文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈变电站土建设计要点与优化措施

浅谈变电站土建设计要点与优化措施

浅谈变电站土建设计要点与优化措施

发表时间:2015-09-22T09:02:42.570Z 来源:《电力设备》第02期供稿作者:刘彦东

[导读] 国网沧州供电公司作为电力工程中一项重要组成部分,变电站的建设质量直接影响到工业生产及人们日常生活用电供应的稳定性。刘彦东

(国网沧州供电公司)

摘要:变电站的建设离不开土建工程设计,因此,研究变电站土建设计的要点及如何进行优化措施一直是广大电力工作者聚焦的问题。

关键词:变电站;土建;设计要点;优化

作为电力工程中一项重要组成部分,变电站的建设质量直接影响到工业生产及人们日常生活用电供应的稳定性。而与变电站相关的主要工程建设之一就是土建工程建设。在土建工程建设的过程中,把握其工程设计的要点,并不断地进行优化和改进,对提高整个变电站建设的质量具有重要的意义。

一、变电站土建设计要点

变电站土建设计的要点包括以下几点(如图1所示):

1.1前期选址阶段

变电站地址选择的第一个阶段是确定变电站负荷中心的位置,位置确定之后,应综合考虑负荷分布和网络结构等方面,在尽量减少土石方量的基础上,不占或者少占耕地,多利用经济效益低的荒地、劣地等。需考虑以下几个方面的因素,对初步选定的变电站位置进行综合分析:变电站站址选择应尽量节约用地,利用经济效益低的土地,由于变电站多建在山坡及较偏远地区,应特别考虑交通运输方面是否能满足需求;变电站站址选择应与城市建设规划相协调,应避开公路、铁路等公共交通线路;变电站应与周边环境相协调,在站区附近有游览区、飞机场、军事基地等场地时,需要获得相关部门批准后才能建站。

1.2可行性分析

在变电站站址选择之后,经过相关部门审查批复,详细论述批复站址的建设方案,重点解决批复站址的可行性问题,这是变电站土建专业可行性研究阶段的主要工作。可行性研究阶段与选址阶段相比,应充分论证以下几个方面。

①地基处理以及地下隐蔽设施的处理,根据具体情况,在可行性研究阶段,通过评价站址方案的稳定性,对站址及附近区域是否有滑坡、溶洞、不良地质等进行判断,并提出防治措施。

②占地面积。通常各类变电站都有一套标准化的设计方案,以便于满足相关的设计规范或者完工后的维护管理。但我国的土地资源较为紧缺,因此,在变电站可行性研究的过程中,应当依据工程具体情况,适当地优化标准方案的中的平面设计。

1.3初步设计阶段

①总体平面的布置设计。这一环节的侧重点是优化道路运输、引接、进出线位置以及安全距离等方面,合理安排已确认规模的建筑物,并严格按照国家规范和电力系统的规程,尽量减少平面用地。

②建筑、结构的设计。建筑的设计要在满足设备运行的条件下,尽量减少建筑面积,节约投资;在结构设计的过程中必须严格遵照国家建筑规范的要求,即建筑物如果低于3.6m,可运用砖混结构,如建筑物高于3.6m,则必须采用钢筋混凝土结构或框架结构,以便于所设计的建筑完工后具备一定的承载力或者满足抗震要求。

③基础和地基处理选型的设计。设计人员应当从专业角度全面分析施工的难易程度及经济性,根据初步勘察报告选定一套最优最经济的设计方案。最后是竖向布置的设计,通常分为平坡式和阶梯式两种布置方式,两种布置方式在施工的过程中,都应该平衡填挖方量,将施工场地内的平整填挖方量减到最小。

④整个站区的排水设计。排水设计是每个变电站设计的重点部分,如果排水做不好,对以后的运行维护将会带安全隐患,因此在初步设计阶段要充分论证变电站出水口点标高是否低于最终排到的站外出水点标高。

1.4施工图纸设计阶段

通过初步设计审查后,就土建专业来说,对土建总平面布置、地基处理方案、基础选型等都有了明确的审查意见。施工图设计阶段就是依据初步设计审查意见,要按照现行的规程以及规范或者国家标准,先从局部后从整体进行设计,设计的原则是不超过初步设计审查确定的范围。在对所有的厂家资料、电气提资、尺寸进行判断,并且确认无误后,按要求进行设计。

二、变电站土建设计的优化措施

2.1站址设计方案的优化

对于变电站站址方案的优化设计,首先,对比几个可供选择站址方案,选择更经济、可行的方案。由专家对其可行性进行一个初步的评判,然后对其不合理的部分进行适当的改进。注意对专家审查意见的采纳,然后筛选出最好的方案。在评定方案的过程中,最好能够确立一个比较科学合理的指标,然后充分结合工程的实际情况进行细节修改及方案选择。一般情况下,可设置1~2个备选站址方案,以便后期情况有变或者特殊需要。

2.2主要建构方案设计的优化

在变电站建设过程中,其主要建构方案的设计有4部分组成:结构方案、基础和地基处理方案、平立面方案以及暖通风和水工方案。对于结构方案的设计来说,目前绝大多数的变电站都采用钢筋混凝土的框架结构,构架和支架上使用钢结构。对于基础和地基处理方案的设

