文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二氧化碳气瓶换装程序

二氧化碳气瓶换装程序

二氧化碳气瓶换装程序
二氧化碳气瓶换装程序

1.0 目的

建立CO2气瓶的使用,维护和更换标准操作程序,杜绝人为操作事故的发生,确保CO2气瓶的安全使用以及CO2的及时供应。

2.0 适用范围

本程序适用于CO2气瓶的使用,维护和更换操作。

3.0 职责

3.1 设备部人员的职责是执行本程序,负责CO2气瓶的日常使用,清洁,维护保养

以及气瓶的及时更换,以保障生产需求。

3.2 QA/QC部人员的职责是监控及复核设备部人员的工作,确保该程序被正确执行。

4.0 程序

4.1 日常使用程序

4.1.1 生产需要时,打开输送管道阀门。

4.1.2 每天记录减压器高低压表压力及供气瓶数,当高压表压力低于1Mpa时,

需开启备用气瓶供气,并更换空气瓶。

4.1.3 管道输送CO2压力需保持在0.1-0.4MPa,根据生产需求量的大小决定由

几个气瓶供气。

4.2 气瓶更换程序

4.2.1 将空气瓶阀门顺时针拧紧关闭,关闭汇流排连接气瓶阀门。

4.2.2 用30#扳手逆时针拆下连接气瓶端的连接管道。

4.2.3 将空气瓶移出,将充满的气瓶(由气瓶公司配送的已经充满的气瓶)移到

指定位置,并在固定板上固定。

4.2.4 将拆下的连接管道与气瓶对接,用30#扳手顺时针拧紧。

4.2.5 打开气瓶阀门及对应气瓶连接管道阀门,挂气瓶是使用状态标示牌,调节

减压阀,保持低压表压力范围在0.1-0.4MPai。

4.2.6 检查换装接头处是否有漏气现象,若有,应立即关闭气瓶阀门,并做重新

紧固。

4.2.7 在CO2气瓶操作记录上填写相应内容。

4.3 气瓶维护程序

4.3.1 每天记录输送气体的管道和气瓶阀门的压力。

4.3.2 每个月对所有管线、阀门附件进行一次检查,确保完整无损。

4.3.3 每年对压力表进行一次校准,校准合格的压力表应有合格标志(合格证上

附有有效期)。

4.3.4 填写设备维护保养记录(LGWH-PDS-QA-1.4D)。

5.0 引用

5.1 LGWH-PDS-QC-4.13A,二氧化碳管道压力记录

6.0 附录

6.1 附件1:CO2输送管路连接示意图

7.0 修订历史

7.1 修订版:01,第二版

附录1:CO2输送管路连接示意图管道终端

二氧化碳安全操作规程

二氧化碳气瓶的搬运存放安全使用注意事项 为了规范二氧化碳气瓶安全存放和使用情况,防止发生意外伤害,特制定本规定。 一、二氧化碳气瓶的搬运: 气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则: 1、搬运气瓶时,不得使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。 2、气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。 3、避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。 4、搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器等卸去。 二、二氧化碳气瓶的存放 1、气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆炸。 2、气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆炸,勿放于通道,以免碰跌。 3、不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。

4、在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。 5、接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。 三、二氧化碳气瓶的使用注意事项 1、使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。使用时必须熟悉防火、消防器具的存放点并熟练掌握其使用方法 2、使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的二氧化碳压力,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。使用后,先关闭顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 3、钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的二氧化碳液体迅速气化,容易发生导气管爆裂及大量二氧化碳泄漏的意外。 4、减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。 5、旧瓶要求厂家定期接受安全检验,超过钢瓶使用安全规范年限,接受压力测试合格后,才能继续使用。 东营威玛钻具有限公司安全管理办公室 2017/9/11

医院实验室生物安全管理程序

医院实验室生物安全管理程序 1.目的:加强实验室的生物安全管理,防止标本交叉感染,防止疾病传播,保护环境,保障人体健康和安全。 2.范围:各实验室的清洁消毒、医疗废物的处理和职业暴露的管理。 3.定义:无。 4.权责 4.1检验科主任指定专人负责对检验科生物安全进行管理和指导 4.2生物安全管理员指导和培训生物安全的处置,对职业暴露进行评估和确定,医院感染管理科配合,合理处置。 4.3工人负责检验科物品的消毒,医疗废物分类收集、特殊处理、包装、记录、检查、运送和交接。 4.4工作人员加强生物安全的自我保护意识,及时上报已经发生的职业暴露。 5.作业内容 5.1实验室的消毒:实验室分污染区、半污染区和清洁区。各区域的消毒处理方式各不相同。 5.1.1应定期对实验室的物体表面、空气、贵重仪器、实验器材进行消毒。消毒的方式有含氯消毒剂、高压蒸汽灭菌等方式。 5.1.2对高危或烈性传染病(如霍乱、布氏杆菌病、炭疽、HIV 等)检验后的标本,应根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》

(2004)尽快消毒处理。 5.2医疗废弃物的管理 5.2.1检验科工作人员要明确生活垃圾和医疗垃圾的处理方式不同,需要分开收集。 5.2.2包装要求与标识:生活垃圾包装的颜色采用黑色,医疗废物采用黄色。要保证医疗废物包装防渗漏、防破裂、防穿孔,其外面还应有文字说明,如“感染性废物”(同时还应有生物安全通用的警示图标)。盛装针头、破碎玻璃等锐利器具,必须采用专用利器盒,存放量不超过3/4,要保证不会出现破裂、被穿刺等情况,参照院感的《医疗废物管理制度》要求执行。 5.2.3科室生物安全管理员,负责联系医院感染管理科定期对检验科的医疗废物分类识别指导和培训生物安全的处置,进行生物安全检查。 5.2.4医院专业医疗废物收集人员,用密封车送到院内医疗废物暂时存放地。双方要对医疗废物进行清点交接、记录、签收(类别、数量、包装是否合格),保障其得到妥善处理。 5.2.5微生物培养物、培养标本等实验室废物必须在送出检验科前经121c, 30分钟高压灭菌处理。 5.2.6医疗废物运送的由医院合同单位负责处置,做好交接和登记。运送过程中应防止包装破裂和医疗废物的流失、泄露和扩散,防止医疗废物直接接触人体。 5.3职业暴露的管理:按《职业暴露管理办法》要求执行。

