文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配式建筑塔吊平面布置及道路规划要求

装配式建筑塔吊平面布置及道路规划要求

装配式建筑塔吊平面布置及道路规划要求

湖南远大建工股份有限公司| Broad Construction Engineering Group Co., Ltd.

关于实创C4、C5地块公租房项目塔吊选型及平面布置

的意见与建议

1.单台塔吊覆盖建筑主体面积建议为500~600m2,一般每个单元应布置一台塔吊;

2.塔吊附着有两种形式,其一为通过阳台、窗洞与室内剪力墙附着,其二为外挂板上预留孔洞,附着杆通过预留洞与建筑外围剪力墙附着。采用与第一种方式应仔细研究塔身与阳台、窗洞、室内剪力墙的位置关系,保证附着杆件的张开角度、附着杆件长度和受力要求。采用第二种方式应注意准确确定外挂板预留洞尺寸和位置,工厂排产前做好构件生产详图变更工作。

3.构件的重量一般为:外挂板>叠合板>叠合梁,且重量最大的外挂板通常位于楼梯间位置。故塔吊宜布置在楼梯间一侧最佳。

4.塔吊起重能力要求:应满足覆盖建筑主体范围内起重能力不小于

5.0t(该值为建议值:构件最大重量为4t,吊具重量0.8t,还需根据塔吊使用说明考虑一定的富余);PC构件运输车停靠点(起吊位置)也应进行塔吊起重能力验算,起重能力不小于5.0t。

5.施工道路规划:构件平板拖车单车道宽度不宜小于4m,双车道看度不宜小于8m,有条件宜至少采用8m宽双车道,转弯半径不小于12m且转弯处道路宽度应加宽。

6.若采用先施工完整个地库再施工主楼的总体施工方案,构件运输车需要从地库上经过,施工临时道路应优先选择尽可能与消防通道重合,顶板需要做加固方案并经设计确认。

第1页共11 页

塔吊布置及群塔作业方案

xxxxxx定向安置房工程 塔吊布置及群塔作业方案 编制 审批 xxxxxxx公司 xxxx项目部 xxxx年xx月xx日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、群塔作业原则 (4) 四、塔吊的选择 (5) 五、群塔作业管理措施 (6) 六、安全保证措施 (7) 七、附件 (7)

一、编制依据 1. xxxxxxxxxxxxxx安置房工程图纸; 2.《xxxxxxxxxxxxx安置房施工组织设计》; 3.《建筑施工安全技术规范》; 4.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002); 5.《北京市建筑工程施工现场安全防护标准》; 二、工程概况 1、工程地理位置 xxxxxxxx安置工程(1#、2#、3#、18#、19#、21#楼及1#、2#地下车库)位于xxxxxxxxxxxxxxx0610地块,xxx路南侧,xxx路西侧,xxx北侧,xxx路东侧。 2、工程设计概况 工程占地总面积:44295.56m2,总建筑面积71961m2,其中1#楼面积为10069.2 m2,2#楼面积为10567.47 m2,3#楼面积为10272 m2,18#楼面积为10335.78m2,19#楼面积为9308.13 m2,21#楼面积为8452.87 m2,1#、2#地下车库11558.05m2。1#、2#、3#、18#、19#、21#楼地上9层(1#楼局部有7、8层,21#楼局部8层),首层2.9米,2-9层为标准层,层高2.8米(3#、18#、19#楼9层为2.7米),建筑高度26.05m(为室外地坪至檐口高度),屋顶设备层顶部高度为30.2米。地下2层,其中地下二层3.61米,地下一层2.19米。 各主楼地下二层为人防层,地下一层为设备层,地上为居住用途,均为剪力墙结构;1#、2#地下车库(仅地下一层),为框架剪力墙结构。各楼平面尺寸如下表:

塔吊专项工作方案

塔吊专项工作方案

目录 一、工程概况.......................................................... - 1 - 二.编制依据.......................................................... - 2 - 三.危险源分析及对应的安全措施 ........................................ - 2 - 四.安全技术措施...................................................... - 3 - 五.安全管理措施...................................................... - 6 - 六.应急救援预案......................................................- 11 -

塔吊施工方案 一、工程概况 1. 概述 本项目工程,由----公司投资建设,占地总面积约--万m2,总建筑面积--m2,共由高层住宅、商业公寓、商业裙楼等公共建筑及地下车库组成,高层结构为剪力墙结构、低层结构为框架结构。楼层分别为地下--层和地上--层、首层为---m,上部标准层为--m;高度为---米。 设计单位为: 勘察单位为: 监理单位为: 施工单位为: 本工程需设置--台(暂定)塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 2. 施工塔吊现场技术参数及布置情况 塔吊编号1# 2# 3# 4# 5# 型号 自由高度(m) 初始安装高度 (m) 终止高度(m) 最大工作半径 安装半径 端部最大起重 量(T) 3. 塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。

