文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)旁站监理范围及控制内容

(完整版)旁站监理范围及控制内容

(完整版)旁站监理范围及控制内容
(完整版)旁站监理范围及控制内容

旁站监理范围及控制内容

ii.部分重点部位质量控制点的设置及监理措施

序号工程项目

名称

监理质量控制要点监理技术措施

0 准

熟悉

图纸

·图纸是否有效(盖有设计专用章)检查

·设计人员资质(注册建筑师证件)检查

·图纸是否配套、齐全检查、记录

·土建、专业设备图纸交圈检查、记录

·分类汇总单位,提出监理建议检查、记录审批

施工

组织

设计

·主要内容合理齐全检查、记录

·方法措施先进、可行检查、记录

·具有针对性、指导性、可操作性检查、记录施工

监理

交底

·贯彻项目监理部监理规划检查

·向承包单位介绍监理工作内容,有关报表报审要

检查检查

开工

条件

·按现场具备开工条件的五项内容

·同意开工,总监签定意见

检查、记录

1 地

桩)

·检查桩孔定位放线复查、测量

·定位轴线、标高复查、测量

·检查桩数复查、测量

·钢筋、水泥、砂石等原材料的质量检查、复试

·检查外加剂、配合比检查、复试

·钻杆垂直度经纬仪测量

·钻头中心与护筒中心尺量

序号工程项目

名称

监理质量控制要点控制手段

1

桩)

·泥浆试验及质量检查比重、粘

度、含砂量·清孔现场检查

·孔深、孔径、沉渣厚度检查、量测

·钢筋笼尺量检查

·混凝土质量观察、测坍落

·混凝土实际浇灌量和桩长度接线和尺量

·桩的位置偏移检查、审核

·桩的垂直度吊线和尺量

·成桩质量动测法检查

·单桩承载力静荷载试验、

大应变动测

1

·材料:类型、厚度、“质保资料”

审查试验报告

见证取样·检查防水卷材材质、胎基、厚度检查、观察、

·防水面层:粘结牢固,接缝封严,无损伤,铺贴

方法和搭接尺寸,无空鼓

旁站监理·盖口条观察、检查地

钢筋工程同主体同主体

·试配申请单:对试验室外的资质进行考察检查

·计量情况:配合比,计量准确,外加剂掺量准确观察、检查

·防水砼:无蜂窝、无孔洞、无露筋、无缝隙夹渣

层、变形缝处止水带砼振捣密实、连接牢固、位置

准确、施工缝处理

观察、尺量·抗渗试件:以6个为一组,不得少于二组检查

序号工程项目

名称

监理质量控制要点控制手段

2 看

·强度、刚度、稳定性观察、尺量

·轴线位移、截面尺寸、垂直度、平整度、相邻两

板表面高低差、梁、柱节点处模板尺寸及加固方案

观察、尺量·预埋件:型号、位置、数量、锚固观察、尺量

·标高水准仪、尺量

·隔离剂:选用正确、均匀、无漏刷观察、检查钢

·出厂质量证明书和试验报告见证取样检查

·规格、数量、锚固长度、接头位置

见证取样观

察、检查·受力钢筋保护层尺量

·钢筋焊接:试验报告、接头、焊缝绑扎节点旁站

·钢筋绑扎检查、量测砼

·砼强度:配合比、坍落度、强度

旁站监理审试

验报告,见证

取样·主体砼:垂直、平整、无蜂窝、孔洞、露筋、夹

检查、尺量

·预应力钢筋

见证取样观

察、检查·波纹管埋设观察、检查

·锚夹具观察、复验

·混凝土

观察、见证取

样·钢筋张拉旁站监理

·孔道灌浆

观察、见证取

序号工程项目

名称

监理质量控制要点控制手段

3 砌

·砌块的标号、几何尺寸

审查复试报

告、测量·砌块砌体的砂浆饱满度测量、观察

·砌体的构造要求(构造柱、拉结钢筋)检查

·砌体的垂直度、平整度、错缝观察、测量

4 地

·表面平整、分格平直检查、量测

·接缝高低差尺量、塞尺

·板缝间隙宽度尺量

·踢脚线上口平直、接缝上口平直检查、量测

·空鼓检查、敲击

·标高检查、量测

·防水层:涂刷用量、厚度及涂刷方向旁站监理

·基层:平整坚实、阴阳角呈圆弧形成钝角,含水

率不大于9%

旁站监理

·附加层:薄弱部位(地漏、管根、阴阳角、出水

口等)

