文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 万用表、钳形电流表、兆欧表的使用试题

万用表、钳形电流表、兆欧表的使用试题

万用表、钳形电流表、兆欧表的使用试题
万用表、钳形电流表、兆欧表的使用试题

万用表、兆欧表、钳形表使用试题

一、填空题

1. 在使用万用表测量中如需换挡,应先断开,换挡后再去测量

2. 使用万用表测量电容的时,应该后再进行测量

3. 在使用钳表测量完毕,要将转换开关放在量程处

4. 兆欧表必须水平放置于的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差。

5. 钳口要闭合紧密不能换量程。

6. 摇动手柄的转速要均匀,一般规定为转/分钟,允许有±20%的变化

7、国际电气符号“~ ”代表﹕交流

8、国际电气符号“”代表﹕直流

9、万用表端子是用于﹕对所有测量的公共端子

10、按键开关O 绿色是用于﹕开启或关闭电源。

11、按钮作用是﹕按进入或推出该模式﹐能捕获当前读数并显示。

12、显示符号表示﹕仪表处于自动量程模式.

13、若测量一电阻器,量程转换开关置于“20K”处,显示器上显示“12■54”,则所测电阻阻值为。

14、数字万用表测量电阻时,应将红表笔插入插孔,黑表笔插入插孔。将量程开关置于的范围内并选择所需的量程位置。

15、测量电阻时,打开万用表的电源,对表进行使用前的检查:将两表笔短接,显示屏应显示;将两表笔开路,显示屏应显示。以上两个显示都正常时,表明该表可以正常使用,否则将不能使用

16、数字表测量电阻时,应将两表笔分别接的两端即可。在测试时若显示屏显示溢出符号“1”,表明量程选的不合适,应改换更的量程进行测量;若显示值为表明被测电阻已经短路;在量程选择合适的情况下,若显示值为“1”表明被测电阻器的阻值为。

17、使用电压挡应注意以下几点: (1)选择合适的量程,当无法估计被测电压的大小时,应先选进行测试。(2) 测量电压时,万用表要与被测电路是关系。(3) 测量较高的电压时,不论是直流,还是交流都要禁止开关。(4) 测量电压时不要超过所标示的。(5)在测量交流电压时,最好把表笔接到被测电压的低电位端。(6) 数字万用表虽有自动转换极性的功能,为避免测量误差的出现,进行直流测量时,应使的极性与的极性相对应。(7) 当测量较高的电压时,不要用手直接去碰触表笔的部分。18、测电压时,将红表笔插入插孔,黑表笔插入插孔。量程开关置于挡的合适量程位上。

19、若测量教室插座的电压时,量程转换开关置于“700”处,显示器上显示“233”,则所测电压值为。

20、使用电流挡时应注意:应把数字万用表联到被测电路中,如果被测电流大于200时应将红表笔插入插孔,黑表笔插入插孔;如果被测电流小于200时应将红表笔插入插孔;如显示屏显示溢出符号”1”,表示被测电流所选

量程,这时应改换更的量程;在测量电流的过程中,不能拨动。

21、钳形电流表主要能在的情况下测量交流电流,常用的是钳形电流表,由和组成。

22、被测电流过小时,为了得到较准确的读数,若条件允许,可将被测导线进行测量。此时,钳形表读数除以钳口内的导线根数,即为。

二、判断题

()1. 在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在两表笔短接的时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。()2. 在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流。

()3. 万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡或者位置上。

()4. 选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好使刻度在1/2~2/3处的部分,这部分刻度比较精确。

()5. 使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表并联在被子测电路中,因为只有并联接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同。