塔吊布置原则

塔吊布置原则: 塔吊布置原则 1.资料管理 施工企业或塔机机主应将塔机的生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机操作证、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书(钢丝绳、高强连接螺栓、地脚螺栓及主要电气元件等)报给塔机检测中心,经塔机检测中心检测合格后,获得安全使用证,以及安装好以后同项目经理部的交接记录,同时在日常使用中要加强对塔机的动态跟踪管理,作好台班记录、检查记录和维修保养记录(包括小修、中修、大修)并有相关责任人签字,在维修的过程中所更换的材料及易损件要有合格证或质量保证书,并将上述材料及时整理归档,建立一机一档台帐。 2.拆装管理 塔机的拆装是事故的多发阶段。因拆装不当和安装质量不合格而引起的安全事故占有很大的比重。塔机拆装必须要具有资质的拆装单位进行作业,而且要在资质范围内从事安装拆卸。拆装人员要经过专门的业务培训,有一定的拆装经验并持证上岗,同时要各工种人员齐全,岗位明确,各司其职,听从统一指挥,在调试的过程中,专业电工的技术水平和责任心很重要,电工要持电工证和起重工证,我们通过对大量的塔机检测资料进行统计,发现我市某拆装单位今年到目前

一共安装54台塔机,而首检不合格47台,首检合格率仅为13%,其中大多是由于安装电工的安装技术水平较差,拆装单位疏于管理,安全意识尚有待进一步提高。因此,我们对该单位进行了加强业务培训的专项治理,并取得了良好的效果。另外还由于拆装市场拆装费用不按照预算价格,甚至出现400~500元安装一台塔机,这也导致安装质量下降的一个重要原因。拆装要编制专项的拆装方案,方案要有安装单位技术负责人审核签字,并向拆装单位参与拆装的警戒区和警戒线,安排专人指挥,无关人员禁止入场,严格按照拆装程序和说明书的要求进行作业,当遇风力超过4级要停止拆装,风力超过6级塔机要停止起重作业。特殊情况确实需要在夜间作业的要有足够的照明,特殊情况确实需要在夜间作业的要与汽车吊司机就有关拆装的程序和注意事项进行充分的协商并达成共识。 3.塔机基础 塔机基础是塔机的根本,实践证明有不少重大安全事故都是由于塔吊基础存在问题而引起的,它是影响塔吊整体稳定性的一个重要因素。有的事故是由于工地为了抢工期,在混凝土强度不够的情况下而草率安装,有的事故是由于地耐力不够,有的是由于在基础附近开挖而导致甚至滑坡产生位移,或是由于积水而产生不均匀的沉降等等,诸如此类,都会造成严重的安全事故。必须引起我们的高度重视,来不得半点含糊,塔吊的稳定性就是塔吊抗倾覆的能力,塔吊最大的事故就是倾翻倒塌。做塔吊基础的时候,一定要确保地耐力符合设计要求,钢筋混凝土的强度至少达到设计值的80%。有地下室工程的塔吊

光星路塔吊基础方案设计7020

松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房QTZ250塔吊 基础设计与施工方案 一、工程概述 上海泉都房地产开发有限公司拟在上海市松江区中山街道光星路2号地块筹建商品住宅项目。拟建总建筑面积59237.39平方米,其中地上面积43340.78平方米、地下面积15896.61平方米。 现先根据施工图纸,现场总共布置3台QTZ250(H7020-10)塔吊和3台QTZ315(H7533-16)塔吊,1号塔吊位于8#楼的南侧,臂长为40米;2号塔吊位于4#楼的南侧,臂长为40米;3号塔吊位于3#楼的南侧,臂长为50米;4号塔吊位于7#楼的南侧,臂长为35米;5号塔吊位于5#楼的南侧,臂长为45米;6号塔吊位于6#楼的西南侧,臂长为45米;具体位置详见塔吊平面布置图。布置时,考虑施工建筑物之间安全距离及安全高度,同时考虑塔吊的安全方便、使用要求和塔吊拆除等因素。 现为满足塔机自身稳定的需要,对塔吊基础进行设计。设计的思路是确定好塔吊的位置后,设计四根φ800钻孔灌注桩作为塔吊的基础。 二、设计依据及条件 1、本工程结构设计图纸和工程地质报告; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 3、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 8、《钻孔灌注桩施工规程》DG/TJ08-202-2007; 9、《钢结构制作与安装规程》DG/TJ08-216-2007; 10、QTZ250(H7020-10)塔吊说明书 11、QTZ315(H7533-16) 塔吊说明书 三、塔吊选型 本工程塔吊需满足工程地下、地上两部分的土建工程的平面与垂直运输需

塔吊布置方案培训讲学

塔吊布置方案

目录 第一章工程概况 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节塔吊选型 (3) 第三节塔吊基础选型 (3) 第二章塔吊布置 (4) 第三章塔吊基础施工工序 (4) 第四章塔吊基础施工注意事项 (5) 第五章塔机安全运行管理措施 (6) 第一节塔吊高度协调措施 (6) 第二节塔机安全运行管理 (6) 第三节群塔防碰撞措施 (7) 第六章塔吊基础设计及验算 (7) 第七章塔吊的安装与拆卸 (8) 第一节塔吊的安装 (8) 第二节塔机的拆卸 (15) 附件: 1、润丰新城项目一期工程塔吊布置图 2、塔吊基础配筋图

