文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 福朋脚手架施工方案1

福朋脚手架施工方案1

福朋脚手架施工方案1
福朋脚手架施工方案1

万宁市神州半岛第一湾东侧酒店工程(福鹏酒店)外墙脚手架施工方案

编制单位:海南杜邦建材科技有限公司

编制日期: 2010年3月9日

目录

1.编制依据:--------------------------------------------------------------------------------- 2

1.3.有关规范、图集、法律、法规及文件-------------------------------------------------------- 2

2.总体工程概况:----------------------------------------------------------------------------- 2 3.施工部署---------------------------------------------------------------------------------- 3

4.施工准备---------------------------------------------------------------------------------- 3

5.主要施工方法------------------------------------------------------------------------------ 4 5.1.脚手架设计------------------------------------------------------------------------------- 4 5.2.基础处理--------------------------------------------------------------------------------- 5 5.3.脚手架搭设------------------------------------------------------------------------------- 5 5.4.连墙件设置及脚手架加固------------------------------------------------------------------- 6 5.5脚手架拆除------------------------------------------------------------------------------- 6

5.7其他防护架子----------------------------------------------------------------------------- 7

6.主要施工管理措施--------------------------------------------------------------------------- 8

7.脚手架的质量要求--------------------------------------------------------------------------- 8

8.双排脚手架承载力计算---------------------------------------------------------------------- 11

1.编制依据:

1.1主要施工组织及方案

1.1.1 福鹏酒店施工组织设计

1.1.

2. A、B、C、D、E、F、H和G区外墙涂料施工方案

1.1.3. 福鹏酒店二次结构方案及外饰面外墙装饰涂料施工需求

1.2 .施工图

1.3. 有关规范、图集、法律、法规及文件

2.总体工程概况:

本工程位于万宁市神州半岛第一湾东侧,项目名称为福鹏酒店,分为A、B、C、D、E、F、G 区,A、B、E区地上六层,A区地下一层。C、D、F区地上五层,局部有一层地下室,G区为特色餐厅,地上二层,建筑使用功能为度假酒店。A、B、C、D、E和部分F区为客房区。

2.1建筑设计概况

3.施工部署

根据工程特点,经过技术、经济分析,外墙装修外架子采用双排脚手架,双排架局部不能满足施工需要的,靠结构一侧再加设一排立杆。

装修脚手架在结构验收后,外墙涂料开始前搭设。

装修架子搭设选用专业队伍进行施工。

4. 施工准备

4.1组织准备

4.2劳动力准备

劳动力配备

4.3材料准备

材料准备

5. 主要施工方法

5.1.脚手架设计

总高度12m以下部位搭建竹子脚手架,搭建方法、依据、间距等对照当地常规做法;

超过12m高部位搭双排钢管脚手架;

双排架搭设的最大高度为25m;

立杆横距1200mm,纵距以1200mm为主,水平杆步距1200mm;

内立杆离装修完成面300mm,局部有大于600mm的采用挑支构造,必要时增加一排辅立杆;小横杆:作业层间距700mm,非作业层1500mm;要求与主节点进行连接。

剪刀撑:

纵向剪刀撑每7组立杆为1组,沿架高布置,剪刀撑与地面成45o~60o角。

护身栏和挡脚板:设置在作业层,栏杆高1.2m,挡脚板高0.2m。

脚手架在每层物料提升机处留出1.5m×2m的材料运输通道。详见下图:

5.2.基础处理

立杆位于回填土上时,脚手架搭设范围内土层按要求夯实,局部地面铺垫50mm厚碎石,脚手架周围设排水沟,立杆下垫厚50mm、宽度不少于200mm的通长木脚手板。

5.3.脚手架搭设

5.3.1搭设场地应平整,并作好外坡向排水。

5.3.2在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。

5.3.3脚手架的搭设作业必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:

1)按施工设计放线、铺垫脚手板、标定立杆位置;

2)周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向一端延伸搭设;

