(1)潜水泵的安装:

①安装前仔细查。潜水泵安装前,首先应检查泵轴是否转动灵活,若发现泵轴转动不灵活,有撞击声,泵轴径向晃动,应排除故障后再安装。其次检查进水胶管有无破损,如有开裂要及时粘修。第三检查各紧固螺栓有无松动,要拧紧松动的螺栓。最后检查潜水泵的电机绕组、电缆线绝缘电阻,只有不低于0.5兆欧才允许安装使用。

②正确配电。电源线应按规定选用,电缆线要架空,电源线不要太长,若电源与水泵使用地距离较远,接线电缆的导线截面积应适当加大,接头应尽量少,以减少线路压降。10kW以下的潜水泵可直接启动,控制设备最好采用自动空气断路器,若无此种电器,也可用闸刀开关,但须根据潜水泵的工作电流安装合适的熔丝。10kW以上的潜水泵应配备降压启动柜,来保护潜水泵的安全运行。电缆线需放入输水管法兰盘的凹槽内,并用耐水绑绳将电缆固定在输出管上。潜水泵下水或出水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂,同时,还要防止电缆下井过程中擦伤。

③要有两级漏电保护措施。为保安全,可在电源或水泵附近的潮湿地中埋入一根长度1m以上的金属棒作为潜水泵的接地体。同时还要安装安装漏电保护器。因为潜水泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流30毫安,漏电保护器就会切断潜水泵的电源,

避免漏电。

④入水前检查电机旋转方向。因为现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。因此,潜水电泵入水前,先接电源检查旋转方向是否正确。若三相潜水泵叶轮倒转,应立即停车,调换电缆中三相芯线中任意两相的接触即可。

⑤潜水泵的安装位置要正确。充油式潜水泵潜入深度应在0.35~3m,最深不得超过10m;干式、半干式、充水式潜水泵,潜入深度为1m,过深将影响机械密封作用。潜水泵在潜入水中时,应垂直吊起,不能横卧着,更不能陷人泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。潜水泵在下井过程中若遇到卡住现象时,应吊起少许,轻轻转动卡板再试着下落,如果各种措施都不见效时,只好将潜水泵提出井外查明原因后再下井。对清水型潜水泵,在进水滤网外面最好套上竹篮或铁丝网,否则,杂草污物进入泵内,会堵塞叶轮或进水口。

⑥小型潜水泵安装有特殊要求。对小型潜水泵,由于多为临时安装,将输水胶管连接到潜水电泵的出水接头上时,一定要用管卡或8号铁丝扎牢紧固,防止松脱或漏水。安装好后应将吊装的缆索及胶管固定,不能让胶管承受拉力,否则,造成胶管的破口或接头松脱。放入或吊出水面,需用直径6mm的钢丝绳,慢慢将潜水电泵沉入水中或提出水面,禁止拉泵体电缆线操作。

⑦安装完毕测试绝缘电阻。电泵安装结束,用500V兆欧表测量绕

水泵启动操作规程.pdf

动力车间水泵房启动操作规程 目录 一、水泵启动操作运行安全事项 二、水泵启动前检查项目 三、水泵启动操作步骤 四、水泵倒泵周期及倒泵操作程序 五、停泵操作 六、水泵的紧急停车 七、紧急停车的操作 八、水泵电动机电流、电压运行要求 九、运行期间的检查与维护 十、停泵期间的维护 十一、常见故障及其排除方法

一、水泵运行安全操作注意事项及要求 1、岗位人员在工作前必须按规定穿戴好劳动保护用品,班前、班中严禁饮 酒; 2、检查设备时要仔细小心谨慎,衣服领口、袖口要扎紧,女同志的头发也 要盘起来,不能留披肩发,防止衣服或发头被运转部分挂住; 3、擦运转设备不准带手套,严禁擦转动部位; 4、擦拭电器设备时,不准用湿布,不准用鸡毛掸子掸打; 5、在发生危及设备和人身安全等事故需要紧急停车情况下,岗位人员可先 行处理,及时做好记录并尽快通知厂值班领导; 6、运行人员不准触摸带电部位,检查低压设备主电路各部线头发热时,必 须由电工执行;严禁站在潮湿的地方检查电源; 7、机房和配电室、禁止吹凉衣物和堆放杂物; 8、作业期间值班人员不得离岗位做与工作无关的其他事情; 9、水泵进出水阀门手轮都应该标有明确的开关方向,压力表每半年或一年 检查一次; 10、泵站集水池、吸水池值班人员要警惕,严防杂物及人落入水池内,池内 严禁人员洗衣物及游泳;开启水池闸阀时,要注意安全; 11、安全防护用品应放在固定的地方; 12、电机启动时,如出现冒烟、冒火应立即停止启动; 13、水泵在正常运行中,岗位人员应严格按照水泵技术操作规程执行; 14、运行、停运设备要挂上明显的指示牌,防止误操作; 15、防洪泵、排水泵、污水泵应保持备用状态,确保随时使用; 16、一切机电设备专人管理,分工负责,有权制止闲散人员随意入室或动用 设备;

