文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水闸闸门监控系统详细

水闸闸门监控系统详细

水闸闸门监控系统详细
水闸闸门监控系统详细

水闸闸门遥控与监测系统方案

1、概述

某水闸共5孔平板闸门,闸门宽度8米,闸身长40米。目前使用的水闸监控系统已经完全损坏,使用中存在以下问题:

(1)不能实现定点控制闸门开度。目前各闸门的定点控制均由值班人员手动完成。由于现场控制站在闸顶楼上,值班人员只能凭现场聆听闸门与卡位相接的声音实现定点控制闸门开度,在下雨等噪音严重的情况下往往会因无法听到声音而难以定位,监控效率低,且存在安全隐患;

(2)闸门现场控制站的PLC坏掉,工作不稳定,其他装置是否损坏不确定;

(3)无法实现远程监控功能,不能满足监控管理自动化的要求。

2、

2.1 系统工作范围

本系统功能的实现:

(1)五孔平板闸门的自动控制:通过工控机现地实现左右四扇闸门的全开、全关控制和中间闸门的全开、半开、全关控制。也可在监控室上位机远程控制闸门开度;

(2)五孔平板闸门的手动控制:在工控机故障或其他特殊情况下,采用手动控制方式实现各种控制;

(3)主要参数的采集与显示:采集各孔闸门位置及状态信号、上下游水位和闸基扬压力信号,并在控制面板和上位机上显示;

(4)视频监控功能:设多台定点视频监控摄像头对闸门进行监视,在监控室可以实时对闸门进行监控。

3.2 系统监控内容

输入/输出信号统计

序号信号内容信号类型I/O点数

1 闸门开度数字信号 1

2 闸门上升状态开关量输入1×5

3 闸门下降状态开关量输入1×5

4 闸门停止开关量输入1×5

5 全开限位开关量输入1×5

6 危险限位开关量输入1×5

7 半开限位开关量输入1×1

8 电机开关开关量输出1×5

9 电机方向开关量输出1×5

10 LCD显示开关量输出11×5

闸门监控系统报警信号统计

序号报警内容

1 闸门上升故障

2 闸门下降故障

3 闸门停止故障

4 闸门上升卡滞

5 闸门下降卡滞

6 闸门超速

闸门监控系统

视频信号R S-485控制信号

定点摄像机 5

三可变摄像机 1 1路

3.3 系统设计

考虑到水闸五孔闸门和启闭机分组监控的特点,本方案根据要求设计一套以工控机为主控设备并配置手动操作与执行设备组成的分层分布式计算机监控系统,该系统由一台上位机、一台现地工控机单元、摄像头、视频显示器等组成。在监控室可以通过显示器远程监视闸门的运行状况,并实现远程发送控制指令;现场控制站能接收来自上位机的控制指令进行控制,也可以单机独立控制,特殊情况下实现手动控制。

3.3.1 系统总体结构

监控系统总体由闸门监控子系统和视频监控子系统构成。总体框图如图1所示:

图1 水闸

监控系统总体框图

闸门监控子系统由一台上位机、一套现地工控机监控单元、五套卷扬机专用变频器、现场传感元件和执行机构等设备组成。现地监控单元采用工控机作为主控设备,各单元配有一个操作员手动控制面板,可独立操作执行自动化操作,同时保留手动操作键。操作员盘具有二行液晶显示屏可显示闸位及运行信息。各单元可在脱网时独立自动操作与运行。闸门框上装设限位开关,实现闸门开度的定点控制。在现场控制站装指示灯,在半自动方式下给值班员闸门到位信息提示。闸门位置和上下游水位信号的采集采用先进的专用传感器。在闸身的安装两个水位计,测量水位高度。

视频监控系统由五台定点摄像机和一台三可变摄像机、硬盘录像机、视频监控站等组成。

3.3.2 系统控制面板

电源指示自动状态全开限位危险限位

手动上升停止下降急停

自动控制

全开全关

控制面板各按钮功能如下:

电源指示:控制系统的二次回路的电源指示,控制闸门时该灯一定要亮。

自动状态:当系统处于“自动控制”状态时,该灯一定要亮;当系统处于“手动”状态时,该灯一定不亮。

全开限位:当闸门处于全开位置时,该指示灯被点亮,此时闸门停止。

危险限位:当闸门处于最高位置时,该指示灯被点亮,此时闸门无法上升。

手动:当系统处于“自动”状态时(自动状态灯亮),如果需要手动控制闸门,按下此按钮,此时“自动状态”灯灭,可以进行手动操作。

上升:在“手动”状态时,按下该按钮,闸门开始上升,只有按下“停止”按钮,闸门才停止上升;当闸门上升时,该按钮的灯被点亮。

停止:无论何时只要闸门在运行当中,按下此按钮,闸门将停止运行。

下降:在“手动”状态时,按下该按钮,闸门开始下降,只有按下“停止”按钮,闸门才停止下降;当闸门下降是,该按钮的灯被点亮。

急停:无论何时按下该按钮,控制柜内的空气开关将自动脱开,此时闸门控制的一次电源被切断,闸门无法运行,只有把空气开关人工推上后,闸门才开始运行。注意推上空气开关手柄时,要先把手柄拉到最低位置后,才能推上空气开关。

全开:系统工作在“自动”状态,实现闸门的自动全开。

全关:系统工作在“自动”状态,实现闸门的自动全关。

3.3.3 系统监控软件

南冲水闸监控系统

内河水位

外河水位

1#闸门开度5#闸门开度

4#闸门开度3#闸门开度2#闸门开度全开

全关全开

全关全开全关

全开

全关全开

全关

半开12.67米

11.96米

5米 4.3米 5.25米 1.5米 5.31米

正常正常

正常故障正常实时信号显示

控制按钮

图4 远程

监控软件界面图

3.3.4 系统工作原理

1. 现场传感部件工作原理

现场闸门开度传感器采用闸位计。闸位计工作原理如下:由传动部件,编码器等组成。编码盘随水位轮的转动作相应比例的旋转,不同的转角即组成不同的数码。采用齿轮传动,带动闸位计的传动轮运动,传动轮的转动将使编码器的数据作相应变化,通过数据接口将闸位计的格雷码数据经信号电缆传送给现地工控机入模件,完成闸门开度的数据采集工作。

水位计选用超声波水位计。进行液位的数据采集。液位信号可转换为电子信号,通过RS232接口传输到工控机。

2. 工控机工作原理

工控机选用国内着名工控机产品,由ups 电源,光电隔离输入模件、输出模件,显示器、键盘鼠标等组成。控制部件经光电隔离输入模件采集现场传感部件的信号,现场执行机构的各种状态信号及现场的操作盘闸门控制信号,控制部件根据上位机传送过来的控制信号及闸门位置检测的信号,经输出模件发出闸门的启闭信号,经rs485接口将信号送给卷扬机专用变频器执行。控制回路具有多级联锁保护,由梯形逻辑进行控制。各单元可独立实现自动操作与运行。

3.限位控制器的工作原理

限位控制器选用法国施耐德XCKJ10541C 型。在闸门框上安装限位开关 ,当闸门运行

到定点位置上方12cm时,装于闸门上的模块撞击限位开关,限位开关的触点动作,实现电路的切换,闸门转为下降(或继续下降)10cm,闸门进入卡位,实现定点控制。同时,在现场控制站装设指示灯,限位开关触点动作的同时,指示灯进行指示,保证在半自动方式下,值班人员可以安全可靠的完成定点控制。

4. 中心站工作原理

中心站有一台上位机,上位机可通过tcpip协议远与工控机进行远程数据交换。上位机采集现场各种信号,发出闸门启闭信号,传送到现场的控制部件,由控制部件指挥执行机构作相应动作,达到闸门控制之目的。

5.视频监控系统的工作原理

视频监控系统作为闸门监控系统辅助系统,具有非常重要的意义。它能将被监控现场的实时图像和数据等信息准确、清晰、快速地传送到控制室,控制室通过视频监控系统,能够实时、直接地了解和掌握各个被监控现场的当前实际情况,监控中心值班人员能够直接根据被监控现场发生的情况做出相应的反应和处理,更加实时有效地管理闸站。现场图像通过视频信号线接入视频服务主机,压缩后上网,提供远程查询服务。

全方位摄像机通过全方位云台350度水平旋转、正负45度垂直旋转和十倍镜头聚焦、变焦及调整光圈大小等,在无遮挡的情况下可以实现对监视区域300M范围内的概况进行全网总体观察和局部重点观察。

本方案正是经过详细的考虑设计而成的,主要特点:

(1)该系统有前端彩色摄像机、三可变镜头、全方位云台、云台控制器、视频矩阵、视频服务器、视频监控站等设备组成、主要部件采用进口原装名牌产品及国内名品,保证了系统的可靠性、先进性及可维护性。

