1.镀锌钢管安装工艺标准

(1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,固定好立管支架(补好楼板洞),进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。

(2)管道的螺纹连接

钢制管件采用国际S311。螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″----3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2—3扣,螺纹外露部分防腐良好。

(3)管道的法兰连接

管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰等,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管口不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2—3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上的衬垫。

(4)管道的支架根据管道外经和规范用材要求预制支吊架,根据管道的走向,合理布置支架和吊架。一般支吊架以管道起点标高开始安装,根据管道的坡向在适当地方做支架中间利用拉线以确定标高,特别要注意管道变径的地方。管道支架、吊架最大间距不得超过下表:

防水套管,具体做法详见国际S312。

(6)防腐:明设镀锌管外刷银粉两道,暗设镀锌管刷沥青两道。

(7)保温:设于地下室,楼梯间、水箱间等非采暖房间内的给水管按设计要求做好保温,埋地热水管按土建专业图示做好保温。

(8)管道敷设安装前应将内污物清理干净,严防焊渣等垃圾落入管内,对已安装好的管道,须包扎封口。在与室外给水管道连接前,必须将室外管道冲洗,方可连接。

(9)施工完毕,整个系统应进行静水压力试验。生活给水部分压力为:0.6mpa,以五分钟内压降不大于20kpa,为合格。

5.卫生器具

(1)器具连接管:按图纸要求找出预留口坐标、标高,然后按准确尺寸修整预留洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装时,必须将预留洞口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口并堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。

(2)管道基础,楼板及墙基留洞,检查口及管卡装设位置等详见安装图集。

(3)排水管道安装完毕均进行灌水试验,施工完毕再进行通水,通球试验。

(4)卫生器具安装:各墙面、地面已经施工结束,即可进行卫生器具的安装。(根据所抛口的上下水口)首先复查预留的上下水口是否正确,按照标准稳固各种卫生设备,再相接各种洁具和给水管道。要求做到:平稳、牢、准、不渗、不漏美观整洁,待满足调试条件后再由上往下逐层进行调试。

镀锌钢管安装工艺标准33393

1.镀锌钢管安装工艺标准 (1)根据现场进度情况在适当的时候进入安装。预先将支架固定好,根据实际尺寸,绘好草图,进行预制管道,尽可能减少在管道上上管件,焊死口。管子预先调直,安装中断时应封闭敞口,设计要求加套管的在安装过程中加好套管,管道安装结束后,固定好立管支架(补好楼板洞),进行支管安装,根据设计和设备的要求,预留好接口,上好堵,准备下一步工序的试压工作。 (2)管道的螺纹连接 钢制管件采用国际S311。螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成。1/2″----3/4″的管子可采用人工套丝,丝扣套完后,应清理管口,将管口保持光滑,螺纹断丝缺丝不得超过螺纹总数的10%。连接应牢固,根部无外露油麻现象,根部外露螺纹不宜多于2—3扣,螺纹外露部分防腐良好。 (3)管道的法兰连接 管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接。管道支架、吊架最大间距不得超过下表: 或阀门井;管道穿基础侧墙处设柔性防水套管,具体做法详见国际 S312。 5.卫生器具 (1)器具连接管:按图纸要求找出预留口坐标、标高,然后按准确尺寸修整预留洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。镀锌钢管敷设施工工艺标准

钢管敷设施工工艺标准 暗管敷设工艺流程 (一)工艺流程 暗管敷设预制加工测定盒、箱位置稳注盒箱管路连接暗管敷设方式变形缝处理地线连接验收 (二)施工工艺 1、暗管敷设 (1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 (2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15。 (3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50。 (4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 2、预制加工 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法。 (1)冷煨法:一般管径为20及以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25及以上时,使用液压煨管器,即先 将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 (2)管子切断:常用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑, 无毛刺,管内铁屑除净。