供水水泵工安全操作规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A78430 供水水泵工安全操作规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

供水水泵工安全操作规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、上岗前穿戴好劳动保护用品。 2、开动水泵前,检查电机接地线是否接地完好,机械保护罩是否完整无损,必须全部良好,方可开车。 3、检查电气设备上的绝缘装置是否良好无缺,如有问题,找电工处理。在未得到领导和电工许可前,不应擅自乱动。 4、不可用湿布擦拭电气设备。 5、在操作水泵时必须戴好手套,以免扎手。 6、禁止将任何物件、工具等遗留在运转设备上。

7、工作地点,工作通道必须有足够的照明,不得有任何障碍物。 8、做好对检修设备的切断电源工作,并挂好停电警示牌。 9、开、停车,停、送电等操作时必须有两人以上。一人操作,一人指挥。 10、在开动机械设备时,要躲避一旁,以免发生危险。 11、电线接头,引线等必须用绝缘胶布包扎好,如未包好不等通电。 12、巡视及操作通道不得有障碍物。 13、对一般低压设备修理,如检修开关,更换熔断器等工作,若无电工修理时,首先要切断电源,保险的规格不得随意增大。 14、水泵运行中做好巡回检查,主要查水泵轴

潜水泵的操作规程注意事项

工作行为规范系列 潜水泵的操作规程注意事 项 (标准、完整、实用、可修改)

FS-QG-71931 编 号: 潜水泵的操作规程注意事项 Precautio ns for the operati on of submersible pumps 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 潜水泵的操作规程和注意事项 潜水泵的操作规程和注意事项 潜水泵在使用前的选择非常重要,应根据水源的实际情 况以及工作时间与泵水量等要求来选定水泵的型号。首先要 选择扬程大于取水口与出水口的落差 ;其次是泵的流量要能 够满足排涝和灌溉的要求。 (一) 使用环境要求 1、 有安全可靠的电源。 2、 出水管口与水池水面落差要小于扬程。 3、 要选择相对洁净的水源。 (二) 启动 1、11千瓦以下的潜水泵允许直接启动。 13千瓦以上的 潜水泵应配备降压启动柜。来保护潜水泵的安全运行。

2、、为了避免潜水泵转子瞬间上窜及减小启动负荷。潜 水泵启动时应把出口阀门行程关至3/4处。(留1/4气隙。 以便放气)待启动出水后缓缓打开。至水泵工况点控制在适 当位置。 3、启动完毕开始运转后。应加强监护及观测水位变化。保证潜水泵在工况范围内运行。待潜水泵运行平稳后方可投入正式运转。 4、潜水泵第一次投入运行5小时后。停机迅速测量热绝缘电阻。其值不低于0.5M Q。才能继续使用。 (三)运行 1、潜水泵应在设计工况点工作。此时轴向力适中。泵效最高。最经济可靠。 2、潜水泵每运行8小时要全面检查一次。各个仪表有无变化。电路节点是否发热。声音是否正常。正常工作电流是否大于电机名牌的额定值。 注意,有下列情况之一的,应立即停泵。 1、泵的工作电流忽然高出电机额定电流的。 2、出水量不正常,间隙性出水。含沙量加大。

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

潜水泵使用中的安全规定(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 潜水泵使用中的安全规定(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

潜水泵使用中的安全规定(新版) ⑴潜水泵拉接临时电源时,必须由电工接线。设置专用电源,操作开关不得远离工作区域,位置安放在电泵附近干燥明显处,并悬挂安全标志牌。 ⑵操作人员应戴好劳保用品,操作电源开关时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 ⑶各种不同规格的潜水泵必须在扬程使用范围内使用。 ⑷潜水泵配用的出水管内径应符合规定要求。 ⑸潜水电泵的金属外壳必须有可靠安全接地措施,电机的电缆芯线中规定接地的芯线必须接地,如果没有固定的地线时,可在电泵附近的潮湿土地中埋入一根深1米以上的金属材料的棒棍当作地线,以保证安全。 ⑹电泵不准脱水运转,陆地试转不得超过30秒。 ⑺潜水电泵在排水时,严禁在附近洗东西、洗手、洗脚,以防

