1 地基基础 (1)

1.1 在JCCAD中如何按规范规定选择相应的组合进行基础设计? (1)

1.2 改变柱墩长宽尺寸,不改变柱墩高度,有时候冲切结果会变化,为什么? (1)

1.3 柱墩对筏板配筋有什么影响? (1)

1.4 柱墩冲切计算时是否计算柱墩对筏板的冲切? (1)

2 结构建模 (2)

2.1 楼梯 (2)

2.2 抗震等级 (2)

2.3 钢结构梁 (2)

2.4 上节点高 (2)

2.5 引起薄弱层的问题 (3)

2.6 基础拉梁........................................................................................ 错误!未定义书签。

2.7 错层结构 (3)

2.8 斜交抗侧力构件 (3)

2.9 参数“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”如何理解? (4)

2.10 位移角的结果应该看哪一项? (4)

2.11 错层结构,楼梯如何输入才能符合实际情况? (4)

2.12 对于有坡屋面的结构,程序计算的结果是判断下面的几层都是薄弱层,在实际结

构中应该怎么去控制? (4)

2.13 坡屋面建模应注意什么? (4)

2.14 坡屋面下檐封口虚梁应如何输入? (4)

2.15 框架的基础拉梁是否建入上部结构模型;此层是否可当地下室;与不作地下室建

模有什么区别在计算中。 (5)

2.16 周期计算中,平动系数、扭转系数是0.5以作为分界吗?像平动系数0.54算平动

吗? (5)

2.17 什么情况下需要指定偶然偏心 (5)

1 地基基础

1.1 在JCCAD中如何按规范规定选择相应的组合进行基础设计?

在JCCAD程序中,按照荷载规范和地基基础规范的规定:基础内力、配筋计算按基本组合设计;地基承载力计算及桩承载力验算按标准组合;沉降计算按准永久组合进行设计。程序会根据计算的内容自动选用相应的荷载组合。

1.2 改变柱墩长宽尺寸,不改变柱墩高度,有时候冲切结果会变化,为什么?

当布置了柱墩时,程序同时验算柱对筏板冲切以及柱墩对筏板冲切,输出两者计算结果的不利值,如果是柱墩对筏板冲切起控制,则柱墩长宽不同冲切计算结果也不同。

1.3 柱墩对筏板配筋有什么影响?

刚性柱墩对筏板内力计算影响,如果用户在基础交互建模布置了刚性柱墩,那么在筏板内力计算时不考虑它对筏板的影响,即桩筏筏板有限元程序在筏板内力计算时忽略刚性柱墩,但在筏板配筋计算时,程序将会剔除刚性柱墩范围内的内力值即仅选择柱墩范围外的内力值进行配筋。

柔性柱墩对筏板内力的影响,如果用户输入的柱墩为柔性柱墩,那么在桩筏筏板有限元计算中,程序将自动将其当作一块变厚度筏板进行有限元分析。筏板内力计算时,给出这块局部变厚度筏板的内力值、配筋值。

1.4 柱墩冲切计算时是否计算柱墩对筏板的冲切?

无论是刚性柱墩还是柔性柱墩,程序均在执行【柱冲切板】菜单时完成柱对柱墩,柱墩对板的冲切验算,并输出图形与文本文件。

按是否满足45°扩展来判断是否为刚性柱墩。你说的问题我们

这里没有出现。是不是你的板太厚了?比如柱宽0.8m,板厚1m,

柱墩厚0.5m的话,下柱墩得大于0.8+2*(1+0.5)才行啊。

另外,如果是刚性下柱墩,冲切是肯定不会受影响的。只有柔性下

柱墩才会受影响。

关于下柱墩,pkpm新天地中(是上期还是上上期中我弄不清了)有篇文章专门有讲。

2 结构建模

2.1 楼梯

有用户提问:框架结构要求楼梯建模,考虑楼梯影响,这个已无疑问。但问题是,如何采用其结果,落实到施工图上,观点好像不统一。因为真要是用楼梯模型配筋结果,某些构件还真不一定能算下来的,或是大的惊人。有的认为仅周期,位移结果须要楼梯模型控制;再者楼梯周边柱梁配筋,也最好要采用楼梯模型的结果。或人为进行加强,其他配筋看非楼梯模型结果即可?

回答:对于周期、位移、位移比等的控制,按照楼梯参与的模型考虑。对于配筋计算时候,建议不要让楼梯参与。应结合11G101-2图集楼梯选用类型,考虑楼梯是否参与结构整体抗震计算及是否采取抗震构造措施。

2.2 抗震等级

有用户提问:乙类建筑,8度设防烈度,多层,II类,是按抗震等级为一级还是二级输入,抗震构造等级还要改变么?

回答:抗震等级的选取是与结构的高度和烈度确定的,如果是乙类建筑,规范要求按照高于本地区的设防烈度去确定抗震等级,对于构造措施主要是由场地土类别确定,二类的话可以不用改变。对于楼主提供的信息,只能说按照九度去查,包含抗震等级和构造的等级,都是九度。

2.3 钢结构梁

有用户提问:结构是混凝土柱子钢屋面梁,屋面水平支撑,是应该按梁输入呢还是按斜撑输入,两个输入后算的结果对于柱子的配筋和位移不一样,感觉按斜撑输入对柱子没影响,不知道为什么。PKPM书上讲的是按斜撑输入?

回答:两种输入方式是不一样的,如果你按照梁输入的话,屋面上的荷载要进行传导的,斜梁要参与荷载的传到,如果你按照斜杆布置的话,这时候屋面上的荷载不会传递下来的。需要注意的是:

1.房间划分和梁有关系,注意导荷方式

2.梁输入默认是刚接,看是否设置对

2.4 上节点高

有用户提问:请问如何修改上节点高呢?柱好像只能修改底标高。这个问题困扰我很久了?