使用二氧化碳气瓶

正确充装和使用二氧化碳气瓶 宁波百方气体有限公司胡治盈 2 000年版的《气瓶安全监察规程》、GB14193—1993《液化气体充装规定》等我国现行法规和标准明确规定:充装CO 2 必须使用公称工作压力为15MPa和20Mpa的气瓶,公称工作压力15MPa气瓶的充装系数为0.6Kg/L,公称工作压力20MPa的气瓶充装系数为0.74Kg/L。 有些充装单位在充装二氧化碳气瓶时,往往有这样的错误认识,认为只充装十几公斤、二十几公斤的液化气体,二氧化碳气瓶不需要太好,因此往往把本充装站安全状况比较差的、快接近报废期限的气瓶作为二氧化碳气瓶使用,有的甚至把工作压力只有12.5MPa(或 更低)气瓶作为二氧化碳气瓶使用,其实是危险隐患极大。因为CO 2 临界温度为31℃,而 CO 2 气瓶又是一种无绝热层的薄壁容器,随着环境温度的变化对其产生的影响极大。在炎热 的夏季室温高于31℃是常有的,一旦瓶内CO 2 介质温度高于31℃,瓶内的液态将变为气态, 此时瓶内的压力决不是饱和蒸汽压的简单延伸,而是骤然陡增的,故此段时间CO 2 气瓶爆炸事故时有发生。如果一只40L、按系数0.6Kg/L充装的气瓶置于烈日下使用或贮运,其瓶内介质温度达到或超过60℃更是非常危险,此时瓶内压力将快速上升至16.7MPA以上,大大超过了该气瓶的公称工作压力,就有发生爆炸的可能,就会酿成严重事故。有时当出现 CO 2气瓶瓶阀上安全防爆膜鼓破泄放气体,这已表明,此时瓶内CO 2 气体压力已经达到或超 过了气瓶的公称工作压力,对此,我们应引起高度重视,应立即采取降温防爆措施。 综上所述,在充装和使用二氧化碳气瓶过程中,我们必须要有正确的认识,不能有丝毫的麻痹思想,要改变原有的错误观念,防止事故的发生。充装和使用二氧化碳气瓶时必须做到:1、对使用的气瓶一定要按照2000年版《气瓶安全监察规程》及GB14193—1993《液化气体充装规定》等有关规定,严禁使用不符合要求的气瓶,充装量必须在0.6KG/L 以下(公称工作压力15MPa)。2、加强充装前的气瓶检查,持证人员必须逐只进行检查,不符合安全规定的气瓶不得充装。3、对充装后的CO 2 气瓶做好复称工作,做好各项记录。4、保持衡器的准确性和有效性。5、二氧化碳气瓶严禁爆晒,在炎热的夏季做好降温工作等。只有我们各充装站提高认识,共同严格遵守国家的法律、法规,才能从根本上消除事故的发生,才能为自己带来经济效益,为我们整个社会的稳定、和谐作贡献。

二氧化碳气瓶充装爆炸事故案例

二氧化碳气瓶充装爆炸事故案例 1999年5月13日下午13点20分,徐州铸造总厂发生了一起二氧化碳气瓶爆炸事故,所幸的是该气瓶爆炸发生在午休,没有造成人员伤亡。但爆炸现场的破坏程度相当严重。 1)事故概况 (1)爆炸现场及破坏情况 1999年5月13日上午10时许,徐州铸造总厂收到本市金陵气体供应站送来的15只二氧化碳气瓶,该批气瓶由江苏泰兴二氧化碳充装站充装,直接卸存在其露天仓库内。下午13点20分,其中一只气瓶发生爆炸,瞬间产生的冲击波将15只气瓶全部推到,其中一只气瓶向南飞出52m,砸在机修车间的大门上,旋转进入车间,冲坏地坪,打翻工作台,翻落在墙根下。一只气瓶向西约15角飞出43m,撞击在西墙上落地。一只气瓶被气浪冲倒后,向西南方向飞出15m,翻越1.2m矮墙落地。还有一只气瓶向南飞出11.3m造成瓶阀折断,落地泄压。气浪附近砖墙(8m2m)被推到。距爆炸点l0m处有二层楼机房,门窗玻璃全部震碎,紧靠存瓶处有一砖瓦结构平房,工人在房内午休,所幸的是平房外停放一辆3吨铲车,缓解了爆炸产生的冲击波,使平房没有倒塌,避免了人员伤亡。现场有5只气瓶报废。 (2)爆炸气瓶及残体基本情况 爆炸气瓶残体距爆炸点西南方向约5.6m,落在块石结构的墙根下,残体瓶口向上,瓶底向下,呈直立状,瓶体展开,内壁面向东。 爆炸气瓶的基本情况:气瓶编号02265,水压试验TPl8.8,公称工作压力WPl2.5,重量W45.1,容积V41.3,瓶体壁厚S4.5,气瓶制

