

6.1初验要求 (21)

6.2信号源设备检查测试 (22)

6.3室内分布系统检查测试 (22)

6.4各系统性能指标测试 (24)

6.5初验资料移交 (31)

7 工程终验 (32)

7.1竣工技术文件 (32)

7.2验收要求 (33)

8 附件 (33)

8.1安装电缆走道(或槽道)检验表 (34)

8.2线缆布放检验表 (35)

8.3有源器件安装检验表 (40)

8.4无源器件安装检验表 (41)

8.5天线安装检验表 (43)

8.6GPS天馈系统安装检验表 (45)

8.7标签检验项目表 (47)

1 总则

1.1 为了规范室内综合分布系统(以下简称室内分布系统)安装工程施工质量检查、随

工检验和工程竣工验收等工作的技术要求,制定本规范。

1.2 本规范适用于新建室内分布系统工程的施工、验收,以及原有室内分布系统工程的

扩建、改建。

1.3 室内分布系统安装工程的安装方式、要求及各种设备规格型号应按工程设计要求执行。

1.4 工程建设中,施工单位应严格执行本规范,加强施工质量检查工作,确保工程的施

工质量。建设单位应通过工程监理(或建设单位的随工代表)依据本规范和工程设计要求,加强对工程建设的施工技术监督工作,并组织随工检验。

1.5 施工单位制定的设备安装工艺操作规程应贯彻本规范要求,其技术规定不得与本规

范相抵触,出现矛盾时应以本规范为准。

1.6 本规范与国家标准、规范相抵触时,应按国家标准、规范的规定办理。

1.7 本规范所列的各项测试,其相关测试方法应符合相关国家标准及行业标准的规定。

1.8本规范未尽事宜参照相应国家标准或行业标准,当客户需求与本规范存在差异时,

以满足客户需求为准。

1.9 本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部颁布,自颁发之日起执行,其解释权和

修改权归属于中国铁塔股份有限公司。

2 验收原则及范围

2.1 验收原则和依据

2.1.1验收原则

1、遵守国家法律法规及国家、行业已有相关标准。

2、本规范验收组织与流程遵守中国铁塔股份有限公司已有制度。

3、在满足基本验收项目前提下,重点验收项目选择的原则:

(1)对后期网络运行影响大的指标;

(2)侧重新业务、新功能;

(3)有利于后期运行维护;

(4)本期工程的特殊场景。

4、在进行实际验收时,可采取资料复核、现场检查测试、记录检查相结合的方式进

行,现场不具备测试条件的项目,原则上可直接利用厂验报告、产品出厂检验报告、随工验收报告、现有标准测试报告、全网联调结果记录以及集团统一组织的测试等相关结论。

2.1.2验收依据

1、国家现行的施工及验收技术规范;

2、原邮电部、原信息产业部以及工业和信息化部的有关文件;

3、中华人民共和国通信行业标准《无线通信系统室内覆盖工程验收规范》

(YD/T5160);

4、国家通信行业标准,《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039);

5、中华人民共和国卫生部颁发“环境电磁波卫生标准”和国标《电磁辐射防护规范》

(GB8702);

6、工业与信息化部标准《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》(YD5191);

7、电信运营企业现行的室内分布系统验收规范及测试规范;

2.2 验收内容和范围

2.2.1本验收规范主要对室内分布系统的有源放大设备或器件(下文合称有源设备)、无

源器件、天线、缆线等的施工工艺情况及整个分布系统性能指标进行验收。2.2.2验收内容主要包括:施工工艺质量、系统功能及系统性能等的测试,对工程档案、

工程建设程序规范化情况、工程决算、资源资料等方面内容的检查。

2.2.3现场验收时应按规范要求,逐项检查验收,并将检查结果记录在竣工检验项目表。

3 系统组成

3.1 室内覆盖系统组成

室内覆盖系统主要由信号源和室内分布系统两部分组成。其中室内分布系统负责将信号源信号引入室内,从而达到消除室内盲区的目的,为室内用户提供纯净、无缝的高质量语音及数据业务。

信号源主要分为宏基站、分布式基站、射频拉远、微蜂窝和直放站等。

室内分布系统由有源设备、无源器件、天线、线缆等组成。

组成结构示意如下图所示:

图3-1 室内分布系统组成示意图

3.2 多系统合路

各电信运营企业可共用室内分布系统建设(多系统合路)。多系统合路时,各制式应满足各自的网络指标要求,并保证多系统共用的频段、输入功率、干扰隔离等要求。

4 工程验收前检查

4.1 环境检查

4.1.1无线通信系统室内覆盖工程使用的器件及材料安装环境应保持干燥、少尘、通风,

严禁出现渗水、滴漏、结露现象。

4.1.2建筑物楼内电源系统和防雷接地设施应满足工程设计要求。

4.1.3无线通信系统室内覆盖工程防火要求应满足《邮电建筑设计防火规范》(YD5002)

要求。

4.1.4无线通信系统室内覆盖工程应满足国家通信行业标准,《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039)要求。

4.2 设备及器材检查

4.2.1开工前监理单位、供货单位和施工单位应共同对工程使用的设备、材料和器件的

规格型号及数量进行清点和外观检查。

4.2.2设备、材料和器件的规格型号及数量的检查应符合以下要求:

1、设备规格型号应符合工程设计要求,无受潮、破损和变形现象。

2、材料的规格型号应符合工程设计要求,不得使用不合格的材料。

3、器件的电气性能应进行抽样测试,其性能指标应符合进网技术要求。

4、工程建设不得使用不合格的设备和器材。当器材型号不符合原工程设计要求而需

作较大改变时,必须征得设计和建设单位的同意并办理设计变更手续。

5、不符合要求的设备和器件应由建设单位、供货单位和施工单位共同鉴定,并作好

记录,由相关责任单位及时解决。

5 施工要求

5.1 电缆走道(或槽道)安装

5.1.1电缆走道(或槽道)的位置、高度应符合工程设计要求。

5.1.2安装电缆走道应符合下列要求:

1、安装电缆走道应平直,无明显起伏或歪斜现象。

2、电缆走道与墙壁或机列应保持平行。

3、安装电缆走道吊挂应符合工程设计要求,吊挂安装应垂直、整齐、牢固,吊挂构

件与电缆走道漆色一致。

4、沿墙水平电缆走道应与地面平行,垂直电缆走道应与地面垂直,无倾斜现象。

5、电缆走道穿过楼板孔洞或墙洞处应加装保护框,保护框应采用非燃烧材料并刷漆,

其颜色应与地板或墙壁一致。当电缆放绑完毕应用非燃烧材料封洞口。

6、槽道安装应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线。

7、机房内电缆走道、吊挂铁架等应按工程设计要求做保护地。保护地引线截面积应

满足工程设计要求。

5.2 线缆布放

5.2.1线缆布放的一般要求

1、线缆的规格、型号应符合工程设计要求。

2、所放线缆应顺直、整齐,线缆拐弯应均匀、圆滑一致,下线按顺序。

3、线缆两端应有明确的标志。

5.2.2射频同轴电缆的布放和电缆头的安装

1、射频同轴电缆的布放应牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损等情况。

2、需要弯曲布放时,弯曲角应保持圆滑均匀,其弯曲曲率半径在常温(-20℃- +60℃)

下不超过下表的规定:

3、射频同轴电缆所经过的线井应为电气管井,不得使用风管或水管管井。

4、射频同轴电缆应避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强

磁的干扰。

5、射频同轴电缆应尽量在线井和吊顶内布放,并用扎带进行牢固固定,严禁馈线沿

建筑物避雷线捆扎。

6、与设备相连的射频同轴电缆应用线码或馈线夹进行牢固固定。

7、射频同轴电缆布放时不能强行拉直,以免扭曲内导体。

8、射频同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。

9、射频同轴电缆在天花板吊顶或井道里通过时,如果已经做接头需把接头封好,以

免有污物进入接头。

10、严禁馈线的长距离架空布放,必须每隔1.5米安装一个馈线吊架或做拉线悬挂。

11、线缆不能在消防管道、热力管道、通风管道及其他管线上布放、捆扎。

12、馈线在进行扎带困扎时,扎带扎紧后多余部分必须剪去。

13、射频同轴电缆绑扎固定的间隔要求如下表所示:

14、电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。

15、电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。

16、电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完整无损。电缆

头与电缆的组合良好,内导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。

17、芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、无气泡,不

损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。

18、芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头芯子的接触面

清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。

19、电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头必须用防水

胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。

20、连接头在使用之前,严禁拆封;安装后必须做好绝缘防水密封。

21、现场制作电缆接头或其它与电缆相接的器件时,应有完工后的驻波比测试记录,

组装好电缆头的电缆反射衰减(在工作频段内)应满足设备和工程设计要求。

22、所有7/8″的射频同轴电缆要用粗扎带捆扎,没有用PVC管的地方要用黑色扎带,

有白色PVC管的地方用白色扎带;两条以上的射频同轴电缆要平行放置,每条

线单独捆扎。

23、杜绝因线太长而盘踞在器件周围,必须做到在确定好射频同轴电缆长度后再锯掉,

做到一次成功,较短的连线要先量好以后再做,不要因为不易连接而打急弯。

24、室外馈线进入室内应有“滴水弯”,或斜向上走线;进出口的墙孔应用防水、阻

燃的材料进行密封。

5.3 泄漏电缆布放

5.3.1泄漏电缆的布放除了满足射频同轴电缆布放要求外,安装位置、安装方式必须符

合工程设计要求,如安装位置需要变更,必须征得方案设计负责方和建设单位的同意,并办理设计变更手续。

5.3.2泄漏电缆的布放的最小弯曲半径、最大张力和固定夹最小间隔等要求,应满足相

应的技术指标。

5.3.3泄漏电缆布放时,不应从锋利的边或角上划过。如果不得不将泄漏电缆长距离的

从地面或小的障碍物上拉过,应使用落地滚筒。

5.4 光纤布放

5.4.1光纤的布放、光纤连接线的路由走向必须符合施工图设计文件(方案)的规定,

且应整齐、美观,不得有交叉、扭曲、空中飞线等情况。

5.4.2光纤连接线二端的余留长度应统一并符合工艺要求。

5.4.3尾纤的布放,必须采用阻燃塑料软管、PVC管或尾纤槽加以保护,并用扎带固定。

无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧。

5.4.4当光纤需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑。其曲率半径不小于40mm。

5.4.5编扎后的光纤连接线在槽道内应顺直,无明显扭绞。

5.4.6爬梯及走线架上的光纤应绑扎牢固,光纤在垂直上升段绑扎点间隔应不大于1米;

室内光纤在每楼层间、光纤拐点及直线段每隔5米均应挂置标识牌。

5.4.7室内光纤敷设完成后,对于光纤进线穿越的楼板洞、墙洞需用防火材料封堵。5.4.8室内光纤敷设必须防强电、防机械损伤、防鼠、防潮、防火。

5.4.9光纤距离限制:1000BASE:使用多模光纤直径为62.5um时,两站点间最大距离

275米;多模光纤直径为50um时,两站点间最大距离550米;使用单模光纤直

径为9um时,两站点间最大距离3公里,最长支持10km。

5.4.10光纤必须保证无老化现象和具备阻燃特性,并符合环保要求。

5.4.11尾纤在机架外部布放应加套管保护,套管末端应固定或伸入机柜内部。尾纤保护套管两端应用绝缘胶带封扎,避免尾纤滑动被套管切口划伤。胶带颜色宜与套管颜色一致。

5.4.12光缆经过的孔洞要进行密封。设备端必须采用终端盒,所有光纤必须熔接尾纤接

入法兰盘,利用尾纤跳纤接入设备。并且需有光纤路由标识。

5.5 电源检查

5.5.1主机电源不能用插头接电,必须直接接在空气开关上。主机输入交流电的电源线

必须火线、零线相对应,不能反接。相线:红色;零线:蓝色或黑色;地线:黄

绿色。直流供电时,正极:红色;负极:蓝色。

5.5.2设备负载低于500W或供电线缆长度在50米以内,供电电缆线径大于2.5 mm2;

设备负载超过500W或供电线缆超过50米的,供电电缆线径大于4 mm2;设备

负载大于1000W或供电长度超过200米,供电电缆线径大于6 mm2。设备引接

的自动重合闸漏电保护器的容量与负载及线径匹配。

5.5.3设备工作电压应满足设备标称值要求。

5.5.4每台设备采用单独供电线路,并考虑后期多系统接入用电需求。设备供电建议采

用自动重合闸漏电保护器。

5.5.5电表箱安装要安全可靠、易于读数。

5.5.6电表的标签上应反映电流互感器倍数倍数。

5.5.7电源线的敷设路由及截面应符合设计规定。直流电源线和交流电源线宜分开敷设,

避免绑在同一线束内。

5.5.8敷设电源线应平直、整齐、不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;电源线转弯时,弯

曲半径应符合相应技术标准。

5.5.9电源线的布放在同一平面上可采用并联复接的方式走线。

5.5.10机房的每路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V

兆欧表测试芯线间和芯线与地间的绝缘电阻应不小于1M欧。

5.5.5电源线必须根据设计要求穿铁管或PVC 管后布放,铁管和PVC管的质量和规格

应符合设计规定,管口应光滑,管内清洁、干燥,接头紧密,不得使用螺丝接头,穿入管内的电源线不得有接头。

5.5.6电源线与设备连接应可靠牢固,电气性能良好。

5.5.7电源线应连接可靠牢固,电气接触良好,电源线外皮无破损,且接头漏铜不大

于2mm。

5.5.8埋地敷设的电缆,要套镀锌钢管。

5.5.9电源插座的两芯和三芯插孔内部必须事先连接完后才可安装。

5.5.10电源插座必须牢固固定,如需使用电源插板,电源插板需放置于不易触摸到的安

全位置。

5.5.11电源线与同轴电缆平行敷设时,应满足下表隔离要求:

注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10米时,最小间距可为10mm。表中电缆采用屏蔽电缆时,最小净距离可以适当减小,并应符合设计要求。

5.6 防雷接地

5.6.1室内分布系统的室内有源器件、设备必须与建筑的防雷保护接地系统相接,如果无法接入建筑的防雷保护地系统或者建筑的防雷保护地系统不符合要求,则新建简易地网及室内地线排,室内地线排通过40mmx4mm热镀锌扁铁、?10~12mm或截面积不小于35mm2的铜芯导线连接到简易地网,室内分布系统室内所有有源器件、设备必须与室内地线排连接。

5.6.2天线支撑件、室外馈线等室外设施用接地件和截面积为不小于16mm2的接地线接入近端接地点,接地点通过40mmx4mm热镀锌扁铁、?10~12mm或截面积不小于35mm2的铜芯导线连接到建筑的防雷保护接地系统或新建的室内地线排,必须确保与已有的联合接地、基站等电位连接。

