一、开机

(一)、初次开机时,合上开关电源,调速器进入初始状态:

1、工矿显示为手动,交直流指示灯亮.

2、点触显示屏”故障显示”检查有无机频和网频.

3 、点击”运行显示’进入主页面(其中分别显示“机频”“网频”“调

节输出”“开度指示”“空载开限”.

(二)、以上均无误后,手动将调速器全关,待蝴蝶阀及其他调速器以外的开机准备工作完成后,将调速器切为“自动”并保证显示屏上右下方显示为“电自动”状态。(若显示为“电手动”即在显示屏上点击系统设置进入其页面,在带有四个“*”处输入“9073”四位密码,然后点击“GO”即可进入切换页面进行修改。再点击”运行显示’进入主页面即可。

(三)、以上准备完成后还需确认紧停阀是否复归,锁定是否解除,确认后即可打开主供油阀准备开机。

四、在开机过程中由中控室发开机令,调速器会自动开到空载位置,带频率稳定在50HZ左右时即可并网带负荷。并网后显示屏上会显示“并网”。

二、关机

关机时在调速器位于自动工况的电自动状态下,先降下负荷解除并网令调速器会自动回到空载位置,再由中控室发关机令即可。

三、参数整定

在调速器显示屏上点击“参数修改”进入下一页面,即可点击修改“频率给定”“空在开限”“功率给定”“功率开限”。、

频率给定一般设置为50即可。其作用是在空载过程中调速器会根据该值进行调节。

空在开限空载开限一般设置为比实际空载开度大50%即可最大最好不要相差10,但也不能小于实际空载开度,以免开机时频率无法达到50HZ而影响并网。

其余两项一般不需要修改。

然后点击右下角的“下一页”即PID参数修改页面,在机组运行正常的情况下请勿随便修改,以免影响机组正常运行。若有故障请联系我公司。

四、注意事项

1、确认调速器在各种工况及状态下的操作。若要手动操作电磁阀以

及手动操作杆时,调速

器必须切为手动工况。在自动空载是若需使用调速器上的“增给定”

和减给定”按钮,必须将调速器设为自动工况下的电手动状态。

2、在调速器的运行过程过程中,若无故障其可以切为自动,应将调

速器切为自动状态,以便对机组进行更好的保护,操作起来也更加方便。

3、在机组运行过程中若出现故障停机导致紧急停机电磁阀动作,再

一次开机时请将调速器切为自动,并确认紧停阀是否复归。

3、在甩负荷过程中,负荷失去后机频达到70HZ,即为过速,调速器

会紧急停机,若紧急停机没有动作,请立即将调速器切为手动利用手动操作杆讲导叶全关。

4、若机房出现险情造成调速器电气部分交、直流同时断电,工作人

员应立即查看位于数值阀组后的压力表,看是否有工作油压。若有油压,即捅手自动切换阀手动一方的阀芯将其切为手动,然后利用手动操作杆或捅紧停阀阀芯让导叶全关。若油压不够就直接利用机械手轮蒋导叶全关。

