500kV 玻璃绝缘子

标准技术标书

编号:0117102052201204

中国南方电网有限责任公司2012年4月

中国南方电网有限责任公司500kV 玻璃绝缘子标准技术标书

目录

1总则 (1)

2工作范围 (1)

2.1 范围和界限 (1)

2.2 服务范围 (2)

3应遵循的主要标准 (2)

4使用条件 (3)

4.1 正常使用条件 (3)

4.2特殊使用条件 (4)

4.3 工程条件 (5)

5技术要求 (5)

5.1 铭牌标志 (5)

5.2 绝缘材料 (5)

5.3 绝缘子型式 (5)

5.4 额定频率 (5)

5.5 额定机械负荷 (5)

5.6 机械性能 (6)

5.7 电气性能 (6)

5.8 伞裙造型 (7)

5.9 材料要求 (7)

5.10库存期及质量要求 (7)

6试验方法 (7)

7检验规则 (9)

7.1 型式试验 (9)

7.2 出厂试验 (10)

7.3 抽样试验 (10)

7.4 交接验收试验 (11)

8技术文件要求 (11)

8.1一般要求 (11)

8.2 投标方在投标阶段应提交的玻璃绝缘子资料及说明 (11)

8.3 其他文件资料 (12)

8.4设计联络 (12)

9包装、运输和储存及质量保证 (12)

10设备技术参数和性能要求响应表 (13)

11备品备件及专用工具 (26)

11.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (26)

11.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (26)

12 主要元器件来源 (26)

13 技术差异表 (26)

14 投标方需说明的其他问题 (27)

1总则

1.1 本技术标书适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程采购的500kV电压等级的盘形悬式玻璃绝缘子。本技术标书规定了绝缘子的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

1.2 本技术标书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范未规定,但在相关设备的国家标准、行业标准或IEC标准中有规定的规范条文,应按上述标准条文中的最高技术要求执行。

接入南方电网的用户设备其配置、选型可参照本规范要求执行。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术标书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术标书的意见和同技术标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术标书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.5 本技术标书经招投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术标书未尽事宜,由招标方与投标方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术标书中应如实反映应标产品与本技术标书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标技术标书的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术标书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本技术标书并按本技术标书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术标书的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

2工作范围

2.1 范围和界限

(1) 本标书适应于所提供的500kV电压等级的玻璃绝缘子的设计, 制造, 装配, 工厂试验, 交付, 现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3)本标书未说明, 但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

(1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的500kV玻璃绝缘子及备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 投标方应对质量向招标方负责, 并提供相应出厂和验收证明。

(2)工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(3) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(4)投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(5)如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

3应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:GB11345 -89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 772-2005 高压绝缘子瓷件技术条件

GB/T 775.1-2006 绝缘子试验方法第1部分:一般试验方法

GB/T 775.2-2003 绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法

GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法第3部分:机械试验方法

GB/T 1001.1-2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用

瓷或玻璃绝缘子元件—定义、试验方法和判定准则GB/T 4056-2008 绝缘子串元件的球窝连接尺寸

GB/T 4585-2004 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验方法

GB/T 7253-2005 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子交流系统用瓷或玻璃绝

缘子元件盘形悬式绝缘子元件的特性

DL/T 1000.1-2006 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子使用导则第1部分:交

流系统用瓷或玻璃绝缘子

DL/T 557-2005 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验—定义、试验方法和判据GB/T 20642-2006 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验

DL/T 812-2002 标称电压高于1000V架空线路绝缘子串工频电弧试验方法

GB/T 25084-2010 标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子串和绝缘子串组

交流工频电弧试验

GB/T 24623-2009 高压绝缘子无线电干扰试验

JB/T 3568-1999 盘形悬式绝缘子串元件的热机械性能试验方法

JB/T 3384-1999 高压绝缘子抽样方案

JB/T 4307-2004 绝缘子胶装用水泥胶合剂

JB/T 8177-1999 绝缘子金属附件热镀锌层通用技术条件

JB/T 8178-1999 悬式绝缘子铁帽技术条件

GB/T 25318-2010 绝缘子串元件球窝联接用锁紧销:尺寸和试验

JB/T 9673-1999 绝缘子产品包装

JB/T 9677-1999 盘形悬式绝缘子钢脚

JB/T 9678-1999 盘形悬式玻璃绝缘子玻璃件外观质量

GB/T 26218.2-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定

第1部分:定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定

第2部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 22709-2008 架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度DL/T 741‐2010 架空输电线路运行规程

4使用条件

4.1正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

最高温度:40℃;

最低温度:-20℃;

日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s,大跨越采用0.6m/s);

4.1.2海拔高度

海拔高度≤1000m。

4.1.3风速要求

45.0m/s (离地面20m 高处50年一遇、10分钟平均最大值)

4.1.4环境相对湿度(在25℃时)

日平均值: 95%; 月平均值:

90%;

