文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标准软件EW电气设计图纸

标准软件EW电气设计图纸

Eplan电气图纸设计规范终版V

目录 1图纸 (2) 1.1图纸类别 (2) 1.2图框 (2) 2封面、目录、更改记录 (6) 2.1封面 (6) 2.2目录表 (7) 2.3更改记录 (8) 3连接图 (9) 3.1设计要求总则 (9) 3.2元器件命名 (10) 3.3电源命名 (11) 3.4线缆命名 (12) 4通讯图 (28) 5工位图 (29) 6柜体图纸 (33) 7BOM (37)

1图纸 1.1图纸类别 电气图纸分为三个类别: 柜体图纸:如MCP、VFP、SW、HMI、JB等标准柜体,包括柜内布局图、电源分配图、通讯图、接线图、柜体本体图、BOM等。 区域图纸:包括柜体间电源连接图、网络连接图、特殊线缆图、接地图等。 工位图纸:工位内各夹具、设备、模块、阀岛、传感器等连接图。 所有图纸中涉及到标准柜体(其中包括MCP/VFP/HMI/PB/BS/SW/JB/TS/TJB)的名称时,需使用全称表示,如EC-BMP-B1-UB1-010&030-MCP01;机器人控制柜、焊接控制柜、涂胶控制柜、螺柱焊控制柜、修磨器、阀岛、IP67模块、电机、区域扫描仪、光栅、光栅复位盒、急停盒等均使用简称,如UB1-010-RC01。 1.2图框 a.绘图区 b.行坐标 c.FOTON Logo d.供应商Logo e.供应商公司名称 f.图纸状态,详见下表 表- 1 g.FOTON公司名称(北汽福田汽车股份有限公司) h.FOTON电气工程师 i.FOTON负责人 j.供应商电气工程师 k.供应商负责人 l.项目名称(北京多功能工厂S700项目) m.图纸名称 表- 2

n.页描述。对当前页图纸主要内容进行说明。 o.图纸编号 图- 1 图纸编号规则 p.区域编号 图- 2区域编号规则 q.创建日期。图纸首次创建日期(格式示例2014-05-05) r.完成日期。文档完成日期(格式示例2014-05-05) s.图纸版本号。编号采用英文大写字母,按A、B、C…依次排序t.更改日期。当前版本图纸更改完成日期(格式示例2014-05-05)u.文档类型。 表- 3

电气原理图设计规范

电气原理图设计规范 目录 ●电器原理图及其构成●设计制图的一般规则●电原理图的幅面及其格式●简图的绘制步骤●电原理图设计的基本要求●电路图的组成要素●元器件的标注方法●电路原理图的设计●图纸的更改●文件名及图号编号规则●对电原理图的审核 电器原理图及其构成 电器电路图有原理图、方框图、元件装配以及符号标记图等: ●原理图 电器原理图是用来表明设备的工作原理及各电器元件间的作用,一般由主电路、控制执行电路、检测与保护电路、配电电路等几大部分组成。这种图,由于它直接体现了电子电路与电气结构以及其相互间的逻辑关系,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。 电原理图又可分为整机原理图,单元部分电路原理图,整机原理图是指所有电路集合在一起的分部电路图。 ●方框图(框图) 方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从某种程度上说,它也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号了。它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上具体地绘制了电路的全部的元器件和它们的连接方式,而方框图只是简朴地将电路按照功能划分为几个部分,将每一个部分描绘成一个方框,在方框中加上简朴的文字说明,在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理,而原理图除了具体地表明电路的工作原理之外,还可以用来作为采集元件、制作电路的依据。 ●元件装配以及符号标记图 它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的形状图。这种电路图一般是供原理和实物对照时使用的。印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔,再将电路不需要的金属箔腐蚀掉,剩下的部分金属箔作为电路元器件之间的连接线,然后将电路中的元器件安装在这块绝缘板上,利用板上剩余的导电金属箔作为元器件之间导电的连线,完成电路的连接。元器件装配图和原理图中大不一样。它主要考虑所有元件的分布和连接是否合理,要考虑元件体积、散热、抗干扰、抗耦合等等诸多因素,综合这些因素设计出来的印刷电路板,从外观看很难和原理图完全一致。 ● 电器原理图幅面及其格式

