文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DB31、651-2012(数据中心机房单位能源消耗限额) PDF

DB31、651-2012(数据中心机房单位能源消耗限额) PDF

DB31、651-2012(数据中心机房单位能源消耗限额) PDF
DB31、651-2012(数据中心机房单位能源消耗限额) PDF

DB31/XXXX —2012

数据中心机房单位能源消耗限额

The norm of Data center Unit Energy Usage Effectiveness

(送审稿)

海市地方标

2012-××-××实施

上海市质量技术监督局 发布

目次

前言.................................................................................................................................................II 1范围 (1)

2规范性引用文件 (1)

3术语和定义 (1)

4 技术要求 (2)

4.1已建数据中心机房单位能耗的限定值 (2)

4.2新建数据中心机房单位能耗限值的准入值 (2)

4.3数据中心单位能耗限值的先进值 (2)

4.4 数据中心单位能耗限值的修正 (2)

5统计范围和计算方法 (3)

5.1统计范围 (3)

5.2计算方法 (3)

6节能管理与措施 (4)

6.1节能基础管理 (4)

6.2节能技术管理 (4)

附录A (6)

(资料性附录) (6)

前言

本标准4.1和4.2为强制性条款,其余为推荐性条款。

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则进行起草。

本标准的附录A、附录B为资料性附录。

本标准由上海市改革与发展委员会、上海市经济与信息化委员会、上海市技术质量监督局提出。

本标准起草单位:上海市计量测试技术研究院、IBM国际商业机器有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、世图兹空调技术服务(上海)有限公司、上海盛大网络发展有限公司、上海银基信息科技股份有限公司。

本标准主要起草人:廉云、王海峰、张翼祥、周晓伟、沈忱恩、叶迎、陈戈、郭振、孙兰、张伟、姜阳。

本标准为首次发布。

数据中心机房单位能源消耗限额

1范围

本标准规定了数据中心机房单位能源消耗(以下简称能耗)限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于上海地区已建和新建数据中心机房单位能耗的计算、控制和考核,数据中心的规模限定在主机房面积≥200m2或者不间断电源系统(UPS)容量≥400KVA的范围。

本标准不适用于依据GB50174设计的C级数据中心。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB50174 电子信息系统机房设计规范

GB/T 12723单位产品能源消耗限额编制通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 15316 节能监测技术通则

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1数据中心:Data Center

数据中心是根据特定工艺设计的场地内安置生产系统的信息技术(IT)关键设备,并配备相关的辅助生产系统IT基础设施,以实现数据信息的集中计算、处理、存储、传输、交换、管理等功能。

3.2 IT关键设备: Critical IT Equipment

数据中心内IT关键设备直接能源能耗指是部署在数据中心内用于数据信息计算、处理、存储、传输、交换的计算机设备、网络设备、服务器设备、存储设备等的直接能源能耗。。

3.3 IT基础设施:IT Infrastructure

IT基础设施是数据中心辅助生产系统的设施设备,为IT关键设备提供安全、稳定和可靠运行保障的供配电设备、UPS不间断电源设备、照明设备、空调设备、消防设备、监控设备和智能

化设备等。

3.4电能使用效率(PUE):Power Usage Effectiveness

评价数据中心电能使用效率的一种方法,PUE是数据中心消耗的所有电能与IT关键设备使用的电能之比,单位为百分比(%)。

3.5数据中心机房单位能耗(DCP)值:Data Center Unit Energy Usage Effectiveness

数据中心总输入能耗与数据中心内IT关键设备直接用于数据信息计算、处理、存储、传输、

数据中心机房的运行维护,管理者应通过节能技术改造和加强节能管理,使单位能耗DCP限值达到表3的先进值要求。

表3:数据中心单位能耗先进值

4.4 数据中心单位能耗限值的修正

依据GB50174设计的A级数据中心,其单位能耗(DCP)限定值的修正系数为0.9。

5统计范围和计算方法

5.1统计范围

5.1.1数据中心总输入能耗

包含用于数据中心生产系统和辅助生产系统的输入总能耗。即IT关键设备正常运行所需要的全部能耗;以及为了保证IT关键设备正常运行所需要的全部能耗,包括电网供配电的电力耗电和无功损耗、制冷系统耗电及其他辅助设施耗电以及发电机系统的柴油消耗等非再生能源消耗。

上述内容的涉及范围既包括数据中心主机房区域,也包括支撑数据中心正常运行的辅助区和支持区。

数据中心各种能源最终可以转换成标煤,其转换参照本标准附录A规定执行。

5.1.1.1供配电系统耗电

在向数据中心所有机电设备供电过程中的输配电耗电量,包括电力变压器、隔离变压器、输配电线路(电力电缆、母线槽、配电柜内母排)、发电机系统、UPS系统、EPS系统、配电柜内各类断路器/开关/保护装置等。

5.1.1.2制冷系统耗电

供数据中心机房环境制冷需要的设备耗电量,包括冷水机组、冷却塔、水泵、补水系统、风机、精密空调室内机组、外置式的加湿系统、水处理系统、空调群控系统等。

5.1.1.3其他辅助设施耗电

其他各类为确保数据中心正常运行的辅助设施耗电量,包括照明系统、通风系统、给排水系统(特别是确保空调室外冷凝器正常工作的水喷淋系统)、安全防范系统、火灾报警系统、机房环境及设备监控系统、电子化的综合布线智能管理系统等。

5.1.2 IT关键设备直接的能源能耗

数据中心内IT关键设备直接能源能耗是指部署在数据中心内用于数据信息计算、处理、存储、传输、交换的计算机设备、网络设备、服务器设备、存储设备等的直接能源能耗。

5.2计算方法

数据中心单位能耗值按式(1)计算:

X

DCP

(1)

Y

式中:

DCP---数据中心单位能耗是个比值

X---------数据中心总输入能耗,单位为千克标准煤每吨(kgce/t)

Y---------数据中心内IT关键设备直接用于数据信息计算、处理、存储、传输、交换的能源能耗,单位为千克标准煤每吨(kgce/t)

5.3 能耗单位:Unit Energy Usage

数据中心中IT基础设施及IT关键设备的能耗单位,这里是标煤;在实际测量时候,可以采用电能进行测量,最后转化成标煤。

6节能管理与措施

6.1节能基础管理

6.1.1 企业应定期对数据中心能源使用状况与效率定期进行考核,把考核指标分解落实到生产部门和辅助生产部门,建立用能责任制度。

6.1.2 企业应按要求建立数据中心能耗统计体系,建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案,并对文件进行受控管理。

6.1.3 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.1.4 企业应按要求建立数据中心的能效管理流程,以有效地达到持续降低数据中心能耗,提高数据中心的能源效率的实际作用。

