文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸会审意见及设计回复汇总表(建筑专业)--回复

图纸会审意见及设计回复汇总表(建筑专业)--回复

图纸会审意见及设计回复汇总表(建筑专业)--回复
图纸会审意见及设计回复汇总表(建筑专业)--回复

图纸会审意见及设计回复汇总表

专业:幕墙

单位施工图意见栏设计单位回复栏回复人

施工单位设计总说明没有锚栓植入砖墙、混凝土墙上设计荷载值是多少。

蜀南医院、蜀南大道中段18号、蜀南大道中段22号、鼎悦酒店180*230*8预埋板与主龙骨连接的L夹件应改为10#槽钢夹件。

主次龙骨半活接的点需在图纸上体现出来或单独附图说明。

固定预埋板的螺栓,根据现场情况,建议混凝土上采用12*160化学螺栓,砖墙采用12*120后切螺栓

监理单位蜀南大道东段23号和蜀南医院正面由于部分线条位置,对住户客厅采光有影响,建议取消该位置的线条。

蜀南医院二、三楼木色装饰构件需确定样式造型和穿孔

设计总说明工程做法表外墙面劈开砖墙面做法中第6条8厚1:2.5水泥砂浆,针对现场文明施工要求,建议改为8厚M7.5水泥砂浆。

幕墙龙骨构件防腐未说明施工工艺和要求

建设单位

建筑工程质量安全监督部门

施工单位代表:(签字)设计单位代表:(签字)监理单位:

(监理工程师注册方章)

建设单位代表:(签

字)

填写注意事项:

①正式图纸会审前各责任主体单位均须组织内部会审,将意见按专业汇总至施工单位。

②施工单位的项目经理签字并盖建造师注册章。

③设计单位按专业签署回复意见,专业设计师签字并盖设计单位公章。

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:平顶山市深百汇房地产开发有限公司设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,4 22;4 22。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

最新图纸会审记录表建筑

图纸会审记录表建筑

图纸会审记录

图纸会审记录鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005 建07-/此墙净为 2.1,而结 施16为净1.86,结施18为1.9? 建施19①详图中板为100厚而结施 17为120厚? 1-1入口门厅顶屋面变形缝处此墙体 为何材料?轴3层下1.2m处而此 处3层处梁为470mm,其余部分如 何处理? 2#、3#、5#、沿街公建梁板C25砼 是否改为C30砼 附图6中建议在后浇带按槎处增设 两道止水带? 山东省建筑工程质量监督总站监制

鲁JJ-013 鲁DQ-001 图纸会审记录鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005 3-3、4-4中尺寸标注是否正确? 5-5 C15素混凝土能否改为S8C30抗渗砼? ⑧/以南此段墙体是否为300宽?从何处生根?轴-KL1为200×500南边悬挑,而南边变为XL1180×400? 说明2中是否正确? ①/轴首个LTL1如何生根? 把3-3改为350+250,4-4改为 500+300 可以 ⑧/-此处梁从一层至顶层改为南端悬挑XL1改为200×400 2中第一个卫生间改为室外地平,其余按结施01第10条施工 从防水底板上生柱,160×300,4 16,φ8@100

山东省建筑工程质量监督总站监制 鲁JJ-013 鲁DQ-001 图纸会审记录鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005

结构标高是否应考虑建筑地面做法? 建施05中-轴为8.3m ,-轴为8m ,而结施3-轴为8m ,-轴为8.3m ? 圆处亲水平台洞顶至何位置? 中空厅⑩轴起始点无定位? 二层遇一层大厅中空边缘处是否应设挡水? 是 -轴为8300,-轴为8000,凡结构与建筑图与之不负者调整,剪力墙及柱位置大小不动,剪力墙、柱大小及尺寸以结施为准 3.75m(以建施立面为准) 轴向南800mm 出建筑地面50mm ,宽为100mm 山东省建筑工程质量监督总站监制 鲁JJ-013 鲁DQ-001 图 纸 会 审 记 录 鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

园林绿化工程设计图纸会审情况记录.

