本监理细则是根据《建设工程监理规范》GB50319-2000和项目监理工作要求,由项目监理机构参照本公司的监理细则范本,结合本项目专业工程的特点和监理工作实际情况编制,经项目总监理工程师批准后生效。

建筑节能,是指在建筑物的设计、施工、安装和使用过程中,按照有关建筑节能的国家、行业和地方标准,对建筑物围护结构采取隔热保温措施,选用节能型用能系统、可再生能源利用系统及其维护保养等活动。

一、编写依据

1.1 经批准的本项目《监理规划》。

1.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。

1.3 经批准的建筑节能专项施工和技术措施。

1.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行标准如下表。

1.5.1建设部办公厅关于进一步加强建筑节能标准实施监管工作的通知(建办市<2005>68号)

1.5.2《国务院关于加强节能工作的决定》(国发<2006>28号)1.5.3建设部《关于贯彻(国务院关于加强节能工作的决定)的实施意见》(建科<2006>231号)

1.5.4建设部、国家发改委、财政部、监察部、审计署等5部委联合发布《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》(建质<2007>1号)

1.5.5《民用建筑节能管理规定》(中华人民共和国建设部第143号令)

1.5.6《民用建筑节能工程质量监督工作导则》(建设部、建质[2008]19号)

二、本项目建筑节能工程概况和特点

为了加强建筑节能工程的施工管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,将建筑节能工程划分为单位建筑工程的一个分部工程,民用建筑工程中的墙体、门窗、屋面、施工质量的验收必须符合要求,同时强调单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

2.1本项目概况:

本工程位于台州市椒江区洪家街道小板桥村,原星星集团厂区。

总建筑面积约为79080m2,本工程建设单位为台州开元名都置业有

限公司,设计单位为浙江省建工建筑设计院有限公司,勘察单位为宁波冶金勘察设计研究股份有限公司,监理单位为浙江东方工程管理有限公司,施工单位为浙江新邦建设有限公司、舟山市广宇建筑有限公司,质量监督机构为椒江区建设工程质量安全监督站。建筑节能要求为:合格。

三、监理的旁站

3.1旁站监理工作范围

1、旁站的部位包括:屋面节能工程、外墙节能工程以及门窗节能工程。

3.2旁站监理人员的职责

1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;

2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;

3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量

检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验

4、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。3.3旁站监理的措施与方法

1、施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。

2、凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。

3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

4、对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施

旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

3.4旁站监理的主要内容

3.4.1屋面节能工程监理工作措施

3.4.1.1用于屋面节能工程的保温隔热材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:观察,尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

3.4.1.2屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量:全数检查。

3.4.1.3屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验应为见证取样

送检。

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。

3.4.1.4屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法:观察、尺量检查。

检查数量:每100m2抽查一处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

3.4.1.5采光屋面的安装应牢固,坡度正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏。

检验方法:观察、尺量检查;淋水检查;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:全数检查。

3.4.1.6屋面的隔汽层位置应符合设计要求,隔汽层应完整、严密。

检验方法:对照设计观察检查;核查隐蔽工程验收记录。

检查数量:每100m2抽查一处,每处10m2,整个屋面抽查不得少

于3处。

3.4.1.7 检查保温板的尺寸、厚度、保温板的拼角接缝以及基体的平整度。

3.4.2门窗节能工程监理工作措施

3.4.2.1建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。

检查数量:按建筑节能工程施工质量验收规范GB50411第6.1.5条执行;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

3.4.2.2建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

检验方法:核查质量证明文件和复验报告。

检查数量:全数核查。

3.4.2.3建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

1 夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空

人防工程安装专业监理细则

北外滩水城十三街区机电安装工程监理细则 (人防工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 编制人: 审批人: 江苏钟山工程建设咨询有限公司 北外滩水城十三街区监理项目部

2013 年 6 月 1 日 目录 第一部分、专业工程特点 (2) 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、本工程监理依据 (3) 第二部分、监理工作流程 (3) 一、质量控制监理流程 (4) 二、材料控制流程 (5) 三、隐蔽工程检验流程 (5) 四、工序交接检验流程 (6) 五、工程变更处理流程 (6) 第三部分、监理工作控制目标及控制要点 (7) 一、监理工作控制目标 (7) 二、监理工作控制要点 (7) 第四部分、监理工作方法及措施............................. ..8 一、监理工作方法 (8) 二、监理工作措施 (11)