五、故障分析

1、电气故障分析

通过说明书后的电气原理图和配线图断定出故障线路,然后逐

一查找。

2、导叶反馈故障

其主要原因有导叶信号线断线或接触不良,导叶反馈传感器供

电电源故障或电源线掉线,以及传感器进水锈蚀等。

3、发开机令调速器不开机

其主要原因有调速器不是处于自动工况的电自动状态下,紧急

停机未复归,锁定未拔出以及自动调节阀卡阀等。

4、开机后机频稳定后小于50HZ

其原因为频给值小于50或空载开限小于实际空载开度。

5、开机,关机或增减负荷过程中,若接力器突然不动作

切手动捅电磁阀阀芯看是否动作,不动作即为卡阀,主要是由

于阀块或液压油中有渣子引起。若动作即为电气故障,即检查

电气部分。(卡阀后,将相应的阀块拆下用柴油或汽油进行清

洗,切记在拆阀时要对号入座,最好打上标记以便正确安装。

以上为一些基本的操作规程和注意事项,希望能给贵公司员工带来一些帮助,请严格按照其正常操作。

武汉汉诺优电控有限责任公司

服务人员:孙焓

2011、3、18

发电厂运行管理规范

发电厂运行管理规范 第一章总则 第一条为规范发电运行值班工作,展现文明窗口形象,确保人员和设备的安全,根据《安规》、现场运行规程以及本厂文件,特制定本制度。 第二条本制度适用于电厂所有运行的值班管理工作。 第二章交接班管理制度 第三条交班前20分钟值班员向班长汇报设备运行状况,班长向值长汇报设备运行情况,交班值必须对本班的工作情况作详细记录,对所负责的卫生区域进行清扫。 第四条接班人员必须提前15分钟到达值班现场,按岗位进行对口交接,查阅前、后台记录,询问情况,重点检查了解下列情况:(一)系统、设备运行方式; (二)设备的运行情况; (三)设备检修安全措施的布置情况; (四)至前一次当班时间内设备故障及设备异动情况; (五)检查安全工器具、钥匙、备品情况及规程、图纸等有无短缺或损坏,若有应及时向交班人员提出并作好记录,否则一经接班,接班者对其负全部责任; (六)对控制室卫生进行检查,发现卫生不合格时,必须及时向交班人员提出,待清扫干净后再接班,否则一经接班,接班人员负全部责任; (七)调度命令及上级指示; (八)各项工作完成情况; (九)设备异常或异动后,必须到现场进行交接,否则,因交接不清发生问题,除交班人员无交代和记录外,一般情况下,由接班人员负全部责任。

第五条交班人员应向接班者详细介绍设备运行方式、设备异动、本班的操作、存在的问题等情况,并和接班者到现场查看以下内容:(一)设备重大缺陷; (二)工器具、钥匙及公用图纸资料等; (三)异动后的设备。 第六条交接班应做到“三交”、“五不接” (一)三交 1、书面交; 2、现场交; 3、口头交,以书面为依据。 (二)五不接 1、未做好交班准备工作不接(如记录不清、交待不明、心中无数); 2、在事故处理或操作过程中不接; 3、工具、资料不全不接(如钥匙、工具、图纸、资料、运行日志、两票、各种记录等); 4、卫生工作未做好不接; 5、上级通知或命令不明确,或有其它明显妨碍设备安全运行的情况不接。 第七条接班程序 查阅记录→询问情况→检查设备→召开班前会→按时接班 第八条接班人员在接班签名处签名,交班人员在交班签名处签名,由接班人员发出接班令后,交班人员方可离开现场。 第九条值长、班长在接班后应全面了解本厂设备运行情况。 第十条互相换班必须遵守有关规定,禁止上连班。 第三章监盘规定 第十一条值班员单独监盘,不允许中途随便离开岗位。 第十二条监盘时必须坐姿端正、规范,精力集中。 第十三条监盘时不准和他人闲谈,不准看书报、不准玩手机及做与工作无关的事情,不准无关人员围盘。

水轮机检修维护规程

表1 Q/105 班多水电站技术标准 Q/BD 101—2010 水轮机检修维护规程 2010年07月01日发布2010年09月01日实施

目次 前言............................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 概述 (1) 4 技术规范 (1) 5 维护管理 (4) 6 检修管理 (4) 7 故障分析及处理 (11) 8 备品备件 (11)

前言 本规程制定的目的是为了班多水电站机组投产后能够做好设备的运行维护工作,保证机组安全稳定的运行。 本规程根据DL/T 600─2001《电力行业标准编写基本规定》和DL/T 800─2001《电力企业标准编制规则》的规定编写,在本规程的编写过程中对DL/T817—2002《立式水轮发电机检修技术规程》、GB/T7894—2001《水轮发电机基本技术条件》、GB/8564—1988《水轮发电机安装技术规范》、DL/T838—2003《发电企业设备检修导则》、等标准中的有关内容进行了引用。参考了ZZ—LH—660水轮机设计说明书、现场安装作业指导书。 本规程由班多水电站安全监督与生产技术部提出,在试行过程中发现有待改进的内容,及时提出,补充完善。 本规程归口单位:班多水电站安全监督与生产技术部 本规程起草单位:龙羊峡发电分公司 本规程起草人:刘青 本规程初审人:韩毅柳克圣刘民生杨冬张伟华 本规程审核人:张华周国亭 本规程批准人:王怀宾 本规程于 2010年07月01日首次发布, 2010年09月01日实施 本规程由班多水电站安全监督与生产技术部负责解释