旁站监理

·保护层:第一次蓄水干燥后做保护层,与防水层

粘贴牢固

观察、检查·蓄水试验:蓄水24小时无渗漏观察、检查

5 门

·门窗及附件质量、材质、规格尺寸、外观无瑕痴

检查、量测

审查三证·安装位置、开启方向观察、检查

序号工程项目

名称

监理质量控制要点控制手段

5 门

·安装牢固,预埋件数量、位置、埋设连接方法观察、检查

·附件安装齐全、位置正确、牢固、灵活、美观观察、检查

·门窗框与墙体间隙填嵌密实,表面平整光滑观察、检查

·门窗两对角线长度差,门窗框正、侧面垂直度、

门窗框水平度

检查、吊靠

水平尺量测

·门扇对口缝、门扇与框、地面间的立缝、横缝宽

度,门扇对口缝关闭时的平整度

观察、检查·关闭严密、间隙均匀、开关灵活观察、检查

·外观平整、光滑、无瑕痴,型材无开焊、断裂

观察、检查

审查三证·五金件齐全,位置正确、安装牢固、使用灵活观察、检查

·玻璃平整、牢固、无松动,表面洁净,镀膜玻璃

镀层朝内,密封条接触平整

观察、检查

·压条与型材的接缝无明显缝隙,密封良好,门窗

关闭时扇与框间无明显缝隙

观察、检查

·门窗框垂直度、水平度,框与墙体连接牢固,嵌

缝密实,表面平整,无裂缝

检查、水平尺·关闭严密、开关灵活观察、检查

6 装

·表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰

线平直方正,清晰美观

靠尺、塞尺检

查·阴、阳角垂直、方正,立面垂直

托线板、

塞尺检查·分格条(缝)宽度、深度均匀,平整光滑、楞角

整齐、横平竖直,通顺

拉线、尺量·流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽深度、宽度

适宜,整齐一致

观察、检查油漆

·基层处理、清洗、除锈、磨光、腻子观察、检查

·无脱皮、漏刷、返锈,颜色均匀,分色线平直观察、检查

号名称监理质量控制要点控制手段

6 装

·基层处理、清洗、腻子观察、检查

·环境条件:温度、湿度、基层含水率观察、检查

·无掉粉、起皮、漏刷、透底,颜色均匀观察、检查

·线条宽窄均匀,横平竖直,颜色一致观察、检查玻璃·表面洁净、尺寸正确、安装平整、牢固观察、检查

·饰面砖(板)品种、规格、颜色、图案

观察、检查

审查三证·安装(镶贴)牢固、无空鼓、无歪斜、无裂缝、

无缺棱掉角

观察、检查

·饰面砖(板)表面洁净、色泽协调一致观察、检查

·接缝平直、宽窄一致,捂嵌密实,阴、阳角处压

向正确

观察、检查·整砖套割整齐,缝隙不超过5mm,墙裙、贴脸等

上口平顺,凸出墙面的厚度一致

观察、检查·表面平整,立面垂直,阳角方正,接缝宽度、高

低差符合要求

观察、检查

·材料配件品种、规格、材质、颜色、涂膜、性能

符合要求

资质审查、实

地考察,检查

审查三证·风压变形、雨水渗漏、空气渗透等性能

检查、审查试

验报告·防火、防雷系统

检查、测试、

量测记录·幕墙与墙体连接点、玻璃附框与构架连接点转角

及周边墙体、上下封口构造、变形缝处理

观察、检查

·结构胶、密封胶粘结牢固、填嵌密实,宽度、厚

度符合要求

观察、剥离检

查·铝合金型材表面洁净无损、无划痕,玻璃无划伤、

擦伤

观察、检查

号名称监理质量控制要点控制手段7

·成品膜质量观察、检查

·成品膜编号及位置观察、检查

·膜与钢结构的连接方法和质量观察、检查

·膜与固定边界的连接质量观察、检查

·体系排水坡度测量检查

·膜结构体系充气、加压观察、检查

旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求 旁站监理范围项目监理部根据工程特点,首先应确定各主要分部、分项工程的关键部位和关键工序,对关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。 旁站监理的内容根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实情况,从中选择旁站监理内容。 旁站程序 1.按要求编制旁站监理方案; 2.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位; 3.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 4.按工序做好旁站记录; 5.发现问题,提出处理意见; 6.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。 旁站的区域和活动行为旁站是监理工作中较易有争议的一项工作。有关旁站范围,在“办法”公布后已经明确,超出“办法”范围的旁站要求,建设单位应另行支付监理费用。现在争议点主要有2点,即旁站区域和旁站活动行为。旁站是一个区域,而不是一个点,旁站区域可以是由工艺或运输联结起来的一条线,也可以是同种工种同时开展时的若干片。点线状区域不必每点设人,层片状区域不必每层设人,仅需每个区域设一人即可。如浇筑混凝土的旁站监理,就属于从搅拌站搅拌混凝土经运输过程,到达浇筑地点实施浇筑的一条线。搅拌站的旁站子项目有混凝土的配合比复检、搅拌机械的正常运转、计量复检、坍落度检验等,运输过程的旁站子项目有坍落度损失、冬季有出罐和人模温度差、漓析处理等,浇筑过程的旁站的子项目有钢筋等隐蔽覆盖项目的保证情况、浇筑次序、试件监制、振捣方法、施工缝处理、紧急情况的应急措施及方法等。说明仅浇筑混凝土一项的旁站内容很多,并点位分散,这说明旁站要根据工程情况,划分旁站活动的位置和各活动位置的时间分配,并在监理实施细则中予以明确和细化。旁站活动的位置要视野顾及整个操作点或片,重点在易出现问题的部位监控和记录其施工和监理情况,不同的点或片按时间分配原则行走贯通。旁站是一个区域的概念,回答了一些建设单位认为旁站就是有人干活的地方就要站人的误解,只要旁站区域内有监理人员活动,旁站工作的安排就是到位的。 旁站活动的行为是监督和控制,不是指导或指挥承包单位,只要承包单位一切正常,整个旁站活动无需有多少语言。其行为也不是陪同,个别行政主管部门或建设单位,以在现场呆了很久都无监理人员过来陪同,作为旁站到位与否的依据是没有道理的。 旁站监理人员的主要职责 l.检查施工企业现场人员到岗、特殊工种人员持征上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工中执行施工方案及工程建设强制性标准情况。 3.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的出厂质量证明、质量检验报告,督促施工企业进行现场检查和必要的复验。 4.做好旁站记录和监理日记,并保存好旁站监理原始资料。施工质检人员应在旁站记录上签字,未经签字,不得进行下一道工序施工。 5.旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施对旁站记录的要求 旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到: 1.记录内容要真实、准确、及时。 2.对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。 3.记录表内容填写要完整。 4.记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料