造代号JP,制造年月97年2月,制造厂检验标记(检)。气瓶标注字样明显、清晰、完整。材质为碳锰钢、钢号为37Mn2A。 2)事故原因分析 (1)爆炸气瓶数据分析 对爆炸气瓶从轴向、径向进行了密集点测厚,其数据见表5-5。 表5-5爆炸气瓶数据 编号壁厚(mm)编号壁厚(mm) 15.197.1 25.7107.5 36.3117.3 47.3126.3 56.4135.3 64.9145.2 76.8155.5 86.7165.6 ①最小壁厚处于钢瓶腰部,即瓶口向下500mm处的断口边缘。 ②最小壁厚处在同一横截面上,断口边缘处的壁厚由于爆炸瞬间的拉伸作用明显减薄。 ③断口形态分析:断口呈撕裂状态,颜色呈暗灰色纤维状,端口不齐平,而且与主应力方向呈45爆炸瓶体没有产生碎片;气瓶内、外无明显腐蚀;实测壁厚均大于气瓶标注壁厚。 光谱分析表明:爆炸气瓶的材质基本符合《气瓶安全监察规程》要求。 (2)爆炸原因

CO2气瓶冲装知识

CO2气瓶冲装知识 一直以来,对co2气瓶冲装存在疑问,有说不能灌入液态co2,有说冲装系数是0.6kg/L,有说co2临界温度是31度的,小弟一直对此不解,如果灌入都是气态co2,那在31度以下时,一升的空间内能存在0.6kg的气态co2吗? 问:二氧化碳气瓶公称工作压力为15Mpa,充装结束时的压力也不过是7~8 Mpa,远低于公称工作压力,为什么强调“严禁超装”,必须按0.6kg/L标准充装? 答:在瓶装气体中属于高压液化气体,其临界温度为31℃,当温度低于31℃时加压即可液化,当温度等于或高于31℃,瓶内液态二氧化碳就转化为气态二氧化碳。 按0.6kg/L标准充装二氧化碳时,在温度接近31℃时,瓶内呈现的压力是气—液共存状态下,液体界面上的饱和蒸汽压力为7.39Mpa。当温度达到或超过31℃时,则发生液体向气体的相变,瓶内压力不再是二氧化碳饱和蒸汽压的延伸,而是液态二氧化碳大量汽化而骤然上升的压力。此时表征瓶内的压力状况,实质上和永久气体一样。当温度继续升到54℃时,瓶内压力约增至15Mpa,与气瓶公称工作压力相当。由于瓶内二氧化碳具有这些特点,为保证气瓶在充装、储存、运输和使用时的安全,应严格按规定的充装系数进行充装。 气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。 瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。 P.S:根据我的理解,正常充co2(室温低于31度),只能在每升气瓶中充入低于0.6公斤液态co2。这样以保证在室温逐步升高,乃至高于31度时,瓶内有足够的空间让液态co2体积膨胀,乃至气化。而不是禁止灌入液态co2。

二氧化碳气瓶运输、存放及安全使用措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 二氧化碳气瓶运输、存放及安全 使用措施(新版)

二氧化碳气瓶运输、存放及安全使用措施(新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、编制依据 1、实施性施工组织设计、施工图纸. 2、《预应力混凝土管桩》10G409. 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001. 二、工程概况 咸阳彩虹光电科技有限公司第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目位于咸阳市高新技术产业开发区星火大道南侧,高科一路西侧。本项目一标段由ACF厂房及OC厂房组成,总建筑面积约66.8万m2。ACF厂房南北长约478m,东西宽约258m,占地面积约12万m2。OC厂房南北长约227m,东西宽约268m,占地面积约6万m2。 本标段桩基工程采用预制预应力高强混凝土管桩(PHC),静压法沉桩,基桩设计桩长25.00m、20.00m,桩径600mm、400mm,桩身砼强度等级为C80,ACF厂房12975根工程桩,OC厂房6898根工程桩,两厂房合

病原微生物生物安全控制程序

病原微生物生物安全控制程序 1.目的 规范病原微生物(包括细菌、病毒、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体放线菌、真菌、寄生虫等)及其他因子(人阮毒体),含有或可能含有病原生物的体液和其他样品的管理,确保从样品采集、检测、储存、运输、销毁的全过程中,病原微生物不会对操作人员和环境造成危害。 2.范围 适用于本单位所有可能接触病原病原生物的工作场所和岗位。 3.职责 3.1中心生物安全委员会负责全中心的病原微生物安全管理工作; 3.2中心生物安全专家小组负责中心病原微生物安全技术指导和生物安全评估工作; 3.3中心副主任负责分管科室的病原微生物生物安全工作; 3.4质量负责人负责实验室的病原微生物生物安全工作; 3.5办公室负责实验室病原微生物生物安全工作的督查; 4.程序 4.1突发公共卫生事件、传染病暴发、不明原因疾病的现场流行病学调查:4.1.1进入现场工作人员(流行病学医生、采样、消杀及随行人员)应针对不同的病原微生物采取相应等级的有效个人防护。病原生物不明时采取较 高等级的个人防护; 4.1.2现场流调和采样过程接触病原生物后,工作人员在离开现场时必须进行个人消毒; 4.1.3工作人员离开现场时,凡在现场使用过的、可重复使用的个人防护用品应装入规定的容器并密闭,带回中心统一消毒处理或焚烧。 4.1.4在现场使用过的设备和交通工具,离开现场时均需按要求进行消毒;4.2病原微生物采样: 4.2.1 病原微生物检测样品通常有:人或动物的血液、尿液、鼻咽分泌物、咳 痰、粪便、脑脊液、疱疹内容物、活检(尸检)组织、试子、漱液等4.2.2 采样人员应穿戴与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适 应的设备:个人防护用品(隔离衣、帽、口罩、鞋套、防护眼睛等)、防护材料、器材和防护设施等。 4.2.3 采样人员掌握相关专业知识和操作技能。 4.2.4 采集的具有感染性的物质应存放在坚固、不易破碎、不渗漏的容器内。4.2.5 采集的样本应按能保证病原微生物样本质量的存放条件(保温、冷藏等) 和技术方法放置在容器中。 4.2.6 盛放样本的容器应正确地贴上标签以利于识别。标签上应有样品来源、样 品名称、采集日期、编号等必要的信息。样品的有关表格或说明应单独放在防水的袋子里,防止发生污染。 4.2.7 在现场采集的可能含有病原微生物的各类样品应按规定进行包装后, 放入密闭的专用容器送实验室或上级机构。 4.3 感染性物质的包装: 感染性物质是指已知或有理由认为含有致病原的物质。根据感染性分为A,B两类。

