文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁屏蔽门控制系统方案

地铁屏蔽门控制系统方案

地铁屏蔽门控制系统方案
地铁屏蔽门控制系统方案

 收稿日期:2001-10-12

 作者简介:陈海辉(1968-),男,博士后,主要从事智能自控研究.文章编号:1000-565X(2002)04-0044-04

地铁屏蔽门控制系统方案

陈海辉1 胡跃明1 熊建明2

(1.华南理工大学电子与信息工程学院,广东广州510640;2.深圳方大集团股份有限公司,广东深圳518055)

摘 要:给出了地铁屏蔽门运行流程与运行模式;构造了在较短时间内实现控制系统国产化方案,并对主要控制部件及网络结构作了介绍.

关键词:地铁屏蔽门;控制系统;国产化

中图分类号:TP202 文献标识码:A

地铁屏蔽门是围绕地铁站台边缘设置局部开关可控的连续屏墙,将隧道行车区间与站台分隔开,形成一个舒适、安全的候车环境.该产品在新加坡、泰国、香港、日本、法国和英国等新建的地铁得到了应用,深圳、广州、上海和重庆等新建地铁都已确定采用屏蔽门[1,2].

地铁屏蔽门是地铁环控系统的重要部件,其活动门数量多,运营中平均每2mi n就须开关门一次,其控制系统必须十分安全可靠.地铁屏蔽门是一复杂的分布参数控制系统,它集建筑、机械、电子和控制等科学于一体,其信息传递速率、同步性、系统可靠性和电磁兼容性等要求十分严格.目前国际上仅有几家国外公司拥有该项技术,如果引进整套国外屏蔽门控制系统,不仅费用极其昂贵,而且难能实现国产化.国内已开始研制和开发,但目前还没有掌握核心技术,在短期内还难以达到工程实用的程度.

本文在经过2年多屏蔽门样品研制[3],参照国外屏蔽门工程实例,结合国内研究[4,5]的基础上,较深入地研究了屏蔽门的控制原理,提出在较短的时间内可实现屏蔽门控制系统国产化的方案.

1 屏蔽门运行模式

1.1 模式概述

地铁屏蔽门设计成三种运行模式,按优先级别

由低到高依次排列为:正常运行模式、紧急运行模式和手动操作模式,以便达到屏蔽门系统运行与安全的要求.屏蔽门运行流程如图1所示.

1.2 正常运行模式

在系统正常运行时,列车到站并且停止位置在允许的误差范围内,屏蔽门接受信号系统指令自动或经列车司机确认后控制活动门的开/关.

1.2.1 开门操作

当列车到站,信号系统确认列车的停止位置在允许的范围内,信号系统发出“列车占用轨道”持续的信息,列车员在司机室内按下开门按钮,信号系统发出开门命令,该命令通过屏蔽门主控机传给门控器,门控器接收到开门命令后,按顺序执行解锁、开门等操作,此时安全回路打开,主控机停止发送“关闭锁”状态信息给信号系统,门机顶盒上的指示灯及门顶盒内的蜂鸣器做相应的动作.在开门过程中,顶盒上的指示灯闪烁,操作报警盘、主控机上“所有屏蔽门全开”状态指示灯亮,端头控制盒PSL上“关闭且锁”状态指示灯灭.当门开到位后,顶盒上指示灯常亮.

1.2.2 关门操作

列车需要离开站台时,列车员在司机室启动关门命令,信号系统通过主控机向门控器发出关门命令.门控器接收到关门命令后,按顺序执行关门、闭锁等操作.在所有屏蔽门关闭且锁定后,面板上的指示灯熄灭,并且主控机向信号系统发出所有屏蔽门关闭并锁闭的状态信息,允许列车离站.在关门过程中,顶盒上的指示灯闪烁,在所有屏蔽门关闭且锁闭

华南理工大学学报(自然科学版)

第30卷第4期J our nal of Sout h Chi na U niversit y of Tech nology V ol.30 N o.4 2002年4月(Nat ural Scie nce Edition)Ap ril 2002

后,顶盒上指示灯和操作报警盘及主控机上“所有屏蔽门全开”状态指示灯灭,主控机及站台端头控制盒面板上的“门关且锁”状态指示灯点亮

.