房屋建筑工程旁站监理细则

房屋建筑工程旁站监理细则 目的1保证工程项目的关键部位、关键工序施工质量控制监理工作按规定的方法和程1.1 序在受控状态下进行。保证工程项目的基础工程、主体结构工程质 量满足设计和规范要求,并达到规1.2 定的验收标准。适用范围2.本程序适用于工程项目的土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、顶应力张拉、装配式结构安装、网架结构安装、索膜安装等基础和主体工程的关键部位和工序的施工质量实施全过程现场跟踪的监督活动。 3.职责总监理工程师负责本细则的审查批准以及工程验收标准依据和标准的控制;策3.1 划旁站监理方案,指导现场监理人员进行旁站监理活动。监理工程 师负责本细则的编制和审核,负责提出改进建议和保证在监理过程中3.2正确有效运行,负责识别旁站监理的范围和明确旁站监理的内容,具体组织、实施旁站监理方案,检查监督旁站监理活动。 监理员负责按照监理规划、本细则和旁站监理方案开展旁站监理作业,填写旁3.3 站监理记录。运作程序4. 旁站监理工作程序4.1 旁站监理方案:范围、内容、程序、职责等4.1.1 建设单位建设行政主管部门或工程质量监督机构施工单位:旁站监理关键部位和关键工序检查施工准备情况 24小时提前通知监理机构安排人员实施 旁站监理填写旁站监理记录监理日志旁站监理记录存档旁站监理方案 4.1.2旁站监理方案由监理工程师负责编制,经总监理工程师审核批准后实施,并送交A.业主、承包商、工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量 监督机构各一份。 旁站监理方案的内容应包括旁站监理的范围、旁站监理的内容、旁站监理工作程B. 序、监理人员职责、质量记录要求等。对于三等的各种类别的工程项目,旁站监理方案可直接编入《监理规划》中;对C.于二等及其以上的工程项目,应 编制具体工程项目的《旁站监理实施细则》或《旁站监理方案》。由监理工程师负责识别工程项目的旁站监理范围,经总监理工程师审核批准后实C.所示。对 于超出《房屋建筑工程旁站监理管理办法》规定的范围和一)施,如附表(非房屋建筑工程,业主要求监理机构实施旁站监理,由总监理工程师负责与业主协商确定。监理工程师负责确定旁站监理的内容,经总监理工程师审核批准后实施,如附表C. 所示。)(二工程施工项目组的工作4.1.3工程施工项目组根据项目 管理机构制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的A.小时,书面通知项目 监理机构,书面通知表格24关键部位,关键工序进行施工前所示。三)样式如附表(监理工程师收到《旁站监理通知书》后应检查所报关键部位,关键工序的

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表 (土建部分) 工程名称: 本次砼浇筑现场施工管理人员 x 名在岗,钢筋修复人员 x 名,模板修复人员x 名,砼工xx 名,振动棒x 根,照明碘钨灯x 盏。砼浇筑正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次砼浇筑砼标号为 Cxx (砼有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查 坍落度x 次,其值分别为xx mm 和xx mm ,砼振捣到位,无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,砼标高及 收面良好,砼抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;砼按要求及时进行了试块见证取样 同条件养护砼试块 x 组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。 处理意见:对存在的问题进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注: 编号: x 组,现场已留置了

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称: 编号: 本次防水现场施工管理人员x名在岗,防水施工作业人员xx名,防水烘烤设备xx套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次防水施工作业所用材料为xx,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的 名称、生产厂家、规格、型号、厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防 水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序、搭接宽 度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。

旁站监理方案完整版

惠南镇长城澜溪岸城 旁站监理制度 编制: ______________ 审批: ______________ 编制单位:深圳市长城建设监理有限公司 长城澜溪岸城项目监理部编制日期:2009年3月25日

目录 1、旁站监理依据 (1) 2、旁站监理范围 (2) 3、旁站监理程序 (4) 4、旁站人员监理职责 (4) 5、旁站监理人员权限 (5) 6、旁站监理记录管理 (5) 7、旁站监理记录附表 (7)

一、工程概况 1、工程简介惠 南长城澜溪岸城 工程位于上海市 南汇区惠南新城 开发区C8-6、C8-2 地块,东至观海路、南至拱极路、西至丰海路、北至拱北路。基地呈不规则方型,南北处约360米,东西长约370 米。工程占地面积115369平方米,其中住宅区用地69226 平方米,公建区用地46143 平方米。地上总建筑面积226124 平方米,地下总建筑面积65296 平方米。住宅区容积率1.6,公建区容积率2.5。本次开工项目为一期工程,总建筑面积70094.22 平方米,共11栋单体及配套用房和地下车库,主要为1#?8#多层住宅,9#、10# 小高层住宅,20#公寓式酒店及裙房商务会所。 1#?8#楼框架结构,建筑高度16.5 米,地上4+1 层,地下1 层,室内地坪±0.000 相当于绝对标高6.000 。地下室高2.8 米,地上各层层高均为3.0 米。9#、10#楼框剪结构,地上11 层,地下1 层。 20#楼框剪结构,建筑高度47.6 米,主楼12 层公寓式酒店、地下1 层,裙房为4 层商务会所。室内± 0.000 相当于绝对标高4.950 米,建筑防火等级二级,屋面及地下室防水等级二级,抗震设防烈度7 度。 基础类型:预制管桩基础 结构混凝土强度:基础垫层C15,基础、主体均为C3Q 工程合同工期为468天。从2009年3月20日开工至2010年7月18日完工。 2、旁站监理的目的 标准。

1旁站监理记录表(填写样表)

1旁站监理记录表(填写样表)

旁站监理记录表 GD220240 单位(子单位)工程名称 旁站日期年月日星期旁站时气候温度 旁站监理的部位或工序:地下连续墙 旁站监理时间: 施工情况: 1、技术人员姓名:;管理人员姓名:;专职安全员到岗:是、否;特种工种:、、持证情况:;专职电工到岗:是、否;试验员:。 2、施工材料报批:是、否;混凝土厂家:;设计砼标号:;设计方量:设计塌落度:。 3、施工机械类型:机械台、机械台;运行正常与否:是、否。 4、施工方案报批:是、否;施工与方案的符合性:一致、不一致。 5、施工过程环境状况:;出现下雨所采取的措施: 监理情况: 1、泥浆比重:,砂率:,稠度:,清孔后槽深:,浇筑前槽深:,槽底成渣厚度:。 2、砼浇筑(起止)时间:,混凝土浇筑方量:,实测坍落度(三次):。