园林绿化工程设计图纸会审情况记录(一)穗园绿施管理—5—1 工程名称黄埔东路夏园以西(BRT)段整治工程 —道路红线外绿化整治工程( 1、2标 段)专业承包【标段2】 地点 广 州 市 黄 埔 区 黄 埔 东 路 建 设 单 位 广 州 市 黄 埔 区 代 建 项 目 管 理 中 心 工程规模/ 设计 单位 广 州 园 林 建 筑 规 划 设 计 院 工程造价38951561.55 施工 单位 广 州 市 林 华 园 林 建

设工程有限公司 会审时间2011 年 10 月 06 日地点会议室 图纸编号整图会审 参加会审单位名称参加人姓名(签字) 广州市黄埔区代建项目管理中心 广州园林建筑规划设计院 广东省建筑工程监理公司 广州市林华园林建设工程有限公 司 工程负责人: 注:1、设计图纸未经会审不得进行施工,经会审确定后即为正式文件。

2、本“记录”一式份。分送设计、建设、施工等单位份。 3、工程栏“园建工程”和“绿化工程”按面积计,单位:m2,“喷淋工程”按长度计,单位:m。 园林绿化工程设计图纸会审情 况记录(二) 穗园绿施管—5—2 序号审图意见会审决定 1 图YL-A18路北现场原有5 棵大王椰子,有一棵生了虫 长势不好,清理掉,剩下4 棵建议留下,既充分利用资 源,也不影响整体景观效 果。请明确? 同意。 2 图YL-A18路北图中的四季 桂花,招标清单中没有,是 否标注有误?应改为四季茶 花A。请明确? 是四季茶花A。 3 图YL-A18-南边中绿化约 370m2绿化带残破,观感效 果较差,建议适当补植。请 明确? 同意采用清单内的 品种适当补植, 4 图YL-A19 路北边绿地,群众 活动频繁,建议原设计种三 棵加拿利海枣,改种七棵银 海藻。请明确? 同意。 5 图YL-A19(红山路)设计种 植绿化的部分场地,现在是 广场及休闲场地,该部位设 计种植苗木建议调整至YL- A23加油站前种植,根据实 同意调整种植。

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审记录表格(标准)

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 1 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 结施图-1消防水池当中的坑0.65米深,结构图中没有明确的做法? 2 集水坑的做法不明确? 3 建施-01中3-4/B-D轴间物业用房门的位置? 4 结施图中消防水池爬梯的做法及型号? 5 建施-0110-11/D-E、4-8/D-E轴间1.5米宽的走道能否取消?物业用房或污水机房放大哪,即增加有效面积又能优化作业程序? 6 结施-01中室外挡土墙的垫层标高是否能放在同一标高? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 2 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 7 建施-03 结施-03 4-5/D-E、8-10/D-E处能否为了增大其 利用率及建筑物的整体优化而将其全 封闭那? 8 结施-01Π1.框架柱及构造柱与砌体填充墙交接处,从柱内甩出的2 6@1500的拉结筋能否改为植筋?全长贯通是指所有墙体吗? 9 结施-26结施-26中坡道与建施-11中的度数12度与11度哪个为准? 10 结构层中梁板砼标号为C30柱子C40能否调为一致(其浇筑时控制不好容易造成梁柱交接处标号达不到要求) 11 建施-11与结施 -26 坡道图平面尺寸不同,以哪份为准? 12 建施-11与结施 -26 坡道柱间尺寸不否(建29.7、结29.6) 以哪份为准? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审记录表格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称奥园国际中心西侧万博一路基坑土石方工程共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:广州市番禺区建设局 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:陈建国 施工单位:裕达建工集团有限公司蒲志兴、陈家伦 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见 1 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11) 设计基坑底交泥面标高标注不明确,如2-2剖面电力、管道 基坑底标注0.757~5.241,但是结构图显示电、管基坑横断面 是平的,如若说这个标注是标注纵断面,但是又跟其他剖面 接不上,如3-3剖面电、管基坑底标注的是-0.128~0.757, 4-4标注的又是0.569~0.757等等,我方不知道按什么标高 施工。万博一路基坑2%横坡起坡点为坡脚和支护桩靠基坑方 向底部,请求设计出道路纵断面图纸。 2 基坑支护剖面图 20160906_t3之 JK-06~JK-11)和奥 园西结构施工图审 查版SG-08和管沟 纵断面图SG-06 根据JK-06 2-2剖面图显示电、管基坑底为0.757~5.241,与 之对应的结构图SG-06推算出来该5.479;3-3剖面图显示电、 管基坑底为-0.128~0.757,与之对应的结构图SG-06推算出 来该1.333,其他所有基坑剖面电力、管道基坑底结构标高均 与基坑剖面不符。我司希望设计重新出一张简单一点的、仅 用于土石方大开挖的基坑平面图,在图上标注坡顶、坡脚交 泥面标高以及坐标、宽度等开挖土石方的必要信息,方便甲 方、监理检查,施工方施工。 3 奥园西结构施工图 审查版SG-08 隧道、管沟横断面图中隧道基坑底部设计有1米后碎石垫层, 这1米是否由结构施工单位开挖再回填碎石?电力、管道基 坑底部图纸上也标注有回填碎石,但是未标注厚度,此部分 是否由结构施工单位开挖再回填碎石? 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章)

