文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖设计规范

地暖设计规范

地暖设计规范
地暖设计规范

3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。

3.1.2 地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 地表面平均温度(℃)

区域特征适宜范围最高限值

24~26 28

人员经常停

留区

28~30 32

人员短期停

留区

无人停留区35~40 42

3.1.3 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

3.1.4 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。

3.1.5 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下列要求:

1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。

2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等;

3平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。

采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。

地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造

3.2 地面构造

3.2.1 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。

3.2.2 地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定:

1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部

可不设绝热层。

2对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层。

3.2.3 面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。

3.2.4 当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发

热电缆的线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于

30mm。

3.2.5 地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表

3.2.5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。

表3.2.5 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)

楼层之间楼板上的绝热层20

30

与土壤或不采暖房间相邻的地板上的

绝热层

与室外空气相邻的地板上的绝热层40

填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于

35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录三:热负荷的计算

3.2 热负荷的计算

3.2.1 地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。

3.2.2 计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。

3.2.3 局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表3.3.3中所规定的附加系数确定。

表3.3.3 局部辐射供暖系统热负荷的附加系数

供暖区面积与房间总面

0.55 0.40 0.25

积比值

附加系数 1.30 1.35 1.50

3.2.4 进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置。

3.2.5 敷设加热管或者发热电缆的建筑地面,不应计算地面的传热损失。

3.2.6 计算地面辐射供暖系统热负荷时, 可不考虑高度附加。

分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热等因素

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录四:地面辐射散热量的计算

3.2 地面散热量的计算

3.2.1 单位地面面积的散热量应按下列公式计算:

q=q f + q d(3.4.1-1)

q f=5×10-8[(t pj +273)4-( t fj+273)4] (3.4.1-2)

q d=2.13(t pj-t n)1.31(3.4.1-3)

式中 q ——单位地面面积的散热量(W/㎡);

q f ——单位地面面积辐射传热量(W/㎡);

q d ——单位地面面积对流传热量(W/㎡);

t pj ——地面的表面平均温度(℃);

t fj ——室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);

t n ——室内计算温度(℃)。

3.2.2 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。

当加热管为PE-X管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按本规程附录A确定。

3.2.3 确定地面所需的散热量时, 应将本章第3.3节计算的房间热

负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。

3.2.4 单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算:

(3.4.3)

式中 q x——单位地面面积所需的散热量(W/㎡);

Q——房间所需的地面散热量(W);

F ——敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。

3.2.5 确定地面散热量时, 应校核地面的表面平均温度, 确保其不高于本规程表3.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其它辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地面的表面平均温度宜按下列公式计算:

(3.4.5)

式中 t pj ——地面的表面平均温度(℃);

t n ——室内计算温度(℃);

q x ——单位地面所需散热量(W/㎡)。

3.2.6 热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤的传热损失。

地面散热量应考虑家具及其它地面覆盖物的影响。

面辐射供暖技术规程》设计部分摘录五:加热管系统设计

3.5 低温热水系统的加热管系统设计

3.5.1 在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。3.5.2 连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。

3.5.3 加热管的布置宜采用回折型(旋转型)或平行型(直列型)。

3.5.4 加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。也可按本规程附录A确定。

3.5.5 加热管壁厚应按供暖系统实际工作条件确定,可按照本规程附录B的规定选择。

3.5.6 加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。

3.5.7 地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管。

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录六:分集水器及附件设计

3.2 低温热水系统的分水器、集水器及附件设计

3.2.1 每个环路加热管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。

3.2.2 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门及泄水管。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装平衡阀或其它可关断调节阀。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。

3.2.3 在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。

分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录七:加热管水力计算

3.7 低温热水系统的加热管水力计算

3.7.1 加热管的压力损失,可按下列公式计算:

△P =△P m+△P j(3.7.1-1)

(3.7.1-2)

(3.7.1-3)

式中△P ——加热管的压力损失(Pa);

△P m ——摩擦压力损失(Pa);

△P j ——局部压力损失(Pa);

λ——摩擦阻力系数;

d ——管道内径(m);

ι——管道长度(m);

ρ——水的密度(㎏/m3);

υ——水的流速(m/s);

ζ——局部阻力系数。

3.7.2 铝塑复合管及塑料管的摩擦阻力系数,可近似统一按下列公式计算:

(3.7.2-1)

(3.7.2-2)

(3.7.2-3)

(3.7.2-4)

d n=0.5(2d w+?d w-4δ-2?δ)

(3.7.2-5)

式中λ——摩擦阻力系数;

b ——水的流动相似系数;

Re s——实际雷诺数;

υ——水的流速(m/s);

——与温度有关的运动黏度(m2/s);

Re z——阻力平方区的临界雷诺数;

k d——管子的当量粗糙度(m),对铝塑复合管及塑料管,k d=1×10-5 (m);

d n——管子的计算内径(m);

d w——管外径(m);

?d w ——管外径允许误差(m);

δ——管壁厚(m);