变电站土建设计要点及优化策略 周骏飞

变电站土建设计要点及优化策略周骏飞 发表时间:2018-10-17T15:51:06.413Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:周骏飞 [导读] 摘要:随着我国经济和社会不断发展,电力系统的效率问题和安全问题成为社会重点解决的问题之一,与此同时,变电站作为整个电力系统的稳定后盾,自然成为了重中之重,通过对变电站土建设计要点的分析及系统论述,探讨变电站土建设计的优化策略,希望对今后的发展产生积极影响。 (昆明耀龙电力工程设计有限公司云南省昆明市 650200) 摘要:随着我国经济和社会不断发展,电力系统的效率问题和安全问题成为社会重点解决的问题之一,与此同时,变电站作为整个电力系统的稳定后盾,自然成为了重中之重,通过对变电站土建设计要点的分析及系统论述,探讨变电站土建设计的优化策略,希望对今后的发展产生积极影响。 关键词:变电站;土建设计;优化策略 我国的电力系统发展的越来越快,维修技术也越来越先进,但在电力系统中,变电站在土建设计中的一些要点如果处理不好会带来一系列问题,这些问题会进一步限制电力系统的保护措施,妨碍电力系统的进一步发展。本文从了解变电站土建设计的要点入手进行分析,为变电站土建设计提供优化策略并确保变电站的安全运作。 1 变电站土建设计要点分析 1.1设计前期选址阶段 变电站设计的核心在于电站负荷中心,这是对整个变电站运作起重要作用的一个部分。因此,在对变电站设计选址过程中,首先要明确负荷中心的位置,需要相关技术人员根据具体情况进行分析规划,来科学合理地确定负荷中心的位置。 同时,在设计选址过程中,要充分考虑线路的问题。变电站的线路直接影响整个变电站的运作,因此在设计选址过程中,对线路的选择应与当地地址的选择相协调。在进行变电站选址过程中,要与线路相关技术人员紧密沟通,确保输电线路方案合理科学。因为变电站线路修建过程所花费金额大于对变电站的建设费用,科学合理的选择线路可以避免后期重改线路等造成的更大经济损失,这在一定程度上有利于变电站建设的经济性,合理性。 1.2可行性研究阶段 对变电站土建设计过程中要充分调查研究其可行性,可以根据以往变电站选址的经验。如果变电站选址不合理,会直接影响后期运作,严重的会要求重新修建变电站,造成巨大麻烦和损失。 在初步选定的变电站土建设计中,可以根据存在的细节问题,用科学合理的方法来改善。通过技术人员对整个变电站土建设计的可行性进行分析,在不影响变电站功能运作的前提下,要求变电站尽量占用较少土地面积。这就要求在对变电站土建设计过程中,利用先进的建筑原理,充分运用变电站结构空间,减少对土地的占用。不仅如此,可行性分析中还要求变电站的建筑设计不影响交通,水文等,确保将对周边生态环境及居民的生活产生的负面影响降到最低。 1.3初步设计阶段 在对变电站形成初步设计时,要考虑变电站的总体平面设计,竖向布置,道路标高设计以及管线布置等各要点。 具体要求主要包括,在对变电站土建设计过程中,要求变电站的总体平面设计要符合相关法律法规以及设计规范,综合考虑消防安全以及交通运输。竖向布置设计是指对变电站土建建筑物的高度加以控制,对场地道路等进行标高。对道路标高设计是为了防止在雨天时无法将雨水排出的问题,确保变电站保持干燥。管线布置过程中,确保管线管道平行,同时需要修建一定的坡度,让管道管线可以自流。 1.4施工图设计阶段 在对变电站土建初步设计可行性评估结束之后,对符合标准的建筑进行施工图设计。在这一过程中将原设计图依据对初步设计结果的审核建议进行修改,确保变电站土建设计符合国家相关规定标准。 在对施工图进行设计时,要求按相关规定流程从局部设计开始,然后扩展到整体设计。原则是不能超过初步设计审查中所确定的范围,同时要求对在初步设计中出现的问题加以优化修改。对施工图的审查合格之后,开始正式修建,所以施工图在整个变电站土建设计过程中具有重要作用。 2 变电站土建设计优化策略 2.1变电站站址方案的对比与选用 方案的选择是施工的前提,正确科学的方案能够帮助变电站有效规避一些不必要的问题。在进行方案对比后选择出最合理的设计方案,同时针对方案中的一些问题给出相应的解决措施,以便在遇到突发状况时能够及时解决问题。已经决定的方案还要经过进一步审查,然后给出最终意见,最后整合出完整的方案。方案要合理,要能够满足当地的建设需求。利用科学合理的方案来保证工程的顺利施工。 2.2变电站主要建构方案的设计与优化 对于变电站初步设计方案的可行性要进行优化,地基、暖通风、结构等都属于变电站土建设计方案中的内容。在对变电站各主要部分进行设计优化时要严格依照国家相关标准及设计规程,在保障变电站正常运作的基础上,尽可能减少对土地的使用。同时,在对变电站暖通风以及水工部分设计时,要充分考虑到安全设施及消防设施等的需求,确保在出现紧急情况时能将危险性降到最低。如果在对部分建筑中使用的是钢筋混凝土结构,一定要注意防震抗震性能,保障变电站结构的安全性,稳定性。 2.3变电站站区排水及消防系统方案设计与优化 变电站由于其工作的特殊性,在防水方面要多加重视。由于变电站日常运作需要生活用水消防用水,要注意修建防水墙以及相关防水技术。在对变电站土建设计过程的排水体系上可以采用分流排水,利用两个系统设置将变电站的水分开进行使用。既能做到保障日常用水和消防用水,又能确保及时排水,避免出现安全问题。 2.4屋外构支架的设计与优化 在对变电站土建设计的外观结构支架选择时,提高结构的稳定性和安全性是首要。同时要尽可能的减少对土地的占用,选择联合类支架可以充分利用空间结构,另一方面也有利于降低对变电站土建施工中的成本费用。不论选择哪种结构材质,都要确保变电站的稳定性,

