箱式变电站技术规范书

箱式变电站技术规范书
箱式变电站技术规范书

青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司

箱式变电站

技术规范书

201X年 XX月

目录

一、技术协议通用部分 (6)

1总则 (6)

1.1综述 (6)

1.2标准和规范 (6)

2结构及其他要求 (7)

3试验 (9)

3.1型式试验 (9)

3.2出厂试验 (9)

3.3现场交接试验 (9)

4技术服务、工厂检验和监造 (9)

4.1技术服务 (9)

4.2工厂检验和监造 (10)

4.3现场检验 (11)

二、技术规范书专用部分 (11)

5工程概况 (11)

6使用条件 (11)

7技术要求 (12)

7.1箱式变电站房的基本功能定义 (12)

7.2电气接口特性基本要求 (13)

7.3箱式变电站箱体要求 (17)

8项目需求 (19)

8.1货物需求及供货范围 (19)

8.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (20)

8.3图纸提交单位 (21)

9技术资料及交付进度 (21)

9.1一般要求 (21)

9.2资料交付基本要求 (22)

10设备监造(检验)和性能验收试验 (23)

10.1概述 (23)

10.2工厂检验 (24)

10.3设备监造 (24)

10.4性能验收试验 (25)

10.5技术服务和设计联络 (26)

11包装、运输和安装 (28)

说明

1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。

2. 本技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改

一、技术协议通用部分

1总则

1.1综述

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 本技术规范书包括通用部分和专用部分。投标方提供的箱式变电站箱体符合技术规范书所规定的要求。

1.1.3 本技术规范书提出了对箱式变电站箱体的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4 作为负责任和专业的投标方,投标方被认为在投标前已认真、仔细审查了技术规范书,技术规范书中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除投标方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任,投标方对投标设备对国内外先进、强制标准的符合性和投标设备的正确性、可靠性负责。

1.1.5 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方提供符合本技术规范书引用标准的最新版本标准和招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范书所使用的标准与卖方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。

1.1.6 本技术规范提出的是对招标设备的最基本技术要求,属于技术指标要求,并不是设计规范。作为专业的投标方,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任;同时,投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。

1.1.7 一旦投标方中标,签订技术协议时,招标方只对投标设备的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责,一旦出现故障或问题,投标方必须按照约定的时间解决问题并承担招标方损失(如有),不得以任何理由和任何形式推脱和拖延,不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。

1.1.9本技术规范中的条款如与商务标书中的条款不一致时,按对招标方有利的条款和较高要求执行;本技术规范中的条款如出现不一致或自相矛盾时,按照对招标方有利的条款和较高要求执行。

1.1.10 偏差(无论多少)都必须清楚地标示在投标文件的“技术条件偏差表”中,技术条件偏差表应以汇总的形式放置在投标书正文的首页。如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备和服务完全符合本技术规范书和相关标准的要求。

1.1.11如果出现投标方在投标文件中承诺但在签订技术协议时拒绝承诺或不满足投标文件条款的情况,招标方有权更换中标人。

1.1.12招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应予以配合。如招标方提出修改,将根据实际需要通知投标方召开设计联络会,具体细则由双方协商确定。

1.1.13投标方应明确投标产品的具体参数,不允许出现模棱两可的选项和前后自相矛盾响应,如果出现,按照对招标方有利的选项处理,否则,招标方有权更换中标人。

1.1.14投标方投标设备中涉及到国家规定必须通过国家强制性认证的产品、元器件或部件的,必须通过国家的强制性认证并在相关的产品、元器件或部件上体现出符合国家规定的强制性认证标识。

1.1.15投标方中标后,如果因投标方原因不能在5个工作日之内完成技术协议的签订,视为自动弃权中标结果。

1.1.16投标方应逐条、正面对本技术规范书做出明确的响应,如果出现遗漏项且投标方中标的情况,所有遗漏项按完全响应技术规范书的要求处理。

1.1.17投标方应按照技术规范书附录A《技术规范书的基本响应方式》的基本要求和格式对技术规范书的条款进行逐条应答,不按附录A《技术规范书的基本响应方式》基本要求响应技术规范书的投标方直接废标。

