文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温控KSD301参数

温控KSD301参数

温控KSD301参数
温控KSD301参数

详细信息

技术参数

1、电气参数:AC125V,15A最大max阻性负载 AC250V,10A,AC250V,16A最大max

2、动作温度范围:0-250℃

3、通断温差范围:10-25℃或按消费者要求

4、温度偏差:±5/±10℃或按消费者要求

5、环境温度:普通型:T150℃;高温型:T250℃;

6、接线方式:插端子250#(弯0-90℃可选);插端子187#(弯0-90℃可选,厚度0.5/0.8mm可选);

7、寿命:≥10,0000

8、电气强度:1500VAC/0.5mA/1min的耐压测试,无闪烁,无击穿;

9、接触电阻:≤50mΩ初始值

10、绝缘电阻:≥100MΩ(DC500V常态)

11、接点形式:常闭型:温度上升,触点/电路断开,温度下降,触点接通;

常开型:温度上升,触点/电路接通,温度下降,触点断开;

12、外壳防护等级:IP00

13、接地方式:通过温控器金属外壳与器件接地金属零件相连。

14、安装方式:301系列安装普通活动环;安装小圆活动环;安装平板活动环,带安装孔普通大铝盖;带安装孔加长铝盖;

15、耐热性:安装表面温并不超出使用温度的120℅;

16、绝缘材料PII值:PII175;

17、结构方式:内置式;

18、绝缘壳体:电木、陶瓷、PPS

MTC 温控器说明书

MTC-5080 微电脑温度控制器使用说明产品概述 双温度显示,按键直接进入查看、设置参数,多指示灯显示系统运行状态,终端用户脱离说明书方便操作各种功能,无任何复杂的组合和难于理解参数,具备制冷、化霜、风机等功能,适用于对冷库温度的控制。 主要功能 温度测量、显示、控制;温度校正;制冷、化霜、风机控制输出;温度超限、超量程及传感器故障报警等。 规格尺寸 ◇前面板尺寸:100(长)*51(宽)(毫米) ◇安装开孔尺寸:92(长)*44(宽)(毫米) ◇整机尺寸:100(长)*51(宽)*(深)(毫米) ◇传感器线长:2 米(含探头长度) 技术参数 ◇工作电压:220V AC±10% 50HZ/60HZ ◇测控温度范围:-50℃~50℃ ◇测温精度:±1℃显示分辨率:0.1℃ ◇制冷、化霜、风机输出触点容量:3A/220V AC ◇传感器类型:NTC(10Ω /25℃,B 值3435K) ◇工作环境温度:0℃~60℃ ◇工作环境湿度:20%~85%不可结露 面板示意图 用户菜单 系统菜单 用户菜单设置:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“SET”时,则表明进入用户菜单设置,“开机温度”指示灯亮,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作),相应的参数指示灯亮。进入用户菜单后,按“▲”或“▼”键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。 系统菜单设置:在运行状态下,同时按住“设置/查看”与“▼”键持续5 秒以上至“显示温度”显示窗显示“F1”时,则表明进入系统菜单设置,以后每按下并立即松开“设置/查看”键一次,则进入下一项参数设置(可循环操作)。进入系统菜单后,按“▲”或“▼” 键可修改“停机温度”显示窗里的设定参数。参数指示灯全灭。 在参数设置状态下按住“设置/查看”键持续3 秒以上或30 秒内无按键动作,则退出参数设置状态。 用户菜单查看:在运行状态下,按住“设置/查看”键持续 3 秒至“开机温度”指示灯亮时,并按下下并立即松开“设置/查看”键一次,将查看下一项参数(可循环操作),相应的参数指示灯亮。在参数查看状态下,无法修改所设定的参数。在参数查看状态下按住“设置/查看” 键持续3 秒以上或10 秒内无按键动作,则退出参数查看状态。“显示温度”显示窗显示当前库温。 “化霜余时”键说明 在运行状态下,化霜时按下并立即松开“化霜余时”键,“显示温度”显示窗显示化霜剩余时间。5 秒后自动退出。 “强制化霜”键说明

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 1. 按“ ”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“ ”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示: 2. 按“ ”键,设定报警1()温度值。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改报警输出设定值。 4. 按“ ”键,设定报警2()温度值。显示: 5. 按“”或“”键,修改报警输出设定值。 温度单位 实际值(红色) 设定值(绿色) 向上键 向下键 模式切换键 等级切换键 状态指示灯

6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。 四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值