3、混凝土试块制作组数:,测槽内砼标高符合设计要求,旁站结束。 4、送货单与配合比是否一致:是、否。 发现情况: 处理意见(结果): 备注: 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业; 有限公司 项目监理机构:深圳工程监 理标项 目部 旁站监理人员(签字): 年 月日 旁站监理记录表 GD220240单位(子单位)工程名称

1、 发现情况: 处理意见(结果):备注: 施工企业:中国中限公司 项目经理部:深圳项目经理部 质检员(签字): 年月日监理企业;北京咨询有限公司 项目监理机构:深圳市城 线工程监标 项目部 旁站监理人员(签字): 年月 日

旁站监理记录表 GD220240 单位(子单位)工程名称深圳市城市轨道交线工程 旁站日期年月日星期旁站时气候温度 旁站监理的部位或工序:防水卷材铺贴 旁站监理时间: 施工情况: 1、现场技术人员姓名:;现场管理人员姓名:;专职安全员到岗:是、否;特种工种:、、持证情况:;专职电工到岗:是、否。 2、施工材料报批:是、否;防水卷材厂家:;防水卷材名称:;卷材厚度:;送检是否合格:是、否。 3、防水卷材搭接方式:;搭接宽度及长度; 4、施工方案报批:是、否;施工与方案的符合性:一致、不一致。 5、施工过程环境状况:;出现下雨所采取的措施:监理情况: 1、检查防水卷材品牌、厚度等均符合要求/不合符要求,防水基面处理是、否满足设计及规范要求; 2、防水卷材细部构造符合设计要

(完整版)旁站监理范围

一、旁站监理范围: 基础阶段:土方回填、后浇带浇筑、其他结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理;主体结构阶段:梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑。 二、旁站监理程序: 1、上述实施旁站监理的各分项工程,承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工申请,总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。 2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危机工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 4、应旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 三、旁站人员职责: 1、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; 2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建制性标准情况; 3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 四、旁站监理内容: (一)土方回填质量监理 1、承包单位应根据工程地质、水文等条件,选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案,多快好省地进行施工。 2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节,使之达到设计要求和施工规范的规定。

1旁站监理记录表(填写样表)

1旁站监理记录表(填写样表) D

旁站监理记录表 单位(子单位)工程名称 旁站日期年月日星期旁站时气候温度 旁站监理的部位或工序:地下连续墙 旁站监理时间: 施工情况: 1、技术人员姓名:;管理人员姓名:;专职安全员到岗:是、否;特种工种:、、持证情况:;专职电工到岗:是、否;试验员:。 2、施工材料报批:是、否;混凝土厂家:;设计砼标号:;设计方量:设计塌落度:。 3、施工机械类型:机械台、机械台;运行正常与否:是、否。 4、施工方案报批:是、否;施工与方案的符合性:一致、不一致。 5、施工过程环境状况:;出现下雨所采取的措施: 监理情况: 1、泥浆比重:,砂率:,稠度:,清孔后槽深:,浇筑前槽深:,槽底成渣厚度:。 2、砼浇筑(起止)时间:,混凝土浇筑方量:,实测坍落度(三次):。 3、混凝土试块制作组数:,测槽内砼标高符合设计要求,旁站结束。 4、送货单与配合比是否一致:是、否。 发现情况:

监理情况: 1、检查现场特种作业人员是否持证上岗:均持证上岗。 2、检查现场作业人员;安全与劳动防护用具(品)是否正确佩戴:均佩戴齐全。 3、检查施工机械设备运转正常:正常。 4、安全技术交底均是否完善,相关技术人员,安全员旁站是否到位:已到位。 1、钢支撑端头吊件等构件焊接是否符合设计及相关规范 要求:符合设计及相关规范要求。 2、检查钢支撑安装位置是否符合设计要求:是 3、钢支撑吊装完成后施加预应力记录(实际应力/设计应 力): 发现情况: 处理意见(结果): 备注: 施工企业:中国中限公司 项目经理部:深圳项目经理部 质检员(签字): 年月日监理企业;北京咨询有限公司 项目监理机构:深圳市城 线工程监标 项目部 旁站监理人员(签字): 年月 日

工程监理旁站的实施细则

WORD格式可编辑 专业知识整理分享B13 江苏汇鸿国际泰州置业香榭湾三期工程 监理实施细则 (施工监理旁站) 内容提要: 工程概况及特点 监理工作范围与内容 监理工作依据 监理工作程序 监理人员的职责 监理控制要点及工作措施 项目监理机构(章):__________________ 专业监理工程师:______________________ 总监理工程师:________________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅监制

施工监理旁站实施细则 1. 工程概况及特点: 1.1工程概况:本工程位于泰州市开发区内,西侧为泰高路,东侧为会展路,为 结合地面12 栋高层(22、23、25、26、27、31、32、33、35、38、39、40 栋) 及裙房所设的地下室。 工程性质:新建,项目种类居住建筑类,工程复杂程度分类H级,设计使用年 限50年,建筑耐火等级:地上二级、地下一级,工程防水等级:高层住宅屋面防水等级为一级,地下室防水混凝土设计抗渗等级:S6,工程结构类型:框架剪 力墙结构,抗震设防烈度:七度抗震设防类别:丙类 主要技术经济指标: 本工程规划用地面积:130202建筑总面积:地上建筑面积234608.66地下建筑 面积76680.46建筑覆盖率:15.05% 建筑容积率:1.802%绿地率:41.2% 机动车停车位:1975辆(地上停车数304、地下停车数1671),非机动车停车位:7733 辆。 本建筑应按建筑图中注明的使用功能,未经技术鉴定或原设计单位许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.2各参建单位 工程名称:江苏汇鸿国际泰州置业香榭湾三期工程 工程地点:泰州市医药高新区 建设单位:江苏汇鸿国际泰州置业有限公司 勘察单位:泰州市科泰岩土工程有限公司 设计单位:南京市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏省华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建道桥建设集团有限公司

