文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kv高压开关柜图纸(eplan绘制)

10kv高压开关柜图纸(eplan绘制)

Eplan电气图纸设计规范终版V

目录 1图纸 (2) 1.1图纸类别 (2) 1.2图框 (2) 2封面、目录、更改记录 (6) 2.1封面 (6) 2.2目录表 (7) 2.3更改记录 (8) 3连接图 (9) 3.1设计要求总则 (9) 3.2元器件命名 (10) 3.3电源命名 (11) 3.4线缆命名 (12) 4通讯图 (28) 5工位图 (29) 6柜体图纸 (33) 7BOM (37)

1图纸 1.1图纸类别 电气图纸分为三个类别: 柜体图纸:如MCP、VFP、SW、HMI、JB等标准柜体,包括柜内布局图、电源分配图、通讯图、接线图、柜体本体图、BOM等。 区域图纸:包括柜体间电源连接图、网络连接图、特殊线缆图、接地图等。 工位图纸:工位内各夹具、设备、模块、阀岛、传感器等连接图。 所有图纸中涉及到标准柜体(其中包括MCP/VFP/HMI/PB/BS/SW/JB/TS/TJB)的名称时,需使用全称表示,如EC-BMP-B1-UB1-010&030-MCP01;机器人控制柜、焊接控制柜、涂胶控制柜、螺柱焊控制柜、修磨器、阀岛、IP67模块、电机、区域扫描仪、光栅、光栅复位盒、急停盒等均使用简称,如UB1-010-RC01。 1.2图框 a.绘图区 b.行坐标 c.FOTON Logo d.供应商Logo e.供应商公司名称 f.图纸状态,详见下表 表- 1 g.FOTON公司名称(北汽福田汽车股份有限公司) h.FOTON电气工程师 i.FOTON负责人 j.供应商电气工程师 k.供应商负责人 l.项目名称(北京多功能工厂S700项目) m.图纸名称 表- 2

n.页描述。对当前页图纸主要内容进行说明。 o.图纸编号 图- 1 图纸编号规则 p.区域编号 图- 2区域编号规则 q.创建日期。图纸首次创建日期(格式示例2014-05-05) r.完成日期。文档完成日期(格式示例2014-05-05) s.图纸版本号。编号采用英文大写字母,按A、B、C…依次排序t.更改日期。当前版本图纸更改完成日期(格式示例2014-05-05)u.文档类型。 表- 3

10kv高压开关柜结构工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)

大砭窑煤矿地面10kV高压柜 整定计算书 机电科 二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书 一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5) 根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×0.2=0.016Ω 2、总电阻∑R=01R l=0.221×0.2=0.0442Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0016=0.4516Ω 4、线路末两相短路电流 ) 2(min .s I =()() 2 2 2∑∑+? X R Un = 2 2 ) 4516.0()0442.0(210000 +?=11019.09A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01039600 ?? =693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = )8 .01037600 96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+?????? =6.5A 7、速断保护电流:

Id= Kj Kjz Krel ?×) 3(max .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj Kjz Krel ?×3Ir = 6933200 .115.1??? =11.85A 8、灵敏度校验: Km=) 2(min .s I /Kj ×Id>1.5 =11019.1/(200×11.85)=4.58>1.5 满足条件。 式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15 K f ――返回系数, K f =0.85 K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取1.0 K j ――电流互感器的变比 式中?cos ――设备组平均功率因数,此取0.8 Imax — 线路最大工作电流 ) 2(min .s I ――被保护线路末两相短路电流 二、通风机房高压柜整定计算书(300/5) 根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×3=0.024Ω

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

10KV高压开关柜采购技术规格书概论

10kV高压开关柜技术规格书 1 总则 1.1 本技术规格书适用于贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程水坎河取水泵房10KV高压开关柜,它提出了10kV高压开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规格书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 投标方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品。投标方供货的产品如果由于设计、制造质量问题而导致装置无法正常投产、供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行,无法满足所有技术性能要求,则投标方必须为此负全部责任。 1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。投标方如对本技术规格书有异议(或差异),不论是多么微小,均应在其投标书中以“与技术规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。 1.5 投标方在设备设计和制造中应执行规格书所列的各项现行(国内、国际)标准。规格书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.6 合同签订之后,按技术协议要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。 1.7 在签定合同之后,招标方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但投标方最终应予解决,不另收费用。 1.8 联络方式:设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

