文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防隐蔽验收记录

人防隐蔽验收记录

人防隐蔽验收记录
人防隐蔽验收记录

1.10隐蔽工程质量验收记录

1.10.1 主体结构隐蔽工程检查验收记录

RF1.10.1 验槽隐蔽工程检查验收记录表

工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司

图号:人防结构说明及大样、24#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司

隐蔽部位:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期:2017 年8月16 日

RF1.10.1 钢筋工程隐蔽工程检查验收记录表

工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司

图号:人防结构说明及大样、24#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司

隐蔽部位:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期:2017 年9月5 日

10

8

14

20

22

25

专业技术负责人:质量检查员:填表人:

RF1.10.1 防水混凝土工程隐蔽工程检查验收记录表

工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司

图号:人防结构说明及大样、25#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司

隐蔽部位:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期:2017 年9 月 6 日

隐蔽检查内容:

1、采用云南厚道混凝土制造有限公司的商品混凝土,基础底板混凝土强度等级C35P6微膨+纤维混凝土配合比报告合格证、水泥报告合格证等质保资料齐全有效。

2、同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。

3、强度等级符合设计要求,24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板浇筑数量为1024

试块留置数量符合规范要求。

4、混凝土浇筑时,浇筑按要求分层浇筑、振捣;浇筑过程中随时清理落地灰。

5、混凝土养护符合规范要求。

隐检内容已做完,请予以检查。

专业技术负责人:质量检查员:填表人:

RF1.10.1 卷材防水工程隐蔽工程检查验收记录表

工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司

图号:人防结构说明及大样、24楼主楼筏板平面图防水施工方案

施工单位:中天建设集团有限公司

隐蔽部位:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期:2017 年8 月29 日

专业技术负责人:质量检查员:填表人:

1.10.2 管道隐蔽工程检查验收记录

RF1.10.2 管道隐蔽工程检查验收记录表

制表日期:2017 年9月 3 日

工程名称:金科廊桥水岸小区二标段施工单位:中天建设集团有限公司

建设单位:云南金万众房地产开发有限公司分项工程名称:给排水分部污水集水池施工分项隐蔽部位:24#楼地下室人防区域排水管

设计图号:地下室给排水预埋图管道材质:镀锌钢管\防爆地漏规格:DN80 隐蔽段的划分及数量:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板26米

操作班(组)长:麻超明

监理工程师核查意见:

核查人:

专业技术负责人:质检员:施工员:填表人:

1.10.3 电气隐蔽工程检查验收记录

RF1.10.3 电气隐蔽工程检查验收记录表

分项工程名称:接地装置安装2017 年9 月4日

24#楼D1-6D1-26/D1-AF

D1-AL轴基础底板

地下室电气电气施工图

隐蔽内容:

1、采用φ12圆钢40*4热镀锌扁钢

2、基础底板上下两层沿建筑物外围焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层

22规格结构基础钢筋;钢筋交叉处采用φ12圆钢搭接单焊接,搭接长度大于钢筋直径12倍;焊缝饱满,焊接

处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并刷沥青,防腐无遗漏;

隐检内容已做完,请予以检查。

专业施工技术负责人:质量检查员:班(组)长:施工员:

Welcome To Download !!!

欢迎您的下载,资料仅供参考!

人防工程竣工验收资料

人防工程竣工验收 资料

人防工程竣工验收须知 一、竣工验收应具备的条件 1、完成工程设计和合同约定的各项内容,工程内部无建筑垃圾,环境干净整洁,照明设施完善; 2、防护(密闭)门、悬板(胶管)活门、超压(防爆超压)排气活门均应安装到位,标牌标识清楚,做到启闭灵活,密闭性能良好,手柄转动灵活,加注黄油。门扇、门框油漆装饰到位。滤毒设备、临战封堵预制构件等临战转换设施应购置到位,并妥善存放; 3、施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并出具《人防工程质量竣工报告(施工单位)》。该报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 4、对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估。具有完整的监理资料,并出具《人防工程质量评估报告(监理单位)》。该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 5、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并分别出具《人防工程质量检查报告(勘察单位)》和《人防工程质量检查报告(设计单位)》。该报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 6、有完整的技术档案和施工管理材料。 7、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告。

