文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工、监理、建设单位自评报告

施工、监理、建设单位自评报告

施工、监理、建设单位自评报告
施工、监理、建设单位自评报告

房屋建筑和市政基础设施工程

施工单位工程质量合格报告

工程名称:罗江县金山镇私人联建房——新鑫楼

工程地址:罗江县金山镇

施工单位(章)

年月日

工程概况

工程名称罗江县金山镇私人联建房

——新鑫楼

建筑面积1965㎡

层数3层总高度13.05

结构类型框架结构基础类型独立基础电梯自动扶梯

开工时间竣工时间

施工许可证施工图审查批准号22402-201608-00

54

规划许可证罗江建字第(2016)18号质量安全监督号51062620161028

0199

责任单位资质等级建设单位谢家蓉、谢家琼、李丽

勘察单位罗江县博瑞建筑勘测设计有限公司

设计单位四川兴发规划建筑设计有限公司

施工单位四川省泸州志远建筑工程有限公司

监理单位四川省建大正信建设管理有限公司

常规检测机构

地基处理检测机构

沉降变形监测单位

地基处理、桩基础、

钢结构、预应力、幕

墙、装饰、设备安装

等子分部工程分包设

计、施工单位

施工单位现场管理人员专业证号企业法人代表

项目经理邓睿00072562

项目技术负责人曾晓翠0602377 施工员曾维银131020

质量员徐灵1316000300209 安检员罗蓉华51151990500725

地基与基础分部工程质量自评报告施工单位周期基础类型

工程建设过程中质量控制情况(施工单位自检内容及情况)原材料构配

件检验

钢筋水泥、沙石、均有合格证书、并经过现场抽检、见

证取样送检比例为100%,复检报告合格。

验槽试桩或

地基处理

经验槽检查、地勘人员检测报告显示:满足设计要求

检测情况试

块、试件

垫层砼、基础承台砼、试块强度评定均满足设计要求。防水层无

检验批检验

情况

土方开挖、回填、钢筋加工、安装、模板工程、砼工程

等、经检查,主控项目合格、一般项目符合设计和规范

要求。隐蔽前请监理检查,可进入下道工序。

质量文件的

签署情况

关键部位和工序的工程质量措施,审查合格、工程材料

报审单见证取样记录、施工测量放线报审单、工程隐蔽

资料、设计交底、图纸会审纪要及时签认、对工程项目

检验批的质量记录均及时签认

施工自检情况经检查,砼密实,观感质量好,抽测砼强度满足设计要

发现问题以及处理结果无

工程建设工程中执行规范法规情况严格按照现行规定标准,法规及已审查通过的设计图纸施工。无重大设计变更,一般修改均经设计签认。

其他需要说明的问题无

基础分部工程质量自评意见施工质量符合设计和勘测文件及规范要求,无影响结构

的质量问题

项目经理:项目技术负责人:(公章)

年月日

备注

主体结构分部工程质量自评报告施工单位周期基础类型

工程建设过程中质量控制情况(施工单位自检内容及情况)原材料、构配

件检验

钢筋水泥、沙石、均有合格证书、并经过现场抽检、见

证取样送检比例为100%,复检报告合格。

检验情况

试块、试件

现浇砼砌体砂浆等试块强度评定满足设计要求

检验批检验

情况

钢筋加工、安装、模板工程、砼工程砌体工程等、经检

查,主控项目合格、一般项目符合设计和规范要求。隐

蔽前请监理检查,可进入下道工序

质量文件的

签署情况

关键部位和工序有监理现场旁站材料进场报验单、见证

取样记录、施工测量放线报审单、工程隐蔽资料、设计

交底、图纸会审纪要及时签认。

结构实体

检测情况

砼密实、砌体砂浆饱满、观感质量好、抽测砼砂浆强度

满足设计要求

施工自检情况原材料有合格证并有合格的复检报告、钢筋绑扎符合设计和施工规范要求、砼浇筑密实成型较好、砌体组砌正确和构造符合设计要求、经抽测抽查、各分项检验批主控项目合格、一般项目符合要求

发现问题以及处理结果无

工程建设工程中执行规范法规情况严格按照现行规定标准,法规及已审查通过的设计图纸施工。无重大设计变更,一般修改均经设计签认。

其他需要说明的问题无

基础分部工程质量自评意见施工质量符合设计和勘测文件及规范要求,无影响结构

安全的质量问题

项目经理:项目技术负责人:(公章)

