总则

本项目为龙口丛林小区供暖换热机组改造一套,新增1万平米供暖换热机组一套、洗浴机组一套。

技术要求

1、分汽缸改造:

将原分汽缸拆除,更换一台φ400分汽缸。分汽缸开口Dg150(2个)、Dg100(1个)、Dg65(1个)、Dg40(2个)。配齐相应接口国标铸钢截止阀及安全阀,排污口加装快速排污及疏水阀。

2、小区换热机组改造:

1)在原机组的基础上增加一台循环泵,循环泵型号:TD125-32/4,流量160m3/h,扬程32m,功率22KW.

2)更换换热器进出水管路及阀门,原来DN125,改成DN150。更换疏水管道及相当蒸汽管道。

3)更换设备底座一套。

3、新增1万平换热机组一套:

1、规格型号:1万平米小区采暖。一次热源为饱和蒸汽,工作压力0.9MPa,温度270℃;二次侧水温要求80℃/60℃.

2、技术要求:

(1)机组包含:高效湍流列管式换热器(换热量0.7MW)、除污器、温控阀、关断阀、安全阀、排气阀、换热器排污阀、水泵出口止回阀、循环水泵(TD80-30/2,流量50m3/h,扬程33m,功率11KW,一用一备)、补水泵(CDL2-5,流量2m3/h,扬程37m,功率0.55KW,一用一备)、等全部内容;循环泵变频器和补水泵变频器(西门子)、内部电路连接,控制器,机组全自动控制柜以及相关的就地仪表等控制。所需用电负荷要与小区供暖面积相符。

(2)机组控制方式:智能运行控制,自动/手动转换温度调节模式,保证系统温度的恒定;故障自动报警系统;满足系统工艺设计要求。

(3)高效湍流列管式换热器:

换热器换热量0.7MW,换热器外壳材质Q345R,换热管为不锈钢SUS304,厚度≥1.5mm,换热管直径≥19mm,产品按GB151—1999执行。

(4)水泵采用国产杭州南方泵业水泵。循环水泵二台(一用一备),要求变频控制。

——泵的容量与热交换器二次侧的设计流量相符。

——所配电机为标准的三相鼠笼异步电机,电机容量根据泵的选型来确定。——电源电压:380V,频率50Hz。

——电机的轴承使用寿命必须至少为21600小时。

——壳体需承受12bar以上的运行压力,静压测试为1.5倍工作压力。

——壳体为铸铁材质,泵进出口法兰为圆法兰(GB9119-2000)。

——采用球墨铸铁或青铜双曲线叶轮,保证水泵的高效率。

——使用标准非防爆电机,环境耐温100℃。

——采用机械密封。

——泵出口加装逆止阀。

——水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业相关标准规定。

(5)补水泵产地:杭州南方泵业,补水泵二台(一用一备),要求变频控制。——所配电机为标准的三相鼠笼异步电机,电机容量根据泵的选型来确定。——电源电压:380V,频率50Hz。

——电机的轴承使用寿命必须至少为21600小时。

——壳体需承受12bar以上的运行压力,静压测试为1.5倍工作压力。

——泵体及叶轮采用不锈钢304材质,保证水泵的高效率。

——活动法兰连接,可直接连接标准法兰(GB9119-2000)。

——使用标准非防爆电机,环境耐温100℃

——可耐介质温度130℃

——泵的效率不低于60%

——采用机械密封

——泵出口加装逆止阀

——泵的进出口各提供一个压力测点,可进行压差测量,同时亦作为排水口,方便根据现场安排排水口

——水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业相关标准规定。

(5)温度控制阀:

温度控制阀要求采用德国SIEMENS原装控制器、执行器、传感器和流量调节阀组成。控制器要求具有PI、PID调节功能,控制精确,多回路控制,功能多样,可根据不同要求进行功能扩展。执行器调节灵敏,关断力大,流量特性可调(线性或等百分比),并带断电保护功能。阀体为流量调节阀,线性好,可调比大,密封严密,耐高温,防汽蚀。灵活的控制器功能组合也可实现流体流量、压力、压差、温度、焓值和空气质量控制。

(6)阀门

1)用于蒸汽侧(一次侧)的铸钢阀门,公称压力采用2.5MPa,耐温250℃,要求产地:上海电建。

用于低温热水侧(二次侧)的阀门公称压力采用2.5MPa,耐温120℃。

2)机组关断阀门管径≤100mm时采用焊接球阀,管径>100mm时采用法兰金属硬密封蝶阀。要求产地:上海电建。

3)水泵进出口关断阀采用金属硬密封法兰蝶阀,耐温100℃以上,水泵出口设止回阀,进出口设软接头;要求产地:上海电建。

4)止回阀要求静音缓闭,可安装于水平或立管上。

5)换热机组二次侧设安全阀作为超压保护,安全阀采用微启式弹簧安全阀。除安全阀外还须加一套电磁泄压装置。

6)换热机组供货商应提供换热器的一次侧及二次侧进水管上安装的除污器,除污器能除去大于或等于1.0mm的微粒。除污器滤网材质为不锈钢。除污器前后装有检查堵塞情况的压力表,装有排污阀,排污阀口径DN≥20MM。

(7)软化水箱:

水箱要求使用原有水箱,要求与机组管路对接。

4、换热机组电气部分:

(1)改造换热机组和新增换热机组共用一个控制柜。改造换热机组新增循环泵功率22KW,原11KW的循环泵作为备用泵,原补水泵功率1.1KW(一用一备)仍作为补水泵继续使用。新增换热机组循环泵功率22KW(一用一备),补水泵功率0.55KW (一用一备).所有循环泵和补水泵要求变频控制,变频器要求西门子品牌。(2)机组电气控制柜与机组控制器结合,实现无人值守自动运行及检测和控制功能,并具备报警功能:要求补水泵不正常停止、变频器故障时实现报警。(3)根据需求可任意设定供水温度。改造机组和新增机组分别设定。

(4)补水系统任意设定压力自动变频调节。变频器要求使用西门子品牌。

机组电气控制柜的技术参数:

电压等级:380V/220V;额定频率:50Hz,与设计参数相符。

(5)机组电气控制柜应设置设备状态自检测及电机短路保护和接地故障保护功能,并应根据具体情况分别装设对电机的过载保护、缺相与短路保护、低电压保护、负载超温保护、三相电流不平衡保护等功能,(详细措施见GB50055—93《通用用电设备配电设计规范》),控制柜应有明显的信号显示和报警功能。机组电气控制柜应有电压表指示,每台泵都应有电流表指示。

——机组电气控制柜应具有手/自动切换功能。

——调速装置,调速范围宽且平滑调速;启动转矩和调速特性应满足机械的要求;