8、有施工单位签署的工程质量保修书(单建工程)。 9、有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件(单建工程)。 10、监督机构等部门责令整改的问题全部整改完毕; 11、建设单位(或监理单位)已组织设计单位、监理单位、施工单位、防护设备厂家对人防地下室进行竣工初验,初验工程质量应达到合格标准。 12、由建设单位组织,成立人防工程竣工验收组,组长由建设单位项目负责人担任,副组长由至少一名专业技术人员担任。单位工程的验收人员应具备工程建设相关专业中级以上技术职称并具有5年以上从事工程建设相关专业的工作经历,参建单位工程验收的签字人员应为各责任主体(项目)负责人组成。 二、竣工验收程序 建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前填写《人防工程竣工验收申报书》,将验收的时间、地点、验收人员组成名单、验收方案书面通知质量监督机构,并附上施工单位人防工程质量竣工报告、勘察、设计单位人防工程质量检查报告、监理单位人防工程质量评估报告。质量监督机构收到《人防工程竣工验收申报书》后,对该工程是否达到竣工验收条件进行检查,审查相应的工程竣工验收文件和合格证明文件,并通知建设单位能否按期组织验收。如不符合竣工验收条件要求的,签发《重新组织竣工验收通知书》。 1、建设单位在组织单位工程竣工验收时,首先应介绍验收人员名单,同时介绍工程情况和工程验收方案。

人防主体结构隐蔽工程检查验收记录表

编号:001 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-19/A-M轴地下防水施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:建施 002 隐蔽日期: 2016年 03月 31 日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:002 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-9/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月13日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:003 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:4-16/F-M轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月18日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:004 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:8-17/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月15日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:005 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-8/A-D轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月23日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

编号:010 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位:1-5/C-G轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施 03、04、05 隐蔽日期: 2016年04月8日 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

人防工程验收注意事项及规则

人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,一般流程可参阅《人防工程质量监督的流程》,按部就班地说明了“怎么验”。本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,即详解了“验什么”的重点内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,不得漏设,一般在图纸会审阶段就交代清楚了,但工地上还是有漏设现象。 2)平面定位:人防集水坑有时为了躲避独立基础,在征得设计同意后,可在集水坑所在房间内作适当移动,但排水立管不得移动,一般靠墙设置。3)坑底标高容易出问题:如主楼消防前室建筑地坪有抬伸的时候,往往会出现坑底标高高于地漏标高现象,出现“倒流”现象。 4)集水坑钢筋绑扎容易出现错误,坑底底板厚度不够现象较多。

2、人防防爆波地漏的安装及其附属水管的预埋 常见错误: 1)底板地漏成品标高高于建筑完成面标高,不能有效排水。 2)建筑面层为50mm时,地漏没有与底板同步浇注砼,而是预留孔洞后浇。3)地漏标高低于集水坑坑底标高,出现“倒流”。

4)地漏漏设。

集水坑检查要点: 1、地漏数量。 2、有覆土层时,地漏预埋高度影响排水效果。 3、无覆土层时要求地漏到位与底板砼同时浇注,不可预留洞后浇。 4、坑底标高与地漏关系,不能倒流。 3、后浇带位置 后浇带: 1)定义:为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均,沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 2)特点:此法为消去收缩应力,但施工水平影响较大,容易出现渗漏。

人防隐蔽验收记录

1.10隐蔽工程质量验收记录 1.10.1 主体结构隐蔽工程检查验收记录 RF1.10.1 验槽隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司 图号:人防结构说明及大样、24#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司 隐蔽部位:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期:2017 年8月16 日

RF1.10.1 钢筋工程隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司 图号:人防结构说明及大样、24#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司 隐蔽部位:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期:2017 年9月 5 日

10 8 14 20 22 25 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

RF1.10.1 防水混凝土工程隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司 图号:人防结构说明及大样、25#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司 隐蔽部位:24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期:2017 年9 月 6 日隐蔽检查内容: 1、采用云南厚道混凝土制造有限公司的商品混凝土,基础底板混凝土强度等级C35P6微膨+纤维混凝 土配合比报告合格证、水泥报告合格证等质保资料齐全有效。 2、同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。 3、强度等级符合设计要求,24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板浇筑数量为1024 块留置数量符合规范要求。 4、混凝土浇筑时,浇筑按要求分层浇筑、振捣;浇筑过程中随时清理落地灰。 5、混凝土养护符合规范要求。 隐检内容已做完,请予以检查。

