文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (精编)城市给水厂(给水排水)课程设计

(精编)城市给水厂(给水排水)课程设计

(精编)城市给水厂(给水排水)课程设计
(精编)城市给水厂(给水排水)课程设计

(精编)城市给水厂(给水排水)课程设计

asz城市给水处理厂课程设计

基础资料

1.工程设计背景

某市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是近年来珠江三角洲经济发展和城市化进程较快的地区。近年来,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已不能满足要求,对经济发展和人民生活造成了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在东江南支流南岸、东城区下桥新建一座给水处理厂。

2.设计规模

该净水厂总设计规模为(10+14)×104m3/d。征地面积约40000m2,地形图见附图。

3.基础资料及处理要求

(1)原水水质

原水水质的主要参数见表1。

(2)地址条件

根据岩土工程勘察报告,水厂厂区现场地表层分布较厚的素填土层,并夹杂大量的块石,平均厚度为5米左右,最大层厚达9.4米,该土层结构松散,工程地质性质差,未经处理不能作为构筑物的持力层,为提高地基承载力及减少构筑物的沉降变形,本工程采用振动沉管碎石桩对填土层进行加固处理.桩体填充物为碎石,碎石粒径为2~5CM,桩径为400毫米,桩孔距为1M,按梅花形布置。

(3)气象条件

项目所在地属于亚热带海洋性气候,阳光充足,雨量充沛,多年平均气温22℃,绝对最高温度38.2℃(94.7.2),绝对最低温度-0.5℃(57.2.11),年平均霜冻日3.6天,最多10天。年平均日照时数1932小时,年平均降雨量1788.6mm,日最大降雨量367.8mm(81.7.1),年平均相对湿度79%。

主导风向西南

(4)处理要求

出厂水水质指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的相关要求。

给水处理厂方案设计

一、水厂设计规模概况

该市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是进来珠江三角洲经济发展和城市化程度较快得地区。近年来,由于经济发展、城市化进程的加快和城市人民生活的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已经不能满足要求,对经济发展和人民生活造成严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决

定在东江南支流南、东城区下桥新建一座给水厂。该水厂设计规模为140000立方米/天。工程主要分为三大部分

○1取水工程

○2输水工程

○3净水厂工程

二、工艺设计流程

PAC 氯消毒

↓↓

原水→机械混合池→折板反应池→平流沉淀→V型滤池→清水池

三、混凝设施

(1)加药

根据原水的水质水温和pH值的情况,选用混凝剂为聚合氯化铝,投加浓度为10%。优点:净化效率高、用药量少、出水浊度低、色度小,过滤性能好,温度适应性高,pH值使用范围宽(pH=5~9)。操作方便,腐蚀性小,劳动条件好,成本较低。采用计量泵湿式投加,不需要加助凝剂。

1.混凝剂投量计算

设计中取日处理水量(不包含自用水);采用精制硫酸铝,根据原水水质,单位混凝剂投量大取。

当a取40.0mg/L时:

日混凝剂投量

2.混凝剂的配制和投加

a.混凝剂投加方法

混凝剂投加方法有湿投和干投,干投应用较少,本设计采用湿投方法。

b.混凝剂调制方法

混凝剂采用湿投时,其调制方法有水力、机械搅拌方法,水力方法一般用于中、小型水厂,机械方法可用于大、中型水厂,本设计采用机械方法调制混凝剂。

c.溶液池容积

设计中取混凝剂的浓度,每日调制次数次,混凝剂最大投加量,设计处理水量

则溶液池容积

溶液池采用钢筋混凝土结构,单池尺寸为,高度中包括超高0.3m,沉渣高度0.3m。

溶液池实际有效容积

满足要求。

池旁设工作台,宽1.0~1.5m,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管,池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿地面接入药剂稀释用给水管DN80mm一条,于两池分设放水阀门,按1h放满考虑。

d.溶解池容积

溶解池尺寸为,高度中含超高0.3m,底部沉渣高0.2m。为操作方便,池顶高出地面0.8m。溶解池实际有效容积

溶解池采用钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理,池底设0.02坡度,设DN100mm排渣管,采用硬聚氯乙烯管。给水管管径DN80mm,按10min放慢溶解池考虑,管材采用硬聚氯乙烯管。

e.溶解池搅拌设备

溶解池采用机械搅拌,搅拌桨为平桨板,中心固定式,搅拌桨板安装见图1。

溶解池搅拌机示意图

搅拌设备查《给水排水快速设计手册》第一册表7-6,适宜本设计的参数列于表1中。搅拌设备应进行防腐处理。

搅拌设备参数表表1

f.投加方式

混凝剂的湿投方式分为重力投加和压力投加两种类型。重力投加方式有泵前投加和高位溶液池重力投加。压力投加方式有水射器投加和计量泵投加。

g.计量设备

计量设备有孔口计量、浮杯计量、定量投药箱和转子流量计。设计采用耐酸泵与转子流量计配合投加。

计量泵每小时投加药量

耐酸泵型号25F-25选用二台,一用一备。

25F-25型耐酸泵参数:流量为1.98~3.96m3/h、扬程为26.8~24.4m、转数为

2960转/分、配套电机功率1.5kW,生产单位石家庄水泵厂。

3.加药间及药库

a.加药间

各种管线布置在管沟内:给水管采用镀锌钢管、加药管采用塑料管、排渣管为塑料管。

加药间内设两处冲洗地坪用水龙头DN25mm。为便于冲洗水集流,地坪坡度≧0.005,并坡向集水坑。

b.药库

药剂按最大投加量的30d用量储存。

硫酸铝所占体积

硫酸铝相对密度为1.62,则硫酸铝所占体积为:176.4/1.62=108.89m3

药品堆放高度按2.0m计(采用吊装设备),则所需面积为54.5m2

考虑药剂的运输、搬运和磅秤所占面积,不同药品间留有间隔等,这部分面积按药品占

有面积的30%计,则药库所需面积为

54.5×1.3=70.78m2,设计中取75m2。

药库平面尺寸取:10.0×7.5m。

库内设电动单梁悬挂起重机一台,型号为DX0.5-10-20。四.机械混凝

1.有效容积

取混合时间,池数n=2个,则

机械混合池尺寸及有关参数选定,

直径:

水深:

池总高:

搅拌器外缘速度:

搅拌器直径:,设计中取2.0m

搅拌器宽度:,设计中取0.3m

搅拌器层数:因,设计中取一层

搅拌器叶数:

搅拌器距池底高度:

2.搅拌转速

3.搅拌器角速度

4.轴功率

取阻力系数,搅拌器层数层,搅拌器半径,则

5.所需轴功率

取水的动力黏度,速度梯度,则

,满足要求。

6.电动机功率

取传动机械效率,则

机械混合池计算各部分尺寸示意如图所示。

五、折板反应池

单池设计水量

水厂总设计规模为140000m3/d,折板絮凝池分为两个系列,每个系列设计水量为:(1)设计计算

折板絮凝池每个系列设计成4组。

1.单组絮凝池有效容积

取絮凝时间,则

分三段絮凝,第一段采用相对折板,第二段采用平行折板,第三段采用平行直板折板布置采用单通道,絮凝池与沉淀池合建。

2.取有效水深,单组池宽,则

将絮凝池垂直水流方向分6格,每格1.7m.沿着水流方向平行分6格,每格1m。

絮凝池长度方向用隔墙分成3段,首段和中段格宽均为1.0m,末段格宽为2.0m,隔墙后为0.15m,则絮凝池总长度为:

3.各段分格数

与平流沉淀池组合的絮凝池池宽为24.0m,用3道隔墙分成4组,

每组的流量

每组池宽为

首段分成10格,则每格长度:

首段每格面积

通过首段每格的平均流速

中段分为8格,末段分为7格,则中段、末段的各格格长、面积、平均流速分别为:,,

,,

4.停留时间计算

首段停留时间

中段停留时间

末段停留时间

实际总停留时间

5.隔墙空洞面积和布置

水流通过折板上、下转弯和隔墙上过水孔洞流速,首、中、末段分别为0.3m/s、0.2m/s 和0.1m/s,则水流通过各段每格格墙上孔洞面积为:

,取0.75m2,孔宽1.0m,则孔高为0.75m,

实际通过首段每格格墙上孔洞流速

,取1.1m2,孔宽1.0m,则孔高1.1m,

实际通过中段每格格墙上孔洞流速

,取2.2m2,孔宽1.5m,则孔高1.47m,

实际通过末段每格格墙上孔洞流速

孔洞在格墙上、下交错布置。

6.折板布置

折板布置首段采用峰对峰,中段采用两峰相齐,末段采用平行直板。折板间距采用0.4m。

折板长度和宽度各段分别采用2.0m×0.6m、1.50m×0.6m和1.50m×0.6m。

7.水头损失计算

a.相对折板

设通道宽为1.4m,设计峰速为0.34m/s,则峰距:

,取0.6m。

实际峰速为:。

谷距:。

板宽采用500mm,夹角90°,板厚60mm。

侧边峰距:

侧边谷距:

中间部分谷速:

侧边峰速:

侧边谷速:

水头损失计算:

中间部分:

渐放段损失:

m

渐缩段损失:

m

按图布置,每格设有12个渐缩和渐放,故每格水头损失:h=12×(0.0022+0.005)=0.0864m。

侧边部分:

渐放段损失:

m。

渐缩段损失:m

每格共6个渐缩和渐放,故h’=6×(0.00025+0.000625)=0.0053m。

进口及转弯损失:

共1个进口,2个上转弯,3个下转弯,上转弯处水深H4为0.7米,下转弯处水深为H3=1.2米,进口流速取0.3m/s。进口尺寸为0.9m×1.0m。

上转弯流速为:,

下转弯流速:

上转弯δ取1.8,下转弯及进口取3.0,则每格进口及转弯损失之和为:

m

总损失:

每格总损失:

第一絮凝区总损失:

第一絮凝区停留时间:

第一絮凝区平均G值:

b.平行折板

折板间距等于第一区的中间部分峰距即0.6米。通道宽取2.0米。布置形式如下图: 中间部分流速为:,

可以.

侧边峰距b3:b3=6.9-6×0.6-7×0.04=3.02m.

由图可知,b3+b3+c=3.02m,故

侧边谷距b4=b3+c=0.335+1.3325=1.6675m.

侧边峰速

侧边谷速

水头损失计算:

中间部分:

一个90o弯头的水头损失按图布置,共有18个/每格,则每格水头损失.

侧边部分

渐放段损失:

渐缩短损失:

每格共有6个渐缩和渐放,故h’=6×(0.0001+0.00026)=0.00216m。

进口及转弯损失:

共有1个进口,3个上转弯,4个下转弯,上转弯处水深H4为0.7米,下转弯处水深为1.2米,进口流速取定为0.2m/s,进口尺寸为0.8m×1.75m,上转弯处流速为,下转弯处

流速为:。上转弯取1.8,进口及下转弯取3.0,则每格进口及转弯损失为: 每格总损失为:.

第二絮凝区总损失为:

第二絮凝区的停留时间:

平均速度梯度G值:

c.平行直板

板厚为84mm,具体布置见下图

平均流速取0.1m/s,通道宽度为:,取2.6米。

水头损失:

共1个进口及5个转弯,流速采用0.1m/s,=3.0,则单格损失为:。

总水头损失为:

停留时间为:

平均G值为:

d.折板絮凝池总水头损失

e.各絮凝段主要指标

f.各絮凝区进水孔

第一絮凝区进口流速取,则第一絮凝区进水孔所需面积为:

进水孔宽取0.90m,高取1.03m。

第二絮凝区进口流速取,则第二絮凝区进水孔所需面积为:

进水孔宽取1.2m,高取1.16m。

第三絮凝区进口流速取,则第三絮凝区进水孔所需面积为:

进水孔宽取1.5m,高取1.86m。

(2)折板絮凝池布置

在絮凝池各段每格隔墙底部设200mm×200mm排泥孔,池底设2.0%坡度,坡向沉淀池,在过渡段设排泥管,管径DN200。折板絮凝池布置如图3。

六、平流沉淀池

设计流量

取沉淀池个数,则

(1)平面尺寸计算

1.沉淀池有效容积

取停留时间,则

每个沉淀池的设计水量为

2.沉淀池长

取水平流速,则

3.沉淀池宽度

取沉淀池有效水深h=3.1m,则

,设计中取12m。

沉淀池长宽比

,满足要求;