实验四eplan电气原理图的绘制四

实验四e p l a n电气原理 图的绘制四 Hessen was revised in January 2021

实验四电气原理图的绘制四 一、实验目的 1、学会窗口宏、符号宏、页宏的使用。 2、学会部件库的添加、符号插入和设置的高级方法。 3、学会部件的使用与部件的生成方法。 4、学会关联参考的使用方法。 二、实验内容 本实验设计的电气原理图是一个简单的控制系统,所涉及的基本单元有:电源电路、电机控制电路、PLC输入电路、PLC输出电路等。最终图纸如下所示: 图1 第一页原理图

图2 第二页原理图 图3 第三页原理图

图4 第四页原理图 三、实验设备 1、PC机一台; 2、正版eplan软件一套。 四、实验步骤 参考实验指导书附录部分。 五、实验报告 1、详述该电气原理图的绘制过程。 2、详述各功能部件参数设置的详细过程。 3、说明页宏的使用方法。 4、说明部件与符号的差别,说明如何生成新部件。 5、生成所需要的报表和pdf文件。 6、说明关联参考的特点及用途。

附录:实验步骤 1、新建项目,以学号命名。在该项目中右键选择“插入页宏”,选择实验三所保存的页宏文件。可直接在本项目中插入由实验三已绘制完成的控制系统电源部分的电气原理图。 2、新建原理图第二页,插入中断点、线束连接点(角、十字接头)、T接点、角点;马达保护开关(Q1、Q2)、触点(K1、K2)、端子(X3)、母线连接点、马达(M1、M2)等,形成原理图如图5所示。 图5 3、新建原理图第三页。插入PLC盒子,PLC卡电源(0L+、1M)、PLC连接点(数字输入)(~ )、端子X4。在盒子中可插入型号说明性文本,如CPU 226CN。如图6所示。 图6

10KV高压开关柜柜体设计

10kV高压开关柜柜体设计 1、绝缘距离 由于10kV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的距离, 否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。但我们单纯以空气作为绝缘介质时,绝缘距离要求如表1。 有时为了减少开关柜外形尺寸,可以有以下几种方法: 1)在空气间隙中插入一块非金属的绝缘隔板,从而缩小对绝缘距离的要求。但要注意的是空气净距离不小于60毫米,相间绝缘隔板应设置在中间位置。该方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响很大,存在绝缘老化的问题。 2)使用热缩套管把高压带电导体整个套起来,实践中要确保绝缘距离不小于100毫米。缺点是热缩套 管同样存在绝缘老化的问题。 3)国外ABB公司有一种均匀电场的设计理论,可以通过改善带电导体的结构来缩小对绝缘距离的要求。 缺点是国内电力系统用户很难接受这一理论,因为这不符合DI/T 404 —1997标准的要求。 4)国外三菱公司有一种热涂敷工艺,可以在高压带电导体表面均匀附上一层绝缘材料。缺点是需要增 添流化床设备。 综上所述,在设计许可的情况下,尽可能地使用空气绝缘,满足上表的要求。 2、爬电距离 由于电力系统用户往往追求高可靠性,实践中我们要符合以下条件:高压开关柜中各组件及其 支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV对于有机绝缘为20mm/kU由于这一要求比较高,很多常规的元器件往往满足不了要求,这

就要求我们告知元器件生产厂家加以定制。元器件生产厂家往往会采用不增加绝缘子高度而增多或增高裙边的方法。我们在选型时要注意裙边的高度与裙距比例不能太悬殊,另外,我们还应注意开关柜使用场所的环境条件,为了防止发生凝露,我们可以在开关柜中加入带自动控制的加热器。

