文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂区管网施工方案

厂区管网施工方案

厂区管网施工方案
厂区管网施工方案

吴忠市生活垃圾焚烧发电1×10MW工程

厂区综合管网管道安装

施工方案

批准:

审核:

编制:

山西省工业设备安装有限公司

吴忠市生活垃圾焚烧发电项目部

二O一六年五月一日

目录

第一章工程概况 (1)

1、管材选择 (1)

2、工程施工总目标 (1)

二编制依据 (2)

三施工准备 (2)

1、人员准备 (2)

2、材料准备 (2)

四焊接管道的施工措施 (3)

1、施工工序 (3)

2、管道防腐 (3)

3、管道安装 (4)

4、管道焊接 (5)

5、焊接检验及水压试验 (5)

五污水、雨水管道施工措施 (6)

1、施工技术准备 (6)

2、原材料验收 (6)

3、施工工序 (7)

六质量保证措施 (10)

七安全文明施工保证措施 (11)

八雨季施工措施 (12)

1、时间安排..............................................................................................................................................

12

2、做好现场排水 (12)

3、施工现场管理 (12)

4、做好防雨措施 (12)

5、搞好现场消防安全 (14)

九施工场地平面布置 (14)

第一章工程概况

本工程为吴忠市生活垃圾焚烧发电项目厂区综合管网安装工程。其包括市政生产取水输水管道,厂区生活给水管道,生产工业水泵供水管道(辅机设备冷却给水管道),生产工业泵回水管道(辅机设备冷却回水管道)、生产清水泵供水管道,污水处理回用水管道安装、厂区室外循环水管道安装、消防管道安装、厂区污水管道,厂区雨水管道,厂区初期雨水排水管道、初期雨水压力输送管道、污水压力输送管道、单体建筑排水管。具体概况如下:

1、管材选择

1.1 市政生产取水输水管道采用外防腐焊接钢管,采用PN=1.0MPa级别的阀门等配件。

1.2厂区生活给水管道采用高密度聚乙烯HDPE给水管(管径小于DN40采用PP-R 塑料管),采用PN=0.8MPa级别的阀门等配件。

1.3生产工业水泵供水管道(辅机设备冷却给水管道),生产工业泵回水管道(辅机设备冷却回水管道)采用外防腐焊接钢管(管径小于DN40采用镀锌钢管) ,采用PN=1.0MPa级别的阀门等配件。

1.4生产清水泵供水管道采用高密度聚乙烯HDPE给水管(管径小于DN40采用PP-R塑料管),采用PN=0.8MPa级别的阀门等配件。

1.5污水处理回用水管道安装采用高密度聚乙烯HDPE给水管。采用PN=0.8MPa 级别的阀门等配件。

1.6厂区污水管、厂区雨水管、初期雨水压力输送管道采用HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/㎡,橡胶圈接口,检查井处采用管顶平接。

1.7初期雨水压力输送管道、污水压力输送管到采用外防腐焊接钢管。

1.8室外消防管道采用焊接钢管的焊接和法兰连接,室外管道与室内消防管道连接采用法兰连接,接入室内消防管道采用内外热镀锌钢管,连接采用法兰连接和丝扣连接;消防栓灭火系统采用公称压力PN=1.6MPa级别的阀门等配件.

1.9厂区循环水管道采用普通焊接钢管,焊接和法兰连接,采用公称压力1.0MPa 级别的阀门等配件。

2、工程施工总目标

2.1质量目标:确保市优,力争省优。

2.2工期目标:全部工程控制在合同工期内竣工

2.3安全目标:杜绝重大伤亡事故,工亡、重大火灾、重大设备等大事故为零。文明施工目标:创文明施工标准化工地,树宣传企业品牌样板形象。2.4.

二编制依据

1、设计提供的设计图纸

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008

3、《工程测量规范》 GB50026-2007

4、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-2011

5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010

6、《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407-2012

7、《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-2014

8、《埋地塑料排水管道施工》04S520

9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

10、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

三施工准备

1、人员准备

1.1施工前组织施工人员学习技术图纸,进行技术、安全交底,整理施工现场,

人员持证上岗。

劳动力计划

名称管工焊工油漆工维修电工起重工壮工

10人5人人2人数量 30人人10 52、材料准备

2.1厂区综合管网施工所需材料已制订采购计划。管材计划于5月1日到场一部分,剩余材料根据工程进度陆续到场。

2.2厂区综合管网管道工程所需焊接材料已制订采购计划,工程开工前先进30%,其他随工程进度分批进场。

2.3管子、管件、管道附件及阀门必须具有制造厂的合格证明书,有关指标应符合现行国家或行业技术标准。

2.4中、低压阀应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中按不少于10%(至少一个)的比例抽查进行严密性试验,若有不合格,再抽查20%,如仍有不合格,则应逐个检查。

主要施工机具准备

名称规格型号单位数量备注

1

台16T

汽车吊

平板车 20T 台 1

BX3-500

20 台电焊机热熔机 5 台

/min 台2 空压机0.6m3 Φ400 砂轮切割机 2 台

倒链5T 10 个

2T 20 个倒链吊带5T 10 个 10 个吊带 2T

台角向磨光机 125 Φ8

水准仪 1 台

1 经纬仪台 3 个米60 钢盘尺 1

烘干箱台

四焊接管道的施工措施

1、施工工序

管道防腐---管沟测量放线---管沟开挖--管沟基础制作处理--下管--管道组对—管道焊接--阀门安装-- 水压试验--管道防腐补口—管沟回填

2、管道防腐

2.1管道表面除锈前应将油污、焊渣等污物清理干净,除锈采用角向磨光机除锈,要求表面露出金属的光泽。

2.2面处理合格后应尽快涂环氧煤沥青底漆,涂漆要求横、竖、上、下交错涂刷,漆膜要求均匀,不得漏涂。

2.3如焊缝高于2mm,底漆表干后,在焊缝两侧打腻子,避免缠玻璃丝布时出现空鼓。

2.4埋地管道采用环氧煤沥青涂料,外防腐层构造为:四油一布,底漆-面漆-玻

璃丝布-面漆-面漆,厚度大于等于0.4mm;

2. 5补口部位表面处理同上,如清晨施工,补口部位有露水必须擦干,补口部

位涂面漆缠玻璃布时,必须与管体的涂层搭接100mm以上.

