卫生间地面防水施工方案
卫生间地面防水施工方案

卫生间地面防水

本工程卫生间等室内地面防水,采用2mm厚单组份聚氨酯涂膜防水。

1)基底要求

○1找平层

在做混凝土垫层时,做到随打随压光,做到表面坚实、平整,没有起砂,凹凸、松动、鼓皮、裂缝、麻面等现象。四周转角外及管根处,做成小圆弧。

○2穿顶板的管子根要用掺加微量膨胀剂的干硬性水泥砂浆封堵,管根周围留10mm×10㎜的小槽,用以浇注建筑密封胶。

2)材料要求

○1防水材料进场时具有出厂合格证、性能检测报告。

○2进场后及时请业主、监理进行有见证取样复试合格后方可使用。

3)防水涂料施工要点

○1工艺流程

配料底涂加强层第一层防水层第二层防水层蓄水试验

○2配料

采用单组份聚氨酯涂料,使用前搅拌均匀。

○3底涂

将搅拌好单组份聚氨酯用滚刷或棕刷,均匀地涂刷在基层上,不要太厚。

○4加强层

先将玻璃丝布贴到管根、地漏及周围墙地交接处,用棕刷将防水均匀的刷到玻璃丝布上,使玻璃丝布与基层紧密结合四周墙体加强层的高度和宽度均为125mm。

○5涂刷防水层

待加强层凝固后,用滚刷均匀涂刷防水涂料;防水层采取多道涂刷达到设计厚度,待第一道防水层凝固后,再刷第二道防水层,直至厚度达到2mm,四周向上卷起超过面层高度200mm~300mm,不漏刷、不积堆。

○6蓄水试验

防水层凝固后,将地漏、门口用砂袋堵着,蓄水最浅处水深不小于100mm,24h后检查有无渗漏情况。

4)质量验收

○1划分检验批

验收前与监理一起确定划分检验批,确定检查数量。

○2验收组织

详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。

○3技术资料检查

防水施工单位的资质证。

防水涂料的合格证、复试报告。

蓄水试验记录。

○4外观质量检查

a、防水层与基层粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体、空鼓、翘边等缺陷。

b、平均厚度不小于设计厚度,最小厚度不小于设计厚度的80%(即1.6mm)。

第16章屋面工程施工方案

本工程的屋面结构为钢筋混凝土斜屋面

水泥瓦坡屋面(座浆法)做法:

1、水泥瓦

2、30mm厚1:2半干硬性水泥砂浆铺贴水泥瓦(外边缘三排水泥瓦需要插钉固定)

3、40厚C20细石混凝土,内配Ф4@150×150钢筋网片(与屋面板预留钢筋焊接),设间距≤5000的分格缝及阴角部位(钢筋在缝内断开),缝宽不小于15mm,缝内嵌聚氨酯密封胶

4、挤塑聚苯乙烯板(厚度以节能计算为准)

5、2.0厚雨虹311防水涂膜

6、20厚1:3水泥砂浆找平层

7、钢筋混凝土屋面结构板,板上预留钢筋头Ф8@500×500,外伸150mm长,与板主筋牢固连接

特别提示:以下所有平屋面构造做法中,如屋面(露台)中部有反梁,则主体施工时应预埋穿梁套管,保证排水顺畅,管内底与屋面结构板平齐。

待加强层凝固后,用滚刷均匀涂刷防水涂料;防水层采取多道涂刷达到设计厚度,待第一道防水层凝固后,再刷第二道防水层,直至厚度达到2mm,四周向上卷起超过面层高度

200mm~300mm,不漏刷、不积堆。

○6蓄水试验

卫生间防水施工方案(最精华)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) 三、分项工程概况 (1) 四、材料简介 (2) 聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体,配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料,是以进口聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。 (2) 五、施工准备 (2) 六、施工工艺 (4) 七、质量标准 (7) 八、成品保护 (10) 九、应注意的问题 (10) 十、安全措施 (11) 十一、紧急安全预案 (11)