1.1.18投标方对取得的技术规范书负有保密责任,因投标方原因造成招标方技术规范书泄露的,3年内,取消投标方的投标资格。

1.1.19未经招标方书面许可,禁止投标方使用自动通信设备擅自收集招标方设备的任何运行信息。在没有得到招标方书面许可的情况下,投标方收集的任何形式的设备运行信息均按无效处理,招标方不予任何形式的承认。

1.1.20 本技术规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.2标准和规范

1.2.1 所有设备、备品备件,包括卖方从第三方获得的所有附件和设备,除本技术规范书中规定的技术参数和要求外,其余均遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。卖方如果采用自己的标准或规范,必须向买方提供中文和英文(若有)复印件并经买方同意后方可采用,但不能低于DL、GB 和IEC的有关规定。

1.2.2 卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

GB17467—2010 《高压低压预装式变电站》

GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB1408—89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB3804—90 《3~63kV交流高压负荷开关》

GB/T11022—1999 《高压开关设备和控制设备标准共用技术条件》

GB14808—93 《交流高压接触器》

SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB16926-1997 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》

DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技术条件》

DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486—92 《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T404—97 《户内交流高压开关柜技术条件》

JB5777-91 《电力系统二次回路用控制及继电保护屏技术条件》

GB/T13729-92 《农村小型化变电所设计规程》

DL/T5103-1999 《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》

GB50062-92 《电力装置继电保护自动装置设计规范》

GB/T15145-94 《变电所设计技术协议》

GB/T17467-2010 《高压/低压预装式变电站》

2结构及其他要求

2.1该站主变容量为XXkVA。

2.2 10kV箱变部分:集电线路进线XX回(含备用二期XX回),主变出线XX回,SVG开关XX回(含备用二期XX回), PT XX回,站用变XX回。箱体设计应充分考虑二期增加的五面开关柜,往箱体里的搬运,预留好足够尺寸的门或封板。不得采用吊装顶盖,将开关柜吊进箱体的方式。

2.3 SVG箱体部分:本期XX Mvar,充分考虑通风散热,进风口和出风口的配合。应在工厂内完成SVG风道的安装。风道的材料由SVG厂家提供。箱体整体应满足国标对温升的要求。

2.4 二次控制箱部分:综合自动化系统二次屏体,低压MNS柜,一体化电源系统屏体,涉网设备屏体,通信设备屏体,控制台。

变电站采用箱式结构。

2.5 10kV、SVG、二次控制部分分别设独立的箱体。

2.6 变电站10kV箱变采用单列布置(箱体内部详细布置参考《10kV箱体平面布置图》),柜后不小于1000mm,柜前不小于2500mm。10kV开关柜柜型选用KYN28-12型金属铠装落地式手车开关柜结构。开关柜技术要求参见《10kV开关柜技术规范书》。

2.7 SVG无功补偿设备技术要求参见《10kV无功补偿装置技术规范书》。

2.8 综合自动化、微机控制保护、监控系统、交直流电源系统、计量系统技术要求详见《综合自动化设备规范书》。

2.9 变电站选用微机五防系统,五防设备技术要求详见《综合自动化设备规范书》。2.10 箱体要求采用双层密封结构,并在箱变内装设自动温度控制系统,通过温控系统控制空调的启停,来调整箱体内温度;需根据设备的相关参数做具体详细的通风设计,必须符合相应的设计规范要求。

2.11 各个箱体内设置凝露控制系统,并控制箱体上设置的电动进风风阀和强制排风轴流风机的启停,电动风阀及轴流风机的总通风量需保证每2分钟将箱体内空气换气一次(约为150m3/min),进风风阀和轴流风机必须设置良好的除尘过滤装置,确保箱体防尘,轴流风机选择台湾卡固风机。

2.12 各个箱体内装设随门自动开关+手动开关并行的走廊照明系统。

2.13 在走廊两端装设应急照明灯,及应急安全逃逸标识,应急系统电源取自直流屏,确保在全站停电的情况下应急系统的正常运行。

2.14 10kV集电线路进线采用三芯电缆连接。

10kV出线采用架空硬母线连接,铜排规格选用TMY-×,箱体厂家负责硬母线在箱体内的安装,并安装穿墙套管(母线桥材料由开关柜厂家提供,安装高度不高于柜体,适用于110kV项目)。