年月日

备注

装饰、屋面、节能、设备安装等分部工程质量自评报告

序号名称施工自检内容及结论

1 装饰装修材料合格、抹灰、门窗、涂饰工程、均与设计要求、相同、

并按相关规定施工、经检查、质量合格。

项目经理:年月日

2 建筑屋面材料合格、屋面找平层、保温层、防水层及细部构造均与

设计要求相符、并按相关要求施工、经检查、质量合格

项目经理:年月日

3 给排水设备、材料进场验收合格工程设计及相关规范施工、隐蔽

工程均已签认,试验项目齐全、均满足设计要求、相关规

范要求、经检查、质量合格。

项目经理:年月日

4 建筑电气设备、材料进场验收合格,产品有合格证、标志、工程按

设计相关规范施工隐蔽资料已签认;经检查,质量合格。

项目经理:年月日

5 建筑节能

保温材料合格、严格按审查批准的保温系统设计施工、主控项目合格、一般项目符合要求、质量合格。

项目经理:年月日

6 智能建筑

项目经理:年月日7 通风与空调

项目经理:年月日8 电梯

项目经理:年月日9 其他

项目经理:年月日

10 工程质量保

证文件工程设备材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线、报验单、试验报告、消防检测报告、工程隐蔽记录,均及时签认、对项目检验批的质量、记录均及时签认。

项目经理:年月日

单位工程质量自评意见

施工质量总结单位的工程

施工过程严格按规范及已审查过的设计图纸施工,无重大设计变更,一般修改均设计签认。结构工程中原材料有合格证,并有合格的复检报告,砂浆试块、混凝土试块评定均符合设计要求。施工质量好,未发现其它影响结构安全的质量问题,该工程施工质量好,施工过程符合法律法规及相关要求。

无违反工程建设各方责任主体相关的质量管理规定的作为。

施工单位结论

施工质量符合设计文件的相关规范要求,无影响结构安全和质量问题

项目经理:项目技术负责人:(公章)

年月日

附件

单位工程竣工自评报告

天赐·佳苑1#楼 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

湖北新地建设有限公司 二○一六年月日 天赐佳苑1#楼 竣工验收自评报告 一、工程概况 天赐佳苑1#楼,位于潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面,其参建单位如下: 工程名称:天赐佳苑1#楼 工程地点:潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面 建设单位:湖北博畯置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院 勘察单位:武汉中科岩土工程有限责任公司 施工单位:湖北新地建设有限公司 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 督察单位:湖北省潜江市建设工程质量监督站 结构层次:框剪结构24/16层 建筑面积:19038.19㎡ 我公司承建的天赐佳苑1#楼楼工程。于2014年7月7日开工,2016年月日竣工。现向贵公司申请工程竣工验收,报告如下:天赐佳苑1#楼,地上24/16层,结构类型为:框剪结构。混凝土结构的环境类别地面以上部分为一类, (地下室外侧构件、水池、露天构件等)二.a类;建筑抗震设防类别为丙级,建筑建构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物设计使用年限为50年。基础砌体采用MU20混凝土普通砖,框剪间填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A3.5,砌块密度等级B05,采用M5.0混合砂浆砌筑;内外墙保温采用50mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆、3m厚抗裂砂浆;外窗采用中空LOW-E塑钢窗5+9A+5、气密性6级;住宅屋面挤塑聚苯泡沫塑料板(B1级)(70mm);给水采用PPR管材,排水采用PVC 管材 二、工程质量自评依据 l、经图审合格的设计施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

竣工验收质量自评报告(施工单位)(新)

XXXXXX工程竣工验收 质 量 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXX有限公司 二OXX年 XX 月 XX 日

XXXX工程竣工验收质量自评报告 一、工程概况: 1、建筑概况:本工程为XX工程,位于XXXX,整个工程分为两部分:展示厅部分及维修车间。工程主体为单层门式刚架结构,建筑高度为9.5m,展示厅办公室部分局部为两层钢框架结构,局部二层标高4.0m。 2、结构概况:本工程采用独立承台基础,基础持力层为③-1层粉质粘土层。基础垫层采用C15素混凝土,100mm厚,沿基础或承台周边伸出各100mm,基础承台为C25钢筋混凝土。 本工程主体结构为门式刚架结构(局部二层办公室为钢框架结构),展示厅部分0.3m以下、车间部分1.0m以下外围护墙为250厚加气混凝土砌块,展示厅部分0.3m以上、车间部分1.0m以上外围护墙体外层板采用蓝色镀铝锌板(横排),内夹75mm厚超细玻璃棉保温层,墙面内层板为白色镀锌板。 车间内部辅助用房为钢筋混凝土框架结构,构造柱及圈梁均采用C20混凝土,主体结构采用C30混凝土,±0.00以下墙体采用MU10灰砂砖,M7.5水泥砂浆,±0.00以上内隔墙采用200厚加气混凝土砌块。 3、施工验收情况:本次是XXX工程竣工验收,该工程从XX年XX月XX 日开始施工,至XX年XX月XX日基本施工完毕,共进行了基础分部、主体钢结构分部、主体混凝土结构分部、装饰装修分部、屋面分部、给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、室外道路分部等9个分部、分项工程验收,验收批计223个,验收评定合格。消防分部工程由XXX组织专项验收,消防验收已经合格。 二、自评依据: 1、XXXX施工图纸 2、砼结构工程施工质量验收规范 ( GB50204-2001) 3、钢结构工程施工质量验收规范 (GB50205-2001) 4、地脚螺栓 (GB799) 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、屋面工程质量验收规范(GB50207-2002) 7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

