文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑节能专项施工方案1

建筑节能专项施工方案1

建筑节能专项施工方案1
建筑节能专项施工方案1

东方·万汇城北区一期项目

编制人:职务(称)编制日期

审核人:职务(称)审核日期

批准人:职务(称)批准日期

批准部门:(章)

浙江欣捷建设有限公司

目录

第一章编制依据 (1)

第二章节能工程设计概况 (2)

1.1墙体节能工程 (2)

1.2门窗做法 (2)

1.3通风与空调节能工程 (3)

1.4配电与照明节能工程 (3)

1.5给排水节能工程 (3)

第三章施工部署 (4)

1.1组织机构 (4)

1.2质量目标 (4)

1.3节能目标 (4)

1.4施工准备工作 (4)

1.5施工阶段工作 (5)

1.6竣工验收工作 (6)

第四章施工计划 (6)

1.1技术准备 (6)

1.2材料计划 (6)

1.3施工机具计划 (7)

1.4劳动力计划 (8)

第五章主要施工方法和施工要点 (8)

1.1泡沫玻璃保温板屋面 (8)

1.1.1材料选择 (8)

1.1.2施工方法: (8)

1.1.3成品保护 (9)

1.1.4屋面工程质量控制措施 (9)

1.2.1施工准备 (10)

1.2.2门窗制作加工 (10)

1.2.3铝合金门窗安装 (10)

1.2.4门窗工程质量控制措施 (11)

1.3墙体节能工程 (12)

1.3.1施工准备 (13)

1.3.2、施工工艺 (14)

1.3.3、过程控制 (16)

1.3.4、质量保证实施细则及检查方法 (17)

1.3.5.其他注意事项 (18)

1.3.6.成品保护措施 (18)

1.3.7、特殊技术问题的处理方法 (19)

1.3.8施工准备 (19)

1.3.9加气砼砌块砌筑形式 (20)

1.3.10加气砼砌块墙砌筑要点 (20)

1.3.11加气砼砌块砌体允许偏差 (21)

1.3.12墙体节能工程质量的预控与控制要点 (21)

1.3.13成品保护 (22)

1.3.14安全措施 (22)

1.4安装工程 (23)

1.4.1施工准备 (23)

1.4.2施工要求 (23)

1.5通风与空调节能工程 (24)

1.6配电与照明节能工程 (26)

1.7监测与控制节能工程 (29)

第六章施工质量保证措施 (31)

1.1质量保证体系 (31)

1.2质量保证措施 (31)

1.4墙体工程 (34)

1.5屋面工程 (35)

1.6门窗工程 (36)

1.6质量通病防治措施 (37)

1.6.1节能墙体工程质量问题及防治措施 (37)

1.6.2节能屋面工程质量问题及防治措施 (38)

1.6.3节能门窗工程质量问题及防治措施 (39)

第七章安全文明施工保证措施 (40)

1.1组织保证 (40)

1.2安全技术措施 (41)

1.3文明施工措施 (42)

第八章环保及职业健康管理措施 (43)

1.1环境保护措施 (43)

1.2职业健康安全管理措施 (43)

第九章季节性施工管理措施 (43)

第一章编制依据

一、东方2万汇城北区一期设计图纸及相关审查意见。

二、相关技术规范规程 (包括但不限于)

1、《民用建筑节能设计标准》JG126-95

2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

3、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993

4、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007)

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

6、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)

7、《建筑设计防火规范》(GB50016)

8、《建筑气候区划标准》(GB50352—93)

9、《砌体结构设计规范》(GB50003—2012)

10、《节能监测技术通则》(GB/T15316—94)

11、江苏省《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2001)

12、《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》(DB32/478-2001)

13、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GB50303-2002

14、《铝合金建筑型材》GB5237-2004

15、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002)

16、《夏热暖地区居住建筑节能设计标准》(SGJ75—2012)

17、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011 )

18、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 )

19、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

20、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

三、相关的产品标准

1、《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》GB/T7109—2008

2、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/8484—2008

3、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976—2002

4、《建筑外门保温性能分级及检测方法》GB/T16729—1997

5、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

6、《中空玻璃》GB/T11944—2012

上述未列入但与本招标工程施工及验收有关的其它规范及标准。

为了建筑节能工程的全面实施,依据设计施工图纸,技术文件,按现行施工验收规范、技术操作规程、国家现行质量验评标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用检查、实测实量手段,加强关键工序、关键部位进行重点质量控制,特编制本建筑节能工程专项施工方案。

第二章节能工程设计概况

本工程为1#、4#、5#楼酒店式公寓,1#楼总建筑面积36313.92平方米,地上为32层,地下3层;4#楼总建筑面积15903.67平方米,地上为25层,地下2层;5#楼总建筑面积35579.16平方米,地上为32层,地下2层。