EPLAN学习总结

再谈EPLAN 中的项目结构-帮助理解 有很多电气工程师不清楚EPLAN 中的"项目结构"为何意,亦不甚清楚"高层代号(=)"和"位置代号(+)"的含义与用途.当拿到别人的图纸都是"=CA+A1-F1"这样的标注时,很难或根本无法准确地理解图纸. 新的电气设计标准"GB/T 5094.1-2002"(idt IEC 61346-1:1996)"工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号第1部分"专门对项目结构进行了详细解释,在这个新标准中,用"功能面"和"位置面"来扩展了旧的标准中的"高层代号"和"位置代号"这两个术语. 标准上说"为使系统的设计、制造、维修或运营高效率地进行,往往将系统及其信息分解成若干部分,每一部分又可进一步细分.这种连续分解成的部分和这些部分的组合就称为结构",在EPLAN 中,就是指"项目结构(Project Structure)". 标准认为,研究一个系统主要从三个方面进行 --功能面结构(这个系统是做什么用的,对应EPLAN 中高层代号,高层代号一般用于进行功能上的区分) --位置面结构(这个系统位于何处,对应EPLAN 中的位置代号,位置代号一般用于设置元件的安装位置) --产品面结构(这个系统是如何构成的,对应EPLAN 中的设备标识,设备标识表明该元件属于哪一个类别,是保护器件还是信号器件或执行器件) 标准对结构的描述很"精准",用词简洁而含义明确.不过对一般人来说,要理解每一句话也不是那么容易.这里举几个简单的例子,来帮助理解标准中的系统结构与EPLAN 中的项目结构. 要注意的是,在EPLAN 中,刚开始进行项目规划时,就应该考虑好项目应该采用的项目结构.因为新建项目时所设定的结构在设计的过程中是不可以修改的;此外,项目结构对图纸的数量、表达方式都是有影响的.一个设计合理的项目,它的项目结构首先要设置恰当. 为了便于理解,本文试着从图纸的数量这个角度来阐述项目结构(注意,图纸多少与项目结构并非绝对的关系,不是说100页图纸就一定要用某种项目结构,用项目结构只是为了管理方便,看图方便,找元器件方便).为了更加形象,特别地将一个公司的组织架构和一个项目的项目结构进行图示对比,以加强印象. 项目

10KV高压成套开关设备技术规范

冠捷厦门厂项目 10KV 高 压 成 套 设 备 技 术 规 范

目录 一、总则 1.1 说明 1.2工作范围 二、制品 2.1通则 2.2 参考标准 2.3高压开关柜结构说明 三、执行 3.1在厂试验与检查 3.2检票通知和试验所需的设备 3.3常规检查和试验 3.4工程报价范围 3.5服务 3.6 验收与保固

一、总则 1.1 说明: 本规范书适用于厦门冠捷有限公司一期新建工程,10KV高压成套开关设备的一般设计、制造、试验和配套要求。 1.2 工作范围 1.2.1 供货商提供的10KV高压成套开关设备须有福建省厦门市供电部门的入网许 可。 1.2.2 供货商应配合供电申请的相关配套作业,如:用电咨询、用电申请书、制图 (转图)及配合供电部门的图审相关作业…等等。 1.2.3 供货商投标时需提供设备外型图,包含设备排列及设备重量,以及建议基础 台的尺寸和箱体固定必须埋设槽钢基座等之相关资料(未提供的供货商视为 自愿放弃投标资格)。 1.2.4 高压成套开关设备项目包括: 1.2.4.1 10KV高压开关柜及必要的备品件、测量仪器和专用工具等。 1.2.4.2 所有设备设计、制造、施工、试验应按GB标准进行。 1.2.4.3 制造工厂内的会同测试。 1.2.4.4 木箱包装含烟熏证明。 1.2.4.5 运输(包海运及内地运输)、并卸货至指定的现场电气室。 1.2.4.6 无条件配合提供业主申请免税批文所需一切文件。 1.2.4.7 场定位鸠工及埋设槽钢基座等材料供应(配合供电部门之要求)。 1.2.4.8 制造工厂人员配合送电测试。 1.2.4.9 供电局配套措施。 1.2.4.10 所有文件内容以中文为主,英文为辅。但完工图说及完工相关资料(For AS-BUILT)需中英文对照。 1.2.4.11 本高压成套开关设备属责任制施作制,凡属供电的惯例、系统的完整性,