图1 地铁屏蔽门运行流程

Fig.1 Process cont rol of met ro platf or m scree n

1.2.3 障碍物探测

屏蔽门在关闭的过程中探测到障碍物,活动门停止关闭并且重新打开,然后重新关闭.活动门连续进行3次(次数可以调整)的关闭与重开循环,如障碍物仍旧没有消除,活动门将完全打开并保持静止,发出报警,等待站台工作人员或乘客消除障碍物.障碍物消除后,手动关闭且锁定活动门.

1.3 紧急运行模式

当系统出现紧急情况,如列车停位不正确,或者在列车非运营期间进行测试时,通过设置在车站控制室内的操作报警盘来实施紧急操作的功能(该操

作不经过信号系统),授权的站台工作人员用专用的钥匙开启车站控制室内的操作报警盘上的钥匙开

关,并操作开门/关门按钮.该种操作模式称作车站级紧急操作.

通过对端头控制盒(PSL )的操作,同样可以实现紧急操作模式.只有在车站控制室内的操作报警盘上实施了紧急操作的功能,并且“紧急操作”信号传给了主控机,才能实现站台PSL 的“紧急操作”功能.该种操作模式称作站台级紧急操作.

在紧急操作模式下,同样可以通过就地控制盒、站台侧通过专用钥匙、轨道侧通过解锁把手来对屏蔽门进行操作.

假如屏蔽门系统不能将“门关且锁”信号传给信号系统,并且确认没有乘客或物体夹在屏蔽门中间,且屏蔽门已经关闭且锁定,列车司机(或授权的站台工作人员)可以通过专用的钥匙操作位于PSL 上的转换开关,再用钥匙打开端头控制盒上的“互锁解除”开关,向信号系统发送一个取代的“门关且锁”信号,允许列车离开站台.

1.4 手动操作模式

1.4.1 单个活动门故障检修

当屏蔽门单个活动门故障检修时(如:门锁定开关故障),可以通过操作设置在门顶盒内的就地控制盒上的控制转换开关执行相应的控制模式,控制转换开关是一个三位转换开关,有自动/隔离/就地三位控制模式的选择.

(a )自动:在此位置时,系统可以正常操作.(b )隔离:在此位置时切断门控器的电源.该种

模式主要是在进行故障门维修时采用.

(c )就地控制:在此位置时,安全回路被旁路,允许使用就地控制盒上的开/关门按钮进行开/关门的操作.该种模式主要用于单个门的维护.1.4.2 机械手动操作

为了安全和保险起见,设置以下机械手动操作为最优级操作:

(a )紧急条件下单个活动门的手动操作(门级手动操作).

一旦出现系统故障,比如:系统电源故障、单个活动门故障以及紧急撤离等,授权的站台工作人员在站台侧通过专用的钥匙、乘客在轨道侧通过操作手动解锁装置进行人工操作,打开屏蔽门.

(b )应急门的手动操作.

当列车无法在规定范围内停车,且偏离量较大,而且乘客无法从活动门进出时,站台工作人员在站

 第4期陈海辉等:地铁屏蔽门控制系统方案45

 

台侧用钥匙打开应急门或由列车司机通过广播指导乘客用开门把手打开应急门.

(c )端头门的手动操作.

当隧道内发生火灾等情况,需要在隧道内停车时,乘客将从车厢疏散到隧道,用开门把手打开端头门,乘客通过端头门进入站台.

2 控制系统结构

屏蔽门控制系统主要由主控机、端头控制盒、门控器、声光告警装置、就地控制盒、操作告警盘及总线网络组成,以一侧站台30档屏蔽门为控制对象单元的控制系统主要结构体系如图2所示

.

图2 地铁屏蔽门控制系统

Fig.2 Cont rol syste m of met ro platf or m scree n door

2.1 主要控制部件

2.1.1 主控机

主控机是屏蔽门控制系统的主要接口设备,为

信号系统、机电设备监控系统、端头控制盒、操作报警盘、电源系统、门制器和安全回路提供接口连接.主控机的主要功能是通过两个系统来保证:(1)命令处理模块.由机-电模块(包括安全继电器)组成,主要处理控制命令及重要状态信息,包括远程开/关门命令(信号系统发出)、“紧急操作”执行信号、“紧急开门”命令、“紧急关门”命令、端头控制命令、“门关且锁”信号和“互锁解除”信号等.(2)监视系统.处理屏蔽门系统及单个门的报警/状态/事件信息,并将这些信息发送到相关的监控点,用于人-机交流、升级软件的下载、门参数的修改和数据记录.