图纸会审记录表格模板格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工程共2页第1页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:宁德市城建集团有限公司 设计单位:中铁第四勘察设计集团有限公司监理单位:福建京闽工程顾问有限公司 施工单位:福州禾鑫园林工程有限公司 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见1 2 3 4 5 6 7 8 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章) 设计技术交底记录 编号: 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工 程第二标段(K2+140~K3+390)共2页第2页 交底地点日期年月日

交底内容: 1、设计图纸电子版与蓝图第18张(市民健身广场一地被种植设计)仅有乔灌木设计,没有地被设计内容,请确认是否有种植地被。 2、图纸第12张(市民文化广场二乔灌木种植设计)及17张(市民文化广场二地被种植设计)标号380起至530之间图纸缺,请明确是否有绿化。 3、广玉兰在宁德气候条件下成活率极低,建议更换白玉兰。 4、乐昌含笑种植成活不高,两到三年后还会出现死苗,建议换秋枫四季不落叶。 5、花叶良姜不耐寒,怕霜冻,在宁德气候条不适合种植,建议更换山管兰。 6、麦冬建议换满天星收边效果好有层次感。 7、假俭草怕霜冻是否适合宁德种植。 8、红绒球属于阳性植物,需强光。生育适温:23~30℃,不耐寒、怕霜冻建议换小叶女贞长的快易出效果。 9、鹅掌柴属于喜温暖、湿润和半阴环境,在温度较底或霜冻情况下不易生长,建议换蒲葵效果好。 各单位技术负责人签字建设单位 施工单位(章)设计单位 监理单位 施工单位

设计图纸会审记录(补充版)