房屋建筑工程施工单位质量自评报告

房屋建筑工程 质量自评报告 工程名称: 施工单位(公章): 发出日期:2010年9月14

****工程 施工单位质量自评报告 一、施工单位全称、资质等级、资质证号及施工范围: 单位全称: 资质等级:叁级 资质证号: 施工范围:房屋工程总承包叁级、市政工程总承包叁级 二、工程概况 ****污水提升泵站工程是***污水提升泵站工程,建设地点位于****。泵站规模0.8万m3/d,服务范围面积129.22公顷,泵站场地占地面积1207㎡;包括基础工程、土建工程、民气给排水工程、泵房工艺设备安装工程。 三、工程施工阶段自检情况及说明 1、地基与基础分部工程:基础采用高强预应力混凝土静压管桩基础。基础以及承台和地梁等隐蔽工程施工,均经过设计、监理、甲方人员验收签证。广东省建设工程质量安全监督检测总站及东莞市建设工程质量监督检验站进行了基桩高应变法试验及单桩竖向抗压静载试验,均满足设计要求。桩台基础、基础梁、地下室顶、底板、剪力墙均为C30,砼抗渗等级为C30 S8. 2、主体分部工程:顶、底板钢筋隐蔽工程都进行自检。每次自检合格后,我方才通知各个单位验收,验收合格后才进行下一道工序施工。柱砼采用C30,顶板梁板砼均采用C30。在主体施工过程中,均进行了抽芯检测,符合要求。自评为合格。 3、建筑装修装饰分部工程:楼地面子分部工程:卫生间为水泥砂浆找平层。门窗子分部工程:采用铝合金门窗,采用广亚铝业有限公司的铝材,产品均有合格证及检验报告,铝合金门窗经质检站检验合格。装饰子分部工程:装饰材料符合甲方指定新产品及设计要求,有产品合格证。抹灰工程:外墙为采用CL专用砂浆,内墙为毛坯,玻璃安装,自评为合格。 4、建筑屋面分部工程:现浇钢筋混凝土板、卷材防水二遍、现浇发泡混凝土找坡隔热层、防水层及复盖层均符合设计要求,自评为合格。 5、建筑给水排水及采暧分部工程:该工程给水、排水管道材料均符合设计要求,并有合格证及检验报告,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,安装符合规要求,自评为合格。 6、建筑电气安装分部工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,防雷工程经防雷检测所检验合格,安装符合规范要求,自评为合格。 7、泵房工艺设备安装工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格。 四、整个施工过程中的技术管理及安全文明施工说明 (一)、把好技术关 要求各施工管理人员熟悉和会审施工图纸,认真学习施工图,全面熟悉掌握施工图纸全部内容。及时同设计单位、监理单位、建设单位联系解决图纸疑难问题及工程变更事宜,做好技术交底工作,结合具体操作部位,关键部位和施工难点及注意事项进行详尽交底。

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

(完整word版)施工单位自评报告

施工单位自评报告 工程名称:青城神韵二期3# 施工单位(章):四川省大昌建筑安装工程有限公司 2014年8月10日

工程概况 工程名称青城神韵二期3# 工程地址崇州市街子镇 建筑面积2310.3㎡结构类型/基础类 型 框架/独立基础 层数三层总高11.35m 电梯/ 自动扶梯/ 开工日期2013年5月5日工程完工日期2014年8月10日 施工许可证号崇城建【2013】字第022号(补)施工图审查 批准书号 【崇施审核】22222-201202-003 建设单位崇州市天祥实业有限公司 勘察单位崇州市建筑研究勘测设计院 资 质 等 级乙级 设计单位四川标鼎时代建筑工程设计质询有限公司甲级施工单位四川省大昌建筑安装工程有限公司一级检测机构崇州市建设工程质量检测中心 监理单位四川省兴旺建设项目管理有限公司甲级图纸审查机构崇州市建筑工程咨询有限责任公司 项目负责人李剑 专 业工程师 证 号 00043499 技术负责人 易继勋工程师0007627 公司负责人 彭越岚工程师