二氧化碳气瓶爆炸事故分析

二氧化碳气瓶爆炸事故分析 1999年5月13日下午13点20分,徐州铸造总厂发生了一起二氧化碳气瓶爆炸事故,所幸的是该瓶爆炸发生在午休,没有造成人员伤亡。但爆炸现场的破坏程度相当严重。这次爆炸事故反映了气瓶在充装、销售、使用中的薄弱环节,值得引起我 们的重视。 1 爆炸现场及破坏情况 1.1 爆炸现场 1999年5月13日上午10时许,徐州铸造总厂收到本市金陵气体供应站送来的15只二氧化碳气瓶,该批气瓶由江苏泰兴二氧化碳充装站充装。直接卸存在其露天仓库内。下午13点20分,其中一只气瓶发生爆炸,瞬间产生的冲击波将15只气瓶全部推到,其中一只气瓶向南飞出52m,砸在机修车间的大门上,旋转进人车间,冲坏地坪,打翻工作台,翻落在墙根下。一只气瓶向西约15°角飞出43m,撞击在西墙上落地。一只气瓶被气浪冲倒后,向西南方向飞出15m,翻越1.2m矮墙落地。还有一只气瓶向南飞出11.3m造成瓶阀折断,落地泄压。此时现场一片白雾状,飞沙走石,气浪附近砖墙(8mX2m)被推到。距爆炸点lorn处有二层楼机房,门窗玻璃全部震碎,紧靠存瓶处有一砖瓦结构平房,工人在房内午休,所幸的是平房外停放一辆3吨铲车,缓解了爆炸产生的冲击波,使平房没有倒塌,避免了人员伤亡。现场确定已有5只气瓶报废。 1.2 爆炸气瓶及残体基本情况

爆炸气瓶残体距爆炸点西南方向约5.6m,落在块石结构的墙根下,残体瓶口向上,瓶底向下,呈直立状,瓶体展开,内壁面向东。爆炸气瓶的基本情况:气瓶编号02265,水压试验TPl8.8,公称工作压力WPl2.5,重量W45.1,容积V41.3,瓶体壁厚S4.5,气瓶制造代号JP,制造年月97.2,制造厂检验标记(检)。气瓶标注字样明显、清晰、完整。材质为碳锰钢、钢号为37Mn2A。 2 爆炸气瓶数据分析 对爆炸气瓶从轴向、,径向进行了密集点测厚,其数据见表1。 表1 爆炸气瓶数据 (1)最小壁厚处于钢瓶腰部,即瓶口向下500mm处的断口边缘。 (2)最小壁厚处在同一横截面上,断口边缘处的壁厚由于爆炸瞬间的拉伸作用明显减薄。 (3)断口形态分析:①断口呈撕裂状态,颜色呈暗灰色纤维状,端口不齐平,而且与主应力方向呈45~夹角。②爆炸瓶体没有产生碎片。 ③气瓶内、外无明显腐蚀。④实测壁厚均大于气瓶标注壁厚。 光谱分析表明:爆炸气瓶的材质基本符合《规程》要求。

BF生物安全管理评审程序

B F生物安全管理评审程 序 Prepared on 21 November 2021

1目的 评审生物安全管理体系的适宜性、充分性、有效性,不断改进和完善管理体系,保证生物安全管理方针、管理目标的实现。 2 适用范围 适用于病原微生物实验室生物安全管理评审。 3 职责 中心主任主持管理评审。 中心分管副主任协助中心主任做好管理评审的组织工作和准备工作。 技术管理科负责组织管理评审的准备工作和评审后的改进监督、检查、跟踪、验证。 各相关科室责准备管理评审的输入材料。 4工作程序 评审内容(至少包括) 政策和程序的适用性; 管理和监督人员的报告; 近期生物安全审核检查的结果; 纠正措施和预防措施; 由外部机构进行的检查和评审; 工作量和工作类型的变化; 投诉; 改进的建议;

其他相关因素,如质量控制活动、资源以及员工培训。 制定评审计划 技术管理科于每年初制订评审计划,原则上每12个月做一次管理评审,当发生重大生物安全事故、组织机构、人员发生重大变化或工作中发现管理体系不能有效运行时,应增加评审,增加评审时间由中心主任决定。 评审准备 实验室生物安全管理部门向评审参加人员(实验室生物安全管理委员会成员、实验室生物安全负责人、内审员、相关部门负责人、实验室生物安全监督员等)发出通知,要求做好准备。通知应在评审会前一周发出。 实验室生物安全管理部门提供内审结果,纠正和预防措施及其跟踪报告,外审结果等材料。 实验室生物安全负责人组织准备生物安全管理体系运行情况报告。 相关部门提供本部门相关的输入资料。 评审实施 管理评审采用专题研讨方式或集体会议讨论法进行。 实验室设立单位主要负责人主持评审,实验室生物安全管理部门作管理体系运行情况报告,并就管理体系与国际国内标准的符合性,管理体系与质量方针、目标的适合性、管理体系运行有效性作详细介绍。各部门汇报相关情况。 与会者发表评论、讨论、分析,实验室设立单位主要负责人总结,提出整改要求,形成决议。 实验室生物安全管理部门负责做好评审记录。 评审报告

液化气充装工艺流程图液化气站管理规定

液化气充装工艺流程图液 化气站管理规定 The following text is amended on 12 November 2020.