3)应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第一步的纵向和横向水平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设;

4)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。

5.3.4脚手架处于顶层连墙件之上的自由高度不大于2m。

5.3.5脚手板铺设要求:

1)脚手板应铺平铺稳,并且绑扎固定;

2)脚手板采用对接平铺,在对接处,与其下两侧支撑横杆的距离应小于150mm。

3)脚手板采用纵向铺设时,其下支撑横杆的间距不得大于0.75m。纵铺脚手板应按以下规定部位与其下支撑横杆绑扎固定:脚手板的两端和拐角处;沿板长向每隔15m加固;坡道的两端。4)自顶层作业层的脚手板往下计,应每隔12m满铺一层脚手板,并应在作业层及时设置护身栏及

挡脚板。

5. 3.6严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用,辅立杆与主立杆之间的中心距不得大于200mm,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内(大于500mm),且主辅立杆必须与相交的全部水平杆可靠连接;开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

5. 3.7装设连墙件时,注意掌握撑拉的松紧程度,避免引起杆件和整体脚手架的显著变形;当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

5. 3.8搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵横、距放大。

5.4.连墙件设置及脚手架加固

脚手架每两步三跨与结构进行刚性拉接,同时在物料提升机材料通道两侧设置连墙件,拉接点采用双钢管抱柱。

脚手架与阳台返檐进行刚性连接,用双扣件及横钢管抱住阳台返

檐口。刚性连接点距离不超过6米。无窗口部位需加固在墙壁打

膨胀螺丝进行拉接加固。

5.5脚手架拆除

5.5.1脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行;当脚手架使用

完成后,拆除前应对脚手架作一次全面的检查,清除多余物件,

并设立拆除区,严禁人员进入。

5.5.2连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除后才能拆除;

5.5.3在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。

5.5.4拆除顺序自上而下逐层拆除,不准许上下两层同时拆除。拆除的构件应用吊具,或人工递下,严禁抛掷。拆除的构件应及时分类堆放,以便运输,保管。

5. 6构造措施

杆件采用对接扣件进行连接,接头位置须满足下图要求:

6.主要施工管理措施

6.1.建立健全现场安全专职机构,制定各级安全生产管理及安全管理奖惩制度。

6.2.对进场劳务、分包队进行资质审查,组织其入场安全教育、培训,对特殊工种坚持“登记造册、持证上岗”制度。

6.3.钢管进场后应对其进行材质验收抽查;卡件必须有合格证;安全网等其他防护用品必须由安全部门签认验收合格后方可使用;脚手架用钢管水平、立杆用油漆刷成桔黄色,剪刀撑刷成兰色。6.4.施工操作人员进入现场必须戴好安全帽、系好下颌带,高空作业佩带系牢安全带。施工工具放入工具袋内,避免坠落伤人。

6.5.施工现场严禁吸烟、追逐打闹及穿拖鞋进入现场。

6.6.现场应有足够夜间照明。照明线路及用电设施使用必须符合安全操做规程规定,严禁任意拉电接线。手持照明灯具必须符合要求的电压。

6.7.此钢管脚手架应与主体结构钢筋设置避雷装置,防止发生雷击伤害。

6.8.架子未经检查验收,除架子工外严禁其他人员攀登,验收后的架子任何人不得擅自拆改,需做局部拆改的应由正式架子工操作。脚手架、安全网搭设完毕必须经施工负责人、安全员、技术员验收合格办理好验收手续后方能使用,使用期间要指定专人维护保养,经常检查,发现有变形、倾斜、摇晃等情况要及时加固。

6.9.遇风力大于5级时停止脚手架搭设作业。经过大风大雨后,要检查脚手架有无倾斜、下沉、松动和崩扣现象。

6.10.严禁使用锈蚀、弯曲、压扁、或有裂缝的钢管,扣件应使用无脆裂、变形、滑丝的合格产品,各连接件应完整无损,以免架子倾倒或移动。安全网使用公司指定产家的合格产品。脚手板必须使用50mm厚的坚固木板,严禁使用腐朽、扭纹、破裂、变形、偏楞的木板。

