一、基本题库
1、用户来申请有几种收费性质?
总价包干、财政/非财政按实结算(第三方年审)、固定单价、按进度付款
2、用户申请用电时,需提供哪些资料?
营业执照、法人身份证、税务登记证、组织机构代码、经办人身份证复印件、授权委托书、政府相关批文(用地规划许可证、负荷计算书)
3、工程结算方式有哪几种?同1
4、工程施工委托有几种形式?
★超200万必须招标。设施采总承、施工设备总承、委托设备采购、单纯施工/采购、
5、设备、电缆收取服务费有几种方式以及点数为多少,降几点需由谁来批复?
设备7%、电缆10%。低于5%由分管经营领导审批、低于3%由主管经营领导审批
6、合作单位表主要用途?作为审核的依据
7、接火申请表主要用途?确保合作单位的利益,实现共赢
8、与用户最初接触要告知用户注意事项及流程是什么?控制流失率,更好的进行合作
9、配电室有哪几部分组成?高低压柜、变压
10、新接工程图纸如何编号及资料录入何处,需填写哪些内容?
先到取号系统录入,自动生成工程编号,再将工程编号复制至工程管理系统进行编辑,主要录入基本信息,工程概况,主要材料,主要设备,工程文件等内容,并保存。
11、电力负荷分几类,如何区分?
一类负荷:突然中断会照成人身伤亡或引起周围环境严重污染,造成巨大经济损失、社会秩序严重混乱或产生政治上的严重影响
二类负荷:突然中断会造成比较大的经济损失,造成社会秩序混乱,政治上产生较大影响
三类负荷:突然中断,损失不大或不会造成直接损失
12、用户申请用电,怎样区分高供高量、高供低量的计量方式?
高供高量:在高压供电并在高压侧计算电量高供低量:在高压供电并在低压侧计算电量
13、常用的高、低压开关柜有哪些型号?
高压柜:KYN28、UNG550 低压柜:GCK、GGD、MNS3.0、GCS
用户申请增容工程,配电室高压、配网合收取?
一般双电源供电时,进线电源互为备用,按照容量每1kW×232.5。对于重点用户,它是三路电源进线,其中第三回作为其他两回备用电源,以单段最大电源×232.5以收取高可靠费用。
14、例申请施工用电时,临时接电费如何收取?
1kW收232.5元,两年内不销户,临时计电费不退
15、用户申请双电源供电时,高可靠费用如何?线图、设计说明
16、按客户类型,如用户申请用电容量500KVA时,配电室面积需多大,房高要多少?16-50
㎡ 3.9m
19、高压柜改造CT订货应注意什么问题?
15、核对材料表、设计说明、进线柜及计量柜改造需注意哪此事项?
进线电源端电流互感器更换及定值的调整,计量柜电流互感器更换,计量柜电流互感器提前送计量中心检验,当天通知计量中心负责装表,通知用电监察当天送电
20、用户有几种工程合同?
业扩合同、三箱合同改造主接同、专项合同、配套费合同
21、现行主要电价有几类?
城镇/农村居民生活用电、非居民照明、非普工业、大工业、农业生产
22、常用10KV高压电缆截面及价格,常用变压器容量及价?
23、什么是接户线?
24、业扩报装工作分为哪几大类环节?P72
25、现场勘查包括哪些内容?勘察电源、现场危险点、运输通道
26、什么是供电方案的有效期?高压用电方案有效期时间?
1年,客户同意答复供电方案起1年内
27、供电方案的主要内容有哪些?
28、承装修试电力许可证划分为几个等级?5级
29、用电减容有哪些相关规定?
30、公司分包合同按业务类型有几种?
31、一个工程项目有几类成本?材料成本,施工成本
32、竣工资料包含哪些内容?
竣工蓝图,实验报告(所有专业)相关签证,工程联系单,有价材料,电缆路径测绘图33、竣工验收资料包含哪些内容?
竣工蓝图,厂家图,各种专业实验报告,异动单,电缆路径测绘图
34、公司有几个职能部门及分公司,正副职是谁?
质安部:吴迁军市场经营部:邱晓岚、陈丽雯、曾晓霞工程部:吴迁军、陈剑宏
项目部:吕春来、毛东升办公室:阮忠明
思明分公司:郑志明、蔡志萌海沧分公司:林海元、林耀宏
湖里分公司:朱和锦、翁晖变电分公司:万珽伟、林让明电缆分公司:蓝少龙、李云鹏
二、福建省电力公司业扩方案编制规范
1、什么是保安负荷?
