文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 德力西变频器E系列选件选用指南之直流电抗器

德力西变频器E系列选件选用指南之直流电抗器

德力西变频器E系列选件选用指南之直流电抗器

德力西变频器E系列选件选用指南之直流电抗器

本系列产品因使用条件与要求的不同可由使用者加装外围设备之直流电抗器DCL.

当电网容量远大于变频器容量或电源容量大于1000kVA时,或对改善电源功率因数要求较高时,需加装直流电抗器。直流电抗器可与交流电抗器同时使用,对减小输入的高次谐波有明显效果。

E100、E102系列无直流电抗器。E180系列变频器11kW以上机种均可配套使用直流电抗器。11KW、15KW和200KW及以上的标配内置,18.5KW~55KW可选配内置,75KW~185KW只能外置。

直流电抗器DCL选配表:

T4系列

功率Kw 电流A 电感μH 功率kW 电流A 电感μH 18.5~30 75 600 110~132 280 140

37~55 150 300 160~185 370 110

75~90 220 200

本系列产品的外围设备选件选用在CDI-E系列变频器使用说明书上有更详细介绍

变频器前端加电抗器的好处

通过对变频器和电抗器的学习,现在我对变频器前端为何要加电抗器,或者说是在变频器前端加电抗器有什么好处,有了一定的了解: 首先,众所周知的是变频器主要有三个功能:(1)调速,节能。(2)软启动。(3)保护。当然,变频器的这三项基本功能都是针对电机而言的,本来变频器就是用来为负载中的电机服务的。那么,我的电抗器对变频器的好处阐述也是从变频器的这三项功能展开的。 一、保护电子元件不受电网扰动的影响,同时又保护电网不受驱动器的扰动影响。 这是因为,在现实中的整流桥采用的都是一些非线性的元件,比如说二极管, 这样会使交流侧的电流产生畸变,所以增加电抗器可以改善交流侧的电流波形。 也就是说变频器前端加电抗器主要就是针对交流侧的,也就是通常说的输入电 抗器。输入侧加电抗器是增加了电流的阻抗,降低由变频器产生的谐波分量, 并能吸收浪涌电压和主电源的电压峰值,故而,输入侧加电抗器既能阻止来自 电网的干扰,同时又能减少整流桥产生的谐波电流对电网的污染。 二、防止高浪涌电流,减小输入元件的瞬态负载。这是针对变频器的软启动功能而 言的。这是因为,电机在实践操纵应用中一般是降压启动或者是全压启动的, 这些启动方式在启动的时候都需要非常大的电压电流,会对电网产生一定冲击, 也会对设备产生不利,而且大的启动电流势必会消耗大的电能,这仅仅是用于 启动的。所以变频器的软启动功能此时就发挥了优点,启动不仅只需要很小的 电流就可以,而且也减少了对电网和设备的冲击。但问题是此时的变频器必然 会承受一定的浪涌电流电压。那么进线端的电抗器就可以用爱限制电网电压突 变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或者平滑 整流桥中的电压缺陷。 三、保护需要。这一点就很像变频器对设备的保护,那么变频器前端加入电抗器就 是对驱动器的电子元件保护,这样就能大大提高变频驱动的使用寿命和它的工 作效率。变频器在使用过程中,经常会受到浪涌电流电压的冲击,所以在变频 器前端加入电抗器用来抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器,延长使用寿命。 而且,在输入端的电抗器有着提高功率因数和滤除谐波的功效,就像第一点里 面提到的作用。本来提高功率和滤除谐波就是对驱动设备的一种很好的保护作 用。所以在一般情况下,都必须加进线电抗器。 以上是我对变频器前端加电抗器的优点的分析和阐述,目前阶段我所能理解的就是这三点,其他功能日后我又再学习掌握。