()6.指针钳式表测量前要机械调零;数字钳式表测量前要消磁,反复的扳动钳口几次。

三、单选择题

1. 万用表在使用时,必须,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响

A水平放置 B垂直放置 C 则斜放置

2. 万用表使用完毕,应将转换开关置于的最大挡。

A交流电流 B交流电压 C随便都可以

3. 带电测量电阻,如果测量电容的时,应该放电后再进行测量

A不能 B能 C A和B

4. 选择合适的量程档位,如果不能确定被测量的电流时,应该选择去测量

A任意量程 B小量程 C大量程

5. 选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。

A选大选小 B选小选大 C任意都可以

6.被测线路的电流要钳表的量程。

A低于 B高于 C大于

7、万用表在使用时,必须,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响

A水平放置 B垂直放置 C 则斜放置

8、万用表使用完毕,应将转换开关置于的最大挡。

A交流电流 B交流电压 C随便都可以

9、万用表带电测量电阻,如果测量电容的时,应该放电后再进行测量。

A不能 B能 C A和B

10、选择合适的量程档位,如果不能确定被测量的电流时,应该选择去测

A任意量程 B小量程 C大量程

11、选择合适的量程,先,后量程或看铭牌值估算。

A选大选小 B选小选大 C任意都可以

四、问答题(总共10分)

1、怎么样判断万用表的是否良好?

2、用数字万用表测量电阻和交流﹑直流电流时应注意那些?

注意﹕a.当开路电压至地超过1000V时﹐切勿在电路上进行

电流的测量。

b.在进行测量时应使用正确的端子﹑功能档和量程。

c.在进行电流测量以前﹐请先检查仪表的保险丝。

d.当测量导线被插在电流端子上的时候﹐切勿把表笔并联跨接在任何电路上。

注意﹕测量电阻前﹐应先切断电路电源﹐并把所有高压电容放电。

3、简述用数字万用表测量电流的步骤。

测量电流的步骤﹕

a.关闭电路的电源。

b.把黑色测试笔端子插入端子﹐红色表笔插在端子。

c.把旋钮开关设定在.

d.要选择交流或直流电流测量功能档,按蓝色按钮.

e.断开将要测量的电路.黑表笔接电压低端,红表笔接电压高端.

f.打开电路的电源,然后读出显示读书,记下测量单位.

g.关闭电源,拆下仪表的连接并复原.

4、怎样用兆欧表测量绝缘电阻?

(1)线路间绝缘电阻的测量:被测两线路分别接在线路端钮

“L”上和地线端钮“E”上,用左手稳住摇表,右手摇动手柄,速度由慢逐渐加快,并保持在每分钟120转左右,持续一分钟,读出兆欧数。

(2)线路对地间绝缘电阻的测量:被测线路接于“L”端钮上,“E”端钮与地线相接,测量方法同上。

(3)电动定子绕组与机壳间绝缘电阻的测量:定子绕组接“L”端钮上,机壳与“E”端钮连接。

(4)电缆缆心对缆壳间绝缘电阻的测量:将“L”端钮与缆心连接,“E”端钮与缆壳连接,将缆心与缆壳之间的内层绝缘物接于屏蔽端钮“G”上,以消除因表面漏电而引起的测量误差。

5、兆欧表使用时应注意的事项是什么?

6、试述兆欧表的作用与结构.

7、如何用摇表测电机的电阻判断电机的好坏

拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线

柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。

将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。

将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格

兆欧表用途

1、额定电压为400V的电气设备应使用多少V的兆欧表来测量其绝缘电阻 500伏 2、绝缘电阻的测量为什么一般使用兆欧表,而不用万用表?绝缘电阻一般都很大,而一般万用表的灵敏度有限,在使用9v电池做电源的情况下,表针偏转角度很小难以度数,因此有必要使用工作电压500-1000v的兆欧表。 3、像兆欧表的500V或者是1000V的电压是怎么定义的呀?兆欧表原理相当于手摇发电机,500V或1000V说的是输出电压,用于测量电气设备及电缆线路的绝缘情况,根据使用设备的耐压等级选用500V的或是1000V的,一般低压220/380V 系统使用500V的,10KV高压设备及电缆使用1000V的 4、高压绝缘电阻测试仪(兆欧表)应该如何选型? 用户可以根据试品特性和试验规程要求选择适用的高压绝缘电阻测试仪,选型的原则主要是绝缘电阻测试仪试验电压等级,输出短路电流和量程范围符合规程要求,较高的动态测量准确度和抗现场干扰能力,使用安全方便,较好的性价比等。根据测试对象和要求不同,绝缘电阻测试仪大致可以划分为普及型、主导型、和专用型三种,根据电力设备预防和交接试验规程,用于测量试品绝缘电阻的普及型绝缘电阻测试仪试验电压等级500V,1000V。主导型绝缘电阻测试仪主要测量试品的绝缘电阻,吸收比或极化指数,电压等级