漏电发生触电事故。 ⑻检查、检修、移动电泵时,必须切断电源开关,悬挂检修牌后方可工作。 ⑼移动或搬运潜水电泵时,严禁用电缆代替绳索拖拉。 (四)潜水电泵的维护保养制度 ⑴潜水电泵使用后要妥善保管,专人负责管理,并定期进行检查,维护保养,确保随时可作备用。 ⑵潜水电泵在电机和泵之间采用整体密封盖是电泵的关键部位应定期检查。 ⑶潜水电泵在不用时不宜长期浸泡在水中,使用后应清洗干净放在干燥、通风的室内,使电机定子不受潮,长时间不用应涂防锈油。 ⑷损坏的潜水泵修复后,应进行绝缘试验并达到规定标准。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

潜水泵使用注意事项

潜水泵的使用注意事项及维护保养 一、潜水泵的使用 1、使用前的检查 (1)检查潜水泵的机壳是否有裂纹,若有裂纹则不能使用。 (2)检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。 (3)检查潜水泵的绝缘电阻。用500v绝缘电阻表检测,其绝缘电阻不应小于5mω,若低于此值,应打开放水、放气孔,烘干或晒干后再使用。 (4)潜水泵的电缆线最好不要有接头,若有接头应包扎好,整个电缆线应无破损、折断现象,否则应更换新电缆。另外,电缆线要架空,不要太长。 (5)起动前校正电源正负极,以免水泵倒转,不出水。 (6)开机前对供电线路、开关进行全面检查,并在地面通电空转3~5min,若运转正常,再放入水中投入使用。 2、使用中应注意的事项 (1)不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用,配用的钢管、橡胶管或帆管内径应符合技术要求。 (2)出水管尽可能不要弯曲,及时发现并修补输水管的破裂处,以减少功率损失。 (3)潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住耳环上的绳子,绝对不能拉电缆线,否则会造成电缆线损坏。 (4)潜水泵不能抽排污水或含砂量大的水,尤其是采用机械密封的潜水泵更应注意这一点。 (5)潜水泵电源应按规定选用,电源与水泵的距离不能过远,电压应在正常值的±10%之内,并在电源或水泵处埋设一根1m以上的铁棍作地线,以确保安全。电源必须接地可靠,加装漏电保护器。另外,尽量避免在电源电压过高或过低时开机,电压过高,会引起电动机过热而烧坏绕组;电压过低,则电动机转速下降,会造成起动绕组长时间发热,甚至烧坏绕组和电容器。 (6)潜水泵的潜水深度一般为0.5~3m,并应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。 (7)潜水泵应采用断路器作控制设备,也可以采用三刀刀开关,但必须装上6a的电熔丝。

水泵(潜水泵)安全操作规程示范文本

水泵(潜水泵)安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵(潜水泵)安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、启动模式设置 1、自动模式:将控制面板水泵设置为自动模式,就地 控制器钥匙拧到“远程”,水泵将根据设置的启动水位自 动启动。 2、手动模式:将控制面板水泵设置为手动模式,就地 控制器钥匙拧到“就地”,操作人员可在就地控制器手动 启动。 3、水泵开启前应确认出水阀门开启、出水管路畅通 (开启冲洗15mm转鼓格栅阀门时,应确保出水污水厂阀 门关闭;开启出水污水厂阀门时,应确保冲洗15mm转鼓 格栅阀门关闭)。 二、手动启动操作

1、首先确认出水阀门完全开启(正常情况应保持开启状态,由于检修、维护等工作需要关闭时,在相关工作完成后应及时开启阀门)。 2、检查潜水泵的淹没深度,保证水位淹没潜水泵的电机部分。 3、钥匙拧到就地,就地开关拧到“开”,启动水泵。 三、启动后检查 1、检查水泵、电机运转时有无异响、振动,检查水泵出水口出水是否正常。 2、检查出水管路振动是否异常、各部位的固定支架、螺栓有无缺损、松动。 3、如果水泵受堵,应立即停机,关闭两个出水阀门,开启反冲洗阀门进行冲洗。 四、手动停机操作 1、就地开关拧到“关”,停止水泵运转。