10kV出线采用电缆连接,选用3根单芯mm2电缆。箱体厂家负责预留电缆进出线位置,并满足国家相关规范。(适用于10kV项目)

2.15 工程分界:所有箱体内一次设备,辅助设备设施的安装由箱体厂家在工厂内完成。所有箱变内自供电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警系统、电气联锁系统、机械联锁系统、安全逃生系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统设备安装及配线均由箱体厂家在工厂内完成。所有箱体内部柜与柜之间二次连线由箱体厂家完成,所有箱体之间的连线、箱体至主变的连线(一次线)由需方或施工单位负责;所有箱体之间的连线、箱体至主变的连线(二次线)等,由需方或施工单位负责,厂家配合指导安装。所有箱体底板应与设计院所设计的基础对应。应保证与基础电缆沟对应的位置为可开启的底板,以及开关柜、SVG柜体、二次屏柜柜体底部一次、二次接线孔位置对应的箱体底板为可开启的形式。

2.16 箱式变电站箱体质保期为五年。

3试验

箱式变电站的型式试验、出厂试验均符合国家相关标准要求。

3.1型式试验

3.1.1 满足GB/T17467-2010《高压/低压预装式变电站》要求的箱式配电站、箱式开关站壳体的机械强度型式试验。

3.1.2 满足GB/T17467-2010《高压/低压预装式变电站》要求的型式试验(箱式变电站)。

3.1.3 型式试验有效期5年。

3.2出厂试验

3.2.1 每台箱式变电站均在工厂内进行整台组装并进行对本协议要求的出厂试验,需方采购设备在发至箱体厂家前做出厂试验,需方采购设备交至箱体厂家后,箱体厂家对所接收

设备进行验货以及核对满足国家出厂试验标准的测试数据和文件,箱体厂家组装完成后,出厂试验的技术数据随产品一起交付买方。产品在拆前对关键的连接部位和部件作好标记。

3.2.2 试验项目及要求按照DL/T 537-2002《高压/低压预装箱式变电站选用导则》标准第7条执行。

3.3现场交接试验

按GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。

4技术服务、工厂检验和监造

4.1技术服务

4.1.1 概述

1)卖方根据买方要求,指定售后服务人员,对安装承包商进行相关业务指导。

2)卖方该根据工地施工的实际工作进展,及时提供技术服务。

4.1.2 任务和责任

1)卖方指定的售后服务人员,在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商,以解决合同有关的技术和工作问题。

2)卖方售后服务人员代表卖方,完成合同规定有关设备的技术服务。

3)卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

4)卖方售后服务人员的技术指导是正确的,如因错误指导而引起设备和材料的损坏,卖方应负责修复、更换和/或补充,其费用由卖方承担,该费用中还包括进行修复

期间所发生的服务费。买方的有关技术人员尊重卖方售后服务人员的技术指导。4.1.3 在本合同有效期内,买卖双方均及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题,由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都由对方参与讨论并同意。

4.2工厂检验和监造

4.2.1 买方有权对正在制造或制造完毕的产品选择一定数量进行抽查测试,检测产品质量或验证供应商试验的真实性,卖方配合买方做好抽查测试,费用由买方承担。

4.2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合本技术规范书的要求,买方可以拒收,并不承担费用。

4.2.3买方人员根据合同规定赴供货商工厂进行合同货物的检验,箱变厂家应予以配合,检查内容包括,但不限于此:

a)原材料、器材的检验:抽检

b)制造过程的检验

2)买方根据以下图纸和文件数据进行检查与验收:

a)设备基本技术条件;

b)“技术规格书”中规定的技术要求和技术标准;

c)设计联络中双方确定引用的技术标准;

d)设计联络中双方确认的图纸、数据、技术文件;

e)在执行合同过程中已经确认更改的部分;

f)其它一些经双方签字确认的备忘录。

3)箱变厂家提供的设备和主要附件(包括国外厂家提供的)均需提供产品合格证和出厂试验报告。

4.3现场检验

检查内容包括如下,但不仅限于此:

1)按照合同供货范围的设备数量进行检查;

