文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 耐压试验安全操作规程

耐压试验安全操作规程

耐压试验安全操作规程
耐压试验安全操作规程

耐压试验和致密性试验安全操作规程

压力容器试验方法包括:水压、气压、组合压力等耐压试验方法和气密、泄漏检验、氦、氨检漏等致密性试验方法。

耐压试验对承压设备来说是一次超压,试验时有危险性,特别用气体作试验介质时危险性更大,故应做好一系列准备工作,严格按安全要求进行,确保试验中的安全。

水压试验操作规程

一、试验前准备(水压试验应在内外部检验合格后进行。)

1、办理水压试验工作票。

2、将容器上的安全泄放装置拆下,接口处及容器与其它设备、管道相连接处堵上盲板、可靠隔离。压力容器各连接部位的紧固螺栓必须装配齐全,紧固妥当。

3、准备加压设备,检查试验泵是否完好。

4、安装压力表(压力表应在有效期内)两只,压力表精度,低压容器不低于2.5级,中压容器不低于1.5级,高压、超高压容器则不低于1级。压力表盘直径不能过小,应保证试验中能看清压力指示值。压力表表盘刻度极限值应当为最高试验压力的2倍左右,但不应低于1.5倍和高于4倍,压力表应安装在试验容器顶部便于观察的位置。

5、确认、记录待试壳体的设计压力(在用压力容器最高工作压力或压力容器铭牌上规定的最大允许工作压力)和试验压力及编号。

6、试验场地应有可靠的安全防护措施,并应经单位技术负责人和安全部门检查认可。试验过程中不得进行与压力无关的工作,无关人员不得在试验现场停留。

7、试验用水必须是洁净的,奥氏体不锈钢压力容器用水应严格控制水中氯离子含量不超过25mg/L。

8、通常,对碳素钢、16MnR钢制容器,液温不得低于5℃;除16MnR外的低合金钢容器则不低于15℃。除了介质温度外,周围环境气温也应高于5℃,若低

于5℃则采取防冻措施。引进装置耐压试验时介质种类及其温度应按技术条件或国外制造厂商的规定。

二、试验

1、办好水压试验工作票后,安装受试壳体到试验装置上。

2、启动水压泵,排放装置中的空气。应避免在高压时排放空气。压力容器中应充满液体,滞留在容器内的气体必须排净。

3、进行耐压试验的容器外壁应保持干燥,当压力容器的壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压至设计压力,停止水压泵检查是否泄漏,如泄漏中止试验,并在壳体泄漏处做出标记。

4、确认无泄漏后,继续升压至规定的试验压力,停止水压泵,保持压力稳定,检查各连接处、焊缝有无泄漏,容器有无局部或整体的塑性变形等。

5、然后,降至规定压力的80%,保压足够时间进行检查。

6、检查期间不得采用连续加压来维持试验压力不变。压力试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。

三、异常情况的处理

在水压试验中有时会遇到以下情况,则应停止升压,查明原因,分别处理。

1、压力表指针来回不停的跳动,大多是容器内部有气体造成的,应卸压将气体排尽,再做试验;

2、加压时指针不动甚至下跌,则可能材料已屈服,则应停止试验;

3、听到异常响声,压力表指针又迅速下落,则大多发生泄漏,停止试验。若焊缝破裂则容器报废或翻修;若法兰连接处等泄漏,消除泄漏后继续试验;

4、油漆剥落,可能局部明显变形,停止试验;

5、加压设备故障,消除故障后继续试验。

四、液压后的压力容器,符合下列条件为合格:

1、无渗漏。

2、无可见的变形。

3、试验过程中无异常的响声。

4、对抗拉强度规定值下限大于等于540Mpa的材料,表面经无损检测抽查未发现裂纹。

气压试验操作规程

气压试验条件:由于结构或支撑原因,不能向压力容器内充满液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,可按设计图样规定采用气压试验。

一、试验前准备(气压试验应在内外部检验合格后进行。)

1、办理气压试验工作票。

2、将容器上的安全泄放装置拆下,接口处及容器与其它设备、管道相连接处堵上盲板、可靠隔离。压力容器各连接部位的紧固螺栓必须装配齐全,紧固妥当。

3、安装压力表(压力表应在有效期内)两只,压力表精度,低压容器不低于2.5级,中压容器不低于1.5级,高压、超高压容器则不低于1级。压力表盘直径不能过小,应保证试验中能看清压力指示值。压力表表盘刻度极限值应当为最高试验压力的2倍左右,但不应低于1.5倍和高于4倍,压力表应安装在试验容器顶部便于观察的位置。

4、确认、记录待试壳体的设计压力(在用压力容器最高工作压力或压力容器铭牌上规定的最大允许工作压力)和试验压力及编号。

5、复查有关技术文件,制定试验方案,确定试验压力。试验场地应有可靠的安全防护措施(气压试验场地应设在地坑内或采取对试验人员保护的掩体),并应经单位技术负责人和安全部门检查认可。试验区设警示标志,试验过程中不得进行与压力无关的工作,无关人员不得在试验现场通过和接近。

6、试验用气体应为干燥洁净的空气、氮气或其它惰性气体。对碳素钢、低合金钢容器气体温度不得低于15℃,其它材料制压力容器,其试验用气体温度应符合设计图样规定。禁止对有残留易燃气体或液体的容器采用空气作试验介质。