4.1.6地震烈度

地震烈度:8度,水平加速度:0.25g ;垂直加速度:0.125g 。 4.1.7污秽等级:0~Ⅳ级。 4.1.8覆冰厚度

不超过50mm 。

4.1.9最大年降雨量: 2400mm ;最大日降雨量: 375mm ; 4.1.10最大雷暴日: 120日/年。

4.2特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件,如环境温度、海拔、污秽等级等条件,项目单位应明确说明,且应在招标书的相应技术条款及表10.1~36 中对有关技术参数及要求加以修正、说明。

特殊使用条件按如下规定。 4.2.1海拔高度超过1000m ;

对于使用在海拔高度高于1000m 但不超过4000m 处的设备,海拔每升高100m 时,外绝缘强度约降低1%,其在海拔不高于1000m 的地点试验时,外绝缘试验电压应按标准额定耐受电压乘以海拔校正因数K a :

4

101.11

-?-=

H K a

式中:H ——设备安装地点的海拔高度,m 。 4.2.2最高环境温度超过40℃;

对使用在环境温度高于+40℃的设备,其外绝缘在干燥状态下的试验电压应按标准额定耐受电压乘以温度校正因数K t :

()40033.001-+=T K t

4.2.3 最大覆冰厚度超过50mm ;

4.2.4可能使绝缘表面或安装金具产生腐蚀的烟气或蒸汽; 4.2.5 因烟气、灰尘、盐雾或其它导电物质引起的严重污染;

4.2.6设备靠近热源;

4.2.7线路没有安装架空地线;(能否一一增加修正公式)

4.2.8其它特殊使用条件

设备在其它特殊使用条件下使用时,应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数要求。

4.3 工程条件

4.3.1 系统概况

1)系统额定电压:500kV

2)系统最高电压:550kV

3)系统额定频率:50Hz

4)系统接地方式:中性点直接接地

4.3.2设计寿命

在正常使用条件下,保证使用寿命30年以上。

5技术要求

5.1 铭牌标志

每一个绝缘子都应在绝缘件上或铁帽上,按图纸规定的部位清楚可辨而且牢固地标出:

1)绝缘子额定机械负荷;

2)绝缘子型号;

3)制造厂名称或商标;

4)制造年月。

5.2 绝缘材料

钢化玻璃。

5.3 绝缘子型式

盘形悬式玻璃绝缘子属于B型绝缘子串元件,其穿过固体绝缘材料的最短击穿路径的长度小于电弧距离一半。

5.4 额定频率

绝缘子的标准额定频率为:50Hz。

5.5 额定机械负荷

500kV线路常用的盘形悬式玻璃绝缘子的标准额定机械拉伸负荷为:70kN、160kN、

210kN、240kN、300kN、400kN、420kN、550kN。

5.6 机械性能

盘形悬式玻璃绝缘子适用于悬垂和耐张两种安装型式,并满足相关标准对单片绝缘子残留机械强度、机电负荷性能、热机械性能、单片或绝缘子串元件机械破坏负荷性能及锁紧销提出的要求。

机电负荷试验时,绝缘子应施加工频电压,并同时在金属附件之间施加拉伸负荷到规定破坏负荷;热机械性能试验时,绝缘子元件应承受四个24h冷却和加热循环,并同时施加60%~65%规定机械破坏负荷,最小温差为70K;玻璃绝缘子的热震试验时,温差大于100K;盘形悬式绝缘子采用其它安装方式时,由供需双方协商机械性能要求。

5.7 电气性能

线路绝缘子运行时除承担工频电压外,还要承受雷电和操作过电压,因此对装配完整的盘形悬式绝缘子应进行干雷电冲击耐受电压试验、湿工频电压试验和工频击穿耐受试验,以检验绝缘子的电气性能。

绝缘子的绝缘耐受电压值应符合GB311.1中高压电器外绝缘耐受电压的规定。绝缘子元件的电气性能主要是保证绝缘子串具有最佳的闪络特性。当绝缘子串不要求做操作冲击试验时,绝缘子串应按标准的垂直安装方式布置;绝缘子串要求做操作冲击试验时应按模拟塔体和横担的标准安装方式或近似按使用条件布置。

绝缘子的污秽耐受电压是绝缘子的基本参数,人工污秽工频耐受电压试验分为盐雾法和固体层法,应提供采用盐雾法或固体层法获得的污秽耐受电压试验值。在污级标准中规定的各级污区中所需爬电比距值,是根据广泛使用的外形简单的普通型绝缘子确定的,耐污型绝缘子的污耐受电压要高于普通型绝缘子,但污耐受电压提高的程度不一定与爬电距离成正比。有些伞型不佳的绝缘子虽然爬电距离增加较多,但耐污性能并未明显提高,可用爬电距离有效系数k 来表示爬电距离的有效性,该值由绝缘子在试验和运行中的污耐压值确定,以普通悬式绝缘子和普通支柱绝缘子分别作为基准(k值取为1)。

悬垂串玻璃外绝缘配置应按绝缘子爬电比距与该绝缘子爬电距离有效系数的乘积值来考虑。各种典型的玻璃绝缘子的爬电距离有效系数如下:普通型、双伞型、三伞型绝缘子K 取1.0;钟罩型、深棱型绝缘子,在0、Ⅰ、Ⅱ级污区K取0.9~0.95,在Ⅲ、Ⅳ级污区K取0.8~0.85。建议根据实际绝缘子的自然积污特性、污闪电压梯度及污秽等级计算具体绝缘子爬电距离有效系数。耐张串玻璃绝缘子不考虑爬电距离有效系数。