WQ系列潜污泵安装及使用注意事项

WQ系列潜污泵安装及使用注意事项AS、WQ系列潜污泵安装及使用注意事项 AS, série WQ submersible installation de la pompe des eaux usées et l'utilisation de notes AS、WQ系列潜水排污泵是中国大型企业南京蓝深制泵集团采用 德国的ABS制泵公司技术生产的进口处带绞刀的产品~并通过 ISO9001国际质量体系认证~现在已被广大用户认识和接受~是具有 责任心的设计人员和无私的单位主管人员的首选设备。正确的安装和 使用~是水泵安全、长久、正常运转的基本保证。特提醒用户万万不 可粗心大意。 AS, série WQ pompage des eaux usées submersible est une pompe de grandes entreprises à Nanjing Deep Blue Groupe ABS, la technologie de la société allemande de produire une pompe avec un cutter à l'entrée du produit, et p ar la certification ISO9001 qualité du système international, a été reconnu et l'utilisateur acceptée, est une responsabilité des concepteurs et désintéressé dispositif dirigeants unité de choix. Une installation correcte et l'utilisation des pompes coffre-fort, à long terme, le fonctionnement normal de la garantie de base. Rappel utilisateurs ne insouciance. 1~水泵电源线必须与配套电控箱或相匹配的热继电保护连接~ 不得直接与总电源相连~在安装、维修、更换触动水泵时~首先切断 电源~严禁带电操作。

潜水泵安全使用规程示范文本

潜水泵安全使用规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

潜水泵安全使用规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)潜水泵的安装: ①安装前仔细查。潜水泵安装前,首先应检查泵轴是 否转动灵活,若发现泵轴转动不灵活,有撞击声,泵轴径 向晃动,应排除故障后再安装。其次检查进水胶管有无破 损,如有开裂要及时粘修。第三检查各紧固螺栓有无松 动,要拧紧松动的螺栓。最后检查潜水泵的电机绕组、电 缆线绝缘电阻,只有不低于0.5 兆欧才允许安装使用。 ②正确配电。电源线应按规定选用,电缆线要架空, 电源线不要太长,若电源与水泵使用地距离较远,接线电 缆的导线截面积应适当加大,接头应尽量少,以减少线路 压降。10kW 以下的潜水泵可直接启动,控制设备最好采 用自动空气断路器,若无此种电器,也可用闸刀开关,但

须根据潜水泵的工作电流安装合适的熔丝。10kW 以上的潜水泵应配备降压启动柜,来保护潜水泵的安全运行。电缆线需放入输水管法兰盘的凹槽内,并用耐水绑绳将电缆固定在输出管上。潜水泵下水或出水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂,同时,还要防止电缆下井过程中擦伤。 ③要有两级漏电保护措施。为保安全,可在电源或水泵附近的潮湿地中埋入一根长度1m 以上的金属棒作为潜水泵的接地体。同时还要安装安装漏电保护器。因为潜水泵在水下工作,容易漏电造成电能损失甚至引发触电事故。如果装有漏电保护器,只要潜水泵漏电值超过漏电保护器的动作电流30 毫安,漏电保护器就会切断潜水泵的电源,避免漏电。 ④入水前检查电机旋转方向。因为现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流

上水泵操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A82094 上水泵操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

上水泵操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)启动前准备 1)检查泵机上润滑油位是否在标定的油标中线,避免过高或过低; 2)检查泵机各个部位的固定联接螺丝有无松动,联轴器两轴位置是否同心,端面间隙是否适合(3-5mm); 3)盘车3-5圈看转动是否灵活,有无卡阻及杂音; 4)打开泵的进出口阀门,同时打开放气阀门,使泵内充满液体,放掉泵内气体后关掉放气阀门,当水流靠自压不来时可启动真空泵吸水;

5)打开冷却水系统,进行冷却循环; 6)打开活动出口阀门后,关闭泵出口阀门。 (二)启动及运行 1)旋转启动按钮,观察泵的转向是否正确,压力、电流、运转声音及泵的振动情况等是否正常,否则立即停机; 2)泵的转速正常后,再缓缓打开泵的出口阀门,并调节到所需的泵压及流量。 3)在运行过程,保持泵和电机流动轴承的温度不大于80℃,或不高于环境温度40℃; 4)检查和调节填料漏失量,每分钟10-30滴,填料盒温度应小于80℃; 5)轴承油位应保持在油标中线,不可过高或过低,过低时要及时补充; 6)按照规定对运行泵的发热、振动及噪音等运

潜水泵使用中的安全规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD112 潜水泵使用中的安全规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

潜水泵使用中的安全规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 ⑴潜水泵拉接临时电源时,必须由电工接线。设置专用电源,操作开关不得远离工作区域,位置安放在电泵附近干燥明显处,并悬挂安全标志牌。 ⑵操作人员应戴好劳保用品,操作电源开关时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。 ⑶各种不同规格的潜水泵必须在扬程使用范围内使用。 ⑷潜水泵配用的出水管内径应符合规定要求。 ⑸潜水电泵的金属外壳必须有可靠安全接地措施,电机的电缆芯线中规定接地的芯线必须接地,如果没有固定的地线时,可在电泵附近的潮湿土地中埋入一根深1米以上的金属材料的棒棍当作地线,以保证安全。 ⑹电泵不准脱水运转,陆地试转不得超过30秒。 ⑺潜水电泵在排水时,严禁在附近洗东西、洗手、洗脚,以防漏电发生触电事故。 ⑻检查、检修、移动电泵时,必须切断电源开关,悬挂检修牌后方可工作。

