文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡支护技术交底

边坡支护技术交底

边坡支护技术交底
边坡支护技术交底

技术交底记录

名称深圳市轨道交通网络运营控制中心

(NOCC)工程

编号

交底日期2013.9.8

施工单

中国水利水电第二工程局有限公司分项工程名称

交底摘

边坡支护技术交底页数共7页,第1页

一、技术要求

本工程支护体系采用喷锚支护体系,施工应根据土方开挖情况、降水情况进行。开挖一步,支护一步,直至基坑底。网喷混凝土等级为C25,厚度100mm。在坡面喷射混凝土护坡前,应清除坡面虚土。土钉钢筋采用HRB335级钢筋,钢筋直径为20mm,长度根据坡率具体考虑。成孔土钉采用砂浆锚杆、插筋、钢花管,成孔直径为100mm,灌浆采用灰砂比1:1~1:2、水灰比0.38~0.45的水泥砂浆。同时局部强风化层设置Φ48钢花管@1500×1500,土钉底端头宜支撑锥形,钢管土钉接长宜对接焊接。

二、施工准备

(一)材料准备

1、按设计要求,对所需原材料进行采购、检查、验收、入库;

2、对水泥、钢筋、石子、砂子、焊条、添加剂等,由持证材料员和试验员按规定对其进行抽样检验,确保原材料质量符合相应标准的规定。

(二)作业条件

1、钻机操作人员须持证上岗,要求熟知操作规程。

2、施工平台坚实稳固,并具备机械、人员操作空间。

3、施工用水、用电接至施工场区,并满足机械及成孔要求。

4、测量控制网(高程、坐标点)已建立,护坡放线工作完成,或复测验收合格。

三、操作工艺

综合坡率适用条件支护形式

1:0.1 1:0.35 坡高范围均为中风化和微风

化花岗岩层坡率为1:0.1,否

则为1:0.35

设置B20@2000x2000,L=3米砂浆锚杆,梅花

型布置;A8@200x200钢筋网片;坡面100mm

厚喷射混凝土。

1:0.75 基坑深度小于15m,强风化

花岗岩层设置?48钢花管@1500X1500 ,L=5.0m 梅花型布置;A8@200x200钢筋网片;坡面100mm

厚喷射混凝土。

名称

(NOCC)工程

编号

交底日期2013.9.8 施工单

中国水利水电第二工程局有限公司分项工程名称

交底摘

边坡支护技术交底页数共7页,第2 页

1:1.75 基坑深度小于17.4m,填土

层设置插筋B20@1500X1500 ,L=2.5m 梅花型布置;A8@200x200钢筋网片;坡面100mm厚喷射混凝

土。

上表为边坡具体支护模式

(一)工艺流程

土方开挖、修整坡面→土钉定位→钻孔→水泥浆制备→插入土钉钢筋→注浆→初喷混凝土→铺设绑扎钢筋网→再喷射混凝土→养护

喷锚网结构大样图:

名称

(NOCC)工程

编号

交底日期2013.9.8 施工单

中国水利水电第二工程局有限公司分项工程名称

交底摘要边坡支护技术交底页数

共7页,

第3页

(二)施工工艺

1)土方开挖、清理坡面

土方开挖宜分层分区域开挖,开挖一层支护一层,具体开挖措施见土石方工程施工。土方开挖一层,在喷射混凝土前应辅以人工各个剖面的设计坡比进行边坡修整,经现场技术人员测量合格后方可施工。

2)土钉定位

在成孔前,必须按技术员指定的点位进行施工,土钉倾角为水平向下15度。

3)成孔

根据经验及现场试验,采用套管钻孔机取土成孔,孔径100mm,孔深、孔距、倾角按设计确定,其误差符合要求。成孔过程中如遇障碍物需调整孔位时,不得影响支护安全,成孔后要进行清孔检查,如成孔中遇塌孔导致土钉钢筋不能插入,应将土钉钢筋拉出,重新成孔。

坡率为1:1.75的素土坡段以及围护桩坡段钢筋土钉不必成空和注浆,直接用机械或人工将HRB335的20钢筋按1500×1500间距梅花布置垂直坡面打入土中,1:0.75的强风化岩坡段采用钢花管土钉,杆体为φ48×3.0钢花管,底端呈锥形,以减少打入时的摩擦阻力。打入时用三脚架控制土钉倾角。如果遇到孤石或垃圾导致施工困难,则采用自进式钻孔方式。

4)水泥浆制作

(1)本工程使用普通硅酸盐水泥,搅拌水泥浆的水泥进场后应按要求验收,并进行二次复试,只有复试合格的水泥方可使用。

(2)水泥浆按设计配制,注浆所用水泥浆的灰砂比1:1~1:2,水灰比为0.38~0.45。

(3)按给定的水灰比确定每罐水和水泥的用量,并按要求加水和水泥。

名称

(NOCC)工程

编号

交底日期2013.9.8 施工单

中国水利水电第二工程局有限公司分项工程名称

交底摘要边坡支护技术交底页数

共7页,

第 4页

(4)搅拌机开动后,先加入水,再加入水泥进行充分搅拌,水泥搅拌时间不得小于3分钟。

(5)水泥浆搅拌后必须用筛网过滤至存浆罐中方可使用,滤出的杂质及时清理,避免掉入存浆罐中。

(6)水泥浆储存时,应不断搅动,减少水泥浆因静止产生沉淀,水泥浆储存时间不应大于水泥初凝时间。

5)插入土钉钢筋

成孔后将钢筋或钢花管插入固定,制

作好的钢筋和钢花管应保持干净不得沾

有油污和泥土,按设计长度下料。钢花管

上可每隔300mm钻直径8~10mm的出浆

孔,梅花形布置,并以∠30角钢呈倒刺状

焊于孔边,以防打管时散落土粒堵塞出浆

孔,同时增加其抗拔力。钢筋外端露出孔

眼15cm,并沿坡面打拐,以便与钢筋网

焊接。

为了及时排除边坡内部缝隙水,

按设计要求间距2000×2000插入A50的

泄水管,管体采用50cm硬塑料管,埋入

土中30cm,入土部分管上设A6@50mm麻

花眼,管口朝下倾斜15度。泄水管大样如图:

