文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 尹东六期用电施工组织

尹东六期用电施工组织

尹东六期用电施工组织
尹东六期用电施工组织

1.工程概况 (2)

1.1基本概况 (2)

1.2施现场条件 (2)

2.1编制依据 (2)

2.2初步设计 (2)

2.3用电量计算 (3)

2.3.1主干线路L1用电量计算 (3)

2.3.2主干线路L2用电量计算 (4)

2.3.3主干线路L3用电量计算 (5)

2.3.4主干线路L4用电量计算 (6)

2.3.5支线路L5用电量计算 (7)

2.3.6支线路L6用电量计算 (8)

2.3.7支线路L7用电量计算 (9)

2.3.8支线路L8用电量计算 (10)

2.3.9支线路L9用电量计算: (11)

2.3.10 支线路L10用电量计算...................................错误!未定义书签。

3.施工用电管理措施 (12)

3.1技术措施 (12)

3.1.1接地与防雷 (12)

3.1.2电气设备设置 (13)

3.1.3漏电保护装置 (13)

3.1.4电器设备安装 (13)

3.1.5电气设备的使用和维护 (14)

3.1.6施工现场的电缆线路 (15)

3.1.7施工现场的室外架空线路 (15)

3.1.8灯具的安装规定 (16)

3.2用电组织管理 (16)

3.2.1用电管理规定 (16)

3.2.2电箱管理规定 (17)

3.2.3电气安全生产管理规定 (17)

3.2.4电工操作规程 (18)

3.2.5预防电气火灾措施 (18)

3.3安全技术交底 (18)

3.3.1安全用电自我防护技术交底 (18)

3.3.2电工安全技术交底 (19)

3.3.3机械安全技术交底 (19)

3.4安全技术档案管理 (20)

1.工程概况

1.1基本概况

本工程是郭巷尹东六期期拆迁安置小区,剪力墙结构,13~18层,总建筑面积136741.42㎡。

建设单位:吴中建业发展有限公司

监理单位:苏州建龙建设咨询有限公司,苏州科正建设咨询有限公司。

施工单位:苏州嘉盛建设工程有限公司

工程内容包括:土建、水暖卫、安装、消防等工程。

1.2施现场条件

本工程地处吴中区郭巷镇吴淞江大道车郭路交点处,场地已平整。施工场地东南角已设置两个配电房。

2.施工临时用电设计

2.1编制依据

施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

建设工程施工现场供用电安全规范(GB50104-93)

建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

2.2初步设计

a、本用电设计仅负责施工现场总开关箱以下的线路,主要是基础施工用电、主体施工用电、装饰装修工程用电和照明用电。

b、本工程供电计划按4个线路进行,其中线路L1负责1#房、2#房、3#房楼层用电及施工电梯、2.#房塔吊、3#房塔吊、钢筋加工场用电。线路L2负责19#房、20#房、21#房楼层用电及施工电梯、19#房塔吊、20#房塔吊、钢筋加工场用电。线路L3负责17#房、18#房、22#房楼层用电及施工电梯、18.#房塔吊、17#房塔吊、钢筋加工场用电。线路L4负责4#、5#、6#房楼层用电及施工电梯、3#房塔吊。线路L5负责办公区照明用电。线路L6负责生活区照明用电。

c、本供电系统采用三相五线制(TN-S系统),三级配电、二级保护或三级保护。其中要求首级保护漏电不大于15mA,主要保护总配电箱至分配电箱

电线漏电,漏电时间系数不大于0.1S。开关箱和流动电箱不大于30mA,漏电时间保护系数也不大于0.1S。

d、根据施工现场用电设施布置情况,采用多元配电线路将6组电线从配电箱分布到分配电箱。从分配电箱分支电路到开关箱,应当配电合理,互不干扰防止因电器故障影响施工。进楼层采用电缆供电,电缆随楼层上升,电缆每层固定一次,必须将电缆固定好。各楼层用电的开关箱从附近的配电箱引接。应保证施工现场用电达到规范化管理。

e、电线分布

见临时用电平面布置图

2.3用电量计算

2.3.1主干线路L1用电量计算

本线路施工机械用电量负责1#房、2#房、3#房楼层用电及施工电梯、2#房塔吊、3#房塔吊、钢筋加工场地。用电量见下表:

总线路L1施工用电量统计表

P=1.1×(K1ΣP1+ K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4)