二、试验

1、办好气压试验工作票后,试验单位安全部门应进行现场监督。

2、安装受试壳体到试验装置上。进行耐压试验的容器外壁应保持干燥。

3、应缓慢升压至规定压力的10%,保压5-10分钟,并对所有焊缝和连接部位进行初次检查。如无泄漏可继续升压至规定压力的50%。如无异常现象,其后

按规定压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压30分钟。

4、然后,降至规定压力的87%,保压足够时间进行检查。

5、检查期间不得采用连续加压来维持试验压力不变。压力试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。

一、异常情况的处理

在气压试验中有时会遇到以下情况,则应停止升压,查明原因,分别处理。

1、加压时指针不动甚至下跌,则可能材料已屈服,则应停止试验;

2、听到异常响声,压力表指针又迅速下落,则大多发生泄漏,停止试验。若焊缝破裂则容器报废或翻修;若法兰连接处等泄漏,消除泄漏后继续试验;

3、油漆剥落,可能局部明显变形,停止试验;

四、合格标准:

气压试验过程中,压力容器无异常的响声,经肥皂水或其它检漏液检查无漏气,无可见的变形即为合格。

致密性试验操作规程

致密性试验条件:介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行致密性试验。

一、验前准备(致密性试验应在液压试验合格后进行。)

1、办理气压试验工作票。

2、将容器上的安全附件配齐,接口处及容器与其它设备、管道相连接处堵上盲板、可靠隔离。压力容器各连接部位的紧固螺栓必须装配齐全,紧固妥当。装压力表(压力表应在有效期内)两只,压力表精度,低压容器不低于 2.5级,中压容器不低于1.5级,高压、超高压容器则不低于1级。压力表盘直径不能过小,应保证试验中能看清压力指示值。压力表表盘刻度极限值应当为最高试验压力的2倍左右,但不应低于1.5倍和高于4倍,压力表应安装在试验容器顶部便于观察的位置。

3、确认、记录待试壳体的设计压力(在用压力容器最高工作压力或压力容器铭牌上规定的最大允许工作压力)和试验压力及编号。

4、致密性试验压力为容器的设计压力。试验场地应有可靠的安全防护措施(气压试验场地应设在地坑内或采取对试验人员保护的掩体),并应经单位技术负责人和安全部门检查认可。试验区设警示标志,试验过程中不得进行与压力无关的工作,无关人员不得在试验现场通过和接近。

5、试验用气体应为干燥洁净的空气、氮气或其它惰性气体。对碳素钢、低合金钢容器气体温度不得低于5℃,其它材料制压力容器,其试验用气体温度应符合设计图样规定。禁止对有残留易燃气体或液体的容器采用空气作试验介质。

二、试验

1、办好气压试验工作票后,试验单位安全部门应进行现场监督。

2、安装受试壳体到试验装置上。进行耐压试验的容器外壁应保持干燥。

应缓慢升压至规定压力,保压不少于30分钟,并对所有焊缝和连接部位进行检查。禁止急剧对容器升、降压。检查期间不得采用连续加压来维持试验压力不变。压力试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力(锤击敲打)。泄漏检查除采用检漏计外,可用肥皂水。禁止用明火或烟头。

三、异常情况的处理

在水压试验中有时会遇到以下情况,则应停止升压,查明原因,分别处理。

1、加压时指针不动甚至下跌,则可能材料已屈服,则应停止试验;

2、听到异常响声,压力表指针又迅速下落,则大多发生泄漏,停止试验。若

焊缝破裂则容器报废或翻修;若法兰连接处等泄漏,消除泄漏后继续试验;

3、油漆剥落,可能局部明显变形,停止试验;

四、合格标准:

气压试验过程中,压力容器无异常的响声,无可见的变形,经肥皂水或其它检漏液检查无泄漏即为合格。

非金属压力容器耐压试验安全操作规程

非金属压力容器包括石墨制压力容器、玻璃钢制压力容器、全塑料制压力容器等。

一、石墨制压力容器压力试验安全操作规程

(一)准备工作参照水压试验操作规程相关内容执行。

1、耐压试验一般采用清洁水;

2、容器内应充满液体,滞留在容器内的气体必须排净。容器外表应保持干燥。

3、当容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压;

4、圆筒石墨容器和列管式换热器每升高0.1Mpa保压2—3min,达到试验压力后保压30min,然后缓慢降至设计压力,保压足够时间进行检查;

5、块孔式换热器其升压速度应极缓慢,一般每2—3min升高0.1MPa,达到试验压力后保压30min。然后缓慢降至设计压力,保压足够时间进行检查;

6、保压检查期间其压力应保持不变,不得用连续加压来维持压力不变。石墨压力容器液压试验过程中不得紧固螺栓或向受压元件施加外力;

7、石墨换热器液压试验程序按GB151《管壳式换热器》有关规定执行。

8、石墨制压力容器液压试验完毕后,应将试验介质排尽;

(二)气压试验和致密性试验参照金属压力容器相关内容执行。

二、玻璃钢制压力容器压力试验安全操作规程

1、玻璃钢制压力容器耐压试验一般采用液压试验,试验介质应为水或其他合适液体。对于不适合液压试验的压力容器可采用气压试验。

2、与玻璃钢压力容器相连的低压管线和不应承受试验压力的附件,应当用阀门或其他方式断开。

3、环境温度下进行水压渗透性能试验时,试验压力为设计压力的1.5倍,且保持时间不少于2分钟。环境温度下采用气压试验时,试验压力应为设计压力的1.25倍,且保压时间不少于2分钟。