6.2节能技术管理

6.2.1 耗能设备

企业应使数据中心的IT关键设备及IT基础设施等的设备耗能符合国家及行业等相关的用能产品经济运行标准要求,达到经济运行的状态。

6.2.2 生产过程

数据中心在生产运营过程中,应采取有效措施,保证生产系统正常、连续和稳定运行,提高系统可靠性,应加强设备的日常维护工作,防止出现设备意外停机等情况。

6.2.3 技术措施

数据中心的技术设计、设备选型、系统实施、运行维护均需考虑节能的技术方案与措施。

数据中心宜采用软硬件集成的数据中心基础设施管理(DCIM)管理平台,实时地、动态地、连续地检测、监控、记录、管理数据中心基础设施和IT设备的能耗的历史数据,并优化数据中心的设施与设备的运行。

6.2.4 能耗采集

数据中心能耗采集数值,至少应包括以下数据:

1)市电的计量的总电力消耗数据;

2)每个机柜的电力消耗数据;

3)制冷系统的总电力消耗数据;

4)水消耗数据;

5)燃气消耗数据;

6)其他系统的总电力消耗数据;

7)其他能源消耗总数据;

注:

1、数据中心用户应根据自身数据中心的实际情况做更多的数据采集,以上只是最低要求;

2、以上数据的采样周期不超过24h;

3、用户方提供的计量设备或表具应具备相关国家检测机构认证,且变流比等参数设置正确,电量数据分析运算结果应正确。检测机构在测量时可对用户方设备或表具进行计量校准。

附录A

(资料性附录)

各种能源折标准煤参考系数

----------------------------------------------------

全球能源互联网题库单选.doc

B.不可再生能源;一次能源 D.化石能源;一次能源 全球能源互联网题库 一、单选题 1、 全球能源资源主要有煤炭、石油、天然气等()和水能、风能、太阳 能、 海洋能等()。 A.一次能源;二次能源 C.化石能源;清洁能源 答 案:c 2、 受电网输电能力等因素限 制,电力主要以 ()平衡为主。 A.国内和区域内 B.区域内 C.洲内 D.国内 答案:A 3、 北极地区()资源丰富且分布广,技术可发量约1000亿千瓦。 A.水能 B.太阳能 C.风能 D.海洋能 答案:c 4、 ()是相对清洁的化石能源。 A.煤炭 B.石油 C.天然气 D.沼气 答案:c 5、 北极圈及其周边地区()资源十分丰富,简称“一极, A.风能 B.太阳能 C.水能 D.天然气 答案:A 6、 ()是全球互联程度最高的洲际电网。 A.欧洲电网 B.亚洲电网 C.美洲电网 D.欧亚电网 答案:A 7、 中国()太阳能资源比很多低纬度地区丰富。 A.甘肃北部 B.宁夏北部 C.新疆 D.青藏高原 答案:D 8、 ()是亚洲理论装机容量最大的水电基地。

A.长江 B.黄河C?恒河D.印度河 答案:A 9、能源供应面临的挑战是总量增长、()、供应成本。 A.供应类型B资源制约C全球气候变暖D.生态环境破坏 答案:B 10、适应清洁能源大规模开发需要,应加快构建()。 A.智能电网B特高压电网C全球电力高效配置平台D洲际电网 答案:C 11、能源供应是影响能源发展的重要经济因素,目前化石能源与清洁能源成本总体呈现出()的趋势。 A.共同上升B共同下降C. 一升一降D. —降一升 答案:C 12、根据国际能源署预测,从2000年到2030年,世界一次能源需求增长的60%以上将来自()。 A.北美地区 B.欧洲地区 C.发展中国家 D.南美地区 答案:C 13、中国石油对外依存度已超过()。 A. 70% B. 60% C. 80% D. 75% 答案:B 14、现阶段,世界()规模有限,不能适应未来能源清洁化发展要求。 A.电力生产 B.电力输送 C.电力开发 D.电力配置 答案:D 15、提高()在终端能源消费中的比重,可以增加经济产出,提高全社会整体能效。 A.电能 B.石油 C.煤炭 D.天然气 答案:A

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

关于数据中心机房冷热通道

关于数据中心机房冷热 通道 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

关于数据中心机房冷热通道(一) 来源:机房360 作者:?更新时间:2013-6-13 16:11:09 摘要:随着IT设备越来越趋向于大密度集中管理时代,数据中心所面临的散热问题也就越来越严重,TIA942标准的出现,为这一问题提供有效的规避指导依据。本期冷通道连载系列正是为解决这些问题,而进行了原理、实施、特点等方面的阐述,希望对涉及到该行业的设计人员、实施人员、IT管理人员、信息主管等有一定的帮助作用。 概述 随着IT设备越来越趋向于大密度集中管理时代,数据中心所面临的散热问题也就越来越严重,TIA942标准的出现,为这一问题提供有效的规避指导依据。本期冷通道连载系列正是为解决这些问题,而进行了原理、实施、特点等方面的阐述,希望对涉及到该行业的设计人员、实施人员、IT管理人员、信息主管等有一定的帮助作用。 一、论如何规划好数据中心气流组织 1、概述 数据中心机房在使用过程中,受各种因素制约限制,造成机房气流组织不合理、不通畅,由于IT设备是靠机房空调送入的低温风与其散热充分交换,带走热量,降低机架内温度,气流组织起到热交换媒介纽带作用,当热交换的纽带不顺畅、不合理时,现状只能是机房空调设备容量配置远远大于实际需求量,以满足机房需要。造成空调设备投资增大、运行费用增高,机房PUE值增大。 因此如何规划好数据中心机房气流组织,有着非常重要的意义,它是对机房内现有的不合理的气流组织,进行归纳分类、根据不同类型,进行合理改造。将冷热空气有效的隔离,让冷空气顺利的送入通信设备内部,进行热交换,将交换产生的热空气送回至空调机组,避免不必要的冷热交换,提高空调系统效率。减少机房运行费用。 2、数据中心机房中的几种气流组织形式 我们根据多年的规划气流组织经验,将数据中心气流组织分为以下四种形式即:机房气流组织形式、静压仓气流组织形式、机架气流组织形式、IT设备气流组织形式。下面分别介绍这几种气流组织形式: 1) 机房气流组织形式 在机房的气流组织中精密空调的送风方式起着决定性的作用。精密空调的送、回风方式不同,其整个机房的气流组织形式是截然不同的。下面是这两种送风方式的气流组织示意图:

全球能源互联网要点

全球能源互联网 第一章 1.19世纪中叶,能源以薪柴为主,工业革命的推进,煤炭比重大,60年代,石油成为世界 第一大能源,1973年石油比重达到峰值,近20年世界能源形成煤炭、石油、天然气三分天下。 2.全球能源资源主要有煤炭、石油、天然气等化石能源和水能、风能、太阳能、海洋能 等清洁能源。 3.截至2013年,全球煤炭可开采113年,石油可开采53年,天然气可开采55年。 4.水能资源主要分布在亚洲、南美洲、北美洲、非洲中部;风能资源主要分布在北极及 其附近地区与亚洲、欧洲、北美洲的高纬度地区;太阳能资源主要分布在东非、北非、中东、澳大利亚、智利等赤道附近的中低纬度地区。 5.全球能源消费呈现总量和人均能源消费量持续“双增”态势。亚太地区逐渐成为世界能 源消费总量最大、增速最快的地区。 6.全球能源贸易以石化能源为主,总量稳步增加。石油是全球贸易量最大的能源品种。石 油是支撑现代工业体系的主导能源,世界石油资源分布中东、中南美和北美地区石油资源最为丰富。 7. 8.石化能源主要是指煤炭、石油、天然气等由远古生物质经过亿万年演化形成的不可再生 资源。 9.煤炭是世界上蕴含量最丰富的化石能源。煤炭国际贸易以海运为主。亚太地区市场的煤 炭出口国主要有澳大利亚、印度尼西亚等,进口国主要有中国、日本、韩国、印度等; 欧美大西洋市场出口国主要有南非、俄罗斯等,进口国主要有英国、法国、德国等。 10.全球天然气产量持续增长,欧洲及欧亚大陆和北美是主要产区,目前,美国、俄罗斯 和中东是世界天然气产量最多的国家和地区。2013年中国天然气产量1170.5亿立方米,位居世界第六位。 11.非常规油气主要包括重油、油砂、页岩油等。非常规天然气包括可燃冰、页岩气、煤 层气、致密砂岩气、浅层生物气、水溶气、无机成因气等,全球可燃冰资源总量约为20000万亿立方米,全球页岩气主要分布在亚洲、北美洲等地区。 12.清洁能源主要包括水能、风能、太阳能、核能、海洋能、生物质能等。水能资源蕴含量 前五位:中国、巴西、印度、俄罗斯、印度尼西亚;水能可开发量前五位:中国、俄罗斯、美国、巴西、加拿大。 13.未来大型水电基地的开发重点集中在亚洲、非洲和南美洲等地区。中国是世界上谁能资 源最为丰富的国家。从各大洲看,2013年水电装机容量最大的是亚洲,达到3.7亿千瓦。 从国家看,水电装机容量前五位国家:中国、美国、巴西、加拿大、俄罗斯。亚洲前三:中国、俄罗斯、日本,北美洲:美国、加拿大、墨西哥,南美洲:巴西、委内瑞拉、哥伦比亚,欧洲:挪威、法国、意大利,非洲:埃及、民主刚果、莫桑比克,大洋洲:澳大利亚、新西兰、巴布新几内亚。 14.亚洲风能资源理论蕴藏量500万亿千瓦·时/年,主要分布在俄罗斯、中国、哈萨克斯 坦等国家。中国风能资源主要集中在“三北”地区(西北、东北、华北)、东南沿海及附近岛屿。欧洲风能在丹麦、挪威等北欧国家;北美洲风能在美国、加拿大、墨西哥等国家;南美洲风能在巴西、阿根廷、智利等国家;非洲风能在苏丹、索马里、埃及等国家;大洋洲风能资源在澳大利亚、新西兰等国家。 15.目前,风能是全球增长速度最快的清洁能源发电品种之一,已经成为仅次于水电、核电 的第三大清洁能源发电品种。

某县公共机构能源消耗统计年度分析报告

某县公共机构能源消耗统计年度分析报告 为全面掌握公共机构能源消耗状况,根据县委县政府有关要求,现将我局xxx年度能源消耗情况汇总分析,汇报如下。 一、能源消耗总体情况 xxxx年,我局办公楼总建筑面积xxx平方米;用能人数xx人,其中编制人数xx人;公车总数x辆,为汽油车。能源资源消耗主要是办公及日常用电、用水,公车耗油等。 xxxx年全年用电消耗xxx千瓦时;用水消耗xxx立方米;汽油消耗xxx升。单位建筑面积用电量为xx度/平方米?年,人均用电量为xx千瓦时/年,人均用水为xx升/年,人均单车耗汽油量xx升/年。 二、能源资源消耗变动情况

经统计,xxxx年能源资源消耗呈现“有升有降,总体下降”的态势。其中,人均用电量同比下降xx%,人均用水量同比下降xx%,人均车耗汽油量同比下降xx%。2012年度能源消耗总量同比下降xx%,实现局级用电、用水、用油能耗指标节约x%以上。 三、下一步的工作打算 xxxx年我局公共机构节能工作取得了一定成效。但从总体上看,与县委县政府的要求仍有差距。下一步我局将重点采取以下措施,进一步提高公共机构节能的成效。 (一)加大节能改造力度。加强对大能耗设备的监控,尽量减少使用并加大改造力度。严格执行车辆淘汰制度。加快淘汰高耗能的办公设备,完成节能灯管的更换,积极推进办公室资源循环利用。 (二)加强节能宣传教育。进一步增强工作人员公共机构节能的意识,增强工作的主动性和自觉性。适时举办节能专题讲座,提高节

能管理能力,营造公共机构节能的良好氛围。 (三)深化机关节能管理。严格执行我局已有的各项节能制度规定,强化公务车节油、车辆维修、办公节电、日常节水、办公耗材、通讯和邮资、公务接待费用、差旅费用、会议费用、印刷费用及其它节能事务管理措施。 (四)完善节能考核评价。不断完善节能降耗工作目标责任制和问责制,切实加强对节能工作的组织领导和监督检查,对成绩突出的予以表彰和奖励,对考核不达标的科室通报批评和问责。《某县公共机构能源消耗统计年度分析报告》

中型数据中心机房的规划与设计

中型数据中心机房的规划与设计 2009-04-30 10:08:43 艾默生网络能源有限公司朱利伟 信息化与数字化成为各个企业、行业提高速度、提高效率,获得效益的关键手段,而全球信息化与数字化的愈来愈成熟,为我们追求效益提供了方法、手段、标准。 (1)数字化:企业的业务、流程、经营、管理等等,相关活动全部进行数字化 (2)无纸化:过去基于传真、电话的定单模式不能适应数字化的要求,企业或组织的各种活动通过计算机网络自动进行,办公方式转为无纸化办公。 (3)集中化:分散的信息化不能形成规模效应,信息孤岛不能带来速度和效率提高。当前信息化的趋势是集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,带来信息化的集中效应,这种集中效应表现在数据中心的兴起(如图1所示)。 图1 信息集中化的趋势,需要数据中心承载 1 数据中心的物理模型 数据中心的作用与目的是完成信息的集中管理、集中存储、集中传输、集中交换,从而实现信息集中效益。 在数据中心中,存在两个层面的平台:网络平台和动力平台(如图2所示)。 图2 数据中心(DC)物理模型的定义 2 数据中心的级别与分类: 根据美国TIA 942标准与Uptime Institute的定义,将数据中心的可用性等级分为