长深比

4.复核沉淀池中水流的稳定性

水流断面积

湿周

则水力半径

弗劳德数,介于0.0001~0.00001之间,满足要求。

(2)进水系统

1.沉淀池的进水部分设计

沉淀池的配水,采用穿孔花墙进水方式。墙长12m,墙高3.4m,有效水深3.1m。

取孔口流速,则

孔口总面积

每个孔口采用矩形的半砖空洞,其尺寸为0.125m×0.126m,开孔率为

0.125×0.126/(0.125×0.126*3.1)=3.23%,则孔口数为540个。

取局部阻力系数

则进口水头损失

可以看出,计算得出的进水部分水头损失非常小,为了安全,此处取为0.05m。

布水墙如下图

2.沉淀池的出水部分设计

沉淀池的出口布置要求在池宽方向上均匀集水,并尽量滗取上层澄清水,减小下层沉淀水的卷起,目前采用的办法多为采用指形槽出水。

指形槽的个数:N=6

指形槽的中心距:

指形槽中的流量:,考虑到池子的超载系数为20%,故槽中流量为:

槽宽,为便于施工,取

6个集水槽,双侧进水。每根槽长:8.92m,取9.0m

沉淀池的出水采用薄壁溢流堰,渠道断面采用矩形。

取溢流堰的堰上负荷,则

溢流堰的总堰长

出水堰的堰口标高能通过螺栓上下调节,以适应水位变化。

取渠道宽度,则

出水渠起端水深

出水渠道的总深设为1.1m,跌水高度0.24m。

渠道内的水流速度

沉淀池的出水管管径初定为DN1100mm,此时

管道内的流速

3.沉淀池放空管

取放空时间t=2h,则

放空管管径

设计中取放空管管径为DN700mm。

4.排泥设备选择

沉淀池底部设泥斗,每组沉淀池设8个污泥斗,污泥斗顶宽1.25m,底宽0.45m,污泥斗深0.4m。采用HX8-14型行车式虹吸泥机,驱动功率为0.37×2kW,行车速度为1.0m/min。

5.沉淀池总高度

取沉淀池超高

污泥斗高度

七、V型滤池

主要参数如下

设计水量Q=147000m3/d

滤速V=8m/h,强制滤速20m/h

滤池冲洗条件见下表

总冲洗时间12min

冲洗周期T=48h

反冲横扫强度1.8L/(s·㎡)(一般为1.4~2.0L/(s·㎡)

滤池采用单层加厚均滤料,粒径0.96~1.35mm,不均匀系数1.2~1.6 设计计算过程如下.

(1)池体设计

1.滤池工作时间(未考虑排放滤水)

2.滤池面积F

3.滤池的分格

=3.5m,长L单=14m,单格面积为节省占地,选双格型滤池,池底板用混凝土,单格宽B

49㎡,分为并列2组,每组4座,一共8座,每座面积98㎡,总面积784㎡

4.校核强制滤速

满足的要求。

5.滤池高度的确定

滤池超高0.3m

滤层上的水深1.5m

滤料厚度1.0m

滤板厚度0.13m

滤板下布水区高度0.9m(0.7~0.9)

滤池总高度H=0.9+0.13+1.0+1.5+0.3=3.83m

6.水风井设计

滤池采用单层加厚均粒滤料,粒径0.95~1.35㎜,不均匀系数1.2~1.6

均粒滤料清洁滤料层的水头损失按下式计

—水流通过清洁滤料层的水头损失,cm

△H

V—水的运动黏度,c㎡/s;20℃时为0.0101c㎡/s;

g—重力加速度,981

m

—滤料孔隙率;取0.5;

d

—与滤料体积相同的球体直径,㎝,根据厂家提供数据为0.1㎝

L

—滤层厚100cm

v—滤速,㎝/s,v=11m/h=0.31㎝/s;

—滤料粒径球度系数,天然砂粒为0.75~0.8,取0.8;

根据经验,滤速为8~10m/h 时,清洁滤料层的水头损失一般为30~40㎝,计算值比 经验值低,取经验值的低限30㎝为清洁滤料层的过滤水头损失,正常过滤时,通过长柄滤头的水头损失△h ≦0.22m ,忽略其他水头损失,则每次反冲洗后刚开始过滤时,水头损失 为

△H 开始=0.3+0.22=0.52m

为保证滤池正常过滤时池内的液面高出滤料层,水封井出水堰顶标高取滤料层上表面标高衣裳0.2m 。

设计水封井平面尺寸2m×2m ,堰底板比滤池底板低0.3m 。

水封井出水堰总高: △

H 水封=0.3+H 1+H 2+H 3=0.3+0.9+0.13+1.0+0.2=2.53m

因为每座滤料过滤水量:

所以水封井出水堰上水头由矩形堰的流量公式Q =1.84bh 2/3计算得: 则滤池施工完毕,除此投入运行时,清洁滤料层过滤,滤池液面比滤料层高 0.15+0.52+0.2=0.87m (2)水反冲洗管渠系统

1.反冲洗水量反冲洗用水量按水洗强度最大时计,单独水冲洗时反洗强度最大,为 V 型滤池反冲洗时,表面扫洗同时进行,其流量 水反冲洗系统的断面计算方法如下:

配水干管用钢管,DN700,流速1.27m/s 。反冲洗水由反冲洗配水干管输送至汽水分配渠,由汽水分配渠底侧的补水方孔配水到滤池底部的布水区。反冲洗通过布水方孔的流速按反冲洗配水支管的流速取值。

配水支管流速或孔口流速1~1.5m/s 左右,取V=1m/s ,则配水支管的截面积

此即配水方孔总面积。沿渠长方向两侧各均匀布置20个配水方孔,共40个,孔中心间距

0.6,每个孔的面积

每个孔口尺寸取0.1m×0.1m。反冲洗水过孔流速V=0.49/2×20×0.1×0.1=1.225m/s满足要求

2.反冲洗用气量和的计算

反冲洗用气量按气冲强度最大时的空气流量计算。这时气冲强度为。

3.配气系统断面积算

配气干管进口流速应为5m/s左右,则配气干管的截面积

反冲洗配水干管用钢管,DN250.流速9.87m/s.反冲洗用空气由反冲洗配水干管输送至气水分配渠,由汽水分配渠两侧的不起小孔配气到滤池底部布水区。布气小孔紧贴滤板下缘,间距与布水方孔相同,共计40个。反冲洗用空气通过配气小孔流速按反冲洗配气支管的流速取值