2. 6管体补伤铲除已损伤的涂层,如仍未露铁,只需补涂面漆,并与管体防腐

结构相同的层次和施工方法补伤,如已露铁必须先进行表面处理,除去锈迹,然后按管体的防腐结构.

涂底漆,面漆要贴玻璃布。

2. 7涂漆时如遇雨应停工,对未固化的涂层用塑料布遮盖。

2. 8涂层实干后方可移动,下沟和填土。先回填构软细土不得回填有杂物和石

块的土,填土高出管顶200mm后,才可回填原土。

2. 9接口处防腐层应留有一定200mm的距离,焊接对口进行补口防腐。。

2. 10涂层质量检查

a.外观检查:涂层饱满,玻璃布孔眼为面漆所灌满,表面呈现光亮的漆膜,对表面的皱折和鼓包要剪掉补涂,并贴补玻璃布。

b.粘贴力检查:涂层完全固化后,用小刀切开舌形切口,用力撕玻璃布,只能断裂不能大面积撕开,破坏处管面仍为漆层所覆盖,不得露铁。不合格的管段应撕掉重新施工。

c.针孔检查:涂层实干后对加强防腐结构用2000V电火花检漏,发现针孔应补涂。

d.厚度检查:涂层完全固化后,用涂层测厚仪测定厚度。

3、管道安装

3.1在遇有地下水的情况下铺设管道时,应排除地下水后进行沟槽开挖、垫层铺设、安装管道、水压试验、回填土。在任何情况下不允许沟槽长期积水,并采取设置排水沟的措施,防止因积水发生浮管现象。

3.2管道基础若遇回填土、淤泥、下沉性土壤和滑坡时,应使用重新加垫灰土、夯实的措施,保证管基稳定和施工安全。

3.3开挖敷设管道的沟底标高,必须符合设计要求。管道应敷设在未经扰动的原状土地基础上,如遇填土需分层夯实,密实度不得小于0.95;对未标注标高的

压力管道管顶覆土厚度不小于0.8m,施工时与其他管道或无压管道交叉向上弯

时有压管道让无压管道,小管道让大官的原则进行调整或根据实际情况进行调整,原则上生活给水管道在上,排水管道在下。

3.4管道敷设中如遇岩石处,开挖后先铺垫300mm厚的碎石垫层,再用砂土铺100厚的垫层并用水平仪校验垫层、在垫层上如有突出的块石或其他东西时,应当清除干净。

3.5根据管子的重量及施工操作难度,利用汽车吊下管,下管前应对管子、管件及闸门等的规格、质量,逐步进行检查,合格者方可使用。吊装及运输时对钢管丝扣及金属管防腐层,均应采取保护措施。

3.6管道放于垫层后,应查看支撑情况,当发现垫层与管壁间有缝隙时,应用中粒沙补填,防止管道产生弯曲应力。

3.7管道组对采用倒链及门字架对口,必要时使用吊车配合。管道连接时不得用强力对口,加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

3.10管沟填土时应采取措施,防止损坏管道及管道防腐层,在管顶以上1米范围填砂时,应注意避免在其上用重型机具直接碾压,即使回填到设计地面标高后,上面堆积物或车辆机具等临时荷载也皆应不超过设计允许值,否则应采取相应措施。

4、管道焊接

4.1管道坡口采用气割方式形成,形状和尺寸如下图所示:

Δa

δK

P

c

°1 a=65 18 P=2 c=2±K=6δ~4.2坡口加工好后除去表面氧化皮、溶渣及影响接头质量的表面层,并将凸凹不平处打磨平整。4.3本工程钢管采用手工电弧焊,进行钢管焊接的焊工熟悉并严格执行作业指导书和焊接技术施工规范的规定,并按要求进行质量自检,焊工必需经过考核,考核合格后才允许上岗。

4.4电弧焊时,焊接电流应保持稳定,电流强度。

5焊接检验及水压试验

5.1所有焊完的焊缝应作外观检查,其方法是用肉眼或低倍(6倍)放大镜。缺陷的允许程度与修正方法见下表:

缺陷名称允许范围处理方法

焊缝不足或过高不允许不足部分补焊,过高部分修正管子周深度≤0.5mm1/4,总长≤超过的清理补焊咬边

40mm

长并不超过.

厂区室外给水管道施工方案

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况 4、参加作业人员资格要求 5、主要机械及工、器、具 6、施工准备 7、作业程序 8、作业方法、工艺要求及质量标准 9、安全、文明施工措施 10、强制性条文 11、工序交接及成品保护 12、环境管理 13、绿色施工与节能减排 14、职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施 15、主要进度计划

适用范围 本方案适用于神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区给水管道安装。 2、编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 2.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 2.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 2.7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.8 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2.9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2012 2.11 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2011版 2.12 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2013版 2.13 《电力建设安全健康与环境管理规定》国电电源(2002)49号 2.14 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 2.15 《厂区室外生活、消防给水管道安装图》F1642IIS-S0501 2.16 《神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段土建专业施工组织设计》 3、工程概况及工程量 3.1本工程为神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区室外给水管道工程。给水管道包括生活给水、消防给水,生活给水管道材料采用DN100钢骨架塑料复合管,工作压力0.5MPa,管道之间为电熔焊接连接,管道与阀门之间为电熔法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.2m左右阀门井采用D1200砖砌圆形立式闸阀井。消防给水管道采用(DN200、DN250、DN300)的焊接钢管,工作压力0.9MPa,管道之间为焊接连接,管道与阀门之间为法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.5m左右,消火栓采用室外地下消火栓SA100/65型,采用GH4型环氧煤沥青冷缠带加强级