第一章工程概况 第一节工程概况 润丰新城项目位于新郑市薛店镇岳庄旧村,紧邻京珠高速路出口。项目地块中心区域由京武高铁全线贯穿,周边京珠高速和 102省道交汇。占地面积 132.38 亩,总建筑面积约 15.15万平米(其中:地上 5.98万平米、地下约 9.17万平米)。主楼范围以外地库为地下一层地库,建筑面积为 3.99万平米。目前施工的一期项目为1、2、3、11、12、13、15、16、17、25、26、27、28、29、30、38、39、40、41、42、43、45、46#楼及相邻车库。主楼分为商业和商务办公两种情况,为地下两层地上两层联排建筑,主楼范围以外为地下一层车库。 第二节塔吊选型 根据本项目各建筑物高度和平面尺寸,为了确保本工程施工中钢筋、周转材料、零星混凝土的运输,拟投入5台塔吊,具体塔吊布置及相关性能见下表。 第三节塔吊基础选型 根据化工部郑州地质工程勘察院提供的本工程地质报告,塔吊基础的持力层为第②层粉土夹粉砂层,地基承载力特征值不小于190KPa,决定直接采用天然地基。

塔吊基础施工设计方案(TC6012)

页眉目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地质情况 (3) 四、塔吊布置选型及基础设计 (7) 五、塔吊基础验算计算书 (16) 六、施工方案 (16) 七、防雷接地 (32) 八、塔吊基础质量要求 (32) 九、基础降排水 (32) 附图 塔吊平面布置图塔吊基础定位图

页脚 页眉 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); 3、《QTZ80型(TC6012A)塔式起重机使用说明书》; 4、《锦城花园项目二期》施工图; 5、《锦城花园项目二期岩土工程勘察报告》 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2011) 8、《塔式起重机》GB/T5031—2008 9、《塔式起重机安全规程》GB5144—2007 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 12、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160—2008 13、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—1991 14、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 15、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

16、《塔式起重机砼基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 16、《锦城国际花园项目二期》施工组织设计 17、《品茗安全计算软件》2013 二、工程概况 本工程位于广东省中山市石岐区兴利路一号。包括3、4、5、6、7、8、9、栋及商业4~9座。3、4、5、6、7、8、9、栋地上33层地下均为1层,总建筑面积约153160㎡,其中地库33809㎡,高层塔楼103812㎡,商业面积10843㎡。建筑高度为5.6-99.9米。 各栋号层数及高度如下表: 页脚 页眉 三、地质情况地质条件3.1 地层岩性3.1.17-7以及台塔吊布置的位置位于布置图的由场地勘探点平面位图可以看出53-3 图。和上的位置,具体土质3-37-7页脚

塔吊基础方案

塔吊基础方案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

学府名郡.地下室(D-1、D- 2)及公建(G-5、G-7 )工 程编号:FA- 3#塔吊基础施工方案编制:日期:年月日 初审:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节总体简介 (2) 第二节地质概况 (3) 第三章塔吊型号、位置的选择及基础选用 (4) 第四章塔吊基础施工进度计划 (5) 第五章塔吊基础施工 (7) 第六章质量保证措施 (12) 第一节质量保证措施组织架构及职责 (12) 第二节质量保证措施 (13) 第三节塔吊基础验收 (14) 第七章施工安全要求 (14) 第一节对基础的要求 (14) 第二节安全文明施工措施 (14) 第三节环境保护措施 (15) 第八章塔吊基础计算书 (15) 第九章附件 (14) 附件一:塔吊基础平面布置图 (15) 附件一:结构顶板平面图 (15) 附件二:施工总平面布置图 (15) 附件三:X#塔吊基础定位平面布置图 (15) 附件一:矩形板式桩基础计算书 (15)

第一章编制依据 1、施工合同 2、岩土工程勘察资料 3、施工图纸 4、主要规范、规程 5、其他 1)、塔式起重机使用说明书及其相关文件; 2)、公司制度文件:《塔吊基础与地下室底板一体化施工》。 第二章工程概况 第一节总体简介

第二节地质概况 本工程建设用地为山地,根据地勘报告,土层主要有填土(1)、粉质粘土(2)、淤泥质土(3)、砂质粘性土(4)、花岗岩(4-1~4-3B)。 桩的端阻力标准值(qpk)及桩的侧阻力标准值(qsik): 第三章塔吊型号、位置的选择及基础选用 1、塔吊型号 QTz80(ZT6013)型塔吊性能:塔吊QTz80(ZT6013)起重臂长60m,平衡臂长,最小起重量为,最大起重量6T,平衡配重共16T,塔身标准节**,最大升塔高度可达 155m,最大自由高度为46m,最大起重力矩800kNm,承台平面尺寸为5500×5500,承台厚度应≥1600mm,混凝土强度等级不得低于C35,地耐力≥。 2、塔吊定位