5.6.3主机保护地、室外馈线、天线支撑件的接地点应分开。每个接地点要求接触良好,

不得有松动现象,并作防氧化处理(加涂防锈漆、银粉、黄油等)。

5.6.4机房接地线的布放路由及布放位置应符合施工图的规定。接地线的规格应符合设

计要求。

5.6.5机房接地母线的布放应符合工程设计要求。

5.6.6机房接地母线宜用紫铜带或铜编织带,每隔1 米左右和电缆走道固定一处。

5.6.7接地母线和设备机壳之间的保护地线采用不小于16mm2的多股铜芯线(或紫铜带)

连接,并要求接地线的弯曲角度大于90度,曲率半径大于130mm。

5.6.8当接线端子与线料为不同材料时,其接触面应涂防氧化剂。

5.6.9接地线应连接至大楼综合接地排,走线槽已经与综合接地排相连的,可连接至走

线槽。若无法连接至大楼综合接地排,可根据室内建筑综合接地情况,选择合

适接地点。

5.6.10电源地线和保护地线与交流中线应分开敷设,不能相碰,更不能合用。交流中线

应在电力室单独接地。

5.6.11接地点的选择必须高于地网,馈线接地要求向着馈线下行方向,绝不允许向上。

5.6.12馈线上的接地点直接用防水胶泥密封再用电工胶布包裹,接地排或地网上的接地

点应作防水、防锈处理。

5.7 有源器件安装

5.7.1安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。

5.7.2安装位置应便于调测、维护和散热。

5.7.3安装位置附近确保无强电、强磁、强腐蚀性设备。

5.7.4有源器件安装位置必须远离易燃易爆物品。

5.7.5安装时用相应安装件牢固固定。

5.7.6所有设备单元应安装正确、牢固、无损伤、掉漆现象。

5.7.7光纤、有源系统主机单元各模块安装数量符合设计方案。

5.7.8设备电源插板应放置于不易触摸到的安全位置。

5.7.9设备必须接保护地。

5.7.10有源设备不允许空载加电。

5.7.11设备安装场所需清洁、无灰尘。

5.7.12所有外部电缆连接要求良好,不能有松动现象。

5.7.13基站电源线与信号线分开布放。

5.7.14基站空余端口安装匹配负载。

5.7.15每个有源器件应有清晰明确的标识。

5.8 无源器件安装

5.8.1室内分布系统中使用的无源器件选型应满足相应的国家标准及铁塔公司相关规范

要求。

5.8.2 安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。应根据分布系统中不同使用位置所

需要的器件指标要求(功率容限、互调抑制、隔离度要求等),合理选择使用无源器件,保证分布系统性能。

5.8.3安装时应用相应的安装件进行固定,并且垂直、牢固,不允许悬空放置,不应放

置室外(如特殊情况需室外放置,必须做好防水处理)。

5.8.4接头牢固可靠,电气性能良好,两端应固定牢固。

5.8.5设备严禁接触液体,并防止端口进入灰尘。

5.8.6设备空置端口必须接匹配负载。

5.8.7应安装在易维护位置。

5.8.8每个无源器件应有清晰明确的标识。

5.8.9负载安装

1、对设计图纸的要求:负载的使用需要科学合理,避免滥用大功率负载;负载的功

率预算要在设计图纸中反映。

2、负载需要保留25%的功率余量,以满足实际话务变动对器件的承受要求。

3、负载关于三阶互调指标的要求,区分宏基站为信源和微蜂窝为信源的两种场景。

前者的三阶互调要求不小于-150dBc;后者要求不小于-140dBc。

5.9 天线安装

5.9.1对于使用两个单极化天线的双通道室分系统,天线间距安装偏差应不超过设计文

件(方案)的5%;设计文件(方案)中未明确的应不小于4λ,宜控制在4λ-12λ

之间(如果采用2320-2370MHz频段,4λ约为0.5m,12λ约为1.5m)。

5.9.2 室内天线的安装位置应符合工程设计要求,天线安装必须牢固、可靠、美观、不

破坏室内整体环境,安装在天花板吊顶内时,应预留维护口。

5.9.3室内天线安装时应保证天线的清洁干净。

5.9.4天线安装处应避免强电,防止信号受干扰。

5.9.5 对于全向吸顶天线或壁挂天线均要求用天线固定件牢固安装在天花板或墙壁上,

电梯内的天线必须用膨胀螺栓牢固固定于电梯井壁。并确认所装天线附近无直

接遮挡物存在,尽量远离消防喷淋头。

5.9.6室内定向板状天线采用壁挂安装方式或利用定向天线支架安装方式,要求天线周

围无直接遮挡物,天线主瓣方向正对目标覆盖区。

5.9.7室内天线使用的天线吊挂高度应略低于梁、通风管道、消防管道等障碍物,保证

天线的辐射特性。吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。

5.9.8 吸顶天线不允许与金属天花板吊顶直接接触,需要与金属天花板吊顶接触安装时,

接触面间必须加绝缘垫片。天线安装在天花板吊顶内时,仍需通过吊架或支架

进行固定,不得随意摆放,并应预留维护口。

5.9.9天线的安装支架应为金属件,并做防锈处理。天线必须安装在手不能轻易触及处,但应保证

能方便地对其他进行维护检查。

5.9.9天线与吊顶内的射频馈线连接良好,并用扎带固定。

5.9.10天线的上方应有足够的空间接馈线,连接天线的馈线接头必须用手拧紧,最后用

扳手拧动的范围不能大于1圈,但必须保证拧紧。

5.9.11需要固定件的天线,固定件捆绑所用扎带不可少于4条,要做到布局合理美观。

安装天线的接头必须使用防水胶带做好防水,然后用塑料黑胶带缠好,胶带做

到平整、少皱、美观。

5.9. 12室外天线各类天线支撑件牢固,铁杆垂直,横担水平,铁件材料做防氧化处理。

5.9.13 室外天线与跳线接头做防水处理。连接天线的跳线要求做一个“滴水弯”。

5.10 GPS天馈线安装

5.10.1 GPS天线的安装属于各电信运营企业的范围,本验收标准只提出GPS天线的安

装技术标准,供各验收时参考,但不纳入验收项目。GPS馈线安装则属于铁塔

公司范围,需纳入验收范围。

5.10.2 GPS天线必须垂直安装,垂直角度各向偏差不得超过1°。

5.10.3 GPS天线安装稳固,天线安装位置要求天线竖直向上视角不小于90°的视野内无

遮挡(天线和避雷针除外),条件允许时,建议视角扩充到120°。

5.10.5 GPS天线在屋顶上安装时,应在避雷针45°保护范围之内。

5.10.6 当GPS天线安装在支架上时,其天线底部应高出抱杆顶部。

5.10.7 为避免反射波的影响,建议GPS天线应避免附近存在较大的反射面。

5.10.8应确保GPS天线周边不存在大功率的微波发射天线、高压输电电缆以及电视发射

塔的发射天线等电磁干扰源,干扰功率不应超过-90dBm 。

5.10.9 GPS接收机的信号必须保证同时稳定接收4颗星(含)以上并且每颗星的信噪比

大于40。

5.10.10 GPS天馈线缆与抱杆进行固定(采用黑色防紫外线扎带),扎带头的朝向一致,

扎带的间距均匀,所有线扣必须齐根剪平不拉尖。馈线从室外进入室内前需做“滴水弯”。

5.10.11 GPS 1/2超柔馈线长度超过120米时,建议增加RF放大器,并根据放大器的插

损适当减少馈线长度。

室内分布系统施工及验收规范

中国铁塔股份有限公司 室内分布系统施工及验收规范 (试行) 2015-1-12发布2015-1-12实施中国铁塔股份有限公司发布

目录 目录 (1) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 验收原则及范围 (4) 2.1验收原则和依据 (4) 2.2验收内容和范围 (5) 3 系统组成 (5) 3.1室内覆盖系统组成 (5) 3.2多系统合路 (6) 4 工程验收前检查 (6) 4.1环境检查 (6) 4.2设备及器材检查 (6) 5 施工要求 (7) 5.1电缆走道(或槽道)安装 (7) 5.2线缆布放 (7) 5.3泄漏电缆布放 (9) 5.4光纤布放 (9) 5.5电源检查 (10) 5.6防雷接地 (11) 5.7有源器件安装 (12) 5.8无源器件安装 (13) 5.10GPS天馈线安装 (14) 5.11标签 (15) 6 工程初验 (16) 6.1初验要求 (16) 6.2信号源设备检查测试 (17) 6.3室内分布系统检查测试 (17) 6.4各系统性能指标测试 (18) 6.5初验资料移交 (25) 7 工程终验 (25) 7.1竣工技术文件 (25) 7.2验收要求 (26) 8 附件 (26) 8.1安装电缆走道(或槽道)检验表 (27) 8.2线缆布放检验表 (28)

8.3有源器件安装检验表 (32) 8.4无源器件安装检验表 (33) 8.5天线安装检验表 (34) 8.6GPS天馈系统安装检验表 (36) 8.7标签检验项目表 (37)