反冲洗配气支管流速或空口流速应为10m/s左右,则配水支管的截面积

每个布气小孔面积

孔口直径

反冲洗空气过孔流速

没孔配气量

4.汽水分配渠的断面设计

对汽水分配渠断面面积要求的最不利条件发生在汽水同时反冲洗时,即汽水同时反冲洗时要求汽水分配渠面面积最大。因此,汽水分配渠的面积设计按汽水同时反冲洗的情况设计。汽水同时反冲洗时反冲洗水流量

汽水同时反冲洗时反冲洗用空气的量

汽水分配渠的气、水流速均按相应的气、配水干管流速取值。则汽水分配渠的断面面积(3)滤池灌渠的布置

1.反冲洗灌渠

a .汽水分配渠

汽水分配渠起端宽度取1.2,高度1.5,末端宽度取1.2,高度1m 。则起端截面积1.8,末端宽度取截面积1.2.两侧沿程布置20个配气小孔和20个布水方孔,孔间距0.6m ,共40个,汽水分配渠末端所需最小面截面积0.554/40=0.014,小于1.2,满足要求 b .排水集水槽

排水集水槽顶端高出滤料层顶面0.5m ,则排水集水槽高:

H 起=H 1+H 2+H 3+0.5-1.5=0.9+0.13+1+0.5-1.5=1.03m

式中H 1、H 2、H 3,同前池体造型设计部分滤池高度确定的内容,1.5m 为气水分配渠起端高度。

排水槽末端高

H 末=H 1+H 2+H 3+0.5-1.0=0.9+0.13+1.0+0.5-1.0=1.53m 1.0m 为汽水分配渠末端高度

底坡

i=(1.93-1.43)/L=0.5/12=0.042 c .排水集水槽排水能力校核

由矩形断面暗沟(非满流n=0.013).计算公式校核集水槽排水能力。设集水槽超高0.3m.则槽内水位高h 排集=1.03-0.3=0.73m 米,槽宽b 排集=1.2m ,湿周X=b+2h=1.2+2×0.73=2.66m 水流断面

A

排集=b×h=1.2×0.73=0.876㎡

水力半径 R=A

排集/X=0.876/1.86=0.329m

水流速度

v=R2/3·I1/2/n=6.93m/s 过流能力

Q

排集=

A

排集·v=0.876×6.93=6.07m

3

/s

给水厂课程设计说明书

设计总说明 该课程设计针对某城市给水处理厂处理工艺进行设计,通过了解基本资料,确定处理工艺和处理构筑物,然后对给水处理构筑物的工艺尺寸进行了计算,最后综合各方面因素确定了给水厂的平面布置和高程布置,并绘制平面布置图、高程布置图、混凝沉淀池单体图。 关键词:给水处理厂;给水处理构筑物;隔板絮凝池;平流沉淀池;V型滤池

目录 一、设计概要 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计任务 (5) 1.3原始资料 (5) 1.3.1 工程设计背景 (5) 1.3.2 设计规模 (6) 1.3.3基础资料及处理要求 (6) 二、总体设计 (8) 2.1设计原则 (8) 2.2 厂址选择 (8) 2.3 水厂工艺流程选择 (9) 2.4 水处理工艺的选择 (10) 2.4.1 混凝 (10) 2.4.2 沉淀 (14) 2.4.3 过滤 (16) 2.4.4 消毒 (17) 三、净水构筑物的设计计算 (19) 3.1设计规模 (19) 3.2 配水井设计计算 (19) 3.2.1 配水井设置 (19) 3.2.2 配水井有效体积 (19) 3.2.3 配水井尺寸确定 (19) 3.3 加药间设计计算 (20) 3.3.1混凝剂剂量 (20) 3.3.2混凝剂的投加 (20) 3.3.3 加药间及药库的设计 (22)

3.4混合设备设计 (24) 3.5 反应池设计 (28) 3.5.1 设计水量 (28) 3.5.2 反应池形式及设计参数的确定 (28) 3.5.3 池体的设计 (29) 3.5.4水头损失的计算 (31) 3.5.5 GT值的确定 (32) 3.6沉淀池设计 (33) 3.6.1设计参数的选择 (33) 3.6.2池体尺寸计算 (33) 3.6.3进水穿孔墙 (34) 3.6.4沉淀池出口布置 (35) 3.6.5 沉淀池放空管 (37) 3.6.6 排泥系统设计 (37) 3.7滤池设计 (39) 3.7.1 设计参数 (39) 3.7.2池体设计 (40) 3.7.3反冲洗管渠系统 (43) 3.7.4 滤池管渠设计 (45) 3.8消毒设施的设计与计算 (54) 3.8.1加氯量与储氯量 (54) 3.8.2加氯设备选取与设计 (54) 3.8.3加氯间尺寸计算与确定 (54) 3.9清水池的设计与计算 (56) 3.9.1清水池的有效容积 (56) 3.9.2平面尺寸的确定 (56) 3.9.3清水池的管道系统 (56) 3.9.4清水池其余设施计算 (58)

给水排水课程设计

给水排水课程设计

摘要 在城镇,从住宅、工厂和各种公共建筑物中不断排出各种各样的污水和废弃物,需要及时妥善地排除、处理或利用。 排水工程是为保护环境,现代城市就需要建设一整套的工程设施来收集、转输、处理和处置污水的工程设施。主要设计一个污水出处理厂的处理工艺。消除污水的危害,保障人民的健康和造福子孙后代。因此,针对此情况,我们的应该进一步完善现代城市的排水管道设计,来使污水能以不污染环境为前提,顺利的排出并且竟可能的回收利用。

目录 一、概述---------------------------------------------------------------1 1.1设计准备-----------------------------------------------------------1 1.2排水设计方案-----------------------------------------------------1 1.3管网布置-----------------------------------------------------------1 二、设计计算-----------------------------------------------------------1 2.1居民生活污水流量计算--------------------------------------------2 2.2生活污水量总变化系数的确定------------------------------------2 2.3设计充满度---------------------------------------------------------2 2.4设计流速------------------------------------------------------------3 2.5最小设计坡度------------------------------------------------------3 三、计算结果------------------------------------------------------------4 3.1表一----------------------------------------------------------------5 3.2表二----------------------------------------------------------------6 四、小结-----------------------------------------------------------------7