变频器中各种电抗器的作用

一, 变频器各点主要波形: 直流电抗器 L1

二,变频器干扰途径

三,各种电抗器在变频器中的作用

a)输入电抗器和直流电抗器: 在变频器的输入电流中频率较低的谐波分量(5次谐波、7次谐波、11次谐波、13次谐波等所)所占的比重是很高的,它们除了可能干扰其他设备的正常运行之外,还因为它们消耗了大量的无功功率,使线路的功率因数大为下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。根据接线位置的不同,主要有以下两种: 输入交流电抗器: 串联在电源与变频器的输入侧之间。其主要功能有: 通过抑制谐波电流,将功率因数提高至(0.75-0.85); 削弱输入电路中的浪涌电流对变频器的冲击; 削弱电源电压不平衡的影响。 直流电抗器:串联在整流桥和滤波电容器之间。它的功能比较单一,就是削弱输入电流中的高次谐波成分和减小浪涌电流。但在提高功率因数方面比交流电抗器有效,可达0.95,并具有结构简单、体积 小等优点。 其他区别:1,输入电抗器对于变频器的传导干扰有抑制作用,直流电抗器没有;

2,电网输入电压不平衡时,由于三相电流有耦合的缘故,直流电抗器会引起输入电流的不平衡,而输入电抗器则没有这一问题; 3,电压利用率:由于输入电抗器位于交流输入侧,电抗器上的交流压降会对电压利用率有一定的影响。 4,成本差异:由于直流电抗器工作时,负载电流是连续的流过直流电抗器,而输入交流电抗器的三个线包是间断地流过电流的,因此直流电抗器的利用率要高。反映在成本上就是:在满足同 样的谐波电流要求的情况下,输入交流电抗器的成本要比直流电抗器高很多。 b)输出电抗器: 输出电抗器也分为两种:普通的输出电抗器(参数及要求与输入电抗器相同)和正弦波电抗器正弦波电抗器用于把变频器输出的PWM调制波滤波成正弦波电压波形,主要应用于特殊场合, 在此不作讨论;下面主要分析普通的输出电抗器: 为了抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰到电源从电动机。为减少电磁噪声和损耗,在变频器输出侧可设置输出电抗器,它可以有效地削弱输出电流中的高次谐波成分。尤其是当变频器输出到电

变频器电抗器选型

变频器专用型输入电抗器,安装于电源和变频器输入线之间,限制变频器的进线端的压降,抑制晶闸管的dv/dt(电压变化率)和di/dt(电流变化率)。 作用 在变频调速器系统的运行过程中,变频调速器经常会受到来自电网的浪涌电流和浪涌电压的冲击,影响变频调速器的性能,缩短变频调速器的使用寿命,甚至会严重损坏变频调速器。 变频器专用型输入电抗器的作用在于: 1、抑制来自电网的浪涌电压和浪涌电流,保护变频速器,延长其使用寿命; 2、抑制来自电网的3,5次谐波的电磁干扰(如果频率高于5次,需选用变频器专用型输入滤波器);适用范围1、电网相间电压的不平衡率大于额定电压的1.8%; 2、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍以上); 3、在一条线路上为减小线电流而安装大量的变频器; 4、使用功率因数校正电容,或者是校正电源; 变频器专用型输出电抗器 变频器专用型输出电抗器,安装于变频器的电源输出线与电机之间,用以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击,且在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。 变频器专用型输出电抗器根据其选用的芯体材质的不同,分为以下两种: 1、铁芯式变频器专用型输出电抗器 当变频器的载波频率小于3KHZ时采用铁芯式变频器专用型输出电抗器。 2、铁氧体式变频器专用输出电抗器电抗器 当变频器的载波频率小于6KHZ时采用铁氧体式变频器专用型输出电抗器。 作用 1、有效降低IGBT输出的高dv/dt,延长电机寿命; 2、抑制变频器输出的谐波干扰; 3、补偿长线分布电容的影响,延长传输距离(最大允许电动机电缆长度主要取决于传动装置的开关频率和输出电压); 4、减小变频器噪声; 使用环境 1、海拔高度不超过2000米; 2、运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%; 3、周围无有害气体,无易燃易爆物品; 4、周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备; 性能参数 1、可用于400V、660V系统; 2、额定绝缘水平3kV/min; 3、电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K; 4、电抗器噪声不大于45dB; 5、三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。 6、耐温等级H级(180℃)以上。 电抗器产品执行检验标准:IEC289:1987 电抗器 GB10229-88 电抗器 JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器 GB6450-86 本标准等效国标IEC 726(1982)《干式电力变压器》 用户对变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 1,额定交流电流的选择