回答:柱顶的标高一般是随节点的标高,也就是说你建的标准层上的节点都是与层高度一致的。如果是比层高低或高的话,网格生成里面有上节点高命令,一般是用此命令来调整上节点高属性。

四边形屋面板不共面时采用虚梁将其划分为三角形即可。

依据10高规(6.2.7)条,新规范程序对抗震等级1、2、3级时的梁柱节点核心区进行抗震验算,与02规范相比,增加了3级的验算。

依据10混凝土规范(11.6)节,修改了节点剪力增大系数的取值。

10版软件仅对地震组合进行验算,02版软件则是对所有组合进行验算。

规范并没有要求用强制刚性楼板假定,而且要求在一些情况下要考虑楼板的弹性变形,对于过滤个别构件的位移或震动可以采用

2.5 引起薄弱层的问题

对于有坡屋面的结构,程序计算的结果是判断下面的几层都是薄弱层,在实际结构中应该怎么去控制?单纯从刚度计算角度说是没有问题的,目前没有定论,不愿意调整可以关掉。

2.6 错层结构

问题:错层结构建模采用分标准层、还是利用建立层间梁的方式哪种好?

回答:对于这类复杂的结构,没有完美的建模方法,但我们尽量寻找容易把握电算结果的建模方式。因此对错层结构,建议还是采用分标准层的方式建模。无论何种方式建模,周期、振型、构件标准内力等结果一般应比较接近。主要是一些统计性的整体性能参数和构件设计会有一些不同。

对于结构整体错层的结构,采用分标准层建模的方式,全楼强制刚性楼板假定下计算的位移比通常会比较真实的反应结构的扭转特性。而如果采用调整标高、层间梁等方式的话,程序统计出来的位移比可能发生异常,参考意义不大。同时,在扭转反应不强的情况下,分层建模的情况下计算出来的单层刚度也是有意义的,可以利用分层的楼层刚度计算出整个楼层的侧向刚度。

但实施新混凝土规范后,对于混凝土柱的设计采用两段分开配筋时,其结果可能与按一根柱设计有差别,这是由于考虑二阶效应时,需要用到柱两端的组合弯矩。

2.7 斜交抗侧力构件

什么叫斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度

这是PKPM手册中的计算参数选取问题。

抗规5.1.1-2规定结构存在斜交抗侧向构件,相交角度大于15度,应分别计算抗侧力构件方向的地震作用。

PKPM软件计算时候给出的地震组合一般都是X和Y方向的地震作用,适用于大多数比较规则的结构,结构的抗侧力构件一般不偏离X,Y轴,抗侧力构件方向一般就是结构的较大侧向刚度方向,也就是地震力作用不利方向。

对于有些不规则结构,抗侧向构件斜交,偏离X,Y轴,需要补充计算斜交抗侧力方向的地震作用,软件可以人为指定计算的方向,共5个,每组正交,填入需计算方向的角度即可,几个角度就是几组,所有方向的地震作用软件会自动组合。另外软件会自动计算地震作用最大方向并给出角度,这个方向一定要指定。

如填45,80,那么软件会计算45,45+90(正交一对),80,80+90(正交另一对)的地震作用。下图就是具有正交和斜交结构的例子。正交XY方向软件会自动计算,斜交要人工填写,填写角度45或者135(-45)。

2.8 参数“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”如何理解?

只有当定义了弹性板的时候这个选项才有意义。这个选项主要是考虑到satwe中对地下室自动采取强制刚性楼板假定,如果对于地下无梁楼盖等结构用户定义了弹性板6,这时选择这个保留面外刚度的选项就能避免程序自动忽略楼板的面外刚度。

高规4.3.3条规定相对偶然偏心可取0.05Li,条文说明里关于各楼层垂直于地震作用方向的建筑物总长度Li的取值,当楼层平面有局部突出时,可按回转半径相等的原则,简化为无局部突出的规则平面。程序中总是采用最大长度,可通过调整相对偶然偏心来修改。

2.9 位移角的结果应该看哪一项?

位移比的结果应该用规定水平力的结果,位移角应该看CQC组合的结果,不需要看规定水平力下的结果。两者可能会存在差异,是由于规定水平力和CQC 组合的不同方式造成的,位移角应以CQC组合的结果为依据。

2.10 错层结构,楼梯如何输入才能符合实际情况?

对于错层结构,楼梯不能自动输入,建议将楼梯近似按照交叉斜撑或空间斜板手工输入模拟。

2.11 对于有坡屋面的结构,程序计算的结果是判断下面的几层都是薄弱层,在实际结构中应该怎么去控制?

单纯从刚度计算角度说是没有问题的,目前没有定论,不愿意调整可以关掉。

2.12 坡屋面建模应注意什么?

坡屋面一般采用调整上节点高的方式建模。当同一节点上连接有不同标高的构件时,可采用调整梁顶标高、墙顶标高方式实现。坡屋面标准层层高宜与下层层高接近,避免与层有关的计算指标异常。

2.13 坡屋面下檐封口虚梁应如何输入?

坡屋面楼层外沿的封口梁和其下层的封口梁应处于同一位置,即两段梁的两

端节点要一一对应,使之重合。下层梁按实际尺寸输入,上层按100*100尺寸输入虚梁。

2.14 框架的基础拉梁是否建入上部结构模型;此层是否可当地下室;与不作地下室建模有什么区别在计算中。

在能够确保整体结果偏于保守的情况下,可以不输入拉梁,底层柱长度应该取到基础顶面,此时底层柱的配筋可能偏大,底层的层间位移角等指标可能偏大,设计结果整体来说是保守的,但这也不是绝对的,不同的工程情况不同。拉梁则需要另外设计。

如果将拉梁建入模型中,则应填写地下室层数1层,嵌固端所在层号为2.,并且适当填写M值。此时的模型更加接近真实受力状态。有些情况下,拉梁在地震或风作用下的内力可能较大,使得拉梁配筋超限,此时可以适当取较大的M 值,降低拉梁的内力。

2.15 周期计算中,平动系数、扭转系数是0.5以作为分界吗?像平动系数0.54算平动吗?