主控机可选工控机或可编程控制器PL C [2,7].

由于屏蔽门对外控制点及各种光电开关、行程开关等都属于开关量接点,属于典型的开关量逻辑回路控制系统,PL C 适合大量的开关量逻辑回路控制.2.1.2 门控器

门控器位于每个活动门的顶盒内,每个屏蔽门单元有一个门控器.活动门的动作是通过门控器对直流电机的控制来实现的,门控器与监视系统之间的通信是通过使用数据传输网络总线来实现的.每个门控器在网络上都有一个唯一的地址,主监控系统能辨别每个门控器的地址,并从门控器处获取信息.门控器由微处理器、存储器、输入/输出电路、网络接口和电机驱动电路等组成[4].2.1.3 操作报警盘操作报警盘显示各档屏蔽门的开关状态和故障与否,车站控制室内的操作报警盘还具有在紧急状

46 华南理工大学学报(自然科学版)第30卷 

态下,对各侧屏蔽门的开关功能.设在站台监视亭内的操作报警盘不设置对屏蔽门的控制功能.2.1.4 端头控制盒

考虑地铁列车双向运行的要求,可为每侧站台二端(端头/端尾)均提供一套端头控制盒.端头控制盒配置钥匙开关,允许列车员或站台人员用专用钥匙进行紧急开关、联锁取代等操作,在执行端头控制操作之后,信号系统将处于闭锁状态.

2.2 网络结构

控制命令采用硬线传输的网络结构方案见图2,命令处理模块采用硬线连接,监视模块采用总线连接.实际上,控制命令也可以通过总线传输,即将图2中的主控机与门控器的硬线连接改为总线连接,总线传输能耗及干扰均较小.作者认为控制命令采用硬线传输的方案较好,因为屏蔽门控制命令信息量很少,总线冗余才能达到与硬线连接同等的可靠性.在实际工程设计中,要考虑门控器的要求,有的门控器只受总线驱动.

主控机、操作指示盘和门制器组、机电设备监控系统可通过网络总线构成开放网络系统进行数据传输、参数设置和软件下载[5].主控机监视系统与门控器之间采用现场总线监视系统是命令者(主),门控器是响应者(从),每个门控器在网络上有唯一的编码,通过编码连接器挂接在总线上.

主控机与电源系统(包括驱动电源和不间断电源U PS 部分)通过RS 485总线连接,主要是收集电源系统的有关监控信息.

2.3 控制系统设计特点

所有控制线路通过硬线连接,保证了控制系统的高可靠性,成本较低.监控系统采用标准的国际工业网络数据总线进行链接,传输大量信息.采用这种方式保证了系统操作的高可靠性、良好的功能和设备扩展,除门控器需要进口外,其他控制部件和软件都能由国内的专业公司提供.

3 结束语

阐述了屏蔽门运行模式,提出了可在较短的时间内实现屏蔽门控制系统的国产化方案.该方案提出采用可编程控制器作主控机,硬线组建控制命令体系,现场总线组建网络监视系统,执行机构(门机和门控器)进口.该控制系统可靠性高,维护便利,为将来的进一步扩展提供了广阔空间.参考文献:

[1] 刘承东.屏蔽门系统在地铁中的应用[J ].城市交通

研究,2000,(1):43-45.

[2] 高 净.深圳地铁车站站台屏蔽门系统[J ].城市交

通研究,1999,(4):47-48.

[3] 熊建明,朱卫平,陈海辉.地铁站台屏蔽门[P ].中国

专利:ZL 99254710.5,2000-09-30.

[4] 胡文伟.广州地铁一号线车辆客室车门控制系统的设

计[J ].电力机车技术,2000,(2):15-17.

[5] 胡小刚.可编程控制器和现场总线在地铁机动车上应

用的研究[J ].北方交通大学学报,2000,24(4):108.

Propos al of Cont rol System of Met ro Platfor m Screen Door

Chen Hai-h ui 1

 Hu Yue-mi ng 1

 Xiong J ia n-mi ng

2

(1.College of Elec.&Inf.Eng.,Sout h China U niv.of Tech.,Gua ngzhou 510640,China ;

2.She nzhe n Fa ngda Group Co.L t d.,She nzhe n 518055,China )

Abst ract :The p ap er discusses t he p rocess cont rol a nd w or k mode of t he Met ro Platf or m Scree n D oor.A cont rol syste m w hich may be domestically ma nuf act ured i n a s hort ti me is p rop osed.Its p ri ncip al p a rts a nd netw or k st ruct ure a re also i nt roduced.