(3)管子套丝:采用套丝板、套管机,根据管外径选择相应板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过 猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。 管径20及以下时,应分二板套成;管径在25及以上时,应分三板套 成。 3、测定盒、箱位置 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 4、稳注盒、箱 (1)稳注盒、箱:稳注盒、箱要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确,现浇砼板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于3时,需加金属网 固定后再抹灰,防止空裂。 (2)托板稳注灯头盒:预制圆孔板(或其他顶板)打灯位洞时,找好位置后用尖錾子由下往上剔,洞口大小比灯头盒外口略大 l~2,灯头盒焊好 卡铁(可用桥杆盒)后,用豆石混凝土稳注好,并用托板托牢,待砂浆 凝固后,即可拆除托板。现浇混凝十楼板,将盒子堵好随底板钢筋固 定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 5、管路连接 (1)管路连接方法 1)管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管箍必须使用通丝管箍。上好 管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。 2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的2.2倍;连接管口的 对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。

消防镀锌钢管安装

消防镀锌钢管安装 1 工艺流程 施工准备——预制下料——滚槽——上箍安装——水压试验 2 施工准备 安装前,首先核对图纸,检查管道布置是否与其它专业冲突;核对管道预埋件、支架、套管位置、标 高、坐标是否正确 3 预制下料 3.1 管子清扫。消防系统管道采用镀锌钢管,管子到场后,先检查镀锌层是否完好,管子是否无凹凸、无裂缝、无弯曲等缺陷。管子在加工前,应进行内外清扫,以清除管道内外表面的污垢。 3.2管子切断。按图纸尺寸,用钢锯或切割机将管子切断,管子切口应平整,管口内外应无毛刺和铁渣,切口不应产生断面收缩。 4 管道连接 4.1滚槽 采用专用设备加工沟槽;将管道切割成需要的长度,管端与轴线必须垂直,平整无毛刺。将需要加工沟槽的管道架设在滚槽机尾架上,调整管道使其处于水平状态,如果大批量加工,可设置可调节托架进行加工。 将管道端面贴紧滚槽机上面,使钢管轴线与滚槽机呈90度,启动滚槽机,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至预定沟槽深度为止,停机用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度,确认符合标准要求见表1,千斤顶卸荷,取出钢管。 表1钢管滚槽加工尺寸

安装必须遵循先装大口径,总管,立管,后装小口径管,支管的原则。安装过程中不可跳装,分段装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难影响安装质量。 4.3准备好已加工沟槽的管道,配件和管路附件;检查橡胶密封圈无损伤,将其套上一根钢管的端部,将另一根钢管靠近已套上密封圈的管道端部,两端处应留一定间隙,间隙应符合标准要求;将橡胶圈套上另一根钢管端部,使橡胶密封圈位于接口中部,并在其周边涂抹润滑剂(洗洁精或肥皂水);检查管道轴线。 4.4在接口位置,橡胶圈外侧安上下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内;用手压紧、上下卡箍的耳部,并用木榔头锤紧卡箍凸边缘处,将上下卡箍靠紧,在卡箍螺栓孔位置穿上螺栓,并均匀轮换拧紧螺栓,防止橡胶密封圈起皱,检查确认卡箍凸边全周卡入沟槽内。 5 管道安装 5.1 将材料运至现场,核实尺寸,准备安装。 5.2 每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排出,顺序安装。在安装中,核实预留甩口的高度、方向是否正确。支管甩口应加好临时堵头。立管阀门朝向应便于操作和修理。 5.3穿墙和穿楼板管道应在土建施工时预留套管,管道安装后,吊直找正,用卡件固定。 5.4 对暗装的给水立管,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6 管道强度试验

钢管敷设施工工艺标准

钢管敷设施工工艺 标准

1.总则 1.1适用范围 适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和轻质隔墙内钢管敷设工程。 1.2编制参考依据 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50302- 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1熟悉图纸,了解设计意图,注意图纸提出的施工要点。 2.1.2确定施工方法,编制施工技术措施。 2.1.3施工前认真听取工程技术人员的技术交底。清楚技术要求、技术标准和施工方法。 2.2材料要求 2.2.1镀锌钢管壁厚均匀无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象,除镀锌管以外其它的管材内外壁应做除锈防腐处理。埋入砼中的管外壁可不做防腐,但应做除锈,内壁做防腐处理。 2.2.2铁制灯头、开关接线盒等盒壁厚度不小于1.2㎜,无变形开焊。 2.2.3面板、盖板的规格、孔距应与盒配套,外形完整无损。 2.2.4各种型钢应符合要求,镀锌层完整无损。 2.2.5螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应使用镀锌件。 2.2.6其它材料、铁丝、电焊条、防锈漆等无过期变质现象,钢管配管工程中严禁用塑料及木制盒。