肯定不是0.5,0.54不能算作平动。但是也没有严格的限值,一般来说超过0.8才是比较纯粹的平动或扭转。

2.16 什么情况下需要指定偶然偏心

高规4.3.3条规定相对偶然偏心可取0.05Li,条文说明里关于各楼层垂直于地震作用方向的建筑物总长度Li的取值,当楼层平面有局部突出时,可按回转半径相等的原则,简化为无局部突出的规则平面。程序中总是采用最大长度,可通过调整相对偶然偏心来修改。

PKPM建模顺序

利用PKPM 进行多层框架结构设计的主要步骤 一、执行PMCAD 主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b ≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b =(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b =(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱b c 、h c ≥300,圆形柱d ≥350 2)控制柱的轴压比 c c c c f wnS f N A λγλ== λ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 γ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响,γ=1.2~1.4 w ——楼面竖向荷载单位面积的折算值,w =13~15kN/m 2 n ——柱计算截面以上的楼层数 S ——柱的负荷面积 3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h ≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h ≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、 构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、 偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、 本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、 本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、 截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、 换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义”

史上最完整pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结 目录 1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3) 2.PKPM结构设计使用心得 (5) 3.PKPM程序学习的一些体会 (6) 4.参加pkpm学习班的笔记 (14) 5.PKPM公司论坛精华帖 (17) 6.PK/PM 问答 (32) 7. PKPM新规范版本变化笔记 (42) 8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48) 9.TAT计算模型的合理简化 (49) 10.pkpm新天地三期咨询台答问摘编 (51) 11.多层框架电算结果的人工调整 (54) 12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55) 13. PKPM参数问题 (60)

一. PKPM中主梁与次梁的区别 ----------- --次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。 次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。 在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。 1、导荷方式的不同 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式的不同 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点连接性质的不同 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。 PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0。 4、梁支座负弯矩调幅的不同 在SATWE、TA T计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用

pkpm结构设计详细步骤

PM操作步骤(第二题卓老师) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(PM整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入

选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入 布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示 5.楼层组装 1) 2) ①保存退出

PKPM使用说明书与入门手册

PKPM使用说明书 PMCAD使用说明 一、人机交互方式输入 本章执行PMCAD的主菜单A、人机交互方式输入各层平面数据 1. 特点 本程序采用屏幕交互式进行数据输入,具有直观、易学,不易出错和修改方便等特点。PMCAD系统的数据主要有两类:其一是几何数据,对于斜交平面或不规则平面,描述几何数据是十分繁重的工作,为此本程序提供了一套可以精确定位的做图工具和多种直观便捷的布置方法;其二是数字信息,本程序大量采用提供常用参考值隐含列表方式,允许用户进行选择、修改,使数值输入的效率大大提高。对于各种信息的输入结果可以随意修改、增删,并立即以图形方式显现出来。使用户不必填写一个字符的数据文件,为用户提供了一个十分友好的界面。 由于该程序采用本专题自行开发的图形支持系统,具有下拉菜单、弹出菜单等目前最流行的界面风格,图形快捷清晰、色彩鲜明悦目、中文提示一目了然、支持各类显示屏。 2. 如何开始交互输入数据 在运行程序之前应进行下列准备工作: (1) 熟知各功能键的定义 (2) 为交互输入程序准备配置文件。配置文件各为,在PM程序所在子目录中可以找到该文 件的样本,用户需将其拷入用户当前的工作目录中,并根据工程的规模修改其中的“Width”值和“Height”值,它们的含意是屏幕显示区域所代表的工程的实际距离。 其它项目一般不必修改。 (3) 从PMCAD主菜单进入交互式数据输入程序,程序将显示出下列菜单: 对于新建文件,用户应依次执行各菜单项;对于旧文件,用户可根据需要直接进入某项菜单。完成后切勿忘记保存文件,否则输入的数据将部分或全部放弃。 (4) 程序所输的尺寸单位全部为毫米(mm)。 3. 各结构标准层的描述过程 本程序对于建筑物的描述是通过建立其定位轴线,相互交织形成网格和节点,再在网格和节点上布置构件形成标准层的平面布局,各标准层配以不同的层高、荷载形成建筑物的竖向结构布局,完成建筑结构的整体描述。具体步骤正如进入程序时所出现的菜单次序一样:第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段,也可以是一整条建筑轴线。 可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例8-11

PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例 一、地质资料输入 1、PKPM软件的JCCAD部分进行基础设计时,不一定要输入地质资料。 对于无桩的基础,如果不进行沉降计算,则可以不输入地质资料;如果要进行沉降计算,则需要输入地质资料。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度。 对于有桩基础,如果不进行单桩刚度及沉降计算的话,可以不输入地质资料;否则就要输入。输入土的力学指标包括:压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角和粘聚力。 2、在PKPM软件主界面“结构”页中选择“JCCAD”软件的第一项“地质资料输入”,程序进入地质资料输入环境,如下图所示: 3、土层布置

给地质资料命名之后,开始进行土层布置,点击右侧菜单“土层布置”,如下图所示: 弹出土层参数对话框,显示用于生成各勘测孔柱状图的地基土分层数据,如下图所示:4、输入孔点

单击“孔点输入”→“输入孔位”,以相对坐标和米为单位,逐一输入所有勘测孔点的相对 位置。孔点输入结束后,程序自动用互不重叠的三角形网格将各个孔点连接起来,并用插值法将孔点之间和孔点外部的场地土情况计算出来。如下图所示: 程序要求孔点形成的三角形网格互不交叉,互不重叠。如孔点位置十分复杂,程序自动形成的网格不能满足上述要求,可以通过“网格修改”命令由人工修改完成。 点击“修改参数”,点取已输入的孔点,弹出孔点土层参数对话框,如下图所示。对话框中显示的是标准孔点的土参数,应按各勘测孔的情况修改表中的数据,如土层低标高、土层参数、空口标高、探孔水头标高等。空口位置一般不采用绝对坐标,不必修改孔口坐标。如某一列各勘测孔的土参数相同,可以选择“用于所有点”,以减少修改土层参数的工作量。