?δ——管壁厚允许误差(m)。

3.7.3 塑料管及铝塑复合管单位摩擦压力损失可按本规程附

录C中表C.0.1、表C.0.2选用。

3.7.4 塑料管及铝塑复合管的局部压力损失应通过计算确

定,其局部阻力系数可按本规程附录C中表C.0.3选用。

每套分水器、集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa。

德国KN智能家居系统别墅案例

德国KNX智能家居系统别墅案例 项目概况:本案例业主是德国人,在德国的新住宅都是使用KNX/EIB系统作为住宅的控制系统,所以他的这套国内的住宅就要求使用德国吉莱GIRA品牌的KNX智能控制系统,并且要求控制全宅的灯光,空调,地暖,电动窗帘,手机智能终端的中控,车库门的指纹开关,并且全宅的WIFI 覆盖,视听室及客厅的家庭影院设计(视听室业主要求设备简单实用并且价格在3W以内,所以推荐BOSE的V35系列,客厅业主自己挑选的三星无线家庭影院系统),全宅的高清视频共享系统,并推荐使用了一套NUVO的背景音乐系统。系统介绍: 先上一张弱电系统图,可以大概了解整个全宅智能系统的架构。1.KNX系统:1990年5月8日,以ABB、SIEMENS、MERTEN、GIRA、Hager等共七家欧洲著名的电气产品制造商为核心组成联盟,制订了欧洲安装总线规范(European Installation Bus),成立了中立的非商业性组织EIBA (European Installation Bus Association,欧洲安装总线协会)。1990年5月8日,以ABB、SIEMENS、MERTEN、GIRA、Hager等共七家欧洲著名的电气产品制造商为核心组成联盟,制订了欧洲安装总线规范(European Installation Bus),成立了中立的非商业性组织EIBA(European Installation Bus

Association,欧洲安装总线协会)。2002年5月,欧洲三大总线协议EIB(欧洲安装总线)、EHSA(欧洲住宅系统)和BatiBus合并成立了Konnex协会,提出了KNX协议。KNX 标准以EIB标准为基础,针对智能家居和网络控制制定了同EIB完全兼容的标准,提供了家庭、楼宇自动化的完整解决方案。KNX技术是目前世界上唯一的、开放式家庭和楼宇自动化控制的国际标准,适用于照明、百叶窗和各种安全系统的控制,可以应用于采暖、通风、空调、监视、异常情况报警、供水、能源计量和管理以及家用电器、音响设备的控制等领域。KNX技术配有开发工具,因此各制造商可以采用这项技术独立开发产品。目前全世界有400多个会员公司生产近7000种经过认证的KNX产品,广泛应用于不同的领域。KNX 技术已被批准为: 欧洲标准(CENELEC EN 50090 和CEN EN 13321-1) 国际标准(ISO/IEC 14543-3) 中国标准(GB/Z 20965 住宅和楼宇控制系统) 美国标准(ANSI/ASHRAE 135) 是唯一全球性的住宅和楼宇控制标准。KNX系统控制了家里的包括灯光,空调,地暖,新风,窗帘,电动门等所有设备,每层有一个智能配电箱,所有配电箱再连接在一起,因为设备总数超过64个,根据KNX系统的原理,设计了1条支线并扩展了这条支线的设备通过线路耦合器,一条支线最多可

地暖设计规范(修改版)

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3.1地面构造 3.1.1低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 3.1.3低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设 间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。

《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2地面构造 3.2.1与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上 部应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆的线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3.2.5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。

别墅豪华智能家居方案

别墅智能家居 系统集成方案 智能家居——简化您的生活,荣耀您的地位…… 湖南连大信息技术有限公司

前言(解读智能家居) 知道比尔·盖茨的人,都知道他拥有一座造价5200万美元的智能化豪宅。当主人的汽车驶入院内,感应器已经将信息传送到控制中心,而房间内的灯光、空调、音响都进入预定的工作状态……这是比尔·盖茨的豪宅,凡是参观过的人们,有谁能不对它体现出的现代科技进入家居的高水准啧啧称奇!其实,您大可不必对这座远在地球另一半——美国西雅图的科技豪宅望洋兴叹,在您不知不觉的翘首以望中,智能化的家居已经悄然来到我们的身边。 随着互联网技术和信息通讯技术的飞速发展,信息化、智能化的浪潮正在席卷世界的每一个角落,数字化家园进入豪宅,它正全方位地改变着全社会。人们对家的需求已不仅仅局限于生活的舒适和安全,把网络通讯、信息处理与空气环境和家庭电器控制融入到一起简单操作与享受,乃是人们现在的渴望与追求。 在您上班或者外出时,您只需要按一个键就可以关闭家中所有的灯和电器,再按个键就启动了安防系统,此时您的每扇门窗都处于最佳戒备状态,不论谁想破窗而入或强行撬门,门窗都会自动关闭,智能报警器和安防系统便会警笛声大作,同时将警情传递到您的手机或者保安中心,您通过手机可以看到或听到家里的一切动静,您也可以上网远程通过网络摄像机将家中的情况一览无余…… 当您回到家中,随着门锁被开启,家中的安防系统自动解除室内警戒,廊灯开始缓缓点亮,空调系统自动启动,您最喜欢的背景交响乐轻轻奏起。在家中,您只需要一个触摸控制面板或遥控器就可以控制家庭的所有电器工作状态。每天晚上,所有窗帘定时自动关闭,入睡前,床头边的面板上,您触动“晚安”模式,就可以控制室内所有需要关闭的灯光和电器设备,同时安防系统自动启动处于警戒状态。 这一切看起来近乎神奇的功能,已经不再是梦想,博邦智能可以帮您让一切成为显示,棒您创造一个安全舒适。方便、享受、智能化的家庭。 以下设计的豪华别墅高端智能家居完美解决方案,涵盖了家庭综合布线、智能指纹门锁监控安防系统、家庭酒吧影院KTV系统、智能灯光自动窗帘控制系统、智能家电控制系统(含家庭中央空调地暖设备控制系统)、家庭背景音乐数字客厅等等,并最终利用先进的计算机技术、网络通讯及现代控制技术作为核心,把一切智能系统有机结合起来,并进行集中(远程)控制和管理,从何创造出安全、时尚、节能、环保的居住环境,为您提供一个现代化、智能化的生活空间。让您尽情享受高科技为生活缔造的尊贵雅典浪漫。 我们的目标是:简化您的生活,荣誉您的地位…… 我们郑重承诺:以下系统和产品,一年无条件免费上门服务,终生维护。

地暖施工规范解读(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ? 地暖施工规范解读 ? ? 本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于2013年6月1日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的“地暖论坛”分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。 ? ◆在安装加热(供冷)管的同时或在填充层施工前,应由供 暖供冷系统安装单位按下列要求设置填充层伸缩缝: ? ◇当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。 ? ◇伸缩缝宜从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。 ? ◇伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时,挤入绝热层中。 ?