按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改*按“”键 控制方向 OR-r:加热;OR-d:冷却 按“”键 报警方式1类型 8:温度上限值报警*除杀菌温度外,其他可不设定*按“”键 报警方式2类型 8:温度上限值报警*关键参数,禁止随意修改* 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。 按“”键 温控输出运行/停止 RUN:运行;STOP:停止 按“”键

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“ ”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“ ”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示:

2.按“”键,设定报警1( 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2( 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改*

xsc5温控仪表操作说明

加湿温度控制仪表XSC5使用说明书一、仪表接线说明:

二、仪表面板说及显示状态

仪表面板图 显示状态说明图

四、仪表参数设置步骤: 1.第一组参数的设置 第一组参数默认不受密码限制可以直接设置。 长按设置键约4秒不松开,直到显示,此时可以进行第一组 参数设置。 ①进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ②按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ③通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ④按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 2 密码登录 默认第2、3、4组参数需密码登录后才能修改,当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时,可进行密码设置。 ①长按设置键约4秒不松开,直到显示; ②按键进入修改状态,在,,键的配合下将其修 改为1111。 ③按键,密码设置完成(按下键后直接显示第二组第二个 参数)。 ★在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时,密码将自动清零。 3 其它参数的设置方法

①首先按第一步的方法设置密码; ②第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本组的各参数; ③其它组的参数,通过按住设置键不松开,顺序进入各参 数组,仪表显示该组第1个有效参数的符号: 第2组第一个参数为: 第3组第一个参数为: 第4组第一个参数为: ④进入需要设置的参数所在组后,按键顺序循环选择本组 需设置的参数; ⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位; ⑥通过键移动修改位,键增值,键减值,将参数修改 为需要的值; ★以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位。 ⑦按键存入修改好的参数,并转到下一参数; 重复④~ ⑦步,可设置本组的其它参数。 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键不松开,直到 退出参数设置状态。 ★在参数设置过程中,若1分钟以上无按键操作,将自动退出设置状态。

温控器设置及操作说明-民熔

温控器设置及操作-民熔 一。下限偏差报警设置:按set键选择并显示“SLP”,绿色显示该参数的值,选择shift、ENGASE、DERANCE键设置或修改该参数。此参数表示报警点低于主控设定值的差值。 2。上限偏差报警设置:按set键选择“SHP”,绿色显示显示该参数值。选择shift、increase 和reduce键来设置或修改此参数。此参数表示报警点和主控制设定点之间的差异。 三。标度范围设置:按set键选择显示“P”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANCE、DENCE键设置或修改该参数。“P”值越高,恒温控器主控制继电器输出的灵敏度越低。“P”值越低,恒温器主控制继电器输出的灵敏度越高。 四。积分时间设置:按set键选择显示“I”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改该参数。集成时间越短,集成效果越强。 5。差分时间设置:按set键选择显示“d”,绿色显示该参数的值,选择shift、INCRASE、decrease键设置或修改该参数。微分时间越长,校正越强。 6。比例循环设置:按set键选择显示“t”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、DENCE 键设置或修改该参数。 7号。自整定:按set键选择并显示“aτ”,绿色显示屏显示该参数的值,选择shift、GANCE、decrease键设置或修改该参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定开

8。锁定参数设置:按set键选择并显示“Lok”,绿色显示锁定状态,选择shift、INCEASE、decrease键设置或修改参数;设置为“00”表示不锁定,设置为“01”表示只锁定主控以外的参数,并设置为“02”表示所有参数都已锁定。参数锁定后,其他人不能修改。如果需要修改,则应解锁,即设置为“00”。 9。主控温度上限设定:按set键选择并显示“SOH”,绿色显示该参数值,选择shift、ADVANCE、DEVANCE键设置或修改该参数,该参数表示主控继电器的工作温度不能高于该值,否则主控设置的温度无效 10。温度校正设置:按set键选择并显示“SC”,绿色显示该参数的值,选择shift、GANSE、decrease键设置或修改该参数;当温度控制器长时间运行后出现测量偏差时,此函数可用于更正错误。如果测量值小于2℃,则该参数可设置为02。如果测量值大于2℃,则参数可设为-2。 在第二设置区,按下set键5秒以上,系统保存设置参数,退出设置状态,返回正常状态。设置好设置状态后,如果没有按照正确的操作退出设置状态,30秒后,系统将自动退出设置状态,您之前设置的参数将被声明为无效。 1. 手动 / 自动无扰动切换 按 A/M 键, MAN 指示灯亮, 进入手动状态。 当前 SV 显示器数值即为输出百分比, PV 显示器为测量值。用“向左” 、 “向上” 和“向下”键可手动修改输出百分比。再按