名称

(NOCC)工程

编号

交底日期2013.9.8 施工单

中国水利水电第二工程局有限公司分项工程名称

交底摘要边坡支护技术交底页数

共7 页,

第 5页

6)注浆

注浆前应将孔内残土或松动的杂土清除干净,然后及时将土钉钢筋置人孔中并同时将注浆管插入,注浆时注浆管应插至距孔底250~500mm处,孔口设置止浆塞;可采用重力、低压(0.4~0.6MPa)高压(1~2MPa)方法按配比将水泥浆或砂浆注入孔内。重力注浆以满孔为止,但需1~2次补浆;压力注浆在钻孔口设置止浆塞和排气孔;注浆导管应先插入孔底,以低压注浆,同时将导管以匀速缓慢撤出,导管的出浆口应始终处在孔中浆体的表面以下,保证孔中气体能全部逸出。导管离孔口0.5~1m时高压注满,并保持高压3~5min,注浆时需加入早强剂和膨胀剂以提高注浆体早期强度和增大其与孔壁土体的摩擦力。注浆开始或中途停止30min时,应用水或稀水泥浆润注压浆泵及其管路。

7)初喷射混凝土

喷射混凝土为C25混凝土,原材料采用新鲜的P.O.42.5R普硅水泥,干净的中粗砂和粒径小于15mm的砾石,施工方式采用喷射混凝土湿拌法。

喷射混凝土时喷射顺序应自下而上,喷头与受喷面距离宜控制在0.6~1.0m范围内,射流方向垂直指向喷射面,在钢筋部位应先喷钢筋后方,然后再喷填钢筋前方,防止在钢筋背面出现空隙。本工程喷射厚度为100mm,拟分二次喷射,铺设钢筋网片之前初喷一次,铺设网片之后再进行复喷,一次喷射厚度50mm(为保证喷射混凝土的厚度,可用插入土内用以固定钢筋网片的钢筋作为标志加以控制)。喷射混凝土前应先向边壁土层喷水润湿,喷射时应加入速凝剂以提高混凝土的凝结速度,防止混凝土塌落。继续进行下步喷射混凝土作业时,应仔细清除预留施工缝接合面上的浮浆层和松散碎屑,并喷水使之潮湿,为使施工缝搭接方便,每层下部300mm可喷成45度的斜面形状。

名称

(NOCC)工程

编号

交底日期2013.9.8 施工单

中国水利水电第二工程局有限公司分项工程名称

交底摘要边坡支护技术交底页数

共7 页,

第6页

喷射混凝土时注意对泄水管的保护。

8)铺设钢筋网

混凝土喷射一层后,挂钢筋网片,钢筋网片规格为Ф8@200*200。钢筋网用绑线固定好,网片的搭接长度应满足规范钢筋的搭接要求。钢筋网与土钉的连接应牢固。

9)再喷射混凝土、养护

挂完钢筋网,将土钉端头与水平加强筋焊牢后,再喷C25细石混凝土50mm达到设计厚度。

喷锚支护施作12小时以后方可进行下一层土方开挖。

四、质量标准

项目序

检查项目

允许偏差

或允许值

检查方法

主控项目 1 锚杆及土钉长度mm ±30 用钢尺量

2 锚杆锁定力设计要求现场实测一般项目 1 锚杆或土钉位置mm ±100 用钢尺量

2 钻孔倾斜度度±1 测倾角

3 浆体强度设计要求试样送检

4 注浆量大于理论

计算浆量

检查计量数

5 土钉墙面厚度mm ±10 用钢尺量

6 墙体强度设计要求试样送检

五、注意事项

1)施工用材料必须符合设计要求,钢筋、钢花管、水泥、砂等有质保单及报告。

2)土钉的定位应符合设计要求,土钉保护层厚度不小于30mm,孔位误差不大于100mm,其垂直方向用水准仪测量,横向距离用卷尺丈量,如遇特殊情况,由现场负责人审定。

3)保证土钉水平角度在15°,锚杆角度由三角形支架来控制。

名称

(NOCC)工程

编号

交底日期2013.9.8 施工单

中国水利水电第二工程局有限公司分项工程名称

交底摘要边坡支护技术交底页数

共7 页,

第7页

4)土钉锚杆注浆的注浆压力和注浆量应及时记录。

5)配制浆液应符合设计要求,严格按配比正确配制。

6)在喷混凝土前调整喷浆气压,喷混凝土气压根据喷混凝土的距离进行调整。

7)喷射混凝土配合比按设计要求,和易性、坍落度、用水量应保证混凝土达到级配要求,控制最小回弹率为准。

8)挖土方与我方应密切配合,分层分段开挖,每段开挖控制在20米左右,每次开挖深度低于同层土钉0.5m,待混凝土强度达到80%后方可进行下层开挖,严禁超挖或在上一层未加固完毕就开挖下一层。

9)在施工中如局部地水补给丰富,可在坑壁设置排水孔引进不宜强堵。

签字栏

交底人审核人接受交底人

基坑边坡支护施工技术交底

基坑边坡支护施工技术交底 1、土钉墙支护设计 详见设计方案 2、边坡支护施工 2.1 施工准备 ①施工前, 甲乙双方必须对场地的地下管线和各种地下隐蔽物进行详细的调查, 并提出处理措施。 ②平整场地,根据现场条件做好场地平面布置安排(临设及材料机械布置等)。 ③甲方供电供水:电力120KV,需将自来水管引至现场。 ④测量放线:需经双方人员复核后方可施工。 2.2 土钉墙施工 ①原材料和砼强度必须符合设计要求和施工规范的规定;②成孔浓度必须符合设计要 求;③注浆量必须大于设计用量。 2.3 土钉锚杆施工 (1)锚杆施工工艺:参见锚杆施工工艺流程图 (2)锚杆施工技术要求: a.采用人工成孔,成孔前按照设计孔位先挖成窝,挖孔时要对准孔中心,根据设计倾角对准孔位。 b.成孔后,检验符合要求,插入锚筋,孔口预留长度1.0m,非锚固段应用塑料布包裹。 锚筋每2.5m做一个锚筋居中固定器,固定器用$ 6.5的钢筋制成,施工时锚筋连同注浆管 一起下放入孔内,中途遇阻时,可适当提动杆件,调整方向后再下放。 c.浆液用搅拌机搅拌均匀,且搅拌时间不少于 3 分钟,浆液随用随拌,不得有灰水离 析现象。浆液水灰比为 1 :0.5 ,需要时水泥浆液内可适量掺入速凝剂和早强剂,水泥采用普 P.O.32.5 号硅酸盐水泥,拌和良好的水泥浆应具有高可泵送性、低泌浆性,且凝固时只有少量或没有膨胀,使浆液达到足够的强度。注浆是锚杆施工的一道重要工序,直接决定锚杆的质量,本次锚杆注浆分为两次进行,采用注浆泵进行注浆,第一次以小于1Mpa的注浆 压力,直到孔口溢出纯水泥浆,第一次注浆完成后 1 小时左右进行第二次补浆,本次补浆要求水泥再次从孔口溢出为止。施工时应有专人做好施工记录。