第一部分专业工程特点 一、编制说明 为了更好的在施工阶段做好监理工作,根据本工程的具体情况,结合有关规范技术标准之规定、设计文件及审批通过的监理规划、施工组织设计(方案),特编制本细则,作为本工程施工具有可实施性的监理 二、工程概况 本工程是4栋由28层、2栋25层裙房1层及地下车库 -1层等组成的住宅局部人防大楼,总建筑面积约18平方米,建筑物最高点为87.5米。本防空地下室设于地下2层,人防掩藏面积为18000㎡,以平战结合进行设计。平时作为停车场,战时作为六级二等人员掩蔽所,战时分1个防护单元。 本防空地下室以城市自来水作供水水源。一等人员掩蔽所应一次施工到位,二等人员掩蔽所可临战前在规定的时间内安装。当一等人员掩蔽所贮水池采用钢筋混凝土时,不允许做任何贴面或面层。防空地下室的防毒通道内及各密闭通道附近设置皮带冲洗龙头,由水泵抽水箱内的水,供人员洗消和口部洗消。战时电源无保证时,应设手摇泵备用。本人防工程分为平战结合及战时排水系统,战时系统主要排除平时及战时污水,战时系统排除战时及战后的人员洗消、地面和墙面洗消污水。战时给水管采用钢塑复合管,明设;穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管,人防围护结构以内的重力排水管道和在结构底板中及以下敷设的管道均应采用机制排水铸铁管。 本人防工程平时通风系统和战时通风系统分开各自独立设置,但部分管道共用。战时开启人防通风系统,平时通风系统全部关闭。战时通风系统按清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风三种方式设置。

建筑节能工程施工监理实施办法

厦门协诚工程建设监理有限公司 建筑节能工程施工监理实施细则(示范本)文件序号:07 文件编号:XCJ-XZ(07)-2010 页数:共 25 页 XXXX工程 建筑节能工程施工监理实施细则 1、编制依据 1.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件 1.2 经审批通过的《监理规划》 1.3 承包单位报送的《施工组织设计方案》 1.4 本工程的施工合同 1.5 现行建筑节能法律、法规和有关标准规范(注:依照项目实际选用和增减): 1 《民用建筑节能条例》国务院令第530号 2 《建设工程监理规范》GB50319-2000 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 6 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 7 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 8 《建筑工程施工组织设计规范》GBT50502-2009 9 《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ13-62和《福建省居住建筑节能设计使用手册》闽建科[2008]23号 10 《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82和《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83 11 《福建省建筑节能工程施工文件治理规程》DBJ/T13-112 12 《福建省建设工程常用建筑节能工程材料和产品质量检测治理暂行方法》闽建建[2010]6号 13 其它 2、编制目的 在监理规划基础上,将监理工作内容具体化、详细化、深入化,使之成为可实际操作的实施细则。进而按打算全面有效地对建筑节能各分项分部工程质量、投资、进度、安全等进行监理操纵。 3、适用范围 本细则适用于“XXX工程项目”建筑节能分部工程施工质量的监理检查验收。

人防工程监理细则

1 工程概况 2编制依据 (2) 3主要监理工作内容及工作要点 (2) 4人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5人防工程质量通病防治与控制 (7) 16 1、工程概况

1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程类型和特点: 1.4 工程规模: 2. 编制依据 1.1 建设工程监理规范GB50319-2000 1.2 长兴世贸大厦工程施工图设计文件 1.3 建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 1.4 地下人防工程施工质量验收规范GB50134-2004 1.5 地下防水工程施工质量验收标准GB50208-2002 1.6 地下防水工程施工技术规范GB50108-2008 1.7 人民防空工程质量检验评定标准RFJ01-2002 1.8 人防工程防护设备选用图集RFJ01-2008 1.9 防空地下室结构设计FG01-05 1.10 浙江省人民防空工程建设监理管理规定 1.11 浙江省人民防空工程竣工验收管理办法 3. 主要监理工作内容及工作要点 3.1 人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2 组建人防监理项目部 3.2.1 单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2 依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建立监理项