取K1=0.6 K2=0.6 K3=0.8 K4=1

P=1.1×(0.6×187÷0.75+0.6×63.4+0.8×10+1×10)=226KVA

由于在本线路的用电机具已达27台,其中电焊机为3台,则取K1=0.6,K2=0.6,cosφ取0.75

按允许电流选择导线截面,该线路L1的工作电流为: 148 A

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为4×50mm2,其允许电流为185A>148A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为4×70mm2,其允许

电流为265A>148A,可以满足要求。

接地线选50mm2。

2.3.2主干线路L2用电量计算

本线路施工机械用电量负责19#房、20#房、21#房楼层用电及施工电梯、

19#房塔吊、20#房塔吊、钢筋加工场地。用电量见下表:

总线路L2施工机械用电量统计表

由于在本线路的用电机具已达30台,其中电焊机为4台,则取K1=0.6,

K2=0.6,cosφ取0.75

P=1.1×(0.6×213.2÷0.75+0.6×86.8+0.8×10+1×10)=264.8KVA

按允许电流选择导线截面,该L2线路的的工作电流为:232A

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为4×50mm2,其允许电流为285A>232A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为4×70mm2,其允许电流为265A>232A,可以满足要求。

接地线选50mm2。

2.3.3主干线路L3用电量计算

本线路负责17#房、18#房、22#房楼层用电及施工电梯、18.#房塔吊、17#房塔吊、钢筋加工场用电。用电量见下表:

总线路L3施工机械用电量统计表

由于在本线路的用电机具已达30台,其中电焊机为5台,则取K1=0.6,K2=0.6,cosφ取0.75

按允许电流选择导线截面,该L3线路的的工作电流为:

P=1.1×(0.6×194.8÷0.75+0.6×86.8+0.8×10+1×10)=248.5KVA

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为4×50mm2,其允许电流为230A>218A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为4×70mm2,其允许电流为220A>218A,可以满足要求。

接地线选用35mm2。

2.3.4主干线路L4用电量计算

本线路负责4#房、5#房、6#房楼层用电及施工电梯、5#房塔吊、钢筋加工场用电。用电量见下表:

配电导线截面选择:

按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算:

P=1.1×(0.6×158.2÷0.75+0.6×86.8+0.8×10+1×10)=194.4KVA

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为4×35mm2,其允许电流为180A>170.5A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为4×50mm2,其允许电流为175A>170.5A,可以满足要求。

接地线选用25mm2。

2.3.5支线路L5用电量计算

本支线路主要是办公区的办公、生活用电。

支线路L5办公区用电量统计表

其总用电设备为5台,则取K1=0.7。

配电导线截面选择。

按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算:

P=1.1×(0.7×98.38÷0.75)=101.3KVA

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为3×16mm2,其允许电流为110A>88A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为3×25mm2,其允许电流为110A>88A,可以满足要求。

接地线选用16mm2。

2.3.6支线路L6用电量计算

本支线路主要是生活区食堂,宿舍用电,其用电量统计见下表。

支线路L6生活区用电量统计表

其总用电设备为超过30台,则取K1=0.7;。

配电导线截面选择。

P=1.1×(0.7×117.92÷0.75)=121KVA

按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算:

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为3×16mm2,其允许电流为110A>106A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为3×25mm2,其允许电流为110A>106A,可以满足要求。

接地线选用16mm2。

2.3.7支线路L7用电量计算

本支线路主要是区的塔吊用电以及该三个栋楼的楼层用电,其用电量统计见下表。

支线路L7施工机械用电量统计表

其总用电设备为16台,则取K1=0.6;电焊设备为2台,取K2=0.6。

配电导线截面选择。

按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算:

P=1.1×(0.6×127.2÷0.75+0.6×40+0.8×20+1×20)=177.9KVA

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为、4×25mm2,其允许电流为145A﹥117A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为4×35mm2,其允许电流为138A>117A,可以满足要求。

接地线选用25mm2。

2.3.8支线路L8用电量计算

本支线路主要是塔吊用电以及该栋楼的楼层用电,其用电量统计见下表。

支线路L8施工机械用电量统计表

其总用电设备为12台,则取K1=0.7;电焊设备为2台,取K2=1.0。

配电导线截面选择。

按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算:

P=1.1×(0.6×107.2÷0.75+0.6×40+0.8×20+1×20)=145.76KVA

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为4×16mm2,其允许电流为110A>96A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为4×25mm2,其允许电流为110A>96A,可以满足要求。