(完整版)电气专业设计图纸符号大全

电器符号大全 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线 管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是 两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明 回路中,为3极开关,额定 电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路 器的一种,额定电流32A, 2极开关 其他那些符号都是关于导 线穿管和敷设方式的一些 表示方法,你对照着查一下 *********************** *********************** **** 型号含义: R-连接用软电缆(电线), 软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚 氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护 套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀 银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或 聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支 电缆。将要颁布的建设部标 准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚 氯乙烯护套A:64编B: 96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W: 物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为 5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P 屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有 32根铜丝0.2:每根铜丝直 径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有 24根铜丝0.12:每根铜丝 直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电 缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘 平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连 接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连

建筑设计电气专业制图标准

设计中心设备室 电气制图标准 批准日期:生效日期: 编制:审核:批准:

0目录 1 概述 (1) 2 绘图软件 (1) 3 制图规范 (1) 4 设计文件 (1) 4.1 图纸目录 (1) 4.2 设备材料表 (2) 4.3 设计说明 (4) 4.4 系统图 (4) 4.5 平面图、详图 (5) 4.6 控制原理图 (6) 5 设计图纸具体要求 (6) 5.1 图例符号 (6) 5.2 图纸深度 (10) 5.3 图层设置标准 (10) 5.4 图纸字体及线宽 (11) 5.5 计算机绘图电气初始设置 (11) 5.6 图纸格式 (11) 5.7 图纸编号 (11) 5.8 图纸排列 (12) 5.9 图纸比例 (12)

5.10 箱体编号 (12) 5.11 线路编号 (12) 5.12 电气制图注意事项 (12)

1概述 本标准规定了电气专业制图规范,其中包括图纸目录,设计说明,图例符号,图纸深度,图层设置,图纸字体及线宽,常用字型字高,施工图字高与线宽关系,计算机绘图电气初始设置,图纸幅面、图签,标题栏的格式,图纸编号,图纸排列,图纸比例,箱体编号,线路编号等内容。设计人员遵循此标准,使电气制图的表达清晰、完整、统一,工作达到规范化、标准化、网络化的目标。 本标准适用于天津二十冶工程技术分公司设备室电气专业。 2绘图软件 设备室电气专业统一使用AUTOCAD 2010为基础绘图软件,使用天正电气8.2。要求电气专业设计人员在设计绘图过程中,以指定天正电气8.2辅助软件绘图为主,CAD为辅。 3制图规范 工程制图严格遵照国家有关深度规定和制图标准的要求,要求所有图面的表达方式均保持一致。 详见:《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2010 《电气工程CAD制图规则》GB/T 18135-2008 《民用建筑工程电气设计深度图样》09DX003~004 4设计文件 在施工图设计阶段,电气专业设计文件应包括以下内容: ■图纸目录; ■设备材料表; ■设计说明; ■系统图; ■平面图; ■控制原理图。 如引用国家标准图集,设计只需要对修改的部分加以说明。 4.1图纸目录 图纸目录采用统一形式,见图4-1。