四级(如表1所示): 表1 我国新制定的《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008,将电子信息机房定义为A、B、C三类,其中A类要求最高(如表2所示)。 表2 按机房的规模,可以分为超大型数据中心、大型数据中心、中型数据中心和小型数据中心等。 ◆超大型数据中心,通常面积大于2000m2,服务器机柜数量大于1000个; ◆大型数据中心,通常介于800~2000m2,服务器机柜数量200~1000个; ◆中型数据中心,面积为200~800m2,机柜数量为50~200个; ◆小型数据中心,面积为30~200m2,机柜数量为10~50个; ◆无专门场所的服务器/交换机机柜应用等。 以上规模划分是实际工作中的大致划分方法,并没有严格的划分标准与参照指标体系。划分的目的也仅仅是便于数据中心的规划、设计与建设等。 本文专门针对中型数据中心机房,探讨相关规划、设计与建设的标准、方法和实践。 3.1 机房选址 我国《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008对机房选址提出了要求,综合美国数据中心标准TIA 942-2005,对数据中心选址可以参考以上标准。 实际工作中,对于中型数据中心机房的选址,用户通常选择与办公大楼等设施在一起,便于管理与维护。对于办公大楼来说,需要重点考虑以下内容: (1)大楼的电力是否足够给数据中心使用。办公大楼在设计与建设的时候,主要面向人员办公需要,属于轻载荷的供电设计。而数据中心的设备供电量要求巨大,这样的重载

晶科能源公司-人力资源管理制度

晶科能源有限公司 晶科能源有限公司 人力资源管理制度 目录 人力资源管理制度总则 (1) 第一部分员工招聘及聘用制度 (2) 第一章总则 (2) 第二章招聘范围 (2) 第三章招聘原则和标 (2) 第四章招聘计划制定程序 (2) 第五章招聘组织程序 (3) 第六章招聘费用管理 (4) 第七章附表 (4) 第二部分试用期员工管理制度 (10) 第一章总则 (10) 第二章试用期管理程序 (10) 第三章试用期薪酬福利 (11) 第四章附表 (11) 第三部分员工考勤及假期管理制度 (16) 第一章总则 (16) 第二章考勤管理 (16) 第三章加班管理 (16) 第四章假期管理 (17) 第五章附表 (19) 第四部分劳动合同与人事档案管理制度 (23) 第五部分员工培训管理制度 (24) 第一章总则 (24) 第二章培训内容、对象、师资与组织者 (24)

晶科能源人力资源管理制度第三章培训计划的制定 (25) 第四章内部培训组织程序 (25) 第五章外部培训组织程序 (27) 第六章培训管理 (27) 第七章培训管理文件或表格 (28) 第六部分岗位及薪酬调整制度 (34) 第一章总则 (34) 第二章岗位调整程序 (34) 第三章薪酬级别调整程序 (35) 第四章附表 (35) 第七部分人事奖励与处分管理制度 (38) 第一章总则 (38) 第二章人事奖励 (38) 第三章人事处分 (39) 第四章人事奖励与处分程序 (41) 第五章附表 (41) 第八部分员工离职管理制度 (43) 第一章总则 (43) 第二章辞职管理 (43) 第三章解聘管理 (43) 第四章附表 (44) 第九部分劳动申诉与劳动仲裁制度 (48) 第一章总则 (48) 第二章劳动申诉 (48) 第三章劳动申诉程序 (48) 第四章劳动仲裁 (49) 第五章附表 (49) 第十部分员工福利管理制度 (51) 第一章总则 (51) 第二章员工福利分类 (51) 第三章员工休假 (51) 第四章员工保险 (51) 第五章员工住房公积金 (52)

全球能源互联网题库(含答案)

全球能源互联网知识测试 一、单选 1.全球清洁能源资源丰富,水能资源超过()亿万千瓦,陆地风能资源超过()亿千 瓦,太阳能资源超过()亿千瓦。A A.100 1万100万 B. 100 100万1万 C. 100万100 1万 D. 1万100 100万 2.()是实施“两个替代”的关键。D A.智能电网 B. 特高压电网 C. 可再生能源 D. 全球能源互联网 3.截止2013年,全球煤炭、石油、天然气剩余探明可采储量分别为8915亿吨、2382亿 吨和186万亿立方米,折合标准煤共计1.2万亿吨,全球煤炭、石油和天然气分别可开采()年,()年和()年。D A.53 55 113 B. 55 53 113 C. 113 55 53 D. 113 53 55 4.目前,全球能源生产与消费结构目前仍以()为主,清洁能源和电力比重增长较快; 由于能源分布不均衡,能源供需分离程度不断加深,全球能源贸易不断扩大。A A.化石能源 B. 可再生能源 C. 清洁能源 D. 分布式能源 5.()是相对洁净的化石能源。世界天然气资源分布很不均匀。天然气资源主要集中在 中东、欧洲及欧亚大陆地区。B A.煤炭 B. 天然气 C. 石油 D. 风能 6.()又称为天然气水合物,具有储量丰富、能量密度大、燃烧利用污染排放少等优点, 通常分布海洋大陆架外的陆坡、深海、深湖及永久冻土带上。中国已先后在南海、东海及青藏高原冻土带发现。页岩质地坚硬,具有孔隙度小、渗透率低等特点。目前全球只有美国等少数国家实现了大规模开发。A A.可燃冰 B. 石油 C. 天然气 D. 页岩气 7.目前,风电是全球增长速度最快的清洁能源发电品种之一,已经成为仅次于水电、核电

公共机构能源资源消耗分析报告

第一季度 公共机构能源资源消耗统计分析报告 为深入贯彻落实《公共机构能源资源消耗统计制度》,客观反映凉州区教师进修学校公共机构能耗情况,及时提供真实可靠的节能数据和分析资料,推进公共机构节能工作正常化、规范化,特作如下公共机构能源消耗分析报告。 一、基本信息情况 根据2012年第一季度统计,我单位总用能建筑面积为2000平方米,用能人数为161人,公务用车1辆。能源资源消耗主要是办公及日常的用电、用水、取暖及公务用车耗油等。 二、能源资源消耗情况 2012年第一季度用电消耗3196千瓦时,费用1598元;用水消耗514立方米,费用元;汽油消耗升,费用2340元;热力费元。 三、下一步的工作打算 2012年第一季度我校公共机构节能工作从总体上看,与上级政府的要求有一定的差距。下一步我单位将采取以下措施,进一步提高公共机构节能的成效。