接地线选用16mm2。

2.3.9支线路L9用电量计算:

本支线路主要是没有塔吊用电及该栋楼的楼层用电,其用电量统计见下表。

总线路L9施工机械用电量统计表

其总用电设备为10台,则取K1=0.7;电焊设备为2台,取K2=1.0。

配电导线截面选择。

按允许电流选择导线截面,其工作电流为:

P=1.1×(0.7×60÷0.75+1×40+1×20)=116KVA

根据以上电流量查表可知,选用BX导线,截面为4×10mm2,其允许电流为85A>76A,可以满足要求。选用BLX导线,截面为4×16mm2,其允许电流为85A>76A,可以满足要求。

接地线选用16mm2。

在场地东南角已有两间配电房,变压器的容量为10/0.4KV、500KVA,能满足施工用电的需要,不需再安装变压器。本工程的施工用电从该配电房引出,接至施工现场。

2.4系统图与平面图

绘制施工现场电力供应平面图和系统图。

供电平面图和系统图详见附图。

3.施工用电管理措施

3.1技术措施

3.1.1接地与防雷

3.1.1.1所有电气设备的金属外壳与保护接零连接,专用保护接零由工作接地、配电室的第一级漏电保护器电源的零线接出,施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外露部分,应做保护接零。包括以下5个部分:

a、电机、电器、手持电动工具和照明器具的金属外壳。

b、电气设备传动装置的金属部件。

c、配电屏、配电箱的金属框架。

d、室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏的金属门。

e、电力线路的金属保护管、敷设的钢管和钢管外架。

3.1.1.2保护零线不得装设开关或熔断器。

3.1.1.3保护零线的截面不得小于10mm2。

3.1.1.4保护零采用绿、黄双色线;保护零不得与工作零混用,保证工作零、保护零分别使用,严禁通过工作电流。

3.1.1.5在总配电箱、分配电箱做重复接地,每一重复接地的接地电阻不得大

于4Ω。

3.1.2电气设备设置

a、配电系统设置在室外的总配电箱、分配电箱、开关箱和流动电箱,开关箱和分配电箱距离不得超过40m,开关箱至用电设备的距离不得超过3~5m。

b、照明线路设在各级配电箱的右侧,动力开关上侧引入。

c、每台用电设备都必须设置独立的漏电保护器,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备。

d、配电箱、开关箱中导线的进出口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的两侧面、顶面、背面或箱门处。

e、配电箱体制作由工厂完成,现场电工只负责保管和使用,配电箱的安全技术要求要符合国家有关标准。

f、配电箱、开关箱应设在干燥、通气及常温场所,不得装在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。周围不得堆放有碍操作、维修的物品。

g、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式箱体的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.2m。箱体采用铁板制作,铁板厚

度大于1.5㎜。

3.1.3漏电保护装置

a、漏电保护器应装设在配电箱、开关箱电源隔离开关的负荷侧。

b、漏电保护器选用泄漏电流型漏电保护器,其漏电动作电流不大于30mA,总配电箱漏电动作电流可放宽到80mA,额定漏电动作时间小于0.1S。

c、当使用在特别潮湿的场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

d、漏电保护器必须按产品说明书安装、使用,对搁置已久,重新使用和连续使用一个的漏电保护器,要认真检查其特性后方可使用,发现问题及时更换。

3.1.4电器设备安装

a、配电箱、开关箱内的电器,安装在绝缘板上,然后整体固定在箱体内。

电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

b、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子连接,并应与保护零线接线端子板分设。

c、配电箱、开关箱内的连线应采用绝缘电线,电线的型号及截面应严格执行临时用电设计的截面,导线接头不得有松动,不得有外露带电部分。

d、各箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱体内电器的正常不带电部分必须做保护接零,保护零线必须经过接线端子连接。

e、配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在板盘后,引出及引入的导线应加护套分路成束并做好防水弯或留出适当余度,以便检修。移动箱的进出线须用橡皮绝缘电缆。

f、导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头牢固可靠,多股导线不应盘圈压

接,应加装压线端子。

3.1.5电气设备的使用和维护

3.1.5.1施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行四次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。

3.1.5.2检查、维修配电箱、开关箱时必须前一级相应的电源开关分闸断电,关悬持停电标志牌。严禁带电作业。

3.1.5.3配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时作出分路的标记。

3.1.5.4总、分配电箱应配锁,配电箱、开关箱应由专人负责。

3.1.5.5各种配电箱内不得有任何杂物,并保持清洁,不得持接其它临时用电设备。

3.1.5.6施工现场内临时用电的安装和维修或拆除,必须由经过培训合格持证上岗的电工完成,电工的等级应同工程的难易程度相适应,初级电工不允许进行中、高级电工作业。