(6)机组电气柜的要求:柜体应具有一定的机械强度和严格的结构。箱体应做有效的防腐处理,并能防尘,箱内弱电及强电系统应独立分区。智能机组电气柜应具备防水防潮技术措施,电气元件及保温材料应具有防潮、防霉、防腐能力;所有金属导线一律为铜芯导线,温度传感等的自控导线必须是屏蔽导线,以防止外界信号干扰。

(7)低压电器的要求:电气柜内其他电气元件应采用安全、可靠、经济的施耐德、ABB或西门子品牌(中档以上)产品。

5、机房保温:

1)所有一二次管道需聚氨酯发泡,厚度50mm,外绕镀锌铁皮包裹。

2) 所有保温管道需明确标示用途及走向。

6、洗浴换热机组

(1)洗浴换热机组放在换热站东侧机房内,机房尺寸5000*3000*3900(高)。(2)换热器为容积式换热器,换热量要求2MW.根据实际位置确定罐直径1800,筒体直段高度1800,设备总高不超过3300。筒体、封头及所有零部件材质为SUS304。换热管材质为SUS316L,厚度不小于1.5mm。

(3)一次热源为饱和蒸汽,工作压力0.9MPa,温度270℃。

(4)回流水泵型号CDLF4-5(南方泵业不锈钢泵),泵体及叶轮材质:不锈钢SUS304。

(5)要求一次蒸汽进口加温控阀,要求西门子品牌。

(6)管路和阀门标准按照换热机组标准。

工作范围

1、按照技术要求供货相关设备、并根据工艺要求安装相应管道和阀门、保温、调试、培训等交钥匙工程。

2、报价单位需要按供热面积区域、供热面积的实际需要,完成换热机组和洗浴机组的设备、各种配件、工程安装所需全部材料的采购供应、制造、运输、安装施工、调试、试运行、技术培训、产品保护及售后服务等工作。

3、报价单位必须按工作顺序免费向业主提交所需的资料,所有资料必须符合本技术规格的要求。

4、报价单位必须对招标文件的内容按顺序逐项做出应答,提出具体、详细的技术数据,任何差异必须列表说明,否则将承担被废标的风险。采购方只接受等同于或优于本技术规格规定的技术指标和使用的标准。

5、报价单位在投标文件中必须列表写明所提供的设备及主要部件的生产产地。

6、报价单位必须对所提供的机械、电气、仪表、计算机软硬件等方面的一切专利承担责任,并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和发生的费用均与业主无关。

7、本项目报价单位的投标报价,就是本招标项目按招标文件要求的全部工程无变更内容的全部费用投标价。报价单位未计价或未填入的综合单价、合价或总额价的设备项目,招标人将不予支持,并认为该项目的价款已包括在其他项目的计价中。

8、验收:换热机组中承压容器除提供厂家的检验报告外,设备到场后,仍需龙口市锅检所复检并出具合格资料。

设备安装前需到烟台市行政审批大厅办理告知及开工报告,安装完毕后需烟台市特检院派检验师现场检验并出具合格安装报告。

上述所产生的一切费用均包含在总报价中,由投标单位负担。

其他要求:

1、本项目质保期要求为两年,投标人的质保期承诺不得低于两年。

住宅小区建筑设计说明

第三部分规划专篇 一、基地现状 位于建邺区与鼓楼区交界处的xxxxxx,隶属建邺区兴隆街道,南临yyyyy,西靠wwwww。从应天大街高架俯视整个地块,破败的两三层平房和脏乱的生活环境,严重影响城市形象的提升。地块内违建密布,通道狭窄,采光、通风问题严重,防火更是存在严重隐患;同时居民区内人员流动性大,治安管理困难。目前地块已开始拆迁工作。 二、场地研究 本案为xxxx的一部分,距地铁二号线“集庆门大街站”仅900米,靠近南京最大120万平米城市综合体万达广场及白金级希尔顿大酒店,是南京新街口、龙江、河西CBD三重城市核心交集区位,是南京新江东中央活动区黄金核心区。区位条件优越,是一个真正适合人居的风水宝地。 本案由积贤街分为A、B两个地块(其中北侧地块为A地块,南侧地块为B地块),A、B地块西临乐山路,东临华山路,南侧与应天大街以一地块相隔,北临集庆门大街。A地块占地64162㎡,B地块占地21704㎡,总占地面积85866㎡。 地块东侧为集贤雅苑产权调换房项目,共四栋高层住宅,两层商业。地块北侧为苏宁开发的高档商品房小区睿城。B地块西侧为小学

用地,根据现有材料综合分析可得,A地块的东侧和南侧以及B地块东北角商业价值最大,转角可设置集中商业,业态考虑为净菜场和小型百货超市。从长远来看,集庆门大街和乐山路具备一定商业潜力。 三、功能定位与规划目标 规划力图提供一个高品质、安居化的居住环境,创造一个时尚、典雅的建筑群,提供多样化的住宅形式,并且最大限度的使起居室、卧室、观景阳台获得良好的日照,结合成本运用新技术,以打造“绿色、生态、宜居”为目标,极力营造一个具有深刻文化内涵,又充满时代气息的现代新概念居住家园。 四、规划依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》 2、《城市居住区规划设计规范》 3、《住宅设计规范》 4、《江苏省城市规划管理技术规定》 5、《民用建筑设计通则》 6、《建筑设计防火规范》 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 8、《汽车库建筑设计规范》 9、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 9、用地红线图

小区设计说明范文

小区设计说明范文 长春市某居住小区规划设计说明书 一、规划设计依据: 1、国家有关的规范、标准; 2、项目策划公司提出的原则设计概念要求。 二、区位分析: 该居住小区位于长春市,毗邻市中心区,规划建设用地面积约27000平方米,该居住区东面与前进大街相邻,北面是住宅小区,西面和南面是规划路。 二、现状分析: 基地现状大多为闲置空地,两条市政主要道路在用地两侧。基地地势平坦,基地内现有约27000平方米的水塘面积,长230米,宽118米。 三、总体规划设计理念: 本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。 1、充分利用基地的自然条件和资源,强调创造良好的居住环境,将自然环境充分地溶入建筑群中;同时,注重对生态环境的保护,以创造园林式的生态型小区。 2、通过设计丰富的住宅类型,合理的规划布局,现代气息的建筑造型,创造现代化风格的居住小区。 3、设计流畅而经济实用的道路系统,体现“人车分流”的基本原则。 4、结合基地的自然环境,进行总体的景观规划和设计,为总体规划锦上添花。 四、总平面布置: 该小区西侧和东侧各开一个大门并有一条主路贯穿于小区中部,基地的东北角;C区位于基地东南面。 在本规划中,该区入口设于基地西面规划路的西侧,由于规划路切割的影响,用地较规整且和其余地块联系,住宅应地形环境错落布置,绿化庭院,活动场所及停车区则有机的与建筑相结合。 该小区位于规划路的东侧前进大街之间,相对位置充分利用其地段优势,同时可阻隔城市干道的噪音及汽车废气对居住区带来的影响。其余沿街裙楼设有配套的超级市场,方便居民的生活。区内布置的户型均为一梯两户8+1层的套型,正南北朝向,同时,通过种植绿化、隔音墙、部分建筑首层架空等措施,提高2区的整体环境质量。 该小区整体呈长方形规则地形,。北面接临普通住宅区,本小区主要布置以8层为主的多层住宅。3区由多种住宅单体拼接而成,总体布局大致呈现南北向的行列式布置方式。以最大限度地争取良好的朝向,住宅南北向间距大于1H,保证每户均有足够的日照和采光。主要户型以一梯两户套型为主,包括少量一体四户套型。本规划设计了一条环形的休闲步道,将住宅群体串接成一体,形成一大型中央景观区。 本居住小区的停车以地上带棚的停车库为主,并结合小区的主要干道设置地面停车以节约用地。。 六、道路交通系统设计