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本

建筑节能工程施工方案监理实施细则格式文本 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 1建筑节能工程概况 1.1工程概况:(可选择增加说 明)。 1.2本工程建筑节能工程概况 表1.1 (注:工程量的单位根据实际情况填写) 2编制依据

2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.2 经批准的单位工程施工组织设计。 2.3 本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表 2.1 3 施工管理组织机构图 图3.1管理组织机构图 4 施工方案 4.1 建筑节能分项工程(按不同分项工程分别制定施工方案) 表4.1

表4.2 施工操作执行的标准: (1) 。 (2) 。 (3) 。 1、工艺流程 (明确本分项工程的操作流程,并制作流程图,如采暖系统施工流程。) 2 2、准备工作 (1法: 。 (2)材料进入施工现场卸车、堆放时,为避免材料破损所采取的措施 预留、预管道预制 支架安 管道安管道冲洗试 材料进场、 暖气片安装 系统调 系统验 管道二次冲洗、

。 (3)材料的堆放排列 图:。 (4)门窗洞口建筑节能构造措 施。 (5)定位放线、放线的依据、方法、要 求:。 (6)其 他:。 3、施工操作 (1)对基层的处理要 求:。 (2)对材料的拌合(如粘结剂、砂浆等)要 求:。 (3)对首次施工、操作基点的要 求:。

(4)对冷、热桥施工的措 施:。 (5)对锚固件的锚固要 求:。 (6)对现场拌材料的配制要 求:。 (7)对施工过程中质量控制的要 求:。 (8)施工过程中辅助措施的要求(必要时附 图):。 (9)门窗洞口的节能构造措 施:。 (10)砌体与门窗框的连接要 求:。 (11)墙上留孔、洞的要 求:。 (12)堵塞孔、洞时要 求:。

人防工程监理细则(正式)

范文范例指导参考 宁德美福嘉园A区工程(地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 福建工大工程咨询监理有限公司 2011年7月7日 word版整理

2 1、工程概况: ........................................................................... 3 2、设计要求: ........................................................................... 5 3、监理依据: .. (5) 4、监理目标 (5) 4.1质量目标: ..................................................................................... 5 4.2进度目标: ..................................................................................... 5 4.3安全监理目标: ............................................................................. 5 5、监理准备工作 ................................................................................. 6 6、监理工作流程 ................................................................................. 6 7、施工难点及监理重点 ................................................................... 13 7.1土建部分......................................................................................... 13 7.2安装部分......................................................................................... 13 8、监理预控要点 ............................................................................... 13 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点 ................................... 14 9.1原材料的控制 ................................................................................ 14 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 . (15)

建筑节能监理实施细则(通用)

睿智花苑工程监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

建筑节能监理实施细则 一、本项目建筑工程节能概况及特点 (一)、工程结构概况 工程名称:睿智花苑 建设地址:万宁市万城镇城北新区纵二路西侧(环市三东路北侧) 建设单位:万宁市开泰房地产开发有限公司 设计单位:海南省建筑设计院 施工单位:长春新星宇建筑安装有限责任公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 1.2项目建筑节能质量控制特点、难点 1.2.1 建筑节能质量控制的特点主要如下: 1.强制性:国家已发布《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、 建筑节能设计标准、材料标准等一系列规范标准,已将建筑节能情况作 为工程评优的重要内容,同时加大了节能标准实施的监管力度,因此建 筑节能的质量控制有鲜明的强制性。