卫生间防水施工方案 一、编制依据 1.本工程的建筑设计图纸 2.本工程卫生间大样详图 3.城南新区医院施工组织设计 4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 6.《地面工程施工规范》GB50204-92002 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001 8.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003 9.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445—2001 二、工程概况 工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程 工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路 建设单位:盐城市城南新区开发投资建设有限公司 设计单位:北京联华建筑设计事务所 监理单位:上海建通工程建设有限公司 质监单位:盐城市建设工程质量监督站 施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 结构类型:住院楼为框架结构、局部为框架剪力墙结构 门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构 本工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。总建筑面积213633㎡,其中地下68252.2㎡,地上面积145380.8㎡,门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00m,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度32.1m。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95m。

卫生间地面防水施工工艺

卫生间地面防水施工工艺 一、材料要求 1.聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 2、甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰 酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。 3、乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。 二、主要机具 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。 三、作业条件 1.涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块 和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 2.涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起 砂等缺陷。 3.在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度 符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。 4.突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理, 刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。 5.防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要 远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 6.防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 四、操作工艺 1.工艺流程 清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层 一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收 2.防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。 3.涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷, 含水率一般不大于9%。 4.涂刷底胶(相当于冷底子油):

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板 固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合 格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层 (FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。 3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土 塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及 转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防 水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。 6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 -

7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共 混卷材。 突出屋面的管根、雨水口、檐口、阳角等细部,应在大面积施 工前,先做好防水附加层,然后采用刮涂或滚刷方法分层进行施工。经验收合格后进行橡胶共混卷材的施工,首先必须先做一层卷 材做附加层。然后采用把滚刷蘸CX404 胶均匀涂刷在卷材表面,在卷材接头部位应空出100mm 不涂胶,刷胶厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块存在;卷材涂胶后10~20min 静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 基层涂刷CX—404 胶,用长把滚刷蘸胶,不得在一处反复涂刷, 防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司

卫生间防水施工方案57674

卫生间防水施工方案 一、编制依据 1. 施工现场条件和实地勘察资料; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 3.《建筑构造通用图集》; 4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 5.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料; 二、工程概况 采用JS复合防水涂料涂膜1.5mm厚防水层做法。 三、施工部署 该项目工程人员安排如下: 序号工种人数工作内容 1 技术人员 3 编制方案、制定措施、整理资料、技术交底 2 采购人员 2 材料供应及时通知检验 3 主要施工人员20 清除层面杂质灰尘,涂刷底层涂料、表层处理 4 机械设备 1 维修所有机械小工具等 5 零星 3 零星工程 6 后勤人员 2 现场保卫 四、材料准备 1.主要材料选择 ①JS复合防水涂料。 此材料由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水涂料,是一种既有有机材料弹性高又有无机材料耐久性等优点的新型防水材料,涂刷后可形成高强坚韧的防水涂膜。该材料具有坚韧高强,

耐水性、耐久性优异,无毒、无味、无污染的环保型新型防水材料。尤其适用于厕所间、设备间、食用水池、游泳池、内外立壁、屋面的防水。 主要性能指标: 性能指标 抗拉强度>2.0MPa 断裂伸长率>250% 低温柔性-10~-30℃ 粘结强度>1.50MPa 不透水性0.3Mpa,30min不透水 对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具: 计划投入的主要施工机具(工具)设备表 序号机械设备及工具名称数量用途进场计划 1 小平铲、扫帚10把清理基层开工前全部进场 2 滚动刷8把涂布涂料 3 铁桶5个分装、搅拌涂料 4 橡胶刮板10个涂刮涂料用 5 剪刀5把裁剪附加层用 7 卷尺1个度量尺寸用 五、施工工艺 1.施工流程 材料准备技术准备基层处理涂刷底料细部处理防水层施工质量检验成品保护 2.基层处理 1. 防水层基层(找平层)

卫生间防水施工方案(最精华)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、分项工程概况 (2) 四、材料简介 (3) 五、施工准备 (3) 六、施工工艺 (5) 七、质量标准 (7) 八、成品保护 (8) 九、应注意的问题 (10) 十、安全措施 (121) 十一、紧急安全预案 (12)

卫生间防水做法与规范 卫生间防水是卫生间装修的一个重要环节,做好卫生间防水不仅让卫生间看起来更加美观,更重要的是防止日后的墙壁渗漏,因此卫生间防水很重要。下面小编为你简单介绍卫生间防水做法与规范。 卫生间防水做法与规范 1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。

2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。 卫生间防水做法与规范 3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。 5、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。