污水管隐蔽工程检查验收记录

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+370~520段 (W13-1~W17) 污水管沟槽 m 220 1、槽底土质:未扰动槽底 土壤,槽底土质符合要求。 2、槽底:未受水浸泡,槽 底符合要求。3、沟槽内管 道两侧工作面各宽30cm, 沟槽边坡为1︰0.33。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人: 监理工程师:现场代表:

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+370~520段 (W13-1~W17) 污水管沟槽 m 220 1、管道沟槽:全过程中未 浸泡水,管道沟槽符合要 求。2、管道基础砂垫层: 管道基础砂垫层密实平整, 符合要求。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人:监理工程师:现场代表:

工程名称映霞路市政(中轴路~东十 一线)道路及排水工程 施工 单位 湖南星大建设 集团有限公司 分项 工程 名称 图号 BG-4 -3 隐蔽日期隐蔽部位、内容单位数量检查情况 监理建设单位 验收记录 K3+370~520段 (W13-1~W17) 污水管沟槽 m 220 1、管道安装前:a、管材类 型、规格符合要求,有产品 合格证;b、管材无破损、 裂缝及明显缺陷,符合要 求;c、接口用的管套与管 材规格配套,有产品合格 证,符合要求。2、下管安 装:槽内无积水,下管安装 符合要求。3、管道安装完 毕:按规定进行高程复测和 外观检查,符合要求。 有关测试资料 名称测试结果证、单编号备注 附图: 参加检查人员签字 施工单位监理单位建设单位项目技术负责人:监理工程师:现场代表:

人防工程隐蔽验收程序

人防工程隐蔽验收程序 一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定

标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,

人防工程隐蔽验收检查内容

人防工程隐蔽验收检查内容 一、底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,不得漏设,一般在图纸会审阶段就交代清楚了,但工地上还是有漏设现象。 2)平面定位:人防集水坑有时为了躲避独立基础,在征得设计同意后,可在集水坑所在房间内作适当移动,但排水立管不得移动,一般靠墙设置。 3)坑底标高容易出问题:如主楼消防前室建筑地坪有抬伸的时候,往往会出现坑底标高高于地漏标高现象,出现“倒流”现象。 4)集水坑钢筋绑扎容易出现错误,坑底底板厚度不够现象较多。 2、人防防爆波地漏的安装及其附属水管的预埋 常见错误: 1)底板地漏成品标高高于建筑完成面标高,不能有效排水。 2)建筑面层为50mm时,地漏没有与底板同步浇注砼,而是预留孔洞后浇。 3)地漏标高低于集水坑坑底标高,出现“倒流”。 4)地漏漏设。 3、后浇带位置 后浇带: 1)定义:为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均,沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 2)特点:此法为消去收缩应力,但施工水平影响较大,容易出现渗漏。 膨胀加强带: 1)定义:一种采用比浇筑混凝土高一等级的膨胀混凝土,设置在建筑物混凝土收缩应力发生的最大部位,来增加混凝土的密实度,提高连续浇筑混凝土的强度及抗裂、防渗性能的超长混凝土整浇浇筑技术。 2)特点:此法为抵抗收缩应力,可减少工期,技术比较成熟,养护要求高。 注意:人防地下室内可设置后浇带,但不得穿越人防专用房间。

人防工程竣工资料目录表

人防地下室工程竣工资料目录表 1、人防地下室工程概况 2、定点文 3、立项文 4、总平面图 5、设计条件 6、设计方案图 (2-6项竣工时由建设单位提供复印件) 7、人民防空建设工程施工许可证(业主提供复印件) 8、施工单位的资质文件(包括设备厂家施工单位,盖红章) 9、特殊工种及专业人员上岗证书(复印件加盖施工单位红章) 10、人防工程专项施工方案(包括施工单位及设备厂家提供的方案) 11、人防图纸会审记录 12、人防设计变更通知单 13、工程开、竣工报告 14、施工现场质量管理检查记录 15、工程定位测量记录A—B表 (13-15项用土建表复印即可) 16、各种原材料出厂合格证及进场检(试)验报告:(注:要求至少要 一份原件,以便备案。如无原件时,提供复印件的必须加盖施工单位红章。) (1)、钢材出厂合格证及试验报告 (2)、钢筋焊接试验报告,焊条(剂)合格证 (3)、镀锌类防护套管及各种给排水、电气材料(包括接地材料)出厂合格证及试验报告 (4)、水泥、砖出厂合格证及试验报告 (5)、淡化砂、砂子、石子出厂合格证及试验报告 (6)、防水材料出厂合格证及试验报告