3.1.5.7所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按以下操作程序:

a、送电:总配电箱→分配电箱→开关箱。

b、停电:开关箱→分配电箱→总配电箱。

注:发现电气故障的紧急情况除外。

3.1.5.8施工现场停止作业1小时以上应将动力开关箱断电上锁。

3.1.5.9用电人员应做到:

a、掌握用电安全基本知识和所有设备的性能。

b、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动用品,并检查电气装置和保护设备是否完好,严禁设备带“病”运行。

c、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

d、负责保护所用设备的负荷载、保护零线和开关箱,发现问题及时报告和解决。

e、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3.1.6施工现场的电缆线路

a、电缆线路采用穿管埋地敷设,严禁沿地面明敷设。

b、电缆在室外、道路侧直接埋地敷设深度不小于0.6m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50㎜的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

c、进楼层电缆垂直敷设沿电梯井壁,固定点每层不少于一点,水平敷设沿墙、壁或门口固定,最大弧度距地2.4m,不得小于1.8m。

d、埋地敷设电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,接头应牢固可靠,并做好绝缘包扎。

3.1.7施工现场的室外架空线路

a、本工程的主线路电杆采用水泥电杆,电杆的长度为7米,每条电杆的间距为25米。支线路可以使用木电杆,木电杆的尾轻不小于10㎝。所有线路必须设在专用的电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

b、为满足强度要求,架空绝缘铝线的截面不得小于16㎜2,绝缘铜线不得小于10㎜2。

c、跨越公路、街道的架空绝缘铝线不得小于25㎜2,绝缘铜线不得小于16㎜2。

d、在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该导线的50%,且一根导线只允许有一个接头。

e、架空线路的档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3m。

f、架空线路相序排列为:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3。

g、电杆的埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m。

h、直线杆和15°以下的转角电杆,可采用单横担,否则采用双横担。

3.1.8灯具的安装规定

a、金属外壳的灯具必须作保护接零。

b、室外灯具距离地面不得不小于3m,室内灯具距离地面不得小于2.4m。

c、螺口灯头及接线必须符合规定。

d、相线接在与中线触头相连的一端,零线接在螺纹口的端。

e、灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

f、各种用电设施、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

g、严禁把插座与板把开关靠近布置,严禁在床头上装设开关。

3.2用电组织管理

3.2.1用电管理规定

a、本施工用电组织设计只负责从拟建房屋东南角的变压器配电房接口接出的施工用电系统,从该配电房接口以上的部分由业主负责。

b、本用电组织设计用电量不包括正式工程设备试验用电。

c、现场用电由安全员编制交底,项目经理、项目技术负责人负责管理,现场电工负责使用。

d、建立技术交底制度,本组织设计编写未尽之处由现场安全员及施工员作详细技术交底,项目技术负责人向专业电工介绍临时用电组织设计和安全技术措施的总体意图、技术内容的注意事项,并应在技术交底文字中履行交底和被交底的手续,注明交底日期。

e、建立安全检测制度,从临时用电、送电开始,每月四次对临时用电工程

进行检测,主要的内容是:接地用电阻、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

f、建立电气维修制度,加强日常的定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

g、建立电气拆除制度,工程竣工后,临时用电拆除工作应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施。

h、建立安全用电责任制度,对临时用电各部位的操作责任、维修分片、分

块、电箱分人、设备分机落实责任到人头,并辅助必要的奖惩。

3.2.2电箱管理规定

a、进行维修前必须将前一级电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,然后用测电笔检查确认被维修装置断电后,方可进行维修。