2.3主要机具 2.3.1弯管器、弯管机、开孔器。 2.3.2管子压钳、套丝机或套丝器。 2.3.3钢锯弓、锯条、切管器、卷尺、管钳。 2.3.4圆钉、绞刀、钢丝刷、毛刷、钢丝。 2.3.5手锤、凳子、工具袋、人字梯。 2.4作业条件 2.4.1暗管敷设 (1)敷设管路时需与土建主体工程密切配合施工,由土建主体施工人员给出建筑标高线。 (2)现浇砼内配管在底层钢筋绑扎好后,根据施工尺寸和位置配合土建施工。 (3)随墙(砌体)配合立管施工。 (4)随大模板现浇砼墙配管,钢筋网片绑扎完毕后,按墙体线配管。2.4.2明管敷设 (1)配合土建结构安装好预埋件。 (2)采用胀管安装时,必须在抹灰后进行。 (3)配合土建,内装修完后进行明配管。 2.4.3吊顶内或隔墙板内管路敷设 (1)结构施工时,安装好预埋件。 (2)内部装修时,配合土建作好灯位及电气器具位置的预留。 3.施工工艺

镀锌管给水系统安装工艺(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 1.材料性能要求 (1)给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,有出厂合格证、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2.施工工具与机具 (1)套螺纹机、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、滚槽机、电动试压泵。 (2)套螺纹板、管钳、压力钳、手锯、锤子、活扳手、链钳、揻弯器、螺钉旋具。 (3)水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3.作业条件 (1)地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标

高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (2)暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 (3)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (4)立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (5)支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 4.给水系统安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→防腐、保温→管道水冲洗 5.施工要点 (1)安装准备:认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

镀锌钢管施工方案

镀锌钢管施工方案 施工工艺流程 图纸会审材料进场下料切割套丝/焊接支吊架安装 管道冲洗 管道保温 立管安装 管道试压 干管安装管道预制加工 1)管道丝扣连接 (1)断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a.用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行 断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后将管口断面的管膜、 毛刺清除干净。 b.用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线, 双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底, 不许扭断或折断,以防管口断面变形。 (2)套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,管径15-32mm 一般套2次,40-50mm者套丝3次,70mm以上者套3-4次为宜。

镀锌管道丝牙完成图(示例) a.用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。

套丝机 b.用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板标盘迟到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2-3扣,再站到侧面板转套丝板,用力要均匀。待丝扣即将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有锥度。管子螺纹长度尺寸见下表。 (3)配装管件 a.配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 管子螺纹长度尺寸见下表: 注:螺纹长度均包括螺尾在内。

PVC管、镀锌管线管施工工艺要求方案

PVC管、镀锌管线管施工工艺要求方案 视不同场合不同用途,选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部 分,均采用硬质PVC管作线管或镀锌管。镀锌管参照如下方法施工。 1.1.1.1.1 金属管的加工要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔,裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。 1.1.1.1.2 现场加工应符合下列要求 为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无刺和锐棱角。 为了减少直理管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口宜做成喇叭形。 金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大,将减少线管的有效直径,造成穿线困难。 金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。 1.1.1.1.3 金属管的切割套丝 在配管时,应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁使用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝。套丝可用管子丝板或电动套丝机。套完丝后,应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,避免破线缆护套。 1.1.1.1.4 金属管弯曲 在敷设金属线管时应尽量减少弯头,每根金属管的弯头不宜超过 3 个,直角弯头不应超过 2 个,并不应有S 弯出现,对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒。 弯曲半径应符合下列要求: 明配管时,一般不小于管外径的 6 倍;只有一个弯时,可不小于管外径的 4 倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆形状。