5.8 伞裙造型

盘形悬式绝缘子伞裙形状有:普通伞型、双层伞型、三层伞型、钟罩伞型、大盘径型、流线型(草帽型)。根据线路污区等级选择合适伞型。爬电系数要求,对于Ⅰ、Ⅱ级污区,爬电系数(C.F)不大于3.5;Ⅲ、Ⅳ级污区,C.F.小于4.0。(应与之前A-E级污秽等级统一)

5.9 材料要求

玻璃件:绝缘子玻璃件表面不应有裂纹或开口泡,玻璃件内不应有结石或者直径大于3mm的气泡,玻璃件变形的最大偏差不大于玻璃件直径标称值的2%。外观质量应符合JB/T 9678的规定。绝缘子尺寸偏差和绝缘子串的结构高度偏差应符合GB/T 1001.1的规定。

金属附件:绝缘子端部附件锌层应符合JB/T 8177的规定。连接结构应符合GB/T 4056的规定,锁紧销应符合GB/T 25318的规定,且与绝缘子成套供应。球窝或槽形连接件的机械拉伸破坏负荷应符合JB/T 8178的规定。钢脚或槽形连接件的机械拉伸破坏负荷应符合JB/T 9677的规定。

胶装:绝缘子应采用规定的胶合剂进行胶装。绝缘子钢帽、绝缘件、钢脚应在同一轴线上,钢脚、钢帽、浇装水泥不应有裂纹、歪斜、变形或严重锈蚀,钢脚不应有明显的松动。绝缘子的连接结构和尺寸、球窝连接量规尺寸及其连接特性、球窝量规材料和制造要求均应符合国标GB/T 4056的规定。胶合剂应使用高强度水泥胶合剂,胶合剂成型后不应有明显裂纹,其抗折强度不低于10.5MPa,抗压强度不低于83.5MPa,压蒸膨胀率不大于0.10%。水泥胶合剂应具有型式试验、定期试验和批次试验报告备查,具体性能指标和试验方法应符合JB/T4307的规定。

5.10库存期及质量要求

玻璃绝缘子必须经过有效库存期三个月以上才能供货,运行过程中应保证年自爆率

<0.02%,且应提供运行数据证明运行工程中年自爆率<0.02%。

6试验方法

6.1 测量装置和准确度

测量装置和准确度应满足GB/T16927.2的要求及有关试验条款的要求。

6.2 试品

除应符合GB/T1001.1规定外,绝缘子本体比例单元应带锁紧销及相应的绝缘介质,且能代表其整体性能。

6.3 外观检查

外观检查以目力观察方法进行,必要时应进行剖面检查或作孔隙性等试验。

6.4 尺寸检查

检查时应采用游标卡尺、直尺等标准量具或特制量具进行测量。检查爬电距离时,应采用不会伸长的胶布带(或金属丝),在试品两电极间,沿绝缘件表面量得的最短距离。由多个绝缘件组成的产品,则为其各绝缘件最短距离的总和。

6.5 形状和位置偏差检查

包括端面平行度、平面度、孔中心圆轴线间最大偏移、轴线直线度、伞缘变形度、圆度、位置度(安装孔中心位移)、粗糙度等的检查,检查方法应按GB /T775.1进行。

6.6 镀层试验

用磁力试验法确定锌层质量,应按GB/T1001.1进行。

6.7 锁紧销检查

本试验仅对带有按GB/T 4056规定的球窝联接的绝缘子进行,并按GB/T1001.1的规定进行检验。

6.8 热震试验

本试验仅对玻璃绝缘子进行,温升大于100K,具体试验方法按GB/T1001.1进行。

6.9 工频湿耐受电压试验

人工雨的特性应符合GB/T16927.1的要求。试验电压应按照试验时的大气条件进行校正,试验时间为1min。耐压试验期间不得发生闪络或击穿。根据订货条款,可以要求进行湿闪络电压试验。