住宅小区总规划设计说明

住宅小区总规划设 计说明

总体规划设计说明 第一章建筑专业设计说明 ◆规划设计专篇 一、工程概况及用地现状条件 1.工程名称: 2.建筑性质及规模:- 由一,二期两部分组成。分别由22栋4-7层多层住宅,21栋别墅,一栋五层宾馆组成。总用地面积为74457.29平方米,总建筑面积为87505.49平方米,地上总建筑面积为87505.49平方米,建筑占地面积为18910.48平方米。 3.用地位置及现状 北面,东面,南面,西面为农业用地。规划设计根据------总体规划,-----县经济发展水平相协调,力争有所突破,建设一个适宜居住的新型生态小区。 二、设计依据 ----------------------任务书及附件 基地现状地形图(用地红线) -----县相关建筑技术规范 国家相关的规范法规 《-----县城市规划管理规定》《民用建筑设计通则》(GB 50325 - ) 《住宅设计规范》(GB50096-1999) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95, ) 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97)) 三、规划原则 a.根据-----县城市总体规划,与屯昌县经济发展水平相协调,力争有所 突破,建设一个与农业配套的适宜居住的新型生态小区。 b.贯彻可持续发展的原则,加强环境意识,创造环境优美、居住舒适的 小区环境,争取每栋住宅有最佳的朝向和景观。 c.适当加大开发力度,节约用地、完善配套,贯彻经济效益、社会效 益、环境效益相统一的原则。 d.运用现代设计手法,强调小区特色与风格,加大建设开发的科技含 量,建设智能化居住小区。 ◆建筑设计说明 1、规划总平面设计 1)规划构思 ﹡强调组团式布局,组团绿化与中心绿地相结合,经过景观步道联接为一个绿色生态系统。 ﹡人车分流的交通组织形式,将车流与小区休闲人流真正意义上的独立出来,互补干扰。

某住宅小区设计说明2020

第一章规划设计 1.1 概况 项目位于湛江市霞海港以北、航运船厂以东,规划用地范围东临32米广州湾大道和28米江日路,西临70米海滨大道,南侧是36米文东路,规划周边配套设施成熟,交通便利。规划总用地面积为62127.14平方米。项目的建成将会提升周边居住质量,美化此地的空间环境。 项目规划总用地面积为62127.14平方米,总建筑面积为344587.36 平方米,计算容积率建筑面积为193059.26平方米,容积率为3.5,建筑密度为25%,绿地率为35%,并配套有1843辆的机动车停车位。 1.2 主要设计规范及依据 1、湛江市城市规划局关于下达湛江市霞海港以北、航运船厂以东62127.14平方米用地规划条 件的批复湛城规(赤坎)【2018】565号 2、《湛江市城市规划管理技术规定》 3、 1:500实测地形图 4、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2016年版) 5、《广东省居住小区技术规范》(DBJ15-11-94) 6、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 7、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2014年版) 8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014) 9、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 10、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 11、《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014) 12、《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015) 13、《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 1.3 总平面规划设计说明 1.3.1 规划理念及原则 1.设计理念--随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,购房者不再满足于最基本的居住功能,对居住环境品质的要求越来越高。因此,现代住宅小区设计不仅要满足基本的设计规范和功能构成,更要为居民提供高品质的居住环境。 2.规划设计原则 整体性原则—规划注重与周边环境的有机衔接,以城市为出发点进行规划设计。 生态性原则—在环境设计方面强调自然生态景观的塑造,环境设计注重“宜居”“人文”的价值品质,强调人与自然的和谐,使居住于此的人充分享受到城市中的自然风光,于闹市中享得闲逸之情趣。 因地制宜原则—建筑布局时在保证良好朝向的前提下充分利用地形条件,建筑与建筑的关系,合理布局,使小区规划统一而不呆板。 3.“以人为本”的设计宗旨 项目依据建设用地红线,充分结合周边环境现状,综合分析,在有限的用地空间内合理组织内外部空间,创造舒适宜人的生活环境,满足人们的生理需要及社会不同家庭生活模式的需求。 4.持续发展的设计理念,创造地方特色 以城市设计为前提,结合南方城市的特点,利用现代设计理念,高科技、工艺和材料,充分考虑生态、节能、环保等可持续发展的设计理念,力求创造出具有鲜明时代特点的面向未来的居住环境及建筑新形象。 5.场所精神,增强居住环境的舒适性,创造归属感 设计采用现代居住建筑设计理念,考虑用地的实际情况,结合人的尺度及活动规律,组织高效、丰富的空间以及营造和谐的场所精神,增强居住环境的舒适性,创造归属感。 1.3.2规划布局 项目位于湛江市霞海港以北、航运船厂以东,用地因地制宜展开布置8栋高层住宅,用地东面布置小区人行主出入口,本规划充分考虑周边的现状建筑,合理展开布置,最大限度的营造出大中心园林景观。 规划布局依据朝向、主导风向等因素,充分考虑与周边建筑的关系,通过合理的规划布

住宅采暖设计规范及说明《住宅设计规范 GB50096-2011》

《住宅设计规范GB50096-2011》 住宅采暖设计规范及说明 8.3.1 严寒和寒冷地区的住宅宜设集中采暖系统。夏热冬冷地区住宅采暖方式应根据当地能源情况,经技术经济分析,并根据用户对设备运行费用的承担能力等因素确定。 8.3.2 除电力充足和供电政策支持,或建筑所在地无法利用其他形式的能源外,严寒和寒冷地区、夏热冬冷地区的住宅不应设计直接电热作为室内采暖主体热源。 8.3.3 住宅采暖系统应采用不高于95℃的热水作为热媒,并应有可靠的水质保证措施。热水温度和系统压力应根据管材、室内散热设备等因素确定。 8.3.4 住宅集中采暖的设计,应进行每一个房间的热负荷计算。 8.3.5 住宅集中采暖的设计应进行室内采暖系统的水力平衡计算,并应通过调整环路布置和管径,使并联管路(不包括共同段)的阻力相对差额不大于15%;当不满足要求时,应采取水力平衡措施。 8. 3. 6 设置采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表8. 3. 6的规定。 表8.3.6 室内采暖计算温度