明配管时,一般不小于管外径的 6 倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,应不小于管外径的10 倍。 电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的 10%。 1.1.1.1.5 金属管的连接 金属管连接应牢固,密封良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的 2 倍。管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续。金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 金属管进入接线盒后,可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定,露出缩紧螺母的丝扣为2~4 扣。或者采用铜杯臣与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保证接线盒内露出的长度要小于5mm。 1.1.1.1.6 金属管的敷设 金属管暗设时应符合下列要求: 1)预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50,楼板中的管径宜为 15~20mm,直线布管30m处设暗线盒。 2)敷设在混凝土、水泥里的金属管,其地基应坚实平整。 3)金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。 4)金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 5)建筑群间的金属管道埋设深度不应小于700mm ;在人行道下面敷设时, 不应小于500mm。 1.1.1.1.7 金属管暗设时按下列要求施工 1)金属管应用卡子固定,支持点间的间距不应超过3m。在距接线盒300mm 处,要用管卡将管子固定。在弯头的地方,两边也要固定。 2)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的外径应为光缆外径的

镀锌钢管施工工艺

镀锌钢管施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

3操作工艺 暗管敷设基本要求: 1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理 2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm 3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm 4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管 5)预制加工: 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法 冷煨法: 一般管径为20mm 及其以下时,用手板煨管器先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度管径为 25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,炼出所需弯度 热煨法: 首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍; 埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍 管子切断: 常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的 管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用 力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径 20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成测定盒、箱位置: 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平 线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置 6)稳注盒、箱: 稳注盒、箱: 稳注盒、箱要求发浆饱满,平整牢固,坐标正确盒、箱安装要求见表3-5所示现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于 3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂盒、箱安装要求表3-5 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置盒箱1m内相邻标高盒子固定箱子固定盒、箱口与墙面正确一致垂直垂直平齐 10(砖墙)、30(大模板) 2 2 3 最大凹进深度10mm 托板稳注灯头盒: 预制圆孔板(或其它顶板)打灯位洞时,找好位置后,用尖錾子由下往上踢,洞口大小比灯头盒外口略大1~2cm,灯头盒焊好卡铁(可用桥杆盒)后,用高标号砂浆稳注好,并用托板托牢,待砂浆凝固后,即可拆除托板现浇混凝 土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成

镀锌钢管施工工艺设计

镀锌钢管施工工艺 1范围 本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及吊顶内和护墙板内钢管敷设工程 2施工淮备 2.1材料要求: 2.1.1镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象除镀锌管外其它管材需 预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证 2.1.2管箍使用通丝管箍丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证2.1.3锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证 2.1.4护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证 2.1.5铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证 2.1.6面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产 品合格证 2.1.7圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证 2.1.8螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件 2.1.9其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象 2.2主要机具: 2.2.1煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机 2.2.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳 2.2.3铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等 2.2.4手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等 2.3作业条件: 2.3.1暗管敷设: 2.3.1.1各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工 2.3.1.2预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线 2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施 工 2.3.1.4预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好 2.3.1.5预制空心板,配合土建就位同时配管

7.镀锌钢管卡箍连接施工工艺标准(镀锌、衬塑、涂塑钢管等)

工艺标准图名称镀锌钢管卡箍连接施工工艺标准 (镀锌、衬塑、涂塑钢管等)编号JWA-JPS-007 工艺流程:断管—清理—压槽—放胶圈—安装沟槽—组对—涂润滑剂—安装卡箍—拧紧螺母标准参考图标准要求 ①①钢管切割时应保持切割片与管道垂直。衬塑钢管等复合钢管切割不能采用砂轮切割机切割,应采用手锯、电动带锯或厂家配套的专用切割机。 ② ②切断口应进行必要的胶粘补 塑与防腐处理。使用专用锉刀将 毛刺完全除净。 ③地面平整,压槽机稳定、可靠 ; ④钢管和压槽机平台在同一个 水平面上,要有能调整高度的固 定式支撑尾架。 ④ ⑤ ⑤压槽时手压泵手柄均匀缓慢 下压,每次手柄行程不超过 0.2mm,钢管转动一周,一直压 到压槽机上限位螺母到位为止, 然后让机械再转动两周以上,以 保证壁厚均匀; 管道应保持水平,且与压槽③ 机驱动轮挡板呈90°,压槽时 应保持持续渐进; 衬塑钢管等复合钢管滚槽 应采用厂家配套的专用滚槽机; 检查压好的沟槽尺寸,如不 符合规定,再微调,进行第二次 压槽,再一次检查沟槽尺寸,以