6.10 击穿耐受试验

一般指工频击穿耐受试验,也可以协商进行冲击过电压击穿耐受试验。具体试验方法按GB/T1001.1进行。

6.11 雷电冲击耐受电压试验

采用标准的1.2/50正雷电冲击波,由升降法确定的50%闪络电压计算,试验中绝缘子不应有损坏。

6.12 残留机械强度试验

试验按GB/T 22709和IEC60797进行。

6.13 机械破坏负荷试验

试品按近似正常使用情况安装在试验机上,沿试品轴线方向施加拉伸负荷,使试品在试验时受纯粹的拉伸负荷至试品破坏。此时的负荷值为试品的拉伸破坏负荷。

6.14 热机械性能试验

绝缘子应能承受4个24h冷却和加热循环,并同时承受65%额定机电或机械负荷的拉伸负荷,冷热温差不小于70K。试验中绝缘子不应有损坏。

6.15 人工污秽工频耐受电压试验

绝缘子应满足人工污秽工频耐受电压试验要求。在给定等值附盐密度下的人工污秽工频耐受电压应满足运行对其要求。

6.16 工频电弧试验

160kN及以上等级的绝缘子应满足工频电弧试验要求。其试验方法按DL/T812进行。

6.17 可见电晕电压试验

单个绝缘子的铁帽和钢脚的电晕熄灭电压应分别大于22kV和18kV,绝缘子串的电晕熄灭电压值应大于最高运行相电压。其试验方法GB/T775.2进行。

6.18 无线电干扰电压试验

单片绝缘子在10kV试验电压和1MHz测量频率下的无线电干扰水平应不大于34dB,在1.1倍最高运行相电压下无线电干扰水平应不大于58dB.试验方法按JB/T 3567进行。6.19 打击负荷试验

绝缘子应满足打击负荷试验的要求。试验方法按DL/T1000.1进行。

6.20 机械振动试验

绝缘子应满足机械振动试验的要求。试验方法按DL/T1000.1进行。

7检验规则

绝缘子应由技术检查部门进行检验,保证绝缘子符合本规范的要求。绝缘子的检验分为型式试验、出厂试验、抽样试验和现场交接验收试验四种。具体的检验项目和试验方法应满足本规范要求。

7.1 型式试验

型式试验用来验证绝缘子的主要特性,这些主要特性取决于其形状和尺寸。型式试验对通过了设计试验的绝缘子类型进行。仅当绝缘子的型式或材料改变时,该型式试验才需重复进行。

1)外观检查,尺寸检查;

2)雷电冲击耐受电压试验;

3)工频湿耐受电压试验;

4)打击负荷试验;

5)残留机械强度试验;

6)热机械性能试验;

7)温度循环试验;

8)机械破坏负荷试验;

9)击穿耐受电压试验;

10)热震试验;

11)工频电弧试验;

12)可见电晕电压试验;

13)无线电干扰电压试验;

14)人工污秽工频耐受电压试验;

15)机械振动试验。

7.2 出厂试验

出厂的每片绝缘子应进行以下出厂试验或检查项目,若绝缘子没有通过其中的任何一项试验时,则此绝缘子为不合格。

1)外观检查;

2)逐个机械负荷试验;

3)干工频耐受电压试验。

7.3 抽样试验

抽样试验是为了验证绝缘子其它特性,包括取决于制造质量和所用材料的特性。它在从提交验收的绝缘子批中随机抽取的绝缘子上进行。

如买方认为有需要,则有权对到货产品进行抽样试验。抽样试验使用两种样本,E1和E2,两种样本的大小如表2,若被检验的绝缘子多于10000只,则应将它们分为几批,每批的数量在2000~10000只,试验结果应分别对每批做出评定。如果有一支试品不能满足试验要求,则应按照重复试验程序进行重复试验。

1)尺寸检查(E1+E2);

2)偏差检查(E1+E2);

3)锁紧销检查(E2);

4)锌层试验(E2);

5)热震试验(E2);

6)机械破坏负荷试验(E2);

7)击穿耐受试验(E2);

表7.1 抽样试验样本E1和E2的大小

样本大小

批量(N)

E1 E2

N ≤ 300 按协议

300 < N ≤ 2 000 4 3

2 000 < N ≤ 5 000 8 4

5 000 < N ≤ 10 000 12 6

7.4 交接验收试验

当订货者在订货协议中规定有交接验收试验时,应按供货数量抽取大于立方根的最小整数倍的绝缘子,根据需要选择进行以下试验项目。

检验项目和试验方法除应与引用的标准GB/T1001及本规范的要求一致外,还应满足GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。

1)外观检查:检查外观、铭牌及其附件有无缺少或损坏;

2)测量绝缘电阻;

3)干工频耐受电压试验

8技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整,满足工程要求。

8.1.3 投标方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后(以先到为准)天内(项目单位填写)给出全部最终技术资料,经招标方确认后不能更改。

8.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一经发现,投标方也应及时免费提供。

8.2 投标方在投标阶段应提交的玻璃绝缘子资料及说明

1) 玻璃绝缘子的一般说明, 包括外形尺寸、重量等。

2) 详细说明玻璃绝缘子的机械及电气性能是否满足规范要求。

3) 关键技术、制造工艺和生产控制。

8.3 其他文件资料

投标方应承诺在签订合同天内(项目单位填写)提供以下所列(但不限于下列资料、图纸、文件,投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用)的图纸、资料、文件纸质版6套,电子版光盘2套(含AutoCAD图)。8.3.1技术数据表及相关技术资料。

8.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件及试验报告

8.3.3 具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

8.3.4 设备适用的标准说明。

8.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

8.3.6 图纸和技术文件。

8.3.6.1 说明书

(1)概述。

(2)安装、维护与检查说明。

(3)所有其他组、部件的说明。

(4)其他说明资料。

(5)维护、检修手册。

8.3.6.2试验报告应包括以下内容

(1)玻璃绝缘子试验报告,包括型式、出厂、特殊试验报告。

(2)其他组、部件的试验报告。

8.4设计联络

1)投标方应在技术协议签订后的天内(项目单位填写)向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料,同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份(图纸至少为AutoCAD R2000版、文字资料至少为Word97版)。

