文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安全管理制度

电气安全管理制度

电气安全管理制度
电气安全管理制度

电气安全管理制度

1范围

本标准规定了公司电气设施操作人员要求、用电基本要求。配电系统、低压固定线路和临时用电线路、动力照明箱柜、电网接地、防雷接地、电焊机、手持电动工具和移动电气设备的安全运行管理。

本标准适用于本公司生产设备设施用电、生活设备设施用电。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件。

GB50168-2006 电气装置工程电缆线路施工及验收规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB 3787-2006 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

气象局令第20号防雷减灾管理办法

3术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1电气设备

包括发电、变电、输电、配电或用电的器件,例如电机、电器、变压器、测量仪表、保护装置、电器用具

3.2安全特低电压

用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。

3.3符号

下列符号适用于本标准:

N:中性点、中性线、工作零线。

PE:保护零线,保护线。

PEN:具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线。

TN:电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。

TN-C:工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。

TN-C-S:工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。

TT:电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点

4职责

4.安全保障部部负责;

组织电气作业人员的培训与考核。

4.2设备维修部负责:

a)公司动力、照明供电系统的规划和管理;

b)提供用电安全技术支持;

c)电气设备、设施的专业安全检查;

d)公司变配电站的变配送;

e)公司电力外线线路和设施的维修与安装;

f)公司避雷装置系统的检测、维护和管理;

g)公司单位设备电气部分、室内电器和照明设施的维护及安装。

4.3各使用部门负责;

本单位用电设备、设施的检查、维护、保养和安全管理。

5管理内容要求

5.1电气作业人员的资格要求

电气作业人员必须参加经政府部门认可的有资质的技术机构的正规培训,并持证上岗,不允许非电气作业人员从事电气作业。

5.2安全用电基本要求

5.2.1电气装置使用前,应确认是否具有检验合格证,是否符合相应的环境要求和使用等级要求;任何电气装置都不准超负荷运行或带故障使用。

5.2.2用电设备和电气线路的周围要留有足够的安全通道和工作空间,电气装置附近不得堆放有易燃、易爆和腐蚀性物品。

5.2.3使用的电气线路必须具有足够的绝缘强度,机械强度和导电能力,不允许使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

5.2.4移动使用的配电箱要采用完整的、带保护线的多股铜芯橡胶护套软电缆作电源线,同时装设漏电保护器;电缆中的绿/黄双色线在任何情况下只能作保护线用。

5.2.5插头、插座应按规定正确接线,保护接地极应与保护接地可靠连接;要插拨插头时,人体不得接触导电极,不得对电源线施加拉力。

5.2.6使用移动式Ⅰ、Ⅱ类设备时,应先确认其金属外壳已可靠接地,并使用带保护接地极的插座,同时要装有漏电保护器。

5.2.7当保护装置动作或熔断器的熔体熔断后,应先查明原因、排除故障,确认电气系统恢复正常,然后才能重新接通电源继续使用。

5.2.8在使用固定安装的螺口灯座时,灯座螺纹要接至电源的工作中性线。

5.2.9电炉、电熔铁等电热工具要使用专用的连接器,并要放置在专用的底座上。

5.2.10露天使用的用电设备、配电装置要采取合适的防雨、防雪、防雾和防尘措施。

5.2.11长期放置不用或新使用的用电设备、电器要经过安全检查或试验后才能投入使用。

5.2.12当电气装置拆除时,要对原来的电源终端做绝缘措施的妥善处理,不留任何外露带电部分。

5.2.13发生人身触电事故时,必须立即断开电源,在切断电源前不允许其他人员直接接触触电人员。

5.3变配电系统和(站)室的安全要求

5.3.1动力管理站的管理职责

a)委托有资质的设计单位承担配电(站)室的设计。

b)建立变配电(站)室需检测的设备、设备台帐、并按国家的要求组织定期检测。

c)根据国家有关法规和标准建立健全各种管理制度、操作规程。

d)对变配电(站)室下达年度维护保养计划,并考核其实施情况。

5.3.2变配电(站)室的安全要求

a)变配电(站)室要设有重点要害部门,须挂安全标志牌。

b)变配电(站)室要设有可靠的避雷设施,配备相应的消防器材。

c)建筑房屋做到“五防一通”(防火、防漏、防雨、防雷、防小动物和通风良好),

地面清洁。

d)变配电(站)室要配置绝缘垫、、绝缘工作台、备有绝缘鞋、绝缘手套、绝缘棒、

验电笔(器)等安全工具,并每半年校验一次。

e)单位无配电室的配电柜,必须装设符合要求的防护栏。

5.3.3变配电(站)室作业安全要求

a)高压值班人员必须熟悉电气设备、不得单独移开或越过遮栏,确有必要移开时,必

须有监护人在场。

b)巡视高压设备时,不得进行其他工作;雷雨天气需要巡视时,要穿戴绝缘靴,并不

得靠近避雷器和避雷针。

c)高压设备发生故障需要接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点

8m以内,进入上述范围人员必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。

d)倒闸操作必须两人进行,雷雨天气时不允许倒闸操作。

e)有用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合开关时要穿戴绝缘靴、戴绝缘手套。

f)高压设备不允许带电作业。

g)在全部或部分停电的电气设备上工作前,必须先完成停电、验电、装设接地线、悬

挂标志牌和装设遮拦。

h)变配电操作,应执行《工作票制度》、《工作许可制度》、《工作监护制度》、《工

作终结、转移制度》、《交接班制度》、《巡视检查制》、《消防保卫门禁制》《应

急预案》,并按照“倒闸工作票”(见附录A)、“变电所工作票”、“现场工作票”