基于EPLANP8的电气原理图设计说明

基于 EPLAN P8的电气原理图设计 电气图纸的设计基本上包括二个部分:图纸的前期规划和图纸的具体绘制。在图纸的前期规划阶段,我们需要做的主要是以下工作:确定电气图纸采用什么标准(GB/JIS或者其它)、图纸页结构的分配、电气元件命名方式、导线颜色等;在图纸的绘制阶段,根据图纸的前期规划绘制相应的图纸,尽量保证图纸简洁、美观并且能完整的表达出电气相关信息。EPLAN P8电气原理图规划主要包括电气图纸的结构、布局、元器件命名、导线编号等,现在简要的做一介绍。 电气原理图的结构:一份完整的电气原理图应该包括总目录、电气图、电气柜安装布局图、部件清单等,而总目录应该有本份图纸的封面、目录、符号总览、结构标识符总览、导线编号规则、导线颜色介绍等。目录、部件清单这些在EPLAN P8里面可以使用工具菜单下的报表功能得到。 具体可以参考意大利柯马公司(以汽车焊接生产线著名)的目录。 页结构命名一般采用的是高层代号+位置代号+页名,像杜尔、柯马、DISA等公司的电气图纸就是采用的这种方式;

也可以采用高层代号+页名的方式,诸如蒂森克虏伯公司的电气图,建议使用高层代号+页名这种页结构方式,这种结构看上去省略了位置代号,但是在画电气图时在相应的图纸中仍然有位置代号(使用了位置盒)。 图纸页结构的分配:电气图的页结构分配根据设备/项目的规模和功能来划分,其中数控机床电气图的页结构可以

做如下分配:高层代号G01(电源分配)、G02(数控系统)、G03(主轴部分)、G04(进给部分)、G05(刀架/刀库部分)、G06(冷却部分)、G07(润滑部分)、G08(液压部分)、G09(排屑部分)、G10(急停部分)、G11(工作灯部分)、G12(空调部分);位置代号C01(电柜箱体,用于放置伺服驱动、断路器等)、C02(操作箱体,用于放置数控系统等)、C03(液压站部分,用于放置液压站端子等)、C04(排屑器部分,用于放置排屑器电器等)。对于比较复杂的生产线,由于其涉及到高压、中压、低压电器,使用了多套PLC/CPU,页结构的划分相对要复杂很多,具体可以参考蒂森克虏伯公司、杜尔公司、柯马公司的电气原理图页结构。 图框的制作:为了后续设计需要,建议制作图框时做成和EPLAN P8 GB类似的A3图框,即图框中有行和列,并做适当的修改。因为GB A3图框的制图信息放在图框的右下角会干扰图框右部电气元件的放置,建议制图信息这部分适当的采用EPLAN P8 IEC A3图框部分。 具体的图框制作可以参考德国海瑞克公司(以盾构机著名)的图框。 元器件命名建议采用标识字母+页+行+列,这个在使用EPLAN P8提供的国标图框时更能体现出这种命名的优势,遗憾的是EPLAN P8的IEC图框没有列。虽然EPLANP8也提供其他形式的元器件命名方式,诸如标识字母+页+数字或者标识字母+页+列,元器件在图纸中是唯一确定的,但是在后期的图纸修改中并没什么优势。假如一列有多个断路器(也可能是别的器件),如果删除或者添加一个断路器,剩下的断路器名称则需要重新命名,否则就会给人一种缺少某个元器件的感觉。如果采用标识字母+页+行+列这种命名方式,元器件在图纸中也是唯一确定的,后期的图纸修改中无论是删