(完整word版)边坡喷锚支护施工安全技术交底

边坡支护工程路堑边坡喷锚支护施工安全技术交底 1.喷锚机具应完好,管路接口应严密,防护装置必须齐全有效,电气接线应符合施工用电安全技术交底的具体要求。使用前应检查、试运行,确认正常。 2.边坡喷锚支护应依据设计规定自上而下分段、分层进行。 3.喷射混凝土应采用混凝土喷射机,并符合下列要求: (1)作业时,操作人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 (2)作业后应卸下喷嘴清理干净,并将喷射机外粘附的混凝土清除干净。 (3)喷射手和机械操作工应有联系信号,送风、加料、停料、停风和发生堵塞时,应及时联系,密切配合。 (4)喷嘴前方严禁站人,喷嘴不得对向人和设备。 (5)作业中暂停时间超过1h和作业后,必须将仓内和输料管内的干混合料全部喷出。 (6)喷射机手必须经安全技术培训,经考核合格方可上岗。 4.支护作业应由作业组长指挥。采用空气压缩机时,其操作工应听从钻孔、注浆操作工的指令;机具发生障碍,必须停机、断电、卸压后方可处理。 5.在边坡支护施工过程中,道路上的车辆应限速行驶,并清除路面上的坚硬物;边坡支护的泄水通道结构和泄水孔位置应符合设计规定。 6.上层支护后,应待混凝土强度达到设计规定,方可开挖下层土方;有爆破作业时,喷射混凝土终凝距下次爆破间隔时间不得小于3h。 7.施工中,作业面下方不得有人;边坡采用圬工砌体支护时,应符合下列要求: (1)砂浆拌和、运输和砌体养护应符合相关安全技术交底的具体要求。 (2)砌筑施工过程应符合相应安全技术交底的具体要求。 (3)砌体材质、厚度、砂浆标号、砌体养护应符合相关的安全技术交底的具体要求。 (4)原材料、砂浆等不得堆放在作业区外。 8.安设钢筋(或型钢)骨架与挂网前应清理作业面松土和危石,确认土壁稳定;安骨架应与挖掘土方紧密结合,挖完一层土方后应及时安装骨架,每层骨架应及时形成闭合框架;挂网应及时,并与骨架连接牢固。 9.使用灰浆泵应符合下列要求: (1)作业前应检查并确认球阀完好,泵内无干硬灰浆等物,各连接件紧固牢靠,安全阀已调到预定安全压力。 (2)作业后应将输送管道中的灰浆全部泵出,并将泵和输送管道清洗干净。 (3)故障停机时,应先打开泄浆阀使压力下降,再排除故障;灰浆泵压力未达到零时,不得拆卸空气室、安全阀和管道。 10.用空气压缩机配合作业应符合下列要求: (1)开启送气阀前应检查输气管道及其接口,确认畅通、无漏气,并通知有关人员后方可送气。出气口前不得有人。 (2)作业中贮气罐内最大压力不得超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效;进、排气阀、轴承和各部件应无异响或过热现象。 (3)空压机作业环境应保持清洁和干燥;贮气罐必须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接和热加工作业。 (4)运转中发现排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效,机械有异响或电动机电刷发生强烈火花时,应立即停机检查,排除故障后方可继续作业。 11.在Ⅳ、Ⅴ级岩石中进行喷锚支护施工时,喷锚支护必须紧跟开挖面;作业中应设专人随时观察围岩变化情况,确认安全;应先喷后锚,喷射混凝土厚度不得小于5cm;锚杆施

边坡支护技术交底

一、施工准备 1.技术准备 (1)认真熟悉图纸,做好图纸会审。 (2)对施工人员进行有针对性施工组织设计、施工方案技术交底。 (3)红线桩及建筑物定位需经市规划、测绘部门检验核准。 (4)做好测量放线、定位及控制桩点保护工作。 (5)地下障碍物检查:根据业主提供的场地地下管线、构筑物的详细位置及不明显地下障碍物进行现场探测工作(包括其深度、位置及走向),做好定位标志,并向施工技术人员做书面和现场的确认交底。 2.现场准备 (1)对现场的地上障碍物、渣土以及树木等进行清除,对场地进行平整碾压。 (2)在三通一平的基础上,进行施工场地围挡,根据护坡支护的要求接好电源及水源。 (3)平整钢筋、砂石料堆放和机械停放场地。 (4)建设好施工人员卫生间及水泥仓库,做好夜间施工照明。 3.物资准备 (1)根据施工前编制的材料需用量计划及机械设备的进场计划,安排施工物资及时进场。 (2)钢筋、水泥、砂石等原材料均具备出厂合格证,进场后及时送试验室做原材料复试,为施工提供合格材料。 (3)材料检验计划: 1)、每批进场的钢筋,各种型号的钢筋必须进行一组原材检验,且代表数量不得超过60T; 2)、水泥每200T必须进行一组原材检验; 3)、砂石料每600T进行一组原材检测; 4)、配置C20喷射混凝土配合比: 5)、钢筋接头每300个接头为一批,进行一组抗拔检验; 6)、混凝土试块每天或每50m3必须制作不少于一组试块,进行28天抗压试验。 7)、喷射混凝土每500m2,或每天必须制作不少于一组试块,进行28天抗压试

验。 二、施工测量与保护 1、定位测量放线 (1)依据建筑总平面图定出本工程的横竖轴控制线,并据此定出基坑开挖边线,详见基坑支护平面图。 (2)轴线控制网布设:根据土方工程施工的实际情况,以护坡边轴线作为土方施工的轴线控制网;同时为后继结构施工提供准确的轴线控制桩,依据《工程测量规程》进行控制布设,布设原则为本工程施工测量方便,容易核验,易于保存。 (3)验线:控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后由工长复检。再由专职质检员专检,确认无误后报监理公司验线,并申请规划勘测部门验线。 (4)控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行,为了给后继工程创造有利施工条件,本工程护坡、土方开挖放线严格要求,轴线控制网的测角中误差将不超过 12",边长相对中误差不大于1/15000。测量时,严格按规程中水平角观测和光电测距的技术要求来进行。 2、施工中标高控制 (1)场内铺设的水准网控制点,在间隔一定的时间需观测一次,以作相互检核,对检测后的数据仔细计算,以保证水准点使用的准确性。 (2)施工中标高控制方法:在场内平面易于传递标高的位置布设标高传递水准点,用水准仪往返测验,以便检验和纠正基坑开挖过程中,在基坑壁上每隔3m设置控制标高。 (3)基底标高的控制:在距基底设计标高槽帮上,抄出标高水平线,用此标高来控制挖土深度。 三、预应力锚杆施工工艺及技术要求 1.施工工艺流程: 钻机就位――校正孔位调整角度――钻孔至设计孔深――插放钢绞线束及注浆管――压注水泥浆并二次注浆――养护――安装钢腰梁及锚头――预应力张拉――锁定 2.主要施工方法 (1)杆体制作