地面10KV变电所供电系统设计说明书

矿井地面变电所供电系统设计 第一章概况 我矿地面变电所电压等级为10/0.4KV,位于矿井工业场地负荷中心,担负全矿井地面及井下负荷用电,变电所内设S9-500/10、10/0.4KV变压器2台,电气设备均为室内布置。 10KV 配电装置选用KYN28-12型成套开关设备,交流金属(封闭)铠装中置(移开)式开关柜。0.38KV配电装置选用YDS型低压成套开关设备,在性能上满足《煤矿安全规程》的要求。 无功功率补偿采用10KV母线集中补偿。 安设有可靠的保护接地系统。 第二章拟制供电系统方案 根据《煤矿安全规程》的有关规定,地面变电所供电线路,矿井供电线路必须采用双回路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路担负矿井全部负荷的供电。 地面变电所内以双回路10KV向主通风机房、井下中央变电所、副井绞车房、主井绞车房供电,以两回路0.38KV向主井绞车房、副井绞车房供电,以两回路0.38KV、0.22KV向生产系统、办公楼、调度室供电,机修间、锅炉灯房、房及各工房等以单回路供电。 高低压设备均考虑备用。 电气主接线高、低压均采用单母线分段,设进线总开关、联络开关,并安装双回路闭锁装置,保证双回路供电时,人为误操作联络开关合闸,引起不必要的母线短路现象发生。正常情况下分列运行,当其中一个回路停止供电时,合上联络开关,另一回路担负全矿全部负荷的供电任务。 其供电系统见附图1(小常煤矿地面变电所高低压供电系统图)。

第三节用电负荷统计(见下表) 用电负荷统计表 第三章确定开关柜台数 第一节、高压开关柜 1、根据《煤矿安全规程》规定,保安负荷均采用双回路供电。根据通风机、副井绞车房、中央变电所、主井绞车房、地面变压器等均设2台高压开关柜配电,计10台。 2、其他 进线柜2台、联络柜1台、机厂(预留)1台、电容补偿柜2台、仪表指示柜2台、计8台。 高压开关柜总计18台

变电站土建设计要求

土建设计要求 目录 1 土建部分 (2) 1.1 土建总平面部分 (2) 1.2 配电楼建筑部分 (3) 1.3 配电楼结构部分 (5) 1.4 主变基础部分 (5) 1.5 室内外建筑装修部分 (6) 2 水工部分 (6) 2.1 水工部分 (6) 2.2 消防部分 (6) 3 暖通部分 (7) 3.1 暖通部分 (7) 4 其他 (8) 4.1 标准图纸字体规定 (8) 4.2 关于水保环评的说明 (8) 4.3 图纸分册规定 (8)

前言 为了更好地开展土建设计工作,规范土建设计文件,减少设计差错率,提高设计质量,特提出以下设计要求,希望每位设计人员严格按此要求进行设计,并做好自校工作,本设计要求未尽之处,均按国家相关设计规范执行。 1 土建部分 1.1 土建总平面部分 1.1.1 站区场地设计标高,110kV变电站要求高于50年一遇洪水位或内涝水位0.5米;220kV变电站要求高于100年一遇洪水位或内涝水位0.5米。(2011-6-7) 1.1.2 进站道路宽度,110kV变电站取4米;220kV变电站取4.5米;进站路最大限制纵坡一般为6%;站内道路,110kV变电站取4米,转弯半径取9米;220kV变电站主干道路取4.5米,转弯半径12米,非主干道取3.5米,转弯半径7米。(《变电站总布置设计技术规程》2011-6-7) 1.1.3 要求在总平面图上和说明书上均列出整个工程土建图纸(包括土建部分、水工部分、暖通部分)卷册明细表。(2011-6-7) 1.1.4 电缆沟、道路、围墙、进站大门、操作小道做法参照《广东电网变电站精细化设计施工工艺标准》(下称《精细化工艺标准》)。(2011-6-7) 1.1.5 变电站进站门要求设大门和小门,大门宽8米,小道1.2米。大门采用电动推拉门,要求采用大门电机固定在中间大门柱后。(2011-6-7) 1.1.6 每根大门柱至配电楼警传室要求敷设直径50mm镀锌钢管一根,作为大门柱及门铃敷设通道。(2011-6-7) 1.1.7 110kV变电站要求在主变侧道路与围墙间设置消防小室,消防小室做法参照《精细化工艺标准》。(2011-6-7) 1.1.8 场地构筑物(包括电缆沟、道路、围墙等)要充分考虑地基处理方案,建议在图纸注明要求把场地回填土方工程(要求回填粘土,并分层压实,500mm压成300mm,压实系数不少于0.94)完成后,再做场地的其它处理。(2011-6-7) 1.1.9 钻探要求说明中要补充钻探环境危险源的识别和控制。(2011-6-7) 1.1.10 土建专业在开展岩土钻探采购的活动中,除了填写《采购项目任务单》外,还必须进行勘察大纲的评审和现场监督工作,并认真填写《采购项目勘察大纲评审

