文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层框剪模板施工方案

高层框剪模板施工方案

高层框剪模板施工方案
高层框剪模板施工方案

一、编制依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

2、临朐县中央商务区二期车库工程施工图

3、《建筑施工手册》

4、《实用五金手册》

5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005。

6、本工程施工组织设计

二、工程概况

临朐县中央商务区2#工程工程位于临朐县弥河路以北民主路以东骈邑路以西。本建筑为框剪结构,建筑面积约14039m2,其中车库面积为12568.4 m2,地下储藏室为1470.6m2。

三、模板方案的选择

1、基础底板模板

基础砖外模的砌筑:垫层施工完后在墙基、防水底板基础四周砌筑240砖模,M5水泥砂浆砌筑。在砖模施工过程中,确保基础底板的几何尺寸,考虑粉刷层及防水保护层的厚度。杜绝因几何尺寸不准确,造成返工现象。最上面三皮砖用石灰砂浆砌筑,可使上部做防水层搭接时便于拆砖。砖模的抹灰,在阴角、阳角处抹成圆角,表面光滑,无毛细孔及抹子痕迹,保证防水施工顺利进行。

2、地下外墙模板

(1)防水底板与混凝土外墙之间留水平施工缝,墙体水平施工

缝高出底板150mm,施工缝处用止水钢板。

(2)地下室外墙模板采用竹胶合模板。支模采用50x100木方钢管架子与自制螺栓相结合,外墙螺杆Ф12,长度为墙厚加420mm,螺杆上焊上4x80x100止水钢片,木方间距不大于250mm,竖向钢管间距不大于350mm,横向钢管间距不大于450mm。具体作法如下图所示:

止水片

4×80×100

外 墙 模 支 设

外墙止水对拉螺栓大样

对拉螺栓在高度1m以下垂直间距300mm,水平间距500mm;1m 以上垂直间距500mm,水平间距600mm。钢管排架立杆间距500mm~800mm,注意跨中加强部位间距小、加密。立杆架设扫地杆,底部设铁板或竹胶板垫片。排架应有剪刀撑加固,保证其稳定性和刚度。(3)由于主楼筏板与防水底板连接,考虑到主楼防水筏板施工完成后与车库防水底板有施工缝,混凝土防水底板与主楼筏板施工缝处

设止水条,按总说明留至,用水泥钉将5000mm*30*mm*20mm止水条钉在砼墙中间。

3、剪力墙模板设计

剪力墙模板采用竹胶合模板。支模采用50x100木方钢管架子与自制螺栓相结合,墙体螺杆Ф12,长度为墙厚加360mm,木方间距不大于250mm,竖向钢管间距不大于250mm,横向钢管间距不大于450mm。对拉螺栓垂直间距450mm,水平间距450mm。

4、现浇板模板设计

(1)现浇顶板采用12mm 竹胶模板,在竹胶板下采用5cm ×10cm 方木,间距不大于400mm ,方木下钢管间距不大于700mm ,立杆间距与方木下的横向钢管一致,纵横水平杆间距 1.5m ,必须设扫地杆。为了保证架子的钢度和稳定性,立杆之间须设剪刀撑,其间距不大于4m 。

(2)现浇楼板采用竹胶合板模板,方木内楞,外楞采用Φ4.8×3.5的钢管组成。竹胶板必须采用尺寸规格一致,无起壳分层的优质竹胶板。方木无翘曲变形,经平刨、压刨加工成统一规格后使用。

四、模板配置

模板配置量按地下整体梁、顶板模板展开面配置,能够满足本工程

的使用需要;进入冬期施工期,根据需求配置模板,满足工程施工需求。

五、质量标准

1、一般规定

⑴、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

⑵、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。

模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。

⑶、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工方案执行。

2、模板安装

1)主控项目

a、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照模板设计文件和施工方案观察。

b、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

2)一般项目

a、模板安装应满足下列要求:

①、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;

②、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;

③、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

b、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。

c、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合下表规定。

预埋件和预留孔洞的允许偏差

检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立柱基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:钢尺检查。

d、现浇结构模板安装的偏差应符合下表规定:

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立柱基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

3、模板拆除

1)、主控项目

⑴、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表规定。

底模拆除时的混凝土强度要求

检查数量:全数检查

检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。

⑵、后浇带模板的拆除和支顶,应按施工技术方案执行。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

2)一般项目

⑴、侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

⑵、模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

四、模板制作安装

1、柱模板制作安装

(1)按图纸尺寸制作柱侧模板后,按放线位置钉好压脚板再安装柱模板,两垂直向加斜拉顶撑,校正垂直度及柱顶对角线。

(2)安装柱箍:柱箍应根据柱模尺寸、侧压力的大小等因素进行设计选择(有木箍、钢箍、钢木箍等)。柱箍间距、柱箍材料及对拉螺栓直径应通过计算确定。

2、梁模板安装

(1)在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线,钉柱头模板。

(2)梁底模板:按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底模板,并拉线找平。当梁底板跨度≥4m时,跨中梁底处应按设计要求起拱,如设计无要求时,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/1000。主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

(3)梁下支柱支承在基土面上时,应对基土平整夯实,满足承载力要求,并加木垫板或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇筑过程中不会发生支撑下沉。

(4)支撑楼层高度在4.5m以下时,应设二道水平拉杆和剪刀撑,若楼层高度在4.5m以上时要另行作施工方案。

(5)梁侧模板:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板来确定。

(6)当梁高超过750mm时,梁侧模板宜加穿梁螺栓加固。

3、剪力墙模板安装

(1)按位置线安装门洞模板,下预埋件或木砖。

(2)把一面模板按位置线就位,然后安装拉杆或斜撑,安装塑料套管和穿墙螺栓,穿墙螺栓规格和间距在模板设计时应明确规定。

(3)清扫墙内杂物,再安另一侧模板,调整斜撑(拉杆)使模板垂直后,拧紧穿墙螺栓。

(4)模板安装完毕后,检查一遍扣件、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密。

(5)墙模板宜将木方作竖肋,双根声Ф48×3.5钢管或双根槽钢作水平背楞。

(6)墙模板立缝、角缝宜设于木方和胶合板所形成的企口位置,以防漏浆和错台。墙模板的水平缝背面应加木方拼接。

(7)墙模板的吊钩,设于模板上部,吊钩铁件的连接螺栓应将面板和竖肋木方连接在一起。

4、现浇板模板安装

(1)根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距,应根据楼板混凝土重量与施工荷载的大小,在模板设计中确定。一般支柱为800~1200mm,大龙骨间距为600~1200mm,小龙骨间距为400~600mm。支柱排列要考虑设置施工通道。

(2)底层地面应夯实,并铺垫脚板。采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平拉杆和剪刀撑要认真加强。