(7)、涂料、油漆出厂合格证及试验报告 (8)、钢门框、钢门页合格证 (9)、钢窗框、钢窗页合格证 (10)、各类人防设备出厂合格证及试验报告 (11)、各类防护材料、设备试验记录、报告 (12)、混凝土(包括抗压强度及抗渗强度)、砂浆抗压强度试块试验报告 (13)、口部、密闭段砼试块报告 (14)、混凝土、砂浆强度统计验收记录 (15)、商品混凝土出厂质量证明书及配合比 (16)、自拌混凝土、砂浆配合比 17、混凝土浇灌通知单 18、自拌混凝土施工记录 (17-18项自拌混凝土时才提供) 19、混凝土施工记录 20、隐蔽工程检查验收记录表(人防资料专用表,隐蔽项目包括:钢筋、混凝土、管道、防护设备、防护套管、预埋线管(密闭接线盒)、防水等) 21、设备安装工程测试记录 22、结构工程分项质量验收记录表 23、防水工程分项质量验收记录表 24、孔口防护工程分项质量验收记录表 25、建筑装修工程分项质量验收记录表 26、给水排水工程分项质量验收记录表 27、采暖、通风和空调工程分项质量验收记录表 28、建筑电气安装工程分项质量验收记录表 29、防火设备安装工程分项质量验收记录表 30、分部工程质量验收记录表 31、单位工程质量控制资料核查记录表

市政污水隐蔽报验全套资料-完整版

沟槽开挖报验申请表 工程名称:编号: 致:山东新世纪工程项目管理咨询有限公司(监理单位) 我单位已完成了龙德大街LDW1-JCLW10污水沟槽开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附:1、工程检验批质量验收记录 2、隐蔽工程检查验收记录 3、工序质量评定表 承包单位(章) 项目经理 日期 审核意见: 项目监理机构:山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 总/专业监理工程师 日期

沟槽开挖检验批质量验收记录 编号 工程名称分部工程 名称 污水施工管 道 分项工程名称沟槽开挖 施工单位专业工长项目经理 验收批名称、部位LDW1-JCLW10污水沟槽开挖检验批质量验收记录表 分包单位分包项目 经理 施工班 组长 主控项目 质量验收规范 规定的检 查项目及验收 标准 GB50268--2008 监理(建设)单 位验收记录 1 4.6.1.1 原地基土无扰动、受水浸泡或受冻 2 4.6.1.2 地基承载力满足设计要求 3 4.6.1.3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求 一般项目 1 槽底高程 ±20mm -15 -13 4 2 -9 -10 -12 7 -9 6 6 5 0 - 7 2 -9 -10 -11 3 3 2 8 -20 -17 -6 -19 -14 12 10 11 -13 -17 -9 -12 5 5 -2 4 3 -17 -8 2 -9 6 6 0 4 -10 2 槽底中线 每侧宽度 ≥300(mm) 符合设计与规范要求 3 沟槽边坡不 陡于1:0.33 符合设计与规范要求 施工单位检查 评定结果 主控与一般项目全部合格,符合质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验 收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

人防工程施工、验收注意事项

一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

人防验收资料

精心整理人防验收资料、竣工验收备案资料及附属设施验收备案资料 一、?人防验收所需资料 (一)人防工程施工图纸 1、建施总平面图(复印件) 2、人防工程建筑平面图(蓝图)(若变更设计需附人防工程竣工蓝图) 3、人防工程顶板结构图(蓝图) 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8、竣工验收报告; 以上资料一式两份(后附人防工程验收备案表,请填写并盖章,一式五份) 二、竣工验收备案所需资料(重点) 1、竣工验收备案表(原件)(市站或区站、面积用铅笔填写,竣工验收备案表、竣工验收报告、有地下室的,必须加盖人防设计院公章)