变电站施工的重点与难点

变电站施工的重点与难 点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

变电站施工的特点及相关问题 变电站在电力系统中承担着重要任务,其项目工程的设计施工属于特殊工业建筑,与普通民用建筑有着很大区别。由于变电站项目的重要性及其特殊性,在施工过程中会遇到独特且棘手的问题,下面将以220KV变电站施工为例,从多个方面分析变电站项目在施工过程中的特点及可能出现的问题。 1.建筑工程特点: 变电站选址多远离人员密集区,且要求场地平坦开阔。平场工作量大,挖 填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较 小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安 装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量 大。 主控、继电器室及室外盘柜量大,相关安装及验收规范较严格。

微机综合自动化程度高。 3.总体施工工序特点 先地下、后地上; 先土建、后电气,然后调试; 先综合楼(一般包括控制室、继电器室、通讯室等)后附属,先主体后装修; 先高压、后低压然后其他(如先220KV、后110KV); 先构架后支架 4.主要工序和特殊工序施工特点及其要求 220KV、110KV构支架施工,水泥杆、铁件加工质量对组装质量影响很大,故应严把原材料、半成品进料质量关,由有关施工人员对进场的每一件构件进行验收,并对加工质量进行中间控制。220Kv构架、钢横梁组装时必须全部用水平仪进行测量控制,吊装时必须同时用两台经纬仪控制或用其他有效措施保障组件水平安装。 电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度,禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求,基底用立式打夯机夯实,两侧回填土分层压夯实;沟中预理件应先焊后埋,位置准确,沟线笔直、平整,阴阳角方正,无任何开裂现象沟盖板表面光洁,四棱四角厚薄均匀,施工时制定专门措施。 特殊季节和天气措施应做好相关预防措施(如防水、防雷、防冻等)。 安装设备材料到达现场后,一定要有专人负责接管,放置在场地平实可靠的地方,防潮设备,元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的设备、元件、材料记录、标示的型号、规格、数量应一一与施工图核对,并

变电站设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目:110/10kV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化104班 学号: 103736424 学生姓名:王军 指导教师:李春兰、艾海提 时间: 2013年11月

110/10KV变电所设计 王军 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110/10kV的电气主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,容量及型号。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110/10kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站;变压器;接线;110/10KV 110/10KV Substation design Huafeng Abstract: In this paper, according to the system on the mission state ment and all load and lineparameters, load analysis of trends.From loa d growth illustrates the necessity of establishment of the station, then a summary ofthe proposed substation and the outlet direction to consider, and through the analysis ofload data, security, economic and reliabilit y considerations, to determine the 110/10kV mainwiring, then by the nu mber and capacity of the generator sets of the main transformerstatio n to determine the number, capacity and model. Finally, based on the maximum continuous current and short circuit calculation results, theh

变电站土建工程施工组织设计方案

目录 第一章招标承诺书 (3) 第二章编制说明 (7) 第三章工程概况 (8) 第四章施工组织及结构 (9) 第五章工程范围与现场协调配合 (21) 第六章施工总平面布置 (27) 第七章施工总进度计划 (31) 第八章主要施工机械 (34) 第九章主要劳动力计划 (37) 第十章主要施工方案 (40) 第十一章质量管理和质量保证 (107) 第十二章安全、文明施工、治安保卫 (164) 第十三章物资管理 (186) 第十四章本工程采用的主要施工及验收标准、规范 (195) 1

第十五章地方政策处理及地方材料保证措施 (196) 2

第一章招标承诺书 感谢贵方对我方的信任,邀请我方参加500KV**变电所土建工程的投标。我方无保留、无差异地接受招标文件中提出的各项规定和要求,并积极履行我方的责任和义务,以工程质量创精品,基建达标投产,工程争创“钱江杯”为目标,确保优质工程,作如下承诺。 工程质量、安全的承诺 如果中标,我方保证将按照最高的质量标准完成本工程,各项质量技术指标达到下述标准:单位工程合格率100% 单位工程优良率≥90%,主要单位工程必须达优良 分项工程合格率100% 砼生产质量优良批数≥90%,无差级,现场砼强度全部合格 建筑钢筋、钢材焊接一次检验合格率≥98% 不仅如此,我方将保证本工程: 外观工艺不达标项目为零 建(构)筑物渗漏为零 交工验收时,若发现有质量不合格或留有隐患处,工程所含的所有单位工程达不到100%合格, 3

单位工程达不到90%优良等级时,我方除承担全部返工,补强费用并负责返工合格外,我方愿承担本合同总价1%的违约金。 完工后的保修承诺 如果中标,我方承诺在质量保修期内,由于我方责任所造成的任何缺陷或损坏,我方保证以最快的速度进行维修或更换,并承担所发生的费用。该维修或更换部分自维修或更换完成之日起还将享受一年的质量保证期。同时,我方承诺对本工程施工项目实行终身保修。 施工组织的承诺 如果中标,为保证本工程的施工,我方将组成具有丰富的施工组织指挥经验的、高效精干的项目管理机构来组织本工程的施工。人员常驻现场,调集最优秀的管理、技术、施工人员,充分运用我方的整体管理、技术和人才优势,优化资源配置,全面运用计算机网络技术、P3 进度计划管理软件、CAD绘图软件、神机妙算预算软件、BS-8800 安全管理软件等现代化的管理方法和手段进行施工管理,克服施工的随意性和粗放性,精心管理、精心策划、精心组织、精心协调,做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,真正站在业主的立场上,使本工程的质量、工艺、进度、安全、文明施工得到业主满意。 工程进度的承诺 4