电气设计图纸出图规范

电气设计图纸出图规范 1.目的 规范电气设计图纸的出图。为硬件设计人员提供电原理图、电路板(含元器件明细表)、电路板印制板、接线图等图纸的设计出图准则,为工艺人员审核印制电路板、电路板、整机等的可制造性提供工艺审核准则,为检验人员检验印制电路板、电路板、整机等提供读图方便,为生产人员读图的正确理解提供方便。 2.范围 本规范规定了设计人员设计电原理图、电路板印制板、电路板(含元器件明细表)、接线图等出图时应该遵循的要求,适用于煤科总院常州自动化研究院监控所的所有硬件设计之图纸。 3.定义 3.1.电原理图(Circuit Principle Scheme) 亦称“电路图”,能正确反映电路电气联系实际情况的图。由电路元器件的图形符号、文字、字母、连接线段、接线连接点等绘制。 3.2.印制电路板(PCB,Printed Circuit Board) 亦称“电路板印制板”,在绝缘基材上,按预定设计形成印制元件或印制线路或两者结合的导电图形的印制板。 3.3.电路板(Circuit Board) 在印制电路板(PCB)上安装焊接上元器件的成品、半成品。 3.4.电路板图(Diagram of Circuit Board)

本规范中电路板图专指用于元器件安装的布置图。 3.5.元件面(Component Side) 安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义,出图中称A面。 3.6.焊接面(Solder Side) 与印制电路板的元件面相对应的另一面,其特征表现为元器件较为简单。通常以底面(Bottom)定义,出图中称B面。 4.设计出图规范 4.1.电原理图设计出图规范 4.1.1.电原理图用图纸格式 电原理图用图纸格式应符合我所规定的图纸格式,详见附录一。 4.1.2.元器件的图形符号 电原理图中元器件的图形符号应符合我所制定的“电原理图用元器件的图形符号”之标准,详见附录二。整套图纸中,同一种元器件所用的图形符号应一致。 4.1.3.各元器件的文字符号 电原理图中元器件的文字符号应符合我所制定的“电原理图、电路板图用元器件的文字符号”之标准,详见附录三。整套图纸中,同一种元器件所用的文字符号应一致。 4.1.4.文字符号的字体及大小 电原理图中元器件的文字符号字体为:宋体,字形为:常规,大小

电气专业设计图纸符号大全

. P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽金属线槽敷设:MR 电器符号大全P22-钢带铠装塑料线槽敷设:PR Y用钢索敷设:M —预制型、一般省略,或聚烯烃护套穿聚氯乙烯塑料波纹电线一,导线穿管表示 FD管敷设:KPC —产品类别代号,指分支SC-焊接钢管电缆。MT-电线管CP 将要颁布的建设部标穿金属软管敷设:准用直接埋设:DB FZ表示,其实质相同PC-PVC塑料硬管YJFPC-阻燃塑料硬管电缆沟敷设:TC —交联聚乙烯绝缘 V CT-桥架—聚氯乙烯绝缘或护套导线敷设部位的标注 ZR—阻燃型MR-金属线槽沿或跨梁(屋架)敷设:AB NHBC M-钢索—耐火型暗敷在梁内:WDZ沿或跨柱敷设:金属软管CP- AC —无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型暗敷设在柱内:PR-塑料线槽CLC 例如:SYV 75-5-1(A沿墙面敷设:WS RC-镀锌钢管、B、C) S: 射频暗敷设在墙内:WC 二,导线敷设方式的表示Y:聚乙烯绝缘V:聚 :BA:DB-直埋64编氯乙烯护套沿天棚或顶板面敷设:CE 128编编TC-电缆沟C:96暗敷设在屋面或顶板内:CC 5MM :线径为欧姆暗敷在梁内BC-575吊顶内敷设:SCE :75 地板或地面下敷设:FC CLC-暗敷在柱内1:代表单芯SYWV 75-5-1 HSM8-63C/3P WC-暗敷在墙内W: Y: CE-沿天棚顶敷设聚乙烯绝缘S: 射频2P DTQ30-32/这两个应该是聚氯乙烯护套物理发泡暗敷在天棚顶内CC-V:的型号,两种塑壳断路器 线缆外径为:SCE-吊顶内敷设5欧姆75:适用于照明HSM8-63C/3P 75 3地板及地坪下F-回路中,为极开关,额定:代表单芯5MM 10.2 63A/例如:联开关)SR-沿钢索(3 RVVP2*32电流为RVV2*1.0 BVR 塑壳断路DTQ30-32/沿屋架,梁BE- 2P 也是P双层护套线,32A的一种,额定电流WE-沿墙明敷器VV:R: 软线 屏蔽极开关2 三,灯具安装方式的表示 :每芯有32:2芯多股线其他那些符号都是关于导 2 CS-链吊每根铜丝直0.2根铜丝:线穿管和敷设方式的一些32管吊DS-0.2MM 径为你对照着查一下W-墙壁安装表示方法,0.12 ZR-RVS2*24/*********************** 吸顶C-*********************** S:双绞线阻燃R-嵌入R: 软线ZR: **** :每芯有24:支架S- 2芯多股线2:每根铜丝根铜丝柱上CL- 0.1224型号含义: 0.12MM -连接用软电缆(电线)R直径为SR 沿钢线槽:,BE 沿屋架或跨屋架:软结构。型号、名称铜芯氯乙烯绝缘连接电CLE 沿柱或跨柱:V-绝缘聚氯乙烯。V -聚RV 缆(电线)SC 穿焊接钢管敷设:-聚氯乙烯护V氯乙烯绝缘镀锡铜芯聚乙烯绝缘套AVR MT 穿电线管敷设:-平型(扁形)BPC 穿硬塑料管敷设:平型连接软电缆(电线)。铜芯聚氯乙