三、塑料(衬里)制压力容器压力试验安全操作规程

1、液压试验:

(1)耐压试验一般采用清洁水,必要时也可采用不会导致危险的其他液体,试验时液体的温度应低于闪点和沸点。

(2)试压时液体温度不低于15℃,不高于23℃。

(3)容器内应充满液体,滞留在容器内的气体必须排净。容器外表应保持干燥。

(4)当容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压;达到试验压力后保压

30min。然后缓慢降至试验压力的80%,检验焊缝,对不合格处应重新修补,重新试压。

(5)试验完毕放液时应先打开排气口,然后放液。

2、真空度试验

(1)真空容器压力试验首先做内压试验(按液压试验方法进行),试验压力为真空度压力的1.25倍。

(2)合格后在以最大工作真空度做真空度试验,做真空度试验时应有安全措施,该安全措施须经试验单位技术总负责人批准,由本单位安全部门监督。(3)真空表应调节准确,反应灵敏。

(4)试验时真空度应逐渐增大,每增加试验压力的10%,保压5分钟,检验焊缝有无泄漏情况,发现漏气,补修后重新试验。

(5)真空度达到试验压力时,保压10分钟,保压时不得开动真空泵,以不泄漏为合格。

压力管道压力试验安全操作规程

一、管道液压试验的规定

1、承受内压的地上管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不低于0.4兆帕。

2、当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道压力进行试验;当管道试验压力大于设备试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

3、当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算:

Ps=1.5P[δ]

1/[δ]

2

式中Ps—试验压力(表压),MPa

P—设计压力(表压),Mpa

[δ]

1

—试验温度下管材的许用应力,Mpa

[δ]

2

—设计温度下管材的许用应力,Mpa

当[δ]

1/[δ]

2

大于6.5时,取6.5。

当Ps在试验温度下产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力。

4、对位差较大的管道,应将试验介质的静压力计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受能力。

5、对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不低于0.2 Mpa。

6、夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。夹套管外管的试验压力应按第一条的规定。

7、当设计未规定时,非合金钢和低合金钢的管道系统,液压试验时液体温度不得低于5℃,合金钢管道系统,液体温度不得低于15℃,且应高于相应金属材料的脆性转变温度。

二、管道气压试验的规定

1、承受内压的钢管及有色金属管道的气压试验应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2 Mpa。当管道的设计压力大于0.6 Mpa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气压进行压力试验。

2、液压试验确有困难时,可用气压试验代替,但应符合下列规定:

(1)公称直径小于或等于300mm、试验压力小于或等于1.6Mpa的管道系统。(2)公称直径大于300mm、试验压力小于0.6Mpa的管道系统。

(3)管道系统内焊接接头的射线检测已按有关《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》中规定检测合格,设备应全部隔离,并有经施工单位技术总负责人批准的安全措施。

(4)若超过上述条件的管道系统必须用气压试验代替液压试验时,未经射线检测的焊接接头,必须经射线检测或超声敬爱内侧合格;角焊缝必须经磁粉检测或渗透检测合格。

(5)脆性材料管道组成件未经液压试验合格,严禁参加管道系统气体压力试验。

耐压试验的管理

1、压力试验由所在车间向生产处提出申请。

2、生产处接到申请后,由主管审批、签字。

3、由生产处报送维修车间,经维修车间主管签字后,指定耐压作业负责人,负责本次耐压试验全面工作。

4、承压设备/管线经检验后,应写出检验报告,做出结论性意见,填写鉴定记录。

5、对于常压容器和常压管道的试漏不能按以上方法试验。

附件:

压力试验工作票

第号

容器(管道)压力试验记录

编号:

电气绝缘材料耐压试验安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A74065 电气绝缘材料耐压试验安全操作规 程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气绝缘材料耐压试验安全操作规 程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.操作人员必须熟悉并掌握高压试验一般规程以及本安全操作规程。 2.使用前必须检查设备是否良好,工作接线和保护接零(地)是否可靠,其它安全措施是否良好,并作好试验前的准备工作。 3.试验时最少应有两人在场,并有专人负责监护。禁止其他非试验人员进入试验场地。 4.试验接通电源前,检查试验设备运行是否良好,确认接线正确、接地可靠、调压器指示在零位。接通电源后操作者必须站在绝缘垫上,按程序操作。

车间电工安全操作规程示范文本

车间电工安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

车间电工安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1为贯彻落实"安全第一、预防为主"的方针,强化安 全管理,增强安全意识,确保安全生产,消除人的不安全 行为,物的不安全状态,使安全生产做到有章可循,有据 可依,特制订本规程。 1.2本规程适用于车间电工岗位作业人员。 2、操作程序 2.1所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并 应定期检查、校验,线路禁止带负荷接电或断电,并禁止 带电操作。 2.2现场施工用高低设备及线路,应按照施工设计及有 关电气安全技术规程安装和架设。区域内部分停电工作

时,人体与带电部分,应保持安全距离,并有人监护。 2.3照明开关、灯口及插座,应正确接入火线与零线。 2.4验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器。装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。接地线应使用截面积不小于25平方毫米,严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。 2.5安装照明线路不准直接在板条天棚或隔间板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 2.6电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂警示牌,防止误合闸。 2.7用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。雷电时禁止测定线路绝缘。 2.8电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 2.9有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,