2、竣工验收报告(原件); 3、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;(原件) 4、设计单位对工程设计文件的质量检查报告;(原件) 5、监理单位对工程质量的评估报告(原件) 6、消防验收意见书(原件) 7、电梯、扶梯工程验收合格证(复印件) 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 1 2、住宅项目竣工验收备案表、独立公共建筑建设工程竣工验收备案表(复印件) 3、专业达纳韦出具的供水、供电、供气、雨污水排放、电话通信、有线电视、宽带数据传输配套验收合格证明(复印件) 4、市卫生防疫部门出具的二次供水水质检测报告书(复印件) 5、验收检验报告(有电梯设备和消防设施设备的住宅项目)

6、雨水、污水排放因客观条件限制,暂时无法纳入城乡雨水、污水排放管网的,提供相关部门同意的实施计划和临时措施,以及按时完成雨污水接管工程的书面承诺(原件) E:对于型钢,一般有出厂证明,材质符合设计要求。 2.焊接试验报告、焊条(剂)合格证 A:?钢筋闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊、埋弧压力焊等,都必须合格的焊接试验报告。 B:焊工必须有考试合格证。 C:焊条(剂)出厂合格证,需经烘焙才能使用的焊条(剂),都必须有烘焙记录,并符合要求。 3.?水泥出厂合格证和试验报告 A:工程上使用的水泥都应有出厂合格证,证上应注明品种、标号、工厂名称、出厂日期、氧化镁、三氧化硫的含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、强度等指标。

全套人防工程竣工验收资料

人防工程竣工验收表格目录 一、人防工程技术档案; 二、人防工程竣工验收备案表;(人防验收表1) 三、建筑工程施工许可证;(复印件) 四、规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或者准许使用文件;(复印件) 五、人防工程竣工验收报告;(人防质监表1) 六、勘察单位工程质量报告;(人防质监表2) 七、设计单位工程质量检查报告;(人防质监表3) 八、监理单位工程质量评估报告;(人防质监表4) 九、施工单位工程质量竣工报告;(人防质监表5) 十、单位工程质量控制资料核查记录;(人防质监表6) 十一、单位工程观感质量检查记录;(人防质监表7) 十二、单位工程质量验收记录;(人防质监表8) 十三、人防工程竣工验收整改通知书;(人防质监表9) 十四、人防工程竣工验核通知单;(人防质监表10) 十五、建设单位竣工验收通知单;(人防质监表11)

十六、分部、分项工程质量验收记录; 十七、施工单位签署的工程质量保修书; 十八、主要材料质量报告,砼试压报告; 十九、人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料;(设备厂) 人防验收表1 编号:玉建验备20 -- 人民防空工程 竣工验收备案表 人民防空工程竣工验收备案表

公路以南,绿苑路以西的汽车城科技园一期顶目防空地下室工程竣工验收备案文件齐全。根据《建设工程质量管理条例 [人防质监表1] 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:上海国际汽车城同济科技园一期01A-03A项目地下 室民防工程 建设单位名称:上海国际汽车城同济科技园有限公 司 竣工验收时间:年月日 上海市人民防空办公室制 填写说明

1、人防工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2、填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。 3、人防工程竣工验收报告一式六份,建设单位、监督站、备案机关、人防主管部门、施工单位及城建档案部门各持一份。

人防门安装隐蔽验收记录

分项工程报验申请表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

浙建监A5 承包单位报审表(通用) 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

YB1 防护门门框安装隐蔽工程报验申请表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

隐蔽工程检查验收记录 工程名称:南召县天富生活广场人防地下室建设单位:南召天悦同鑫房产开发公司图号:结施 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。

隐蔽工程检查验收记录 工程名称:浙江绍兴安邦护卫有限公司(金融护卫管理支队)办公及业务用房建设单位:浙江绍兴安邦护卫有限公司图号:结施 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1 隐蔽工程检查验收记录

工程名称:浙江绍兴安邦护卫有限公司(金融护卫管理支队)办公及业务用房建设单位:浙江绍兴安邦护卫有限公司图号:结施 监理工程师核查意见:试 验 名称或直径 出厂合格 证编号 试验单编 号 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1