浅谈变电站土建设计中的几个问题

浅谈变电站土建设计中的几个问题 发表时间:2018-12-24T15:00:38.180Z 来源:《防护工程》2018年第27期作者:陈宣洪 [导读] 变电站施工建设直接关系着人们的生产生活及工矿企业发展,对国民经济产生着重要作用。 昭通博源电力勘察设计有限公司 摘要:我们通过对变电站的选址、场地硬绿化、区域内建筑规划设计、主建筑结构的抗震性等来探讨变电站土建设计期间要重视的几个问题,从而为相关人员提供必要的依据,从而提升设计水平,建立起精品变电站的工程设计。 关键词:变电站, 选址, 平面布置, 建筑设计 前言 变电站施工建设直接关系着人们的生产生活及工矿企业发展,对国民经济产生着重要作用。我们在设计过程中要恪尽职守,秉承严谨的工作态度,重视设计质量,为每个自己经手的工程项目负责。通过对以往的实践经验进行总结,我们对变电站土建设计有了全面的了解,所设计的很多变电站已稳定运行很多年,然而还是有很多需要注意的,为了进一步提高设计质量,我们仍需努力,以下我们来深入探讨: 1选址 变电站这一工程项目对国民经济中有着举足轻重的地位,在设计初选址环节我们一定不能忽视,结合准则要求要重视以下几点: 1)选址要符合电气线路进出线的要求,既要临近负荷点,还要与城乡规划相适应,进出线走廊要宽敞,对架空进出线不会产生干扰。2)选址要合理占用土地,尽量少占经济价值高的土地。3)变电站要在公路附近,利用交通行驶及架设人员的出行。4)站址所在环境选址污染较小的为宜,若是空气有所污染,则应确定在受污染最小的地方。5)站址要考虑地质地形因素,尽量避免在断层滑坡,易出现灾害的地段;还要避开墓区,减少对历史文物的破坏,或是其他矿藏地带,要提前征得相关部门审批。 2所区布置 站址确定后,要相应的进行总平面规划设计,结合预期要求,有几点需要重视: 1)平面设计初的规划方案。总体规划要与城镇规划相适应,深入实地考察,利用当地现有的生活、文教、交通、给排水等基础设施,并且,还要结合工艺技术、施工原则和生活所需,以及所址的生态环境,以最终规模协调安排,提高资源利用率。变电所的全局规划工作,要结合以上要求对所区、生活居住区、水源地、道路交通、给排水设施、出线杆等有序的规划安排,合理设计。站内电气设施、建筑物规划布局要清晰有序,从而分期施工和减少占地面积。主要建筑物的长轴要按照平行自然等高线的原则来规划。若是地形高差大,就通过台阶或错层分布来设计。山区变电所所在的建筑物群体,将其架构设计在边坡位置时,要保证边坡的稳定性;城中变电所与站外其他建筑物间要建立相应的消防通道。 2)建筑物的平面规划:主控室一般要选择在,工作人员方便勘查、及时掌握屋外设备动向、缩减电缆长度和较少受到噪音干扰的地带,选择在配电装置一端,两配电装置间为宜。并且,主控室要科学选择朝向位置,尽可能的朝南。炎热地带最好选择在夏季盛行风向,减少西晒。 3)配电装置的平面规划:不同种类的配电装置,要根据地形地势和所确定的出线方向,进行相应的平面设计,尽量的规避线路错综重叠情况。配电装置间的布局,要确保主变、无功补偿设施与各配电装置间的导线径直简短,及场内道路和电缆度较短。 4)附属建筑物的平面规划:工具室、维修室都可设计在配电室与主控室之间。采暖锅炉房一般选择在采暖建筑集中区。若是燃煤锅炉房,做好设计在冬季最小频率风向的上风侧。基于防尘效果考虑,冬季最好选择电暖气或电锅炉。 3场地硬化和绿化 1)硬化材料的确定。在以往的设计规划中,因经济原因的制约,通常运用的材料是黏土砖或混凝土硬化。一般来说粘土砖适合干燥环境,对于潮湿环境下,若是土壤中有腐蚀介质,就会导致粘土砖性能大打折扣,进而影响其使用周期。如,我国平遥地区35KV变电站,位于汾河附近,站内使用粘土砖,因该地带常年地下水高,环境潮湿,土壤碱化程度深,粘土砖受到侵蚀,地面不平整,场内地面破坏严重。基于这种情况,利用混凝土硬化较合适。然而在经济社会的不断发展下,混凝土硬化不断更替为如今的水泥砖硬化。另外从经济因素分析,水泥砖在施工期间,能够循环使用,极大的节约了资源,减少费用。所以,在变电站地面硬化过程中,运用水泥砖硬化效果较好。2)硬化地面的操作。变电站水泥砖硬化的施工步骤:第一,要利用素土压实,再利用3:7的灰土进行垫层,再做面层。但是在实际操作过程中,总有施工人员缺乏质量意识,滥竽充数,并没有根据施工图纸进行施工,造成很多潜在隐患,导致后期的质量事故。如1998年规划设计的110KV南关变电站,因施工人员在地面硬化阶段,未能严格按照设计图纸施工,忽略灰土垫层环节,利用水泥砖铺砌,造成潜在隐患。变电站在运营过程中,遇上雨季,站内土质变成湿陷性黄土,在雨水的作用下,到处塌陷,对变电站的稳定运行造成极大威胁。所以,要提高施工队伍的质量意识,加强监督管理。 3)绿化品种的确定。为了使得站区绿化情况符合生态环境要求,调节区域运行条件,在变电站内的水泥方砖硬化场地周边,进行绿化建设,采用经济性绿篱,对净化空气,保护生态有重要意义。 4站内主要建筑设计 第一,从安全方面分析,原则:1)在主变侧预留门窗是否符合防火准则;2)主控室、配电室是否按照要求安装了两个外开门,从而在火灾出现时能加快疏散;3)配电室穿墙套管洞至室外地面高度是否符合带点安全距离。 第二,主控室、配电室不仅要确保安全,还要有实用性。设计原则:1)主控室是值班人员的日常工作场所,值班室、休息室要设计在主控室附近,为了值班人员生活起居更便捷;2)主控室采光效果要好,使得值班人员能够随时掌握主控屏与设备运行状态;3)结合工艺技术要求,主控屏对防尘要求高,所以,主控室地板要利用不起尘的材料铺设。 5主建筑结构的抗震与施工 因我国属于地震频发区,早在1976年出现的唐山大地震和2008年的汶川地震,为人们带来了沉重的打击,对变电站这一工业设施的抗