前言 本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足室内分布系统网络建设和工程验收的需要,规范验收流程和验收内容,特制订本规范。 本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容: ?验收的原则及依据 ?验收的内容及范围 ?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收 本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部提出并归口。 本规范起草单位: 中国铁塔股份有限公司建设维护部、研发中心、北京分公司 广东达安项目管理股份有限公司 广东省电信规划设计院有限公司

室内分布工程建设主要流程和相关 通信 工程要求

室内分布工程建设主要流程和相关要求 1. 室分主要流程 1.1 设计会审流程 室分设计方案对室分覆盖效果起着至关重要的作用。室分设计方案审核应遵循分公司工程部门牵头组织、由网优中心负责技术方案审核的原则开展,以下是会审参考流程: 流程活动说明 责任人处理时限

1.2监理相关流程 室内分布监理工作对于解决分公司室分工程人员紧缺、做好项目中隐蔽工程的验收、保证工程质量有着极其关键的作用,在此梳理了质量控制监理工作流程以及主要材料工地接货验收、隐蔽工程、设计变更等关键监理工作流程,供各分公司在开展室分监理工作时参照: 1.2.1 质量控制监理工作流程

1.2.2 主要材料工地接货验收监理工作流程

1.2.3 隐蔽工程监理的操作流程 1.开工前,由监理单位协助建设单位、组织承 建单位确定隐蔽工程验收项目 《隐蔽工程项目清单》 2.由承建单位根据确定的隐蔽工程验收项目, 制定施工方案及应急技术措施,报由监理单位 审核、建设单位确认 《工程实施方案》 3.监理单位对施工方案应急措施进行审核,审 核合格后同承建单位进行施工,否则对方案重 新进行修正 《技术方案审核表》 4,承建单位应在工程隐蔽前24小时,以书面 形式通知监理单位安排现场隐蔽工程验收 《隐蔽工程验收申请》 5.监理单位监理人员应根据设计文件及相关的 施工规范进行隐蔽工程验收,并详细记录相关 的测试数据。对于部分关键项目,监理人员将 安排旁站施工。未经监理单位同意,承建单位 擅自进行隐蔽的,监理单位有权责令其进行整 改或返工,期间产生的费用将全部由承建单位 承担 《隐蔽工程验收记录表》 《整改通知单》

中国移动室内分布系统

室内分布系统简介

目录 1室内分布系统概述 (3) 2 室内分布系统的技术方案 (3) 3室内分布系统的建设 (5)

1室内分布系统概述 随着移动用户的飞速增加、高层建筑越来越多,话务密度和覆盖要求也不断上升,城区建筑物规模大,密度高,对移动电话信号有很强的屏蔽作用。在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场、电梯等环境下,移动通信信号弱,形成了移动信号的盲区和阴影区;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,造成异频污染,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。室内分布系统针对室内用户群、主要解决建筑物内移动通信网络的网络覆盖、并提升网络容量和网络质量的一种解决方案。 进行室内分布系统建设的直接理由是: ●覆盖方面:由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线电波较大的传输衰耗,形成 了移动信号的弱场强区甚至盲区。 ●容量方面:建筑物诸如大型购物商场、会议中心,由于移动电话使用密度过大,局部网 络容量不能满足用户需求,无线信道发生拥塞现象。 ●质量方面:建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务 小区信号不稳定,话音质量难以保证,并出现掉话现象 ←需要建设室内分布的场景: ←室内盲区; ←话务量高的大型室内场所; ←车站、机场、地铁、隧道、商场、体育馆、购物中心、会展中心等重点保证场合; ←大型高层建筑、写字楼、宾馆、公寓、大型小区、高校及产业园区等宏基站无法深入的室内、室外场所。 2 室内分布系统的技术方案 ←室内分布系统的原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。

室内分布系统的工作原理及技术要求

室内分布系统的工作原理及技术要求

一、室内分布系统原理 (1) 1.概述 (1) 2.室内分布系统组网 (2) 3.CDMA与GSM共用信号分布系统的组网 (9) 4.多系统共用信号分布系统组网 (11) 5.室内分布系统的监控 (1) 6.共用信号分布系统组网时系统间的干扰协调 (2) 二、室内分布系统的技术要求 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.系统技术指标 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.天馈线及无源器件技术指标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 三、室内分布系统的相关技术 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.室内分布系统的室内电磁传播模型 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.室内分布系统的噪声分析 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3、室内分布系统的上下行平衡 ......................................................................... 错误!未定义书签。 四、室内分布系统的工程建设 ............................................................................... 错误!未定义书签。 五、室内分布系统综合考评 ................................................................................... 错误!未定义书签。

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范

微蜂窝及室内分布系统工程施工安装规范 1为保证室内分布系统工程的施工质量,明确工程质量监查的技术规范,特制定本施工规范。 2本规范既是进行工程管理与工程施工的技术指导标准,又是工程质量监理部门对室内覆盖工程进行质量检查的依据。 3为保证系统能够可靠运行,必须严格按照本规范及相关作业指导书进行施工。 1主机安装: 1.1 安装位置要求: 1.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 1.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.1.3所有用电设备不得安装在管井口下方,主设备上方安装有喷淋头的必须拆除。 1.1.4主设备上方有空调、供水等管路不能拆除时,需要做防水棚防止滴漏。 1.1.5主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.1.6机房内地线排必须安装合格母地线,母地线必须有良好可靠接地。地线排上所有地线要有标签。 1.1.7主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、 湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 1.1.8主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1米,在移动机房、交 换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在一水平线上; 1.1.9主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米, 在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 1.1.10主机安装在有防静电地板的房间内,应该先制作与防静电地板 等高的增高架,先将增高架牢固固定在地板下面,再将主机安装在增高架