b、维修时必须二人在场,一人维修,一人监护,不得随意改变原配电装置接线,不得随意拆除原电气。维修人员必须是熟识配电装置的专业电工,使用绝缘工具,佩戴劳保用品。

c、更换电气必须原规格一致,禁止使用不合格代用品。

d、维修结束应脱离配电装置,然后由电源侧开始逐级合闸通电,用测电笔确认电源接通后,再给下一级通电试验,然后摘除上一级电源开关原来悬挂上的停电标志牌。

3.2.3电气安全生产管理规定

a、工程开工前,项目技术负责人或安全员应向电工进行全面的安全用电技术交底。

b、线路、设备安装后,项目部应对其进行验收,验收合格后方可送电。

c、安装、维护电气设备,必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。

d、对施工用电设备必须定期检查,各种检查记录应齐全。

e、现场使用手持电动工具及移动设备,必须安装漏电保护装置。

f、施工现场和电闸,必须的箱、有门、有锁,必须一机要闸。

g电工必须经过培训、考核,经有关部门发给的合格证才能上岗作业,非电工严禁拆改电气设备。

h、任何人不得强行指令电工违章作业。

i、施工用电实行五线制,保证首尾端有漏电保护器

3.2.4电工操作规程

a、所有绝缘、检验工具就妥善保管,严禁他用,并按规定检查、校验。

b、现场施工用高低压设备及线路,应接施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

c、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

d、有人触电立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,

并用干粉灭火器灭火。

3.2.5预防电气火灾措施

a、施工拉设的电线截面能小于设计电线的截面。

b、配电线路采用的熔断器保护装置,其熔体额定电流不能小于线路允许载流量的2.5倍,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

c、施工现场内禁止使用电炉,使用碘乌灯时,灯与易燃物之间的距离应大于30㎝,室内不得使用功率超过100W的灯泡。

d、使用电焊时,施焊周围不能存放易燃物品,并备齐防水设备,电焊机要放在通风良好的地方。

e、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃品,并派专人负责,定期清扫。

f、施工现场应建立防火制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

3.3安全技术交底

3.3.1安全用电自我防护技术交底

应加强施工现场用电人员的自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电的事故发生,对现场中一些固定机械

设备的防护和操作人员应进行如下交底:

a、开机前应认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题应向施工员汇报,施工员派电工解决处理。

b、开机前仔细检查电气设备的接零保护线端头是否松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

c、严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修安装的工作,必须由电工

来操作,严禁非电工进行电工作业。

3.3.2电工安全技术交底

a、电气操作人应严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

b、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,要正确使用电动工具。

c、电气设备的金属外壳必须做接零或接地保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器,实行两级或三级漏电保护。

d、电气设备使用的保险丝,禁止使用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

e、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。

f、施工现场临时用电施工,必须执行本设计和安全操作规程。

3.3.3机械安全技术交底

3.3.3.1打夯机

a、打夯机的操作手柄必须采用绝缘措施。

b、操作人员必须穿戴绝缘鞋、手套,两人操作,一人打夯、一人负责整理电缆。

c、打夯机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于50m。

3.3.3.2手持电动工具安全技术交底

a、使用Ⅰ类手持电动工具必须作接地或接零保护,同时还必须接漏电保护器以确保安全。

b、负荷线应采用橡皮护套铜芯线,电缆不得有接头。

c、电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关必须完好无损,使用前要空载检查,运转正常方可使用。

3.4安全技术档案管理

a、安全技术档案应具备以下的管理资料;

b、临时用电组织设计;

c、修改临时用电组织设计;

d、安全技术交底;

e、检查验收表(电线电缆、配电、设备安装、接零、接地体、电气防护、照明线路);

f、电气设备的试、检验和调试记录;

g、接地电阻检查记录表;

h、电工值班记录。

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

现场临时用电施工组织设计

目录 、、工程概况 (2) 、、工程施工工艺要求 (2) 、、现场临时供电方案的确定 (3) 1.供电系统的确定 (3) 2.现场线路方案的确定 (3) 3.配电箱设置 (4) 4.保护方式的确定 (4) 5.现场线路敷设方式的确定 (4) 6.配电装置的配备适用于维护 (5) 7.配电箱(柜)的维护 (6) 、、设计计算 (7) 、、具体计算 (7) 、、接地 (9) 、、施工安全措施 (9) 、、建筑物内电源引入做法 (13) 、、设计说明 (13) 、、附图 (14)

现场临时用电施工组织设计 一、工程概况 本工程为威海麓山霖语花园小区A座、B座、C座住宅及地下车库1、2下车库和住宅楼工程,位于威海市北山路东戚谷疃小区北。地下二层,地上11层合计29793平方米。主楼高39.8米。车库为地下筏板基础+框架结构。主楼为剪力墙结构。 水电安装工程包括:地下通风空调工程;给排水工程;消防工程;采暖工程。强电弱电工程。 二、工程施工工艺要求 为了满足施工要求,确保工程顺利、合理按计划进行,需配备以下主要电气机械设备: 主要施工机械设备表