整理小区室外管网施工方案

小区室 文件编号:1C-B3-EC-34-8F 外管网 施工方 案

公司室外管网工程 5号、4A号砖砌化粪池施工方案

1、工程概况 厂区位于开发区厂区总用地面积:25557平方米,排水管道选用DN200—DN400混凝土管道,抹带接口。化粪池HC1选用标准图集:98S7—138~151-5号砖砌化粪池,选用有地下水型,化粪池有效容积:30立方米;化粪池HC2选用标准图集:98S7—121~137-4A号砖砌化粪池;有地下水型,有效容积:20立方米。

2、编制依据 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; ④、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ⑤、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; ⑥、公司厂区室外管网设计图纸及选用标准图集规定等; 3、施工措施 根据公司厂区地质勘察报告得知,厂区地下水位埋深较浅,而且按所选化粪池结构尺寸计算挖土深度,土层分布情况中包含粉质粘土层、粗砂层。结合本工程实际情况,确定工程施工工艺顺序如下:化粪池基坑土方开挖→基坑土体护坡加固→基坑降水→基坑底部清槽→铺垫层下卵石或碎石层→混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖及圈梁支模、绑筋、浇注混凝土→化粪池顶盖预制板制作→化粪池顶盖拆模→抹化粪池内壁、外壁防水砂浆,化粪池外壁涂热沥青→作化粪池24H灌水实验→土方回填→化粪池预制顶盖安装。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)、土方工程施工措施

综合管网施工方案

重庆恒滨建设(集团)有限公司 Chongqing Hengbin Con structi on Group Co 丄 td 青杠医疗康复区1#?7#临湖咼档疗 养楼及附属设施工程 编制人: _______________ 审核人: _______________ 1、编制依据 . .......................................... 2 室 夕 管网 施工方 案 青杠医疗康复区项目经理部 二O —O 年五月十七日

2、工程概况. ........................ 错误!未定义书签。 3、施工布署. (6) 3.1 、工期计划 (6) 3.2 、工艺流程 (6) 3.3 、施工准备 (6) 4、施工方法及技术措施 (7) 4.1 、基坑、基槽土方开挖 (7) 4.2 、管道基础施工 (8) 5、质量验收标准 (14) 5.1 、沟槽及井底 (14) 5.2 、排水管道安装 (15) 6、确保施工质量的措施 (15) 7、确保工期的措施 (16) 8、确保施工安全措施 (17) 8.1 、安全管理体系图(8-1) (17) 8.2 、施工安全保障措施 (17) 9、雨季施工及环境保护措施 (20) 9.1 、雨季施工措施 (20) 9.2 、环境保护 (20) 9.3 、施工进度计划 (20) 1、编制依据 青杠医疗康复区1#?7#临湖高档疗养楼及附属设施工程外网施工图纸。 排水检查井》02S515 雨水口》05S518 室外工程》苏J9508 雨水口》05S518

室外消火栓安装》 01S201 室外附属属工程》 04J812 埋地塑料排水管道施工》 04S520 室外给水管道附属构筑物》 97046 05S5502 电力电缆安装》 00D101-7 消防水泵接合器安装图》99S203 井盖及踏步》97S501-1 外综合管网——雨污水图纸交底》(业主工程联系单) 建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 给水排水管道工程施工及验收规范》GB50266-7 2、工程概况 本工程位于重庆市壁山县青杠镇,为了前期施工需要,先行修建部分主干道,本次是针对其上的给排水管道进行设计,并对后期工程做好预埋管道。 2.1 、排水体制:室外排水系统采用雨水和污水分流制。 2.2 、污水排水系统:楼内地面上卫生间由污水管经重力流,地下污水通过污水泵提升至室外污水检查井。整个小区考虑在地势较低的部位(护养中心西面)设置污水处理站,污水经处理后达到国家规定的排放标准,最终排入小区泄洪沟中。 2.3 、雨水排水系统:场地及建筑物雨水经明沟、雨水口、管道的收集后,靠近百家店水库的排入水库内,不靠近水库的其余道路暂考虑就近自然排放,以后结合后期工程可考虑排入泄洪沟中。道路上的雨水用穿孔的路沿石每隔20-25 米安一块排入靠山的明沟内。 2.4、给水系统:在整个小区北侧的规划道路一侧设一条DN200的市政给水管道, 设几个引入管进入小区,在基地内形成环路,供在本工程的室内外消防用水和生活用水,

厂区道路雨水污水管道施工的方案.doc

超临界氧化处理工业固体废物工程 雨 污 水 工 程 施 工 方 案 审批: 复核: 编制: 南京长山建设有限公司

厂区雨污水施工方案 一、编制依据 1.道路排水工程设计图纸等。 2.中华人民共和国国家标准,部颁各种技术规范、规程。 3.《埋地塑料排水管道工程技术规范》CJJ 143-2010 4.《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008) 5.《给水排水构造物施工及验收规范》(GBJ141-90) 6.《中国建筑标准设计研究院排水检查井标准设计图集》06MS201/01(03)S201 7、《国家建筑标准设计图集》02S403/05S502/03S502 二、工程概况 本工程采用雨污分流制实施。 厂区路:雨污水管双侧布置,雨水管布置在距道路中线左侧3m处,污水管布置在距道路中线右侧3m处。 管道及管道基础:本工程主要采用热熔承插口连接的双壁波纹管HPPE污水管。在初期雨水池的切换阀门处的DN700管用螺旋缝埋弧焊钢管。管道标高按照图纸上的检查井底标高进行连通管铺设。 雨水管和污水管道均采用C15混泥土垫层100mm厚。 三、主要工程量 工程施工项目较多,本工程主要实物工程量详见附表3-1。 实物工程量汇总表3-1