要求执行。

5.4低压电气线路的安全要求

5.4.1架空线路

运行电工要经常巡视检查,发现问题及时处理。

5.4.2杆上作业的安全要求

a)上杆前,必须先检查杆根是否牢固,新立电杆在杆基未完全牢固前,不允许攀登。

b)检查登杆工具,如脚扣、安全带、梯子等是否完整牢靠。

c)在杆上作业时必须使用安全带和安全帽,安全带应系在电杆及牢固的构件上,防止

安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。

d)使用梯子时,要有人扶持或绑牢。

e)杆上人员应防止物体坠落,使用的工具、材料要用绳索传递,不得抛掷。

f)在带电的电杆上作业,只允许在带电线路的下方工作。

g)为防止登杆人员错登杆而造成触电事故,在与检修线路临近的带电线路电杆上,必

须悬挂标志牌。

5.4.3电力电缆线路

电力电缆要每年进行绝缘检查,施工时按隐蔽工程施工的相关规定执行。

5.4.4临时线路

5.4.4.1因科研生产、生活服务、基本建设等急需,并在15日内拆除的电气线路可以申请急用临时线路,除此之外,都要按电气安装标准敷设正规的电气线路。有条件敷设正规线路的场所,不得架设临时线。

5.4.4.2临时线路的申请、审批、急用管理

a)单位急需架设临时线路,必须填写“电气设备临时线安装申请表”(见规范性附录

B),用完后应立即拆除。

b)经批准接用的临时线路,相关单位必须安排正式电工架设,并制订专人管理和巡视,

发现隐患,立即排除。

c)对于未经批准,逾期使用或不符合安全要求的临时线路,安全监管部、权立即责令

拆除。

5.4.4.3临时线路的安装技术要求

a)临时线路要根据所带负荷选用绝缘良好的多股软芯橡胶电缆,其最小截面不得小于

2.5mm2;不允许使用铝导线。

b)临时线路不可随地拖拉,应悬空架设或沿墙、沿建筑物敷设,布线应整齐,并牢固

固定在绝缘支撑架上,不得用金属裸线绑扎;严禁捆绑在管道、树枝等处;必须放

在地面的部分,应加硬质管,管口要装护圈,以防损坏绝缘层。

c)室外临时架空线长度不宜超过500m,距地面高度不得低于4.5m,跨越道路时低于6米,

与建筑物、树木或其他导线的距离一般不小于2m。

d)室内临时线长度不宜超过10m,距地面高度不得低于2.5m。

e)临时线一般应从配电盘(柜)接引,不得直接从电源干线上引出。如必须从电源支

线上引出时,在引出处应加装开关。

f)临时线应安装相应的熔断器,控制开关安装位置对地高度不低于1.3m,并采取绝缘

防雨措施。

g)临时使用的电气设备要可靠接地或接零,建筑工地使用时还要安装漏电保护器和隔

离变压器。

h)临时线所带负荷,不应超过批准量,不允许超负荷运行,并尽可能保持负载相间平

衡。线路过电流保护整定值应满足要求。

i)临时线不得靠近热源和腐蚀性物质。

j)不允许在易燃易爆场所敷设临时线。

5.5低压电气设备、设施的安全要求

5.5.1设备维修部负责组组织低压电气设备、设施的电气设计、改造和验收。并组织低压电气设备、设施的日常维护和检修。

5.5.2易燃易爆场所电气设备要符合防爆要求。防爆作业场所必须选用国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品,不得降低防爆等级使用。

5.5.3在低压电气设备、设施维修前,应认真检查设备、附件、仪表、安全设施、工具和作业现场,确认安全可靠后,方可开始工作。

5.5.4使用电动工具时,必须可靠接地,并装有漏电保护器,使用时不要用力过猛,发现温度高和声音不正常时,应停用并检查。

5.5.5使用手提式工作灯时,电压不得超过36V,在潮湿或金属容器内时,不得超过12V。

5.5.6漏电保护装置

a)必须安装漏电保护装置的用电设备和电器;

b)使用电压为380V/220V交流电驱动的用电设备和电器必须安装漏电保护装置,包括:

Ⅰ、Ⅱ类手持电动工具、锅炉房、浴室、水泵房等潮湿场所的电器;各类试验室、会议室、办公室内的移动电器;建筑施工工地及暂设的用电设备;工地生活用电系统的设备。

c)必须选用符合国家标准的技术要求、质量检验合格的漏电保护装置,不得随意选型

购置或自行制造。

d)漏电保护装置到货安装前,需经设备维修部进行复验,不合格品不得安装使用。

e)在移动电器上安装的漏电保护装置由电器使用单位负责管理,由设备维修部专业人

员维修。

f)在建筑物用电线路上安装的漏电保护装置和在配电盘、配电箱中安装的漏电保护装

置由设备维修部负责管理和组织维修。

g)漏电保护装置的使用单位有权制止非维修人员任意拆除、更动或擅自绕开漏电装置

接用电。

h)漏电保护装置在运行中发生断开现象,用户已查明断开原因并确信漏电现象已消除

时,可自行复位;如仍存在异常现象,应及时报告设备维修部请求修理,不准将漏

电保护装置作电器开关使用。

i)漏电保护装置一年复验一次。

j)对擅自不装置或拆除、破坏漏电保护装置的行为,设备维修部、安全监管部要批评警告。

5.5.8低压带电作业

a)低压带电作业时,作业范围内电器回路漏电保护器必须投入运行。

b)低压带电作业时,要有专人监护,作业人员要带绝缘手套,穿长袖衣服,穿绝缘鞋,

使用有绝缘手柄的工具,站在干燥的绝缘物上工作。

c)带电工作,应在天气良好的条件下进行。

d)在带电的低压配电装置上工作时,要采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。

e)在紧急情况下,允许用绝缘手柄的钢丝钳断开带电的照明线,断线时,应一根一根

地进行;被断开的线头,要用胶布包扎起来,并加以固定。

f)带电断开配电盘或接线箱中的电压表和电度表的电压回路时,必须采取防止短路或

接地的措施。

g)严禁在电流互感器二次回路中带电作业。

5.6动力(照明)箱(柜)安全要求

5.6.1电气箱、柜设置环境

a)触电危险性小的生产场所和办公室,可采用开启式的配电板;