变频器电抗器的选择

变频器电抗器的选择 关键词:变频器电感量输入电抗器输出电抗器直流电抗器 我们从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。 电压降 电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。 电感量的选择 电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。 输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。 理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。 当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。 当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。

当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍 在高压补偿装置中一般都装设有串联电抗器,它的作用主要有两点:一是限制合闸涌流,使其不超过额定电流的20倍;二是抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此电抗器在补偿装置中的作用非常重要。只有科学、合理的选用电抗器才能确保补偿装置的安全运行。用于变频器的电抗器主要三种: 输出电抗器的作用:输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。 输入电抗器的作用;用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 直流电抗器的作用:直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。 对于电抗器的选用主要有三方面的内容:电抗器的电抗率K值的选取

变频器电抗器的选型总结

进出线电抗器选型总结 电抗器在变频器系统中的作用: ①、进线电抗器: 作用:用于抑制电流谐波,浪涌电压。大功率变频器在启动时会对电网有些冲击,加上进线电抗器之后可以保护电网,如果客户对电网有要求建议加上, 可以抑制变频启动对电网的冲击。 应用场合: 1、多台变频器靠近并联连接 2、自其他设备的明显扰动(干扰、过压) 3、线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8% 4、变频器由阻抗非常低的线路供电(在变压器附近比变频器额定值高10 倍) 5、在同一线路上安装有大量的变频器 6、如果设施中含有一个功率因数(cosPhi)补偿单元,可减小功率因数补偿 电容器的过载 ②、出线电抗器: 应用场合:主要用于保护电机、电机同变频器距离较远的场合。 参考数据:该变频器如果没有加出现电抗器之前最大距离为10M(变频 到电机),加装出现电抗器之后可以达到73M(按照实际应用来选择)。 作用: 1.断开置于滤波器与电机之间的接触器而导致的滤波器干扰 2.减小电机接地漏电电流 选型注意事项: 1.选型时要注意对进线电抗器、出线电抗器、直流电抗器区分 进线电抗器: a)进线电抗器安装于变频器同电网之间,主要作用是抑制来自电网的浪涌电压和 浪涌电流,保护变频器,延长变频器使用寿命; b)抑制来自电网的3,5次谐波的干扰(如果频率高于5次需要选用变频器专用型 输入滤波器) ①、电网相间电压不平衡大于额定电压的1.8%; ②、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍以上)。 c)在一条线上为减小电流而安装大量的变频器; d)使用功率因数校正电容,或者校正电源。 出线电抗器: a)出线电抗器安装于变频器的电源输出线同电机之间,用来钝化变频器输出电 压的陡度,减小逆变器中的功率元件的扰动和冲击,且在负载合闸的瞬间能够 有效的抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其他元件免受电流冲击。 直流电抗器:

变频器中各种电抗器的作用

一,变频器各点主要波形: C4 直流电抗器 输入电抗器 1 2 3 4 6 U V W P+ N- 1 2 3 L1 L2 L3 L1 变频器 市电输入 1 2 3 4 6 R S T P+ N- 负载1 2 3 R S T 输出电抗器