DCS控制系统维护检修规程

DCS控制系统维护检修规程 1 目的 DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 2 系统组成DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 2.1工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。而使用系统的维护工具软件实面过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。 2.2操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。 2.3控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站冗余配置。 2.4过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,网络冗余设计。 3 系统日常维护 3.1日常巡检内容:每天必须进行巡回检查,检查内容包括: 3.1.1向当班工艺人员了解DCS的运行情况;

3.1.2 查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 3.1.3 检查控制站各卡件指示灯有无异常; 3.1.4 检查控制室温度及空调运行情况(18—24℃); 3.1.5 检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 3.2控制站的定期维护管理及测试: 3.2.1控制室与操作室的维护管理 3.2.2保证控制室及操作室的照明符合要求(安装日光灯进行采光); 3.2.3检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象; 3.2.4检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次;3.2.5 检查操作室、控制室受电磁干扰情况和振动情况。 3.2.2计算机的维护管理 3.2.2.1文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; 3.2.2.2不可强制性关闭计算机电源; 3.2.2.3键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面; 3.2.2.4 显示器应远离热源,保证显示器通风不被他物挡住; 3.2.2.5在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时,请确认计算机电源开关处于“关”状态。 3.2.2.6严禁使用非正版的微软公司视窗操作系统软件。 3.2.2.7系统维护人员应谨慎使用外来软盘或光盘,防病毒侵入。

低压维修电工安全技术操作规程完整

低压维修电工安全技术操作规程 1. 遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2. 不准在设备运行过程中拆卸修理,必须停运并切断设备电源,按安全操作程序进行拆卸修理。临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否已经断开,并验明是否无电。 3. 动力配电箱的刀开关,禁止带负荷拉闸。 4. 电机检修后必须遥测相间及每相对地绝缘电阻。绝缘电阻合格,把皮带轮上紧方可试车。空载电流应不超过规定范围。 5. 试验电机、电钻等,不能将其放在高处,需放稳后再试。 6. 定期巡检、维修电气设备,应确保其正常运行,安全防护装置齐备完好。 7. 凡是暂时拆除的电气设备的导线电源端必须用绝缘胶布包好,不得有裸露部分。对不再使用的电源管线应拆除。 8. 熔断器熔丝的额定电流要与设备或线路的安装容量相匹配,不能任意加大。带电装卸熔体时,要戴防护眼镜和绝缘手套,必要时应使用绝缘夹钳,操作人站在绝缘垫上。 9. 电气设备的保护接地或接零必须完好、合格。即:电气设备裸露的不带电导体(金属外壳)经接地线、接地体与大地紧密连接起来,称保护接地,其电阻一般不超过4欧姆。将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线相连接,称保护接零。在同一低压配电系统中,保护接零与保护接地不许混用。 低压维修电工安全技术操作规程

10. 螺口灯头的开关必须接在相线上,灯口螺纹必须接在零线上。 11. 监督执行在动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近,不准堆放易燃易爆、潮湿或其它危及安全,影响维护检修的物品。 12. 临时装设的电气设备,必须符合临时接线安全技术规程。13. 每次检修完工后,必须清点所用工具、材料及零配件,以防遗失和留在设备内造成事故。将检修情况向使用人交代清楚,并送电与使用人一起试车。不能由维修电工单独试车。 14. 漏电保护器应定期清扫、维修,检查脱扣机构是否灵敏,定期测试绝缘电阻,阻值应不低于1.5兆欧,电子式漏电保护器不准用兆欧表测量相邻端子间的绝缘电阻。 15. 低压停电时,按规定办理停电手续,并会同申请停电人去现场检查、验电、挂地线或设遮拦,在开关的操作把上挂“禁止合闸,有人作业”的警示牌。在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路刀闸把上挂以数量相等的警示牌。16. 工作完毕,作业人员检查、清理现场,待全部人员撤离现场,工作负责人填写工作终结并签字后交停电执行电工复查无误方可摘警示牌送电。遇有两组及以上人员作业时,必须在各组完全完工后,方可摘警示牌送电。