用于保障用电场所人身与财产安全所需的最小电力负荷。一般认为,有下列后果之一的场所,应有保安负荷:
(l)中断供电将引发人身伤亡的;
(2)中断供电将使有毒、有害气体溢出,造成环境大面积污染的;
(3)生产空间存有易燃、易爆物质,中断供电将引起爆炸或火灾的;
(4)中断供电将引起重大生产设备损坏的;
(5)中断供电将引起社会治安混乱或在政治上产生严重影响的。
2、什么是谐波源?
向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备。如:变频设备、整流设备、UPS、开关电源
3、一级、二级负荷有哪些?
一类负荷:突然中断会照成人身伤亡或引起周围环境严重污染,造成巨大经济损失、社会秩序严重混乱或产生政治上的严重影响
二类负荷:突然中断会造成比较大的经济损失,造成社会秩序混乱,政治上产生较大影响4、住宅小区基本用电量配置原则?
1)建筑面积60m2及以下的住宅,基本配置容量每户4kW;建筑面积60m2以上、100m2及以下的住宅,基本配置容量每户6kW;建筑面积100m2以上、140m2及以下的住宅,基本配置容量每户8kW;建筑面积140m2以上的住宅,每增加40m2,增配2kW;
2)别墅、低密度联排高档住宅可按实际需要确定用电容量,但不应低于1)中的标准;3)住宅小区内配套办公场所可按实际需要容量确定用电容量,实际需要不明确时,可采用负荷密度法计算,负荷密度取值(60~100)W/m2,需要系数取0.7~0.8;
4)住宅区内商场、店面、会所等可按实际需要容量确定用电容量,实际需要不明确时,可采用负荷密度法计算,负荷密度取值(100~120)W/m2,需要系数取0.85~0.9;
5)计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。但当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,计算负荷应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备容量。
三、基础知识
1、为什么要有变压器?
如果远处输电,功率越大,电流越大,这样线路的损耗就非常大。而高压送电经变压器降压在使用,这样可以极大的降低送电损耗。
2、什么叫专用变?
指用户负责运行维护的,安装有分配电能作用的高低压配电设备及其配套建筑物(构筑物),统称用户变电所。
3、多大容量应设专用变?户外环网柜的作用?IP防护等级?型号规格?价格?
4、开关站、开闭所的作用?
作为变电站10kV母线的延伸,能实现区域内10kV 电能开闭和负荷再分配,具备2路进线,6 路及以上出线,10kV母线采用单母分段结构,所内可设配电变压器向就地用户供电,一般按户内方式建设。
5、一台1000KVA可供多少户用?
100户左右,公共负荷(消防设施、公用照明)200kW左右,单个用户约8000W
住宅负荷指标取值(30~50)W/m2,需要系数取1~0.3
用户数=1000KVA /(30~50)W/m2*(0.3~1)*(别墅按照250平,一般住宅按125平,普通住宅安装80平)m2,
用户数大概100~400户之间
6、一个20000平方米的商场需用多大容量变压器?80-150W(每平方米)×20000
建筑用电类别商业单位建筑面积负荷指标(W/m2)
一般(40~80)W/m2大中型(60~120)W8m2,
容量=20000 m2*80 W/m2=1600KVA,建议负荷指数80 W/m2
大概需要2台800KVA
7、住宅类需几条进线?
住宅一般至少二级负荷,一般情况下至少2回,9层以下,三级负荷,1条;9-18层,二级负荷,2条;18层以上,一级负荷,3条或2条
8、二级负荷内容是哪些?
电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
符合下列情况之一时,应为二级负荷:
中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
9、户内环网柜和中置柜差别?(具体见最后)
户内环网柜体积小,价格适宜,免维护。
中置柜,体积大,需较大安装空间,配量需求高
10、工厂新建一座630KVA的高压配电站(没低压),单进线500m,问投资额应多少?40-80万(低配:高压柜4面8万,变压器7万左右,低压柜6万左右,进线500m×200元=10万+土建10万)
(高配:ABB高压柜5面30万左右,变压器15万左右,低压柜15万左右+进线10万+土建10万)
11、一个两进线,8出线的开关站投资额约多少?
12、abb的保护型号有哪些?分别用在什么场合及时间点?
13、ABB的safe柜630A,及1250A B柜及I柜分别单柜多少钱?
14、RM6柜价格的确认方式?
15、safe柜和rm6柜对T型头随柜供还是单供?避雷器谁供?
16、学习开关柜的报价,开关柜内铜排量是如何计算的?
17、配电室内电缆夹层高度:净高不小于1.9米。什么意思?
18、配电装置出口数量与配电室出口数量不何不同?
19、10kV 母线短路容量不小于20kA。怎么计算?
23、Kvar 是什么意思?是无功功率,KVA容量
24、常用的电缆截面有多少,价格分别是多少?
25、电缆进线工程里有多少分部分项?土建、电缆敷设、试验
26、电缆沟施工工艺是什么?每个项目的单价约多少钱?换算完后每米约多少钱?