液化气充装工艺流程图 安全员岗位责任制1、不合格报废 2、到检验周期送检 检斤不合格不能进入充装程序

一、安全员应长期坚守岗位。 二、对安全隐患及时上报。 三、对进站充装的气瓶进行严格检查,对于严重锈蚀及损坏的坚决禁止充装。 四、发现违规充装或存在安全隐患应责令充装人立即停止充装,并报告站长。 五、定期、不定期对罐区、管道进行检查,发现问题应及时通知技术负责人派维修人员进行维修,并报告站长。 六、做好记录,对发生的隐患问题记录在案。 七、对充气瓶进行抽查,多装或少装的不准出站,防止事故发生。 交接班管理制度 1、交接班前做好一切准备工作,接班人必须提前十分钟到达岗位。 2、接班时要认真检查,交接内容包括运行、库存量、槽车、工具材料(包括:消防材料的数量)。 3、交班时必须人员齐全,接班人不到班交班人不得离岗。 4、认真填写交接班词表,双方签字后,接班人方可接班。 电气设备操作规程 一、必须使用合格的防暴电器。 二、不能超压运行。 三、地线必须接地良好,符合静电消除要求。 四、避雷针应符合安全规定。 五、下班时必须关掉电源。 气体充装操作规程

一、充装必须检查叶片泵、管道、阀门是否都在正常工作状态。 二、检查电器是否能够正常工作运行。 三、充装前检查磅秤是否准确。 四、充装前检查卸压阀是否正常工作。 五、严格定量充装,不得越量充装,充装后质量不得大于规定值。 六、不符合安全规定的钢瓶一律不得充装。 七、充装后钢瓶检查后确定符合安全规定方可放行。 八、充装时发现问题及时向站内领导报告,并做好记录及时处理。 九、下班时必须关掉电源和贮罐总阀,清除杂物确信没有隐患方可下班。 设备操作规程 一、站内操作人员必须持证上岗。 二、站内操作人员对站内设备中任何一个部件在什么工作状态所处的状态应该了如指掌。 三、必须对站内设备进行保养和维修,使其始终保持在正常工作运转状态。 四、该换的部件及时更换,使安全隐患降至为零。 泵类设备操作规程 一、检查茎泵是否运转良好。 二、开通电源,启动茎泵,检查是否有杂音。 三、慢慢关闭卸压阀,看压力是否达到要求。 四、充装时避免压力过大造成泵体损坏。 五、经常检查、保养和维修。 六、茎泵检修必须由专业人员进行。

二氧化碳气瓶搬运存放及使用管理规定

二氧化碳气瓶搬运存放及 使用管理规定 Newly compiled on November 23, 2020

二氧化碳气瓶搬运、存放及使用管理制度一、二氧化碳气瓶的搬运 气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则: 1、搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。 2、气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。 3、避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。 4、搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去。 二、二氧化碳气瓶的存放 1、气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆炸。 2、气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆炸,勿放于通道,以免碰跌。 3、不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。

4、在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。 5、接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。 三、二氧化碳气瓶的使用 1、使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。 2、使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的二氧化碳压力,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。使用后,先关闭顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 3、钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的二氧化碳液体迅速气化,容易发生导气管爆裂及大量二氧化碳泄漏的意外。 4、减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。 5、二氧化碳不得超量填充。液化二氧化碳的填充量,温带气候不要超过钢瓶容积的75﹪。

2020515实验室生物安全管理制度完整版

2020515实验室生物安全管理制度完整版 一、准入制度 二、设施设备检测维护制度 三、健康监护制度 四、生物安全自查制度 五、实验室资料档案管理制度六、生物安全实验室人员培训、考核制度七、意外事件处理及报告制度八、实验室安全保卫制度九、实验室生物安全防护制度、医疗废弃物处理程序 一、感染性材料管理制度实验室人员准入制度 一、目的明确实验室人员的资格要求避免不符合要求的人员进出实验室或承担相关工作造成生物安全事故。 二、范围适用于进入实验室检验科、病理科、核医学科所有工作人员。 三、职责 1、实验室生物安全负责人负责实验室人员准入工作的监督和实施。 2、进入实验室所有人员必须以本规定规范自己的工作。 四、制度要求 1、所有实验室工作人员必须在接受相关生物安全知识、法规制度培训并考试合格。 2、从事实验室工作人员必须进行上岗前体检由单位生物安全委员会组织

实施。体检指标除常规项目外还应包括与准备从事工作有关的特异性抗原、抗体检测。 3、从事实验室技术人员必须具备相关专业教育经历相应的专业技术知识及工作经验熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。 4、从事实验室技术人员应熟练掌握与岗位工作有关的检验方法和标准操作规程能独立进行检验和结果处理分析和解决检验工作中的一般技术问题有效保证所承担环节的工作质量。 5、从事实验室技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术掌握意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。 6、实验室人员在下列情况进入实验室特殊工作区需经实验室负责人同意 ⑴身体出现开放性损伤⑵患发热性疾病⑶呼吸道感染或其它导致抵抗力下降的情况⑷正在使用免疫抑制剂或免疫耐受⑸妊娠 7、实验活动辅助人员废气物管理人员、洗刷人员等应掌握责任区内生物安全基本情况了解所从事工作的生物安全风险接受与所承担职责有关的生物安全知识和技术个体防护方法等内容的培训熟悉岗位所需消毒知识和技术了解意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。 8、外单位来实验室参观、学习、工作人员进入实验室控制区域应有相关领导批准并遵守实验室的生物安全相关规章制度。进入实验室的一般申请由实验室负责人的批准一个月及以上的准入需到医务部备案。 设施/设备监测检测和维护制度设施/设备监测检测和维护制度