三、现场临时供电方案的确定 1.供电系统的确定: 380V/220V市电由甲方提供,在总配电柜处做一组重复接地,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。 2.现场线路方案的确定: 本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置确定线路如下: 基础主体阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱(3)N3回路由总配电柜至B座楼西侧钢筋模板加工厂2#分配电箱(4)N4回路由总配电柜至C座楼北侧钢筋模板加工厂3#分配电箱主体施工阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱

临时用电施工组织设计77982

16#17#18#楼施工现场临时用电施工组织设计 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 一、工程概况: 本工程位于太原理工大学科技工程学院校区北侧,旧晋祠路路东。其中16#楼建筑尺寸为长72.45m、宽12.55m、高49.7m,结构类型为剪力墙结构;17#楼建筑尺寸为长133.398m、宽12.5m、高19.6m,结构类型为框剪结构;18#楼建筑尺寸为长44.58m、宽14.58m、高17.30m,结构类型为砖混结构。 临近路边高压架空线路杨丽屯线额定电压为110KV,高压电缆线边线距场区围墙水平距离为4m,距17#楼外墙边水平距离为9.5m。《施工现场临时用电安全技术规范》关于高压架空线路的安全距离规定见下表:与架空线路的边线之间的最小安全操作距离(m)

臂最远点距高压线路的距离大于6m;施工场区入口设置在高压线杆以南,避免场区内机动车道与高压线交叉;17#楼西侧设置的全封闭安全防护网架距墙为600mm,距高压架空线路为8.4m;以上各项均满足规定的安全操作距离,可不设置隔电的防护设施。 工程临时用电设备主要有塔式起重机、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等(机械明细见《现场施工主要机械设备表》)。 二、供配电方式: 由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。 供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及使用箱,以及高度超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。 根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的砼输送泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械电源可采用树干式配电方式。 三、施工现场配电线路:

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

临时用电-施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方 案 编制: 审核: 审批:

南和县建筑安装有限责任公司

、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1) 严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》 (JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2) 《低压配电设计规范》GB50054-201中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-201仲国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-201中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009^国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面 积:699.5 m2o 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。 2、线路敷设 1) 、主供电线路采

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

施工用电施工组织设计.

获嘉县鸿盛铭郡工程1~6#楼施工用电 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 河南四建股份有限公司 2014年10月05日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、负荷计算 四、变压器容量选择 五、导线截面、规格选择 六、电气平面布置图 七、安全用电及防火措施 附图1 附图2

一、编制依据及编制原则 1、编制依据 1) 建设单位提供的获嘉县鸿盛铭郡小区施工总平面布置图、鸿盛铭郡小区1~6#楼施工图、鸿盛铭郡小区施工组织设计、鸿盛铭郡小区用电规划。 2)《施工现场临时用电安全技术规范》 3)《建筑施工手册》 4)《建设工程施工现场供用电安全规范》 2、编制原则 1)符合现场施工条件和环境要求,施工技术切实可行; 2)保证施工正常作业,安全可靠; 3)施工工期合理; 4)在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价。 二、工程概况 工程简介: 本工程位于新乡市获嘉县同盟大道与妆台街交汇处东北角,地理位置较佳,为群体高层商住楼工程。属济源市鸿盛置业有限公司在新乡市获嘉县投资兴建的重点工程。 工程名称:鸿盛铭郡天小区1~6#楼 建设单位:济源市鸿盛置业有限公司 设计单位:河南中科建筑规划设计有限公司 监理单位:河南正兴工程管理有限公司 施工单位:河南四建股份有限公司 建筑面积:49288.39平方米 建筑层数:1~6#楼地上18层,地下一层。 工程地址:新乡市获嘉县同盟大道与妆台街交汇处东北角 结构类型:全现浇剪力墙结构 建筑功能:地下一层为设备用房及车库,1、2层为商业门面房, 3~

18层为住宅。 三、负荷计算 建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑: 1、全工地所使用的机械动力设备,其它电气工具及照明的数量; 2、施工总进度计划中施工高峰阶段时用电的机械设备最高数量; 3、各种机械设备在工作中需用的情况。 总用电量可以按以下公式计算: P=1.05—1.10(k1∑p1?cosρ+k2∑p2+ k3∑p3+ k4∑p4) 式中 P——供电设备总需要容量(kvA) p1——电动机额定功率(KW) p2——电焊机额定功率(KW) p3——室内照明用电量(KW) p4——室外照明用电量(KW) cosρ——电动机的平均功率因数(在施工现场最高峰为0.75—0.78,一般为0.65—0.75) k1,k2, k3, k4——需要系数,参见下表 需要系数表 用电名称数量 需要系数备注k 数值 电动机1-10台 11-30台 30台以上 K1 0.7 0.6 0.5 如施工中需 用电热时,应 将其用电量 计算进去。 电焊机3-10台 10台以上 K2 0.6 0.5 室内照明K30.8 室外照明K4 1.0 其中每栋楼电动机额定功率为:p1