(2)辅助设备如定点防护罩、安装支架等国产设备,电缆采用国产优质产品,尽量降低了工程成本,同时又使监控中心整体效果美观大方,具有较高的实用性。

(3)各个室外的全方位摄像点采用嵌入式铝合金室外防护罩,既美观又安全,且不引人注意,具有防雨等功能。

(4)系统操作简单,实用。

(5)系统搭配合理,使各部分均能发挥最大效益,具有较高的性价比。

3.3.5 系统功能

(Ⅰ)闸门监控系统功能

1.上位机功能

①.采集下位机(工控机)系统设备运行实时数据。

②.远程控制闸门的开度,具有群控制及单机控制功能,并动态显示闸门操作过程。

③.计算各闸门流量、合计流量。

④.具有闸门启、闭运行自动记录功能。

⑤.编制打印运行日志、月志、年统计表。

⑥.保留系统原手动操作功能。

⑦.建立实时数据库及历史数据库。

⑧.具有查询,报警功能。

⑨.具有良好的中文人机界面。显示功能:上、下游水位过程线,闸门开度柱状图,流量过程线等。

2.现地监控站(工控机)功能

①.接受上位机运行指令,采集现场闸门的位置和状态信号、上下游水位信号及现场各类设备运行实时参数与状态信号。

②.根据上位机下发指令进行各扇闸门的群控和单控,具有按给定开度或给定流量实现闸门开度的定点控制功能。

③.脱网单机运行,可以在现地控制柜上进行单门自动控制操作。

④.可以显示闸位信号与运行状态信号。

⑤.具有运行状态判别,故障多重保护功能:在停机指令发出后,可监控上升,下降接触器的实际状态。当接触器发生故障不能断开时,PLC将在规定的时间内发出主回路分断指令,将电机回路切断,保证设备运行的安全性。

⑥.具有现场手动控制功能:提供手动操作按钮、指示灯、闸位显示以及电机过流保护。(Ⅱ)视频监视系统功能

1、视频信号的全方位显示。将六路视频信号传送到硬盘录像机,图像可以根据系统预定的时间在设置好的显示终端设备上显示并能进行自动切换,显示不同监控点的图像;同时监视主机可对监控点的三可变镜头的变焦、聚焦、光圈,全方位云台的上、下、左、右进行控制和操作,及时掌握各监控点区域范围内的运行情况。

2、视频信号的录制。通过数字硬盘录像机,可以自由的设定开始录制的起始时刻、时间长度等选项。有选择性的对视频信号进行录制,合理使用存储空间。

3、视频信号的远传。系统可将远端监控点传输到监控中心的视频信号通过图像服务器进行压缩处理,可通过电话线、LAN/WAN、ISDN、DNN等方式传输到所需要的远方任何一个地

点。

4、系统的安全与保密性。在本视频监控系统中提供三级安全和保密控制:一是一般查询功能;二是操作功能,能对系统进行操作,既可以进行查询,也可以进行控制;三是系统管理员,除了具有操作员的一切功能外,还能对系统进行修改和扩充。为了保证系统安全性,各种登陆都需要口令。

5、系统的自我监测与维护。系统的软硬件具备自动的通讯监测和自我维护功能,对系统自身故障能及时给与告警和记录,同时误操作和部分故障不会导致系统崩溃。

6、系统软件提供在线的帮助功能,同时提供交互的学习功能。

3.3.6 系统部分设备配置及技术指标

1.限位开关(法国施耐德公司)

负载类型:中-重型负载

环境温度:工作-25℃- +70℃

抗振动:55HZ,1.5mm ,符合IEC68-2-6

抗冲击:30gn,18ms,在任意位置,符合IEC68-2-27

防护等级:IP65(户外,防灰尘、雨水等)

机械寿命:1000万次

工作频率:每分钟120次

2.超声波水位计:烨立机电 YEH-Z型超声波物(液)位计

内置温度补偿,功率自适应,采用多项自研的专利技术,拥有全新的信号处理技术,极大的提高了仪表的测量精度,对干扰回波有明显得抑制功能。

安装、维护、标定简单。产品广泛适用于化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。

2、产品安装介绍

●换能器发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程;

●换能器发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区;

●换能器的发射面应该与液体表面保持平行,见图3-1;

●换能器的安装应尽量避开其正下方有遮挡物或泡沫的位置,见图3-2、图3-3;

●换能器的安装应尽量避开其正下方是进、出料口等液面有剧烈波动的位置,见图3-3;

图3-1 图3-2 图3-3

图3 换能器安装注意事宜

安装时,先用支架做一个或直接在铁板上打一个略大于探头的孔,将仪表放入,再用法兰从探头下方旋入拧紧。

注意:

换能器发射面跟液面一定要水平;

H为换能器发射面的安装高度,应小于选购仪表

的量程;

h为换能器发射面到池顶或最高液位的高度,应

大于仪表的盲区;

L为超声波换能器至池壁、河岸、堤防的距离。

L一般需要大于1.0米以上。若壁不光滑、有明

显的凸出、池壁可能会长出小树小草,则需要

适当增加L的距离。

若L无法满足条件,或液面波动剧烈、液面存在

大量泡沫、水渠宽度过小时,我们强烈建议您

使用“静水井”的方法安装仪表。如右图所示:

仪表外形尺寸:

注:法兰尺寸会根据换能器的不同而有所改变,如有不同将不预先告知。

3、产品特点

●稳定可靠

我们在电路设计时从电源部分起就选用高质量的模块、关键元器件的采购选择高稳定可靠的器件,可以直接替代国外进口仪表。

●专利技术

专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。

●精度高

我公司拥有的声波智能专利技术,使YEH系列超声波液位仪的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。

●故障率低、易安装、易维护

本仪器是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率较低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

●多种防护

仪表的防护等级达到IP65;所有的输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

4、产品规格

型号: YEH-Z 选型代码:

测量范围: 0~10m

盲区: 0.35m~0.6m

测距精度: 0.3%

测距分辨率: 1mm

压力: 4个大气压以下

仪表显示:自带LCD显示液位或空间距

模拟输出: 4~20mA

数字输出: RS485、Modbus协议或定制

协议

开关量: 2路继电器(选配)

供电电压: DC24V 80mA或AC220V

环境温度:-20℃ ~+60℃

防护等级: IP65

仪表外形尺寸:

3、台达B系列变频器卷扬机专用变频器

3.1机电系统配置

(1)台达B系列变频器型号:VFD045B43A;制动单元:VFDB4045;制动电阻: 10000W/13.33欧姆。(2)电机参数:型号:YZB250M1-6M;功率:37KW;额定转速:982r/min;电压:380V 电流:72.6A;5-50HZ恒转矩;50-100恒功率。

(3)圆柱齿轮减速器:型号:ZQ650-31.5-4,传动比:31.5,中心距:650mm。

3.2 电原理设计

基于台达B系列变频器的卷扬机调速系统电原理设计参见图2。系统控制使用变频器端子控制方式,包括正反转控制、多功能选择控制(MI端子)、多功能指示选择接点(信号输出),能耗制动由B系列变频器配套制动单元实现。

图2 电原理设计

多功能继电器输出RA,RC外接机械抱闸线包,从而达到控制机械抱闸的开启。一般变频器都设置为运转中指示,但变频器在启动和停止时的外部负载不一致,造成溜钩发生。所以台达针对此应用开发了机械抱闸控制,把启动和停止的动作频率分开,大大简化了调试时间,很好的达到理想效果。

如果应用在快速卷扬机,因电机的减速比小,所以在松闸瞬间,变频器要输出180%额定扭力来确保重物不溜钩;因此根据需要适当调整01-05,01-06的值,使变频器能够承受电流冲击。

卷扬机的行程速度越快,电机的减速比越小,变频器受到的瞬间电流会更大。电机的过载能力达到6倍额定电流,但变频器这能达到2倍的额定电流,所以必须增大变频器的功率,避免变频器过载损坏,参见表1。

4、数字闸位计

ZWJ-6智能遥控闸位计

ZWJ-6智能遥控闸位计是在消化吸收了德国、瑞士等国际最先进的技术、工艺的基础上,采用嵌入式微电脑处理器、精密的光电感应技术和紧凑精确的变速机构等研制而成的,是集多圈光电绝对编码器(或多圈接触式绝对编码器)的检测和

智能仪表的显示功能于一体的智能遥控闸位计。

该闸位计通过遥控器即可进行预置(包括声光报警状态、上下限数据等)、编码器零点设定、内部参数设定(包括编码器的增量方向的选择、ZWJ-6地址、RS485通讯信号波特率的选择、4-20mA 标准模拟量、修正系数的设定等)等功能的改变。输出的RS485串行通讯信号采用国际通用的MODBUD协议或正天协议(视用户需求而定),以便满足系统组网的要求。