? ? ◆采用混凝土填充式地面供暖时,发热电缆下应铺设金属网, 并应符合下列要求: ? ◇金属网应铺设在填充层中间。 ? ◇除填充层在铺设金属网和发热电缆的前后分层施工外,金属网网眼不应大于100mm×100mm,金属直径不应小于1mm。? ◇应每隔300mm的距离,将发热电缆固定在金属网上。

传统施工工艺会导致: ? ◇破坏保温层和反射层,热损耗增大。 ? ◇发热电缆直接接触绝热层,极有可能导致在施工过程中发热电缆镶嵌入绝热层引起局部过热,导致烧毁发热电缆的隐患。? ? 其优点: ? ◆通过波纹钢丝网固定发热电缆,使发热电缆架空于保温层, 使发热电缆与保温层分离,实现填充层对发热电缆最大面积的包裹。达到散热快,消除发热电缆镶嵌入保温层引起局部过热烧毁发热电缆的隐患,从而更有效地保护和延长发热电缆的使用寿命。 ? ◆与传统地暖钢丝网铺装方法相同,将钢丝网铺装好之后在 钢丝网突起部位横向铺装发热电缆,用尼龙扎带扎紧。 ? ◆同时混凝土浇筑层与钢丝网形成一个整体,既防止混凝土 龟裂,又增加混凝土结构层的强度,增强地面载荷能力。

别墅智能家居系统方案

别墅三层智能家居系统方案 方案设计书

别墅三层智能家居系统配置方案 一、智能家居系统功能说明 本方案针对别墅三层智能家居系统规划有可视对讲门禁系统、远程访问控制系统、定时控制系统、远程监控及安防报警系统、灯光控制系统、家电控制系统等六大子系统。以下针对各系统作系统功能组成说明: (一) 、可视对讲门禁系统 ●访客来访,您在家时的情境 (1) 访客可直接透过别墅门口机呼叫室内机做可视对讲,确认访客身份开门。 (2) 当呼叫时,您不在室内主机旁,您不用再急急忙忙地跑到对讲管理主机接听,只要拿起 家用的电信分机即可与来访客人对讲/开门。 (3) 您也可以使用室内对讲分机,做访客呼叫对讲/开门。 (4) 您也可以拿起专用的遥控器控制开门。 ●访客来访,您不在家时的情境 (1) 当您外出时,可于智能控制管理主机设定外出转接,当客人来访时,系统会作呼叫转移, 您可以用手机与来访客作对讲。 (2) 若是您的家人忘了带锁匙时,可直接于手机上透过3G网络做远程控制开门。或者使用 短消息发送关键词密码方式,经系统辨识确认后,也可以开门。 (3) 当您外出时,可于智能控制管理主机设定外出转接,当客人来访时,系统会作呼叫转移, 您可以直接用手机与门口访客做对讲。 ●主人回到家时的情境 (1) 主人回家时,可直接在门口机使用密码/感应卡刷卡等方式做开门,或透过指纹锁作指 纹辨识后开门。 (2) 主人回家时,透过门口机可做身分识别,做不同的欢迎回家情景模式,如播放不同类型 的背景音乐;连动不同的场景模式作灯光照明等。 (3) 您也可以安装人脸辨识设备做身分辨识后开门,让重要的门禁系统更加安全与智慧。此 外,更可以依身分做进门后的各种不同场景模式,如:结合背景音乐做不同的音乐拨放、开灯、开电视、控制智能插座等等,让居家生活更佳个性化。

采暖方案设计说明

采暖方案设计说明 一、设计理念:尊重客户要求科学合理晚膳 二、设计依据:《采暖通风及空调调节设计规范》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《家用燃气快速热水器国家标准》 《燃气容积式热水器国家标准》 《采暖散热器散热量制定方法》 《建筑电气安装工程质量验收规范》 《低温地板辐射采暖应用技术规范》 中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》 中华人民共和国国家标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》三、设计参数: 冬季室外温度:-4℃供暖进水温度:60℃ 冬季室内温度:20℃供暖回水温度:45℃ 地表蓄热温度:26-28℃蓄热层厚度:50mm 排管平均管间距:150-200mm 地暖盘管规格DN20 (外径20mm,内径16mm) 高密度挤塑板(厚:20mm,密度30-40kg/cm3 四、系统介绍 地暖系统: 热水地面采暖系统由壁挂炉、分集水器、地暖管及配件构成,以不超过60℃的低温热水为热媒,通过埋设在地面下地暖盘管把地板加热,均匀的向室内辐射热量,使房间达到舒适的温度。 优点: 1.舒适度高、室内空气洁净、有保健作用。 2.节省空间、干净大方。 3.操作简单、分户控制。 4.维护费用低、使用寿命长。 5.节约能源、运行费用低。