2)设备外观;

3)附件。

二、技术规范书专用部分

5工程概况

1)项目名称:河北清苑国家粮食储备库屋顶分布式光伏项目

2)项目建设地点:河北省保定市清苑区国家粮食储备库

3)交通、运输:汽运

4)工程概况:本工程规划总建设容量为XXXMWp,本期建设XXMWp。新建XXMW光伏电站分为XX个子系统,每个子系统连接XX台升压变压器,将子系统逆变器输出电压升至XXkV 后,汇集至XXkV开关柜母线,XXkV出线柜连接1台XXMW主变压器升压至XXkV,通过XX 回XXkV线路接入XXkV变电站XXkV侧,光伏电站XXkV配电装置采用单母线接线。

5)电力系统情况:

a.系统标称电压: XX kV

b.系统最高电压:XX kV

c.系统额定频率: XX Hz

d.安装地点:户内

6使用条件

7技术要求

7.1箱式变电站房的基本功能定义

本次供货中,箱式变电站房中不配备成套装置,装置由需方提供供货。

本次供货的箱式变电站房的主要任务是将高压开关柜、SVG无功补偿装置、综合自动化二次屏柜等设备及控制室有机的集成到1个或若干个标准的单元中,该标准单元拥有自己独立的自供电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警系统、电气联锁系统、机械联锁系统、安全逃生系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统。

箱式变电站房中的走线应全部为内走线,高压开关柜、SVG无功补偿装置、综合自动化二次屏柜等设备室内落地安装外,动力配电箱等其他设备一律壁挂式安装。

箱式变电站房必须具备优异的可维修性和可更换性,方便设备维护、维修和更换。

箱式变电站房房基本功能如下:

1、箱式变电站房供电部分。箱式变电站房供电采用动力配电箱,输入取自双电源

输出侧,向箱式变电站房内的设备、照明等供电,配电箱内应备用足够的开关,

以供本项目使用。

2、温度控制系统。温度控制包括相关电气设备自身控制和箱式变电站房内温度控

制,成套装置内安装温度控制器,加装加热器及散热风扇,通过控制器来控制

加热器和风扇启停,实现内部温度控制。

3、湿度控制系统。箱式变电站房内提供湿度控制系统及其接口。

4、隔热系统。箱式变电站体采用发泡材料,防火隔热,保证内外温差在规定范围

内。

5、阻燃设计。箱式变电站内部全部采用阻燃材料,保证设备消防安全。

6、火灾报警设计。箱式变电站房顶部配置烟雾报警和温度报警,当室内温度过高

或烟雾超限时,通过通信方式和本地报警器进行远程和本地报警。火灾报警系

统包括感烟探测器,手动火灾报警装置,火灾声光警报器,火灾报警主机等,

火灾报警系统还需满足消防联动要求。

7、电气、机械联锁。

8、安全逃生设计。箱式变电站房配置逃生门,该门采用内部开门,当内部出现紧

急情况时,可从内部迅速打开此门,逃离箱式变电站房。

9、应急系统设计。箱式变电站房内安装5套应急灯具,当内部断电后,内部应急

照明电源启动,保证室内的照明要求。

10、消防设计。箱式变电站房内配置2kg以上的干粉灭火器,内部火灾时可通过干

粉灭火器进行灭火,同时,内部的消防报警动作,通知控制中心进行消防灭火

工作。

以上各项设计内容必须按相关国家规范和标准执行,设计资料必须提交需方认可的有资质的设计院审核。

7.2电气接口特性基本要求

7.2.1箱式变电站房机械接口特性基本要求

箱式变电站房房必须满足吊车安装的基本安装要求,必须提供焊接两种固定方式。螺栓固定点和焊接点必须与整个箱式变电站房瓦房的非功能性导电导体(箱式变电站房房金属外壳等)可靠联通,同时,以铜排的形式至少向用户提供2个符合最严格电力标准要求的接地点。

箱式变电站房至少向用户提供三扇进出箱式变电站房的门,其中一扇用于日常运维,一扇用于紧急逃生,一扇用于进出大尺寸电气设备。供货方应在投标文件中明确提供三扇门的具体位置和尺寸。