该闸位计安装方便、适应性强、稳定可靠,集检测与A/D转换为一体、具有断电记忆跟踪功能,还可以开关量(可编程)的形式输出到限(上限、下限)保护信号,对闸门启闭机的安全运行起到了强大的保护作用。

5、研华工控机(IPC-610MB)

型号工控机(IPC-610MB)

主要参数支持母板的4U上架式机箱,配置为:AIMB-742VE主板/P4 2.4G/256M/40G/光驱/软驱/键盘/鼠标

智慧工控WITECH平板电脑

4 系统性能指标

4.1系统实时性

根据标书要求,本系统实时性可达到如下指标:

4.1.1 单元控制级的响应能力

A 数据采集时间。

a 数字量输入点(DI、BCDI)采样周期<2s。

b 电量,采样周期<2s。

c 非电量,采样周期<2s。

B控制响应时间。

a 控制命令回答响应时间<2s。

b 接受控制命令到执行控制的响应时间<2s。

4.1.2 主控级的响应能力

A数据采集响应时间。

非电量,电量等模拟量和全部数字量可每两秒一次采集存储到实时数据库或等效实时存储区仲。

B人机通信响应时间。

a 在正常CPU负载率和通信负荷率情况下,调用画面时间<2s。

b 在已显示画面上动态数据刷新时间为2—5s可调。

c 单元控制器接收命令并回答响应的时间<2s。

d 报警或事故发生到LCD屏幕显示的时间<2s。

C主控制级控制响应时间

自动控制指令执行的响应时间<2s。

D主控级对调度系统数据采集和控制的时间响应时间,满足调度系统运动规约的要求。

4.2系统可靠性

泵站计算机监控系统能适应泵站的工作环境,具有高抗干扰能力,能长期可靠地运行。工控机:MTBF≥3000小时

传感器: MTBF≥3000小时

4.5系统安全

4.5.1 本系统具有下列措施来保证系统操作的安全性:

A 对系统每一功能和操作提供检查和校核,发现有误或受阻时能自动报警,撤消。

B 当操作有误时,能自动或手动地被禁止并报警。

C 对任何自动或手动操作可作提示指导和存贮记录。

D 在人机通信中设操作员控制权口令,可按十级建立。

E 按控制层次实现操作闭锁,其优先权顺序为:现地单元级最高,主控级第二,远方调度第三。

4.5.2 本系统具备下列保证通信安全性的措施:

系统设计保证信息传送中的错误不会导致系统关键性故障。主控级和单元控制器的通信包括控制信息时,对响应有效信息或未响应有效信息有明确肯定的指示。当通信失效时,可考虑预定次数重复通信,仍然失效则报警。

通道设备上提供适当的检查手段,以证实通道正常。

4.5.3 具有下列硬件、软件和固件安全措施

具有电源故障保护和自动重新启动。

能预置初始状态和重新预置。

有自检能力,检出故障时能自动报警。

软件的一般性故障可以登陆且具有无扰动自我恢复能力。

故障设备能自动切除或切换到备用设备上。

任何硬件和软件的故障都不会危及泵站系统的完善和人身的安全。

4.6施工方案

本着“安全第一”的原则,拟采用如下施工方案:

(1)安装水位计、限位开关、指示灯等设备;

(2)拆除一号闸现地控制单元,接入新控制单元,单机调试、试运行;

(3)与监控室上位机联机调试、试运行;

(4)逐个拆除另外四个闸门旧控制单元,接入新控制单元,单机调试、试运行,联机调试、试运行;

(5)系统整体调试、试运行。

水闸闸门自动监控系统维修改造设备清单

序号设备名称型号产地单位数量

1 上位机英特尔酷睿处理器

硬盘160G

2G DDRII

21寸宽屏液晶显示器

台 2

2 现地监控单元6ES7216-2BD23-0XB0 德国西门子套 5

3 通讯模块西门子套 5

4 限位开关XCKJ10541C 施耐德台11

5 水位计OTT Thalimedes 美国HACH 台 2

6 闸位计WFH-2 南京台 5

7 交换机台 1

8 光纤收发器N-net 台 2

9 硬盘录像机DS-8008HS-S 海康威视台 1

10 串口服务器LS816台 1

11 电缆、光纤批 1

12 指示灯只11

消防远程监控系统

城市消防远程监控系统技术需求书 一、项目总体目标 本项目总体目标是建设城市消防远程监控系统。系统在保持现有建筑消防设施正常运行的情况下,将建筑物内火灾自动报警系统等消防设施的运行情况通过现代网络技术实时传输到城市消防监控管理中心,实时监督建筑消防设施的运行状况,对于设施不能正常使用的情况进行有效管理。同时,对于突发的火情,在最短时间内作出有效的甄别,确认后的火警,立即传输到城市119消防调度指挥中心接警系统。系统与单位火灾探测器同步显示报警不超过15秒钟的预警时间,以及火灾发生后,系统显示的起火单位各种消防设施运行状态,能为灭火组织指挥提供宝贵的信息支持。 要求建设完成后的系统应能提高119消防指挥中心的自动化预警能力,减少因延误报警所造成的损失,更好地掌握受理火警的主动权,同时能加强对重点消防系统的监控,随时掌握各单位消防系统的动态,及时发现故障,予以维护服务,提高城市消防管理水平。建设数据传输及计算机网络传输方式的报警监控通讯网络,对城市各单位的火灾报警系统进行联网监测、监控,及时向消防指挥中心提供准确的消防系统运行和报警信息。 系统对用户火灾报警系统的日常监测信息进行分析,建立用户管理信息库,为消防指挥调度提供铺助决策,以提高对火灾的处理能力。协助消防部门做好各单位消防设备维护,管理值班员的培训考核,使其达到会使用、会操作、会维护水平,以保证系统的正常运行。根据监控中心接收到火警信息和报警设备的运行信息,为本市消防部门做好管理工作和报警后的辅助手段,达到从原有的人防转向技防,从而使得我市消防工作达到信息化、网络化管理模式,从整体上提高我市的消防管理水平,最大限度降低火灾风险,减少火灾隐患,达到保证人民生命及财产安全的目标。 二、设计方案要求 1. 系统设计目标 根据城市消防远程监控系统项目的建设要求,该项目的总体设计目标是: (1)建立城市消防远程监控中心,使城市建筑自动消防设施得到进一步有效治理,规范行业管理、多方面向社会提供优质的服务,树立消防服务的新形象。 (2)确保建筑消防设施的正常运行。要求系统启用后,每日24小时不间断运行,随时监测联网单位消防设施的运行信息,如果消防自动报警设施被违章关闭或故障,系统立即作出反应,监控中心的管理人员立即采取相应的措施,通知其单位恢复开通。如果因故障而停机或局部停止工作,系统同样作出反应,监控中心迅速安排人员排除故障,从而有效解决了因人为擅自关闭自动消防设施,而又不能及时发现的问题。 (3)要求系统从技术手段上对其单位的自动消防设施进行全天候的监控,确保消防设施的正常运行。 (4)利用管理中心的专业技术人员实力和先进设备,无条件支持消防部队的调度指挥中心、自动化办公系统技术及维护,做到资源共享。 (5)对社会新建、改建、扩建、已建的自动消防设施提供检测服务。 (6)根据入网防火单位消防设施日常运行状态,为防火监管部门提供火灾事故调查依据。 (7)通过消防网络监控管理,向社会免费提供有关消防产品质量、选型咨询。向消

水务监控系统

xx市重点河道(堤防) 视 频 监 控 系 统 设计单位:广州洪森科技有限公司 设计日期: 目录 一、概述

重点河道(堤防)视频监控系统是整个工程项目不可或缺的重要组成部分,以统一规划、合理布局、互联互通、资源共享为原则,采用先进的计算机网络技术、视频监控技术、自动控制技术、通信技术、音频技术和三防指挥管理技术,实现对中山市及各镇区重点河道的远程视频监控。 重点河道(堤防)视频监控系统按照标准的前端设备、传输设备、监控中心和客户端四个部分进行建设,在中山市各镇区新建232个覆盖各重点河道及水利工程的视频监测点(其中有65个监控点的建设在中顺大围工程调度系统进行建设)。系统建成后即可实现在中山市水务局三防监控中心对全市各重点河道、堤防工程监控系统工程中的矩阵进行控制(包括通过矩阵对云台进行控制),将所需的图像切换到传输通道上,经广域网通道传输到三防监控中心进行展示,中山市的三防部门在三防监控中心即可实现对全市重点河道、堤防和水利防洪工程进行实时监控。在搭好中山视频监控系统骨架的基础上,可按照统一的技术规范和标准预留其他重点水利工程的监视设备接入接口,未来实现中山市水务一体化视频监控。 水利工程视频监控系统是包括了监控技术、通讯技术、音视频技术和三防指挥技术的一套综合性业务应用系统,不论规模大小,从系统功能构成的主体类型上主要由采集/接入、传输/交互、控制/管理和交互/显示四个功能单元组成,分别完成采集/接入、传输/交换、控制/管理、交互/显示四大类功能。如图所示: 图视频监控系统功能单元结构图 本系统则分别按照前端设备、传输设备、监控中心、客户端四个部分进行对应四大类功能建设。