监理旁站记录表填写范例

监理旁站记录填写范例 (共6个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理项目部可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:宁启复线电化工程; 施工合同段:NQFX-×; 编号:根据监理项目部规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2) 工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理方案及细则

目录 一、工程项目概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 二、旁站监理范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、旁站监理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 四、旁站监理人员的主要职责。。。。。。。。。。。。。。 4 五、旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1. 土钉墙施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。5 2. 土方回填施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。 7 3. 混凝土灌注桩浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 7 4. 后浇带混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 10 5. 防水混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。11 6. 卷材防水层细部构造处理旁站监理工作内容。。。。。。。12 7. 梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理工作内容。。。。。。。。12 8. 主体混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。 13 旁站监理细则 一、工程项目概况 1、项目名称:中南林学院科技综合楼 2、建设地点:韶山南路116号 3、结构类型及工程特点:本工程基础采用独立基础-筏板形式。上部结构采用钢筋砼框架剪力墙结构,楼板采用现浇钢筋砼及无粘结预应力结构。 4、程项目建设各相关单位名录: 1)建设单位:中南林学院

2)设计单位:湖南省农林工业勘查设计研究总院 3)监理单位:长沙天鉴建设监理咨询有限公司 4)质量监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 5)安全监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 6)承包单位:湖南格塘建筑工程公司 二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理:土钉墙施工 土方回填 混凝土灌注桩浇筑 后浇带混凝土浇筑 防水混凝土浇筑 卷材防水层细部构造处理 梁柱节点钢筋隐蔽过程 主体混凝土浇筑 三、旁站监理程序 结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定,本工程按如下程序进行旁站 监理的实施: 1. 承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理方案,在需实施旁站监理的关键部

行业监理师-旁站监理的范围与内容

旁站监理的范围与内容 旁站监理是指监理人员在施工阶段的监理中,对与工程结构、使用功能有重大关系,事后难于检查、补救的关键部位、特殊过程的施工质量实施全过程现场跟班监督活动。 旁站监理是工程监理的重要形式之一,也是确保工程质量的重要手段。《建筑工程质量管理条例》第五章第38条规定:“监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。”《建设工程监理规范》第5.4.8要求:“总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难于检查的重点部位,专业监理工程师应安排监理员进行旁站。” 旁站监理是施工过程中监理人员对施工作业连续监控的监理活动,是监理工作经常采用的一种主要的现场检查形式。在施工过程中,监理人员应加强对现场的巡视、旁站监督和检查,及时发现违章操作和不按设计要求、不按图纸或规范、规程施工的行为,消除质量隐患。在旁站监理的过程中,监理人员要严格履行职责,按作业程序及时跟班到位进行监督检查,做好旁站记录,对达不到质量要求的工程不予签字。 我项目监理部将按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的规定,在本工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程旁站监理。本工程旁站监理的特殊过程、关键工序有:土方回填、混凝土灌注桩浇筑、土钉墙、钢结构安装、梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、后浇带。 旁站监理的内容有:施工准备情况、施工自然条件的符合性、施工操作过程、施工原材料检验、现场原材料试验、突发事件的应急处理、施工记录检查、旁站监理记录,等。 一、旁站监理依据 1、工程建设有关标准、规范、规程。 2、设计图纸和设计变更等。 3、经批准的施工组织设计。 4、经批准的旁站监理方案和监理细则。 二、旁站监理程序 在本工程的旁站监理过程中,我项目监理部的监理人员将按以下程序对施工过程进行旁站监理,确保工程质量。 (流程) 三、旁站监理人员的职责 1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; 2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工方案以及工程建设强制性标准执行情况; 3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; 4、做好旁站监理记录和监理日志,保存旁站监理原始资料; 5、在实施旁站监理时发现质量问题,应要求承建商整改,必要时向总监和业主

旁站监理细则(范本)

页眉内容 第一章旁站监理范围、程序、职责、措施 第一节工程概况 一. 工程名称:苏州旭辉上河郡项目 二. 建筑面积: 三. 结构及层数: 四. 建设地址:苏州高新区文昌路、兴贤路口 五. 建设单位:苏州旭辉高科置业有限公司 六. 设计单位:苏州建筑设计研究院有限责任公司 七. 勘察单位:江苏省纺织工业设计研究院有限公司 八. 施工单位:浙江中天建设集团有限公司 九. 监理单位:苏州天平建设监理有限公司 十. 工程质量要求:符合国家建筑工程质量验收标准,达到合格。 第二节旁站监理范围及内容 根据2002年7月17日建设部关于《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定和项目监理部编制的本工程监理规划,结合本工程实际情况,本公司派驻现场项目监理部将对施工阶段中的关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。施工单位应积极配合、提供方便。施工单位应根据本旁站监理方案确定旁站监理范围及内容,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,书面通知驻工地的项目监理部,以便安排监理人员实施旁站监理。旁站监理的范围和内容如下表,若工程施工中发生新的情况再予以适当修改补充。 旁站监理项目、内容一览表

第三节旁站监理程序 第四节旁站监理人员职责 一.审查施工企业现场质检人员及特殊工种人员持证上岗情况。 二.建筑材料,构配件、施工机械设备情况;核查质量检验报告,按规定见证取样。 三.现场跟班监督关键部位,关键工序的施工方案执行情况,及时纠正有违反工程建设强制性标准的行为,并指令整改。