实验室安全操作规程

实验室安全操作规程 一、实验室安全守则 (一)分析人员必须认真学习分析规程和有关的安全技术规程,了解设备性能及操作中可能发生事故原因,掌握预防和处理事故的方法。 (二)玻璃管与胶管、胶塞等拆装时,应先用水润湿,手上垫棉布,以免玻璃管折断扎伤。 (三)稀释浓硫酸的容器要放在塑料盆中,只能将浓硫酸慢慢到入水中,不能相反!必要时用水冷却。 (四)蒸馏和提纯时不能离人,以防温度过高或冷却水突然中断。 (五)化验室每瓶试剂必须贴有明显的与内容物相符的标签。严禁将用完的原装试剂空瓶不更换标签而装入别种试剂。发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。 (六)不准使用绝缘损坏或老化的线路及电器设备。保持电器及电线的干燥。 (七)正确操作闸刀开关,应使闸刀处于安全合上或完全拉断的位置,不能若即若离,以防接触不良打火花。 (八)使用酒精灯时,注意酒精切勿装满,应不超过容量的2/3,灯内酒精不足1/4容量时,应灭火后添加酒精。燃着的灯焰应用灯冒盖灭,不可用嘴吹灭,以防引起灯内酒精起燃。酒精灯应用火柴点燃,不应用另一正燃的酒精灯来点,以防失火。 (九)若局部起火,应立即切断电源,用湿抹布或石棉布覆盖熄灭。若火势较猛,应立即与有关部门联系,请求救援。 (十)打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂瓶塞时应戴防护用具。 (十一)打开高温烘箱前,须确认箱内温度小于100℃后方可打开。 (十二)若遇酸碱液灼烧时,速用大量自来水冲洗患处。属酸液烧伤,用2%碳酸氢钠冲洗;属碱液烧伤,用2%硼酸冲洗,再用清水冲洗。 二、化学试剂的分类和规格 (一)化学试剂按其用途分为一般试剂、基准试剂、无机离子分析用有机试剂、色谱试剂与制剂、指示剂与试纸等。 (二)实验室最常见试剂的规格 1.基准试剂是一类用于标定滴定分析标准溶液的标准参考物质,可作为滴定分析中的基准物用,也可精确称量后直接配制标准溶液。主成分含量一般在99.95%—100.05%,杂质含量略低于优级纯或与优级纯相当。标签颜色为浅蓝色。 2.优级纯试剂,也称为保证试剂,其成分高,杂质含量低,主要用于精密的科学研究和测定工作,简称GR级。 3.分析纯试剂,简称AR级,质量略低于优级纯,用于一般的科学研究和重要的测定。 4.化学纯试剂,简称CP级,质量较分析纯差,用于工厂、教学实验的一般分析工作。 5.实验试剂,简称IR级,杂质含量多,主要用于普通的实验或研究。 三、化学试剂的使用方法和存放 (一)使用方法 化验人员要熟知最常用试剂的性质,如市售酸碱的浓度,试剂在水中的溶解性,有机溶剂的沸点,试剂的毒性、危险性及其化学性质等,要注意保护试剂瓶的标签,它表明试剂的名称、规格、质量,万一掉失应照原样贴牢。分装或配置试剂后应立即贴上标签。决不可在瓶中装上不是标签指明的物质。无标签的试剂可取小样检定,不能用的要慎重处理,不应乱倒。 为保证试剂不受沾污,应当用清洁的牛角勺从试剂瓶中取出试剂,决不可用手抓取。

高压试验安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压试验安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3992-56 高压试验安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.高压试验应填写工作票。 2.高压试验工作不得少于两人,试验前,试验负责人应对全体试验人员详细讲明试验中的安全注意事项。 3.因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。 4.试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。 5.试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。 6.新装试验装置时,低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装置。 7.试验现场应装设遮栏或围栏,并悬挂”止步、高压危险”的标示牌。如被试设备不在同一地点,另

一端应派人看守。 8.加压试验前必须认真检查试验接线,正确无误后,无关人员离开被试设备,主试人员取得试验负责人许可方可加压操作。 9.高压试验人员在全部加压过程中,应精力集中,注意异常情况,操作人员应站在绝缘垫上。 10.变更接线或试验结束,应首先将升压设备退回“0”位,而后断开试验电源。将被试设备放电,并将升压设备的高压部分短路接地。 11.未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次,并短路接地。 12.试验结束,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理好现场。 13.特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施,并经主管工程师批准。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

试验电工安全操作规程

试验电工安全操作规程 (一)高压试验 1、高压试验应填写第一种工作票。 2、高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前,试验负责人应对全体试验日详细布置试验中的安全注意事项。 3、因试验需要断开试验接头时,拆前应做好标记,接后进行检查。 4、试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。 试验装置的低压回路中,应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装置。 5、试验现场应装置遮拦或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,同时并派人看守。被试设备两端不在同一地点示,另一端还应派人看守。 6、加压前必须认真检查试验接线、表计倍率、调压器零位及仪表的开始状态等,均应正常无误后,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中,应有人监视并呼唱。 高压试验工作人员在全部加压过程中,必须站在绝缘垫上,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。