四、工期目标 按照施工总体部署,全线道路划分为两个断面施工,工期安排为:2016年7月10日至2016年7月31日,15天完成西侧900m断面雨污水工程。2016年8月1日至2016年8月15日,15天完成东侧800m断面雨污水工程。 五、施工方法 1.施工部署 先施工埋置最深的污水管,再施工雨水管,管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安装。 2.排水工程的施工顺序 降水→施工放样→管沟开挖(槽壁支护)→垫层、基础施工→管道安装→管座及接口施工→排水检查井浇筑→管道闭水试验→管沟回填。 2.1降水措施 2.1.1本工程雨污水管道埋置开挖放坡比例按1:1.5,槽底处于粉质粘土层,含水量大,地下水位高,故采用井点降水。本井点降水工作在沟槽回填达到地下水位线以上1m以后方可结束。 2.2 施工放样 2.2.1 精确测量放线,做好装点固定保护。 2.2.2 根据排水管道基础的宽度,确保足够施工位置,每10m放出排水管沟或检查井的开挖边桩,并用白灰洒出边线。放坡比例按1:1.5. 2.3管沟开挖、沟槽壁支护措施 2.3.1 管沟开挖由专人指挥、看护。 2.3.2 土方开挖后,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整地面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,修整好地面,立即进行基础施工。 2.3.3 挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边不宜小于0.8m。 2.4 垫层施工 2.4.1沟槽形成后,在槽底面上铺200厚砼垫层,并用机械振动夯实,密实度达90%以上。 2.4.2 在沟槽中每10m放出管道中线桩,并按设计坡度上升。

厂区综合管网管道(热工)安装施工方案0

厂区综合管网(热力)管道 安装施工方案 编号: 编制: 审核: 批准: 日期: 大冶有色建筑安装有限公司

厂区综合管网(热力)管道安装施工方案 一、工程概况 本工程为铜冶炼节能减排改造项目——室外动力管道(架空)部分。包括以下内容: 1.余热发电站送往化水站的凝结水、疏水管道。 2.化水站送往主厂房及精炼厂房除盐水管道。 3.制氧站送往主厂房区的氧气、氮气管道。 3.1施工特点 3.1.1氧气管道内壁质量要求严格,必须保持内壁光滑清洁,特别是里口焊缝要求无焊瘤、无焊渣、无油脂等,施工作业组在对口及焊接中应高度重视,保证氧气管道安装的特殊要求; 3.1.2框架内的氧气管道均布置在框架内比较高的平台上,高空风大, 给焊接带来困难,必要时,焊接需搭设防风棚; 3.1.3管道调节阀组多, 试压、吹扫时需制作调节阀临时短节, 给试压、吹扫工作带来一定的难度; 3.1.4氧气管道与氧气连接的氮气管道内部要求平滑,清洁度要求高,需脱脂处理(详见脱脂方案); 3.1.5施工作业人员必须高度重视氧气管道的施工质量,在过程中严格按氧气管道具体施工要求去做,确保其施工质量,保证今后氧管道的安全投入运行。 4.由新建空压站送往主厂房的生产用气及仪表压缩空气管道。 5.由循环水泵房往主厂房的消防水、炉盖事故供水管道。 二、编制依据 1.主要依照铜冶炼节能减排改造项目——厂区综合管网(热力)0810120施工,现场部分与甲方、设计及监理共同协商后施工。 2.规范:规范:《施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB1350252-94

厂区道路及排水管网施工组织设计策划方案

厂区管网及道路施工组织设计 目录 一.工程概况 (3) 1工程地点 2建筑与结构形式 3建设地点及环境特征 二.施工部署 (3) 1项目治理目标 2项目打算安排 三.施工方案 (5)

1施工顺序及工艺流程 2施工测量 3地面平坦 4水泥稳定碎石施工 5模板施工 6混凝土施工 7管道安装工程施工 四.施工预备工作打算 (19) 1施工组织预备 2施工技术预备 3施工现场预备 4施工队伍预备

5施工物资预备 6施工资金预备 五.施工进度打算 (20) 1施工操纵点打算 2施工进度打算横道图 六.施工总平面图 (22) 七.技术组织措施 (23) 1 保证进度目标的措施 2质量保证体系及保证措施 3保证安全目标的措施 4文明施工及施工现场抑制扬尘环境爱护措施 5季节施工的措施

八.工程回访及保修 (26) 九.附表及附图 (27) 1.施工进度打算图 2.要紧施工机械一览表 3.计量检测器具配备一览表 4.劳动力打算表 5.要紧材料用量打算

一、工程概况 1概述:本工程位于**************,为**********有限公司厂区供排水系统及厂区路面硬化工程。 2结构特征:基层设计采纳压实的沙石、石粉基层,面层为混凝土面板。

3建设地点及环境特征 现场差不多具备施工条件,临时设施、施工用水电源位置差不多具备。 二、施工部署 1项目治理目标 1.1工期目标 日历工期:60天 开工时刻:2009年*月**日(以监理签发进场日期为准) 竣工时刻:2009年*月**日 1.2质量目标:合格 1.3安全生产、文明施工目标 杜绝重大安全事故,一般事故频率操纵在2‰以内,按照“日照市安

厂区雨水管网工程施工方案

山西永济“上大压小”热电联产工程 厂区雨水施工方案 公司 工程施工项目部 2014 年02 月19日

批准: 审核: 编制: 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程质量、进度、环境及职业健康安全目标 (1) 四、施工部署 (2) 五、主要分部分项施工方法 (2) 六、季节性施工技术措施 (5) 七、主要施工技术组织措施 (6) 一、工程概况 1. 工程基本情况:

本工程为山西永济“上大压小”热电联产工程,建设规模为2×350MW燃煤空冷供热发电机组,地址在山西省永济市蒲洲电厂扩建端侧,本施工方案针对全厂雨水管道施工而编制。 2. 工程设计概况: 本工程工作内容为厂区雨水管道安装,雨水检查井砌筑,偏沟式单箅雨水口砌筑。雨水主干管为Ⅱ级钢筋混凝土排水管,管径为DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000;雨水口与检查井连接管为DN200UPVC加筋管;管道安装完毕后,做通水试验,检查管道是否有渗漏。 二、编制依据 (1)山西永济“上大压小”热电联产工程厂区雨水管道安装图。 (2)《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1-2005。 (3)《给水排水标准图集》05S518 (4)《给水排水标准图集》02S515 (5)《湿陷性黄土地区排水检查井》04S531 (6)《湿陷性黄土地区给排水管道基础及接口》04S531 (7)《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 三、工程质量、进度、环境及职业健康安全目标 1. 质量目标 本工程的质量目标是:工程主要技经指标、机组整套试运综合质量主要指标和施工工艺达到同期、同类型、同地区工程建设先进水平;按《电力建设施工质量验收及评定规程》的要求,确保机组达标投产及省部级优质工程。 为确保本工程质量目标的实现,根据本工程的具体特点、外部条件及我公司的实力确定如下目标,并据此制定出我们的工作措施,我们的目标是: 分项工程合格率100%,分部工程合格率100%。 达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件,并达到同期同等规模工程一流水平。2.施工进度计划安排 本工程计划于2014年2月25开工,2014年5月25日竣工。 3.环境目标 各类重大环境因素控制在标准规定范围内,并力求更好;逐步降低自然资源消耗,维护生态环境;防止有毒有害物质泄漏等污染事故。