DCS控制系统维护检修规程

DCS控制系统维护检修规程 1、目的 DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 2、系统组成 DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 2.1工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。而使用系统的维护工具软件实面过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。 2.2操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。 2.3控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站可冗余配臵。 2.4过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,双重冗余设计。

3、系统日常维护 3.1日常巡检内容:每天必须进行两次以上的巡回检查,检查内容包括: 3.1.1向当班工艺人员了解DCS的运行情况; 3.1.2 查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 3.1.3 检查控制站各卡件指示灯有无异常; 3.1.4 检查控制室温度及空调运行情况; 3.1.5 检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 3.2控制站的定期维护管理及测试: 3.2.1控制室与操作室的维护管理 3.2.1.1保证控制室及操作室的照明符合要求(安装日光灯进行采光); 3.2.1.2检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象; 3.2.1.3 检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次; 3.2.1.4 检查操作室、控制室受电磁干扰情况和振动情况。 3.2.2计算机的维护管理

电厂现场安全运行规程常见问题(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电厂现场安全运行规程常见问 题(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电厂现场安全运行规程常见问题(通用版) 1.现场运行规程内容不够完整 如某百万千瓦大电厂的电气运行规程,包括系统运行规程、发电机运行规程、变压器运行规程、配电装置和电动机运行规程等五个部分,但缺少继电保护运行规程和直流系统运行规程。某一大型枢纽变电站的运行规程中,对变压器运行规程的编写内容也不够完整,如对有载调压分接开关,规程中只有一个概述,但如何进行操作和运行中如何进行检查、维护及异常处理等都没有规定。在热机运行规程方面,有多个大型电厂,现在执行的现场机、炉运行规程,主要是依据制造厂提供的运行资料编订的,对上级颁发的相关技术规程和反事故技术措施,如防止全厂停电、防止锅炉炉膛爆炸,防止大轴弯曲等,都没有按部要求纳入本厂的运行规程。 此外,有多个电厂的电气运行规程中,对设备的运行方式、操作程序和要求、运行中的巡视检查和维护等,都没有详细规定,有

些处于无章可循的状况。 个别电厂编写的运行规程与部颁专业典型规程内容相抵触,降低要求的现象较突出。如某大型电厂的汽机运行规程中规定所有的热工保护退出运行,“只要经值长同意”,这显然是不正确的。正确的规定应该是“必须经总工程师批准”。 2.现场运行规程层次不够分明 有的电厂的运行规程中,还摘录附有本厂的《二十项重点反事故措施实施细则》的有关内容,要求与运行规程一并严格执行。这就出现了在执行中要把运行规程和实施细则两者结合起来的问题,增加了运行人员执行难度。由于层次不清,理解不同,也易造成混乱。 3.现场运行规程中增加了无关内容 这方面主要是编写人员对现场规程的特点、分类、编写范围、编写原则不够清晰,因而有的单位的运行规程中,将一些企业管理制度中的内容,如岗位责任制或安全生产责任制纳入了规程之中,造成不必要的重复,有的则将运行人员不需要掌握的检修和试验规

电气设备外委维修管理规定

办法设备保全处湖云设〔2016〕1号 湖南云峰电气自动化设备外委修理业务管 理暂行办法 1 总则 为进一步规范公司电气自动化设备外委修理管理,理顺管理流程,明确管理职责,加大外委修理项目和费用的审核力度,加强维修过程监控和维修后的验收管理,最大限度降低外委修理费用,提高修理质量和效率,确保电气自动化设备可靠运行。根据机电保全部下发的《电气自动化设备外围修理业务管理暂行办法》,制定了本管理暂行办法。 2 外委修理范围 电气自动化设备的修理原则上由公司自主承担、区域互助解决,对专业性强、自身无力承担修理的设备和国家或行业规定需专业管理部门定期进行检测、校验的设备可委托外委修理,主要包括以下三类: 2.1 总降及外供电线路 2.1.1 20kV及以上电气设备预防性试验和计量、保护校验; 2.1.2 6/10kV电气设备预防性试验和计量、保护校验; 2.1.3 外供电线路的修理。 2.2 大型及专业电气设备 2.2.1 X荧光仪、变频器、直流调速器、窑胴扫、在线环保烟尘检测等设备技术服务和修理;