建设单位是南京市东方置业房地产实业有限公司;设计单位是南京金宸建筑设计有限公司;监理单位是南京钟山工程建设咨询有限公司;施工单位是浙江欣捷有限公司。施工中首先要把好原材料和设备的进场关,严格按相关施工和验收规范施工,以满足建筑节能的设计要求。

节能设计:屋顶为平屋顶,屋面保温材料采用泡沫玻璃保温板(A级),本工程有太阳能热水供应系统,使用电辅热源使用范围30层至32层。

1.1墙体节能工程

墙体材料:本工程墙体为剪力墙结构,外墙填充墙体材料为200厚双排混凝土小砌块,内墙墙体材料为200厚加气混凝土砌块,外墙采用45厚发泡水泥板Ⅱ型;内、外墙面为粉刷面层,内部装修均要进行二次设计、装修。

1.2门窗做法

本工程采用了南面6中透光Low-E+12空气+6透明-隔热窗框,北面、东面西面6透明+12空气+6透明-隔热窗框(气密性不低于6级);玻璃采用中空玻璃。

门采用铝合金推拉门、铝合金平开门、铁质防盗门。

1.3通风与空调节能工程

A)室外机位置有利于空调设备夏季排热,且便于清洗和维护;

B)当室外空气温度不高于28℃时,采用通风降温措施改善室内热环境;

C)通风系统采用自然通风和机械通风;

D)厨房、卫生间设机械排风。

1.4配电与照明节能工程

A)所选光源为高光效、高显色性的细管径直管荧光灯及部分LED灯

B)所选荧光灯灯具的效率格栅不低于70%,开敞式不低于75%,带透明保护罩不低于65%,带磨砂、棱镜保护罩不低于55%。

C)采用电子镇流器。

D)变压器选用高效低耗变压器。

E)谐波治理:a、低压配电接地形式采用TN-S系统,b、变压器绕线组采用Dyn11型接线,c、三相UPS电源输出端中性线接地

F)计量到户,计量装置采用数字式电能表计,具有数据远传功能,电量计量按楼层或区域设置,实现节能考核控制

G)声控式开关。

H)红外感应式开关。

1.5给排水节能工程

A)采用两档6L式水箱坐便器。

B)水龙头采用陶瓷芯水龙头。

C)采用加压变频供水。

D)总水表计量采用具有数据远传功能的数字式水表。

第三章 施工部署

1.1组织机构

1.2质量目标

分项工程合格率100%;子分部工程合格率100%;建筑节能分部工程质量达到合格标准。

1.3节能目标

严格执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)的规定,建筑节能构造措施按公安部关于《进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》公消[2011]65号》,江苏省公安厅、江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建筑外墙保温材料防火暂时规定》的通知,苏公通[2012]671号的规定执行,确保本工程达到设计及规范要求的节能标准。

1.4施工准备工作

A) 应当对从事建筑节能工程施工的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。施工管理人员应当参加建筑节能执业继续教育。

材料部控制分承包方工程款结算,把好结算关经营部项目经理公司副经理项目负责人技术部质量部材料部作业层

保证合格材料,控制过程精品

工程部

机电部

执行经理

协调生产与质量的关系

公司总工受法人委托对工程质量负第一领导责任1、编制和检查节能技术方案的实施。2、检查监督施工质量、严格控制质量标准,主管项目质量体系运行,收集工程节能资料。3、严把材料的进产检验关,确保节能材料合格。

对质量、技术全面负责组织集团公司质保部、技术部对项目的工程质量、验收、节能等工作进行布置和指导。

B)施工现场,应备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。

C)建筑节能工程施工前,项目总工应组织施工人员熟悉设计文件,参加施

工图会审和设计交底。

a)施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审

查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。

b)建筑节能设计交底。项目施工人员应参加由建设单位组织的建筑节能设

计技术交底会,项目总工应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。

并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

1.5施工阶段工作

施工前应按要求报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下:

A)质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告,如:现场搅拌的粘结胶浆、抹面胶浆等,应提供配合比通知单)是否合格、齐全,是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。

B)是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。

C)有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。

D)按照委托施工合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行跟踪检验或见证取样、送样检测。

对未经验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备,不得在工程上使用或安装;对国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备,不得签认,限期将不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备撤出现场。

E)对建筑节能施工过程进行巡视检查。对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,进行现场检查。验收不合格的工序,不得进行下一道工序的施工。