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

给水处理厂设计课程设计

给水处理厂设计课程设计

四川理工学院课程设计 C市给水处理厂设计 学生: 学号: 专业:给水排水工程 班级: 指导教师: 四川理工学院建筑工程学院二○年月

四川理工学院 课程设计任务书 设计题目:《C市给水处理厂设计》 学院:建工学院专业:给排水班级: 2011 学号: 学生:指导教师: 接受任务时间 2014 年 6 月 30 日 教研室主任(签名)学院院长(盖章) 1.课程设计的主要内容及基本要求 需完成课程设计提供的《C市给水处理厂设计》中涉及全部内容。可徒手绘图或者采用计算机出图,并将结果编写完整的计算书。计算书的内容及要求详见课程设计任务书与指导书。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 (1)《给水排水设计手册》(第1册)常用资料. (2)《给水排水设计手册》(第3册)城镇给水. (3)《给水排水工程快速设计手册》(第1册)给水工程. (4)《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010. (5)《给水排水国家标准图集》(S1、S2等). (6)《室外给水设计规范》GB50013-2006. 3.进度安排

各一份。 2、附图纸的电子文件。 摘要 作为给水系统中相当重要的一个组成部分,给水处理决定了供给用户的水是否符合水质要求,给水处理厂需要根据用户对水质水量的要求进行相应的处理。本次给水工程课程设计旨在对C市给水处理厂进行一个初步设计,根据已给的C市地形图、江流以及设计水量,确定给水处理厂的位置以及占地面积;根据江流水的水质情况,通过各絮凝池、沉淀池以及滤池的比较,最终确定采用折板絮凝池、异向流斜管沉淀池、重力式无阀滤池、液氯消毒组成的常规工艺处理,从而使供水水质达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-2006)。对各净水构筑物、给水处理厂高程进行计算,画出给水处理厂管线平面布置图和构筑物平面布置图、净水流程高程布置图以及主要净水构筑物工艺图。 关键词:给水处理厂;折板絮凝池;异向流斜管沉淀池;重力式无阀滤池

给水厂设计说明书-计算书要点

设 计 说 明 与 计 算 书 一、设计项目 某城市给水厂给水处理工艺初步设计 二、给水处理工艺流程 混凝剂 消毒剂 原水 混凝池 沉淀池 滤池 清水池 二级泵房 用 户 脱水机房 污泥处理 三、设计水量 水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不 利情况进行校核。水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。城镇水厂只用水量 一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为; d m Q /12247211340008.1a)Q 1(3d =?=+= d m Q /1134006300183d =?= 式中 Q ——水厂日处理量; a ——水厂自用水量系数,一 般采用供水量的5%—10%,本设计取8%; Q d ——设计供水量(m 3/d ),为115668m 3/d. 四、给水处理厂工艺计算 1、加药间设计计算 已知计算水量Q=122472m 3/d=5103m 3 /h 。根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行 经验,选碱式氯化铝为混凝剂,混凝剂的最大投药量a=51.4mg/L ,药容积的浓度b=15%,混 凝剂每日配制次数n=2次。 4.1.2. 设计计算

1 溶液池容积1W m 9.2015 24175103x 4.51417b 1=??==n aQ V ,取21m 3 式中:a —混凝剂(碱式氯化铝)的最大投加量(mg/L ),本设计取30mg/L; Q —设计处理的水量,3600m 3/h; B —溶液浓度(按商品固体重量计),一般采用5%-20%,本设计取15%; n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。 溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2个,每个容积为W 1(一备一用),以便交替使 用,保证连续投药。单池尺寸为1m .35m .20m .3??=??H B L 高度中包括超高0.3m , 置于室内地面上. 溶液池实际有效容积: m 1.28.25.20.3=??=W 满足要求。 池旁设工作台,宽1.0-1.5m ,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚 氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水管DN60mm , 按1h 放满考虑。 2 溶解池容积2W 312m 3.6213.03.0=?==W W 式中: 2W ——溶解池容积(m 3 ),一般采用(0.2-0.3)1W ;本设计取0.31W 溶解池也设置为2池,单池尺寸:m m m H B L 1.25.15.2??=??,高度中包括超高 0.2m ,底部沉渣高度0.2m ,池底坡度采用0.02。 溶解池实际有效容积: 3 '4.67.15.15.2m W =??= 溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量: S L t /5.1010 6010003.660w q 20=??== 查水力计算表得放水管管径0d =100mm ,相应流速d=1.16m/s ,管材采用硬聚氯乙烯管。 溶解池底部设管径d =100mm 的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。 溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理 3 投药管 投药管流量

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

某城市给水厂设计说明与计算书图集

设计说明与计算书 第一章设计总论 1.1项目背景 本设计项目为某城市给水厂初步设计 (1)设计规模 表 1 项目近期远期 设计人口60000 80000 人均用水量标准(最高日) 220 220 [L/cap·d] 最大日时变化系数 1.38 1.38 工厂A(m3/d)3480 5220 工厂B(万m3/d)0.6 0.8 工厂C(万m3/d)8 8 一般工业用水 160 180 占生活用水% 第三产业用水 90 90 占生活用水% 供水普及率(%) 95 100 注:水厂设计水量应按城市最高日用水量加上水厂的自用水量计算,自用水量按最高日用水量的5%算。 (2)地形地貌及河流特征: 地形地貌:城区地形较平坦,其黄海高程标高为30.00m。 水文特征 流量:最大流量:76100 m3/s (1954.8.14) 最小流量:2930 m3/s (1865.2.4) 水位(黄海高程系): 最高水位:27.65 m(1954.8.18) 最低水位:8.00 m(1965.2.4)

