一级注册建筑师考试复习之建筑结构、txt我爸说过的最让我感动的一句话:“孩子,好好学习吧,爸以前玩麻将都玩儿10块的,现在为了供您念书,改玩儿1块的了。”三、建筑结构(160) 1、对称结构在正对称荷载作用下,其内力(位移)就是正对称的
对称结构在反对称荷载作用下,其内力(位移)就是反对称的
2. 梁内力的规定轴力通常以拉力为正、压力为负;轴力图必须标正负号
剪力以使截面所在的隔离体有顺时针转动趋势为正、逆时针为负;剪力图必须标正负号
3、梁的截面高度愈大,抗弯截面系数就愈大,梁的正应力就愈小
4、三铰拱就是静定拱,水平推力与拱高成反比,愈平缓的拱,支座承受的水平推力愈大,反之愈小
5、超静定结构在荷载作用下的内力与各杆EI、EA的相对比值有关,而与各杆EI、EA的绝对值无关
6、预应力混凝土屋架适用于跨度为18-36米的房屋
7. 弯距图线与剪力图线的关系就是下-正、上-负
8、普通钢筋混凝土的自重为24-25kN/m3
9、砖砌体的自重为19kN/m3
10. 钢材的自重为78.5kN/m3
11. 木材的自重为4-9kN/m3
12. 粘土砖尺寸为240*115*53;每M3砌体为512块砖
13、一般上人屋面的活载标准值2.0kN/m2不上人0、5 屋顶花园3.0(不包括池墙)
14、住宅中挑出阳台的活载标准值2、5kN/m2(人员密集3、5),一般比室内大
15、风压的基本期就是50年(离地10M,10min最大风速,平方除1000确定风压Wo)
16、雪压的基本期就是50年
17、荷载设计值大于标准值
18、短期效应组合与长期效应组合时,不考虑荷载分项系数
19、承载能力极限应采用荷载效应的基本组合;
20、正常使用极限状态根据不同设计要求分别采用短期效应组合与长期效应组合进行设计21、荷载准永久值小于标准值(积灰荷载除外)
22、刚性与刚弹性方案房屋的横墙厚度不宜小于180
23. 一般多层住宅设计不考虑撞击力与龙卷风;必须考虑风载与活荷载
24、土压力与自重属静荷载(亦指恒载、永久荷载);风压与积灰就是活荷载
25、积灰属静力荷载;吊车、地震、撞击力属动荷载
26、我国基本风压取值范围在0、3-0、9kN/m2
27、高处的面积大其风压大,其风荷载总值也大
28、当面积相同时,其面积外轮廓越展开,则抗扭截面模量越大
29、多层停车库的楼面活荷载就是按楼盖结构形式确定
30、结构上的作用分为直接作用与间接作用;直接作用也称为荷载
31、荷载分永久荷载、可变荷载与偶然荷载;撞击力或爆炸力属偶然荷载
32. 屋面活荷载不应于雪荷载同时考虑,取其较大者
33、设计基准期就是50年
34、结构设计的使用年限
一类 5年临时建筑
二类 25年易于替换的结构构件
三类 50年普通房屋与构筑物
四类 100年纪念性、特别重要的建筑
35、建筑的安全等级
一级重要房屋(100年) ro=1、1
二级一般房屋(50年) ro=1、0
三级次要房屋(5年) ro=0、9
36. 屋面活荷载标准值与就是否上人、屋面的结构形式有关;
与面积大小、排水方式无关
37、建筑物越高,受到的风荷载越大,但超过450M后趋于稳定
38. 风压高度变化系数与建筑物所处地面的粗糙度有关;地面的粗糙度类别分四类
39. 计算荷载效应时,永久荷载分项系数的取值:
其效应不利时取1、2;有利时取1、0;结构抗滑坡时0、9
当永久荷载控制时,效应不利时取1、35;有利时取1、0
40、计算荷载效应时,活荷载分项系数的取值:
其效应不利时取1、4;有利时取0
标准值大于4KN/M2的工业楼面时,取1、3
41. 荷载的三种组合就是标准组合、频遇组合、准永久组合
42. 超过承载能力极限状态为构件因过度的塑性变形而不适应继续承载的状态
43、超过正常使用极限状态有:
影响正常使用的外观变形
影响正常使用或耐久性的局部破坏
影响正常使用的震动
影响正常使用的其她特定状态