地基与基础分部工程质量自评报告 施工周期26天基础类型独立基础 工程建设过程中质量控制情况原材料、构 配件检验 钢筋、水泥均有出厂合格证书,原材料经过进场抽查,见证取样比例为:100%。复查报告均合格 验槽试桩 或地基 处理 经验槽检查,地勘人员认为基槽为粉质粘土层,满足设计要求。 试块、试件 检测情况 垫层混凝土C15、独基混凝、土圈梁C25,试块强度评定为满足设计要求。 防 水 层 / 检验 情况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、砌体等检验批共 16 批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的 规定,隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认。可进入下道工序。 质量文 件的签 认情况 基础部位和工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见 证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会 审纪要均及时经监理工程师签认。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时经监理工程师签认。

工程竣工自评报告

通州湾示范区滴翠路北延工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人:顾宪杰 审核人:俞向华 编制单位:南通市通州百盛市政工程有限公司 日期:2018年11月 一、工程概况:

滴翠路北延位于通州湾示范区围垦北区内,为该区路网中的一条城市次干路。滴翠路道路路线呈南-北走向,本次设计路段为现状滴翠路的向北延伸段,南起现状翠竹路,北至现状围垦北区北主堤,路线总长620.879m,道路规划红线宽度30m。 根据规划路网,滴翠路北延沿线与同步设计翠竹路和现状围垦北区北主堤相交,道路沿线需要跨一条现状河道,拟在该河道处新建一座桥梁。 滴翠路北延作为围垦北区路网的城市次干路,其建设是对主干路网的补充,分流主干路交通,同时是远期围垦北区居民交通出行便利的保障。 建设单位:南通通州湾开发建设有限公司 设计单位:无锡市政设计研究院有限公司 监理单位:中核华纬工程设计研究有限公司 施工单位:南通市通州百盛市政工程有限公司 二、工程进度情况简介 本工程于2018年4月18日正式开工,于2018年5月10日完成了全段地基强夯击实工作,紧接着立即进行道路两侧雨水管道的交叉流水施工,于2018年6月20日左右基本雨水管道主体施工,污水管道W15—W3再6月30日左右完成施工。道路工程于2018年7月份正式开始进场碎石垫层施工,9月14日进行水稳摊铺,10月17进行面层沥青摊铺。桥梁工程在开工后进行钢筋预加工,于2018年9月30日完成桥面混凝土浇筑工作,10月10日完成桥梁护栏安装工作。整个施工过程进展顺利,

未发生任何质量、安全事故。 三、自评验收程序: 验收依据: 本工程严格执行《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90市及《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90规范要求。 通州湾示范区滴翠路北延工程由道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通设施共5个单位工程所组成。 (1)道路工程由4个分部组成:土方路基(路床)、道路基层、道路面层、人行道。 (2)桥梁工程由6个分部组成:地基与基础、墩台、盖梁、支座、桥板、桥面系。 (3)排水工程由3个分部组成:土方(沟槽开挖、回填)、雨、污管道主体、检查井。 (4)给水分部工程由5个分部组成:土方(沟槽开挖、回填)管道主体及配套、检查井。 (5)道路照明分部由6个分项组成:土方开挖、基座、管道预埋、电缆安装、路灯安装、回填土方。 (6)附属构建物工程由2个分项组成:侧平石安砌、护栏施工。 四、施工质量保证措施: 为确保进度和质量保证措施的落实,我们重点抓了以下几方面工作。 1、项目经理部坚持日碰头,周例会、月评比制度,针对工程质

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

施工单位质量自评报告格式

工程质量自评报告 项目经理: 技术负责人: 法人代表: 公司名称: 年月日

一、工程概况 本工程建设地点为------,施工范围包括:------,质监申报号为-----,开工备案日期为X年X月X日。中标总价约为------万元,绿化栽植总面积为------㎡,自-----年------月-------日正式开始施工,至-----年----月---日基本完成。 二、质量评定依据 1、国家、福建省及厦门市有关园林绿化工程建设方面的法律、法规、规范、规程、技术标准等,其中本工程项目应用的主要部分条目如下所列: 1.《建设工程质量管理条例》国务院令279号; 2.《建设工程项目管理规范》GB50326-2006

3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012; 5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91; 6. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 7. 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002 8. 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 9. 《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007 10. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 11. 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ23282 12. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 14. 《安全防范工程程序与要求》GA/T751994 15. 《城市园林绿化工程质量验收规程》DBJ13-90-2007 16. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 17.---------------- 18.---------------- 19.---------------- 20.---------------- 2、经有关部门审查批准的工程设计文件; 3、施工合同及工程招投标文件; 三、施工概况 1、项目管理班子构成及主要管理人员变更情况: 2、按照设计文件和施工合同完成情况:

工程竣工自评报告范本

工程竣工自评报告 一、工程概况 二、按照施工合同完成承包内容情况 按照施工合同已全部完成基础及主体工程的全部分项工程。 三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 本工程均按照设计院所设计的施工图纸以及设计变更文件进行施工,设计变更手续完整,签字、盖章齐全。

四、工程建设规范、标准执行情况 在施工过程中均能按照规范、标准进行施工自检、监理复检、验收、质检站抽检,使整个施工过程中的质量均在有效控制的情况下进行,无违反强制性条文的现象。对所有进场的材料按照要求进行记录、标识,并按照有关规定进行取样见证、送检和报审。 五、工程施工质量情况 1、原材料质量控制 对所有进场的工程材料均严格按程序进行报验,经检查质量证明文件齐全且抽样检验符合相应标准要求后方可进入现场使用。其中钢材出厂合格证,钢材性能检验报告及钢筋焊接检验报告,水泥出厂合格证及物理性能报告,砖出厂合格证及强度检验报告,腻子漆合格证及检验报告,防水材料合格证及检验报告,塑钢材料出厂合格证,PVC阻燃电工套管、电线、灯具、开关、风扇、插座合格证,给、排水管道合格证,卫生器具合格证,消防管道及配件合格证等检验资料齐全。所检材料均经监理单位监理人员见证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。 2、执行设计文件,规范质量控制 根据设计的要求,全面贯彻执行设计精神和规范标准。根据规划文件,确定建筑物位置,定位、放线。积极参于图纸会审会议,严格按照设计图纸、图纸会审纪要及设计变更进行施工。充分理解设计意图和图纸内涵,以设计为依据,规范为准绳,标准为品质,进行施工材料质量控制、施工工艺质量控制、施工过程质量控制、施工产品保护控制、施工检查验收质量控制、施

施工单位自评报告(20191221201323)

施工单位自评报告 工程名称:中胜世家一期 1 号楼 施工单位(章):四川省亚辉建筑安装工程有限公司 2016年 12月 8日

工程概况 工程名称中胜世家一期 1 号楼 工程地址崇州蜀南中路与晋康南路交汇处西北侧 建筑面积10949.98㎡结构类型 / 基础类 剪力墙结构 / 筏板基础型 层数地下 1层/地上 22层总高69.5m 电梯 2 台自动扶梯/ 开工日期2015年3月25日工程完工日期2016 年 12月 5 日 施工许可证号崇城建 {2015} 字第 012 号施工图审查崇建施设审【2015】字第批准书号027 号 建设单位崇州中胜实业有限公司 勘察单位中冶成都勘察研究总院有限公司甲级 设计单位浙江华洲国际设计有限公司甲级 资施工单位四川省亚辉建筑安装工程有限公司 质 壹级检测机构崇州市建设工程质量检测中心 等 级监理单位四川星田建设工程项目管理有限公司甲级 图纸审查机构四川省宏德慧成建筑工程设计咨询有限公司房屋建筑一类项目负责人刘伟一级建造师(房建)00361201 孙小龙工程师(工民建)54407技术负责人专证 业号 郑江建筑工程1110000301267质量负责人 马同乐建筑工程1311000300308

地基与基础分部工程质量自评报告 施工周期42 天基础类型筏板基础 原材料、构配 件检验 钢筋、水泥均有出厂合格证,并经过进场抽查、见证取样送检比例100% ,复试报告均合格。 验槽试桩或经验槽检查,地勘人员认为基槽为稍密卵石层满足设计要求。 地基处理 试块、试件 检测情况工防 程 水 建 设 层 过 程 中 质 量 控 制 情 检验 况 情况 垫层砼 C15、筏板基础C30P6 、基础梁、板C30 ,剪力墙、柱C55 ,填充墙 M5水泥砂浆,试块强度均满足设计要求。 土方开挖、回填、钢筋加工、安装、模板工程、砼工程等检验批共22 批,经 检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽前均经监理工程师检 查、签认,可进入下道工序。 基础定位放线、开挖和基础施工质量安全措施经审查合格,工程材料进场报验 质量文单,见证取样记录,施工测量放线报验单,工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审记件的签 录均经监理工程师签认, 认情况 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

建设单位工程质量评估报告

建设单位工程质量评估 报告 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日 银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准

(2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据 (3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。 6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖

工程竣工验收自评报告

教学楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 建筑工程公司 2014.05.12 教学楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 教学楼工程地下一层,地上六层,建筑面积10000m2,建筑高度22m,室内外高差0.9m。地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级,抗震设防烈度为8度,地下室防水等级为一级,屋面防水等级为三级,建筑设计使用年限50年。 2、结构概况

本工程为现浇钢筋砼框架结构,基础形式为钢筋砼筏片基础,地基处理采用深层水泥搅拌桩。本工程建筑物抗震等级为一级,结构安全等级为二级。砼强度等级:基础为C30,基础至3层结构为C35, 3层以上为C30。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(),钢筋连接采用直螺纹连接、焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:±0.00以上填充墙为A5加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑。±0.00以下墙体为煤矸石砖,M5水泥砂浆砌筑。 防水:基础及地下室墙体采用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材及抗渗混凝土自防水。屋面为4 mm厚SBS改性沥青防水卷材。卫生间、盥洗间为1.5~1.8厚聚氨酯防水涂料。 保温:屋面为50厚挤塑板,外墙为30厚B1级挤塑板。 楼地面:地下室为水泥砂浆地面,卫生间、盥洗间为防滑地砖楼面,楼梯间和其他房间均为水磨石楼面。 内墙面:卫生间、盥洗间为釉面砖墙面,教室、门厅、走廊、楼梯间油漆墙裙高1.2m ,其他为乳胶漆内墙涂料。 顶棚:水泥砂浆刮乳胶漆涂料。 外墙:外墙面为一底二涂外墙防水涂料。 门窗:外门为不锈钢全玻平开门和铝合金半玻平开门,内门为木平开门,窗为5mm+9mm+5mm单框双玻塑钢推拉窗,防火门为甲级和乙级,防火窗为甲级。 4/屋面

工程竣工验收自评报告

页眉 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批: 建筑工程公司 2016

希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28 层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月曰。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为 C15 ,筏板为C40 ,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为 C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25 ;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25; 构造柱、现浇过梁为C25。钢 筋:HPB235级(?), HRB335级(?), HRB400 级(?),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。 防水:基础及地下室墙体采用4 mm厚SBS改性沥青防水卷材及P6级抗渗混凝土自防水,配电室为JS防水涂料。屋面防水等级为H级,防火耐用年限15年,屋面采用3 mm厚SBS改性沥青防水卷材两道。卫生间、厨房为JS 防水涂料。 保温:本工程为外墙内保温,采用30mm厚QA无机复合墙体保温隔热材料,上人屋面为110厚水泥聚笨板和炉渣、不上人屋面为炉渣保温。 楼地面:地下室为混凝土原浆压光地面,标准层为轻质骨料垫层和水泥压光地面,卫生间、盥洗间为防滑地砖楼面,楼梯间、踏步为水泥压光,一层走廊为防滑地

施工单位质量自评报告

建设工程质量施工单位(主体)验收报告 工程名称: 施工单位:

一、工程概况 工程名称: 建设单位:设计单位: 监理单位: 施工单位: 该工程座落于xx.设计合理使用年限:土建部分50年,钢结构部分5年。建筑耐火等级为二级,±0.000相当于新港标高7.15m。改造范 围如下:主楼部分,原有建筑主体结构不作改动,建筑内部作相应调整,局部房间保留;附楼部分,拆除食堂首层部分墙体,采用钢结构与消防水池及泵房外墙贴建形成扩大厨房,作为厨房操作间及其附属房使用;在现有西侧屋顶水箱间附近扩建一部分,墙体为加气混凝土板,屋面为钢结构。 本次验收范围为:主体工程。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同及建设单位对工程的各项要求; 2、设计施工图纸、、设计变更、会议记录及相关标准图集; 3、经建设单位和监理单位审批的施工组织设计及主体工程施工方案; 4、国家、行业现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准; 国家现行工程建设强制性标准及地方有关条文;

三、工程管理 (一)施工组织与管理 1、在基础工程施工管理的基础上,根据工程实际情况,及时调整管理思路,采用先进的施工工艺和奖惩激励措施,完善项目各项管理制度,总结经验,弥补不足,向精细化管理发展。 2、继续强化创优意识,以创建优质结构示范工程为目标,落实管理责任制,不断加强现场管理力度。 3、加强施工过程控制,严把进场原材料二次检测和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻执行自检、互检和交接检制度。对新材料的应用及时报请甲方、监理单位进行实际考察,确认后进行应用。 4、结合后期装饰装修的需要,作好主体各工程的协调及与装饰工和的配合工作。 5、切实落实质量通病的预防措施。 (二)、技术管理情况 按照经审核的施工组织设计和主体工程施工方案,作好新材料和新工艺应用的交底工作。组织相关人员到现场实际考察学习,熟悉施工工艺。施工过程中及时反馈现场施工中遇到的问题,予以解决。定期召开施工现场管理例会和样板交底会,作好职工的教育工作。严格执行管理程序,按要求向现场监理进行各项报验,保证技术管理的有序运行。作好施工过程中技. 术资料的收集,整理工作,并按要求归档。

工程竣工验收自评报告书

. ××工程 竣工验收自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位(公章): 编制日期: .