2.系统性:建筑节能是一个庞大的系统工程,从规划到设计、再到施工、 监理每个环节都有节能要求; 3.相关性:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、施工图审查机构、 工程检测机构等各参建单位均应严格执行建筑节能法规、规范和技术标 准履行合同约定义务,并依法对建筑工程节能质量负责。 4.差异性:建筑节能受结构类型、质量要求、施工方法等因素的影响,还 受自然条件的影响,因此在建筑节能质量的控制上有一定的差异性,主 要体现在:节能建筑物的墙体、幕墙、门窗、屋面和地面的工程质量上、 围护结构外墙的质量以及供热采暖和空气调节、配电与照明、监测与控 制工程等方面在设计、施工质量控制的差异性。 二、节能方面的监理依据 2.1 经批准的本项目《监理规划》。 2.2 经建筑节能专项审查合格的设计文件。 2.3 经批准的建筑施工组织设计。 2.4 适用于本项目建筑节能工程施工监理的相关现行法律法规、标准规范如下。 1.民用建筑节能条例国务院令第530号 2.公共机构节能条例国务院令第531号 3.海南省建筑节能管理办法 4.采暖通风和空气调节设计规范GB50019-2003 5.建筑照明设计标准GB50034-2004 6.民用建筑热工设计规范GB50176-1993 7.公共建筑节能设计标准GB50189-2005 8.民用建筑节能设计标准 JGJ26-1995 9.夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2003 10.既有采暖居住建筑节能改造技术规程JGJ129-2000 11.采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-2001 12.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2001 13.建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规程 GB50242-2002 14.通风与空调工程施工质量验收规程GB50243-2002 15.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005 16.地源热泵系统工程技术规范GB50366-2005 17.住宅建筑规范 GB50368-2005 18.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 19.太阳能供热采暖工程技术规范GB50495-2009 20.节能监测技术通则 GB/T15316-2009 21.建筑保温砂浆 GB/T20473-2006 22.建筑外窗气密性分级及检测方法GB/T7107-2002

人防工程监理细则

目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 主要监理工作内容及工作要点 (2) 4 人防工程竣工验收监理资料移交内容 (7) 5 人防工程质量通病防治与控制 (7) (16)

1、工程概况 工程概况:该工程为甲类6级附建式人防工程,防化级别为丙级。战时用途二等人员掩蔽部,平时用途为地下室。人防工程位于地下第2层,受监建筑面积7879.87平米。本工程设8个防护单元,16个口部,8个进风口,8个排风口。 2.编制依据 1.1建设工程监理规范 GB50319-2000 1.2中北大学施工图设计文件 1.3建设工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 1.4地下人防工程施工质量验收规范 GB50134-2004 1.5地下防水工程施工技术规范 GB50108-2008 1.6 防空地下室结构设计 FG01-05 1.7防空地下室结构设计 FJ01-03 3.主要监理工作内容及工作要点 3.1人防工程监理工作主要内容 人防工程监理工作主要内容包括:组建人防监理项目部、编制监理技术文件、参加人防工程质量监督交底、参加人防工程图纸会审、审查批准(承包)施工单位上报各类施工组织设计及方案、审批开工报告并签发开工指令、分包单位资质审查、检查验收进场人防材料设备及构配件、主持分部分项(中间工程)工程验收、组织进行工程竣工预验收、参加人防工程竣工验收等。 3.2组建人防监理项目部 3.2.1单纯的人民防空工程项目应按要求组建监理项目部,监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师、监理员三个岗位,必要时可设总监理工程师代表。项目总监应具备建设部国家注册监理工程师资格,同时具备国家人防办公室颁发的人防监理工程师资格。专业监理工程师应具备国家人防部门颁发的上岗证书,监理员应具备省级或以上人防部门颁发的上岗证书或经人防工程监理培训。 3.2.2依附一般民用建筑而修建的人防工程项目,可以和其依附项目合并建

建筑节能监理细则标准格式

B12 建筑节能监理 实施细则 延津县人口和计划生育服务站综合楼 编制人: 审核人: 河南永安工程管理有限公司 2010年9月1日

延津县人口和计划生育服务站综合楼 建筑节能监理细则 第一章工程概况 (一)参与建筑单位情况 1、建设单位:延津县人口和计划生育服务站 2、监理单位:河南永安工程管理有限公司 3、施工单位:新乡市嘉星建安工程有限公司 (二)工程概况 1、本工程位于延津县城县委南路西段 2、建筑层数:主体部分七层。 3、建筑面积:8100平方米,建筑总高度:26.4 米 4、外墙、内墙采用加气混凝土砌块。 5、结构类型:框架结构 6、建筑抗震设防烈度:8度 7、建筑耐火等级:二级 8、基础类型:柱下筏型基础 9、屋面防水等级为:二级。 (三)节能设计概况 1、墙体工程:外墙采用50mm厚胶粉聚笨颗粒保温系统。 2、屋面工程:采用60mm挤塑聚苯板,4厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,3厚高聚物SBS改性沥青防水卷材,基层处理剂。炉渣找坡。 3、门窗工程:选用塑钢窗。