温控器说明书

温湿度控制器 一、产品概述 温湿度控制器,主要应用于需要对被测环境进行自动温湿度调节的场合, 用户可通过按键分别调整温湿度的上、下限值来控制加热或排风实现自动控制, 显示方式为数码管显示。 二、基本功能: 2.1 温度测量范围:-25℃~+80℃±1℃; 2.2 湿度测量范围:相对湿度RH: 0%~99% 精度±3%RH; 2.3 控制方式:温度采用上、下限和回差控制,湿度采用上、下限控制,所有参数均可设置; 2.4 输出控制类型:两组继电器触点,分别为加热和排风,每路最大负载AC250V /3A,均为有源输出。 三、技术指标: 3.1电源:AC 220V±20% 3.2 工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:<95%RH 3.3控制设定范围:温度:0℃~80℃,相对湿度:50%RH~99%RH 3.4 本机功耗:<3W 3.5自检功能:若数码管显示“–––”,则为检测到传感器故障;若加热或排风运行过程中相应指示灯熄灭, 则检测到加热或排风故障。 四、工作原理: 4.1 温度控制: 当被测环境温度低于设定温度下限时,本仪器启动电加热设备开始加温,此时加热指示灯亮,温度升至比下限温度设定值高回差值时,即:W测≥W下限+回差,停止加温。 当被测环境温度高于设定温度上限时,本仪器启动降温设备(如风机或空调)开始降温,此时排风指示灯亮,温度降至比上限温度设定值低回差值时,即:W测≤W上限-回差,停止降温。 4.2 湿度控制: 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较高,即:W测≥W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用降温(或排风,视具体地区采用不同设备)抽湿,此时排风指示灯亮;抽湿过程中,如果温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿;当降湿过程中温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿,直至湿度低于设定下限值为止。 当被测环境湿度超过设定湿度上限时。如果当前温度较低,即:W测<W下限+(W上限-W下限)×3÷4,采用加热降湿,此时加热指示灯亮,降湿过程中,如果温度高于上限温度-2度后,自动转为降温抽湿;当温度低于下限温度+2度后,自动转为加热降湿,直至湿度低于设定下限值为止。 4.3 手动/自动控制: 当按下“手动/自动”按键后,本控制器无条件执行加热操作;再次按下该按键,控制器切入自动控制状态。 4.4 指示灯: 面板上四个指示灯依次为:温度指示灯、湿度指示灯、加热指示灯、排风指示灯;数码管显示哪项值时对应的指示灯会亮起,加热或排风动作时相应的指示灯亮起。 4.5 固定/循环显示: 上电后产品默认显示温度值,按“上键”或“下键”切换到显示湿度值,若要自动循环显示温湿度值,

SHIMADEN SR82温控器快速设置

SR82快速设置指南 注意事项:按端子图接线,接好电源、输入、输出和报警,确保接线无误。 基本窗口群设置: 上电,显示界面跳动,等待片刻后显示 【0-0】基本窗口画面(室温25℃) 点按循环键,直至显示如右图, 【0-7】遥控输入/机内SV值选择 有本地和遥控两个选择, 具体可参见流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,直至显示如右图, 【0-8】遥控输入REM显示 显示遥控输入百分比 点按循环键,直至显示如右图, 【0-9】脱机/运行设定 可设置调节器状态, 选定选项后按ENT键确认修改

点按循环键,直至显示如右图, 【0-10】EV1报警设定值 按向上向下键修改SV窗口值后, 按ENT键确认修改 点按循环键,直至显示如右图, 【0-11】EV2报警设定值 按向上向下键修改SV窗口值后, 按ENT键确认修改 注意:在基本窗口群中,多次点按循环键可循环显示窗口群内各个窗口画面 画面【0-0】为主画面,在此画面时可长按循环键进入参数设置画面群 在基本窗口群【0-0】窗口 长按循环键约3秒,显示如右图, 【1-0】子窗口号选择 可按上下键选择该参数群窗口号 选定后按ENT键可直达所选窗口 在各参数设置画面处按DISP键, 可显示窗口号,若要返回,则可再 按ENT键,即可返回该参数设置画面

点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-1】EV1输出类型定义 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-13】模拟发送类型选择 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-16】外部开关1功能选择 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 点按循环键,到如右图窗口 (或通过窗口选择方法) 【1-64】输入量程设定 具体选项内容可参考操作流程图 选定选项后按ENT键确认修改 完成设定后可快速按两次DISP键,可立即返回基本窗口的测量/设定显示画面