××工程 竣工验收自评报告 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程建设基本情况、工程质量评定依据、工程施工过程质量控制情况、单位质量评定情况四大部分。 一、工程建设基本情况 1、工程概况 ×楼地下×层,地m××工程位于×××××,由××楼及××裙房组成,总建筑面积为××。2。 本工程系××结构,抗震设防烈度为×度,人防等级为×级。本工程地m上×层,建筑高度为××下处理采用××××桩,梁板式筏型基础,地下一层为×××××;地上×层裙房为×××;×层。外立面装饰主要为××××;室内公共部位装饰主要采用了××、×××为住宅楼(或办公用房)×等装饰材料,装饰新颖,简约而时尚。楼内设有给排水与采暖、建筑电气、智能建筑、通风、电梯等系统。本工程合同造价为××万元。(×至××年×月×日顺利竣工,完成施工合同约定的全部内容本工程自××年×月×日开工,。工程施工进度满足合同工期的要求,施工过程中未发生质量、安全事故,××、×××、×××)未发生拖欠农民工工资事件。、参与本工程建设单位名称:2 建设单位:设计单位:勘察单位:监理单位:施工单位:主要分包单位: 二、工程质量评定依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、工程地质勘察报告;、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;4 、国家现行颁布的强制性标准;5 6、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 7、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准;页10 共页1 第 8、工程地基检测报告、沉降观测记录等文件。 三、工程施工过程质量控制情况 (一)工程质量目标与组织管理 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。(二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (关键部位、重要的分部分项工程专项施工方案的编制及审批情况)。 (三)质量管理制度

施工单位自评报告.doc

国家级曲靖高新技术产业开发 区装修工程项目 竣 工 验 收 自 评 报 告 报告单位: XXXX通建筑有限责任公司 报告日期: 2018 年 9 月 20 日 由 XXXXXXXXXX承建的国家级曲靖高新技术产业开发区室内精装修工程,在建

设单位、监理公司的大力支持下,在项目部的合理安排下,已顺利的完成了装修 工程,现就本工程质量自评报告汇报如下:一、工程概况 高新区办公区装修项目,装修总面积平方米,工程于 2018 年 4 月开工。该项目由云南恒通建筑有限责任公司负责施工。各项建设工程的工作已基本完成,准备投入使用。 二、工程建设施工状态 本工程自 2018 年 4 月正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理 条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制, 强化产品优良。在项目经理的精心组织、精心管理、精心施工下,经过技术员、施 工员、质量员、资料员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付条件,工程已达到竣工状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。 (1)《建筑涂饰工程施工及验收规程》 JTJ/T29-2003 J250-2003 (2)《建筑地面工程施工验收规范》——————GB50209-2002 (3)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》——————GB50210-2002 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》——————GB50300-2001 (5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》——————GB50242-2002 (6)《建筑电气工程施工及验收规范》——————GB50303-2002

施工单位单位工程竣工自评报告

施工单位单位工程竣工 自评报告

单位工程竣工自评报告 一、工程概况 本工程为聚光光伏产业园配套厂房工程,位于成都市双流县航空港经济开发区。 本工程建设单位;四川环保太阳能电力有限公司。施工单位;时代建设有限公司。 监理单位;成都兴旺建设工程项目管理有限公司,工程于2011年10月28日开工,2012年12月24日完成设计文件和合同约定的全部内容。 二、分部工程验收 1、基础分部;2011年12月23日验收,所有进场材料、钢筋、水泥、砂石、均有出厂合格证书、并经过进场抽查。见证取样送检比例为100%。复试报告均合格。 基础为C30混凝土、垫层C15混凝土、砌体均用M5混合砂浆砌筑,试块强度评定均满足设计要求。钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、砌体工程等检验批共16批,经检查, 主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐前均经监理工程师检查、签认进入下道工序施工。 经各方责任人检查收实体质量符合设计和规范要求。钢筋绑扎符合设计和规范要求,混凝土成形较好,砌体组砌正确和构造符合设计要求。各部位几何尺寸符合设计和规范要求。各分项检验批资料完整,各检验批中主控项目和一般项目符合要求,基础和主体分部评定为合格。