4、墙体工程:加气混凝土砌块。 5、幕墙工程:设计符合节能要求。 第二章监理部组成 1、总监:曾东 2、土建监理工程师:石照明,配合总监现场进行督促检查。 3、水电监理工程师王秀峰,负责水、电、消防等对布线、安装进行检查。 4、监理员2 名,协助监理工程师现场进行督促检查。 第三章监理工作范围、目标、依据 1、监理工作范围 根据建设工程委托监理合同专用条款第四条:施工全过程监理,包括桩基础、建筑安装、室内外装饰、弱电系统、室外工程及设备安装等施工图范围的所有工作内容。 2、监理目标 延津县人口和计划生育服务站综合楼工程是延津县2010年重点工程,考虑到本工程重要性,而选派有经验、责任心强、业务精的工程师来现场监理把关,并达到如下目标: (1)工程质量完全符合合格工程要求,并确保市标化工地及绿色环保工地,争创市优质工程。 (2)进度目标按施工合同工期进行总目标控制,确保实现建设单位对工期的目标控制要求。 (3)安全目标是协助施工队对现场施工人员安全教育,提高安全意识,杜绝重大安全事故发生。

节能监理细则

铭基凤瀛园小区4#楼及商业车库 节能监理细则 编制人: 审批人: 远大建设监理有限公司 二〇〇九年七月一日

目录 一、工程概况..................................................................................................................................... 二、编制依据..................................................................................................................................... 三、节能保温概况............................................................................................................................. 3.1保温范围和型式................................................................................................................... 3.2保温部位和使用材料........................................................................................................... 四、节能保温分部工程监理工作流程............................................................................................. 4.1基础分部工程监理工作流程图........................................................................................... 4.2分项工程监理基本流程图................................................................................................... 4.3分项工程保修阶段监理流程图........................................................................................... 4.4 施工阶段监理工作流程...................................................................................................... 4.4.1分包单位、材料供应商资质审核监理工作流程 .................................................... 4.4.2原材料、成品、半成品验收监理工作流程............................................................ 4.4.3技术核定监理工作流程............................................................................................ 4.4.4隐蔽工程质量验收监理工作流程............................................................................ 4.4.5分项工程质量验收监理工作流程............................................................................ 4.4.6竣工验收监理工作流程............................................................................................ 4.4.7阶段施工进度计划检查监理工作流程.................................................................... 4.4.8工程变更费用审核监理工作流程............................................................................ 4.4.9工程索赔审核监理工作流程.................................................................................... 4.4.10文明安全施工监理工作流程.................................................................................. 五、控制标准..................................................................................................................................... 六、质量控制要点............................................................................................................................. 6.1质量事前控制....................................................................................................................... 6.2质量事中控制....................................................................................................................... 6.3质量事后控制.......................................................................................................................

建筑节能监理实施细则(最新版)68161

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------3 四.监理工作流程------------------------------------------------------------4 五.监理工作要点------------------------------------------------------------8 六.监理工作方法及措施-------------------------------------------------32

一、工程概况 1、项目名称:****** 2、建设单位:****** 3、设计单位:****** 4、施工单位:****** 5、建设地点:****** 6、总建筑面积:约15.56万平方米 7、栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

工程建筑节能工程监理实施细则DOC 30页.doc

孔雀新城锦园工程 建 筑 节 能 工 程 监 理 实 施 细 则 廊坊市博科工程项目管理有限公司

目录 一、工程概况 (1) 二、监理工作依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作控制要点及目标值 (3) 一)施工准备阶段监理工作要点 (3) 二)施工阶段质量控制工作要点 (3) 三)施工阶段进度控制工作要点 (24) 四)施工阶段投资控制工作要点 (24) 五)施工阶段安全监理工作 (24) 五、监理工作方法与措施 (24)