(3)通线调节支柱的高度,将大龙骨找平,架设小龙骨。

(4)铺模板时可从四周铺起,在中间收口。楼板模板压在梁侧模时,角位模板应通线钉固。

(5)楼面模板铺完后,应认真检查支架是否牢固,模板梁面、板面应清扫干净。

5、楼梯模板

楼梯模板采用竹胶合板模板,下用50mm×100mm 木条作格栅,每400 一道,下面由木立杆支撑,竹胶合板与50mm×100mm木条要用铁钉钉牢,木条用18 号钢丝扎牢,竹胶合板使用前涂脱模剂。

五、模板的拆除

1、非承重模板的拆除如柱模和梁的侧模可在不损坏砼棱角的强度前提下拆除,具体时间要根据当时砼的强度来确定。

2、底模模板拆除必须遵循规范中规定砼强度达到设计强度的百分比后方可进行拆模,对重大复杂的模板的拆除需有详细的技术及安全交底,拆除前需经技术负责人同意。在砼强度符合下表后方可扫除。

现浇结构拆模时所需砼强度

3、拆除时严禁用大锤硬砸,以免损伤模板边框,每次拆除后,必须进行清理、涂刷隔离剂、分类堆放,拆下的模板发现有变形、短角、损坏等现象,应及时修理。

六、支、拆模板和砼浇筑时的注意事项:

1、在模板面进行钢筋等焊接工作时,必须用石棉板或薄钢板隔离,泵送混凝土的布料架脚和输送混凝土支架脚下应加垫板等有效措施。

2、模板支设时,须仔细检查埋件及各类预留洞口的位置和数量标高、几何尺寸等是否正确、牢固可靠,安装工作检查无误后方可合模,封模前还必须作好墙底部的清理工件,杂物清除干净后方可合模。

3、模板支设完毕后,在浇筑前必须经技术、质量、安全部门和监理部门验收合格,签发砼浇筑令后方可浇筑,并且在浇筑过程中须派专人看护模板及支撑的变化情况,发现异常,应立即停止砼的浇筑,并在砼初凝前将问题处理完毕,继续浇筑砼。

4、成品保护,吊装模板时轻起轻放,不许碰撞已安装

好的模板,随安随吊,模板拆除时不得用大锤或撬棍强行拆模,以免损坏砼棱角,钢模及竹胶模板在使用过程中及时涂刷隔离剂,并且不得污染钢筋,施工过程中及时维修钢模,保证砼截面的几何尺寸的正确性。

七、安全施工措施

1、模板堆放和安装完毕时,要将模板进行串联,并与地面做好有效措施,防止机电设备漏电和雷击伤人。

2、模板放置时要保证自稳角的要求,采用面对面放置,模板临时放置在施工层楼面时,要设置必要的防护措施,禁止模板长时间停放在施工层面上。

3、模板吊装时,要调整好吊车的位置,稳起稳落,禁止模板大幅度摆动或碰撞其他物体,根据需要设置揽风绳,禁止人力搬运大模板。

4、模板起吊前,应复检模板的穿墙螺栓是否拆除干净,模板上是否有可坠落物体,模板与墙体是否完全脱离,方可将模板安全吊走,放置在模板场地,禁止模板长时间滞留在空中。

5、模板拆除和安装时,指挥和操作人员要协调统一,保证安全。

6、模板配件必须齐全,不得随意更换或拆卸。

7、模板支模时,在没有固定前,要采取临时固定措施。

8、五级以上大风,禁止进行模板吊装作业。

9、底座平台吊装时,禁止平台上站人。

10、模板必须定期检修,模板吊钩和斜支撑随时检查,不合适马上更换。

八、模板系统验算(包括地下、地上全部模板)

1、墙体模板系统验算

1)墙模板基本参数

计算断面宽度250mm,高度2800mm,两侧楼板高度130mm。

模板面板采用普通胶合板。

内龙骨间距225mm,内龙骨采用50×100mm木方,外龙骨采用双钢管48mm×3.0mm。

对拉螺栓布置6道,在断面内水平间距

450+450+450+450+500+500mm,断面跨度方向间距450mm,直径12mm。 2)墙模板荷载标准值计算

强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。

新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值:

其中c——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;

t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.000h;

T ——混凝土的入模温度,取20.000℃;

V ——混凝土的浇筑速度,取1.000m/h;

H —— 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取4.800m ;

1—— 外加剂影响修正系数,取1.200;

2—— 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。 根据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值 F1=36.430kN/m 2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=36.430kN/m 2 倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000kN/m 2。

3)墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

面板的计算宽度取4.62m 。

荷载计算值 q = 1.2×36.430×4.620+1.4×4.000×

4.620=227.840kN/m

面板的截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

本算例中,截面惯性矩I 和截面抵抗矩W 分别为:

W = 462.00×1.80×1.80/6 = 249.48cm 3;

I = 462.00×1.80×1.80×1.80/12 = 224.53cm 4;

227.84kN/m

A

计算简图

1.153

弯矩图(kN.m)

剪力图(kN)

0.023

变形图(mm)

经过计算得到从左到右各支座力分别为

N1=20.506kN N2=56.390kN

N3=56.390kN N4=20.506kN

最大弯矩 M = 1.153kN.m 最大变形 V = 0.3mm

(1)抗弯强度计算

经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 1.153×1000×1000/249480=4.622N/mm2

面板的抗弯强度设计值 [f],取15.00N/mm2;

面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算

截面抗剪强度计算值 T=3×30758.0/(2×4620.000×

18.000)=0.555N/mm2

截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2

抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

面板最大挠度计算值 v = 0.294mm

面板的最大挠度小于225.0/250,满足要求!

4)墙模板内龙骨的计算

内龙骨直接承受模板传递的荷载,通常按照均布荷载连续梁计算。

内龙骨均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到。 q = 56.390/4.620=12.206kN/m

内龙骨按照均布荷载下多跨连续梁计算。

12.21kN/m

内龙骨计算简图

0.531

内龙骨弯矩图(kN.m)

0.055

内龙骨变形图(mm)

内龙骨剪力图(kN)

经过计算得到最大弯矩 M= 0.531kN.m

经过计算得到最大支座 F= 7.343kN

经过计算得到最大变形 V= 0.3mm

内龙骨的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00×10.00/6 = 83.33cm3;

I = 5.00×10.00×10.00×10.00/12 = 416.67cm4;

(1)内龙骨抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.531×106/83333.3=6.37N/mm2

内龙骨的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)内龙骨抗剪计算

截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=3×3742/(2×50×100)=1.123N/mm2

水岸明珠模板施工方案(正稿)

一、工程概况 本工程由XX世创房产公司投资建设,华美(XX)建筑XX设计,XX省闽中地质工程勘察公司勘察,XX省固成建设工程管理XX监理,XX六建建设集团XX组织施工。 1.1设计概况 永安水岸明珠二期工程由4幢18层,2幢28层商品房组成。层高3.0米,底层架空层层高3.6米。 具体建筑面积及高度见下表。