10KV开关柜图解解析

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

35kV及10kV高压开关柜设计的几点体会

35kV及10kV高压开关柜设计的几点体会 摘要:文章探讨了35kV,l0kV高压开关柜制造设计中关于防护等级,绝缘距离、爬电距离、五防联锁功能、温升,接地问题。 关键词:高压开关柜;设计;探讨 目前电力装机的快速增长,推动了高压开关市场的快速扩容,尤其是35kV,l0kV中压开关柜在电力系统中的应用是极其广泛。所以文章作者重点针对中压开关柜的设计方面写出自己的几点经验,写出拙见,仅供同行参考,并请指正。 1几点经验 ①关于柜体的结构要求。所有开关柜的壳体必须是金属外壳,并具有一定的机械强度,柜体内的断路器室,母线室,电缆室的上方均设有压力释放通道,二次线的敷设美观并便于检查。开关柜内所有一次电器元件的安装梁必须是金属的且应可靠接地。 ②关于防护等级的要求。10kV ,35kV高压开关柜属于高压带电设备,为了防止人体接近高压开关柜的高压带电部分和触及运动部分,在设计开关柜时,我们必须考虑柜体防护等级的要求,对于10kV固定式开关柜如GG-1A-10,XGN2-10,必须满足防护等级IP3X的要求,移开式JYN和KYN系列如JYN2-10,KYN1-10,KYN11-10,KYN28-10等必须满足防护等级IP4X的要求,对于35KV固定式开关柜如XGN17-40.5等必须满足防护等级IP3X的要求,移开式柜如GBC-40.5,JYN-40.5必须满足防护等级IP3X的要求, 移开式KYN系列开关柜如KYN10-40.5,KYN61-40.5必须满足防护等级IP4X的要求。 ③绝缘距离。由于10kV ,35kV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的绝缘距离,否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。故我们在设计开关柜必须满足一下绝缘距离的要求:如单纯以空气作为绝缘介质且海拔高度在1000m时,对于10kV相对地,及相与相之间满足大于等于125MM,35kV相对地,及相与相之间满足大于等于300MM,但若海拔高度超过1 000 m时,应按GB3906的要求对绝缘距离给予修正。但有时受配电室地方的限制,我们所制作开关柜的外形尺寸往往不能满足绝缘距离的要求,所以可以采取以下几种方法来解决绝缘问题: 第一,在金属封闭高压开关柜中,采用非金属的绝缘隔板,以此来加强相间或相对地绝缘,达到缩小对绝缘距离的要求。但必须注意10 kV时带电裸导体与该

高压开关柜结构及工作原理

高压开关柜结构及工作原理 我厂6kV开关柜使用天水长城开关厂的KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB 公司的VD4真空断路器,负荷开关配备天水长城开关厂的ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1.型号含义: KYN28A-12-□---□ 铠装柜环境特征号 移开式一次方案号 设计序号 户内 2.结构:

1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置;18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2手车室: 隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3主母线室:

Eplan电气图纸设计规范_终版V1.02015.8.22

福田汽车乘用车设计院 内部资料注意保密 Copyright reserved ? 目录 1图纸 (2) 1.1图纸类别 (2) 1.2图框 (2) 2封面、目录、更改记录 (6) 2.1封面 (6) 2.2目录表 (7) 2.3更改记录 (8) 3连接图 (9) 3.1设计要求总则 (9) 3.2元器件命名 (10) 3.3电源命名 (11) 3.4线缆命名 (12) 4通讯图 (28) 5工位图 (29) 6柜体图纸 (33) 7BOM (37)

1图纸 1.1图纸类别 电气图纸分为三个类别: 柜体图纸:如MCP、VFP、SW、HMI、JB等标准柜体,包括柜内布局图、电源分配图、通讯图、接线图、柜体本体图、BOM等。 区域图纸:包括柜体间电源连接图、网络连接图、特殊线缆图、接地图等。 工位图纸:工位内各夹具、设备、模块、阀岛、传感器等连接图。 所有图纸中涉及到标准柜体(其中包括MCP/VFP/HMI/PB/BS/SW/JB/TS/TJB)的名称时,需使用全称表示,如EC-BMP-B1-UB1-010&030-MCP01;机器人控制柜、焊接控制柜、涂胶控制柜、螺柱焊控制柜、修磨器、阀岛、IP67模块、电机、区域扫描仪、光栅、光栅复位盒、急停盒等均使用简称,如UB1-010-RC01。 1.2图框 a.绘图区 b.行坐标 c.FOTON Logo d.供应商Logo e.供应商公司名称 f.图纸状态,详见下表 表- 1 g.FOTON公司名称(北汽福田汽车股份有限公司) h.FOTON电气工程师 i.FOTON负责人 j.供应商电气工程师 k.供应商负责人 l.项目名称(北京多功能工厂S700项目) m.图纸名称 表- 2