塔吊布置方案完整版

塔吊布置方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 4 附件: 1、润丰新城项目一期工程塔吊布置图 2、塔吊基础配筋图 第一章工程概况 第一节工程概况 润丰新城项目位于新郑市薛店镇岳庄旧村,紧邻京珠高速路出口。项目地块中心区域由京武高铁全线贯穿,周边京珠高速和 102省道交汇。占地面积亩,总建筑面积约万平米(其中:地上万平米、地下约万平米)。主楼范围以外地库为地下一层地库,建筑面积为万平米。目前施工的一期项目为1、2、3、11、12、13、15、16、17、25、26、27、28、29、30、38、39、40、41、42、43、45、46#楼及相邻车库。主楼分为商业和商务办公两种情况,为地下两层地上两层联排建筑,主楼范围以外为地下一层车库。 第二节塔吊选型

根据本项目各建筑物高度和平面尺寸,为了确保本工程施工中钢筋、周转材料、零星混凝土的运输,拟投入5台塔吊,具体塔吊布置及相关性能见下表。 第三节塔吊基础选型 根据化工部郑州地质工程勘察院提供的本工程地质报告,塔吊基础的持力层为第②层粉土夹粉砂层,地基承载力特征值不小于190KPa,决定直接采用天然地基。 第二章塔吊布置 根据现场建筑物布置及周边建筑物的情况,考虑塔臂的长度和拆除的需要,塔吊安装位置既要满足塔吊吊臂覆盖建筑范围,又要不受周边建筑物影响。从现场情况看吊臂有交叉,在施工过程中采取措施,确保安全。塔吊基础定位如下: 1#塔吊:塔吊中心位于1#楼A轴线下方4050mm,1轴左方3700mm。 2#塔吊:塔吊中心位于26#楼 G轴上方7000mm,13轴右方2100mm。 3#塔吊:塔吊中心位于17#楼9轴上,H轴上方5000mm。 4#塔吊:塔吊中心位于39#楼G轴下方7800mm,1轴左方5000mm。 5#塔吊:塔吊中心位于40#楼D轴下方2000mm,9轴右方3700mm。

施工现场总平面图及塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 本人投标总结--施工现场总平面图及塔吊的布置原则,希望鼓励和补充! 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入;10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范!! 塔机布置的5个基本原则 1、塔机的覆盖范围及起重能力施工现场塔机尽可能覆盖全部施工场地。为了施工方便,还要覆盖堆场、装卸及部分加工场地。对于使用大模板的项目,务必要求覆盖所有施工部位。由于塔机起重能力与距离有关,塔机布置定位还要考虑对应施工构件位置的起重能力。 2、塔机的基础条件塔机定位位置通常分为在建筑物内或外2种情况,在建筑物外塔机基础采用天然地基或者桩基;在建筑物内塔机位于基础底板或承重墙体上。通常塔机基础地基要求25t/m2,否则采购桩基。如果建筑物外基础薄弱,或者场地条件限制无法打桩,塔机往往被迫移位。塔机在建筑物内,还要考虑是否和底板等结构冲突。对于塔楼周边是裙楼的结构,塔机往往定位于基础筏板上,而上部结构休息相应的结构预留,待结构封顶后,再做封堵处理。 3、塔机位置与建筑物立面的相对关系,主要检查塔机是否和周边建筑物立面干涉,特别建筑物突出部位,比如阳台、屋面造型、空间造型等,尽可能避开冲突。如突出部分仅限于局部楼层,可以考虑结构预留。 4、塔机附着条件附着条件一般考虑附着距离及附着点的结构是否牢靠,一般附着点是框架柱、剪力墙、框架梁。按照各类塔机说明书,常见的标准附着一般在2-4m内。对于特殊情况,超远距离附着需要重新设计、定制加工。对于下部大而上部小的倾斜结构,是否有结构安装附着往往是决定塔机定位的关键因素。 5、塔机在安装拆除条件塔机安装必须依靠汽车起重机或其它已使用的塔机,需要一定拼装场地、交通运输通道及汽车起重机就位场地。对布置在建筑物内的塔机,要求在基础施工阶段,特别是土方开挖及总平面布置阶段,一定要协调好塔机安装方案并预留相应的施工通道。塔机拆除类似于塔机安装,在拆除阶段,建筑物已经建成,难度往往会更大。如果塔机

塔吊基础设计方案

塔吊基础 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、塔吊位置的选择 三、塔吊基础的设计 (一)塔吊力学参数 (二)桩基承载力计算 (三)承台配筋及强度抗剪验算 四、塔吊基础沉降观测 五、塔吊安拆方案及群塔管理方案

塔吊基础专项方案 一、工程概况: 丁桥大型居住区 R21-29 地块经济适用房Ⅱ标段工程位于浙江省杭州市丁桥勤丰路与华丰路交叉口的西北侧,总用地面积 33066 ㎡,由 6#、7#、8#、10#、11#、12|#共 6 幢楼组成,均为 14-15 层高层建筑(6#、7#、8#为 14 层,其它为15 层),其中 7#、8#、11#、12#楼下为连体部分人防地下室;6#、10#为单独一层地下室;本标段合计建筑面积为 65433 平方米,其中地下建筑面积 13149 平方米。 为配合工程建造施工,垂直运输的需要,采用 4 台塔吊配合。塔吊的工作半径均为 50 米,采用浙江省虎霸建筑机械厂的 QTZ63 塔吊,塔吊搭设高度约为47 米,要求相邻塔吊搭设时高度要错开 1~2 节塔身。 塔吊承台基础尺寸为5×5×1.3,桩间距为 4m,砼等级为 C35,塔吊承台配筋及预埋件详见附图,配筋为Ф20@200,上下双层,双向配筋,要求锚桩 100mm,承台标高、有效桩长见每台塔吊计算书。塔吊基础节上采用Φ16圆钢 与基础底板钢筋焊接作为避雷接地。