结构断面尺寸基本概况如下表: 本工程混凝土施工采用泵送商品混凝土。 二、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规X和规程,具体见表1。 表1模板编制的主要依据

三、施工安排 3.1施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工

1.根据模板工作量及施工总进度计划安排,配备2个木工班组,每班40∽60人,7#、8#、9#、12#楼为一班,10#、11#楼为一班。 2.模板施工纳入项经部质量管理体系,以项目经理为首,技术负责人、专职质检员、施工员及模板班组均按职责和岗位进行模板施工的质量管理。 3.本模板施工的所有施工过程需接受项经部质量管理体系的有关人员的监督和管理。四、施工准备 4.1材料准备 4.1.1原材料性能及质量要求 1.柱、梁板模板全部采用地产优质覆面酚醛树脂浸渍复合九层胶合板,板面涂覆热压一层酚醛树脂,规格尺寸为915×1830×18mm,1200×2440×18mm两种,胶合板板边四周均涂封防水油漆,耐磨性强,表面平整光滑,不易吸水受潮变形,使用周期为普通胶合板的3∽5倍,作为柱、梁板等结构的主模板,是控制本工程模板施工工艺的主导因素。 2.骨料及搁栅选用50×100mm,100×100mm,75×150mm,120×120mm四种规格方木,经刨光处理后,保证断面一致,腐烂扭裂木材不得使用。柱竖向压骨采用100×100mm方木。 3.本工程标准层3.0米,采用木支撑。 4.脱模剂采用非油性脱模剂,无毒无污染,工作条件及脱模效果好,砼表面平整光滑,无气眼,不污染砼表面及钢筋,不需处理就可直接使用。 模板及支撑实际用量表

高层住宅门窗工程的施工方案

高层住宅门窗工程的施工方案 高层住宅门窗工程的施工方案提要:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于lomPa的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体 高层住宅门窗工程的施工方案 1门窗工程概述 本工程项目门窗采用钢质防火门、防盗门、实木门、保温门以及铝合金断热平开门、铝合金断热窗和塑钢窗。 2钢质防火门、防盗门安装 工艺流程:划线-立门框-安装门扇附件。 划线 按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。 立门框 先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于3omm者,洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋人±标高以下2o㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差安装门扇附件门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于lomPa的细石混凝土嵌缝牢固,应保证与墙体结成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。 粉刷完毕后,安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。 成品保护:防火、防盗门装人洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外湿作业未完成前,不能破坏门窗表面的保护材料。 2铝合金断热门窗安装 工艺流程 划线定位-铝合金窗披水安装-防腐处理-铝合金门窗的安装就位-铝合金窗的固定-门窗框与墙体间隙间的处理-门窗扇及门窗玻璃的安装-安装五金配件 操作工艺 划线定位

根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仅将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。 门窗的水平位置应以楼层室内+5om的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。 铝合金窗披水安装 按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。 防腐处理 门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。 铝合金门窗的安装就位 根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。 铝合金门窗的固定 当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。 当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。 当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打8omm深、直径为6mm的孔,用L型8omm×5omm 的6mm钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打人孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。 门窗框与墙体间缝隙间的处理 铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。 如果如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5-8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。 门窗扇及门窗玻璃的安装 门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。 平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻

某高层+住宅+剪力墙结构+木模板施工组织设计

模板施工案1.工程概况 2.编制依据

2.1施工图纸 2.2主要规 2.3施工组织设计 3.模板选型 本工程模板采用15mm厚木胶合板,木采用50×100mm及100×100mm,模板支撑体系采用?48×3.5mm扣件式钢管脚手架。 4.施工工艺 4.1模板案选择

(1)剪力墙模板 墙模板采用15厚胶合板,根据配板案现场加工制作,外侧通长50×l00mm木,外侧采用钢管及φ12的对拉螺栓加固。 (2)顶梁、板模板 梁板模板采用15厚胶合板,支撑体系采用钢管支撑体系,先进行测定标高,铺设梁底模,当梁跨度大于4m,按规要求起拱1‰-3‰。然后进行平面位置校正及固定。梁侧模每边采用50×100mm木加固,顶部用木斜撑加固。板模平面接缝处采用海绵条压缝,防止板缝跑浆及接缝痕迹,达到混凝土表面平整光洁,线角顺直。 (3)楼梯模板 非标准层采用胶合板木与钢管支撑体系的案,标准层采用预制钢模与胶合板组合案。 (4)门窗洞口模板 为保证门、窗洞口的位置及尺寸正确,洞口采用便于拆装的木模。角部设活动角,模板两侧设定位钢筋支撑。门窗洞口模板采用15mm厚竹胶合板,50×100mm木制作成定型模板,较大的洞口还需在底模板上开透气。 4.2 模板制作 (l)准备工作 ①机具进场并调试完毕,加工房按照现场平面图搭设完毕,用电线路布置完毕。 ②各种材料按计划进场,并验收合格。 ③施工人员进场后,进行质量、技术、安全教育,特别是模板体系施工培训。 ④按要求均匀涂刷隔离剂,等待吊装。 模板质量检查标准

2)模板加工中必须注意的部位 为确保模板接缝密不漏浆,并防止模板吸水或受热膨胀产生过大变形,以下部位必须粘贴密封胶条: ◆模板之间的边搭缝。 ◆门窗洞口模板与模板之间的接触面。 ◆梁模板与柱墙模板之间的搭接面。 ◆梁侧模与梁底模之间的接缝。 ◆顶板模板拼装时,禁止贴胶带纸或粘贴密封胶条,必须硬拼密,在背面钉木条。 4.3 模板安装支设 4.3.1剪力墙模板支设 (1)准备工作 ◆安装模板前,检查楼层的墙身控制线,门口线及标高线,其中墙身控制线建议距墙 轴线200mm,既可检验模板位置,又作为模板端头起始位置。 ◆电线管、电线盒等与钢筋固定,门窗模就位,凡门窗模、预埋盒等与混凝土面相接 触的部位需刷脱模剂,与模板接触的面其侧棱需粘海绵条。 ◆模板安装控制线。 ◆钢筋绑完隐蔽工程验收。 ◆施工现场备好脱模剂,木、护身栏杆及操作平台木跳板(木跳板厚不小于50mm)护 栏板等。 ◆在模板就位前认真涂刷脱模剂。在首次涂刷脱模剂时,必须对模板进行全面清理,

框剪结构施工组织设计完整版

二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m,新建教学楼西墙及物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:

(考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t0---鉴定时标准温度 L0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网。 1.3 基础开挖和基础施工放线: (1).基础开挖放线 1).根据轴线控制点,按图纸尺寸撒出基槽开挖上下口控制线,基槽上口控制线允许偏差为+50mm、-20mm,基