PKPM使用中注意的问题

一、关于建模的注意事项: 1、当发生节点过密情况,特别是各结构标准层合并后的总网格中节点过密时,可点网格生成菜单下的节点距离菜单,加大合并的节点距离从而把相距过近的多个节点合并为一。 2、上、下层位置应对齐的网格节点应确保对齐,以免形成总网格后的节点过多过密。 3、多使用偏心布置构件以减少过近过密网格节点产生,但不应把杆件偏心至另一相邻节点上。 4、为减少荷载导荷出错机会,布置墙处的各层上下节点尽量对应一致,即该部位各层网格节点不宜不同。 5、墙悬空时其下层的相应部位一定要布置梁。 6、洞口跨越墙的两个节点上下层之外,对跨越节点的洞口应作为两个洞口输入。但是,如果按先输入大洞口,再输入洞口上的节点网格的次序,则程序会自动切割垮越新增节点的洞口为两个洞口。另一方面,如果节点之间输入了两个洞口,则程序会在形成后面菜单数据后,在两洞口中间自动增加一个节点。 7、当在后面主菜单1中与与本章菜单中模型不一致,或发生错误时;可把各层重新生一下网点。(可利用节点对齐功能,则各层可自动形成网点) 8、两节点之间只能有一个杆件相连,对于两节点之间有弧梁、又有直梁的情况时,应在弧梁上设置一节点。 9、劲性混凝土、钢管混凝土构件的材料属性应定义为混凝土,结构主材应为钢和混凝土。 10、平面拼接,要使当前工程和拼接工程的层信息保持一致,低层往高层拼接。 11、斜杆端点应在楼层处,不应在层间,否则计算不予考虑。 12、除顶层外,用上节点高、梁顶标高、错层斜梁形成的斜梁,不能跨越本标准层。 13、层间梁不能用来做错层处理,层间梁可以传到SATWE软件和PK二维框架软件进行计算,但TAT软件还不能处理层间梁结构,只把其上的荷载分担到上下楼层。 14、按主梁输入的次梁三维结构计算程序默认为不调幅梁。 15、对于柱的布置,当柱截面跨越两个或多个节点时,要柱只是布置在了其中的一个节点上。它与非布置节点处之间如果没有布置构件,则该柱将孤立地不和其他构件共同工作,一般应把柱截面内各节点间布置上梁。 16、错层结构的模型输入: 当错层高度不大于框架梁的截面高度时,一般可近似地忽略错层的影响。 当错层高度大于框架梁的截面高度时,按两个标准层建模计算。 二、错层的输入方法: A:对于框架错层结构,在PMCAD模型输入中,可以给定梁两端节点高,来实现错层梁或斜梁的布置,[梁布置]、[错层斜梁]、[上节点高]菜单都可实现。SATWE前处理菜单会自动处理拄在不同高度的相交问题。 B:对于剪力墙错层结构,在PMCAD模型输入中,结构层的划分原则是“以楼板为界”,错层部分被人为的分开,因此增加了标准层。 C:对于多塔部分的错层,PMCAD建模时可以简化地输入同一层高,再利用SATWE 的多塔定义功能,指定各塔各层的高度。也可同B方式处理,但效率较低。 三、荷载输入注意事项: 1、所有荷载均输入标准值,而非设计值。 2、楼面均布恒载和活载必须分开输入。 3、楼面均布恒载应包括板自重,增加了计算板自重的功能,此时楼面均布恒载应扣除楼板自重。 4、梁、柱、墙自重程序自动计算,不须输入,但框架填充墙需折算梁间均布线载输入。

PKPM安装及使用注意的问题

PKPM安装及使用注意的问题 建议第一次安装及新手先阅读后安装 很多人在安装PKPM软件的时候,都说不能使用,或是安装不上等等,比如常见的如安完软件后,打不开软件,或者是打开瞬间又退出(以下称闪退)。 其实每个人买到的软件都是一样的,锁也基本上一样(本人用的2010版有驱,以前08版的时候用的是无驱。估计2010版无驱的要好用点,好用是说安装方便,在这里不讨论计算结果),所以不要抱怨这个不行那个不对。因为经过正常的安装,基本上都是可以使用的。除了那种极个别的锁也有可能有硬件问题。连生产线上都会有残次品,所以也不要抱怨着人工弄得东西都一定不出问题。 下面就自己使用经验,以及大家在群里的讨论,在这里说说自己的建议: 1.软件的安装,尽量不要安装到中文的文件夹(目录)下。 比如有人喜欢把软件都安到一些指定的目录,比如(D:\常用软件\结构工程软件\建科院软件\PKPM结构计算软件\pkpm),像这样安装的软件,运行中就很有可能会出现问题。所以安装软件的时候,建议不要放在多层的安装目录下,并且使用英文的文件夹,比如(D:\Soft\pkpm\,或者D:\program files\pkpm\),或者是软件默认的目录都可以。这样的安装方式,基本能确保不因为安装目录的问题对使用、计算结果造成太大影响。 2.安装过程中,尽量退出杀毒软件,安全卫士等(第一次重启后再退出一次)。 因为一些驱动拥有较高权限,可能在获取权限的时候被杀毒软件拦截。如果没有退出杀软,有提示的时候,应选择“通过,允许,同意”等等,可以使软件获得权限的方式,而不是“禁止,禁用”等等,所以不要贪图点的快,什么都不看一路乱点。如果安装完使用也没问题,下次开机杀毒软件检测出该软件的某些病毒或异常,应该通过设置,不要杀除程序相关的文件。这种情况很少,只是遇到的人以及安了杀毒软件,杀毒级别又设置为高的应该注意下。 3.软件的安装过程中,要先安装软件,并尽量根据自己的使用需要去安装软件模块。 全套的PKPM软件有很多模块,但我们常用的模块其实就只有那几个。比如高耸的烟囱类的,日照分析的,设备安装,钢结构等等等等,其实更多的人是不需要