五、装潢配合说明 为保证整个系统安装准备无误,为阁下创造更加舒适的生活环境,我公司设计人员务必于装潢设计师良好沟通,以便为采暖、热水系统预留水电及煤气管路,并避免与家装设计冲突,请务必对此加以重视。 1)地暖施工步骤及安装前要求 一、装修设计施工图纸有关技术文件齐全。签约后业主预约我公司或业务经理,预约时间现场定位。 二、施工安装前要求 1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施 2、内部墙体结构改动完毕。 3、厨房,卫生间应做完闭水实验并经过验收。 4、相关水电预埋工程已完毕。 5、如有地面局部抬高,应施工完毕。 6、需按我方提供的采暖炉管道接口示意图,排设水管及煤气管。如有温控装置的,需按我方提供的温控位置示意,预留86暗盒及线槽。 7、请将施工地面清理干净。 三、现场如具备安装采暖炉条件下,致电我公司,我公司会及时安排安装人员上门服务。 2)关于地暖混凝土浇筑的注意事项 一、混凝土的配料 1、用料:水泥、黄沙、豆石(俗称:瓜子片)配比:1:2.5:4 2、水泥标号:C25以上 3、豆石:直径最大不超过12mm 二、铺设厚度 地暖混凝土铺设厚度不低于30mm,最厚不高于50mm 1、同层公寓型:如果房间铺设地板(实木多层板--12mm、15mm)客厅选用抛光砖10mm,另需混凝土沙浆15mm--20mm厚度。铺设混凝土时房间为50mm,客厅为30mm。(防止客厅高于房间) 2、多层别墅或平层公寓的地面为同一种装饰层,混凝土皆为30mm。 3、房间如铺设实木多层板,需抹平,地面平整度为±5mm。 三、地板铺设

地暖的设计规范介绍

地暖的设计规范介绍 随着人们生活品质的提高,越来越多的人开始使用地暖。地暖的安装需要遵循一定的设计规范。地暖的盘管设计可以输送整段楼房采暖的用水。家居地暖设计的规范很重要。下面小编为网友们介绍地暖的设计规范介绍。网友们可以自行参考。 地面供暖少不了地暖的设计规范介绍?" /> 地暖是现在很多家庭都会有的东西,当然地暖在安装前是有设计规范的,想必有很多人不知道,为了让大家都知道地暖设计规范有哪些? 首先,地暖设计规范有哪些?国家对地暖施工和安装从设计、选材、施工和服务都有着严格的标准,比如在设计上要求每根供热管长度不超过120米,每根管之间的长度差距不应该超过10米,每套房安装不超过8路等在选材上苯板的厚度为2-4厘米,容重20公斤/立方米;在施工上要有取平层、防潮层、隔热层、反射层、水泥发泡保暖层、回填层、面层,加起来厚度应该在8-11厘米。所以这些大家就要注意。

其次,一、分集水器实现分室布置环路的关键是分水器的每支路必须有流量调节阀,并能迅速、准确的调节。二、地面辐射供暖的分集水器设计应以热量匹配为基础,以分室控制为目的,最终使每个房间的温度保证及调节。对不同的分水器,计算其阻力损失最大的环路的压力损失,以此来作为本组合分水器动态压差式平衡阀的设定值,并根据分水器样本,计算出每个环路的流量调节阀的设定值。 第三,地暖主管道的设计:在地暖系统里主管道是输送整栋楼房采暖用水的管道。地暖盘管的设计,由于别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管间距设计很重要,一般情况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管间距为15cm,其他位置为20cm。由于是独立采暖系统,地暖盘管长度最好保持在100米以内,每一支路地暖盘管最好保持长短一致。

课程设计,光伏别墅一体化 光伏建筑一体化

课程设计 课程名称:光伏别墅一体化设计班级: 10级光伏发电(1)班专业:光伏发电技术及应用学号:1003030116 姓名:李约 指导教师:吴润生 提交日期:2012 月12月 课程设计成绩:

目录 摘要 ............................................................................................................................................................... I 第一章绪论 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 新余市地理情况及基本气象 (1) 1.3 设计原理 (2) 1.4 光伏别墅介绍 (3) 第二章光伏发电系统介绍 (5) 2.1 系统简介 (5) 2.2 光伏系统发电原理 (5) 2.3 光伏系统组成 (6) 2.3.1 太阳能电池板 (6) 2.3.2 逆变器 (6) 2.3.3 蓄电池 (7) 2.3.4系统管理 (7) 第三章光伏别墅独立发电系统的设计 (8) 3.1 系统负载情况 (8) 3.2 蓄电池组 (8) 3.2.1 蓄电池组容量的计算 (8) 3.2.1 蓄电池的选型 (9) 3.3 控制器 (10) 3.3.1 控制器的基本工作原理 (10) 3.3.2控制器选择 (11) 3.4 逆变器功率选择 (12) 3.5 太阳能电池方阵的计算 (12) 3.6 太阳能电池方阵的安装角度计算 (13) 3.7 逆变器的选型 (14) 3.8 配电柜 (15) 3.9 监控装置 (15) 4.0 环境监测 (16) 4.1 电站防雷和接地设计 (16) 结束语 (17) 参考文献 (18) 课程设计心得体会 (19)

保利地产2016年第三方精装修交付评估方案

付评估工作,现场评估工作当日完成。 4、第三方评估单位完成现场评估后于2日内编写完成正式评估简报并递交工程管理中心审核。工程管理中心于2日内完成简报审核及发放工作。 三、评估内容 交付评估内容参见下表,具体内容详见附件三:《交付评估记录表》