构造柱模板施工工艺

构造柱及圈梁模板施工工艺 1、总则 1.1 适用范围 适用于框架、框剪填充墙构造柱及过梁模板施工。 1.2 编制参考标准及规范 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002); 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002); 2、术语 2.1 定型模板:根据实施工程进行定型设计、加工制作或组合拼装模板的统称。 2.2面板:与新浇混凝土直接接触的承力板。 2.3肋:支撑面板的龙骨。 2.4背楞:增强模板刚度的横梁。 2.5对拉螺栓:连接模板承受新浇混凝土产生侧压力的专用螺栓。 2.6连接螺栓:用于定型模板间相互连接的螺栓。 3、基本规定 提前放构造柱、过梁轴线、控制线及标高;拼缝必须粘海绵条,模板加固牢固; 4、施工准备 4.1材料准备:木方、多层板、钢管、步步紧,钢管扣件、脱模剂等。 4.2机具:电锯,手提电动锯,活动扳手等。 5、质量要点 5.1施工工序:根据图纸几何尺寸配制模板安装与校正模板拆卸模板。 5.2质量要求 模板的安装支设必须符合下列规定: (1)、模板必须有足够的承载能力、刚度、能可靠地承受浇筑混凝土的侧压力。 (2)要保证构件各部位形状尺寸和相互位置的正确。 (3)模板的拼(接)缝应严密,不得漏浆。

6、施工工艺 6.1构造柱模板安装工艺 (1)根据图纸构造柱位置,弹构造柱控制线及墙体50cm线,确定模板位置; (2)距墙体预留马槎牙边5cm粘贴海绵条,防止漏浆。 (3)合模前将构造柱根部凿毛,并将砼浮浆及垃圾清扫干净; (4)模板加固,用步步紧在墙体的竖向灰缝穿过,作为固定拉结,模板龙骨用50*80的方木,在穿墙及拉结时,注意对墙体保护,不得拉动墙体变形; (5)涂刷脱模剂,按要求安装构造柱模板,加固,校正; (6)构造柱模板根部用和构造柱砼同标号的砂浆封堵,防止模板底部漏浆; 6.2过梁模板安装工艺 (1)按要求搭设过梁脚手架; (2)根据已弹好的墙体轴线或控制线,依次安装过梁底模、侧模,校正并加固牢固; 6.3模板拆除 (1)模板拆除前砼须达到一定强度后方可拆除。 (2)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 (3)模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 7、质量标准 7.1模板接缝处应严密,缝隙不应漏浆,应小于l.5mm。 7.2模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。 现浇砼模板允许偏差

完整版高层住宅楼工程施工组织设计方案

完整版高层住宅楼工程施工组织设计方案

目录 第一章施工技术组织措施 (15) 第1节施工技术措施 (15) 1、土建工程施工技术措施 (15) 2、安装工程施工技术措施 (18) 第2节工程质量保证措施 (19) 第3节安全生产施工措施 (29) 1、安全管理措施 (29) 2、安全技术措施 (33) 第4节雨期施工措施 (39) 1、雨期施工预防措施 (39) 2、雨期施工纠正措施 (43)

第5节环境保护措施 (45) 第二章服务承诺 (47) 第1节与建设单位配合 (47) 第2节与工程监理配合 (48) 第3节工程服务 (49) 第4节设备安装、维修保养承诺 (49) 第5节竣工保修 (51) 第三章施工组织设计审核会签表 (52) 第四章附图目录 (54) 第五章工程概况 (58) 第1节工程说明 (58) 第2节现场情况 (59)

第3节水文、地质条件、场地、气象情况 (60) 1、水文、地质情况 (60) 2、场地情况 (60) 3、气象资料 (61) 第4节建筑、结构概况 (61) 第5节工程特点 (63) 第6节施工组织机构及职能 (64) 第7节工程项目总承包管理体系 (67) 第六章施工部署 (69) 第1节施工进度计划 (69) 1、结构施工 (69) 2、装修工程施工 (70)

3、进度控制点 (70) 第2节施工总进度计划 (71) 第3节施工总体方案 (71) 第4节主要施工方法 (74) 第5节施工顺序 (75) 第6节混凝土搅拌及输送机械 (76) 第七章施工准备工作 (77) 第1节施工现场总平面布置及文明施工措施 (78) 第2节劳动力计划 (88) 第3节工程材料的进场计划 (90) 第4节主要机具使用计划 (90) 第5节减少扰民、降低环境污染的措施 (92)

高层住宅模板工程施工组织设计方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、模板施工布署 (4) 3.1、模板整体施工流程 (4) 3.1.1、地上部位流程 (4) 3.2、基础底板模板 (4) 3.2.1、底板外侧模板 (4) 3.2.2、集水坑侧模 (4) 3.2.3、导墙模板 (5) 3.3、柱模板 (5) 3.4、现浇顶板和梁模 (6) 3.5、剪力墙、电梯井模板 (7) 3.6、楼梯模板 (7) 3.7、模板构造措施 (8) 3.7.1、支托构造要求 (8) 3.7.2、水平拉杆构造 (8) 3.7.3、钢管立柱的构造 (8) 4、模板加工 (8) 4.1模板加工的要求 (8) 4.2模板加工的管理与验收 (8) 5、模板的安装 (8) 5.1现场准备 (8)

5.2墙体模板安装(剪力墙) (9) 5.3框架柱模板安装 (9) 5.4梁模板安装 (10) 5.5顶板模板安装 (10) 6、模板验算 (11) 6.1、荷载与荷载组合 (11) 6.2、板模验算 (13) 6.2.1、模板面板计算 (14) 6.2.2、支撑木方的计算 (15) 6.2.3横向支撑钢管计算 (16) 6.2.4、纵向支撑钢管计算 (17) 6.2.5、立杆的稳定性计算荷载标准值 (18) 6.2.6、立杆的稳定性计算 (19) 6.3梁模板支撑架计算 (20) 6.3.1、模板面板计算 (21) 6.3.2、梁底支撑木方的计算 (23) 6.3.3、梁底支撑钢管计算 (24) 6.3.4、扣件抗滑移的计算 (26) 6.3.5、立杆的稳定性计算 (26) 6.4、剪力墙模板计算书 (28) 6.4.1、墙模板基本参数 (28) 6.4.2、墙模板荷载标准值计算 (29) 6.4.3、墙模板面板的计算 (30)

框剪结构模板工程方案

模板工程施工方案 编制单位:鄄城县平安建筑有限公司 编制日期:2013 年10 月3 日一、工程概况 一、工程概况: 本工程为旭帝鑫城15#住宅楼工程,地下一层,地上层数十九