多年平均水位:19.16 m 河床断面图(见下图) 27.65 m (3)河流水质 表 2 项 目 单 位 数 据 项 目 单 位 数 据 色度 度 10 CO 2 Mg/L 14.26 嗅味 / 无 Na ++K + Mg/L 8.46 浑浊度 度 100~1000 SO 42 Mg/L 17.2 pH / 7.2 溶解固体 Mg/L 139.0 总硬度 Mg /L 2.29 挥发酚 Mg/L 0.002 Fe +2+Fe +3 Mg/L 0.3 有机磷 Mg/L 0.09 Cl — Mg/L 15.51 砷 Mg/L 0.01 HCO 3— Mg/L 119.6 耗氧量 Mg/L 3.78 Ca 2+ Mg/L 32.46 氮氨 Mg/L 0.5 Mg 2+ Mg/L 3.05 细菌总数 个/mL 38000 NO 2— Mg/L 2.75 大肠杆菌 个/L 1300 1.2设计水量 近期 城市最高日生活用水量: Q 1=qNf(m 3/d)=12540m 3/d 一般工业生活和淋浴用水: Q 2=1.6Q 1=20064m 3/d 第三产业用水: Q 3=0.9Q 1=11286m 3/d 工业生产用水 Q 4=Q A +Q B +Q C =89480m 3 /d 设计年限内最高日的用水量:Qd=1.2(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)=160044m 3/d 最高时的用水量:Qh=4 .86Qd Kh =2556.26L/S 式中 q —最高日生活用水的量定额,m 3/(d 人); N —设计年限内计划人口数; F —自来水普及率,%; QA QB QC —A B C 三厂的工业生产用水量; Kh —时变化系数(1.38)。 8.00 m 地面高程30.00 m

给水厂课程设计模板

给水厂课程设计 1 2020年4月19日

2020年4月19日 课 程 设 计 题 目: 某市净水厂工艺设计 学 院: 市政与环境工程学院 专 业: 给水排水工程 姓 名: 学 号: 指导老师: 完成时间: 6月16日

前言 在水的社会循环中,人们对饮用水、生活用水、工业用水和农业用水的水质都有相应的要求,当天然水源的水质不满足用水要求时,就要对水进行处理,使之符合用水的要求。 天然水源作为水的自然循环的一部分,其水质在不同水源的不同地段时不同的,在一年四季的自然循环中也是不断变化的,因此有必要研究作为水源的天然水的水质特点及变化规律,以便能正确地选择水处理方法和水处理工艺。 习惯以为,上述水处理只在给水处理厂进行。但从水的社会循环的角度看,给水处理的概念应涵盖从水源到输配水的全过程。例如,对水源的保护;从水处理角度进行取水构筑物的设置;为减少水中所含的泥砂量,宜从河流的表层取水;在湖泊和水库中选择适宜的取水深度,以减少水中的藻类含量;又例如,为防止给水处理厂出厂水的水质在配水过程中恶化,应进行水的化学稳定性和生物稳定性的处理。 从天然水体取水,而不对水体生态环境产生不良影响;对城市污水和工业废水进行处理,使其排入水体不会造成污染,从而实现水资源的可持续利用,称为水的良性社会循环。 水对于人类社会,虽然是不可替代的,却是能够再生的。水在城市用水过程中,不是被消耗了,即水量上不发生变化(理论上),而只是水质发生了变化,失去了部分使用功能。采用水处理的办法改变水质,使之无害化、资源化,特别是再生回用,就 1 2020年4月19日

能实现水的良性循环,既减少了对水资源的需求,又减少对水环境的污染,一举两得,这对人类社会发展是有重大意义的。 2 2020年4月19日

城市给水处理厂课程设计、大学论文

第一章城市给水处理厂课程设计基础资料 1.1 工程设计背景 某市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是近年来珠江三角洲经济发展和城市进程较快的地区。近年来,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已不能满足要求,对经济发展和人民生活造成了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在东江南支流南岸、东城区下桥新建一座给水处理厂。 1.2 设计规模 该净水厂总设计规模为(5+N)/2×104m3/d,式中N为学号,即15×104m3/d。征地面积约40000m2,地形图见附图。 1.3基础资料及处理要求 (1)原水水质 原水水质的主要参数见表1。

(2)厂区地形 地形比例1:400,设计高程取清水池水面为0.00m。 (3)工程地质资料 1)地质钻探资料见表2: 表2 表土砂质粘土细砂中砂粗砂粗砂石粘土 1m 1.5m 1m 2m 0.8m 1m 2m 2)地震计算强度为186.2Kpa。 3)地震烈度为9度以下。 4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 (4)水文及水文地质资料 1)最高洪水位: 342.5m;最大流量:Q=295m3/s。 2)常水位:340.5m,平均流量:Q=15.3m3/s。 3)枯水位:338.7m;最小流量:Q=8.25m3/s。 4)地下水位:在地面下1.5m 。 (5)气象条件 1)风向(以所取风玫瑰为准)。 1班:主导风向东北风; 2班:主导风向西南风。 2)气温:最冷月平均为5O C 最热月平均为28.4O C。 极端气温:最高38O C,最低为-0.5O C,最多10天。 年平均日照时数1932小时,年平均降雨量1788.6mm,日最大降雨量367.8mm(2011.7.1),年平均相对湿度79%。 3)土壤冰冻深度:0.7m (6)处理要求 出厂水水质指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关要求。

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

给水排水管网系统 课程设计汇总

****学院《给水排水管网系统》课程设计 课程设计题目 学生姓名: 学院:资源与环境学院 专业班级: 专业课程:给水排水管网系统 指导教师: 201* 年月日

一设计概要 (一)设计题目 某小区污水管网初步设计 (二)主要设计内容 本设计主要包括污水管网设计与计算,具体内容包括以下几个方面: (1)工厂至污水厂干管设计; (2)工厂至污水厂水力计算; (3)绘制管道平面图; (4)绘制干管纵断面图。 (三)设计原始资料 (1)人口密度为400cap/104m2; (2)污水量标准为140L/(cap.d); (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别为8.24L/s和6.84L/s; (4)生产污水设计流量为26.4L/s; (5)工厂排出口地面标高为43.5m; (6)管底埋深不小于2.0m; (7)土壤冰冻深度为0.8m; (8)沿河岸堤坝顶标高40.0m。 二排水系统概论 (一)街坊污水的分类 在人类的生活和生产中,使用着大量的水。水在使用过程中受到不同程度的污染,改变了原有的化学成分和物理性质,这些用过后的水称作污水或废水。而街坊污水主要由生活污水和工厂污水组成。 1.生活污水指人们日常生活中用过的水,主要包括从住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店及其他公共建筑和工厂的生活间,如厕所、浴室、盟洗室、厨房、食堂和洗衣房等处排出的水。生活污水中含有较多有机物和病原微生物等污染物质,在收集后需