、变更接线或试验结束时,应首先端开试验电源。高压直7.流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。 8、试验结束后,试验人员应拆除自装的接地短路线。并对被试验设备进行检查和清理现场。 9、特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施和安全论证,并经公司主管生产的领导(总工程师)批准。 (二)携带型仪器测量 1、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,应填写第一种工作票,并至少由两人进行。 2、除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的低压侧进行。 3、电流表、电流互感器及其他高压测量仪器的接线和拆卸,对无需断开高压回路者,可以带电工作,但应使用耐高压的绝缘导线,导线应尽可能缩短,不准有接头,并应联接牢固,以防接地和短路,必要时用绝缘物加以固定。 4、使用电压互感器进行工作时,应先将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感接到高压侧。工作时应戴绝缘手套和护目眼镜,站在绝缘垫上,并应有专人监护。 5、连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值,连接电压回路导线的截面不得小于1。5平方毫米。

拉力试验机安全操作规程

2.范围:实验室测定用拉力试验机。 3.权责:技术研发部、品质部。 4.定义:无 5.内容: 5.1 打开试验仪器主电源,开启PC操作主机。 5.2 启动程序软件,选择对应的传感器联机。 5.3 在“输入用户参数”窗口选择需做的试验方案模式。 5.4 输入存盘文件名,或采用默认文件名。 5.5 测量式样品尺寸,并输入包含试验标距、式样直径等相关数据。 5.6 安装夹具,夹持式样品。 5.6.1 选用适当的夹具或连接头,装入试验仪器上的接口内,插入插销,旋紧锁紧螺母。 5.6.2 调试仪器横梁高度,把试样安装在两端夹具或连接头上,再调整高度,保持式样垂直。 5.6.3 将软件界面上的力值和位移项目清零。 5.7 调试或发送衡量移动速度,开始试验,软件自动切换到试验界面。 5.8 观察试验过程,运行中若出现意外情况应立即停止试验。(点击软件按钮或拍仪器上的急停按钮)。 5.9如果当变形达到试验方案设置的引伸计切换点时,程序有提示窗口,试验进入力保持状态,卸下引伸计,关闭提示窗口,试验继续运行。 5.10试验结束,在试验结果栏中,程序自动计算结果并生成曲线。 5.11输入试验结果(断后标据、拉脱拉断)。 5.12如果还有试样品,如果已输入式样尺寸,请重复6-11步,如果还未输式样尺寸,请重复5-11步。 5.13关闭PC操作主机,关闭试验仪器主电源。 6.注意事项: 6.1开机时主机和计算机的开机顺序会影响计算机的通讯初始化设置,所以务必请用户严格按照上述开机顺序进行。 6.2每次开机后要预热5分钟,待系统稳定后,才可进行试验工作。 6.3如果刚刚开机,需要再开机,至少保证1分钟的间隔时间。 6.4在更换夹具后,首先要注意调整好可调挡圈。 6.5尤其在用小力值传感器做试验时,一定要调整好可调挡圈的位置,以免操作失误而损坏小力值传感器。 6.6大变形在不使用时,请将两夹头放入保护装置内,或将其旋转开,以免移动横梁在移动过程中撞坏夹头。 6.7任何时候都不能带电插拨电源线,否则很容易损坏电气控制部分。 6.8试验过程中,不能远离试验机。

高压安全操作规程

高压电气安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行相关制度规定。 3.高压电配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7.与供电单位或调度员联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。8.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备部门领导批准。 10.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还

应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 11.装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 12.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 13.施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 15.高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表1但小于表2规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表1的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。 16.停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

化学分析工安全操作规程[详细]

化学分析工安全操作规程 1.目的 制定本规程是为了规范化学分析工的操作,以免发生人身伤害事故. 2.适用范围 适用于有化学分析工岗位的生产车间或作业场所. 3.操作规程 3.1化验室通用安全操作规程 3.1.1使用电器设备安全规程. 3.1.1.1在使用电器设备时,必须事先检查电器开关接地线以及机械设备,各部分是否安全可靠. 3.1.1.2开始工作或停止工作时,必须将开关扣严和拉下. 3.1.1.3要更换保险丝时,要按负荷选用保险丝不准加大或以铜丝代替使用. 3.1.1.4电器开关箱内,不准放任何物品. 3.1.1.5严禁用导电器具去清洗电器和用湿布擦洗电器. 3.1.1.6凡电器动力设备超过允许温度时,应立即停止运转. 3.1.1.7定碳定硫电炉两端设安全罩.安全罩严禁随意拆掉,以免发生触电事故. 3.1.1.8禁止水洒在电器设备和线路上,以免漏电. 3.1.1.9凡使用110伏以上电源装置,仪器的金属外壳必须接地线. 3.1.1.10严禁湿手分、合开关或接触电器设备.

3.1.2使用毒品安全规则: 3.1.2.1凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作,应在通风柜内进行,这些气体是:一氧化碳、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二氧化碳、氯、碘、二氧化硫、氧化锰、二氧化氮等. 3.1.2.2进行有毒物质的试验时,必须穿工作服戴口罩或面罩、手套,试验后要洗手,试验中禁止饮食、吸烟. 3.1.2.3所有使用过含毒物的溶液,必须由试验的工作人员作一定安全处置合乎排放标准后再倒入下水道,然后清洗仪器和工作地点. 3.1.2.4工作人员手、脸、皮肤有破裂时,不许进行有毒操作,尤其是氢化物的操作,更不允许. 3.1.2.5有毒液体、生产污水或其它腐蚀性强烈的液体取物时,不许用口吸取,只能用抽气管吸取. 3.1.2.6处理无名药品时,不许用口尝,如嗅其味,可用手掌在药物品表面上空向脸部煽动嗅之.禁止用实验室内的任何容器盛放饮料和其它事物. 3.1.2.7使用水银注意事项: a.装水银的玻璃器皿. b.装水银的容器表面应盖一层甘油,有脏水银应盖一层脏水银. c.装水银可能与大气直接接通时,不许在表面上覆盖其它物质,应在水银和大气中间接一段内装活性二氧化锰的玻璃管. d.装水银容器应放在金属质浅盘中,当水银溅出地面时,应填死或以高锰酸钾溶液灌泡.