水闸操作规程

水闸操作规程 一、水闸运行原则 1.局部服从全局,全局照顾局部,兴利服从防汛,与相邻有关水利工程密切配合运用。 2.当预报将有灾害性天气影响和暴雨时,应当按有关规定或者上级主管部门指令排水预降内河水位; 3.在防汛、抗旱需要时,应当按上级主管部门要求参与防汛抗旱统一调度运用。 二、水闸操作要求 1.过闸闸门水流应当平稳,避免发生集中水流、折冲水流、回流、漩涡等不良流态; 2.开闸、关闸或者减少过闸流量时,应当避免上、下河道水位降落过快以及在闸门易发生振动的位置停留。 3.—般情况下,排水应在潮水位落至与内河水位相平时开闸;引水应当在潮水位涨至与内河水位相平时开闸,在潮水位涨(落)至与内河水位相平前关闸。任何情况下都应当防止咸水倒灌。 4?闸门启闭前应当做好以下准备工作: (1)对水闸管理范围内泊靠等候过闸的船舶与竹木筏做好安全宣传与妥善处置; (2)检查闸门启、闭状态,有无卡阻; (3)检查机电启闭设备是否符合运转要求; (4)观察内外河水位、流态、查对流量。 5.多孔水闸闸门应当按设计提供的启闭程序或者管理运用经验进行操作运行,一般应当同时分级均匀启闭,不能同时启闭的,应当由中间孔向两边依次对称开启,由两边向中间依次对称关闭。 6.水闸在执行纳潮或者引清冲淤任务时,应当严密进行监视,严防水闸消能防冲设施遭受损坏。 7?闸门操作应当遵守下列规定: (I )闸门操作人员应当经专门培训,持证上岗; (2)闸门操作人员应当熟记闸门操作运行基本要求和操作规程,严格按照

闸门操作运行制度进行操作,确保闸门运行安全; (3)电动、手摇二用启闭机手摇操作前,必须先断开电源;闭门时严禁 松开制动器使闸门自由下落;操作结束应立即取下摇柄; (4)闸门启闭如发现沉重、停滞、杂声等异常情况,应当及时停车检查,加以处理;有锁定装置的闸门,闭门前应当先打开锁定装置; (5)使用油压启闭机的水闸,当闸门开启到达预定位置,而压力仍然升高时,应当立即切断电源进行检查; (6)当闸门开启接近最大开度或者闸门接近关闭时,应当注意做好停车准备,严防冲顶或者钢丝绳松脱。

闸门自动化监控系统概述

闸门自动化监控系统 应用领域:水利水库灌区河道干渠明渠供水渠的闸门现地控制和闸门远程控制。 传统电动闸门的升降,往往在简易电力箱内采用开关按钮直控接触器的方式,无法对闸门的开启高度进行测量,也不能判断闸门板当前的运行状态,更不具有计算机化控制,或者远程控制接口,此类闸门的控制手段无法做到精确的闸门板定位,由于闸门底部淤泥等情况复杂,易造成螺杆顶弯变形,甚至破坏启闭机,不能继续工作,影响水利系统的业务运行。 山东亿捷网络科技有限公司的闸门自动化控制系统,以“无人值守”为设计原则,采用SCADA系统结构,通过传感技术、自动化控制技术、计算机软硬件技术、网络通信技术等,为用户提供了一套既可现地对闸门进行控制,也可远程通过计算机进行闸门启闭的自动化控制系统,该闸控系统可接入渠道水位信号、流量信号,或现场视频信号等,能够将水位、流量、视频画面等与闸控系统集中显示在一个软件画面中,使得远方操作更加可视,达到无人值守、统一调度的目标。 闸门自动化监控系统由以下两部分组成: 1、现地控制屏。 2、远程监控软件。

1、现地控制屏。 现地控制屏,主要由逻辑控制部分(PLC)、执行部分(电机保护器、相序保护器、过载保护器、交流接触器、闸位计、电压变送器、电流变送器等)、通信部分(以太网接口、无线GPRS接口、RS485接口等)共三部分,组成了一套工业级高可靠的闸门自动化控制系统。 现地控制系统支持螺杆式、卷扬式、斜拉式等闸门类型,无论单孔还是多孔闸门均可接入到系统中来。同时,考虑闸室一般地处偏远,系统除支持有线网络外,可选择微波或GPRS或超短波等无线方式进行远程控制。同时现地控制系统配置了一面触摸屏,图形化的人机界面,模拟现场闸门的状态,使得操作更简单,更准确。 闸控现地触摸屏画面

消防远程监控系统安装与调试

消防远程监控系统安装与调试 一、质量控制要求 系统安装包括组件安装和系统布线等内容,消防远程监控系统的施工过程质量控制应符合下列要求: 1.各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成并检查合格后,方可进行下道工序。检查不合格,需要整改。 2.隐蔽工程在隐蔽前进行验收,并形成验收文件。 3.相关各专业工种之间,进行交接检验,并经监理工程师签字确认后方可进行下道工序。 4.安装完成后,施工单位应对远程监控系统的安装质量进行全数检查,并按有关专业调试规定进行调试。 5.施工过程质量检查填写《城市消防远程监控系统施工过程质量检查记录》。 二、组件安装 用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内,联网用户未设置消防控制室时,用户信息传输装置应设置在有人值班的场所。用户信息传输装置在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。用户信息传输装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 引入用户信息传输装置的电缆或导线,应符合下列要求:

1.配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2.电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色; 3.端子板的每个接线端,接线不得超过2根; 4.电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量; 5.导线应绑扎成束; 6.导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。 用户信息传输装置的主电源应有明显标志,并直接与消防电源连接,严禁使用电源插头进行连接。传输装置与备用电源之间应直接连接。用户信息传输装置使用的有线通信设备应根据国家有关电信技术要求安装,网间配合接口、信令等应符合国家有关技术标准。 城市消防远程监控系统中监控中心的各类设备根据实际工作环境合理摆放,安装牢固,适宜使用人员的操作,并留有检查、维修的空间。远程监控系统设备和线缆应设明显标识,且标识应正确、清楚。远程监控系统设备连线应连接可靠、捆扎固定、排列整齐,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 三、系统接地检查 城市消防远程监控系统的防雷接地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关要求。 在城市消防远程监控系统中的各设备金属外壳设置接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。接地应牢固并有明显的永久

水闸闸门监控系统详细

水闸闸门监控系统详细 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

水闸闸门遥控与监测系统方案 1、概述 某水闸共5孔平板闸门,闸门宽度8米,闸身长40米。目前使用的水闸监控系统已经完全损坏,使用中存在以下问题: (1)不能实现定点控制闸门开度。目前各闸门的定点控制均由值班人员手动完成。由于现场控制站在闸顶楼上,值班人员只能凭现场聆听闸门与卡位相接的声音实现定点控制闸门开度,在下雨等噪音严重的情况下往往会因无法听到声音而难以定位,监控效率低,且存在安全隐患; (2)闸门现场控制站的PLC坏掉,工作不稳定,其他装置是否损坏不确定; (3)无法实现远程监控功能,不能满足监控管理自动化的要求。2、 系统工作范围 本系统功能的实现: (1)五孔平板闸门的自动控制:通过工控机现地实现左右四扇闸门的全开、全关控制和中间闸门的全开、半开、全关控制。也可在监控室上位机远程控制闸门开度; (2)五孔平板闸门的手动控制:在工控机故障或其他特殊情况下,采用手动控制方式实现各种控制;

(3)主要参数的采集与显示:采集各孔闸门位置及状态信号、上下游水位和闸基扬压力信号,并在控制面板和上位机上显示; (4)视频监控功能:设多台定点视频监控摄像头对闸门进行监视,在监控室可以实时对闸门进行监控。 系统监控内容 输入/输出信号统计 闸门监控系统报警信号统计 闸门监控系统 系统设计

考虑到水闸五孔闸门和启闭机分组监控的特点,本方案根据要求设计一套以工控机为主控设备并配置手动操作与执行设备组成的分层分布式计算机监控系统,该系统由一台上位机、一台现地工控机单元、摄像头、视频显示器等组成。在监控室可以通过显示器远程监视闸门的运行状况,并实现远程发送控制指令;现场控制站能接收来自上位机的控制指令进行控制,也可以单机独立控制,特殊情况下实现手动控制。系统总体结构 监控系统总体由闸门监控子系统和视频监控子系统构成。总体框图如图1所示: 图1 水 闸监控系统总体框图