(一)加大节能改造力度。加强对高耗能设备的监控,尽量减少使用并加大改造力度,加快淘汰高耗能的办公设备,完成节能灯管的更换,积极推进办公室资源循环利用。 \ (二)深化机关节能管理。严格执行我校已有的各项节能制度规定,强化公务用车节油、车辆维修、办公节电、日常节水、办公耗材循环利用等节能事务管理措施。 (三)加强节能宣传教育。进一步强化全校公共机构节能工作的意识,增强工作的主动性和自觉性。充分利用宣传栏、板报等形式进行宣传,营造公共机构节能的良好氛围。 二〇一二年六月二十八日、

# 第二季度 公共机构能源资源消耗统计分析报告 为深入贯彻落实《公共机构能源资源消耗统计制度》,客观反映凉州区教师进修学校公共机构能耗情况,及时提供真实可靠的节能数据和分析资料,推进公共机构节能工作正常化、规范化,特作如下公共机构能源消耗分析报告。 一、基本信息情况 根据2012年第二季度统计,我单位总用能建筑面积为2000平方米,用能人数为161人,公务用车1辆。能源资源消耗主要是办公及日常的用电、用水及公务用车耗油等。 二、能源资源消耗情况 2012年第二季度用电消耗2823千瓦时,费用元;汽油消耗升,费用4070元。 三、下一步的工作打算 、

数据中心和网络机房基础设施规划指南

避免数据中心和网络机房基础设施因过度规划造成的资金浪费

典型数据中心和网络机房基础设施最大的、可以避免的成本就是过度规划设计成本。数据中心或 网络机房中的物理和供电基础设施利用率通常在50%-60%左右。未被利用的容量就是一种原本可以避免的投资成本,这还代表着可以避免的维护和能源成本。 本文分为三个部分。首先,介绍与过度规划设计有关的情况和统计数据。接下来,讨论发生这种情况的原因。最后,介绍避免这些成本的新的架构和实现方法。 任何从事信息技术和基础设施产业的人都曾见过未被利用的数据中心空间、功率容量以及数据中心中其他未加利用的基础设施。为了对这种现象进行量化,对讨论中用到的术语进行定义是很重要的。 表1中定义了本文中有关过度规划设计的术语: 建模假设 为了收集并分析过度规划设计的相关数据,施耐德电气对用户进行了调查,并开发了一个简化模型来描述数据中心基础设施容量规划。该模型假设: ?数据中心的设计寿命为 10 年; ?数据中心规划有最终的设计容量要求和估计启动IT 负载要求; ?在数据中心典型生命周期过程中,预期负载从预期的启动负载开始呈线性增长,在预期生命周期一半的时候,达到预期最终容量。 由以上定义的模型得出下面图 1 显示的规划模型。我们假定,它是具有代表性的“一步到位”模式的系统规划模型。 简介有关过度规划设计的情况和统计数据表1 过度规划的相关定义

上图显示了一个典型的规划周期。在传统的设计方案中,供电和冷却设备的安装容量与设计容量相等。换句话说,系统从一开始就完全建成。根据计划,数据中心或网络机房的预期负载将从30% 开始,逐步增加到最终预期负载值。但是,实际启动负载通常小于预期启动负载,并且逐步增长到最终实际负载;最终实际负载有可能大大小于安装容量(注意:由于冗余或用户希望的额定值降低余量,实际安装设备的额定功率容量会大于计划安装容量)。 第143号白皮书《数据中心项目:成长模型》详细讨论了数据中心的规划以及制定一个有效的成长计划战略的关键要素。 实际安装数据收集 为了了解实际安装的情况,施耐德电气从许多客户那里收集了大量数据。这些数据是通过实际安装设备调查和客户访谈获得的。结果发现,预期启动负载通常只有最终设计容量的 30%,预期最终负载只有预期设计容量的80%-90%(留有安全余量)。进一步发现,实际启动负载通常只有最终设计负载的20%,而且实际最终负载通常为设计容量的 60% 左右。图 1 汇总了这些数据。根据设计值,通常的数据中心最终的容量设计比实际需要大 1.5 倍。在刚刚安装或调试过程中,超大规模设计甚至更加显著,通常在 5 倍左右。 与过度规划设计相关的额外成本 与过度规划设计相关的生命周期成本可以分为两个部分:投资成本和运营成本。 图 1 阴影部分指出了与投资相关的额外成本。阴影部分代表平均安装设备中未利用的系统设计容量的部分。额外容量可直接导致额外的投资成本。额外投资成本包括额外供电设备和冷却设备的成本,以及包括布线和管路系统的设计开销和安装成本。 对于一个典型的 100 kW 数据中心,供电和冷却系统有550万人民币(55元人民币/W )左右的资本成本。分析表明,这个投资的 40% 左右被浪费掉了,相当于 220万人民币。在使用早期,这个浪费甚至更大。算进资金周转的时间成本之后,由于过度规划设计导致的损失几乎等于数据中心50%的投资成本。也就是说,单单原始资本的利息几乎就能够满足实际资本一般的需求。 与过度规划设计有关的额外生命周期成本还包括设施运行的开支。这些成本包括维护合同、消耗品和电力。如果设备按制造商的说明进行维护,年维护费用一般是系统成本(投资成本)的10%左右,因此,数据中心或网络机房的生命周期过程中的维护成本几乎等于投资成本。由于过度规划设计会产生未充分利用的设备,而且这些设备必须加以维护,所以会浪费很大一部分的维护成本。以 100 kW 数据中心为例,系统生命周期过程中浪费的成本约为 950万人民币。 0% 20% 40% 60%80%100%120% 012345678910 容量百分比数据中心运行年份 图1 数据中心生命周期过程中的设计容量和预期负载要 求