28、什么叫直埋?什么叫穿管?什么叫电缆沟?电缆隧道?工井?
29、高压电缆几蕊?低压电缆几蕊?高压3芯,低压5芯
30、工井多少米一个?50公尺一个
31、为什么有中间接头?电缆太长,长距离敷设困难
32、玻璃钢管一根多长?4米。一米大概30元
33、管枕的长度正常也是2米设一个,把玻璃钢管连接起来。
34、电缆隧道跟电缆沟的差别?大小的不同。
35、电缆能否被水泡?不能
36、什么叫圈梁?什么叫马牙槎?马牙槎是为了加强构造柱与墙的整体性而设置
37、挖1米电缆沟多少工钱?一米玻璃钢管的价钱?
38、1000KVA的变压器需配多粗的电缆?高压50平方
40、1000的变压器的价钱?94000元
41、厦门常用的变压器品牌有哪些?价格排名如何?
42、什么是微机保护,厦门常用的保护品牌有哪些?价格大约是多少?
43、杆上变的容量不得大约多少?不能大于400kVA
45、供电方案答复书分为几部份内容?有效期是多少?有效期是如何计算的?
用电负荷分级、供电方式(电源点)、配电电气设备、出资界面、其他、供电方案有效期;有效期1年;依据《供电营业规则》第21条,高压一年内有效,逾期项目未开工或客户项目发生变化,客户应重新提出供电方案申请,供电部门有权依据电网情况进行必要的调整。
46、办理破路证的手续是什么?有产生哪些费用?大概的标准是什么?
市政工程设计方案:
市政工程规划许可(含临时使用园林绿地申请许可、公路埋设管线申请)
道路挖掘许可申请:
四、关于业扩工程技术规范:
1、什么叫业扩工程、接入工程、申请容量、受电容量、双重电源、应急电源(什么是应急
柜)?
业扩工程:是指供电企业为满足用户的用电需要,受理用户新装或增容的用电申请,根据电网实际情况,办理供电与用电不断扩充的有关业务工作,而必须相应进行的输、配电网新建、扩建、改造项目。
接入工程:用户受电装置(用户专用配电室的进线柜、计量柜或变压器)的第一个接线柱和杆上变10kV隔离开关电源侧(不包括隔离开关)至电网同一电压等级公用供电设备之间的工程。
申请容量
用户为满足用电负荷需求向供电企业申请报装的用电容量,是用户在近期或远期用电可能达到的最大视在(或有功)功率数或受电装置(受电变压器、直供高压电机以及低压用户的用电设备)容量的总和。
受电容量
对单电源用户而言,指该电源供电的主变压器容量(含10kV电机容量);对双重电源用户而言,同时供电互为备用时,每路的受电容量为断开10kV母联后该路的主变压器容量(含10kV电机容量);一供一备时,每路的受电容量为该路可能供电的最多的主变压器容量(含10kV电机容量)之和。
应急电源
用作应急供电系统组成部分的电源。
2、用户变电所、配电站房、开闭所、配电站、配电室的区别是什么?
用户变电所:指由用户负责运行维护的,安装有分配电能作用的高低压配电设备及其配套建筑物(构筑物),统称用户变电所。
配电站房
指由供电企业负责运行维护的,安装有开闭和分配电能作用的高压配电设备及其配套建筑物(构筑物),包括开闭所、配电站、环网站、配电室、箱式变电站等。
开闭所
作为变电站10kV母线的延伸,能实现区域内10kV 电能开闭和负荷再分配,具备2路进线,6 路及以上出线,10kV母线采用单母分段结构,所内可设配电变压器向就地用户供电,一般按户内方式建设。
配电站
站内有10kV 穿越功率,根据需要可配置1~5路分支出线的户内10kV配电设施,且站内设有配电变压器及低压配电设备向用户供电。
区别:维护方式不同。用户变电所是由客户维护,其它由电业局维护。
3、用电一级用户、二级用户举例?
一级用户:政府机关、机场、大型商场等重要用电用户;二级用户:城市主要水源、商场、等比较重要用户
4、什么是一级负荷?什么是二级负荷?举例?
一类负荷:突然中断会照成人身伤亡或引起周围环境严重污染,造成巨大经济损失、社会秩序严重混乱或产生政治上的严重影响。(政府机关、机场、大型商场等重要用电用户)
二类负荷:突然中断会造成比较大的经济损失,造成社会秩序混乱,政治上产生较大影响(城市主要水源、商场、等比较重要用户)
5、多少KVA,或多少KW以上要用10KV供电?多少KW以上要用低压三相供电?
一般100kVA以上;超过12kW必须要三相供电。
6、用电容量配置的基本原则是?