7.脚手架的质量要求

7.1.脚手架的质量必须按规定要求检验,合格方可使用。各种材料必须符合国家质量标准,并附有合格证。各种材料要进行进场质量外观检查,如出现弯曲,变形、锈蚀等严重的材料严禁使用。板材无裂缝,一个断面有两个的节子、绕形严重的严禁使用。

7.2.脚手架搭设应按下列阶段进行质量检查,发现问题及时纠正:

7.2.1脚手架搭设前

7.2.2每搭设完10m高度后

7.2.3操作层施工荷载前

7.2.4达到设计高度后

7.3.在架子分段完成后,应由总工、技术、安全、生产等部门按项目进行验收,并填写验收单,验收合格后,方可使用。

7.4.脚手架需按顺序拆除,从上至下进行,工长对拆除班组进行专项交底。

7.5.拆除脚手架时地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

7.6.各种架子搭设必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》

7.7.认真执行《建筑施工安全检查评分办法》JGJ59-99标准的内容。

7.8.认真执行施工方案所规定的标准及内容,不缺项,不漏项,配件齐全完备。

7.9.脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法:

8.双排脚手架承载力计算

本计算书为神州半岛福鹏酒店外墙脚手架,脚手架采用双排脚手架,搭设高度为起点4.2米,搭设高度至29.5米,脚手架实际搭设高度为25.3米,此脚手架仅仅为外墙装修所使用,搭设尺寸为:立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。采用的钢管类型为48×3. 5,连墙件采用2步3跨,竖向间距2.40米,水平间距3.60米。考虑在施工过程中,脚手架内承受涂料和机具等过多荷载,计算时按施工均布荷载为4.0kN/m2计算,在施工时,为加快施工进度,同时施工2层,脚手板共铺设3层。

8、1.小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.)均布荷载值计算

小横杆的自重标准值P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值P2=0.300×1.200/3=0.120kN/m

活荷载标准值Q=4.000×1.200/3=1.600kN/m

荷载的计算值q=1.2×0.038+1.2×0.120+1.4×1.600=2.430kN/m

2.)抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

M=2.430×1.0502/8=0.335kN.m=0.335×106/5080.0=65.924N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.)挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.120+1.600=1.758kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×1.758×1050.04/(384×2.06×105×121900.0)=1.108mm

小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10mm,满足要求!

8、2大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1).荷载值计算

小横杆的自重标准值P1=0.038×1.050=0.040kN

脚手板的荷载标准值P2=0.300×1.050×1.200/3=0.126kN

活荷载标准值Q=4.000×1.050×1.200/3=1.680kN

荷载的计算值P=(1.2×0.040+1.2×0.126+1.4×1.680)/2=1.276kN

2.)抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×1.2002+0.267×1.276×1.200=0.414kN.m

=0.414×106/5080.0=81.510N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.)挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和均布荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.038×1200.004/(100×2.060×105×121900.000)=0.02mm

集中荷载标准值P=0.040+0.126+1.680=1.846kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.883×1846.320×1200.003/(100×2.060×105×121900.000)=2.39mm

最大挠度和

V=V1+V2=2.414mm

大横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!

8、3.扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤Rc

其中Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

1.)荷载值计算

横杆的自重标准值P1=0.038×1.200=0.046kN

脚手板的荷载标准值P2=0.300×1.050×1.200/2=0.189kN

活荷载标准值Q=4.000×1.050×1.200/2=2.520kN

荷载的计算值R=1.2×0.046+1.2×0.189+1.4×2.520=3.810kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。

8、4.脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1489

NG1 = 0.149×50.000=7.445kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.30

NG2 = 0.300×3×1.200×(1.050+0.300)/2=0.729kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11

NG3 = 0.110×1.200×3/2=0.198kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.200×50.000=0.300kN