(一)评估条件 第三方交付评估的项目或交付楼栋需具备以下条件: 1、交付区域工程完工,完成保洁工作; 2、完成交付的法定程序及证件办理工作; 3、完成现场供水、供电、供气、供暖的接驳及施工,达到使用条件。 (二)评估时间 评估工作于集中交付前7至15天开展,评估工作为期一天,当天完成。(三)评估抽选范围 1、各子公司所有交付的住宅项目(含公寓、别墅),评估单元按精装修或土建施工单位划分; 2、交付标准为精装修的项目,每家精装修单位划为一个评估单元,别墅类户内随机抽选9套;住宅与公寓类户内随机抽12套。 3、交付标准为毛坯的项目,别墅类户内随机抽选9套,住宅与公寓类户内随机抽12套(当同一批次内由两家或两家以上土建总包施工时,交付评估按土建总包划分评估单元分别评估)。 4、标准层公共部位包含标准层电梯间、走火楼梯。抽选部位为被抽选的户内对应楼栋的标准层公用部位。 5、屋面为被抽选的户内对应楼栋的屋面。 6、首层大堂为被抽选的户内对应楼栋的大堂,同一批次内抽选2个首层大堂。 7、地下室电梯厅的抽选为首层大堂对应的地下电梯厅,抽选数量同首层大堂。 8、地下车库为所选地下室电梯厅延伸出来的防火分区。检查内容(或部位)含地下室出入口、墙、地及顶渗漏、地面、坡道、岗亭、停车位、排水沟、集水井等(所选测区末覆盖时,需增加检查区域)。抽选数量为首层大堂对应地下车库的一个防火分区(共2个防火分区)。 9、对于交付批次内存在公建配套的项目,应对该交付批次内所有的公建配套进行评估。 10、建筑外立面随机选取3栋参与评估,不足3栋时全数检查; 11、市政、园林检查区域为小区主入口、小区围蔽、中心园区及主要行走道路作为评估范围,如出现分期交付项目对于以上部位共用情况时,仍参与评估并在报告内进行提示。 12、评估单元实测实量测区的选取,每一评估单元所抽选的户内任选2套进行实测。 13、防渗漏检查包括外窗淋水试验、卫生间蓄水试验、地漏排水及厨卫台盆排水、

地暖安装十个注意事项

地暖安装十个注意事项 地暖安装注意事项 一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 铺装前必须检查地暖系统的密封性。 地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于 1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。 不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题。 地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 安装完24小时后地板才能加温 项目标准 1、地暖配电:室内超过3个单元的采暖区域时,宜设立独立地暖配电箱控制供电,平衡功 率,电箱三相接地。2、电源排线:电线穿管布线,管径为16mm2PVC管,电线线径2.5mm23、温控器:预埋八六型暗盒暗盒高度:离地1.2m,和电器开关等高,温控器下方至地面,预埋电工管,并在地面留有出口4、地面条件:地面平整,水平落差小于4mm干燥、清洁,无建筑垃圾和杂物堆放说明:(1)上述进场条件由用户方完成;(2)有一项未达标准的,地暖施工方可以拒绝进场施工,待项目方整改达标后方可施工。三、碳晶地暖免费安装条款:1、为提高系统安装的效率和避免不必要的损失,鹰歌碳晶地暖公司对客户提供1次集中免费安装;2、因客户原因,造成安装施工人员空返或延误工期而增加安装次数的,按如下标准收取额外安装费(杭州主城区以内——100元/次,杭州主城区以外——300元/次)四、进场须知细则:1、碳晶板电源配线箱就位,电源及分支回路管线工程结束,且其他电气配管工程、各种其他管线工程均已完成。2、现场的杂物,特别是楼板表面铁钉、钢筋头等金属物应清除。用户要保证工作现场干净、整洁,对安装工程施工有影响的杂物应彻底清理。3、不能将供暖电路与照明电路合并。总回路及支回路配线要计算负荷电流,支回路宜配以2.5mm2 电线。总回路供电电压为交流220V / 50HZ,采用电线应分色:相线用红色,控制线用黑色,N线用蓝色。接地电阻R≤8欧姆。4、碳晶电热板系统的供电方式,宜采用交流220V供电。当进户回路负载超过12kW 时,可采用交流220V/380V三相四线制供电方式,多组碳晶电热板接入220V/380V三相系统时应使三相平衡。5、单户室内铺装面积大于40m2,或空间分割多于3个以上时,建议单独设立采暖配电箱以方便检修保养,确保每一回路的负荷均衡并可产生5%左右的节电效果。6、单独安装采暖配电箱时,每2-3KW左右负荷采用一个回路,配置一个C16+空气开关,每个回路负荷配置基本接近。7、如地面采用复合地板或实木复合地板,则应使用安全环保的中高档材料。应确保地板的甲醛含量和PVOC指标完全达到或高于国标,有出口欧美的商检证明最佳。注意复合地板的防潮垫有隔热的作用,不可使用,以

关于地暖控制细则(3)