设计图纸会审记录(二) XX 苑工程土建部分图纸会审 GD2201005□ 0□1 序 号 审 图 意 见 会 审 确 定 1. 出屋面飘板厚按结构详图施工H=150?(1—6栋) 按建筑厚=120 2. 出屋面女儿墙位置是否按建筑定位? 按建筑 3. 3-6栋屋面水箱取消无具体通知? 2区、3区屋面水箱取消 4. 1-6栋电梯机房无吊钩梁是否增加? 增加 200x300,4Φ18@150 5. JG-59中平面150,大样200×800,标高38.97-43.0 JZ-23中此柱为150厚,标高43.0平面为150×800,问此柱按多大做?且按平面做35.97-38.97为200×350或150×350,38.97-43.0为200×800或150×800,立面为斜柱,宽度如何做? 按立面厚度200 6. JG-58中收缩缝部位原甲方要求取消部位花架梁及墙是否应作相应修改?如不改,此处梁及悬挑太长。 7. JG-58中4#5#6#KL25○B -○C /○4是否均为200×960,因建施平面\立面都有上下飘板,按结构○B -○C 为200×500与建筑不符。 按建筑施工 8. JG-28中○2节点是否需取消?因10层为阳台无窗,下飘板无用,另建议此部位卫生间降板扩大至○1-○C 边梁处, 9. ××JG-28中1-F 至1-G/1-6至1-10花架梁与建筑JZ-09同一部位设计不符或不合理,(1#2#此处同样)。是否按建筑变动结构? 10. JZ-20中2-8至4-V 以西花架梁所标尺寸与JZ19有误或矛盾不合理,在JZ19中为4等分,JZ20中为3等分,但从内到外尺寸(4-T 至4-V )又相同,是否按JZ19做? 是 11. 4#、5#、6#十一层5-1、6-1、7-1/5-c 、6-c 、7-c 部位是否有修改,据甲方口头通知但无具体说明。 12. 3区(5#)6-01轴线~6-C-6-A1Q 墙变成梁KZL7(1) 是 13. 4-U/Z-1~Z-4梁无配筋? 300x800,2Φ25,2Φ20,Φ10@200 14. JG-12中,3#楼前有独立柱,但不明确,如何施工? 按照JZ-06施工 15. 标高为36.00、39.00的女儿墙标高不明确? 按照墙高1.5米 16. 17.

图纸会审记录填写要求有哪些

图纸会审记录填写要求有哪些? 工程开工前由建设单位负责组织的施工图纸会审,是设计单位向施工单位及其它单位(如质监部门)有关人员作设计意图交底和对施工单位、建设单位及其它单位审查出来的图纸问题予以解决的一次重要的“综合会审”会议。图纸会审记录是“综合会审”所作出的决定和变更设计的记录,它是施工图纸的补充文件,是工程的正式施工依据之一。 图纸会审时,应重点审查施工图的有效性、对施工条件的适应性、各专业之间和全图与详图之间的协调一致性。图纸会审记录应写明工程名称、会审日期、地点及参加会审的单位和人员姓名并加盖参加会审单位的公章,建筑和结构专业还应加盖设计师的专业注册章及设计单位的出图章。 1监理工程师对施工图进行审查的过程是一个重新学习的过程 随着我国建设事业日新月异的发展,各项新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现,势必要求我们专业监理工程师去学习更多的专业知识,掌握扎实的专业技能来适应这一趋势,而仅仅依赖以往积累的技术和经验是远远不够的。对新项目施工图的审查,是一条吸取全新的专业工程技术、拓展新知识面的途径。通过学习并掌握相关的监理依据、要点和规范标准,有助于自身不断夯实功底,加强知识积累,使自己在工作中能够做到“厚积薄发”,处于主动地位。 依据笔者的实践和体会,在学习与消化施工图过程中尤其要注意把握好以下两点: (1)了解项目的设计主导思想,建筑艺术构思和要求,采用的设计规范,确定的抗震、防火等级,基础、结构、内外装修及机电设备设计(设备选型)要求等;特别要注意找出与过去已监理过项目的相同点与不同点,在审图中将主要注意力放在自己先前所不熟知的,与以往工程不同的部位上,对这些东西一定要予以充分消化;还要善于进行分析、比较和归纳,找出规律性的东西,以利于总结提高。 (2)要了解和掌握项目的工程特点和工艺流程,掌握主要建筑材料、构配件和关键设备的要求,掌握主控项目、关键部位的施工方法、质量要点及注意事项,碰到的一些疑难之点,均应记录下来作为备考,便于自己目后开展工作。 2图纸会审的前期准备工作 工程开工前,监理工程师要认真审查施工图纸,发现并记录其中的差错和矛盾以便在图纸会审时提出并协商解决。那么,怎样才能快速、全面地检查发现施工图上的差错和矛盾呢?经笔者的分析归纳,认为可从以下方面着手: (1)熟悉和掌握常用的建筑、结构、建筑智能、建筑设备安装等相关工程的设计、施工验收方面的规范、规程、标准、图集等相关内容。 (2)熟悉和掌握省市地方政策和法规(建筑、结构设计、设备、消防、人防等方面的内容),以及如外墙的保温设计,建筑节能设计的强制性要求等等。 (3)提前熟悉掌握和项目有关的施工工艺和施工流程。设计中可能存在一些理论上能通过,但在具体施工中却不容易操作,或是设计满足不了施工要求的东西。如装饰工程中吊顶四周的凹槽造型设计,如果凹槽细长且深度较大,则施工机具和施工工艺不能满足要求,造型难以完成,油漆也难做。这就要求监理工程师提前做好相关的准备,以便在图纸会审中将相关问题提出来谋求解决,更好地发挥作用。 (4)对施工中容易出现的质量缺陷,应能准确地判断,并掌握正确的处理方法,反映在设计图纸上应该从哪些方面去提出改进意见。如掌握楼板裂缝、大于3.9m的板的钢筋设置、板四角的阴角裂缝及短肢剪力墙、柱的阳角裂缝等的控制措施,在图审时即可提请设计、施工人员加以注意,以便采取针对性设计预防措施,把此类质量问题消除在施工之前。 3监理工程师参加图纸会审的着手点 除了掌握必备的审查依据原则及进行一般的尺寸校核外,监理工程师对图纸的审查可从下列几个方面着手:(1)各专业设计图所注明的施工及验收规范、质量标准等是否明确、齐全、有效。在施工及监理实践中经常碰到如下问题报送的检验批及分项工程按何种标准或规范进行验收,究竟是按国标验收,还是按地标或行