b)触电危险性较大的或作业环境较差加工车间,可采用封闭式箱、柜。如:铸造、锻

造、热处理、锅炉房、木工房等场所;

c)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须采用密闭式或防爆型的电

气设施。

5.6.2电气箱、柜整洁,操作有空间,编号

a)箱、柜安装符合电气设计规范要求:以地面为基准,明箱1200mm,暗箱1400mm,落

地箱50-100mm,操作手柄中心距地面一般为1200-1500mm;

b)箱、柜前方1.2m的范围内划线,确保无障碍物,保证不影响箱门开启和操作;

c)箱内各类电器元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便,内外无

积尘、积水和杂物。

d)箱、柜本体有设施统一编号,实行定人定责,建立健全基础台帐;箱、柜其门上要

有醒目的“防止触电”警示标识;箱、柜各控制按钮、开关标识清晰,每一处开关,每一组熔断器,都应有表明控制对象的名称、标记及对应示意图,并与实际情况相

符。

5.6.3箱、柜体内PE排和N排安装清晰、可靠

a)箱、柜内应按规范的标准要求设置PE线排、N线排(端子),且标识明显,接地制式

满足要求,箱体、箱内电器及其控制的用电设备要与PE线连接正确、可靠;

b)箱、柜内设置的PE线排必须与箱体金属体作电气连接,N线排必须与箱体金属体绝缘,

接线端子处应用螺栓压紧可靠,防松垫圈齐全;每个端子应接一根线,特殊情况如

果必须接二根线(同规格),则连接必须可靠;

c)PE线为黄绿双色线,且PE线排、N线排处应有醒目的“PE”、“N”标识;

d)对三相五线制配电系统(TN-S),箱、柜进线中的PE线要直接接至箱内PE线排上,

用电设备的外露可导电部分应按要求与PE线排可靠连接,采取可靠接零措施。配电

箱进出线中的零线应通过N线排连接,进线需要接入总漏电保护器,零线要经过总漏

电保护器后接至N线排上。

e)对于三相四线制低压配电系统(TN-C),在保证变压器中心点可靠接地的情况下,

将电源进线的零线接到配电箱PE线排上,再用连接板或线缆将PE线排与N线排相连;

如果配电箱进线需要接入总漏电保护器,必须在漏电保护器电源侧自零线引出先接

至PE线排上,零线再经漏电保护器的N线与PE线上。通过总漏电保护器的N线与PE线

之间不得再做电气连接,重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。

f)PE线(PEN线)上严禁装设开关设备或熔断器,PE支线(PEN)必须单独与PE线排相

连接,不得串联连接。

g)配电箱的金属框架、基础型钢、箱内变压器、电抗器、变频器、软启动器及其它电

器设施外壳必须与PE线连接可靠,装有电器的可开启门与箱内PE线排间应有裸编织

铜线连接,且有接地标识,PE线不得利用金属箱体串接。

h)配电箱内PE线及N线各接线、进出线、重复接地线端应标识清晰,PE线端子应标明连

接的电器设备或下级配电箱,如图四所示,防止用电设备PE线漏接和管理混乱。

5.6.4配电箱上配线应排列整齐、绑扎成束,活动部位要两端固定,无绞接现象,且布局合理,不伤芯线,不断股;箱内电器设施应固定牢固;线路相序、相色应正确,标志齐全、清晰。

a)箱内接线要采取铜芯绝缘导线,所有连接导线中间不应有接头,严禁铰接,导线压

接、插接时要牢固可靠,插线端部金属部分不得裸露,线路及电器元件无发热、烧

损现象。

b)配电箱上的母线相线应用颜色标出,L1相用黄色,L2相用绿色,L3相用红色,中性

线N线相用蓝色,PE线应用黄绿相间双色线;交流上下布线、水平布线(面对打开门

的配电箱自左向右)相序为L1、L2、L3。

1、配电箱内交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。

2、二次回路线与电气元件间连接要牢固可靠,布线线束应横平竖直,整齐美观,导

线端部应标明其回路编号,二次回路线不得从母线相间穿过。(图六为二次线从

母线相间穿过)

5.6.5配电箱内插座要配有漏电保护器,插座接线应正确;各控制开关应标识清楚。

a)箱内插座漏电保护器动作电流不得大于30mA,动作时间不得大于0.1s;

b)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相

三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;单相三孔、三相四孔插

座的上孔接PE线。插座内接地端子不得与零线端子连接,同一场所的三相插座,接

线的相序应一致。

5.7手持电动工具

5.7.1手持电动工具必须符合GB3787《手持电动工具的管理、使用和维修安全技术规程》规定的技术要求。

5.7.2各使用部门应建立手持电动工具的台帐,每半年至少按规定进行一次绝缘电阻检测,并做好记录。

5.7.3手持电动工具必须在电源断开后方可移动;移动时,不得手提电源线或转动部分。

5.7.4手持电动工具使用完毕后,必须在电源侧将电源断开。

5.8电焊机

5.8.1线路容量要满足电焊机的容量要求;

5.8.2电焊机外壳要可靠接地,不得多台串联接地;

5.8.3电焊机一次线侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,其长度不宜超过3m;5.8.4电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯电缆,其长度不宜大于30m,接头不得超过3个。

5.8.5使用部门要建立电焊机台帐,每半年组织一次全面的维护、保养,进行绝缘电阻的检测,并做好检测记录。

5.8.6电焊机操作,执行《电焊机安全操作规程》的规定。

5.9移动式电风扇

5.9.1移动式电风扇电源线应采用橡皮绝缘铜芯电缆,绝缘良好,长度不得超过6m,不得存在接头;

5.9.2风扇网罩应10mm×10mm,钢性和强度符合GB 8196标准要求;

5.9.3接地措施牢固、可靠,插座电源侧应安装漏电保护器;