箱式变电站房内部应预留足够面积的施工维护用人井(人井面积不得小于

600mm*800mm),以保证施工和运维人员能够在箱式变电站房下部进行作业。

箱式变电站房的防护等级不低于IP54。

7.2.2箱式变电站房房电气接口特性基本要求

箱式变电站内应设置一套集中壁挂式动力配电箱(可以落地式安装),动力配电箱输入侧应配置一套三相五线TN-S供电系统向站内负载供电。

动力配电箱必须采用400V/230V的TN-S供电方式向箱式变电站内的电气设备供电,动力配电箱必须具备完善、可靠的防雷系统,防雷器应具备差模和共模保护能力,防雷器应选用标称放电电流不小于20kA,最大放电电流不小于40kA的国际知名品牌的高品质产品;动力配电箱的总出口应配置ABB、西门子、施耐德的工业级漏电保护开关,每条输出支路应配置ABB、西门子、施耐德的工业级断路器进行过载、短路和选择性保护;TN-S供电系统内的电线电缆应全部采用交联聚乙烯绝缘阻燃电缆,电缆必须有独立的绝缘层和护套层,长期工作温度不能低于90℃,电线电缆的额定绝缘耐压值应不低于0.6kV/1.0kV。电缆中性线和地线的截面积不能小于相线的截面积,电缆相线的最小截面积不能小于4mm2,其中,

照明和电源插座电缆的截面积不能小于2.5mm2;动力配电箱的技术性能、标识、安全性、布线方式等必须符合国标要求。

箱式变电站房中每扇门的旁边均应设置一套带室内照明控制开关的电源插座,每套电

源插座至少包含一个10A的两相插座和一个10A的三相插座,其中,三相插座地线没接通

前不允许供电(即不接通地线,L、N线的插头无法插入插座)。每套开关插座前端(动力配电箱内)必须有独立的断路器进行短路、过载和选择性保护,电源插座从ABB、西门子、施耐德的工业级产品中选择。插座数量和位置,在图纸确认过程进行确定。

箱式变电站房内配电照明必须按照《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》DL/T 5390-2007相关要求进行设计,所提供图纸必须设计资料必须提交需方认可的有资质的设

计院审核。

7.2.3箱式变电站房的防雷接地

箱式变电站房应以铜排的形式至少向用户提供4个符合最严格电力标准要求的接地点,向用户提供的接地点必须与整个箱式变电站房的非功能性导电导体形成可靠的等电位连接,接地点应位于箱式变电站房的对角线位置。

箱式变电站房的屋顶必须配置连接可靠的高质量防雷系统,防雷系统通过接地扁钢或

接地圆钢连接至箱式变电站房给用户提供的不少于4个的接地铜排上,接地系统中导体的

有效截面积不小于250mm2。

供货方对箱式变电站房的系统集成技术的正确性和集成质量负责,除甲供设备外,箱

式变电站房体及相关产品的所有技术问题、故障等问题全部由供货方负责。

7.2 箱式变电站房的基本要求

7.2.1箱体结构的总体要求

1)户外运行,要求抗冲击能力强,防盗、防破坏能力强;

2)防锈能力强,标准25年不生锈;

3)外形美观、大方、协调;

4)双层、密封箱体,防尘、防潮、防凝露;

5)体积小,结构紧凑;

6)设计符合相应国家标准及电力行业相关规范

7.2.2环境适应性

箱式变电站房必须具备良好的防腐、防火、防水、防尘(防风沙)、防震、防紫外线、防盗等功能,必须保证箱式变电站房25年内不会因腐蚀、防火、防水、防尘和紫外线等因素出现故障。其中,防腐功能必须保证25年内箱式变电站房的外观、机械强度、腐蚀程度等满足实际使用的要求;防火功能必须保证箱式变电站房外壳结构、隔热保温材料、内外部装饰材料等全部使用阻燃材料,箱式变电站房内在合理的位置按相关消防规范要求配置干粉灭火器(进出门处),必须满足相关消防验收;防水功能必须保证箱体顶部不积水、不渗水、不漏水,箱体侧面不进雨,箱体底部不渗水;防尘(防风沙)功能必须保证在箱式变电站房的进、出风口和设备的进风口加装可方便更换的标准通风过滤网,同时,在遭遇大风扬沙电气时可以有效阻止灰尘进入箱式变电站房内部;供货方必须保证箱式变电站房防尘(防风沙)功能的长期有效性;防震功能必须保证运输和地震条件下箱式变电站房及其内部设备的机械强度满足要求,不出现变形、功能异常、震动后不运行等故障;防紫外线功能必须保证箱式变电站房内外材料的性质不会因为紫外线的照射发生劣化、不会吸收紫外线的热量等;防盗功能必须保证箱式变电站房在室外露天条件下不会被偷盗者打开,必须保证在偷盗者试图打开箱式变电站房时产生威胁性报警信号,同时,通过远程通信方式向后台报警,该报警功能应可以由用户屏蔽。