重庆公司地暖施工管理细则 地暖是一项隐蔽性很强的专业性工程,其在施工场地的要求上,以及各相关专业的配合上,都有较高的要求,做好过程中各工序的控制以及与土建总包、精装修总包移交,对整个工程质量、进度,具有相当大的影响。鉴于此,我司对地暖施工过程中的相关管理要求明确如下: 1、地面保温挤塑板、分集水器、控制线盒施工完成后,土建施工方将场地移交给地暖单位(移交表格见附表1)。 2、地暖单位接收场地后,进行地暖施工,地暖施工完成后,完成地暖管打压、温感器的绝缘、电阻测试(打压测试过程监理现场旁站并形成记录,核对现场地暖管的走向、间距,特别是离墙距离是否与设计图纸相符,如因为现场原因无法与图纸一致的,须在原设计图纸上标明,形成竣工图,并应准确标注加热供冷部件敷设位置及地温传感器埋设地点)并报监理验收,验收记录表格见附件2。 3、管道敷设完成,经检查符合设计要求后即可进行水压试验 ●水压试验应在系统冲洗后进行; ●水压实验前,应对试验管道和构件采取安全有效的固定和保护措施; ●系统试压分两次进行,一是在浇筑地坪之前,二是在地坪养护期满后进行(养护过程中,系统水 压不应低于0.4Mpa) 4、地暖施工完成后,经监理验收合格,将地暖移交给土建单位,移交表格见附件3。 5、土建单位接收场地后,按照地面保护铺设图进行保护(见地面保护铺设图),保护完成后,进行地坪浇注,建筑过程中应按以下要求进行: ●土建方必须在24 小时内全程带压回填砼(整个施工过程中,地暖管内水压不应低于0.6Mpa), 回填砼及找平前需先用新木工板铺设施工通道,砼的运输工具四周全部用轮胎皮包裹,严禁驶出 施工保护通道,混凝土摊平工具必须用木杷,严禁野蛮施工。浇筑过程监理全程旁站,旁站过程 时刻关注分集水器中压力表变化,如在浇筑地坪时,发现泄压情况,立即停止地坪浇筑,通知地

山野间的极致野奢民宿设计

【一】 绍兴·若耶山居 会稽山下,若耶溪畔,若耶山居因若耶溪而得名,若耶溪出若耶山,浪影溶溶入醉颜,若耶山居坐落于若耶溪的源头,这里青山叠翠,风光旖旎。 15幢山体别墅及树屋依山傍树而建,草棚木屋的建筑风貌,茶树梯田掩映,与平水的秀水青山交相辉映。踩着林荫间的楼梯抬阶而上,单体或连体别墅高低错落有致,设有夯土圆屋、山居木屋、亲子树屋、阁楼树屋等7种户型。

通往房间的路要沿着一条阶梯向上走,阶梯两边长着遮天蔽日的大树,在夏日留下一片农荫。 推门而入,一股原木的清香扑鼻而来,房内原木搭配柔和的色系,流畅的设计线条,简洁的细节陈设,温馨典雅的氛围让人身心惬意。 虽然只有15间客房,但民宿的占地面积足足有1000亩地。1000亩是多大?也就三个鸟巢差不多吧。这里面除了原始的山林,还有300亩茶田,各种各样的植物、花草。 放眼望去“松篁被于山野,浓阴蔽于天日”,仿佛走进古时的山野,而一处时尚的泳池又把人拉回到了现实。 在客房的入口处是一处落地玻璃围合成的建筑,用来作为餐厅,坐在里面也能感觉身心已经融在这山水间了。 如果天气晴好的时候还可以去屋顶平台,就像几千年前的兰亭集会一样,可以在此“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”。 【二】 余姚·树蛙部落 【从森林里长出来的树蛙部落】

树蛙部落位于余姚鹿亭乡中村,中村地处四明山山脉,古迹白云桥所在便是余姚与海曙的交界处。整个中村沿着晓鹿溪两岸而建,典型的四明山传统民居,树蛙在建造过程中借鉴了不少当地的做法。 坐落于这里的树蛙,遵循了7500年前的部落概念,它已经融入这片生长在自然山脉下的传统村落里。若隐若现的山路蜿蜒而上,气势磅礴的水脉逶迤而下,上游还有遮天蔽日的森林。微风拂过,柳絮飞扬。在这里,每一眼都是人间最美的四月天。 【从森林里长出来的树蛙部落,都有什么?】 树蛙部落颠覆传统民宿的单一形态,将树屋、船屋、帐篷营地等多种形态的民宿产品,放到不同的生态环境中,期望达到完美融合的状态。树蛙部落有11套树蛙树屋、1个穹顶屋、1个鸟巢loft、1个房车、4个树蛙帐篷。 树蛙树屋 树屋三三两两散落于溪边,和周围的竹林、树木融为一体。每一间树屋都是独栋的房间,也就保证了私密性与独立性,同时每个房间都配有山间溪水的冷泉泡池,通过一半屋顶作天窗观星,而屋外原生态厚达5公分的青苔与野生树莓都全部保留,仿佛睡在森林里。

别墅地暖方案书模板

地暖系统工程方案

目录 一、第一部分系统概述 二、第二部分方案系统设计 三、第三部分系统投资估算 四、第四部分地暖施工工艺流程

第一部分系统概述 1.1工程概况: 该住宅总建筑面积为约145m2,位于省市江阳区,拟采用地暖进行冬季采暖,热源为燃气壁挂炉。 1.2设计参数及依据: 1、设计标准规: 《建筑设计防火规》 《民用建筑节能设计标准》 《采暖通风与空气调节设计规》 《公共建筑节能设计标准》 《实用供暖空调设计手册》 《通风与空调工程施工质量验收规》 《室热湿环境的相关标准》 《地面辐射供暖技术规程》 甲方提供的建筑平面图 2、设计基础资料:

1)室外设计参数 冬季空调室外计算干球温度t=-2℃ 冬季空调室外计算相对湿度85% 2)室设计参数: 冬季温度:18-22℃ 冬季湿度:80% 1.3 地暖系统介绍 概念 地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。 系统构成 一套完整的采暖系统主要由地上保温层、分集水器、温控器和燃气壁挂炉四部分组成。 地上保温层由保温层、反射层、地暖管道等构成。保温层凡间为2cm的挤塑板;反射层大多为反射铝膜;地暖管道以PERT管为主;地暖分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分派和汇集安装。凡间在地上供暖区域中,需求将大面积分红小块节制,或许是一套房屋中有多个功用的房间,需求辨别节制。还,地暖系统受水力特征的节制,地暖盘管限制在必然的长度。这就需求将统一地上供暖