二氧化碳瓶安全使用操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二氧化碳瓶安全使用操作规程 (新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

二氧化碳瓶安全使用操作规程(新编版) 1、使用前检查是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。 2、使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的二氧化碳压力,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体与高压气体室经节流感压后进入低压室,并进出口通往工作室。使用后,先关闭顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 3、防止钢瓶的使用温度过高,钢瓶应存放在阴凉,干燥、远离热源处,不得超过31度。 4、钢瓶不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的二氧化碳液体迅速气化,容易发生管爆裂及大量二氧化碳泄露的意外。 5、减压阀接头,及压力调节器装置正确连接且钨泄露,没有损

坏状况良好。 6、旧瓶定期接受检验,超过钢瓶安全规范年限,接受压力测试合格后,才能继续使用。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

生物风险评估和风险控制程序

生物风险评估和风险控制程序 目的:保障病原微生物实验室的生物安全,减少职业暴露风险,使环境污染降低到最低限度。 1、生物风险评估依据 1)病原微生物实验室生物安全管理条例 2)实验室生物安全通用要求 3)人间传染的病原微生物名录 4)WHO实验室生物安全手册 2、生物风险评估要素 1)病原微生物特征; 2)病原微生物相关实验活动; 3)实验活动人员; 4)实验活动的设施、设备和环境; 5)风险认定和评估结论。 3 生物风险评估实施 3.1病原微生物特征的评估 1)一般生物学特性:病原微生物起源、基因组及编码、产物形态特征、培养特性、细菌或病毒属别和型别内容或技术鉴定。 2)致病性:临床症状、潜伏期、病程、感染剂量、入侵部位、宿主类型、否产生毒素等。 3)感染途径:呼吸道、消化道、血液、媒介、皮肤感染等。

4)环境中的稳定性:是指其抵抗外界环境的存活能力,不同的微生物的稳定性不同,对病原微生物的稳定性评估除考虑其在自然界中的稳定性外,还应考虑其对物理因素与化学消毒剂的敏感性。 5)致病性和感染剂量:不同病原的致病性不同,即使同类病原不同菌(毒)株也有不同强度的致病力;另微生物的致病性与被感染者的免疫状态、易感性有关;暴露后果取决于病原微生物的致病性和机体的抵抗力;不同属、种、亚种、型的病原微生物,甚至不同株的病原微生物,其致病性各异;还取决于所感染病原微生物的剂量,当大量病原微生物侵袭人体时,潜伏期一般较短,而病情则较为严重;不同个体被传染后,可产生各种不同的结局。 6)传播途径:传播方式包括呼吸道传播、通过水和食物等消化道传播、接触传播、血液传播、母婴垂直传播、媒介传播等;传播结果包括一种病原可有多种传播途径和多种病原可以引起相同的症状。 7)实验动物研究、实验室感染。 8)有效的预防和治疗措施:有效的药物、有效疫苗、疾病监测手段、有效的预防控制措施手段。 3.2病原微生物实验活动的评估 1)实验活动:是指实验室从事与人病原微生物的菌(毒)种、样本有关的研究、教学培训、检测等活动。

气瓶充装质量管理手册(DOC 73页)

气瓶充装质量管理手册 华亭县光辉气体有限责任公司 二○一六年十月十五日

质量管理手册批准书 为了加强本单位的安全管理,保证气瓶充装质量,确保气瓶充装和使用的安全,根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全技术监察规程》、《气瓶充装许可规则》等的规定,在原《质量保证手册》的基础上,经修订制定了我单位《气瓶充装质量管理手册》。 本手册适用于我单位溶解乙炔、氧气气瓶充装。本手册以我单位实际情况制订,一套人马,2个气瓶充装项目,一本手册。 本站人员都必须认真学习和贯彻执行本手册,在执行中有什么问题及时反馈技术负责人,任何人不得擅自更改。 本手册与上级有关规定相抵触时,以上级有关规定为准。 本手册自二○一六年十月十五日起执行。 总经理:王斌 二○一六年十月十五日

质量管理体系责任人员任命书 为了保证本单位质量管理体系正常有效的运转,控制气瓶充装质量和安全,特将质量管理体系责任人员任命如下: 技术负责人王斌 安全管理责任人冉爱平 气瓶检查责任人杨维贵 气瓶充装责任人杨维贵 设备管理责任人陈胜武 档案资料管理责任人王文涛 气瓶收发管理责任人冉军平 气体分析责任人高敏 总经理:王斌 二○一六年十月十五日

目录 一、概述………………………………………………………………〔〕(一)单位简介………………………………………………………〔〕(二)质量方针和质量目标…………………………………………〔〕(三)组织机构图……………………………………………………〔〕(四)充装工艺流程图………………………………………………〔〕(五)氧气工艺流程图..........................................................................〔〕 二、质量管理体系图…………………………………………………〔〕 三、岗位责任制………………………………………………………〔〕(一)充装单位应履行的义务………………………………………〔〕(二)经理职责权……………………………………………………〔〕(三)质量管理负责人职责权………………………………………〔〕(四)安全责任人职责权……………………………………………〔〕(五)气瓶检查责任人职责权………………………………………〔〕(六)气瓶充装责任人职责权………………………………………〔〕(七)设备管理责任人职责权………………………………………〔〕(八)档案资料管理责任人职责权…………………………………〔〕(九)气瓶收发管理责任人职责权…………………………………〔〕(十)气体分析责任人职责权………………………………………〔〕四、管理制度…………………………………………………………〔〕(一)气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度………………〔〕