经计算得到,静荷载标准值NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 8.672kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值NQ = 4.000×2×1.200×1.050/2=5.040kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:W0 = 0.350

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:U z = 0.840

Us ——风荷载体型系数:Us = 0.480

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.350×0.840×0.480= 0.099kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中Wk ——风荷载基本风压标准值(kN/m2);

la ——立杆的纵距(m);

h ——立杆的步距(m)。

8、5.立杆的稳定性计算:

8.5.1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中N ——立杆的轴心压力设计值,N=17.46kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i 的结果查表得到0.39;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 ——计算长度(m),由公式l0 = kuh 确定,l0=2.08m;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;

A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;

——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到= 91.28

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!

8.5.2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中N ——立杆的轴心压力设计值,N=16.40kN;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i 的结果查表得到0.39;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;

l0 ——计算长度(m),由公式l0 = kuh 确定,l0=2.08m;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50

A ——立杆净截面面积,A=4.89cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.020kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值(N/mm2);经计算得到= 89.75

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!

8、6.最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.227kN;

NQ ——活荷载标准值,NQ = 5.040kN;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.149kN/m;

经计算得到,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs = 171.758米。

脚手架搭设高度Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H] = 50.000米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中NG2K ——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 1.227kN;

NQ ——活荷载标准值,NQ = 5.040kN;

gk ——每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.149kN/m;

Mwk ——计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk = 0.017kN.m;

经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度Hs = 173.400米。

脚手架搭设高度Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H] = 50.000米。

8、7.连墙件的计算;

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 ×wk ×Aw

wk ——风荷载基本风压标准值,wk = 0.099kN/m2;

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 2.40×3.60= 8.640 m2;

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000

经计算得到Nlw = 1.195kN,连墙件轴向力计算值Nl = 6.195kN

连墙件轴向力设计值Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l/i=30.00/1.58的结果查表得到=0.9 5;

A = 4.89cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到Nf = 95.411kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到Nl = 6.195kN小于扣件的抗滑力8.0kN,满足要求!

8、8立杆的地基承载力计算:

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求

p ≤fg

其中p ——立杆基础底面的平均压力(N/mm2),p = N/A;p = 69.85

N ——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值(kN);N = 17.46

A ——基础底面面积(m2);A = 0.25

fg ——地基承载力设计值(N/mm2);fg = 180.00

地基承载力设计值应按下式计算

fg = kc ×fgk

其中kc ——脚手架地基承载力调整系数;kc = 1.00

fgk ——地基承载力标准值;fgk = 180.00

地基承载力的计算满足要求!

海南杜邦建材科技有限公司

2010年3月9日

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

现浇板模板脚手架专项施工方案11

山东省青州至临沭高速公路房建工程 第十一合同段 现浇板模板及满堂脚手架施工方案 山东省青州至临沭高速公路房建工程第十一项目部 一、编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 二、工程概况 沂南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积902.38平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 沂水南收费站办公楼采用框架结构,总建筑面积883.98平方米,主体2层、局部3层,高度7.5米,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。沂南收费站餐厅采用砖混结构,总建筑面积171.85平方米,主体1层,建筑高度4.84m,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度;沂南收费站泵房发电机房采用混合结构,总建筑面积135.33平方米,地上1层,局部地下1层,建筑高度4.353m,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 三、模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 四、材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 板底采用50mm×100mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管,模板采用15厚的胶合大模板。 五、模板安装 (一)模板安装的一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 (二)楼板模板安装顺序及技术要点

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

悬挑脚手架施工方案

红光鹏程苑(H5地块) (3#、4#楼) 悬 挑 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北天宇建设有限公司 2012年6月20日

目录 一、工程概况2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 二、编制依据2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 三、搭设形式2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 四、材料要求2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 五、方案选择2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 六、脚手架搭设22222222222222222222222222222222222222222222222222222222224 七、脚手架的检查与验收222222222222222222222222222222222222222222222222229 八、脚手架的拆除222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 九、安全保证措施222222222222222222222222222222222222222222222222222222210 十、应急措施2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211十一、悬臂式脚手架计算书2222222222222222222222222222222222222222222222211