二,变频器干扰途径

变频器是否需要加进线出线电抗器

变频器用到的电抗器有3种:进线电抗器、出线电抗器、直流电抗器。 1、进线电抗器主要作用是抑制进线电源的网侧谐波,增大进线电源主回路的短路阻抗。据此灵活考虑是否使用。 2、出线电抗器主要作用是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗。两台以上变频器并联运行时,还起到限制换相环流和负荷平衡的作用。前者考虑电缆的长度而确定是否使用,后者则必须使用。 3、直流电抗器主要用于公共直流母线型的交-直-交变频传动系统中。如果公共整流器的电流数学模型为感性负载,则必须使用;如果是容性负载,则可以不用。不管哪种情况,使用直流电抗器都能起到抑制直流电流波动的作用。 与变频器配套用的电抗器有3种: 1)进线电抗器LA1又称电源协调电抗器,它能够限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,有效地保护变频器和改善其功率因数。接入与未接入进线电抗器时,变频器输入电网谐波电流的情况。 2)直流电抗器LDC直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,LDC能使逆变环节运行更稳定,及改善变频器的功率因数。 3)输出电抗器LA2接在变频器输出端与负载(电机)之间,起到抑制变频器噪声的作用。3需要安装进线电抗器的场合 进线电抗器既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染,当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。因此接入进线电抗器,对改善变频器的运行状况是有好处的。根据运行经验,在下列场合一定要安装进线电抗器,才能保证变频器可靠的运行。 1)电源容量为600kVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内。 2)三相电源电压不平衡率大于3%。 3)其它晶闸管变流器与变频器共用同一进线电源,或进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。 4进线电抗器容量的选择 进线电抗器的容量可按预期在电抗器每相绕组上的压降来决定。 进线电抗器压降不宜取得过大,压降过大会影响电机转矩。一般情况下选取进线电压的4%(8.8V)已足够,在较大容量的变频器中如75kW以上可选用10V压降。 5直流电抗器和输出电抗器的作用 在有直流环节的变频系统中,在整流器后接入直流电抗器可以有效地改善功率因数,配合得当可以将功率因数提高到0.95,另外,直流电抗器能使逆变器运行稳定,并能限制短路电流,所以很多厂家生产的55kW以上的变频器都随机供应直流电抗器。 输出电抗器的主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。有些厂家还提供有输出电抗器与无输出电抗器时,连接电机的导线允许的最大长度。 6三相交流进线电抗器的设计计算 当选定了电抗器的额定电压降ΔUL,再计算出电抗器的额定工作电流In以后,就可以计算电抗器的感抗XL。电抗器的感抗XL由式(3)求得: XL=ΔUL/In(Ω)(3)

德力西9600变频器说明书第二版

前言 感谢您选用德力西(杭州)变频器有限公司生产的CDI 9600系列小功率矢量变频器。 在使用CDI9600系列小功率矢量变频器之前,请您仔细阅读本手册,以保证正确使用。不正确的使用可能会造成变频器运行不正常、发生故障或降低使用寿命,乃至发生人身伤害事故。因此使用前应认真阅读本说明书,严格按说明使用。本手册为标准附件,务必请您阅读后妥善保管,以备今后对变频器进行检修和维护时使用。 本手册除叙述操作说明外,还提供接线图供您参考。如果您对本产品的使用存在疑难或有特殊要求,可以联系本公司各地办事处或经销商,当然您也可以直接致电我公司总部客户服务中心,我们将竭诚为您服务。 本手册包含0.75kW~5.5kW功率等级的CDI9600系列小功率矢量变频器使用说明,内容如有变动,恕不另行通知。 开箱时,请认真确认以下内容: 1、产品在运输过程中是否有破损,零部件是否有损坏、脱落,主体是否有碰伤现象。

2、本机铭牌所标注的额定值是否与您的订货要求一致,箱内是否包含您订购的机器、产品合格证、用户操作手册及保修单。 本公司在产品的制造及包装出厂方面,质量保证体系严格,但若发现有某种检验遗漏,请速与本公司或您的供货商联系解决。 警告 未经书面许可,不得翻印、 传播或使用本手册及其相 关内容,违者将对所造成的 损害追究法律责任。

目录 前言 第一章安全运行及注意事项 (1) 第二章产品信息 (3) 2.1 铭牌数据及命名规则 (3) 2.2 技术规范 (4) 2.3 CDI9600系列小功率矢量变频器 (6) 2.4 外型及安装尺寸 (7) 2.5 日常使用的保养与维护 (8) 第三章变频器的安装及接线 (12) 3.1 变频器前盖与数字操作键盘的安装 (12) 3.1.1 变频器前盖的安装 (12) 3.1.2 数字操作键盘的安装 (12) 3.2 安装地点及空间的选择 (13) 3.3 安装地点及空间的选择 (15) 3.3.1 主回路输入侧的接线注意事项 (15) 3.3.2 主回路输出侧的接线注意事项 (16) 3.3.3 主回路输出侧的接线注意事项 (18) 3.4 控制电路的接线 (20) 3.4.1控制电路端子排列及接线图 (20) 3.4.2 控制电路端子的功能 (22) 3.5 接地 (24) 第四章键盘操作与运行 (25)