厂区管网施工方案

吴忠市生活垃圾焚烧发电1×10MW工程 厂区综合管网管道安装 施工方案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装有限公司 吴忠市生活垃圾焚烧发电项目部 二O一六年五月一日

目录 第一章工程概况 (1) 1、管材选择 (1) 2、工程施工总目标 (1) 二编制依据 (2) 三施工准备 (2) 1、人员准备 (2) 2、材料准备 (2) 四焊接管道的施工措施 (3) 1、施工工序 (3) 2、管道防腐 (3) 3、管道安装 (4) 4、管道焊接 (5) 5、焊接检验及水压试验 (6) 五污水、雨水管道施工措施 (6) 1、施工技术准备 (6) 2、原材料验收 (6) 3、施工工序 (7) 六质量保证措施 (11) 七安全文明施工保证措施 (11) 八雨季施工措施 (12) 1、时间安排 (13) 2、做好现场排水 (13) 3、施工现场管理 (13) 4、做好防雨措施 (13) 5、搞好现场消防安全 (15) 九施工场地平面布置 (15)

第一章工程概况 本工程为吴忠市生活垃圾焚烧发电项目厂区综合管网安装工程。其包括市政生产取水输水管道,厂区生活给水管道,生产工业水泵供水管道(辅机设备冷却给水管道),生产工业泵回水管道(辅机设备冷却回水管道)、生产清水泵供水管道,污水处理回用水管道安装、厂区室外循环水管道安装、消防管道安装、厂区污水管道,厂区雨水管道,厂区初期雨水排水管道、初期雨水压力输送管道、污水压力输送管道、单体建筑排水管。具体概况如下: 1、管材选择 1.1 市政生产取水输水管道采用外防腐焊接钢管,采用PN=1.0MPa级别的阀门等配件。 1.2厂区生活给水管道采用高密度聚乙烯HDPE给水管(管径小于DN40采用PP-R塑料管),采用PN=0.8MPa级别的阀门等配件。 1.3生产工业水泵供水管道(辅机设备冷却给水管道),生产工业泵回水管道(辅机设备冷却回水管道)采用外防腐焊接钢管(管径小于DN40采用镀锌钢管) ,采用PN=1.0MPa级别的阀门等配件。 1.4生产清水泵供水管道采用高密度聚乙烯HDPE给水管(管径小于DN40采用PP-R塑料管),采用PN=0.8MPa级别的阀门等配件。 1.5污水处理回用水管道安装采用高密度聚乙烯HDPE给水管。采用PN=0.8MPa级别的阀门等配件。 1.6厂区污水管、厂区雨水管、初期雨水压力输送管道采用HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/㎡,橡胶圈接口,检查井处采用管顶平接。 1.7初期雨水压力输送管道、污水压力输送管到采用外防腐焊接钢管。 1.8室外消防管道采用焊接钢管的焊接和法兰连接,室外管道与室内消防管道连接采用法兰连接,接入室内消防管道采用内外热镀锌钢管,连接采用法兰连接和丝扣连接;消防栓灭火系统采用公称压力PN=1.6MPa级别的阀门等配件. 1.9厂区循环水管道采用普通焊接钢管,焊接和法兰连接,采用公称压力1.0MPa级别的阀门等配件。 2、工程施工总目标 2.1质量目标:确保市优,力争省优。 2.2工期目标:全部工程控制在合同工期内竣工 2.3安全目标:杜绝重大伤亡事故,工亡、重大火灾、重大设备等大事故为零。

综合管沟施工方案

综合管沟施工方案 第一章、编制依据 1、刘庄场地室外沟的施工图纸。 2、我公司以往类似工程的施工经验。第二章、编制原则1、满足施工规范要求的原则。在编制施工组织设计时,严格按照工程施工规范的规定,统一标准,规范编制。 2、遵循设计图纸和施工质量验收标准的原则。在编写主要单项工程的施工方法和技术措施时,严格按设计要求,并执行现行施工规范和质量验收标准,科学组织施工,确保工程质量。 3、坚持实事求是的原则。在制定施工方案时,坚持科学组织,统筹安排,保证重点,均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本工程的施工。 4、坚持施工中严格管理的原则。在施工过程中,从加强基础管理入手,确保工程安全、质量、进度、职业健康安全和环境保护等方面能够得到有效控制。第三章、工程概况: 本工程为刘庄场地建设项目中的室外管沟工程。主沟净宽1.5米,净高1.5米,为钢筋混凝土地沟,现浇钢筋混凝土加重沟盖板,覆土0.8米。支沟净宽1.2米,净高0.8米,为砖砌地沟,现浇钢筋混凝土盖板,覆土0.4米。 第四章、施工准备工作 1、施工人员准备 接到施工图纸后,我们立即组建了以项目经理李慧军为首的施工项目经理部,项目部组织机构见下表。同时对工人进行培训教育。 寺河矿刘庄场地综合管沟工程项目部组织机构 2、尽快着手准备材料,并根据施工需要陆续进场。 3、施工现场准备 我单位将对施工现场进行总体布置,并根据施工需要,搭设各种临建设施。 第五章、主要工程项目的施工方案(一)、施工总体部署 为保证4月底刘庄场地一期工程交付使用,我项目部决定,先施工东西主道路下的主沟,后施工其他主沟及支沟,分段施工。施工中积极配合场地电缆沟、场地污水管道以及场地道路施工。各分段地沟施工工艺流程如下:

厂区道路及管网施工组织设计方案

目录第一章编制说明和依据 第二章工程概况 第三章施工进度计划 第四章施工平面图布置 第五章施工部署 第六章主要施工方法及技术措施 第七章主要材料、机械、劳动力需用量计划第九章工期保证措施 第十章文明施工措施 第十一章质量目标及质量保证体系

第一章编制说明和依据 新峪煤矿九采区工业场地道路、给排水、采暖、电气等施工工程道路,给排水、采暖、电、气工程施工图纸。 第二章工程概况 新峪煤矿九采区工业场地项目道路、给排水、采暖、电气等施工工程道路。给排水,电气工程位于孝义柱濮柱后河村。 工程内容有道路、给排水、采暖、电力、电信、道路照明工程。 本工程有关施工图已由太原明仁达建筑设计院设计完成。现场已具备施工条件。 第三章施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为150日历天,有效工期从业主签发的开工通知第二天算起。 施工进度计划详见附录施工进度总计划表。 第四章施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工临时施房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 3. 施工总平面管理

1)、为了减少各种料具的二次倒运距离,有计划地组织现场平面及立体交叉作业,最大限度地利用场地,提高劳动生产率,真正做到安全生产和文明施工,本工程的施工平面管理工作,由项目付经理负责,实行分片包干管理,责任到人,未经同意,任何人不得随意更改。 2)、项目经理部是现场施工生产的指挥中心,现场办公室内要布置工程进度计划图表、劳动力调配、晴雨表、单位工程质量目标规划表、管理机构图等图表。 3)、凡进场的材料、设备必须按施工总平面布置图指定位置堆放整齐,不得随意乱放,施工现场的水准点和里程桩控制点要有明显的标记,并切实做好保护工作。 4)、进出入口设值班门房并张挂出入制度、场容管理条例、工程概况和安全纪律牌,教育工人维持良好的施工秩序和劳动纪律。 5)、施工现场设专职保安人员,无关人员禁止进入现场。 第五章施工部署 一、施工准备 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。 1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线和临建设施。 2、做好图纸会审工作,组织工程技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,

综合管网施工方案

施工方案 综合管网工程 一、工程概况 1.1工程位臵与范围 1.1.1本工程为重庆三峰卡万塔技术研发中心工程,该工程用地位于重庆大渡口区建桥工业园区A区,建桥大道旁边。有办公楼、辅助房、门卫房、联合厂房、厂区道路、挡土墙、雨污水、强弱电管网等工程。 1.1.2该工程为厂区内雨水、污水管网工程:雨水管网采用钢筋混凝土企口管,管径为d200-d800,总长度为1310m,检查井共有65座,平箅式鱼水口58座。污水排水管采用HDPE双壁波纹管,管径为DN300,总长度为435m, 检查井共有27座,雨污水管道施工,均参照产品技术规程的要求施工。本工程管道最小埋深为0.7m,最大埋深为5m。 1.1.3厂区内强弱电管网工程:厂区高压电力线路穿管埋地敷设。低压电力线路直埋敷设,埋深为室外地评-800mm,进出建筑物处穿钢管保护,钢管伸出建筑散水200mm。穿越道路、排水管网的线路均穿钢管保护,穿越道路时线路埋深至路面下1000mm,保护管伸出路基1000mm,与排水管网交叉处保护钢管顶距沟底500mm。电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段设臵明显的方位标志;电视、网络线路采用多孔塑料管埋地敷设,电话电缆采用UPVC90重型聚氯乙烯塑料管地敷设,保护埋深为室外

地评下-800mm;路灯照明线路穿管埋地敷设,路灯灯杆中心距路边0.5m 安装,间距为25-30m。 1.2工程地质特征 主要为回填土,上覆为土层,下覆大部分为孤石和碎块石头。施工中应该加重视该三种水位的输排。同时充分利用已建或新建的永久性排水措施,所有施工临时排水管,排水沟和盲沟的水,均引入永久性管道中。 1.3环境与气候 设备和材料可通过现有的场区道路直接运至现场,道路通畅,且其周围有可供利用的场地。 1.4施工中的重要难点和要点 1.4.1本工程工期紧,交叉作业较多,雨水较为贫乏,在加上地质情况,给施工开挖加大了难度;除认真遵照设计及有关施工与验收规范放坡外,还应加强必要的临时支护的技术措施,更不得上下重叠作业。 1.4.2在管网施工过程中,应加深对其周边位移量的监测,以指导开挖和调整,防止对房屋基础的破坏。 1.4.3本工程质量高,工期短,故必须合理地安排其施工程序,确保该工程能优质高效地完成;同时还必须在劳动力和各种设备与材料等的供给上,应保证有足够的人力和物力。 二、施工部署 2.1管理模式与管理机构

厂区给排水管网施工方案

湖北省谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 1×30MW机组工程 厂区给、排水管道施工方案 编写: 审核: 批准: 十一冶建设集团有限责任公司谷城项目部

日期:2012年6月13日 1.工程概况: 本工程为谷城县凯迪绿色能源开发有限公司1X30MW机组工程,厂区综合管网该工程主要包括厂区生产给水道、雨水道、生活污水管道。主要包括焊接钢管、PVC管、钢筋混凝土排水管道。钢管采用焊接连接,钢筋混凝土管采用承插式接口。 2.编制依据 2.1、《谷城县凯迪绿色能源开发有限公司1X30MW机组工程施工组织总设计》 2.2、《厂区给排水管网工程结构施工图》 2.3、《给排水管道工程施工验收规范》GB50268-2008 2.4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.6、《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分土建部分DL/5210.-2005 3.施工部署 管道的安装顺序先深后浅;先大后小;先无压后有压,土方开挖采用机械开挖人工清土平整基坑,DN150以上的管道采用16T汽吊下坑,在接头处采用放大基坑和加深的办法给工人焊接施工;有两条管或者两条以上的管道以大管的覆土面计算深度为依据并在管沟外侧每侧加宽80cm给工人焊接施工。 4管道材料 4.1管道组成件及管道附件必须具有制造厂的质量证明书,并符合国家标准的规定。 4.2碳钢管材、管件均应有出厂合格证,出库到现场使用前应按设计要求核对其规格、材质及标准,并应进行外观检查,其外观符合下列条款要求。 4.2.1无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。