Key words :met ro platf or m scree n door ;cont rol s yste m ;domestication

 第4期陈海辉等:地铁屏蔽门控制系统方案47

 

现代地铁屏蔽门电气控制系统

现代地铁屏蔽门电气控制系统 引言:地铁屏蔽门系统是典型的现代化地铁工程必备机电一体化高科技产品设施,沿地铁站台边缘都必须有它的设置。它的功能是将列车与地铁站台候车室隔离,降低车站空调通风系统的运行能耗、减少了列车运行噪音与活塞风对车站的影响。同时在设计上对乘客跌落或跳下轨道而发生危险也要做到充分考虑,达到让乘客乘坐地铁安全、舒适的目的。屏蔽门系统要求节能、环保和安全功能,本文主要阐述了地铁屏蔽门控制系统的构成和功能、对现场总线技术在其系统中的应用、屏蔽门系统与其他相关专业接口问题。 关键词:构成、功能、继承集成、现场总线、接口。 1现代地铁屏蔽门电气控制系统构成 地铁屏蔽门电气控制系统主要由主控机或称中央接口盘(PSC)、站台端头控制盒与就地控制盘(PSL)、门机控制器或称门控单元(DCU)、以及操作指示盘(PSA)、声光告警装置、站台控制开关(PCS)、总线网络等组成。其中主控机(PSC)是由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。典型站的配置一般有一个中央接口盘(PSC)与两个就地控制盘(PSL)以及每扇滑动门一个门控单元(DCU)组成的。 2现代地铁屏蔽门电气控制系统系统功能 2.1、具有控制功能。 系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制以及火灾模式(IBP)组成屏蔽门控制系统控制功能。其中手动操作控制是优先级最高的,但是系统级是最低的。进行低级别的操作,必须只先执行完优先级的操作。由信号系统(SIG)直接对屏蔽门进行控制的方式称为系统级控制;在站台,列车驾驶员或者站务人员通过就地控制盘(PSL)对屏蔽门进行“开/关门”的控制方式称为站台级控制(PSL);站台人员或乘客对屏蔽门进行的操作称为手动操作控制;为避免发生火灾时,车站环控系统还有执行火灾模式控制。 2.2具有监视功能。中央接口盘(PSC)核心部分是主监视系统(MMS),主监视系统(MMS)通过监视单元控制器(PEDC)、门控单元(DCU)、电源系统、主控系统(MCS)与系统维修终端(SMT)的通讯来完成每侧屏蔽门单元相关信息的集成来完成收集PSC,PSL,IBP 以及屏蔽门电源的信息、通过内部屏蔽门网络收集全部DCU信息、提供维修数据、容许对DCU参数进行修改、容许下载新的DCU软件、把屏蔽门数据通过光纤送到MCS、屏蔽门故障警报储存,屏蔽门正常系统运行记录、MMS的储存采用硬盘。储存量满足信息储存要求、打印数据、MMS能储存DCU的故障诊断信息、MMS从MCS下载GPS时钟等十几种功能。