关于-数据中心机房冷热通道

关于数据中心机房冷热通道(一) 来源:机房360 作者:GOCN编辑更新时间:2013-6-13 16:11:09 摘要:随着IT设备越来越趋向于大密度集中管理时代,数据中心所面临的散热问题也就越来越严重,TIA942标准的出现,为这一问题提供有效的规避指导依据。本期冷通道连载系列正是为解决这些问题,而进行了原理、实施、特点等方面的阐述,希望对涉及到该行业的设计人员、实施人员、IT管理人员、信息主管等有一定的帮助作用。 概述 随着IT设备越来越趋向于大密度集中管理时代,数据中心所面临的散热问题也就越来越严重,TIA942标准的出现,为这一问题提供有效的规避指导依据。本期冷通道连载系列正是为解决这些问题,而进行了原理、实施、特点等方面的阐述,希望对涉及到该行业的设计人员、实施人员、IT管理人员、信息主管等有一定的帮助作用。 一、论如何规划好数据中心气流组织 1、概述 数据中心机房在使用过程中,受各种因素制约限制,造成机房气流组织不合理、不通畅,由于IT设备是靠机房空调送入的低温风与其散热充分交换,带走热量,降低机架温度,气流组织起到热交换媒介纽带作用,当热交换的纽带不顺畅、不合理时,现状只能是机房空调设备容量配置远远大于实际需求量,以满足机房需要。造成空调设备投资增大、运行费用增高,机房PUE值增大。 因此如何规划好数据中心机房气流组织,有着非常重要的意义,它是对机房现有的不合理的气流组织,进行归纳分类、根据不同类型,进行合理改造。将冷热空气有效的隔离,让冷空气顺利的送入通信设备部,进行热交换,将交换产生的热空气送回至空调机组,避免不必要的冷热交换,提高空调系统效率。减少机房运行费用。 2、数据中心机房中的几种气流组织形式 我们根据多年的规划气流组织经验,将数据中心气流组织分为以下四种形式即:机房气流组织形式、静压仓气流组织形式、机架气流组织形式、IT设备气流组织形式。下面分别介绍这几种气流组织形式: 1) 机房气流组织形式 在机房的气流组织中精密空调的送风方式起着决定性的作用。精密空调的送、回风方式不同,其整个机房的气流组织形式是截然不同的。下面是这两种送风方式的气流组织示意图:

公共机构能源资源消耗统计实施方案

公共机构能源资源消耗统计实施方案 1 2020年4月19日

公共机构能源资源消耗统计实施方案 一、职责分工南昌市公共机构能源资源消耗统计工作在南昌市公共机构节能领导小组的统一领导下,在南昌市机关事务管理局(以下简称“市机管局”)的统一部署下,由各县、区(开发区、新区)人民政府管理机关事务工作的机构和市直各单位(部门)(以下统称“市本级公共机构”)组织实施。(一)市机管局负责全市公共机构能源资源消耗统计工作。包括制定统计调查实施方案、部署统计工作,发放统计报表,开展统计培训、审核、汇总统计数据,编制统计工作报告等。(二)市本级公共机构能源资源消耗统计。市直各单位、部门负责本单位、部门、本系统及所属公共机构的能源资源消耗统计工作,制定本单位、部门、本系统公共机构能源资源消耗统计实施方案,于4月10日前报送市机管局。(三)县、区(新区、开发区)公共机构能源资源消耗统计。县、区(新区、开发区)人民政府管理机关事务工作的机构负责组织本行政区域内公共机构能源资源消耗信息统计工作。包括制定统计调查实施方案,部署统计工作,发放统计报表,开展统计培训,审核、汇总统计数据,编制统计工作报告并报送市机管局。各县、区(新区、开发区)人民政府管理机关事务工作的机构负责制定本地区公共机构能源资源消耗统计实施方案,于 4月10

日前报送市机管局备案。 二、统计报表的填报主体(一)基础表及台账基础表包括《公共机构基本信息》和《公共机构能源资源消耗状况》,由各公共机构填写、上报。县、区(新区、开发区)所属公共机构统计数据,由各机构汇总后逐级上报至本地区人民政府管理机关事务工作的机构,再由各县区(新区、开发区)人民政府管理机关事务工作的机构汇总后报市机管局;市本级公共机构统计数据由各机构汇总后,报市机管局。《公共机构能源资源消耗信息统计台账》是各公共机构分类汇集、整理和积累能源资源消耗原始信息的账册,是填报能源资源统计报表的依据。各公共机构须逐月按时填写。(二)综合表综合表包括《公共机构能源资源消耗统计部门汇总情况》、《公共机构能源资源消耗统计行政区域汇总情况》、《公共机构能源资源消耗统计分类汇总情况》。其中,《公共机构能源资源消耗统计部门汇总情况》供市本级各公共机构汇总公共机构能源资源消耗数据时使用,由市直各单位、部门填写后报送市机管局;《公共机构能源资源消耗统计行政区域汇总情况》、《公共机构能源资源消耗统计分类汇总情况》供县、区(新区、开发区)汇总公共机构能源资源消耗数据时使用,由县、区(新区、开发区)人民政府管理机关事务工作的机构填写,汇总本行政区公共 3 2020年4月19日

浙江晶科能源——招聘简章

浙江晶科能源有限公司 晶科能源控股有限公司(纽交所代码:JKS),是一家拥有优质的硅锭、硅片、电池片、高效单多晶光伏组件、光伏系统电站等产品的研发、生产、销售、安装垂直一体化的国际化高科技企业。公司成立于2006年12月,目前共有员工10000余人,总占地面积3900余亩,是中国500强企业之一。晶科能源的生产基地位于浙江省海宁市及江西上饶,全球营销中心位于上海浦东新区,此外公司建立了全球化的营销布局,我们业务营销网络涵盖欧洲、北美、非洲以及亚太,遍及了德国、意大利、美国、西班牙、法国、以 色列、日本、加拿大、澳大利亚、南非及中国等主要光 伏市场。 作为中国最具规模的太阳能产品基地之一,浙江晶 科能源有限公司位于有“天下第一潮”美称的钱塘江边 浙江省海宁市。公司自2009年成立以来,大力引进国际 先进生产设备及国际先进生产技术,大力实施科技创 新,专注于为客户提供世界领先水平的光伏产品,并于 2012年获得“全国就业先进企业”、“最具发展潜力企 业”荣誉称号。我们秉承晶科“阳光品质,服务全球” 的理念,并与您分享世界绿色能源在阳光下成长喜悦! 欢迎您选择浙江晶科能源,我们将为您提供良好的生活、工作环境、系统的培训开发计划、广阔的发展平台,希望您能成为我们最有价值的一员!共同创造晶科能源的行业领先地位! (一)招聘职位: 工资待遇需求人数 身上无纹身,烟 3500-4500 200人(二)工作时间 工作班制:倒班制,工作六天休息一天 (三)薪酬待遇 基本工资1660元+绩效工资(标准:600元)+加班费(700左右)+特殊岗位津贴+夜班补贴(230元左右)+餐贴(230左右)+全勤奖(100元)+其它,(注:特殊岗位:单、串焊=400 层叠、清洗=300),试用期1个月(技术类岗位试用期3月),转正后综合薪资3800-4500元,季度优秀员工300元/月及拓展训练,缴纳五险,年终奖依据年终绩效考核发放。 工龄奖:公司工龄满一年后,工龄奖150元/月;工龄满两年后,工龄奖250元/月;之后,公司工龄每增加一年,工龄奖增加50元/月,以此类推,上不封顶。工作满一年员工享受带薪年休假。 (四)食宿 员工食堂:员工刷卡就餐,伙食标准依据个人选择,公司提供伙食补贴,白班7元/天,晚班17元/天。公司提供住宿:4-6人间,数字电视、空调、卫生间、书橱等设施齐全,水电费自理。 注:实习生需4个月以上