人防工程竣工验收资料清单

工作行为规范系列 人防工程竣工验收资料清 单 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-20398人防工程竣工验收资料清单 Checklist of Civil Air Defense Project Completion 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 人防工程竣工验收资料清单 验收前提供: 建设单位: 1、人防工程审批意见书 2、规划许可证 3、施工许可证 4、人防工程设计条件通知单 5、人防工程施工图审查批准书 6、全套人防工程竣工图纸 7、人防工程范围线图 8、人防工程平战转换预案 9、人防工程竣工验收通知单(一式二份):竣工验收组人员名单;勘察、设计、施工、监理单位评估报告(人防质监站

网站下载) 10、施工单位的质量保修书 11、消防验收证明文件 12、人防防护设备资料(由人防厂家提供) 13、人防防化设备资料(由人防厂家提供) 施工单位(可用建设质监验收表格): 1、人防部位、土建、风、水、电四个分部工程资料(包含分部工程面表) 2、单位工程面表填写完整 验收后提供:竣工验收报告(一式二份);竣工验收备案表(一式二份)(建设单位提供) 人防联系人:zz9 人防工程竣工验收要求明细 为进一步提高人防工程建设质量,规范人防工程竣工验收程序,根据江苏省人防工程平战转换暂行规定通知【苏防办(2006)83号】要求,并结合我市人防工程建设的实际情况,人防工程竣工验收前,建设单位,监理单位,施工单位和各专业配套单位等须按以下要求对工程开展自查自纠工作,供

监理单位人防工程竣工预验收参考。 一、土建项目: 1、人防区主出入口混凝土预制梁封堵框地面封堵槽处理。 2、人防区排风竖井,防毒通道等墙面粉刷平整度处理。 3、人防区排风竖井内铁爬梯安装。 4、人防区地面,墙,顶面等部位渗漏点处理。 5、人防区有防护和密闭要求的墙,顶面孔洞封堵密闭处理。 6、人防区地坪面影响人防门开启的处理。 7、人防区集气室(排风机房,电站)和构件存放室防火门安装。 8、人防各种预埋管道周边墙面粉刷和平整度处理。 9、人防区口部防倒塌棚架和楼梯间扶手栏杆处理。 10、人防区各部位垃圾清理和卫生工作。 二、消防,水,电,通风安装项目: 1、人防区各类型水管穿越人防区时防护阀门(闸阀)安装。(距墙,顶面不大于200mm)

隐蔽工程检查验收记录(排水)资料

表1.2.12 GB50300-2001 工程名称:虹桥商城项目人防地下室 隐蔽部位集水坑图号水施 隐蔽日期2013、施工单位河南省祁湾建筑公司 隐 蔽 检 查 内 容 说明:1-1#、1-4#集水坑为1000*1000*1000 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验 收结论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日(章) 材 料 试 验 情 况 名称出场合格证 编号 复试单号

表1.2.12 GB50300-2001 工程名称:虹桥商城项目人防地下室 隐蔽部位 1-2#集水坑图号水施 隐蔽日期2013、 施工单位河南省祁湾建筑公司隐 蔽 检 查 内 容说明:1-2#集水坑为1200*1200*1000 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验 收结论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日(章) 材 料 试 验 情 况 名称出场合格证 编号 复试单号 DN80防爆地漏

隐蔽工程检查验收记录 表1.2.12 GB50300-2001 工程名称:虹桥商城项目人防地下室 隐蔽部位1-3#集水坑图号水施 隐蔽日期2013、施工单位河南省祁湾建筑公司 隐 蔽 检 查 内 容 说明1-3#集水坑为1000*1000*1000 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验 收结论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 材 料 试 验 情 况 名称出场合格证 编号 复试单号 DN80防爆地漏

隐蔽工程检查验收记录 表1.2.12 GB50300-2001 工程名称:开封润城B地块人防工程 隐蔽部位战时生活污水集水坑图号水施 隐蔽日期2013、施工单位开封人防建筑工程有限公司 隐 蔽 检 查 内 容 说明:战时生活污水集水坑为1200*1200*1200一个,轴线位置B2-6轴交B2-W。2000*1500*1000 一个,轴线位置轴线位置B2-8轴交B2-P 监 理 ︵ 建 设 ︶ 单 位 验 收结论 监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 材 料 试 验 情 况 名称出场合格证 编号 复试单号

人防隐蔽验收记录

隐蔽工程质量验收记录主体结构隐蔽工程检查验收记录 验槽隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司 图号:人防结构说明及大样、24#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司 隐蔽部位: 24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期: 2017 年 8月 16 日