边坡支护安全技术交底-

边坡支护工程施工通用安全技术交底 1.边坡支护工程中使用天然和人造纤维吊索、吊带时,应符合下列要求: (1)使用中受力时,严禁超过材料使用说明书规定的允许拉力。 (2)纤维吊索、吊带应由有资质的企业生产,具有合格证。 (3)用纤维吊索捆绑钢性物体时,应用柔性物衬垫。 (4)各类纤维吊索、吊带应与使用环境相适应,禁止与使用说明书中所规定的不可接触的物质相接触,防止受环境腐蚀。天然纤维不得接触酸、碱等腐蚀介质;人造纤维不得接触有机溶剂,聚酰胺纤维不得接触酸性溶液或气体,聚酯纤维不得接触碱性溶液。 (5)纤维吊索、吊带不得在地面拖拽摩擦,其表面不得沾污泥砂等锐利颗粒杂物。 (6)使用中,纤维吊索软索眼两绳间夹角不得超过30°,吊带软索眼连接处夹角不得超过20°。 (7)吊索和吊带受腐蚀性介质污染后,应及时用清水冲洗;潮湿后不得加热烘干,只能在自然循环空气中晾干。 (8)纤维制品吊索应存放在远离热源、通风干燥、无腐蚀性化学物品场所。 (9)使用潮湿聚酰胺纤维绳吊索、吊带时,其极限工作载荷应减少15%。 (10)人造纤维吊索、吊带的材质应是聚酰胺、聚酯、聚丙烯;大麻、椰子皮纤维不得制作吊索;直径小于16mm细绳不得用作吊索;直径大于48mm粗绳不宜用作吊索。 (11)当纤维吊索出现下列情况之一时,应报废: 绳被切割、断股、严重擦伤、绳股松散或局部破裂;绳表面纤维严重磨损,局部绳径变细或任一绳股磨损达原绳股1/3;绳索捻距增大;绳索内部绳股间出现破断,有残存碎纤维或纤维颗粒;纤维出现软化或老化,表面粗糙纤维极易剥落,弹性变小、强度减弱;严重折弯或扭曲;绳索发霉变质、酸碱烧伤、热熔化或烧焦;绳索表面过多点状疏松、腐蚀;插接处破损、绳股拉出、索眼损坏;已报废的绳索严禁修补重新使用。 (12)当吊带出现下列情况之一时,应报废:织带(含保护套)严重磨损、穿孔、切口、撕断;承载接缝绽开、缝线磨断;吊带纤维软化、老化、弹性变小、强度减弱;纤维表面粗糙易剥落;吊带出现死结;吊带表面有过多的点状疏松、腐蚀、酸碱烧损以及热熔化或烧焦;带有红色警戒线吊带的警戒线裸露。 (13)纤维绳穿过滑轮使用时,轮槽宽度不得小于绳径。 (14)纤维绳索、吊带不得在产品使用说明书所规定温度以外环境使用,且不得在有热源、焊接作业场所使用。 2.用斜道运输应符合下列要求: (1)支、拆斜道必须由架子工操作。使用前,必须检查验收,确认合格,并形成文件。 (2)防护栏杆的材料、固定方式、搭设方法等要符合安全规定。 (3)斜道应坚实、直顺,不宜设弯道;斜道宽度应较运输车辆宽lm以上,坡度不宜陡于1:6。 (4)斜道临边必须设防护栏杆,进出口处的栏杆不得伸出栏柱。 (5)施工前,应根据运输车辆的种类、宽度、载重和现场环境状况,对斜道结构进行施工设计,其强度、刚度、稳定性应满足各施工阶段荷载的要求。 (6)施工中应经常检查,确认安全;发现隐患必须立即处理,确认合格。 3.在城区、居民区、乡镇、村庄、机关、学校、企业、事业单位及其附近施工时,应集中、快速和倒段施工,减少外露沟槽的时间,维护人行安全。 4.高处作业必须支搭作业平台,并符合下列要求: (1)脚手架宽度应满足施工安全的要求;在平台宽度范围必须铺满、铺稳脚手板。 (2)支搭、拆除脚手架应符合脚手架施工安全技术交底的具体要求。 (3)防护栏杆的底部必须设置牢固的、高度不低于18cm的挡脚板;挡脚板下的空隙不得大于l cm;挡脚板上有孔眼时,孔径不得大于2.5cm。 (4)防护栏杆应由上、下两道栏杆和栏杆柱组成,上杆离地高度应为1.2m,下杆离地高度应为50cm~

土钉墙边坡支护技术交底精选文档

土钉墙边坡支护技术交 底精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

土钉墙支护分项工程技术交底 一、工程概况: 2#楼基坑底总长为、宽为、坑深为,开挖面积为1050㎡,放坡系数为1:。 二、土钉墙支护具体布置: 1、土钉水平方向间距,垂直间距为。第一排土钉距离地表。共布置3排土钉。以梅花型布设。土钉长度~,土钉采用Φ18螺纹钢筋。在地表下处安插长的挂网钢筋。第一、二排设置1Φ16横拉筋。 三、锚孔灌注: 锚孔灌注M15砂浆。锚杆设船形中心定位架,保证锚杆居中安装。 四、混凝土层面: ,保护层厚度不小于20mm。喷射混凝土面层强度C20,喷射厚度不小于50~80mm,不得露筋、干裂、鼓胀。网片搭接长度大于35d。 五、施工程序 1)施工前,要对原材料的型号、品种、规格、质量及生产厂家进行检查,必须由甲方认可后,并且满足设计要求方可采购,所采购的材料,符合设计和规范要求,并附有产品合格,不符合国家规范要求的材料,决不允许在施工中使用,清离现场。 2)机械土方开挖 基坑开挖深度为,分层开挖深度不超过。每次允许在距周边3m的基坑中自由开挖,然后在坡面分层进行喷、锚网作业,多余的土方倒入自由开挖坑中。