公共机构能源能耗分析报告

公共机构能源能耗分析报告 根据市节能减排工作领导小组《关于做好2010年度公共机构能源资源消耗统计工作的通知》要求~我X通过认真学习《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》~贯彻落实科学发展观~建立健全节约能源的长效管理机制~充分发挥公共机构节能减排活动中的积极作用~形成了良好气氛~使2010年度节能工作取得了明显成效。现将我X能耗统计分析报告如下: 一、基本情况 2010年我X在厉行节约工作的推动下~加大节能减排管理工作力度~采取多种措施~广泛深入开展节能工作。经统计:2010年我X水、电、油能源总消费为1780049.99元~比2009年1802682元节约1.26%,具体数据详见表一,。其中电消耗1466594.23度~金额为1225339.48元~比2009年支出下降5.27%,水消耗22644.74立方米~金额为55932.51元~比2009年支出下降16.6%,汽油消耗66754升~金额为467278元~比2009年支出上升13%,柴油消耗4772.76升~金额为31500元~比2009年支出下降,12.5%。2010年达到制定厉行节约的目标任务。 表一2009年至2010年能耗对比情况表 年份2009年 2010年控制比例项目用量金额(元) 用量金额(元) 电 1548106 1293443 1466594.23 1225339.48 -5.27% 水 27146 67051 22644.74 55932.51 -16.6% 汽油 58026 406188 66754 467278 13% 柴油 5462.82 36000 4772.76 31500 -12.5% 1 二、分析原因

公共机构能源资源消耗统计分析报告

公共机构能源资源消耗统计分析报告 一、概述(一是各区、各单位所属公共机构开展能源资源消耗统计的公共机构数量及比例;二是各级报送的报表填报情况和数据的质量情况(完整性、准确性和匹配性等);三是各级报送数据的及时性;) 二、公共机构基本信息 (一)公共机构数量。 主要内容包括:一是统计范围内公共机构数量及其同比变化情况。并区分公共机构类型,分别对其数量进行汇总。二是以2010年统计数据为基准,描述统计范围内各类型公共机构占比情况。其中事业单位要区分教科文卫体及其它类型进行分别描述。 (二)建筑面积 主要内容包括:2011年公共机构的建筑面积及其变化情况。 (三)用能人数 主要内容包括:2011年公共机构的用能人数及其变化情况,并对各类型公共机构用能人数进行整理。 (四)公务车数量

主要内容包括:2011年公共机构的公务车数量及变化情况。 二、能源资源消耗状况 (一)国家机关类 1.能源消耗总量。2011年国家机关类公共机构能源消耗的总量情况。 2.主要能源消耗情况。2011年国家机关类公共机构的主要能源(电、原煤、公务车用油)消耗总量、人均消耗量、单车油耗量及变化情况。 3.水消耗情况。2011年国家机关类公共机构的水消耗总量、人均水消耗量及其变化情况。 (二)事业单位类 1.能源资源消耗总量情况。主要内容包括:2011年事业单位类能源消耗的总体情况。 2.主要能源消耗情况。2011年事业单位类公共机构的主要能源(电、原煤、公务车用油)消耗总量、人均消耗量、单车油耗量及其变化情况。 3.水消耗情况。主要内容包括2011年事业单位类公共机构的水消耗总量、人均水消耗量及逐年变化情况。

晶科能源实习总结

实习总结 今年九月,张要锋老师和曾小波老师带领我系2012级光伏专业学生到晶科能源有限公司进行了三个月的生产性实习,较为圆满的完成了工作任务,现总结如下: 一、首先,作为带队老师,首要目的是指导和管理实习的学生,实习学生具有双重角色,他们既是学校派出的学生,又是实习单位的工作人员。鉴于此,我们对学生提出了三个方面的要求: 1、以正式工作人员的身份进行实习。要求学生不因实习生身份而放松自己,要严格遵守实习单位的有关规章、制度和纪律,积极争取和努力完成班、组长交办的各项任务,从小事做起,向有经验的同志虚心求教,尽快适应环境,不断寻找自身差距,拓展知识面,培养实际工作能力。 2、以“旁观者”的身份实习。在实习过程中,学生往往被安排在某一具体的岗位,工作可能很琐碎。我们要求学生自觉服从实习单位的安排,与此同时,也要把眼光放高远,从企业工作的全局出发,了解企业运行的基本规律、企业管理的原则和营销策划手段等,这种观察和训练能够使学生在更广的层面熟悉企业,增强适应能力。 3、以“研究者”的身份实习。要求学生积极探索理论与实践相结合的途径,利用实习机会深入了解光伏企业的经营模式,用实际工作去验证课堂知识,关注最新行业动态,有准备地进行1~2个专题的调研,实习结束时要完成实习报告并作为实习成绩的重要组成部分。 二、其次,对教学工作和企业实践的结合进行了一定信息收集。“旺工淡学”的生产性实习方式光伏专业教学的一个重要组成部分。它的一个重要功能,在于运用教学成果,检验学习效果。就是看一看课堂教学与实际工作到底有多大距离,并通过综合分析,找出教学中存在的不足,以便为完善教学计划,改革教学内容与方法提供实践依据。根据实习单位反映和我的观察,我们学生就现阶段工作而言专业知识已经基本够用,但教学和实际工作中的细节联系还不够紧密,比如:行业中的很多术语学生听不懂(特别是一些常用的英文简称),一些理论知识相对比较陈旧等,部分同学的期望值与现实有一定差距。其实只要注意到了这些问题,在教学中克服它并不困难。另外,大多数同学在实习期间都反映出心理承受能力较差,对领导的批评和工作中的挫折不知该如何处理。少部分同学,以自我为中心,缺乏团队精神,自由散漫。我认为应该在日常的教学工作中,突出对学生的思想教育,在课程讲授的同时,培养他们的良好心态和团队合作精神。 三、最后,通过本次实习,我们达到了3大效果:1、达到了专业教学的预期目的。在本次实习之后,学生普遍感到不仅实际工作能力有所提高,更重要的是通过对以前学习的光伏知识有了感性认识,进一步激发了大家对专业知识的兴趣,并能够结合实际,在专业领域内进行更深入的学习。2、实习促进了学生自身的发展。实习活动使学生初步接触社会,培养了他们的环境适应能力及发现问题、分析问题、解决问题的实际工作能力,为他们今后的发展打下了良好的基础。 3、教学实习配合了所在单位的工作。参加实习的学生在各自的实习基地积极工作,从小事做起,直接参与组件生产与电池片的生产,成为一支富有朝气与活力的年轻队伍,实习学生的精神风貌及工作能力受到了公司领导与工作人员的普遍好评,部分单位领导表示,欢迎我校以后能继续向该单位派出实习学生。 实践证明,“旺工淡学”的生产性实习方式适应本专业的发展,符合教学规律与学生心理预期。它作为光伏专业教学体系的一个环节,无论对学生成才还是