室外综合管网施工方案讲解学习

室外综合管网施工方 案

目录 第一章工程概述 (1) 第二章施工组织机构和施工部署 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工条件 (5) 第五章管道、检查井安装 (6) 第六章预制钢筋砼组合式生化池安装 (15) 第七章工程质量管理 (20) 第八章工期保证措施 (23) 第九章成品保护措施 (24) 第十章安全施工措施 (25)

第一章工程概述 一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxxxxx。xxxxxxxxxxxxxxxx楼总建筑面积约xxxxxxxxxxxx万㎡,高层结构为框肢剪力墙结构,由6栋高层住宅、裙房以及地下车库组成。xxxxxxxxxxxx室外管网、生化池及隔油池工程量约:雨污水管网2200米, DN700成品塑料检查井128座,DN1000成品塑料检查井9座,预制钢筋砼组合式生化池1个,生化池每天处理量Q=1650m3/d,钢筋砼隔油池3个,室外消火栓11个,室外结合泵8个。工程质量要求达到国家质量验收合格标准。 二、编制依据 1、室外埋地消防水池(05S804) 2、室外水表、阀门井(05S502) 3、检查井(02S515) 4、跌水井(04S515) 5、雨水口(05S518) 6、隔油池(04S519) 7、室外消火栓(13S201) 8、水泵接合器(99S203) 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 11、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 12、强制性标准条文

13、设计图纸及施工组织设计 三、工程特点及自然条件 1、本工程自然条件及地质条件较复杂,场地为山地,呈阶梯形布置。 2、xxxxxxxxx住宅部分只有1个1#生化池,位于xxxxxxxxxxxxx楼处面积较大,日处理量1650立方米,所辖栋号xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx为预制钢筋混凝土组合式成品安装,施工周期长涉及工种多,在施工中应作为重点控制。 3、管网部分,雨污水管网沿着小区道路布置最后排入小区外市政管网。 4、由于本工程工期短,必须在各栋室内安装和装修未完成前穿插施工,这对施工组织协调能力提出了更高要求,也要求管网办公室管理人员必须在施工前协调好各栋号及各工种的施工安排和提前进场所需要的材料。每段管沟施工特别是穿过临时道路的管道施工必须在不影响其他工种作业的基础上进行施工。 5、施工中必须与各部门相互协调,合理布局,统筹安排。 6、施工中应加大技术投入力度,科学地组织,精心施工,合理安排,科学管理。 7、工期短,质量高,根据业主要求和场地现场情况,需加强人力,物力和财力的投入。 8、该工程全部采用机械开挖的方式进行。 9、施工区域内沟槽地下水和雨水集水,采用集水坑降水处理。

综合管架施工设计方案

大唐准东五彩湾北一电厂(2x660mw)工程综合管架制作、安装施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中国能源建设集团西北电力建设工程 编制日期:2017年08月27日

目录 1.编制依据 (1) 2、工程概况及目标 (1) 3.施工流程 (1) 4、开工条件 (2) 5作业方法、工艺要求. (5) 6质量控制措施 (19) 7. 作业的安全要求和环境条件 (22) 8、强制性条文 (26) 9.危险源分析对策表 (28) 10.环境因素控制计划表 (29)

1.编制依据 1.1 工程合同委托书。 1.2 大唐准东五彩湾北一电厂(2x660MW)工程施工8月进度计划。 1.3 综合管架施工图,图号F7651S―T0804A. 1.4 电力建设工程施工技术管理制度。 1.5《电力建设施工质量验收及评定规程》—土建工程DL/T5210.1-2012 1. 6《电力建设安全工作规程》—DL5009.1-2014 1. 7《电力钢结构焊接通用技术条件》DL/T678-2013. 1. 8《钢结构焊接技术规程》GB50661-2011 1. 9《钢结构施工及验收规》GB50205-2001 2、工程概况及目标 2.1工程概况: 本工程为大唐准东五彩湾北一电厂(2x660mw)厂区综合管架工程,分为3段综合管架。第一段管架从启动锅炉房呈Z型由西北角向东南#2主厂房扩建端总长约370米,第二段管架从灰库至#1脱硫吸收塔呈倒L型由北向南总长约165米,第三段管架呈一字型在除尘器与锅炉房之间由北向南总长约160米,为保证2017年主厂房封闭供暖,需根据现场情况需要优先第一段管架制作安装。 主要工程量有:(钢柱)φ299*10,φ273*12,(钢梁)HM588*300*12*28、HM390*300*11*16、HN294*200*8*12、(支撑)φ273*12、φ127*8、φ159*8、φ95*6、φ102*6、φ140*6、(连接钢板)t=20、t=12、t=10、t=8、t=6等,总工作量约1400T,连接方式为铰接连接,所有管架材料材质均为Q235B。 2.2 工程目标 2.2.1 工期目标:2017年8月30日开工,2017年9月30日竣工。 2.2.2 质量目标:优良。 2.3.3 安全目标:伤亡率0%。 3.施工流程 3.1现场施工总体流程;原材料进场后要进行报审检验,检验合格后进行钢柱,主次梁构件制作,基础交接验收合格后及时进行柱脚标高定位,构件进场后要严格检测几何尺寸,构件油漆要按照图纸有关规定要求施工,构建钢柱按照每一轴为一榀,钢柱吊装后及时对立柱进行校正,立柱校正好后立即灌浆,然后安装主次梁,主次梁安装后及时调整标高及垂直度。

厂区内管网工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1总体简介 (2) 2.2专业管线概况 (2) 2.3施工工期 (3) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2物资准备 (4) 3.3劳动力准备 (4) 3.4施工现场准备 (4) 四、综合管线工程 (4) 五、安全文明环保施工措施 (9) 5.1文明施工与环境保护措施 (9) 5.2安全施工措施 (10)