地铁屏蔽门系统的设计及安全防护装置

地铁屏蔽门系统的设计及安全防护装置 在现代社会中,乘客对城市轨道交通的服务水平要求不断提高,对车站的乘车安全、车站环境、节能等方面的要求也在相应的不断提高。屏蔽门系统就是在这种环境下出现的。屏蔽门系统是设置在城市轨道交通车站站台边缘的一种安全装置,它将列车与车站站台候车区域隔离开来,在列车到达和出发时可自动开启和关闭,为乘客营造了一个安全、舒适的候车环境。同时,地铁屏蔽门与列车之间存在的间隙是屏蔽门系统中的一个不安全因素。为了消除这个安全隐患,保护装置也应运而生。 标签:城市轨道交通;屏蔽门系统;安全保护装置 1 屏蔽门系统简介 作为现代城市的重要交通设施,地铁以其安全、正点、舒适、快捷等优点,已经成为大城市公共交通的主要发展方向。屏蔽门系统是普遍应用在城市轨道交通中的一种安全装置。在地铁站台上安装屏蔽门是地铁建设发展的方向,它设置于地铁站台边缘,将站台和列车运行区域隔开,通过控制系统控制其自动开启,为乘客营造了一个安全、舒适的候车环境。地铁屏蔽门分为封闭式、开式和半高式,其中开式和半高式通常被叫作“安全门”,只起到安全和美观的作用。封闭式的通常才被人们叫作“屏蔽门”,也是最常用的一种。除保障了列车、乘客进出站时的绝对安全之外,地铁站台安装屏蔽门还可以大幅度地减少司机望次数,并且能有效地减少空气对流所造成的站台冷暖气的流失,降低列车运行产生的噪音对车站的影响,提供舒适的候车环境,具有节能、安全、环保、美观等功能。地铁屏蔽门系统,使空调设备的冷负荷大幅度减少,环控机房的建筑面积也相应减少,空调电耗明显降低了,在车站节能方面起到很大效果。 2 屏蔽门的组成及材质的选择 屏蔽门系统主要由门体、顶盒、站台端头控制盒(PSL)、主控机柜(PSC)、操作指示盘(PSA)及站台监控厅内PSAP等组成。 在每一侧站台上,对应一列编组六节列车的车门,共设24档滑动门和2扇端门,总长112.8米。屏蔽门包括滑动门(ASD)单元、固定门(FD)、应急门(EED)及端头门(MSD)。 屏蔽门直接面对乘客,是地铁车站占用面积最大、最醒目的设备。因此,对屏蔽门外表的装饰及制造工艺应有严格的要求。屏蔽门材料通常采用铝合金挤压型材外加表面处理或直接使用不锈钢钣金属件。 3 屏蔽门性能 (1)滑动门关闭时,能够探测到的障碍物的最小厚度为4mm。(2)滑动门

地铁屏蔽门控制系统

地铁屏蔽门控制系统 作者:发布时间:2008-9-5 22:31:05 作者:刘鑫美: 摘要: 地铁屏蔽门系统对于我国大多数人来说还是很陌生的, 本文以广州地铁为例,阐述了地铁屏蔽门控制系统的构成和功能.并对现场总线技术在其系统中的应用及屏蔽门系统与其他相关专业接口问题做了简明扼要的介绍。 关键词: 构成、功能、现场总线、接口、原理框图。 1、引言 地铁屏蔽门系统是一个典型的机电一体化产品,其沿站台边缘布置,将车站站台与行车隧道区域隔离开,降低车站空调通风系统的运行能耗。同时减少了列车运行噪音和活塞风对车站的影响,防止人员跌落轨道产生意外事故,为乘客提供了舒适、安全的候车环境,提高了地铁的服务水平。在我国轨道交通建设中,广州地铁2号线是国内首次引入屏蔽门系统,并在实际应用中取得了良好的经济、社会效益的地铁线路。目前已建成的地铁线路有些正在筹备加装屏蔽门(或安全门)系统(如广州一号线),新建线路多数设计采用屏蔽门(或安全门)系统。 2、系统构成 屏蔽门控制系统主要由中央接口盘(PSC)、就地控制盘(PSL)、门控单元(DCU)、通讯介质及通讯接口及外围设备等组成。中央接口盘(PSC)又由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。典型站配置一个中央接口盘(PSC)、两个就地控制盘(PSL)、每扇滑动门一个门控单元(DCU)。 3、系统功能及实现 3.1、控制功能

屏蔽门控制系统具有系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制、火灾模式(IBP)。其中以手动操作控制优先级最高,系统级最低。只有在执行完优先级的操作后,才可以进行低级别的操作。 3.1.1、系统级控制(SIG) 系统级控制是在正常运行模式下由信号系统(SIG)直接对屏蔽门进行控制的方式。在系统级控制方式下,列车到站并停在允许的误差范围内时(如:±300mm),信号系统向屏蔽门每侧单元控制器(PEDC)发送“长/短车开/关门”命令,单元控制器(PEDC)通过门控单元(DCU)对每扇滑动门进行实时控制,实现屏蔽门的系统级控制操作。单元控制器(PEDC)与门控单元(DCU)通过可靠的硬线连接。 3.1.2、站台级控制(PSL) 站台级控制是由列车驾驶员或站务人员在站台的就地控制盘(PSL)上对屏蔽门进行“开/关门”的控制方式。当系统级控制不能正常实现时,列车驾驶员或站务人员可在就地控制盘(PSL)上通过“专用钥匙”及”开/关门按钮”对屏蔽门进行“开/关门”操作,实现屏蔽门的站台级控制操作。 3.1.3、手动操作控制 手动操作是由站台人员或乘客对屏蔽门进行的操作。当控制系统电源故障或个别屏蔽门操作机构发生故障时,站台工作人员可在站台侧用“专用钥匙”或乘客在轨道侧通过“开门把手”打开屏蔽门。并将相关状态信息上传。 3.1.4、火灾模式控制(IBP) 在隧道/车站发生火灾时,为了配合车站环控系统执行火灾模式,屏蔽门系统必须接受控制,由车站工作人员通过在车站综合控制室的应急后备盘(IBP)上的按钮对屏蔽门系统进行紧急操作。所有连接采用硬线连接。 3.2、监视功能 主监视系统(MMS)是中央接口盘(PSC)核心部分,完成每侧屏蔽门单元相关信息