6、按照要求做闭水试验,有包立管处做法(包立管方法详L8旧帖),建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。 以上是比较常见的聚氨酯防水涂料防水做法,看了卫生间防水做法后,遇到卫生间装修时你就可以清楚装修师傅的施工步骤与细节是否做到位,这关乎到卫生间日后的使用情况,所以必须要注意哦。 文章来自新浪装修抢工长

卫生间防水施工方案样本

卫生间防水施工方 案样本

防水施工方案 室内卫生间防水施工(聚氨酯涂膜三遍厚2.0mm) (一)、作业条件 1.基层表面应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及高出部分应刮平、扫净。对管根周围不易清扫的部位,用毛刷将灰尘、杂物等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆角处,用胶:水泥:砂子=1:1.5: 2.5砂浆修补到位。 2.根据墙上的50水平控制线,弹出墙面防水高度线。 3.施工房间做防水前必须设置足够的照明设备。 4.防水材料储存、保管和使用时要远离火源,备有足够的灭火器等消防器材。 5.操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后方可进行全面施工。 (二)、施工机具 主要机具:电动搅拌器、搅拌桶、小漆桶、塑料刮板、弹簧称、毛刷、滚筒、小抹子、铲刀、笤帚、高压吹风机、平铲、钢丝刷、量尺、色粉袋、剪刀、压辊。 (三)、材料要求: 所有进场材料必须有出厂质量合格证、相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书。进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。

(四)、施工工艺及方法 一、施工流程: 材料准备→技术准备→基层处理→涂布底油→细部处理→防水层施工→保护层→质量检验→成品保护 二、基层处理: 1.基层找平层做好后,找平层上应无明显水迹。2.基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等污物,表面应平整、光滑、无松动,要求抹平压光,对于残留的砂浆或突起物应以铲刀削平。 3.阴阳角应抹成半径为50㎜均匀光滑的小圆角。 4.穿墙管道及连接应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。 三、施工工艺: 1.聚氨酯涂膜施工顺序:基层处理→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第一道涂抹防水层→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第二道涂膜防水层涂布顺序应先垂直面后水平面:先阴角处及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。 2.增强措施: 在阴角、管道周围、施工缝及裂纹处等均需增强防水措施,其做法是第一道涂膜施工前在该部位增强涂布一道涂膜(或铺贴一遍玻璃纤维布)。

厨房卫生间防水施工方案

和黄住宅四期发展工程厨房卫生间防水施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局二公司深圳分公司 和黄项目部 二○○二年十二月十六日

和黄住宅四期发展工程 厨房卫生间防水施工方案 一、编制依据: 本方案依据《和黄住宅四期发展工程建筑施工图》、《和黄住宅四期发展工程结构施工 图》以及相关技术规范技术规程编制。二、工程概况: 厨房地面降板量为50mm,防水层为10mm厚聚合物水泥砂浆,边缘上翻300mm。卫生间 地面降板量分两种,一种降板量 为350mm,防水层为两层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜,中间的填充层为轻质陶粒;另一 种降板量为50mm,防水层为一层 1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜。厨房墙面没有防水层,卫生间 墙面为1mm厚聚合物水泥基防水涂膜防水层。 三、350mm降板卫生间防水施工流程: 墙面及地面基层处理内墙12mm厚1:3水泥砂浆找平层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm厚聚合物水泥基防水涂膜地面1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻450高)距楼板面300高以下墙面12mm厚1:2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层地面水泥陶粒填充层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层地面1.5 厚聚合物水泥基防水涂膜(上翻150高)墙面12mm厚1: 2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 四、50mm降板卫生间防水施工流程:

墙面及地面基层处理内墙12mm 厚1:3 水泥砂浆找平 层地面10mm 厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm 厚聚合物水泥基防水涂膜地面 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上 翻150高)墙面12mm 厚1:2.5 水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 五、卫生间防水施工要点: 1、卫生间墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、墙面灰饼要分两次做,每次12mm。 3、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实,且要沿管道壁上卷20mm。 4、 1.5厚聚合物水泥基防水涂膜中间应加一层无纺布。 5、聚合物水泥防水涂膜表面要求平整光洁,各层之间应粘 结牢固。 六、厨房降板防水施工流程: 墙面及地面基层处理素水泥浆结合层20厚1:3 水泥砂浆10厚聚合物水泥砂浆(墙边翻起300mm 高) 七、厨房防水施工要点: 1、墙角及墙地面夹角要做成半径20mm圆角。 2、地漏口周围、直接穿过防水层的管道周围用聚合物水泥 砂浆填充密实。 3、聚合物水泥砂浆要求厚度均匀,表面平整。