PKPM构造用户部分问题

PKPM结构用户问题及解答汇总(2010年9月) 2010年9月第一周结构技术问题汇总 1、在PKPM的JCCAD中设计剪力墙下的桩基和承台,如何建模? 答:剪力墙下承台,可按非承台桩布置,由围桩承台方式生成,也可以用布置 筏板的方式生成,最后用桩筏有限元计算。 2、请问底层柱子配筋比上层小, 这种情况正常吗? 答:正常。如果底层柱为大偏心受压,起控制作用的内力为弯矩大、轴力小的 组合内力,这样底层柱的配筋就可能比上层柱的配筋大。 3、SATWE内力与配筋计算,怎么运行到VSS模态分析时就运行不下去了?答:如果选择模拟施工3或VSS求解,可能会出现计算到“VSS模态分析”停止,表明振型数取的过多,超过了VSS求解器的限制。降低振型数试试看,再不行,选择“模拟施工1+LDLT分解”计算。 4、08版PKPM,独立基础怎么没有标注尺寸和独基编号了呢? 答:在基础施工图的下拉菜单,在“标注构件”与“标注字符”中分别标注独基尺寸 与独基编号。 5、筏板后浇带如何设置? 答:在新版JCCAD,基础人机交互输入中筏板菜单下增加“布后浇带”功能,可 直接输入后浇带宽度后进行布置。 6、08版PMCAD中楼板层间复制如何使用? 答:选择当前标准层,勾选需要复制的目标标准层号,即可把当前标准层的楼 板开洞和板厚等信息复制到目标标准层里。 7、PKPM里面生成的吊筋有没有考虑人防荷载? 答:没有考虑。SATWE内力作整体分析,按照等效静力荷载考虑人防荷载, 而次梁集中力属于局部内力计算,可以不考虑。目前程序只是考虑1.2恒+1.4 活工况组合下的次梁集中力来计算次梁箍筋加密与吊筋。 8、PKPM楼梯建模,可以建剪刀梯吗? 答:楼梯布置菜单下暂时没有剪刀梯的楼梯类型,可按照斜杆来近似模拟剪刀 梯板的作用。

砌体结构pkpm设计步骤

砌体结构的pkpm设计步骤 具体步入程序时所出现的菜单次序一样: 一: 第1步:“轴线输入” 是利用作图工具绘制建筑物整体的平面定位轴线。这些轴线可以是与墙、梁等长的线段也可以是一整条建筑轴线。可为各标准层定义不同的轴线,即各层可有不同的轴线网格,拷贝某一标准层后,其轴线和构件布置同时被拷贝,用户可对某层轴线单独修改。 第2步:“网点生成” 是程序自动将绘制的定位轴线分割为网格和节点。凡是轴线相交处都会产生一个节点,轴线线段的起止点也做为节点。这里用户可对程序自动分割所产生的网格和节点进行进一步的修改、审核和测试。网格确定后即可以给轴线命名。删除不无用的节点。 第3步:“构件定义” 是用于定义全楼所用到的全部柱、梁、墙、墙上洞口及斜杆支撑的截面尺寸,以备下一步骤使用。 第4步:“楼层定义” 是依照从下至上的次序进行各个结构标准层平面布置。凡是结构布置相同的相邻楼层都应视为同一标准层,只需输入一次。由于定位轴线和网点业已形成,布置构件时只需简单地指出哪些节点放置哪些柱;哪条网格上放置哪个墙、梁或洞口。 注意:1构造柱布置,构造柱的设置位置应符合相应抗震规范; 2、墙体布置,墙体布置完毕后,荷载不必再输入,系统自动计算墙体荷载; 3、门窗洞口布置,注意洞口大小尺寸(厨卫门宽800mm、卧室900、大门1000,门高2.1米;窗户一般高1.8、1.6米,宽1.5米,满足窗地比即可。洞口设置时至左右节点距离应加以设置。避免洞口超过墙) 4、阳台或者要布置预制板但又不是规则闭合矩形的位置加设梁,此梁按主梁布置,相应的荷载设置也应布置。 第5步:“荷载定义” 是依照从下至上的次序定义荷载标准层。凡是楼面均布恒载和活载都相同的相邻楼层都应视为同一荷载标准层,只需输入一次。 荷载输入-恒活设置时,选择自动计算现浇板自重 注意:1、楼面恒载,根据楼面做法,经计算一般取1.0到1.2,卫生间加做防水后取1.6左右。楼梯处取梯段板及踏步换算厚度后,乘以相应容重加上粉刷层容重,为4.5左右。预制板恒载为3或2.96(自重2+粉刷0.4+做法0.6) 顶层楼面恒载加大,2.2考虑保温隔热。 2、楼面活荷载查荷载规范。

YJK使用常见问题(非官方)

YJK使用常见问题 1、PKPM->YJK模型转换 PKPM数据注意事项: YJK转PKPM10版数据时,需要使用当前计算机上的PKPM10版软件,并且需要使用PKPM10版软件的加密锁。如果用户使用的是PKPM网络版,则转换程序自动读取网络加密的设置;如果用户使用的是PKPM单机版,则在转换程序执行前必须插上PKPM 的S1加密锁。没有PKPM加密锁则转换出错。 执行YJK转PKPM程序时,YJK将临时改变当前计算机上PKPM的设置(主要是cfgpath 的路径设置),并在转换完成后恢复PKPM原有的设置。但是如果因某种原因转换失败导致程序中断,软件没有完成对PKPM原有设置的恢复,此时可点取YJK启动界面右上角的相关按钮,选恢复PKPM设置后即可。 为了保证YJK转PKPM10版数据顺利进行,请详细按照如下说明进行。 a、YJK的安装 1) 安装YJK程序前,应确保已正确安装PKPM程序,且PKPM程序能正常进入建 模模块。 2) 正常安装YJK后,如重新安装PKPM至其它目录时,应再重新安装YJK。 b、转换PKPM工程 1) 转换PKPM工程时,如当前正在运行PKPM程序,应关闭当前正在运行的PKPM 进程,否则转换可能出错。 2) 转换PKPM工程时,如PKPM为网络版,应确保客户端与服务器能正常工作; 如PKPM为单机版,应确保当前机器插有S1锁。 3) 转换工程目录下,只能含有一个后缀为JWS的文件,否则不能转换。 c、其它 1) 在转换过程中出现异常情况,未能正确完成转换,可能会造成PKPM不能正确 使用或者出现PKPM一进入建模程序或其它程序,程序就自动就退出等。此时可点击恢复PKPM的设置后即可。 2) 对于没有S1锁,但具备连接外网条件的情况,可以通过切换转换PKPM工程 为“互联网转换”。 有S1锁的情况下,建议用户安装YJK程序后设置为本地转换,保证快速且较好的转换。 2、盈建科转成pkpm模型后,多塔定义改不了混凝土强度等级 进入PMCAD模块,点一下楼层组装,确定。 3、YJK高版本->低版本 打开高版本主程序,采用主界面左上角菜单命令先导出,然后用低版本程序在一个新工程里面导入响应*.ydb文件。 注意事项: (1)荷载输入—>楼面恒活,导出后校对“自动计算现浇板自重”选项勾选是否与原模型 一致。