一、工程概况 本工程位于廊坊市固安县城北,永和路东侧孔雀大道南侧。建设单位:固安京御幸福房地产开发有限公司,本工程锦园分为19#楼22#楼23#楼27#楼28#楼29#楼其中27#28#楼为地上21层地下1层,19#楼为地上21层地下2层其余各楼均为地上27层地下2层。总建筑面积约96888.95平米,其中地上建筑面积89597.66平米,地下建筑面积7291.29平方米。建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。工程质量目标为合格工程。本工程设计防火分类为一类,地下耐火等级为一级,地上耐火等级为一级;合理使用年限50年;结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度:7度屋面防水等级一级,地下室防水等级是二级。建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。工程质量目标为合格工程。 二、监理工作依据 1、合同文件,包括监理合同、施工合同、分包合同。 2、设计文件 3、相关法律法规和政策:《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》、 4、相关标准规范,如《公共建筑节能设计标准》GB50189-200 5、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收》GB50242-2002、《通风与空调工程施工质量验收

人防监理旁站方案

xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目地下室人防工程监理旁站方案 编制: 审批: 日期: xx建设监理有限公司

一、工程概况 1、工程名称:xx师范附属实验小学教育集团高新校区项目 2、建设地点:xx高新区创新一路以西,艾溪湖三路以北 3、建设单位:xx高新技术产业开发区管理委员会社会发展 局 4、施工单位:xx凯华建筑工程有限公司 5、设计单位:xx省建筑设计研究总院 6、勘察单位:xx勘察设计研究院有限公司 7、本工程人防详细情况: 本工程人防位于地下一层地下室内,总面积为2147.54m2,平时为汽车库,战时为甲类二等人员掩蔽所,防护类别为甲类防空地下室,抗力级别为防核武器抗力级别6级、防常规武器抗力级别6级,本人防工程结构形式均为钢筋混凝土框架结构,顶板梁和板、人防墙和柱及其他都是C30。地下结构(混凝土外墙、基础、底板及底板梁、顶板及顶板梁)抗渗等级均为P8。钢筋:应符合钢筋混凝土用热轧钢筋国家标准要求。 8、防水设计 根据地下室使用功能,防水等级为一级,防水混凝土设计抗渗等级为P8。人防地下室防水以结构自防水为主,外包防水为辅,防水结构构件抗渗设计等级S8,外包防水采用BAC-P双面自粘防水卷材。 9、其它未尽事宜详见建筑和结构设计总说明。 二、依据省建设厅颁布的“房屋建筑工程施工旁站监理管理 办法(试行)”中的相关规定编制本旁站方案 (一)、地下人防工程关键部位

1、地基基础部分:卷材防水、基础防水防渗砼。基础钢筋 安装。 2、主体部分:剪力墙、梁、柱防水防渗砼,剪力墙、梁、 柱钢筋安装。 (二)、凡旁站监理项目施工单位技术员提前24h通知监理单位,监理机构按时派出监理人员进行实施。(三)、人防监理人员旁站监理要点 1、熟悉了解设计图纸要求和规范规定。 2、对砼工程:了解砼配比单,原始材料复试情况,砼搅拌 机计量,设施的准确情况,试模的准备情况,抽查搅拌时间,计量的准确情况,水灰比情况,砼的坍落度,冬天要测出砼出机温度、入模温度、振捣时间及范围,砼接茬时间及措施。 3、钢筋工程:主要检查钢筋规格、型号、数量、位置符合 设计要求,尤其是板、梁、柱节点处钢筋构造要求。砼保护层,浇筑砼时,钢筋工必须跟班修整。 4、观察模板工程,浇筑砼时模板的移位、下沉等情况,必 须安排模板工跟班进行修整。 5、检查防水卷材施工时的细部做法,其构造必须符合相关 规定,尤其是排水口及卷材上翻节点等情况。 6、其他人防结构部位:有关结构安全和使用功能的节点和 部位必须认真检查,做好记录。 三、人防旁站人员的主要职责: 1、检查施工现场质量检查人员的到岗情况,特殊工种人员 持证上岗情况以及施工机械,建筑材料准备情况。