1)建筑面积60m2及以下的住宅,基本配置容量每户4kW;建筑面积60m2以上、100m2及以下的住宅,基本配置容量每户6kW;建筑面积100m2以上、140m2及以下的住宅,基本配置容量每户8kW;建筑面积140m2以上的住宅,每增加40m2,增配2kW;
2)别墅、低密度联排高档住宅可按实际需要确定用电容量,但不应低于1)中的标准;
3)住宅小区内配套办公场所可按实际需要容量确定用电容量,实际需要不明确时,可采用负荷密度法计算,负荷密度取值(60~100)W/m2,需要系数取0.7~0.8;
4)住宅区内商场、店面、会所等可按实际需要容量确定用电容量,实际需要不明确时,可采用负荷密度法计算,负荷密度取值(100~120)W/m2,需要系数取0.85~0.9;
5)计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。但当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,计算负荷应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备容量。
7、多少KVA以上实行高供高量?
一般用户250kVA以上,临时用电500kVA及以下也可以用,315kVA及以上的永久性用电用户一般采用高供高量方式
8、厦门小区配电站房的单台变压器容量一般不超多少?一般不超过800kVA
9、一般箱变的容量不超过多少?400\500\630\800kVA
10、变电站出线多少公里架空线必须全部绝缘化?1km
11、10KV架空线常用的电杆是多少米的?每根多少钱?12m,约900元
12、低压进户线不得低于多少平?
柱上断路器:一般采用真空或SF6灭弧,具有开断短路电流的功能,可带负荷操作,可作馈线分支和用户进户装置使用。
柱上分界负荷开关:一般采用真空灭弧室或SF6灭弧室,具有开断接地故障电流和隔离短路电流的功能,可带负荷操作,负荷开关的操作机构上应有明显的、易观察的分、合闸位置指示器,可作用户进户分界装置使用。
13、什么是环网柜的三工位开关?什么叫五防?
三工位开关:包含隔离开关主断口接通的合闸位置,主断口分开的隔离位置,接地侧的接地位置。
五防:防止误分、合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带地线送电;防止误入带电间隔
14、什么是10KV跌落熔断器?
是10kV配电线路的分支和配电变压器最常用的一种短路保护开关。具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点(不能带负荷拉断)
15、10KV高压电缆常用规格是多少?价格是多少?截流量是多少?分别可以带多少
的负荷?
16、0.4KV电缆常用电缆截面是多少?配电站房出线不小于?分支箱不小于?单户时
线不小于?
17、高压电缆是几芯?低压电缆是几芯?3芯、5芯
18、什么是IP防护等级?电缆分支箱户外型不得低于多少?户内不低于多少?
将电器依其防尘防湿之特性加以分级;电缆分支箱户外型:防护等级不低于GB4208
中IP4X规定,移开式开关柜柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。
19、10KV架空线截面常用是多少?接户线不小于多少?
20、如何防止用户自备电源向电网倒送电?闭锁
21、变压器容量在多少时高供高量?
10kV供电的永久性用电受电变压器容量在315kVA以下(不含315kVA)或临时用电受电变压器容量在500kVA以下(不含500kVA)
22、用户的电气主接线图主要形式有?请画出?
23、双电源的一级负荷及二级负荷一般如何接线?
24、一二级负荷的运行方式有什么不同?
25、什么叫10KV侧合环运行?
26、什么是非线性负荷?
负荷消耗的电视恒定的,不会随时间的变化而变化。
27、电容器的安装容量如何计算?
电容器的安装容量,应根据用户的自然功率因数计算后确定。当不具备设计计算条件时,按照变压器容量的20%~30%确定
28、10KV进线柜要有什么保护?
29、低压供电多少安时要经电流互感器供电?
低压单相供电的用户,负荷电流为60A及以下时,电能计量装置接线宜采用直接接入式;
负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式。低压三相供电的用户,负荷电流为40A及以下时,电能计量装置接线宜采用直接接入式;负荷电流为40A以上时,宜采用经电流互感器接入式;
30、10KV多少A时高供高量?
31、两路以上线路时是否应分别装设电表?
32、什么叫用户电及信息采集终端?
专变受电设施应装设用电信息采集终端设备,且必须满足应控负荷及控制轮次或监视负荷的需要
33、什么叫用户应急电源?
用户需要备用、应急电源时,供电企业应按其负荷重要性、用电容量和供电的可能性,与用户协商确定。用户重要负荷的应急电源,可由供电企业提供,也可由用户自备。34、自备应急电源容量标准是重要负荷的多少?
自备应急电源配置容量标准必须达到重要负荷的120%
35、自备应急电源种类有哪些?
独立于正常电源的发电机组、UPS 不间断供应电源、蓄电池、干电池和其它新型自备应急电源技术(设备)