HA400温控表参数设置操作

RKC HA400温控表主要参数设置方法 一.面板操作键:A/M(自动/手动)切换 R/L(远程/本地)切换 R/S(Run/Stop)运行/停止切换 二.按set键进行SV1、SV2温度设置:SV1→CH1(内热电偶),SV2→CH2(外热电偶) 三:按住∠mode键3秒以上:ATU=ON。: 四.一边按set键一边按>mode键: 1、Pb:2.pb修正Add1::通讯地址设置 Lck:密码设置bps1:9600、b1T1:8n1 1nT1:30 PV数字滤波器:1dF=5 2dF=5 五.同时按set键和>mode键3秒以上(工程技术模式设置), 必须在Stop状态下才能修改: F10:spch=0。dE=6 (通道2的操作输出值MV) dEuT=100条形分辨率) F11:Fn1=3 (输入1与输入2自动/ 手动的切换) Fn2=1(远程/本地切换键操作)Fn3=1切换R/S F21:1np=1(热电偶种类J型)UnIT=0(温度单位℃) PGdP=1(小数点1位) PGSL=0 (输入刻度下限值0)PGSH=800(输入刻度上限值 800) F22一样设置 F30:LoGC=5(输出逻辑) OUT4 :对应EV3 (5、6端子继 电器输出) ALC1=01111 RLC2=00011 F43:ES3=5 (EV3的最大报警值,外热电偶断偶超温报警) EVA3=1 事件分配(输入1事件报警,内热电偶断偶超温报 警OUT1) F50:pd:0(热启动) CAM:2(输入2的用途) 级联控制 CAr=1(级联比率)CAb=000(通道CH2附加偏置 F51:1:OS:1逆动作(加热控制)IddP: 1 代表0.0-3600.0 秒(I.D小数点的位置) F52: IddP: 1(I.D小数点的位置) F60:通讯协议:Cmps1:0(RKC通讯协议):cmps2:0

温控器的使用方法

尊敬的各位业主您好: 关于热计量室内温控器的使用方法及常见问题在这里做下介绍。 一、功能键介绍 1、“模式”键,模式键用于“手动模式、自动模式、节能模式”的切换。手动模式温度调节区间为10-25度,自动模式为14-22度,节能模式为10度不可调节。 2、“设置”键,用于在自动模式下设置阶段室温自动调节。 3、“上、下三角”键,用于加减温度。 4、“查询”键,可查询温控器ID号码,可查询自动模式设置内容。 5、“退出”键,在任何界面下(设置及查询等状态下)按退出键可恢复到待机主界面。 二、使用方法,其实温控器使用很简单,和家里的空调遥控器原理一样。 1、建议用户使用“手动”模式进行调控,屏幕左侧为设定温度,右侧为室内温度(温控器附近局部温度),室内温度低于设定温度后阀门会开启,室内温度高于设定温度后阀门会关闭。 三、常见问题 1、室温达到设定温度多久可以关阀降温? 答:需要三个过程,时间在10至40分钟暖气开始降温。 第一,温控器每整点与半点与系统通讯一次,室温达到设定温度时需要等系统通讯时间才能发送指令这个过程需要1-30分钟。 例如:9:01分发送命令则需要半小时。 如9:29分发送命令则需要一分钟。 第二,阀门接收命令后开始加热关阀(阀门以电加热执行关阀),加热时间在10分钟以内。 第三,阀门关闭后暖气开始降温,这个过程根据楼体保温情况而定。 2、室温低于设定温度多久可以开阀升温? 答:需要三个过程,10至40分钟暖气开始升温。 第一,温控器每整点与半点与系统通讯一次,室温达到设定温度时需要等系统通讯时间才能发送指令这个过程需要1-30分钟。 第二,阀门接收命令后开始冷却开阀(阀门以电加热执行关阀),冷却时间在10分钟以内。 第三,阀门开启后管道热水入户暖气开始升温,这个过程根据供热系统(暖气片、地暖)及楼体保温情况而定。 3、温控器屏幕黑屏或闪烁,此时温控器电池已无电或电量低,请业主及时更换3节7号电池(打个广告,建议使用南孚电池)

温控仪的参数设置

微分时间设置:按SET键选择显示“D”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。补偿导线设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定启动。锁参数设置:按SET键选择显示“LOK”,绿色显示屏显示锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示不锁,设置为“01”表示只锁主控以外的参数,设置为“02”表示所有参数全锁定。参数被锁定后,别人不能修改,需修改时要解锁,即设置为“00”。主控温度上限设置:按SET键选择显示“SOH”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则,主控设定温度无效10、电机专用热电阻设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差。如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02,若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2。在第二设定区