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

施工临时用电施工组织设计编制内容要求(内部使用文件)

浅谈施工现场临时用电施工组织设计编制 施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50KWA 及以上者,应编制临时用电施工组织设计,其内容应包括:编制依据、工程概况、现场条件概述、临时配电方案、临时配电系统设计、防雷装置设计、防护与安全用电及防火措施、临时用电工程图八部分。 1.编制依据 临时用电施工组织设计编制依据应包括相关工程施工图纸。相关规范标准的名称及常用参考资料。包括: (1)本工程施工组织设计。 (2)业主或其他相关方的要求。 (3)工程施工总平面布置图。 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) (4)《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) (5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)(6)甲方提供的各项资料、施工现场固有的设备资源。 2.工程概况 (1)建设概况 1)正式工程的地理位置、结构形式及造价、建筑面积; 2)施工现场的地形、地貌等自然情况; 3)地上、地下有关管网和道路情况; 4)本工程特点(重点描述施工现场临时有电相关的内容)。

(2)施工用电统计 统计各施工阶段用电量。在基础、结构、装修等阶段连续施工时,可按其中最大用电量的施工阶段进行统计;用电量统计采用表1格式。 表1 主要机械设备用电量统计 注 3.现场条件概述 (1)场地条件 描述施工现场地理环境,排水状况,地下管线(电力电缆、水管、油气管线等)的规格、埋设标高、走向及位置,施工现场周围道路、 建筑物等。 (2)现场电源 建设单位在施工现场提供电源形式(变压器或配电室或总配电箱),位置及容量。 4.临时配电方案 应根据前2、3节所述的工程实际与临时供电需求,结合规范标 准中的相关规定确定本工程临时配电方案: (1)配电室(总配电箱)布置

施工现场临时用电施工组织设计资料

施工现场临时用电施工专项方案 编制:顾文祥 审核:吕小超 日期:二O一三年八月 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段CJ-A3标东盟营造工程有限公司项目经理部

施工现场临时用电专项方案 一、编制目的 施工用电是工程施工组织设计的重要一环,它是保证整个工程施工全过程中动力设备安全可靠的运行,使整个施工过程各工序、工种有序进行的重要的技术文件。 为保障工程按期交工,项目施工机具、设备投入较多,施工用电量大;因此对现场的电力供应必须做出周密合理的安排,制定出最佳的供电方案及相应的安全保障措施,为现场临时用电工程的安装、架设、使用、维修、管理提供依据,确保施工生产紧张有序进行,特编制本设计。同时,也是工程现场临时用电、工程安装、架设、使用、维修、管理的依据。 二、编制原则 1、本着适应和满足工程整体和阶段性施工的需要:该工程主要分为三个阶段:基础部分,下部结构,上部结构。 2、施工临时用电系统设计合理,便于安装、架设、操作、检查、维修、搬迁、拆除等。 3、本方案遵守现行有关施工用电方面的标准、规范和规程的规定,并满足CI企业形象的要求。 三、编制依据 1、项目施工组织设计及其单项工程施工组织设计; 2、该工程的施工图纸和现场临时用电设备负荷及配置资料; 3、甲方提供的现场用电资料和现场勘察的资料、数据; 4、有关电气材料及龙门吊、钢筋机械、砼机具、电焊机等设备产品性能说明书; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93) 《实用电工手册》等标准、规范及实施细则; 6、苏州市现行有关施工现场临时用电规范等。 7、有关技术人员及现场电工等的意见、方案。 四、临时用电施工组织设计内容 1、工程概况 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段既是长三角“十横七纵”的高速公路路网中“纵一”的重要组成部分,也是江苏省“五纵九横五联”高速公路网中“纵一”的重要组成部分。路线北接苏昆太高速公路,南接浙江省杭州湾北接线二期工程,路线里程长度约28.452公里,路线经过了苏州市吴中区、昆山市及吴江区。采用全封闭、全立交的六车道高速公路标准,路基宽度34.5米,主线设计车速120km/h,荷载标准:公路-I级。本工程由江苏省交通规划设计院股份有限公司设计,项目业主苏州市高速公路建设指挥部,由苏州市路达监理负责监理。 常熟至嘉兴高速公路昆山至吴江段CJ-A3标段路基桥涵工程由东盟营造工程有限公司负责承建,主线起讫点桩号K9+531.090~K15+026.207,主线长度约5495.117 m,主要构造物为环镇西(北)路分离式立交主线上跨桥(桥长789.2m,单孔最大跨径30m)、周庄互通式立交主线桥(桥长657.2m,单孔最大跨径30m),桥梁上部结构为装配式预应力混凝土连续箱梁、现浇预应力混凝土连续箱梁。建设标准双向六车道,合同中标价2.99亿元。合同工期24个月,从2013年