经过处理才能排入水体、灌溉农田或再利用。 2.工业废水 工业废水是指在工业生产过程中所产生的废水。工业废水水质随工厂生产类别、工艺过程、原材料、用水成分以及生产管理水平的不同而有较大差异。根据污染程度的不同,工业废水又分为生产废水和生产污水。生产废水是指在使用过程中受到轻度污染或仅水温增高的水,如冷却水,通常经简单处理后即可在生产中重复使用.或直接排放水体。生产污水是指在使用过程中受到较严重污染的水,具有危害性,需经处理后方可再利用或排放。不同的工业废水所含污染物质有所不同。如冶金、建材工业废水含有大量无机物,食品、炼油、石化工业废水所含有机物较多。另外,不少工业废水含有的物质是工业原料,具有回收利用价值。 街坊污水通常是指排入街坊排水管道系统的生活污水和工业废水的混合物。在合流制排水系统中,还可能包括截流入街坊合流制排水管道系统的雨水。街坊污水实际上是一种混合污水,其性质变化很大,随着各种污水的混合比例和工业废水中污染物质的特性不同而异。城市污水需经过处理后才能排入天然水体、灌溉农田或再利用。 在街坊和工厂企业中,应当有组织地、及时地排除上述废水和雨水,否则可能污染和破坏环境,甚至形成环境公害,影响人们的生活和生产乃至于威胁到人身健康。(二)排水体制选择 1排水体制 排水体制是指排水系统对生活污水、生产废水和降水所采取的不同收集和排除方式,一般分为合流制和分流制两种类型,是针对污水和雨水的合与分而言的。 ⑴合流制排水系统 合流制排水系统是指将生活污水和雨水收入同一套排水管渠内排除的排水系统,又可分为直排式合流制排水系统和截流式合流制排水系统。 直排式合流制排水系统是最早出现的合流制排水系统,是将欲排除的混合污水不经处理就近直接排入天然水体。因污水未经无害化处理而直接排放,会使受纳水体遭受严重污染。国内外许多老城市几乎都是采用这种排水系统。这种系统所造成的污染危害很大,现在一般不再采用。 截流式合流制排水系统是在邻近河岸的街坊高程较低侧建造一条沿河岸的截流总

给水厂设计说明书

目录 第一章原始资料 (3) 第二章工艺流程确定和选择 (5) 2.1原水水质情况 (5) 2.2出厂水水质要求 (5) 2.3工艺流程确定设计水量 (4) 第三章设计水量 (6) 第四章混合设备计算 (6) 4.1混凝剂配制和投加 (6) 4.2投药系统 (7) 4.3加药间及储液池 (8) 4.4混合设备 (9) 第五章絮凝池的设计计算 (11) 5.1絮凝池的选择 (11) 5.2设计水量计算 (11) 5.3平面布置 (11) 5.4过水孔洞和网格设置 (12) 5.5水头损失计算 (13) 5.6校核 (15) 第六章沉淀池的设计计算 (17) 6.1沉淀池的选择 (17) 6.2沉淀池的设计计算 (18) 6.3水力条件校核 (19) 6.4进水系统 (19) 6.5出水系统 (20) 6.6排泥设备的选择与计算 (20) 第七章过滤设计计算 (22) 7.1平面布置 (22) 7.2设计水量 (22) 7.3设计参数 (22) 7.4滤池高度 (23) 7.5配水系统 (24) 7.6排水系统 (26) 7.7滤池各种灌渠计算 (27) 7.8冲洗水箱 (28)

第八章清水池设计 (30) 8.1容积计算 (30) 8.2清水池平面尺寸 (30) 8.3管道系统 (30) 8.4清水池布置 (30) 第九章消毒 (32) 9.1消毒剂和加氯点选择 (32) 9.2加氯量的计算 (32) 9.3加氯设备的选择 (32) 9.4加氯间与滤库的布置 (33) 第十章净水厂平面布置与工艺 (35) 10.1净水厂的平面布置 (35) 10.2净水厂的高程布置 (36) 参考文献 (39) 设计心得 (39)

给水厂计算说明书要点

1.给水处理厂课程设计任务书 一、目的和内容 净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(应达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 设计题目: 某市自来水厂工艺设计 二、原始资料 (1)水厂规模:11.6万m3/d (2)水源为河流地面水,原水水质分析资料如下: 序号项目单位数量备注 1 PH值/ ~7.6 2 色度度~20 3 浊度NTU 65~2000 4 肉眼可见物/ 较浑 5 总硬度mg/L,CaC117

O3 6 氯化物mg/L 5.0 7 氟化物mg/L <1.0 8 硝酸盐mg/L <1.0 9 总溶固物mg/L 147 10 铁mg/L 0.23 11 锰mg/L <0.1 12 铜mg/L <0.5 13 砷mg/L <0.05 14 锌mg/L <0.5 15 铅mg/L <0.05 18 菌落总数个/mL 1.3×104 (3)厂区地形:(比例1:500, 按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计), 水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1 km。 (4)工程地质资料 1)地质钻探资料 表土砂质 粘土细砂中砂粗砂粗砂 砾石 粘土砂岩 石层

1m 1.5m 1 m 2 m 0.8m 1 m 2 m 土壤承载力:20 t/m2. 2)地震计算强度为186.2kPa。 3)地震烈度为9度以下。 4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 (5)水文及水文地质资料 序号项目单位数量备注 1 历年最高水位m 34.3 8 黄海高程系统, 下同 2 历年最低水位m 21.4 7 频率1% 3 历年平均水位m 24.6 4 4 历年最大流量m3/s 1460 5 历年最小流量m3/s 180 6 历年平均流量m3/s 1340 7 历年最大含砂量kg/m3 4.82 8 历年最大流速m/s 4 9 历年每日最大水位 涨落 m/d 5.69