8.3.7 设有洗浴器并有热水供应设施的卫生间宜按沐浴时室温为25℃设计。 8.3.8 套内采暖设施应配置室温自动调控装置。 8.3.9 室内采用散热器采暖时,室内采暖系统的制式宜采用双管式;如采用单管式,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管。 8.3.10 设计地面辐射采暖系统时,宜按主要房间划分采暖环路。 8.3.11 应采用体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的散热器,并宜明装,散热器的外表面应刷非金属性涂料。 8.3.12 采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,其热效率应符合现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665中能效等级3级的规定值。 【说明】 8.3.1 “采暖设施”包括集中采暖系统和分户或分室设置的采暖系统或采暖设备。“集中采暖”系指热源和散热设备分别设置,由集中热源通过管道向各个建筑物或各户供给热量的采暖方式。 严寒和寒冷地区以城市热网、区域供热厂、小区锅炉房或单幢建筑物锅炉房为热源的集中采暖方式,从节能、采暖质量、环保、消防安全和住宅的卫生条件等方面,都是严寒和寒冷地区采暖方式的主体。即使某些地区具备设置燃油或燃用天然气分散式采暖方式的条件,

住宅小区项目方案设计文本说明

禹宏·启城住宅小区项目方案设计 第一章建筑设计 一、设计依据 1、建设单位提供的数字化四线坐标及现状地形图 2、建设项目规划意见书和勘测红线图 3、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 6、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 12、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 14、现行的《蚌埠市城市规划管理技术规定》 15、《建设项目日照分析技术管理规则(试行)》(2005版) 16、《建筑工程面积计算规范》GBT/50353-2005 17、与本项目相关的国家、地方颁布的法律、法规、规范和技术标准。 二、项目概况

1、项目区位 本项目地块位于安徽省蚌埠市,东临中学西路,西接西外环路,南临健康路,北接禹王西路。交通十分便利,接近城西新城区中心,本小区和拟建的医院、第二中学,都在半径600米的距离之内。地理位置优越,随着相应市政配套的日益完善,本区域将成为蚌埠市未来又一高档商住圈。 2、用地性质及规模 项目地块规划为居住和商业用地,总用地面积约㎡,规划总建筑面积209983平方米,地上建筑面积约万平方米。 3、地形地貌 地块用地呈长方形,当前为闲置用地,现状地块内有堆土,东西两边略有高差,总体地势南低北高。 4、规划要求 ■容积率 地块容积率要求≤ ■建筑密度 地块1建筑密度:26% (出让要求不大于26%) 地块2建筑密度:% 综合建筑密度: % ■住宅日照间距 住宅满足大寒日满窗日照有效时间不少于2小时。 ■绿地率 不小于35% ■退让间距 建筑物退让城市道路红线:道路切角视距退让按宽边并增加3~5米退让控制。 三、地块现状分析 ■周边环境综述

居住小区设计说明

一、基地情况概述: 小区位于长安区环山路北侧,沣河东岸,批准用地3.6hm2,南北长250m,东西宽159m,地势总体南高北低,基本平坦(见示意图1)。计划住户2026户。此地位于南郊郊区,拥有美丽的自然风光,周围旅游景点众多,居住环境优雅安静,是人们休息度假的好地方。 二、设计理念、构思原则: 继承传统文化中的“天人合一”的建筑规划理念,并却尽可能的解决和完善了人们观赏、娱乐、休闲、集会、居住、健康、工作、交流等之间的关系,从而达到“人与自然和谐统一”这一永恒的主题。基于此地地理位置及自然景观优势,将“自然”这一话题充分考虑到本次设计中,认真的思考了“人--建筑--健康--自然”这个四元体之间的关系,充分的利用和改造原有的自然环境,营造了一些人工环境,让自然环境与人工环境相结合,使建筑空间更能满足人们的健康需要。本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。 、充分利用基地的自然条件和资源,强调创造良好的居住环境,将自然环境充分地溶入建筑群中;同时,注重对生态环境的保护,以创造园林式的生态型小区。 、通过设计丰富的住宅类型,合理的规划布局,现代气息的建筑造型,创造现代化风格的居住小区。 、设计流畅而经济实用的道路系统,体现“人车分流”的基本原则。 、结合基地的自然环境,进行总体的景观规划设计,为总体规划锦上添花。 、强化院落空间,在追求合适开发强度的情况下,有利于物业管理与分期开发,并增强小区的安全性、趣味性、识别性。 、体现以“人为核心”的设计理念,把科技先行、环境优美、可持续发展思想贯穿于设计全过程中。 三、空间布局 空间布置可概括为:多点、一中心。 多点--即以住宅为主体围合的四个院落组群。 一中心--即由小区中心内的集中绿地、水面、广场、雕塑及造型别致的社区公共建筑,构成了小区文化娱乐交往中心和纵横轴线交汇的空间构图中心。 在本规划设计中采用的是周边式布局方式,住宅共有五个组团构成主要围绕着中心广场区和中心水景区四周布置,以及南向沿街布置对外商业组团。小区四周分散设置了四个出入口,其中,主入口在西南角面向南,有最佳的朝向和风景,然后,北向、南向、东北向