四.做好旁站监理记录和监理日记,保存好旁站监理记录原始资料。 五.旁站中针对工程不同部位,采用不同的控制手段,具体施工工艺过程。 六.旁站监理措施: (1)旁站监理人员认真负责,及时发现和处理旁站过程出现的质量问题,如实作好记录。 (2)施工单位应根据旁站监理方案,在需要旁站监理部位,关键工序前24小时书面通知项目监理部。 (3)监理人员在旁站监理时,如发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令整改,若拒绝执行,应及时报告监理工程师,由监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其它应急措施。 (4)凡旁站监理人员和施工现场质检人员未在旁站记录上签字的不得进行下道工序的施工。 第二章施工质量旁站监理控制 第一节土方回填质量旁站监理 1.回填土料要求 (1)填土应分层进行,并尽量采用同类土填筑,如采用不同土填筑时,应将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下,不得将各种土混杂在一起使用,以免填方内形成水囊。 (2)当填土位于倾斜的坡上时,应将斜坡挖成阶梯状,以防填土横向位移。 (3)填土必须具有一定的密实度,以避免建筑物的不均匀沉陷。 (4)土的最优含水量和最大干密度应符合设计和规范要求。 2. 填土施工要点 (1)用手推车送土,以人工用铁锹、耙、锄进行填土; (2)在场地最低部分开始,由一端向另一端自下而上分层铺填,每层虚铺厚度,用人工木夯实时,砂质土不大于300㎜,粘性土为200㎜;用打夯机械夯实时不大于300㎜。 3. 土方回填施工事后(验收)监理控制要点 (1). 工程土方回填前应清除基底垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后进行。 (2). 对填方所用土料应按设计要求会同有关人员验收后方可填入。 (3). 填方施工过程中应按有关要求检查排水设施、每层填筑厚度、含水量控制、压实

监理旁站的部位及要求

旁站监理方案 1旁站监理组织形式 1.1、旁站监理方案由总监理工程师根据相关法规和本工程特点组织专业监理工程师编制并监督执行。 1.2、现场监理人员在总监的指导下,负责具体实施。 2旁站范围及内容 旁站监理是指在施工过程中,监理人员对建筑工程的关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督。 2.1、土方回填 ⑴旁站部位: ①基坑基槽回填 ②场内道路范围内的管沟、坑池回填 ⑵旁站工序: 上述范围内每步回填及碾压后的密实度检测全过程。密实度实验必须由有资质的实验室独立完成。在实验前24小时,承包商必须书面通知监理。 2.2、灌注桩砼浇注 旁站部位及工序:每根桩浇注砼的全过程。旁站人员应做好如下工作: ⑴记录砼搅拌车进场时间和离场时间。 ⑵记录每根桩的灌注开始时间和完成时间。 ⑶检查并记录砼的摊落度数据。试块留设情况。 ⑷检查导管是否接头是否漏气、漏水。接头处的橡胶密封圈是否老

化。导管是否撞瘪,变形,管内是否有异物。不符合要求的导管不得使用。 ⑸检查料斗容积是否满足初惯量的要求。 ⑹检查球塞是否满足要求。 ⑺检查搅拌车和其他工具、人员是否能满足连续施工的要求。 ⑻随时监测砼灌注和导管提升情况。保证导管在砼中合适的埋深,作到勤提勤拆。 ⑼观察有无异常,如出现异常,马上报告。 2.3、土钉墙 ⑴旁站部位及工序: ①土钉安装及注浆全过程。包括:插钢筋、注浆、设垫板。 ②土钉基本抗拔力实验和验收抗拔力实验全过程。 2.4、基础结构及防水砼 ⑴旁站部位:全部基础结构砼和防水砼。 ⑵旁站人员应检查并记录如下工作: ①砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。对大体积砼如果分层浇注,要记录两层之间的时间间隔并确认在下层浇注时上层是否已超过初凝时间。梁板砼浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位是否会形成冷缝。 ②检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。 ③不同强度等级和不同抗渗等级的砼有无错浇现象。 ④砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。

旁站监理记录表填写范本1

旁站监理记录表填写范本 旁站监理记录表 工程名称:XXXXXXX住房建设项目编号: 日期及气候:2015年4月12日晴 工程地点: 旁站监理的部位或工序:第二层墙柱、梁板砼浇筑 旁站开始时间:8:00点 旁站结束时间:18:00点 施工情况: 1、施工人员及管理人员到岗 2、施工机械及工具:50振捣棒1台、平板振动器1台、斗车、铁锹、照明工具、铁板等 3、施工项目组已按设计图完成了二层钢筋的绑扎并已通过监理的验收。 4、施工项目组已根据楼面工作量按排了劳动力、机械设备。 5、砼为C25砼配合比、为水泥、河砂:石子:水:外加剂 6、水泥、砂、石原材料已复试外架剂有出厂合格证 7、砼的浇灌方向按施工方案从1轴——19轴 8、砼浇灌中有专人负责看模、专人整修钢筋、专人振捣、专人收平。 9、砼试块已在监理的见证取样中按验收制作共2组砼,强度等级、抗渗等级,配合比编号,运输方式(提升架) 4、砼方量,41立方 监理情况: 1、检查施工单位的施工人员、质检人员到岗(注:有特种作业人员时,需注明是持证上岗) 2、砼浇筑前对钢筋、模板已验收合格,已签发砼浇筑令 3、砼配合比、水泥、石子、砂子检验报告是齐全 4、检查砼塌落度:测量次数,测量时间,塌落度,是符合配合比要求 5、按规定见证取样砼试块2组(编号、同条件2组、标养1组) 6、未出现爆模、漏浆、离析现象,浇筑过程是符合规范要求 发现问题: 1、钢筋保护: 保护层控制良好,板筋有踩压变形,已进行调整, 无漏放负弯筋现象; 2、模板情况: 已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象,缝隙已补好; 3、砼振捣情况: 未有使用震动器现象, 无漏振,,振捣方法正确,混凝土平整度符合要求,混凝土厚度符合要求; 4、施工方法:施工顺序正确,临时施工缝留置符合要求,施工缝处理符合,要求; 5、安全情况: 都戴好安全帽,无穿拖鞋现象用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具:振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证);有2台备用应急振动器 6、其它情况:

最新水利监理旁站细则

上杭县才溪山洪沟防洪治理工程 监理细则 (旁站) 福建省水利水电工程建设公司 上杭县才溪山洪沟防洪治理工程监理部 2014年9月

目录 一、旁站监理依据和范围 (3) 二、旁站监理的程序和方式 (3) 三、旁站监理控制要点及目标值 (4) 四、加强对旁站监理过程中的安全生产、文明施工的监督和管理 (10) 五、旁站监理人员岗位职责 (10)