工字钢悬挑脚手架专项施工方案

第一节编制依据 令狐采学 建设单位提供的设计施工图纸 空港新城·桂馥家园B1、B2栋《施工组织设计》 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 重庆空港新城桂馥家园安置房B1、B2栋工程位于重庆市渝北区空港新城内桂馥大道及兰桂大道交叉口东则F13-2/01地块,B1、B2栋为地上26层住宅楼,建筑高度为78米,各栋建筑面积为15941.87㎡。设计结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为丙类,设计合理使用年限为50年。结构形式钢筋混泥土框

架剪力墙结构。 合同工期:2011年8月1日-------2012年10月1日 建设单位:重庆市空港新城建设投资(集团)有限公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:重庆永鑫工程项目管理有限公司 施工单位:重庆市渝北区广厦建筑工程公司 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合重庆市渝北区文明标准化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

起闭机房悬挑脚手架施工方案

如东县海堤达标项目东安新闸管理设施工程---起闭机房单项工程 悬 挑 脚 手 架 专 项 施 工 方 案

起闭机房悬挑脚手架施工方案 一、施工准备 根据本工程的特点,本工程需采用悬挑脚手架为主体结构及装修外墙施工的安全防护设施。结构采用φ48*钢管,双排脚手架,外挂密目安全网,下挂平网进行防护。 二、施工技术措施 悬挑脚手架的搭设人员要经过专业培训合格后并持证上岗,搭设人员个体防护充分,安全带、安全帽、防滑鞋应配备齐全,钢管、扣件、脚手板、安全网等要经检验合格后方可使用,5-6级以上大风和雷、雨、雪应停止脚手架作业。 三、材料要求 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管必须涂防锈漆。用于本工程的钢管应在进入工地时进行检查,扣件使用前应进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用。出现滑位的螺栓必须更换。竹排要采用新排,严禁使用腐烂,碎裂竹排,已使用过的安全网必须经过检查后方可使用,超过使用期限的安全网严禁使用。 四、脚手架的搭设要求 1、外悬挑脚手架的搭设顺序为放置横杆---紧固横杆与楼面---放置纵向扫地杆--- 立杆---横向扫地杆---第一纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---地二纵向水 平杆---地二步横向水平杆。 2、搭设脚手架的所虚材料进场后,要进行检查验收合格后按品种、规格分类堆放 整齐平稳。 3、脚手架搭设前,工长要按照搭设方案中的有关搭设要求向架子工人进行书面的 安全交底。 4、架子搭设工人应持证上岗,保持人员稳定。 5、脚手架的搭设作业,要统一指挥,按要求搭设。 6、脚手架的几何尺寸,竖距1.4m,纵距1.5m,横距1.1m。内侧立杆距建筑物的 距离20cm。三角行挑梁对应于立杆设置,并上设横拉杆。 对称拉接 三角拉接 锚固件 双排 7、立杆的接头必须采用对按扣件对接,立杆的搭接长度不应小于1m,不少于2

悬挑脚手架施工方案完整版

悬挑脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一部分脚手架设计与专项施工方案 一、工程概况 工程名称:甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用住房(住宅楼) 建设地点:甘肃省兰州市城关区大沙坪 建设单位:甘肃省未成年犯管教所 设计单位:甘肃省建筑设计研究院