时,按SET键超过5秒钟后,系统将保存设置参数并退出设定状态,返回正常状态。在设定状态设定完成后,如不按正确操作退出设定状态,30秒后,系统将自动退出设定状态,你之前所设置的参数被宣布无效。

可调温度控制器设计方案

可调温度控制器 摘要:AT89S52 单片机做CPU处理器处理控制,使用DS18B20 集成温度传感器采集温度数据,七段数码管做显示,可以显示当前的温度值,并且可以设定一个上限温度值并保存在DS18B20 中,可以调节所要限定的温度值。还设计了一路继电器控制,超出设定温度时继电器被驱动吸合,外电路中的降温风扇开始工作并发出警报,温度低于设定温度后,继电器自动断开风扇停止工作,警报解除。这样就形成了一个反馈系统。 关键词:可调温度控制,DS18B20,数字显示,按键设定,继电器 1.方案设计与论证 1.1 数据采集 1.1.1 采用DS18B20 DS18B20数字温度计为单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计。 1.1.2 采用DS1624基本原理 DS1624数字接口电路简单,与I2C总线兼容,且可以使用一片控制器控制多达8片的DS1624。其数字温度输出达13位,精度为0.03125℃。DS1624可工作在最低2.7V电压下,适用于低功耗应用系统。 权衡之后,我们采用更为简单,价格更便宜的DS18B20传感器。 1.2 数字显示 1.2.1 采用LED显示 只能显示有限符号和数码字。 1.2.2 采用字符式LCD显示 可以用英文显示较为清晰的提示和数字。 1.2.3采用点阵式LCD显示 显示功能最强大,但需要完成大量的显示工作。 因为只需要显示数字,所以我们决定用最为简单最容易实现的共 阳极LED(如图1)来实现温度的显示。 (图1) 1.3 温度设定 1.3.1 采用按键设定 用三个按键分别为设定键,上调键,下调键。设定键为开启和关闭系统,另外还可以进

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

智能温控仪表说明书

XMT □7000 系列智能温度调节器 使用说明书 一、概述 XMTX7000型智能温度调节器一种高性能、高可靠性的经济型智能型工业温度调节仪表,广泛应用于机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等行业的自动温度控制。 二、技术规格 ●测量精度:0.5级(±0.5%F ±1); 注:仪表对B 分度号热电偶在0-400℃范围内可进行测量,但无法保证测量精度。 ●采样速率: >2次/秒 ●调节方式:智能PID 调节,依据不同的PID 参数可组成P (二位式)、PI 、PD 、PID 调节; ●输出方式:继电器触点、电平信号、过零脉冲、模拟量等可定制。 ●报警方式:上限(或上偏差)、下限(或下偏差); ●具有手动控制功能,且手动自动无扰切换。 ●电源:190V ~240V(AC),/50-60HZ 。 ●电源消耗: ≤5W ●环境温度:0-50℃,35%~85%RH (无冷凝) ●测量范围: K (-50-+1350℃)、S (-50-+1750℃)、T (-200—+400℃)、E (-50—1000℃)、 J (-50-1000℃)、B (50—1800℃)、N (-20—1300℃)、WRe(-20-2300℃)、 CU50(-50.0-+150.0℃)、PT100(-200—+650℃)、PT100(-199.9—199.9℃), 线性输入:-1999—+9999由用户定义 ●面板尺寸:96×96mm 、160×80mm 、80×160mm 、48×96mm 、96×48mm 、72×72mm 、48×48mm ●开口尺寸:92×92mm 、152×76mm 、76×152mm 、45×92mm 、92×45mm 、68×68mm 、44×44mm 三、面板说明(72X72面板为例) 四、操作说明 仪表上电后,PV 窗口显示输入类型,SV 窗口显示量程,然后PV 窗口显示测量值,SV 窗口显示设定值。这是仪表的标准显示方式。 在标准显示方式下,仪表可能闪动交替PV 值及以下字符: HHHH :表示输入信号正超量程,可能因传感器规格错误、输入开路等引起; LLLL :表示输入信号负超量程,可能由传感器规格错误,反接,短路等引起; (一)参数设定流程 1、PV :测量值显示窗(红) 2、SV :设定值显示窗(绿) 2、 指示灯:ON/OFF:主控制开关指示 AT:自整定指示 AL1:AL1动作时点亮对应的灯(红) AL2:AL2动作时点亮对应的灯(红) 3、 按键:SET :参数设定键 ?:数据移位 ▼:数据减少键 ▲:数据增加键 输入类型显示