5.9.4使用部门必须建立移动式电风扇台帐,每半年至少按规定进行一次绝缘电阻检测,并做好记录。

5.9.5移动电风扇时,应先切断电源,方可移动位置。

5.10防雷接地系统的安全要求

5.10.1各单位在主管的业务范围内使用、管辖的单个建筑物、群体建筑物及高大机械、动力设备,需采用防雷击措施时,要向设备维修部提出书面申请,由设备维修部统一安排设计与施工。

5.10.2向建筑设计院或上级建筑规划主管部门提出基建方案申请时,要同时提出避雷装置设计要求。

5.10.3设备维修部对建筑施工和竣工后的避雷设施进行监督和验收。在验收建筑物时,要求建筑部门必须提供避雷装置检测合格证并存档建账。

5.10.4凡有避雷装置的各单位应经常巡视检查避雷装置的完好状态,发现损坏或丢失的,要立即向设备维修部上报;配合避雷装置检测单位做好年度安全检测工作。

5.10.5设备维修部负责公司建筑区域或重要建筑部位的避雷设施的建档、维修和检查;负责提出易受雷击的动力设备设施避雷装置安装方案。行政保卫部门配合安全监管部、设备维修部做好消防重点部位的避雷装置的维护、检查工作。

5.10.6每年雷雨季节前,设备维修部对所有职雷装置进行全面安全检测,在春检期间检测完毕。检测结果填入“防雷接地检测记录”,并报主管领导及安全监管部。

5.10.7型号产品总装作业区、存放工房必须有防雷防静电接地网,防雷与防静电接地及设备接地网必须相互独立。

5.10.8安全保障部负责在建筑物或设备因雷击发生火灾时的应急组织和事故调查。

5.11防雷、防静电接地设施的安全要求

5.11.1导静电接地线要采用有足够机械强度,耐腐蚀的多股软铜线。

5.11.2防雷引下线要用圆钢和扁钢,尺寸与避雷带相同,防雷引下线应沿建筑物外墙敷设,数量不得少于两根,引下线不得断裂、开焊、截面锈蚀30%以上时应及时更换。

5.11.3防雷接地网距工房入口距离不应小于3m。

5.11.4防雷、防静电接地网每年雷雨季节前测试一次,静电接地电阻不得大于100Ω。

电工部安全作业管理制度(正式版)

电工部安全作业管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电工部安全作业管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、目的: 通过制定电工安全管理规定, 明确规定电工安全作业的标准规程, 防止工伤事故以及电气灾难, 更好的为生产做好安全保障。 二、适用范围: 公司各生产场所、仓库、办公室及宿舍 三、权责:由电工主管组织执行, 主管离职或请假由机修组长组织实施, 安全主任负责监督。 四、内容: 1、停电作业时, 必须先用电笔检查是否有电, 方可进行工作, 凡是安装设备或修理设备完毕时, 在送电前进行严格检查, 方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业, 必须带电作业时, 要做好可靠的安全保护措施, 有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等), 雨天室外作业必须停电, 并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋, 禁止上下抛掷东西。

5、高空作业必须执行停送电工作票制度, 做到无工作票不上杆, 不交票不送电。 6、高空作业坚持”四不上”:梯子不牢不上, 安全用具不可靠不上, 没有监护不上, 线路识别不明不上。 7、带电工作时, 切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好, 并要合理使用工具, 工作前需首先检查现场的安全情况, 保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体, 清扫电动机线圈时, 不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘, 设备检修时不得私自改变线路, 安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时, 禁止直接或搭挂, 需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时, 须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时, 可先拉开有关开关, 事后向上级报告。 13、在设备进行维修前, 必须将电源切断并加锁或悬挂”停电作业”牌。 14、对变压器维修时, 高低压侧均需断开线路电源及负荷线, 防止意外发生高压等危险。 15、电气设备及线路的检修工作, 低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要

企业电气安全管理制度

企业电气安全管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

企业电气安全管理制度 1、目的 为加强电气设备的安全管理,防止因电流泄漏或触电引发事故,根据《新编电气装置安装工程施工及验收规范》等技术要求,结合企业实际情况,特制订本制度。 2、适用范围 公司电气设备的安全管理。 3、电气工作人员 3.1电气作业人员应证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 3.2电气作业人员必须严格执行:《电工安全操作规程》。 3.3一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。 3.4 在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 3.5电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。 3.6当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 第 2 页共 2 页

4、配电柜(箱)安全管理 4.1配电柜(箱)应用不可燃材料(铁壳)制作。 4.2触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。 4.3触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。 4.4有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。 4.5配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。 4.6落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。 4.7保护线连接可靠。 4.8配电柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。 4.9配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)的门应完好;门锁应有专人保管。 4.10所有配电柜(箱)均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 4.11所有配电柜(箱)门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 第 2 页共 2 页

电气、设备检修安全管理制度

编号:SY-AQ-01994 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气、设备检修安全管理制度Electrical and equipment maintenance safety management system

电气、设备检修安全管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 (一)检修人员在检修中,必须严格遵守本安全管理制度和岗位安全操作规程执行。 (二)凡是机电传动设备检查检修,必须切断电源并锁闭,并要悬挂“禁止合闸”警告牌。 (三)检修受压设备、管道、阀门、安全附件等,必须切断阀门,加隔离盲板,压力降到零或停止设备运转,方可进行。不准带压检修。 (四)检修中需要用临时行灯照明,必须采用低压36伏,铁制容器内和潮湿地带场所为12伏,引线中间不准有接头,绝缘要良好。(五)检修中需要电动工具,必须配有1比1隔离变压器或橡皮手套,有可靠的接地,保证安全可靠。 (六)禁止带电检修作业,如须带电检修,应经动力科电气工程技术人员同意批准,并采取可靠安全措施,检修人员和监护人,必须