2)投标方应按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需的相关资料,以保证招标方工期要求。

3)投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9包装、运输和储存及质量保证

9.1 绝缘子制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定,保证正常运输中不因包装不良而损坏产品;

9.2 绝缘子应采用木条箱包装,每箱数量约为5~8片,包装应坚固可靠,必须保证在运输中不致因包装不良而损坏。除非事先取得同意采用大型装箱,每一片绝缘子应与组成整个盘形悬式绝缘子所需部件和金具一起装入一只容器内运输。所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗;

9.3 在包装箱外应标明:需方的订货号、发货号,产品名称、数量、型号、包装体总重量及制造厂名、发货单位、收货单位及详细地址;

9.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀;

9.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志,注明产品毛重、体积及“小心轻放”、“玻璃”等字样或指示标记;

9.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。其它按JB/T 9673《绝缘子产品包装》的规定;

9.7 随产品提供的技术资料(产品出厂合格证明书、出厂试验数据及安装使用说明书等)应完整无缺;

9.8 产品应存放在环境温度为-10℃~40℃的无强酸碱及其它有害物质的库房中。

9.9 质量保证

1)全部产品必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。

2)订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

3)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

4)投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表10.1~36)中“投标方投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表13.1:技术差异表。

表10.1 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U70BL

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)255 (投标人填写)

4 爬距(mm)320 (投标人填写)

5 连接型式标记1

6 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)40 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)70 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)52.5 (投标人填写)

11 参考重量(kg) 4.0 (投标人填写)

表10.2 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U70BLP-1

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)255 (投标人填写)

4 爬距(mm)400 (投标人填写)

5 连接型式标记1

6 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)120 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)45 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)70 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)52.5 (投标人填写)

11 参考重量(kg) 5.20 (投标人填写)

表10.3 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U70BLP-2

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)280 (投标人填写)

4 爬距(mm)450 (投标人填写)

5 连接型式标记1

6 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)125 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)50 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)70 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)52.5 (投标人填写)

11 参考重量(kg) 5.8 (投标人填写)

表10.4 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U70BLP-3

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)320 (投标人填写)

4 爬距(mm)500 (投标人填写)

5 连接型式标记1

6 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)55 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)70 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)52.5 (投标人填写)

11 参考重量(kg)8.10 (投标人填写)

表10.5 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U70BLP-4

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)320 (投标人填写)

4 爬距(mm)550 (投标人填写)

5 连接型式标记1

6 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)140 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)55 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)70 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)52.5 (投标人填写)

11 参考重量(kg)8.00 (投标人填写)

表10.6 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号70kN(空气动力型)

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)380 (投标人填写)

4 爬距(mm)36

5 (投标人填写)

5 连接型式标记1

6 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)90 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)40 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)70 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)52.5 (投标人填写)

11 参考重量(kg) 6.0 (投标人填写)

表10.7 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BS

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)280 (投标人填写)

4 爬距(mm)400 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)45 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg) 6.55 (投标人填写)

表10.8 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BM

2 结构高度(mm)155 (投标人填写)

3 盘径(mm)280 (投标人填写)

4 爬距(mm)400 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)110 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)45 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg) 6.60 (投标人填写)

表10.9 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BMP

2 结构高度(mm)155 (投标人填写)

3 盘径(mm)320 (投标人填写)

4 爬距(mm)500 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)110 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)50 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg)7.50 (投标人填写)

表10.10 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BL

2 结构高度(mm)170 (投标人填写)

3 盘径(mm)280 (投标人填写)

4 爬距(mm)400 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)45 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg) 6.65 (投标人填写)

表10.11 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BP

2 结构高度(mm)155 (投标人填写)

3 盘径(mm)280 (投标人填写)

4 爬距(mm)450 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)125 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)50 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg)7.0 (投标人填写)

表10.12 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BLP

2 结构高度(mm)170 (投标人填写)

3 盘径(mm)280 (投标人填写)

4 爬距(mm)450 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)125 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)50 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg)7.10 (投标人填写)

表10.13 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BMP-1

2 结构高度(mm)155 (投标人填写)

3 盘径(mm)320 (投标人填写)

4 爬距(mm)500 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)55 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg)9.0 (投标人填写)

表10.14 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U160BMP-2

2 结构高度(mm)155 (投标人填写)

3 盘径(mm)320 (投标人填写)

4 爬距(mm)550 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)140 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)55 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg)9.1 (投标人填写)

表10.15 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号160kN空气动力型

2 结构高度(mm)146 (投标人填写)

3 盘径(mm)420 (投标人填写)

4 爬距(mm)380 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

6 雷电全波冲击耐受电压(kV)95 (投标人填写)

7 工频湿闪(kV)50 (投标人填写)

8 工频击穿(kV)130 (投标人填写)

9 额定机电破坏负荷(kN)160 (投标人填写)

10 1h机电负荷试验值(kN)120 (投标人填写)

11 参考重量(kg)8.0 (投标人填写)