地暖验收规范标准

For personal use only in study and research; not for commercial use 地暖验收规范标准 地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统基本不可且无必要更改,因此地暖验收也是十很重要的一个环节。 【地暖验收规范】 电地暖铺设验收规范 一、总则: 1.为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全实用和保证施工质量,制定本标准。 2.本标准适用于新建的工业与居民的室内装饰改造。 二、材料 1.低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。 2.加热管必须采用地热管专用管。 3.分集水器必须采用地热管专用分集水器。 4.绝热板表现密度为20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。 5.铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。 三、施工 1.施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5oC,施工过程中严禁踩踏加热管。 2.绝热层苯板的铺设应平整。苯板之面相互接合应严密。楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其他管道及线路。 3.加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。

4.加热管应保持平直,间距安装误差不应大于10mm。 【地暖验收标准】 1.地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。 2.绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。 3.加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。 4.加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。 5.填充层内加热管严禁有接头。 6.水压试验压力为工作压力的倍。且不应小于。 7.在试验压力下稳压1h,其压力将不应大于。 8.水压试验宜采用手动,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。 9.水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。

可持续发展下的居住区建筑(住宅)设计

可持续发展下的城市居住区设计 ——关于建筑设计通论方向的节能居住区建筑设计 SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN RESIDENTIAL DESIGN ——General theory on architectural design direction of energy-saving residence architectural design 史成龙(6001114024) Shichenglong 摘要/21世纪,中国正处于快速城市化的发展阶段,城市中大量人口涌入,居住建筑需求量持续增长,但大量建设的城市居住建筑存在消耗大、寿命短、质量问题严重等问题,不符合可持续发展的要求。 在可持续发展的时代背景下,以环境问题突出的城市居住建筑为研究对象,分析国内外居住建筑的不同之处,提出我国居住建筑的可持续发展问题,分析造成这些问题的原因,借鉴国外先进的居住建筑可持续设计方法,推动国内居住建筑向节能设计方向发展。 关键词/城市居住建筑,可持续发展,设计方法,城市,建筑设计 ABSTRACT/21st century, China is in a stage of rapid development of urbanization, urban influx, continued growth in demand for residential buildings, but a large number of construction of urban housing consumption, short life expectancy, quality problems and other problems, do not meet the requirements of sustainable development. In an era of sustainable development context, to highlight the environmental issues for the study of urban housing, at home and abroad differs from residential buildings, sustainable development of residential buildings in China, analyse the causes of these problems and learn from foreign advanced sustainable design methods for residential buildings, promote domestic development toward the energy-saving design of residential buildings. KEY WORDS/Urban residential building, Sustainable design, Urban and architectural design 1 背景 1.1 可持续发展 可持续发展的经典概念是由世界环境与发展委员会(WCED)在《我们共同的未来》报告中提出的定义:“可持续发展是既满足当代人的需要,又不损害后代人满足其需要的能力的发展”。 其具有两个特征: ①发展的可持续,即发展是当代人类和未来人类需要的持续满足,达到当代人类与未来人类的利益统一; ②发展的协调性,即必须限制在地球资源与环境的承载能力之内,追求经济、社会、环境三个方面的协调发展。

地暖施工要点及注意事项全集

地暖施工要点及注意事项全集 地暖施工要点及注意事项全集 地暖施工是项技术活。素有“三分产品七分安装”的说法,安装工艺 的好坏对地暖的使用寿命有直接的影响。今天爱暖通整理了地暖施工 过程中需要注意的要点,建议小伙伴们收藏并分享给需要的人。 一、地板采暖系统施工前应注意事项: 1 、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导 致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需与装修公司提前 沟通,协调工作配合流程; 2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并 经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何 影响施工进行的设备、材料、杂物等。 二、施工中应注意事项: 1、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于5度;在低于0度的环境下 施工,现场应采取升温措施(塑料管和发热电缆的普遍特性是随着温 度的降低,韧性变差,抗弯曲性能变坏),难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。 2、设置伸缩缝: ①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝。 ②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝。 ③过门处也得设置伸缩缝。 ④凸台的过门处也加伸缩缝。

设置要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸 缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩 缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。 3、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半 径不宜小于5倍管外径(弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路 就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响)。 4、加热管应设固定装置,可采用以下方法固定: ①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板 上; ②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上; ③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上; ④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。 5、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验 应在每批数量中抽查10%,且不得少于1个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格 后方可使用。 6、①规范中所指的面层是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层。 ②面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是 “地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m?m?K/W的材料”比较恰当。 7、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。 8、低温热水系统进行水压试验:

地暖设计施工说明

设计施工说明 一、工程概况: 本项目位于重庆市,建筑面积约为XXX平方米 ,实际采暖面积为xxx平方米.建筑类型为( )。 二、设计依据: 1、国家现行规范及行业标准 采暖通风及空气调节设计规范《GB50019-2003》 公共建筑节能设计标准《DBJ01-621-2005》 建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》 低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集《03K03404-2005》 低温热水地面辐射供暖技术规程《JGJ142-2004》 民用建筑节能设计标准《JGJ26-95》 2、地区气象参数 重庆地区冬季采暖室外计算干球温度4-6C、冬季最低温度-1.8C、室内设计温度18-22C、年平均湿度为75% 3、系统设计参数 本工程设计供回水温度:tg=60C,th=50C,供回水温差为10℃。 4、甲方提供的文件及资料 5、其他技术参数 1)、地板辐射采暖设计流速≥0.25m/s。 2)、地板辐射采暖系统工作压力不大于0.8MPa。 3)、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa,在1h内压阵不大于0.05Mpa,同时各连接处不渗漏为合格。