层。 1. 自然条件: 地震基本烈度:八度,场地土类型及类别:中软场地土,三类场地。 2. 建筑概况: 2.1 住宅楼楼概况: 框剪结构,十九层,地下一层,地上十九层。 、3#楼概况: )3#楼: a) 基础最大埋深为米,主楼筏板板底标高为,采用第二层粉土做为基础持力层。采用CFG 桩基及筏板基础,筏板混凝土强度 等级为C30 二、方案的确定及构配件的选用本工程主体结构分部工程施工质量要求达到“合格”标准,而混凝土结构外观质量取决于模板的质量,模板设计为体现系列化,通用性,整体刚度大,易操作、施工方便快捷的特点,能保证混凝土具有较高的外观质量。经综合比较,考虑到模板的刚度要求和工程质量要求,模板的合理化,工具化,另外考虑本工程的特点,确定本工程模板为同利牌15 厚覆膜木模板。其中顶板模板的结构是,横肋为50X 100的木方,间距300,竖肋为100X 100的木方,间距1200,支承系统为碗扣式脚手架;剪力墙模板的结构是,横肋为50X 100 的木方,间距250,竖肋为两根架管并排间距500, 穿墙螺栓用3 字扣件加固在竖肋上, 左右间距500,支撑系统采用架管加固;柱模板的结构是,竖肋为50X 100的木方,间距300,柱箍采用两根架管间距600,柱中采用3 字扣件把螺栓加固在柱箍上;梁模板的结构是梁底为 50X100的木方,间距300,采用架管做排木,间距为600,两侧模为50X 100 的木方,间距300,并架架管斜撑间距为600,支承系统为碗扣式脚手架和架管脚手架。 三、设计与计算 根据工程实际情况选用厚度和界面最大的构件计算,其余构件按此配

模板施工方案 67 5

模板施工方案 (一)工程概况: 本工程17#楼为框剪结构和框架结构,桩承单独基础,地上17层。剪力墙为250mm厚,柱均为方形柱,最大截面尺寸为600×750mm,层高最高处为第1层3.0m 高。楼板厚度为100mm,梁均为方形,最大截面尺寸为250×700mm。 (二)工程砼施工情况: 为确保工程优质,高速完成施工任务,根据公司制定的管理目标,按照温州市建设局要求,本工程砼采用商品砼,利用混凝土泵浇注。 (三)板配筋情况及计算 由于板厚为100mm,现其浇板的配筋。根据一般的工程实际计算出其板的钢筋含量约为:1.2KN/m3,梁的钢筋含量为1.7KN/m3。 (四)模板的选择: 本工程板、柱、剪力墙、地下室外墙模均采用20mm厚胶合板,模板系统的加固:柱模采用Φ48×3.5钢管作柱箍@600,并用M14螺杆对拉,电梯井内模采用整体提升筒模。 (五)模板结构设计 1、墙模板 本工程墙模板设计取第一层设计,其层高为 3.0m,墙模板采用木模拼成,高度为2.6m(其余0.4m高待支梁与板时最后成活)。内楞采用2根□60×40×2.5矩形钢管,间距750mm,外楞采用Φ4.8×3.5钢管,间距900mm,对拉螺栓M18竖向间距750mm,横向间距900mm。 (2)有关材料自重及荷载 ①新浇砼自重:γ=24KN/m3,坍落度为2-3cm,采用0.5m3混凝土吊斗卸料,浇筑速度V=1.7m/h(按5.0m3/h),混凝土温度按25℃,用插入式振捣器振捣。

②钢材:钢材抗拉强度设计值:Q235钢为215N/mm2,普通螺栓为170N/mm2,钢模的允许挠度:面板为1.5mm,钢楞为3mm。 ③分别验算钢模板、钢楞和对拉螺栓是否满足设计要求。 3、荷载计算 (1)砼侧压力 ①砼侧压力标准值: F1=41.3KN/m2 ②砼侧压力设计值: F=F1×分项系数×折减系数=41.3×1.2×0.85=42.126KN/m2 (2)倾倒砼时产生的水平荷载 查表得:4KN/m2 荷载设计值为:4×1.4×0.85=4.76KN/m2 (3)荷载组合 F'=42.126+4.76=46.886KN/m2 4、验算 对拉螺栓验算: ①对拉螺栓的承受拉力: N=F'×内楞间距×外楞间距=46.886×0.75×0.9=31.6KN ②对拉螺栓的应力: M20螺栓净截面面积:A=174mm2 δ=N/A=31.6×103/174=181N/mm2>170N/mm2基本满足要求。 ㈡柱模板: 柱模采用20mm厚胶合板,钢管作柱箍,并用M14螺杆对拉,按柱最大截面计算,柱截面尺寸600×750mm2,高2.60m,柱箍间距800mm双钢管。 ⑴砼侧压力 ①砼侧压力标准值 F1=59.3KN/m2

高层住宅施工组织方案

高层住宅楼 施 工 测 量 方 案

XX工程公司年月日

目录 1.编制依据5 2.工程概况5 3.施工准备5 3.1场地准备5 3.2测量仪器准备5 3.3技术准备6 3.3.1施测组织 6 3.3.2技术要求7 3.3.3施测原则7 4.主要施工测量方法8 4.1座标及高程引入8 4.1.1座标点、水准点引测依据8 4.1.2场区平面控制网布设原则8 4.1.3引测座标点、水准点,建立局域控制测量网9 4.2.1轴线控制方法12 4.2.2高程传递方法12 4.2.3轴线及高程点放样程序12 4.3基础测量放线14 4.3.1轴线投测14 4.3.2标高控制14

4.4主体结构测量放线15 4.4.1楼层主控轴线传递控制15 4.4.2楼层标高传递控制16 4.5安装工程标高控制16 4.6测量注意事项17 4.7细部放样的要求17 5.质量标准17 6.沉降观测与变形观测18 6.1建筑物自身的沉降观测18 6.2护坡桩的位移观测19 7.测量复核和资料的整理19 8.施工管理措施20 8.1保证质量措施20 8.2安全技术措施20 9.仪器保养和使用制度21

1.编制依据 1.1工程测量规(GB50026-93) 1.2市第一测绘分院提供的工程测量成果2004普测0668号 1.3**家园住宅小区施工图纸 1.4**家园住宅小区施工组织总设计 2.工程概况 市**家园住宅小区工程位于市区**桥路**号,地处四环以外。总建筑面积109271m2,分主楼和裙房(裙房主要为地下车库),主楼地下二层,车库地下一层,结构形式为全现浇框架、抗震剪力墙结构,地基为CFG桩复合地基,基础为筏板基础,埋深-10.55m。 地上结构:1#楼地上21层,建筑檐高为65.3m,主楼长57.98m,宽25.2m。2#、3#楼地上20层建筑檐高为62.4m,长70.5m,宽34.9m。 标准层高均为2.900m。 ±0.000相当于绝对标高35.10m,室外高差0.3m。 3.施工准备 3.1场地准备 本工程施工时拆迁工作已基本结束,现场地势基本平担,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作。 3.2测量仪器准备 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经