达到规定的标准尺寸。 ⑥⑦ ⑥将橡胶圈套入钢管端头,注意 不得损坏橡胶圈; ⑦将另一根钢管与该管对齐,两 根钢管之间留有一定间隙, 移 动胶圈,调整胶圈位置,使胶圈 与两侧钢管的沟槽距离相等,在 ⑧ ⑨ 管道端部和橡胶圈上涂上润滑 剂; ⑧将卡箍上、下紧扣在密封橡胶 圈上,并确保卡箍凸边卡进沟槽 内; ⑨用手压紧上下卡箍的耳部,使 上下卡箍靠紧并穿入螺栓,螺栓 的根部椭圆颈进入卡箍的椭圆 孔,用扳手均匀轮换同步进行拧 紧螺母,确认卡箍凸边全部在沟⑩ 槽内。 ⑩卡箍式连接应在卡箍两端 300mm 内对称均匀设置吊架。 ?管道拐弯,分支以及超过20 ? 米长度需设置角钢或者槽钢门 字固定式吊架。 其它要求: 切口和滚压部位有防腐与补塑 处理。 沟槽深度与宽度要求 公称直径(mm)沟槽至管端尺寸(mm)沟槽深度(mm)沟槽宽度(mm)DN100 15.9 2.11 8.74 DN125 15.9 2.11 8.74 DN150 15.9 2.16 11.91 DN200 19.1 2.34 11.91 DN250 19.1 2.39 11.91 DN300 19.1 2.77 11.91

电缆套管安装工艺标准

电缆电线钢套管安装工艺标准 一、施工准备 1.1 材料要求 1.1.1 热镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺凹扁现象。有产品材质单和合格证。 1.1.2 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 1.1.3 螺栓、螺丝、膨胀螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 二、主要机具 1.2.1 弯管机、套丝机、磨光机、切割机、液压开孔机。 1.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活动扳手。 1.2.3 电锤、电焊机、手电钻、台钻、开孔器、工具袋、梯子。 三、技术准备 1.1.1 施工图纸及技术资料齐全。 1.1.2 预埋套管需根据设备位置情况,在土建灌浆或二次磨面前确定套管安装位置并敷设。 1.1.3 电动机的基础、沟道、预埋孔洞、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 1.1.4提前熟悉、查阅机务图纸,确定设备位置,套管敷设时同一考虑布置,做到整齐美观。 1.1.5提前进购合金接头、U型管卡等附件,统一其尺寸规格,并统一各种规格套管并排敷设时其管间中心距。 四、施工工序及施工方法 4.1施工流程图 现场测量尺寸→弯头制作→下料→支架配制焊接→套管安装(包括开孔)→接地

4.2施工步骤和操作方法 4.2.1 弯头制作 4.2.1.1 根据施工图纸计算出规格电缆电线钢套管的弯头数量。 4.2.1.2 用电动液压弯管机弯制各种规格电缆电线钢套管的弯头。 4.2.1.3 镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。 4.2.2 下料 4.2.2.1 技术人员根据现场实际情况进行针对性的技术交底,施工人员进行测量、下料。 4.2.3 配制安装 4.2.1.1 电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。 4.2.1.2 电缆管的埋设深度不应小于0.7m,在人行道下面敷设时不应小于0.5 m。 4.2.1.3 电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。 4.2.1.4 电缆管固定应采用打卡固定。首先将花边角钢用膨胀螺栓固定在墙壁上,钢结构可焊接。使用U型卡将电缆管固定在支架上。 4.2.1.5 成排电缆管之间应留有相同的间隙,便于电缆敷设完后管接头和金属软管的安装。 4.2.4 接地 4.2.4.1 电缆管安装完毕后,须用镀锌扁钢将电缆管与接地网可靠连接。 4.2.4.2 电缆管可作为接地网的一部分。 五、质量标准 5.1 质量标准 5.1.1 主控项目 5.1.1.1 电缆管有穿孔,裂缝和凹凸不平,内壁粗糙。 检验方法:观察检查和检查安装记录。