钢筋工程隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司 图号:人防结构说明及大样、24#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集

团有限公司 隐蔽部位: 24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期: 2017 年 9月 5 日 隐蔽检查内容: 1、钢筋的品种规格、数量、位置等符合设计及规范要求; 2、钢筋质保资料齐全,试验合格.钢筋均无锈蚀、无污染; 3、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百人率等符合设计及规范 要求; 4、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量间距等符合设计及规范要求; 5、钢筋的锚固长度、节点构造等符合设计及规范要求; 6、底板钢筋保护层厚度符合设计及规范要求。 隐检内容已做完,请予以检查。 监理工程师:核查意见:试验 单、 合格 证、 焊件 编号 名称或直 径 出厂合格证编 号 试验单编 号 10 8 14

20 22 25 专业技术负责人:质量检查员:填表人: 防水混凝土工程隐蔽工程检查验收记录表 工程名称:金科廊桥水岸小区二标段建设单位:云南金万众房地产开发有限公司 图号:人防结构说明及大样、25#楼主楼筏板平面图施工单位:中天建设集团有限公司 隐蔽部位: 24#楼D1-6D1-26/D1-AF D1-AL轴基础底板隐蔽日期: 2017 年9 月 6 日

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

人防隐蔽工程验收记录

YB1隐蔽工程检查验收记录 建设单位:图号:结施-06 工程名称:长峙岛马鞍村拆迁安置小区三标段舟山市临城新区开发建设有限公司 隐蔽部位:施工单位:隐蔽日期:2009年6月14浙江舟山广宇建设有限公司地梁、底板垫层轴地下室承台、1-8 日 隐蔽检查内容:

专业技术负责人:质量检查员:填表人:注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1 隐蔽工程检查验收记录 结施-05 工程名称:建设单位:图号:舟山市万事达房地产开发有限公司舟山建设大厦C座隐蔽部位:施工单位:隐蔽日期:2007年7月日舟山市广宇建筑有限公司1/2-8底板垫层轴地下室承台、地梁、

专业技术负责人:质量检查员:填表人:注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1 隐蔽工程检查验收记录 -2图号:结施工程名称:建设单位:舟山市临城新区开发建设有限公司长峙岛马鞍村拆迁安置小区三标段人防地下室 日1月27 隐蔽部位:施工单位:隐蔽日期:2013年浙江舟山广宇建设有限公司13-17轴交A-C轴基础卷材防水层

专业技术负责人:质量检查员:填表人:注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1 隐蔽工程检查验收记录 图号:结施-02 建设单位:工程名称:舟山市临城新区开发建设有限公司长峙岛马鞍村拆迁安置小区三标段人防地下室

江苏人防隐蔽工程检查验收记录

YB1 隐蔽工程检查验收记录 工程名称:花都艺墅三期四号人防建设单位:昆山宝裕房产开发有限公司图号:相关结构图纸隐蔽部位:1-1至1-13轴验槽施工单位:南通五建建设工程有限公司隐蔽日期:年月日

专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1 隐蔽工程检查验收记录 工程名称:花都艺墅三期四号人防建设单位:昆山宝裕房产开发有限公司图号:相关结构图纸隐蔽部位:1-13至2-13轴验槽施工单位:南通五建建设工程有限公司隐蔽日期:年月日

专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。

并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1 隐蔽工程检查验收记录 工程名称:花都艺墅三期四号人防建设单位:昆山宝裕房产开发有限公司图号:相关结构图纸隐蔽部位:1-1至1-13轴砼施工单位:南通五建建设工程有限公司隐蔽日期:年月日

专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。 YB1 隐蔽工程检查验收记录 工程名称:花都艺墅三期四号人防建设单位:昆山宝裕房产开发有限公司图号:相关结构图纸隐蔽部位:1-13至2-13轴砼施工单位:南通五建建设工程有限公司隐蔽日期:年月日

专业技术负责人:质量检查员:填表人: 注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽记录时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。