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制: ** 电力工程设计有限公司 二O—五年五月

目录 1 工程概述........................................................ -1 - 1.1 设计依据................................................... -1 - 1.2建设规模.................................................... -1 - 1.3 设计方案概述................................................ -1 - 1.4设计范围.................................................... -1 - 2 电气系统运行及相关参数............................................. - 3 - 2.1接入系统方案.................................................. -3 - 2.2用电负荷计算.................................................. -4 - 3 电气一次部分.................................................... -7 - 3.1电气主接线.................................................... -7 - 3.2过电压保护及接地............................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置.............................. 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设.................................................... -10 - 4 电气二次部分.................................................... -10 - 4.1变压器保护测控装置........................................... -10 - 4.2电气火灾自动报警系统.......................................... -11 - 4.3 0.4kV 系统................................................. -11 - 4.4电量计量及负控装置 (11)

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

变电站施工的重点与难点

平场工作量大,挖填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量大。

变电所设计课程设计说明书

青岛理工大学琴岛学院 课程设计说明书 课题名称:工厂供电课程设计 系部:机电工程系 专业班级: 学号: 学生: 指导老师: 青岛理工大学琴岛学院教务处 2017年7 月2 日

目录 1绪论 (1) 2 110kV变电所线路设计 (2) 2.1 变电站在电力系统中的作用 (2) 2.2主接线的选择 (2) 3设计电力变压器 (3) 3.1负荷计算 (4) 3.2变电所变压器的选择 (5) 4主接线图及仿真 (6) 5变电所电气设备选择 (8) 5.1断路器与隔离开关的选择 (8) 5.2互感器的选择 (8) 5.3熔断器的选择 (9) 5.4母线的选择 (9) 结论 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14)

1 绪论 本次设计为110kv变电所设计,变电所是发电厂与用电负荷的重要联系,用来升降电压、聚集以及分流电能的作用。变电站的安全性能的运转与人民生产生活密切相关。变压 器与主接线的方案的确定是本次变电所设计规划的核心的一个环节,设计连线体现变电所的应用,建造消耗,是否正常没失误的动作,能够检查处理的目的要求;我对其主要分析跟探讨了110KV变电所线路连线的重点和要求,主要研究110kV变电所要求的目的、看点、设计重点、如何区别工具等。

2 110kV变电所线路设计 2.1 变电站在电力系统中的作用 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择。 本工程初步设计内容包含变电所电气设计,变电所从110KV侧某变电所受电,其负荷分为35KV和10KV两个电压等级。 2.2主接线的选择 根据本次设计要求,以惜福镇为地点,建一座110KV变电所,调查,研究查资料,35KV的用电要求,基本满足二级供电要求可采用内桥式接线和单母线分段接线。

变电站设计说明

变电站设计说明 土建:油浸变压器室、事故油池耐火等级按一级防火设计。其他为二级 变压器室、配电装置室、发电机出线小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级外开防火门。上述房间中间隔墙上的门可为不燃烧材料制作的双向弹簧门。 防火:电缆夹层、主控制室、继电器室、电缆沟采取防止电缆着火延燃措施。内墙应采用耐火极限不小于1h的不燃烧体。 重点防火区域内的电缆沟应采取防火分隔措施。 油浸变压器与汽机房、屋内配电装置楼、主控楼、集中控制楼的间距不应小于10米,符合5.3.8的,间距可适当减小。 屋外油浸变压器之间的最小间距:35KV及以下5米,66KV 6米,110KV 8米,220KV 及以上10米。当2.5吨及以上屋外油变间防火间距不满足要求时,设置防火墙。高度高于变压器油枕,长度不小于储油池两侧各1米。 总油量超过100KG的屋内油浸变压器,应设置单独变压器室。 总事故储油池其容量宜按最大一个油箱容量的60%确定。储油设施应大于变压器外轮廓每边各1米。储油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm,卵石直径50-80mm。 主控制楼、屋内配电楼及电缆夹层安全出口不应少于2个,其中一个安全出口可通往室外楼梯,当屋内配电装置长度超过60米时,应加设中间安全出口。配电装置室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于15米。 5.3.8 当汽机房侧墙外5米以内布置有变压器时,在变压器外轮廓投影范围外侧各3米内的汽机房外墙上不应设置门、窗和通风孔,当汽机房侧墙外5米-10米范围内布置有变压器时,在上述外墙上可设甲级防火门。变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于0.9h。电缆沟进出主厂房、主控制楼、配电装置室,在建筑物外墙处应设置防火墙。 当柴油发电机布置在其他建筑物内时,应采用防火墙与其他房间隔开,并应设置单独出口。 电缆:C类阻燃电缆。 建筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,楼板的空洞应采用电缆防火封堵材料进行封堵。 电缆沟内每间距100米处,厂区围墙处应设置防火墙。 电缆桥架架空铺设时,在下列部位设置阻火措施: 1、穿越汽机房、锅炉房和集中控制楼之间的隔墙、外墙。每间距100米,2台机组连接处, 电缆桥架分支处。 防火墙上的电缆孔应采用电缆防火封堵材料封堵,耐火极限应为3h。 对直流电源、应急照明、双重保护、水泵房、化学水处理及运煤公用重要回路的双回路电缆,双回路分别布置在独立或有防火分隔的通道中,不满足时应对起重一路采取防火措施。 对主厂房内易受外部火灾影响的电缆,应采取防火措施。 架空铺设电缆与热力管道平行时保持1米以上的距离。交叉时不小于0.5米。不满足时采取防火隔热措施。 电缆夹层、控制室、屋内配电装置应设置火灾自动报警系统。 控制室、电子间、配电室可采用卤代烷灭火器。