地铁屏蔽门控制系统

地铁屏蔽门控制系统

地铁屏蔽门控制系统 上海市浦东科技信息中心黄时 夏摘编 2010-09-03 关键字:地铁屏蔽门控制系统浏览量:594 一、屏蔽门系统国内外发展现状 目前,世界上已有8个国家和地区共21条轨道交通线路正在使用或加装屏蔽门系统。有关屏蔽门的供货商也在逐渐发展起来,英国westinghouse、法国Faiveley、瑞士KABA 和日本Nabco4家公司成为最主要的屏蔽门生产厂家,都已经承担过一些地铁线路的屏蔽门工程,到目前为止,它们提供了世界上约90%的屏蔽门系统。它们也是当今世界上安装、设计、制造屏蔽门最有经验的几家公司。 在国内地铁屏蔽门市场,国外公司大多采取在国内寻找合作伙伴的方式进入中国市场,如

广州地铁二号线屏蔽门工程中标方就是广州澳 的斯电梯有限公司与英国西屋公司;深圳方大集团于2000年与法维莱公司开始合作之后,双方共同成功承建了泰国曼谷地铁等屏蔽门工程项目;瑞士卡巴公司也与江苏金创集团合作在国内承接屏蔽门工程项目;日本那博克公司与重庆川仪集团也就屏蔽门项目进行着合作。国内最早开始从事屏蔽门研究的是广州奥的斯电梯有限公 司和深圳方大集团,之后逐渐增加了广州广日集团、上海通用冷气机有限公司、重庆川仪总厂有限公司等。到目前为止,屏蔽门系统的国产化程度还相当低,目前国内有10家以上的公司正加大对屏蔽门系统的研发力度,以加快屏蔽门系统国产化的步伐。 二、两款最新地铁屏蔽门控制系统 (一)、贝加莱地铁屏蔽门控制系统 贝加莱地铁屏蔽门控制系统在上海九号线(徐家汇—松江)的一期项目中,共9个站,共安装贝加莱22个控制器PCC2003,20个15”触摸屏4PP120。在此第一期项目中贝加莱公司

浅谈地铁屏蔽门控制系统

浅谈地铁屏蔽门控制系统 摘要: 地铁屏蔽门系统对于我国大多数人来说还是很陌生的, 本文以广州地铁为例,阐述了地铁屏蔽门控制系统的构成和功能.并对现场总线技术在其系统中的应用及屏蔽门系统与其他相关专业接口问题做了简明扼要的介绍。 2、系统构成 屏蔽门控制系统主要由中央接口盘(PSC)、就地控制盘(PSL)、门控单元(DCU)、

通讯介质及通讯接口及外围设备等组成。中央接口盘(PSC)又由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。典型站配置一个中央接口盘(PSC)、两个就地控制盘(PSL)、每扇滑动门一个门控单元(DCU)。 3、系统功能及实现 、控制功能 屏蔽门控制系统具有系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制、火灾模式(IBP)。 、站台级控制(PSL) 站台级控制是由列车驾驶员或站务人员在站台的就地控制盘(PSL)上对屏蔽门进行“开/关门”的控制方式。当系统级控制不能正常实现时,列车驾驶员或站务人员可在就地控制盘(PSL)上通过“专用钥匙”及”开/关门按钮”对屏蔽门进行“开/关门”操作,实现屏蔽门的站台级控制操作。