火灾自动报警远程监控系统联网合同

火灾自动报警远程监控系统联网合同 甲方: 乙方:常熟市保安服务总公司 根据《中华人民共和国消防法》、常熟市人民政府办公室常政办发[2008]38号文件批复及常熟市公安消防大队熟公消[2008]45号文件、常熟市物价局常价管字[2010] 71号《关于正式明确火灾自动报警远程监控系统安装联网费用及监测维护收费标准的批复》等规定。现经甲乙双方协商一致,签定合同如下: 一、乙方为甲方提供下列服务: 网络监控器的安装、联网、调试和监测维护服务。 二、服务期限: 合同签订后,用户火灾自动报警系统运行正常、资料齐全,七个工作日内安装调试完毕。监测维护服务时间自《联网监控系统开通运行通知单》下达之日起算。服务期限暂定三年。期限届满后,甲方继续支付服务费用的,服务期顺延。 三、收费标准: 根据常熟市物价局常价管字[2008]107号文件规定,收取费用如下: (一)安装联网费: 1、监控传输设备费(大写):元(¥:); 2、设计、安装材料费(大写):元(¥:); (二)监测维护费: 监测面积 M2,年服务费(大写):元(¥:)。 (三)专线网络服务费: 专线数量端,年专线网络服务费(大写):元(¥: ) 四、付款方式: (一)安装联网费。网络监控器安装调试完毕后,经甲、乙双方共同验收合格交付使用后,甲方于收到票据后一周内一次性支付安装联网费。 (二)监测维护费、专线网络服务费。当年入网开通的监测维护费和专线网络服务

费自《联网监控系统开通运行通知单》下达之日一周内一次性付清;次年的监测维护费和专线网络费由甲方通过市农村商业银行每月10日支付(见合同附件:《江苏省小额支付系统定期借记业务付款授权书》)。 五、双方职责: 1、安装施工:甲方须派一名专业人员配合网络铺设及设备安装,提供《火灾报警探测器分布图》、《火灾报警探测器编码表》、《建筑平面图》、《消防设施位置图》等完整、准确的消防资料复印件,如上述资料有变更时,应及时通知乙方;乙方为甲方建立消防报警信息系统电脑数据库,并配合甲方使项目通过消防部门检查或验收。 2、人员培训:乙方负责为甲方免费培训二至四名消防值班人员,使其掌握网络系统的工作原理及操作规程;甲方应保持消防值班人员的相对稳定,若有变动,须及时通知乙方。 3、监测值班:乙方监控中心值班人员对甲方确认的消防受控设施实施每天24小时网络监测服务,接收、查询、核实、处理各种信息;甲方应按消防监督管理部门规定配备消防值班人员,每天24小时值班,并按规定做好消防设施的维修保养,严格遵守《用户须知》,配合乙方的查询及各种信息的确认,并按《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007\3.0.3第三款要求将附录A中的消防安全管理信息发送到监控中心,确保消防设施系统运行正常,并按做好信息传输装置的定期有检查和测试。 4、保修期:乙方安装的网络监控器质量保证期为一年。在保修期内,网络监控器如出现非人为质量问题,乙方负责免费更换。保修期届满后,乙方为甲方提供偿服务(只收取器材的成本费)。 5、甲方应按时支付本合同约定的费用,若逾期支付费用,每逾期一天,由甲方向乙方支付拖欠费用的千分之三作为违约金;逾期满一个月的,乙方有权停止提供本合同项下的服务,甲方仍应支付违约金。 6、为减少灾害造成的损失,甲方对自身的财产、乙方对提供的网络监控服务应分别办理商业保险。 六、责任承担 1、甲方发生火情,由于下列原因,消防网络监控器有可能不报警:⑴乙方原因导

如何实现水坝水闸的无人值守监控

如何实现水坝/水闸的无人值守监控 一、无人值守系统在水利安全监控的发展趋势 湖泊、大小江河、河道等水资源丰富,将水力转化为水利在中国自古以来就是一件利国利民的工程。如三峡工程、南水北调工程等等,都体现了水资源的良性运用。但是,水利设施建设之后的安全运行和维护更是重中之重。如果,后期管理不善,将可能直接导致水利设施的功能降低甚至丧失,反而给水利安全管理造成负担。 随着水利工程的不断发展建设,国家对各种水利设施自身,以及水利设施的自动化运行和设备设施的安全提出了新的要求,加之现代通信技术和视频技术的迅速发展,为水利建设的数字化提供了技术上的有力保证。因此,改造优化水利设施的安全监控,通过多种通信技术的远程视频监控系统和控制,建设水利行业机房,实现“无人值守 (少人值班)”是水利水电行业发展的整体趋势。 二、目前水利设施监控存在的问题? 目前水利设施中主要有拱坝、重力坝、碾压混凝土坝、心墙堆石坝、面板堆石坝等。由于水坝的体积相对比较大,横截面比较宽。而水闸则主要以河道为主,相对于水坝整体体积小很多,基本上是一次成坝,例如位于天津河北区新开河上的耳闸。水利监控系统要求信息的采集及时而且准确、信息处理操作简单、维护方便,并且要求系统安装方便,运作稳定,维护周期长。目前主要存在以下几个问题: 1.大型水利设施如水坝,主要控制室位于大坝的两端,距离比较远,相互间通信不方便,出现问题后无法 及时发现和处理,即使安排固定人员也很难集中监控管理。另外,有的地区水利监控点分散而且自然环境恶劣,这种情况下安排专人进行管理不仅反应滞后而且非常危险。 2.传统的视频监控不仅带宽占用大,而且无法实现坝体内及总控室的设备安全管理和报警处理,功能单一, 难以满足要求安全警戒度高的坝体需求,也不便于上级领导的监控监督。而且,传统的监控方案将视频监控和大坝的安全监测分开,形成两个相互独立的子系统,这样既增加了操作的复杂度又提高了软硬件维护成本。 3.如果在多个监控室都采用监控系统,维护成本太高,视频监控、周界报警和坝体周边动力环境设备,无 法统一集中监控和管理。 4.水利设施发生警情时,仅靠就近值班人员到现场解决或者电话通知专业技术人员,都无法在第一时间获 取详细视频和设备的监控信息,降低了系统的反应速度,如果问题严重则后果将不堪设想。 5.如果沿用传统的安全保卫工作,不仅浪费了大量的人力资源,而且问题出现后处理周期比较长,对问题 也无法追踪和回溯,也就很难快速找到问题根源,因而也不利于信息化管理。

水闸和船闸知识

水闸、船闸知识 水闸是一种利用闸门挡水和泄水的低水头水工建筑物,多建于河道、渠道及水库、湖泊岸国。水闸一般由闸室、上游连接段三部分组成。 水闸按功能分节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、冲沙闸等。按闸室结构形式可分为开敞式、胸墙式及涵洞式等。按过闸流量大小可分为大型(过闸流量100m/s以上)、中型(过闸流量100~1000m2/s)、小型(过闸流量 100m2/s以下等。 闸室是水部的主体,包括: 闸门,闸墩(岸墙)、底板、胸墙、工作桥、启闭室等。闸门是用来挡水和控制过闸墩用以分隔闸孔和支撑闸门、胸墙、工作桥、交通桥。底板是闸室的基础,用以将闸室上部结构的重量及荷载传至地基,并兼有防渗和防冲的作用。工作桥和交通桥用来安装启闭室设备、操作闸门和联系两岸交通。 门按型式分平面闸门与弧形闸门。平面闸门是灌区水工建筑物中最常用的闸门;有双扉式与升卧式闸门,材料有木材、钢筋砼与钢闸门,启闭可采用螺杆式、卷扬式和液压式;平面闸门有制造、安装、管理和维护比较简单等特点,现我市新建(重建)中小型水闸多采用卷扬式平面钢闸门,东河水闸采用的是液压式平面钢闸门。弧形闸门通常是采用圆弧形的门体,用支臂连接于支乘较上,一般铰心就是弧形门体的圆心。由于弧形闸门的设计、施工、安装和维护一般比较复杂,使用较小;我市军分区节制闸采用的是混凝土自动翻滚弧形闸门。 闸墩可分为国墩、中墩与分缝墩,承受闸门传来的水压力,支撑堤顶桥梁和训闭设备,边墩还承受大堤传来的土压力。闸墩有浆砌石、钢筋砼、砼空箱与框架式等结构,以前的水闸闸墩很多采用浆砌石结构,现我市新建(重建)的水闸闸墩多采用钢筋砼结构。 闸室底板有水平底板和低实用堰底析,水平底板用的较多。横缝设在闸墩中间,2开的,称为分离式底板。底板厚度须满足强度的要求,大、中型水闸可取()L