深井泵使用注意事项和常见的故障排除

深井泵使用注意事项和常见故障排除 王静 【摘要】本文阐述了深井泵的常见分类、基本组成、参数和工作原理,介绍了深井泵启动、工作和停机中的注意事项,主要列举了深井井泵常见故障及相应的排除方法。【关键字】:深井泵 引言 深井泵(deep-well pump;drownedpump)主要指用于井田疏干,沉入钻孔中排水的机械。包括“长轴深井泵(deep-well pump with line-shaft)”和“潜水深井泵(submersible deep-well pump)”。 深井泵的最大特点是将电动机和泵制成一体,它是浸入地下水井中进行抽吸和输送水的一种泵,被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等。由于电动机同时潜入水中,故对于电动机的结构要求比一般电动机特殊。其电动机的结构形式分为干式、半干式、充油式、湿式4种。 深井泵是井泵中应用较为普遍的一种,多用于机井。由三部分组成:最上面是电动机,装在井口地面上;下端为井泵的工作部分,淹没在井水一下。工作要求扬程较大一般为15~17m。 1 工作原理 开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 2 深井泵的基本参数 包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。 3 深井泵的使用注意事项 深井泵一般为分段式多级立式离心泵,所以如何正确的使用和及时排除故障,以保证深井泵的安全运行,延长使用寿命都是非常重要的。 3.1 启动前的检查 3.1.1 包括泵的转向、连接螺丝是否拧紧,电气线路和皮带传动装置是否符合要求;止逆装置是否有效,以及轴承、传动装置和泵座的润滑状况。 3.1.2 调节叶轮与叶壳之间的轴向间隙,以保证泵在工作状态下,叶轮不会与叶壳摩擦并且达到性能要求。通过调整螺母来调节轴向间隙。 3.1.3 检查橡胶轴承的预润滑情况,避免由于启动时传动轴与橡胶轴承之间产生摩擦而引起震动和轴承烧毁。 3.2 深井泵的启动、运行和停机

潜水泵安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A51151 潜水泵安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

潜水泵安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1潜水泵的检查与保管 1.1潜水泵的电动机应经试验单位定期进行检验试验,合格后方可投入使用。 1.2 检查电缆与泵体连接紧密,电缆绝缘不龟裂或破损。检查测量保护接地线与泵金属外壳接触良好。 1.3潜水泵应有专人保管和维护,有渗漏油时要及时消除。 1.4经过修理的油浸式潜水泵,应经过 196KPa(2Kgf/cm2)气压试验,检查各部无泄漏现象,然后将润滑油加入上.下壳体内。

2潜水泵的使用和注意事项 2.1启动前应检查:放气、放水、注油等螺塞均应旋紧;叶轮和进水节应无杂物;出水管应与泵体连接牢固,并尽可避免引出水管急转弯。 2.2 启用前应先在水外试运转,检查旋转方向符合泵体转向要求,在水外试转不得超过55min。 2.3泵应放在坚固的篮筐里放入水中,或将泵的四周设立坚固的防护围网,泵应直立于水中,不得在含泥砂的混水中使用。 2.4潜水泵放入水中或提出水面应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。 2.5潜水泵运行时,严禁任何人进入被排水的坑、池内。进入坑、池内工作时,必须切断潜水泵电源。 2.6经常注意水位变化,叶轮中心至水面距离应在0.5-3m间,泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆

水泵房安全操作管理规定示范文本

水泵房安全操作管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵房安全操作管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 维护大厦设备、设施的正常使用及保障公共安全。 2 范围 中洲中心设备。 3 职责 维修技术人员负责运行、管理 4 内容: 4.1水泵房安全操作规程 一.为确保泵房设备的正常安全运转,特制订如下操作 规程,希各机管当值人员认真遵守,严格执行。 二.当值员工必须熟悉本规程和运行管理规程,严禁盲

目操作。 三.各作业人员必须熟悉各配电柜与各水泵之间的联络操作程序和操作方法,并确认无误后,方可操作。 四.消防泵、生活泵、喷淋泵、排污泵、加压泵在一般正常情况下,选择控制开关放在自动位置,所有操作标志简单、明确、清楚。 五.在调试、维修有关设备时,必须在工程部有关领导的批示下有人监护才能进行,严禁盲目操作和擅自投试。 六.为防止错误操作,市电与备用电源的联络将作采用电气、机械双重联锁,所有投运的闭门装置未经主管领导同意不得退出和解锁,功能选择开关日常应放在自动位置。 七.泵房全部设备的启动和停止应在控制屏上进行,严禁违章操作,并必须完成下列工作: 1、启动前需将控制功能选择开关放在停机位置。

