文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 风机盘管机组选型问题的探讨

风机盘管机组选型问题的探讨

设计参考暖通空调HV&AC 2011年第41卷第11期59

风机盘管机组选型问题的探讨

广东海洋大学 林小闹

曾冬琪

摘要 分析了风机盘管机组选型中风量与冷量不一致的原因,并探讨了风机盘管机组设计工况性能修正方法、机组的空气处理能力以及选型的依据。

关键词 风机盘管 设计工况 选型

Discussion on type selection of fan -coil units

B y L in Xiaonao and Zeng D ongq i

Abstract A nalyses the ca uses o f unm atched a ir v o lum e w ith co o ling capacit y,and discusses the

metho ds fo r r ev ising ca pability o f f an -coil units in design conditio ns,air handling ability o f the unit and type se lection basis.

Keywords f an -co il,design co nditio n,ty pe selectio n

Guangdong Ocean Univers ity,Zhanjiang,Guangdong Provi nce,China

0 引言

风机盘管机组选型问题的探讨

风机盘管空调系统是一种在民用建筑中广泛应用的空调系统,它具有布置灵活、易与装潢工程

配合、各房间可独立调节室温、房间之间空气互不串通、系统占用建筑空间少等优点。风机盘管机组是该系统中的主要空气处理设备,其结构形式多样,有立式、卧式、立柱式和顶棚式等;安装形式有明装、暗装两种;机组的换热盘管通常为2~3排;风量在250~2500m 3

/h 范围内。

风机盘管机组选型的主要依据有风量、全热冷量、显热冷量等参数。一些设计手册给出按风量来选型,而另外一些则推荐按全热冷量选型,或者只是按冷量和风量选型,并没有深入分析风机盘管的风量、全热冷量以及显热冷量与空调房间需求之间的关系,选型时往往发现风量与冷量不一致,依据风量选型,选出的风机盘管的冷量有时会大很多;而依据冷量选型,风量又达不到设计计算的要求。1 风机盘管的风量、冷量与空调房间的设计需求

风机盘管的冷量是一定工况条件下的输出结果,其本身风量和冷量两者是统一的,设计选型时风量与冷量的不一致实际上是设计的空气处理过程与设计工况下风机盘管的处理过程不一致。也就是说,空调房间的需求与风机盘管实际空气处理过程出现了矛盾。

某空气处理过程要求风机盘管把空气从N 点

处理到M 点,处理过程的焓湿图见图1,其全热冷

图1 风机盘管空气处理过程

量、显热冷量与风量的关系式为

Q =G(h N -h M )

(1)Q t =Gc(t N -t M )

(2)

式(1),(2)中 Q,Q t 分别为设计的风机盘管的全热冷量和显热冷量,kW;G 为设计的风机盘管风量,kg /s;h N ,h M 分别为设计的风机盘管进、出口空气的比焓,kJ/kg;c 为空气的比热容,kJ/(kg );t N ,t M 分别为空调设计的风机盘管进、出口空气的干球温度, 。

空调房间设计的空气处理过程要求风机盘管把空气从N 点处理到M 点。在设计工况下,如果风机盘管对N 状态点空气处理后的终状态点刚好落在M 点上,则选型结果与设计能够吻合。如果

*

林小闹,男,1976年6月生,硕士,讲师

524088广东湛江市湖光岩东广东海洋大学工程学院(0)135********E -m ail:z jlxn@http://www.wendangku.net/doc/d6c5f375f242336c1eb95ef1.html 收稿日期:2010-05-18修回日期:2010-10-25

免费下载Word文档免费下载: 风机盘管机组选型问题的探讨

(共4页)