1.6竣工验收工作

A)参于建设单位委托建筑节能测评单位进行的建筑节能能效测评。

B)审查建筑节能工程竣工资料。

C)组织对包括建筑节能工程在内的预验收,对预验收中存在的问题,认真进行整改,整改完毕后填写建筑节能工程竣工报验单。

第四章施工计划

1.1技术准备

A)会审图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。

B)做好工程技术人员的培训,熟悉施工技术规程。

C)编制施工方案。针对工程特点及材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。

D)技术交底。对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。

1.2材料计划

A)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量计划,作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

B)原材料的进场检验:原材料进场由现场质量员按照公司制定的原材料进场验收标准进行原材料进场验收,同时填写材料进场验收记录。

C)原材料的技术性能,表观密度、导热系数、抗压强度、尺寸变化率、吸水率应符合设计要求。

D)建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合下表的规定,复验项目中应有30%为见证取样送检。

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目序号子分部工程复验项目

1 墙体1、保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;

2、保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;

3、粘结材料和抹面砂浆的粘结强度;

4、增强网的力学性能、抗腐蚀性能;

5、其他保温材料的热工性能;

6、必要时,可增加其他复验项目或在合同中约定复验项目

2 门窗1、严寒、寒冷地区应对气密性、传热系数和露点进行复验;

2、夏热冬冷地区应对气密性、传热系数进行复验;

3、夏热冬暖地区应对气密性、传热系数、玻璃透过率、可见光投射比进行复验。

3 屋面1、板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性

2、松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性

4 楼地面1、板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性

2、松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性

1.3施工机具计划

根据施工组织设计中确定的施工机具、设备的要求及施工进度的安排,编制施工机具设备需用量计划,落实施工机具设备需用量计划,确保按期进场,准时开工。具体施工机具配置情况见下表:

施工机具配置情况一览表

序号机具名称数量

1 空气压缩机1台

2 电动搅拌器3台

3 阴阳角槽抹子若干

4 靠尺(2m) 若干

5 搅拌头2个

6 密齿手锯若干

7 卷尺若干

8 打磨搓子若干

9 电锤2台

10 油刷子若干

11 滚筒若干

12 手枪钻10把

13 专用量筒6个

14 钢丝刷子若干

15 壁纸刀若干

1.4劳动力计划

分项工程名称施工人数(人)

楼板20

外墙发泡水泥板30

屋面泡沫玻璃保温板15

门窗工程25

给排水工程20

通风与空调工程10

配电与照明节能工程10

第五章主要施工方法和施工要点

1.1泡沫玻璃保温板屋面

1.1.1材料选择

屋面保温材料采用110厚泡沫玻璃保温板,要求导热系数为0.062W/㎡2k,材料进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度,外形整齐。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

1.1.2施工方法:

1.1.

2.1保温层施工:

①基层应平整、干净、干燥;

②泡沫玻璃保温板的铺贴方式采用干铺;

③泡沫玻璃保温板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。

④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁

剪不直而形成缝隙,应用泡沫玻璃保温板条塞入并打磨平。

1.1.

2.2水泥砂浆找平层施工:

①水泥砂浆要求:严格控制配合比,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%。

②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线(50线)。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。

③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。

④找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m36m。

⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。

⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则可进行防水层施工。1.1.3成品保护

1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。

2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水层的正常施工状态。

3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。

1.1.4屋面工程质量控制措施

1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。

2)对屋面防水进行48小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏,必须经过处理并试水合格。

3) 基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径R≥50m

4) 屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌

管洞。

5) 屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施。防水材料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。

1.2节能门窗工程

1.2.1施工准备

在门窗洞口边上弹好门窗安装位置墨线,检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求。检查门窗如有变形、松动等问题,及时修整、校正。铝合金窗要泄水结构,推拉窗可在导轨靠两边框位处铣8mm宽泄水口。

1.2.2门窗制作加工

本工程门窗均由专业生产厂家制作加工,加工好后运至现场安装。门窗的型号、数量、规格尺寸、开启形式及开启方向、材料品种、加工质量必须符合设计图纸、产品国家标准及施工规范的要求,各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证。对符合要求的作退场处理,不能使用。

门窗进场后,应将门窗框靠墙的一面涂刷防腐材料,进行防腐处理后存放在仓库内,门窗要求竖直排放,底部应垫平、垫高。

1.2.3铝合金门窗安装

1、安装门窗采用预留洞口的方法,洞口每边应预留安装间隙20~30mm。门窗安装前,弹出门窗安装位置线,并按设计要求检查洞口尺寸,与设计不符合时应予以纠正。

2、防腐处理:门窗框四周与墙体接触的部分应作防腐处理,按设计要求执行。铝合金门窗选用的连接件及固定件,除不锈钢外,均应经防腐处理,连接时宜在与铝材接触面加塑料或橡胶垫片。