箱式变电站房的内、外部风道采用与箱式变电站房外壳相同的材料和工艺处理,供货方需提供箱式变电站房内、外部风道的技术信息。

供货方必须保证箱式变电站房门、通风窗、风道安装处等存在接缝部位的有效密封性和长期可靠性(机械可靠性、工艺可靠性、密封可靠性等)。

供货方应提供箱式变电站房的防护等级、耐候性、耐久年限(不粉化、不褪色、不生锈)等信息。

7.2.3通风散热、隔热保温、内部温度控制

箱式变电站房必须具备优异的通风散热、隔热保温和内部温度控制能力并在箱式变电站房的进门处提供高品质、大显示界面的壁挂式被动式运行(无需外部供电电源)的温湿度计。其中,通风散热能力必须保证箱式变电站房有充足的进风量、出风量、优异的防尘系统和优异的空气流通系统,必须保证箱式变电站房中配置可靠而有效的强制通风散热设备,同时,夜间通风系统不工作时,必须对出风口进行有效保护,防止小动物、灰尘等进入和外界风倒灌;隔热保温能力要求箱式变电站房必须配置具备加强绝缘功能的有效厚度

不低于50mm(箱式变电站房侧面)和70mm(箱式变电站房顶部)的阻燃、隔热保温层,必须保证室外的高温、低温不会传递到箱式变电站房内部;内部温度控制能力要求箱式变电站房内部必须配置温度控制器和风量控制系统(自动风窗等),必须保证外部环境温度低于10℃时,箱式变电站房内部温度为15℃±5℃;外部环境温度高于10℃,箱式变电站房内部平均空气温度不高于外部环境5℃、箱式变电站房内部最高空气温度不高于外部环境温度10℃;当箱式变电站房内部空气温度超过第一级设定值时(出厂默认设置35℃),应进行温度过高预警,预警信号通过声光报警和远程报警的形式传送;当箱式变电站房内部空气温度超过第二级设定值时(出厂默认设置45℃),应从电气上切除整个箱式变电站房并进行声光报警和远程报警;温度报警和保护阈值应能够由用户设置,供货方应在投标文件中明确温度报警和保护阈值的调整范围;出厂时,所有设备的初始设置值应完全相同。

箱式变电站房的散热系统必须适应完全不平衡的三相电源和电网电压的大幅度波动(±35%),在供电电源出现完全不平衡和电网电压的大幅度波动时不能出现故障。

7.2.4箱式变电站房安全设备

箱式变电站房内应配置烟雾传感器、温度传感器、湿度传感器、应急灯等必不可少的安全设备,一旦检测到故障,箱式变电站房必须通过声光报警和远程通信的方式通知用户;每个箱式变电站房内至少配置6盏应急照明灯,一旦系统断电,箱式变电站房内的应急照明灯必须立即投入使用,5年内,单盏应急照明灯的有效照明时间不能小于30分钟。

箱式变电站房外部的日常运维门上方应设置防护等级不低于IP54的夜间照明设备,该夜间照明设备必须通过箱式变电站房内部的单组配电断路器独立供电,断路器可以手动关闭。

箱式变电站房外部的逃生门上方应设置防护等级不低于IP54的应急照明灯,一旦系统断电,箱式变电站房外部的应急照明灯必须立即投入使用,5年内,单盏应急照明灯的有效照明时间不能小于30分钟。