振动试验台安全技术操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 振动试验台安全技术操作 规程简易版

振动试验台安全技术操作规程简易 版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 ?物品放置:将振动试验的物品放入试验 台上的夹具中,用扳手将固定螺丝拧紧,防止 振动中物品脱落损坏; ?开机:打开启动按钮,此时听到“嗒” 的一声,表示振动台电源接通,如果没有声 音,则先按停止按钮再重新按启动按钮; ?振动频率调节:根据实际情况,把频率 调节旋钮旋到合适位置,在调整频率过程中, 需缓慢调节,以防瞬间频率过高,将物品振 坏; ?关机:振动实验结束后.先把频率按钮

调至0Hz,然后按下停止按钮,取下试验物品,关闭振动台电源; ?振动台要固定位置,防止滑动; ?振动台所放物品一定要保持平衡,以防物品不平衡而在振动过程中损坏; ?插拔电源插头时,要小心操作,以防被电击伤; ?振动过程中,切忌用手触摸被振物品,以防振动中的物品将手击伤; ?试验台经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放置在干燥的环境内。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

高压试验工安全技术操作规程示范文本

高压试验工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压试验工安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、上班前穿戴好防护用品,袖口、下摆要收紧。检查 连锁装置,指示灯,警铃是否完好。 2、在做试验前,必须开高压危险指示灯,锁好护栅或 门的连锁装置,禁止外人进入试验场。 3、高压试验属多人操作,要指定一人统一指挥。必须 一人操作,一人监护。未经过专业培训人员,无证人员严 禁操作。 4、在同一个时间,同一个试验场,不允许两个试验同 时进行。 5、做试验时,必须清除试验区内人员和杂物,操作人 员进入操作后,拉安全警铃,确认无异样时开始工作,按 运行检查规范用专用运行检查线对高压试验设备进行运行

检查,高压属正常击穿的情况后,才能进行产品高压耐电压试验。 6、在做高压试验时,应集中思想,注意试验区内及仪表活动情况,不可谈笑,看书报或做分散注意力的事。如遇产品击穿,电流升高,电压降低时,立即切断电源,将调压器降到零位,将试品放电,接地,然后再检查处理。 7、一切试验设备不准超负荷工作。 8、电压试验完毕,切断控制台上总电源,把试验场上的分相高压线收回整理好放回原处,清理试验后,关好门窗,清扫场地。 9、高压试验设备要定期请专业人员进行检查,确保设备完好,试验正常。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

金相、物理试验工安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5208 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 金相、物理试验工安全操作规程标准版本

金相、物理试验工安全操作规程标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.做酸蚀试验时应遵守《化学试验一般操作规程》。试样应轻轻放入酸槽中,避免溅出。 2.做微观检验在配制、使用电解液时必须做到; (1)配制溶液时药物应按顺序加入溶液。硫酸、高氯酸应缓慢滴入溶剂,并应搅拌。 (2)电解液不能用得过久,电解抛光温度不能过高,以防发生爆炸危险。 (3)使用氰盐溶液电解腐蚀时,操作人员工作完毕必须认真洗手漱口。用完的工具均应用5%硅酸亚

铁水溶液中和,工作服不准穿出室外。 3.使用光电分光光度计前应先检查按地线,应保证仪器机壳接地可靠。 4.使用硬度计时,试样硬度大于HRc30及脆性材料,受 荷后要防止夹具振脱和碎片飞出损机伤人。 5.试样表面要平整放稳,平面倾斜不能大于5°。 6.严禁在平面物台打圆柱试样,以免损坏钻头或样品挤动伤人。 7.做光谱分析时,用电仪器必须有良好的接地保护。使 用高压电的地方,必须悬挂警示牌注意安全。 8.操作摄谱仪或质谱计的工作人员,必须站在橡皮的地

毯上。电子弧光及火花发出光容易刺激眼的角膜,工作之前必须挡上颜色玻璃。 9.做磁性试验时,严禁输出短路和过载使用,使用时间不得超过4小时。当AC4/3墙式冲击检流计从支架取下来时,应事先锁好。 10.做低温试验时,在冷冻机运转后,应调整滴油量和油 压,并且经常注意机器的声音、压力、温度和膨胀的开启量等。 11.制冷系统在使用及停车时,都应挂上明显的开关牌子。停车时曲轴箱内压力应降到0.5kg以下,蒸发器里的水温度不应低于0℃。 12.机器运转时机房内应保持两个人操作(除特殊情况例外),各种附属设备中的液体量不应超过80%。

高压试验安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5450 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高压试验安全操作规程 标准版本

高压试验安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.高压试验应填写工作票。 2.高压试验工作不得少于两人,试验前,试验负责人应对全体试验人员详细讲明试验中的安全注意事项。 3.因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。 4.试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。 5.试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。 6.新装试验装置时,低压回路中应有两个串联电