柴油抽水泵使用注意事项

柴油抽水泵使用注意事项为保证您能安全的操作柴油机,请务必仔细阅读使用说明书,特别要注意以下使用要点,以免产生人员意外伤亡及设备损坏 1、消声器注意事项:1)由于柴油机排出的气体含有有毒的一种氧化碳,禁止在密闭的空间及通风不良场所使用柴油机,如在通风不良的环境中使用可能会造成人员伤亡及设备损坏。(2)在柴油机运转或刚停车时,消声器的温度很高,不要触摸消声器,否则会造成严重烫伤。 2、加油注意事项:油在使用前,必须经过过滤或经24小时沉淀。柴油机在运转时,不得加燃油或者加机油。加油时,不要使燃油外溢出油箱,如果燃油溢出,必须擦干并等到柴油完全蒸发后再起动柴油机,更换柴油后,旋紧油箱盖,以防柴油外溅。 3、防火注意事项:油机必须远离易燃物,不要在有明火的地方使用柴油机,柴油机必须离墙面或其他物体至小3米。 4、在平坦的地方使用柴油机,不要在土壤松软或不平的处使用柴油机;注意:在陡的斜坡上面使用,此时润滑油供应不足,柴油机易烧瓦,搬动柴油机时拧紧油箱盖并关闭油箱开关,以防柴油外溅。柴油机在运转过程中,不要搬动。如果柴油机需长途运输,以防柴油外溢。 5开机前的检查:机前仔细检查燃油油管和接头的松紧,以防柴油渗漏,渗漏的燃油会产生潜在的危险。仔细检查螺栓、螺母的松紧、松动的螺栓、螺母会产生严重的事故。仔细检查机油和燃油,使至达到规定的要求。注意:不要使燃油外溢出油箱,新机或刚维修的柴油机必须低速、小负荷磨合20小时,不得末经磨合立即进行高速、大负荷运转。

操作说明 燃油的选择和起动前的准备:(1)选择,柴油机必须用轻柴油,柴油中不得含有水分或灰尘等赃物。加注燃油不能超过红色标志;(2)洗滤芯,柴油机功率不足或排气颜色不正常时,更换滤芯,禁止在没有滤芯的情况下运转机器 反冲式手拉起动 注意:柴油机在运转过程中,不要拉起动手柄,以免造成柴油机损坏。

潜水泵安全操作规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 潜水泵安全操作规程(新版)

潜水泵安全操作规程(新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1目的 规范员工行为,实现作业标准化,确保人身和设备安全 2范围 适用于场站内潜水泵的操作与维护 3风险辨识 机械伤害、触电 4防护用品 安全帽、鞋工作服防护手套 5操作流程 5.1开机前 5.1.1水管应结扎牢固。 5.1.2放气、水注油等螺塞均应旋紧。 5.1.3叶轮绝缘应良好。 5.1.4管路连接牢固,密封可靠底阀灵活有效。

5.1.5吸水管、底阀及泵体内必须注满引,压力表缓冲器上端应油。 5.1.6电泵应放在坚固的网篮内入水中,以防乱草杂物轧住叶轮其沉最浅深度为电泵应放在坚固的网篮内入水中,以防乱草杂物轧住叶轮其沉最浅深度为电泵应放在坚固的网篮内入水中,以防乱草杂物轧住叶轮其沉最浅深度为0.5m,最深不超过3m;应直立水中,不得陷入泥以防因散热良而烧坏。 5.1.7接好电源后,先试运转检查旋方向是否正确。泵在水外的时间不得超过5秒,以防过热。 5.1.8潜水泵电源箱应配置防漏保护装。 44/186 5.2运行中 5.2.1停转后不得立即再启动,停机后再间隔1秒以上才能开机;每小时启动不得超过十次,;每小时启动不得超过十次,在运转中如发现声音不正常,应立即切断电源进行检查。 5.2.2设备运行时严禁触摸转动部位。 5.2.3出现异响或水量、压力不正常有明显的高温时应停泵检查。 5.2.4经常需要抽水的区域,应按固定泵形式配置潜尽量减少移动作业。如经常需要抽水的区域,应按固定泵形式配置潜尽量减少移动