闸门综合自动化监控系统

闸门综合自动化监控系统 (share-strobe) 水利行业是一个历史十分悠久的行业,也是信息十分密集的行业。而采用新技术、新设备对水利工程项目的设备与管理进行现代化改造和智能化建设是历史发展的必然趋势,对社会主义建设和水利行业的发展前景有着深远的意义。 闸门作为水利系统最基层的工程之一除了满足水利部门的用水需求外,在防洪、保护工农业生产和人民生命财产安全以及环境保护等诸多方面都发挥了巨大的积极作用。为了进一步发挥泵站的综合利用效益,尽可能减少洪涝灾害的损失,提高调度管理的决策水平,建设闸门综合自动化监控信息系统是必不可少的。特别是在国家南水北调东线工程中,研究建设以闸门综合自动化监控信息系统为基础的全线闸门的供水综合调度系统更具有现实性和重要性。 系统构成 系统主要分为系统中央控制台和闸门现场监控装置两部分。监控中心由监控计算机、系统监控软件平台、计算机网络平台及应用软件组成。闸机现场监控装置由闸门现地控制单元(LCU)、现场检测仪表、信息传输通道等部分组成。 图1 闸门自动化控制图 基于光纤网络的通讯,在各个终端与中心站(管理中心)之间建立局域网完成数据通讯。光纤具有可靠性高、数据传输稳定、维护费用低等特点,是实施远程可靠数据传输较为合理的方案。系统功能 上位机是系统的指挥、监控中心,它可以与上级管理中心联网通过上位机与PLC的通讯功能指挥系统运行和修改工艺参数。PLC是系统的控制中心,可以独立控制整个系统正常运行。 数据采集与处理 这部分功能包括对实时数据的采集、进行必要的数据预处理并以一定的格式存入实时数据库。通常按照信号性质的不同把它分为模拟量、开关量及脉冲数字量等其采集及处理方法也各不相同。 模拟量的采集与处理 这一类实时量包括电气模拟量、非电气模拟量及温度量。电气模拟量系指电压、电流、频率及功率、功率因素等电气信号量。非电气模拟量主要指压力、流量、水位、位移等信号量。 开关量的采集 开关量采集包括中断型开关量和非中断型开关量两种。中断型开关量信号包括各类故障信号、断路器及隔离开关位置信号、泵、机组设备运行状态信号、手动自动方式选择的位置信号等。 运行安全监视 ?全厂运行实时监视及参数在线修改 ?参数越复限报警记录 ?事故顺序记录 ?故障状变显示记录 ?趋势分析判断 ?月运行指导

消防物联网远程监控管理服务系统解决方案

消防物联网远程监控管理服务系统解决方案

二、其他要求: (一)、为消防部门提供的服务 在30个联网社会单位安装相关设备进行信息采集,实现火警信息实时监控、对火灾自动报警系统和其他建筑消防设施运行状态的实时信息,通过传输媒介发送到远程监控管理中心,具有信息采集、处理、转发、自查、显示等功能。其中火警具有最高优先级别,提供多种火警确认方式;随机查询值班人员在岗状态;提供视频联动接口及其它联动信号;与监控中心对讲功能;实时监测通讯线路,线路故障现场报警并记录;采用并行数据处理机可接收打印机信息;支持键盘、串口和远程遥控编程操作;黑匣子存储各类事件信息,存储报警过程。 (二)、为重点单位用户提供的服务 实现火警信息实时监控; 实现故障信息的及时警示,加强消防设施的维护保养; 提供联网单位消防安全态势分析; 提供消防物联网数据远端WEB查询服务; 提供联网单位消防设施运行态势分析服务。 (三)、系统组成及设置 城市消防物联网监控系统由信息受理系统、信息查询系统、用户服务管理系统、信息终端系统、手机端APP软件五部分组成。 1、城市消防物联网监控管理中心——信息受理系统 城市消防物联网监控管理总中心及分中心可设置在消防支队或其它合适的部位,及时接收联网单位火灾报警控制器及消防水系统的各种状态信息并及时处理。 2、消防监督部门——信息查询系统 消防监督部门领导可实时通过外网登录信息查询系统平台,查看辖区的报警、故障等信息,并能生成年、月报表。

3、联网社会单位——用户服务管理系统 联网社会单位领导可实时通过外网登录用户服务管理系统平台,查看本单位的报警、故障等信息,并能生成月报表。 4、119调度指挥中心及消防大队或中队——信息终端系统 信息显示终端设置在119调度指挥中心及消防大队、中队,通过计算机局域网或数据专线与城市消防物联网监控管理中心进行数据通信,在第一时间接收城市消防物联网监控管理中心确认的火灾报警信息,及时调度出警救援。 5、用户或管理人员手机——手机端APP软件 手机端APP软件支持支持IOS及Android系统,可以实时接收现场设备的报警及故障信息。 (四)、系统结构、系统功能 1、信息受理系统功能 ⑴火警信息实时接收 当火警发生时,用户信息传输装置能够从不同品牌的火灾报警控制器上得到报警的详细信息,并根据实际情况判断报警的级别和类型,然后把相关信息按照标准的协议发送到指定的报警服务器上。实时监控界面显示的内容包主要有报警信息编号、报警单位名称、报警单位联系人、联系人电话、网关编号、探头编号、探头说明、报警平面图、报警单位外观图、报警单位地图等内容,监控人员可以在实时监控的界面中直接打电话或通过视频语音对讲与报警单位联系人确认火灾发生的实际情况,然后根据用户对火警的反馈进行相关的处理。 ⑵火警历史数据管理 实时监控中的数据在管理员处理完以后会在实时监控中消失,数据会自动保存在火警历史数据管理中。火警历史数据管理能够显示所有已经收到的火警的相关信息,比如火警发生时间、地点、探头编号、处理人,处理结果等。 ⑶成灾火警数据管理 成灾火警管理模块可以把每次火灾上报的所有报警关联在一起,同时还可以把火灾的一些统计信息如伤亡人数、经济损失等数据事后进行详细的录入,这样系统就可以统计出各地详细的火灾发生情况。 ⑷故障信息自动接收

闸门控制系统

5 闸门控制系统 5.1系统设计要求 投标单位应到各电闸进行实地调研,结合当地的实际情况和现代信息技术,利用先进的硬件设备和软件系统,提高闸门监控自动化控制水平,确保泄水建筑物的安全及泄水调度的准确性、及时性,以增强抗灾能力。拟采用可编程控制器(PLC)作为主要控制设备,并建立视频图像监视系统,作为辅助闸门监控的一个手段。 5.2系统工作范围 本系统工作范围包括: 控制涵闸2孔平板闸门。 采集各孔闸门位置及状态信号、上下游水位信号。 与上级系统联网,支持上级远程控制与调度。 涵闸至上级网络通信。(现场已提供与计算机网络连接的RJ45接口) 系统监控内容 通过监测闸上闸下水位,并依据控制中心的调度方案,控制闸门的启闭。基本的输入/输出信号和报警信号见下表: 输入/输出信号统计

闸门监控系统报警信号统计 5.3系统总体结构 考虑到涵闸2孔闸门和启闭机分组监控的特点,方案要求设计一套以可编程控制器(PLC)为主控设备并配置手动操作与执行设备组成的分层分布式计算机监控系统,建议该系统由一台上位机和一套现地监控单元组成。监控信息通过涵闸至上级网络之间传送至上级单位,以便及时了解涵闸的运行状况。控制中心的控制指令,通过计算机网络传至本地的执行系统,从而对闸门进行启闭控制。 5.4系统的基本组成 建议系统由闸门监控子系统和视频监控子系统构成。 闸门监控子系统由一台上位机、一套现地监控单元、现场传感部件和执行机构等设备组成。现地监控单元采用可编程序控制器(PLC)作为主控设备,在监控单元上有2孔涵闸的手动集中控制与显示,同时保留现场的手动操作。闸门位置和上下游水位信号的采集采用专用传感器。建议现场视频监控由2台摄像机、视频监控站等组成。 5.5系统基本功能 闸门监控系统功能