2.2.2 电动机、余热发电机组、变压器等设备技术服务和修理; 2.2.3 电动机、余热发电机组、变压器等设备离厂外委修理(修理费用纳入备件消耗); 2.2.4 工业电脑、空调等设备外委修理; 2.2.5 办公电脑、打印机、复印机、办公空调等设备外委修理(修理费用纳入办公费用)。 2.3 专项设备检测及校验 2.3.1 法定计量器具及仪器、仪表的校验; 2.3.2 法定计量设备的定期检测和校验; 2.3.3 需专业部门检测的电力安全工器具。 3 外委修理分级管理原则 按照“集团有优势集团做,区域有优势区域做”的原则,为发挥公司规模优势,降低修理费用,提高修理质量和效率,对外委修理实行分级管理。 3.1 总降及外供电线路修理 每年度,公司申报外委修理项目,机电保全化部组织审核,公司审批后列入年度外委修理计划。具体实施时,方案、费用和修理单位由机电保全部审核后执行。 3.2 大型及专业电气设备修理 电脑、打印机、复印机、空调和132kW及以下功率低压电动机外委修理由区域自行管理;其它设备的外委修理公司申报,机电保全部审核后执行。 3.3 专项设备检测及校验 每年度,由子公司申报外委修理项目,机电保全部组织审核,公司审批后列入年度外委修理计划。具体实施方案、

DCS控制系统操作规程

DCS控制系统维护检修操作规程 一、目的 DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 二、系统组成 DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 1、工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。 2、操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。 3、控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站可冗余配置。 4、过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,双重冗余设计。 三、系统日常维护 (一)、日常巡检内容: 每天必须进行两次以上的巡回检查,检查内容包括: 1、向当班工艺人员了解DCS的运行情况; 页脚内容1

2、查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 4、检查控制室温度及空调运行情况; 5、检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 (二)、控制站的定期维护管理及测试: 1、控制室与操作室的维护管理 (1)、保证控制室及操作室的照明符合要求; (2)、检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象; (3)、检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次; (4)、检查操作室、控制室无电磁干扰情况和振动情况。 2、计算机的维护管理 (1)、文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; (2)、不可强制性关闭计算机电源; (3)、键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面; (4)、显示器应远离热源,保证显示器通风不被他物挡住; (5)、在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时,请确认计算机电源开关处于“关”状态。(6)、严禁使用非正版的微软公司视窗操作系统软件。 页脚内容2

GB26860_2011_电力安全工作规程_发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的)substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电

干燥机维护检修规程

干燥机维护检修规程 1.设备规格型号 设备规格型号:GZTφ2.4×20m栅格式转筒干燥机 2.设备主要参数及要求 2.1设备参数 筒体直径:2.4m 筒体长度:20m 传动方式:左右各三台 安装斜度:3% 扬板型式:十字型升举叶片 筒体转速:3~7.5r/min 进气温度:600~800℃ 电机:YCT355-4A、55kW (浙江调速电机厂) 减速机:ZSY315(硬齿面,江苏泰星) 物料:焦炭/兰炭 粒度:0~25mm 容重:700kg/m3 初水份:W1≤18% 终水份:W2≤1% 生产能力:20t/h 2.2设备要求 筒体材质:Q235-A,厚度δ=12,筒内加δ=3、16Mn材质衬板;

滚圈和托轮材质:ZG45#,在踏面上不允许有缺陷; 齿圈材质HT3054,小齿轮材质ZG45#。齿圈及滚圈 毛坯需经需方现场认可后方可进行下道工序的加工。 筒体涂漆:采用耐高温漆; 筒体密封:采用不锈钢磷片式结构。 3、安装环境及防腐要求: 3.1现场自然条件参数: a) 海拔高度 (1200) b) 最热月平均最高气温……………………………………20.4°C c) 极端最高气温……………………………………………38.7°C d) 极端最低气温…………………………………………~26.2°C e) 最大相对湿度……………………………………………55 % 3.2防腐要求: 所有金属部件应根据适于规定环境条件的制造厂标准防腐系统进行防腐处理。干燥筒外表涂醇酸磁漆,筒内涂底漆加工表面涂防锈油,涂漆应均匀不得有脱漆、流痕、气泡和裂痕。 4、日常维护及常见故障处理: 4.1日常维护 4.1.1 运行前:检查干燥机拖轮、挡轮地角螺栓有无松动、干燥 机齿圈有无异常、干燥机轮带表面是否平整、拖轮挡轮表 面有无损伤、干燥机拖轮水槽内冷却水是否充足、筒体密