7.2.5箱式变电站房内设备的维护和维修

箱式变电站房的设计和布置必须满足在不拆开箱式变电站房和不移动箱式变电站房内设备的前提下对箱式变电站房内所有设备进行维护和维修的要求。

7.3箱式变电站箱体要求

7.3.1整体结构要求

1)箱变内部采用双层钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室,各个隔室之间的防护等级为IP2X。

2)箱式变电站房箱体的底架部件由型钢(槽钢)焊接而成,壳体采用两层加芯结构,外层和内层材质采用优质的热轧钢板经表面处理后喷漆制作优质的热轧或冷轧高耐候钢板(性能不低于:CORTEN A或09CuPCrNi A),喷漆工艺层必须满足富锌底漆+中间漆+高耐候性聚酯面漆的最低喷漆层工艺要求。高耐候钢板必须采用宝钢、武钢等国内外知名厂家的高品质钢板产品。内外层钢板厚度不得小于2mm,框架钢板厚度不得小于2.5mm;门的钢板厚度不得小于2mm;顶盖钢板厚度不得小于2mm;底板厚度不得小于2mm;不允许使用彩钢板、镀锌板等金属材料铆接制作箱体。内部填充物采用建设部许可聚氨酯防火保温材料,确保整个箱式变电站的保温和防火性能。

箱体的门板厚度不低于50mm厚,材质要求同箱体要求。

箱体内各隔室隔板要求同外箱体双层保温隔热材质,不允许使用单层钢板。

整体外壳导热系数要求不低于0.025瓦/米·摄氏度,同时提供相关检测报告。

3)箱变所有锁盒采用户外铝合金锁盒并配置不锈钢电力专用锁。箱体金属构件应进行在25年内不锈蚀的防腐处理,箱变外壳采用冷轧钢经喷砂、热喷锌、喷锌加和漆浆、喷进口面漆等防腐工艺处理制作。

4)为确保箱变的高低压、自动化、变压器等设备的可靠运行,并实现、防尘、防潮、防凝露,35kV高压箱体均需要密封。箱体密封采用硅橡胶或三元乙丙材料制作的密封条,是长寿命(保证25年以上的使用寿命)、高弹性产品。

5)设计的外壳形状应不易积尘、积水,箱体顶盖应有明显散水坡度,不应小于3°。顶盖边沿应设有滴水沿,防止雨水回流进入箱体。箱体制作尽可能少用外露紧固件,以免螺钉穿通外壳使水导入壳内;对穿通外壳的孔,均应采取相应的密封措施,若实在无法避免使用外露紧固件,则必须选用不锈钢紧固件,防止紧固件生锈;

6)外壳的门板和框架连结,应采用暗门轴方式,不得使用在外部安装的明铰链。门板安装门轴等活动部件必须采用不锈钢材料制作,保证在箱变的使用年限内,该活动处不生锈;

7)箱体骨架为整体焊接式,内部由连接支撑件保证箱体的整体强度;应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不会变形或损伤。箱变内设备不会因起吊运输造成的变形影响开关设备的操作、运行。

9)箱体外观色彩大方、协调、无光污染,内部色彩要与箱变内部安装的电器设备颜色相协调,使用RAL7035色标。

10)所有门应向外开,开启角度大于90°,并设置定位装置。门装有把手和暗锁,门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。检修走廊的门应采用内外可方便开启的安全门锁,并具备防止内部有人时,门锁锁死的功能,通道门设门控自动开闭+手动开闭的照明设施。

11)箱式变电站配置火灾报警系统,包括感烟感温温报警探测器,声光报警器,报警主机等设备。需满足GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》要求。具体设计方案有供方在生产前提供图纸由需方确认。

12)空调:为确保箱体内温度,在10kV部分配置2台2P的空调、二次控制箱保护室内装设2台不小于2匹自动控温冷暖空调,监控室配置1台3P的空调,SVG室不配置空调,并可通过温度控制器实现自动控制,空调的安装必须满足美观、防盗、防尘、排水要求,不得将室外机简单悬挂在箱体外部,空调采用海信等国内名牌产品。

8项目需求

8.1货物需求及供货范围

货物需求及供货范围一览表见表2。

表2 货物需求及供货范围一览表