解决挡水闸工程闸门与胸墙密封不严密的施工方法

解决挡水闸工程闸门与胸墙密封不严密的施工方法 摘要:文章系统性的介绍了解决挡水闸工程闸门与胸墙密封不严密的三种施工 方法:填堵式、后浇式和异性上边框式,以及他们的优缺点。异性上边框式是笔 者创新性的提出来的一种新方法,密封效果最好,施工难度最大,现在还很少有 工程采用,但是不失为一种好的方法,相信未来可能是解决闸门与胸墙密封不严 密的方向。 关键词:闸室;闸门;胸墙;密封性 1 前言 挡水闸是一种低水头水工建筑物,主要修建在河道和渠道上,利用闸门来控 制水流流量和调节水位。关闭闸门可以闭水、拦洪、挡潮或抬高上游水位,以满 足水库蓄水、灌溉、发电、航运、水产、环保、工业和生活用水等需要;开启闸门,可以宣泄洪水、涝水、弃水或废水,也可对下游河道或渠道供水[1]。在水利 工程中,挡水闸作为挡水、泄水或取水的建筑物,应用广泛。在挡水闸的建设及 使用过程中一直存在胸墙和闸门的密封问题,胸墙和闸门密封不严减弱了挡水闸 挡水的效果。 2 设置胸墙的必要性 胸墙英文称为breast wall,位于闸孔上部,是处于闸室胸位的挡水墙(见图1)。当水闸设计挡水位不能满足泄流控制水位,而且差值较大时,可通过设置胸墙, 来减小闸门高度。闸门通常有弧形闸门和平面闸门两种形式[2]。弧形闸门的胸墙 一般置于闸门上游,平面闸门的胸墙可置于闸门上游,也可置于闸门下游。胸墙 设置在闸门后方还起到协助闸门抵抗水流重力的作用。胸墙与闸门在闸室中的位置,决定闸前水重及墩上荷载的位置和大小,因而对闸室稳定、基底及闸墩应力 分布都有影响,应综合考虑各项设计要求,通过分析计算来确定。胸墙与闸墩间 有固支与简支两种连接形式,有时在胸墙下端设置一个横梁来增强结构的稳定性。关于胸墙和闸门接触处的密封不严的问题,主要有三种处理方法:填堵式、后浇 式和异性上边框式。 3 填堵式 胸墙和闸门接触处的填堵式处理方式是在胸墙施工完成后,安装闸门时在闸 门框和胸墙的缝隙处设置止水胶条或填充沥青砂浆从而达到密封的目的(图2)。这种方法施工简单、方便,闸门框固定牢固,实际施工过程中采用较多[3]。但是,施工时容易损坏止水胶条,沥青砂浆可能填充不密实;对胸墙混凝土外观质量要 求比较严格,外观质量的好坏会影响到密封材料与胸墙的接触是否紧密;此外, 密封效果前期较好,随着密封材料老化,密封效果逐渐减弱,需要经常更换维修,后期难于维护。这些情况都会影响到填堵的密封性[4]。 图1 闸室结构示意图图2 填堵式密封示意图 4 后浇式 胸墙和闸门接触处的后浇式处理方式是挡水闸墩墙施工时将胸墙钢筋预先安 装绑扎,浇筑墩墙混凝土时预留胸墙不浇筑,待到闸门定位完成后再浇筑胸墙混 凝土,同时固定闸门框的一种施工方法(图3)。该方法密封效果较好,但是胸 墙模板支设有点麻烦,浇筑混凝土时容易扰动闸门框造成移位[5],实际施工过程

水闸闸门监控系统详细

水闸闸门遥控与监测系统方案 1、概述 某水闸共5孔平板闸门,闸门宽度8米,闸身长40米。目前使用的水闸监控系统已经完全损坏,使用中存在以下问题: (1)不能实现定点控制闸门开度。目前各闸门的定点控制均由值班人员手动完成。由于现场控制站在闸顶楼上,值班人员只能凭现场聆听闸门与卡位相接的声音实现定点控制闸门开度,在下雨等噪音严重的情况下往往会因无法听到声音而难以定位,监控效率低,且存在安全隐患; (2)闸门现场控制站的PLC坏掉,工作不稳定,其他装置是否损坏不确定; (3)无法实现远程监控功能,不能满足监控管理自动化的要求。2、 系统工作范围 本系统功能的实现: (1)五孔平板闸门的自动控制:通过工控机现地实现左右四扇闸门的全开、全关控制和中间闸门的全开、半开、全关控制。也可在监控室上位机远程控制闸门开度; (2)五孔平板闸门的手动控制:在工控机故障或其他特殊情况下,采用手动控制方式实现各种控制; (3)主要参数的采集与显示:采集各孔闸门位置及状态信号、上下游水位和闸基扬压力信号,并在控制面板和上位机上显示; (4)视频监控功能:设多台定点视频监控摄像头对闸门进行监视,在监控室可以实时对闸门进行监控。 系统监控内容

输入/输出信号统计 闸门监控系统报警信号统计 闸门监控系统 系统设计 考虑到水闸五孔闸门和启闭机分组监控的特点,本方案根据要求设计一套以工控机为主控设备并配置手动操作与执行设备组成的分层分布式计算机监控系统,该系统由一台上位机、一台现地工控机单元、摄像头、视频显示器等组成。在监控室可以通过显示器远程监视闸门的运行状况,并实现远程发送控制指令;现场控制站能接收来自上位机的控制指令进行控制,也可以单机独立控制,特殊情况下实现手动控制。 系统总体结构 监控系统总体由闸门监控子系统和视频监控子系统构成。总体框图如图1所示:

水利智能视频监控系统解决方案1分析

建设背景 在信息化高速发展的今天,视频通信技术已广泛应用于工业、电信、金融和物业管理等各个行业,在改善劳动条件、保障人员及财产安全、提高工作效率等方面发挥着重要的作用。 水利作为传统行业,是国民经济的基础设施。日益突出的水资源问题,已严重制约着社会发展。水利信息化建设已是刻不容缓,它是实现防汛抗旱科学指挥,水资源统一管理和优化配置,提高水资源利用效率,进一步提高防汛抗旱决策的有效性和可靠性,实现水利现代化的基础和前提。 随着“数字水利”时代已经到来,视频通信技术也在水利行业得到了广泛地应用。实施水利设施远程视频实时监控系统建设,在闸门、重要水工建筑物以及河道、控制室、配电室等重要工程区域位置布设的图像监控点,可形象反映水流情况、重要水工设施的运行状态、水环境等情况,也可及时对可能或正在发生的汛情、旱情、险情、灾情进行动态监视,随时了解现场情况,以便采取相应的预防和补救措施确保水利设施安全运行,是保证运行安全、提高工作效率的重要工具,对领导科学决策和减少洪水灾害,缓解城市的防洪压力,保障人民

生命财产的安全具有重要作用。 建设目标 网真视频指挥调度系统建设目标是充分利用视频压缩技术、多媒体网络等高新技术手段,建设覆盖地市水利系统主要河湖、重要河道、水工建筑物及其管理单位的覆盖面广、技术兼容、高效实用的系统,实现视频信息的科学管理。 具体建设目标为: 水利设施管理可视化 地(市)水利局、县(区)水利局和水利设施管理处在日常管理中利用系统的远程监控功能,对分散的水利工程设施实施管理,可以通过视频监控水库的蓄水水位情况,保证水位安全;水闸、水泵站及水库溢洪道使用实时视频监控,避免误操作,做到无人值守;利用视频监控系统,分析河道水文情况,监控河道上下游及两岸情况,并监控河道的水质,防止污染。 实现视频信息资源共享 通过系统建设,各级水利管理机构可及时对可能或正在发生的汛情、险情、灾情进行动态监视,随时了解现场情况,实现地(市)水利局、县(区)水利局和水利设施管理处统一的分级管理、分级控制、分级存储、分级检索,以便采取相应的预防和补救措施确保水利系统的安全运行。 在水利行业管理中发挥视频信息辅助决策作用 充分开发视频信息资源,实现决策支持的科学化。对于视频信息的管理,最终从数据处

水闸闸门监控系统(详细)

水闸闸门遥控与监测系统方案 蒈1、概述 螄某水闸共 5 孔平板闸门,闸门宽度8 米,闸身长40 米。目前使用的水闸监控系 统已经完全损坏,使用中存在以下问题: 薅(1)不能实现定点控制闸门开度。目前各闸门的定点控制均由值班人员手动完成。由于现场控制站在闸顶楼上,值班人员只能凭现场聆听闸门与卡位相接的声音实现定点控制闸门开度,在下雨等噪音严重的情况下往往会因无法听到声音而难以定位,监控效率低,且存在安全隐患; 蒁(2)闸门现场控制站的PLC坏掉,工作不稳定,其他装置是否损坏不确定;薈(3)无法实现远程监控功能,不能满足监控管理自动化的要求。 芅2、 系统工作范围 羃2.1 芀本系统功能的实现:

蚈(1)五孔平板闸门的自动控制:通过工控机现地实现左右四扇闸门的全开、全关控制和中间 闸门的全开、半开、全关控制。也可在监控室上位机远程控制闸门开度; 蚆(2)五孔平板闸门的手动控制:在工控机故障或其他特殊情况下,采用手动控制方式实现各种控制; 蚅(3)主要参数的采集与显示:采集各孔闸门位置及状态信号、上下游水位和闸基扬压力信号并在控制面板和上位机上显示; 聿(4)视频监控功能:设多台定点视频监控摄像头对闸门进行监视,在监控室可以实时对闸门进行监控。 系统监控内容 螈3.2 肇输入/ 输出信号统计