变频器的输出电抗器与输出滤波器的区别

变频器的输出电抗器与输出滤波器的区别 The different of Output reactor and Output filter

摘要 变频器的输出电抗器(Output reactor)与输出滤波器(Output filter)区别的介绍。 关键词 输出电抗器,输出滤波器 Key Words Output reactor,Output filter A&D Service & Support Page 2-4

问:变频器的输出电抗器(Output reactor)与输出滤波器(Output filter)有何区别? 答:在变频器输出侧共有以下几种选件: 1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ 时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ 时采用。 2)Output dv/dt filter 输出dv/dt 电抗器,输出dv/dt 电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。 3)Sinusoidal filters 正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。 在变频器的输入侧可加以下选件: 1)Input Reactor 进线电抗器,输入电抗器可以抑制谐波电流,提高功率因数以及削弱输入电路中的浪涌电压、电流对变频器的冲击,削弱电源电压不平衡的影响,一般情况下,都必须加进线电抗器。 2)输入EMC 无线电干扰滤波器,EMC 滤波器的作用是为了减少和抑制变频器所产生的电磁干扰。EMC 滤波器有两种,A级和B 级滤波器。EMC A级滤波器用在第二类场合即工业场合,满足EN50011A 级标准。EMC B 级滤波器多用于第一类场合即民用、轻工业场合,满足EN50011 B 级标准。 A&D Service & Support Page 3-4

变频器电抗器作用__变频电抗器结构

变频器电抗器作用__变频电抗器结构 变频电抗器的结构形式主要有两种,一个是空芯再一个是铁芯。铁芯结构的电抗器主要优点是:损耗小,电磁兼容性叫好,体积小。空芯电抗器的主要优点是:线性度好,具有很强的限制短路电流的能力而且噪音小。两种结构各有千秋,我们可以根据自己的需求将来选择适合自己的变频器电抗器。下面,小编来和大家一起来了解变频器电抗器的作用以及结构,一起来看文章吧。 【变频器电抗器作用】 输出电抗器的作用: 输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。

输入电抗器的作用: 用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷,有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 直流电抗器的作用: 直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。 用户对变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。 电压降 电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V

如何选择变频器使用的电抗器

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.wendangku.net/doc/d38215048.html,) 如何选择变频器使用的电抗器 变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 1,额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。 2,电压降 电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。 3,电感量的选择 电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。

输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。 4,对应额定电流的电感量与电缆长度: 电缆长度额定输出电流电感量 300米 100A 46μH 200A 23μH 250A 16μH 300A 13μH 600米 100A 92μH 200A 46μH 250A 34μH 300A 27μH

理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。 当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。 当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。 当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍。 本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站; 变宝网官网:https://www.wendangku.net/doc/d38215048.html,/?cj 买卖废品废料,再生料就上变宝网,什么废料都有!

德力西变频器在恒压供水上应用

德力西变频器在恒压供水上应用
2011-2-20 9:41:00 来源:作者:
一、概述 恒压供水是指在供水网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水网 系出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高位水箱、 气压罐等设施实现的。随着变频调速技术的日益成熟和广泛应用,利用变频器、PID 调节器、单片机、PLC 等器件的有机结合,构成控制系统,调节水泵的输出流量,实 现恒压供水。该技术已在供水行业普及。变频恒压供水系统主要特点: 1、节电:变频恒压供水系统的最显著优点就是节约电能,节能量通常在 10-40%。从 单台水泵的节能来看,流量越小,节能量越大。 2、运行可靠:变频恒压供水系统实现了系统供水压力稳定,由变频器实现泵的软起 动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管 道破裂。 3、卫生节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的 跑、漏现象;系统实行闭环供水后,用户的水全部由管道直接供给,取消了水塔、天 面水池、气压罐等设施,避免了用水的“二次污染”,取消了水池定期清理的工作。 4、控制灵活:分段供水,定时供水,手动选择工作方式。 5、自我保护功能完善:新型的小区变频恒压供水系统具备了过流、过压、欠压、欠 相、短路保护、瞬时停电保护、过载、失速保护、低液位保护、主泵定时轮换控制等 功能,功能完善,全自动控制,自动运行,泵房不设岗位,只需派人定期检查、保养 如某台泵出现故障, 主动向上位机发出报警信息, 同时启动备用泵, 以维持供水平衡。 万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保护供水。 6、延长设备寿命、保护电网稳定:使用变频器后,机泵的转速不再是长期维持额定 转速运行,减少了机械磨损,降低了机泵故障率,而且主泵定时轮换控制功能自动定