温控器的设置方法小技巧-民熔

温控器的设置方法-民熔 1、下限偏差警报设置:按SET键选择显示“SLP”,在绿色显示器上显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设置或变更。该参数表示警报点低于主控制设置点的差值。 2、上限偏差警报设定:按SET按钮选择“SHP”进行显示,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增减、再减按钮的设定或变更。该参数表示警报点比主控制设置点的值高。 3、比例范围设定:按SET按钮选择显示“P”,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。“P”值越大,温度控制器的主要继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小,温度控制器的主要继电器输出的灵敏度越高。

4、点位时间设置:按SET键选择“I”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。设置的积分时间越短,积分作用越强。 5、微分时间的设定:按下SET按钮选择显示“D”,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、递增、再减键的设定或变更。仪表设置的微分时间越长,微分作用的修正越强。 6、比例周期设定:按SET按钮选择“T”显示,绿色显示器显示该参数的数值,选择位移、增量、再减键的设定或变更。 7、自我调整设定:按SET键选择“Aτ”显示,在绿色显示器上显示该参数的数值,选择位移、增量、递减键的设定或变更。设为“00”表示从自动设定中关闭,设为“01”时,从自动设定开始启动。

8、锁定参数的设置:按SET键选择“LOK”,绿色显示器显示锁定状态,选择位移、增量、再减键的设定或变更。设定为“00”表示不锁定,设定为“01”时只表示主控以外的参数,设定为“02”时所有参数都被锁定。参数被锁定后,其他人无法变更。需要修正时解除锁定。即设定为“00”。 9、主控制温度上限设定:按下SET按钮选择显示“SOH”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、增减、再减键的设定或变更。该参数表示主控制继电器的动作温度不高于此值。否则,主控制设定的设定温度无效。 10、温度校正设置:按下SET按钮选择显示“SC”,在绿色显示器上显示该参数的值,选择位移、递增、递减键来设定或变更该参数。温度控制器长时间运行后,发生测量偏差时,可以使用该功能修正错误。测定值小于2℃时,将该参数设为02,测定值大于2℃时,将该参数设为-2。

XMT系列智能数显温控仪使用说明书

XMT-系列智能数显温控仪使用说明书 XMT-7000系列智能数显温控仪使用说明书 操作注意 ·断电后方可清洁仪器。 1.1 1.2 1.3 1.4采样周期:3次/sec,按需可达到8次/sec1.5报警功能:上限,下限,上偏差,下偏差上下限,上下偏差,范围内及待机状态报警 1.6报警输出:继电器触点AC250V3A(阻性负载) 1.7控制方式:模糊PID控制、位式控制

1.8控制输出:继电器触点(容量:220VAC3A) SSR驱动电平输出(DC0/5V) 过零触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 移相触发脉冲:光偶可控硅输出1A600V 1.9 1.10 1.11 XMT S:160×80E:96×48F:48×96A:96×96G:48×48D:72×72空:80×160 ②主控控制方式 0二位式 2三位式

3位式PID 4PID继电器输出 5PID固态继电器输出 6PID移相可控硅触发 7PID 8 9PID 1 2 3 6 7过零触发脉冲输出,PID调节 8逻辑电平输出,PID调节,驱动SSR ④输入信号: 1热电偶输入

2热电阻输入 ⑤⑥~⑦传感器分度号和测量范围 例:XMTE-7431K0~400℃为PID位式控制,继电器输出,配用K分度号热电偶,量程0~400℃,带上限报警和下限报警,面板尺寸为96×96mm的经济性智能仪表。 (1 (2 ②设定值(SV)显示器(橙色) ·显示设定值(SV)·显示参数内容·测量回路异常表示 ③指示灯

·自整定指示灯(AT)(绿)工作输出时闪烁。 ·控制输出指示灯(OUT1OUT2)(绿)OUT1:控制工作输出时亮 ·报警输出指示灯(ALM1ALM2)(红) ALM1:第一报警输出时点亮。ALM2:第二报警输出时点亮 ·SV ·3秒。 A/M) ·在参数设定状态下,作减数键 ⑦加数键(▼) ·在参数设定状态下,作加数键

温控器的设置方法详解-民熔

温控器的设置方法-民熔 下偏转警报参数:单击SET键显示“SLP”,在绿色屏幕上显示该参数的值,并选择偏移,L'减小或修改该参数。该参数表示报警点小于所控制的主固定点的差值。 上偏移警报参数:单击SET键以显示Shp,绿色屏幕显示该参数的值,并选择该参数的移动、放大、调整或修改。主定点差别 比例范围参数:点击SET键以显示p“,绿色屏幕显示参数的值,并选择位移、增量、键调整或参数修改。p“,值较大,控制器主继电器的输出灵敏度较大”。温度较低,温度调节器主继电器输出的灵敏度越低。

