文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站防雷接地施工方案计划

变电站防雷接地施工方案计划

变电站防雷接地施工方案计划
变电站防雷接地施工方案计划

一. 工程概况

洛阳谷水220kV输变电站区防雷接地干线,由水平干线和接地极组成,水平接地主干线采用-80 X 8热镀锌扁钢,设备接地引线采用-80 X 10,垂直接地极采用/ 50X 5 L=2500热镀锌角钢。

1、《站区防雷接地》施工图。

2、《图纸会检纪要》

3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

5、《变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》

(Q/GDW183 —2012)

6、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建[2010]19号)

7、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》变电站篇

&《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)》2012年版

9、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2009

10、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法(国网(基建/3 )-2015)

三?工艺流程:

工艺流程见图3-1

接地装置安装

图3-1工艺流程

四. 主要质量控制要点:

1)施工准备:

1、技术准备:

熟悉施工图纸和设计对接地网施工技术要求,熟悉接地网施工规范。

2、材料准备:

根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必须具有出厂质保资料、镀锌质保资料等;焊接用的焊条、焊粉、助焊剂等辅助材料必须具有出厂合格证。

3、机械准备:

电焊机、切割机、气焊、电夯、接地沟开挖用机械设备或工具等。

2)作业条件:

1、学习、审查施工图纸编制焊接工艺规程,并进行技术交底。

2、准备好机械设备和工具,经维护、试用处于良好状态。

3、焊工必须持证上岗。

3)防雷接地的基本要求

1、本所接地应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006的规定。

2、所有水平接地体应按图中所示尺寸敷设,地下接地网一般埋深0.8m; 接地极与附近建筑物的距离不小于 1.5m,垂直接地极间距不小于5m

3、高压系统接地网的边缘经常有人出入的走道处,就铺设砾石,沥青等高电阻率路面或“帽檐式”均压带。

五. 防雷接地重要施工方法

1、垂直接地极施工

①垂直接地地极制作:/ 50X5镀锌角钢,长度为2.5m接地。

②垂直接地地极间距大于5m(必须按图纸要求施工)。深度顶端与水平接地线同一深度(0.8m)。

③焊接前应将扁钢焊接处表面的铁锈和污物等清除干净,直至表面露出金属光泽为止。

④所有焊接应平整而无间断,焊接的金属不应有凹凸,夹渣、气孔、

⑤焊接完毕后应将焊接处的渣子和金属飞溅清除干净,并在焊接处两侧范围200mn涂以沥青漆以防锈蚀。

2、接地极(线)连接(详见图1)

⑤水平接地敷设,埋深-0.8m,从士0为准向下挖》800mm两扁钢搭接处》扁钢宽度2倍,并且要三面焊接,焊完后将焊渣清除干净,涂以沥青漆

防腐。

②照图纸设计位置,引出设备接地端子

= FhH+l+H+H+HfH~HWH H I千

2B

图表1接地极扁钢搭接式连接图

③ 接地干线回填时,应分层回填,每层厚度25~30cm,用蛙式夯机夯实。回填土采用符合规范要求的土质,回填土从堆土区取土。

3、引出接地线的安装

①接地连接线需热镀锌,引入地面之墙上应有“标志”。

②当室内外标高相差小于300mm寸,不加装接地线固定卡。

③穿墙套管的内外管口用沥青麻丝或建筑密封膏堵死。

4、接地线穿墙穿楼板安装

设在配电装置接地线及穿过外墙或楼板的接地线,其套管管口应用沥青麻丝或建筑密封膏堵死,内墙套管管口可根据实际情况处理,穿楼板的纵向缝隙应焊接。

5、金属管道接地安装

②接前应将扁钢端头外表面的铁锈及污垢等清除,焊接必须牢固无虚

焊。

②焊接完毕后应将焊渣清除干净,并涂沥青以防腐蚀。

6、“帽檐式”均压带施工。(详见图2)

相关文档