变频器加电抗器作用

变压器容量大于变频器十倍以上或变压器容量大于600KVA以上需加装进线电抗器; 直流电抗器为改善功率因素用;出线电抗器为保护电机和变频器(出线过长)降低干扰之用. 适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。 变频器用到的电抗器有3种:进线电抗器、出线电抗器、直流电抗器。 1、进线电抗器主要作用是抑制进线电源的网侧谐波,增大进线电源主回路的短路阻抗。据此灵活考虑是否使用。 2、出线电抗器主要作用是平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗。并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。 电抗器reactor 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为7种:单相电抗器 ①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少直流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。 输入电抗器 作用:用于减少变频器所产生的电流谐波,同时可以改变线路电源的过压保护。特别推荐的应用:1:多台变频器并联紧密连接 2:线路电源有来自其他设备的明显扰动(干扰、过电压)

变频器进出线电抗器参数的选择

变频器进出线电抗器参数的选择 上海昌日电子科技有限公司是专业制造高低压电抗器厂家,欢迎新老顾客来电咨询。种类有输入电抗器(进线电抗器),输出电抗器(出线电抗器),直流电抗器(平波电抗器),串联电抗器,高压串联电抗器等厂家直销价格低,品质优。现货供应,欢迎新老顾客咨询 一、关于变频器进线电抗器(输入电抗器)的选择问题 1,额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即进线电抗器实际流过的电流是变频器的输入电流。 2,阻抗电压降

阻抗电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在2-4%左右。 3,电感量的选择 电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的阻抗电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。选择了额定交流电流与阻抗电压降也就确定了电感量。 二、关于变频器出线电抗器(输出电抗器)的选择问题 1,额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。 2,阻抗电压降 阻抗电压降是指X Hz时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择阻抗电压降在1-4%左右。 3,电感量的选择 电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。 出线电抗器电感量的选择主要是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。

直流电抗器介绍和使用

直流电抗器,又称平波电抗器,主要用于变流器的直流侧,在通用变频器上有较多的应用。电抗器中有流过的具有交流分量的直流电流。主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数,并可以抑制变流装置产生的谐波。 其具体的功能有: ◆ 改善电容滤波造成的输入电流波形畦变。 ◆ 减少和防止因冲击电流造成整流桥损坏和电容过热。 ◆ 提高功率因素,降低直流母线交流脉冲。 ◆ 限制电网电压的瞬变。 1、电抗器适用于无功功率补偿和谐波的治理系统中,可以改善功率因数,对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变,从而改变电网质量和保证电力系统安全运行。 2、进线电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 3、直流电抗器(又称平波电抗器)主要用于变流器的直流侧,电抗器中流过的具有交流分量的直流电流。主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉动值,改善输入功率因数. 4、输出电抗器的主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。 电抗器在变频器系统中的应用 1 引言 随着电力电子技术的迅速发展,从 20世纪 90年代以来交流变频调速已成为电气传动的主流,其应用范围日益广泛。但是由于变频器被使用在各种不同的电气环境,若不采取恰当的保护措施,就会影响变频器运行的稳定性和可靠性。实践证明,适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。因此探讨与变频器配套用的各类电抗器的作用