三、施工说明 1.施工前: 1.1.施工图设计资料齐全,己进行技术交底。 1.2.施工现场:有水,电供应设施.有专用的材料存放点。 1.3.管材在搬运过程中不应受到任何损坏,存放处避免阳光直射。 1.4.室内粗装修完毕,窗户安装完毕,待铺设地暖管地面平整清洁.平整度要求:高低差不大于10毫米。 1.5.安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 1.6.塑料管安装前,应对管道的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 1.7.施工工具:专用管剪,管钳,冲击钻,胀糊螺栓,于钳,塑料扎带或固定卡子,抹子,推车,于动加压泵,压力表等,有条件的,宜配备专用钉管机。 1.8.所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 2.施工程序: 2.1.清理场地,确认铺设地板辐射供暖区域内的隐藏工程全部完成并验收;平整地面,不能满足1.4条时.应设找平层。 2.2.与土壤或室外空气接触的地板处应设置防潮层(特别说明:若卫生间需采暖,必须在铺设保温板前设置防潮层)防潮层做法见(《建筑地面工程施工及验收规范》)《GB 50209》。 2.3.在供暖房间所有墙、柱与楼(地》板相交的位置需设边界保温带边界保温带应高出精装修地面标高(待精装修地面施工完成后,切除高于地板面以上的边界保温带). 2.4.铺设绝热层.绝热层应错缝.严密拼接.当设置保护层时,保护层搭接处至少重叠80mm.并宜用胶带粘牢。 2.5.安装分集水器,按照施工图核对分集水器位置.当立(干)管系统未清洗时,暂不与其连接.设置房间温度控制器的系统,还应检查温控器位置、分集水器处的电源接口及温控器信号线套管(预埋)等。 a.分集水器水平安装时,一般宜将集水器安装在上,分水器安装在下,分水器中心距地面不应小于350mm。 b分集水器垂直安装时,分集水箱下端距地面应不小于150mm。

别墅净水解决方案

别墅净水解决方案 1、客户现状: 2、解决方案 3、工作原理 4、技术参数 5、售后服务 6、净水行业业绩表 近年来,别墅及高档楼盘不断增多,许多高层次用户,不仅仅对饮用水提出更高要求,另外,对家庭生活用水如洗衣、沐浴等都需要高质量的水。 问题分析: 由于别墅一般位于城市的郊区,因此市政供应的自来水无法直接入户。现在多数别墅小区都是采用就近深井地下水作为水源,进行一定的处理之后入户。由于处理技术能力有限,往往无法达到市政供应自来水标准,因此即使是生活用水水质也非常差。而由于地下水重金属含量相对比较高,同时水质硬度相对比较高,因此进行一般的处理之后作为饮用水也将大大威胁您的健康,而使用桶装水由于距离市区教远带来的成本和二次污染使得用户必须寻找独立的饮用水解决方案。独立供暖对水的要求大多别墅都是独立供暖,那么水垢的治理就绝对有必要了,当水垢在管路中达到1毫米热效率就会减少20%,当地暖被泥沙堵塞将导致供热系统瘫痪,当采暖炉里水垢达到一定厚度就会形成火焰干烧外皮现象,从而导致漏水现象发生.如果您的住所是集中供暖,那就不用担心了,因为国家规定大型锅炉必须配备软化设备,所以不用担心水垢的形成. 解决方案: 1前置过滤器----2中央净水机----3中央软水机----4饮用水直饮机 前置过滤尽量选择过滤效果在50-100微米反冲洗型号的, 中央净水尽量选择活性炭原理,这样可以减少水中化学物质,如可以使水发出腥臭味的硫化物,硫化氢,和水中消毒用的氯,以及部分的重金属污染物. 软水机选择离子交换原理的设备,用来去除水垢,保护所有的与水有关的家电,以及对皮肤和衣物的保护. 饮用水直饮机手选反渗透技术,随时提供优质的纯净水,免去桶装水的麻烦和二次污染,同时也可以在纯净水的基础上增加一级矿化滤芯,这样饮用水变成矿物质水 沈阳别墅水处理解决方案(全屋净化,饮用,厨房净水,美容,洗浴,洗涤) 方案介绍 本方案解决此类客户的所有水处理解决方案(包括饮用水、生活用水、户外用水、泳池用水等),为客户提供高品质的水处理解决方案。 客户现状: 客户所在地位于城市近郊地带,水源一般为小区地下水,水质一般较差,希望经过解决之后达到良好的生活用水和高质量的饮用水标准。 问题分析:由于别墅一般位于城市的郊区,因此市政供应的自来水无法直接入户。现在多数别墅小区都是采用就近深井地下水作为水源,进行一定的处理之后入户。由于处理技术能力有限,往往无法达到市政供应自来水标准,因此即使是生活用水水质也非常差。而由于地下水重金属含量相对比较高,同时水质硬度相对比较高,因此进行一般的处理之后作为饮用水也将大大威胁您的健康,而使用桶装水由于距离市区教远带来的成本和二次污染使得用户必须寻找独立的饮用水解决方案。 解决方案: 一般采取前置过滤器+ 软水机+ 净水机(纯水机)的解决方案解决生活用水问题前置过滤器滤掉水中的大颗粒杂质。 软水机可对水质进行软化处理,把水中的大量的钙镁离子完全去除掉,这样就不会有水垢产生了。

相关文档
相关文档 最新文档