监理单位:甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司 勘探单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 本工程位于兰州市兰州市城关区大沙坪。总建筑面积㎡,基底面积㎡,地下建筑2500㎡,地上面积㎡,高度米,层高米,框架剪力墙结构,地下1层,A单元地上33层、B单元地上34层。建筑抗震等级为8度,防火等级为一级,本工程±相当于黄海高程1560m。使用年限为50年,地下一层为地下停车场、变配电室、柴油发电间、消防水池及泵房,1层为社区活动房、消防控制室、物业、居委会等及三户住宅,2层至34层为住宅,屋顶为楼梯间及电梯机房。 二、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T582-2008 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 三、脚手架的劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量, 确定本工程外脚手架搭设人员需要10~15 人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责 人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作 业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 四、脚手架方案选择 悬挑脚手架方案选择 1、甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用房,框架剪力墙结构,根据本工程 特点,A、B单元地下室标高米至米(1层顶板)为落地式双排脚手架,高度为米。标 高米至米为第一步悬挑架(2F~7F);标高米至米为第二步悬挑架(8F~13F);标高

脚手架工程专项施工方案设计11

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路为腾晖花园二期工程,总建筑面积为28545.44㎡(含地下室),该工程为一类高层(商住楼)建筑,其中一层~二层为商场,面积为4335.72㎡,三层为设备层,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为20152.48㎡. C栋:地下一层,地上23层,建筑檐口高度:88.20m,D栋:地下一层,地上18层,建筑檐口高度63.60m 。 该工程由省凯达岩土工程勘察,中西工程设计建设设计,三力建设监理责任监理,泸县第九建筑负责现场施工。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用满堂脚手架施工,待3层以下结构楼板砼达到规强度拆除基坑满堂钢管脚手架及基坑建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。

土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计容及各项技术要求,了解整个二期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规,严格按照规设计与搭设脚手架工程。 2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。 2.3.2 脚手架施工队伍和机械材料已具体落实,现场临时道路和水电已经通畅。 三、总体施工顺序 3.1.脚手架搭设工程分C、D栋两个大区同时进行流水作业。 3.2.工程施工顺序: 浇垫层→承台、地基梁钢筋绑扎→承台、地基梁砼浇注→支承台、地梁砖胎模,墙柱插筋→基坑满堂脚手架搭设→剪力墙结构施工→首层梁柱结构施工→二层结构施工→三层结构施工→拆除基坑满堂脚手架并搭设悬挑脚手架→回填土→继续施工主体结构。

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

屋面钢管悬挑脚手架施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 (3) 三、脚手架工程施工安排 (3) 1、工程进度安排 (3) 2、人员组织 (3) 3、劳动力选择 (4) 四、脚手架工程施工准备 (4) 1、现场准备 (4) 2、劳动力准备 (4) 3、物资准备 (4) 4、.技术准备 (5) 五、悬挑脚手架搭设要求 (5) 1、搭设形式、施工活荷载 (5) 2、脚手架构造要求 (5) 3、其它部位安全防护措施 (10) 4、质量标准及验收 (11) 六、脚手架使用要求及措施 (12) 七、脚手架拆除要求与措施 (12) 1、拆除的准备工作 (12) 2、拆除要求 (13) 八、脚手架工程的检查验收 (14) 1、脚手架的验收标准 (14) 2、脚手架监控措施 (14) 九、脚手架的安全施工保证措施 (15) 十、文明施工要求 (16) 十一、悬挑脚手架计算 (17)