另外,对于基坑口线严格按照基坑开挖图进行。如遇特殊情况,可根据实际情况进行适当调整。 分层进行钻孔、注浆及挂网喷射混凝土作业顺序。 采用分层钻孔,粘性土层每2排孔喷一次混凝土作业的顺序。如遇易塌土层每1排孔喷一次混凝土。 六、土钉施工 1)定位:锚孔施工前,严格按根据支护设计要求,定出孔位,做好标记。 2)成孔:为保证质量和降低成本,确保施工速度,本工程采用人工洛阳铲成孔,局部地段采用机械成孔。 成孔要求:锚孔要顺直、锚孔壁不可坍塌和松动;成孔时不得使用膨胀土循环泥浆护壁,以免影响摩阻力的发挥。 3)清孔:为确保和增大土钉的锚固力,进行清孔,以保证孔深不小于设计深度。 4)土钉的制作与安放:采用螺旋纹钢筋制成,土钉上设置定位器,定位器间距,顶端设置导向帽,以保证其顺利沉放并置于锚孔中央,螺纹钢一律用同心焊连接。 5)重力灌浆:灌浆材料采用M15水泥砂浆进行重力灌浆,灰砂比(重量)1:、水灰比~。灌浆方法采用重力灌浆。 七、喷射砼面层施工: 1、铺设筋网:钢筋网所用钢筋采用圆钢。网格为200mm×200mm。网格铺设时安装支承架,以控制钢筋网到支护边坡的距离。钢筋之间的搭接采用焊接方法。

基坑支护施工方案方案技术交底大全

基坑支护方案方案技术交底施工单位:

监测容如下: 1、变形监测布置 基坑支护结构需设水平位移和沉降监测点,监测点在坑顶按15~25m间距设置,本工程共布设沉降、位移监测点26组;变形观测的精度应符合现行的《工程测量规》有关变形量的规定;观测精度不低于三等精度要求。 2、变形监测周期 变形监测应在开挖前建立初始读数,开挖过程中监测间隔不宜超过两天(具体间隔时间根据施工工况及监测结果确定);支护施工结束后两个月监测间隔不宜超过十天;支护施工结束两月后且变形趋于稳定时可适当延长间隔时间,直至回填结束。遇暴雨或其它影响边坡稳定的情况应加密监测。 3、基坑变形允许值按规执行;基坑周边建筑物沉降控制值由监测单位按相关规要求计算其不均匀沉降度进行安全评估。 其他相关监测项目的预警值: 1)基坑周边坡体位移、沉降按其设计安全等级(均按三级1.0%H控制,H=基坑深度)所对应的最大变形允许值进行控制,控制值的0.8倍为预警值; 2)监测应委托有专业资质的单位进行,监测前应编制相关的监测方案,确保监测的科学性和准确性。并可对本设计布置的相关监测点的位置和数量进行调整,以确保监测结果的准确性和科学性。 三、质量保证措施 1、钢筋、钢花管使用前应调直、除锈、除油,定位必须严格按设计要求设置。 2、土钉的灌入深度偏差不得超过50mm,孔径偏差控制在5mm,布置孔距偏差控制在100mm。 3、土钉打完后,必须立即挂网,准备喷射砼。 4、钢筋网与钢筋土钉连结牢固,喷射砼时不得晃动。 5、边坡坡面必须修理平整,平整度控制在20mm,并清除松动部份土体。 6、砼喷射封性能要好,输料要连续均匀,骨料最大粒径不宜超过25mm,混合料要拌合均匀,搅拌机拌合时间不少于2min。 7、喷射砼应分片作业,同一分段喷射顺序应自上而下,喷射时喷头与受喷面应垂直,保持0.6~1.0m的距离,严格控制水灰比,回弹率不应大于15%。 8、钢筋与坡面的间隙要小于20mm。 9、喷射砼终凝后,应喷水养护,养护时间不少于7天。

基坑边坡支护技术交底

基坑边坡支护技术交底 一说明 (1)支护介绍 本工程基坑底标高-5.50m,由于场地自然地面标高不同,基坑开挖至桩基施工工 作面时略有不同,但大致在5—5.50 m左右。 设计采用土钉墙支护方式,1#楼边坡按照1:0.3放坡,2#楼边坡按照1:0.1放坡。1#楼坑土钉设计水平间距1.50m,竖向间距1.50m,锚杆深度为5 m,4 m,3 m; 2#楼坑土钉设计水平间距1.50 m,竖向间距1.60 m,锚杆深度为6 m,5 m,4 m。(2)土钉墙施工 1#楼的边坡一次开挖到设计开挖标高,根据施工顺序进行施工。 2#楼的土钉墙的施工按照自上而下分段分层进行。开挖至-4.00米后,停止开挖 ,土钉墙施工。-4.00米以上土钉墙施工完毕验收合格后,进行二次开挖,开挖至桩基 施工工作面深度后,进行-4.00米以下土钉墙的施工。按照基坑支护设计土钉的竖向间 距要求,根据施工顺序施工。 ﹙3﹚土钉墙施工顺序 人工清修边坡浮土浮渣→打孔→插锚杆→注浆→挂钢筋网→补浆→焊通筋→喷 浆→清场 二施工现场安全生产规定: 1、严禁违章指挥,违章操作,违反劳动纪律。集中精力,坚守岗位,未经专业培训 不得从事本工种作业。 2、进入施工现场必须戴安全帽,悬(临)空作业必须系好安全带,严禁在高处向下投扔物料。 3、严禁酒后登高作业,禁止穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入施工现场。 4、禁止随意拆除、挪动各种防护装置、防护设施,安全标志、消防器材及电器设备等。

5、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器,严禁一闸多用,严禁拖地和埋压土中,电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定。 6、焊工作用必须由持证焊工操作。 7、所使用的机具设备必须遵守其操作规程。 交底人:接受人:

基坑支护工程安全技术交底(新版)

基坑支护工程安全技术交底 (新版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

基坑支护工程安全技术交底(新版) 一、本项目部的安全生产纪律 1、施工现场必须做到“安全第一,预防为主”。 2、管理人员必须实行“安全生产责任制”,工作人员必须实行《安全技术操作规程》。 3、进入施工现场必须戴安全帽,不可穿拖鞋、高跟鞋,严禁打赤脚。 4、特种作业人员必须持证上岗,高处作业必须系安全带。 5、杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的“三违”行为。 6、严禁车辆超载滥载,严禁超速行驶;起重安装严禁超负荷作业。 7、施工机械、电气设备非操作人员不得乱动。