3、门窗框就位和临时固定:根据门窗安装位置墨线,将门窗框装入洞口就位,将木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙,调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等位置及形状偏差符合检评标准,用木楔临时固定。

4、门窗框、拼樘料与墙体的连接固定:门窗框、拼樘料与墙体的连接固定应符合下列规定。

(1)连接固定形式应符合设计要求;

(2)连接件与铝合金门窗外框紧固应牢固可靠,不得有松动现象;

(3)连接件不得露出塞缝饰面外;

(4)固定件离墙边缘不得小于50mm,且不能固定在砖缝中;

(5)焊接连接铁件时,应采取有效措施保护门窗框;

(6)与砖墙体连接固定时,严禁采用射钉。

5、门窗框与墙体安装缝隙的密封

(1)门窗框安装连接固定后,应先进行隐蔽工程验收,检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理;

(2)门窗框与墙体安装缝隙的处理,按设计规定执行;

(3)塞缝施工时不得损坏门窗防腐面;

(4)门窗安装过程中使用的调平块(木楔),应在饰面施工前取出,并将洞口填塞饱满,不得留在饰面内;

(5)门窗框在塞缝前应满贴保护胶纸,防止门窗框表面的镀膜受到水泥砂浆的腐蚀;在饰面完成后,再将保护胶纸撕除;若门窗框表面不慎粘到水泥砂浆,要即时清理,以保护表面质量。

6、外墙饰面砖施工时,在铝合金门窗外周边留宽5mm、深8mm的槽,用防水胶密封。

7、五金配件安装:五金配件应齐全,保证其安装牢固、位置正确、使用灵活。安装用螺丝应采用铜或不锈钢螺丝,窗框两侧应装防撞胶。

8、安装门窗扇及门窗玻璃

(1)门窗扇及门窗玻璃安装在墙体饰面工程完成后进行;

(2)平开门窗框构架组装上墙,固定好后安装玻璃,先调好框与扇的缝隙,再将玻璃入扇调整,最后镶嵌密封条和填嵌密封胶;

(3)推拉窗在窗框安装固定好之后将配好玻璃的窗扇整体安装,即将玻璃入扇镶嵌密封完毕,再入框安装,调整好框与扇的缝隙。

1.2.4门窗工程质量控制措施

A)建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:建筑外门窗进场后,应对其外观、品种、规格及附件进行检查验收,对质量证明文件进行核查。

B)建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光

透射比应符合设计要求。检验方法:核查质量证明文件和复验报告。

C)夏热冬暖地区,应对进场的外窗进行复验,且为见证送检。送检的内容为:气密性、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数、可见光透射比。检验方法:随机抽样送检;核查复验报告。

D)建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求,中空玻璃应采用双道密封。检验方法:观察检查;核查质量证明文件。

E)金属外门窗隔断热桥措施应符合设计和产品标准的规定,金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当。检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。

F)外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。

G)外门窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求;遮阳设施的安装位置要正确、牢固,满足安全和使用功能的要求,调节应灵活、到位。检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量、手扳检查。

H)天窗安装的位置、坡度应正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏。检验方法:观察、尺量检查;淋水检查。

I)门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条,物理性能应符合相关标准的规定。密封条安装位置应正确,镶嵌牢固,不得脱槽,接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。检验方法:观察检查。

1.3墙体节能工程

本工程外墙以钢筋混凝土墙、砼砌块为基层,1:3防水砂浆为找平层;复合发泡水泥板为保温主材,耐碱玻纤涂塑加强网格布、专用粘结界面、抹面砂浆等为辅材;

外墙外保温的相关工艺及验收标准为要求制定,该保温的基本构造

见附表1和附图1. 基层 找平层 粘

结层 保温层

面层 外饰层 ① 钢筋混凝土墙 ② 双排孔砼空心砌块 ① 界面砂浆 ② 1:3水泥砂浆 ③ 2厚聚合物水泥防水涂料 专用粘结砂浆辅以机械

固定

45

厚复合

发泡水

泥板 ① 抹面聚合物砂浆 ② 加强耐碱涂塑网格布 外墙涂料饰面

表1

图1

1.3.1施工准备

1)、材料准备 (1)、所有材料的性能检测和外观检测应符合相应的要求,需复检的经复检合格后方可使用。

(2)、进场材料的储存应在干燥、阴凉的场所。

(3)、复合水泥板应立放,堆放高度不得超过1.5米。

4)、材料运输过程中应有防挤压及碰撞、雨淋等措施。

2)、工具

(1)、施工工具主要有强制式搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子、螺丝刀、拖线板、线垂等。