电抗器作用

在什么情况下变频器输出端要接电抗器,接电搞器的作用是什么? 变压器容量大于变频器十倍以上或变压器容量大于600KVA以上需加装进线电抗器; 直流电抗器为改善功率因素用;出线电抗器为保护电机和变频器(出线过长)降低干扰之用. 适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。 电抗器的作用是什么? 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。 近年来,在电力系统中,为了消除由高次谐波电压、电流所引起的电容器故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变系统参数,已取得了显著的效果。 平波电抗器在整流电路中是个重要元件,在中频电源中主要作用是: 1. 限制短路电流,(逆变晶闸管换相时同时导通相当于整流桥负载直接短路)没有电抗器就直接短路。 2. 抑制中频分量对工频电网的影响。 3. 滤波作用(整流电流带有交流成分;高频交流不一通过大电感)使整流 输出波形连续,如不连续,就会出现电流为零的时间,这时逆变桥停止工作,

变频器是否必须加装电抗器

变频器是否必须加装电抗器 上海昌日电子科技有限公司是专业制造高低压电抗器厂家,欢迎新老顾客来电咨询。种类有输入电抗器,输出电抗器,直流电抗器,串联电抗器,高压串联电抗器等厂家直销价格低,品质优。现货供应,欢迎新老顾客咨询 电抗器的有关信息:变频器输入侧功率因数偏低的原因,与工频电动机的运行功率因数低有着重要的区别。由于电动机是感性负载,运行电流的相位滞后于电压,功率因数的高低取决于电流与电压之间的相位关系。而变频器功率因数低是由其电路结构造成的。 变频器通常是“交一直一交”式结构,即三相交流电源经三相整流桥和滤波电容器变为直流,再经控制电路和逆变管转换为频率可调的交流电。在整流过程中,只有当交流电源的瞬时值大于直流电压 UD 时,整流二极管才会导通,整流桥中才有充电电流,显然,充电电流总是出现在电源峰值附近的有限时间内,呈不连续的脉冲波形。这种非正弦波具有很强的高次谐波成分。高次谐波的瞬时功率一部分为“ + ”,另一部分为“一”,属于无功功率。这种无功功率使得变频调速系统的功率因数较低,约为 O . 7 ~ 0 . 75。 由于变频器输入侧功率因数较低的原因。不是电流波形滞后于电压,而是高次谐波电流造成的,所以不能通过并联补偿电容器来提高功率因数.而应设法减小高次谐波电流,具体措施就是接入电抗器。DL 是直流电抗器,接在整流桥与滤波电容器之间。使用其中一种就

有明显效果,两种共同使用可将功率因数提高到 0 . 95 以上。直流电抗器除了提高功率因数外。还能限制接通电源瞬间的充电涌流。另外,不允许在变频器输出端,即与电动机的连接端并接电容器。因为变频器输出的所谓正弦波,实际上是脉冲宽度和占空比的大小按正弦规律分布的脉宽调制波,这个脉冲序列是变频器中逆变管不断交替导通形成的,如果在输出端接入电容器,则逆变管在交替导通过程中,不但要向电动机提供电流,还会增加电容器的充电电流和放电电流,会导致逆变管损坏。 电抗器对大部分变频器来说不是标准配置,是选配件。应根据需要选用。

250KW变频器专用进线电抗器

250KW变频器专用进线电抗器 250KW变频器专用进线电抗器适用场合 变频器专用进线电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频调速器与电网电源之间,用于抑制变频调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。 进线电抗器引言 250KW变频器专用进线电抗器指的就是电抗器所接所设备的位置,一般是指在断路器下端变频器输入端串连接线。电抗器俗称“电感器”,外部就是一些线圈,有的有磁芯,它的作用原理就是电感器的最主要特性“通直流阻交流”。就是直流电通过时它表现很小的阻抗,而交流电通过时表现较大的阻抗,且根据交流电的频率的不同,其阻抗也不同。250KW变频器专用进线电抗器型号意义 JXL-口A/口% 电压降(V) 额定电流(A) 输入电抗器