10kV高压开关柜基本资料及布置要求

10kV高压开关柜基本资料及布置要求 (2008-12-12 10:15:42) 分类:专业知识 标签: 文化 一、KYN28A-12型铠装移开式交流金属封闭开关柜: 1.额定电流:630A,1250A,1600A,2000A,2500A,3150A 2.绝缘水平: 一分钟工频耐受电压:42kV 雷电冲击电压:75kV 3.额定频率:50HZ 4.额定短时耐受电流(4S):20kA,25kA,31.5kA,40kA 5.额定峰值耐受电流: 50kA,63kA,80kA,100kA 6.防护等级:外壳IP4X,断路器室门打开为IP2X 7.外形尺寸(宽×深×高)(mm):800×1500×2200(额定电流1250A及以下,电缆进出线) 800×1660×2200(额定电流1250A及以下,架空进出线) 1000×1500×2200(额定电流1600A及以上,电缆进出线) 1000×1660×2200(额定电流1600A及以上,架空进出线) 二、XGN2-12型铠装固定式交流金属封闭开关柜: 1.额定电流:630A,1250A,1600A,2000A,2500A,3150A 2.绝缘水平: 一分钟工频耐受电压:42kV 雷电冲击电压:75kV 3.额定频率:50HZ 4.额定短时耐受电流(4S):20kA,25kA,31.5kA,40kA 5.额定峰值耐受电流: 50kA,63kA,80kA,100kA 6.防护等级:外壳IP4X,断路器室门打开为IP2X 7.外形尺寸(宽×深×高)(mm):1100×1200×2650(额定电流1000A及以下) 三.布置要求: 第5.3.2条原规范第6.0.3条的补充修改条文。对采用固定式开关柜的室内通道最小宽度,基本沿用原规范。由于电压等级不同,设备型式各异,具体应用时还需按设备运输时所需的宽度进行校核,如不能满足要求,则应适当增大。 关于手车开关柜的通道宽度,不少运行单位反映,认为原规范数值偏小,根据目前各单位进行设备大修时的情况,将最小宽度放大至单车长加1200mm及双车长加900mm。这两个尺寸与《厂用电设计技术规定》中手车式高压开关柜操作通道的最小宽度是一致的。该规定单列布置最小宽度为2000mm,双列布置为2500mm,而小车长度为800mm,分别加上1200mm及900mm后,其最小宽度也是2000mm及2500mm。

EPLAN中的各类点

1. 中断点(Interruption Point): 在原理图绘制时,如果当前绘图区域的空间不足,需要转到其它页面继续绘制,而这两页之间存在连续的“信息流“时,可以使用“中断点“来传递这种“信息流“。当然有时候在同一页中,为了避免连线交叉影响阅读,也会使用中断点。 在EPLAN 中,中断点必须成对出现,一个中断点标识“信号流“流出;另一个标识“信号流“流入。可以使用“项目检查“功能发现未成对的中断点。 中断点的关联有两种模式,一种是链式,一种是星形。链式关联就是根据中断点在图中的位置,先按照图纸次序,同一页中的从上到下、从左到右扫描配对。 使用菜单【插入→连接符号→中断点】可以插入中断点。使用"中断点导航器"可以快速编辑中断点。 2. 插入点(Insertion Point): 在EPLAN 中,一个文本、线条或符号在放置到页面上后,都会有一个“插入点“。有时候一列上的符号无法自动连线,极有可能是它们没有真正对齐,执行命令“对齐到栅格“,系统就会将符号的插入点对齐到栅格上。 使用菜单【视图→插入点】可以显示或隐藏所有对象的插入点(黑色小点),查看几个对象是否对齐或对齐到栅格上。