持证操作,无证者不准检修和监护。 (七)严禁在易燃、易爆、有毒、有害物料容器、管道未清理、置换情况下,进行检修。 (八)严禁使用检修机具、葫芦、吊具、绳子、梯子、鎯头、板手等有缺陷的工具。 (九)检修人员,必须穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品,不准赤膊、赤脚、穿拖鞋。 (十)检修中高空作业、动火作业,吊装作业等,必须办理有关申请手续,经有关部门同意批准,才能进行。 (十一)检修中未明确负责安全工作和监护人不准施工。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

2021新版电气作业安全管理制度

2021新版电气作业安全管理制 度 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0231

2021新版电气作业安全管理制度 第一条电气工作人员必须认真遵守和执行以下规程: 1、电子工业部1987年1月颁发的《电气安全工作规程》。 2、水利电力部1978年6月颁发的《电气防火规程》。 3、能源部1991年9月颁发的《电业安全工作规程》。 4、本公司制定的各种有关电气安全规程、电气设备拆修标准工艺等。 第二条电气作业人员的基本条件 1、电工属特种作业,必须年满十八岁以上,具有初中以上文化程度。 2、身体健康,没有妨碍本工种作业的禁忌等疾病和生理缺陷。 3、工作认真负责具有本专业所需安全生产专业技术知识及实践

经验。 4、必须经过有关部门专业培训,经考试合格后取得操作证者,方可操作。 5、凡对电气设备进行安装修理、拆除工作,必须由持有操作证的电工严格按照电气安全技术规程规定进行工作。 第三条电气人员工作必须遵守下列事项: 1、特种作业操作证必须随身携带,随时接受有关部门的检查,特种作业操作证不准涂改和转借他人,丢失应立即声明,向安全生产监察部申请补发。 2、未经电力主管单位批准,电气人员不得私自改装或安装电气设备。 3、各单位调入电气工作人员时,必须查清是否有电工特种作业操作证,如有还必须在所从事电气作业岗位上跟老师傅学习半年以后,方准独立从事电气作业,否则不准从事电气工作。 第四条凡电气工作人员不准从事下列违章作业: 1、私自设置临时用电设备或不经批准架设用电线路。

公司电气安全管理制度.doc

公司电气安全管理制度21 电气安全管理制度 1、范围:适用于本公司用电管理 2、目的:建立用电安全规定 3、执行程序: 3.1、电气运行安全: (1)、电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 (2)、电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 (3)、一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。 (4)、在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 (5)、电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。 (6)、当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 (7)、做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 (8)、现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。

(9)、电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 3.2、接地装置的规定: (1)、接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500A以下)为10欧姆。 (2)、变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 (3)、装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 (4)、装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 (5)、保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 (6)、易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 (7)、保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 3.3、静电接地的要求: (1)、静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 (2)、露天放置的管道(液体,气体等)每隔20-25米应设感应雷接地,每处电阻值不宜超过10欧姆。 (3)、贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不得于大30米。 3.4、防雷接地: (1)、为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷

场站电气设备安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 场站电气设备安全管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2067-77 场站电气设备安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、生产区一切电气设备及线路,未经分公司生产科同意,不得随意移动、调换、增减和改变接线方式。 2、站内进行电气操作时必须办理工作票和操作票,且必须两人以上操作,做到一人操作一人监护。 5、所有电气设备必须接地,并定期测量接地电阻。不合格要及时汇报和处理。 6、进行场站施工作业时,防止地下电缆的损坏,确保人身安全。 7、在电气设备上工作必须持证上岗,原则上停电进行。否则要有绝对可靠的安全措施,严格按带电作业规定进行。 8、检修线路时,必须安装接地线。室内检修时,挂标志牌。 9、操作人员在操作电器设备时,一定要按规定使

用电气安全护具。 10、禁止乱接电线、乱接电器、擅自换规格不相符合的保险等。 11、电气设备起火时,先切断电源。灭火时用二氧化碳、干粉、沙子等扑救。 12、检修电气设备时停电设备与未停电设备之间加装临时遮拦,不设遮拦应保持安全距离。 13、电气工作人员到现场检修,一定要与生产人员联系,待同意后方可检修。 14、在配电室工作,要采取防止触及运行设备的措施。 15、遇雷雨时,所有电气检修工作必须停止。 16、每次停电和恢复供电要对用电设备进行检查并做好记录。 17、每年进行一次电气春检,利用春检对高压设备进行一次维修保养;每年对其它用电设备进行两次检查和维修保养;平时保持低压配电室清洁;电气设备在运行中出现问题时能处理的及时处理,不能处理

电气作业安全规定示范文本

电气作业安全规定示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气作业安全规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章摘要 动力中心电气工作人员,必须经考核合格,并无妨碍 电气工作的病症,具有良好的精神素质和身体素质,熟悉 华骏工业园供电区域内的电气设备和供电线路,熟悉生产 设备的电气工作原理和维修技术,掌握触电急救术,能够 设计和制作新颖实用的电气设施和电气自动化控制系统; 工作中明确职责,严以律己,勤奋学习电气理论知识,勇 于实践并苦练操作技能,保障并达到作业安全,才能把自 己造就成一名合格的电气工作人员,从而更好地履行自己 的光荣职责! 为保证电气工作的安全,电气工作人员必须严格贯彻 执行国家颁布的《电业安全工作规程》、《电气安全工作

规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》,以及本《电气作业安全规定》等。 第二章内容 第一条.必须正确和熟练使用电工器材,确保操作安全。 1.电工常用工具:如电工钳、电工刀、螺丝刀、活扳手、电烙铁、梯子、脚扣、绝缘棒、绳索、工具袋等。 2.电工常用测试仪器:如万用表、低压测电笔、高压验电器、兆瓯表(或摇表)、钳形电流表、有功或无功电度表、电阻测量仪(电桥)、电参数综合测试仪、交直流电压表、交直流电流表、功率表、示波器等。 3.电工常用安全用具:防触电绝缘安全用具,如装有绝缘柄的工具、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘垫、绝缘手套、绝缘棒等;安全防护用具如安全帽、保险带、接地线、标示牌、警示牌、遮拦或临时遮拦等。

