小区采暖要求

总则

本项目为龙口丛林小区供暖换热机组改造一套,新增1万平米供暖换热机组一套、洗浴机组一套。

技术要求

1、分汽缸改造:

将原分汽缸拆除,更换一台φ400分汽缸。分汽缸开口Dg150(2个)、Dg100(1个)、Dg65(1个)、Dg40(2个)。配齐相应接口国标铸钢截止阀及安全阀,排污口加装快速排污及疏水阀。

2、小区换热机组改造:

1)在原机组的基础上增加一台循环泵,循环泵型号:TD125-32/4,流量160m3/h,扬程32m,功率22KW.

2)更换换热器进出水管路及阀门,原来DN125,改成DN150。更换疏水管道及相当蒸汽管道。

3)更换设备底座一套。

3、新增1万平换热机组一套:

1、规格型号:1万平米小区采暖。一次热源为饱和蒸汽,工作压力0.9MPa,温度270℃;二次侧水温要求80℃/60℃.

2、技术要求:

(1)机组包含:高效湍流列管式换热器(换热量0.7MW)、除污器、温控阀、关断阀、安全阀、排气阀、换热器排污阀、水泵出口止回阀、循环水泵(TD80-30/2,流量50m3/h,扬程33m,功率11KW,一用一备)、补水泵(CDL2-5,流量2m3/h,扬程37m,功率0.55KW,一用一备)、等全部内容;循环泵变频器和补水泵变频器(西门子)、内部电路连接,控制器,机组全自动控制柜以及相关的就地仪表等控制。所需用电负荷要与小区供暖面积相符。

(2)机组控制方式:智能运行控制,自动/手动转换温度调节模式,保证系统温度的恒定;故障自动报警系统;满足系统工艺设计要求。

(3)高效湍流列管式换热器:

换热器换热量0.7MW,换热器外壳材质Q345R,换热管为不锈钢SUS304,厚度≥1.5mm,换热管直径≥19mm,产品按GB151—1999执行。