上面。不允许直接安装在防静电地板上面,也不允许机架落地安装。 1.1.11微蜂窝机房内主机需加装空调挡板时,由分布厂商负责安装; 如微蜂窝机房内需做隔断,由负责安装主设备的施工单位负责,根据石棉瓦、门窗、面积等做预算,报给建设单位和监理方。 1.1.12主设备安装及传输、光缆安装在分布工程施工期限间优先进行, 室分厂家负责协调业主和各相关方面,按计划施工。机房必须安装电表,电表由安装主设备的施工单位负责。且电表安装位置要便于查看,所有联通设备不允许表外接电。 1.1.13 主机安装时工作人员应配戴干净手套,以保证设备表面的清洁。 1.1.14为避免重复计费,机房电表、电源线、地线排、地线不列入室 分材料,应在主机安装材料中计费。 1.1.15机房施工垃圾必须每日清理,保持机房整洁。 2 天线部分的安装 2.1 天线架安装: 2.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装 位置要符合设计方案; 2.2 天线安装: 2.2.1各类型天线安装详见天线安装使用说明书,天线选用依据设计方案; 2.2.2电梯内板状天线必须使用专用支架安装。发射方向必须垂直向下, 不得倾斜安装。 2.2.3电梯井道内轿厢与井壁间隙较小不能够安装板状天线时,需经监 理确认,报设计院变更设计,方可改装对数周期天线。 2.2.4电梯井道内馈线卡间距在1.5—2.0米之间,井道内所有器件安装 要牢固、可靠。 2.2.5所有天线必须牢固地安装在其支撑架上或建筑物天花板下,安装 位置符合设计方案; 2.2.6室内天线外露安装时,必须戴干净手套操作,保证天线美观且 不破坏整体 环境;天线暗装时,必须提前通知监理,以便到现场检查。

室内分布系统总体方案

内部 中国联通室内分布系统工程 总体方案 建设单位:中国联合通信有限公司 广州杰赛通信设计院 2001.4

目次 一. 概述 (1) 1. 项目背景与建设的必要性 (1) 2. 总体方案的研究范围 (1) 3. 简要结论 (1) 二. 工程建设的必要性 (2) 1. 移动网络发展的需要 (2) 2. 促进移动通信市场的发展 (3) 3. 直接经济效益 (3) 三. 建设目标 (4) 四. 总体要求 (5) 五. 项目实施管理方法 (6) 1.1. 项目实施方案 (6) 1.2. 本项目范围 (6) 1.3. 分公司上报要求 (7) 1.4. 建设模式与管理方法 (7) 六. 建设计划及工程进度 (7) 七. 建设规模与投资估算 (8) 1.1. 建设规模 (8) 1.2. 投资估算 (8) 八. 附表 (9)

九. 附件10

一.概述 1.项目背景与建设的必要性 中国联通经过六年的移动通信网络建设,目前已建成覆盖全国(除西藏以外)的GSM 数字移动通信网络,并正在进行覆盖全国的CDMA数字移动通信网络建设,随着市场的快速发展,逐渐成为我国第二大移动通信运营商,取得的市场份额,极大的促进了我国移动通信事业的发展与市场竞争体制的形成。 随着移动通信事业的深入发展和移动通信网络建设步伐的不断加快,移动电话在大型建筑物内、地下公共场所等室内区域使用的机会增加,而且,对通信质量要求更高的数据业务也将大部分集中在这些室内场所,这就迫切需要网络有良好的室内覆盖环境,以提高全网的总体质量,从而增强市场竞争力,进一步争取用户。但部分特殊场所仅通过基站从外部覆盖,无法达到满意的效果,只有通过室内分布系统的建设才能实现良好的室内覆盖。通过调查,中国移动从1997年开始进行室内分布系统的建设,目前在全国已建有大量的室内分布系统,较好的解决了星级酒店、高档写字楼、大型商场及其他重要公共场所等大型建筑物的室内覆盖,并在今年“3.15消费者权益日”提出网络已覆盖80%的三星级以上酒店和高档写字楼、重要公共场所的承诺,目前仍在继续这一方面工作。 在此情况下,为提高联通移动通信网的质量,增强市场竞争力,建设必要数量的室内分布系统改善大型建筑物和重要地下公共场所的室内覆盖势在必行。 2.总体方案的研究范围 本文件为中国联通移动通信网室内分布系统建设总体规划报告。 本报告包括的主要内容如下: 工程建设必要性 工程建设目标 总体要求 项目实施管理方法 建设计划及工程进度 3.简要结论

室内分布系统与WLAN工程施工质量规范标准

《室分布系统及WLAN工程施工质量规》 一、概述: 为加强和勤通信技术工程实施过程中的现场管理,强化各合作单位的安全、文明施工管理意识,杜绝各类违章、违规施工的现象,结合工程建设的现场实际情况,编制了本规,用以指导现场的施工,全面推行精细化的施工管理,在安全生产、文明施工的前提下,确保工程质量。 二、适用围: 本规适用于和勤通信室分布系统工程、WLAN工程的现场施工质量、安全文明要求。 三、质量规要求: (一)分布系统工程施工质量规 1、设备安装要求: ?安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。 ?要求所有的设备单元安装正确、牢固,无损坏、掉漆的现象,无设备单元的空位应装有盖板。 ?施工完成后,所有器件要做好清洁,保持干净。 2、电缆连接要求: ?外部电缆包括:射频线、传输线、信号线、电源线、地线、外部告警线等。 所有电缆走线应保持顺畅,不能有交叉和空中飞线的现象。 ?连到设备的电源线不能和其他电缆捆扎在一起。 ?有源设备应有良好接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接。

?所有与设备相连的电缆连接要求整齐、美观,连线的两端的接头接触良好,不得有松动现象,馈线连接处驻波比须小于1.5。 2.1馈线布放要求 ?同轴电缆所经过的线井应为电气管井(弱电井),不得使用风管或水管管井。 ?同轴电缆应尽量在线井和吊顶的线槽布放,走线美观,并按规定用扎带进行牢固固定,且不得于其他厂家的馈线及电线绑扎在一起。 ?同轴电缆的连接头必须牢固安装,接触良好,并做防水密封处理。 ?电缆头的规格型号必须与射频同轴电缆相吻合。 ?电缆冗余长度应适度,各层的开剥尺寸应与电缆头相适合。 ?电缆头的组装必须保证电缆头口面平整,无损伤、变形,各配件完整无损。 电缆头与电缆的组合良好,导体的焊接或插接应牢固可靠,电气性能良好。 ?芯线为焊接式的电缆头,焊接质量应牢固端正,焊点光滑,无虚焊、无气泡,不损伤电缆绝缘层。焊剂宜用松香酒精溶液,严禁使用焊油。 ?芯线为插接式的电缆头,组装前应将电缆芯线(或铜管)和电缆头芯子的接触面清洁干净,并涂防氧化剂后再进行组装。 ?电缆施工时应注意端头的保护,不能进水、受潮;暴露在室外的端头必须用防水胶带进行防水处理;已受潮、进水的端头应锯掉。 ⑴按照设计文件的路由布放,要求走线整齐、美观,不得有交叉、扭曲、裂损、空中飞线等情况; 电梯井内馈线布放较杂乱。电梯井内馈线布放整齐,固定牢固。

室内分布系统施工规范报告

湖南省通信建设监理有限公司 范规统施工室内分布系 有源设备一、 )分布系统的主机单元、远端GRRU有源设备是指:分布式基站,射频拉远(单元等设备。 安装位置要求、1 安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安11.装位置应便于调测、维护和散热的需要; 安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰;21. 安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好31.; 安装位置便于馈线、电源线、地线的布线;41. 安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、1.5湿度的范围; 设备安装、2 严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固.12平整,不松动; 设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置;.22 要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象;3.2 厘米以上;304设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要2. 米)米,联通/1.7.25设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端 保持在同一水平线上; 米,在移动机0.86设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离.2房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定;.72接地要求3