项目施工图设计规范标准

前言 在室设计工作的过程中,施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一,是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言,是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节,是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容,完善构思想法,同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础,结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程,对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外,还对施工图的前期规划,绘制过程中的深化设计,以及施工图纸如何与施工现场衔接,和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述,特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改,提高工作效率,还可以在保证图纸的一致性以及图层管理,比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1:1比例绘制,所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制,均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理,另一方面希望起到抛砖引玉的作用,把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流,希望大家批评指正,以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。

目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类:天骄宾馆 办公空间:商务部会议室 文化空间:哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间:某住宅项目

电气设计图纸中符号表示大全

电气设计图纸中符号表示大全 在电气图纸中用英文符号表示的线管敷设方式,总结了一些常用的符号表示含义。 一、导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 MR-金属线槽 M-钢索 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 CP-金属软管 二、导线敷设方式表示 BE-沿屋架,梁 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 DB-直埋 F-地板及地坪下 WC-暗敷在墙内 WE-沿墙明敷 SCE-吊顶内敷设 SR-沿钢索 TC-电缆沟 三、灯具安装方式的表示 CS-链吊 C-吸顶 CL-柱上 DS-管吊 W-墙壁安装 R-嵌入 S-支架 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P塑壳断路器的两种型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 四、型号的含义 R-连接用软电缆(电线),软结构。 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同。 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1

图纸标准化管理制度

格尔木庆华矿业有限责任公司科图纸标准化管理制度 1 目的 为了更好地规范图纸设计、绘制以及图纸的保管、发放和使用,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于格尔木庆华矿业有限责任公司肯德可克铁矿地质测量科。 3 职责 3.1 采矿和地质所设计图纸,直接为生产施工服务。 3.2 测量所绘图纸为采矿设计和地质设计提供实测依据,均应严格按照设计要求进行绘制,不断总结经验、积极、慎重地采用和推广新技术、新工艺、新设备。 3.3 努力提高施工和图纸绘制质量,加快建设速度,确保安全生产。 4 管理内容与要求 4.1 图幅 4.1.1 绘制图纸的幅面尺寸,一般必须符合(GB126—74)的规定,见表1-1-1。若需增加幅面尺寸时,可按表1-1-1加长各种幅面的长边(0号及1号图纸幅面允许加长两边),其加长量应按5号图幅相应的长边或短边尺寸成整数倍增加,如图1-1-1所示。