地铁屏蔽门控制系统方案研究

地铁屏蔽门控制系统方案研究 内容提要:随着地铁投入运营的数量越来越多,作为地铁安全保障和节能措施中的重要组成部分,屏蔽门控制系统已经得到了越来越广泛的应用。文章通过对地铁屏蔽门控制系统的阐述,给我国地铁屏蔽门控制方案的设计提供了参考。 关键词:地铁屏蔽门控制系统研究 随着我国经济的建设的飞速发展,城市地铁的建设水平也在逐渐提升。但是,地铁车站站台的安全事故却不断发生,并且能耗非常大。在这样的情况下,地铁屏蔽门系统应运而生。广州城市轨道交通二号线是我国首次使用屏蔽门系统轨道交通线,屏蔽门系统一投入运营就有效地解决了地铁车站站台安全事故不断发生的难题,给人们的生命提供了安全保障;同时,屏蔽门还在节约能耗、改善地铁车站站台的环境条件起着非常重要的作用。随着地铁投入运营的数量越来越多,作为地铁安全保障和节能措施中的重要组成部分,屏蔽门控制系统已经得到了越来越广泛的应用。 一、地铁屏蔽门控制系统以及基本构成 1、地铁控制门系统 地铁屏蔽门系统是一个典型的机电一体化产品,其沿站台边缘布置,将车站站台与行车隧道区域隔离开,降低车站空调通风系统的运行能耗。同时减少了列车运行噪音和活塞风对车站的影响,防止人员跌落轨道产生意外事故,为乘客提供了舒适、安全的候车环境,提高了地铁的服务水平。[ 陈韶章卢光霖.地下铁到站台屏蔽门系统.科学出版社.2005.11.01] 2、地铁屏蔽门控制系统的基本构成 地铁屏蔽门控制系统的基本组成包括硬件组成和软件组成。其硬件组成主要包括屏蔽门、就地控制盘、中央接口盘、配电屏、驱动ups、控制ups、蓄电池屏、屏蔽门操作指示盘、屏蔽门状态报警盘、屏蔽门操作控制开关等。软件组成主要包括门宽参数自学习系统、防挤压系统、开门程序控制系统、关门程序控制系统、总线控制系统等。 二、地铁屏蔽门的控制方式 1、系统级控制方式 正常状况下,当地铁到达车站停靠时,如果停靠的位置符合停靠系统的要求,此时列车驾驶员就会发出指令进行开门操作,在这个过程中,由列车驾驶员发出的指令从信号系统发出,然后传递到中央控制盘,由屏蔽门单元控制器发出开门和关门的信号,这个信号传递到门控单元,由门控单元控制屏蔽门的开或