(机械安全)自动化仪表控制系统管理制度.docx

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 自动化仪表控制系统管理制度 第一章 总则 第一条为加强公司自动化仪表设备及控制系统 的管理工作,控制和优化工艺条件,保障仪表设备安全经济运行,依据国家有关法规及相关管理规定,制定本制度。 第二条本制度适用于公司自动化仪表控制系统的管理。 第三条控制系统主要包括集散控制系统(DCS)、紧急停车系统 ( ESD)、可编程控制器(P LC)等。 第四条控制系统的日常维护。 (一)系统点检制度 1、仪表设备管理部门应加强对系统的日常维护检查,根据系统的配置情况,制定系统点检标准,并设计相应的点检表格。 2、系统点检应包括以下主要内容: A、主机设备的运行状态。 B、外围设备(包括打印机等)的投用情况和完好状况。 C、各机柜的风扇(包括内部风扇)运转状况。 D、机房、操作室的温度、湿度。 3、点检记录要字迹清楚、书写工整,并定期回收,妥善保管。

(二)系统周检制度 1、仪表设备管理部门(仪表保运单位)应根据设备保养手册的规定,制定周检项目、内容和合理的周期,并做好 DCS( PLC)系统周检记录。 2、系统周检应包括如下主要内容: A、确认冗余系统的功能和切换动作是否准确可靠。 B、清洗过滤网。 C、清洗 CRT。 D、检查风扇及风扇的保护网。 E、定期清洗打印机。 F、清洗机房内设备的表面灰尘。 G、系统中的电池按期更换。 H、定期对运动机件加润滑油。 I、检查供电及接地系统,确保符合要求。 3、系统周检发现的问题,应及时填写缺陷记录,并立刻组织人员处理解决。 (三)系统硬件管理 1、仪表设备管理部门(仪表保运队伍)应有专人负责保养,按规定进行点检、周检和维护。 2、建立系统硬件设备档案,内容应名细到主要插件板,并作好历次设备、卡件变更记录。 3、系统硬件的各种资料要妥善保管,原版资料要归档保存。 4、在线运行设备检修时,要严格执行有关手续,按照规定,做好防范措施。

发电厂、变电所运行规程

电气设备运行及事故处理规程 第一章变电所运行人员的职责 第一节变电所正副所长 第1条变电所所长是全所行政、生产领导人。责任是领导全所人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好变电所的标准化建设和安全经济运行。 第2条必须全面掌握本所的设备运行技术,熟知全部“安全工作规程”,各级“调度规程”、“变电所运行及事故处理规程”、“变电所现场制度和标准化条例”,以及变电所变电设备的检修规程、试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第3条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,应是带头学习政治。业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第4条应经常对全所人员进行政治及安全思想教育,贯彻上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本所发生的一切事故、障碍及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”的原则,组织全所职工认真分析原因,制定出防范措施,并及时向有关上级部门汇报。

第5条应负责安排和组织设备检修、预试、校验等工作以及检修前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备的投入准备,并参加验收。 第6条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较重大的复杂的大型倒闸操作应亲自主持把关。 第7条经常检查各种记录,了解生产运行及检修情况,把好安全经济运行及电能质量的分析工作,把好检修质量关,经常检查卫生、文明生产、设备维护、劳动纪律等情况,发现问题及时解决。 第8条经常不定期的抽查交接班制度的执行情况,以及定期巡视设备,全面掌握本所设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及事故措施计划,审查并按时报出总结和各种报表。 第9条应组织全所职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班站管理,提高管理水平。 第10条定期召开民主生活会,搞好站内团结;关心职工生活;按时组织安全活动;搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报本所的安全生产,人员思想等情况。 第11条副所长在所长领导下积极主动的协助所长开展多种工作和活动。职责是负责全所安全生产工作。当所长离开所时应覆行所长职务,副所长与所长负同等安全责任。 第二节变电技术专责