变电站土建设计要点及优化策略

变电站土建设计要点及优化策略 摘要:随着我国经济和社会不断发展,电力系统的效率问题和安全问题成为社 会重点解决的问题之一,与此同时,变电站作为整个电力系统的稳定后盾,自然 成为了重中之重,通过对变电站土建设计要点的分析及系统论述,探讨变电站土 建设计的优化策略,希望对今后的发展产生积极影响。 关键词:变电站;土建设计;优化策略 我国的电力系统发展的越来越快,维修技术也越来越先进,但在电力系统中,变电站在土建设计中的一些要点如果处理不好会带来一系列问题,这些问题会进 一步限制电力系统的保护措施,妨碍电力系统的进一步发展。本文从了解变电站 土建设计的要点入手进行分析,为变电站土建设计提供优化策略并确保变电站的 安全运作。 1 变电站土建设计要点分析 1.1设计前期选址阶段 变电站设计的核心在于电站负荷中心,这是对整个变电站运作起重要作用的 一个部分。因此,在对变电站设计选址过程中,首先要明确负荷中心的位置,需 要相关技术人员根据具体情况进行分析规划,来科学合理地确定负荷中心的位置。 同时,在设计选址过程中,要充分考虑线路的问题。变电站的线路直接影响 整个变电站的运作,因此在设计选址过程中,对线路的选择应与当地地址的选择 相协调。在进行变电站选址过程中,要与线路相关技术人员紧密沟通,确保输电 线路方案合理科学。因为变电站线路修建过程所花费金额大于对变电站的建设费用,科学合理的选择线路可以避免后期重改线路等造成的更大经济损失,这在一 定程度上有利于变电站建设的经济性,合理性。 1.2可行性研究阶段 对变电站土建设计过程中要充分调查研究其可行性,可以根据以往变电站选 址的经验。如果变电站选址不合理,会直接影响后期运作,严重的会要求重新修 建变电站,造成巨大麻烦和损失。 在初步选定的变电站土建设计中,可以根据存在的细节问题,用科学合理的 方法来改善。通过技术人员对整个变电站土建设计的可行性进行分析,在不影响 变电站功能运作的前提下,要求变电站尽量占用较少土地面积。这就要求在对变 电站土建设计过程中,利用先进的建筑原理,充分运用变电站结构空间,减少对 土地的占用。不仅如此,可行性分析中还要求变电站的建筑设计不影响交通,水 文等,确保将对周边生态环境及居民的生活产生的负面影响降到最低。 1.3初步设计阶段 在对变电站形成初步设计时,要考虑变电站的总体平面设计,竖向布置,道 路标高设计以及管线布置等各要点。 具体要求主要包括,在对变电站土建设计过程中,要求变电站的总体平面设 计要符合相关法律法规以及设计规范,综合考虑消防安全以及交通运输。竖向布 置设计是指对变电站土建建筑物的高度加以控制,对场地道路等进行标高。对道 路标高设计是为了防止在雨天时无法将雨水排出的问题,确保变电站保持干燥。 管线布置过程中,确保管线管道平行,同时需要修建一定的坡度,让管道管线可 以自流。 1.4施工图设计阶段 在对变电站土建初步设计可行性评估结束之后,对符合标准的建筑进行施工