表1-1-1(表中尺寸单位:mm)格尔木庆华矿业有限责任公司科图纸标准化 管理制度 1 目的 为了更好地规范图纸设计、绘制以及图纸的保管、发放和使用,特制定本制度。ln电气图纸设计规范终版V

l n电气图纸设计规范终版 V The latest revision on November 22, 2020

目录

图纸 图纸类别 电气图纸分为三个类别: 柜体图纸:如MCP、VFP、SW、HMI、JB等标准柜体,包括柜内布局图、电源分配图、通讯图、接线图、柜体本体图、BOM等。 区域图纸:包括柜体间电源连接图、网络连接图、特殊线缆图、接地图等。 工位图纸:工位内各夹具、设备、模块、阀岛、传感器等连接图。 所有图纸中涉及到标准柜体(其中包括 MCP/VFP/HMI/PB/BS/SW/JB/TS/TJB)的名称时,需使用全称表示,如EC-BMP-B1-UB1-010&030-MCP01;机器人控制柜、焊接控制柜、涂胶控制柜、螺柱焊控制柜、修磨器、阀岛、IP67模块、电机、区域扫描仪、光栅、光栅复位盒、急停盒等均使用简称,如UB1-010-RC01。 图框 a.绘图区 b.行坐标 c.FOTON Logo d.供应商Logo e.供应商公司名称 f.图纸状态,详见下表 h.FOTON电气工程师 i.FOTON负责人 j.供应商电气工程师 k.供应商负责人 l.项目名称(北京多功能工厂S700项目) m.图纸名称

o. 图纸编号 p. 区域编号 q. 创建日期。图纸首次创建日期(格式示例2014-05-05) r. 完成日期。文档完成日期(格式示例2014-05-05) s. 图纸版本号。编号采用英文大写字母,按A 、B 、C …依次排序 t. 更改日期。当前版本图纸更改完成日期(格式示例2014-05-05) u. 文档类型。 图- 1 图纸编号规则 图- 2区域编号规则

Eplan电气图纸设计规范_终版V1.02015.8.22

福田汽车乘用车设计院 内部资料注意保密 Copyright reserved ? 目录 1图纸 (2) 1.1图纸类别 (2) 1.2图框 (2) 2封面、目录、更改记录 (6) 2.1封面 (6) 2.2目录表 (7) 2.3更改记录 (8) 3连接图 (9) 3.1设计要求总则 (9) 3.2元器件命名 (10) 3.3电源命名 (11) 3.4线缆命名 (12) 4通讯图 (28) 5工位图 (29) 6柜体图纸 (33) 7BOM (37)

电气施工技术要求 电气部按SEI设计施工图、设计的要求以及相关的规范及附件进行施工验收,当业主、设备厂家和设计文件有特殊要求时,按要求执行。主要技术标准细节如下: 1 接地装置安装 .新敷设接地网与原有接地网贯通,接地极埋深0.8米以下 .所有正常不带电金属外壳及图纸中要求的接地点均应可靠接地。进行各点接地电阻测试,接地电阻值的要求(R≤4欧姆),必须满足设计要求,在接地电阻值满足不了设计要求值时,应增加接地极或增加降阻剂用量。 .接地电阻值的测量,必须在晴天之后三天进行,接地电阻值的测量应采用恒电流电压测量法。 .接地线与设备的连接应有断接卡且用螺栓连接并符合规范要求,连接后必须做导通性试验,确保设备的可靠连接,并做好记录。 .接地线之间、接地线与接地极之间如采用卡套连接,必须卡连牢固,如采用焊接,焊缝应双面焊,焊缝应密实,无假焊、气孔,表面应光滑,焊后应清除焊渣并沥青防腐,焊缝搭接长度应不小于100mm(符合规范要求)。 .回填土必须使用电阻率较低的细土,并夯实。 .接地极、接地线回填时,须经质监站和招标单位确认。 .接地线施工应分段施工、接地线敷设完之后,应尽快回填并夯实。 .接地装置安装时以施工图纸为依据,严格执行总承包商的安装及验收标准和接地装置施工及验收规范: GB50169——92接地装置施工及验收规范。 2 变压器安装 .变压器运输前,必须查看运输道路,应满足汽车运输的要求,必要时,运输道路应铺盖碎石、细砂子,汽车运输时必须封车。 .运输吊装应由专业人员进行,并统一指挥。 .电缆、母线槽同变压器连接时,不应给变压器出线端子施加额外应力。 .附件安装应按生产厂资料要求进行。 .变压器应可靠接地。 .本装置采用全密封节能变压器和干式变压器,因此安装前无需吊芯检查。 .变压器投运前必须按规定做交接实验且符合要求. .变压器(10/)运行时,二次测必须接地。 .变压器第一次投入时全电压冲击合闸,冲击3次无异常情况,第一次受电后持续时间不少于5min,励磁涌流不引起保护装置误动。 .变压器并列前先核对相位。 .带电后,检查本体及附件所有焊缝和连接面,不应有渗油现象。