8、施工现场宿舍、仓库、工棚必须配备消防器材和消防设施,施工人员必须履行消防救灾、抢险的职责和义务。 9、各种电器设备必须有可靠的安全接地和各种安全保护装置。 10、进入施工现场未办理动火作业票,未经主管领导签字,不得进行明火作业。 二、施工中需要注意的问题 1、班组每周一开展一次安全学习(活动),班组负责人负责主持,并做好学习记录。 2、班组每天开工前开展班前交底会,负责人向施工人员交代当天的任务和需要注意的事项,并做好交底记录。班前会应简短,尽量几句话把需要说明的事情交待清楚即可结束。 3、要做到工完场清。施工中的机具、材料、垃圾等要分类集中堆放,保持现场整洁、有序。每天工完要清理场地,把当天的施工垃圾集中运走;现场无用的土堆应整平或运走。 4、在施工场地周围树立醒目的告示牌,防止非生产人员进

边坡支护工程模板施工安全技术交底(2021年)

边坡支护工程模板施工安全技术交底(2021年) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0009

边坡支护工程模板施工安全技术交底 (2021年) 1.施工前,应对边坡侧立面挡土墙模板进行施工设计。模板及其支架的强度、刚度和稳定性应满足各施工阶段荷载的要求,能承受浇筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力和施工中产生的各项荷载。 2.模板与支架宜采用标准件,需加工时,宜由有资质的企业集中生产,具有合格证。 3.支撑连接应牢固,支撑杆件不得撑在不稳定物体上,模板支架不得使用腐朽、锈蚀、扭裂等劣质材料;模板、支架必须置于坚实的基础上。 4.现场加工模板及其附件等应按规格码放整齐;废料、余料应及时清理,集中堆放,妥善处置。 5.支设、组装较大模板时,操作人员必须站位安全,且相互呼

应;支撑系统安装完成前,必须采取临时支撑措施,保持稳定。 6.吊运组装模板时,吊点应合理布置,吊点构造应经计算确定,起吊时,吊装模板下方严禁有人。 7.高处安装模板必须设安全梯或斜道,严禁攀登模板和支架上下,上下高处和沟槽必须设攀登设施,并应符合下列要求: (1)采购的安全梯应符合现行国家标准;现场自制安全梯应符合下列要求: 梯子必须坚固,梯梁与踏板的连接必须牢固,梯子结构应根据材料性能经受力验算确定;梯子需接长使用时,必须有可靠的连接措施,且接头不得超过一处;连接后的梯梁强度、刚度,不得低于单梯梯梁的强度、刚度,梯脚应置于坚实基面上,放置牢固,不得垫高使用,梯子上端应有固定措施;攀登高度不宜超过8m;梯子踏板间距宜为30cm,不得缺档;梯子净宽宜为1Ocm~50cm;梯子工作角度宜为75°~15°。 (2)人员上下梯子时,必须面向梯子,双手扶梯;梯子上有人时,他人不宜上梯。

深基坑支护技术交底(1)讲解

技术交底记录编号 工程名称 部位名称地下室部分工序名称深基坑边坡支护 施工单位交底日期 2 交底内容: 本深基坑工程不同于常规的深基坑,该深基坑工程为层层错台布置,整个基坑工程有 四个不同的开挖深度,分别为 2.1米、6.08 米、6.58米和11.08米,本深基坑工程指工会及演播厅部分的地下室部分(下图中虚线范围内),其中11米深基坑指演播厅处的升降舞台部分。如下图所示: 基坑平面布置图 一、主要机具 1.1、主要机械有:砼喷射砼机1台,砂浆搅拌机2台,注浆泵1台,钢筋调直机1台,砂轮切割机1台,电焊机2台,洛阳铲20把,旋挖钻机1台。 1.2、一般机具有:铁锹、铁镐、手推车、白线、20号铅丝和钢卷尺等。 1.3、测量仪器有:经纬仪1台,水准仪1台、100m钢卷尺、坡度尺等。 二、施工准备

2.1、场地准备 根据要求放出边坡开挖线,并人工挂线修坡,要求坡面平整。上顶修1米宽的平台, 里高外低,靠坑边阳角要顺直,坡面要求基本平整,控制好放坡宽度。 2.2、材料准备 组织施工材料按计划进场。提前作好材料复验工作,必须配合试验员进行现场取样。三、操作工艺3.1、工艺流程: 总体施工顺序如下图所示: 在第一层土方开挖完毕后,立即进行降水井的施工及降水工作,同时,进行微型桩的施工,在施工过程中进行基坑监测。 3.2、各部位基坑支护设计3.2.1 1-1 剖面基坑支护设计 1-1剖面基坑支护采用素喷 60mm 厚C20细 石混凝土进行支护,挖土放坡系数为1:0.3,基底标高为-2.10m 。场地自然标高为±0.00左右。1-1剖面施工部位为1-15/A-H ,工程量约为400㎡。 1-1剖面基坑支护设计如右图所示:3.2.2 2-2 剖面基坑支护设计 2-2剖面处基坑底标高为-6.08米,顶标高为-2.1米, 2-2剖面支护设计如下图所示,土钉内倾角为10°,土钉长度为 6.0m ,水平间距为1500mm ,竖向间距为1500mm ,土钉直 挖边线 第一层土方开挖( -2米) 边坡支护 降水井、降水 微型桩施工第二层土方开挖(-2米) 第三层土方开挖(-5.8米) 基坑支护(锚喷)第四层土方开挖(-8米) 基坑支护(锚喷) 第五层土方开挖(-10.9米) 基坑支护(锚喷) 清槽验槽转入下道工序 边坡支护 -5.9m -11.08m (基础底标高) 土钉墙支护 -7.1m -11.58m 地下水位 拟将水位 滤管长度 -11.58m 拟将水位 施工准备 1-1剖面基坑支护设计

土钉墙边坡支护技术交底

 七、喷射砼面层施工: 1、铺设筋网:钢筋网所用钢筋采用?圆钢。网格为200mm×200mm。网格铺设时安装支承架,以控制钢筋网到支护边坡的距离。钢筋之间的搭接采用焊接方法。 2、在锚杆施工完毕及面层铺设好钢筋网后即进行喷射砼作业,喷射砼设计强度C20,喷射砼面层80mm。 八、材料配比要求: 1)工程所用钢材,均要有出厂证明,并抽样进行复查合格经甲方同意后才能使用。