污水泵操作规程

编号:SM-ZD-11287 污水泵操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

污水泵操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)启动前准备 1)检查泵机上润滑油位是否在标定的油标中线,避免过高或过低; 2)检查泵机各个部位的固定联接螺丝有无松动,联轴器两轴位置是否同心,端面间隙是否适合(3-5mm); 3)盘车3-5圈看转动是否灵活,有无卡阻及杂音; 4)打开泵的进出口阀门,同时打开放气阀门,使泵内充满液体,放掉泵内气体后关掉放气阀门,当水流靠自压不来时可启动真空泵吸水; 5)打开冷却水系统,进行冷却循环; 6)打开活动出口阀门后,关闭泵出口阀门。 (二)启动及运行 1)旋转启动按钮,观察泵的转向是否正确,压力、电流、运转声音及泵的振动情况等是否正常,否则立即停机;

2)泵的转速正常后,再缓缓打开泵的出口阀门,并调节到所需的泵压及流量。 3)在运行过程,保持泵和电机流动轴承的温度不大于80℃,或不高于环境温度40℃; 4)检查和调节填料漏失量,每分钟10-30滴,填料盒温度应小于80℃; 5)轴承油位应保持在油标中线,不可过高或过低,过低时要及时补充; 6)按照规定对运行泵的发热、振动及噪音等运行情况定期巡检,发现异常及时处理,并认真做好运行记录。 (三)停泵 1)逐步关闭出口阀门,当泵出口前压力上升时,按停止按钮; 2)泵停稳后,盘车3-5圈后,关闭进出口阀门和冷却水系统,做出停运标记; 3)如果室内温度低于0℃,应将泵体内积水放出,避免冻裂; 4)遇到紧急情况时,可先切断电源后,关闭出口阀门,

2021年电潜水泵未安装之前安全技术措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年电潜水泵未安装之前安全 技术措施

2021年电潜水泵未安装之前安全技术措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 东河煤矿正常涌水量为81.6m3/h,最大涌水量为136m3/h。主排水系统现配备有10KV双回路供电,主水仓房安设有三台水泵,额定流量为280m3/h(据检测报告水泵实际流量为258m3/h),额定扬程为258米(据检测报告水泵实际扬程为147米),一工作,一备用,一检修,水泵型号为MD280-43×6,配备电机功率315KW,水泵房至地面敷设有两趟φ159主排水管,水仓总容量1200m?,三台主排水泵按规定进行水泵联合试运转并都符合要求。我矿主排水系统能够排出我矿正常涌水量。 东河煤矿水文地质条件属复杂类型,需安装具有独立供电系统且排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵。在未安装潜水电泵之前,为保证排水系统正常安全运转,特制定本措施。 1、我矿严格按照山西省煤矿安全质量标准化标准对周边煤矿进行每月一次的调查,查看生产矿井的采掘情况,关闭矿井有没有死灰复燃情况。

潜水泵日常维护和保养

潜水泵日常维护和保养 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

【学习讨论】潜水电泵的维护与检修 [日期:2009-03-26] 来源:作者:[字体: ] 一、潜水电泵的维护 1.电气方面 (1)经常检查潜水电泵的运行电压与电流。用电压表测量三相电压应基本一致,且在340~420V,用钳形电流表测量三相电流应基本一致,且为~1倍的额定电流。 (2)定期检查潜水电泵对地的热态绝缘电阻。在正常连续运行4~6h后,停机用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻应>0.5MΩ。对于长时间停用的潜水电泵,使用前也应作这样的检查。 (3)开机前要检查热继电器的灵敏度与其他保护装置的工作是否正常。 (4)检查电缆有无破损现象。对于油浸式潜水电泵,要注意电泵渗油对电缆绝缘橡胶的破坏作用。 2.机械方面 (1)经常检查潜水电泵的机械密封情况。打开油孔螺钉,放出少量的油,如油中含有水分,则说明上磨块(或下磨块)密封已漏水,应调换密封盒且加入新的冷却油。如油孔中缺油或油质不好,应加满油(5号或10号机械油、缝纫油或变压器油)或更换新油。 (2)对新的或更换过磨块的潜水泵,使用50h后应旋开放水封口塞,检查油(水)泄漏量,<5ml说明密封正常,可继续使用如>5ml,则将油(水)放干后旋紧封口塞,继续使用50h后作第二次检查,如果仍然>5m1,则说明密封

有问题。对于使用过的潜水电泵,每月要检查一次泄漏量,应<25ml,放干后可继续使用。 (3)检查水泵电机的振动情况同步转速为n0=3000r/min、1500r/min、1000r/m in、750r/min的电机,要求振动值分别对应是δ≤0.06mm、0.1mm、0.13m m、0.16mm。 (4)定期检查潜水电泵的轴承情况。看轴承是否缺油,是否有跑内圈或跑外圈的情况,轴承是否要更换(对于充水式电泵的轴承最好每年更换一次)。 3.其他方面 (1)经常检查潜水电泵的进水网罩是否被杂草污物堵塞,叶轮是否被缠绕。 (2)长时间不用的潜水电泵,应提出水面,清洗晾干后,直立放在干燥通风的室内保管。 (3)潜水电泵运行1~2年后,要对电机进行抽芯检查与清扫。若有污垢,可把电机浸入%的海欧TX-10或105洗涤剂溶液中,加热至100℃左右并搅拌药液以加快污垢溶解,1~2h污垢消除后,再用高压自来水冲洗干净甲把水滴净,置于炉内低温烘干即可。 二、潜水电泵的检修 1.潜水电泵的常见故障、原因分析与处理(表1) 表1 潜水电泵常见故障的分析处理