某住宅小区景观设计分析

某住宅小区景观设计分析 【摘要】:在城市化进程高速发展的今天,居住着对小区景观设计提出了更高的要求。本文以某住宅小区的景观设计为例,阐述如何在居住区景观设计中实现人性化、生态化、个性化的设计理念,以诠释居住区景观设计的发展方向。 【关键词】:尽管设计、人性化、生态化、个性化 0.引言 环境景观在居住区中发挥着越来越重要的作用。过去居住区景观设计往往被简单地理解为植物种植,景观在居住区规划中只是建筑的附属,常常是轻描淡写一笔带过,其效果难以体现。如今,绿色的追求映射出人们对小区景观的关注,绿色理念促进了小区景观设计的专业化与规范化。据相关资料反映,城市人大约有三分之二的时间花费在住区中,居住区环境景观质量已经直接影响到人们的心理、生理以及精神生活。因此,高度重视绿色环境,全面建设宜人环境必将成为居住区景观建设的新趋势。 1.项目简介 该项目建筑面积400000平方米,占地面积104600平方米。依据其地理位置以及气候特点,其环境呈现新古典、浪漫的海洋设计风格。整个小区的环境设计体现出滨海风光的热情、浪漫以及郁郁葱葱的植被景象。在细节景观设计上精心打造,用简约古典和细腻的细节来强化其浪漫的海洋气息。光、水和植物是主要的景观元素。 小区以宽阔的入口为点,水景为线,广场为面,塑造出一个休憩与娱乐相结合的宜居小区环境。小区的景观设计以集中体现高尚品味为主,譬如,规整而富有变化的水景和木平台,精心雕琢的水池,依建筑而布置的小竹林等。小区总体布局为中轴对称式,建筑、景观以大道为轴线分列两旁,气势磅礴。小区景观从竖向空间来看,高差不大,错落有致。从横向空间来看,以轴线的形式将山、水、亭子、雕塑等景观串联为一体。在设计方法上借用古代园林“藏与漏”的设计手法,从视觉与心理上营造移步换景,层次丰富的空间效果。 2.居住区景观的构成 2.1植物 植物是环境景观的重要构成元素,小区植物配置采用多元化的设计语言进行诠释。该小区绿化特征: (1)充分利用乔、灌、花、草等植物的生长特点进行高低、疏密的空间布置,营造错落有致的景观空间效果;

住宅室内采暖系统节能设计方案

1、引言 节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作高度重视,特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是相当大的。供热行业是能耗大户,能耗支出占据其大部分成本。由于以往的住宅供暖按面积收取热费,存在很大的不合理性,且不便于用户进行局部调节,造成供热用热浪费很大。随着人们生活水平的提高和供暖事业的不断发展,对供暖系统实现用热量的分户计量和独立控制的呼声越来越高。 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。在节能问题上,尤其要特别重视能源利用过程前的处理,即在规划设计整个供暖系统时,应该考虑该系统的节能前景及经济效益。建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》明确指出,“对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区中推行,2010年全面推广”。因此,在进行住宅室内采暖系统设计时,设计人员应考虑热用户分户及分室控制温度的需要。据初步测算,采取供暖分户计量,可以实现采暖节能20%以上。本文就几种适宜分户计量的采暖系统做一浅析。 2、旧式采暖系统的基本形式及其优缺点 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。(如图1)这种设计方案有许多优点:1系统简单;2施工方便;3造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。

居住区规划设计说明.doc

居住区规划设计说明一、总体概述 基地西侧、东侧为住宅区,北侧为田地,南侧则为河流。东侧及南北侧均为城市主干道,30m宽。规划用地约15公顷。本项目的目标是建成一个环境优美,造型新颖,设施完善,设备齐全,使用方便的中高等档次的居住小区。 此方案共有居住建筑总计51栋,其中高层17栋,小高层14栋,多层20栋。会所2个,小学1所,幼儿园1所。其中东南步行入口处为商业街,向西、向北皆设有沿街商铺。 二、总体构思 本规划设计旨在面向未来、面向大众、创造一个布局合理、配套齐全、环境优美的新型居住小区,将社会效益、经济效益、环境效益充分结合起来。 (1)、通过设计丰富的住宅类型及富有现代气息的建筑立面造型,更好地契合了当今时代人们得需求,创造了现代化风格的居住小区。 (2)、设计了流畅而经济实用的贯通式小区主道路系统,在汽车驶入小区后,能就近地停靠,使小区内部靠近中心的道路做到了“人车分流”,保证了小区内部中心区的人流的安全与便捷。小区路及宅间小尽量做到流畅且方便使用,以满足人们对于小区内部的步行的要求。 三、设计构思说明 1、总体布局

本居住小区用地布局的分布主要为:住宅用地、公共建筑用地、道路用地、绿化用地。小区主干道以及中心绿地把小区分为六个大组团,每个大组团围绕中心绿地进行布置 2、规划结构 根据用地现状条件和规划用地布局,结合道路系统结构,小区分为六个大组团,每个大组团中的小组团围绕组团景观节点布置。 3、道路交通组织 本小区共设有4个主要出入口,其中三个车行出入口,一个步行出入口,满足了小区居民的就近进出。考虑到小区内主要人流方便乘车,南、北、东面各有一个车行出入口。道路网大致设置为S型,整体上看小区路网结构丰富活泼,充满变化。小区道路分为三级:小区干道路宽10米,为方便小区居民的晨练,散步和出行要求。;组团级道路路宽4-5米,满足了内部的一些日常出行,地面停车位主要布置在这片区域。宅间路宽2-3米,造型多变,活泼生动,与周边环境及建筑很好的结合在一起。 4、公建系统 本小区小学设在基地西南,为18班小学,设有250米环形跑道,满足本小区及周围孩子上学需求。会所以及幼儿园围绕中心绿地布置,拥有良好的环境,让住户有一个良好的休闲环境,让孩子有一个好的成长空间。 5、景观系统 小区以主入口广场和中心绿化广场为主景观节点,主景观节点不仅是小

住宅小区项目方案设计说明-环保专篇

住宅小区项目方案设计说明:环保专篇 住宅小区项目方案设计说明:环保专篇 本项目位于漳州市芗城区东南角、芗城区与龙文区的连接地带,东侧是城市主干道-九龙大道,南侧是规划中的下洲路和诗浦中、小学。西临规划中的丹霞路,北侧是建设中的住宅区及已建成的闽南综合大市场。 本项目总用地面积为89578.0平方米,规划地上总建筑面积268000平方米,地下室建筑面积为14996平方米。本次规划为zz小区一期的Ⅱ、Ⅲ区,一期总用地面积为35176.93平方米,地上总建筑面积为85913.7平方米。本次方案包括底层带商业网点的小高层、高层住宅;12-18层二类高层住宅及相关配套公建会所、八班幼儿园。 一、建筑部分 高层住宅部分为分体式空调,备用发电机房、高低压变配电室、水池、泵房等分区域均设于地下一层。 (一)发电机房、泵房等设备用房墙体采用190空心砖砌,内墙面与顶棚均作内贴矿棉毡,外包铝板网吸音墙。 (二)生活水池与消防水池分开设置,生活水池选用玻璃钢水池,以确保生活用水水质要求。 (三)地下一层发电机房及厨房的烟囱结合主楼直上屋顶,实现高空排放。 (四)Ⅱ、Ⅲ区分组团分设若干垃圾收集点,服务半径小于70米。沿小区内主干道及人流密集处设若干废物箱,间距约为50米。 (五)结合各个组团的景观设计及周边绿地,适当种植大乔木,小灌木等适应洛阳地区树种,结合休闲绿地,创造宜人的社区环境。同时能起到很好的隔声减噪的作用。 二、给排水部分 (一)本工程室外排水采用雨污分流,室内污水经三级化粪池处理后排入城市污水管网。 (二)本工程水泵房设于Ⅱ地块3#楼地下室,水泵均采用减振及减噪措施。 (三)生活水池选用玻璃钢水池,屋顶水箱采用玻璃钢水箱,并设置有水箱自动清洗设备,提高用水水质,地下生活水池单独设置,减小用水循环时间 (四)洁具采用节水型。 三、电气部分 (一)本工程电气产品均为无噪声无污染环保型产品,对环境无影响。 (二)柴油发电机组原则上为消防应急专用,机组放在地下层,可利用大地本身及建筑结构墙体对噪声的吸收,以减少对环境的噪声污染;机组排烟管道上装有消声器,以降低排气噪声;机组底座安装减震垫;柴油机废气利用竖井排放高空以降低对大气的污染。 四、通风部分 (一)选用高效、节能、低噪音和低振动的设备。主要有风机、水泵。 (二)对噪音较大的设备采用隔音消音处理,包括设置通风、风管上设消音器、机房设吸音板等。 (三)对有振动的设备采用隔振措施,包括采用橡胶或弹簧减振器,弹性吊架、柔性接头等。 (四)发电机组配置排烟消声装置,排烟管接至高层屋面排放。 感谢您的阅读!