集成时间参数:单击Set以显示“i”,在绿色屏幕上显示该参数的值,并选择参数的移动、增加、缩短或修改。集成时间越短,集成就越有效。 差动时间参数:点击SET键以显示` D',绿色屏幕显示参数值,并选择偏移、增量、键调节或参数修改。装置的差动时间越长,更正就越大。 比例循环参数:单击SET键以显示“,L'绿色屏幕显示参数值,并选择参数的移动、增加、缩减或修改。 Self-set parameters:Select display a“by set key,green display the number of the parameter,select shift,incremental,reduction keys set or modified the parameter;set 00”is self-set closure and set 01“is selected start from entire. 锁定参数:单击Set以显示“Lok”;在绿色屏幕上显示锁定状态;选择参数的移动、增加、

温控表说明书

轻/重油燃烧机温控表使用说明书

可设定多路输入 XP系列–多点控制的伺服马达控制器 结构说明书 MIU.XP – 5/96.12/E COD.J30 154 1AXP ING ASCON spa

目录 1 型号确认 (1) 2 键盘功能及显示器 (3) 3 安装尺寸 (6) 4 电路 (7) 5 Y2 – Y3辅助输出信号 (12) 6 密码 (14) 7 程序设置(见附页) 配置 参数 8 操作指导(见附页) 设定位点 自动/ 操纵 锁定/ 记忆 自动–控制 9 操作状态变更 (15) 12 技术数据 (16) 实时通讯 (见结构说明书额外提供的“实时通讯补充说明”)

1. 型号确认 XP系列仪表属于最新一代的以控制为基础的微处理器,它是通用的,功能强大,但使用简单。 它装有自动–控制装置,可协助系统启动向网络端口输入实时通讯信号。 其性能完备是由于所有可能潜在的变量都是实时的。 可根据程序要求来决定仪器的操作模式。 1.1 型号确认 型号编号配置编号刻度的始与终 电源 实时通讯 无 20mA C.L. Std Ascon协议 选20mA C.L. Modbus/Jbus协议 反馈信号Y4 无 配备(4…20mA或0…10Vdc) 项设定位点 标准 (至4mem.或Loc./Rem.) 时间-可编程 (11节点)

1.2 配置编号 配置编号刻度的始与终型号编号 第输入信号X 一 部主输出信号Y1 分 第辅助输出信号Y2 二辅助输出信号Y3 部反馈信号Y4 分设定位点W 刻度的始与终 (仅用于设备的数值范围) 控制器在工厂进行正规的配置 若在打开电源时出现该信号 则控制器没有装配好 为了装配好控制器,请按照随附的装配程序说明来完成.

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“”或“ ”键,修改参数设定值。 4. 按“ ”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示: 温度实际值 设定值向上 向模式等级状态

2.按“”键,设定报警1()温度值。显示: 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2()温度值。显示: 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键

PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改* 按“”键 控制方向 OR-r:加热;OR-d:冷却按“”键

温控参数及调试

超高精度智能温度控制仪表 特点:本温度控制仪表为高精测量仪表,可以分度0.1反映实际温度,同时可以串联多个热电偶以获得单位容积内较为平均的温度反映值。实现了快速,稳定,高精度的温度测控,是您自动化控制的得力助手。 参数及调试步骤(暂停状态中) 按住SET键约3秒钟,进入调试状态。数码管显示参数代码0500,. (按UP/DOWN键到所需调试的参数代码),按SET进入参数内容(按UP/DOWN键到所需的参数内容),按SET键保存,参数代码自动+1,退

参数详解(以出厂值为例) 0500:当前温度值将0501设为0可显示 0501:可设定范围0-22,可显示对应参数内容 0502:设定1号输出温度上限值 0503、0504、0505:设定1号时间上限 0506:设定1号输出偏差,如:SE02设定为2000,SE06设定为100,SE03设定为0,SE04设定为20,SE05设定为0,那么当温度到达或大于2000+100=210.0度时1号输出,当温度低于于2000-100=190.0度时1号停止输出,当系统时间大于20分钟时1号一直输出。 0507、0508、0509、0510、0511:功能等同于03-06 0512、0513、0514、0515、0516:功能等同于03-06 0517:温度修正值,如:当前温度显示为-2.7,实际温度为21度,那么两者之间相差23.7度,0517应该设置为237。 0518:这是本温度控制仪表的特殊地方,可以串联多个热电偶放置在不同位置以获得单位容积内平均温度,热电偶串联方式+——+——。 本温度控制仪表设置了TTL通讯,通讯方式为2400,8bit,无校验,无停止位, 发送方式为(01 06然后将参数0-19顺序发出)为满足不同客户的特定需求,我们可以为客户特定开发专用功能 2