二氧化碳气瓶使用及储存规范

二氧化碳气瓶使用及储存规范 一、危险性概述 1.危险性类别:根据《常用危险化学品的分类及标志》,将该物质划为第类, 不燃液化气体; 2.健康危害:皮肤等外接触或灼烧,若吸入空气中二氧化碳的浓度高的气 体可出现呼吸困难;如不及时处理,可使意识丧失而死亡,液体二氧化 碳可引起皮肤和其他有机组织冻伤; 3.燃爆危险:盛装液体二氧化碳的钢瓶,遇阳光、火源等会引起破裂; 4.侵入途径:吸入,皮肤接触,眼睛接触; 5.环境危害:无毒无害。 二、急救措施 1.皮肤接触:须用清水冲洗,若果引起冻伤,须就医诊 治。 2.眼睛接触:须用清水冲洗后,急送医院就 诊。 3.吸入:经口或鼻孔吸入蒸汽,引起呼吸困难,须到通风处,严重时须送 医院就诊。 三、~ 四、消防措施 1.危险特性:液体二氧化碳钢瓶在日光下爆晒,或搬运时,易使钢瓶膨胀, 若果钢瓶阀门被摔坏,易引起爆裂; 2.灭火方法及灭火剂:着火的环境中,用雾水的水喷浇容器外壁; 3.灭火注意事项:灭火人员须穿戴防护用品且用重雾水保护操作人员。 五、泄漏应急处理 1.应急处理:处理泄漏物必须穿戴氧气防毒面具和防护服,防止液体二氧 化碳灼烧; 2.消除方法:关闭泄漏的钢瓶、贮槽阀门,并开雾水保护关闭阀门人员, 若解决不了,将二氧化碳排放到大气中,驱散周围的人及动 物。

六、操作事项 1.使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不 漏气后方可作业; 2.搬动时,避免滚动和撞击,贮存液体二氧化碳的容器须时刻检查容器的 阀门、仪表等容器外壁。 七、注意事项: 1.) 2.钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处,不得 超过31℃,以免液体CO2温度的升高,体积膨胀而形成高压气体,产生 爆炸危险; 3.钢瓶严禁卧放;禁止随意搬动敲打钢瓶,经允许搬动时应做到轻搬轻放; 4.CO2不得超量填充,液化CO2的填充量,温带气候不要超过钢瓶容积的 75﹪,热带气候不要超过﹪; 5.旧瓶定期接受安全检验; 6.使用二氧化碳气体进行作业,出气压力根据使用工艺要求限定压力使用 区间,并于出气管上进行标记。

生物安全管理制度汇编

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 生物安全管理制度 实验室人员准入制度 1、目的 明确实验室人员的资格要求,避免不符合要求的人员进出实验室或承担相关工作造成生物安全事故。 2、范围 适用于进入肿研所实验室所有工作人员。 3、职责 3.1肿研所生物安全负责人负责实验室人员准入工作的监督和实施。3.2进入肿研所实验室所有人员所有必须以本规定规范自己的工作。4、制度要求 4.1所有实验室工作人员必须在接受相关生物安全知识、法规制度培训并考试合格。 4.2从事实验室工作人员必须进行上岗前体检,由单位生物安全领导小组组织实施。体检指标除常规项目外还应包括与准备从事工作有关的特异性抗原、抗体检测。 4.3从事实验室技术人员必须具备相关专业教育经历,相应的专业技术知识及工作经验,熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。4.4从事实验室技术人员应熟练掌握与岗位工作有关的实验方法和标准操作规程,能独立进行实验和结果处理,分析和解决科研工作中的一般技术问题,有效保证所承担环节的工作质量。 4.5从事实验室技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术,掌握意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。 4.6实验室人员在下列情况进入实验室特殊工作区需经实验室负责人同意: 4.6.1身体出现开放性损伤; 4.6.2患发热性疾病; 4.6.3呼吸道感染或其它导致抵抗力下降的情况; 4.6.4正在使用免疫抑制剂或免疫耐受; 4.6.5妊娠; 4.7实验活动辅助人员;(废气物管理人员、洗刷人员等)应掌握责任区内生物安 全基本情况,了解所从事工作的生物安全风险,接受与所承担职责有关的生物安全知识和技术,个体防护方法等内容的培训,熟悉岗位所需消毒知识和技术,了解意外事件和生物安全事故的应急处置原则和上报程序。 4.8外单位来肿研所参观、学习、工作人员进入实验室控制区域应有相关领导批

CNG气瓶充装质量管理手册

CNG气瓶充装质量管理手册 编制人: 审核人: 批准人: 发放日期:年月日 生效日期:年月日 发放号码: 2013 年7月发布 2013年 7月 1日起实施

颁布令 本公司依据《气瓶充装许可规则》、《气瓶安全监察规程》等编制成了《质量管理手册》第1版,现予以批准颁布实施,本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导全公司适应并实施质量体系的纲领和行动准则。具体由技术负责人负责组织实施,公司全体员工必须遵照执行。 经理(签字): 年月日

质量保证手册管理办法 1 总则 1.1 《质量保证手册》在技术负责人的领导下,由行政办公室组织编写。 2手册的发放与管理 2.1 公司内部由行政办公室确定发放的范围(经技术负责人批准),并负责分发(为受控状态)。2.2 公司外部如国家CNG加气站相关检验检测机构评审时必须提供时,必须征得技术负责人和总经理的允许。 3 手册的更改 3.1 更改应按规定办理审签手续,由行政办公室统一管理。 3.2 更改的内容应及时传达到有关人员,并得到有效版本。 4 手册持有者的责任 4.1 使用者应妥善保管,保持整洁。 4.2 工作调动时,将手册交回分发部门。 5 手册复审 5.1 由技术负责人主持,行政办公室负责组织复审,一般每年进行一次。 6 其他 6.1 质量手册是企业质量文件的一部分。应确定质量管理体系过程和要求,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 6.2 质量手册应与其他质量文件配合使用。