表10. 16 技术参数和性能要求响应表

序号名称标准参数值投标方保证值

1 产品型号U210B-1

2 结构高度(mm)170 (投标人填写)

3 盘径(mm)280 (投标人填写)

4 爬距(mm)400 (投标人填写)

5 连接型式标记20 (投标人填写)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版)

中国南方电网有限责任公司安全生产监督规定(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0985

中国南方电网有限责任公司安全生产监督 规定(标准版) 1、总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)系统的安全生产监督(包括电力生产、电力建设和农电安全生产监督)工作,保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度(以下统称安全生产法律、法规和规章制度)的实施,依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》,制定本规定。 1.2本规定适用于公司系统生产经营单位。 本规定所称公司系统是指与南方电网公司有产权关系或管理关系的生产经营单位组合。产权关系包括全资、控股关系;管理关系

包括直属、代管关系。 生产经营单位指从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位,以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心(以下简称“调通中心”)。 1.3公司系统内部实行安全生产监督制度,安全生产监督机构履行安全生产监督职责。 公司系统应自上而下建立健全安全生产监督组织机构和制度,形成完整的安全生产监督体系,并与安全生产保证体系共同保证安全生产目标的实现。 1.4各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时,应努力进行安全生产管理思想、管理制度、管理手段、管理机制的创新,积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、管理方式和安全生产技术。 2、安全生产监督

南方电网标准划分

现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的A、B类供电区必须满足N-1安全准则,其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可靠性要求较高的供电区一般采用“N-1”单环网、N供一备等接线方式,对于A类地区亦可采用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的10kV配电线路长度宜控制在以下范围内:A类3km,B类4km,C、D类6km,E类10km,F类15km。为逐步完成中压线路的绝缘化改造,对A、B、C、D类供电区,10kV配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电缆沟管的,宜采用电缆。E类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B类200m,C、D类250m,E类300m,F类500m。在选择低压配电线路的型式时,A类应采用电缆,B、C类宜采用电缆

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

中国南方电网有限责任公司企业标准__电力设备预防性试验规程Q-CSG114002-2011

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

Q/CSG114002-2011 目次 前言 ........................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 4 总则 (5) 5 电力变压器及电抗器 (6) 6 互感器 (19) 7 开关设备 (26) 8 套管 (36) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘子 (37) 10 电力电缆线路 (39) 11 电容器 (43) 12 绝缘油和六氟化硫气体 (46) 13 避雷器 (49) 14 母线 (52) 15 1KV以上的架空电力线路 (52) 16 接地装置 (53) 17 串补装置 (57) 18 旋转电机 (59) 附录A(规范性附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (66) 附录B(资料性附录) 污秽等级与现场污秽度 (67) 附录C(资料性附录) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (68) 附录D(资料性附录) 变电站钢材质接地网土壤腐蚀性评价方法 (68) 附录E(规范性附录) 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗.. 71

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

中国南方电网责任公司基工程质量控制标准WHS

基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准 (2014年版)

目录

前言 为落实中国南方电网有限责任公司(以下简称公司)建设“智能、高效、可靠、绿色”电网的战略目标,规范质量过程管理,提升工程实体质量水平,公司基建部在全面分析、研究2012、2013年工程质量管理工作的基础上,对工程实体质量进行量化评价研究,组织完成了《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)编制工作。 《基建工程质量控制(WHS)及量化评价标准》(2014年版)相比《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),加强了对120个样板点建设的质量控制,增加了对工程实体质量量化评价内容,通过WHS合格率和实体质量评价结果对工程实体质量进行全过程管控,建立了可量度的质量控制与实体质量量化评价标准。这是公司为强化工程建设过程质量控制而采取的创新性举措,是公司基建质量管理框架体系的重要组成部分。 本标准共分九册,包括总册和八个分册。涵盖输电线路、电气安装、变电土建、电气试验、继电保护、综合自动化、通信、配网工程及物资到货验收等内容。 本标准由公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司基建部组织严谨、认真的审查,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、系统运行部、物资部、广东诚誉工程咨询监理有限公司、广东省输变电工程公司、广东创成建设监理咨询有限公司、云南省送变电工程公司、广东合鸿达投资管理有限公司、广东天广工程监理有限公司

本标准主要起草人:袁太平、梁煜、朱延军、黄继、欧镜锋、刘钰成、邓超雄、李康华、徐均成、梁启才、贺小华、冯锐祥、黄云乐、陆艺华、杨中华、高源辉、区剑锋、王着灵、陈鲲、梁兆昌、何冠恒、张耀、钟远雄、罗汉坚、余勇、王文华、陈春桃、郭鸿、熊鹏辉、胡明秋、唐志雄、唐雪明、张崇敏、曾庆安、李七林、钟龙瑞、贺德荣、杨玉娥、李春荣、贺虎、黄伟荣、徐健峰、袁玉柱、张晓伟、丁晓兵、彭业、张喜铭、罗会洪、汤慧敏、吴若婷、付诗禧、陈赞芳、葛伯善 本标准主要审定人:于俊岭、李庆江、刘冬根 本标准批准人:祁达才 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至。

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月 修编概述:

?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(V1.0版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价V2.1》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 1203004.3 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》

南方电网公司供电企业人力资源配置标准

附件1: 中国南方电网有限责任公司供电企业 人力资源配置标准 (2011年版,征求意见稿) 第一部分总则 1 适用范围 本标准明确了供电企业生产、经营管理的必要环节, 根据确定的工作范围规定了各项目的定员标准,提出了人员配置的平均素质标准。 本标准适用于网(省)级调度机构、地区级(县级)供电企业、超高压输电企业的劳动定员及人员配置管理。 2 引用标准 电业安全工作规程 送电线路运行规程 架空配电线路及设备运行规程 电力电缆运行检修规程 电力变压器运行规程 变电运行、检修规程

电器测量仪表检修规程 继电保护及自动装置运行规程 电力断路器检修规程 供电营业规则 电力负荷控制装置管理规程 电能计量管理规程 电网调度管理条例 电力通信管理规程 公路工程技术标准 中国南方电网有限责任公司调度管理规定 中国南方电网有限责任公司南方电网调度信息管理规定中国南方电网有限责任公司继电保护管理规定 中国南方电网有限责任公司通信管理规定 中国南方电网有限责任公司调度自动化管理规定 中国南方电网安全自动装置管理规定 3名词、术语释义 3.1 输电线路 指电压为35千伏及以上的电力线路。 3.2 高原地区

指电力线路所经的地区,其海拔在1.8千米以上,且缺氧在15%以上的地区。本标准所指高原地区主要包括云南省迪庆、怒江、丽江、保山、大理等地区。 3.3 山区 电力线路所经的地区,其峰谷线路杆塔水平高差在0.3千米以上的地段。 3.4 原始森林区 指由国家划定或确认的原始森林区。 3.5 污秽地段 指电力线路所处污秽环境达国家规定Ⅲ级标准及以上的地段。 3.6 河网地段 指河道纵横交错,每千米线路跨越的河道平均在1.5条以上的地段。 3.7 重覆冰区 指电力线路经过的每年平均有三个月覆冰期的地段。 3.8 多雷区与强雷区 按照气象部门有关雷暴日指数的规定,年雷暴日在40~90天的地区属多雷区,年雷暴日在90天以上的地区属强雷区。 3.9 输电电缆

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

南方电网标准划分.docx

地区级别划分标准 三级地区级别特级一级二级 其它城市, 省会及其它 划分标准国际化大城市 地、州政府所在 县 主要城市 地 现阶段,南方电网公司将南方五省区省会城市、国际旅游城市、新建地(州)首府城市、年供电量超过省区六分之一的城市确定为主要城市,包括广州、深圳、佛山、东莞、珠海、南宁、桂林、柳州、昆明、曲靖、红河、贵阳、遵义、海口、三亚,其中广州、深圳为国际化大都市,其他城市可以过渡为主要城市或国际化大都市。 地区 A 类 级别 中心区或 特级 2 30MW/km及以上 2 一级30MW/km及以上 二级 规划供电区分类对照表 B 类C类 D 类 E 类 F 类一般市区或 22 城镇或 10-20MW/km5-10MW/km 乡村2 的郊区及城镇的郊区及城镇 2 20-30MW/km1-5MW/km 2 中心区或一般市区或5-10MW/km城镇或 乡村22 的郊区及城镇 2 20-30MW/km10-20MW/km1-5MW/km 中心区或一般市区或郊区、城镇或 2 乡村20-30MW/km 222 10-20MW/km5-10MW/km1-5MW/km

县城或城镇或 三级 2 乡村 10-20MW/km 22 5-10MW/km1-5MW/km 各类供电区规划配电网理论计算供电可靠率控制目标 A类B类C类D类E类F类 供电可靠率>99.999%>99.99%>99.97% >99.93% >99.79%--用户平均停电时间<5.2min<52.5min<2.5h<6h<18h-- 中压配电网规划 中压配电网规划应侧重完善和优化网架结构,与上级电网的协调配合,提高负荷转供 能力,以保证供电可靠性。对供电可靠性要求较高的 A、B 类供电区必须满足 N-1 安全准则, 其它地区应视对供电可靠性要求的高低确定相应安全准则。在接线方式选择上,对供电可 靠性要求较高的供电区一般采用“ N-1”单环网、 N供一备等接线方式,对于 A 类地区亦可采 用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接 线方式。同一地区同一电压等级同类供电区的网络接线方式应尽量减少并标准化。 为满足线路末端电压质量的要求,各类供电区的 10kV 配电线路长度宜控制在以下范围 内: A 类 3km,B 类 4km,C、 D 类 6km, E 类 10km,F 类 15km。为逐步完成中压线路 的绝缘化改造,对 A、B、C、D 类供电区, 10kV 配电线路应实现绝缘化,对已建成市政电 缆沟管的,宜采用电缆。 E 类供电区宜实现绝缘化。 低压配电网规划 低压配电网应结构简单、安全可靠,采用以配电变压器为中心的树状放射式结构。相 邻变压器的低压母线之间宜装设联络开关,以作为事故情况下的互备。低压配电线路的长 度应满足末端电压质量的要求,因此各类供电区的线路长度宜控制在以下范围内:A、B 类200m,C、D类 250m, E 类 300m,F 类 500m。在选择低压配电线路的型式时, A 类应采用电