转 下沉式卫生间的标准做法

转下沉式卫生间的标准做法 一、卫生间地面的施工顺序 1.结构底板找坡抹面,抹面最低处应高于溢水管1/3管径。清理抹面层,涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,用量为1.2 kg/。个人认为这个环节不急找坡,因为找的早了,回填层还是平的。 2.管道施工完毕,管道口用FJSⅡ型防水涂料加强。管道口一定要做好密封,否则,下面的工序都白做了。 3.回填陶粒或者是粉煤灰渣,上做20厚C25细石混凝土整浇层 4.FJSⅡ型防水涂料一层,厚度1.2mm,用量2.5kg/。 5.铝箔反射膜一层(在地热范围内)(地热专用) 6.30mm厚挤塑板(在地热范围内)(低热专用) 7.安装电热地暖电缆、传感器(在地热范围内)(低热专用) 8.热范围内40厚C25细石混凝土找平,非电热范围70厚C25细石混凝土找平。(地热专用) 9.粘结剂粘贴石材或瓷砖。 10.卫生间管道井上翻处砌轻质砖后,做防水一道,接3处上翻,高度为楼面标高起250mm。 (5、6、7按设计要求安装地热时采用) 二、做防水前地面基层的处理

1.地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部 位无明显水印,即视为含水率达到要求)。 2.平层的泛水坡度应在2%以上,地面向地漏方向找坡,门口附近坡度小, 地漏附近坡度大,根据具体情况掌握,不得局部积水。与墙交接处及转角均要 抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。 3.清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂 纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。 三、卫生间及厨房地面水泥基渗透结晶型防水涂料做法 1.管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。 2.地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。 (1)管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不 得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。 (2)先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。 (3)地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm。 (4)有包立管处做法,建议做完防水再做包立管,其后局部再补做一次防水,如不破坏地面防水层,可免做闭水实验。 (5)按照要求做闭水试验,防水涂料按设计要求的涂层涂完后,经质量验收合格,进行蓄水试验,临时将地漏堵塞,门口处抹挡水坎,蓄水2cm,观察24h 无渗漏为合格,可进行面层施工。 四、成品保护

防水工程施工方案 完

目录 目录 .........................................................错误!未指定书签。防水工程施工方案..............................................错误!未指定书签。 一、编制依据..................................................错误!未指定书签。 二、工程概况..................................................错误!未指定书签。 三、施工准备..................................................错误!未指定书签。 四、屋面防水施工..............................................错误!未指定书签。 五、室内防水施工..............................................错误!未指定书签。 六、质量保证..................................................错误!未指定书签。 七、质量检验标准及方法........................................错误!未指定书签。 八、施工安全防护措施..........................................错误!未指定书签。

防水工程施工方案 一、编制依据 1.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 2.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 3.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 5.《建筑工程质量管理条例》 6.《混凝土矿物掺合料应用技术规范》DBJ/T01-64-2002 二、工程概况 本工程为保定旭阳光伏科技臻汇创业发展基地建设项目1#-18#楼,地上3层,地下2层,建筑高度:9.6m;生活服务楼Z-1和Z-2,地上13层,地下2层,建筑高度:39.8米。总建筑面积约11万m2,结构形式:剪力墙。位于保定市满城区东环路以西,玉川东路以南,中山东路以北。在防水工程的施工中,分为屋面防水工程和室内防水工程进行施工。 防水等级:一级,结构外墙、筏板外侧防水为:4+4mm厚高聚合物改性沥青防水卷材,防水卷材立面保护墙:30厚挤塑聚苯板。结构顶板防水为:4mm高聚合物改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 屋面:竖井顶盖:1.5厚聚氨酯防水涂料、30厚玻化微珠保温颗粒, 车库顶板:种植屋面:4mm高聚合物改性沥青防水卷材、4mm厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材。 三、施工准备 1.施工前,应对进场卷材的品种、规格、型号、外观质量等严格检查验收,检查产品出厂合格证、质量检验报告,并按规定进行现场抽样检测,合格后方能使用。 2.施工前,要对施工人员进行技术培训,每位施工人员都要熟悉防水设计及施工规范要求。