电气设计图纸出图规范

电气设计图纸出图规范(V1[1].0)

电气设计图纸出图规范 编号版本号 1.0 拟制杨钟青杨华审核批准 1.目的 规范电气设计图纸的出图。 3.2.印制电路板(PCB, Printed Circuit Board) 亦称“电路板印制板”,在绝缘基材上,按预定设计形成印制元件或印制线路或两者结合的导电图形的印制板。 3.3.电路板(Circuit Board) 在印制电路板(PCB)上安装焊接上元器件的成品、半成品。 3.4.电路板图(Diagram of Circuit Board) 本规范中电路板图专指用于元器件安装的布置图。一、电气图纸设计要求 1.电气原件符号应标示准确,应避免重号,错误,等情况,电气原件符号应由 KA1开始,顺序排列。 2.电气图纸线号应清楚,连贯,应避免重号,跳号,各个配电柜连线线号对不上 等情况,电气图纸线号应001开始,顺序排列。PLC图纸线号应为DI001, DO001,AI001+,AI001-,AO001+,AO001-等顺序排列。多个零线应由N1,N2等顺 序排列。24V应为DC24V+,DC24-. 3.电气图纸文字部分应清晰明白,文字部分,线号部分,符号部分应考虑字体大 小,应避免图纸打出来后文字部分,线号部分,符号部分看不请楚。 4.材料表必须标明原件原件名称,型号,电流,电压,数量等尽量准确详尽,避 免因材料表不准确产生的更换,退货等。

5.电气图纸图签应选用统一图签,图签内容应完整准确,图纸设计完毕后必须进 行校队,设计与校对不能为同一人。如校对的时候发现问题应与设计人员及 时沟通,并由设计人员修改,修改后,在进行校对。校对完毕后,由校对人 填写校对人姓名。 6.出图后,将图纸给到技术部与工程部进行装配与施工,在后续工作中任何人禁 止私自改动图纸。如图纸中由重大问题必须要改动时,由设计人员进行重新 出图进行更改,禁止私自更改,保证图纸以实际配线是一样的。 二、电气原件采购 1.电气材料采购要严格按照材料单采购,并验收,如需变更型号需向设计人员咨 询。 三、配电柜装配 1.配电柜装配应整齐美观合理,线槽应整齐美观。 2.背板式配电柜需要用拉帽枪安装原件。 3.接地要求良好。