为2500V,5000V。专用型绝缘电阻测试仪用于测量同步发电机,直流电机,交流电动机等绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。有时还要求测量或测算真实绝缘电阻值。对于容性负载较大的试品,一般选用合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、自动对被测试品放电的绝缘电阻测试仪,否则R15S阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。对于干扰较强的测试现场,应选用指针式绝缘电阻测试仪,因为选用数字显示的绝缘电阻测试仪,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)。即使有影响,指针表头显示也只是有稍微的摆动,示值范围也很直观。如HT2550系列。对于干扰较小,要求精确测量绝缘电阻值的场合,应选用数字显示绝缘电阻测试仪,因为数字显示绝缘电阻测试仪直观,精度较高,如 HT2671。对于要测量吸收比和极化指数等大容量试品场合,应选用能自动测量吸收比和极化指数的智能型绝缘电阻测 试仪,如BC2000。 5、绝缘电阻的测量为什么一般使用兆欧表,而不用万用表?绝缘电阻一般都很大,而一般万用表的灵敏度有限,在使用9v电池做电源的情况下,表针偏转角度很小难以度数,因此有必要使用工作电压500-1000v的兆欧表。 6、控制柜绝缘电阻测量标准

钳形电流表使用方法

电流表: 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。 电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A 钳形电流表: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。 用途: 通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。 工作原理:

穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 特点: 小巧轻便的钳形表。 40A/400A AC/DC 400V/600V AC,DC 电阻/蜂鸣功能。 自动关机功能。 数据保持功能。 最大显示4000计数。 自动回零功能。 设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 300V 使用方法: 用钳形电流表检测电流时,一定要夹入一根被测导线(电线).夹入两根(平行线)则不能检测电流.另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小.在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍,因此1A以下的电流可放大后再检测.用直流钳形电流表检测直流电流(DCA)时,如果电流的流

万用表、钳形电流表、核相仪、摇表的使用方法及安全注意事项

第一章:电工测量 一、电工常用携带式仪表的应用 电工常用携带式仪表主要有万用表、钳形电流表及兆欧表。(一)万用表的应用 万用表可用来测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻、电感、电容。音频电平及晶体三极管的电流放大系数β值等。如下图所示: 指针式万用表 数字式式万用表

1.万用表的使用方法 (1)端钮(或插孔)选择要正确:红色测试棒连结线要接到红色端钮上(或标有“+”号的插孔内),黑色测试棒连结线要接到黑色端钮上(或标有“-”号的插孔内)。有的万用表备有交直流电压为2500V 的测量端钮,使用时黑色测试棒仍接黑色端钮,而红色测试棒接到2500V的端钮上。 (2)转换开关位置选择要正确:根据测量对象转换开关转到相应的位置,有的万用表面板上有两个转换开关,一个选择测量种类,一个选择测量量程。使用时应先选择测量种类,然后选择测量量程。 (3)量程选择要合适:根据被测量的大致范围,将转换开关转至适当的量限上,若测量电压或电流时,最好使指针指在量程的1/2至2/3的范围内,这样读数较为准确。 (4)正确进行读数:在万用表的标度盘上有很多标度尺,它们分

别适用于不同的被测对象。因此测量时在对应的标度尺上读数的同时也应注意标度尺读数和量程档的配合,以避免差错。 (5)欧姆档的正确使用: (a)选择合适的倍率档:测量电阻时,倍率档的选择应以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,指针越接近标度尺的中间部分,读数越准确,越向左、刻度线越密,读数的准确度越差。 (b)凋零:测量电阻之前,应将两根测试棒碰在一起,同时转动“调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆标度尺的零位上,这一步骤称为欧姆档调零。每换一次欧姆档,测量电阻之前都要重复这一步骤,从而保证了测量的准确性,如果指针不能调到零位,说明电池电压不足,需要更换。 (c)不能带电测量电阻:测量电阻时万用表是电池供电的,被测电阻决不能带电,以免损坏表头。 (d)注意节省干电池:在使用欧姆档间歇中,不要让两根测试棒短接,以免浪费电池。 2.使用万用表应注意的事项 (1)使用万用表时要注意手不可触及测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确度。 (2)在测量较高电压或大电流时,不能带电转动转换开关,否则有可能使开关烧坏。 (3)万用表用完以后,应将转换开关转到“空档”或“OFF”档,表示已关断。有的表没有上述两档时可转向交流电压最高量程档,以