(2)、对易损易磨用具及时检查更换。

3)、施工条件

(1)、按操作高度搭好脚手架,脚手架要安全、稳固。

(2)、外墙找平层及门窗洞口施工完毕并经过隐蔽验收,基层面达到《建筑工程质量检验评定标准》及其他相关的要求和规定。

(3)、有门窗部位的外框安装完毕并符合设计要求及相关标准。

(4)、各种配套安装的预埋件已预埋到位。

(5)、有防水要求的部位防水已施工完毕。

(6)、当单块粘贴面积垂直高度大于6米时,应设置铝合金托架或其他防下落措施,并根据建筑立面效果设置分格或隔离措施,防止因建筑的不均匀沉降及震坏损坏整个保温系统。

(7)、在找平层的水平及垂直方向弹好控制线,阴阳角及其他洞口的位置挂好垂直、平整控制线,以控制整个粘贴面的平整。

(8)、根据墙面的几何尺寸预先排好尺寸,用于错缝的半块应有厂家提供,不宜用整块切割。

(9)、操作地点的环境温度和基础温度不低于5°C,并应有防曝晒、雨水冲刷等措施,当风力大于5级及雨雪天气不得施工。

(10)、清除基层浮灰、松散物及油污,并根据基层干湿和气温适当洒水湿润。

(11)、所有参加施工的人员必须经过安全和技术交底及技能培训,持证上岗。施工队伍应配备专职或兼职安全和质检人员。

(12)、根据设计及技术要求,板块需界面和背涂处理的,应在适当的时间内处理完毕。

(13)、优先采用湿作业法施工,防止因粘贴不牢产生空鼓、虚贴、脱底、结合面不够等现象。

1.3.2、施工工艺

1)、工艺流程见图2。

图2 验 收 粘贴发泡水泥粘结砂浆配界面式背涂处弹基准线,安装托架 按几何尺寸排版 基层处理并验收合格 抹第二遍抹面砂浆 隐蔽验收 安装锚固件 填压网格布 抹第一遍抹面砂浆 配抹面砂浆 外墙涂料 分 项 验 收

1.3.3、过程控制

1)、基层处理

基层必须清理干净,无灰尘、浮灰、水垢、油污等,砼墙面应将凹凸不平剔除,用1:3防水砂浆补平,砌块或砖墙基层应用1:3防水砂浆找平。基层处理应符合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2006),基层验收应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)及相关设计要求,并形成工序交接,隐蔽验收记录文件。

2)、弹线吊垂直套方贴灰饼

在每层的墙面、门窗洞口等位置弹出水平和垂直控制线,在阴阳角挂垂直通长垂线、用40*40同规格材料做灰饼,控制整个墙面的垂直度和平整度。

3)、保温层施工

保温层施工前应根据天气情况适当洒水湿润,并按产品说明书要求配制好粘结砂浆,砂浆应在规定时间内用完,需界面处理的应在界面砂浆未初凝前贴完。

保温板粘贴时应在背面满抹3~5mm厚专用粘结剂,放到托架或已贴好的板上面,用手轻轻挤压及时检查板得位置及平整度,并清理板缝及四边剩余的灰浆。

经验收合格24~48小时后开始抹第一遍抹面砂浆,砂浆厚度控制在3~5mm之间,用刮尺刮平,压入加强型网格布,网布应绷紧拉直,从中间向四边用铁抹子将网布压入砂浆中,网布要求无褶皱、空鼓、翘边现象,目测无任何可分辨的网布纹路和接头,网布搭接平面宽度不小于65mm,阴阳角搭接宽度不小于200mm,在保温系统的端部同基体搭接不小于200mm,门窗空洞端边采用预埋反包搭接,在洞口处应沿45°方向增贴一道300mm*400mm的网布。

首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网布,待其稍干硬,进行第二道抹灰施工后压入加强型网布(加强型网布对接即可,不宜搭接),第三道抹灰将网布完全覆盖。

锚固件施工应符合下列要求:

锚固件施工应在第一遍抹面砂浆(压入网布)初凝时进行。使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度为:混凝土墙体不小于25mm,加气混凝土等轻质墙体不小于