手册修改控制页

第一部分基本情况 质量方针 质量方针应是全局性,战略性的,是企业的宗旨与方向。 质量目标 质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。企业的质量目标应与企业质量方针相一致,在同行业中具有竞争力,并且能够兑现。质量目标应尽可能定量化,以便于测评。

二氧化碳气瓶的充装操作指南

二氧化碳气瓶充装操作规程 一、气瓶充装前的检查:1、充装前的气瓶应由专人负责逐只进行检查,检查内容至少应包括:(1)、国产气瓶是否具有《气瓶制造许可证》的单位生产的;(2)、气瓶外表面的颜色标志是否与所充装气体规定即(铝白底色黑字)相符;(3)、气瓶瓶阀出口螺纹是否为右旋,有无剩余压力;(4)、气瓶外表面有无明显变形及其他严重外部损伤缺陷以及是否在规定期限内;2、有下列情况之一的气瓶禁止充装:(1)、不具有《气瓶制造许可证》的单位生产的,钢印标志模糊不清,无法辨认的;(2)、气瓶的颜色标志不符的或者有报废标记的;(3)、附件不全、超过检验期限的,瓶阀出口螺纹不符的;(4)、新投入使用或经内部检验后首次充气的气瓶,充气前都应按照规定先置换去瓶内的空气,并经分析合格后方可充气;(5)、经检查不合格的气瓶应分别存放,并且作出明显标记,以防与合格气瓶相互混淆。 二、气瓶充装:1、充装计量用衡器的最大称量值不大于气瓶实重(包括自重与装液重量)的3倍,并不小于1.5倍。2、衡器应按规定每年进行校验,每天使用前校正1次。 二氧化碳充装操作规程 1 充装前准备 1.1 认真检查设备状况,检查压力表,充装卡具、称重衡器的灵敏度。 1.2 认真检验被充钢瓶是否符合有关标准规定,不符合规定者不准充装。 1.3 保持充装间通道畅通,室内钢瓶放置不得过多。 1.4 认真确认气瓶重量、容积等数据,然后按二氧化碳规定充装系数计算充装量,定称充装。 2 正常操作 2.1 气体充装时,应严密监视压力表,充装压力控制在8MPa以下,严禁超压充装。 2.2 在监视压力的同时,应随时观察称重衡器和超装报警装置,做到量准称足,及时卸瓶。

二氧化碳安全技术说明书

化学品安全技术说明书 化学品名称:二氧化碳 化学品登记注册号: 应急电话:

第一部分化学品及企业标识 【化学品中文名】:二氧化碳 【化学品英文名】:carbon dioxide 【产品代码】:SDS-03 【企业名称】: 【生产企业地址】: 【邮编】: 【企业电话号码】: 【企业应急电话】: 【传真号码】: 【电子邮件地址】: 【推荐用途】:用于制糖工业、制碱工业、制铅白等,也用于冷饮,灭火及有机合成,二氧化碳金属焊接。 【限制用途】:吸入 第二部分危险性概述 【GHS危险性类别】:第2.2组非易燃、非毒性气体。 【应急综述】:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。 【标签要素】: 警告:窒息、低温灼伤 【预防措施】:不可在密闭空间中使用。要提供良好的自然通风条件或专用排空,戴防护手套,防护眼罩。禁止随意排放,避免出现含氧量低于19.5%的环境。

【事故响应】立刻将窒息人员转移到无暴露污染区域;迅速撤离泄漏污染区内的人员至上风处;对污染区域进行隔离,严格限制出入;在可能的情况下,请迅速切断泄漏源;应急处理人员必须佩戴自给正压式空气呼吸器,皮肤接触后应立即用大量冷水冲洗,不得搓擦冻伤处,立即就医。吸入:将人员移至空气清新处,若呼吸困难,则输氧。若停止呼吸,采用人工呼吸,就医。灭火剂:本品不燃。 【安全贮存】:在通风良好处储存;应远离火种、热源,防止阳光直射,气瓶受热有爆炸危险;应与易燃物或可燃物分开储存;气瓶储运应轻装、轻卸,防止钢瓶及附件破损。 【废弃处置】:不可擅自将残留的或未用的产品向室内、人群处排放。可将二氧化碳缓慢的向室外高处排放至大气中。 【物理化学危险】二氧化碳不与任何物质发生化学反应,性质稳定,二氧化碳不燃烧,也不助燃;但在阳光下曝晒,二氧化碳钢瓶受灼热烘烤或野蛮装卸会使钢瓶内二氧化碳升压,当压力大于钢瓶所承受的强度时就会产生爆炸,移动或低温容器二氧化碳罐,因超装或压力表,安全阀失灵,久存器内液体蒸发而超压也会导致内筒物理性爆炸。 【健康危害】:在低浓度时,对呼吸中枢呈兴奋作用,高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用,中毒机制中还兼有缺氧的因素。人进入高浓度二氧化碳环境,在几秒钟内迅速昏迷倒下,反射消失,瞳孔扩大或缩小,大小便失禁、呕吐等,更严重者出现呼吸停止及休克,甚至死亡,固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化,能造成-80~-43℃低温,引起皮肤和眼睛严重的冻伤。经常接触较高浓度的二氧化碳者,可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等,但在生产中是否存在慢性中毒,国内外未见病例报道。 【环境影响信息】:造成大气污染、温室效应。 第三部分成分/组成信息 【纯品混合物】:纯品 【危险成分】:二氧化碳