卫生间聚乙烯丙纶防水施工方案

厨房、淋浴房、开水房卫生间防水工程 施工方案 制人:____________________________ 项目经理审核:___________________________ 技术负责人审批:_________________________ 编制单位:艺海建筑装饰工程有限公司 编制日期:2015年4月22日

厨房、淋浴房、开水房卫生间防水施工方案 编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001设计蓝图及施工过程中涉及的相关 规范、规程。 2、单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备能力。 3、选用材料:此工程厨房、淋浴房、开水房卫生间防水施工的卷材应具有良好的延伸性、耐 水性和耐候性,同时具有良好的耐腐蚀性和抗老化性能,能适应基层产生裂缝时的微小变化,形成 的防水层应自重小,安全性好,不必加热,冷施工,减少环境污染,在复杂部位应形成密封完整的 防水层。根据设计要求采用高分子聚乙烯丙纶复合 0.6mm-0.8mm厚防水卷材施工。 二、工程概况工程名称:武汉中央文化区K1地块3#写字楼一标室内装饰工程工程地点:武汉市 武昌区东湖与沙湖连接地块建设单位:武汉万达东湖置业有限公司设计单位:湖北弈天装饰设计工程有限公司监理单位:上海建浩工程顾问有限公司 工程规模: 地上24层,地下2层,地上建筑面积约40300平方米,装修面积35214.15 平方米。 三、施工部署: 1 、施工现场管理: 本工程由胡勤禄织协调工作,由高萌组织施工生产兼技术指导。 2、结合工程特点,组织经验丰富的技术工人进行操作。 四、施工准备: 1 、材料审查: 出具安全生产许可证,及材料供应商的准用证、检测报告、合格证、说明 书、防伪标志 2、材料复试: 材料依据计划进场后,经工程部检测,在监理工程师的监督下依据规定取样送检、待复试合格后方可使用。 3、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。 4、防水基面办理文字交接检,执行贯标要求。 5、施工工具:电动搅拌器、小平铲、扫帚、橡胶刮板、压辊、料桶等

卫生间防水施工方案

 三、施工工艺: 1.聚氨酯涂膜施工顺序: 基层处理→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第一道涂抹防水层→(增强涂抹或增补涂料)→涂布第二道涂膜防水层涂布顺序应先垂直面后水平面:先阴角处及细部后大面。每层涂抹方向应相互垂直。 2.增强措施: 在阴角、管道周围、施工缝及裂纹处等均需增强防水措施,其做法是第一道涂膜施工前在该部位增强涂布一道涂膜(或铺贴一遍玻璃纤维布)。

地面防水施工方法

第九节地面防水施工方法 1、施工准备 a材料及主要机具: 聚氨酯防水涂料:是一种化学反应型涂料,以双组份形式使用,由甲组份和乙组份按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。 主体材料: 甲组份:异氰酸基含料,以3.5±0.2%为宜。 乙组份:羟基含量,以0.7±0.1%为宜。 甲、乙料易燃、有毒、均用铁桶包装,贮存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强光直晒的库房(或异间)存放。施工操作时应按厂家说明的比例进行配合,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩、眼镜等,以防溶剂中毒。 主要辅助材料: 磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时,作缓凝剂。 二月桂酸二丁基锡:凝固过慢,作促凝剂用。 二甲苯:清洗施工工具用。 乙酸乙酯:清洗手上凝胶用。 107胶:修补基层用。 聚氨酯防水涂料,必须经试验合格方能使用,其技术性能应符合以下要求:固体含量:≥93%; 抗拉强度:0.6MPa以上; 延伸率:≥300%; 柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹; 耐热性:在85℃。加热5h,涂膜无流淌和集中气泡; 不透水水性:动水压0.2MPa恒压lh不透水。 主要机具:电动搅拌器、拌料桶、油漆桶、塑料刮板。铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、油漆刷(刷底胶用)、滚动刷(刷底胶用)、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材。 b作业条件;