潜水泵安全操作规程及注意事项

桃源污水处理厂 调节池提升泵安全操作规程 1.目的:规范提升泵的使用、维护和保养行为,制定本规程。 2.范围:适用于桃源厂提升泵房WQ型潜水排污泵的使用、维护、保养工作。 3.内容: 3.1开机前准备 3.1.1将转换开关打至手动状态; 3.1.2仔细检查提升泵对应的出水阀是否在开启状态; 3.1.3检查集水井内是否有较大的固态杂质,如有则需清除以避免泵的损坏; 3.1.4本厂5台提升泵由同一台变压器供电,故不可同时启动。 3.2开机 3.2.1通过现场启动按下绿色“启动”按钮; 3.2.2仔细观察电压表和电流表上升情况,若指示针突然上升或突然下降均应立即按 下红色“停止”按钮; 3.2.3观察提升泵电机振动情况,如振动过大或出现其他无规律异响时,应立即按下 红色“停止”按钮; 3.2.4提升泵的运转电流不得超过额定电流,电源电压与额定电压的偏差不超过±5%; 3.2.5提升泵带负荷运行20分钟无异常现象发生后,方可巡检下一地点。 3.3运行巡检注意事项 3.3.1运行班组人员严格执行《生产巡检制度》中规定每2小时巡检一次; 3.3.2注意提升泵的振动频次,观察压力表、电流表指示情况是否在规定范围内且呈 稳定状态,并记录; 3.4 维护 3.4.1设备管理部每天至少进行一次点检并记录完善; 3.4.2提升泵应每半年检查一次密封环,密封间隙在0.5mm左右; 3.4.3电缆每年至少检查2次,如发现损坏、松动等情况应立即报停维修; 3.4.4每年至少检查依次电机绝缘及紧固螺钉; 3.4.5每年检查一次泵内机油(32#机械油),如发现油中有水,应放掉后更换机油, 更换密封垫,旋紧螺塞;

水泵操作规程

水泵操作规程 一、目的 规范水泵设备的操作行为,确保设备正常运行。 二、适用范围 使用于本物业所辖区内生活泵、稳压泵、消防泵、潜水泵的操作。 三、职责 3.2 工程部水电工负责水泵设备操作; 3.2 工程主管负责水泵设备的操作指导。 4.0 内容 4.1双电源互投柜操作 互投柜内的1ZK、2ZK空气短路器,接通操作面板上的1K或2K转换开关,正常供电时,由1ZK向母线供电,1号指示灯亮;市电停电时,发电机发电,由2ZK向母线供电,2号指示灯亮。 4.2启动水泵(排污泵)前的检查。 4.2.1检查水泵(排污泵)进、出水闸阀是否已打开,否则应拧开闸阀; 4.2.2排除水泵机组真空筒里面的空气; 4.2.3检查电压表、信号灯指示情况; 4.2.4手盘水泵轴转动3圈,应灵活无阻滞。 4.3 启动水泵(排污泵)。 4.3.1合上水泵(排污泵)控制柜(箱)电源开关,将转换开关置于“手动”位置。 4.3.2按下启动按钮,水泵(排污泵)启动,注意观察启动电流. 4.3.3如果一次不能启动成功,可以再试启动二次,每次应间隔3分钟。如果三次 都未启动成功,则应停下来查找原因,排除故障后才能再启动。 4.3.4启动后,让其运转5分钟,观察运转电流,听有无异常声响,闻有无异常气 味,检查漏水是否严重(漏水成线)。 4.3.5确认一切正常后,按下水泵(排污泵)“停止”按钮,水泵(排污泵)停止。 4.3.6将转换开关置于“自动”位置,水泵(排污泵)自动启动并运行。 4.4 停止水泵(排污泵)。 4.4.1将转换开关置于“OFF”(停止)位置,水泵(排污泵)停止运转。 4.4.2拉下水泵(排污泵)控制柜(箱)电源开关(如果需要)。 4.4.3关水泵(排污泵)进、出水闸阀(如果需要)。 4.4.4检查有无不正常情况,如有则及时处理。

相关文档