兆欧表的使用方法及要求

兆欧表的使用方法及要求 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有三个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首段与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄露电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间跟导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度; 5摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

使用兆欧表测量绝缘电阻时应注意的问题 兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄露电流的屏障装置和独立的接线柱。 1.测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表。 2.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,先驱动兆欧表,其指针可以上升到“∞”处,然后再将两个接线端扭短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指向“0”处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 3.使用时必须水平放置,且远离外磁场 4.接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。 5.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 6.在雷电和临近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,吸有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 7.在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。

钳型电流表的使用方法及注意事项

https://www.wendangku.net/doc/d74437165.html, 钳型电流表的使用方法及注意事项 一、使用说明 平常一些我们了利用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机是不允许这样做的。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。 钳形电流表工作原理: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形

https://www.wendangku.net/doc/d74437165.html, 表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5——5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 二、使用方法 1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。 2、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 3、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。 4、使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。 5、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。 6、观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。 三、注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。

摇表的使用

接地摇表 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地 摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。 以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体, 另一个E接线柱接屏蔽。 (2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。 2 接地电阻测试仪设置的技术要求 (1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳, 便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直 线上。 (4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的 纯铜导线。 (5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的 夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。 (6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树 根旁、草丛等位置。 (7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。 (8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。 3 接地电阻测试仪的操作要领 (1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调 节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。 (3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向 如前,可将档位选择转到x0 1档位。 (4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速, 使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻 指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏

兆欧表使用大全

兆欧表的使用方法 兆欧表定义。 兆欧表又称绝缘电阻摇表,是一种测量高电阻的仪表,用来测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。是一种可携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。 手摇式兆欧表的组成 一般的兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电系比率表和测量线路组成。 为什么要进行绝缘测试? 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。同时可以用兆欧表辅助排故。 为什么使用兆欧表测量绝缘电阻值?而不用万用表测量? 普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。

正确使用兆欧表 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。 (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后(兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场),才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“E”(接地)、“L”(线路)和“G”(保护环或叫屏蔽端子)。保护环的作用是消除表壳表面“L”与“E”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响。在测量电气设备对地绝缘电阻时,“L”用单根导线接设备的待测部位,“E”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“L”和“E”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“L”接线芯,“E”接外壳,“G”接线芯与外壳之间的绝缘层。 (6)为了测试各种电压等级电气设备的绝缘电阻,制成了500V、1000V、2500V、5000V等各种电压规格的兆欧表。500 V以下的电气设

兆欧表使用说明

兆欧表使用说明 绝缘电阻表又称兆欧表或摇表,用于测量各种电机,电缆,变压器,电器原器件,家用电器和其它电器设备的绝缘电阻值。 1安全上的警告 1.1本操使用说明包含了警告讯息及安全规定,当使用本机时请确实遵守,以确保使用者的操作安全及仪器安全,因此于使用本机前请先仔细地彻底的阅读本说明。 1.2绝缘测试是用来测试已断电的电路(死线)或装置,请不要在有电的情况下(活线)做测试。 1.3在每次测试时请切记待测电路或装置必须是不带电的,请确认您可以清楚的看到待测电路或装置已与电力系统切离,,在作绝缘测试前,在尚未确认是否带电时请勿做任何测试。 1.4如果您不知道如何开始特高阻测试(高压)请先与待测设备的制造商讨论,有些设备装置了高敏度的电子元件,可能在高直流的电压下造成损坏,原制造商可事先对此提出警告避免此种损坏。 1.5本测试器能产生10KV的直流高电压,于测试时请不要接触测试导线或被测设备.请不要尝试用本机器去刺激或惊吓别人.潮湿的环境,流水的水笼都有可能造成触电而导致心脏停止。。 1.6请时常注意您的仪器,测试导线以及其它附件是否有损坏的痕迹或变形,如果有任何异常发生(如:导线破损、机壳裂缝,等),请不要进行任何测试。