变电站土建设计

变电站土建设计

装配式变电站的土建设计 谷海燕

装配式变电站的土建设计谷海燕 发表时间:2018-10-17T16:01:51.880Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:谷海燕 [导读] 摘要:装配式建筑,是指建筑的大部分部件部品先在工厂生产预制,再运到施工现场进行组装的建设模式。 (国网河北省电力有限公司衡水供电分公司河北衡水 053000) 摘要:装配式建筑,是指建筑的大部分部件部品先在工厂生产预制,再运到施工现场进行组装的建设模式。预制装配式建筑改变了传统的建筑模式,大大减少了现场的作业量,有助于提高建筑质量、缩减建设工期、实现节能环保。推动装配式变电站的实施,将有利于显著提高变电站的建设效率、提升变电站的工程质量,有助于提高电网建设能力。 关键词:装配式;变电站;土建设计 引言 随着国家经济的快速发展,电力工程逐渐进入大众的视野。将国家电网的指导理念与建筑装配生产经验相结合,秉承着设计标准化、加工工厂化、施工机械化、建设装配化的技术原则,结合民用和工业建筑的实际情况,装配式变电站就应运而生。装配式变电站是根据标准配送式智能变电站的需求设计,创新了设计理念,使工业化设施的地位得以突显,并且实现了从变电站设计到整个施工过程的组织集约化。为了减少浇筑制作等步骤所需的时间,最大幅度地提高工程效率,从而采用了即插即用的电气设备。建设资源节约型和环境友好型社会的概念日益深入人心,随着近几年经济的迅猛发展,各行各业包括电力行业的技术都得到了突飞猛进的进步,变电站的建设模式也进行了转型发展,装配式变电站建设技术也日益成熟。 1装配式变电站土建设计原则与特点 装配式变电站主要针对标准配送式智能变电站设计需求产生的,它推动设计理念的创新、突出建筑的工业化设施定位,体现优化集成的设计思想。其以变电站全寿命周期成本最优为目标,以工业标准化来代替现场浇筑制作;以各施工工序并联进行代替施工串联流程,实现变电站土建施工先行的可操作性,缩短工程建设周期。 装配式变电站的土建设计与传统设计方式有明显不同,其在设计过程中需综合考虑预制构件生产工艺、运输条件、现场施工条件及安装方式等因素,需结合地区资源条件以及项目自身特点来确定总体技术方案,同时在设计阶段除正常使用阶段的结构计算外,还应对预制构件的运输及吊装过程进行验算并对施工技术要点、施工顺序进行必要的详细说明。 2装配式变电站的土建设计要点 2.1围护系统 (1)装配式钢结构建筑物楼(屋)面 装配式钢结构楼屋面可采用压型钢板、压型钢板混凝土组合楼板、钢筋桁架楼承板等围护。压型钢板在所有屋面材料中质量最轻,经常与轻钢结构配合使用,可有效节约用钢量,降低基础承重,节约造价。但钢板拼接螺钉容易生锈,影响建筑使用寿命。单纯的压型钢板屋顶管线明敷,既不美观也不满足使用要求。变电站的特性使得建筑的跨度大,设备荷载重,楼板预埋管及预埋件也多,所以楼板不适宜采用装配式轻钢屋面,宜采用现浇组合楼板。带一定肋高的压型钢板混凝土组合楼板目前在钢结构中应用广泛,压型钢板混凝土组合楼板利用凹凸相间的压型薄钢板做衬板,与现浇混凝土浇筑在一起,支承在钢梁上构成整体型楼板,主要由楼面层、组合板和钢梁三部分组成。压型钢板组合楼板具有现场作业方便、施工周期短等优点,且楼板的整体性好。但该楼板因需设多道小梁且楼板总厚度大而导致净高减少,且楼板下表面不平整,影响美观,防火性能差,需在板底做防火处理。楼板双向刚度不一致,抗震性能差。 钢筋桁架楼承板在压型钢板组合楼板的基础上更进一步改良,将混凝土楼板中的受力钢筋在工厂中加工成钢筋桁架,桁架模板依靠自身强度和刚度,可承受混凝土自重及施工荷载,无需支模和拆模,亦无需在高空搭设和拆卸任何临时脚手排架,提升了约40%的工作效率。钢筋桁架楼承板已有板的主要配筋,故施工现场只需简单的绑扎钢筋、预埋管线及预留孔洞后便可浇筑混凝土,减少了现场60%~70%的钢筋绑扎量。钢筋桁架楼承板组合楼板受力模式更加合理,可根据需要设计成单向板或双向板,抗震性能好,板底为平板,净高有保证,施工便捷,工期较短。 (2)装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。 2.2装配式建筑设计 就目前而言,一般情况下装配式变电站的建筑形式主要有三种:钢结构、劲性混凝土结构和混制混凝土结构,而对于建筑物的构建来说通常又由主体结构、附属结构和特殊结构这三个层次组成。在这三个层次中,对于主体结构的要求最高,对包括主板、梁柱以及支撑等构件的要求都非常高,由于它处于核心位置因此还要求主体结构的寿命不能比建筑物的寿命低。而对于附属结构这种不是占据主要地位的层次来说要求就相对宽松一些,附属构件一般来说有电气管线、水管线和围护结构等,附属结构的寿命不一定要比建筑物高,因为附属结构是可以替换的,当达到一定的寿命时可以换新。 首先第一种是为了突显建筑物防火的重要性来设计的,这一方案中除了变电站主房间之外,其他房间的墙体都使用可拆卸墙体,这样能够方便拆卸重组和室内改造,当有特殊情况发生时也可以拆卸墙面方便大型机械的进出,另外为了保持整体墙面的美观性还可以将预留管线埋藏在墙体内部,然后将示意图挂在墙上做提示。 第二种是为了让施工进度不受到约束,GIS基础与楼板分离且尺寸灵活多变,根据设备的大小要求等可以进行调整,同时还可以避免设备对于墙体高度的限制问题。 第三种是GIS室次梁二次安装,利用GIS的锚拼结点可以任意调整次梁的高度位置,使得GIS室能够适应各种生产厂家的要求,为变电站提供便利。与此同时,次梁之间的沟槽可以用来当作电缆沟使用,这样以来也就解决了电缆的放置问题。

相关文档
相关文档 最新文档