壹、250KW变频器专用进线电抗器一般应用场合及重要性输入电抗器通常与变频器相串联,变频器在工作时会产生较大的谐波,安装了进线电抗器可以抵制变频器产生的谐波向电网传递,减少变频产生的谐波对其它元件的干扰,改善电网质量、提高功率因数并限制电网电压的异常波动和电网上的冲击电流、平抑波形、减少对变频器的影响;是变频前重要元件之一。 贰、250KW变频器专用进线电抗器的重要作用 1、限制变流器换相时电网侧的电压降; 2、抑制变频器整流过程中产生的高频谐波以及并联变流器组的解耦; 3、限制电网电压的跳跃; 4、减小电网系统操作时所产生的电流冲击; 5、提高变频系统的功率因数; 叁、250KW变频器专用进线电抗器产品概述: 变频器专用进线电抗器限制以谐波形式出现的电路反馈。它们还可以降低因为转换直流连接电容器中的输入整流器而导致的交流电流及其频率。 1、进线电抗器分类有两种:

变频器是否需要加进线出线电抗器

132kw电机由变频器控制需要加进线出线电抗器吗? 加进线电抗器可以抑制变频器对电网的干扰,加出线电抗器可以抑制谐波,减少损耗!加了更好,不加也可以! 132kw属于大功率的变频设备,工作是对附近的电子设备和电源是有一定干扰的。加了当然好,但也不是必须的,如果变频器用一电源的还有其他的一些功率较小的设备或者工作环境内有一些电子设备,建议还是加上一个,要不有时候会出一些莫名其妙的问题,出现了原因还不好找! 110KW风机变频控制,变频器要不要加电抗器,是加进线端,还是电机端,变频器到电机的线有120米。 不需要。输入端加电抗器是为了防止输入电源的干扰,输出端电抗器是为了变频器输入脉冲波对外界的干扰及削弱高频脉冲,一般场合都不需要。 110KW的风机,一般用150平方电缆线,对于120米得距离,绰绰有余,不存在降压的问题,所以,没必要增加电抗器。而且,即使要增加,输出端电抗器还得要相应变频器专用,贵的很. 输出电抗器铁心温度达到130度,有什么办法解决?变频器到电机电缆长500米。 谐波含量太大了,导致铁芯的涡流损耗太大 1)如果重新制作的话,可以更换低损耗的硅钢片来降低励磁损耗;或者选取更薄的硅钢片,来降低涡流损耗;或者降低设计的磁感应强度Bm 2)如果已经是成品,可以加风扇冷却一下;或者在电路中增加电感量,这样就能降低谐波的含量,来降低铁芯的涡流损耗。 电机是150kw的需要用变频器启动的,是在变频的输入端加电抗器还是加个接触器呢?这两个都有那些好处啊 直接安装自动空气断路器就可以了,加电抗器可以延缓输入电压的衰减,接触器不可以安装,无意义。 变频器和电机连接的电缆线多长需要安装电抗器 变频器与电机的距离较长时,电缆的压降会导致电机的转矩降低,电缆的高频漏电流会增加,从而引起变频器输出电流的增加,使变频器发生过流跳闸。应采取分布电容削减措施(电缆外不要使用金属套管,将各相电缆分开进行接线等),同时降低载波频率这个参数,来减小高频漏电流。 电缆线多长需要安装电抗器?安装电抗器和电缆线多长没有关系。 安装电抗器,有助于改善电源侧的功率因数。为了改善电源侧的功率因数可以安装电抗器。当有下述情况时必须设置DC电抗器或AC电抗器: 1.变频器连接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。 2.当同一电源系统连接有直流驱动器等晶闸管变换器时,必须设置DC电抗器或AC电抗器。 如何根据电机功率选择合适的变频器?变频器的输入端和输出端在什么情况下可以不加电抗器?

变频器电抗器的选择

变频器电抗器的选择 关键词: 我们从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 额定交流电流的选择 是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。 电压降 是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。 电感量的选择 电抗器的额定也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。 当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的倍。 当额定电流大于倍时,电感量减小到额定电感量的倍。

当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的倍 在高压中一般都装设有串联电抗器,它的作用主要有两点:一是限制合闸涌流,使其不超过额定电流的20倍;二是抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此电抗器在补偿装置中的作用非常重要。只有科学、合理的选用电抗器才能确保补偿装置的安全运行。 用于变频器的电抗器主要三种: 的作用:输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。 的作用;用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 的作用:直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。 对于电抗器的选用主要有三方面的内容:电抗器的K值的选取和电抗器结构(空芯、铁芯)以及电抗器的安装位置(电源侧、中性点侧)。

相关文档