一、旁站监理依据和范围 1.1旁站监理依据: 1.1.1业主与施工单位签订的本工程承包合同。 1.1.2业主与监理单位签订的本工程施工监理合同。 1.1.3《堤防工程施工规范》(SL260-98)、《水工混凝土施工规范》(DL207-82)、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T255-98)、《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(DL/T5113-2005)、《水利水电工程施工质量检验及评定规程》(SL176-2007)及《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2 003)等规定的相应内容。 1.2旁站监理范围: 1.2.1根据本工程的结构特点及施工内容,确定施工监理旁站的范围包括:护脚、护岸、护岸加固、排洪沟、穿堤排涝管、堤身砂卵石回填、土方回填工程等。 二、旁站监理的程序和方式 2.1旁站监理的程序 2.1.1对旁站监理人员进行技术交底、配备旁站监理设施。 2.1.2对施工人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查。 2.1.3旁站监理人员按照旁站监理内容实施旁站监理工作,并做好旁站监理记录。 2.1.4旁站监理结束后,旁站监理人员在旁站记录上签字,并督促施工单位质检员在旁站记录上签字。 2.2旁站监理的方式

实施施工安全旁站监理的主要范围及内容[详细]

桐城市王墩棚户区安置点工程(龙眠街道南山路安置点) 安 全 监 理 旁 站 方 案 编制人: 审核人: 安徽建大项目管理有限公司 2016 年 08月

目录表 一、工程项目概况 二、安全监理目标 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 四、安全监理旁站的程序 五、安全监理旁站人员的主要职责 六、安全监理旁站的具体要求 (一)、土方工程 (二)、拆除工程 (三)、起重吊装工程 (四)、模板工程 (五)、深基坑工程 (六)、脚手架工程 (七)、高处作业工程 (八)、焊接工程

(九)、脚手架安装与拆除 (十)、物料提升机安装与拆除 (十一)、塔吊安装与拆除 (十二)、模板拆除 七、安全监理旁站使用的基本表式

一、工程项目概况 1、工程名称:桐城市龙眠街道办事处南山路安置点工程 2、建设单位:桐城市龙眠街道办事处 3、工程地点:桐城市南山路 4、建筑面积:约3万平方米 5、工程项目建设单位:桐城市龙眠街道办事处 6、工程项目施工单位: 桐城市天景建筑工程有限公司、 安徽信达建筑安装有限公司 7、工期: 二、安全监理目标 监督施工单位操作规范,安全措施做到位,无任何施工安全事故发生. 三、实施施工安全旁站监理的主要范围及内容 针对本工程项目的特点,项目监理部将认真组织监理人员对该工程项目施工安全的关键部位实施现场跟班旁站监理.安全旁站监理的主要范围及内容如下: (一)、土方工程 (二)、拆除工程 (三)、起重吊装工程 (四)、模板工程 (五)、深基坑工程 (六)、脚手架工程 (七)、高处作业工程 (八)、焊接工程

(九)、脚手架安装与拆除 (十)、物料提升机安装与拆除 (十一)、塔吊安装与拆除 (十二)、模板拆除 四、安全监理旁站的程序 施工单位必须根据项目监理部制定的旁站监理方案,在实施旁站监理的上述关键部位施工前24小时书面通知工程项目监理部,由工程项目监理部安排旁站监理人员实施施工旁站监理. 五、安全监理旁站人员的主要职责 1、检查施工企业现场安检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工准备情况. 2、在现场跟班监督施工单位对关键部位的施工是否执行安全施工方案,及时制止 违反有关安全施工规定的操作. 3、填写施工旁站监理记录和监理日记,保存施工旁站监理原始资料. 六、安全监理旁站的具体要求 (一)、土方工程 1、土方开挖前检查施工单位的准备工作是否充分,基坑支护方案是否 审批,机械进场是否报批,土方开挖方案是否合理. 2、土方挖掘方法、挖掘顺序应根据支护方案和降排水要求进行,当采 用局部或全部放坡开挖时,放坡坡度应满足其稳定性要求. 3、挖掘应自上而下进行,严禁先挖坡脚.软土基坑无可靠措施时应分 层均衡开挖,层高不宜超过1米.土方每次开挖深度和挖掘顺序必须 按设计要求.坑(槽)沟边1米以内不得堆土、堆料,不得停放机 械. 4、严格控制每次开挖深度,督促施工单位按要求进行放坡及边坡支护. 5、当基坑开挖深度大于相邻建筑的基础深度时,应保持一定距离或采取 边坡支撑加固措施,并进行沉降和移位观测. 6、施工中如发现不能辨认的物品时,应停止施工,保护现场,并立即报 告所在地有关部门处理,严禁随意敲击或玩弄. 7、挖土机作业的边坡应验算其稳定性,当不能满足时,应采取加固措施. 在停机作业面以下挖土应选用反铲或拉铲作业,当使用正铲作业时, 挖掘深度应严格按其说明书规定进行.有支撑的基坑使用机械挖掘 时,应防止作业中碰撞支撑. 8、配合挖土机作业人员,应在其作业半径以外工作,当挖土机停止回转