二、塔吊位置的选择: (1)1#塔吊布置在 8#楼边上,具体见附图 (2)2#塔吊布置在 11#楼边上,具体见附图 (3)3#塔吊布置在 10#楼边上,具体见附图 (4)4#塔吊布置在 16#楼边上,具体见附图 三、塔吊基础的设计: 有三台塔吊均布置在地下室内,须穿地下室底板,有一台塔吊布置在自然地坪上。 根据现场桩基作业情况,塔吊桩采用 PC-A 型 400(75)预应力管桩。 所有塔吊的基础采用桩+承台型式,由 ZYJ600H 桩机架静压沉桩,送桩到设计标高。 塔吊生产厂:浙江省虎霸建筑机械厂,塔吊型号 QTZ63。 (一)塔吊力学参数: 2

施工现场平面布置的原则

施工现场总平面图及塔吊的布置原则 1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置; 2、多层建筑施工中(3-7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30-60米),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择; 6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运! 7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求; 8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入; 10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范 13、布置区域要留有塔吊附墙位置;在有室内电梯的高层和超高层项目中,尽量避免将塔吊布置在电梯井内,以免今后塔吊拆除进度和室内电梯的安装进度发生冲突。 施工现场平面布置的原则 按施工图纸规划出《施工平面布置图》搭建各种临时设施。按安全文明施工方案的要求进行修整和装饰。临时施工用水、用电、道路按施工要求标准完成。为使现场使用合理,施工平面布置应有条理,尽量减少占用施工用地,使平面布置紧凑合理,同时做到场容整齐清洁,道路畅通,符合防火安全及文明施工的要求。施工过程中避免多个工种在同一场地,同一区域进行施工而相互牵制、相互干扰。施工平面设专人负责管理,使各项材料、机具等按已审定的现场施工平面布置图的位置推放。 塔吊距离拟建建筑物的最小距离是3米,其他的问题,是要经过计算的,原则是让塔吊的臂旋转范围内,将所建筑的工程覆盖,有的时候,也可一少让出些,这个要看实际的尺寸来定 谁知道建筑施工进场规划布置图怎么画?急!!! 1、分析施工管理需要:工人住宿、食堂、劳务管理人员住宿、办公室等 2、钢筋工棚、木工工棚、材料堆码(仓库)等现场生产需要的位置及数量和大小 3、临时用水用电的布置:供水、供电端的确定。然后布置管线到各个需要的终端 4、考虑安全文明施工的布置,消防、排水、污水处理、标示标牌安放位置、大门位置 5、施工机械安放,塔吊、提升架、混凝土泵 6、施工道路的调整,保证施工车辆的通畅 7、基坑维护措施的施工 第 1 页共1 页

关于塔吊布置及处理方案的说明

关于塔吊布置及处理方案的 说明 一、塔吊台数的确定 1、本工程基坑施工面积超过10000川,按施工实际经验 每台,塔吊的服务面积在3000川左右就非常紧张而繁忙. 2、依据总工期、周转施工材料、机具及相应数量的二次搬运数 量以单位时间内吊转次数推算,至少需 3 台塔吊同时作业,即使这样也很紧张;限于场地和安全也只好 安 3 台;现场必须加强协调,不然工期将大受影响! 二、塔吊布置方案的选择 1 、限于周边场地狭窄的现实,基坑东、南、西三面坑外均无法安设塔吊,基坑北端坑外最多只能安放QTZ5013 自升式塔 吊一台;只得在基坑内安放QTZ—501 3自升式塔吊两台 2、基坑外塔吊西北角有高层一栋影响塔吊回转,为防刮大风 不利因素,须采取临时稳定措施,故须将原厂家(郑州长建)说明书中设计的基础5X 5m加大到6X 7m .(但其他厂家多数为5.6mX 6.0m; 3 、基坑内塔吊布置位置即与行列关系见布置方案图; 三、塔吊基础设置方案及影响

1、坑外塔吊基础长边与基坑筏板(除防水胎模)相靠 近,中心位于27 轴线,距e 轴4800 。其扶墙已到极限位置、该位置上可能有旧房桩基但桩基长度和埋深数无法考究,分布情况不详。目前只能分别按下列三种情 况对塔吊基础地基进行处理: ①塔基下没有桩基:土方挖至地勘地质第③层作为塔基 持力层,按本方案设计做垫层浇筑基础; ②桩基满布(有利情况):在清除杂填土后,挖至桩头下 500mm破除桩头,满铺300厚砂石垫层,即可做垫层浇筑基础; ③塔基下局部有桩基(不利情况):当遇此情况时,须 将旧桩头凿入老土以下500mm然后换填砂石垫层,再在其上按本方案做垫层、浇筑基础。 2、基坑内安装两台QTZ---5013 自升式塔吊,其基础处理 方案有两种: ① 利用筏板作基础。 基础面积可按8mX 8m范围考虑对地基承载能力进行验 算;在1000厚工程筏板基础上6mx 6m范围内另加350 mm 以保证塔基础厚度》1350 ;基础配筋利用筏板原配筋,塔基上层配筋按塔基设计配筋施工,按本方案设计位置设置800 mm宽后浇带,后浇带的处理方法同后浇加强带,筏板内钢筋在后浇带和后浇加强带范围内采用正反扣直螺纹连