一、编制依据 1.1 业主提供的云南国家锗材料基地室外工程图纸 1.2技术规范规程 1、《室外给水设计规范》(GB50016-2006) 2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 6、《埋地塑料排水管道施工》(04S520) 7、《排水检查井》(02S515) 8、《钢筋混凝土化粪池》(03S702) 9、《小型排水构筑物》(04S519) 10、《消防水泵接合器安装》(国标99(03)S203) 11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 二、工程概况 2.1总体简介 2.2专业管线概况

2.3施工工期

计划开工日期:年月日 计划完工日期:年月日 总工期: 日历天 三、施工准备 3.1技术准备 1、积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场地形、地貌和水文地质情况。 2、组织各部门有关人员认真学习,熟悉施工图纸,领会设计意图,及时组织各专业共同进行图纸会审,并为设计交底做准备。 3、根据施工部署编制技术交底。 4、装备施工测量仪器、工具,组建测量小组。 5、建立现场临时试验养护室,根据施工进度计划,合理安排工期。 6、根据我公司质量手册及贯标程序文件,并结合现场的实际情况建立技术、质量、试验、测量、资料等质量保证体系,制定完善的现场技术管理制度。 3.2物资准备 1、编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及加工定货计划。 2、列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间。 3、落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。 3.3劳动力准备 1、根据工程的施工特点,加强企业内部劳动力结构的调整,组建适合本工程施工需要的各种专业队伍。 2、对进场的劳动力进行技能考核,施工组织、工艺流程交底,确保施工队伍的有效投入。 3、建立健全各施工项目的劳动组织、规章制度、形成"交底-过程-验收"的组织监控体系。 4、加强各专业工种的空插流水,使施工队伍能够及时进入操作最佳状态。 3.4施工现场准备 1、施工现场平面控制网的建立 1)针对该施工现场的地理位置,建立施工现场平面控制网。 2)在建设单位提供拟建场地的基础上,进行二次场地清理,贯通施工道路,做好现场排水。 2、现场施工用电准备 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46——2005标准规范要求执行。 四、综合管线工程 4.1.1给水管道工程 1、管道选材及接口 a、DN≥50mm采用钢丝网骨架增强PE复合管(PN=1.0MPa),电热熔连接。 B、DN<50mm采用缩合式衬塑钢管(内衬PP-R,PN=1.25MPa),丝扣连接。 2、施工方法

厂区消防给水管道施工方案

阳泉煤业(集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤发电项目工程主体标段(Ⅹ标段)建筑安装工程 厂区消防给水管道施工方案 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 二0一六年十一月

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.设计说明 (4) 4.施工准备: (5) 5.定位放线 (5) 6. 管沟土方开挖 (6) 7.管线下沟及回填方案 (7) 8.井体施工 (8) 9.消防给水管工艺流程及操作特点 (9) 10.施工注意事项 (16) 11.安全技术措施和安全注意事项 (16) 12.现场文明施工 (17)

1.工程概况 1.1、工程名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤发电项目工程主体标段(Ⅹ标段)建筑安装工程。 1.2、工程地点:山西省阳泉市平坦镇西上庄村南。 1.3、工程规模:本工程建设规模为2×660MW超临界空冷燃煤发电机组,同步建设脱硫、脱硝装置。 1.4、阳泉煤业(集团)有限责任公司西上庄2×660MW低热值煤发电项目工程的厂址,位于阳泉市区平坦镇西南方向直线距离约13.6km的西上庄村附近。按照煤电一体化项目对配套的煤矿工业广场、洗煤厂和电厂集中统一规划。本工程是阳煤集团西上庄煤电一体化项目的配套工程,电厂所需燃料主要由西上庄煤矿洗煤厂供给。本厂址距北部规划煤矿工业广场和洗煤厂(目前已进行场地初平)较近,结合当地的自然条件和地形条件,将西上庄村全部搬迁,煤矿工业广场以南进行电厂规划。电厂厂址东侧紧邻东临桑(掌)~后(峪)乡村公路,公路的东侧是桑掌沟,南侧为山前坡地,西侧山谷纵横、地形高差起伏较大。厂址可用地范围属于阳泉市规划的工业建设用地,目前主要为宅基地、耕地及部分荒地。厂址区域面积可满足本工程2×660MW间接空冷发电厂的布置需要。 2.编制依据 2.1、依据设计图纸。 2.2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.3、《给水排水标准图集》05S502

厂区埋地管道安装施工方案

工程质量验收 施工方案 作业名称:厂区埋地管道安装施工方案 目录 1编制依据------------------------------------------------------1 2概况及特点----------------------------------------------------1 3施工准备及应具备的条件----------------------------------------2 4主要施工机械、测量设备及工器具--------------------------------2 5人力资源计划--------------------------------------------------3 6施工进度计划--------------------------------------------------4 7施工主要流程--------------------------------------------------4 8施工方法------------------------------------------------------5 9质量控制和质检计划--------------------------------------------6 1 职业健康安全与环境控制----------------------------------------9 0 强制性条文----------------------------------------------------14 1 1 1 精细化管理----------------------------------------------------15 2 1 附表----------------------------------------------------------20 3

厂区管网施工方案

吴忠市生活垃圾焚烧发电1×10MW工程厂区综合管网管道安装 施工方案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装有限公司 吴忠市生活垃圾焚烧发电项目部 二O一六年五月一日 目录 第一章工程概况................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1、管材选择................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、工程施工总目标..................................................................................................... 错误!未定义书签。二编制依据......................................................................................................................... 错误!未定义书签。三施工准备......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、人员准备................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、材料准备................................................................................................................. 错误!未定义书签。四焊接管道的施工措施..................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工工序................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、管道防腐................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、管道安装................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4、管道焊接................................................................................................................. 错误!未定义书签。 5、焊接检验及水压试验............................................................................................. 错误!未定义书签。五污水、雨水管道施工措施............................................................................................. 错误!未定义书签。 1、施工技术准备......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、原材料验收............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、施工工序................................................................................................................. 错误!未定义书签。六质量保证措施................................................................................................................. 错误!未定义书签。七安全文明施工保证措施................................................................................................. 错误!未定义书签。

相关文档