人防验收资料

人防验收资料、竣工验收备案资料及附属设施验收备案资料 一、人防验收所需资料 (一)人防工程施工图纸 1、建施总平面图(复印件) 2、人防工程建筑平面图(蓝图)(若变更设计需附人防工程竣工蓝图) 3、人防工程顶板结构图(蓝图) 4、人防工程墙板结构图(蓝图) 5、人防工程底板结构图(蓝图) 6、人防工程给排水片面图(蓝图) 7、人防工程电施平面图(蓝图) 8、人防工程通风平面图(蓝图) 9、人防工程平战转换方案图(蓝图) (二)资料部分 1、由设计单位、建设单位、施工单位、监理单位、防护设备厂出具的人防工程质量评估报告各二份;(原件) 2、人防工程施工图技术交底纪要(复印件); 3、设计变更通知; 4、隐蔽工程验收(含总包单位); 5、质量保证资料和自检资料; 6、分部分项工程质量评定表; 7、消防验收意见书; 8、竣工验收报告; 以上资料一式两份(后附人防工程验收备案表,请填写并盖章,一式五份) 二、竣工验收备案所需资料(重点) 1、竣工验收备案表(原件)(市站或区站、面积用铅笔填写,竣工验收备案表、竣工验收报告、有地下室的,必须加盖人防设计院公章) 2、竣工验收报告(原件); 3、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;(原件) 4、设计单位对工程设计文件的质量检查报告;(原件) 5、监理单位对工程质量的评估报告(原件) 6、消防验收意见书(原件) 7、电梯、扶梯工程验收合格证(复印件) 8、施工单位签署的建设工程质量保修书(原件) 9、工程结算书(土建、安装)(封面原件) 10、防雷装置验收意见书(原件) 11、地基基础、主体结构分部工程及单项工程质量检测报告(原件)

人防主体结构隐蔽工程检查验收记录范文表.docx

RF1.10.1主体结构隐蔽工程检查验收记录表 编号: 001 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位: 1-19/A-M 轴地下防水施工单位:河南省第二建设集团有限公司 图号:建施002隐蔽日期:2016年03月31日 隐蔽检查内容: 1、防水卷材质量合格证明书齐全,复试合格。 2、卷材与胶结材料符合设计和施工及验收规范的规定,检查产品出厂合格证,实验材料的技术性能指标,现场取样试验。 3、卷材防水层基层牢固,平整,阴阳角处呈圆弧形或钝角,表面洁净,底胶涂刷均匀,无透底。检查隐蔽工程验收记录合格完整。 4、卷材防水层的铺贴构造和搭接、收头粘贴牢固严密,无损伤、空鼓等缺陷。 5、50 厚 C20 细石混凝土保护层。 监理工程师(签名称或直径出厂合格证编号试验单编号章): 3mm厚 SBS改性 J16-001116003639 沥青防水卷材 3mm厚 SBS改性 J16-003516003638 沥青防水卷材 核查意见:试验单、 合格证、 焊件编号 专业技术负责人:质量检查员:填表人:

RF1.10.1主体结构隐蔽工程检查验收记录表 编号: 002 工程名称:绿城·凤湖玫瑰园人防工程建设单位:河南晟通地产有限公司 隐蔽部位: 4-9/C-G 轴基础筏板施工单位:河南省第二建设集团有限公司图号:结施03 、 04、 05隐蔽日期:2016年04月13日 隐蔽检查内容: 1、钢筋原材质量合格证明书齐全,复试合格。钢筋无锈蚀,无污染。 2、基础筏板、柱墩、挡土墙、剪力墙位置与设计相符,基础筏板连接采用搭接方式连接,搭接长度符合规范要求。 3、基础筏板、柱墩、挡土墙、剪力墙的具体配筋见结施03、 0 4、05 页图施工。 4、后浇带设置位置与设计相符。 5、采用商品混凝土,基础筏板、柱墩强度等级为C30P6,挡土墙为 C35P6。 6、筏板厚 900 ㎜,钢筋双层双向,上下层钢筋位置、钢筋型号、间距、数量、锚固长度均符合 设计要求。 监理工程师(签名称或直径出厂合格证编号试验单编号章): 6邯 540656816003648 8邯 610012416003649 10邯 601363216003650 试验单、12邯 610345716003651 核查意见:合格证、 14邯 610345116003652焊件编号 16邯 610205616003653 18邯 620258316003654 18邯 620258416003655 20邯 610255616003656 22邯 610172316003657 25邯 610216816003658专业技术负责人:质量检查员:填表人:

相关文档