pkpm使用技巧

Pkpm使用技巧 1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别 2PKPM结构设计使用心得 3.PKPM程序学习的一些体会 4.参加pkpm学习班的笔记 5.PKPM公司论坛精华帖 6.PK/PM 问答 7.PKPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台) 8.PKPM新规范版本变化笔记 9.次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 10.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 11.TAT计算模型的合理简化 1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别----------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2 不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 1、导荷方式 作用于楼板上的恒活荷是以房间为单元传导的,次梁当主梁输时,楼板荷载直接传导到同边的梁上。当次梁输时,该房间楼板荷载被次梁分隔成若干板块,楼板荷载先传导到次梁上,该房间上次梁如有互相交叉,再对次梁作交叉梁系分析(交叉梁系仅限于本房间范围),程序假定次梁简支于房间周边,最后得出每次梁的支座反力,房间周边梁将得到由次梁围成板块传来的线荷载和次梁集中力。 两种导荷方式的结构总荷载应相同,但平面局部会有差异。 2、结构计算模式 在PM主菜单1中输的次梁将由SATWE、TA T进行空间整体计算,次梁和主梁一起完成各层平面的交叉梁系计算分析,其它要特征是次梁交在主梁的支座是弹性支座,有竖向位移。有时,主梁和次梁之间是互为支座的关系。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁的二维计算模式计算。计算时,次梁铰接于主梁支座,其端跨一定铰支,中间跨连续。其各支座均无竖向位移。 3、梁的交点的连接 按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。

最完美pkpm使用技巧及问题归纳

PKPM技巧及问题总结 网上搜集,无版权保护 boy整理编辑

目录 1. PKPM中主梁与次梁的区别 (3) 结构设计使用心得 (5) 程序学习的一些体会 (6) 4.参加pkpm学习班的笔记 (14) 公司论坛精华帖 (17) PM 问答 (32) 7. PKPM新规范版本变化笔记 (42) 8.运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计 (48) 计算模型的合理简化 (49) 新天地三期咨询台答问摘编 (51) 11.多层框架电算结果的人工调整 (54) 12.建筑结构(SATWE)的总信息 (55) 13. PKPM参数问题 (60) 一. PKPM中主梁与次梁的区别

--次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2不同输入方法的比较分析 次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD 主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。 4、梁支座负弯矩调幅的不同 在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。 在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅(次梁也有不同的调幅值,如内力系数为1/11,1/14,1/16等,参考砼教材及其它资料)。 5、绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改 (1)在PM主菜单1当作主梁输入的次梁 经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是: 对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用园圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。

pkpm框架结构设计附上主要步骤

设计说明: 一、建模前的准备工作: 1、确定结构体系: 根据设计任务,本工程为一五层建筑,采用全钢筋混凝土框架结构,底层至顶层全部采用现浇楼板。 2、结构尺寸估算: 根据建筑图中的开间、进深及层高,结合各楼层采用的砼强度等级及受荷情况,根据设计规范及构造要求可以估算基本构件尺寸(单位:mm ) A 、柱:本工程可取400×400mm 。 B 、梁: 主梁:128 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得5700/12=475《h 《5700/8=712.5,取 h=600mm,b=300mm 次梁:1812 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得4200/18=233《h 《4200/12=350,取 h=350mm,b=200mm 悬挑梁:一般取为悬臂长的1/6, C 、板: 40/;80L h mm h ≥≥,本工程可取120mm ; 3、确定荷载 A 、楼面恒载(包括楼板自重): 一层~五层楼面:4KN/m 2,卫生间:3.5KN/m 2,楼梯间:5.5KN/m 2, 屋面:6KN/m 2,

B、楼面活载: 一层~五层楼面:2.0KN/m2,卫生间:2.0KN/m2,楼梯间:2.0KN/m2, 阳台:2.5KN/m2 不上人屋面:0.5KN/m2, C、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 内墙:6.0KN/m 女儿墙:4 KN/m 4、确定结构标准层和荷载标准层 根据建筑图及所采用的结构体系进行标准层划分,本工程根据建筑图及荷载情况,可分为3个结构标准层,2个荷载标准层。 三个结构标准层: 第一标准层为▽3.000楼板,层高4000(1000+3000=4000); 第二标准层为▽6.000、9.000、12.000楼板,层高均为3000; 第三标准层为▽15.000屋面板,层高3000。 二个荷载标准层: 第一标准层楼面恒载:4KN/m2,活载:2.0KN/m2, 第二标准层屋面恒载:6KN/m2,活载:0.5KN/m2, 二、结构建模基本步骤: 1、执行PMCAD主菜单1建筑模型与荷载输入 A、建立和生成网格,根据所给建筑图建立第一结构标准层的轴线 可用正交轴网进行,然后进行轴线命名

PKPM常遇到的问题

问:PMCAD中若修改标准层平面布置(如增、删杆件)会影响已输入的荷载吗? 答:不会,在A菜单修改完存盘退出后,应执行一遍1,2菜单内容,并且进行“输入次梁楼板”菜单应选第二项进入。再进行3菜单看各杆件荷载值和分布,除一些因修改打断(长度有变化)的杆件上的荷载自动给删除外,其它杆件上的荷载均被保留。 问:结构上多塔、错层的含义是什么?如果多塔楼之间层高不同能认为是错层吗? 答:结构设计上多塔、错层与日常习惯认为是有区别的,错层一般指结构中的竖向受力构件在某一层(或几层)没有与该层平面构件相连系而跨跃该层(或几层)延伸至上层,则认为有错层,多塔是指几栋建筑物或者底部几层,或者顶部几层(可能中部几层)平面构件(包括楼板)连在一起,其它各层结构自成体系,称为多塔楼结构。多塔楼之间层高不同的楼层只要不是连接部分的楼层,其本身是各自独立受力的,不能认为是错层。 问:有时更版后PMCAD与基础或TAT无法接力运行是什么原因? 答:由于PMCAD系列CAD软件数据共享有一定格式,软件更版一些模块作了功能的修改和补充,软件模块之间数据传递格式可能有所改变或补充,因此更版时必须将有关联的模块都进行更新,这样才能保证整体软件的数据互相连接,达到一体化运行(具体请在更版时向CAD工程部有关技术人员咨询)。另外盗版和从非正规途径拿来的软件是完全不可能达到上述要求的,软件的接力运行是不稳定的,并且会由于数据格式上的问题造成运算结果的错误 问:在基础软件中如何获得上部结构传给基础荷载的标准值? 答:在JCCAD的“输入荷载”中选“荷载参数”在弹出窗口把恒、活荷载分项系数改为1;在EF“信息输入”弹出窗口中把恒、活荷载分项系数改为1;ZJ的“上部荷载”中的组合信息窗口,把恒、活荷载分项系数改为1;BOX“荷载输入”菜单中的“荷载分项,组合,组合系数”将恒、活分项系数改为1,即可。 问:我们单位设计一般都是多层结构,是否只需一个PK就能满足要求? 答:工程设计本身是一个系统化工作,PKPM软件针对设计特点,每个模块都是有密切联系的。就拿结构设计来说,设计人员总是先从结构布置出发(采用PMCAD),然后针