最新《图纸会审记录》表格

图纸会审记录 土建部分: 1、地下室结11地梁边支座构造大样中: (1)凡KZL地梁都按此图施工吗? (2)若按此图施工,D=1200的桩,梁面筋水平段只伸0.5Lae吗? (3)面筋锚入桩内Lae,是否从梁头算起?只伸这么长吗? 2、25钢筋连接有无特殊要求? 3、根据实际,独立桩基很多要加深,砼断面如何变动? 4、集水坑、电井没大样图? 5、按基础说明,桩身砼高出桩顶标高50mm,地下室底板高度不合,可以吗? 6、地梁锚入桩内部分要梁箍吗? 7、剪力墙钢筋为8,可否改为带肋钢筋R 7或R 9? 8、基础说中: (1)几个大样图显示的底板厚度不一致,请明确? (2)桩型二没有桩基参数表。 9、地下室结4,14-Q/14轴,ZJ114(-3.600)是什么意思?14-26轴--13-1/1軕两桩标高也不明确? 10、结11,外墙水平施工缝用的“遇水膨胀止水条”,墙中间形成凹型否?可否用3mm的止水钢板? 11、塔楼结5,大样图在平面图中指何处?

12、结构设计说明七(一)点中“注2、当保护厚度大于等于40mm时,应在保护层内适当位置附加4@200构造抗裂钢丝网片”其中,“适当位置”到底指哪些位置,请说明? 13、11#-14#楼结施10-18页一层结构平面层中“角柱□”是何意思? 14、地下室结7; (1)E轴到15-A轴距离没有,请明确? (2)13-26/4轴中,桩间距1800与基础大样图不合?其它也有类似的。 (3)13-26/13-D,13-A轴桩心定位尺寸不明。 15、地下室结4,14#楼14-S到14-R轴边桩顶标高是324.8,对否? 16、桩顶面18箍尺寸大小,请指明。 17、地下室结10,有2个KZL9a,我们参照哪个施工?(若遇类似的怎么办?) 18、建7(地下室),13-1/14-N轴中好像是一个坑,可没标明?同样在11-26/CF轴也有一个,请说明? 19、建12四层、六层装饰线无大样? 20、建13,外墙装饰如外磁砖,所指范围不完善,请说明。 21、4#楼: (1)结施4中,KZ4的614怎样分布? (2)结施4中,KZ6三层至屋面的816怎样分布? (3)电梯井基础与建筑剖面不相符? (4)结施3层高表中3、4号楼层高6.2m与标高建筑不相符合?