对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于1.3.湖南省通信建设监理有限公司 平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地;16 设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备23.直接绕接、驳接现象; 每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标3.3规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 设备接地不能接避雷地,要接保护地;3.4 度,弯曲曲率半径90.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于3毫米;130大于 地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现63.象; 的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识加套白色PVC.37别; 口必须用防火泥/8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔3.加以密封; 电源要求4 设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸4.1到的位置; 设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护;.24 设备电源插座必须从空气开关盒内引出;.34 设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接;44. 的电源线走线要求与射频走线固定原PVC电源线走线要固定,加套白色.45则相同,走线外观要平直美观; 连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起;4.6 电源线须作好标签识别;.74 口必须用防火电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/.48泥加以密封; 连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全;4.9 ;的橡胶皮包缆线.410交流220V供电电源线采用2.5mm2X3 二、天馈系统 湖南省通信建设监理有限公司

室内分布系统施工规范报告

室内分布系统施工规范 一、有源设备 有源设备是指:分布式基站,射频拉远(GRRU)分布系统的主机单元、远端单元等设备。 1、安装位置要求 1.1安装位置应符合设计文件的要求,设备尽量安装在馈线走线的线井内,安装位置应便于调测、维护和散热的需要; 1.2安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备的干扰; 1.3安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 1.4安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 1.5安装位置的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2、设备安装 2.1严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具、安装件进行牢固安装牢固平整,不松动; 2.2设备上要有(移动)标志,贴于设备右上位置; 2.3要求所有的设备必须要安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象; 2.4设备安装应严格避免强电强磁干扰,距强电至少要30厘米以上; 2.5设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为(移动/1.5米,联通/1.7米)在特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保 持在同一水平线上; 2.6设备落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调; 2.7对于光纤分布系统的主机单元,各模块的安装数量应符合设计文件的规定; 3 接地要求 3.1对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用不小于

16平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线接地; 3.2设备与地线、地线与保护地的连接端必须用线耳连接,不允许地线与设备直接绕接、驳接现象; 3.3每台有源设备须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须按国标规定,用黄绿色专用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧; 3.4设备接地不能接避雷地,要接保护地; 3.5为减少接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于90度,弯曲曲率半径大于130毫米; 3.6地线走线要用线码固定,严禁有飞线现象,不得与馈线、电源线有交叉现象; 3.7加套白色PVC的地线走线要求与射频走线固定原则相同,并作好标签识别;3.8地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4电源要求 4.1设备电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,放置于工作状态时不易触摸到的位置; 4.2设备专用电源必须要安装空气开关对设备进行保护; 4.3设备电源插座必须从空气开关盒内引出; 4.4设备的输入电源线,必须火线、零线、地线相对应连接,不得错接; 4.5电源线走线要固定,加套白色PVC的电源线走线要求与射频走线固定原则相同,走线外观要平直美观; 4.6连接至主机的电源线不能和其他电缆捆绑在一起; 4.7电源线须作好标签识别; 4.8电源线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套管保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封; 4.9连接电源线时,必须作好安全防护工作,以绝对保证人身安全; 4.10交流220V供电电源线采用2.5mm2X3的橡胶皮包缆线; 二、天馈系统 1、天线

室内分布系统工程施工组织设计

(三)室内分布系统工程施工组织设计公共部分 工程概况:见附件册具体标段 编制依据: 中国移动通信集团四川有限公司的招标文件。 四川移动公司ISO9000标准化验收规范 四川移动公司室内覆盖工程安装实施细则和验收规范 四川移动直放站工程安装实施和验收规范 中移网[2000]605号《中国移动通信集团公司工程项目竣工验收暂行办法》 1997年10月颁发的中华人民共和国《邮电通信定员》劳动和劳动安全行业标准(LD/T102-1997) 我单位的技术装备、人员素质及施工经验 根据工程规模指定详细的施工组织设计:见附件册具体标段 4.1 项目组织结构 4.1.1项目经理部的设置计划

4.1.2施工人员的构成与分工:见附件册具体标段 4.1.3项目人员岗位职责 1、项目部经理:负责项目的组织、计划安排、劳力组织调配、工期安排、施工质量控制、施工协调、生产安全、材料筹供等工作,全面实施项目管理。督促施工员、材料员、安全员、质检员、资料员认真履行岗位职责。安排好施工队的工作,随时调度平衡施工力量,保证工程进度。 2、市场谈楼人员:负责站点的选择;负责与移动的合同管理人员沟通合同签订方面的问题;负责移动与站点管理方的合作协议签订;负责施工中的协调等工作。 3、工程师:负责工程项目的现场管理、设计变更配合和现场技术指导工作;负责处理施工现场突发事件等工作。 4、施工队长:负责对工程项目的现场施工,保障按图施工和施工进度;负责施工质量,对施工材料、工具等进行保管和分配。 5、物流主管:负责对施工的物料、工具供应和管理 6、质量检测员:根据移动公司对工程质量的要求,检查工程施工质量是否达到标准;负责对材料(包括:馈线、器件等)和设备进入施工现场的检验;对施工机具、仪器仪表、工具等实施有效期、完好率的质量检(效)验。达不到质量标准的,不能使用,此项检查时,邀请安全员配合。 7、安全员:根据国家安全施工的相关规范,检查工程施工过程中安全措施是否到位,以保障安全生产;作好各施工队的安全岗位教育,认真组织开展安全活动,并做好记录,随时准备接受上级安全检查;检查督促施工人员遵守安全规定,在高空作业,爬杆、搬运等工作中,应正确使用防护用品和按规定穿戴防护用品;严格执行安全生产、生产安全、不安全不生产的施工原则,及时填写事故报告。 4.2 工程施工协调计划 见附件册具体标段

通信网络室内分布系统设计方案

住宅区A区 通信网络室内分布系统设计方案

住宅区a区位于济南市,该小区包含4栋住宅楼(1号楼、2号楼、3号楼、4号楼)和1栋公寓楼。其中1、2、3、4号楼地上30层,地下2层;公寓楼地上28层,地下2层;以上楼宇地上均为住宅、地下为储藏室和车库,内建有电梯17部(7、8、9、10号楼各有3部电梯,运行区间:B2F~30F;公寓楼共有5部电梯,3部运行区间:B1F~28F、2部运行区间:B2F~28F),建筑面积125000平方米。 经测试,住宅区a区1号~10号楼楼层信号良好,可以正常通话;电梯及B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼信号很弱,基本属盲区状态,通信企业用户无法正常通话,为进一步优化网络,提高通信质量,满足用户需求,吸收楼宇内部的话务量,同时 应通信企业公司的要求,本方案对住宅区a区1号~10号楼B1F及B2F储藏室、车库和公寓楼全楼进行信号覆盖。 1.1电磁环境 住宅区a区由于其自身的结构导致电梯内信号较差,属盲区状态,通信企业用户无法正常通话,为改善其内部通信企业网络信号覆盖质量和强度,同时与周围形 成良好的网络环境,对该建筑内进行通信网络信号测试,分析内部的网络环境,确 定周围的基站分布,为建设室内分布系统提供完善依据。 住宅区a区1号~10号楼楼层信号良好,信号强度约在-65~77dBm之间,主导频Ec/Io一般在-3~-5dB之间,可以正常通话;B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼 内信号约在-99~-107dBm之间,有些区域为信号盲区,需增强信号强度。 电梯内为信号弱区,通话质量很差。

