UAMS 核心技术
iope N e t技术特点
iopeNet是中国首创、属于中国的智能建筑开放式网络架构。中国建筑设计研究院与日本松下公司共同提出,并牵头
成立“iopeNet技术应用中心”(简称iTAC),下设技术标准委员会和技术支持委员会,秘书处设在中国建筑设计研
究院。
2009年2月获得华夏建设科学技术二等奖和住建部CABR杯奖励证书
智能
Intelligent
能够将现有的系统进行集成,从而继续使用现有设备,最大限度保护现有投资,并提供可扩展性。
互联网环境中,上下位系统间可实现双方向低延迟通信,进行建筑群管理;可适应复杂的网络环境。
中小型的国内厂商也能使用。利用标准、简单的工具软件,能够进行快速的开发系统集成。低配置机器也能使用,规格设计简单易懂。可以与兼容iopeNet协议的其他厂家设备互联互通。
追踪最新的技术动向。利用快速发展进化的Web技术等最新成果。
1234
iopeNet是中国首创的智能建筑开放式网络架构
将建筑或区域内各个原有网络在上位管理层进行整合
前 言
5
应用扩展模块核心模块
接口扩展模块
安防系统
空调系统
给排水系统
接口类型
常见系统
BACnet 空调系统、冷热源系统、给排水系统能源计量系统、变配电系统
照明系统、门禁系统、空调系统、冷热源系统、火灾报警系统停车场系统、巡更系统能源计量系统
可对应的接口Modbus
OPC ODBC MEWTOCOL
系统构成
系统概述
7
广播系统变配电系统火灾报警系统
电梯系统照明系统安防系统、电梯系统、火灾报警系统、能源计量系统安防系统、视频监控系统、电梯系统
火灾报警系统、电梯系统环境监测系统
RS232/RS485TCP/IP 干触点模拟量不断增加中 ...
接口类型
常见系统
系统概述
8
UAMS系统特征
系统概述
9
改善中国智能建筑行业的核心技术和商业模式
将建筑中不同设备网络进行统合,实现系统间快速互联开放式协议,面向中国厂商开放,提供通用协议和技术支持通用的网络通信技术,支持国内厂商的硬件和软件平台
出厂前已完成系统测试,现场只需简单的配置,降低技术风险和人力成本
将各类设备、各种网络和系统在上位管理层进行统合,实现整体管理,提高设备管理效率;能根据客户的需求、用途以及预算灵活地构建系统。建筑物内已有的BACNet、现场总线等网络系统可以继续使用,同时可以支持系统扩展,从而降低系统导入的成本。
通过互联网连接数据中心,收集、存储海量数据,为建筑管理提供有效的支持。
降低导入成本
灵活构建系统基于互联网的管理和服务节能
能耗的使用情况“可视化”。提供节能方案,使设备按最佳方式运行。此外,可以便利地进行不同设备间的互联互通从而实现细致入微的节能控制。
系统功能一览
系统概述
10
建筑运行监控
系统功能
建筑管理人员不能及时全面了解设备运行状态,传统集成监控系统使用复杂、难于掌握。
提供建筑运行监控一体化设备UAMS Desk,人机界面简单易用,操作人员经过简单培训即可使用。
课题解决
课题解决
系统概述
11
UAMS Desk
一体化集成
电、水、气等能源消耗不能“可视化”;或即使“可视化”也无法进行精确管理、达到节能的效果。实现彻底的能耗“可视化”,并以目标管理的手段,强化节能意识,实现节能。
设备运维管理
智能物业管理
课题解决
课题解决
系统概述
12
人力成本(工程、安保、保洁人员)随项目数量的扩大迅速提升。
在自动化运行监控的基础上,合理安排人员作业内容、提高工作效率,从而达到节约人力成本的目的。
设备维护、维修不及时,运转效能迅速下降,造成客户的不满。
通过设备运转数据管理和统计分析,及时发现问题,并给出处理建议,始终保持设备健康高效运行。
数据综合管理模块
系统模块一览
保存建筑物内的设备运行状况,收集能耗使用数据。与接口扩展模块连接,对建筑物内的设备进行监视控制。
通过代理模块,实现与UAMS Cloud间的通信,为Cloud端提供数据。
功能
连接设备数量
· 最多连接8台计量模块· 最多连接24台接口扩展模块· 最多连接7台扩展模块
管理点数量
· 数字输入输出、模拟输入输出、多状态输入输出、 脉冲输入、警报点:最大共8192点数据存储
· 最多保存30天数据
技术参数
※1 预计发售时间为2015年4月※2 预计发售时间为2015年10月
U A M S 系统模块
13
代理模块
可以无缝连接UAMS Cloud和建筑物内局域网的机器设备,支持建筑物内的设备远程以及区域或城市级的大规模统一管理。
无需改变防火墙的通信端口等互联网连接环境即可便捷地接入UAMS Cloud。