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能施工方案_全

铜仁市锦鹏国际4#-5#楼工程建筑节能施工方案 编制单位:重庆黔程建设集团有限公司 编制人: 审核人: 日期:年月日

1.编制依据: 施工图纸 主要规范、规程 1、建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 2. 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 3. 建筑节能工程施工技术规程J10521-2005 4. 贵州省居住建筑节能设计标准GBJ52-49-2008 5. 建筑节能工程质量验收规范GB50411-2007 6. 塑料门窗安装及验收规程JGJ103-1996 6. 国家、省市现行的相关建筑节能法律、法规 2.工程概况: 工程名称:锦鹏国际4#-5#楼。 建设单位:铜仁市湘成房地产开发有限公司。 监理单位:广东省城规建设监理有限公司。 施工单位:重庆黔程建设集团有限公司。 总建筑面积:约34000m2。 结构类型:框支/剪力墙结构。 建筑层数:4#楼27层,5#楼15层。1层。 设计使用年限:50年。 抗震设防烈度:6度。 耐火等级:二级。 屋面防水等级:一级,耐用年限15年。 建筑墙体保温:无机保温砂浆,厚度20mm,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层,厚度5mm。建筑屋面保温:泡沫混凝土找坡2%,最薄处厚30mm,120厚复合硅酸盐板。 3.施工部署: 建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:杨正国 副组长:郭阳 组员:曾跃龙、杨川、吴彪、马培会、印化强、 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程应选择有施工经验的队伍,并对其在施工的工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 建筑节能材料须有材料准用证、检验报告及出厂合格证,材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 4.施工计划 劳动力计划 本工程的建筑节能工程:外墙无机保温砂浆保温、屋面泡沫混凝土、复合硅酸盐板板保温、外门窗分类组织各施工队伍进行施工。

建筑节能施工组织设计方案(修改好的)

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

建筑节能施工方案(第三版)

目录 1.编制依据 (3) 1.1. 施工图纸 (3) 1.2. 主要规范规程 (3) 2.建筑节能工程概况 (3) 2.1. 总体简介 (3) 2.2. 工程概况 (3) 2.3. 节能设计概况 (3) 3.施工节能设计做法 (5) 3.1. 墙体工程 (5) 3.2. 屋面部分 (6) 3.3. 通风与空调节能工程 (6) 3.4. 配电与照明节能工程 (6) 4.施工方法 (6) 4.1. 墙体憎水岩棉板施工 (6) 4.1.1. 工艺流程 (6) 4.1.2. 操作要点 (6) 4.2. 屋面憎水岩棉板施工 (7) 4.2.1. 工艺流程 (7) 4.2.2. 操作要点 (7) 4.3. 幕墙工程 (7) 4.3.1. 工艺流程 (7) 4.3.2. 操作要点 (8) 4.4. 通风与空气调节节能工程 (8) 4.4.1. 风机盘管安装 (8) 4.4.2. 风管橡塑保温 (8) 4.4.3. 水管橡塑海绵保温做法 (9) 4.5. 配电与照明节能工程 (9) 4.5.1. 材料进场及检验 (9) 4.5.2. 配电系统施工 (10) 4.5.3. 照明系统施工 (11) 5.各部位验收要点 (11) 5.1. 墙体节能工程 (11) 5.1.1. 一般规定 (11) 5.1.2. 试验项目 (11) 5.2. 屋面节能工程 (12) 5.2.1. 一般规定 (12) 5.2.2. 试验项目 (12) 5.3. 幕墙 (12) 5.3.1. 一般规定 (12)

5.3.2. 试验项目 (12) 5.4. 通风与空调节能工程 (13) 5.4.1. 材料进场与检验 (13) 5.4.2. 技术性能复验 (14) 5.4.3. 送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装规定 (14) 5.4.4. 风管的制作与安装规定 (14) 5.4.5. 空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装规定.. 14 5.4.6. 风机盘管机组的安装规定 (15) 5.4.7. 风机的安装规定 (15) 5.4.8. 双向换气装置和排风热回收装置的安装规定 (15) 5.4.9. 自控阀门与仪表的安装规定 (15) 5.4.10. 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工规定 (15) 5.4.11. 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工规定 (16) 5.4.12. 空调水系统 (16) 5.4.13. 通风与空调系统 (16) 5.4.14. 单机试运转和调试 (17) 5.5. 配电与照明节能工程 (17) 5.5.1. 照明光源、灯具及其附属装置的选择 (17) 5.5.2. 低压配电系统电缆的选择 (18) 5.5.3. 低压配电系统的调试 (18) 5.5.4. 照明系统的照度和功率密度值的测试 (19) 6.质量保证措施 (19) 6.1. 节能施工技术质量保证体系 (19) 6.2. 验收监督 (19) 7.安全文明施工 (21)

建筑节能工程施工方案(2017).doc

建筑节能工程施工新技术及质量问题的探讨 凯里经济开发区工业职业技术学 校二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教 育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级 为二级。建筑物的使用年限为 50 年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等 级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度: 6 度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度 宿舍楼 30mm,第一食堂 50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为: 6+6A+6,食堂为 6+12A+6. 三、产品特性