临时用电施工组织设计(最新)

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 南和县建筑安装有限责任公司

目录 一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 二、临时施工用电量概算: 1、总用电量负荷计算 2、线路敷设 3、备用电源 三、工地临时用电计算书 一、施工条件 二、设计内容和步骤 三、绘制临时供电施工图 四、安全用电技术措施

一、编制原则及依据 1、编制原则及说明 (1)严格按照现行国家标准规范《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)的规定,做到统一标准、规范编制。遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的剖实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,确保临时用电安全。 (2)《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国计划出版社出版 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 2、工程概况 本工程为南和县闫里乡段村小学综合楼项目,砖混,地上两层,建筑面积:699.5㎡。 二、临时施工用电量概算: 根据施工程序安排,本工程主要用电负荷为基础及主体结构工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对结构施工要小,为此,本方案用电量计算主要依据基础及主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。 1、总用电量负荷计算 业主提供的一个施工区域上总功率为350KVA的电力,能满足施工要求。尽量避免用电高峰期的长时间出现,保证正常施工。

临时用电施工组织设计方案范本

施工现场临时用电施工组织设计 一、工程概况: ************************************ 二、施工电源及用电设备: 由公司院内配电室供给380/220V三相四线电源,引至现场西侧,设总闸箱一处。全场主要用电设备见下表: 用电设备一览表 三、负荷计算: 汇总上表全场装机总容量为157KW,根据施工现场临时用电情况分析,全场需要系数定位:K X=0.47,功率因数COSφ=0.7。 全场用电总容量P ZD=157×0.47=73.8KW 考虑计算无功、无实际意义故省略。

四、线路的设置 4.1 导线选择 全场用电总电流I总=P总/U 线COSφ=73.8/0.46=160.4A 总闸箱电流采用VV-0.6/1-4×95+1×50塑力缆。现场配电线路分三路放射式敷设,一号回路计算负荷Pj1=42KW、Ij1=90A,采用BV-3×35+2×16塑钢线。2、3号回路需要负荷均不超过30KW,Ij不超过60A,采用BV-3×25+2×16塑铜线。 4.2 线路敷设 根据施工现场平面布置,总电源电缆由厂区配电室沿围栏明敷引至现场西侧总闸箱开关下口分三路,采用BV-500塑铜线穿管埋地敷设,分别引至1#、2#和3#及4#、5#分配箱(详见平面布置图)。由分配箱至开关箱及开关箱至设备的电源线,可用穿管埋地或橡胶电缆架空敷设。按照“JGJ-46-88”规范要求,视现场实际情况由现场主管电工决定。现场照明采用高架灯,局部或潮湿场所场所照明采用36V安全电压。此外为方便施工,尚需备用1~2台移动配电箱和相应的橡胶软缆,以备某些工程部位的临时用电。 五、配电装置 5.1为确保安全用电,本工程采用三级控制三级保护方式。为加强事故的选择性,避免总闸箱频繁动作,总配电箱采用动作电流300mA的漏电开关,分配箱采用动作电源40~75mA、0.15S漏电开关。开关箱采用动作电流15~30mA的漏电开关。特殊潮湿的场所的开关箱应选用动作电流不大于15mA 的漏电开关。(见配电系统图) 5.2 配电箱、开关箱均采用HDX系列户外铁制标准闸箱,固定安装,安装标高下底距地面不小于1.3m。 5.3开关箱严格遵守“一机一闸一漏保”的规定。 六、地装置和接零保护的设置 6.1 本工程低压配电线路采用三相五线制,TN-S接地系统,全场保护零线

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

相关文档