1.7在做测试的过程中请注意不要让自己成为接地的通路,不要接触外露的金属管,出水口、固定物等,它们可能会让您成为接地电位。另外请将您的身体与大地隔绝,例如使用干布、绝缘鞋、绝缘毯或其它保证绝缘的物质。 1.8为避免触电事故,在工作电压高于40VDC或20V AC时请使用警告标志。 1.9为避免触电事故,于测试中请勿触摸任何裸露的线或电路接点或被测物,即使已完成测试,在尚未确认放电安全前,也请勿触摸,是否已放电完成,可由数位的电压读值确认。 1.10请勿在易爆的大气中使用本机(如:可燃性气体、挥发液体及粉尘) 1.11请不要尝试自行校正或维修本机,除非有经过训练的人员在场指导,或直接交由具有资格或受过训练的工程师处理。 1.12请不要安装化学用品或对本机做任何非原厂同意的修改,将本机交由经销商或原厂维修中心维修以确保其安全特性。 1.13绝缘测试是执行去能电路及单一装置。不能在激发电路上执行测试。经常测试的电路或设备必须确实的去除电压(去能),在进行绝缘测试之前要确定在监视的电路或设备已经与主系统隔离电源。不能在无法确定的电路上是否带电就进行测试。假如不能确定现在要测试是属于绝缘高压测试,则在进行测试时要详问生产者仪器设备。因为此设备可能包含了敏感的电子线路,若进行DC高压测试则可能造成某些破坏,因此询问生产者要注意的事项,以免造成设备电子线路

FLUKE335钳形电流表使用方法

FLUKE335型钳形电流表使用方法 1、钳形电流表介绍及工作原理 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。钳形电流表的原理是建立在电流互感器工作原理的一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,基础上的,当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,从而指示出被测电流的数值。当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。钳形电流表外观结构如图1所示。

图1 2、钳型电流表使用注意事项 ①首先检查其外观绝缘是否良好,有无破损,钳口有无锈蚀等。 ②钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应尽量置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 ③被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。 ④如果测量大电流后立即测小电流,应开合铁芯数次,以消除铁芯中的剩磁,减小误差。 ⑤钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不

断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过600V的情况下使用。 ⑥应在无雷雨和干燥的天气下使用钳形表进行测量,可由两人进行,一人操作一人监护。测量时应注意佩戴个人防护用品,注意人体与带电部分保持足够的安全距离。 ⑦钳形表不能测量裸导线电流,以防触电和短路。 3、如何使用FLUKE335型钳形电流表 ①正确选择钳形表的档位,如图所示,选择交流电流档,如图2所示; 图2

兆欧表的使用

兆欧表的使用 兆欧表(校表)是用来测量电气设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。2.摇表的使用 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V 的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。 (4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。4.注意事项 (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。 (2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。 (3)摇表线不能绞在一起,要分开。 (4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。 (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。 (6)要定期校验其准确度。 万用表的使用方法 万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。 (1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换

兆欧表的选型及使用方法原则

兆欧表的选型及使用方法原则 兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。 兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。 一、兆欧表的结构及选用原则 它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。 额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。 电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ.这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数.容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 二、兆欧表的正确使用方法 1测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 2被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 3测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。 4兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

实训三兆欧表的使用

教案 一、任务布置 (一)任务描述 本任务主要学习兆欧表的选用和使用方法,并能够正确测量指定设备的绝缘电阻,如三相交流电动机、火花塞、电缆、工具等。 (二)任务分析 绝缘电阻是否合格是判断电气设备能否正常运行的必要条件,因此要熟练掌握兆欧表测量电气设备的绝缘电阻。 (三)任务要求: 1、能检测兆欧表的好坏; 2、能掌握兆欧表的使用方法及使用注意事项; 3、能正确掌握兆欧表的读数方法; 4、能对所测量结果作精确判断。 二、任务知识要点 (一)兆欧表的结构; (二)兆欧表的使用方法。 三、技能要点 (一)能掌握检查兆欧表的好坏方法; (二)能掌握对兆欧表的使用; (三)能掌握兆欧表的使用注意事项; (四)能掌握兆欧表的读数方法; (五)能对所测量结果作精确判断。 四、任务计划 工作计划表