垂直运输施工方案(塔吊)

垂直运输施工方案 一、塔吊 1、根据施工现场,场地的条件及施工特点,该工程采用QTZ60二台,分别布置在(平面方案里面)。 塔吊承台土方与主体结构土方同时开挖,承台板厚为1.5M,承台尺寸为6.00×6.00M,混凝土强度等级标号C30。 2、塔吊安装要求 (1)基础底座采用标准件固定,其标高误差控制在2mm之内。(2)标准件与底层钢筋之间焊接牢固。 (3)做两组防雷接地:接地电阻值不大于4Ω,提供80KW塔机专用。 电源、防雷接地做法:用1m2的钢板立埋与基础旁边用镀锌扁铁与塔基基础节连接。 (4)承台边砌窨井,井内净宽1.00×1.00m,深1.2m,井壁为370厚砖墙,用水泥砂浆砌筑、粉刷,井内设良好的排水措施。 (5)混凝土浇筑前对钢筋和标准件基脚安装尺寸进行隐检,确认合格后进行下一道工序。 3、注意事项 (1)塔机安装按说明书进行,必须符合安全要求,禁止声违章作业。(2)塔机使用前必须经检查验收。 (3)塔机司机必须遵守“十不吊”要求。

(4)塔机吊物时要避免吊物从居民楼楼面越过。 (5)立塔、顶升时必须设安全区,并有专人指挥。 (6)任何情况下禁止地塔机进行油漆作业。 (7)风速超过60km/h,禁止吊物、顶升。 (8)需要更换或排放塔机上的油料时必须在无风条件下进行,并将油料排放到容器内回收。 (9)禁止将各种废弃物丢在工地。 4、塔机计算 (1)QTZ60t·m 塔吊安装高度为40m 1)风荷载计算 ω=βz·μz·μs·μr·ω0 合肥地区:ω0=0.35 μz=1.6 塔吊挡风系数φ=0.2 d=121mm ω0·d2=0.4×0.1212=0.006 0.002<ω0·d2<0.015 取μs=0.7×2.5=1.75 μr=1.1 βz=1.0 ω=1.0×1.75×1.6×1.1×0.35=1.08KN/m2 风荷载产生的水平力: ω=ω·φ·b·H =1.08×0.2×1.8×40

塔吊选型及布置方案

编号:YJXB.QDZX-00 新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目塔吊选型及布置方案(综合楼、倒班楼) 二零一七年四月一日

目录 第一章编制依据 0 第二章工程概况 0 2.1工程总体概况 0 2.2 结构设计概况 (1) 第三章施工部署 (1) 第四章施工进度安排 (1) 第五章塔吊选型和布置 (2) 5.1 垂直运输分析 (2) 5.2塔吊选型 (3) 5.3塔吊基础类型、选用 (4) 5.4塔吊的布置 (4) 5.5塔吊成本分析 (5) 第六章塔吊安装、拆除方案 (5) 第七章塔式起重机安全管理 (6) 7.1塔吊施工需要注意的问题 (6) 第八章附图 (6)

第一章编制依据 第二章工程概况 2.1工程总体概况 本项目位于陕西省渭南市开发区朝阳大街与秦裕路交叉处,包括车间厂房、停车库、污水处理站、固废站、综合楼、倒班楼等20个单体工程,总建筑面积为164268.76平方米,结构形式为框架结构与钢结构,基础形式为独立基础。 工程总体概况表

2.2 结构设计概况 第三章施工部署 因本项目工期较为紧张,存在多部位交叉作业,垂直运输方案选型直接影响后续施工进度,综合楼、倒班楼为多层框架结构,位置比较集中,计划两栋楼同时施工,拟在两建筑物中建位置设置钢筋加工区、木工加工区及材料堆放区,垂直运输能够兼顾综合楼与倒班楼,综合楼安装一台QTZ40塔吊,倒班楼安装一台QTZ63塔吊。 第四章施工进度安排 塔吊计划使用时间为基础开始至主体封顶,计划工期150天。

第五章塔吊选型和布置 5.1 垂直运输分析 计算公式注释说明 本项目综合楼为4层局部2层,建筑高度20.1m,倒班楼为5层局部3层,建筑高度18.95m,钢筋混凝土框架结构,垂直运输主要为钢筋、模板、木枋、钢管等。 综合楼建筑面积5371㎡,根据图纸计算工程量如下: 倒班楼建筑面积9242.23㎡,根据图纸计算工程量如下:

塔吊安装方案(详细版)

塔式起重机安装方案 安装单位:新来机械设备 资质证书号: B3174032011603 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 新来机械设备