高层住宅楼模板施工方案

模板工程施工方案 一、工程概况: 新都会·国贸公寓位于合肥市马鞍山南路与屯溪路交叉口的东南侧,该社区为大型高档住宅社区。7#楼是社区西南位置的一栋单体,本工程结构形式为框架-剪力墙结构,条形基础。 本建筑物东西长65.4m,南北长11.9m,建筑高度36.1米,地上11层。占地面积736.97m2,建筑面积8363m2,工程为二级,设计使用年限50年,抗震设防烈度七度,屋面防水等级Ⅱ级。 二、施工准备: (一)材料及主要机具: 各种规格的竹胶板,木方(50×100或100×100等)。 支撑系统:各种规格的钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、可调底座、顶托、小型型钢。 具备锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。 脱模剂:水质脱模剂。 海绵条:2mm厚及20mm厚。

(二)作业条件: 划分所建工程施工区、段: 根据工程结构的形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板的投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、砼工序)的作业量,确保工程进度。 按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。 绘制全套模板设计图,其中包括:模板平面布置配板图、组装图、节点大样图。确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。 绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算,合格后要绘制全套模板设计图,其中包括:模板平面布置配板图,分块图、组装图、节点大样图、零件及非定型拼接件加工图。 轴线、模板线、门窗洞口线、标高线放线完毕,水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 为防止模板下口跑浆,安装模板前,对模板的承垫底部先垫上20mm 厚的海绵条,若底部严重不平的,应先沿模板内边线用1∶3水泥砂

框剪结构施工组织方案

目录 第一章编制说明 (4) 1.1指导思想 (4) 1.2本施工组织设计的编制依据 (4) 1.3编制原则 (5) 1.4编制目的 (5) 第二章工程概况6 2.1工程概况: (6) 第三章工程实施目标 (7) 3.1合同履行目标 (7) 3.2质量目标 (7) 3.3工期目标 (7) 3.4安全目标 (7) 3.5环境保护及文明施工目标 (7) 3.6服务承诺目标 (8) 第四章施工准备 (8) 4.1技术准备 (8) 4.2临建设施及临时水、电准备 (8) 4.3施工通讯准备 (9) 第五章项目经理班子配备情况 (9) 5.1项目组织机构设置 (9) 5.2工程项目专业配置 (9) 5.3项目经理的管理权限 (10) 5.4职能部门管理职责 (10) 5.5项目部主要管理人员表 (10) 5.6项目部组织机构图 (11) 第六章主要施工方案 (12) 6.1施工顺序及施工流向安排 (12) 6.2施工测量方法 (13) 6.3土方施工方法 (14) 6.4钢筋工程施工方法 (15) 6.5模板工程施工方法 (20) 6.6混凝土工程施工方法 (25)

6.7砌体工程施工方法 (29) 6.8外脚手架施工 (35) 6.9装饰工程施工方法 (43) 6.10油漆施工 (46) 6.11楼、地面工程施工方法 (46) 6.12门窗工程 (48) 6.13屋面、地下防水工程施工方法 (49) 6.14电气安装工程施工方法 (53) 6.15管道安装工程施工方法 (57) 6.16电气工程 (63) 6.17地下管线及其它地下地上设施的保护加固措施 (65) 第七章施工总体进度及劳动力计划 (65) 7.1施工总体进度 (65) 7.2劳动力计划 (65) 7.3劳动力需用计划 (65) 第八章施工进度计划及保证进度的组织措施 (66) 8.1控制性施工进度计划 (66) 8.3组织措施 (66) 8.4应用新技术、新工艺、新设备、新材料的保证措施 (67) 第九章保证工程质量的技术组织措施 (68) 9.1影响工程质量的因素: (68) 9.2工程质量管理保证体系 (68) 9.3质量目标 (69) 9.4关键工序的质量控制 (69) 9.5材料取样计划试验、检验与计量 (71) 9.6质量通病的控制措施 (74) 9.7本工程施工的各重点、难点及其处理措施 (82) 9.8工程质量通病专项治理 (82) 第十章保证安全文明施工的组织措施 (84) 10.1方针目标 (84) 10.2建立安全管理组织及安全保证体系 (84) 10.3安全管理措施 (85) 10.4已具备的安全设施及准备配置的安全设施 (87) 10.5安全保证设施 (87) 10.6临时用电管理 (88) 10.7大中型施工机械管理 (89) 10.8安全施工责任目标奖惩办法 (92) 第十一章农忙及冬雨季节施工技术措施 (93)

[海南]框剪酒店模板工程施工方案(早拆模板支撑体系)_secret

模板工程专项施工方案 一、工程慨况 (2) 二、支撑体系及模板配备量 (2) 三、施工措施 (2) 四、模板配制质量的规范要求 (4) 五、模板安装前的准备工作 (5) 六、模板安装 (6) 七、安全技术措施 (7) 八、成品保护 (8) 九、计算书 (10)

模板工程施工方案 一、工程慨况 XX国际养生度假中心5#楼工程位于XX西侧,东侧为三亚海峡天然海景;南侧为国际邮轮母港、联检大楼;西侧为三亚海峡天然海景;北侧为商务会所。本工程由三亚XX发展有限公司投资建设,中天建设集团有限公司施工,浙江江南工程管理股份有限公司监理。 XX国际养生度假中心5#楼工程地上28层地下一层,总建筑面积为40399.75m2,其中地上建筑面积36631.75m2,地下建筑面积3768m2。建筑主要功能为五星级酒店式公寓。 本工程标准层层高为3.35m,地下室为5m,一层为7.35m,结构形式为框架-剪力墙结构,其中结构截面尺寸有剪力墙:200 mm、250 mm、300 mm、350 mm、400 mm、500 mm;梁:200×400、250×450、250×600、250×1000、250×1150、300×600、400×500、400×600、400×1000、500×500等,柱:600×600、650×650、700×700、400×1284等,圆柱:直径600、700、850、900、950、1100、1300等;楼板厚度:110、120、130、140等。 二、支撑体系及模板配备量 本工程的模板体系视各种部位的结构特点,考虑了安全、进度、适用、经济以及成品混凝土外观质量等因素,采用早拆模板支撑体系。 模板及支撑体系的配备数量 1、考虑到采用早拆体系,并根据本工程的实际情况,为满足主体结构施工8天/层的要求,脚手架支撑配备2层以上。 2、楼板模、梁底模根据工程实际进展情况,标准层模板配备2层,以充分满足施工进度要求。 3、柱模、墙板模、梁侧模均配备一层用量,在施工现场储备一定数量的后补模板。 三、施工措施 1、本工程底板侧模采用砖模,侧模采用120厚Mu7.5机制砖M5水泥砂浆砌筑,垫层C15砼150厚。 2、墙体模板 2.1所有地下室外墙板,其支模用的穿墙螺栓(里、中、外)均焊4mm厚50×50止水片,并在外侧模上衬厚度25mm的木块,拆模后除掉木垫块,割去此段螺栓,用防水水泥砂浆封口。 2.2主体结构剪力墙,内、外侧采用九夹板加工成大模板,局部异形部位模板预先