五、任务实施 (一)任务分组 两个同学作为一个小组完成任务,四个小组作为一个大组,设组长一名。(二)项目知识要点的讲解 1、兆欧表定义、用途 定义:兆欧表又称摇表,是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防 止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。 用途:兆欧表是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运 行和操作人员的人身安全。为了防止绝缘材料由于发热、受潮、 污染、老化等原因所造成的损坏,为便于检查修复后的设备绝缘 性能是达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。 2、兆欧表的选用 (1)兆欧表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。 (兆欧表规格有:500V、1000V、2500V、5000V); (2)兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差(有些兆欧表的标度不是从0开始。而是从1MΩ或2 MΩ开始)。 3、兆欧表的检查方法 (1)开路检查:在兆欧表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。 (2)短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。 4、兆欧表的使用 (1)观测被测设备和线路是否在停电的状态下进行测量。并且兆欧表与被测设备间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。

摇表、万用表、钳形表的使用方法

摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握摇表(兆欧表),万用表,钳形表的使用方法。 电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1 摇表 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V 的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V 的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 (5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 (6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

摇表的使用方法和注意事项

图解电工摇表使用方法 用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,现在新型产品通常称为绝缘电阻测试仪或者绝缘电阻表,有时也称为兆欧表。其中老款摇表的外形如下右图所示: 摇表(绝缘电阻表)主要结构是由手摇发电机、电磁式无机械反作用的表头组成,对外有接线柱(L:线路段、E:接地端、G:屏蔽端)。新型的绝缘电阻测试仪通常和数字万用表差不多的外形。 摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示,它的磁电式表头有两个互成一定角度的可动线圈,装在一个有缺口的圆柱铁芯外面,并与指针一起固定在一转轴上,构成表头的可动部分,被置于永久磁铁中,磁铁的磁极与铁芯之间的气隙是不均匀的。由于指针没有阻尼弹簧,在仪表不用时,指针可以停留在任何位置。

摇动手柄,直流发电机可输出电流,其中,一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路的电流I2流入线圈2与附加电阻Rf回路,设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2,根据欧姆定律有: I1=U÷(Rc+R1+Rx)、R2=U÷(Rf+R2) 处在磁场中的通电线圈受到磁场力的作用,使线圈1产生转动力矩M1,线圈2产生转动力矩M2,由于两线圈绕向相反,从而M1与M2方向相反,两个力矩作用的合力矩使指针发生偏转。在M1=M2时,指针静止不动,这时指针所指出的就是被测设备的绝缘电阻值。 当Rx断开时(即X=∞(无穷大)),I1=0,M1=0,指针在M2的作用下向左偏转,最后指向标尺度Rx=∞处,若将Rx短接(即Rx=0),此时I1最大,M1最大,使指针顺时针方向偏转,指针指到标尺度的Rx=0处。根据此原理可以检验摇表的好坏。

首先说下摇表的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。摇表的使用方法 摇表(兆欧表)有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动摇表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通摇表转速为120转左右),当摇表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。 注意事项 1. 测量前应先将摇表(兆欧表)进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。若将 两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一 下,指针应在“0”处,说明摇表是良好的,否摇表有误差。 2. 被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。 3. 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。

钳型表的使用方法及注意事项

钳型表的使用方法及注意事项 一、使用说明 通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。钳形电流表工作原理如下: 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。 二、使用方法 1、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。 2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。

3、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。 4、使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。 5、观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。 6、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。 三、注意事项 (1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。 (2)测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。 (3)钳口要闭合紧密不能带电换量程。 (4)当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。 (5)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。

钳形电流表测量原理及使用方法

钳形电流表测量原理及使用方法 钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。 1.磁电式钳形电流表结构 磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。2.钳形电流表的工作原理 钳形电流表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。 值得注意的是:由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。此时,被测电流Ix应为: 式中,Ia为电流表上读数;N为缠绕的圈数。 3.钳形电流表的使用步骤 (1)根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表。一般交流500 V以下的线路,选用T301型。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压