一、工程概况: 塔吊平面布置图 见项目平面施工布置图 注:(1)按比例表明塔吊服务围。 (2)标明服务围障碍物。 (3)对自升式塔吊标明引进标准节平台的开口方向,各种类型的塔吊标明起重机臂放置的方向。 二、设备的主要技术参数 1、最大起重量 6T (四倍率); 2、最大幅度处额定起重量 1T ; 3、工作幅度 2.5M~56M ; 4、独立高度 40M (结构自重32.6T) 5、功率 32.8KW ; 6、工作温度 -20~40℃。 三、现场勘察 1、勘察时间:2015 年 8 月 20 日 2、勘察结论: (1)、施工现场到了畅通。 (2)、塔吊安装位置处于有利于吊装的最佳位置。(附平面布置图) (3)、塔吊基础下无沟、坑、管、线、可以浇注(铺设)基础。(如有应采取措施)(4)、塔吊回转半径无高压线、障碍物。(如有应采取措施) (5)、对工程竣工后可以拆卸退场。

四、准备工作 工具、吊具、索具及仪器 五、人员分工、职责: (一)、负责人:郭中来证号:建安A(2014)9992620 职责:(1)、是安装人员的技术、质量、安全、人员分工、工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。 (2)、召开安装作业人员会议,认真进行安装前的技术交底,做到安全安装,文明施工。 (3)、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作规程和说明书的要求精心组织和指挥施工,加强检查,提高安装质量。 (4)、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。 (5)、主持塔吊安装后的初验工作,严格把关,按标准执行 (二)、安全员:郭乃华证号:建安C(2013)1310447 (1)协助现场负责人,着重做好安全工作。 (2)检查督促安全技术措施交底的落实情况,监督施工现场的安全作业。 (3)、检查安装过程中有可能出现的不安全因素和事故隐患,发现问题及时提出整改意见和防措施。 (4)、督促全体人员按各自工种的操作规程和本方案的要求作业,严禁违章作业。 (三)、电工:郭中来证号: F012013000640

塔吊布置方案1

西安爱家朝阳门广场塔吊布置及塔基施工方案 一、工程概况 爱家朝阳门广场工程总建筑面积约25万m2,地下三层。负一层为商场,层高为6m;负二层、负三层为地下车库,层高为4.8m,±0.00以下结构为框架剪力墙结构。本工程由住宅、商业、公寓、写字楼组成,其中住宅楼地下四层,地上15层、21层,层高为2.9m,剪力墙结构;商业、公寓、写字楼在一至八层为同一层高,一层层高均为7.8m,二层至八层层高均为5.2m,写字楼为20层(层高为3m),公寓楼为21层(层高为3.3m),均为框架剪力墙结构。 二、塔吊布置 根据建设工程规模及现场施工特点,现场布置五台QTZ80塔式起重机,臂长55m。14m~25m起重量为6.0吨。55m处起重量为1.3吨。其塔机垂直运输基本满足施工要求。塔吊布置位置,其中有三台塔吊均布设在裙楼内,一台塔基布设在东边坡道部位;另外一台塔基布设在北边○14~○15轴交○R轴线筏板外,因此部位土质良好,为天然原状土层,将表面浮土清理后,在其上直接进行塔吊基础施工。布设在裙楼内的塔吊,为考虑塔基与裙楼部位的不均匀沉降,将布设在裙楼及坡道部位的四台塔基均埋设在19.10m标高处,其中在东边坡道○24~○25交○M~○L轴处布设塔吊一台,因坡道板面有车辆出入,为考虑结构板面安全,在塔身穿过坡道结构板面部位,距○25轴西侧2.80m处增设梁一道,以确保结构板面安全;在±0.00结构板面○A轴交○5~○6轴向北5.60m,○B轴交○16~○17轴,距○B轴向北2.4m处为消防通道。

在施工过程中有车辆出入,在该部位增设梁一道以确保结构安全,在上述部位增设的梁由设计院根据塔身标准件穿板留洞详图尺寸及施工荷载出具结构详图。其塔吊布置平面图及塔身穿板留洞详图附后。 三、塔基与地基、基础部位的节点处理 1、因布设在裙楼内的四台塔基统一埋设在标高-19.10m处,为考虑施工期间地基安全,雨水由塔基渗透至地基内,以及考虑塔基周围回填砂石褥垫层及垫层砼浇筑,在距塔基内侧四周砌筑240mm厚砖挡墙,用M5.0水泥砂浆砌筑,其位置及高度详见结点详图。 2、施工说明: (1)筏板防水层施工至砖砌挡墙内侧部位,待主体施工完毕塔吊拆除后,进行砂石褥垫层及垫层砼施工,再进行表面防水处理,并与下反的内侧砖墙防水搭接,防水施工完后,进行防水保护层施工。 (2)筏板钢筋在遇塔基标准件部位,能通过塔身的钢筋尽量通过,不能通过错位截断,在塔吊拆除时,将连通的钢筋截断,塔身拆除后,将钢筋调直,扶正,按规范要求采用焊接连接将筏板钢筋连为整体。经验收后,用与比筏板混凝土高一等级的微膨胀混凝土进行筏板混凝土浇注。筏板部位的施工缝按规范要求进行处理。