四、配电柜配线 1.主电路配线所用线鼻子 2.线鼻子应套热缩管 3.必要时要安装铜排 4.尽量采用汇流排

图纸标准化管理规定

图纸标准化管理规定 第一章总则 第一条为了有利于生产技术图纸的共享和兼容,提高工作效率,并便于管理,现制定本规定,对技术图纸的保存方式、编辑风格和制图环境等进行统一。 第二章生产图纸 第二条保存管理 1.图纸纸张格式为A3或A4纸。 2.AUTOCAD图纸需保存为R2004格式。 3.电子文档中只存放与其名称对应的图纸,一个电子文档中只存放一张图纸。电子 文档名称由图纸图号及零部件名称组成,名称与图纸图号之间用空格隔开。 注:仅总装图中包含所有图纸。 4.设计、修改后图纸的编排及保存参照本文中第四条中相关规定执行。 第三条编辑 1.所有的生产图纸按1:1绘制。 2.字体需使用HZTXT.SHX字库。 3.图框需使用标准图框格式,图框内容、文字大小不能更改。日期写法取后两位数 字,如“2016年5月12日”表示为“16.05.12”。 1.明细栏中“零件号”统一用“-01、-02…”等表示。 2.明细栏中对于国标件中的螺栓、螺母、平垫、弹垫,在明细栏中名称项标注“内 六角螺栓”,代号栏可标注国标号,其余在备注栏中加以说明(M6×15 配平,弹垫及螺母)。

3.图纸中零部件序号需与明细栏对应一致,字体格式比明细栏字体放大1.5倍。 4.尺寸标注设置:标注尺寸边界线超出箭头位置为2,标注点距离尺寸边界线为0, 箭头大小为3,文字与尺寸标注线位置设置—水平:Centered(居中)、垂直:Centered(居中),文字与尺寸线的距离设置为1.5,文字高度为3,标注比例与图框比例1:1对应。 5.“Decinal”(即尺寸数值中的小数点)应选择“.”,不能设置为“,”。 第四条生产图号产生规则 如:YH20160501-00-01-01 第五条生产图框标准:具体细节请参照CAD中的生产图框

 1.2图框 a.绘图区 b.行坐标 c.FOTON Logo d.供应商Logo e.供应商公司名称 f.图纸状态,详见下表

表- 1 g.FOTON公司名称(北汽福田汽车股份有限公司) h.FOTON电气工程师 i.FOTON负责人 j.供应商电气工程师 k.供应商负责人 l.项目名称(北京多功能工厂S700项目) m.图纸名称 表- 2 n.页描述。对当前页图纸主要内容进行说明。

o.图纸编号 图- 1 图纸编号规则 图- 2区域编号规则 p.区域编号 q.创建日期。图纸首次创建日期(格式示例2014-05-05) r.完成日期。文档完成日期(格式示例2014-05-05) s.图纸版本号。编号采用英文大写字母,按A、B、C…依次排序 t.更改日期。当前版本图纸更改完成日期(格式示例2014-05-05)u.文档类型。

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4.5.1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4.5.3施工设计说明 ] 工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5 本工程选用标准图图集编号、页号。 4.5.4设计图纸 1 施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线 和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、 容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3 变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要

eplan电气图纸设计规范_终版v1.0.8.22

目录 1图纸........................................................... 错误!未定义书签。 图纸类别...................................................... 错误!未定义书签。 图框.......................................................... 错误!未定义书签。2封面、目录、更改记录........................................... 错误!未定义书签。 封面.......................................................... 错误!未定义书签。 目录表........................................................ 错误!未定义书签。 更改记录...................................................... 错误!未定义书签。3连接图......................................................... 错误!未定义书签。 设计要求总则.................................................. 错误!未定义书签。 元器件命名.................................................... 错误!未定义书签。 电源命名...................................................... 错误!未定义书签。 线缆命名...................................................... 错误!未定义书签。4通讯图......................................................... 错误!未定义书签。5工位图......................................................... 错误!未定义书签。6柜体图纸....................................................... 错误!未定义书签。7BOM ............................................................ 错误!未定义书签。

电气施工图设计统一说明

电气施工图设计统一说明 电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础 为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2005年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4. 5. 1在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4. 5. 2图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4. 5. 3施工设计说明 ]工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 4. 5. 4设计图纸 1施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标咼、道路、地形等咼线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡 数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格; 标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、 补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要对所

相关文档