居住小区规划设计说明书

居住小区规划设计说明书 一、规划项目基础信息概况 澜沧县位于云南省西南部,因东临澜沧江而得名。地处东经99度29分~100度35分、北纬22度01分~23度16分之间。全县总面积8807平方公里,为云南省县级面积第二大县。县境与景谷、思茅、勐海、孟连、西盟、沧源、双江7县(市)相邻,西部和西南部有两段与缅甸接壤,国境线长80.563公里。县城勐朗坝,海拔1054米。 澜沧县地处北回归线以南,气候主要属南亚热带夏湿冬干山地季风气候,雨量充沛,日照充足,冬无严寒,夏无酷暑,干雨季分明。由于地形地貌复杂,海拔高差悬殊,立体气候明显。其中海拔700米以下的澜沧江、小黑江、黑河等河谷地区为北热带,700~1400米之间的大部分坝子河谷低丘地带为南亚热带,这两个气候带的面积约占全县总面积的44%,气温高,热量足。县城勐朗镇年均气温19.2℃,年降雨量1624.0毫米,年日照2098.0小时。 澜沧县地处横断山脉怒山山系南段,地势西北高、东南低,五山六水纵横交错,主要山脉有公明、孔明、帕令、芒黎和扎发谷5座,山峰绵延纵横,仅海拔2000米以上山峰就有150多座。最高海拔2516米(新城乡麻栗黑山),最低海拔578米(雅口乡勐矿)。山区、半山区占98.8%。 ⒈项目名称:南朗茗秀 ⒉地理位置:项目基地位于澜沧县西南角南朗河畔,县城总体规划确定为二类居住用地,四周用地为公共设施用地、绿化用地以及二类工业用地,总用地面积约为10.0公顷(长约400m,宽约为250m)。规划项目西南侧与南朗河相连,东面为规划的绿化用地,北面为规划的居住用地,南面是公共设施用地,整个规划区范围内有较好的地形和绿化环境。 二、设计依据 本设计主要有一下书籍为参考文献,结合澜沧县县域内的基本情况和基础资料,以及国家相关法律法规和相关强制性条文为设计依据。 ⒈工程建设标准强制性条文—城乡规划部分和房屋建筑部分; ⒉城市居住区规划规范2002年版GB5018093; ⒊民用建筑设计通册GB50352—2005; ⒋住宅设计规范GB50096—1999; ⒌住宅建筑规范GB50368—2005; ⒍中小学校建筑设计规范GBJ99—86; ⒎总图制图标准GB/T50003—2001; ⒏房屋建筑制图统一标准GB/T50001—2001; ⒐西南地区建筑标准设计通用图; ⒑居住规划与设计; ⒒规划设计中的社会调查方法和实践; ⒓城市规划与设计; ⒔城市规划原理。 三、设计理念

某住宅小区设计任务书

目录 第一部分项目概况 第二部分总则 第三部分建筑及装修部分第四部分结构部分 第五部分给排水部分 第六部分空调通风部分第七部分燃气部分 第八部分环保部分 第九部分电气部分 第十部分各专业配合要求第十一部分设计进度安排第十二部分提交成果内容第十三部分其它

第一部分项目概况 1.项目名称:桃源峰景园 2.总用地面积约: 161742.6平方米 3.总建筑面积约:247066.37平方米(其中商业3000平方米公建配套3570平方米、幼儿园面积:约3497平方米)4.项目宗地号:A117-0109、A117-0110、A117-0111、5.项目位置:位于深圳宝安西乡、深圳机场开发区东部,西邻107国道、东北临广深高速公路和洲石公路,连接宝安城区的主干道前进路穿区而过,与深圳市区、蛇口、福永码头、未来的地铁2号线及机场的交通联系十分便捷。 项目地块与周边关系:即为桃源居6-1地块、6-2地块、6-3地块,本项目北临广深高速,南临体育公园,西临桃源居五路,东临广深高速。 第二部分总则 1、施工图设计应充分尊重我司确认的方案文件的创意,并在此基础上优化完善,使之更加合理、科学和经济,符合本公司要求; 2、按照高档高品质原则进行施工图设计,即所有专业设计及材 料选择均须在维护性、经济性、实用性、美学、人体空间学等方面考虑其综合效果; 3、由于受国家政策影响,建筑面积90平方米以下住宅比例需达

到70%以上,因此以后会涉及小户型合拼大户型的问题,应按大户型设计再兼顾后期要拆分的小户型,首先保证大户型的合理性,同时又要考虑小户型改为大户型的难易程度问题; 4、设备功能用房,设计时要考虑为以后的装修改造、设备升级 或增加、使用变化等方面留有余地; 5、设计时应满足结构安全、防火、防水、防护、卫生环保等规 范方面的要求; 6、因本项目北面、东面紧临广深高速,西北面临洲石公路,在设计时所选用的建筑材料要充分考虑降噪要求,至少应满足相关的噪音大小的控制规范要求; 7、为不影响我司的开发进度,应严格按合同规定的设计进度安排完成各阶段设计工作; 8、本任务书中所列尺寸,未标明单位者按毫米计; 9、负责本项目的各专业设计人员应全面了解本任务书,并采取有效措施,使设计成果的实质内容充分满足本任务书要求; 10、各专业应提供相应的计算书6份(包括建筑面积、节能设计、结构、水、电等方面的计算书); 11、若设计人员对任务书中要求有疑问或有更好的建议,必须与我司协商解决,达成一致意见后方可实施; 12、在满足国家及深圳市现行有关规范、规定要求的前提下,并在符合规范的原则下尽可能满足本公司设计委托要求; 13、除必须二次设计的分项外,其它均应设计到位(避免出现甲方自理等字样) 14、地下室顶板覆土厚度应有明确标注及说明,并对地下室顶板设计取值应结合环境设计; 15、图纸设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》及