塔吊平面布置与操作要求

塔吊平面布置与操作要求 1、起重机的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 2、应保持起重机上所有安全装置灵敏有效,如发现失灵的安装装置,应及时修复或更换。所有安全装置调整后,应加封(火漆或铅封)固定,严禁擅自调整。 3、起重机在无线电台、电视台或其他电磁波发射天线附近施工时,与吊钩接触的作业人员,应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩上挂接临时放电装置。 4、作业前,应进行空载运转,试验各工作机构是否运转正常,有无噪音及异响,各机构的制动器及安全防护装置是否有效,确认正常后方可作业。 5、起吊重物时,重物和吊具的总重量不得超过起重机相应幅度下规定的起重量。 6、应根据起吊重物和现场情况,选择适当的工作速度,操纵各控制器时应从停止点(零点)开始,依次逐级增加速度,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器手柄扳到零位,待电动机停转后再转向另一方向,不得直接变换运转方向、突然变速或制动。 7、在吊钩提升到限位装置前,均应减速缓行到停止位置,并应与限位装置保持距离不得小于1m,严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。 8、动臂式起重机的起升、回转、行走可同时进行,变幅应单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行检查。允许带载变幅的,当载荷达到额定起重量的90%及以上时,严禁变幅。 9、提升重物严禁自由下降。重物就位时可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。 10、提升重物作水平移动时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。 11、作业中,当停电或电压下降时,应立即将控制器扳到零位,并切断电源。如吊钩上挂有重物,应稍松稍紧反复使用制动器,使重物缓慢地下降到安全地带。 12、作业中如遇六级及以上大风或阵风,应立即停止作业,锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开,起重臂应能随风转动。对轻型俯仰变幅起重机,应将起重臂落下并与塔身结构锁紧在一起。

塔吊的布置原则

施工现场总平面图及塔吊得布置原则 1、确定垂直运输设备得位置(塔吊、井架、门架)她们得位置受现场工作面得限 2、多制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路得布置;? 层建筑施工中(3-7层)可以用轻型得塔吊,这类塔吊得位置可以移动,但就是按照建筑物得长边布置可以控制更加广阔得工作面,尽量得减少死角,材料与构件控制在塔吊得工作范围之内; 3、高层建筑施工中(12层以上或大于24米),可以布置自升式或爬升式塔吊,她们得位置固定,具有较大得工作半径(30-60米),同时一般配置若干台得固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除; 4、多层房屋施工时,固定得垂直运输设备布置在施工段得附近,当建筑物得高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口得地方,以避免墙体得留搓与拆除后得修补工作,固定得垂直运输设备中卷扬机得位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔; 5、材料堆场、仓库、搅拌站得位置:尽量在起重机得半径范围之内,并且运输、 6、对于少量得、轻型材装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置得选择;? 料可以堆放得远一点,以不影响施工为宜、还有一个很重要得原则,就就是减少二次搬运!?7、现场布置在满足现场施工得前提之下,尽可能达到业主得要 8、满足施工需要与文明施工得前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时求;? 设施得投入; 10、现场交通运输通畅与满足施工材料要求得前提下,最大限度得减少场内得运输,特别就是减少二次搬运; 11、平面交通上,尽量避免与单位得相互干涉; 12、符合现场卫生及安全技术要求与防火规范!! 欢迎大家补充与完善 1、资料管理 施工企业或塔机机主应将塔机得生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、液压系统图、司机操作证、塔机基础图、地质勘察资料、塔机拆装方案、安全技术交底、主要零部件质保书(钢丝绳、高强连接螺栓、地脚螺栓及主要电气元件等)报给塔机检测中心,经塔机检测中心检测合格后,获得

塔吊选型及布置方案.docx

编号: 新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目 塔吊选型及布置方案(综合楼、倒班楼) 二零一七年四月一日

目录 第一章编制依据........................................ 第二章工程概况........................................ 工程总体概况 ....................................... 结构设计概况..................................... 第三章施工部署........................................ 第四章施工进度安排.................................... 第五章塔吊选型和布置.................................. 垂直运输分析 ...................................... 塔吊选型 ........................................... 塔吊基础类型、选用................................. 塔吊的布置 ......................................... 塔吊成本分析 ....................................... 第六章塔吊安装、拆除方案..............................第七章塔式起重机安全管理.............................. 群塔施工需要注意的问题.............................第八章附图............................................错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。错误 ! 未定义书签。

塔吊基础施工方案(3)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(GB5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(GB/T9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(JGT100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); (12)《JC70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 工程项目基本概况

工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达万㎡,地下室总面积约为万㎡,地上建筑总面积约为万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约万㎡,地下建筑面积约为万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业mall组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业mall,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A2#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A3#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为48层,标准层高为;A4#楼为办公楼,高度为,地上总层数为35层,标准层高为。本工程的商业部分为A0、#楼,A0高度为,地上总层数为4层,局部为5层;高度为,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、裙房分部等情况,尽最大限度确保满覆盖,充分利用好每台塔吊,本着“合理利用

相关文档
相关文档 最新文档