城镇给排水课程设计

. . 《城镇给排水工程》课程设计 说明:本次课程设计共有二大部分内容,第一部分为《某城镇给排水管道工程设计》,第二部分为《某城镇小区排水管段工程设计》 设计资料: 第一部分: (1)全城地形平坦,管网各处地面标高均按15.00m计算。 (2)管网最高日用水量为50000m 3 (3)最小服务水头为24.00m (4)该城镇给水管网及用水量曲线和二级泵站工作曲线如附图1-1 1-2所示 第二部分: (1)小区街坊规划人口密度为400cap/ha;综合径流系数为0.6。(2)小区内有一工厂,工厂的生活污水设计流量为8.24L/s,淋浴污水设计流量为6.84L/s,生产污水设计流量为26.4L/s (3)工厂排出口的地面设计标高为43.5m,雨水和污水管道的管底埋深无特殊要求 (4)其他资料可参阅规范与教材

第一部分: 《某城镇给排水管道工程设计》 ⒈清水池与水塔容积计算。 过程:用水量变化幅度从最高日用水量的 2.55%(2~3时)到5.46%(9~10时)。二级泵站供水线按用水量变化情况4.5%(6~22时)和3.5%(22~6时)两级供水,见表1-1中的第(3)项。 水塔和清水池的调节容积计算见表1中第(4)项。第(5)列为调节水量,第(6)列为调节流量累计值∑(5),其最大值为4,最小值为-1.33。则清水池的调节容积为:4 -(-1.33)=5.33%。 水塔调节容积计算见表1中第7、8列,第八列为调节流量累计值∑,其最大值为3.31,最小值为-0.08,则水塔调节容积为:3.31-(-0.08)=3.39%。 表中W1为清水池调节容积。 W2为消防储备水量,按两小时室外消防用水计算。 W3为给水处理系统生产自用水量,一般去最高日用水量的5%~10% 。 W4为安全储备水量,W4=﹙W1+W2+W3﹚÷6 (表1-1)

《给水排水管道系统》课程设计计算说明书

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号: 指导老师:谭水成宋丰明张奎刘萍完成时间:2013年12月13日 河南城建学院 2013年12月27日

指导老师评语 指导老师签字答辩委员会评语

主任委员签字设计成绩 年月日

前言 给水排水管道工程设计了城镇生活、生产、市政和消防提供用水和生活污水、工业污水、雨水排除的系统,可分为给水系统和排水系统。 给水管网系统一般是有输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等构成,根据类型分为统一给水管网系统、分系统给水管网系统和不同输水方式的给水管网系统。给水管网设计主要包括管网定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。排水管网系统分为合流制排水系统和分流制排水系统,合流制分为直排式、截流式、完全式,分流制分为完全式、不完全式、半完全式,排水管网设计主要包括排水体制选择、设计流量计算和设计水力计算。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论

分析和设计的能力。提高方案的比较、技术经济、环境、社会等诸方面的综合分析和论证能力。 Foreword Water supply and drainage pipeline engineering design of urban life, production, municipal and fire water supply and sewage, industrial sewage, rainwater drainage system,

万吨日某给水厂设计说明376894

万吨日某给水厂设计说明376894

4万吨日给水处理厂设计 1.1.1.设计原始资料 1.1.1.设计水量 设计水厂总供水量:近期4万吨/天,远期6万吨/天。本设计中按近期设计。 1.1. 2.给水水源 县城现状取水点为取水站 1.1.3.水源水质资料 水资源:水资源总量不富,开发利用率低。全县多年平均水资源总量为6.514亿立方米,人均占有水量836立方米,其中地表水5.081亿m3,地下水0.387亿m3,过境水1.046亿m3。 涪江从城区中心穿过,将县城分割为江北片区和江南的老城片区、凉风垭-哨楼片区。涪江多年来水量572 m3/s,枯水流量(1979年测值)为185 m3/s,河水最大流速为4.75m/s。 水质资料

1.1.4.净化水质要求 生活用水:达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-2006) 生产用水:无特殊要求 1.1.5.混凝剂 最大投加量50mg/L(以商品纯重量计),平均投加量25mg/L。液体聚合氯化铝Al2O3含量10%,液体密度10% 1.1.6.消毒剂 采用液氯,最大加氯量0.5~2.0 mg/L。 1.1.7.气象资料 潼南县地处北纬30度附近,为亚热带季风性湿润气候,具有冬温夏热、热量丰富、降水充沛、季节变化大、多云雾、少日照等特点。多年平均气温为17.9℃,最高年份为18.4℃,最低年份为17.1℃,气温变化较为稳定,潼南最热

月为8月,平均气温达28℃,极端最高温度40.8℃;最冷月为1月,平均气温为 6.9℃,极端最低气温为-3.8℃。潼南县地处四川盆地底部,冬季温暖、很少霜冻,多年平均无霜期为335天,最长则长年无霜,无霜年率为14%。多年平均日照时数1218.8小时。 全县多年平均降雨量974.8毫米,最高年份达1413.9毫米,最少仅650.8毫米,年际变化显著。降水量的季节分配也不均匀,夏半年(5-10月)降水量偏多,达781.40毫米,占全年总降水量的80%,冬半年(11-4月)降水量仅195.4mm ,占年总降水量的20%。 1.1.8.常规工艺流程 水厂是给水处理中的主要部分,其任务是通过必要的处理方法,去除水中的悬浮物质,胶体物质,细菌及其它有害成分及杂质,使之符合生活饮用或工业使用所要求的水质。常规水处理工艺采用的净水流程一般为: 取水—配水井—混合设备—絮凝池—沉淀池—滤池—清水池—二泵站—用户 1.2.工艺流程 水厂以地表水作为水源,常见工艺流程如下图所示。 原水 混 合 絮凝沉淀池 滤 池 混凝剂消毒剂清水池 二级泵房 用户 水处理工艺流程 1.3.设计水量及主要处理构筑物的选择 1.3.1.总设计水量 水处理构筑物的生产能力应以最高日供水量加水厂自用水量进行计算,城镇自用水量一般采用供水量的5%~10%。分两组。 Q d =40000*1.05=42000m 3/d=486.11L/s ,则每组的设计水量为243.05L/s 1.3.2.配水井 配水井设在处理构筑物之前,起缓冲水量,均匀配水的作用,同时可设置固液分离机拦截较大悬浮物。配水井出水设超越管,当原水浊度较低时,

相关文档