穿过厕浴间楼板的所有立管、套管均已施工完毕、并经验收合格,管周围缝隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密实(楼板底需支模板)。并抹成小圆角。 厕浴间地面垫层已做完,向地漏处找2%坡,厚度小于30mm时用混合灰,大于30mm厚用1∶6水泥焦渣垫层。 厕浴间地面找平层已做完,表面应抹平压光、坚实平整,不起砂,含水率低于90%(简易检测方法:在基层表面上铺一块1m2橡胶板,静置3~4h,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求)。 找平层不得局部积水,与墙交接处及转角均要抹成小圆角。凡是靠墙的管根处均抹出5%坡度,避免此处存水。图7-10 在基层做防水涂料之前,在以下部位用建筑密封膏封严。穿过楼板的立管四周、套管与立管交接处、大便器与立管接口处、地漏上口四周等。 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明及通风设备。 易燃、有毒的防水材料要各有防火设施和工作服、软底鞋。操作时严禁烟火。 操作温度保持+5℃以上。 操作人员应经过专业培训、持上岗证,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。 2、操作工艺 聚氨酯防水涂料施工工艺流程:清扫基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→ 第二层涂膜→第三层涂膜→防水层试水→防水层验收a清扫基层:用铲刀将粘在找平层上的灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。 b涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0.2kg/m2左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,手感不粘时才能进行了一工序的操作。 c细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1.5的比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角和出水口等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做150mm高)。

卫生间防水专项施工方案

中国人民解放军第七八一一工厂莱阳路61号宾馆装修工程 卫 生 间 防 水 施 工 方 案 编制人:__________ 审核人:___________ 审批人:___________

青岛颐金建筑装饰工程有限公司 目录 1、编制依据: 1.1工程合同 1.2施工图纸 1.3本工程《施工组织设计》 1.4法规、规范、图集 2、工程概况 3、施工准备 3.1.材料准备 3.2.技术准备 3.3 .施工机具准备 3.4. 防水基层及作业条件 4、施工部署 4.1.管理人员及劳动力组织 4.2施工进度计划安排 5、卫生间防水施工工艺流程 6、卫生间聚氨酯涂膜防水施工要点 7、质量保证措施 8、职业健康安全技术措施

1、编制依据: 1.1工程合同 1.2施工图纸 1.3本工程《施工组织设计》 1.4法规、规范、图集 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《构造图集》 88J 《工程建设标准强制性条文》 2、工程概况 3、施工准备 3.1 ?材料准备:根据图纸要求,该工程卫生间防水材料采用双组份聚氨酯防水涂料, 施工前提前先将材料运到施工现场库存,要求防水材料应有出厂合格证、检验报告。 3.2. 技术准备 (1) 要熟悉图纸,了解掌握聚氨酯防水涂膜的施工工艺,按图纸和项目经理部的施工 进度计 划合理安排材料、机具、人员进场施工。 (2) 认真做好防水材料进场验收检验工作,复查材料材质证明及材料进场储存工作。 (3) 认真学习和掌握阴阳角、管根等特殊部位的防水作法,了解掌握所用防水材料的 性能和 技术指标。 (4) 做好防水施工的技术资料和施工过程中的检验记录准备。 3.3 .施工机具准备 GB50204-2012 系列 建标[2002]219号

卫生间防水做法 详解所需材料及施工方案

卫生间防水做法详解所需材料及施工方案卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。 卫生间防水铺砖:重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。 卫生间防水护根:尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。

卫生间防水墙凹槽:内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。 厨房卫生间地面防水施工方案 一、施工准备 (一)作业条件 1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。 2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。 4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。 5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。

防水工程施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 工程名称:四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程编号:

专项施工方案设计审批表

四平市东南生态新城金融街(一期) 建设项目二标段 防水工程 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 通号工程局集团湖南建设工程有限公司 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段 项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程建设概况 (2) 2.2各类建筑技术经济指标 (2) 2.3工程建筑概况 (3) 2.4工程结构概况 (3) 2.5设计做法 (4) 3、危险源识别与控制策划 (5) 4、施工计划安排 (5) 4.1施工进度计划安排 (5) 4.2施工人员计划安排 (5) 4.3施工材料计划安排 (6) 4.4施工机具计划安排 (6) 5、施工工艺方法 (7) 5.1施工条件 (7) 5.2施工工艺 (7) 6、施工技术、质量保证措施 (10) 6.1地下室防水混凝土验收标准 (10) 6.2卷材验收标准 (11) 6.3保证措施 (11) 6.4技术保证措施 (12) 7、施工安全、文明施工保证措施 (13) 8、成品保护 (14) 9、季节性施工措施 (14)