关于机房冷热通道系统运作

随着信息技术越来越趋向于大密度集中管理时代,数据中心所面临的散热问题也就越来越严重,本文正是为企业解决这些问题,而进行了原理、实施、特点等方面的阐述,希望对涉及到该行业的企业、设计人员、实施人员、IT管理人员、信息主管等有一定的帮助作用。 一、什么是冷热通道? “冷/热通道”封闭系统是一项应用于降低因工作而发热的设备温度的技术。主要应用于数据中心机房。中心机房因设备较多,普遍面临设备发热密度高电力能耗大、机房及机柜的空间不足,机房规划跟不上业务需求的增长。冷热通道系统的建立满足数据中心机房不断上升的散热要求,改善机房内部仍然存在局部热岛问题,避免冷空气与热空气直接混合,减少冷量的浪费。当机柜得到需求的冷量,整体机房的能耗PUE值就可以保持正常范围。 1 二、冷热通道的工作原理又是什么? 冷/热通道封闭系统是基于冷热空气分离有序流动的原理,冷空气由高架地板下吹出,进入密闭的冷池通道,机柜前端的设备吸入冷气,通过给设备降温后,形成热空气由机柜后端排出至热通道。热通道的气体迅速返回到空调回风口。 机柜密闭式涡轮后门,把热气汇集,通过垂直风管与天花板无缝联接。热回风与冷量完全隔离。因此提高内部的冷气利用率,带走更多设备产生热量,降低设备温度。

2 三、冷热通道存在的问题 1.自身原理存在弊端 因冷热通道的原理所致,需要对整个送风区域进行封闭处理(冷通道封闭),虽然大幅减少或避免风量和冷量的损耗,最终大幅提高制冷的效率,而对于此冷热通道封闭的方案,一直以来阻碍此方案大规模推广的首要问题就是消防问题,由于数据中心里运行的都是IT 设备,所以通常的消防会采用气体灭火。由于封闭了冷通道,一旦冷通道内设备起火,消防气体无法在规定时间内到达封闭区域内,势必会造成更大的损失。 2.过于依赖精密空调 因冷热通道主要因依赖精密空调调节温度,冷热通道的气流周转全需要经过精密空调的调节,又由于需要建设冷热通道时,要求对送风区域进行封闭处理,管理人员很难察觉精密空调的故障,从而导致出现许多问题。 3 四、如何规划好冷热通道气流组织 如何规划好数据中心机房气流组织,有着非常重要的意义,它是对机房内现有的不合理的气流组织,进行归纳分类、根据不同类型,进行合理改造。将冷热空气有效的隔离,让冷空气顺利的送入通信设备内部,进行热交换,将交换产生的热空气送回至空调机组,避免不必要的冷热交换,提高空调系统效率。减少机房运行费用。 1、针对数据中心机房中的几种气流组织形式解析

公共机构能源消耗统计分析报告

公共机构能源消耗统计分析报告 公共机构能源消耗统计分析报告 公共机构能源消耗统计分析报告20xx年度公共机构能源消耗统计分析报告为全面掌握公共机构能源消耗状况,根据县委县政府有关要求,现将我局20xx年度能源消耗情况汇总分析,汇报如下。 一、能源消耗总体情况 20xx年,我局办公楼总建筑面积750平方米;用能人数80人,其中编制人数20人;公车总数1辆,为汽油车。能源资源消耗主要是办公及日常用电、用水,公车耗油等。 20xx年全年用电消耗37265.79千瓦时;用水消耗1195.85立方米;汽油消耗4878.89升。单位建筑面积用电量为49.69度/ 平方米年,人均用电量为1863.29千瓦时/年,人均用水为59.79升/年,人均单车耗汽油量243.94升/年。 二、能源资源消耗变动情况经统计,20xx年能源资源消耗呈现“有升有降,总体下降”的态势。其中,人均用电量同比下降 13.58%,人均用水量同比下降16.7%,人均车耗汽油量同比下降 7.22%。 20xx年度能源消耗总量同比下降10.32%,实现局级用电、用水、用油能耗指标节约5%以上。 三、下一步的工作打算 20xx年我局公共机构节能工作取得了一定成效。但从总体上看,与县委县政府的要求仍有差距。下一步我局将重点采取以下措施,进一步提高公共机构节能的成效。 (一)加大节能改造力度。加强对大能耗设备的监控,尽量减少使用并加大改造力度。严格执行车辆淘汰制度。加快淘汰高耗能的办公设备,完成节能灯管的更换,积极推进办公室资源循环利用。

(二)加强节能宣传教育。进一步增强工作人员公共机构节能的意识,增强工作的主动性和自觉性。适时举办节能专题讲座,提高节能管理能力,营造公共机构节能的良好氛围。 (三)深化机关节能管理。严格执行我局已有的各项节能制度规定,强化公务车节油、车辆维修、办公节电、日常节水、办公耗材、通讯和邮资、公务接待费用、差旅费用、会议费用、印刷费用及其它节能事务管理措施。 (四)完善节能考核评价。不断完善节能降耗工作目标责任制和问责制,切实加强对节能工作的组织领导和监督检查,对成绩突出的予以表彰和奖励,对考核不达标的科室通报批评和问责。 附送: 公共机构节能工作总结 公共机构节能工作总结 公共机构节能工作总结在**月15日至21日公共机构节能宣传周期间,结合工作实际,我局积极开展了以“践行节能低碳,建设美丽家园”为主题的宣传活动,在**月17日全省能源紧缺体验日,我局全局职工以不开电风扇、步行或骑自行车等绿色低碳方式体验能源紧缺,支持节能减排。现将我局开展***年公共机构节能工作情况总结如下。 一、加强组织领导县审计局成立了以主持全面工作的副局长为组长、分管副局长***为副组长、各分局(股室)负责人为成员的节能工

相关文档
相关文档 最新文档