热浸镀锌钢管安装施工方案

1施工准备 1)材料要求 a热浸镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 b水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 c阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光 洁,无裂纹、开关灵活,关闭恶密;填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2)主要机具: a机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 b工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等: c其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 3)作业条件: a地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 b明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清埋干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 c立管安装应在主体结构完成后进行。建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 d支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 2、操作工艺‘ 1)工艺流程: 安装准备一预制加工一千管安装一立管安装一支管安装一管道防腐和保温一管道冲洗2)安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准 备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理:有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3)预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工。 4)干管安装: a给水热浸镀锌钢管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管 道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管塍,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳 按编号依次上紧,丝如外露 2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。 b热水管道的穿墙处均按设计要求加好套管及固定支架,安装伸缩器按规定做好预拉伸,待管道固定卡件安装完毕后,除去预拉伸的支撑物,调整好坡度,翻身处高点要有放风、低点 有泄水装置 c DN >100mm时采用沟槽管件连接,DNVOOmm时采用螺纹连接。 5)立管安装: a立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,

薄壁镀锌钢管(JDG,KBG)工艺标准

薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准 (J604-2004) 1 范围 可用于新建和和改造工程中的照明、动力、电话、消防等系统的管路敷设(材质为JDG、KBG、薄壁镀锌钢管),可进行明敷设、暗敷设,可敷设于墙体内,也可敷设于吊顶内。不适用于腐蚀性场所和爆炸危险环境。 2 引用标准 《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》 《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》 《建筑设计防火规范GBJ16-87》 《建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-96》 《建筑电气通用图集92DQ》 3 施工准备 3.1 材料准备: 所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。材料要求如下: 3.1.1 主材:钢管具备有效的产品合格证,原材合格证,镀锌管外表层完整、无剥落现象。

3.1.2 附材:灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒、直管接头、螺纹管接头、护口、管卡、园钢、扁钢、角钢、防锈漆等具有合格证,螺栓、螺母、垫圈为镀锌件,镀锌层完整无缺。 3.2 作业条件: 3.2.1 暗管敷设: 3.2.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工; 3.2.1.2 现浇楼板内配管,底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋未绑扎前;3.2.1.3 现浇墙体内配管,土建钢筋已绑扎完毕,按墙体线施工; 3.2.1.4 砌体内配管随土建施工进行配管; 3.2.2 明管敷设: 3.2.2.1 土建粗装修抹灰完毕; 3.2.2.2 土建内装修墙面油漆或涂料施工完毕; 3.2.3 吊顶内管路敷设: 3.2.3.1 土建内装修房间或走道标高已确定并弹在墙上; 3.2.3.2 设备专业所设用电设备已确定位置; 3.2.3.3 内装修灯具已确定位置; 3.2.3.4 灯具、电气设备已在顶板上标出实际位置; 3.2.4 主要机具 专用弯管器、专用螺丝刀、钢锯、钢锉、手锤、电锤、水平尺、钢尺、线坠、手电钻、台钻、开孔 器、拉铆枪及电工常用工具。 4 操作工艺 4.1 工艺流程

镀锌钢管敷设施工工艺标准

钢管敷设施工工艺标准暗管敷设工艺流程(一)工艺流程 管路连稳注盒箱测定盒、箱位置暗管敷设 预制加工接暗管敷设方式变形缝处理地线连接验收 (二)施工工艺 1、暗管敷设 (1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 (2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 (3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 (4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 2、预制加工 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法。(1)冷煨法:一般管径为20mm及以下时,用手扳煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25mm及以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。(2)管子切断:常用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断

