文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 完整悬挑防护棚施工方案

完整悬挑防护棚施工方案

悬挑防护棚施工方案

一、工程概况

南山中心区T106—0028地块超高层项目工程位于深圳市南山区核心位置,西至后海大道,南临中心区景观水系和海德一道,北接海德二道(市政人行天桥)和天利中央商务广场,东部与南山商业文化中心建筑群自然融合连接,延续至海岸线。

本建筑地下室为三层,地上裙楼为三层(局部为四层),高度为23.450米,A座为61层,室外地面至屋面高度为272.400米,总高度为300.800米,B座为36层,室外地面至屋面高度为153.300米,总高度为156.000米。总建筑面积为232690.41平米,总占地面积为25727.800平米。

二、编制依据

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4、《高处作业分级》GBT3608-2008

4、南山中心区T106-0028地块超高层顶目施工图

三、材料要求

1、钢管

1.1 钢管应采用国标《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国标《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定;

1.2 脚手架钢管的尺寸采用A48×3.0钢管,每根钢管的最大质量不应大于25㎏;

1.3 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛碴、孔痕和深的划道;

1.4钢管外径、壁厚偏差不大于-0.5㎜;表面锈蚀深度≤0.5㎜;两端面相切斜偏差不大于2°、且不大于1.7㎜;

1.5钢管必须涂有防锈漆;

1.6钢管上严禁打孔。

2、扣件

2.1扣件应采用可锻铸铁制作的扣件。其材质应符合现行国标?钢管脚手架扣件?(GB15831)的规定,其他材料制作的扣件应经实验证明其质量符合该标准的规定后可使用。

2.2扣件在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。

2.3新扣件应有生产许可证,质量检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按国标《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测。

2.5旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

四、搭设方案

1、需要搭设悬挑防护棚的楼层:

注:A座第一道防护棚设置在3层的南面、西面和东面以及4层的北面,B 座第一道防护棚设置在3层的北面、东面和西面以及9层的南面,第一道防护棚的搭设方案详见《首道悬挑防护棚施工方案》。

2、第二、三道防护棚的搭设方法

悬挑防护棚悬挑梁、纵向水平杆、立杆均采用A48×3.0mm钢管,张拉钢丝绳的悬挑梁为单钢管,不张拉钢丝绳的悬挑梁为单钢管,悬挑梁伸入结构面为2500mm,悬挑梁外伸3500mm,间距为1500mm,垂直于悬挑梁的纵向水平杆间距700mm,上、下两层,两层防护层间间距为800mm,上层为钢笆网片,下层为模板+密目式安全网。防护棚采用钢丝绳两次悬吊,间距均为3000mm,钢丝绳张拉于防护棚施工层上一层,具体搭设方法如下图所示:

3、施工步骤:

搭设悬挑钢管搭设水平杆张拉钢丝绳搭设两层间立杆铺设第一层防护铺设第二层防护张挂外侧安全网安装斜拉钢管

3.1悬挑钢管必须穿过结构板面预埋的圆环,张拉钢丝绳的悬挑梁为双钢管,不张拉钢丝绳的悬挑梁为单钢管,悬挑钢管长为6m,间距为1500mm,其中伸出结构外边3500mm,由于结构外边存在圆弧状不规则边线,因而悬挑钢管必须均垂直结构边。

3.2纵向水平杆间距为700mm,纵向水平杆的接长采用对接扣件,接头错开。

3.3钢丝绳的张拉,一侧为预埋的吊环,吊环的位置均位于防护棚施工层往上一层的板面,一侧为悬挑钢管,钢丝绳必须同时将悬挑钢管和纵向水平杆套住。

3.4外侧立杆搭设,立杆高为900mm,采用直角扣件分别与第一层、第二层防护的纵向水平杆相连。

3.5第一层防护铺设,底层为密目式安全网,面层为1830×915×18mm的模板,模板与纵向水平杆之间通过2000×100×50mm的木方连接,用钢丝将木方与纵向水平杆绑扎在一起。

3.6第二层防护铺设,采用为钢笆网片,用钢丝将钢笆网片与纵向水平杆绑扎在一起。

3.7防护棚外侧面采用密目式安全网进行封闭,用钢丝将安全网与纵向水平杆绑扎在一起。

3.8用于固定钢丝绳的预埋吊环采用A20圆钢间距3000mm,用于固定钢管的预埋圆环采用A14圆钢间距1500mm。

3.9为了防止在风荷载作用下防护棚出现上翻,在防护棚施工层上一层楼板预埋短钢管间距1500mm,并用长钢管与防护棚连成一体,保证防护棚的稳定性。

五、防护棚的拆除

1、拆除前的准备工作:

1.1清理完防护棚上的所有障碍物并保证清理过程中被清理物不得翻倒、抛掷到地面。

1.2对参加拆除的操作人员进行系统的安全技术交底。

2、拆除时的防护措施:

2.1拆除现场设警戒区,配专人负责警戒工作,并在拆除区域外派专人阻止行人及车辆通过。

2.2设置防护棚拆除警示,停止拆除区域内其它施工,待拆除完毕后再进入该区域作业。

2.3拆除工作由架子班长或有经验的架子工指挥。

3、拆除作业时的工作程序:

3.1拆除人员进入工作岗位后,再次对各部位的完好状态进行一次检查,确认无误后方可作业。

3.2拆除工作按搭设的反程序进行:安全网→防护栏杆→上层防护钢笆网片→上层水平杆→下层隔离脚手板→下层水平杆→拆除桁架梁及立柱。

3.3拆除时必须按规定逐层作业,不能按立面分段拆除或踏步式拆除,认真做到每板一清、一梁一清、一杆一清。

3.4每班作业完后,必须对未拆除完毕的保留部分进行检查,对不稳定的部位加固后方可离开。

3.5拆下来的材料不得随意朝下投掷,要有组织地输送到地面分类堆放。

3.6参加拆除的人员必须严格遵守操作规程,作业时按规定正确使用安全带,戴好安全帽。

六、安全及文明施工保证措施

1、防护棚搭拆必须由持上岗证的专业架子工承担,凡有高血压、心脏病及不适应高处作业体征的人员不得上架操作。

2、搭拆作业前,必须检查个人的安全防护用品(安全帽、安全带等)是否完好,着装是否紧凑,工具袋等必需用品是否齐全完备,待一切确认后方可进入作业区作业。

3、搭拆过程中,所有杆件、施工材料不得随意堆放在防护棚上,必须将每一个杆件固定牢固后再搭设下一个杆件或拆除运送到安全地方后再拆下一个杆件。防护棚上不得存放任何悬浮材料。

4、不准利用防护棚作垂直吊拉运送材料的支架。

5、夜间、雨雪、强风天气严禁防护棚搭拆作业。

6、防护棚上任何杂物应及时进行清理。

七、施工应急救援预案

目的:为了贯彻实施“安全第一,预防为主”的安全方针,应根据危险性较大模板工程的现场环境、设计要求及施工方法等工程特点进行危险源辨识,以及采取相应的预防措施及救援方案,提高整个项目部对事故的整体应急能力,确保发生意外事故时能有序地应急指挥,有效地保护员工的生命、企业财产的安全、保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,特制定本预案。

1、应急领导小组:

危险性较大的模板工程施工前应成立专门的应急领导小组,来确保发生意外事故时能有序应急指挥,领导小组成员如下:

组长:张全安电话:137********

副组长:张文广电话:134******** 于兵电话:136******** 组员:王斌刘伟男于洋张腾龙赵成德苏帅

2、应急领导小组职责:

2.1、领导各单位应急小组的培训和学习工作,提高其应变能力。

2.2、当施工现场发生突发事件时,负责救险的人员、器材、车辆、通信联络和组织指挥协调。

2.3、负责配备好各种应急物资和消防器材、救生设备和其他应急设备。

2.4、发生事故要及时赶到现场组织指挥,控制事故的扩大和连续发生,并迅速向上级主管部门报告。

2.5、负责组织抢险、疏散、救助及通信联络。

2.6、组织应急检查,保证现场道路畅通,对危险大的施工项目应与当地医院取得联系,做好救护准备。

3、应急反应预案:

3.1、事故报告程序:事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应及时逐级上报,并联络报警,组织抢救。

3.2、事故报告:事故发生后应逐级上报,一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故(包括人员伤亡、重伤及财产损失等严重事故)时,应立即向上级领导汇报,并在24小时内向上级主管部门作出书面汇报。

3.3、现场事故应急处理:施工过程中可能发生的事故主要有高温中暑、高空坠落、落物伤人等事故。

4、高处坠落应急程序

当高处坠落事故发生时,施工现场负责人应马上组织抢救伤者,首先要观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,然后采取相应的应急措施。