PKPM节能设计操作步骤

一、对于天正5.0以上的版本: 1、将建筑师设计的平面图层,以写块的方式,把需要转换的每一层保存到一个.dwg 文件中。(不必每个楼层都提取过去,主要看外围护结构是否相同,部构造差别不大可按一层处理),地下室也需要考虑,因为要计算与不采暖空间相邻的楼板一项。 2、插上锁,运行节能程序,点击模型转换主菜单,点击天正转换子菜单,在保存工作 路径里点击预览找到需要进行节能计算的图形,然后点击提取,进行第一标准层的转换,其他标准层依此类推。这时软件会自动将图形保存到PBECA的W ORK文件夹中。(此处注意,在提取过程中“从第几标准层开始”对话栏中不要填写任何数字,所有标准层提取完毕点击确定退出转换步骤) 3、点击总参设置主菜单,点击项目信息子菜单,在选择省份处选择一个省份如:; 选择城市中选择城市如:;建筑物朝向与实际建筑物朝向一致如:南向;建筑类型如居住建筑,建筑形式如条式;审查标准选择地方标准;其他项按实际情况填写。其中系统选项子菜单中的一系列项可参照规做修改,若不是很了解不建议修改。

4、点击模型编辑主菜单,点击移动基点子菜单,在选择参照标准层中,选择第一标准 层为参照标准层,选取移动其他标准层如第二标准层,点击移动,先选择参照标准层的基准点,再选择需要移动标准层的基准点,注意:两个标准层的基准点要选择同一点。其他标准层类似。移动完毕点击确定。 5、点击墙编辑子菜单,选择第一标准层,在此命令下,软件执行AutoCA D画墙线和 修改墙线的所有命令。(此处注意,对墙线的修改必须在墙编辑菜单下进行,否则软件不能对其识别)其他标准层类似,修改完毕后点击确定。程序将跳出对话框,点击“是”将对以上所有操作进行保存,重新封闭的房间将被分配房间号,注意:重新进行墙编辑的标准层的房间类型将恢复为其他类型,需重新指定。居住建筑此处需注意删除所有不采暖阳台,阳台构件须在后面单独设置。注意此处考虑的是不采暖阳台,而不是阳台是否封闭。地区若阳台为封闭阳台,则此处按设计建筑外轮廓建立标准模型,无须在后面添加阳台构件,若阳台不封闭,则删除,在后面节能设计里面的阳台设置里面添加阳台构件。南方地区不考虑任何阳台,一律删除,也无须在后面添加阳台构件。 6、点击门窗编辑子菜单,在此命令下,修改门窗高度。选择标准层,需要修改那些参

用PKPM工具箱计算檩条常见错误纠正

用PKPM工具箱计算檩条常见错误纠正第一部分: 檩条计算---用PKPM工具箱计算檩条 我们在进行车间和库房设计时,经常要计算檩条,由于手算比较繁杂,很多人用PKPM工具箱来计算檩条。但是在使用PKPM工具箱计算时,由于不能正确的选用参数,所以提供的计算书往往错误很多,当然也就不能准确计算出所需檩条的规格。实际上,PKPM工具箱檩条的计算版面格式是为《门规》库房量身定做的,并且风荷载的计算参数设置是完全按照《门规》要求来的,即没有按照《荷规》设置阵风系数等参数。那么什么样的结构是符合《门规》的结构?《门规》附录 A.0.1条文说明指出: 当柱脚铰接且刚架的L/h大于 2.3和柱脚刚接且L/h大于3的低矮房屋计算风荷载时应该按照《门规》取值,而不应按照《荷规》来取值。 所以我们平时进行檩条计算时,就应该分为两种: 符合《门规》的结构按照《门规》来计算、不符合《门规》的结构要按照《荷规》来计算。实质上,就是两种风荷载计算方法不同而已,而风荷载参数的正确选用对檩条的影响是至关重要的,下面就总结一些利用PKPM工具箱计算檩条时参数选取的注意点。 一,参数选取 1,檩条形式: 此项提供12种截面形式供选择,一般常用“C形檩条”及“Z形檩条”。 ①,跨度大于9m时檩条宜采用格构式构件(《门规》

6.3.1条)。②,坡度较大时(i>1/3)宜用直边和斜卷边Z形檩条,这是因为当屋面坡度增大,Z型檩条对称于竖直方向的抗弯截面模量利用率增大。③,连续檩条宜采用Z形檩条,因其搭接方便可通过可靠搭接实现刚接,从而可按连续梁计算。 2,截面名称: 与檩条形式相对应。从节约用钢量的角度,选取的原则是“偏大不偏厚”。 比如C180X70X 2.5与C220X75X20X 2.0各初始设计条件相同时,计算结果中强度、挠度、稳定性均相差无几,二者的单重却差别较大,在用量大的情况下可以节约不少用钢。同理, C180X70X 2.2也可用C200X70X 2.0代替,节约钢材用量。设计时选择最优的截面规格要通过计算比较确定。 檩条规格单位重量C180X70X 2.0 C180X70X 2.2 C180X70X 2.5 C220X75X20X 2.0 C220X75X20X

PKPM常见问题解答(第一期)