小区高层住宅施工组织设计方案.doc

某花园小区高层住宅 施工组织方案 编制: 审核: 批准: 编制日期:年月日 审批日期:年月日

目录 ●编制说明------------------------------------------------3 一、工程概况----------------------------------------------4 二、施工准备----------------------------------------------6 三、施工部署----------------------------------------------13 四、项目管理组织机构及现场管理人员名单--------------------15 五、机械设备配置清单--------------------------------------17 六、施工总平面布置平面图----------------------------------18 七、施工进度计划------------------------------------------19 1、施工工期计划---------------------------------------19 2、施工机械的进场计划---------------------------------19 3、主要工程材料的进场计划-----------------------------20 八、主要项目施工技术方案------------------- --------------21 1、工程测量-------------------------------------------21 2、基础施工方案---------------------------------------23 3、主体结构-------------------------------------------52 4、脚手架工程-----------------------------------------54 5、砌体工程-------------------------------------------62 6、门窗工程-------------------------------------------67 7、室内装饰工程---------------------------------------68 8、外墙装饰工程---------------------------------------70 9、楼地面工程-----------------------------------------71

剪力墙结构高层住宅工程铝模施工方案

目录 1.工程概况 0 2.编制依据 0 3.铝模板系统优点 (1) 4.铝合金模板系统设计 (2) 5.劳动力组织 (23) 6.材料供应 (24) 7.主要施工流程 (24) 8.施工准备 (25) 9.模板的安装 (25) 10.模板的拆除 (32) 11.模板质量缺陷和防治措施 (34) 12.质量技术要求 (38) 13.安全施工管理 (38) 14.应急救援预案 (39) 15.施工进度计划 (41) 16.计算书 (42)

1.工程概况 本工程总占地面积为123063.7m2,总建筑面积为312228m2,包括1#-26#共26栋17层高层住宅、公建配套等,地下为一层地库,具体核心参数如下: 结束后,再周转到本工程其他主楼循环使用。本方案结合本工程具体特点,针对铝模施工工艺进行详细阐述及计算论证,以有效指导施工。 2.编制依据 施工图 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑施工计算手册》 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《建筑施工手册》第五版 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《铝合金模板应用技术规程》DBJ 53/T-68-2014

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.铝模板系统优点 3.1.国内的高层建筑标准层在16-30层左右,铝模标准板设计宽度为400mm,可以增加 模板的通用性,提高周转次数,使建造成本更低。 3.2.采用65mm高度的边框,有效提高模板的整体刚度,降低施工过程中由于碰撞引起的 模板损坏。 3.3.简单可靠的支撑系统,降低操作难度,工人仅需要简单的培训就可掌握。 3.4.优化的模板结构设计,使模板自重降低至25KG/m2左右,便于工人搬运和安装,提 高工作效率。 3.5.采用特别的高强度铝材和焊接工艺,进一步提高模板整体刚度和降低自重,减少施工 损坏。 3.6.标准化程度高,便于维护和更换。 3.7.铝合金模板体系,标准板占模板总量75%左右,通用性强,只要定制25%左右的非 标板即可满足不同工程需要。 3.8.可反复周转60次以上,降低模板成本。 3.9.大幅度提高混凝土表面垂直度和平整度,表面的批嵌材料和人工大幅节约。 3.10.铝模板系统完全工厂化制作,避免工地加工环节,提高产品质量。 3.11.拼装简单,仅需扳手和铁锤即可完成拼装,完全由人工操作,单个工人一天完成模板 拼装可达20平方米以上,工作效率大幅提升。 3.12.铝模板系统拼装完成后具有良好的整体性稳定性,使支撑系统大大简化,传统木模系 统使用的满堂排架体系费工费时,现在只需一些简单的支撑系统就可以解决问题。3.13.铝模板为快拆体系,一栋楼仅需一套模板即可达到6-7天一层的施工进度。 3.1 4.铝合金模板刚度大,不易变形,有效预防胀模问题。 3.15.任意尺寸均可以定制,几乎适合任何工程部位,有效提高了节点部位的施工质量。 3.16.支撑系统简单,施工现场空间不再拥挤,文明施工管理变得更加简单。 3.17.模板拆除过程不产生施工垃圾,保持施工现场干净、整洁。 3.18.现场没有木板、方木等易燃物品,预防火灾事故的发生。 3.19.不使用钉子,没有木刺等尖锐物体,不容易伤到手脚。 3.20.模板自重轻,完全依靠人工从楼板的开孔处进行传递,不依赖大型起重设备。 3.21.铝合金模板顶板为快拆体系,在节约材料的同时避免楼板底模整体掉落伤人的危险。

框架剪力墙结构模板施工方案

模板施工方案 一、编制依据: 1、设计图纸; 2、本工程施工组织设计; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 4、《建筑施工高处作业安全技术标准》JGJ80-91; 5、《组合钢模板技术规范》GB50214-2001; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 7、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001。 二、工程概况: 本工程为本工程为******项目,建设地点位于****,结构类型为框架剪力墙结构;建筑地下一层为戊类库房及设备用房; 一~二层裙房为商业;3~19层为单元式住宅。建筑高度为59.55米。地下防水为一级,屋面防水为Ⅱ级。建筑耐火等级为一级;建筑防火类别为一类,建筑工程等级为一级;地下室耐火等级为一级。设计抗震烈度为7度。结构体系为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 质量要求:本工程要求质量为合格标准。 要求工期:2012年4月1日开工,2013年11月30日竣工。总工期485天(日历日)。 三、模板施工的总体布置: 1、考虑到本工程的工期十分紧张,因此要求一次性保证三层(标准层)模板和脚手架工具的投入量以及最少150名技术熟练的模板工。

2、墙、柱、梁及板采用15mm~18mm厚覆膜竹胶合板,支撑系统选用φ48×3.5mm扣件式钢管脚手架。 四、材料要求: (一)、进场模板质量标准 1、模板要求 (1)技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场竹胶板出厂合格证和检测报告来检验)。 (2)外观质量检查标准(通过观察检查)。 任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。 a、公称幅面内不得有板边缺损。 b、每m2单板脱胶≤0.001 m2。 c、每m2污染面积≤0.005m2。 d、每400mm2最大凹陷深度≤1 mm,且≤1个。 (3)规格尺寸标准 厚度检测方法:用钢卷尺在距板边20 mm处,长短边分别测3点、1点,取8点平均值;各侧点与平均值差为偏差。 长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100mm处分别测量每张板长、宽