地铁屏蔽门控制系统分析

地铁屏蔽门控制系统分析 发表时间:2018-05-23T08:48:12.203Z 来源:《防护工程》2018年第1期作者:马新兴 [导读] 国产化率是很低的,大力发展国内一批地铁屏蔽门生产企业以及加大地铁屏蔽门的核心技术的开发、研究迫在眉睫。 深圳市地铁集团有限公司运营总部 摘要:地铁屏蔽门系统主要由固定门、滑动门、应急门及端头门组成,该系统集机电一体化高科持产品设施,两对滑动门之间的屏蔽结构由固定门组成,它的功能是将列车与站台隔开,降低空调能源损耗,另外是防止乘客跌落或跳下轨道而发生安全事故,达到乘客侯车的舒适度及安全目的。本文主要对地铁屏蔽门控制系统的构成和功能特点、对现场总线技术进行分析,供同行借鉴参考。 关键词:地铁屏蔽门;结构;机电一体化;控制系统;接口 前言 地铁屏蔽门系统集机械、电气、计算机网络、自动控制和信息等多专业学科技术为一体的安全装置。地铁沿线侯车站台均设施屏蔽门,将车站及列车隔开,通过屏蔽门的控制系统和驱动机,实现地铁车门与屏蔽门中的活动门同步操作,列车到站后,乘客可通过与地铁车门同步开关的活动门直接出人列车车厢,为候车乘客提供了绝对安全保障。安装地铁屏蔽门系统只需要占用25厘米-30厘米的宽度,并不影响站台的使用面积。虽然是封闭的,但乘客不会感觉憋闷,除了结构材料、外露部分分别是碳钢、不锈钢制成,门体材质为单层钢化玻璃,透明度很高,能在屏蔽门这边清晰看到对面站台的广告灯箱,彰显地铁文化。 1.现代地铁屏蔽门电气控制系统构成 地铁屏蔽门电气控制系统由主控机(PSC)、站台端头控制盒与就地控制盘(PSL)、门机控制器或称门控单元(DCU)、以及操作指示盘(PSA)、声光告警装置、站台控制开关(PCS)、总线网络等组成。而主控机(PSC)是由主监视系统(MMS)、两个单元控制器(PEDC)、接线端子、接口设备及控制配电回路组成。 2.现代地铁屏蔽门和电气控制系统系统的功能特点 2.1屏蔽门功能特点 2.1.1安全性提高,防止各类进入隧道事故的发生 在地铁运行过程中,各种随机进入隧道的人、物而造成人员伤亡、财产损失、运营停顿的事故时有发生屏蔽门的安装可以有效的预防站台上的安全,防止乘客因特殊情况(包括意外事件、自杀、他杀)掉下站台。 2.1.2改善候车环节 屏蔽门使站台上人员与通过列车之间保持安全距离、降低列车进站或通过站台时所造成的风压,减少噪声,隔声效果较佳将隧道内的灰尘和其它污浊的空气隔离开,防止车站环境污染。 2.1.3节约能源,增加车站空调及广播利用率 屏蔽门使站台候车侧与轨道侧隔离为相互独立的空间,最大限度地避免了隧道区间与车站冷热气流之间的流动互换,大大的减少了车站的冷气进入隧道产生不必要的散失,降低了运营能耗,增加了整个站内空调系统的利用率而且由于屏蔽门有很好的隔声效果,有效的增强了站内广播系统的效果。 2.1.4有效增加候车有效面积 在没有屏蔽门系统的车站,乘客候车的安全线距站台边缘的距离为1m,而安装屏蔽门系统只需要25-30cm的宽度,使站台有效使用面积增加。 2.2电气控制系统功能特点 2.2.1具有控制功能 系统级控制(SIG)、站台级控制(PSL)、手动操作控制以及火灾模式(IBP)组成屏蔽门控制系统控制功能。 2.2.2具有监视功能 中央接口盘(PSC)核心部分是主监视系统(MMS),主监视系统(MMS)通过监视单元控制器(PEDC)、门控单元(DCU)、电源系统、主控系统(MCS)与系统维修终端(SMT)的通讯来完成每侧屏蔽门单元相关信息的集成来完成收集PSC,PSL,IBP 以及屏蔽门电源的信息、通过内部屏蔽门网络收集全部DCU信息、提供维修数据、容许对DCU参数进行修改、容许下载新的DCU软件、把屏蔽门数据通过光纤送到MCS、屏蔽门故障警报储存,屏蔽门正常系统运行记录、MMS的储存采用硬盘。储存量满足信息储存要求、打印数据、MMS能储存DCU的故障诊断信息、MMS从MCS下载GPS时钟等十几种功能。 3.现代地铁屏蔽门电气控制系统信息集成 3.1现代地铁屏蔽门电气控制系统简单综述 通过以上分析,控制和监视是现代地铁屏蔽门电气控制系统最基本的两项功能,每扇门的具体控制功能由门控单元(DCU)来实现,整个车站所有门单元的相关信息集成则有主监视系统(MMS)来实现,同时,主监视系统(MMS)要提供与主控系统接口的界面,来实现屏蔽门系统的监视功能。在车站的范围,现场总线网络与主监视系统进行通讯的实现则是每一个门控单元(DCU)的检测到的对应滑动门的状态信息。在整条地铁线路的范围,以太网接口建立通讯则是每一个车站的主监视系统(MMS)与主控系统来实现。 3.2现代地铁屏蔽门电气控制系统现场总线分类 现场总线技术具有以下特性:开放性,互可操作性,互用性,高度分散性,对现场环境适应性等。所以被广泛应用于各个工业控制领域,效果明显。在屏蔽门系统中,现场技术的应用主要是主监视系统(MMS)和门控单元(DCU)的通讯网络,现场技术一般有LonWorks现场总线及CANbus现场总线两种。一是LonWorks?现场总线技术,也被称为通用控制网络。其特点是ISO/OSI模型的全部七层通讯协议与面向对象的设计方法,以网络变量为依据,将网络通信设计简化成参数设置。这种技术于1990年正式推出,来源于由美国Ecelon公司,并得到了与摩托罗拉、东芝公司共同大力支持。二是CANbus现场总线技术。其基础是建立在国际标准组织(ISO)的开放系

相关文档
相关文档 最新文档