企业安全生产用电管理制度

企业安全生产用电管理制度 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与康健,根据国家有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电气工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、凡电气工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及巨大隐患时应立即制止。 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则: 1、根据规定,在安装电器设备中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器并要多处重复接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另一部分接地保护。第二章安全防护用品的管理

第四条电气工作人员用安全防护用品有:工作手套、绝缘鞋、长袖工作服、电工所使用的工具等。 第五条安全防护用品设专人保管并负责监督检查,保证其随时处于备用状态,防护用品应存放在纯洁、干涸、阴凉的专用柜中。 第六条设备运行人员及检修人员要进行专业安全防护教育及安全防护用品使用训练。 第三章、高空作业的大凡规定 第七条:高空作业时不许无关人员在工作地点下面停留或通过。进入现场工作人员应戴安全帽,上下层交叉作业时工作应错开,或设不影响下层作业的安全防护措施。 第八条:在屋顶、杆塔架设、导线或无防护栏的脚手架上等高处作业是必须使用安全带或安全绳。 第九条:高空作业应使用工具袋或绳索传递工具,传递材料或设备时不得用上下抛掷方法。 第四章、低压带电作业 第十条:低压带电工作应设专人监护,使用绝缘柄的工具工作时应站在干涸的绝缘物上或穿低压绝缘鞋进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿长袖衣工作服,严禁作业用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具,低压接户应随身携带低压验电笔 第五章、现场配电安装及检查 第十一条:施工现场和生活设施以及加工厂地的供、用电工程,凡设立期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。 第十二条:箱式变电站应在明明位置悬挂“高压危险”警告牌,箱变基台外廊4米之内不得码放材料、堆积杂物等。第十三条:各种绝缘导线均得架空敷设,无条件做架空线路的工程地段,应采取护套缆线,缆线易受伤的线段应采取保护措施。 第十四条:遇大风、大雪及雷雨天气时,应立即进行配电线路的巡视检查工作,发现问题及时处理。

工贸企业电气安全管理制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工贸企业电气安全管理制度(最 新版)

工贸企业电气安全管理制度(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、目的 为了进一步贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,规定了安全用电的基本要求,对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定,实现优质、高效、安全、卫生生产。 二、适用范围 本制度适用于公司各用电部门、工程部门,也适用于在公司外来施工单位。 三、机构与职责 3.1安全管理部门负责制订本管理规定,责成各生产现场严格贯彻执行本规定,由电工负责落实; 3.2安全员每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核; 四、工作程序 4.1具体要求 4.1.1对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格

执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。 4.1.2电气作业人员是特种作业人员,必须经过安全技术培训,考试合格,取得特种作业安全操作证后,才能独立上岗操作。 4.1.3必须严格执行电气操作票制和临时用电申请许可证制度。 4.1.4手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。 4.1.5生产厂房等重要位置的防雷设备装置,应定期检查测试,保证符合安全标准。 4.1.6电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀,以免造成绝缘损坏甚至断电事故。 4.1.7各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口安全灯等电器设备的安全使用,如损坏应及时联系修复。 4.1.8除工作需要外,公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。 4.1.9凡在公司内需临时用电,应由使用部门(包括外施工单位)在使用前办理临时用电申请许可证,按照“谁使用,谁办票”的原则办理工作票。 4.1.10在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要,应由使用部门提出申请,并采取必要的安全措施,由安全员审核同意

电气设备消防安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD167 电气设备消防安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD167 2 / 2 电气设备消防安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。 二、在增设大容量的电气设备时,应重新涉及线路,方可进行安装和使用,严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火灾。 三、建筑内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线,在夹层或闷顶内敷设线路时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 五、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。 六、在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

企业电气安全管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K1609 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 企业电气安全管理制度 标准版本

企业电气安全管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、目的 为加强电气设备的安全管理,防止因电流泄漏或触电引发事故,根据《新编电气装置安装工程施工及验收规范》等技术要求,结合企业实际情况,特制订本制度。 2、适用范围 公司电气设备的安全管理。 3、电气工作人员 3.1电气作业人员应证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护

人工作。 3.2电气作业人员必须严格执行:《电工安全操作规程》。 3.3一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。 3.4 在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 3.5电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。 3.6当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 4、配电柜(箱)安全管理 4.1配电柜(箱)应用不可燃材料(铁壳)制作。 4.2触电危险性小的生产场所和办公室,可安装

开启式的配电板。 4.3触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。 4.4有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。 4.5配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。 4.6落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。 4.7保护线连接可靠。 4.8配电柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有

电气安全生产管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气安全生产管理制度(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气安全生产管理制度(通用版) 一、电工必须持证上岗,非电工不准玩弄和安装电器设备。 二、电工上岗操作必须正确使用防护用品,戴好安全帽,用好绝缘设备,严守“安全第一,预防为主”方针。 三、对工作认真负责,认真做好各种验收记录,发现问题及时整改,杜绝事故发生,排除各种不安全的隐患。 四、各种电器设备安装必须符合国家JGJ59-99有关规定,严禁违章操作。 五、定期检查和检验施工用的器具、绳索、绝缘物品及劳保用品,不合格的集中回收,及时处理。还应随时清理施工现场电箱内的废材料和有碍施工用电的东西,排除不安全的因素。 六、凡采用新技术、新设备、新工艺时,必须对职工进行安全用电技术教育,使其熟悉新的安全用电技术知识,并熟练掌握操作技术。

七、认真做好各种配电设备的安全用电标志,减少事故的发生。 八、经常组织项目经理、施工员、专职安全员、班组长、电工对用电设备进行检查,发现问题及时整改。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电路电器设施设备安全管理制度