住宅小区室外供热管网设计要点概述

住宅小区室外供热管网设计要点概述 发表时间:2019-07-08T09:35:48.057Z 来源:《防护工程》2019年第7期作者:张慧敏 [导读] 经济的发展,城镇化进程的加快,促进建设工程项目的增多。 摘要:经济的发展,城镇化进程的加快,促进建设工程项目的增多。在全国都在搞基建的大潮中,基建的重要性已经体现的越来越明显。基建从大到小都该具有一定的规划性和合理性。城市住宅小区供热管网作为城市基建的一部分,同样应该具备技术安全可靠合理、经济适用的特点,服务于广大小区民众。因此,相关技术人员应该不断完善小区室外供热管网的整体研究开发,做到因地适宜,一切出发于小区居民,促进城市住宅小区室外供热管网设计的不断发展完善。本文就住宅小区室外供热管网设计要点展开探讨。 关键词:供热管网;住宅小区;室外;设计要点 引言 随着城市化水平的提高,城市居民也在不断增加,同时集中式的新兴住宅建筑也在逐渐增多。通常在北方地区,冬季室外的温度相对较低,暖气供热问题是是相关专家学者尤为关注的问题。在室外集中供热的一些区域,要注重供热网络的布局和设计,因为其关乎着居民的生活。在室外供热管网列表设计中,大部分是由锅炉房提供所需要的高温热水,通过提供加热转移给网管,使其传送给别的小区进行热交换,然后热水温度从管道中输送到每个需要使用的小区家中。整套供热网关的控制系统非常复杂,需要不断地进行计算和设计,才能确保供热效果的正常化和可靠性。 1重点关注室内供热管道的实际热负荷与管径 1.1室外供热管道的热负荷量确定 城市住宅小区的供热面积与小区实际面积存在直接关联,小区换热站与外部供暖系统相连接的供热管道首先要考量小区的热负荷情况,设计人员必须要依据此项数据展开管道设计。首先设计者要对建筑物的暖通施工资料对实际热负荷进行初步判断,同时围绕工程项目的具体情况展开详细设计,对于相关资料不够完善的住宅小区,设计者可以在对小区进行实际测量后利用公式进行计算,同时综合考量小区的建筑用料、建筑位置、建筑综合情况,通常我们所采用的设计公式为Q=q×A,其中,Q为供暖热负荷;q为单位面积的供热量;A为总供暖面积。另外供热管道的设计要考虑其是主线或支线,而不同供热管线之间的连接方式也会对最终的热负荷量产生影响,这些都应该成为考量的重点。 1.2管径的确认 在计算管径的时候,这一点需要技术人员反复地进行确认,其中供水回水的管径一般是按照管内热媒流量以及管道本身的比摩阻进行计算与确认的,主线的比摩阻一般会在30Pa/m~70Pa/m的范围内进行选择。一些距离热源较近的用户,支干线、支管的长度等可以根据管网的实际布置有所延长,或者是支线比摩阻在保证小于300kPa/m、管内的水流速度小于最大流速的基础上,缩小管径。通过计算管道内部的热媒流量并且依据比摩阻、管内流速等数据可以查阅热水管道水利数值计算表,进而确定管径。 2管网整体布置确定 居民小区供热系统管网整体布局的设计,是管网设计中的一项要点。合理的设计,能有效的提高管网的供热效率、降低生产成本。首先我们应该综合小区的基本环境,做到供热管网整个位置布置的把控,好的设计有利于管网系统的检修、泄水、排气等。其次,小区的各个团组的供热管网面积应该尽量做到相平衡,支线管道的长短设计避免差异过大的情况,这些设计有利于整个供热系统的水力平衡,达到供热稳定的目的。最后,供热管网设计应该做好前期规划,避免管道相互交叉的现象,有利于管网后期的检查维修工程。管网在具名小区内的布置,一般分为两种形状,这两种情况可以适应大多数小区的整体布控要求。 2.1枝状式供热管网布置 目前大部分小区的室外供热管网设计都采用了枝状设计方式,热源从换热站经过管网到达用户家中,供暖水管和回暖水管能够保持平行辐射,在枝干末端因为用户数量逐渐减少,供热管道的管径也可逐渐缩小,同时供回水的水压差也将逐渐降至最低。例如北京某小区的供暖总面积为145303.3m2,这个小区的室外供热管网就是采取了枝状式供暖布置,根据小区内楼宇的布置情况分为四个供暖团,各个团的供暖面积基本相同,进入小区的热流会平均分配至不同供暖区域,检修井布置在主干线与支干线的交汇位置,一旦某个支线发生问题需要进行检修,其他支线同样可以继续维持供暖服务,将因此而对居民产生的不利影响降至最低。 2.2环状布置 采用整体循环回路的布置方式,形成一个整体的供热管网循环。这种布置方式的优势在于供热的平衡点的调整,可以迅速的调整整个供热系统的水力平衡。环状供热系统还是供热能力的一种提升,只需加切断阀门就可以使原有的供热能力提升一倍,这是环状管网供热特性所决定的。 3室外管道需结合实际进行敷设 一般来讲,小区的室外供热管道基本上会采用地下敷设的方式,地下敷设也分为两种:地沟敷设与直埋敷设。地沟敷设分成通行地沟、半通行地沟、无法通行地沟。当地下的管道非常的多的时候会考虑通行地沟,但是目前我国的室外小区管网敷设大都采用的就是半通行、无法通行与直埋敷设3种。 3.1半通行敷设 当地下管道数量较多时采用这种敷设方式有助于减少维修难度,使得整个检修工作能够更好地完成,通常情况下地沟的净高约为1m,管道沿着壁沟从上向下依次排列。而最上层管道距离沟顶部的距离控制在20cm左右,这些距离和宽度等数值都是半通行敷设方式在设计过程中必须要重视的要点。 3.2不通行敷设 当使用较少的管道,管径数值较小的时候,采用的就是不通行的管沟敷设方式,这种方式的管沟断面,其尺寸需结合实际依照布置而定,且满足施工的具体安装要求,但是管沟的宽度一般会小于1.5m。管道、保温层等到管沟内部的距离要保持在100mm~150mm之间,到沟顶保持50mm~100mm的距离。管沟结构要严不透水,而且盖版横向坡度要保持在0.3左右,这样可以方便排除地沟内部的积水。