旁站监理记录表1

B11 旁站监理记录表 工程名称:XXXXXXXX 编号:B11—顺序号精品文档 收集整理汇总 日期及气候:X年X月X日及晴阴雨雪风温度等工程地点:XXXXXX 旁站监理的部位或工序:部位:注明部位的层次、轴线及标高等;工序:分部或分项或检验批工程名称等。 应旁站的部位或工序按旁站监理方案。 旁站监理开始时间:X年X月X日X时X分旁站监理结束时间:X年X月X日X时X分 施工情况:需旁站工序的施工过程情况,试验与检验情况、设备、材料使用情况,质量保证体系、安全保证体系运行 情况及安全文明施工情况等。 1、施工人员到位情况(组织机构、人员数量、现场人员构成等); 2、施工单位的质量保证体系、安全保证体系运行情况,安全文明施工情况等; 3、施工机械的准备、配备及使用情况(型号、数量、完好程度、满足使用情况等); 4、旁站工序施工所需材料准备、供应及质量情况(品种、数量、外观、质量控制资料等); 5、旁站工序施工所采用的主要施工方法,与施工方案规定的符合程度; 6、施工时周围环境、天气情况是否符合或满足施工条件,是否需采取防护等相关措施施工及采取的具体措施,效果如 何; 7、配备的试验、检验工具是否满足需要; 8、其它应记录的施工现场的情况和施工过程情况(如停工、停水、停电、岀现问题的处理等等)。 监理情况:主要是反映监理机构在旁站监理过程中的三控、三管、一协调的行为,是监督及控制的行为。包括旁站过程中监理人员发岀的指令;施工单位提岀的问题及监理人员的回复;业主、总监及专业监理工程师对旁站监理人员的指令等。 1、旁站监理人员对上述施工情况内容的检查情况并记录; 2、几种常见旁站工序的记录要点: ①混凝土浇筑旁站记录应记述: 浇筑前:核查混凝土配比,对商品砼的验收,检查机械设备、人力、物力,检查浇筑通道搭设,底部清理、清洗等事项是否到位,并有浇筑令; 浇筑过程:气候、气温、前后时间;层次、轴线、部位、顺序、质量做到六个控制:即不定期对坍落度抽查的控制;梁、柱高、宽度、板的厚度、平整度的控制;进户处平台、厨房、厕所、阳台板的高低差的控制;上翻梁的宽度、高度控制;施工缝的控制;砼试块随机制作的控制。并记述砼的数量,最后完成时间,操作是否合理,对钢筋、电线管、预埋件、预埋管等的保护是否做到位。施工中施工负责人、质检员、安全员、相关工种跟班人员及监理旁站值班人员; 浇筑后:保护和养护方法及措施等记录。 ②桩基工程旁站记录:采用桩机型号、桩型、桩位复核、桩位编号、每一棵桩的打桩数据记录,问题桩的记录标识及处理意见、依据,砼的浇筑及试快留置等。 ③梁柱节点钢筋隐蔽验收:根据图纸,按层次、轴线及部位检查,配筋型号、规格、尺寸、数量、搭接或焊接长度、锚固长度及存在的问题、整改的措施及结果均应记录。 ④基础土方回填应记录:底部清理、地下室埋管检查、回填土品种、质量,来源、分层厚度、夯土机械、夯实方法及遍数,土工试验的方法及见证取样的情况记录。 ⑤防水工程应记录:防水材料品种是否符合设计要求,三证是否齐全,是否复试合格,附加层、节点部位的处理是否符合规范要求,铺贴的方法是否符合设计或方案要求。涂刷或铺贴过程的施工质量:涂刷均匀无漏涂、卷材搭接宽度应满足相应规定,粘结牢固无空鼓开裂现象。 ⑥其它在监理旁站方案中规定的工序或部位的记录要点,根据规范,并参照上述要点记录。

旁站监理记录表填写样表

旁站监理记录表(填写样表)

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

旁站监理记录表 GD220240单位(子单位)工程名称 旁站日期 年月日星 期旁站时气候温度 旁站监理的部位或工序: 地下连续墙 旁站监理时间: 施工情况: 1、技术人员姓名: ;管理人员姓名:;专职安全员到岗:是、否;特种工种:、、持证情况: ;专职电工到岗:是、否;试验员: 。 2、施工材料报批:是、否;混凝土厂家: ;设计砼标号: ;设计方量:设计塌落度: 。 3、施工机械类型: 机械台、机械台;运行正常与否:是、否。 4、施工方案报批:是、否;施工与方案的符合性:一致、不一致。 5、施工过程环境状况: ;出现下雨所采取的措施: 监理情况: 1、泥浆比重: ,砂率: ,稠度: ,清孔后槽深: ,浇筑前槽深: ,槽底成渣厚度: 。 2、砼浇筑(起止)时间: ,混凝土浇筑方量:,实测坍落度(三次): 。 3、混凝土试块制作组数: ,测槽内砼标高符合设计要求,旁站结束。 4、送货单与配合比是否一致: 是、否。 发现情况: 处理意见(结果): 备注: 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业; 有限公司 项目监理机构:深圳工程监理标项目部 旁站监理人员(签字): 年月 日

旁站监理记录表 GD220240 单位(子单位)工程名称 旁站日期年月日星期旁站时气候温度 旁站监理的部位或工序: 钢支撑 旁站监理时间: 施工情况: 1、施工人员:技术员名、质检员名、安全员名、吊车操作人员名、司索信号工名、工 人名。 2、钢支撑拼装外观质量是否合格:合格、不合格 3、吊装设备:,运行状态是否完好:是、否,安全措施是否到位:。 4、钢支撑端头吊件等构件焊接是否完成:是、否 5、钢支撑拼装与安装施工是否完成:是、否 6、千斤顶设备标定是否在有效期内:是、否,设备是否完好:是、否 监理情况: 1、检查现场特种作业人员是否持证上岗:均持证上岗。 2、检查现场作业人员;安全与劳动防护用具(品)是否正确佩戴:均佩戴齐全。 3、检查施工机械设备运转正常:正常。 4、安全技术交底均是否完善,相关技术人员,安全员旁站是否到位:已到位。 6、钢支撑端头吊件等构件焊接是否符合设计及相关规范要求:符合设计及相关规范要求。 7、检查钢支撑安装位置是否符合设计要求:是 8、钢支撑吊装完成后施加预应力记录(实际应力/设计应力): 发现情况: 处理意见(结果): 备注: 施工企业:中国中限公司 项目经理部:深圳项目经理部 质检员(签字): 年月日监理企业;北京咨询有限公司 项目监理机构:深圳市城线工程监标项目部 旁站监理人员(签字): 年月 日

相关文档