电厂电气运行安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电厂电气运行安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6889-25 电厂电气运行安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电气防误操作事故技术措施 1、加强业务技能培训,岗位练兵,做好事故预想,按照计划组织反事故演练,通过演练提高事故的处理能力,防止误操作事故发生。 2、为防止电气误操作事故,所有带有闭锁和联锁装置的设备应运行正常,运行中的防误闭锁装置不得随意退出,须停用时必须经总工、当值值长批准,方可使用解锁钥匙或破坏闭锁操作。 3、电气操作前应按《电气倒闸前标准检查项目表》的要求,做好相应的操作前的准备工作,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除防误闭锁装置。操作后应由操作人按照《电气倒闸操作后应完成的工作项目表》,完成操作后的相关

仪表设备维护检修规程(系统)

仪表设备维护检修规程 第七节系统 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 1.1.1 主题内容 本节规程规定了兴发金冠化工有限公司常用系统的使用维护以及检修的内容和方法。 1.1.2 适用范围 本节规程适用于DCS系统、ESD系统的维护与检修。 1.2 编写及修订依据 编写及修订参考了上述仪表的有关资料、说明书。 2 DCS系统 2.1 主题内容和适用范围 2.1.1 主题内容 本篇规定了分散控制系统的日常维护及大修的内容。 2.1.2 适用范围

本篇规定适用于: 分散控制系统:霍尼韦尔TDC-3000/TPS;横河CEN-TUM-CS/CS3000;福克斯波罗I/A SERIES;和利时MACS;浙大中控SUPCON JX-300X系统。 可编程控制器:AB PLC5;西门子S7-400。 安全控制系统:TRICONEX TRICON V9;霍尼韦尔FSC。 现场总线控制系统:艾默生DELTA V。 其他系统可参照执行。 2.2 概述 DCS系统(DIstirbuted Control System,分散控制系统)是随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂应运而生的综合控制系统,它是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术相结合的产物,可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能。是完成过程控制、过程管理的现代化设备。 控制系统种类很多,系统地日常维护、故障处理及大修对装置的安全生产具有非常重要的意义。不同的控制系统具备很多共性,针对系统的日常维护、故障处理及大修制定标准的规程,可以很好地指导系统的维护,也可作为系统检修的依据。上述系统具体做法按照后面规定执行。其他系统可参照执行。 2.3 日常维护及故障处理 2.3.1 日常维护 按点检规定和点检标准进行点检,并及时填写电检表。

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数 型号JYHL-12-INS 直流输入电压0-1000V 最大直流电压1000V 输入路数12 每路最大输入电流10A 最大输出电流120A 外形尺寸(宽x高x深) 750 X 570 X 220mm 器身重量32kg

输出连线数目1路正极,1路负极,1路接地生产厂家京仪绿能 极端环境温度-40℃~75℃ 工作环境温度-25℃~+55℃ 防护等级IP65 3、汇流箱运行规定 3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。

4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器; 4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。

发电厂电气运行规程解析

批准:______________ 复审:______________ 审核:______________ 编写:_______________ 第 9 页共 148 页

前言 一、本规程编写依据: 1、《全国地方火力发电厂电气运行规程》 2、电气微机继电保护有关技术资料 3、汽轮机厂《无刷励磁使用及维护说明书》 5、各高、低压配电柜、电机厂家出厂资料 二、下列人员应熟知并遵守本规程 1、电气车间全体运行人员,电气检修班组长 2、电气车间主任、助理 3、值长、安技科电气专业专工 第 9 页共 148 页

目录 第一篇发电机运行规程 1.设备规范 2.发电机启停机及运行维护 3.励磁系统的操作及运行维护 4.发电机的异常运行及事故处理 5.机电联系信号 第二篇变压器运行规程 1.设备技术规范 2.变压器的运行维护 3.变压器的停送电操作 4.变压器的异常运行及消弧线圈的使用说明第三篇电气系统运行规程 1.系统概述 2.系统运行方式 3.停送电操作原则 4.倒闸操作原则 5.电气操作、监护等级制度 6.事故处理 第四篇配电装置运行规程 1.设备规范 2.配电装置的运行和维护 3.主要配电装置的异常运行及故障处理 第五篇继电保护及自动装置运行规程 第 9 页共 148 页