源开关,并加装过载自动掉闸装置。 7.试验现场应装设遮栏或围栏,并悬挂”止步、高压危险”的标示牌。如被试设备不在同一地点,另一端应派人看守。 8.加压试验前必须认真检查试验接线,正确无误后,无关人员离开被试设备,主试人员取得试验负责人许可方可加压操作。 9.高压试验人员在全部加压过程中,应精力集中,注意异常情况,操作人员应站在绝缘垫上。 10.变更接线或试验结束,应首先将升压设备退回“0”位,而后断开试验电源。将被试设备放电,并将升压设备的高压部分短路接地。 11.未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次,并短路接地。

12.试验结束,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理好现场。 13.特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施,并经主管工程师批准。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

试验电工安全操作规程(word版)

试验电工安全操作规程 试验电工安全操作规程 第一条试验人员必须经过培训,取得合格证书后方可上岗。 第二条试验现场应设遮栏或围栏,悬挂止步、高压危险!标示牌,试验时并派专人看守,试品两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 第三条高压试验工作不得少于两人,指定试验负责人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。 第四条因试验需要断开电气设备接线头时,拆前应做好标记,恢复连接后应进行检查。

第五条试验器具的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。为了在试验时确保高电压回路的任何部分不对其它接地体放电,高压回路与其它接并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施。 地体(如墙壁、金属围栏、接地线等)的距离必须留有足够的空间。 第六条试验区内禁止使用汽油、稀料等挥发可燃性材料,以防火灾的发生。 第七条试验装置的电源开关应用明显断开的双极闸 刀。 第八条在高压操作时,试验人员必须穿好绝缘靴,

戴好绝缘手套,并且站在绝缘台上。 第九条耐压试验时,加电压前必须认真检查接线,表计量程,确信变压器在零位及仪表的开始状态正确无误,并通知有关人员离开被试设备后,在取得试验负责人许可后,方可加压,加压过程中应有专人操作。 第十条任何加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象发生。 第十一条设备试验参数严格执行国家统一标准,不得随意对参数值进行改变。 第十二条变更接线或试验结束时,应首先降下电压,断开电源,放电,并将升压装置的高压部分短路接地。 第十三条特种电机试验时,电机底脚必须固定可靠,以防设

试验工安全操作规程(标准版)

试验工安全操作规程(标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0496

试验工安全操作规程(标准版) 严格遵守《运转工通用安全操作规程》和《非电气作业人员用电安全规程》。 必须掌握所使用药剂的性质、危险性、使用方法、应急处理措施和废弃物处置方法,严格遵守有关化学危险品的操作规定,防止化学危险品事故的发生。严禁使用来历不明、标识不清和对性能不掌握的药剂。严禁将药剂私自送人或带出试验室外。 必须掌握所使用的设备及其性能,禁止不了解情况的人员使用设备。 烘干试样时,必须使用专用的烘干设备。烘干时温度不得过高,放置、取出试样要防止烫伤、烧伤。 对试样进行筛分、缩分、研磨等处理时,必须戴口罩,并采取必要的防尘措施。

进入车间取样前,要对各采样点进行检查,不便于采样的地方,要先采取必要的措施。采样时,要防止取样勺被设备卡住或打飞。端样时,要注意脚下,小心滑倒、踏空。 如电器发生故障,要立即切断电源,并找电工处理。 到外单位采样时,必须先了解该单位各采样点及其环境情况,在该单位人员带领下进行采样,并听从带领人员的指挥。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

机械性能试验室安全操作规程(标准版)

机械性能试验室安全操作规程 (标准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0764

机械性能试验室安全操作规程(标准版) 1.设备使用前应检查其性能及润滑是否良好。当确认各机件无裂纹,电器装置正常,机座牢固,保护接零(地)线完好后,方可开动。 2.使用时应严格遵守各试验机的安全操作规程。 3.试验机上不准放置工具、试样等物品。 4.脆性材料的硬度,弯曲、压缩及疲劳试验须加防护装置。 5.高温拉伸或其它升温试验,需要电炉加热时,应检查电炉的电阻丝是否完好,设备接地及联锁装置是否可靠。装卸试样时必须断电,必要时应戴上石棉手套。易燃易爆物品必须远离电炉,室内应备有灭火器材。 6.设备发生电气故障,应立即切断电源,通知电工修理。 7.试验设备不准超过额定负荷运行。工作时精力要集中,不得

离开工作岗作,如需要离开,应停机或向代管人作交待。 8.进行试验时必须注意: (1)根据试样形状,规格及性能,选择好测量范围、夹具,加相应的砝码及安装必要的附件; (2)试验开始,先作几次瞬时启动(开、停),以便于润滑和检查试验机运转部件的状况; (3)工作完毕后,将一切运转机件调回到原始位置,关闭油阀、电源; (4)人体应避开试样冲击方向。 9.试验机每年由计量部门校验一次。每季度用测力计自行校验一次。测力计每年校验一次。各种试验机械应装置牢固。每班应检查一次。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气高压试验人员安全操作规程