2、主体分部于2012年4月16日验收,所有进场材料、钢筋、水泥、砂石、砖均有出厂合格证书、并经过进场抽查。见证取样送检比例为100%。复试报告均合格。 梁、柱、板为C30砼、砌体均用M5混合砂浆砌筑,试块强度评定均满足设计要求。模板分项工程7批、钢筋分项工程14批、混凝土分项工程7批、现浇混凝土分项工程7批、砖砌体分项工程12批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐前均经监理工程师检查、签认进入下道工序施工。 经各方责任人检查验收实体质量符合设计和规范要求。钢筋绑扎符合设计和规范要求,混凝土成形较好,砌体组砌正确和构造符合设计要求。各部位几何尺寸符合设计和规范要求。各分项检验批资料完整,各检验批中主控项目和一般项目符合要求,主体分部评定为合格。 3、装饰装修分部检验批抹灰工程4批、门窗工程4批、饰面砖粘结工程2批、玻璃幕墙 3批、涂料涂饰工程4批、防水工程4批、细部工程4批经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐前均经监理工程师检查、签认进入下道工序施工。 经各方责任人检查验收实体质量符合设计和规范要求。 各分项检验批资料完整,各检验批中主控项目和一般项目符合要求,装饰装修分部评定为合格。

施工单位工程质量自评报告

施工单位工程质量自评 报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

施工单位工程质量自评报告工程名称:龙里第二中学综合楼建设项目建设单位:龙里县教育局 工程地址:龙里第二中学校园内 施工单位:黔南州金正建筑工程有限公司监理单位:四川华宇工程监理有限公司开工日期: 2015年10月25日 竣工日期; 2016年9月3日 年月日

单位工程竣工自评报告 一、工程概况 本工程为龙里第二中学综合楼建设项目工程,位于龙里第二中学校园内。 本工程建设单位:龙里县教育局;施工单位:黔南州金正建筑工程有限公司;监理单位:四川华宇工程监理有限公司。工程于2015年10月25日开工,2016年9月3日完成设计文件和合同约定的全部内容。 二、施工单位管理机构主要人员: 项目经理:得顺文项目技术负责人:董卫龙 质检员:王斌安全员:赵波 施工员:薛光娟 2、基础和主体分部;于2015年10月25日至2016年3月14日完成,所有进场材料、钢筋、水泥、砂石、均有出厂合格证书、并经过进场抽查。见证取样送检比例为100%。复试报告均合格。 基础孔桩护壁、桩身、承台、地梁砼均为C30混凝土,砌体均用M5混合砂浆砌筑,试块强度评定均满足设计要求。钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、砌体工程等检验批共16批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐前均经监理工程师检查、签认进入下道工序施工。经各方责任人检查验收实体质量符合设计和规范要求。钢筋绑扎符合设计和规范要求,混凝土成形较好,砌体组砌正确和构造符合设计要求。各部位几何尺寸

工程竣工自评报告

工程竣工自评报告

美丽乡村道路建设工程 竣 工 质 量 自 评 报 告 建筑工程有限公司 12月31日 目录 一、工程概况 二、评估依据

三、施工组织、质量控制 四、质量情况 五、工程技术资料 六、各项技术数据汇总 七、工程质量自评等级 八、安全生产、文明施工 九、评估结论

一、工程概况 (1)建设工程名称: 村美丽乡村道路建设工程 (2)建设工程地点: (3)建设工程组成及规模: 本工程总长3085.7米,其中8米宽路面长3044.7米,6米宽路面长41米,总面积:24603.6㎡。施工内容包括:路床平整碾压、灰土路基、水泥稳定土路基、混凝土路面、路肩。 (4)建设工程计划工期:工期目标:总工期为60日历天。计划开工日期为 11月1日;计划竣工日期为: 12月31日。 (5)路面结构形式: 本项目采用混凝土路面,路基宽9米,路面宽8米,土路肩2×0.5米。路面采用C30混凝土,厚220㎜。基层为150㎜厚的5%水泥稳定土,底基层为180㎜厚的3:7灰土。 行车道结构形式: C30混凝土 5%水泥稳定土 3:7灰土 素土路床 (6)项目参建单位名称:

二、评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案暂行办法》 2. 技术规范与标准 (1)、建筑业推广使用的新技术、新工艺、新材料、新设备(2)、公司的实际技术、设备条件及内部项目管理文件、标准(3)《公路路面基层施工技术规范》(JTJTF20- ) (4)《砼强度检验评定标准》(GBT50107- ) (5)《公路养护技术规范》(JTGH10- ) (6)、《公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTGD81- ) 3. 工程勘察设计文件 (1)勘察报告 (2)施工图纸及标准图集 (3)设计交底资料、设计变更文件 4. 合同

相关文档