电路电器设施设备安全管理制度 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

电路电器设施设备安全管理制度 一、学校购置和使用的电器产品、燃气用具的质量应当符合国家规定的安全标准。电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管道的设计、敷设,应当符合国家有关安全技术规定。电源线路、自来水管道、煤气设备在设计时,必须充分考虑发展的需要,施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路,必须有计划地逐步更换。一时难于更换的,必须在确保安全的条件下,采取特别防护措施,否则,必须暂停使用。 二、学校建立安全用电制度,在现有额定的电容量范围内计划用电,严禁超负荷用电。电源线路必须安装可靠的保险装置,并正确使用保险丝,确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。 三、变电房、配电房、配电箱和各类机房要关闭上锁,要防水,防潮,防小动物侵入,周边保持干燥通风。 四、电气设备应当由持有上岗证的专业人员定期维护保养,防止因电路短路、电路超负荷运行、线路接触不良、电线老化、电气故障等原因引发火灾。所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施,并按规定严格进行检查,防止触电事故的发生。 五、对于超出使用年限,丧失安全性能的电器产品和燃气用具,应当予以报废,或者经维修和部分更新,确保其安全性能后方能使用。长期不使用的电器、燃具,应确认其安全性能有效后方可使用。 六、日夜不间断连续运行的电器设备,应当有专人管理,并定期维 第 2 页共 4 页

修保养。空调机、脱排油烟机等设备和各类机房设施应当定期清洁、保养。电器在使用过程中,发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时,必须立即停止操作,关闭电源,并及时找电工检查、修理,确认能安全运行时,才能继续使用。 七、任何单位和个人都必须严格遵守安全用电规则,不得任意拉接临时电源线。拉接临时电源线须经单位有关部门审批,由专业人员负责拉接。临时线要使用合格的电线与器材,定时检查,期满后立即拆除。严禁违章违规使用电器,严禁电源线路超负荷使用。 八、安全用电用水用气必须坚持定期和不定期检查制度,总务处组织自查并会同各部门进行抽查,发现隐患及时整改。 九、凡有高电压的场所、电线裸露的地方,水电管理中心或用电单位应设立醒目的危险警示标志,并采取有效的隔离措施,防止电击事故发生。室外的电源设置,必须定期清理周围的杂草树林,防止引发事故。 十、所有用电场所必须执行人走电关的规定,人员离开用电场所或电器设备不使用时,应当切断工作场所的电源。 第 3 页共 4 页

电气作业安全管理制度

电气作业安全管理制度 1.进入现场须戴安全帽,穿绝缘工作鞋,戴防护镜,登高作业1.8米以上要系好全身式双挂钩、双缓冲器安全带。 2.安装前向建设单位提交供电设备清单和安装计划,得到批准后方可安装并办理临时用电许可证。 3.总配电箱和开关箱至少设置两级漏电保护器,漏电保护器之间的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合。配电箱内应标明各回路名称、用途。 4.电缆在室外的埋地敷设深度不小于0.6米,并做保护层。穿越易受损伤的场所需另加保护套,严禁用金属裸线绑扎。橡皮电缆架空高度不小于2.5米。 5.所有用电装置每月要检查一次,系统维护和安装时要挂牌上锁。 6.不管电压多少,严禁带电作业,必须带电作业时要得到亚什兰安全经理的审核和批准,并使用合格的保护设备。 7.380伏以上的高压必须采取适当的保护且必须得到使用批准的标识。 8.在易燃气体或存在爆炸危险的地点,例如受限空间要使用防暴电气设备。 9.只有持有电工操作证的人员才能进行电气工作,并在醒目的位置做如下标识。 10.施工现场执行三相五线制, 实施三级保护,要一机、一闸、一保护。 11.任何电荷可能积累的设备(储罐)或电气设备都须进行保护接零,接地。 12.所有电缆、插头及连接器要确保连接正确,保持性能良好,电线不准拖地,不能有裸露点,通道之间电线须架空或埋地,对埋地的电缆每隔50米设警示牌,上写下有电缆字样。 13.不得使用部件损坏及有故障的电器用具。 14.所有配电柜须安装漏电保护装置,配电柜本体必须接地。 15.电器设备使用完毕后,须关掉电源拔掉插头,执行“锁定、标识”程序和“双人工

作制”。 16.要经常检查所用的电器设备,电动工具,并做好记录,如不符和要求立即整改,直至达到安全要求为止。 17.进入密闭容器中施工须使用低压电源作为照明电源。(12V) 18.电工发现具有用电安全隐患的作业点,安全部门将积极支持电工停止该点工作并及时消除用电安全隐患。 19.交叉作业时未经协商,不可使用外单位的临时电源。 20.灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明,电源电压不大于36V。在潮湿处/有危险的地点和受限区域使用临时性便携照明灯时使用的最大电压不能超过24伏。在金属容器内工作的照明,电源电压不大于12V。 21.电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50m m厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。穿越建(构)筑物、道路及易受损伤的场所须另加保护套管。橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。 22.置设置配电箱时,减少电源线的交叉,保持道路畅通。拆除所有信号电缆、供电电缆,进行仪表调试时,严格执行挂牌上锁制度。

企业用电安全管理制度

企业用电安全管理制度 企业用电安全管理制度范本一: 总则 第一条:为确保职工在生产工作中的安全与健康,根据国家和市政总公司的有关规定并结合我公司的生产实际情况,制定本公司用电管理制度,望各单位组织有关人员认真学习。 用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针,安全生产,人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者,各级领导必须以身作则,各级安全管理部门及人员要认真负责,严格按规程进行监督检查。 第二条:电工作人员必须具备下列条件: 1、电气工作人员必须具备必要的电气知识,按其职务和工作性质,熟悉安全操作规程和运行维修操作规程,并经考试合格取得操作证后方可参加电工工作。 2、凡带电作业人员应经专门培训,并经考试合格,领导批准方可参加带电作业。 3、实习人员和临时参加电工工作的人员须经领导批准方可参加带电作业。 4、供电工作人员应加强自我保护意识,自觉遵守供电,安全、维修规程,发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。 5、电气工作人员应掌握触电解救法 第一章、用电安全的技术措施 第三条:电器设备安装规则:

1、根据供电局和市政总公司的有关文件规定,在安装电器设备 中必须使用三相五线制来取代三相四线制,工作零线与保护零线分 开使用。 2、必须采用两级以上漏电开关,保护第一级漏电电流〈100毫安,动作时间〈0.1秒;第二级漏电电流〈动作时间〈0.1秒〉。 3、保护零线或保护接地线时,其线路上不准装有刀闸、熔断器 并多处做有重接地,所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结 构上都必须采取保护接零或保护接地。 4、在同一个供电系统中坚决不允许采用一部分保护接零,而另 一部分接地保护。 第四条:在停线路上工作防触电的技术措施: 在停电发线路上工作防触电的技术措施: 在停电线路上工作防止触电的基本安全技术措施; A停电B验电C挂接地线 即“三措”,如没有招待以上过程安全技术措施的线路,论是否有电均应视为带电线路。 一、停电: 线路停电工作须拉开以下断路设备: 1、与已停电工作的线路交叉的线路,如:停电施工的线路;在此线路上面且需栓线或挂线时,则该线路的断路设备应拉开停电; 2、断开危及线路,停电作业的并行和同杆并架线路的开关和刀闸; 3、断开有可能反回低压电源的开关和刀闸; 4、与停电工作的线路同杆的路灯线和非电源的低压线也应停电,确实不能停电的,应采取防止触电措施;

企业安全用电管理制度

企业安全用电管理制度 第一条为保障办公场所安全、高效、规范的运转,做到安全用电、节约用电,计划用电和合理用电,特制定本办法。 第二条办公室要加强全体干部职工的安全教育,增强安全意识,采取有效措施,确保办公楼、公司内部用电安全。 第三条全体干部职工要树立安全用电意识,不准乱接电器,严禁使用煤炉、电炉和电热器等大功率电器,确因工作需要安装、使用大功率电器的,事先必须向主管领导申报,未经同意擅自安装的,立即拆除并追究相应责任。由于违规安装与使用发生事故者,造成的损失由安装及使用单位和个人负责。 第四条认真执行消防安全有关规定。办公室要经常结合内部的安全需求,开展防火宣传教育,提高消防意识。办公楼内不得存放汽油、火药、液化气等易燃易爆物品,工作人员要爱护消防栓和灭火器等消防设备。 第五条加强对用电设备的检修,各部门要经常对本部门用电设备进行检查,发现问题后及时报告主管领导进行维修。 第六条各办公室办公物品要摆放有序,工作人员离开办公室,应随手锁门,下班前各办公室要进行安全检查,关灯断电,关闭电脑、关锁门窗。 第七条注重细节,保持窗帘和电源线和插座间的安全距离(10厘米以上)。 第八条办公室要根据办公楼用电实际情况,每月请电工进行一

次维护和检修,以保障用电安全。 第九条办公楼内各种公用设施,如消防设备,电源插座等,不准私自拆装或挪用。如确需要,须报请办公室安排统一办理。 第十条按照“谁主管,谁负责”的要求,切实落实责任制,各部门主管是部门安全工作第一责任人,要切实担负起安全用电的管理、检查、督促职责,从源头上抓好本部门的安全用电工作,并对其职责范围内所属区域进行认真排查,彻底消除安全隐患。 第十一条各职工宿舍确定一人为本宿舍安全责任人,对本宿舍用电安全和防火负责。如果该安全责任人未尽到职责,导致发生火灾引起损失,由该安全责任人承担责任。如果该安全责任人尽到职责,而宿舍其他人员引起火灾的由其本人承担责任,安全责任人不承担责任。 第十二条对各办公室和宿舍用电安全,各部门和宿舍要定期自查。每月由安全用电、卫生检查小组定期检查。 第十三条对于违反规定造成人员伤亡和设备、财产损失的,公司将根据情节和损失情况给予处理。 20XX年3月25日

公司电气安全管理制度

公司电气安全管理制 1、范围:适用于本公司用电管理 2、目的:建立用电安全规定 3、执行程序: 3.1、电气运行安全 (1)、电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 (2)、电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》 (3)、一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。 (4)、在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 (5)、电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品 (6)、当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 (7)、做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除

(8)、现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。

3.2、接地装置的规定: (1)、接地电流大的接地装置(500A 以上)为5欧姆;接地电流小的接地装置(500A 以下)为10 欧姆。 (2)、变电室露天部分的单位独立避雷针为10 欧姆。 (3)、装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10 欧姆。 (4)、装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10 欧姆。 (5)、保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 (6)、易爆场所、库房及车间避雷针为 4 欧姆。 (7)、保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 3.3、静电接地的要求:

(1)、静电接地的接地电阻,每处不宜超过10 欧姆。 10 欧姆。 (2)、露天放置的管道(液体,气体等)每隔20-25 米应设感应雷接地,每处 电阻值不宜超过

电气设备安全管理制度【最新版】

电气设备安全管理制度 一、工厂电力线路的安全检查 电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送电能的重要任务。但目前在部分工厂中,往往对电力线路的安全检查和运行维护重视不够,导致个别区段的电力线路的安全性降低,增大了发生电气事故的可能性。因此,加强工厂电力线路的安全检查是非常必要的。 1架空线路的安全检查 对厂区架空线路,一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时,还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目: 1.1电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。 1.2沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。 1.3沿线路周围,有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里,这些建筑物不致对线路造成损坏。

1.4线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。 1.5拉线和板桩是否完好,绑托线是否紧固可靠。 1.6导线的接头是否接触良好,有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象;绝缘子有无污损和放电现象。 1.7避雷接地装置是否良好,接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前,应重点检查。 二、变电所的运行与管理 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 A.运行制度 1.交接班制度:交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操

作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:1.所管辖的设备运行方式,变更修饰情况,设备缺陷,事故处理,上级通知及其它有关事项;2.工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。 (3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度:为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变

相关文档