温控表设置

烘箱控制温控表设定:(霍尼韦尔DC1030CT ) 1、设定报警方式:當 LCK=0000 時,按住設定鍵(SET)及移位鍵 秒,即 可進入设定(若进入不了此菜单,先按照第3 项的方式,检查参数锁 LCK 的值是否为0000,如果不是,则需要修改为0000,方可进入此设定菜单) 【检查是否为:K2,若不是,修改为K2】 …… 【修改设置为:12(温差低温报警)】 …… 【修改设置为:15((绝对值高温报警)】 …… 按住設定鍵(SET)及移位鍵秒,即可返回主界面。

2、设定报警值:按下設定鍵(SET),即可进入参数值设定菜单 【修改设置为:-6(表示低于(设定温度-6),AL1报警)】 【修改设置为:0220(表示高于220度,AL2报警)】 返回主菜单 按設定鍵(SET)循环一圈,即可返回主界面。 3、设定参数锁:按住設定鍵(SET) 3 秒不放,即可进入参数锁设定菜单 …… 【修改设置为:0001(只允许修改设定值及进入报警值设定)】 按住設定鍵(SET) 3 秒不放,即可返回主界面。 3、按下移位鍵后释放,设定值(SV )会闪烁,按上(▲)、下(▼)键用(SET)确认。 4、初次设定完成,需要重新设定报警方式和报警值的时候,应当先按照第3项的方式将参数锁(LCK )设置为:0000,然后分别按照第1项和第2项的方法设定对应的参数和值。设定完成后,依然将参数锁(LCK )设置为:0001。

※预裹刀温控表设定:(和泉MT700-2-1202) 1、设定报警方式:同时按下設定鍵(SET)及移位鍵 ,即可進入 密码区 修改为0101 …… 【修改设置为:12(温差低温报警)】 …… 【修改设置为:15(绝对值高温报警)】 …… 返回主菜单 按設定鍵(SET)循环一圈,即可返回主界面。

温控器说明

一、产品简介 该房间温控器采用微电脑控制技术,专为采暖设备开发研制,比较室内温度和设定温度的结果,通过继电器控制采暖设备的启停,以达到室内恒温和节能的目的。 二、技术参数 电源:AC220V, 50/60HZ 定时误差:< 1% 负载:见接线图 精确度:±0.5℃温度设定范围:5℃-40℃自身功耗:<1W 感温元件:NTC 尺寸:86*86*37mm(L*W*D) 三、使用方法: 1、开、关机:通电状态下,请按开/关机键,按住开、关机键4秒钟,屏幕出现图样,表示按键已锁。同时按住开/关机键4秒,图样消失,锁键取消。 2、工作模式:请按模式键,实现手动、编程、睡眠三种工作模式切换。睡眠模式只测温度。 3、温度设定:请按加键和减键来调整。 4、时间设置(有时钟功能方可设置):关机状态下按住设置键4秒以上,进入时间设置界面,依次设置星期、小时、分钟。通过设置键转换,按加键、减键调整时间。。 5、“5+2”制热编程模式(如无编程功能模式产品,则无以下功能):周一到周五共用相同的时段/温度设置,周六、周日用相同的时段/温度设

置。每天4个时段,温控器自动转换设置温度,从而只能的控制室内温度。开机状态下,请按模式键切换至编程模式,再按键“设置键”4秒进入“5+2”制热编程模式。 请注意:下表为“5+2”制热编程模式下时段的开始时间与温度初始数值表。 时段 时段1 时段2 时段3 时段4 星期 开始时间7:00 8:00 17:00 23:00 周一至周五 温度设置20℃10℃20℃15℃ 开始时间8:00 9:00 17:00 23:00 周六至周日 温度设置20℃15℃20℃15℃ 更改时段的时间与设置温度:开机状态下切换至“5+2”制热编程模式,按以下步骤操作:按住设置键4秒以上,界面进入编程模式设置,依次设置小时、分钟、设置温度。通过按一次设置键转换。 在周一至周五4个时段设定完毕后,按设置键,进入周六、周日的4个时段设定,其操作方法同上。设定完毕后等待8秒退出设定,返回主界面。至此,“5+2”制热编程模式下数值设定完毕。 注意:在按下设置键后,若在8秒钟内无操作返回主界面。 6、菜单模式: 关机状态下按住模式键4秒以上松开,进入菜单设置模式。然后每按依次模式键,屏幕出现1至6数字的转换,代表6个参数。按加键、减键

相关文档