某住宅小区初步设计说明

目录 第一章设计总说明 第二章总图设计 第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计、太阳能热水供应系统设计 第六章电气设计 第七章暖通设计 第八章燃气、动力设计 第九章消防设计 第十章人防设计 第十一章环保设计 第十二章无障碍设计 第十三章投资说明 第十四章绿色建筑、可再生能源利用设计 第十五章节能设计 附件: 一、用地红线图、现状地形图 二、长沙市望城区规划管理局关于枫华府第地块规划条件及附图。 三、规划等职能部门对总平面图的审批意见。 四、长沙市望城区城乡规划局关于住宅小区汇智广场及F05栋建筑单体设计方案的批复(望规批[2014]11号)

某住宅小区初步设计说明 第一章设计总说明 一、工程设计依据 1)本工程设计主要的依据性文件及其文号 1.1、已报批通过的总图 1.2、经甲方认可的方案设计 1.3、长沙市望城区城乡规划局关于枫华府第住宅小区汇智广场及F05栋 建筑单体设计方案的批复(望规批[2014]11号) 1.4、建设方的工作联系函 2)本工程设计时主要采用的国家有关法规和设计规范: 2.1、《民用建筑设计通则》:GB50352-2005 2.2、《住宅建筑规范》:GB50368-2005 2.3、《住宅设计规范》:GB50096-2011 2.4、《建筑设计防火规范》:GB 50016-2006 2.5、《高层民用建筑设计防火规范》:GB 50045-95(2005版) 2.6、《商店建筑设计规范》(JGJ48-88) 2.7、《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90) 2.8、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 2.9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2.10、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2013年版 2.11、《无障碍设计规范》 GB50763-2012 2.12、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》:JGJ 134-2010 2.13、《屋面工程技术规范》:GB50345-2012 2.14、《建筑外墙防水工程技术规程》:JGJ/T 235-2011 2.15、建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版 2.16、长沙市城市规划管理技术规定(修订2009年8月) 其它与本工程相关的国家及地方规范,规程. 3)区域地理、气象等条件 3.1、地理条件 本项目位于长沙市岳麓区西南含浦科技园内,基地靠近三环线,北临学士路,东侧为象嘴路。本区中心距长潭西高速收费站仅2.5公里,距长沙西站13公里,外围交通十分便捷,因此作为长沙城区外延发展的方向极具优势。 3.2、气象条件 3.2.1气温 历年极端最高气温40℃以上 历年极端最低气温 -9℃ 3.2.2湿度 最热月相对湿度 76% 最冷月相对湿度 81% 3.2.3降雨量 年平均降雨量 1389.8mm 日最大降雨量 192.5mm

供热工程大作业_某小区换热站与室外热网方案设计

课程大作业设计计算 说明书 课程《供热工程》 班级建筑环境与设备工程 学号 指导教师德英 2010年11月 目录

1工程概况 (11) 1.1工程概况 (11) 1.2设计容 (11) 2设计依据 (11) 2.1 设计依据 (11) 2.2 设计参数 (11) 3负荷概算 (11) 3.1 用户负荷 (11) 3.2 负荷汇总 (11) 4热交换站设计 (11) 4.1 热交换器 (11) 4.2 蒸汽系统 (11) 4.3 凝结水系统 (11) 4.4 热供热水系统 (11) 4.5补水定压系统 (11) 5室外管网设计 (11) 5.1 管线布置与敷设方式 (11) 5.2 热补偿 (11) 5.3 管材与保温 (11) 5.4 热力入口 (11) 5.5补水定压系统 (11) 课程作业总结 (11) 参考资料 1 工程概况 1.1 工程概况

1.1.1 工程名称:某小区供热系统 1.1.2 地理位置:地区 1.1.3 本工程为某小区的供热系统设计,为小区的住宅楼和公寓楼采暖提供热源,各热用户如下表1 表1 1.2 设计容 某小区换热站及室外热网方案设计 2 设计依据 2.1 设计依据 1,德英。供热工程。中国建筑工业,2004 2,《流体输配管网》.中国建筑工业 3, 王飞. 建伟. 直埋供热管道工程设计.中国建筑工业, 2007 4,陆耀庆主编。实用供热空调设计手册。中国建筑工业,1993。 5,《城市热力网设计规》CJJ34-2002 6,《采暖通风与空调设计规》GB0019-2003, 7,《城市热力网设计规》CJJ34-2002, 8,《公共建筑节能设计标准》50189-2005, 9,《城市直埋供热管道工程技术规》CJJ/T81-98, 10, 国斌.冷热源系统安装. 中国建筑工业, 2006 11, 金和. 图解供热系统安装. 中国电力. 2007 2.2 设计参数 冬季采暖设计供水温度80℃,,回水温度60℃, 3 热负荷概算 3.1 热用户热负荷概算及汇总 一、 确定总负荷: 利用公式Qn '= q f ·F ×10ˉ3 可以计算出各栋楼的热负荷,汇总列入下表2:

住宅小区设计方案审查意见(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。 ××××××住宅小区设计方案 审查意见 一、据《导则》第二十一规定:“住宅建筑平行布置时,新区不得小于1.1倍。”而本设计方案5#楼与6#楼、11#楼与12#楼间距仅为18米,但建筑高度为18.75米,小于18.75× 1.1=20.63米,不满足要求; 二、2#楼为高层建筑,其两翼住宅建筑房屋间距仅为18米,依据《导则》第二十二条第(一)款规定两者之间最小值应为30米,因此,不满足要求; 三、请按《城市居住区规划设计规范GB50180-93》(2002年版)明确居住区等级; 四、依据《城市居住区规划设计规范GB50180-93》的要求,沿街建筑物长度超过150米时,应设不小于4m×4m的消防通道,人行出口间距不宜超过80m,当建筑物长度超过80米时,应在低层加设人行通道,而本设计中西侧临街建筑两种情况都存在,请予以调整; 五、按照《导则》第六十条规定要求在住宅用地中按组团

级以上进行设置集中绿地,每人0.5平方米,每块集中绿地的面积不小于400平方米,而本方案中未设计满足要求的相应集中绿地; 六、按规范要求在小区内设置治安联防站、社区用房、物业管理房、垃圾收集点、居民存车处的设施,如已设计,请在总平面图汇总标注; 七、方案设计中请充分考虑对太阳能等可再生能源的利用; 八、补充设计雨、污分流管网的设计总平面图及相关做法的施工详图。其中要求污水井、化粪池采用钢筋砼材质,污水管道采用钢筋砼承插管或环刚度达到8级的HDPE塑料承插管,以防渗漏; 九、补充设计道路系统图和道路横断面设计,要求道路面层采用沥青材质; 十、补充小区竖向设计图及房屋的竖向定位设计; 十一、补充电信、有线电视、电力线路、给水管线等工程管线的总平面设计,要求以上管线地埋; 十二、补充设计公厕、垃圾站施工详图,并将公厕、垃圾站列为第一期建设当中; 十三、设计图中停车泊位没有标注,请按设计条件书要求配置停车泊位;

相关文档
相关文档 最新文档