一、工程概况 翡翠半岛馨园28#~30#楼及车库工程位于天津市天津市武清区南蔡村镇,翠亨路西侧,由三栋塔楼组成,总建筑面积36739.54㎡,其中地下车库面积为4451.58M2,主要结构类型为框架-剪力墙结构。建筑功能高层住宅及地下车库。 28#30#楼为复式剪力墙结构,地下2层,地上16层,层高4.8米,建筑檐口高度78米。 29#楼为剪力墙结构地下2层,地上18层,层高3.0米,建筑檐口高度56米。3栋塔楼全部为造型坡顶西瓦屋面,塔楼位置含在车库顶板范围内。 结构施工采用16号工字钢悬挑双排施工用外脚手架进行防护。 建设单位:天津浩华恒基投资有限公司 设计单位:北京龙安华诚建筑设计有限公司 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:天津三房建建筑工程有限公司 二、屋盖装饰施工脚手架形式确定 屋盖装饰施工由二次结构作业队完成,主体结构施工完成后原结构施工脚手架陆续拆除,装修工程施工需重新搭设防护脚手架。根据本工程的现场条件及结构形式,屋顶造型部分采用钢管悬挑双排单立杆脚手架以满足屋顶装修工程需要,建筑装修施工阶段外脚手架仅作为安全防护使用。 三、脚手架工程施工安排 1、工程进度安排 本工程屋顶部分装饰施工时间为2014年4月至2014年7月,29#楼先开始施工从2014年4月开始,2014年7月完成施工,28#、30#楼计划2014年5月开始施工,2014年8月完成施工。脚手架搭拆时间计划为2014年4月15日至2014年8月15日。 2、人员组织 项目部成立脚手架管理小组,由项目总工房克林编制施工脚手架方案,项目执行经理何永江负责现场检查、管理,由安全员韩琦、李景凯负责脚手架(负责现场生产、方案实施)。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架工程施工方案 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施 本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受

到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、JGJ130-2011及相关国家规范规定。 2、计算内容: 2.1基本参数: 脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀

单排脚手架施工方案-(1)

脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程为第六师农科所科研附属设施(科研设备试验材料保存室、食用菌培养室、冷藏考种室)建设项目工程,建设场地位于第六师农科所。建设层数及面积:食用菌培养室为135.88㎡,建筑层数为一层;冷藏考种室面积为1749.42㎡,建筑层数为一层。 二、施工前准备工作 1.材质要求 1.1.1钢管:必须具备质量合格证,钢管材质检验报告,钢管一律采用φ48A焊接钢管,表面应平直光滑,不应有分层、裂缝、压痕、划道和硬弯,钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合规范要求,钢管弯曲变形在端部弯曲部分长部超过1.5米,弯曲值不大于5mm,立杆弯曲值不小于3mm,钢管端面应平整。 1.1.2扣件:新扣件应有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,九扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的禁止使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应进行防锈处理。当扣件加紧钢管时,开口处的最小距离应在5mm~10mm之间。扣件分对接扣件、旋转扣件和十字扣件。各种型号扣件分类堆放保存,正确使用。 1.1.3脚手板: 钢脚手板应有产品质量合格证,不得有裂缝、开焊与硬弯,板面桡曲不大于12mm,板面扭曲不大于10mm,必须进行防锈处理。

1.2根据工程总进度计划,制定出各阶段钢管、扣件、脚手板等周转材料的需用量。根据施工计划,提前向租凭公司租,进场后按规格、型号分开堆放,严禁混乱堆放。 1.3架子工,必须是由专门培训合格,并取得资质上岗证的工人。 1.4操作人员在作业前,必须明晓各搭设部位的用途,搭设方法和安全注意事项。 1.5当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中应尽量让开,否则必须采取加固措施。 三、室外单排钢管脚手架的搭设方法: 脚手架搭设顺序:夯实平整—放线定位—放垫木—纵向扫地杆—立杆—横向扫地杆—第一步大横杆—第一步小横杆—连墙秆(或抛横)—第二步大横杆—第二步小横杆 1、尺寸:立杆间距1.5m,步距1.5mN,架体离墙间距1.2m,连墙件按两步跨距形设置。 2、垫板易采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,垫板应准确定位,靠近建筑物外边1200mm。垫板应高于自然地坪上50mm。能满足立杆承载力的要求。避免脚手架整体或局部沉降失稳。 3、立杆 (1)搭设竖向立杆,应随时吊线检查,立杆的垂直度每米允许偏差不宜大于3mm,做到简洁明快,传力正确。 (2)设置扫地秆,纵向扫地杆应采用直角构件固定在距底垫座块

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

双排脚手架施工方案(11篇)