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

建筑节能施工方案最新版

一、编制依据 施组文件 施工图纸 主要施工规范、规程、标准 五、施工准备 (一) ............................................................ 技术准备 13 (二) .......................................... 成立和设备的现场检验与复试 13 (三) ............................................................ 人员准备 13 (四) ............................................................ 其他准备 13 六、各分项工程施工方法 .................................................... 14. (一) 砌体(填充墙)工程 ................................................ 14 .... (二) ........................................................ 外墙保温工程 16 ........................................................... 目录 (四) 其它文件 二、我国建筑节能形势 三、工程概况 (一)基本情况 (二)建筑设计概况: (三)节能设计概况: 四、施工部署 项目施工组织系统 10. 质量目标 10 工期目标 10 (四) 材料与设备 10 (五) 施工与控制 12 1.3.

建筑节能工程专项施工方案(确定版)

郓城金河 1 号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司

二O—八年五月三^一日 第一章编制依据. (1) 第二章、工程概况. (1) 第三章工程节能设计. (2) 第四章施工部署. (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项. (19) 第七章验收监督. (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 (GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目

建筑节能施工方案(修改)

建筑节能施工方案 工程名称:那坡县电信分公司城南综合楼 工程地点:那坡县城南开发区 编制单位:广西建工集团第一建筑 工程有限责任公司 技术负责人:项目经理: 蒙金丽 编制人:审批负责人: 编制日期:2011年11 月15 日审批日期:年月日

一、工程概况 二、设计依据 1、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2、《公共建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 三、居住建筑节能设计: 1、屋顶传热系数K[w/(㎡﹒k)],设计值K= 0.708;热情性指标D,设计值D=4.595。 2、外墙传热系数K[w/(㎡﹒k)],设计值K=1.48;热情性指标D,设计值D=3.53 。 3、窗墙面积比:北向设计值24.2%, 东向设计值4.1%,西向设计值4.1%,南向设计值42.5%。 4、外窗综合的遮阳系数S W:北向设计值0.55,东向设计值0.55,西向设计值0.55,南向设计值0.55。 可开启面积:大于所在房面积8%。气密性设计值为3级。 三、施工阶段与质量控制主要内容 1、建筑节能各分部施工要点 (一)承重墙采用MU7.5多孔粘土砖,用M5混合砂浆砌筑。 1、一般要求 (1)砌块,其龄期应超过28天。 (2)砌块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,现场堆置高度不超过2m。 (3)砌筑前,块料应提前2天浇水湿润。 (4)底部应现浇混凝土坎台,高度不低于200mm。 2、施工要点

(1)工艺流程 弹线定位→构造钢筋拉接→圈梁下砌体砌筑→圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土→圈梁上部砌体砌筑→顶部斜砖砌筑。 (2)施工工艺 错误!弹线定位:根据建筑图纸和楼层轴线位置,在板上放出隔墙及门洞的位置线,构造柱、门洞抱柱位置线;然后用吊线的方法,将底板上的位置线引至顶板上;最后沿墙体位置线的外侧,弹出墙体施工50控制线。 错误!构造柱、门口抱柱钢筋绑扎:按线调整结构预留构造柱、门口抱框柱钢筋位置,并预先按箍筋的数量,将箍筋套入构造柱上;绑扎竖向钢筋并与顶部预埋钢筋或预埋件绑扎(或焊接)牢固,然后绑扎箍筋。 错误!拉结筋:在墙、柱上剔出预埋贴模筋或预埋钢板,按拉结筋的间距(不大于500mm),焊接拉结筋,长度不小于1000mm。 ○,4圈梁下部砌体砌筑 a、立皮数杆:根据砌块的高度、砂浆的厚度,设置皮数杆,每面墙体两个,用以控制水平砖缝、门洞口高度、圈梁位置。 b、撂底:砌筑前,根据砌块的尺寸和墙体长度进行排砖,确定每层砖的数量及半砖的位置。 c、砌筑:根据皮数杆的控制线拉通线,砌筑形式采用梅花钉,砌筑方法采用:一铲灰、一块砖、一揉压、一灌缝;砌筑时,先从构造柱脚开始,马牙槎应先退后进。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不得超过30cm;上、下砖缝错开;空心砖灰缝控制在8~12mm。 错误!圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土: 砌筑至圈梁底以后,绑扎圈梁钢筋,圈梁主筋与主体结构用预埋钢板或用膨胀螺栓固定钢板焊接牢固,并做隐蔽验收。 错误!圈梁以上砌块砌筑:待圈梁混凝土强度达到1.2Mpa后,开始切筑上部砌体,接近梁、板时,留一定的空间,用以砌筑斜砖。 错误!顶部斜砖:墙体砌筑7d后,用粘土砖斜砌,将顶部挤紧。 3、质量要求 (1)砌块不应于其他块材混砌。 (2)填充墙灰缝厚度、宽度应正确。小型空心砌块砌体灰缝厚度应为8~12mm。 (3)填充墙砌筑时应错缝搭砌。小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。 4、质量验收 (1)检验批划分 填充墙砌体工程按每一楼层为一个检验批。