3. 断点(Break Point): 在EPLAN 中,当两个符号的连接点对齐时,系统会自动连线。但有时候如果我们不希望自动连线,可以在自动连线的任意位置插入一个“断点“。断点默认是隐藏的,可以通过【视图→隐藏元素】查看隐藏元素,断点显示为一个灰色的小圆圈。删掉它系统可以恢复自动连线。 4. 基点(Base Point): EPLAN 中的基点如同其它制图软件中坐标系的原点(0,0)。在进行2D或3D安装板布局时,需要准确定位(比如“直接坐标输入“功能),此时输入的坐标值就是相对于基点的绝对坐标值。使用【选项→移动基点】可以临时地改变基点的位置。 EPLAN 中有不同的坐标系统,编辑电气原理图时,"电气工程"坐标的基点是在图框左上角;编辑图框或表格时,"图形"坐标的基点在左下角。 如图所示。按钮23的坐标位置是相对于基点的绝对坐标值;为了设计方便,将基点移到该按钮的中心,随后放置的按钮就是相对于这个“临时“基点的相对坐标。

10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

10kV高压开关柜改造实施方案

10kV高压开关柜改造实施方案 0 引言 20世纪60至70年代建成的变电站中,10kV送配电系统大多为SN10-10型户内少油断路器,存在体积大,重量大,易爆炸,寿命短,噪音大,易造成环境污染等缺陷。随着国民经济的迅速发展,电网技术的不断提高,真空型断路器由于具有可靠性高、寿命长、体积小、重量轻、不爆炸、低噪音、无污染环境的优点,成了更新换代产品。近年来,10kV GG1—A(F)高压开关柜无油化改造在各供电局每年大修技改项目中占有重要比重,成了各供电企业的重点改造项目之一。然而,在已运行变电站中进行开关柜改造,由于用电负荷重、停电时间短,改造工作任务重,施工场地有限等方面的原因,就如何强化管理、优化实施方案,确保改造工程按质、按时、安全顺利完成,成了各供电局及施工单位面临的一道新课题。 本文以110kV老教场变10kVGG-1A柜改造工程为例,对10kV高压开关柜改造工程的实施方案进行了深入探讨和研究。 1 概述 110kV老教场变位于贵州盘县,本期工程主要内容为更换10kVI段1#至13# GG-1A柜,新柜采用KYN27-12(Z)型10kV高压开关柜。工作内容含旧设备拆除、新设备基础改造、新设备安装、保护改造、二次电缆更换及调试等工作量。具体见表1。改造后主变进线柜到穿墙套管的连接采用三相封闭式母线桥进行连接。开关柜上安装有就地保护测控装置,该保护测控装置通过网络与主控制室电脑主机连接,工程内容包括安装就地保护测控装置及相应通讯电缆、交直流电缆及控制电缆;调试部分包括高压开关柜及柜内设备(断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器、站用变压器),二次部分包括就地保护测控装置调试。 2 实施方案 2.1 实施工序安排 1)流水段化分 按照本工程情况工作内容主要是:馈线柜负荷转移、旧开关柜拆除、新开关柜安装、电缆敷设及新设备调试。流水划分时按照此工作内容划分较为合理,工作条理清楚,容易实现更好的实施效果。 2)工艺流程 上报停电施工方案(含施工内容、停电计划、停电范围、安全技术措施等内容),停电施工许可作业票办理,负荷转移(电缆转接),拆除原设备、电缆,安

高压开关柜结构

高压开关柜结构 、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线 柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断 路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、 避雷器9、零序电流互感器10、断路器手车10.1、滑动把手10.2、锁键(联到滑动 、接地排17、二次插头17.1联锁杆18、压力释放板19、 20.1、小车锁定把手20.2、调节螺栓20.3、锁舌 1.外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且 刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现 内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释 n口匚 : 匚0s n KYN进线或出线柜基本结构剖面图 图1 1; Da C 4] 血a X0. 1 10.2 二 20.] 2(X2 2D. 3 把手)11、控制和保护单元12、穿墙套管13、丝杆机构操作孔14、电缆夹15.1 电缆密封圈15.2、连接板16 起吊耳20、运输小车

精品文档 放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。 隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密圭寸终端的安装。 2.开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就 地机械操作。 >9 一W 11 图2开关柜面板 1仪表;2电磁分合闸按钮;3机械分合闸按钮;4名牌;5丝杆机构手柄插口;6观察窗; 7柜内照明开关;8高压带电显示;9指示灯;10电气接线图;11接地开关操作插 3.断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的0N(断路器合闸)/OFF (断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。 2