实体样板施工方案(丽景湾)

阳光城集团苏州公司丽景湾项目大地块1标段(西区) 实 体 样 板 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

江苏江都建设集团有限公司 2016年5月5日 目录 一、编制目的 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (4) 四、结构及装修实体样板施工方案 (4)

集中样板施工方案 一、编制目的 为保证主体结构及二次结构工程的质量和建筑效果,在大面积的结构施工前,进行集中样板施工。主要是通过样集中施工,保证大面积的结构施工序的工艺流程和工艺标准,协调处理好各专业细部尺寸,为装饰大面积的装修做好准备。 二、工程概况 阳光城集团苏州公司丽景湾大地块1标段(西区):总建筑面积155108.78平方米,其中: 上述建筑区域建筑面积为155108.78平方米。 2#、3#、23#、25#楼为多层洋房商住建筑; 6#、7#、11#、12#、17#、18#、22#楼为多层叠加商墅建筑;

21#、27#A、27#B楼为高层精装修商住建筑。 本工程商墅建筑,主要功能为住宅,建筑功能等级为三级,建筑的结构形式为混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为六度,建筑室内地坪设计标高正负零相当于4.60米,室内外高差0.30米。高层住宅建筑工程等级一级,建筑结构型式:剪力墙结构,抗震设防烈度为六度。高层建筑住宅室内地坪设计标高正负零相当于4.60米,室内外高差0.3米。 三、编制依据 1、施工图纸; 2、变更洽商; 3、规范; 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2014) 建筑装饰装修工程验收规范(GB50201-2001) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) 江苏省住宅工程质量分户验收规程(DGJ32/TJ103-2010) 四、结构及装修实体样板施工方案 1、实体样板制作要求 工程所有实体的分部分项工程均应做实体样板,实体样板经验收合格后应对所有进场相对应专业班组进行详细技术交底,且留存记录;同时项目应严格按实体样板标准进行检查验收; 实体样板应分层体现分项工程的整个流程工艺; 实体样板中应在展板中注明分项工程作业条件; 实体样板中应在展板中注明分项工程作业所用工具和设备等内容; 实体样板中应在展板中注明分项工程的操作控制重点和难点;

高层住宅装饰装修施工方案(1)

高层住宅装饰装修施工方案(1) 高层住宅装饰装修施工方案(1) 1、抹灰工程 抹灰前必须先找好规矩,即:四角规方,横线找平,立线吊直,弹出准线和墙裙、踢脚板线。抹灰前先作灰饼冲筋,数量和位置必须符合操作规程要求。抹灰前,对基层应先刷掺2%108胶的素水泥浆一道,并提前一天浇水充分湿润墙面。对室内阳角,先根据灰饼用1:2水泥砂浆做不小于2M的护角,护角沿角留5CM。墙面和顶棚抹灰不得一次成活,罩面应待底层灰七成干后进行,面层应在初凝前抹平,终凝前压光。抹灰表面要求平滑,接槎平整,线角顺直。 2、瓷砖墙面 按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面瓷砖,使用前应在清水里浸泡2-3h后,(以瓷砖吸足水不冒泡为止),阴干备用,底子抹灰后一般养护1-2d,方可进行镶贴。镶贴前要找好规矩,用水平尺找平,校核方正,计算好纵横皮数和镶贴模数,进行预排,但须保证不得出现小于1/2的砖。先用废瓷砖按粘结层厚度用混合砂浆贴灰饼。贴灰饼时,将砖的楞角翘出,以楞角作为标准,上下用托线板挂直,横向用2M长的靠尺板或小线拉平。灰饼间距1.5米左右,在门口或阳角处的灰饼除正面外,靠阳角的侧面也要挂直,称为两面挂直。铺贴瓷砖时,先浇水润湿墙面,再根据已弹好的水平线,在最下面一皮砖的下口放好垫尺板,并注意地漏标高和位置,然后用水平尺检验,作为贴第一皮砖的依据。贴时一般由下往上逐层粘贴。除采用素水泥浆作粘结层,可以抹一行(或数行)贴一行(或数行)外,其它均将粘结砂浆铺满在瓷砖背面,逐块进行粘贴。 素水泥浆要随调随用,在15℃环境下操作时,从涂素水泥浆到镶贴瓷砖和修整缝隙止,全部工作最好在3小时内完成,要注意随时用棉丝或干布将缝子中挤出的浆液擦净。镶贴后的每块瓷砖当采用混合砂浆粘结层时可用小铲把轻轻敲击;当采用素水泥浆粘结层时,可用手轻压,并用橡皮锤轻轻敲击,使其与基层粘结密实牢固,并要用靠尺随时检查平正方直情况,修正补缝隙。凡遇粘结不紧密缺灰的情况时,应取下瓷砖重新粘结,不得在砖口处塞灰,防止空鼓。镶贴时一般先从阳角开始,使不成整块的留在阴角。如墙面有孔洞,应先用瓷砖上下左右对准孔洞划好位置,然后将瓷砖用切割锯套割好。套割洞口严禁拼接和对接。贴到上口须成一线,每层砖缝应横平竖直,擦缝饱满均匀,颜色一致。 3、细石砼楼地面 工艺流程:弹+50cm水平线→基层清理→洒水湿润→刷素水泥浆→贴灰饼、冲筋→浇筑混凝土→抹面→养护。细石砼楼地面施工应在预埋在地面内的各种管线已做完,穿过楼面的竖管已安装完毕,管洞已堵塞密实,墙、顶棚抹灰已完毕之后方可进行。铺设细石砼之前,需先将基层清理干净,并洒水湿润;根据墙上的+50cm水平线找出面层标高,作灰饼、冲筋。 铺设细石砼时,应从里面向外进行,铺设要均匀,应比门框锯口线低3-4mm。铺设的细石砼按灰饼高度刮平拍实后,立即用木抹子搓平,从内向外退着操作,要求抹子放平压紧,使地面平整。木抹子抹平后,用铁滚来回纵横滚压,直到表面泛浆,即可进行压光工作。在细石砼终凝之前,要求用专用压光机进行压光,使其色泽一致,平整光滑,无抹痕。地面施工完成后,用毛毯覆盖洒水养护,且不少于7天。养护期间,禁止上人或进行其他工作,以免损伤面层。 4、防滑地砖楼地面 工艺流程:基层清理→抹底层砂浆→弹线、找规矩、弹好铺砖控制线→铺砖→拔缝、修整→ 勾缝→养护。铺贴前,对地砖的规格、尺寸、外观质量、色泽等进行挑选,并浸水湿润后晾干待用,以地砖表面有潮湿感,但手摸无水迹为准。根据实际尺寸和坡度要求,以房

相关文档