建筑节能工程专项施工方案(确定版)教学教材

郓城金河1号小区项目 建 筑 节 能 专 项 施 工 方 案 浙江金誉建设有限公司 二○一八年五月三十一日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章工程节能设计 (2) 第四章施工部署 (3) 第五章建筑节能各分项工程施工方法 (5) 第六章安全注意事项 (19) 第七章验收监督 (20) 第八章节能施工安全生产及文明施工措施 (22)

第一章编制依据 1、金河1号工程施工图纸 2、《山东省居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2014; 3、山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》DBJ14-035-2007; 4、国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 5、行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004; 6、中华人民共和国国务院令第530号《民用建筑节能条例》; 7、建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》; 8、建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 11、《建筑工程施工质量评价标准》(GB50375-2016) 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 13、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 14、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 15、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 16、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JG/T29-2015) 17、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008) 第二章工程概况 一、项目概况 工程名称:金河1号商住小区项目 结构形式:框剪层数:18层/32层

建筑节能专项施工方案完整版

建筑节能专项施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

生生银河居项目施工一标段工程 节 能 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:河南胜达建筑工程有限公司 编制日期: 2016年10月17日 一编制依据 2 二工程概况 2 1 工程基本情况 2 2 节能设计概况 2三施工部署 3

1质量目标 3 2材料与设备 3 3施工与控制 4 4分项工程规划 4四施工准备 5 1技术准备 5 2材料和设备的现场检查和复试 6 3人员准备 6 4其他准备 6五各分项工程施工方法 6 1墙体节能工程 6 2门窗节能工程 7 3屋面节能工程 9 4照明与配电节能工程 9 六质量检查与验收 10 1墙体节能工程 10

2门窗节能工程 11 3屋面节能工程 12 4照明与配电节能工程 12 5监测与控制节能工程 13 6建筑节能工程现场检验 14 7建筑节能工程分部工程质量验收 15七安全问题及注意事项 16 1、为了加强建筑节能工程的施工管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑 工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制定本施工方案。 2、建筑节能工程施工质量验收除应执行GB50411-2014《建筑节能工程施工质量验收 规范》节能规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 3、单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 二编制依据 1、工程施工图纸和有关技术核定单 2、《施工组织设计》

既有建筑节能改造工程施工方案

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 (3)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件。(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1(13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011(14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002(16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天 质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28#楼保温板厚度为45mm,27#、29#、36#、40#楼保温板厚度为50mm,32#、39#、42#、44#楼保温板

厚度为70mm,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚。阁楼天棚保温板均为65mm厚岩棉板。 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工。 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理。 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工。因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工。 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备。 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分包单位编制的施工方案。根据工程进度计划安排逐步编制施工组织设计和主要分部分项工程的施工方案。 1.3.编制施工图预算和施工预算 由预算部门根据施工图、招标文件、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。 2.现场准备 根据相关标准的要求及本公司环境与职业安全健康管理程序文件,

建筑节能专项施工方案

碧桂园·翡翠华府1#楼 建 筑 节 能 专 项 施 工 方

案 湖北利达建设工程集团有限公司 工地施工负责人:陈克华 负责人联系方式: 湖北东泰建设管理咨询有限公司 工程监理工程师电话: 总监理工程师签字: 碧桂园·翡翠华府1#楼 建 筑 节 能 专 项 施

工 方 案 编制: 审核: 湖北利达建设工程集团有限公司 建筑节能专项施工方案1.工程概况 1.1总体简介 1.2.1墙体节能工程:1#商业、#住宅部分-膨胀微珠外墙外保温 1.2.2门窗节能工程:1#商业-60系列隔热铝合金窗6+9A+6 1#住宅部分-铝合金隔热Low-E中空玻璃

1.2.3屋面节能工程:1#商业-挤所聚苯板(B1级) 1#楼住宅-XPS板屋面保温 1.2.4楼地面节能工程:1#楼-膨胀微珠楼地面 1.3 编制依据 1、《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2004,J408-2005) 2、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005) 3、《居住建筑节能工程节能施工质量验收规程》(DB20-126-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003) 5、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 2.1 质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)建筑节能材料的检验 A. 建筑节能材料须有本市材料准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。 B.材料使用前必须经复试合格后方能使用。对特殊材料须进行放射性物质及有害气体的环保检验。 (2)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

相关文档