的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 1 (3)管子套丝:采用套丝板、套管机,根据管外径选择相应板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。管径20mm及以下时,应分二板套成;管径在25mm及以上时,应分三板套成。 3、测定盒、箱位置 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 4、稳注盒、箱 (1)稳注盒、箱:稳注盒、箱要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确,现浇砼板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于3cm时, 需加金属网固定后再抹灰,防止空裂。 (2)托板稳注灯头盒:预制圆孔板(或其他顶板)打灯位洞时,找好位置后用尖錾子由下往上剔,洞口大小比灯头盒外口略大 l~2cm,灯头盒焊好卡铁(可用桥杆盒)后,用豆石混凝土稳注好,并用托板托牢,待砂浆凝固后,即可拆除托板。现浇混凝十楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。5、管路连接 (1)管路连接方法 1)管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管箍必须使用通丝管箍。

镀锌钢管卡箍连接方式的施工工艺

镀锌钢管卡箍连接的施工工艺 3.1工艺流程 施工准备→依设计图纸下料→沟槽的加工→接支管处开孔→安装机械三通及四通→管道安装→试压、冲洗 3.2安装前准备 3.2.1安装机械(见表一) (表一) 3.2.2材料准备 现场材料验收,镀锌钢管的管壁厚度、椭圆度等允许偏差应符合国家标准。卡箍连接件规格数量符合要求,无明显的损伤等缺陷并应附有质量证明材料。 3.2.3机具准备 扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂(无特殊要求时可用肥皂水或洗洁精替代)、木榔头、砂纸、锉刀、砂轮机(大口径管道)、梯子或脚手架等。 3.2.4劳动力组织 按一个生产班组组织人员(见表二) (表二) 3.3操作要点 3.3.1管材切割 用钢管切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整,切口端面与钢管轴线应垂直。切口处若有毛刺,应用砂纸、锉刀或砂轮机打磨。建议使用套丝机的管刀进行断管,其优势在于管道的端面垂直平整,毛刺很少。常规的无齿锯进行断管时,由于其锯片出厂时端面不平整、用力过猛、管道转动等因素易造成管道断面错位、毛刺多。

3.3.2沟槽加工 1)选取符合设计要求的管材,管材的端口无毛刺光滑,壁厚均匀,镀锌层无剥落,管材无明显缺陷。 2)应保证三人为一组进行。一人控制滚槽机的开关及千斤顶的升降,一人观察调整滚槽机处管道的转动,一人在滚槽机尾架上观察调整管道的位置。 3)将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。 4)用水平仪测量钢管水平度,保证钢管处于水平位置。 5)将钢管端面与滚槽机胎模定位面贴紧,使钢槽轴线与滚槽机胎模定位面垂直。 6)启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使滚槽机压模均匀滚压钢管。用游标卡尺检查沟槽深度和宽度,使之符合厂家沟槽规定尺寸(参照表三),然后停机。 7)将千斤顶卸去荷载,取出钢管。沟槽的深度、宽度可参照表三: (表三) 3.3.3钢管开孔及机械三通、四通安装 安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。 1)用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处(开孔位置不得位于管道焊缝)。 2)选取合适的钻孔钻头安装在开孔机卡头上。 3)启动电机转动钻头。 4)操作设置在立柱顶部的手轮,转动手轮缓慢向下,在钻头与钢管接触处添加适量润滑剂(以保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。

镀锌钢管施工工艺标准

3操作工艺 暗管敷设基本要求: 1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理 2)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm 3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm 4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管 5)预制加工: 根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法 冷煨法: 一般管径为20mm 及其以下时,用手板煨管器先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度管径为25mm及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,炼出所需弯度热煨法: 首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不