双排脚手架施工方案(11篇) 双排脚手架施工方案第1篇: 一、工程概况 xx三期A标工程位于上海市宝山区境逸镇内。工程位于江杨南路东、高跃路西、殷高西路以南。建筑面积13000m2,由5#、10#楼2栋单体及商业一、商业二组成。其中5#、10#楼建筑层高首层为3米,其它层为2.8米。建筑物檐口高度为53.3米。5#、10#楼先搭设15米扣件式双排落地脚手架至五层,即搭即拆,待主体结构完成至五层拆除,到装饰阶段重新搭设。悬挑脚手架分二次搭设,第一次搭设悬挑脚手架搭设高度为20米,即从(五层)11.4米标高处至(十二层)31米处,第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从(十二层)31米标高处至(十八层)50.6米处。 商业一、商业二层高为4.2米,建筑物檐口高度为9.8米。采用扣件式双排落地脚手架。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 三、施工方案 本工程搭设落地脚手架为双排脚手架,搭设高度为15米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立

杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距4.5米。施工均布荷载为2KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设8层。整个高度长度连续设置剪刀撑。 本工程搭设悬挑脚手架为双排脚手架,搭设高度为20米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.8米。采用的钢管类型为Φ48×3.0,连墙件2步3跨,竖向间距3.6米,水平间距3.9米。施工均布荷载为3KNm2,同时施工两层,脚手板共铺设11层。悬挑水平钢梁采用16#工字钢,整个高度长度连续设置剪刀撑。 1)构造求 A、支架梁: 悬挑脚手架分两次搭设,第一次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从11.4米标高处至31米处。第二次搭设悬挑脚手架高度为20米,即从31米标高处至50.6处。在11.4米、31米处楼面每根16#工字钢预埋两只Φ14圆钢吊环,离剪力墙300mm处预埋第一只,距16#槽钢末端20cm处预埋第二只吊环,吊环底部勾入楼板下皮钢筋中,并与下皮钢筋焊接,并且在吊环底部增加4根Φ16螺纹钢,长度为700mm。 1、支架梁挑出外墙面1.5米,阳台部位从门过梁处外挑3米,工字钢不允许压到悬挑阳台板或梁上。大阳角部位悬挑2.5米,上部联梁用16号槽钢。所有悬挑脚手架全部用4.5米的工字钢。工字钢位置及外挑长度见平面布置图及

落地式脚手架施工方案(11)

一、工程概况 1、工程建设概况 本项目总建筑面积约54976平方米,其中地上建筑面积约33360平方米,地下建筑面积21616平方米,包含售楼处1栋,小高层住宅7栋,公共租赁房1栋,多层洋房9栋,人防地下车库1栋。小高层住宅、公共租赁房、多层洋房采用剪力墙结构形式,地下车库采用框架结构形式。 2、搭设概况 地下车库内楼座1#-8#(±0.00上5层);12#-14#(±0.00上11层),除1#楼东西两侧、2#3#东侧局部、12#13#楼西侧、14#西侧及北侧靠近车库边缘处因无法搭设落地架,考虑搭设悬挑脚手架外,其它部位均搭设落地脚手架;车库外楼座9#、11#、15#至17#、639#楼(10#楼除外),考虑底层模板拆除及回填土等问题不影响施工进度,需搭设悬挑脚手架。 二、施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,车库内楼座搭设落地式全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼做安全防护。荷载按装修荷载考虑,要求二层同时作业。立杆横距为1.05m,立杆纵距为1.5m,内立杆距外墙距离为b=0.30m,脚手架步距按h=1.2m(外侧0.6m内侧1.8m),铺设脚手板2层,脚手架与主体结构连接的布置:三步三纵距。竖向间距H1=3h=3.6m,水平距离L1=3L=4.5m,钢管为外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。 三、构造要求及技术措施 3. 1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1 地基处理 脚手架以车库顶结构作为基础,钢管下设置钢底座,钢底座布设必须平稳,不得悬空。 3.1.2 立杆 脚手架双排单立杆,立杆顶端高出结构檐顶1.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆和大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主接点的距离不大于60 cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨,不小于6米,同一步大横杆四周要交圈。

相关文档