钳形电流表。 (2)正确检查钳形电流表的外观情况,钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。 (3)根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值。若不知道被测电流的大小,应先选用最大量程估测。 (4)正确测量。测量时,应按紧扳手,使钳口张开。将被测导线放入钳口中央,松开扳手并使钳口闭合紧密。 (5)读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。测量实例:测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。4.使用钳形电流表时应注意的问题 (1)由于钳形电流表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。(2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。(3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。(4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。 (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。(6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。

使用钳形电流表应注意

使用钳形电流表应注意 我们在日常的电气工作中,常常需要测量用电设备、电力导线的负荷电流值。通常在测量电流时,需将被测电路断开,将电流表或电流互感器的原边串接到电路中进行测量。为了在不断开电路的情况下测量电流,就需要使用钳形电流表。钳形电流表俗称钳表、卡表,它的最大特点是无需断开被测电路,就能够实现对被测导体中电流的测量。所以,特别适合于不便于断开线路或不允许停电的测量场合。同时该表结构简单、携带方便,因此,在电气工作中得到广泛应用。但要在工作中做到正确使用钳形电流表,还应注意一些事项。 一、钳形电流表概述 钳形电流表按结构和工作原理的不同,分为整流系和电磁系两类;根据测量结果显示形式的不同又可分为指针式和数字式两类。整流系钳形电流表只能用于交流电流的测量,而电磁系钳形电流表可以实现交、直流两用测量。电磁系钳形电流表主要由电流互感器、整流电路、磁电系电流表、量程转换开关及测量电路组成。电流互感器的铁芯为钳形结构,它分为固定部分和活动部分,且置于电流互感器的前端,其中的活动部分与扳手联动;当握紧扳手时,电流互感器的铁芯便可以张开,这样被测电流的导线不必切断就可以穿过铁芯的缺口,然后放松手使铁芯闭合,这时通过电流的导线相当于电流互感器的一次线圈,则二次线圈中便将出现感应电流,和二次线圈相连的电流表指针就发生偏转,从而指示被测电流的数值。量程转换开关及切换电路可实现钳形电流表的多量程电流测量。 二、钳形电流表的选用 1、钳形电流表的选型 (1)首先应当明确被测量电流是交流还是直流。整流系钳形电流表只适于测量波形失真较低、频率变化不大的工频电流,否则,将产生较大的测量误差。对于电磁系钳形电流表来说,由于其测量机构可动部分的偏转性质与电流的极性无关,因此,它既可用于测量交流电流,也可用于测量直流电流,但准确度通常都比较低。钳形电流表的准确度主要有2.5级、3级、5级等几种,应当根据测量技术要求和实际情况选用。

万用表钳形电流表兆欧表的使用试题

万用表、兆欧表、钳形表使用试题 一、填空题 1、在使用万用表测量中如需换挡,应先断开_____ ,换挡后再去测量 2、_________________________________ 使用万用表测量电容的时,应该后再进行测量 3、_________________________________________ 在使用钳表测量完毕,要将转换开关放在_____________________________________ 量程处 4、________________________ 兆欧表必须水平放置于的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量 误差。 5、钳口要闭合紧密不能______ 换量程。 6、____________________________________ 摇动手柄的转速要均匀,一般规定为________________________________________ 转/分钟,允许有土20 %的变化 7、国际电气符号“ ~ AC ” 代表:交流 8、国际电气符号“ -一DC ”代表:直流 9、万用表端子COM是用于:对所有测量的公共端子 10、按键开关O绿色是用于:开启或关闭电源。 11、HOLD按钮作用是:按HOLD进入或推出该模式,HOLD能捕获当前读数并显示。 12、显示符号AUTO表示:仪表处于自动量程模式. 13、若测量一电阻器,量程转换开关置于“20K ”处,显示器上显示“ 12咗4 ”,则所测电 阻阻值为______________ 。 14、数字万用表测量电阻时,应将红表笔插入_________ 插孔,黑表笔插入_______ 插孔。将量程开关置于______ 的范围内并选择所需的量程位置。 15、测量电阻时,打开万用表的电源,对表进行使用前的检查:将两表笔短接,显示屏应

相关文档