应小于管外径的6倍; 埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍 管子切断: 常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成 测定盒、箱位置: 根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置6)稳注盒、箱: 稳注盒、箱: 稳注盒、箱要求发浆饱满,平整牢固,坐标正确盒、箱安装要求见表3-5所示现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂盒、箱安装要求表3-5 实测项目要求允许偏差(mm) 盒、箱水平、垂直位置盒箱1m内相邻标高盒子固定箱子固定盒、箱口与墙面正确一致垂直垂直平齐10(砖墙)、30(大模板) 2 2 3 最大凹进深度10mm 托板稳注灯头盒: 预制圆孔板(或其它顶板)打灯位洞时,找好位

整理镀锌钢管敷设施工工艺标准_技术要求

技术要求 ?项目背景 根据《关于加快推进县级地表水政府责任目标考核断面水质自动站建设的通知》 (豫环攻坚办〔2018〕185号)文件要求,新建水质自动监测站1个,采购水质五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量监测设备,视频监控系统,采水系统,系 统集成,辅助系统;建设内容需无缝接入河南省水质在线监测系统平台。 二、引用的相关规程规范 GB3838-2002 地表水环境质量标准 HJ/T91-2002 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 52-1999 水质河流采样技术指导 HJ/T 96-2003 PH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求 HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 102-2003 总氮水质自动分析仪技术要求 三、仪器设备配置清单

备注:根据供应商实际情况,监测仪器可以自由组合,一台仪器可测试多个参数。 四、总体设计 运用现代传感器、自动测量、自动控制、计算机等高新技术以及相关的专用分析软 件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系,注重水体监测的实时性、预警性、准确性和系统的前瞻性、扩展性。 1、系统基本要求 1)支持语言:所有技术信息应提供中文版,尤其是控制单元的所有显示必须支持GB 2312-80国际标准中文字符集。 2)电力:设备的运行交流电压为:220(±10%)V,单相位,交流频率为50Hz。所有设 备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

镀锌管给水系统安装工艺

1.材料性能要求 (1)给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,有出厂合格证、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 3.作业条件 (1)地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙

处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。镀锌钢管施工工艺 2、1施工工艺 施工准备→材料检查验收→测量下料→套丝上管件→防腐处理→焊接(法兰)连接→试压冲洗→系统调试。 2、2施工淮备 2.2.1材料要求 1、镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺与凹扁现象除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆得钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单与合格证. 2、管箍使用通丝管箍丝与清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。 3、锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证 4、护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证 5、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证 6、螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件 2.2.2主要机具 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝机、套管机、切割机. 2、3操作工艺 1、预制加工 根据设计图,加工好各种钢管、支架、吊架、抱箍等铁件以及各种弯管。 明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍如有一个弯时,可不小于管外径得4倍加工方法可采用冷煨法与热煨法,支架、吊架应按设计图要求进行加工支架、吊架得规格设计无规定时,应不小于以下规

定:扁铁支架30mm×3mm;角钢支架25mm×25mm×3mm;埋注支架应有燕尾,埋注深度应不小于120mm。 2、切割加工 (1)钢管切割常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮切割机进行切管,将需要切断得管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰管径20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成。 管子切断后,管口应磨光,打掉毛刺飞边。 (2)管螺纹加工采用电动套丝机,在套丝过程中,要经常加机油润滑与冷却,管螺纹要形成圆锥状,螺纹应端正、清楚、不得有毛刺,乱丝、断丝与缺丝总长不得超过螺纹全长得10%。套丝完毕后,随限清理管口,将管子端面毛刺处理完,使管口保持光滑,断丝缺丝不大于螺纹全扣数10%。 (3)管道螺纹连接一般采用圆锥形外螺纹连接,连接管接头填料采用麻丝加白铅油,麻丝为亚麻或线麻,也可用聚四氟乙烯生料带。装紧后应留有螺尾,一般应留出2-3牙螺纹。填料缠绕要适当,不得把白铅油、麻丝从管端下垂挤入管腔,以免堵塞管路,各种填料在螺纹里只能使用一次,若螺纹拆卸,重新装紧时,应更换填料。 螺纹连接时应选用合适得管钳或链钳,不可在管钳或链钳得手柄