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

南方电网公司仓库建设和配置标准

国家电网公司仓库建设改造标准 前言 为建成科学规范的仓储体系,提高仓库运作效率,结合各单位现状,分析各层级仓库特点,统一公司仓库建设改造标准和配置标准,建成功能齐全、规格统一、管理规范、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库,结合国家标准和《国家电网公司仓储网络规划指导意见》、《国家电网公司标识应用管理办法》(国家电网外联〔2013〕1186号),编制本标准。 本标准包括仓库设置、规模布局、建筑要求、标识标牌配置、设施设备配置、物资存储摆放要求等标准。关于仓储业务操作规范、运行维护管理规范等业务管理规范未包含在本标准中,遵照《国家电网公司仓储管理业务工作规范》和《国家电网公司实物库存管理办法》执行。 本标准由国家电网公司物资部解释。 目录 1.适用范围................................................................. 2.仓库设置标准........................................... 错误!未定义书签。 2.1.仓库分类........................................................... 2.2.仓库命名 ......................................................... 2.3.运作模式........................................................... 2.4.仓库设置数量 ....................................................... 2.5.建筑规模标准 ....................................................... 仓库总体规模设计 ............................................. 各级仓库单体规模设计 ......................................... 3.仓库建筑设计要求 ......................................................... 3.1.仓库建筑形式 ....................................................... 3.2.新建仓库主要建筑要求 ............................................... 地坪承载要求 ................................................. 库房建筑要求 ................................................. 多层库房的一般建筑要求 ....................................... 室外料棚一般建筑要求 ......................................... 室外露天堆场一般建筑要求 ..................................... 道路一般建筑要求 ............................................. 卸货平台要求 ................................................. 3.3.仓库配套工程和设施要求 ............................................. 排水系统 ..................................................... 电气工程 (6) 防雷系统 .....................................................

南方电网公司标准通用

中国南方电网有限责任公司企业标准 测量用互感器标准装置订货及验收 技术标准(试行) Q/CSG11621-2008 2008-01-01 发布 2008-01-01 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准 I 目 录 1 范围 .................................................................................................................. 1 2 引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1) 3.1 测量用互感器标准装置 (1) 3.2 标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3 互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4 互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5 检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6 装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7 装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2) 4.1 按被检互感器的种类分 (2) 4.2 按准确级分 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般要求 (3) 5.2 装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3 标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4 软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5 保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6 结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7 准确级 ......................................................................................................... 7 5.8 功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9 寿命要求 ..................................................................................................... 8 6 验收 .................................................................................................................. 9 7 售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 中国南方电网有限责任公司 技术标准管理规定

目次 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 职责 (2) 5 管理内容与方法 (4) 5.1 公司技术标准体系 (4) 5.2 公司技术标准立项 (4) 5.3 公司技术标准编制及审查 (5) 5.4 公司技术标准批准及发布 (6) 5.5 公司技术标准实施 (7) 5.6 公司技术标准复审 (7) 5.7 评审专家库管理 (7) 6 附则 (8)

中国南方电网有限责任公司技术标准管理规定 1总则 1.1为规范中国南方电网有限责任公司(以下简称“公司”)技术标准管理工作,促进公司技术进步与科学管理,提高电网安全可靠运行,提高公司资产综合效益,改善优质服务水平,根据国家标准化管理的有关规定,结合公司实际情况,制定本规定。 1.2公司技术标准管理工作的基本任务是:执行国家有关标准化的法律法规;组织制定或修订公司技术标准;参与制定或修订电力行业、国家和国际标准;指导技术标准的宣贯与实施,对技术标准的实施进行监督。 1.3公司技术标准是公司组织生产和经营活动的技术依据。在公司规划设计、物资采购、施工建设、运行维护、退役报废,以及优质服务等过程中没有行业标准和国家标准可依,行业标准和国家标准不能满足公司技术管理需求,推广应用新技术需要时,应制定公司技术标准。 1.4公司技术标准根据技术成熟性分为技术标准和指导性技术文件两类。对于处于技术发展过程中(如变化快的技术领域)的新技术,或采用国际标准化组织、国际电工委员会、其他国际组织(包括区域性国际组织)以及经国家承认的机构认定的科学研究技术报告的项目,可制定指导性技术文件。指导性技术文件不宜由标准引用使其具有强制性或行政约束力,仅供工作中参考使用。本规定中所称“技术标准”如无具体限定均指技术标准和指导性技术文件。 1.5公司技术标准对外公开的,按照著作权法的相关规定进行保护;公司技术标准不对外公开的,知悉公司技术标准的单位或个人均负有保密义务。 1.6本规定适用于公司总部各部门、各直属机构、各分子公司。 2规范性引用文件 下列文件对于本规定的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注明日期的版本适用于本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规定。 GB/T 1 标准化工作导则 DL/T 800 电力企业标准编制导则

相关文档
相关文档 最新文档