1.一般规定要求 2.中央信号装置 3.发电机主变压器保护 4.高压厂用工作电源保护 5.低压厂用工作电源保护及6KV高压电动机保护 6.备用工作电源保护 7.35KV线路保护 8.110KV系统升压变保护 第六篇直流系统运行规程 1.直流系统概述 2.设备规范 3.直流系统投入前的检查 4.直流系统的运行方式 5.直流系统运行巡视时的注意事项 第七篇电动机运行规程 1.电动机设备规范 2.对电动机的一般要求 3.电动机的运行和维护 4.电动机的异常运行及事故处理 附录1:典型电气倒闸操作票 附录2:保护定值 第 9 页共 148 页

KW背压式汽轮机维护检修规程DOC.doc

3000KW 背压式汽轮机维护检修规程 目次 1 总则(1) 2 检修周期与内容(1) 3 检修与质量标准(2) 4 试车与验收(11) 5 维护与故障处理(13) 1总则 1. 1主题内容与适用范围 1. 1.1主题内容 本规程规定了背压式汽轮机 ( 以下简称汽轮机 )的检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、维护及常见故障处理。 1. 1.2适用范围 本规程适用于本厂3000KW 背压式 B3-0.8/0.3 型汽轮机的维护和检修。 1. 2编写修订依据 《化工机械手册》,化学工业出版社,1989 年 随机技术资料 国家现行的关于压力容器方面的相关法规,包括现行特种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程、在用压力容器检验规程。 2检修周期与内容 2. 1检修周期(见表1) 表1检修周期月 检修类别小修大修 检修周期根据状态监测情况和运行情况定48 2. 2检修内容 2. 2.1小修 根据状态监测情况和运行情况发现的问题而定。 2. 2.2大修 2. 2.2. 1消除管线、阀门的泄漏; 2. 2.2. 2检查或更换止推轴承、径向轴承; 2. 2.2. 3清理检查调速阀、抽汽阀的轴承部位,添加润滑脂,检查、整定调速和抽汽杠杆;2. 2.2. 4检查、清理抽汽止逆阀及其油动机; 2. 2.2. 5检查、清理盘车器系统; 2. 2.2. 6检查或更换静电接地电刷; 2. 2.2. 7调速油储能器检查、充压; 2. 2.2. 8调校轴振动、轴位移探头; 2. 2.2. 9检查、清理油过滤器,清理或更换滤芯,检查清理三通阀,清理冷油器。 2. 2.2. 10检查、清理凝汽器,消除真空系统的泄漏; 2. 2.2. 11检查、清理抽汽器和大气安全阀; 2. 2.2. 12联轴器检查,机组找正;

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

GB 26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 2011-07-29发布 2012-06-01实施 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 1围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备 及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3术语和定义 GB/T 2900.20-1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1发电厂〔站〕electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 〔GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-01〕 3.2变电站(电力系统的) substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开 关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例 如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500 kV变电站、10 kV变电站。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3电力线路electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4断路器circuit-breaker

电气设备检修规程(新版)

电气设备检修规程

目录 第一篇旋转电机、调速励磁装置及电除尘装置 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 汽轮同步发电机…………………………………………………………………………… 3 汽轮同步发电机励磁装置………………………………………………………………… 4 同步电动机………………………………………………………………………………… 5 三相异步电动机…………………………………………………………………………… 6 防爆型电动机……………………………………………………………………………… 7 高压三相异步电动机……………………………………………………………………… 8 电除尘装置………………………………………………………………………………… 9 交流变频调速器…………………………………………………………………………… 10 直流电动机……………………………………………………………………………… 11 电动机定子线圈的检修………………………………………………………………… 第二篇变压器、互感器 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 油浸式电力变压器(消弧线圈)………………………………………………………… 3 干式电力变压器…………………………………………………………………………… 4 100%电抗防爆电脱盐变压器…………………………………………………………… 5 感应调压变压器…………………………………………………………………………… 6 6~110kV电压互感器和电流互感器……………………………………………………… 第三篇高压开关 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 KHB一l0、12、25C六氟化硫断路器…………………………………………………… 3 AKTC型磁吹空气断路器…………………………………………………………………… 4 高压真空断路器……………………………………………………………………………… 5 高压负荷开关………………………………………………………………………………

相关文档