44、确定混凝土强度的依据就是混凝土的立方体强度,标准试件的尺寸为150*150*150;在28天龄期,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度
45、混凝土的立方体强度等级有(C10)C15、C15+5----C80十四级;C10用于混凝土基础垫层
46、大梁支撑处宜加设壁柱的条件
240砖墙≥6米
180砖墙、砌块、料石墙≥4、8米
47、大梁支撑处应设垫块的条件
240砖墙≥4.8米
砌块、料石墙≥4、2米
毛石≥3、9米
48. 承重独立砖柱尺寸为≥240*370
毛石墙厚为≥350;柱≥400
49、其墙柱的允许高厚比当砂浆强度等级相同时,墙比柱高
50. 砌体房屋中,墙的高厚比就是根据墙体的整体刚度确定的
51、构造柱与圈梁连接共同工作,可对砌体起约束作用,提高砌体的变形能力,还能提高砌体的抗剪能力
52、钢筋砖过梁≤1、5M
53. 砖砌平拱过梁≤1.2M
54. 在室内地面以下,室外散水坡顶面以上的砌体内,应设防潮层,-0.060处
55、五层及以上房屋墙及受振或层高>6米墙柱,其材料的最低等级为
砖用MU10;砌块用MU7.5;石材用MU30;砂浆全用M5
安全等级为一级或>50年的,墙柱用材至少提高一级
56. 增加屋盖的整体刚度,对防止墙体裂缝的产生就是不利
57、防止因温度变化与砌体干缩变形引起墙体裂缝的措施有:
屋盖上设置保温层或隔热层
采用装配式有懔体系的钢筋混凝土屋盖与瓦材屋盖
严格控制块体出厂到砌筑的时间,避免块体遭受雨淋
58、网状配筋砖砌体就是在水平灰缝中设钢筋网片
59. 砌体房屋中,墙的高厚比的允许值与砂浆强度、就是否非承重墙以及就是否有门窗洞口有关
60、普通粘土砖的强度等级就是根据抗压强度来划分的
61、砂浆的强度等级就是用边长为70、7立方体标准试块,在温度15-25℃环境下硬化,龄期为28天的极限抗压强度平均值确定
62、多层粘土砖房构造柱设置部位
必设部位为外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、大房间内外墙交接处与较大洞口两侧;
7、8、9度楼梯、电梯间四角;
6度 7度 8度 9度
五四四三三二隔15米或单元横墙与外纵墙交接处
七六五四二隔开间横与外墙交接处,山墙与内纵墙交接处
八七六六五四三内墙与外墙交接处,内墙的局部较小墙垛处;9度时内纵与横墙接处
外廊式与单面走廊式房屋增加一层计算,单面廊为纵墙
医院、学校等横墙较少的房屋增加一层计算
医院、学校的外廊式按增加二层计算(但6-四、7-三、8二)
63、多层粘土砖房构造柱的最小截面尺寸就是240*180
纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250,且在柱上下端适当加密
7度六层、8度五层与9度时,构造筋宜采用4φ14,箍筋间距不宜大于200
房屋四角可适当加大截面及配筋
64、当无地下室时,砌体房屋的总高度就是指室外地面到檐口的高度
65、半地下室就是指室底板到室外地坪的高度大于1/3,且小于1/2地下室层高的房间;
地下室就是指室底板到室外地坪的高度大于1/2地下室层高的;
66、抗震区砖墙房屋现浇钢筋混凝土圈梁设置要求
必设的为所有外墙与内纵墙的屋盖处及每层楼盖处;
6、7度加内横墙的屋盖处间距不应大于7米;楼盖处间距不应大于15米;构造柱对应部位
8度时同上楼盖处增为间距7米;其她同上
9度的所有内纵横墙均设
67、现浇混凝土屋盖的最小厚度一般不小于60
现浇混凝土楼盖的最小厚度一般不小于民用60、工业70、车道楼板80米
双向板不小于80
悬臂板长≤500为厚60;>500为厚80
无梁楼板不小于150
68、对抗震房屋现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度,均不应小于120 装配式钢筋混凝土板的支承长度在外墙上不应小于120
装配式钢筋混凝土板的支承长度在内墙上不应小于100;在钢筋混凝土圈梁上不应小于80