9.1高温期施工 (14) 9.2防雨施工 (15) 9.3冬季施工 (15) 10、应急预案 (17)

1、编制依据 2、工程概况 本工程由两栋高层写字楼及裙房、一层地下车库、两栋低层营业厅和一个环廊组成,总建筑面积为71080.72m2。其中,3#楼19层,建筑高度83米,四层及四层以上建筑面积为10522.03m2;4#楼22层,建筑高度94.9米,四层及四层以上建筑面积为11873.93m2;5#楼2层,建筑高度12.5米,建筑面积4420.15 m2;6#楼2层,建筑高度12.2米,建筑面积4319.29 m2。

厨房卫生间防水方案

厨房卫生间防水方案 、工程概况 为防止楼面面层有滞水发生渗漏,为此设计为高分子涂膜防水,建设单位要求选用JS涂膜防水。 施工的难点在给排水管穿楼板部位、厨房烟道穿楼板部位,此部位为薄弱点,若处理不行极易发生漏水咨询题。 施工方案设计阴阳角作成圆弧时,圆弧的半径为50mm。 1施工预备 作业条件预备 基层表面清理洁净,残留的灰浆硬块及突出部分清除掉,整平修补平坦、密实;阴阳角处做成半径为50mm圆弧。 所有穿过楼地面的管道和伸出楼地面的地漏,墙上安装的管道等安装牢靠,接缝严密,收头圆滑,位置正确,不许显现松动、移位、变形等现象并体会收,合格后才能进行下道工序施工。 基层表面平坦、密实、粘结、牢固,无起砂、开裂、空鼓等缺陷 施工工具及材料均备齐运至现场,并经检查工具质量、数量能够满足施工需要,材料经试验合格,分类整齐堆放在库房内备用。 材料要求 材料要经见证取样和一样取样合格,且必须具有合格证和检验报告。JS防水材料须满足以下技术指标:抗拉强度大于2.0N/mm2;断裂

延长率大于2.5%;低温柔性-10oC~20oC;粘接强度大于1.5N/mm2;不透水性0.3N/mm2,30min不漏。 施工工具预备 施工现场要有灭火器。材料堆放要有灭火器。电动搅拌器、搅拌桶、塑料刮板、橡皮刮板、磅秤、油漆刷、滚动刷、油工铲刀、小油漆桶、笤帚等。 2施工工艺 工艺流程 管洞施工工艺 管洞清理,管洞周边与管道保证不低于25mm缝隙→吊管洞→管洞冲洗→刷素水泥浆→用比楼板高一强度等级的细石砼浇筑洞口高的1/2→待砼初凝12小时后剪掉吊模铅丝冲洗洁净刷素水泥浆→二次浇筑混凝土浇筑高度比结构层低5~8mm→用堵漏剂将管边堵严密。 混凝土基层处理程序:清扫冲洗洁净阴阳角边、管边、洞边、混凝土基层→将阴角做成5cm的小园弧(阳角剔打后做成小园弧角)→找平层压实收光→用堵漏材料处理边角 JS防水涂料施工工艺 注:每层防水施工间隙时刻为48小时。

防水工程施工方案完整版

防水工程施工方案 防水工程施工方案 ,均匀涂布 在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀一致,顶板涂刷分4度,每度涂布量为0、6—0、8kgm2;最终形成2mm厚的防水层,最簿处不得少于设计厚度的80%。 4)室外防水施工最好在晴天施工,气温在5。—35。之间, 严禁在雨天或带水情况下作业。 5) 在最后一道防水做好后及时组织施工细石混凝土保护层, 所有施工作业人员必须穿软底胶鞋、平底鞋,注意作业工具不得对防水层产生破坏。混凝土的自由落差不得超过1米,以防混凝土中的石子将防水层表面破坏。一旦出现损坏现象,必须及时修补好方可继续浇筑砼。 3、屋面工程防水 屋面工程防水就是建筑工程的重要组成部分,其防水工程质 量的好坏,不仅关系到浇筑屋的使用寿命,而且直接影响到生产活动与人们的生活。 1) 、首先要求屋面找平层表面必须压光,并与基层粘结牢固, 不宜有空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。 2)、找平层表面平整光滑,均匀一致,其平整度为: 用2m 长的直尺检查,基层表面与直尺之间的最大空隙不应超过5mm,并呈平缓变化。