4.1、如伤者处于休克状态,要让其安静、保暖、平卧、少动、并将下肢抬高约20度左右。遇伤者呼吸心跳停止,应立即就受伤者的受伤情况、部位、伤害性质,进行人工呼吸,胸外心脏挤压等措施。

4.2、出现颅脑损伤,必须维持呼吸道畅通。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。

4.3、有骨折者,应初步固定后再搬运。遇到凹陷骨折,严重的颅底骨折及严重的脑损伤伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近的大医院治疗。

4.4、发现脊椎受伤者,应及时在创伤处用消毒的清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎好后。搬运时,将伤者平卧放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者搬运过程,严禁只抬受伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4.5、发现伤者手足骨折,不要盲目搬运伤者,应在骨折部位,用夹板把受伤位置临时固定,使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。

4.6、遇到创伤性出血的伤员,应迅速包扎止血,使受伤者保持在头低脚高的卧位,并注意保暖。

4.7、伤者在作简单抢救后,都应动用最快的交通工具或其他措施,及时把受伤者送往邻近医院抢救。在运送途中应尽量减少颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口等情况。

5、物体打击应急程序

当发生物体打击事故时候,抢救的重点应放在颅脑损伤、胸部骨折和创伤出血上进行处理。

5.1、发生物体打击事故时,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如伤者处于休克状态,要让其安静、保暖、平卧、少动、并将下肢抬高约20度左右。遇伤者呼吸心跳停者,应就受伤者的受伤情况、部位、伤害性质,应立即进行人工呼吸。

5.1、出现颅脑损伤,必须维持呼吸道畅通。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇到凹陷骨折,严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近大医院治疗。

6、高温中暑的应急处理:

6.1、应迅速将中暑人员移至阴凉的地方。解开衣服,让其平卧,头部不要垫高。

6.2、降温:用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热。降温过程中必须加强护理,密切观察体温、血压和心脏情况。当降温到38度左右时,应立即停止降温,防止虚脱。

6.3、及时补充水分和无机盐。能饮水患者应鼓励其喝足凉水或其他饮

料;不能饮水者应静脉补液,其中生理盐水约占一半。

6.4、及时处理呼吸循环衰竭。

7、事故处理:

当发生如高空附落、被高空坠物击中等而造成人身伤害时。

7.1、向项目部汇报并拨打120进行医疗救援。

7.2、应立即排除其他隐患,防止救援人员遭到伤害。

7.3、积极进行伤员抢救。

7.4、做好死亡者的善后工作,对其家属进行抚恤。

7.5、转院:医疗条件不完善时,应及时送往就近医院,进行抢救。

8、应急通信联络:

遇到紧急情况要首先向项目部汇报。项目部利用电话或传真向上级部门汇报并采取相应救援措施。各施工班组应制定详细的应急反应计划,列明各营地及相关人员通信联系方式,并在施工现场、营地的显要位置张贴,以便紧急情况下使用。

八、悬挑防护棚计算书

1、荷载取值

1.1恒荷载:模板自重标准值:0.04KN/m2,钢笆网片自重标准值:0.02 KN/m2,安全网自重标准值:0.005KN/m2,钢管自重标准值:0.033KN/m,E=

2.1×105N/mm2,I=10.78×104mm4,W=4.49×103mm3。

1.2活荷载:活荷载按《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)中不上人屋面活荷载标准值取为0.5KN/m2。

2、次梁(纵向水平杆)计算

2.1荷载组合

上层防护的荷载通过立杆传递至下层的纵向水平杆,而上层的纵向水平杆只有一层钢笆网片受力较小,故只需要验算下层的纵向水平杆。

双层防护棚的恒荷载(模板+钢笆网片+安全网+钢管自重)标准值:

G=(0.04+0.02+0.005)×0.7+0.033×(0.9×2+0.7×3)÷4.5+2×0.033=0.14KN/m 活荷载标准值Q=0.5×0.7=0.35KN/m

荷载基本组合值:q1=1.2G+1.4Q=1.2×0.14+1.4×0.35=0.658KN/m

荷载标准组合值:q 2=G+Q=0.14+0.35=0.49KN/m

2.2强度验算

计算简图取三跨连续梁,如下图所示:

最大弯矩:m KN l q M ?=?==148.010

5.1658.0102

21max 2236

/215][/0.3310

49.410148.0mm N mm N W M =<=??==σσ 故强度满足要求

2.3刚度验算

最大挠度:

mm l f mm EI l q f 10150

][74.01078.10101.2100150049.0677.0100677.045442max ==<=??????== 故刚度满足要求

3、主梁(悬挑杆)验算

3. 1荷载组合

双层防护棚的恒荷载(模板自重+钢笆网片+安全网+钢管自重)均布荷载标准值G=(0.04+0.02+0.005)×3+6×0.033×0.9÷3.5+2×6×0.033×3÷3.5+3×0.033=0.684KN/m

活荷载标准值Q=0.5×3=1.5KN/m

荷载基本组合值:q 3=1.2G+1.4Q=1.2×0.684+1.4×1.5=2.921KN/m

荷载标准组合值:q 4=G+Q=0.684+1.5=2.184KN/m

3. 2强度验算

悬挑钢管伸入结构的一端与预埋卡环焊接在一起,并用扣件固定防止滑动,可以视为固定端,计算简图如下图所示:

对以上超静定结构,用力矩分配法求解,得出弯矩最大值:

m KN M ?=791.0max

2236/215][/17610

49.410791.0mm N mm N W M =<=??==σσ 故强度满足要求

3. 3刚度验算

最大挠度(取单跨一端简支一端固定梁的最大挠度,较以上计算模型的最大挠度更为保守):

mm l f mm EI l q f 3.9150

][0.21078.10101.21400184.200542.000542.045444max ==<=?????== 故刚度满足要求

3.4钢丝绳验算

钢丝绳的轴力取最大值进行计算,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

根据《结构安装工程施工操作规程》(YSJ 404-89)附表1-1,钢丝绳当作为吊索无弯曲时,安全系数K取6—7。

现场选用钢丝绳6W(37)-15.0-140-Ⅰ-光-Z交GB20118-2006,直径为15.0mm,极限强度≥1400MPa,破断拉力总和F g≥119.5KN,取安全系数K=6 为安全计算,两根悬挂钢丝绳不应该同时工作,要分别两种工况单独计算,即当其中一根钢丝绳工作时,另外一根钢丝绳则假设不工作,层高越小,钢丝绳拉力越大,取B座标准层层高3900mm

3.4.1工况一钢丝绳的拉力为:

F1=

25.3

921

.22

÷2.8×4801÷3900=7.866KN 3.4.2工况二钢丝绳的拉力为

F 2=2

5.3921.22

?÷1.4×4144÷3900=13.579KN F max =F 2=13.579KN

KN KN K F g

579.133.166

5.11982.0>=?=α 选择拉钢丝绳的破断拉力要满足要求

3.5钢丝拉绳吊环验算

两根钢丝拉绳使用同一个吊环,吊环所受的最大拉力Nmax=13.579kN 吊环强度计算公式为:

按照《混凝土结构设计规范》10.9.8,[f]= 50N/mm 2,其中[f]为拉环钢筋抗拉强度

所需要的吊环最小直径:

D=14

.35021000579.134????=13.2mm 实际吊环选用直径D=20mm 的HPB235的钢筋制作满足要求,吊环大样如下图所示:

3.6风荷载验算

为了防止在风荷载作用下防护棚出现上翻,在防护棚施工层上一层预埋短钢管间距1500mm ,并用长钢管与防护棚连成一体,保证防护棚的稳定性,需验算最高层(A 座41层)搭设的防护棚。

风荷载计算公式:

o z s gz ωμμβω7.0k =

o ω为50年一遇的基本风压,取o ω=0.75 KN/m 2

gz β为A 座41层(标高185.370m )的阵风系数,取gz β=1.512

s μ为风荷载体形系数,由建筑结构荷载规范取s μ=-2

z μ为风压高度变化系数,地面粗糙度为C 类,取z μ=2.219

o z s gz ωμμβω7.0k ==0.7×1.512×(-2)×2.219×0.75=-3.523 KN/m 2

双层防护棚的恒荷载标准值G=0.684÷2=0.342KN/m

活荷载标准值Q=-3.523×1.5=-5.284KN/m

悬挑钢管的受力计算简图如下图所示:

悬挑钢管的受力计算简图如下图所示:

对以上超静定结构,用力矩分配法求解,得出弯矩最大值:

m KN M ?=890.0max

236

/2.1981049.410890.0mm N W M

=??==σ<2/215][mm N =σ

强度满足要求

相关文档
相关文档 最新文档