1.2覆盖方式与覆盖范围 1.2.1通信网络信号覆盖 根据现场勘测实际情况,以及楼层功能情况推算的话务分布情况,确定覆盖范 围为住宅区a区1号~10号楼B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼全楼,覆盖面 积约为53400平方米。 覆盖方式如下: 1)信源采用通信网络光纤宽频直放站一拖二1套(近端机1台,远端机20W 2台)和宽频干线放大器(10W)8台;一拖一1套(近端机1台,远端机20W 1台)和宽频干线放大器(10W)6台,直接从住宅区a区豪宅上的新建基站2扇区耦合信号。 2)根据建筑结构特点,平层采用室内全向吸顶天线进行覆盖。 3)电梯井道内安装室内定向壁挂天线覆盖电梯。 4)所有的天线布放位置,均是以通信网络800MHz信号的传播模型为参考,并据此分布方式推出通信网络的馈入功率。 1.2.2WLAN信号覆盖 根据现场勘测实际情况以及楼层功能情况分析,住宅区a区主要为住宅、储藏 室和车库,故无需WLAN的覆盖。

室内分布施工难点、重点

室内分布施工难点、重点-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

2.2.7.5室内分布系统施工重点 1)无源器件安装(无源器件主要包括合路器、功分器、耦合器等器件) 安装位置、设备型号必须符合工程设计要求。 安装时应用相应的安装件进行固定,并且垂直、牢固,不允许悬空放置,不应放置室外(如特殊情况需室外放置,必须做好防水(建议防水制作方法采用1332防水施工制作规范,即里面缠1层窄防水胶带,再缠3层防水胶泥,外面缠3层宽防水胶带,外面再缠2层窄防水胶带,两端用黑色扎带绑扎,扎带头余0.5cm.)。在线槽布放的无源器件应用扎带固定牢固。 无源器件应有清晰明确的标识。(详见标签规范) 接头牢固可靠,电气性能良好,两端应固定牢固。 设备严禁接触液体,并防止端口进入灰尘。 设备空置端口必须接匹配负载。

2)有源器件安装(有源器件主要是指干线放大器、光纤分布系统的主机单元、远端单元等器件) 有源器件的安装应满足下列要求: 有源器件的安装位置符合设计要求 安装位置确保无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰。 有源设备不允许空载加电。 信号分布系统有源设备(直放站、干放)应当具备简单网管功能,已建有室分系统网管的,验收时室分系统应接入室分网管;未建室分系统网管的,要检查干放预留网管接口。 施工完成后,所有的设备和器件要做好清洁,保持干净。 严格按照说明书的介绍进行,使用合理的工具,安装牢固平整,有源器件上应有清晰明确的标识。安装时应用相应的安装件进行固定。要求主机内所有的设备单元安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象。 有源器件的电源插板至少有两芯及三芯插座各一个,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置。 有源器件应有良好接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接 信源设备在室分基站的安装需要参照无线网基站安装规范进行,设备安装位置符合设计要求,馈线、电源线、接地线等缆线布放,应当符合规范要求。 3)天线安装(无线网室内分布系统工程通常的天线类型包括全向吸顶天线、定向吸顶天线、壁挂天线(板状)、八木天线等) 室内天线的安装位置在符合设计方案规定的范围内。 对于全向吸顶天线或壁挂天线均要求用天线固定件牢固安装在天花板或墙壁上,其附近无直接遮挡物存在; 对于室内定向板状天线采用壁挂安装方式或利用定向天线支架安装方式,要求天线周围无直接遮挡物,天线主瓣方向正对目标覆盖区;并尽量远离消防喷淋头。 室内天线尽量采用吊架固定方式,天线吊挂高度应略低于梁、通风管道、消防管道等障碍物,保证天线的辐射特性。吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无倾斜现象。 天线放置要平稳牢固,如果垂直放置,安放位置要合理,方便天线的连接。要做到整体布局合理美观。安装天线的过程中不能弄脏天花板或其它设施,室外天线接头防水(建议按照防水规范操作,即1332法)接头防水要平整、少皱、美观,安装完天线后要擦干净天线,保证天线的清洁干净。 吸顶式天线安装必须牢固、可靠,并保证天线水平。安装在天花板下时,应不破坏室内整体环境;安装天花板吊顶内时,应预留维护口。 以基站为信号源的GPS天线安装布放。GPS天线安装在铁塔南侧,或安放在机房顶,前方45°内没有遮挡。GPS天线馈线采用专用馈线,或用1/2馈线代替沿 铁塔爬梯侧布放,每隔一米固定做好固定。入室后安装无线网基站缆线规范进行布放。 和交流线、地线保持合理的间隔距离。和其他缆线无交叉、无飞线现象。 安装室外天线(如炮台上的射灯天线)时,施工人员应先到达作业高度,然后在其他施工人员的协助下将天线用绳索传送至安装位置,然后由高空作业区域人员将美化天线先进行固定后,再将绳索拆卸。施工人员应事先在平地将软馈线做头,不得在高空处做头。高空处作业人员只负责将软馈和硬馈接头进行对接 4)标签

室内分布系统建设指导意见

室内分布系统建设指导意见 为做好新建室内分布系统建设管理,推进标准化建设,总部针对室内分布系统分场景建设及工程管理制定指导意见如下: 一、项目实施范围 各省分公司要聚焦重点室分场景承接电信运营企业的建设需求,承接范围应严格按照《关于2015年推进电信基础设施共建共享的实施意见》(工信部联通〔2014〕586号)中明确的室分建设场景,重点关注其中站点规模大、三家共享的项目。 1. 以地铁、机场、车站、码头等公共交通类重点场所、大型场馆、党政机关等建筑楼宇类重点场所的共享建设为重点,多业主共同使用的商住楼中城市地标性建筑、四星级以上宾馆酒店、甲级写字楼优先考虑。 2.大型商场(超市、聚类市场)、三甲医院、餐饮娱乐场所、高校校园、重要隧道等已确定三方均有建设需求或两家以上运营企业有建设需求,另一家有潜在共享需求的站点可考虑承接。 3.除以上场景外,其他场景一般不主动建设,如开发商(业主)提供配套资金,且满足三家共享需求,视具体情况考虑建设。

二、实施要求 1. 分工界面:根据工信部和国资委[2014]586号文件,铁塔公司与各电信运营企业的分工界面以POI输入端口为界。实际施工过程中,为便于统一协调,应与各电信运营企业就工程内容具体协商。 (1)信源、GPS及其连接器件、GPS馈线由各电信运营企业提供,铁塔公司统一组织实施。信源至大楼外传输接入点的管道及光缆由电信运营企业自行负责。 (2)BBU与RRU之间的光纤、光缆可由铁塔公司代为布放,光纤、光缆及辅助材料由电信运营企业提供。 (3)地铁、高铁隧道内光缆、泄露电缆由铁塔公司统一规划、统一实施。 2. 造价控制:在保证设备、材料质量的前提下,严格控制无源室内分布系统建设成本,原则上新建单平米成本(不含信源)不超过现有三家电信运营企业共建的成本上限,室内分布系统双缆方案造价(含电源配套建设,不含机房、协调费和钢管等非常规材料费用)不超过总部现行指导价。 3. 覆盖需求:覆盖场强应满足《通信室内分布系统施工及验收规范》(中国铁塔〔2015〕10号)各项要求,并根据覆盖场强进行链路预算;对于各系统的信噪比和业务能力等指标,需配合各运营企业,结合室内外基站进行优化。 4. 方案选择:原则上采用POI+无源分布系统的方式,