人防工程监理实施细则(正式)

宁德美福嘉园A区工程 (地下人防工程) 监 理 实 施 细 则 编制: _______________ 审批: _______________ 福建工大工程咨询监理有限公司

2011年7月7日 目录 1、工程概况: (3) 2、设计要求: (5) 3、监理依据: (5) 4、监理目标 (6) 4.1质量目标: .............................................. 6. 4.2进度目标: .............................................. 6. 4.3安全监理目标: .......................................... 6. 5、监理准备工作 (7) 6、监理工作流程 (7) 7、施工难点及监理重点................................... .16 7.1 土建部分.............................................. 1.7 7.2安装部分.............................................. 1.7 8、监理预控要点 (17) 9、监理工作的方法、措施及过程控制要点....................1 8 9.1原材料的控制 (18) 9.2人防钢筋混凝土地下室的控制 (19)

万达商业广场工程 人民防空工程施工监理实施细则 1、工程概况: 1. 1 工程名称:上海万达商业广场 1.2 工程地址:项目位于上海市杨浦区五角场地区中心地带,位于邯郸路北侧,淞沪路 东侧,政通路南面,拟建规划道路东侧。 1.3 建筑总面积33.4 万平方米。大厦地面以上25 层。地下室二层,基础采用桩基础 工程分别为:钻孔灌注桩、PHC 管桩、方桩,四个防护单元,建筑面积2410m 2。 1.4 参建单位: 建设单位:大连万达置业有限公司 设计单位:东北设计院上海分院 上海房屋建筑设计研究院 施工单位:中建二局(沪) 1.5 工程概况 1.5.1 人防地下室建筑标高为-9.800m ,顶板面建筑标高为-6.000m ,局部(步 行街)为-6.600m 。 1.5.2 本地下人防工程具有平战转换防护功能,平面上分为四个防护单元, 防护单元为六级人员掩蔽体及六级战备物资库,其中防护单元一?三平

某住宅建筑节能工程监理细则

监理细则 (住宅建筑节能工程) 工程名称: 监理单位: 编制: 审批:

住宅建筑节能工程施工监理细则 <聚苯板(EPS、XPS)薄抹灰外墙保温系统> 一.编制依据: DBJ08-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 二.材料控制: 1.建筑节能工程所用材料的品种、规格应符合设计要求,其性能应符合国家、行业和本市现行的有关标准要求。 2.严禁在住宅节能工程中使用国家及本市建设行政主管部门向社会公布淘汰的建筑材料及产品。 3. 用于建筑节能的产品应具有产品合格证、相应性能的出厂检验报告和有相应资质的监测机构的型式检验报告。进口产品尚应按规定提供商品检验报告。 4. 进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范相应规定。 5.复验材料的取样和送检应按本市有关的规定执行。建筑节能分项工程可划分为一个或若干个检验批,检验批可根据施工及质量验收和专业验收需要按楼层、变形缝、施工段等进行划分。 6.保温系统材料性能、规格应符合设计及产品要求,保温层厚度应控制在标准偏差范围内,材料进场后,施工单位应取样复检并进场验收。 三.施工准备质量控制: 1. 建筑节能工程施工前,施工单位应根据设计要求编制施工技术方案,对施工人员应进行技术交底和专业技术培训。并应按相关的施工技术标准对施工过程实行质量控制。 2. 建筑节能工程施工前,应对基层的质量按相关规范进行验收。合格后方可进行节能工程施工。对既有建筑进行节能改造时,应对基层进行处理并达到要求后方可实施。 3.主体结构的支模洞等应修补完成后再做节能保温工程,不应用保温材料填嵌。 4. 管道、设备等安装及调试宜在有关节能工程施工前完成。必须同步进行时,

最新版地下室人防工程监理实施细则

最新版 地下室人防工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、旁站依据 三、旁站监理控制要点及目标值 四、旁站监理人员职责 五、旁站监理的程序和方式 六、施工现场质量检查记录 七、旁站监理记录