1.只有一层情况下风荷载的布置问题? 答:可以自动生成风荷载,如需自己定义可以在特殊风荷载定义中定义。(风荷载的Wk计算需要用到体型系数、风压高度变化系数及基本风压,程序可以自动搜索体型,给出默认的体型系数,用户也可以修改;基本风压用户直接填写;风压高度变化系数由结构的楼层高和地面粗糙度来确定,只要填写粗糙度,程序可以按照荷载规范附录自动计算风压高度变化系数;计算出wk,程序自动搜素构件的外轮廓,确定迎风面的面积,然后用A*WK得到本层的风荷载值,如果是刚性楼板作用在刚性楼板的质心上,如果是弹性楼板,平均分派在各个弹性节点上。因此,不管是多少层程序都能准确计算风荷载。当然如果是空旷结构,需要人为按照有效迎风面计算风荷载,此时可以在风荷载修改中修改程序自动计算的风荷载。) 2.鉴定加固中使用年限变动的情况下,相关系数是如何的变化?还有就是涉及到鉴定加固是现在的,但是实际工程是以前的,用现在的鉴定加固软件做以前规范版本的旧工程是否准确合理,需要落实。 答:80年代及以前的现有建筑后续使用年限不少于30年—A类—软件执行89规范90年代的现有建筑后续使用年限不少于40年—B类—软件执行89规范 2001年以后的现有建筑后续使用年限不少于50年—C类—软件执行01规范 3.鉴定加固中斜撑交接处的节点如何处理? 答:软件对此没有做任何处理。加斜撑只是对整体刚度有影响。(PKPM中对于输入的混凝土斜杆默认为两端固接进行计算,对于输入的钢斜杆默认为两端铰接计算,如果要修改可以在特殊构件补充定义中修改对应的固接铰接信息,当然在实际的处理中,构造要求应该与计算的假定相适应。) 4.钢混结构是否可以做?尤其是钢混结构是否可以出相关的施工图结果(详图之类的) 答:可以做,但最好用pmsap软件做,因为pmsap可以对混合结构、隔震减振结构的进行CCQC分析功能,计算后pkpm施工图可以接力pmsap的数据画图。如果用satwe 就是近似阻尼按4%来计算,误差较大。(钢混结构均为杆系,软件在恒活及风荷载等的内力计算中没有问题,对于地震作用的计算由于混合结构属于非比例阻尼结构,规范给出的近似阻尼比为4%,如果要准确计算阻尼比,可以采用PMSAP对于混合结构的CCQC 方法计算,这样可以准确混合结构的计算地震作用。当然对于内力的组合调整均按照混凝土和钢结构对应的规范进行调整及组合,计算完成之后,对于钢结构部分可以直接接STS全楼节点设计进行施工图的设计,对于混凝土部分可以直接接施工图完成梁柱墙的施工图绘制。对于详图可以用STST做出构件的施工详图,当然也可以借助PKPM系列软件的STXT进行施工详图的绘制) 5.井字梁的计算结果和单独把井字梁构件拿出来用其他计算小工具相比较,偏小 答:Satwe、pmsap按照有限元理论进行整体计算,包括井字梁,可以考虑到梁与梁之间的变形协调,其支座(柱)的变形也会考虑在其中。其他计算小工具没有将井字梁放到整体结构参与计算,而是当成构件输入荷载来算,且支座(柱)认为无位移,故计算结果会存在差异。satwe计算的结果是安全的。

pkpm日常结构设计过程中遇到的百种问题汇总

问题1:楼梯间荷载建模过程中如何输入? 答案:方法1 在楼梯间板厚度定义为0,恒活载大小按楼梯间取,这种方法比较便捷快速 方法2 楼梯间直接全房间开洞,楼梯梁上算一半梯板荷载,注意在平台梁位置不要漏了集中荷载。 [设计问题]坡屋面如何建模? 答案:1.关于坡屋面的层高,应该算到坡屋面屋檐的位置,也有说应该算到坡屋面屋檐和屋脊的1/2位置. 2.建坡屋面的时候可以使用"上节点高"命令设置节点的高度,这样就可以更加直观的看到整个结构的形状,但要注意的问题是,虽然设置了节点高度,从立体模型看是坡屋面的效果,这样建的模和按平屋面建的模的计算结果是一样的.所以一定要把荷载计算清楚,不要掉了荷载!! 用tat计算小高层,需要控制哪些参数?是和satwe控制一样吗?答案:TAT SATWE PMSAP 的OUT文本控制的参数基本差不多,不过在软件的实现操作输出上有些区别,我觉的高层建筑可以几个软件都计算一边,对结果做一个比较,取最合理的结果。 问题:框架结构计算时,梁柱箍筋间距如何考虑? 答案:框架梁存在集中荷载,宜取为100;框架柱一般情况下不存在集中荷载,宜为200,但当框架柱计算长度范围内有集中荷载时,还是应该区别考虑的! 因为程序中考虑非加密区箍筋间距为200,这样就带来了这个问题!

但是取100和200所计算出的非加密区箍筋面积应该这样采用。 问题:独立基础变阶要演算抗剪,配筋按照抗弯计算,但是配筋有没有最小配筋率的问题?? 答案:我觉得既然是抗弯构建,应该满足最小配筋率的问题,否则配筋没有意思(我自己认为的答案,资料上没有找到,请高手点拨) 问题3:长宽比大于2小于3的板宜按双向板计算,请问怎么计算,查表没有系数,我是说的手算,高手赐教,我等待回答 问题4: 如何确定柱截面,梁截面和楼板厚度 回答: 梁截面估算:梁高与跨度的关系主梁一般取为跨度的1/8~1/12 次梁一般取为跨度的1/12~1/15 悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽主梁 200,250,300…… 次梁200…… 跨度较小的厨房和厕所可以取到120,150…… 楼板厚度估算:单向板:短边的1/35 双向板:短边的1/40 悬臂板:悬臂长的1/10 同时要遵守混凝土规范10.1.1中对板的最小厚度规定 一般的估柱截面的方法: A=(受荷面积*层数*12~15)/(fc*轴压比)轴压比一般取0.8(框架) 0.5(异框) f c--------柱混凝土抗压强度设计值 A--------柱的截面面积 用tat计算小高层,需要控制哪些参数?是和satwe控制一样吗? 求答案中... (1)、TAT--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单