中国移动室内分布系统技术规范

中国移动室内分布系统技术规范

中国移动室内分布系统 技术规范 四川移动通信有限责任公司 2001年7月

目录 一、建设室内分布系统的必要性 (1) 二、中国移动室内覆盖目标要求 (2) 三、室内分布系统技术 (3) 1、室内分布系统的含义与作用 (3) 2、室内分布系统的信号源 (4) 2.1.直放站 (4) 2.2.宏蜂窝或微蜂窝 (6) 3、无源室内分布系统 (7) 3.2.电缆式 (7) 3.2.泄漏电缆式 (9) 3.3.光纤式 (10) 4、有源室内分布系统 (12) 5、电梯覆盖的解决方案 (14) 四、900/1800M在室内分布系统中的应用 (17) 五、室内分布系统选型要求 (20) 1、厂商资质要求 (20) 2、各配件、器件、缆线技术指标 (20) 2.1.无源天馈分布设备 (20) 2.2.室内覆盖有源天线分布设备(系统指标) (27) 2.3.干线放大器 (27) 3、具备或部分具备系统监控 (29) 4、设计施工能力 (29) 六、室内分布系统验收标准 (30) 1、安装工艺要求 (30) 1.1.有源设备安装 (30) 1.2.室内天线安装 (30) 1.3.馈线及相关设施 (31) 1.4.无源器件安装 (33) 1.5.接地 (33) 1.6.标签 (33) 2、网络质量要求 (34) 2.1.覆盖达标 (34) 2.2.质量标准 (34) 2.3.网络运行指标 (35) 2.4.监控系统 (36)

一、建设室内分布系统的必要性 随着我国经济的发展,人民生活水平的不断提高,移动通信事业得到了长足的进步。中国移动的GSM蜂窝移动通信系统自1994年投入商业运行以来,一直以极高的速度发展。截至2000年底,全国GSM移动用户数量已突破6000万,网络规模容量及用户数已居世界第三位。与此相适应,中国移动的网络建设规模也在不断扩大,网络覆盖日益完善。 在此基础上,室内覆盖已成为今后网络覆盖的重点。完善室内覆盖,是为用户提供优质服务的需要,是竞争的需要。随着网络的发展,用户的要求也在不断提高,几年前用户满足于能够打电话,现在则要求随时随地可以通话,室内话务已占相当大的比重。在此情况下,必须加强室内覆盖,满足用户需求,提供优质服务。另外,竞争对手经过几年的发展,已具备相当规模,并且具有资费优势,与其相较,中国移动的核心竞争力在于网络质量,实现室内覆盖是体现差异,增强竞争力的重要手段。 室内分布系统是实现室内覆盖的主要方法,作

通信室内分布系统施工验收规范

中国铁塔股份有限公司 通信室内分布系统施工验收规范 (征求意见稿) 中国铁塔股份有限公司 建设维护部 前言

本规范的编制目的是通过标准化验收要求,满足通信室内分布系统网络建设和工程验收的需要,规范验收流程和验收内容,特制订本规范。 本规范明确了通信室内分布系统网络建设和工程验收的内容: ?验收的原则及依据 ?验收的内容及范围 ?室内分布系统的组成及各分部工程的建设和验收 建设维护部 2014年12月 目录 (征求意见稿)1 前言1 目录2

1 总则4 2 验收原则及范围5 2.1验收原则和依据5 2.2验收内容和范围7 3 系统组成7 3.1室内覆盖系统组成7 3.2多系统合路8 4 工程验收前检查8 4.1环境检查8 4.2设备及器材检查8 5 施工要求9 5.1电缆走道(或槽道)安装9 5.2线缆布放9 5.3泄漏电缆布放13 5.4光纤布放13 5.5电源检查14 5.6防雷接地16 5.7有源器件安装18 5.8无源器件安装18 5.9天线安装19

5.10GPS天馈线安装21 5.11标签24 6 工程初验24 6.1初验要求25 6.2信号源设备检查测试25 6.3室内分布系统检查测试26 6.4各系统性能指标测试29 6.5初验资料移交41 7 工程终验41 7.1竣工技术文件41 7.2验收要求42 8 附件43 8.1安装电缆走道(或槽道)检验表44 8.2线缆布放检验表45 8.3有源器件安装检验表56 8.4无源器件安装检验表58 8.5天线安装检验表59 8.6GPS天馈系统安装检验表63 8.7标签检验项目表66 1总则

移动通信室内分布系统设计方案(论文)

移动通信室内分布系统方案设计学院:电子与信息工程学院 学生姓名:陈 专业班级:2011级移动通信技术(1)学号: 指导老师: 2014年6月20

摘要 随着经济的发展,人民生活水平的提高移动通信用户不断的增加,加上对建筑物的建设要求越来越高。这些建筑物规模大、质量好,对移动电话信号有很强的屏蔽作用。在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机上线困难。特别是移动通信的网络覆盖、容量、质量是运营商获取竞争优势的关键因素。网络覆盖、网络容量、网络质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有移动网络优化工作的主题。室内覆盖系统正是在这种背景之下产生的。根据相关资料统计部分地区的室内话务量在总话务量中占有较高的比例。因此加强室内覆盖对于提高移动通信质量具有重要意义。 关键词:移动通信;室内分布覆盖;系统容量

Abstract With economic development, people's living standards improve mobile users continue to increase, coupled with the construction of the buildings have become increasingly demanding. These buildings are in large scale, good quality, to the mobile phone signal has the very strong shielding effect. In large buildings in the lower layer, such as underground parking environment of mobile communication, mobile phone signal is weak, cannot use normally, formation of mobile communication blind area and in the shadows, in intermediate floor, because around the different base station signal overlap, from the formation of the ping-pong effect, frequent switching of mobile phone, and even drop, seriously affecting the mobile phone shop the normal use; at the top, due to base station antenna height restriction, can not cover, but also the blind area of mobile communication. In addition, in some buildings, while the mobile phone to the normal call, but the user density, base station channels congestion, difficulty of mobile phone line, network coverage system is under this kind of background generation. A high proportion of the total traffic in accordance with the relevant statistics indoor traffic in some areas. Therefore, strengthening indoor coverage of mobile communication for improving the quality of great significance. Keywords: mobile communications; indoor distribution coverage; system capacity

室内分布系统器件介绍

室内分布系统器件介绍 在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。 1射频电缆 1.1射频电缆 射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在 100MHz~3000MHz之间。 我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D、7D、8D、10D、12D这几种,其特点比较柔软,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。皱纹铜管外导体射频同轴电缆 如 1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号 源的传输。超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗 称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。 图1-1 编织外导体射频同轴电缆图1-2 皱纹铜管外导体射频同轴电缆表1-1 射频电缆参数的比较(典型值) 规格5D 7D 8D 10D 1/2” 7/8 超柔百米损耗(800MHZ) 19.0dB13.0 12.9 10.2 6.8 3.8 10.9 百米损耗(900MHZ) 20.4dB14.3 13.8 11.0 7.2 4.1 11.2 百米损耗(1800MHZ) 29.7 21.1 20.8 16.8 10.6 6.1 16.5 30dB损耗线长(900MHZ)米150 210 215 260 450 730 255 每百米重量(KG) 8 11.5 14. 18 25 57 21 导线护套外径(mm) 7.5 9.8 10.4 13.2 15.8 28 14.7 特性阻抗(欧姆) 50 50 50 50 50 50 50 驻波比(<2000MHz) ≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20 ≤1.20≤1.20≤1.20相对传输速度88% 88% 88% 88% 88% 88% 81% 最小弯曲半径(mm) 70 100 110 140 200 280 35

相关文档
相关文档 最新文档