一、工程概况 二、旁站依据 1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防空法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行); 2、技术标准、规范、规程: 主要有《建设工程监理规范》(GB50319-2000)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2003)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB5020-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007);《人民防空工程及验收规范》(GB50134-2004);《人民防空工程质量检验评定标准》(FRJ01-2002);《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)、《浙江省人民防空工程建设监理管理规定》、《浙江省人防工程防护设备定点生产和安装企业公示》、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005)、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)、《防空地下室给排水设施安装》(07FS02)等; 3、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同; 4、设计文件:本工程的地质勘察资料,经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工

人防工程监理实施细则

人防工程监理实施细则 孔口防护设施的制作与安装 1、防护门、防护密闭门、密闭门门框墙的制作 ⑴、门框墙的混凝土浇筑,应符合下列规定: a、门框墙应连续浇筑,振捣密实,表面平整光滑,无蜂窝、孔洞、露筋; b、预埋件应除锈并涂防腐油漆,其安装的位置应准确,固定应牢靠; c、带有颗粒状片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋的表面应保持清洁。 ⑵、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置和制作,应符合设计要求。 ⑶、门框墙的混凝土应振捣密实。每道门框的任何一处麻面面积不得大于门框墙总面积的0.5%,且应修整完好。 2、防护门、防护密闭门、密闭门的安装 ⑴、门扇安装应符合下列规定: a、门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气; b、门扇启闭比较灵活,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向; c、门扇能自由开到终止位置;

、门扇的零部件齐全,无锈蚀,无损坏。d ⑵、密封条安装应符合下列规定: a、密封条接头宜采用45°坡口搭接,每扇门的密封条接头不宜超过2处; b、密封条应固定牢靠,压缩均匀,局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%; c、密封条不得涂抹油漆。 3、防爆波活门、防爆超压排气活门的安装 ⑴、防爆波悬摆活门安装,应符合下列规定: a、底座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度不应小于 0.5Mpa; b、悬板关闭后底座胶垫贴合应严密; c、悬板应启闭灵活,能自动开启到限位座; d、闭锁定位机构应灵活可靠。 ⑵、胶管活门安装,应符合下列规定: a、活门门框与胶板粘贴牢固、平整,其剥离强度不应小于 0.5Mpa; b、门扇关闭后与门框贴合严密; c、胶管、卡箍应配套保管,直立放置; d、胶管应密封保存。 ⑶、防爆超压排气活门、自动排气活门安装,应符合下列规定:

节能工程监理实施细则.

节能工程监理实施细则 一、工程概况: 春江花园B1#-B4#商住楼工程,建设单位为和丰置业房地产开发公司,建设地址在白山大街以南,青松路以西。本工程建筑面积为:125585.97㎡,层数及高度:地上31层、地下2层、地上总高度98.8m,建筑结构形式为框架剪力墙结构、建筑结构的安全等级为二级。设计使用年限为50年;抗震设防烈度小于六度;建筑耐火等级为一级;屋面的防水等级为二级、防水层合理使用年限为15年。屋面工程执行《屋面工程技术规范》GB50345-2004;建筑防雷类别为二类;地下室防水等级为二级。 二、编制依据: 1、经审批通过的《监理规划》; 2、经审查的《专项施工方案》; 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 4、《民用建筑外保温工程防火技术规程》BD22/T496-2010 三、节能工程质量控制 1、本工程可分为墙体节能工程、屋面节能工程、门窗节能工程、地面节能工程、电气节能工程、水暖节能工程六个分项工程,按招标文件及质量验收标准,工程质量合格。质量要求见质量目标分解表。

2、节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求,保温层厚度应控制在标准偏差范围内,材料进场后,施工单位应取样复检并做进场验收。验收项目应按下表的规定进行。

检验方法:检查产品合格证、产品检验报告(型式检验和出厂检验)和进场复检报告。 保温系统材料现场抽检复验项目 3、节能工程监理控制重点: 1、配合比是否准确,搅拌好的聚合物砂浆是否在规定的时间内用完,决不允许使用已经开始凝结的聚合物砂浆,因为这样做很容易导致保护层开裂。 2、往墙面粘贴EPS板的聚合物砂浆粘结点是否均匀,粘贴面积