3)、基层与突出屋面的结构(如女儿墙、变形缝、烟道风帽、 管道等)相连接的阴角要做成平整光滑的小圆角;基层与檐口、天沟等连接的转角做成光滑的圆弧形,其半径一般在100—150mm之间。 4)、屋面找平层的坡度要满足图纸设计与规范的要求,天沟内 落水口周围做成略低的洼坑,水落口周围直径500mm范围内的排水坡度不应小于5%。 5) 、一旦防水层做好后,立即组织施工上部的混凝土保护层, 并做好相应的保护措施。 4、厨厕间工程防水 1) 、厨厕间的防水基层必须用1: 3的水泥砂浆做找平层, 要求抹平压光无空鼓,表面坚实,不得有起砂掉灰现象。在抹找平层时,凡遇到管子根的周围,要使其略高于地坪面,而在地漏的周围,则做成略低于地坪面的洼坑。 2)、厨厕间的地面找平层的坡度以2%为宜,凡遇到阴阳角 处,要做成100mm左右的小圆弧。 3)、基层必须基本干燥,在基层表面均匀泛白无明显水印 时,才能进行涂膜防水层的施工。施工前要把基层表面的灰尘、杂质清理干净。 4)、对在涂布管子根部、地漏、平面与立面转角处以及下水 管转角墙部位,必须认真涂布好,涂层比大面的厚度增加0、5mm左右以便确保防水工程的质量,并在涂布最后一层防水层固化前及时稀稀洒上少许干净的2—3mm的小豆石,作为防水层与水泥砂浆面层的过渡层。

(完整word版)楼地面面层及卫生间涂膜防水施工工艺

一、楼地面面层施工工艺 混凝土面层: 1、施工准备 1.1、技术准备 1.1.1、进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 1.1.2、复核结构与建筑标高差是否满足各构造层总厚度及找坡的要求。 1.1.3、实测楼层结构标高,根据实测调整建筑地面的做法或依实际标高。结构误差较大的应做适当处理,如局部剔凿,局部增加细石混凝土找平层等;外委加工的各种门框的安装,应以调整后的建筑地面标高为依据。 1.1.4、对板块面层的排版如设计无要求,应做排版设计。对大理石(花岗岩)面层及楼梯,应根据结构的实际尺寸和排版设计提加工计划。 1.1.5、施工前应编制施工方案和技术交底,并应先做样板间,经业主(监理)或设计认可后方可大面积施工。 1.1.6、通过试验确定混凝土配合比。 1.1.7、按照设计要求面层所处位置情况及面积大小和厚度定伸、缩缝的设置及施工做法。 1.2、材料准备 水泥、中砂或粗砂、卵石或碎石、水、外加剂等。

1.3、主要机具 1.3.1、机械设备:混凝土搅拌机、混凝土输送泵、平板式振动器、机动翻斗车、切缝机等。 1.3.2、主要工具:平锹、铁滚筒、木抹子、铁抹子、长刮杠、2m靠尺、水平尺、小桶、筛孔为5mm的筛子、钢丝刷、笤帚、手推车等。 1.4、作业条件 1.4.1、室内墙面已弹好+500mm水平线。 1.4.2、地面或楼面的垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土强度等级已达到5MPa以上,预制空心楼板已嵌缝并经养护达到规定的强度。 1.4.3、室内门框、预埋件、各种管道及地漏等已安装完毕,经检查合格,地漏口已遮盖,并办理预检和作业层结构的隐蔽手续。 1.4.4、各种立管和套管通过面层的孔洞已用混凝土灌好并封堵密实。 1.4.5、顶棚、墙面抹灰已施工完毕,地漏处已找好泛水及标高。 1.4.6、地面基层已验收合格,墙、柱面镶贴完成(卫生间等有瓷砖的墙面,应留最下一皮砖不贴,等地面施工完毕后再进行最后一皮砖的镶贴)。 2、施工工艺 2.1、工艺流程 清理基层弹标高和面层水平线洒水湿润(绑钢筋网