螃 羄 螅3.3 系统设计 螀考虑到水闸五孔闸门和启闭机分组监控的特点,本方案根据要求设计一套以工控机为主控设备并配置手动操作与执行设备组成的分层分布式计算机监控系统,该系统由一台上位机、一台现地工控机单元、摄像头、视频显示器等组成。在监控室可以通过显示器远程监视闸门的运行状况,并实现远程发送控制指令;现场控制站能接收来自上位机的控制指令进行控制,也可以单机独立控制,特殊情况下实现手动控制。 系统总体结构 羁3.3.1 肈监控系统总体由闸门监控子系统和视频监控子系统构成。总体框图如图 1 所示:

温州河道水闸监测监控系统方案

温州河道水闸检测监控系统

目录 一、方案背景 (2) 二、系统结构 (4) 2.1 系统概述 (4) 2.2 数据采集监测子系统 (6) 2.2.1水闸流量监测 (6) 2.2.2 河道水位监测 (6) 2.2.3 闸门开启状态监测 (6) 2.2.4 河道雨量水质监测 (7) 2.3 数据传输系统 (8) 2.4 视频监控防盗报警系统 (9) 2.5 监测中心功能 (11) 三、系统特点 (12) 3.1可靠的通讯网络 (12) 3.2集中器数据采集 (12) 3.3 经济可靠性 (13) 四、解决方案 (13) 4.1、水渠,河道流量测量 (13) 4.2、河道、闸门、水渠水位测量 (14) 4.3、闸门开启度测量 (14) 4.5、潮位测量 (15) 五、设备选型 (15) 5.1 WSN无线传输网络(TDR-05JQW-Y) (15) 5.2 集中器 (16) 5.3 CDMA无线传输设备(TDR-05JYW) (16) 5.4 视频监控设备 (17) 5.5 硬盘录像机 (19) 5.6 超声波液位测量仪 (19) 5.7 河道,水渠流量测量仪 (21) 五、结束语 (22)

一、方案背景 温瑞塘河被温州人民称为“母亲河”,对温州的防洪、排涝、供水、航运、灌溉及生态环境保护,特别是温瑞平原的经济和社会发展起着十分重要的作用。目前温瑞塘河虽然不再作为饮用水源地,但仍承担着航运、防洪、灌溉等功能,同时也是温州市区及郊区沿河乡镇工业及生活污水的重要归宿地。温州属东亚季风盛行地区,在汛期常易受到台风、暴雨及其引发的洪水等灾害袭击,防汛压力较大。并且随着温州市经济的迅速发展,城市建设和人口规模不断扩大,相应水污染程度也日益严重。全市日排放污水67万吨,其中44万吨直接排入温瑞塘河,约占全市日排污总量的65.67%。大量工业、生活污水入河造成了温瑞塘河水体的综合性有机污染,使得大部分河道水质常年劣于地表V类水质标准。由于平原河网流域地势平坦,水体流动缓慢,污染物不易下泄,而从上游携带来的泥沙及各种垃圾又在河床中沉积下来,极易淤积产生黑臭现象。 为了改善水质生态调水能有效促进河水流动,主动排污,是一项行之有效的改善水质的措施。据统计,2000—2008年通过瓯江翻水站和珊溪水利工程向塘河共计调水量达9.8亿立方米,沿江排水调度开闸2500孔次,调水的日益频繁,对塘河水体实现科学、有效的调度提出了更高的要求。 水质监测结果显示,调水对改善当前水质有显著的效果。以2008年12月中旬调水为例,调水后市区西山河段至南塘河段干流有机污染状况有明显好转,相邻的二级河道水体污染程度也有所缓解。氨氮从调水前的约5-14mg/L下降至约3-10mg/L,水中溶解氧浓度也由调水前的0.3-2.2mg/L提高到0.7-4.0mg/L。

水库闸门远程控制系统方案

水库闸门远程控制系统方案 发布时间:2011-01-05 一、前言 水利行业是一个历史十分悠久的行业,也是信息十分密集的行业。随着计算机技术、数字控制技术、网络通讯技术的发展,工业自动控制系统已进入一个全新的时代。采用新技术、新设备对水利工程项目的设备与管理进行现代化改造和智能化建设是历史发展的必然趋势。对社会主义建设和水利行业的发展前景有着深远的意义。水利现代化和智能化建设是实现资源共享,促进国民经济协调发展的需要。信息化系统建成后,消除了信息孤岛,减少了数据冗余,提高了信息的可靠性和科学性。信息快速方便的信息传递为上级部门正确决策提供了保证,同时也提高了水库现代化管理水平,提高了水库的工作效率。同时也为水利信息化建设打下了基础。水库,一般建在比较偏僻的山区,尽管现在交通发达,但对水库运行管理来说仍然不便。一方面因为路途遥远,工作人员每天在往返的路上浪费大量的时间和精力;另一方面道路崎岖,多是山路,行车危险,特别是雨季,道路泥泞,这给水库的管理工作带来很大的不便。特别是在汛期暴雨期间,可能造成山体滑坡,电线中断等事故,工作人员无法到达现场。此时更是防洪的关键时期,必须保证闸门的合理控制,才能有效的控制洪水,保证人民群众生命、财产的安全。随着现代通讯事业的不断发展,无线技术应用在控制领域中越来越成熟。利用GPRS网络来实现远程的通讯,从而达到用计算机来实现水 库闸门远程控制的目的。 二、项目分析 2.1,闸门远程控制系统组成 2.1.1 终端闸门控制系统 采集闸门状态信息,如闸门开度、水库水位等,和执行各项中心发出的指令。 2.1.2 无线传输设备 鉴于终端闸门控制系统的接口和设备的工作环境等多种情况的要求,我们选择厦门四信通讯有限公司的F2103 IP MODEM(DTU)。采用RS-232/485接口、金属外壳设计,它具有体积小、功耗低、配置使用简单、即插即用。支持主备数据通道、并行多数据通道,支持实时在线和按需在线多种工作方式,如定时上下线和设备唤醒,并且支持APN网络接入等功能不仅可以保障数据安全可靠还能让客户根据需传输节省资费。2.1.3 数据控制中心 源始数据处理与管理中心,负责对终端上传的数据进行分析、存储,对分析结果做出判断,并下达各种控制指令。 2.2 系统总架构 终端闸门控制系统数据采集设备通过RS232/485通讯接口与F2103串口连接,远程数据中心服务器可以使用APN专线或普通ADSL等作为网络接入。 通讯设备F2103通过GPRS网络接入Internet连接到远程数据中心服务器主机,建立透明数据通道。这

城市消防远程监控管理系统

城市消防物联网远程监控管理方案 广东安警技术-伍锦雄 一、行业概述 1、行业发展趋势 消防控制室是建筑消防设施的心脏,也是单位日常消防工作管理的中枢核心,发生火灾后还是灭火、救援的应急指挥中心。近年来,一些单位由于消防控制室无人值班,值班操作人员玩忽职守或将火灾自动报警系统人为设置在手动状态而导致小火酿成大灾,教训十分深刻。因此,保障消防控制室的可靠运行和有效管理,意义十分重大。 目前的消防远程监控系统基本上都是各单位独立选购安装、独立工作,很容易导致火灾信息漏报、迟报,报警设备出现故障没有及时恢复开通,对设备的故障更是无法评判、预测。 因此,打造信息化和智能化的消防远程监控系统,已成为行业发展趋势。 2、行业应用价值 城市消防远程监控系统采用消防自动报警系统已有的各种感知设备、视频采集设备等,将感知和采集到的大量现场信息,借助消防物联网网络层传输到消防指挥中心,再通过消防指挥中心的信息平台整理后进行辅助决策,通过消防指挥中心下发指令及时对灾情的消防处置,并结合消防应急预案组织救援力量、救援物资及救援装备的部署。 系统架构图:

二、城市消防联网远程监控管理方案 1、建筑消防物联网系统架构 广东安警持技术的消防物联网,是指通过使用物联网技术实现消防远程监控系统可以24小时工作,并且变的“耳聪目明”。在此基础上搭建的消防信息数据平台,将传统消防工作提升到“智能联网消防”时代。通过消防安全信息中心的搭建,主要依靠“视频远程监控”,“值班员管理”,“紧急远程对讲”为核心技术。整个系统可分为感知层、网络层和应用层。如图:

2、城市消防远程监控管理物联网特点 广东安警持技术基于物联网技术的消防远程管控系统,通过物联网传输终端、物联智能终端实现物联网监控中心、消防相关人员与各地消防设施的沟通与对话,这种将消防领域的人与物、物与物联系起来的网络就形成了消防物联网。 广东安警持技术提供集“安装—检查—快速查询—实时监控”一体化的消防产品设备信息化作业链,将消防主管、产品用户、工程维保商三大建筑消防产品设施关联角色的职能融入到系统中,把对建筑消防产品设施的重视提到日常工作上,加强消防监督管理力度。