电气高压试验人员安全操作规程 1、高压试验工作人员应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规定。 2、高压试验项目均须填写试验卡片。其中应包括:试验任务、项目、标准、安全措施和注意事项。对复杂的试验,还应包括:试验方法,试验接线,使用仪器和表计的数量、规范,以及预计的试验,应拆除的接线、接地的部分等。 3、一般试验由工作负责人填写试验卡,经班长审批执行。重要的设备的试验及复杂试验,由班长填写经车间主任审批后执行。 4、工作前的准备工作包括: (1)工作前,由工作负责人向作业组人员讲解工作内容,注意事项,并进行分工。 (2)作业组人员按试验卡片规定的任务,准备好全部仪器、工具。 (3)到现场后,由工作领导人或负责人,持工作票对试验卡片和现场条件是否相符,是否适合所要求的工作。 (4)工作负责人和作业组人员共同选定接地点、高压试验线的途经、被试设备与高压试验的连接位置、应安设试验遮栏,悬挂的警示牌等。 5、试验人员应在高压试验线所经过的地方及被试设备周围(包括被试电缆的另一头)设置试验用遮栏,.在遮栏醒目地点应挂上“高压试验,生命危险!”的警示牌。试验时应有人作警戒以防他人穿越。变电间电缆试验时,应在变压器间门内装设网状遮栏,将变电闸门关好。当被试电缆另一头在配电所隔间内时,可在隔间门口安设网状遮栏,加挂高压试验警示牌,并和检修运行人员联系妥当,方可不派人警戒。 试验遮栏应使用绝缘的网状遮栏或木质遮栏。用绳子时需用上下两条。遮栏的安装,应考虑到不妨碍运行人员巡视检查和处理故障时的行走。 6、试验用接地线应尽量不穿过通道,以免被人绊断,否则设两根接地线,分别在两处接地。在试验地点设有可靠的接地点时,除接地外,还应接零。接地线应采用有足够截面的多股裸铜线。 7、接线时应先接地线,后接电源线。试验变压器高压侧应挂临时接地线。试验用仪器外壳均需接地。作测量用互感器二次线圈应接地。在易于绊脱的地方,以及高压试验线与设备处连接,应打结固定。 8、试验高压线应尽量短,试验前必须检查其机械强度及绝缘强度。试验设备布置和高压试验线的敷设应考虑在其折断掉下来时不危及人身安全。室外刮风天气应考虑风向。试验人员应处于上风处。尽量避免在楼梯走廊或过道通过高压试验线。高压试验线的敷设也不应阻塞通往运行设备的通道。如需经过通道应有足够的人员警戒,以保证在需要时能立即停止试验,

电工安全操作规程(规程)

电工安全操作规程 (一)使用仪表的规则 1、摇表 (1)使用前应注意摇表的使用范围,如500伏以下的电气设备应用500伏的摇表;500~1000伏的用电设备使用1000伏的摇表;1000伏以下的用电设备使用2500伏的摇表。 (2)使用摇表时必须要有两人。 (3)摇表的转速为120转/分。 (4)不准用摇表测量半导体元件。 (5)被测的电气设备和线路必须先停电,检查线路,确认无人工作,方可进行测量。 (6)测量高压设备、直流系统、电缆、电容器,较长的架空线路和高压装置附近的电气设备,在停电后,必须先放电,然后再测量。 2、钳形电流表 (1)使用前要检查绝缘手柄是否良好,钳口闭合是否严紧。 (2)注意被测设备、线路负荷情况及仪表的量程。如果不知负荷情况,应从大量程开始。(3)钳形电流表原则上是卡在被测的导线上。一般情况不测裸体,如须测量裸导线时,必须采用安全措施。 (4)钳形电流表只能测500伏以下的电气设备和线路。 (5)使用钳形电流表时,必须戴绝缘手套和防护眼镜,被测导线应放在钳口的中心,每次只能测一相。测量时钳口不准与另一相接触,也不准碰地。 3、万用表 (1)使用前要检查,保证引线整齐,绝缘手柄良好。 (2)确定使用范围和量程,交流直流、电压、电流、电阻、电容是否与被测内容相符。 4、用普通电流表测量电流时,必须先连好线再送电,注意电流互感器任何时候都不准开路。(二)使用通路灯和验电笔的规则 1、通路灯只能用于380伏以下供电系统中,不准用单个220伏灯泡测量380伏的电压。 2、通路灯不准用软线作试棒,以防发生短路故障。 3、使用通路灯和验电笔前,必须在有电的地方效验,认为好用后,方可使用。

试验工安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L3265 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 试验工安全操作规程正 式样本

试验工安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 严格遵守《运转工通用安全操作规程》和《非电 气作业人员用电安全规程》。 必须掌握所使用药剂的性质、危险性、使用方 法、应急处理措施和废弃物处置方法,严格遵守有关 化学危险品的操作规定,防止化学危险品事故的发 生。严禁使用来历不明、标识不清和对性能不掌握的 药剂。严禁将药剂私自送人或带出试验室外。 必须掌握所使用的设备及其性能,禁止不了解情 况的人员使用设备。 烘干试样时,必须使用专用的烘干设备。烘干时 温度不得过高,放置、取出试样要防止烫伤、烧伤。

对试样进行筛分、缩分、研磨等处理时,必须戴口罩,并采取必要的防尘措施。 进入车间取样前,要对各采样点进行检查,不便于采样的地方,要先采取必要的措施。采样时,要防止取样勺被设备卡住或打飞。端样时,要注意脚下,小心滑倒、踏空。 如电器发生故障,要立即切断电源,并找电工处理。 到外单位采样时,必须先了解该单位各采样点及其环境情况,在该单位人员带领下进行采样,并听从带领人员的指挥。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

相关文档