功能
连接设备数量
· 最多连接8台数据综合管理模块WAN-LAN连接功能
· 连接互联网和建筑物内部LAN,可实现与UAMS Cloud 间的通信
· 在设置了防火墙或NAT的复杂网络环境里,无需改变 网络设置即可实现实时双向通信
技术参数
计量模块(iopenDLL)
定期取得计测器的计量数据(电,水,温度等),并保存为历史数据文件。使用SD卡保存数据,方便用户读取。提供iopeNet通信接口,可查询管理点能耗的历史数据。
功能
计测器通信协议
· MEWTOCOL(RS485)连接设备数量· 计测器:99台管理点数量
· 模拟点,计量点:最大共300点
技术参数
U A M S 系统模块
14
I/O接口模块
可以将松下的可编程控制器(PLC)与UAMS系统连接。可利用PLC具有的数字输入输出和模拟输入输出等功能,监视/控制建筑物内的各类设备。
功能
PLC接口
· 可经由RS232/RS485/Ethernet连接· 采用MEWTOCOL通信协议管理点数量
· 数字输入输出:各最大384点· 模拟输入输出:各最大256点· 多状态输入输出:各最大128点· 脉冲输入:最大256点控制功能
· 条件控制功能:与其它设备联动,可对与PLC连接 技术参数
BACnet网关模块
可以监视、控制和管理BACnet设备。
连接原有BACnet网络,可以进行系统扩展和联动。
功能
连接设备数量
· BACnet设备连接数量:64台管理点数量
· BACnet变量:最大2000点BACnet接口
· 支持各种BACnet规格:ANSI/ASHRAE Standard2008· 状态监视功能:可获取BACnet设备的当前状态· 设定控制功能:可对BACnet设备进行设定变更及控制· 事件通知功能:可将BACnet设备的状态或警报的变化
技术参数
U A M S 系统模块
情况通知给系统
的设备进行输出控制
可编程模块※
客户可以自行开发和追加适合各种项目需求的功能,如子系统收集数据并对其进行加工、分析和系统联动。进行程序开发时,不需要建立特殊的环境,可以实现低成本开发。
功能
程序执行环境
· 模块里搭载了Python脚本执行环境
· 搭载了用于iopeNet通信的库,以及用于用户程序的 API 程序开发支持
· 搭载了易于掌握的应用框架,减少程序代码的数量, 同时便于维护
· 编写的程序被保存在SD卡中,便于程序改写或更新
技术参数
节能管理模块※
搭载节能算法,通过控制系统间协调运行进行节能。在上位实现节能控制,无需改变现有系统结构。
功能
连接设备数量
· 最大可连接24台接口扩展模块
控制功能
· 节能控制功能:与其它系统模块联动,可对被控设
技术参数
※ 本模块预计发售时间为2015年4月
※ 本模块预计发售时间为2015年10月
U A M S 系统模块
备进行输出控制
※详细规格请参考产品使用说明书
硬件类别A
外观尺寸图
(单位∶mm)(公差∶±1.0)
硬件规格
73
76.5
90
68
U A M S 系统模块
画面示例
使用环境
综合监控
UAMS View
可以在系统上实现图形管理界面。
可以根据客户的使用环境和要求进行自定义、实现灵活管理。
技术参数
功能
英特尔酷睿i3以上CPU 2G以上内存容量
主机
显示器
打印机(报警打印用)
操作系统
80G以上硬盘容量1个(100M)网络接口2个显示接口
23寸以上主显示器
15寸以上
报警显示器主显示器1920*1080;报警显示器1024*768
分辨率
卷筒型针式打印机
Windows7 Professional 简体中文版(64bit)
空调机组 使用图形化界面监控机组运行
管理点数· 最多60000点· 可以从图形画面进行机电设备的控制和设定
显示功能
自定义
控制功能
· 用图形画面显示机电设备的当前状态
· 自动生成和显示图表· 动画显示
· 通过发出警报蜂鸣及时通报信息· 可根据要求编制要显示在画面上的图片、图标 等图形类元素
· 可以编写机电设备的控制程序
U A M S V i e w
能源管理
运维管理
系统管理
照明 控制照明回路、群组的开关视频监控 查看当前视频监控画面
能耗计量 对建筑总体和各分项能耗统计分析
冷热源 进出水温度监视,阀门开闭控制
电梯 电梯运行状态监视
能耗分析 对比相似回路的数据,进行能耗分析总结
异常一览 系统运行状态监视,提供异常报警的记录
权限管理 对不同级别的管理员设定系统使用权限
U A M S V i e w