基坑支护施工安全技术交底(通用).docx

安全技术交底纪录编号 工程名称×××工程 施工单位×××建筑工程公司 交底提要基坑支护施工安全技术交底交底日期×年×月×日交底内容: 基坑支护施工安全技术交底(通用) 1.施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2.先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4h。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3.施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4.在现场建 ( 构 )筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机 械作业影响建(构 )筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5.沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6.上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m ,严禁攀登支护结构。 7.土壁深度超过6m,不宜使用悬臂桩支护。 8.编制施工组织设计中,应根据工程地质、水文地质、开挖深度、地面荷载、施工设备 和沟槽、基坑周边环境等状况,对专护结构进行施工设计,其强度、刚度和稳定性应满足邻近建 (构 )筑物和施工安全的要求,并制定相应的安全技术措施。 9.施工过程中,严禁利用支护结构支搭作业平台、挂装起重设施等。 10.拆除支护结构应设专人指挥,作业中应与土方回填密切配合,并设专人负责安全监 护。 11.支护结构施工完成后,应进行检查、验收,确认质量符合施工设计要求,并形成文件 后,方可进入沟槽、基坑作业。 12.大雨、大雪、大雾、沙尘暴和风力六级(含 )以上的恶劣天气,必须停止露天桩工、起 重机械作业。 13.施工过程中,对支护结构应经常检查,发现异常应及时处理,并确认合格。 审核人×××交底人×××接受交底人×××本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

边坡支护工程安全技术交底

边坡支护工程安全技术交底 一、边坡支护的一般规定 1.边坡支护工程中使用天然和人造纤维吊索、吊带时,应符合下列要求: (1)使用中受力时,严禁超过材料使用说明书规定的允许拉力。边坡支护桩板挡墙施工技术交底

边坡支护锚杆挡墙施工技术交底 一、工程概况 本工程F’-F1’、U-U1、H-I、U-U1、U1-V、K-L、L-M、M-O、 G1-G2、G2-G3、G3-G4、Y1-Z、Y-Y1此段边坡采用板肋式锚杆挡墙支挡。 二、施工准备 2.1设备计划 2.2技术参数 1、施工中所用钢筋为HPB300、HRB400钢筋。钢筋必须具有出厂合格证明,使用前应对钢筋进行随机抽检作力学性能试验,满足规范要求后方可投入使用。 2、混凝土浇筑前,应按设计配合比做混凝土试块进行抗压强度试验,其强度满足规范要求后,方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑。 3、灌浆浆体用水泥宜用普通硅酸盐水泥,其强度不低于42.5MPa。不得使用高铝水泥。 4、砂应选用中细砂,当采用特细砂时,其细度模数不宜小于0.7。

砂的含泥量按重量计不得大于3%;砂中云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量按重量计不得大于1%。喷射混凝土用砂应采中砂或粗砂,细度模数宜大于2.5,干喷射时,砂的含水率宜控制在5~7%。 5、保护层厚度:锚杆≥30mm;挡板(板肋式):30mm;基础:40mm,桩:50mm,封口梁:30mm,挡板钢筋可采用搭接。挡板内侧钢筋在跨中1/3范围搭接,外侧钢筋在支座1/3内搭接。 6、锚孔水平方向孔距误差不应大于20mm,垂直方向孔距误差不应大于20mm;锚孔偏斜度不应大于设计倾角的5%。 7、锚杆孔深不应小于设计长度;宜超过设计长度0.5m,且宜一次性钻至设计长度。 8、锚杆挡墙泄水孔按2.5m×2.5m呈梅花型布臵,孔径?=100,外倾5%。有裂隙处宜优先布臵,并应设滤水堆。 9、锚杆挡墙伸缩缝缝宽30mm,缝中嵌聚苯乙烯泡沫板,伸缩缝间距不大于15~25m设一道。 10、边坡开挖时,临时放坡坡率岩质边坡不得大于1:1.0,土质边坡不得大于1:1.50。 11、钢筋应按一定规律平直排列,沿杆体轴线方向每隔2.0m设一定位支架;钢绞线及排气管应捆扎牢固,捆扎材料不得使用镀锌材料;在编排钢绞线时应同时安放注浆管和止浆密封装臵。 12、锚杆灌注砂浆采用M30压力灌浆,压力为0.3~0.5MPa,为使锚固段内水泥砂浆填密实,灌浆管要插入孔底,自最低部分开始灌注,以排除孔内余水。 13、锚肋的基础应臵嵌入完整中风化岩石的深度不小于500mm,挡板的埋深>150mm。 14、边坡坡面堆载不得超过 3.5kN/m2;坡顶堆载不得超过

基坑开挖及支护安全技术交底

基坑开挖及支护安全技术交底 一、基坑开挖安全技术交底内容 1、进入施工现场必须戴好安全帽,必须遵守安全生产六大纪律。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施,深基坑周围要设临边防护,人员上下要有专用爬梯。 3、所有现场作业人员应严格执行有关施工机具安全操作规程,无特种作业证禁止操作施工机械。 4、挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 5、挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍可能时,人员要立即离开并及时处理。 6、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其它物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。混凝土支撑梁底板上沾粘物必须及时清除。 7、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 8、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告,不得擅自处理。 9、人工挖土,前后操作人员间要保持安全距离,一般不应小于2.5米,堆土要在1m以外,并且不得超过1.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10米,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。

10、机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经验收合格和空车试运转正常后再开始作业。 11、机械挖土,应严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体滑动。挖土机作业半径内不得有人进入。机械手必须持证作业。 12、弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,在边坡支护设计时应考虑堆土附加的侧压力。 13、土方开挖时,挖土机机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施。不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。 二、基坑支护安全技术交底内容 1、施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2、先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4小时。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3、施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4、在现场建(构)筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机械作业影响建(构)筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件

高边坡预应力锚索技术交底书

高边坡锚索及锚杆框架梁专项施工方案 编制: 审核: 监理:

高边坡锚索施工方案 1工程概况 DK1**+475~DK1***+510段右侧墙顶第一级边坡采用边坡框架锚索防护,锚索长度18m,自由端长10m,锚固段长8m,锚索孔径Φ110mm,间距3.0m,倾角15°。锚索体一束由4根Φ15.24钢绞线组成,锚索设计吨位400KN,锚孔采用M35水泥砂浆灌注,框架内采用挂网喷混植生防护。 2施工方案 锚索锚孔孔径为Φ110mm,锚索材料采用高强度低松弛Φ15.24的预应力钢绞线,钢绞线强度Rb=1860MPa,张拉控制应力为930MPa;并采用与其配套的QVM15-4锚具系列,锚孔内灌注M35水泥砂浆,水泥采用PO42.5级普通硅酸盐水泥。 预应力锚索施工流程:施工准备→锚孔钻造→锚索制做、安装→锚孔注浆→框架梁施工→锚孔张拉锁定→验收封锚。其主要施工环节有两个:一是锚孔成孔,锚孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌、卡钻;二是锚孔注浆,注浆的技术关键是如何将孔底的空气、岩(土)沉渣和地下水体排出孔外,保证注浆饱满密实。 (1)施工准备 ①计锚索工程坡面开挖成形并经验收合格,锚筋材料试验、浆体材料试验、配合比试验参数确定、相关机械设备到场后应尽快布置锚索工程施工作业。 ②施工作业开始之前,应进行预应力锚索的基本试验,并完成预应力锚索试验报告,提交给有关监理工程师和设计代表,待试验批准并经设计锚固参数确认或调整后,方可进行预应力锚索工程施工作业。锚索试验孔的具体位置应由监理和设计代表现场确定,使试验孔可反映工程孔锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设置止浆袋,锚固段外侧应设排气管,排气管伸入锚固段内5~10cm,其注浆方法和充满标准与工程孔相同。 ③施工场地整理及搭设工作平台时,应对已施工完成的坡面根据设计图纸进行测

基坑支护喷浆安全技术交底.doc

安全技术交底记录表 编号: 缙云县城新区西桥( D )地块安 分部分项 工程名称 基坑支护 置房工程 I 标段 工程名称 作业部位 基础 作业内容 基坑支护喷浆 交底类别 岗前安全技术交底 交底日期 1.施工现场应按项目部规定的位置安放施工机械和堆放材料,各种材料按照规范要求堆 放。 2.凡施工期间需要动火作业时,参加动火作业人员必须严格执行动火安全规定,在动火 前做好“八不”,在动火中做好“四要”,在动火后做好“一清”工作。 3.进入施工现场,必须遵守文明施工安全劳动卫生规章制度。必须按规定正确穿戴,使 用安全帽、安全带、工作鞋等个人劳动防护用品,无关人员不得进入施工区域。 4.施工区域内不准赤脚、赤膊,不准穿拖鞋、高跟鞋,高处作业不准穿破底鞋和带钉易 滑鞋。不准酒后施工、操作。 5.不准擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、警示牌、安全标志。按规定正确使用安全 交 “三宝”。 6.各种用电和照明线路由电工架设, 采用 TN-S 系统三相五线制, 并配备过载和漏电保护 装置。所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备性能, 施工用电设备专人使用, 底 用电人员各自保护好自用设备的负荷、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决,严禁非 使用人员擅自使用电气设备,不用时切断电源。 7.要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查,预防机械故障及 内 机械伤人。操作人员必须按照本机说明书规定 , 严格执行工作前的检查制度和工作中注意 观察及工作后的检查保养制度。 8.小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配合,相互保持安全距离,严禁输 容 浆管口对准人且应防止喷溅伤人。 9.空压机使用应注意以下问题: ①应保持电动机附近环境的清洁和干燥, 防止电动机受 潮或吸入粉尘。②检查各运转部位有无工具和杂物,并清扫干净 ③各连接部位应无松动 现象。④检查电动机与压缩机的连接部分螺丝有无松动。⑤检查电动机各部是否正常,各 附件连接是否可靠,并排除不正常现象。⑥检查电起动系统电路接线是否正常,蓄电池是 否充足。⑦检查油底壳油是否缺少,散热器是否缺水,加满冷却水及润滑油。⑧检查压气 管路各阀门开闭是否灵活,并处于开机前的位置。⑨起动设备动作灵活,操作把手应置于 零位,油断路器在断开位置。⑩操作人员应经常注意空压机的运转情况:二级排气压力或 排气温度;配电屏上电流表读数;润滑油油位;压缩机或电动机声响有无异常;一、二级 气缸的压力;系统有无漏气现象;导线各部连接处应无过热现象,开关柜和电动机应无烧

边坡支护锚索工程施工技术交底

边坡支护(锚索)工程施工技术交底 1、排架施工 本工程排架长达51m、高度约90m。排架高度高且自然边坡破碎陡峭,整个施工过程中要注意安全。 1)脚手架布置: 横距为1.2m,纵距为1.4m,步距为1.4m。 2)搭设作业程序: 排架基础放样(铺放木垫板或垫石)→排架搭设→设置剪刀撑、临时支撑、临时连墙杆→设置连墙杆→铺装作业层跳板→设置脚手架安全防护设施(安全护栏、安全网)→整体验收。 排架搭设 ①放置纵向扫地杆后,自端部起依次向两边竖立(第1根)立 杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立 杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)。 ②每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣 接固定)和横向平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向平杆扣接 固定)、校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求一。 ③设置连墙杆,并随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑。 ④搭设人行爬梯,爬梯采用“之字形”搭设。 ⑤装设作业层间横杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆、档脚板。 并采用塑料网对脚手架进行封闭围护措施。 3)连墙杆按二步三跨梅花形设置。

刚性连接: 在脚手架搭设时首先在坡面上按设计图纸要求设置临时连墙件,临时连墙件采用Φ28mm锚筋,长度1m,入岩90cm,与脚手架内侧横杆通过直径12mm钢筋盘绕进行。 焊接连接: 焊接满足规范连接要求,待系统砂浆锚杆施工完成后,按梅花形4.2m×2.8m间距通过直径12mm钢筋将系统锚杆与脚手架内侧立柱焊接连接,另外整体脚手架按6m×6m布置抗浮拉条。4)、剪刀撑在外侧立面整个长度和高度上连续设置,角度45°~60°,斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定。 5)、排架搭拆技术要求 (1)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照要求规定程序进行。在搭设中不得随意改变构架设计,确有实际情况需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。 (2)搭设场地应平整,现场应进行清理后才能进行钢管脚手架搭设。采取先搭设起始段而后向前延伸的方式,当两组作业时,可分别从相对角开始搭设。 (3)脚手板边缘与坡面之间隙应小于300mm,与挡脚板的间隙应小于100mm。脚手板采用对接平铺时,对接处两侧必须设置支撑横杆,横杆距离控制在100-200mm之间;搭设铺设时,其搭接长度不小于200mm,且在搭接段的中部应设有支承横杆。脚手板

相关文档